文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防站雨季施工方案

消防站雨季施工方案

消防站雨季施工方案
消防站雨季施工方案

牛栏山镇消防站建设工程

雨季施工

编制人:

审核人:

审批人:

北京振河建筑工程有限公司

2018年4月

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、施工部署 (2)

四、施工准备工作 (3)

五、主要分项工程施工措施 (5)

六、雨期施工质量保证措施 (8)

七、雨期施工安全措施 (8)

八、保证环境、职业健康措施 (10)

九、材料需用量计划表 (11)

一、编制依据

1、顺义区牛栏山镇消防站建设工程项目施工图纸

2、牛栏山消防站建设工程项目施工组织设计

3、《建筑施工手册》

4、《冬雨期施工技术管理制度》

5、《雨期施工技术安全措施》

二、工程概况

本工程位于顺义区顺义新城14街区。建设单位为北京市顺义区牛栏镇镇人民政府,由北京大学建筑设计研究院设计。本工程总建筑面积4243.11平方米;其中综合业务楼建筑面积3618.63平方米,训练塔建筑面积151平方米,消防水泵房建筑面积36.86平方米,岗亭建筑面积6平方米。

综合业务楼一层层高6.65m,二层3.90m,三层3.95m,出屋面3.6m。训练塔:一至五层层高3.50m,顶层3.10m。消防泵房层高5.2m。岗亭层高2.7m。

本工程施工必经雨季,施工势必会受一定的影响。为了将雨期对施工生产的影响降到最低,保证基础、主体施工顺利展开,以保证安全、稳定质量和保持进度为目的,项目部经研究制定本措施。

三、施工部署

1、分项工程施工部署根据晴雨天气情况,尽量缩短雨天作业时间,对不宜雨期施工的分项工程尽量提前或错后,并采取分段、分部位突击施工的方法。

2、提前考虑劳动力安排,搞好雨期施工期间工程材料和雨施材料、设备的必要储备。

3﹑将雨期施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的时间,搞好雨期施工期间工程材料和雨施材料、设备的必要储备与防护。

4﹑加强技术和安全管理,认真贯彻雨期施工技术安全措施,定期组织雨期施工检查。

5、雨期施工的重点是疏通排水路线,保持场内不积水。本工程根据场区实际情况,计划以地表有组织排水为原则。自南向北挖排水沟放坡,向北排入市政雨水管网。

四、施工准备工作

1.组织准备

(1)项目部成立雨期施工领导小组,以项目经理为组长,领导和组织雨期施工的准备、检查和抢险工作。雨期施工领导小组名单:组长:史艳青

副组长:郭永健柴少卿

组员:佟德友宝颖生崔丽敏赵坤史宝强

(2)项目部建立天气预报监控制度,由宝颖生负责每天通报三日内天气情况,生产部门根据天气情况做好预防工作,并合理安排生产。

2、人员准备

现场排水设专人佟德友负责,对雨前、雨中及雨后进行跟踪检查,及时发现问题,以最快速度解决问题,保持水道畅通,进行定期疏浚。

3、机械设备及主要设施的准备

1)现场临电,布线要严守规范要求,照明线不得混线,接头部位经常检查,接地接零保护要可靠。

2)每次雨后由项目经理组织工长、电工、机械等有关人员及时进行检查,发现问题及时解决。雨后不经检查任何人不准乱动机械设备。

3)塔式起重机安装避雷装置,塔基、地锚做好及时检查和处理,做好塔吊、脚手架等高耸部件的防雷及防风措施。将塔吊基础上口进行封闭,四周将砖墙高出周边200mm,防止雨水进入,雨后如有积水及时组织排水。

4、临建设施的准备

1)现场办公室、宿舍、班组库房、防护棚等临建设施提前检修,保证雨天不塌、不漏、周围不积水。办公区、宿舍区由柴少卿负责,材料库房等由李福兴负责。

2)现场道路

⑴现场砼道路做法:①素土压实;②150mm厚砼面层。

⑵道路由南向北找坡,道路两侧设置雨水口,各雨水井口之间接150mm 的PVC管道排入市政管网。保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物,保证现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品,且高度不宜超过1.5m,保证视野开阔,道路畅通。

5.材料准备

1)现场准备好雨衣、塑料布、油毡、铁锹、潜水泵等用具。

2)现场材料采取防雨措施,材料堆放应高于自然地坪100mm以上,

防止受雨水浸泡或粘泥。

3)急需的材料提前进场,防止雨天道路不通影响施工。

五、主要分项工程施工措施

1、土方工程

1)基槽上口周边不得堆土,地面排水采用在防护栏杆下面设一道高200mm,宽300mm梯形防水土堤,阻止地表水倒流,外侧利用场内地势,放射状向外找坡,然后有组织排水。

2)基槽设专人监护,防止塌方等意外事故的发生。

3)室外回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入基坑内,以免边坡塌方。

4)基坑回填要控制回填土在最优含水率范围内,雨前做好防水覆盖,包括回填土料和刚回填好的场地,做好挡水护堤,组织排水路线,设置集水坑,利用水泵排出场外。

5)回填土区应保持一定横坡,以利排水,当天回填当天夯实,铺好后遇雨来不及夯实的,用塑料布覆盖,雨停后及时夯打。

6)如已填好的土遭水浸泡应铲除稀泥后,进行下一道工序,稍受湿的土可在晾干后补夯。

2、钢筋工程

1)所有钢筋机械均搭设防雨棚,场地进行硬化并采取排水设施。

2)钢筋原材料和半成品分类码放整齐,下垫木方,高度不小于250mm,防止雨水浸泡和粘泥。上面用塑料布覆盖,尽量做到随绑随运。

3)雨后不得进行踩踏钢筋,以免污染钢筋,难于清理。

4)雨季施工期间焊条存放在干燥的库房内,防止受潮,如不慎受潮,须经烘干后方可使用。

5)遇有大风雷雨天气,施工面钢筋工程应停止作业,防止雷电伤人。

6)电焊机的把手线质量要合格,如果有破皮情况,必须及时用绝缘胶布严密包扎,电焊机的外壳接地。雨天作好电焊机防雨措施。雨天严禁进行焊接,现场湿度大于85%时严禁焊接作业。

7)钢筋及钢筋制品要用方木或钢筋架起,以免雨水污染。雨后模板及钢筋上的淤泥、杂物,应尽快清除干净。

8)在潮湿地点作业,电焊机应放在木板上,操作人员应站在绝缘胶板上或木板上操作。

9)焊接模板中的钢筋、钢板时,施焊部位下面应垫石棉板或铁板。

10)钢筋施工场地应满足作业需要,机械设备的安装要牢固、稳定,作业前应对机械设备进行检查。钢筋调直及冷拉场地应设置防护挡板,作业时非作业人员不得入内。钢筋切断机作业前,应先进行试运转,检查刃口是否移动或松动,运转正常后,方能进行切断作业。切长料时应有专人把扶,切短料时要用钳子或套管夹牢。不得因钢筋直径小而集束切割。

3、模板工程

1)雨天使用的木模板拆下后放平,以免变形,钢模板拆下后及时清理,刷脱模剂,大雨过后应重新刷一遍。

2)模板拼装后尽快浇筑砼,防止模板遇雨变形,若模板拼装后不能及时浇筑砼,又被雨淋过,则浇筑砼前应重新检查、加固模板和支撑。

3)模板加工成型后,按规格码放整齐,下垫木方,并用塑料布覆盖,防止雨淋。

4)雨天过后及时将模板内积水清除,模板拆除后及时清理干净,并涂刷脱模剂。

5)雨后作业要清除脚上淤泥,可在通道口处设置钢筋篦子。

4、混凝土工程

1)注意收听天气预报,预计2~3天的天气情况,并准备足量的临时挡雨材料和抽水设备,以保证砼顺利进行。

2)临浇筑的砼要准备塑料布覆盖,以备正在施工时或施工完毕后遇雨淋坏砼。

3)浇筑砼时应尽量避开雨天施工,大雨和暴雨不得浇筑砼。

4)浇筑砼时,如遇雨,应将施工缝留在符合规范要求的部位,停止施工,并用塑料布将砼表面覆盖严密,防止砼表面产生返砂现象。

5)气温较高时,砼在浇筑完终凝后立即洒水养护降温,普通砼养护时间不少于7天,抗渗砼养护时间不少于14天。

6)现场搅拌的砼,应随时测定其原材料的含水率,及时调整施工配合比,保证砼的强度不受影响。

5、砌筑工程

1)堆放砌块的场地应平整夯实,并码放在地势较高处,确保阵雨时水流畅通。

2)施工配合比要根据砂子的实际含水率随时调整。

3)砌块不得超过其含水率要求。

六、雨期施工质量保证措施

1、雨季施工,项目安全负责人对现场临时设施的结构稳定和防雨性能作全面检查,针对检查出的具体问题应采取相应技术措施并及时进行加固,特别是仓库地表的标高,应保证不进水(特别是水泥、木制品仓库),保持现场排水畅通,抽水设备完善,及时把场内积水排除干净。

2、雨季必须连续施工的混凝土工程,水灰比适当减小,用塑料薄膜或雨布在刚浇好的混凝土上覆盖保护。

3、雨季施工中,要根据现场砂、石含水量适当调整混凝土、砂浆配合比。

4、模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报,以防隔离层被雨水冲掉,模板支撑在下雨后应及时检查是否下沉。

5、水泥、钢筋等材料要用苫布盖好,防止雨淋,特别是水泥下部要垫好,以防受潮。

七、雨期施工安全措施

1、落实安全生产责任制,做好职责分工,组织进行安全教育。

2、脚手架按规范要求搭设,架体下地基要密实,且要加垫板,排水通畅。架子与建筑物拉结要严格按交底操作。

3、工地使用的各种机械设备提前设防护罩、搭防护棚,机械安置场地高于自然地坪,并做好场地排水。

4、场内所有临电闸箱都放置在用砖砌的基台上并搭设防雨罩。

5、现场用电做到三级控制,两级保护,对闸箱要加锁或覆盖,不是专业人员不得乱动线路及箱内开关。

6、现场操作电气者必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,防止触电事故发生。

7、在潮湿地点工作,应站在绝缘板或木板上,进行焊接工作必须对焊

机进行绝缘处理,以保证施工安全。

8、电工作业必须两人同时作业,一人作业,一人监护。

9、雨后项目部组织检查供电线路是否有漏电现象,检查漏电保护器动作情况,设备外皮是否带电,发现问题及时解决。

10、为保证雨季施工安全,工地临时用电的各种电线、电缆应随时检查是否漏电,如有漏电及时处理,各种电缆该埋设的埋设,该架空的架空,不能随地放置,更不能和钢筋及三大工具混在一起,以防电线受潮漏电。每个闸箱必须安装合格的漏电保护器,保证用电安全。

11、雨期施工前,对现场配电线路,电机绝缘,设备配电箱的防雨性能进行一次全面检查,并做好记录。雨期施工中,每周对现场进行一次检查,雨后必须经过巡视检查,合格后设备方能投入使用。雷雨时停止室外作业。

12、雨天室外用绝缘棒或传动机构在拉、合高压开关时,操作者除应穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,操作时应有人监护,严禁带负荷拉、合开关。

13、各种气瓶在存放和使用时,应避免在太阳光下暴晒。并应有防倾倒措施,可将气瓶放于防倾斜架子内。

14、做好塔吊、脚手架等高耸部件的防雷及防风措施。塔吊顺风停放。避雷采用L5×50。落地脚手架立杆垫在50mm厚木板上,基础外设置排水沟,脚手架底部均设扫地杆。大风雨过后,应重新检查塔吊和脚手架,确保无变化后,方可继续施工。

15、由工长组织有关人员在每次的雨前、雨后检查临电线路、外脚手架、塔吊基础,雨后测试绝缘电阻,出现问题及时检修。

16、每次降雨后,项目部组织检查外脚手架及塔架支撑有无塌陷,如发现问题及时采取加固措施。

17、雨季施工时材料堆放应高于自然地坪10cm以上,防止受雨水浸泡

或粘泥。对易燃易爆的物品专门堆放,由专人保管。

18、现场办公室、宿舍、工具库、食堂、水泥库等临建设施在雨期前检查是否有屋面渗漏,并应及时修整,保证雨天不塌、不漏、周围不积水。

19、做好起重吊装设备基础周围的排水,严防雨水浸泡而发生事故。

20、对脚手架、缆风绳、地锚等均应进行一次全面检查,而且每次风雨后也要及时复查,检查中发现松动、锈蚀等情况及时处理,马道要钉好防滑条。

21﹑在遇雷雨天气及风力大于6级时,高处作业及钢构吊装作业必须停止。

22、在重物吊起过程中如遇大风,信号员和挂钩人员不得用人力强制稳定,应采取可靠措施将吊物放置安全部位,待大风过后再起吊。雨后吊装时,应先试吊。

23、在高温环境下运转的机电设备,应配有冷却或通风装置,防止机电设备过热而发生事故。

24、在有坑、泥、电等危险场地做警示牌。

25、雨季施工期间对深基坑进行观测,发现异常情况及时组织相关人员编制方案进行处理。

八、保证环境、职业健康措施

1、施工现场设临时洗车处,对出入车辆进行清洗,以免车辆携带泥土污染环境。

2、做好防止污染工作,减少污水、灰尘、烟雾、噪音对环境的污染。

3材料部门提前备置雨期施工所需材料,对易燃易爆物品专门堆放,由专人保管。

4、酷暑高温天气,做好防暑降温工作,为从事露天作业的人员提供防

暑用品,适当安排好作息时间,确保职工身心健康。

5、工地食堂搞好卫生,增加伙食花样,不卖变质食品,保证开水供应,做好防暑降温工作。施工现场准备好防暑降温药品,保证职工的身体健康。

九、材料需用量计划表

冬雨季安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬雨季安全施工方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9513-52 冬雨季安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 冬雨季施工安全措施方案 一、根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排; 二、设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作; 三、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等; 四、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等;

雨季施工方案(最终版)

目录 1.编制依据 (4) 2.工程概况 (5) 2.1工程建设总体概况 (5) 2.2建筑结构概况 (5) 2.3雨季施工概况 (5) 3.雨季施工管理 (6) 3.1雨季施工领导小组 (6) 3.2雨季施工抢险队员名单 (6) 3.3雨季施工人员责任分工 (6) 4. 雨季施工部署 (7) 5. 雨季施工工作重点部署 (7) 6. 雨季施工前的准备工作 (7) 6.1材料和设备准备 (7) 6.2现场准备 (8) 7.雨季施工措施 (9) 7.1施工现场平面布置 (9) 7.2现场排水 (9)

7.3钢筋工程 (9) 7.4模板工程 (10) 7.5混凝土工程 (10) 7.6脚手架工程 (10) 7.7砌筑工程 (11) 7.8屋面工程 (11) 7.9装修工程 (12) 7.10机械设备管理措施 (12) 7.11塔吊与施工电梯管理措施 (12) 7.12临电安全措施 (12) 7.13其他要求措施 (13) 8.雨季安全文明施工 (13) 8.1雨期施工管理 (13) 8. 2原材料及半成品的存储和堆放 (13) 8.3施工机械设备 (14) 8.4环卫、场容、环保、消防保卫保证措施 (14) 9.雨季防暴防洪应急预案 (15) 9.1组织机构 (15) 9.2培训和演练 (15)

9.3人员伤亡应急措施 (17) 10.雨季防雷击应急预案 (17) 10.1目的 (17) 10.2救援程序 (17) 10.3雷击事故应急措施 (18)

第一章编制依据 1.1根据呼和浩特万达广场投资有限公司提供的呼和浩特万达广场一期工程1-1#住宅楼施工图纸。 1.2国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。 建设工程质量管理条例国务院令279号 建筑工程安全生产管理条例国务院令393号 建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定建办[2005]89号 生产安全事故报告和调查处理条例 城市排水许可管理办法 城市市容和环境卫生管理条例 建设项目环境保护管理条例 《内蒙古自治区建设工程质量管理条例》 《房屋建筑工程技术资料管理规程》DB15/427-2005 《呼和浩特市建设工程施工安全管理规定》 中建保华建筑有限责任公司生产安全事故应急预案 GB/T19001-2000 质量管理体系 GB/T24001-2004 环境管理体系 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 安全防范工程技术规范GB50348-2004 建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011 施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2010 建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004 施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-2005 建筑施工钢管脚手架安全技术规范JGJ130—2011 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 塔式起重机安全规程GB5144-94 1.3呼和浩特质监站气象记录。 1.4《建筑工程施工手册》

园林景观工程冬雨季施工方案

园林景观工程冬季、雨季施工措施 一.冬期施工措施: 1.冬季与温度 根据相关规定,冬季施工的起止日期为:当冬天到来,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是指在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得1天内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。园林工程在进入冬季施工前和解除冬期施工后,均必须有一定的防护措施,以防气温突然降至0℃以下的寒流及霜冻等侵袭造成工程质量下降。 2.冬期施工的部署原则: 施工部署上要根据晴、冷、内、外相结合的原则,晴天多搞室外,冷天多搞室内,尽量缩短低温露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中兵力打歼灭战的方针,采取分栋、分段、分部位突击施工的方法。例如将基础工程加快进度,突击抢出地面,避免倒灌和塌方;对已完成结构的工程要停到一定部位等。在安排冬期施工是要考虑气温及降雪的影响,要考虑冬期施工的作业面积、施工进度,加快劳动调配,强调合理的工序穿插,善于利用各有利条件,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。 要将冬期施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好冬季施工期间工程材料和冬期设备的储备。 3.冬期施工的准备工作: (1)掌握施工所在地区气象资料。 (2)技术准备工作 (3)施工现场准备工作。 (4)生活上的准备工作 (5)物资准备工作 (6)施工管理方面工作。 实例:某工程冬期施工措施指导书 1.冬期施工准备工作

(1)掌握施工所在地区气象资料:冬期施工前,要与施工所在地区气象部门凉席,掌握当地冬季气温情况,搜集有关资料。如该地区缺少气温资料,可参照附近地区气温资料,进行冬期施工准备。 (2)技术准备工作: 1)研究和编制冬季施工方案,对开工栋号、停工栋号以及进入冬期施工的基础、结构、装修工程,提出冬期施工项目一览表,对停工部位应有相应的越冬措施。做好准备工作计划并将其纳入生产计划中。 2)落实热源和冬期施工材料,编制冬期施工设备材料、劳动需用量计划,主要包括下列内容: ①设备:锅炉和各种相应的配件,排管炉、热盐水箱。 ②燃料:煤、煤球 ③保温及挡风材料:草帘、席、油毡、草绳、锯末等。 ④化学附加剂:抗冬剂、早强剂、阻锈剂、减少剂及复合剂等。 ⑤化盐、测温用量:化盐桶、温度计(-20-100℃)、高低温度计、测温箱、6号比重计、电棒等。 ⑥劳动力、司炉、化盐、测温、看火人员、冬季施工各项准备工作劳动力等。 ⑦劳动保温用品:棉大衣、手套的灯 3)编制单位工程冬季施工方案。 4)组织有关人员学习冬季施工有关要求、措施和规定,并向队、组景象技术交底工作,对司炉工、测温、化盐等主业人员进行培训。 (3)施工现场准备工作: 1)做好现场清理,易燃物品放在远离锅炉的上风处,并集中堆放妥善管理。 2)现场道路在冬期施工前进行必要平整,积水的坑洼处要填好。 3)搅拌机棚、工作棚等历史设施要做好保温,搅拌机棚附近要挖好足够容量的蓄水池井 4)做好水龙头、消防栓、管道的保温防冻,上水管道的埋设深度不应小于80㎝。

冬雨季安全施工方案范本

整体解决方案系列 冬雨季安全施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85456冬雨季安全施工方案 Safe construction scheme in winter and rainy season 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 冬雨季施工安全措施方案 一、根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排; 二、设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作; 三、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等; 四、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设

施、临时用电、机械设备等; 五、按现场施工平面图的要求,做好现场排水,保证雨后路干,道路畅通;按照施工方案,提前做好现场排水设施,现场排水采取明沟与暗管相结合,设集水井汇水,排入市政排水管道或用水泵强制排水,保证本工程雨天施工期间现场排水畅通,在雨后地面不积水,能最大限度的减少雨水对施工的影响,确保施工生产的顺利进行。 六、提前准备好雨季施工所需的材料、雨具及设备,料场周围应有畅通的排水沟,以防积水。堆在现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处,必要时应将设备垫高,同时用油布盖好,以防雨淋日晒,并有防腐蚀措施; 七、高处作业时,应先对作业面检查、清理,做好防滑措施,并加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全; 八、所有机电设备应设有防雨罩或置于棚内,并有安全接零和防雷装置,移动电闸箱有防雨措施,漏电保护装置可靠,保证雨季安全用电;使用用电设备前,对其进行绝缘摇测,达不到绝缘要求的电动工具严禁使用;

冬、雨季专项施工方案

春溪大厦(地块三)工程 冬、雨季专项施工方案 文件编号:YN3TH/B/Q-E-S-(春溪大厦项目经理部)- 受控状态:受控 受控序号: 云南省第三建筑工程公司

目录 一、工程概况 (3) 二、气候条件 (3) 三、雨季施工措施 (3) 四、冬季施工措施 (8)

一、工程概况 本工程为昆明通泰置业春溪大厦,位于昆明市经开区信息产业基地,监理单位为昆明建设咨询监理有限公司,由云南省第三建筑工程公司承建。地下室2层,局部三层,框架、剪力墙结构,地上由综合楼和生鲜超市组成,综合楼26层,总高97.8m,1层层高5.1m,2、3层层高4.4m,4、5层层高4.3m,6~25层层高均为3.6m,26层层高3.3m,出屋面层4.5m。根据近几年来的气候状况及冬、雨季特点,雨季出现在5~10月,而本工程恰好包含此段时间,且经历冬季。对于以上气候特点,我项目部制定本方案。 二、气候条件 本工程施工期间要历经冬季和雨季,并且云南昆明地区秋雨较多,我公司将对工程在冬季和雨季施工作好准备,采取相应措施,以确保工程按质、按期完成。 三、雨季施工措施 1、雨季施工组织措施 ⑴、雨季应成立雨季施工安全小组,项目经理为第一负责人。制定防汛计划和紧急预防措施。 ⑵、合理安排施工任务,即晴天多抢室外工程,雨天转为室内工程。 ⑶、夜间设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况,积极布置防雨应急措施。 ⑷、在不影响工程顺利进行的前提下,对不适于雨季施工的项目有意提

前或延后安排施工。 ⑸、组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时施工用电、机械设备防雨、防护等项工作,检查施工现场及生活区的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。 2、雨季施工雨具物资保证措施 ⑴、在工地上配备雨衣200件、雨靴200双,防水塑料彩条布4500平方米,如果施工中出现如浇注砼时下雨情况等,采用搭设防雨棚施工的措施保证雨天不停止施工。大雨来前,提前采取预防措施。对电线机械经常检查并要专门定制遮雨设施,防止漏电。 ⑵、在雨季要充分利用储备空间,对可以保质的保存的材料和设备应提前储备,以免由于雨天交通不便不能供应,造成供货时间延误,影响工期。 3、施工现场排水措施 ⑴、本工程现场的排水措施较为重要。根据现场实际情况设置排水沟,应保证排水畅通、无积水,将地面雨水及时排出场外,经过滤池沉淀后排出。 ⑵、雨季施工,进场主要通道用C20混凝土浇筑150mm厚临时道路,道路两侧设排水坡道,保证场内不积水,车辆正常进出现场。 ⑶、基础施工,如遇大雨,及时用抽水机将基坑内的积水排出,防止雨水浸泡。 ⑷、现场内的水泥库地坪要垫高,室外设排水沟,堆放水泥要架空,随时检查屋面有无渗漏现象。其它库房同样要做好防雨、防潮工作。进场的半成品要妥善安排在通风、干燥的地方堆放保管,并有防潮,防变形措施。 4、现场临时用电及机械雨季防雨和防雷措施

6、冬季和雨季施工方案

6 冬季和雨季施工方案 北京市属中纬度暖温带地区,具有典型温带大陆性季风气候特点。一年四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季晴爽,冬季较长,寒冷而少雪。多变的气候因素将会对施工进度和施工质量造成一定的影响,施工时应高度重视,针对季节变化制定施工保证方案,并采取有效保障措施。 6.1 冬季施工方案 当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃即解除冬期施工;根据北京地区气温记录,每年11月15日左右到次年3月15日左右为冬施期,历时4个月,分为初冬、严冬、寒流三个阶段。 6.1.1 混凝土冬期施工 根据建筑工程冬季施工规程的规定,冬季浇筑的混凝土受冻临界强度应符合下列规定: 混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值30%,采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土应为设计的混凝土强度标准值40%,掺用防冻剂的混凝土当室外最低气温不低于-15℃时,不得小于4.0N/mm2。 根据本工程的特点及北京地区冬季施工气温的变化,冬施混凝土保温拟采用蓄热法及暖棚法。 6.1.1.1 本工程在冬季施工的初冬阶段采用蓄热法 蓄热法---利用保温材料或临时保温防风棚保持混凝土原有的热量和水化热量,维持混凝土硬化的温度。 ⑴初冬阶段日平均气温在0℃-5℃时,混凝土的保温采用覆盖两层塑料布加一层阻燃草帘(规格为 1.0m×1.8m的阻燃草帘置于两层塑料布中间),如图6.1-1。混凝土抹面在中午正温时进行。采用掺加防冻剂的商品混凝土。

电热器、蒸气等采暖。 ⑴严冬及寒流阶段日平均温度为-5℃至-10℃时,在浇注混凝土前启动棚内设置的2.25-3.00kw的电热器提升环境温度,实现在5℃以上进行混凝土浇筑及抹面。混凝土在暖棚内浇注完毕后进行覆盖养护,覆盖材料为先铺设一层塑料布,再放电热毯,外包一层阻燃草帘。电热毯养护的通电持续时间根据棚内温度及养护温度确定,采取分段、间断或连续通电养护。一般连续通电不超过2h,间断时间1h,拆模前2h断电。施工中可根据浇筑混凝土内的温度情况适当调整供电时间。 ⑵寒流阶段日平均温度为-10℃以下时,暂停混凝土施工。 6.1.1.3 冬施混凝土试块规定 冬施期间,每批混凝土取样应不少于四组,其中两组作标准养护,两组作同条件养护(其中一组作检验受冻前的强度是否达到临界强度要求,另一组用以检验冬施常温28天养护的强度)。当需要检查结构拆模混凝土强度时,尚应增加同条件养护组数,数量按实际需要确定。 6.1.2 钢筋工程冬期施工 6.1.2.1 钢筋焊接施工前,必须清除钢筋焊接部位和电极接触的钢筋表面的锈斑、油污、杂物等。

北京某工程雨季施工方案2011年

目录 一、编制依据 (2) 1、相关资料 (2) 2、主要规范、规程 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程概况 (2) 2、雨期施工特点难点分析及对策 (3) 三、施工部署 (3) 四、施工准备工作 (5) 1、技术准备 (5) 2、现场准备 (6) 3、材料资源准备 (6) 4、安全工作准备 (7) 五、雨期施工主要技术措施 (7) 1、门窗安装工程 (7) 2、室内粉刷涂饰工程 (8) 3、外墙面砖、涂料工程 (8) 4、楼地面工程 (8) 5、屋面工程 (8) 6、机电安装工程 (9) 7、临建设施 (9) 8、临电 (9) 9、预留洞口、地下室及屋面防雨 (10) 六、质量保证管理及技术措施 (10) 七、安全文明施工管理及技术措施 (11) 八、环保施工及技术措施 (12)

一、编制依据 1、相关资料 北京***工程设计有限责任公司图纸。 本工程施工组织设计 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、工程概况 ***工程场地位于北京市海淀区****,拟建建筑****,地上*15层,地下1层;建筑面积48965平方米,结构形式为剪力墙,建筑物±0.00=46.40m。 根据北京地区历年的实测资料统计,每年6-9月份的平均降雨量占年平均降雨量的83.87%。因此称6-9月份为雨期,而7月底8月初可为集中降雨期。所以北京市把

6-9月定为雨季施工阶段,以加强管理。雨季天气变化异常,大风、暴雨天气给施工带来很大难度,必须加强与天气部门的联系,预知天气情况。准备好雨季的施工材料、机具。并采取有效技术措施,以确保雨季施工的质量与安全。 根据施工进度安排,大部分装修工程将在雨期完成,雨期施工的主要分项工程有:装修工程、屋面工程、外檐装修工程等。 现场临时道路、临时上下水和临时用电已经形成。可以保障今年的雨季施工使用正常。 2、雨期施工特点难点分析及对策 1、本住宅项目属群体工程,装修施工项目多,细部节点做法复杂,工期紧迫,因此如何组织施工是雨期施工也是本工程的重点和难点。 采取的对策如下: 加强计划管理,制定工程施工总进度计划和月、周阶段性施工进度计划以及工序交叉作业的协调计划和材料设备的供应计划;对工程进度所涉及的各方面工作进行详细的安排,反馈信息,对各项计划及时进行调整以适应施工现场的实际条件;合理组织施工工序,协调好各工序间交叉施工,解决好施工对现场周围环境的影响,保证全天候的作业条件,以充分利用有效工作时间。 2、本工程施工现场可利用场地较小。 采取的对策如下: 对施工现场根据施工实际需要和施工总平面布置要求,安排场地,合理安排、精心组织原材料和周转材料按计划分批进场;同时,在施工现场设置环形道路,确保施工现场道路通畅。 三、施工部署 1、雨期施工原则 根据本工程所处的地理位置和工期要求并结合目前本工程的实际情况及特点,雨期施工的原则:防排结合、以排为主、不积水、不倒灌。确保道路不塌不泥泞。 2、雨期防汛领导机构 为确保今年的雨季施工顺利进行,认真组织落实雨施措施,按期保质保量完成施工生产任务,项目部给予足够重视,成立以项目经理为首的防汛抗洪领导小组及抢险

市政工程冬雨季施工方案 四川

目录第一节编制依据 第二节工程概况 第三节雨季施工组织机构 第四节雨季施工措施 季节性施工措施 场地排水 雨季施工保护措施

第一节、编制依据 一、招投标文件、工程量清单、施工图纸、地勘资料等相关文件资料。 二、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及省、市关于建筑施工管理的有关规定。 三、编制范围从工程开工到竣工,直至室外总平施工结束在冬、雨季施工的措施。 第二节、工程概况 本工程,位于,建设规模:。 第三节、雨季施工组织机构 组长: 副组长: 组员: 组长对冬雨季期间施工的质量、安全负总责;副组长负责冬雨季具体施工措施的执行;组员负责协助副组长对冬雨季施工措施的执行和监管。

第四节、雨季施工措施 一、季节性施工措施: 根据本工程的实际情况,从工程开工到竣工,将受到雨季的温度、湿度、骄阳、暴雨等自然因素影响。因此,在施工中除严格按照我公司《冬、雨季施工措施》的有关文件执行外,强调以下几点: 1、雨季施工时,主要应解决好防雨、防雷、防洪等问题。 2、做好现场排水沟,排水沟坡向主要流向公路边市政排水管道,并使现场施工用水和生活用水经二次沉淀后,方能排入甲方指定的市政管网。 3、准备好塑料薄膜或草帘麻袋等物品,必要时对砼加以覆盖,防止太阳暴晒或防止雨水冲刷砼表面。 4、密切注视天气预报,七级以上大风或下暴雨时应停止室外施工。 5、对水泥库房应加强防雨、防潮措施,搅拌站要搭设防护棚。 6、根据砂、石含水率的变化,应及时掌握好天气预报,以防隔离层被雨水冲掉。 二、场地排水: 本工程要在施工之初,由项目部根据现场情况,编制排水方

案,并作好场地排水工作,确保在基础及主体工程施工时,满足排水要求。 三、雨季施工保护措施: 1、对雨季施工的基础工程,基础槽坑应采取设置支撑或清除槽坑边堆弃物等防塌措施,槽坑底设置排水沟、集水井等进行抽水。缩小施工作业面,逐段逐片分期施工。对于个别特殊部位可搭设专门雨棚或活动雨棚。 2、对雨季施工的砖砌工程,应采取大雨停小雨干的方法,砌筑时要求干湿砖合理搭配,收工时用干砖盖顶,受大雨冲刷过的部分,应拆掉最上两匹砖重砌。砌体薄弱环节加设临时支撑。 3、对雨季施工的混凝土工程,要加强砂石含水量的测定工作,及时调整用水量。尽量避开大雨浇筑。当在雨中浇筑时要作好覆盖工作,万一遇雨,先震实已捣砼,施工缝处采取措施。现场备足覆盖材料,保护新浇灌的混凝土不被雨水冲刷。 4、施工现场临时用电,严格按国家规范JGJ46—88和JGJ59 —99规定,采取有效措施防雨、防漏电、防触电、防雷击措施,确保人员、机具、成品的安全。 5、备必须加防雨罩,以免雨水损坏设备,手持动力工具安 装漏电保护装置,雨后要对机电设备进行检查。

冬雨季及特殊恶劣天气安全施工方案(20201017034931)

冬雨季及特殊恶劣天气安全施工方案 编制人:______ 审核人:______ 审批人:______ —、工程概况 1、建设单位: 2、监理单位: 3、施工单位:

4、工程名称:。 5、建设地址: 6、工程施工项目,按施工合同所规定施工范围。 7、丄程总建筑面积162500. 24m2, 8、建筑层数及高度:本地块住宅最高26层,高度81. 3米、最低18层,高度55. 7米,配套幼儿园为三层,高度为12. 9米、配套农贸市场为三层,高度13. 1米。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》 4、《施工现场机械设备检查技术规程》 5、《建筑模板施丄安全技术规范》 三、成立冬雨季及防范恶劣天气保障生产安全管理小组 1、以项目经理为冬雨季及防范恶劣天气保障生产安全管理小组组长, 项目生产经理为副组长,成员设2名施工员,1名安全员。具体联系方式如下:

2 ⑴制订项目部恶劣天气期间工作计划并编制《恶劣天气安全专项方案》,建立并健全恶劣天气期间的管理制度,作好恶劣天气部署和施工准备工作。 ⑵落实防范恶劣天气方案中的技术准备和物资准备工作,按照防范恶劣天气方案中的施工方法组织施工,定期进行技术交底,保证工程质量。 ⑶落实方案中的安全准备工作,进行安全技术交底,保证施工安全。 ⑷落实防范恶劣天气方案中的施工物资及防汛物资的准备工作,在施工现场建立雨期值班制度,设立天气预报牌,专项安全小组密切关注气象部门报送的气象信息,提前做好施工现场预防生产安全事故的各项措施。 ⑸组建现场防汛抢险队,建立防汛值班室,制订防汛值班表,昼夜设专人值班,保证通讯畅通,出现汛情及时向上级汇报并通知有关人员排除险情。 ⑹落实防雷措施。 ⑺加强防暑降温工作的领导。在入暑以前,制订防暑降温计划和 落实具体措施。

建筑工程雨季专项施工方案

建筑工程署雨期专项施工方案 编制:周鹤涛 审核:田业新 审定:崔增海 南通四建集团有限公司 润泰.书香郡工程项目 2019年6月26日

目录 第一章编制依据 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.1.1 编制依据 (2) 1.1.2 编制目的 (2) 1.1.3 适用范围 (2) 第二章雨季施工 (2) 2.1 概述 (2) 2.2 雨季施工准备 (3) 2.2.1组织准备 .................................. . (3) 2.2.2 技术准备 (3) 2.2.3 生产准备 (4) 2.3 雨季施工防治措施 (4) 2.3.1 雨季基础施工措施 (4) 2.3.2 施工阶段雨季施工措施 (5) 2.3.3 雨季混凝土工程施工措施 (6) 2.3.4 拌和站专项防强风措施 (7) 2.3.5 防雷电伤害安全措施 (7) 2.3.6 雨季施工其它注意事项 (8) 第三章防洪渡汛应急预案 (9) 3.1 应急救援小组组织机构及职责 (9) 3.1.1 应急救援组织机构 (9) 3.1.2 应急救援小组职责 (9) 3.2 防洪度汛工作总体部署 (10) 3.2.1 具体采取措施 (13) 3.2.2 急救措施 (15) 3.2.3 防汛物资 (16) 第四章夜间施工 .......................... .. (16)

第一章编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保护条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《生产经营单位安全培训规定》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《中华人民共和国防洪法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律法规及有关规定,结合本工程特点制定本方案。 1.1.2 编制目的 认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》、《电力建设施工企业全面质量管理办法》等有关法律法规,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,建立健全安全生产目标责任制,,提高应对突发事故的应急处置能力,保证雨季施工的安全,制定本方案。 1.1.3 适用范围 本方案适用润泰.书香郡工程施工项目部雨季施工的过程。

冬雨季专项施工方案

目录 一、工程概况-----------------------2 二、编制依据---------------------2-3 三、雨季施工-----------------------31、雨季施工准备工作------------------42、雨季施工技术管理措施--------------4-73、雨季施工安全措施-----------------7-84、雨季施工安全文明措施--------------8-9四、冬季施工---------------------9-111、冬季施工准备-----------------11-122、雨季施工技术管理措施--------------12-153、施工的安全与防火---------------15-164、冬施的安全消防措施----------------165、冬施的环境保护措施----------------16-17

冬雨季专项施工方案 一、工程概况 工程名称: 深圳市第九幼儿园园舍拆除重建工程工程地点:深圳市福田区莲花路1116号 建设单位:深圳市建筑工务署工程管理中心 设计单位:深圳市建筑科学研究院股份有限公司监理单位:深圳市东部建设监理有限责任公司施工单位:银广厦集团有限公司 总建筑面积约:4773㎡ 建设层数: 地上4层地下1层/3幢15.6m

结构型式:钢筋混凝土框剪 1、本工程位于深圳市福田区莲花路1116号,建筑总面积4773㎡,地下一层地上四层,建筑总高度为15.6米。 2、工程结构体系:地下室为剪力墙、框架,主体为框架结构体系。 3、本工程楼层均为现浇有梁整体板式楼面,整体式现浇楼梯。 二、编制依据 1、国家和地方行政主管部门关于基本建设的方针、政策、法规 2、现行的国家施工规范和质量验收标准 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 4、《建筑工程冬期施工规程》 5、《施工现场文明达标管理规定》 三、雨季施工 为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,项目部特成立安全抢险防汛指挥部。以项目经理为主要领导核心,下设以生产经理和技术总工为主要领导成员,对雨季工地防汛抢险工作进行全面部署。并建立严格的管理制度。

冬季和雨季施工方案

冬季和雨季施工方案 一、工程概况: 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程,位于溧水县新区金蛙路南城东干道西,该项目为1栋机房楼,总建筑面积约12390.38m2,其中地上面积为12176.32㎡,地下面积为214.06㎡。结构形式为框架结构,主体地上8层,局部9层,地下1层。 工程名称:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程 工程地点:溧水县新区金蛙路南城东干道西 建设单位:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 设计单位:江苏省邮电规划设计院有限责任公司 工程内容:主楼土建及水电安装,不包括施工图中的附属用房部分 本工程将跨越秋季、雨季、冬季。由于雨季及冬季季节特殊的气候条件,对工程施工的进度、工程质量有较大的影响,各项作业指导书中将采取适当的措施,确保施工质量目标的实现。在雨季到来前成立专门的领导小组,落实具体责任人,明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为雨期施工的顺利进行提供有力的保障,同时,制定防汛计划和紧急预案措施以应对突发事件。 二、冬季施工措施 1、施工部署 成立冬季施工领导小组,由项目经理、项目副经理、项目工程师各有关部门经理组成,负责冬施准备及安排生产计划、组织实施冬季

施工方案。组织各施工班组学习冬施方案,熟悉冬季施工要点,在施工过程中严格贯彻执行。 2、冬施前期施工准备工作 认真组织有关人员根据生产任务安排冬季施工计划,分析冬施施工特点,检查和督促各单位制定冬季施工专项措施,所需材料要在冬施前准备好。 各部门应做好施工人员的冬施培训工作,组织相关人员进行冬施工作的全面检查,落实施工现场的冬施准备工作,包括临时设施、机械设备的检修及保温等工作。 冬季施工中加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日的工作,同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。 3、冬季施工专项措施 (1)施工测量 1)当空气能见度过低时为减少仪器照准误差,启动仪器马达自动驱动功能的同时对目标观测点位辅以手电筒照射的方法。 2)施工测量使用的钢卷尺和量具应相同,每日上下班之前进行温度和气压的测量记录,并适时调整仪器的大气值。 (2)施工机械冬施管理: 1)大型机械要做好冬季施工所需油料的储备和工程机械润滑油的更换、补充以及其它检修保养工作。 2)冬季在塔吊操作室取暖时,应采取防触电和火灾的措施。 3)场内轮胎式运输车辆应采取防止车轮与地面冻结的措施。 4)对焊机冬季施焊时,室内温度不应低于8℃。作业后,应放尽机内冷却水。 (3)钢筋工程:

冬雨季施工安全专项方案

编号:AQ-BH-07377 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 冬雨季施工安全专项方案Special scheme for construction safety in winter and rainy season

冬雨季施工安全专项方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、工程概括 1、 2、季节性施工阶段分布 本工程施工工期约为444天,基础、结构经过夏季、雨季、冬季,期间等影响,施工安排对工程质量和效益影响甚广。 二、雨期施工技术组织措施 1、准备工作 (1)进入雨季施工后,需及时了解近两天的天气情况,特别是大雨、雷电的气象预报,随时掌握气象变化情况,以便提早做好预防工作。(2)为保证工程质量和安全生产,必须切实做好思想上的教育、动员工作,有关措施要落实到班组、个人。 (3)做好现场有组织排水,对现场(指空易入水的位置)及时挡水,配备一定数量的排水泵。

(4)对施工现场的机电设备,做好防潮、防雨措施,安装接地安全装置,移动电源箱,漏电保护器装备定期检测。 2、安全措施 (1)现场排水 根据总图利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,以确保施工工地和临时设施的安全。 雨期施工前,应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固,必要时应增加排水措施。雨季设专人负责,随时疏浚,确保施工现场排水畅通。 (2)临时设施及设备的防护 施工现场的大型临时设施,在雨季前应整修完毕,保证不漏、不塌、不倒,周围不积水。 斜道上必须钉好防滑条。 施工现场的机电设施(配电箱、闸箱、电焊机、水泵)应有可靠的防雨措施。 雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电,电杆有无腐蚀,

工程道路桥梁雨季施工方案示范文本

工程道路桥梁雨季施工方 案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程道路桥梁雨季施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 伴随着雨季的来临,为了做好雨季施工的组织工作, 保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技 术措施如下:望项目技术人员、各工程队、认真遵照执 行。 一、总则 1、进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、 设备的储备工作。 2、各工程队要根据各自所承建工程项目的特点,编制 有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。 3、施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶 劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取 应急措施。重大吊装,高空作业、大体积混凝土浇注等更

要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量。 4、工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。 ①对不适宜雨季施工的工程要提前或暂停安排,土方工程、基础工程、地下构筑物工程等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。 ②根据“晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。 ③现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。 ④配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 冬雨季施工方案 ######工程概况:科大花园6、7、9、10、12楼、4地下室,位于合肥市水阳江路与桐2#####城南路交叉口东南角,建筑面积49514.2m,其中6、7、9、10为11层,12为10层,#4地下室为地下一层。 本工程施工工期为460日历天,需经过两个夏季、一个春季,一个冬季,其中,合肥地区春季和夏季雨水较多,夏季常伴有大风,为保证工程质量及施工安全,特制定本方案。 第一节冬期施工技术组织措施一、概述 1、冬期施工期限划分原则:当室外日平均气温连续5天稳定低于5?,立即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定于或大于5?,解除冬期施工。 2、冬期施工,遵循的基本原则: 1)确保工程质量,安全生产; 2)冬期施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少; 3)冬期施工应考虑所需的热能及材料必须有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 3、根据工程总进度计划,本工程所经历的冬期施工主要进度有:12#、5-10层结构及部分墙体,7#楼层结构及部分墙体,6#楼2-11层结构及墙体工程,9#楼10-11层结构及部分墙体、装饰装修工程10#楼7-11层结构及部分墙体工程。二、准备工作 施工现场在进入冬期施工之前应做好如下工作: 1、施工现场供水管道事先做好保温、防冻措施,水平管道部分采用深埋,竖向管道采用保温材料包裹,防止管道结冰冻坏,影响生产;对搅拌机进行保温围护,清除地下障碍物、地表积水,并平整场地与道路。 2、准备好足够的遮盖塑料布、草袋、绵毡等保温保湿物资,砂浆防冻剂,砼减水剂、防冻剂、早强剂及测温用温度计等。 3、组织施工人员认真学习和熟悉冬期施工规范及验收规范中关于冬期施工内容,结合冬期施工方案进行技术交底,使冬期施工方案落实到人。 4、安排专人进行气象预报收集和测温工作,发现异常情况立即通报;并加强施工现场各处气温、混凝土、砂浆等的测温、记录。 1 武汉建工股份有限公司第页 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 5、对整个施工现场的供水、供电、防毒、防水措施进行全面检查,消除隐患。 6、冬期施工的工程项目,应在生产中统一安排,并提前具体落实,凡不宜进行冬期施工的项目,应尽可能安排入冬前或冬末施工。入冬前的施工项目应本着先室外后室内,先地下后地上,易冻工程先做的原则进行安排,做到合理搭接,尽量减少冬期施工的湿作业面。 三、冬期施工技术措施 1、冬期施工方法:

冬季和雨季施工方案

第八章冬季和雨季施工方案 第一节冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即接触冬季施工。 根据有关气象资料,新乡极端温度,近几年新乡的天气温度情况。2015 年日平均温度稳定于5℃的估计起始日期为11月低至2016年的3月下旬,历时100余日历天,最大冰冻预计深度超过为40cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工及掺和各种试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: 1、按照施工计划,冬季到来之时,已经进入装饰装修的后期阶段,尽量申请要求空调能够提供热源。 2、如果空调方不能提供热源,则自行采购电暖气片,以便工期如期完工。 三、冬期施工管理 1、在冬期施工中,测温工作极其重要,不仅提供温度数据对施工起参考作用而且也是对冬期施工工程质量的鉴定方法。所以施工中坚持做好下列测温工作: (1)、日天气最高和最低温度。

2、加强冬期施工期间的管理工作在冬期增设两组与结构同条件养护的试块,一组用于测试砼的临界强度,一组用于检验转入常温养护28天的强度。 3、制作的试块及时送相关的质量检测部门进行标准养护。 四、冬期施工的安全措施: 1、加强安全教育。针对冬期施工特点不定期的各种形式对作业人员进行防冻、防火、防毒、防爆、防滑的安全教育,使每个施工作业人员在思想上对安全工作重视。 2、组织人员在入冬前对现场机械设备、电气、施工现场进行检查。检查重点为电气、各种机械设备、钢丝绳磨损等情况,发现问题进行整改,做到定人、定时、定措施、保证不发生大的机械设备事故。 3、进入冬期施工前,更换各种机械齿轮油,避免由天气寒冷引起机械油稠,机械启动困难。各种机械由于天气寒冷,启动困难,采用50℃温水解冻,严禁明火烘烤。 4、对下雪后生活区及施工现场路面的积雪马上组织人员清扫干净,防止积雪过多,发生意外。 5、生活卫生、宿舍用电:冬季取暖安全措施,严防煤气中毒。宿舍用电的安全措施,严禁在室内明火取暖或用电炉子做饭取暖。使用电褥子应遵守宿舍规章制度,严禁私自乱拉灯线和安装灯头插座。严禁用自造的热得快烧水,防止人不在时水烧干造成线路短路,发生火灾事故。建立防火制度。对冬季施工用外加剂加强管理,防止被误食。储存即使用时设明显“有毒”标志,并设专人管理,建立取用和使用制度。 五、冬季施工科学、合理及可行性方案 当气温连续五天低于5摄氏度时,进行冬季施工防护措施,在砂浆中加防腐剂,同时在其上加覆盖物以保证水泥砂浆在较高温度下凝固. 如果没有暖气供应的情况下,通过在施工现场燃烧煤炉的方法,提高室内温度,保证施工现场的环境温度高于各分项工程施工的最低温度,并派专人看护 现场炉火,保证安全施工. 各种洞口,通风的除外,其他均应进行临时封闭,其他作为通道的门,楼梯口用重棉被的方法遮挡,以保证室内温度.

冬雨季安全生产专项施工方案

? 编制依据 ?? 《建筑工程冬期施工规程》 (?????????) ?? 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (????????) ?? 《通风与空调工程施工及验收规范》 (????????????) ?? 《给排水及采暖工程施工工艺标准》 (?????????????????) ?? 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (????????????) ?? 《施工现场临时用电安全技术规范》 (????????) ?? 《建筑机械使用安全技术规程》 (??????????) ?? 《建筑给水聚丙烯管工程技术规程》 (????????????) ?? 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (????????????) 工程概况 本工程共设八个防护单元,其中第三、八防火分区为一个防护单元,第四、六防火分区各为一个防护单元,共三个做为物资库,其中第一、二、五、七、九防火分区各为一个防护单元,共五个做为六级二等人员掩蔽部,商场面积:近 ????平方米,商场共划分 ?个防火分区, ?个防烟分区。本项目空调工程包括:空调风系统安装、空调水系统安装、通风系统安装、防排烟系统安装、通风空调设备系统安装、人防通风系统设备安装。 ? 施工准备 ??冬施前准备工作 ( )入冬前,由项目经理带头对所管辖的职工队伍,进行“四防”教育,即防冻、防滑、防火、防中毒。 ( )所有停用的机械设备,应排净其存水,如水暖用手动试压泵,要组织清除积水。

( )施工中的临时管线埋设深度应在冰冻线以下,外露的水管,应用保温材料包扎起来,免遭冻裂。 ( )室内供暖系统在冬季投入运行,运行前必须做好一切 准备,水源、电源保证正常供给,且排水等工具齐备。 ( )现场电动工具要检查电缆、电线有无风裂破坏情况, 要及时更换或包缠。 ( )手持电动工具要按规定安装好漏电开关,专机专用, 一切手动电动工具要检查接地接零情况良好。 ??后勤准备工作 做好冬季职工生活后勤工作,临电照明?动力?线路应进行检查,不符合规定的应及时更换;办公室、宿舍,进入冬施前要检 修取暖设备,保证按时供暖;食堂取暖设备应在冬施前准备完毕。 ?施工安排 ??冬施规定 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》及《建筑工程冬 期施工规程》规定,当室外日平均气温连续 ?低于 ℃时即进 入冬施阶段,当室外日平均气温连续 ?高于 ℃时转入常温施工;同时根据常州市多年的气象资料表明常州地区冬期施工阶段

相关文档