文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地源热泵地埋管系统施工与方案

地源热泵地埋管系统施工与方案

地源热泵地埋管系统施工与方案
地源热泵地埋管系统施工与方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、地埋管系统施工工艺 (2)

3.1地埋管系统施工程序 (2)

3.2地埋管系统施工特点 (3)

3.3地埋管系统主要施工参数 (3)

3.4地埋管管材选型 (4)

3.5场区开挖、测量放线及管定位 (6)

3.6施工前注意事项 (6)

3.7钻井施工工艺 (7)

3.8垂直埋管施工 (10)

3.9地埋管系统实验 (12)

3.10垂直竖井的灌浆回填 (15)

3.11沟槽开挖 (17)

3.12水平埋管施工 (20)

3.13地埋管换热系统辅助装置的设置 (25)

3.14水平地埋管沟槽回填 (25)

3.15地埋管系统施工中的保护措施 (28)

3.16地埋管换热系统的检验与验收 (28)

一、编制依据

1、现有建筑、空调图纸及地源热泵深化图纸

2、我国颁布的与建筑有关的各种法律、法规

3、我公司同类型工程施工管理经验

4、本工程现场技术答疑会及答疑文件

5、我国现行的各种规程、规、标准图集及等同的国际标准

GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规》

GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收规通用规》

GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规》

GBJ236-82 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》

GB50242—2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》

91SB6 《建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程》

GB50300—2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50366—2005 〈地源热泵系统工程技术规〉

建筑大学地源热泵研究所提供的土壤导热系数测试报告

二、工程概况

市任城科技中心工程分档案馆、展览馆、行政审批中心三个部分,基础采用桩基承台﹢基础梁﹢底板形式,上部为混凝土框架结构;基坑平面呈矩形,整个建筑南北长约259.3m、东西宽约为66.35m,建筑总面积为26695.9㎡,三部分地上均为4层;展览馆、行政审批中心局部地下一层,建筑面积为3373.8㎡;建筑物总高度为23.98m。

结合现场条件利用绿化、道路和景观水池等场区,采用垂直地埋管的地源热泵技术为本工程各场馆提供冬季供暖、夏季制冷。

三、地埋管系统施工工艺

3.1地埋管系统施工程序

3.1.1 工艺流程

施工准备-----场地开挖、场地平整----管定位及编号-----机械钻,垂直管连接,填料试块配比-----下管----垂直埋管第二次试验----垂直埋管灌浆-----垂直埋管成品保护------水平沟槽开挖------沟槽砂垫层及支架-----水平埋管敷设及与垂直埋管电熔连接-----水平与垂直埋管试验-----水平沟槽回填及夯实----各环路集管与分集水器连接及试验-----地埋管系统试验及运行

3.1.2 地埋管系统施工工序

地埋管系统施工工序包括以下主要容:

(1)场地开挖、平整、测量划线、管定位、木桩标记及编号;

(2)钻机进场落位安装、水源电源连接、挖泥浆沟、泥浆池、试钻与调整;(3)开钻、钻测斜、钻记录、泥浆清运及场地清扫;

(4)PE管进场检验、冲洗与水压试验、检验与实验记录、垂直PE管管组编号与标识;

(5)泥浆泵进场、灌浆填料进场、确定灌浆填料试块的配比或用原泥砂浆回填,及时回填到位,不得有空穴。

(6)垂直PE管设置管卡,间距2.5~3m,人工配合机械下管、PE管保压至灌浆后1h。

(7)从钻底部开始由下至上注浆、封、管组做同、异程标识、管口可靠封堵。(8)全部(或分区域)钻完毕后场地平整、水平管沟测量划线、沟槽机械或人

工开挖,沟槽底部敷设砂垫层。

3.2 地埋管系统施工特点

3.2.1整个地埋管系统属于永久性的隐蔽工程,每个环节,每道工序都必须把质量关。地埋管的施工应做到每道工序必须完成到位,每个钻必须建立完整和真实的(包括钻、垂直PE管试验、下管、回灌等工序)施工记录档案。

3.2.2工序作业的紧密性

地埋管系统施工程序主要由钻、垂直PE管连接与实验、下管、灌浆、水平沟槽开挖、水平PE管敷设以及与垂直PE管连接及试验、沟槽回填、地埋管系统试验、地源热泵系统试运行等工序组成。上一道工序完成后,才能进行下一道工序。3.2.3 地埋管材采用聚乙烯(PE)管,不得在下暴晒。搬运和运输时应轻拿轻放,应采用柔韧性好的吊带进行装卸,不应抛摔和沿地拖拽。同时,聚乙烯(PE)管与钢管材料不同,管材本身具有受压发生蠕变和应力松弛的特性。

3.3 地埋管系统主要施工参数

(1)地埋管换热器采用垂直钻埋管式,垂直埋管群井布置于室外绿化带或道路下。

(2)设计埋管深度为地面下102m,试验钻确定深度,钻间距为4.50m×4.50 m,总钻井数为500个(暂定),径为Φ150MM。

(3)垂直埋管换热器埋管材料采用高密度聚乙烯管SDR11(Pa1.6MPa),室外水平埋管SDR17,设计采用Pa1.0MPa,室外水平环路集管采用直埋敷设,水平干管坡度为0.2%。

(4)地埋管换热器回填材料采用含10%膨胀土和90%细砂的混合料回填或原砂泥浆回填。

3.4地埋管管材选型

3.4.1 PE管材及管件的要求

(1)地埋管应采用化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小、热膨胀系数合理的塑料管及管件型号,本项目设计选用高密度聚乙烯PE(1.6MPa)管。(2)垂直埋管质量应符合规规定的各项指标,管材公称压力不得小于1.6Mpa,工作温度应在-20℃~50℃围。

(3)地埋管材料应按设计要求长度成捆和盘卷供应,中间不得有机械接口及金属接头。

3.4.2 地埋管材料

(1)埋地聚乙烯PE管采用的管材、管件应分别符合现行标准《给水用聚乙烯(PE)管材》GB∕T13663、《给水用聚乙烯(PE)管件》GB∕T13663.2的规定。

(2)PE管材、管件及附件的验收应重点检查下列项目:

①出厂合格证;②检测报告;③使用的聚乙烯原料级别(HDPE80、HDPE100)和牌号;④外观;⑤长度;⑥颜色;⑦不圆度;⑧外径及壁厚;⑨生产日期。(3)热熔和电熔管件宜采用与管材同一级别的聚乙烯树脂加工成型,管件本体任一点壁厚应大于管材壁厚。热熔连接时Dn>63采用对接管件,Dn≤63采用承插管件。

(4)管道与钢管连接时采用PE法兰与钢制法兰连接。

3.4.3、管材及管件进场检验与管理

(1)地埋管及管件材质除应符合设计要求外,且管材、管件还应具有质量检验部门的产品质量检验报告和生产商的产品合格证。

(2)进入施工现场和投入使用的预制管和管件必须逐件进行外观检查,外观破损和不合格产品禁使用。管材运抵工地后,入库前应进行试压和检漏试验。(3)管材、管件存放、搬运和运输时,应小心轻放,排列整齐,采用柔韧性好的吊带进行装卸,不得抛摔和沿地拖拽。

(4)管材堆放场地要平整,无突出尖棱物块,不适宜露天堆放。室存放时应

保证通风良好,温度不宜大于40℃,必须远离热源,还必须注意避免接触腐蚀性试剂和溶液。

(5)管材、管件在工地短期露天堆放时,应用彩条布覆盖,禁长时间在太阳下暴晒,防止PE管发生热变形或老化。

(6)管材直管堆放高度应小于或等于 1.50m。管件应码放整齐,堆放高度不应超过2.0m。堆放场地或库房应设灭火器和消防栓。

(7)垂直埋管的单双U管组应按照设计埋管长度下材料采购计划由生产商定制。根据钻深度的变化,埋管长度按实际长度定制成捆供应。

(8)下管前应对预制的单双U垂直埋管进行水压试验和冲洗。试验后的垂直埋管应充满水,排尽空气并保持静压。其端口在试验过程中应及时密闭,防止杂物进入管。

(9)冬季施工时,当气温较低时,应将试压后埋管管的水及时放掉,避免管子冻裂。

(10)当室外温度低于0℃时,应避免地埋管的施工。

3.4.4地埋管系统设计以水为换热工质。

3.5场区开挖、测量放线及管定位

3.5.1地源热泵井区现在被原基坑开挖及场区平整所开挖土堆积,根据图纸设计要求地源热泵井标高为地面下1.80m,需要将场区开挖至设计标高。在开挖前由建设单位、监理单位同施工单位共同确认现场土开挖量。

3.5.2土开挖后进行场区平整至设计标高。

3.5.3 清理地面后即可对钻井位进行放线,事先将地埋管系统在设计图上对钻的纵横向逐一进行排列序号。

3.5.4 参照现场建筑基准点和已有建筑物作为参照物,经测量放线,并逐一在场地上标明和确定钻位置。按照施工图纸标定的钻位置,在每个钻中心点用竹、木桩作标记,并经校核确认钻位置。

3.5.5 如发现埋管部位下有地下管线或构筑物时,允稍有偏差,可适当调整局部钻位置,并及时更正绘制最终钻定位图。然后根据垂直埋管平面布置图以及钻定位图,最终确定钻及水平埋管沟槽的具体位置和埋管系统的标高。现场钻定位图应报设计院、监理工程师和业主同意批准。

3.5.6 当调整局部钻位置的位移较大时,应及时向现场监理工程师和业主反应。

3.6施工前注意事项

3.6.1 地下埋管应文明施工,禁损坏其他地下管线、电缆、地下构筑物。开挖沟槽遇有管道、电缆、地下构筑物时,停止施工并采取保护措施,及时与有关部门联系协同处理。

3.6.2、地埋管系统安装竣工后,应在总平面图上标示出其埋管区域并做出标志或表明管线的定位带,并以现场的两个永久目标进行定位。

3.6.3、施工前,施工人员应了解建筑物的结构形式,根据埋管平面布置图确定钻的具体位置和系统各管道的标高。确定现场的2~3个永久定位标志。

3.6.4、了解埋管场地已有地下管线、其他地下构筑物的功能及其准确位置,清理地面杂物和浮土,铲除地面杂草,平整地面。

3.6.5、施工前还应进行下列准备工作:

(1)施工图纸及其它有关技术文件齐备。

(2)施工场地用水、用电和材料堆放地、仓库及其它临时设施等均能满足正常施工需要。根据施工的需要在施工现场搭设遮阳蓬和加工场地。

(3)施工用材料已经过外观质量检查,管材、管件配套齐全,并经连接检查合格。施工机具、施工力量能保证正常施工。

(4)施工人员已经过相关的安装技能培训、施工作业指导培训、技术与施工安全交底。

3.7钻井施工工艺

根据现场地质选用硬质合金钻头,采用常规的正循环钻进法钻。

3.7.1钻机安装落位

(1)以钻点定位塔架底盘,采用水平尺对盘底横向、纵向进行找平,水平度应≤0.5mm∕m。底盘定位后,安装塔架竖杆,利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直。

(2)安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置,对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向。

(3)检查每台钻机的动力电缆线、照明线路符合用电管理规并绝缘是否良好。现

地源热泵系统及机房施工方案

新建精伊霍铁路ZH3标站后工程 伊宁东站地源热泵工程 开 工 报 告 XXXXX精伊霍铁路ZH3项目经理部

德州亚太集团地埋管换热系统及机房施工方案 目录 第一章工程概况 第一节工程安装、验收执行规范、标准 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第四节施工平面布置 第二章安装方案 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点 第四节工期保证措施 第五节各工序的协调措施 第六节现场管理及有关协调配合 第三章主要安装方法及技术措施 第一节预留预埋方法和技术措施 第二节风管及部件的安装 第三节空调水管道系统施工方法 第四节空调设备的安装 第五节空调系统调试 第四章劳动力计划 第一节施工力量部署 第二节劳动力供应计划 第三节劳动力管理措施 第四节施工机械设备进场计划 第五节施工机具的管理 第六节材料进场计划 第五章工期、质量保证措施 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点

第四节施工进度计划 第五节工期保证措施 第六节质量目标 第七节质量保证措施 第八节冬、雨季施工措施 第九节现代管理方法 第六章安全、文明保证措施 第一节安全目标 第二节文明施工目标 第三节安全保证措施 第四节文明施工保证措施 第五节施工现场环保措施 第六节消防安全保障措施 第七章成品半成品保护措施 第一节成品保护 第二节管道成品保护 第八章技术服务 第一节运营相关人员的培训计划 第二节维修保养服务 附表 拟投入的主要施工机械设备表 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 劳动力计划表 项目经理简历表 项目技术负责人简历表 项目管理机构配备情况表 项目管理机构配备情况辅助说明资料 施工进度表 第一节工程安装、验收执行规范、标准 1、GB50300—2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

最新地源热泵系统调试方案

青岛城市阳光花园项目水源热泵工程系统 调试方案 2013年1月3日 水源热泵系统调试方案

一、工程概况 青岛城市阳光花园水源热泵供热机房工程已按施工图纸全部安装完成,现着手进行空调制冷系统的运行。 二、进行前的准备工作 系统在安装完毕,冲洗试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。 2.1 检查系统内说有设备和管道是否安装完成,管道试压安全阀调试校核应合格。 2.2末端设备应安装到位,各部件安装完成。 2.3 地暖分配器检查是否有配件掉落及漏水现象 2.4 排水沟内清扫干净 三、运行技术措施 (一)热泵机组: 1、运行前的检查: 热泵机组运行前配合热泵机组制造商的技术人员进行全面的检查。 2、机组电气控制系统的调试: 机组电气系统的调试,以厂方的技术人员为主,我方全面配合,在厂家的指挥下进行。 3、机组的运行: 机组的运行以厂方技术人员为主,在厂方技术人员的指挥下,按

照厂方的要求进行操作,机组启动前,应先启动井水和地暖水循环系统,只有井水和地暖水循环系统运行正常后,才能启动热泵机组。 4、机组的调试: 机组调试工作完全由厂方技术人员负责,我方积极配合。 5、运行前,打开制冷情况下需要打开的所有阀门。 6、运行前,检查冷却水管路是否全部安装完成,阀门方向是否正确。 7、排水沟清扫完成,并经过检查,排放流畅。 (二)水泵调试 1、机械部分检查: a)检查安装型号是否正确 b)清洁泵组四周确保无阻碍物 c)检查泵流体方向是否正确 d)检查泵体螺丝及泵固定螺丝必须连接牢固 e)用手转动叶轮需要正常 f)水泵与马达联轴器同心度要调正 g)检查减震器水平是否达到规范及确保自由摇动 2、电气部分检查: a)检查马达安装型号是否正确 b)检查启动继电器及电流过载器型号是否正确 c)检查总断路开关型号及电流是否满足马达满载要求 d)启动盘进出接线是否正确

地源热泵系统施工方案

地源热泵系统施工方案 1、施工准备 1.1、技术准备 (1)根据业主和监理工程师进场时间的要求,提前5日在监理工程师的主持下,与业主协调将临时用电、用水接入施工现场,迅速组织施工人员和施工机具进场,建立后勤保障。 (2)组织设计人员、施工人员参加图纸会审,根据施工现场和业主的要求完善设计图纸。 (3)要求严格按图纸施工,详细阅读设备、机具使用说明等有关资料,掌握其技术要求,各项工程要求做出施工方案及措施,并报公司工程部审批。 (4)做好施工班组的质量、安全、技术交底工作。 (5)做好设备的清点交接工作。 (6)熟悉现场,规划总平面布置,编制施工组织设计及施工方案、开工报告送业主审批。 1.2、临时设施准备 (1)工作场地:工程施工临时设施在施工现场内,设材料仓库、产品预制区、半成品、成品摆放区,办公区和生活区根据业主要求另行设置。减少++噪音影响,噪音大的施工作业尽量远离办公区、住宅区。 (2)材料机具及其配件堆放、加工制作场地设置在临时施工用地内,现场施工布置与土建筑施工总平面布置统一考虑。具体安排有

业主统一协调布置。(施工平面图附后) (3)现场临时用电:业主提供施工现场临时电源,我方提前统计好这个工程施工用电量,并由专用供电回路配电(若提供电源供电不足,考虑凭柴油发电机)。施工用电现场所设有带漏电开关的配电箱,采用三相五线制配电。 2、室内机房施工 2.1、设备安装流程 2.2、空调设备安装方法 (1)设备安装前应开箱检查,设备和电器有无损坏,产品合格证书和技术资料及零、配件是否齐全,并做好设备开箱检查记录。 (2)校对设备地脚螺栓孔尺寸与现浇混凝土基础尺寸是否相符,准备好安装机具。 (3)本工程空调机房设在建筑物地下一层,机组设备吊装孔吊入机房,然后根据现场情况采用导轨安装法、平板安装法、水平牵引法和滚筒移动法等安装方式进行机器设备的水平搬运。 (4)在吊装设备时,索具应挂在底座上或机组安装孔上,不允许吊在设备的螺栓孔或设备轴承体(水泵不能在电机轴上)。起吊时应在吊装重心,应确保吊装设备的承载能力,并防止设备碰撞,特别应避免设备连轴器处、轴加工配合面等的损坏。 (5)混凝土基础采用强度等级C15,应依据设计图纸和设备技

地源热泵地埋管施工工艺

地源热泵地埋管施工工艺 地源热泵立埋管的施工包括前期准备、工程钻孔、放管、灌浆、水平横管连接、试压、清洗等内容。具体施工工艺如下: 一、前期准备 1.了解并确定土壤地质条件,确认现场总包单位提供的水、电源等确切位置,便于钻井工作顺利进行。 2.确定该施工区域地下综合管线分布及设置情况,与业主、监理等单位确认,并办好相关手续。 3.平整土地,根据地埋管施工图,用白灰标示具体钻孔位置、水平横沟走向、总管坑槽等位置,业主、监理确认后方可施工。 二、工程钻孔 1.根据工程实际情况,随时填写记录表并及时分析土壤实际状况。 2.钻孔直径不小于150mm。 3.确保钻孔深度。钻孔深度以设计为准,并做好记录。 4.钻孔完毕后,应及时放管并灌浆。 三、地埋立管施工 1.管材采用HDPE高密度聚乙烯材料(SDR11),所有的聚乙烯管都要用专用的热熔设备进行热熔连接。必须根据生产厂家的说明进行施工。 2.在施工前应对PE管道(卷材)用自来水进行检漏,试压压力根据设计确定,确保所用管道及所熔U型弯完好无损。 3.管道拉直。 4.根据钻孔深度确定立埋管的长度,一般由供货商提供设计长度的卷形管材,孔中管材不得有接头。 5.管内充注氮气,并在气口上加压力表,确保管内压力达到设计的实验压力,最小不低于8Kgf/cm2。具体实验压力应根据埋管深度和室内层高确定。 6.管道检漏。把“U”形管底部浸入水中应无气泡冒出;或用肥皂水涂于连接处,仔细检查应无气泡。保压4小时,压力应无明显变化。 7.检漏完毕后,剪掉气头,放掉管内气体(注意:高压气体在管中保留的时间不宜过长),管内加满水。

9.填写试压验收记录。 10.把捡漏后的U型管子逐渐放入钻好的孔内,放入时,严禁突然放手,否则管子浮起后难以再放入。 11.放好埋管、灌浆前,应固定埋管,并在孔和管子 之间的缝隙放入一些细黄沙并用石块等固定管口。 12.严格作好到管口临时封闭。记录埋管前端编号及尾 端编号,确保立管深度与孔深相当。 四、灌浆 1.钻孔结束,放好立埋管后,即开始灌浆。 2.灌浆应采用专用设备(灌浆泵),通过绑扎好的灌浆管进行。 3.确保根据灌浆速度,同时提升上拔灌浆管。 4.在浆液涌出地面后停止灌浆,并拔出灌浆管,用石块等固定管口。 5.浆液膨胀凝固需24小时,此前严禁进入下一步施工。 五、地埋横管施工 1.根据图纸及现场要求备料。管道连接同样需用原厂提供专用热熔器对管路进行熔接焊接。 2.立埋管施工完成后,根据设计开挖横埋管沟槽,深度大于1.5米(具体按设计要求)。沟槽与立管交叉处应特别注意立管保护不受破坏。管沟内填充至少200mm厚度的细黄沙,且确保周围200mm范围内无石头及金属硬物。 3.管道连接前应确保管道内壁及接口清洁。 4.待所有接口都熔接好后,整个地埋管系统要充氮气检漏,试验压力与立埋管实验压力一致。在接口处涂肥皂水,检查是否有气泡,保压4小时应无明显压力变化。 5.系统检漏合格后,系统排气、注水。注水时,从回路的一端注水,另一端排气,切忌两端同时注水。 6.横埋管出土至进户之间的管道应保温,且做防水保护外壳。穿墙应按规范设置穿墙套管。 六、回填 1.系统试压合格,确认无漏后,才可以回填土壤。

地源热泵安装工程施工方案

地源热泵安装工程施工方案 1、地下换热器系统施工方案 根据本工程特点,采用竖直埋管形式,打井口径130mm,有效深度80m,井内安装双U管,钻孔平均间距4.5m。 本工程地下换热器主要布置于地下室车库及小区绿化带,每个分区支管连接的地下换热器同程连接。 1、施工工艺 分析地质资料,用专业计算软件进行地下换热器的模拟计算,确定设计和施工方案。 地埋管换热器安装主要包括钻孔、试压、下管、回填等工序,主要施工工艺流程如下: 2、施工方案 熟悉现场及施工图纸,进行施工准备,包括人员、机具及现场临设,对施工人员进行有针对性的交底工作。 1.专用设备材料进场: 1.1钻井机:钻孔直径50~200mm,最大钻孔深度170m,具有防塌方技术、井下配管6专用装置等多项专利技术,保证打井及配管质量及效率。该钻机为专

业土壤热泵系统用小型钻机,可在打孔后直接将预制好的双U型管道下到孔内,施工速度快,质量好,设备使用简便。 1.2专用回填泵:专为地源热泵井下换热器设计,适用于各类流质回填材料,科学的泵入压力及流速,使回填的材料密实无空隙,保证井下换热器换热效率。 1.3井下换热管(PE管)专用焊机:保证井下及埋地水平管焊缝严密性,提高系统可靠性。 1.4准备专用管材(双U形)、专用回填料(按地质特征进行配方)等;本工程地下换热器采用高密度PE管,每口井采用双U形管布管方式。 专用回填料,确保回填层传热系数接近土壤传热系数,并保证回填料的环保性,保证井下换热器的换热效率。 放线 根据业主所放定位点进行放线,按照施工图纸标定换热孔的位置,并根据现场地下室车库位置对钻孔进行适当调整,在每口井位置钉木桩,以保证打孔位置准确。 3.竖立钻机 ①.以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤0.5㎜/m; ②.底盘定位后,安装塔架竖杆,利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直; ③.安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置; ④.按要求挖好泥水池及泥水沟,并使其畅通。 ⑤.对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向; 4.钻孔 ①. 拟采用下列钻进方法: 1~3级粘土、壤土等覆盖层;螺旋钻、硬质合金回转清水钻进; 1~5级松散层;泥浆护壁或跟管钻进; 1~6级部分7 级软、中硬岩层;硬质合金回转钻进; 4~14 级较完整均一岩层;孕锒金刚石清水回转钻进;当钻孔孔壁不牢固

地源热泵施工方案及流程

一、地源热泵是如何工作的? 为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何? 采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵 (Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源, 它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。

五、地源热泵的使用年限是多少年? 地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。 六、地源热泵系统需要占用多大的室内空间? 地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为 10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房内,占用面积为25-60平米,噪音也较大。总体来说,地源热泵机组占地面积约为传统中央空调的三分之一。 七、热泵主机运行过程中噪音大吗? 热泵主机都有独立的机房,所以噪音还是比较小的。如果业主对噪音比较敏感,建议在机房内做隔音处理。另外各个设备的品牌不同,安装工艺水平不同,噪音表现也所不同,所以我们建议水泵尽量选择知名品牌。 八、室内温度及舒适度怎样? 地源热泵采取小温差、大流量的工作模式,在房间内您不会感觉到有任何的吹风感,比传统空调有明显的舒适比较。再加上系统自带的新风功能,让您仿佛置身于大自然般的宜人环境中。 九、地源热泵系统能提供热水吗?

绿色三星地源热泵施工方案

长安颐园绿色三星地源热泵施工方案 一、工程概况 长安颐园地源热泵系统工程项目位于石家庄市北二环西路5号,总建筑面积约21万平米。地源热泵系统工程采用双U32型竖直地埋管换热器,钻孔直径为150mm。共钻孔1460个,设计钻孔间距4.0m,有效钻孔深度120m。室外地埋管换热器布置在本工程建筑物室内地下车库筏板下。每口井一个环路,各环路并联连接,同程布置,统一接入地埋侧二级检查井分集水器,再由二级分集水器接入地源热泵机房。 地源热泵系统介绍 (1)地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能成为清洁的可再生能源一种形式。 (2)地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上,也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量。 (3)地源热泵环境效益显著。其装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 (4)地源热泵一机多用,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、 (5)地源热泵空调系统维护费用低。地源热泵的机械运动部件非常少,所有的部件不是埋在地下便是安装在室内,从而避免了室外的恶劣气候,机组紧凑、节省空间;自动控制程度高,可无人值守。 综合地源热泵系统特点结合长安颐园项目具体情况,项目采用地源热泵系统来为整个项目提供冷热源是一种节地、节能、节水和节材的好方式,完全长安颐园项目提倡的《三星级绿色建筑标准》 节地:长安颐园地源热泵室外地埋管换热器布置在本工程建筑物室内地下车库筏板下,没有单独占用其他公共用地,长安颐园项目室外地埋管的布置充分响应了《三星级绿色建筑标准》中的节约用地标准

地源热泵施工工艺

E 一、地源热泵的特点 1?地源热泵空调技术属经济、高效、可再生的能源利用技 术; 2?地源热泵基本为零排放; 3.地源热泵效率高; 4?地源热泵空调一机多用,应用范围广; 5?地源热泵空调系统维护、运行费用低; 6.地源热泵空调系统全年温度波动小,适合极冷和极热地 区。 二、地源热泵的应用条件 1?地源热泵系统最适用采暖/制冷比较均衡的地区; 2.建筑物周围有可供埋管的较大面积的空地; 3.建筑物周围有可供利用的河流或湖水(水源热泵)。 三、地源热泵推广中存在的问题 1.设计难度大 设计前需要关注的问题多: ①地埋管换热器的全软件计算全年进、出口温度; ②土壤温度的全年变化; ③地质勘察资料(岩土层的结构、热物性及温度、地下水位、 径流方向、水温及流速、冻土层厚度等)。 设计需计算的内容复杂:

①传热介质与U 型管内壁的对流换热热阻计算、U 型管的 管壁热阻计算; ②钻孔回填材料的热阻计算及地层热阻、从孔 壁到无穷远处的热阻计算; ③短期脉冲负荷引起的附加热阻计算、垂直地埋 管换热器钻孔的长度计算。 影响地埋管设计的因素多: ①埋管区域岩土体的初始温度、岩土体的导热系统; ②回填料的导热系统、地源热泵系统的负荷; ③传热介质与U 型管内壁的对流换热系统、土层深度,可 埋管面积等。 2.施工工艺特殊的问题目前,地源热泵的主机多为进口机组,而各种管件、集分水器多为国产产品,造成材料和设备的设计、制作规范不一致,给施工和使用带来困难。 在设计、材料、设备、规范等方面有配合问题,使得地源热 的施工相对复杂。 3.相关验收规范、配套政策滞后的问题 ①缺乏完善的产品制造标准和应用技术规范; ②技术标准来自欧美,与中国还有适应和配合问题; ③多头管理:归口部门不清晰,推广管理部门多种多样; ④中央政府部门缺乏明确的鼓励政策及配套措施。 4.系统衰减快,修复困难的问题

地源热泵地埋管设计说明

地源热泵地埋部分设计 一、管材 一般来讲,一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。 1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。 2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此在地源热泵系统中不推荐用PVC 管。 3、为了强化地下埋管的换热,国外有的提出采用薄壁(0.5mm)的不锈钢钢管,但目前实际应用不多。 4、管件公称压力不得小于1.0Mpa,工作温度应在-20℃~50℃围。 5、地埋管壁厚宜按外径与壁厚之比为11倍选择。 6、地埋管应能按设计要求长度成捆供应,中间不得有机械接口及金属接头。 二、连接 1、热熔联接(承接联接和对接联接,对于小管径常采用) 2、电熔联结 三、流体介质及回填料 流体介质 南方地区:由于地温高,冬季地下埋管进水温度在0℃以上,因此多采用水作为工作流体;北方地区:冬季地温低,地下埋管进水温度一般均低于0℃,因此一般均需使用防冻液。(①盐类溶液——氯化钙和氯化钠水溶液;②乙二醇水溶液;③酒精水溶液等)。 埋管水温: 1、热泵机组夏季向末端系统供冷水,设计供回水温度为7—12℃,与普通冷水机组相同。地埋管中循环水进入U管的最高温度应<37℃,与冷却塔进水温度相同。 2、热泵机组冬季向末端系统供水温度与常规空调不同,在满足供热条件下,应尽量减低供热水温度,这样可改善热泵机组运行工况、减小压缩比、提高cop值,并降低能耗。地埋管中循环水冬季进水温度,以水不冻结并留安全余地为好,可取3—4℃。当然为了使地埋管换热器获得更多热量,可加大循环水与间温差传热,然而的温度是不变的,因此只有将循环水温降至0℃以下,为此循环水必须使用防冻液,如乙二醇溶液或食盐水。但这样会提高工程造价、增加对设备的腐蚀。在严寒地区不得不这样做,而在华北地区的工程中用水就可满足要求,不一定要加防冻液。 地温是恒定值,可通过测井实测。有关资料介绍某地地下约100米的地温是当地年平均气温加4℃左右。市年平均气温是12.2℃,实测市地下约100米的地温约为16℃,基本符合以上规律。

地源热泵施工方案及流程

地源热泵施工方案及流程 时间:2011-12-12 13:49:33 来源:本站原创点击:341 一、地源热泵是如何工作的?为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5 千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。因此地源热泵更多地是在室内和地下“转移”能量,而不是“创造”热量。由于地源热泵是在土壤和室内空气之间工作,二者的温差较室内外空气温差要小很多所以它的工作效率非常的高。是目前国际上最先进的中央空调系统。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何?采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump) 有时也被称为地热热泵(Geothermal Heat Pump) 但实际上,它完全不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。 五、地源热泵的使用年限是多少年?地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50 年,热泵机组寿命为15-25 年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调

地源热泵施工组织设计方案

第二章、施工部署 在施工的总体部署中我们以“一流的科学管理、一流的施工技术、一流的工程质量、一流的施工进度”作为指导思想;以“高标准、严要求、抓落实、创一流”作为质量方针;以“施工方案先进合理,施工组织设计周到严密,施工管理严格认真,合同责任可靠落实”作为行动措施,确保工程顺利达到预期的施工目标。 一、项目的质量、进度、成本及安全目标 1、质量目标 合格优质的完成工程施工,达到施工验收规范合格标准。 2、进度目标 根据招标文件及工程总体安排的进度计划,自招标人发出书面进场开工通知之日起,100日历天完成(为赶工程进度,在土建场地已交付,施工条件允许的情况下,采取室内、室外同时进行的方式)。 3、成本目标 根据工程的实际情况,在保证工程效果的前提下,最大限度的节约成本。 4、安全目标 重大伤亡事故为“零”,一般事故控制在1‰以内。 二、项目管理总体安排 我司将本项目作为公司的重点事故项目来抓,成立专门的安装项目部,在业主及监理方的领导下开展工作,密切配合总包抓好本工程的质量和进度。和其他专业事故单位及时联系和协调,做到配合紧密,互不影响进度,以确保工程的顺利进展。配备施工经验丰富、综合素质高、专业技术过硬、责任心强的项目经理

和优秀的、团结、高效务实的施工项目班子。在施工过程中严格按照国家现行的相关验收规范标准进行施工、遵循国家、省、市有关工程的质量、安全文明施工相关的管理文件和施工标准。遵照我公司一贯原则做到规范化、文明化施工,为确保工程达到预期的施工目标提供组织保障条件。 三、针对本项目的重点、难点分析及解决方法 本项目工程施工的特点是整个项目施工工期短,在土建交房后,需同时室内风水系统安装和室外地埋系统施工,与此同时还要确保能预留时间给园林绿化、市政等专业事故,需各专业配合的地方多。室外地埋换热器是整个地源热泵系统设计及安装施工过程的重中之重,要兼顾考虑当地的市政管网、地下管线等因素,在施工安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。(一)、安装工程施工特点 根据蹦床使用功能和安装工程设计专业系统的配置选型要求的实际情况,工程施工的特点是钻井施工工艺要求高、室内设备安装需要和其他多种专业配合、交叉施工多等。 制冷机房内密集各种空调冷热水管、消防喷淋管以及电缆桥架等,在安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。 施工顺序及方式原则上采取: (1)先上面后下面、先里面后外面; (2)小口径管道让大口径管道;

地源热泵如何选择地埋管管径

地源热泵如何选择地埋管管径 1) U形管型是在钻孔的管井内安装U形管,一般管井直径为100~159mm,井深10~200m。U形管径一般在φ50mm以下(主要是流量不宜过大所限),由于施工简单;换热性能较好,承压高,管路接头少,不易泄漏等原因,目前应用最多。如美国加州斯托克斯大学供应了48万m2空调建筑的地源热泵系统,有390个深度超过120m 的地下埋管,据介绍,采用这种地源热泵系统较常规空调每年可节约各种费用45.5万美元,其中能量费用33万美元,节电25%,节约燃料费70%。 国外有的工程把U形管捆扎在桩基的钢筋网架上,然后浇灌混凝土,不占用地面。如瑞士某工厂地源热泵系统从600个桩基中吸收热量或冷量,用于2万平方米建筑物的供暖和制冷。 2) 套管武换热器的外管直径一般为100~200mm,内管为φ15~φ25mm。由于增大了管外壁与岩土的换热面积,因此其单位井深的换热量高,根据试验结果,其换热效率较U形管提高16.7%。其缺点是套管直径及钻孔直径较大,下管比较固难,初投资比U形管高。在套管端部与内管进。出水连接处不好处理,易泄漏,因此适用于深度≤30m的竖埋直管,对中埋采用此种形式宜慎重。为防止漏水,套管端部封头部分宜由工厂加工制作,现场安装,以保证严密性。3) 单管型在国外常称为“热井”,它主要用于地下水做热源的热泵系统,一般来讲该种型式投资较少。其安装方法是地下水位以上用钢套管作为护套,直径和孔径一致,典型孔径为150mm。地下水位以

下为自然孔洞,不加任何设施。孔洞中有一根出水管为热泵机组供水,回水自然排放或回到管井内。这种方式受地下水资源、国家有关政策及法规限制大。

地源热泵施工方案9

第一章编制说明 一、工程概况 此工程我们将以本施工组织设计为指导,依照公司工程技术管理程序对本工程项目进行全面的施工管理,确保优质、高速、有序、安全、文明地完成本次安装工程的施工任务。 设计采用地源热泵系统,满足建筑冬季供暖、夏季制冷的要求。 二、编制依据 2、国家主要施工与验收规范、标准; (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; (3)《建筑给排水设计规范》GB50015-2003; (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; (5)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98; (6)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; (7)《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005; (8)《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004,J362-2004; (9)《地源热泵工程技术指南》 (10)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); (11)《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001); (12)《供水管井设计、施工及验收规范》(CJJ 10—86); (13)《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ 13—87); (14)《水文地质手册》地质出版社(1978.4); (15)《供水水文地质手册》(第二版)地质出版社(1978); 4、国家有关施工工艺要求及建筑主管部门颁布的有关法令、法规及北京市人民政府及建筑管理部门颁布的各项地方性规定。 5、ISO9001“2001”质量保证体系标准和《公司质量保证手册》、《公司施工组织设计控制程序》、《公司质量控制程序保证手册》及各专业施工的《作业指导书》。 6、本项目建筑功能特点及施工现场实际情况。 三、编制范围

地源热泵空调地埋管换热系统施工方案陕西二建继续教育

地源热泵空调地埋管换热系统施工方案班级:2019年度二级建造师增项专业继续教育学习班(不限专业-增项)考试时长:15分钟,总分:10分,合格分数:6分 考试说明:考试时间(15分钟),未超过2分钟请不要交卷 单选题:(共4题,每题1分) 1、竖直地埋管系统按埋深深度不同分为浅埋、中埋和() A .深埋 B .不埋 C .空埋 D .超浅埋 2、地源热泵常见的分类有地埋管地源热泵、地下水地源热泵和() A .空气地源热泵 B .地上水地源热泵 C .地表水地源热泵 D .土壤地源热泵 3、环路集管与机房分集水器连接完成后,回填前应进行第三次水压试验。试验压力下,稳压至少2小时,且无()现象。 A .停工 B .泄漏 C .堵塞 D .爆管 4、地埋系统整个施工过程历经()次水压试验,这些水压试验宜采用手动泵缓慢升压,不得以气压试验代替水压试验 A .1 B .2

C .3 D .4 多选题:(共3题,每题1分) 5.地源热泵的基本组成为() A .室外地能换热系统 B .地源热泵机组 C .室内末端系统 D .制冷机 6.水平埋管系统安装形式有() A .单管 B .双管 C .二层双管、二层四管、二层六管 D .水平螺旋管 7.桩基地埋管系统的分类有() A .单U型 B .W型 C .并联双U型 D .螺旋型 判断题:(共3题,每题1分) 8.地源热泵的基本原理:利用浅层地热,包括土壤、地下水、地表水等天然热能源作为冬季热源和夏季热源,然后再由热泵机组向建筑物供冷供热的系统。 对 错 9.地下水流丰富的地区,为保持地下水的流动性,增强对流换热效果,不宜采用水泥基料灌浆。

地埋管及地源热泵施工方案

地源热泵室外换热系统 施 工 方 案 时间:2007年4月3日

一、工程概况 本工程位于陕西省西安市,拟采用地源热泵中央空调系统工程,冬季供暖,夏季制冷。 二、室外换热系统方案介绍 ●室外换热系统: 本工程室外系统为桩基埋管+垂直钻孔混合式地埋管换热系统,室外换热系统均分为5个单元,每单元桩基154个,桩深35米,钻孔20个,孔深50米,孔间距孔4米,孔径180mm,孔内埋设垂直单U型管(PE100SDR11De32)换热器,水平集管做并联同程连接,水平集管连接至集分水器,在集分水管末端设置循环泵,与室内地源热泵机组的换热器形成一个闭式循环系统,通过系统中的循环水与地下的岩土体进行换热,将能量在空调室内和地下的岩土体之间进行转换,实现建筑物夏季制冷,冬季供暖的目的。 ●桩埋管换热器的优点及注意事项 优点:1)、避免受后期扩建工程施工时对地下换热器的不利影响,更稳定安全; 2)、换热管安装在建筑物桩基内,桩基用混凝土浇实后换热管与桩基混 凝土融为一体,由换热管与周围土壤的热交换变为桩基混凝土浇筑体与 土壤热交换,扩大了换热管与周围土壤的热交换面积(混凝土的换热性 能优于土壤的换热性能),也增强热交换效率; 3)、因换热器插管与建筑桩基同时进行,具有工期优势;并且施工的先 期性也使得换热器的安装不需要避让给排水、电缆等,因此设计更简单, 施工更便利,缩短总工期; 注意事项:1)、因交叉作业多,需要跟土建方密切配合; 2)、安装过程中需要做好对换热管的保护,以免受给排水、电缆等施工 时对换热管的破坏。 不过,只要业主和土建方对换热器施工配合,换热器的安装一般不会影 响土建的施工。而且,在地下室安装换热器比在地上安装时受给排水、 电缆等施工的破坏的风险要小得多。 三、地源热泵室外换热系统施工工艺

绿色三星地源热泵施工方案

一、工程概况 长安颐园地源热泵系统工程项目位于石家庄市北二环西路5号,总建筑面积约21万平米。地源热泵系统工程采用双U32型竖直地埋管换热器,钻孔直径为 150mm共钻孔1460个,设计钻孔间距4.0m,有效钻孔深度120m室外地埋管换热器布置在本工程建筑物室内地下车库筏板下。每口井一个环路,各环路并联连接,同程布置,统一接入地埋侧二级检查井分集水器,再由二级分集水器接入 地源热泵机房。 地源热泵系统介绍 (1 )地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能成为清洁的可再生能源一种形式。 (2)地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上, 也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量 (3)地源热泵环境效益显著。其装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 (4)地源热泵一机多用,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机

多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、

地源热泵地埋管计算方法

?地源热泵地埋管计算方法 地埋部分设计 (一)管材选择及流体介质 一、管材 一般来讲,一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。 1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。 2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此在地源热泵系统中不推荐用PVC 管。 3、为了强化地下埋管的换热,国外有的提出采用薄壁(0.5mm)的不锈钢钢管,但目前实际应用不多。 4、管件公称压力不得小于1.0Mpa,工作温度应在-20℃~50℃围。 5、地埋管壁厚宜按外径与壁厚之比为11倍选择。 6、地埋管应能按设计要求长度成捆供应,中间不得有机械接口及金属接头。 二、连接 1、热熔联接(承接联接和对接联接,对于小管径常采用)

2、电熔联结 三、流体介质及回填料 流体介质 南方地区:由于地温高,冬季地下埋管进水温度在0℃以上,因此多采用水作为工作流体; 北方地区:冬季地温低,地下埋管进水温度一般均低于0℃,因此一般均需使用防冻液。 (①盐类溶液--氯化钙和氯化钠水溶液;②乙二醇水溶液;③酒精水溶液等)。 埋管水温: 1、热泵机组夏季向末端系统供冷水,设计供回水温度为7-12℃,与普通冷水机组相同。地埋管中循环水进入U管的最高温度应<37℃,与冷却塔进水温度相同。 2、热泵机组冬季向末端系统供水温度与常规空调不同,在满足供热条件下,应尽量减低供热水温度,这样可改善热泵机组运行工况、减小压缩比、提高cop值,并降低能耗。地埋管中循环水冬季进水温度,以水不冻结并留安全余地为好,可取3-4℃。当然为了使地埋管换热器获得更多热量,可加大循环水与间温差传热,然而的温度是不变的,因此只有将循环水温降至0℃以下,为此循环水必须使用防冻液,如乙二醇溶液或食盐水。但这样会提高工程造价、增加对设备的腐蚀。在严寒地区不得不这样做,而在华北地区的工程中用水就可满足要求,不一定要加防冻液。 地温是恒定值,可通过测井实测。有关资料介绍某地地下约100米的地温是当地年平均气温加4℃左右。天津市年平均气温是12.2℃,实测天津市地下约100米的地温约为16℃,基本符合以上规律。

地源热泵施工组织设计方案及流程

地源热泵施工案及流程 一、地源热泵是如工作的? 为能够节能?与传统空调有不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如? 采用地源热泵进行热交换的式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵(Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。

(2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻布局的情况下,就不宜安装地源热泵。 五、地源热泵的使用年限是多少年? 地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。热泵主机系统安装于室,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。 六、地源热泵系统需要占用多大的室空间? 地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房,占用面积为25-60平米,噪音也较大。总体来说,地源热泵机组占地面积约为传统中央空调的三分之一。 七、热泵主机运行过程中噪音大吗? 热泵主机都有独立的机房,所以噪音还是比较小的。如果业主对噪音比较敏感,建议在机房做隔音处理。另外各个设备的品牌不同,安装工艺水平不同,噪音表现也所不同,所以我们建议水泵尽量选择知名品牌。 八、室温度及舒适度怎样?

地源热泵地埋管施工计算方法

地源热泵地埋管施工计算方法 (一)管材选择及流体介质 一、管材 一般来讲,一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。 1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。 2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此在地源热泵系统中不推荐用PVC管。 3、为了强化地下埋管的换热,国外有的提出采用薄壁(0.5mm)的不锈钢钢管,但目前实际应用不多。 4、管件公称压力不得小于1.0Mpa,工作温度应在-20℃~50℃范围内。 5、地埋管壁厚宜按外径与壁厚之比为11倍选择。 6、地埋管应能按设计要求长度成捆供应,中间不得有机械接口及金属接头。 二、连接 1、热熔联接(承接联接和对接联接,对于小管径常采用) 2、电熔联结 三、流体介质及回填料 流体介质 南方地区:由于地温高,冬季地下埋管进水温度在0℃以上,因此多采用水作为工作流体; 北方地区:冬季地温低,地下埋管进水温度一般均低于0℃,因此一般均需使用防冻液。 (①盐类溶液——氯化钙和氯化钠水溶液;②乙二醇水溶液;③酒精水溶液等)。 埋管水温: 1、热泵机组夏季向末端系统供冷水,设计供回水温度为7—12℃,与普通冷水机组相同。地埋管中循环水进入U管的最高温度应<37℃,与冷却塔进水温度相同。 2、热泵机组冬季向末端系统供水温度与常规空调不同,在满足供热条件下,应尽量减低供热水温度,这样可改善热泵机组运行工况、减小压缩比、提高cop值,并降低能耗。地埋管中循环水冬季进水温度,以水不冻结并留安全余地为好,可取3—4℃。当然为了使地埋管换热器获得更多热量,可加大循环水与大地间温差传热,然而大地

地源热泵系统施工组织计划方案

体外循环及血液净化装置(Ⅲ类6845)生产线项目地源热泵中央空调安装工程 施 工 组 织 设 计 苏州诺沃福机电设备有限公司 二O一二年十一月

目录 前言 一、总则 二、编制原则 第一章.编制说明 一、工程范围 二、实施目标 三、采用标准及规范 四、编制依据 第二章.工程概况及施工特点 一、工程概况 二、工程特点 三、施工要点与重点 第三章.施工部署与组织施工组织机构职责 一、施工管理制度建立 二、施工阶段划分 三、人员准备 四、技术准备工作 五、设备选型、主材的审定 六、施工机具准备 七、现场临时设施 八、施工用水、用电设施 附:临时用地表

第四章.施工方法 一、施工工艺流程 二、施工方法 能量桩换热器安装工程施工工艺流程和方法第五章.投入本工程的物资计划 一、供应保证的措施 二、材料设备的保管措施 第六章.投入本工程的主要施工机械计划 一、施工机具需用计划表 二、检测仪器需用计划表 第七章.投入本工程的劳动力安排计划 一、总则 二、劳动力安排计划 第八章.施工进度计划 一、施工概况 二、进度计划 第九章.确保工程质量的技术组织措施 一、总则 二、质量检查组织机构与人员配置 三、质量检查程序与质量保证措施 第十章.确保安全生产的技术保障措施 一、总则 二、落实“三三五一”工程

三、安全保障组织机构与人员配置 四、安全保障检查程序 五、安全保障措施 第十一章.确保文明施工的技术组织措施 一、总则 二、施工现场的目标管理 三、严格施工平面的管理 四、树立文明施工风气 五、环境保护 第十二章.验收标准及措施 一、设备及材料标准 二、安装与验收标准 三、验收措施 四、工程竣工验收的承诺 第十三章.工程档案管理

地源热泵空调地埋管系统施工工法详解

地源热泵空调地埋管系统施工工法 5.工艺原理 首先根据图纸确定井位,安装钻机后用泥浆以高压通过钻机钻孔,泥浆上升溢出流到井外的泥浆溜槽,经过沉淀池净化,泥浆再循环使用,井孔壁靠泥浆保护。在成孔后及时进行下管作业,回填要用图纸要求的回填料进行,连接水平埋管及压力试验,待管道冲洗完成后地埋管系统完成。 6.施工工艺流程及操作要点 6.11 安装钻机 1)确定井位。根据设计图纸,测量放线,确定井位。 2) 钻机安装施工应符合以下具体几点: ①钻塔的底脚基础要夯实铺平,铺设铁板或方木支垫结实。 ③钻机设备安装要平稳、牢固并有安装安全防护设备。 ④泥浆泵安装要平稳、管路连接要牢固、畅通。 6.2.2 钻进成孔 根据现场的地层情况,选择钻头,造浆方式等。成井施工的具体要求 ①下钻前应认真检查钻具,如发现脱焊、伤痕、严重磨损、弯曲 情况,应及时修复或更换。 ②开钻前,应将钻具提离孔底,开动泥浆泵待冲洗液循环畅通后, 再慢速转到孔底,然后开始正常钻进。

③钻进中如发现钻具回转阻力增大,负荷增大,泥浆泵压力不足 等异常现象时,应立即停止钻进,检查原因及时处理。 ④上部松散地层应采用松压慢速,大泵量稠泥浆钻进。 6.2.3 下管 管材采用PE管,管材进场后,应严格检查管材及管件质量。下管要谨慎,遇到硬质物不可强行下管,以免破坏U型管,确保工程质量。 6.2.4 管井回填 U型管安装完毕后,立即灌浆回填封孔,隔离含水层。灌浆即使用泥浆泵通过灌浆管将混合浆灌入钻孔中的过程。泥浆泵的泵压足以使孔底的泥浆上返至地表,当上返泥浆密度与灌注材料的密度相等时认为灌浆过程结束。灌浆时应保证灌浆的连续性,应根据机械灌浆的速度将灌浆管逐渐抽出,使灌浆液自下而上灌注封孔,确保钻孔灌浆密实、无空腔、否则会降低传热效果,影响工程质量。 6.2.5 水平管连接及回填 井孔回填密实后,进行水平管的连接。施工过程中要保证每个管道接口的连接质量,系统连接完成后做压力试验,压力试验合格后开始回填管道。回填时保证回填均匀且回填料与管道紧密接触回填应在管道两侧同步进行,同一沟槽中有双排或多排管道时,管道之间的回填压实应与管道和槽壁之间的对称进行。各压实面的高差不宜超过30cm。管腋间用人工回填,确保塞严捣实。分层管道回填时应重点做好每一管道层上方15cm范围内的回填。管道两侧和管顶以上

相关文档
相关文档 最新文档