文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆线路的敷设

电缆线路的敷设

电缆线路的敷设
电缆线路的敷设

电缆线路的敷设

一、电缆敷设前应对下列内容进行检查

1.电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。

2.电缆型号、规格符合设计要求。

3.电缆外观无损伤,绝缘良好。

4.电缆放线架放置稳妥,钢轴的强度与长度应与电缆盘的重量和宽度相配合。

5.若在带电区域内敷设电缆,则应有可靠的安全措施给予保证。

6.敷设前,应按设计图纸与实际路径计算每根电缆的长度,以便合理安排每盘电缆,昼减小电缆的中间接头。

7.在敷设前24小时内,应检查敷设现场的温度不低于下表规定值,否则必须采取措施。

二、电缆线路敷设中应遵守的一般规定

1.三相四线制系统,必须采用四芯电力电缆,不可采用三芯电缆加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作保护中性线。

2.并联使用的电力电缆,应采用相同型号、规格及长度的电力电缆。

3.电力电缆在终端头与接头附近,均应留有一定的备用长度。

4.电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。

5.电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面上被磨擦地拖拉。敷设时不可使铠装压扁、电缆绞拧,护层折裂等。

6.用机械敷设电缆的最大牵引强度,应符合有关规定,如充油电缆总拉力不应超过27N。用机械敷设电缆的速度不应超过15m/min,敷设路径愈复杂或额定电压愈高的电缆,施放速度应相应降低。

7.电缆最小弯曲半径,应符合下表要求:

注:D为电缆外径。

8.电缆敷设时,应将电缆排列整齐,不宜交叉,并应按规定在一定间距上将其固定,同时还应急时装上标志牌。

电缆的固定位置,应该设置在:水平敷设的电缆,在电缆的首未端及转弯处,电缆接头的两端处以及每隔5~10米处;垂直敷设或超过45度角倾斜敷设的电缆,在每个支架上以及桥架上每隔2米处。电缆固定时应注意到:交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不可构成闭合磁路;裸铅(铝)套电缆的固定处,应架装软衬垫进和保护;

护层有绝缘要求的电缆,在固定处加装绝缘衬垫。

9.电缆各支持点的距离,不应大于下表中所列数据:

电缆支持点的距离

10.电缆的标志牌,应装设在;电缆终端头、接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、从井内等地方。标志牌的规格应统一,挂装要牢固,并能防腐。标志牌上应注明:线路编号,电缆的型号、规格及起讫点,并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰且不易脱落。

11.粘性油浸纸绝缘最高点与最低点之间的最大位差,不应超过下表中的规定数值,否则应采用适应于高位差的电缆。

12.电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

13.油浸纸绝缘电缆在切断后,应将端头立即铅封,塑料绝缘电缆应有可靠的防潮封端。

14.电力电缆的接头,对并列敷设的电缆,应使其接头位置相互错开,其净距不应小于0.5米。对明敷电缆的接头,应用托板托置固定。对直埋电缆的接头盒,外面要有防止机械损伤的保护盒,位于冻土层内的保护盒,盒内应浇注沥青。

三、电缆线路的敷设防直接埋地敷设、在遂道,沟道内敷设,在管道内敷

设,在排管内敷设,架空敷设,在海底敷设,在桥架上敷设等。

1.直接敷设

开挖电缆沟时对于一般土质,沟顶应比沟底大200㎜,电缆沟的深度,应使电缆表面距地面不小于0.7米。穿越农田时,不小于1米。在寒冷地区电缆应埋于冻土层以下。直埋深度超过1.1米时,可以不考虑上部压力的机械损伤。在进入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施(一般采用穿保护管的措施)。

电缆沟的宽度应满足下表的规定

电缆沟的转弯处,应挖成圆弧形,以保证电缆弯曲半径所要求的尺寸。

电缆接头的两端以及引入建筑物,引上电杆处,均须挖有贮放备用电缆的余留坑。

2.埋设电缆保护管

3.必要进采取一定的隔热措施主要方法是将电缆尽量敷设在热力管道的下面,并将电缆穿石棉水泥管,将热力管道包扎玻璃棉瓦或装设隔热板等。

4.在挖好的电缆沟中铺设一层100㎜厚的细砂或软土。

5.施放电缆一般使施放的电缆长度比沟长1.5~2%,以便防止电缆在冬季停止使用时不致因长度缩短而承受过大的拉力。

6.电缆施放完毕后,应在其上面再铺设一层100㎜厚的细砂或软土,然后再铺盖一层用钢筋砼预制成的电缆保护板或砖块,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50㎜。还应按规定一定的位置上放置电缆标志牌,明显地

竖立在离地面0.15米的地面上。最后进行回填土。应分层夯实,覆盖高度要高出地面150~200㎜,以备松土沉陷。

四、直埋电缆在施工中还应注意以下几点:

1.向一级负荷供电的同一路径的两路电源电缆,不可敷设在同一沟内。若无法分沟敷设时,则两路电缆应采用绝缘和护套均为非延燃性材料的电

缆,且应分别置于电缆沟的两侧。

2.电缆的保护管,每一根只准穿一根电缆,而单芯电缆不允许采用钢管作为保护管。在与道路交叉时所须敷设的电缆保护管,其两端应伸出道路

路基两边各2米。在与城市街道义叉时所敷设的电缆保护管,其两端应

伸出车道路面。

3.电缆敷设在下列地段应留有适当的余量,以备重新封端用:过河两端留3~5米;过桥两端留0.3~0.5米;电缆终端头留1~1.5米。

4.电缆之间、电缆与其他管道、道路、建筑物等之间的平行或交叉最小净距,应符合下表规定;在电缆直埋敷设中,严禁将电缆直接平行地敷设

在管道的上方或下方。对于电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间,不同使用部门的电缆间,当电缆采用穿管或用隔板隔开时,平行净距要

降低为0.1米;在交叉点前后1米范围内,电缆穿管或用隔板隔开时,其

交叉净距可降为0.25米。

电缆应埋设在建筑物的散水坡外。电缆进入建筑物时,其所穿的保护管应直出建筑物散水坡100㎜。

电缆与热力管道交叉时,若电缆穿石棉管保护,则其长度应伸出热力管沟两侧各2米;用隔热板保护层时,应超出热力管沟和电缆两侧各1米。5.电缆沿坡度敷设时,中间接头应保持水平。

6.铠装电缆和铅铝包电缆和金属外皮两端,金属电缆终端端头以及保护钢管,必须进行可靠接地,接地电阻不应大于10Ω。

五、在电缆沟或隧道内敷设

1.同一路径的电缆根数为18根及以下时,可以采用电缆沟敷设,多于18根时,应采用电缆隧道敷设。

2.电缆在电缆沟和电缆隧道内敷设时,其支架层间垂直距离和于表1规定数值。

支架间垂直距离和通道宽度的最小净距表1

3.其支架间或固定点间和距离不应大于表2所列的数值。电缆支架的长度,在电缆沟内不应大于0.35米;在遂道内不宜大于0.5米。

电缆支架间或固定间的最大间距离(m)表2

4.电缆敷设在电缆沟或隧道的支架上时,应使各种电缆遵守下列的排列顺序:高压电力电缆应放在低压电力电缆的上层;电力电缆应放在控制电

缆的上层;强电控制电缆应放在弱电控制电缆的上层;若电缆沟或隧道

两侧均有支架时,1kV以下的电力电缆与控制电缆应与1kV以上的电力

电缆分别敷设在不同侧的支架上。

5.电缆在支架上的敷设还应符合下列要求:控制电缆在支架上,不宜超过1层,在桥架上不宜超过3层;并流三相电力电缆,在支架上不宜超过1

层,桥架上不宜超过2层;交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。

6.并列敷设的电力电缆,其水平净距为35㎜,但不应小于电缆外径。

7.电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1米,交叉时不应小于0.5米。如果无法满足净距要求时,则应采取隔热保护措施。电

缆也不宜平行敷设于热力设备和热力管道上部。

8.敷设在电缆沟、隧道内带有麻护层的电缆,应将其麻护层剥除,并应对其铠装加以防腐。

9.电缆敷设完毕后,应清除杂物,盖好盖板。

六、在排管内敷设

1.适用于电缆数量不多(一般不超过12根),排管可采用砼管或石棉水泥管。排管内径不小于电缆外径的1.5倍,但电力电缆的管孔内径不应小于

90㎜,控制电缆的管孔内径不应小于75㎜。

2.电缆在排管内敷设的施工中,应该先安装好电缆排管。安装时,应使排管有倾向人孔井侧不小于0.5%的排水坡度,并在人孔井内设集水坑,以

便集中排水。排管的埋设深度为排管顶部距离地面不小于0.7米;在人行

道下面,可不小于0.5米。排管沟的底部在垫平夯实,度应铺设不少于

80㎜的砼垫层。

3.在选用排管中,还应注意留足必要的备用管孔数,一般不得少于1~2孔。

4.在敷设路径上,还应在线路转角处,分支处设置电缆人孔井。人孔井间的距离不宜大于150米。电缆人孔井的净空高度不应小于1.8 米,其上

部人孔的直径不应小于0.7米。

七、架空敷设

1.电缆架空敷设中,每条吊加线上宜架高一根电缆。杆上有两层吊线时,上下两吊线的垂直距离不应小于0.3米。吊线应采用不小于7/D3.0㎜的

镀锌铁绞线或具有同等强度及直径的绞线,而吊线上的吊钩,间距不应

大于0.5米。

2.当架空电缆与架空线路同杆敷设时,电缆应安装在架空线的下面,并且电缆与最下层的架空线的横担的垂直间距不应小于0.6米。

3.低压架空电力电缆与地面的最小净距,居民区为5.5米;非居民区为4.50 米;交通困难地区为3.5米。

电缆线路敷设安全技术措施

电缆线路敷设安全技术措施 1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2)电缆截面的选择应符合JGJ46—2005规范中第7.1.3条1、2、3款的规定,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 4)电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。 5)电缆直接埋地敷设的深度不应小于O.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。 6)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下O.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 7)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 8)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

9)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合JGJ46—2005规范中第7.1节架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。 10)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引人,严禁穿越脚手架引人。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。 11)电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合JGJ46—2005规范中第7.1.17条和7.1.18条要求。

电线电缆安装方式、敷设方式

电线电缆安装方式、敷设方式 导线穿管: SC-焊接钢管MT-电线管PC-塑料硬管FPC-阻燃硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索PR-塑料线槽 RC-水煤气管 导线敷设方式: DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷梁内CLC-暗敷柱内 WC-暗敷墙内CE-沿天棚顶扳敷设CC-暗敷天棚顶扳内 SCE-吊顶内敷设F--地板及地面下敷设SR-沿钢索敷设 BE-沿屋架,梁敷设 动具安装方式: CS-链吊DS-管吊W--壁装C--吸顶 R--嵌入S-支架CL-柱上 标注安装方式的文字符号 导线敷设方式的标注(新标准) 1 K 瓷瓶或瓷珠敷设Wiring on porcelain knob or isolator 2 PR 塑料线槽敷设Installed in P.V.C.wireways 3 MR 金属线槽敷设Installed in metallic wireways 4 SC 穿焊接钢管敷设Run in welded steel conduit 5 MT 穿电线管敷设Run in electrical metallic tubing 6 PC 穿硬聚氯乙烯管敷设Run in rigid P.V.C.conduit 7 FPC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设Run in flame-retardant semiflexible P .V.C.c onduit 8 CT 用电缆桥架敷设Installed in cable tray 9 PL 用瓷夹敷设Laying by porcelain clip 10 PCL 用塑料夹敷设Laying by P.V.C. clip 11 FMC 穿蛇皮管敷设Run in Flexible metal conduit 12 DB 直接埋设Direct burial 敷设部位的标注(新标准) 序号文字符号中文名称英文名称 1 M 用钢索敷设Supported by messenger wire 2 AB 沿梁或跨梁敷设Along or across beam 3 AC 沿柱或跨柱敷设Along or across column 4 WS 沿墙面敷设On wallsurface 5 CE 沿天棚面或顶板面敷设Along ceiling or slab surface 6 SCE 吊顶内敷设Exposed laying in hollow spaces of ceiling 7 BC 暗敷设在梁内Concealed in beam 8 CLC 暗敷设在柱内concealed in column 9 W 墙内敷设In wall 10 FR 地板或地面下敷设In floor or ground 11 CC 暗敷设在屋面或顶板内Concealed in ceiling or slab

电缆高空敷设方案及措施

QDR20型燃气轮机热电联供电站 电 缆 高 空 敷 设 方 案 及 措 施 编制: 校对:

一、计划目标 1. 质量目标:确保整体工程质量合格。 2. 安全目标:杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,轻伤频率控制在3‰以下,创建文明安全工地。 二、施工流程 电缆敷设流程:施工准备敷设前检查电缆敷设排布绑扎电缆头制作安装电缆标示验收记录 三、施工准备 1. 作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行 的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 (3)电缆安装前,土建工作应具备下列条件: a. 预留孔洞、预埋件符合设计要求,预埋件埋设牢固。 b. 电缆竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束。 c. 电缆线路敷设前,土建应完成的工作必须完成。 d. 有较宽的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。 (4)上桁架人员有专门的防滑鞋、保险带等安全设施。 2. 施工前准备 (1)电缆的技术准备已完成。 (2)电缆线路两端连接的电气设备(或接线箱、盒)应安装完毕或已就位,敷设电缆的通道无堵塞。 (3)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆管道已安装完毕,并验收合格。 (4)电缆沿线的照明满足施工要求。 (5)敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,支架已搭设完毕,且符合安全要求。 (6)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制,并已审批,工程任务单已下达。

(7)电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。 (8)敷设前,应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验,并达到合格要求。 (9)临时联络指挥系统的设置。 (10)人员系好好全带,必要时必须搭建脚手架平台。 3. 在实施阶段,应对施工现场条件作业环境需作详细描述,并进一步识别危险源。 4、技术准备 (1)施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全、技术交底。 (2)施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆线路牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、 垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 (4)电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 a、1kV以下电缆,用1kV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度 等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 b、多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,最大限度减少电缆的交叉和混乱。 5、材料准备 (1)所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其规格型号及电压等级应符合设计要求。 (2)每盘电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。 (3)电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。 (4)电缆的其他附属材料:电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬脂酸、白布带、电缆头附件等均应符合要求。 (5)各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用

电缆敷设方式

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定:线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电线电缆敷设施工方案

电线、电缆线路敷设 (1)导线连接应符合下列要求。 1)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套 管、线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 2)导线的电器具端子间的连接。 a.单股铜(铝)芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连 接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。 b.多股铝芯导线及导线截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再 与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 3)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝 过渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。 4)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线 芯截面相符合。 5)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 (2)线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: 1)交流三相线路: L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE 线)为黄绿相间颜色。 2)直流线路: 正极(+)为棕色;负极(-)为蓝色;接地中线为淡蓝色。

3)绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于中 性线或中间线。 4)颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部 长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或或接触到的部位)。 (3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆, 减少电缆接头。 (4)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (5)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨 擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (7)电力电缆接头的布置应符合下列要求: 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 电缆最小弯曲半径表DQ5-2

常用线路敷设方式表示字母对照

常用线路敷设方式表示字母对照 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入人的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架

MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在屋面或顶板内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 灯具安装方式的表示 CS-链吊

DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

电线电缆敷设方式

电线或电缆的敷设方式,具体含义如下:ZR-阻燃 BV-塑铜线 3*2.5-3芯×2.5mm2 TC20 20薄钢管吊顶内敷设 -AC交流 可参考以下: 电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC

路灯埋地电缆线路敷设的技术要求

路灯埋地电缆线路敷设的技术要求 随着城市现代化建的发展,路灯架空线路逐渐转为地埋电缆线路,电缆敷设工艺的技术要求也有了新的规范。一般的地埋电缆线路分为地下直埋电缆和在管、沟内敷设电缆。不管采用何种方式的敷设,都必须符合下列的技术要求。 一、基本要求 1、电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。 2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8-10倍;铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不小于1.2mm,长度同样是套管直径的8-10倍;如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理。 3、在地埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔井或标桩,为便于维修和查勘,手孔井的间距应小于50m。 4、在电缆沟、手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。 5、电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。这样做的好处是可以防止电缆线路的变动和修改,方便地埋电缆线路的查勘和维修。 6、每次地埋线缆线路有所变动时,都应该及时更正相应的技术资料和电缆指示牌,确保线路资料的正确性。 二、地下直埋电缆线路的要求 1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m。 2、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。 3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m。电缆从地下引出地面时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠。 三、电缆线路在管、沟内敷设的要求 1、电缆沟的砌筑应考虑分段排水,沟底应有良好的散水坡度,沟的盖板一般用钢筋混凝土盖板,室内经常需要开启的电缆沟一般用钢盖板。整条电缆沟都应装设连续的接地线,接

电气常用线路敷设方式

FE---沿地板明敷 WE---沿墙明敷 CC---在顶棚内暗敷 WC---沿墙内暗敷 CE---沿顶棚明敷 AC---在吊顶内暗敷 FC---在地面(板)内暗敷 BE---沿屋顶弦架明敷 BV 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线俗称塑铜 BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘俗称软铜 NHBV 耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套 ----------------------------------------------------------------- 同轴射频电缆SYWV (视频线) 超五类非屏蔽双绞线(网线) 电话线HYA 10*2*0.5(表示10对0.5mm的双绞线电缆) -------------------------------------------------------------------

收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷

变电站电缆敷设方案

目录 1 工程概况及工程量 2 编写依据 3 施工准备及作业条件 4 施工方法及工艺要求 5 质量标准及检验要求 6 职业安全健康与环境保证措施及文明施工要求7其它应注意的安全事项 8 附表

1 工程概况及工程量 1.1 工程概况 本工程分为五回电力电缆线路: 1、 2、 1.2 工程量 1.2.1 110kV电缆共计约为: km。 1.3工期: 2 编制依据 2.1 中南院设计的有关电缆敷设图及电缆清册; 2.2 电缆厂家技术说明书; 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/TD5161.5 2002; 2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-92); 2.5《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002; 3 施工准备及作业条件 3.1施工准备 3.1.1技术员认真审核图纸,并做必要的记录。 3.1.2 技术员进行施工前的技术交底和安全交底。 3.1.3施工前应踏勘现场,复核敷设长度。施工前应配备足够的施工电源、敷设机械设备、文明施工用具。电缆敷设前应检查电缆的质量(测试电缆是否有潮气,测量电缆内可燃气体的含量),制作牵引头。办理各种施工许可证。 3.1.4人员配备:施工人员15~20人左右,工作人员应具有一定电缆线路施工经验并有合格上岗证,并熟悉该项工作的施工质量及工艺要求;电缆敷设人员若干。 3.2作业条件

3.2.1 所需材料在三天前运抵现场。 3.2.2 有关敷设路径上的土建工作应全部结束,并经验收合格。 3.2.3 施工图纸专业及系统会审结束,所敷设电缆的型号、规格、电压等级、数量、长度路径、两端位置等核对准确无误。 3.2.4 电缆支吊架和电缆排管已安装完毕并经验收合格。 3.2.5 所需电缆挂牌和其它器具已准备齐全。 3.2.6 通知电缆敷设队确立第二天所需的人数,敷设路径和位置。 3.2.7 打印电缆放线单和电缆汇总表。 4.施工方法及工艺要求 4.1 施工工序流程图: 电缆敷设流程 4.2施工方法 4.2.1 电缆的运输方式 4.2.1.1 滚动运输方式(注意电缆绕向)(见图1) 4.2.1.2 吊运电缆方式(见图2) 图2 图1 前进方向

电缆敷设方式的详细解释

【整理收集】电缆敷设方式的详细解释 电缆敷设中的4种敷设方式: 一、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1.如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2.如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3.如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。 电缆直埋敷设的优缺点: 优点:敷设方便,节省材料和人工, 缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。

●问题一:直埋电缆接地,如何找故障点? ●回复:(用巡线电缆测试仪。) ●问题二:直埋电缆需要做电缆井吗? 问题补充:厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井?市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井? ●回复:(电缆在6根及以下可不设电缆井,电缆较多设井,便于更换、增添电缆。市政10KV电缆进入厂区处不必设电缆井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可。) ●问题三:工地临时电缆如何敷设? 问题补充:单位新建厂房,施工变压器及高压线路距离施工中心较远,由于是钢结构厂房,不能采取架空线路,以免和钢结构安装产生冲突,只能采用低压电缆从变压器引至施工现场的一级配电箱,再分配给现场各施工单位的二级

配电箱,请问该段低压电缆该如何敷设?是直埋还是直接放在地面上? ●回复:(严禁直接贴地面敷设。此低压电缆采用直埋敷设。) 二、穿管要注意什么?在什么情况下采用? 电缆穿管敷设,相比于直埋来说,更便于后期维护和增加线路。穿管敷设的电缆,可以考虑一些备用管,为日后线路维护和增容等做准备。 1.穿管敷设时,在线路转弯角度较大、或者直线段距离较长的时候都需要考虑设置电缆井。 2.电缆数量较少,线径较小的情况下,可以采用电缆手井; 3.电缆较多,线径较大的情况下,需要考虑设置电缆人井。电缆井可以按照图集做法去做。除了图集做法,很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑,此时要考虑底部设置渗水孔。 4.穿管的管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等,可以根据需要选用。单芯电缆穿金属管时要注意涡流的影响。

信号电缆敷设方案

电缆工程施工方案 一、信号电缆工程概况 宁波站全站敷设约125km信号电缆,干线敷设115根电缆,支线敷设537根电缆。施工里程K144+792~K148+298。电缆路径图见附图一、二,过轨位置见附表一 二、电缆敷设 2.1电缆测试 (1)工程所需的电缆到货后,必须进行单盘测试,验证电缆的主要电气特性是否符合要求。 严禁在雨天或电缆暴晒后进行电缆绝缘测试。 信号电缆,在20℃时,信号电缆芯线的直流电阻不大于23.5Ω/km;综合扭绞电缆间绝缘电阻、任一芯线对地绝缘电阻,使用兆欧表测试,电缆芯线不得小于3000MΩ/km。 铁路内屏蔽数字信号电缆单盘测试项目及标准见下表: 铁路内屏蔽数字电缆到货后,首先进行一般检查,然后进行电缆

单盘测试,并填写如下记录: 电缆检查记录表: 检验日期检验人技术负责人 绝缘电阻测试记录表: 测试日期测试人技术负责人 测试环境测试仪表 直流电阻、电阻不平衡、工作电容测试记录表: 测试日期测试人技术负责人 测试环境测试仪表

电缆单盘测试用主要仪表: (2)信号电缆根据电缆出厂测试记录,进行电气特性测试,测试结束后,用热缩帽封头,并在电缆盘上标明自编盘号、A外(或B 外),整理测试记录。 (3)根据设计图纸上的电缆径路,实际测量每条电缆的长度。在电缆订货时,只要不超过电缆生产能力,区间及站内干线电缆要实行定长生产,以减少电缆接续的数量,支线电缆除外。支线电缆依据此测量值与电缆单盘测试记录中的长度值进行电缆配盘。 (4)敷设电缆前要进行配盘,作到合理使用,备用电缆室外应采用“∽”,室内成“U”或“Ω”型布放且排列整齐。

电线电缆规格及敷设的字母表示

电缆规格及敷设方式 对于这些电缆表示有很多: ZBN-YJV-5*10MM2铜芯电缆敷设, KVV22-2*1.5MM2控制电缆敷设, ZD-BV-2*4+E4MM2铜芯导线管内穿线, ZDN-KVV-7*1.5MM2消防联动直接启泵控制线, ZN-BV-2*2.5+E2.5MM2铜芯导线管内穿线 这些符号都是代表什么意思? NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆

(2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 二、电缆的型号组成数据如下 [1:类别、用途] [2:导体] [3:绝缘] [4:内护层] [5:结构特征] [6:外护层或派生] [7:使锰卣]

1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 电力电缆铠装和外护套数字 数字标记铠装层外被层或外护套 0无--- 1联锁铠装纤维外被 2双层钢带聚氯乙烯外套 3细圆钢丝聚乙烯外套 4粗圆钢丝--- 5皱纹(轧纹)钢带--- 6双铝(或铝合金)带--- 7铜丝编织--- 8钢丝编织 三、常规电缆的规格型号、名称、使用范围

电缆线路敷设方案及技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电缆线路敷设方案及技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6163-65 电缆线路敷设方案及技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、材料供应及注意事项 本工程安装使用的各类电缆一律使用国家定点企业产品,阻燃、耐火电缆应持有消防部门颁发的消防产品使用许可证。全部电缆必须有厂家出厂的质量检验合格证,合格证上应标明电缆规模、型号、电缆长度、各种数据等。电缆到货后首先进行外观检查,检查电缆外皮是否有凹凸绞拧现象,电缆头是否密封良好。当外观检查无误后,即可使用1000V摇表进行绝缘检查。一般要求各相间电阻不得小于1MΩ。电缆交货供货时间一般选择在接近安装期附近,由供货厂家直接送货到工地。电缆运到工地后,卸车时不能将电缆盘直接从车上推下,应用吊车或沿木板顺电缆缠紧方向轻轻滚下。如果电缆到货不能尽快安装应放置于

电缆敷设安装施工方案与技术措施

电缆敷设安装施工方案与技术措施 1施工流程 施工准备→电缆桥架敷设→电缆敷设→绝缘测试→标志牌 2技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆,用1kV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。 3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。 4)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 5)临时联络指挥系统的设置 a.线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。 b.高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 6)在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。 7)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。 b.电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3主要施工方法 1)电缆敷设

a.水平敷设 敷设方法可用人力或机械牵引。 电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。 不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。 电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。 b.垂直敷设 垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。 2)挂标志牌 a.标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。 b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。 c.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每2米挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

线缆敷设方式

一、线管的代号 SC:焊接钢管;TC:电线管;PC:硬质塑料管;CT:电缆桥架;CP:金属软管SR:钢线槽;RC:水煤气管;JDG--紧定式电线管;KBG--扣压式电线管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入的吊顶在敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱子内WC:暗敷设在墙内;FC:预埋在地面内;CC:暗敷设在顶板内。 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 线路敷设方式标注 穿焊接钢管敷设:SC ;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC ; 穿阻燃半硬聚氯烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR ;用钢索敷设:M ;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP ;直接埋设:DB ;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE 。导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB ;暗敷在梁内:BC;沿或跨柱敷设:AC; 暗敷设在柱内:CLC ;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC; 沿天棚或顶板面敷设:CE ;暗敷设在屋面或顶板内:CC ;吊顶内敷设:SCE ; 地板或地面下敷设:F 。 一、导线穿管表示 MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽 M-钢索;CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管。

二、导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设;CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷。 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上。 线缆敷设方式 穿焊接钢管敷设:SC ;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC ;电缆桥架敷设:CT ;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP ;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC 。 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC;;沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:W C 沿天棚或顶板面敷设:CE;暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC。

电缆线路敷设方案及技术措施

电缆线路敷设方案及技 术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电缆线路敷设方案及技术措施一、材料供应及注意事项 本工程安装使用的各类电缆一律使用国家定点企业产品,阻燃、耐火电缆应持有消防部门颁发的消防产品使用许可证。全部电缆必须有厂家出厂的质量检验合格证,合格证上应标明电缆规模、型号、电缆长度、各种数据等。电缆到货后首先进行外观检查,检查电缆外皮是否有凹凸绞拧现象,电缆头是否密封良好。当外观检查无误后,即可使用1000V摇表进行绝缘检查。一般要求各相间电阻不得小于1MΩ。电缆交货供货时间一般选择在接近安装期附近,由供货厂家直接送货到工地。电缆运到工地后,卸车时不能将电缆盘直接从车上推下,应用吊车或沿木板顺电缆缠紧方向轻轻滚下。如果电缆到货不能尽快安装应放置于干燥通风的库房,并注意采取防潮措施。 二、施工方案及技术措施 安装前应首先检查是否已经具备电缆敷设条件,如配电房、电缆竖井、电缆地沟是否已经砌筑、抹灰粉刷完成,电缆桥架支架等是否已经全部安装完成,地沟井道及桥架内的杂物是否均已清理干净。

电缆敷设是一项相当繁重的工作,要确保工程质量及施工人员人身安全,必须配备足够的劳动力,施工过程中统一指挥、协调工作。一般在屋面架起电缆盘处设6-8人,竖向 每隔一个楼层设2人,水平每3米间距设1人,在各转弯处设2人,电缆头处设1人,用对讲机与屋顶施工人员保持联络,随时控制电缆的停放。电缆布放到位后,应由各层人员马上将电缆固定在支架上,在电缆两端处预留好适宜的接头长度后,即可将电缆切断。电缆端头一般按下列长度预留,电缆进出配电箱、配电柜,按盘面的半周长预留,电缆进入电动机等设备一般按0.5米预留,以便制作电缆头及在盘柜内绑扎之用。 电缆直埋或水平敷设应在全长预留适量裕度,并作一定波浪形敷设。在竖井及墙上的电缆支架间距为1.5米,支架高低偏差不大于5mm,支架安装完成后,使用-40×4铜排作接地干线。 电缆在敷设过程中应按施工顺序排列整齐,一般塑料护套电缆最小转弯半径不得小于10倍的电缆外径。安装过程中电缆不允许出现绞拧、交叉等现象,并联使用的电缆长度应相等且并列敷设。三相系统中使用的单芯电缆应绑扎成三角形排列,使用尼龙扎带均匀绑扎牢固。电缆敷完成后应及时用鞍形电缆卡将电缆固定在支架或桥架上,并挂好电缆标志牌。在下列地点必须悬挂电缆标志牌:电缆起点、终点、电缆转弯处、

集电线路kv电缆敷设施工方案

集电线路k v电缆敷设 施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

新疆达坂城三场五期风电项目场区配电工程集电线路电缆敷设施工方案 施工单位:四川送变电建设有限责任公司 年月日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录

集电线路施工方案 一、工程概况 本工程为 新疆达坂城三场五期风电项目场区配电工程 二、编制说明及依据 1.本工程设计图纸及其有关的技术资料。 2.本公司施工安全措施及电缆敷设技术交底 3.相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D10-1~7(2002) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(~—2002) 三、施工准备 1.作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 2.施工前准备 (1)电缆的技术准备已完成。 (2)敷设电缆的通道无堵塞。 (3)敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,防护盖板贮备充足,电缆敷设架搭设完毕,且符合安全要求。 (4)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制。 (5)电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。 (6)临时联络指挥系统的设置。 3.技术准备 (1)施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行技术交底。

(2)施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段。 (3)施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 4.材料准备 (1)电缆应具有出厂合格证、 (2)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 (3)电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。 5.劳动力准备 电缆敷设前,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行技术交底。其中设安全员1人;技术员2人;吊车司机1人;吊车指挥1人;工人10人。 6.机具准备 (1)根据确定的施工方案及施工进度计划,确定施工机具需用量。 (2)组织施工机具设备的落实,保证按期进场。 (3)主要施工机具设备的配备如下。 自卸车1台;轮式挖掘机1台;大绳2根(每根20米);安全帽20个;电缆标牌等若干。 四、施工程序 1、工艺流程 准备工作--电缆沟开挖—电缆加热--电缆敷设--隐蔽验收--覆砂盖砖--回填土--埋设标桩。 2、工艺流程细则 准备工作 (1)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。