建筑外墙保温防火问题探讨

摘要:火灾的引发或火势的蔓延,都与外墙外保温的易燃保温材料有密切关系。建筑外墙外保温防火安全性已经成为社会热议的焦点,更成为制约外墙外保温,甚至建筑节能进一步深化和发展的桎梏。本文介绍了建筑外墙保温防火的基本原则和外墙保温的常见做法,总结了外墙保温防火安全措施。

关键词:建筑外墙保温防火原则措施

外墙保温对于建筑节能是必要的, 但由于可燃的有机外墙保温材料, 导致存在着较大的火灾危险性, 必须引起高度重视。一方面要对现有的外墙保温系统从材料选用、防火分隔、适用范围及防火标准等方面加以改进, 另一方面要大力开发新型不燃性材料、耐火等级高的高效节能材料, 尽快提高保温材料的技术含量并实现低成本生产, 以提高建筑的防火安全性能。

一、建筑外墙保温防火的基本原则

1、安全性

建筑外墙外保温系统必须首先考虑安全性, 包括防火安全。外墙外保温系统是建筑节能的重要措施, 对节能减排和社会经济发展具有重要意义, 但不能以牺牲防火安全为代价。建筑节能的政策必须执行, 外墙外保温技术必须推广, 防火安全性也必须得到保证。我国建筑外墙外保温系统起步较晚, 发展较快, 但对防火问题考虑得还不全面, 必须加强建筑外墙外保温系统的防火研究, 确保其防火安全。

2、整体性

外墙外保温系统的防火要纳入到建筑的整体防火之中。我国传统的外墙装修材料包括无机装饰砂浆、瓷砖、石材、玻璃幕墙等不燃材料或非常薄的有机涂料, 因此,我国现行建筑防火规范主要考虑的是建筑物内部的防火, 如建筑材料( 构件) 的燃烧性能和耐火极限、建筑的耐火等级、防火( 防烟) 分区、安全疏散和消防设施等。虽然也规定了非承重外墙的燃烧性能和耐火极限, 但并没有考虑到外墙保温材料的防火。

外墙外保温系统是建筑的一部分, 整个建筑的防火必须要考虑到外墙外保温系统的火灾特性和防火安全,只有这样, 才能真正实现建筑的防火安全; 另一方面, 外墙外保温系统防火的目的就是整个建筑的防火安全, 外墙外保温系统的防火不能脱离建筑的整体防火, 也只有这样, 外墙外保温系统的防火才有意义。脱离建筑整体防火而把外墙外保温系统的防火单独考虑, 显然是不恰当的。

事实上, 建筑外墙的火灾与建筑室内的火灾不可能是相互独立的, 由于窗户可能打开, 玻璃受火容易破碎,因此外墙外保温系统火灾会通过窗户传入室内, 引起室内火灾; 室内火灾也会通过窗户传给外墙外保温系统; 外墙外保温系统还

建筑设计防火规范GB

建筑设计防火规范 第一部分:术语 1、高层建筑 建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。 注:建筑高度的计算应符合本规范附录A的规定 2、裙房 在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24 m的附属建筑。 3 、重要公共建筑 发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。 4、商业服务网点 设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。 5、高架仓库 货架高度大于7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。 6、半地下室 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者。 7、地下室 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。 8、明火地点 室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(民用建筑内的灶具、电磁炉等除外)。 9、散发火花地点 有飞火的烟囱或进行室外砂轮、电焊、气焊、气割等作业的固定地点。 10、耐火极限 在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示。 11、防火隔墙 建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。 12、防火墙 防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于的不燃性墙体。 13、避难层(间) 建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间) 14、安全出口 供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。 15、封闭楼梯间 在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。 16、防烟楼梯间 在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。 17、避难走道 采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道。 18、闪点 在规定的试验条件下,可燃性液体或固体表面产生的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体或固体的最低温度(采用闭杯法测定)。

中央空调风管保温材料防火等级研究

中央空调风管保温材料防火等级研究 外墙保温材料燃烧等级的提高,引起中央空调风管保温材料的讨论,是否有必要把难燃B1级提高到不燃A级,有没有合适中央空调风管的A级防火保温材料,笔者从以下几方面进行分析。难燃B1级保温板不会延燃 目前市场上采用保温材料的中央复合空调风管有: 一、玻镁复合板风管,采用难燃B1级聚苯乙烯泡沫板保温,泡沫板两边复合玻璃纤维增强氯氧镁水泥。 二、聚氨酯铝箔复合风管,采用难燃B1级聚氨酯泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。 三、酚醛铝箔复合风管,采用难燃B1级酚醛泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。 四、彩钢板保温复合风管,采用难燃B1级聚苯乙烯、聚氨酯或酚醛泡沫板,泡沫板两边复合彩钢板。 通过分析试验数据,得到如下信息: 一、有机泡沫类通风管道的材料性能不能达到A级。 二、玻璃棉复合风管尽管以无机玻璃棉为主要材料,但若要满足风管的强度要求,需要增加黏接剂用量,有机黏接剂的增加影

响玻璃棉的热值和毒性。因此,本次试验中的样品未能达到A级要求。 三、机制玻镁复合板风管整体防火性能非常好,结果完全满足A级要求。该复合风管虽然同样以聚苯乙烯泡沫为保温芯材,但是泡沫未直接暴露在火焰中,尽管泡沫板热值达30MJ/kg,但泡沫板两面的镁水泥热值很小,仅为1.8MJ/kg,该机制玻镁复合板风管完全满足GB8624-1997版《建筑材料及制品燃烧性能分级》中A级(复合夹芯)材料的要求。 根据公安部四川消防科学研究所对复合风管燃烧性能试验结果分析,除了机制玻镁复合板风管为不燃A级,聚氨酯复合风管、酚醛复合风管、聚苯乙烯复合风管均为难燃B1级。难燃B1级泡沫板受卤元素阻燃剂影响,从燃烧指标和现象分析,泡沫板在火的作用下燃烧,离火自熄,泡沫板本身不会延燃,可以达到阻止火灾蔓延的作用。

地下室建筑防火设计的要点(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 地下室建筑防火设计的要点(新 编版)

地下室建筑防火设计的要点(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度的建筑。地下室大都附设在工业与民用建筑内,多为无窗建筑。近年来,随着我国经济的发展,地下室建筑越来越多地被用来作为娱乐场所,一旦发生火灾不仅疏散扑救困难,而且烟火还威胁地上建筑的安全。1993年1月3日,上海海底皇宫娱乐总汇正在装修中的地下建筑工地施工现场发生火灾,虽然市消防局指挥中心迅速调集六个消防中队的10辆消防车150余名消防干警前往扑救,但由于火灾发生在地下室,且有多名人员被困在地下室,这起火灾致使11人死亡,13人受伤,造成经济损失192.4万元,而且其地上建筑也受到严重损失。因此,作好地下室建筑的防火设计尤为重要。下面就从安全疏散、防火防烟分区的划分、内部装修、自动消防设施的设置等几个方面谈一下作好地下室建筑防火设计应注意的问题。 (一)安全疏散 地下室建筑的安全出口在火灾时既是疏散口,又是排烟口,同时

外墙外保温防火的三大误区

外墙外保温防火的三大误区 1115重大火灾发生后,事故调查组认定事故大楼外墙所使用的大量聚氨酯泡沫等易燃材料,是导致大火迅速蔓延的重要原因。一时间,墙体保温材料的防火安全性问题再次成为了舆论的焦点。 央视大火、济南奥体中心大火、上海胶州路大火近年来,与建筑外墙保温材料有关的火灾频繁发生,这也使得在我国建筑外保温系统中广泛使用的聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料频频受到关注。随着节能标准的逐步提高,聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料的防火安全性问题将更加凸现。那么,如何才能科学、有效地防止因外墙保温材料引发建筑火灾,业内专家在接受采访时表示,外墙外保温防火应避免三大误区。误区一:严格按照欧美标准进行分级和规范 据了解,目前,欧美国家相关标准规范的思路是对保温材料和系统燃烧性进行分级,不同的系统对应应用在不同防火等级的建筑物上。对可燃材料保温系统严格而明确地规定了其应用高度,基本上都是规定在22米以上只允许使用不燃材料外保温系统,22米以下可使用可燃材料外保温系统,即使在22米以下使用时,当聚苯板厚度较厚(如德国超过100毫米)时,或对防火提出更高要求时,要采取一定的构造防火措施,如用不燃材料在门窗洞口做防火构造,并设置防火隔离带等。 该专家认为,如能严格采用欧美分级标准及相关规定也是比较理想的,但中国目前的实际情况是不容许的。该专家指出,欧美等发达国家对外墙保温的研究已经近半个世纪,在基础理论、实验研究、实验室测试指

标与实际工程应用对照等方面做了大量工作,打下了较好的基础,而且从他们的出发点看,重点强调了以人为本、安全第一的指导思想,是我们应该认真学习和借鉴的。因此,如能直接采用也是比较理想的,但中国的现状也必须加以考虑。中国目前墙体保温大量采用有机可燃保温材料(EPS、XPS、PU等),十分缺乏质量过关的不燃保温材料如矿(岩)棉板,而且由于中国大部分建筑是中高层,如果完全按照欧美国家标准规范执行,将有机保温材料限制在22米以下,则有机保温材料将严重过剩而不燃材料又供给不足,会严重影响我国建筑节能工作的开展。 误区二:解决施工阶段的火灾隐患即可解决外保温防火问题 目前,有一种观点认为:现有外保温建筑工程发生火灾大部分为施工现场火灾导致,而使用中的外保温建筑工程火灾案例很少,解决施工阶段的火灾隐患即可保证外保温的防火安全性。

外墙保温材料建筑保温材料防火等级燃烧等级详细介绍

外墙保温材料建筑保温材料防火等级燃烧等级详细 介绍 (2011-05-10 10:01:01) A 最严消防令吓倒一连片(WW 无机活性墙体保温隔热材料是属于A级防火材料) 让建筑行业突然屏息的“65号文”,是公安部消防局在上海、沈阳等地发生几场火灾后,于2011年3月14日下发的。该文件规定,自2011年3月15 日起,民用建筑外保温材料消防监管一律从严,其中最具杀伤力的一条是:“民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料”。 何谓A级材料?太原理工大学建筑与土木工程学院博士、教授、博士生导师,太原思科达科技发展有限公司董事长李珠解释说,按照现行的《建筑材料燃烧性能分级方法》,A级为不燃材料,属无机保温材料。 然而就目前市场上看,A级保温材料寥寥无几,屈指可数,只有玻璃棉、岩棉板、泡沫玻璃、玻化微珠几种。而目前在用的,只有岩棉板和玻化微珠。 但与A级保温材料相比,大受市场欢迎的则是有机保温材料。这种被定性为B级的保温材料,分为三个等级,B1级是难燃,B2级是可燃,B3级是易燃。 从事民用建筑保温材料生产多年的邸艳杰在接受采访时说,目前我国市面流行的建筑外保温材料主要是由EPS(模塑聚苯板)、XPS(挤塑聚苯板)和PU(聚氨酯)三种有机泡沫塑料制成。 此前,2009年中央电视台新址发生大火之后,同年9月25日,公安部、住房和城乡建设部就曾联合下发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》。这份文件被业内称之为“46号文”,其中规定民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级,并在建筑领域一直沿用。 这次“65号文”明确:“在新标准、规定未发布前,为遏制当前建筑易燃可燃外保温材料火灾高发的势头,将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围。凡建设工程消防设计审核和消防验收范围内的设有外保温材料的民用建筑,均应将建筑外保温材料的燃烧性能纳入审核和验收内容。”也就意味着,如果不执行,或将通不过消防验收。最严消防令,吓倒一片保温材料生产企业。 B A级没市场 B级“座上宾”

建筑外保温防火规定

建筑外保温防火规定(详细) 2010-01-19 15:58 来源:万华聚氨酯合成材料网进入论坛点此收藏 为加强建筑外保温系统防火管理,有效防止外保温施工中的火灾事故发生,保护人民群众生命财产安全,近日,公安部、住房和城乡建设部联合颁布了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,对建筑外保温系统防火作出规定。 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定 第一章一般规定 第一条本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。 第二条民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。 第三条民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。 第二章墙体 第四条非幕墙式建筑应符合下列规定: (一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。

3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用 B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。 (二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。 第五条幕墙式建筑应符合下列规定: (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。

防火等级及保温材料相关内容

耐火等级、防火等级及保温材料相关内容 一、耐火等级是针对建筑物,分为四级。建筑物的耐火等级是由建筑构件(梁、柱、楼板、墙等)的燃烧性能和耐火极限决定的。 一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢混凝土结构组成的混合结构; 二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构; 三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构; 四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。 二、防火等级是针对建筑保温材料,分为A级不燃型,B1级难燃型,B2级可燃型(也称阻燃型),B3级易燃型。 (1)现场简易检验方法:B1用火机基本不能点燃,最多萎缩;B2能点燃,但火源离开就熄灭。 (2)B1级、B级主要技术参数 B1级: 1、烟密度实验,用z801建材烟密度测定仪来测试,标准要求烟密度等级≤75。 2、氧指标试验,用m606b数显氧指标测定仪来测试,标准要求氧指标(OI)≥28。 3、可燃性试验,用z803建材可燃试验装置来测试,标准要求60s内燃烧长度≤150mm且无燃烧滴落物燃烧滤纸。 4、单体燃烧试验,用z806单体燃烧试验装置来测试,标准要求燃烧增长率指标(FIGRA)≤120W/s,火焰横向蔓延长度(LFS)<试样边缘,600s时的总放热量(THR600s)≤15MJ。 B2级: 1、氧指标试验,用m606b数显氧指标测定仪来测试,标准要求氧指标(OI)≥26。 2、可燃性试验,用z803建材可燃试验装置来测试,标准要求60s内燃烧长度≤150mm且无燃烧滴落物燃烧滤纸。 3、单体燃烧试验,用z806单体燃烧试验装置来测试,标准要求燃烧增长率指标(FIGRA)≤750W/s。 三、EPS 与 XPS 的外墙外保温体系比较 1、经济性:XPS导热系数比 EPS小,且具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点,其结构的闭孔率达到了99% 以上,形成真空层,避免空气流动散热,确保其保温性能的持久和稳定,相对于 EPS 80% 的闭孔率,领先优势不言而喻。实践证明 30mm 厚的 XPS 保温板,其保温效果相当于 50mm 厚 EPS 保温板,120mm 厚水泥珍珠岩。所以为了达到相同的保温效果, XPS 的保温厚度可以比EPS 薄 30% 左右。但由于XPS的价格是EPS的2倍左右,所以 XPS 的经济性还是不如 EPS 。 2、热稳定性:XPS 的变形量为 1.2% 左右,而 EPS 的在 0.5% 以内,所以使用 XPS 板的建筑外保温系统外面的保护砂浆和涂料易开裂。而 EPS 有很好的耐候性和在温度变化时的尺寸稳定性。原因分析: EPS 一般是常压下自由发泡的,然后又经过中间熟化、模塑(终发泡)、大板养护等过程,其间经历时间达数天之久,其孔结构基本是圆形的、孔间融合也比较好,所以整体尺寸稳定性较好。而 XPS 几乎是在瞬间发泡的,由于是由高温高压下突然变为常压,发泡过程很难控制,如果后面冷却不好,急冷也会引起应力集中; XPS 在发泡的同时,又受整平机的挤压,使其基本上只能在长度和宽度方向上膨胀,因此,其内部孔结构是梭形的,这种梭形孔的尖端在受到外力作用(如温度应力等)时会

外墙保温防火规范

第一章一般规定 第一条本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。(四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。 (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 第六条按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 第七条建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。

地下室建筑防火设计的要点正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.地下室建筑防火设计的要 点正式版

地下室建筑防火设计的要点正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度的建筑。地下室大都附设在工业与民用建筑内,多为无窗建筑。近年来,随着我国经济的发展,地下室建筑越来越多地被用来作为娱乐场所,一旦发生火灾不仅疏散扑救困难,而且烟火还威胁地上建筑的安全。1993年1月3日,上海海底皇宫娱乐总汇正在装修中的地下建筑工地施工现场发生火灾,虽然市消防局指挥中心迅速调集六个消防中队的10辆消防车150余名消防干警前往扑救,但由于火灾发生在地下室,且有多名人员被困在地下

室,这起火灾致使11人死亡,13人受伤,造成经济损失192.4万元,而且其地上建筑也受到严重损失。因此,作好地下室建筑的防火设计尤为重要。下面就从安全疏散、防火防烟分区的划分、内部装修、自动消防设施的设置等几个方面谈一下作好地下室建筑防火设计应注意的问题。 (一)安全疏散 地下室建筑的安全出口在火灾时既是疏散口,又是排烟口,同时也是消防扑救口,常常造成人员交叉混乱,疏散扑救困难,极易造成人员伤亡。所以,地下室建筑每个防火分区应设不少于两个直通室外的安全出口。对于有些地下室建筑面积较大,具有多个防火分区时,一是它们同时

公安部外墙外保温防火规定

《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规 定》 行业:建筑装饰信息来源:中国建材第一网发布时间:2011-02-12 打印转发关闭 第一章一般规定 第一条本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm. (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。

[2009]46号文(外墙保温以及防火)

关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知2011-04-21 17:19 关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知 各省、自治区、直辖市公安厅、局,住房和城乡建设厅、建委,江苏、山东省 建管局,新疆生产建设兵团公安局、建设局: 为有效防止建筑外保温系统火灾事故,公安部、住房和城乡建设部联合制定了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,现印发你们。请结合工作实际,认真贯彻执行。相关标准规范制修订后,按发布的标准规范的有关规定执行。 中华人民共和国公安部 中华人民共和国住房和城乡建设部 二〇〇九年九月二十五日 【编者语】党中央国务院温总理对央视火灾的引发之源是非常重视,火灾发生的必然性和偶然性导致惨重的损失教训,不能再继续以往作法再做作下去,9月25日由公安部与住建部联合下发公通字[2009]46号文给我建筑全行业设计制造企业一定要认真贯彻执行《民

用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》文件,此文核心是解除只考虑建筑外保温而不考虑外墙装饰不防火的作法让它一去不复返!一句话:如果没有人民生命和财产安全的保证,还谈得什么价值贵贱之分。 第二章墙体 第四条非幕墙式建筑应符合下列规定: (一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A 级。

民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定

民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定 保温(防火)材料 一. 基础文件 1). GB8624-2006《建筑材料及其制品燃烧性能分级》 3.2 符号与缩写 ΔT 温升[ K] Δm 质量损失率[%] F s 燃烧长度[mm] FIGRA 用于分级的燃烧增长率指数 FIGRA0.2MJ 总放热量门槛值为0.2MJ的燃烧增长率指数 FIGRA0.4MJ 总放热量门槛值为0.4MJ的燃烧增长率指数 LFS 火焰横向蔓延长度[m] PCS 总热值[MJ/kg或MJ/m2] PCI 净热值[MJ/kg或MJ/m2] SMOGRA 烟气生成速率 Ti 持续燃烧时间[s] THR600s时间为600s时的总放热量[MJ] TSP600s时间为600s时烟气产生量[m2] CF 临界热辐射通量[kW/[m2] m/由试验方法中规定的最少数量的试验获取的一组连续参数结果的平均值 m 按7.3中规定程序获取的一组连续参数结果的平均值,其用于燃烧性能分级C 材料产烟浓度[mg/L] Y 材料产烟率[%]

4燃烧性能等级 制品燃烧性能等级和其燃烧性能的对应关系在下列表格中列出: 表1是关于除铺地材料以外的建筑制品的燃烧性能等级和其燃烧性能的对应关系; 燃烧性能为某一等级的制品被认为满足低于该等级的任一等级的全部要求。 表1 建筑材料及制品(铺地材料除外)燃烧性能分级

附录GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》 2) 关于实施国家标准GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》若干问题的通知 公消[2007]182号 各省、自治区、直辖市公安消防总队,天津警官培训基地,公安部天津、上海、沈阳、四川消防研究所,公安部消防产品合格评定中心:国家标准GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》已于

地下建筑“消防”的特殊要求

地下建筑“消防”的特殊要求 一、耐火等级及防火分区划分 1. 民用建筑 1)地下或半地下建筑的耐火等级不应低于一级。 2)地下或半地下建筑的防火分区最大允许建筑面积为500㎡。 3)地下或半地下建筑设备用房的防火分区最大允许建筑面积为1000㎡。 4)一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定: ?设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡。 ?设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡。?设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

5)总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合相关规定。 2. 厂房要求 1)一、二级耐火等级的丙类厂房设置在地下,每个防火分区的最大允许建筑面积为500㎡。 2)一、二级耐火等级的丁、戊类厂房设置在地下,每个防火分区的最大允许建筑面积为1000㎡。 3. 仓库要求 1)地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。 2)一、二级耐火等级丙类1项仓库设置在地下,每个防火分区的最大允许建筑面积为150㎡。

3)一、二级耐火等级丙类2项仓库设置在地下,每个防火分区的最大允许建筑面积为300㎡。 4)一、二级耐火等级丁类仓库设置在地下,每个防火分区的最大允许建筑面积为500㎡。 5)一、二级耐火等级戊类仓库设置在地下,每个防火分区的最大允许建筑面积为1000㎡。 二、平面布置 1. 不能设置在地下 1)托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下。 2)医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。 3)采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。 4)甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。

外墙保温防火规范

第一章大凡规定 第一条本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。 第二条民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B 2级。 第三条民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。 第二章墙体 第四条非幕墙式建筑应符合下列规定: (一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B 2级。当采用B 2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B 2级。当采用B 2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B 2级。其中,当采用B 2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。

(二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B 1级。其中,当采用B 1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B 2级。其中,当采用B 2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B 1级。其中,当采用B 1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间

地下建筑防火措施(标准版)

地下建筑防火措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0988

地下建筑防火措施(标准版) 严格把好防火设计关,从消防安全管理上采取切实有效的措施,是确保地下建筑安全的一项根本措施。 1.一般要求 (1)地下建筑用于经营商业或公共娱乐行业者,不宜设置在地下三层及三层以下,且不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品。 (2)地下建筑可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载的房间,应采用耐火极限不低于2h的墙和楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用常闭的甲级防火门。 (3)地下建筑的内装修材料应全部采用非燃烧材料。 (4)地下建筑内严禁存放液化石油气钢瓶,并不得使用液化石油气或闪点小于60℃的液体做燃料。

2.防火、防烟分区 为了防止火灾的扩大和蔓延,使火灾控制在一定的范围内,减少火灾造成的人员和财产损失,地下建筑必须严格划分防火及防烟分区。 (1)地下建筑划分防火分区,应比地面建筑要求严些,并根据使用性质不同加以区别对待。对于商店、医院、餐厅等,每个防火分区的最大允许使用面积不许超过400m2;对于电影院、礼堂、体育馆、展览厅、舞厅、电子游艺场等,每个防火分区最大允许使用面积不许超过1000m2。但商店、医院、餐厅设有自动喷水灭火设备时,防火分区面积可适当放宽,但不能超过一倍。 (2)当地下建筑内设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,且建筑内部装修符合GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》的规定时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2。当地下建筑总建筑面积大于2000m2时,应采用防火墙分隔,且防火墙上不应开设门窗洞口。 (3)需设置排烟设施的地下建筑,应划分防烟分区,每个防烟分

外墙保温材料防火等级

外墙保温材料防火等级 建筑行业突然屏息的“65号文”,是公安部消防局在上海、沈阳等地发生几场火灾后,于2011年3月14日下发的。该文件规定,自2011年3月15日起,民用建筑外保温材料消防监管一律从严,其中最具杀伤力的一条是:“民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料”。按照现行的《建筑材料燃烧性能分级方法》,A级为不燃材料,属无机保温材料。然而就目前市场上看,A级保温材料寥寥无几,屈指可数,只有玻璃棉、岩棉板、泡沫玻璃、玻化微珠几种。而目前在用的,只有岩棉板和玻化微珠。但与A级保温材料相比,大受市场欢迎的则是有机保温材料。这种被定性为B级的保温材料,分为三个等级,B1级是难燃,B2级是可燃,B3级是易燃。 目前我国市面流行的建筑外保温材料主要是由EPS(模塑聚苯板)、XPS(挤塑聚苯板)和PU(聚氨酯)三种有机泡沫塑料制成。 建筑物外墙一旦使用了防火不达标的有机保温材料,无异于埋下了长久隐患。不可否认,有机材料在节能减排方面确实比无机材料好,但是在环保方面却比后者逊色。有机保温材料

地下室建筑防火设计的要点

地下室建筑防火设计的要点 地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度的建筑。地下室大都附设在工业与民用建筑内,多为无窗建筑。近年来,随着我国经济的发展,地下室建筑越来越多地被用来作为娱乐场所,一旦发生火灾不仅疏散扑救困难,而且烟火还威胁地上建筑的安全。1993 年1月3 日,上海海底皇宫娱乐总汇正在装修中的地下建筑 工地施工现场发生火灾,虽然市消防局指挥中心迅速调集六个消防中队的10 辆消防车150 余名消防干警前往扑救,但由于火灾发生在地下室,且有多名人员被困在地下室,这起火灾致使11 人死亡,13 人受伤,造成经济损失192.4 万元,而且其地上建筑也受到严重损失。对于有些地下室建筑面积较大,具有多个防火分区时,一是它们同时着火的可能性很小,二是建筑平面布置多个出口不但困难,而且不经济。因此,对于这种情况,可利用每个防火分区的防火墙上通向相邻的防火分区的防火门作为第二安全出口,但应特别注意的是每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。 当地下建筑规模较小,经常停留人员少,如使用面积不超过50 平方米,且人数不超过15 人时,可只设一个直通室外的安全出口。 地下室建筑中的疏散楼梯为便于人员疏散,往往自下而上直通首层到达对外出口。在首层与地下室楼梯之间应设防火分隔措施,这样既可有效地防止人员误闯入地上建筑而不向室外疏散,又能阻挡烟火在这两部分相互蔓延。而且《高层民用建筑设计防火规范》明确要求地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙与其它部位隔开并宜直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。 (二)防火防烟分区 地下室建筑应用防火墙划分防火分区。其建筑面积应比地上建筑更严格,以使火灾时,把火灾有效地控制在较小的范围内,疏散扑救工作量小,火灾过程中产生的热量、烟气少,火势控制较易,造成的经济损失少。如规范中规定的地下民用建筑防火分区的最大面积为500 平方米,而地上非高层民用建筑防火分区的最大面 积可达2500 平方米,一类高层民用建筑的为1000 平方米,二类高层民用建筑的为1500 平方米,正是根据以上原则作出的。 地下室建筑防烟分区的划分基本原则与防火分区的划分原则是一致的,设置防烟分区时,如果面积过大,会使烟气波及面积过大,增加受灾面,不利于安全疏散和扑救;如面积过小,则会提高工程造价,不利于工程设计。因此,地下室建筑防烟分区的划分应遵循以下原则: 1、每个防烟分区的面积,对于地下建筑,其使用面积不应大于400 平方米(当顶棚高度在6 米以上时,可不 受此限)。 2、地下室建筑应单独划分防烟分区,不能同其地上建筑部分划分在同一防烟分区内。

建筑外墙保温材料的火灾危险性与防火措施

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/702944013.html, 建筑外墙保温材料的火灾危险性与防火措施作者:宋晓倩 来源:《中国房地产业·上旬》2018年第04期 【摘要】在城市化进程的推动下,建筑行业得到新的发展与突破,为提升建筑工程的稳定性与安全性,先进的外墙保温材料被不断运用到建筑工程建设与发展中,促进我国建筑行业的发展与改革。为此,本文将针对建筑外墙保温材料的火灾危险性与防火措施进行分析与探讨。 【关键词】建筑外墙保温材料;火灾危险性;防火措施 近年来,人们的安全意识与环保意识逐步提升。建筑工程在发展建设过程对生态环境具有一定的负面影响,且建筑工程与人们的日常生活息息相关,建筑工程的质量与安全性直接关乎人们的生命健康。为降低火灾问题对人们日常生活的影响,降低建筑工程对周围生态环境的破坏,正确选用建筑外墙保温材料,提高建筑工程的防火性能。 1、建筑外墙保温层的构造与材料 1.1建筑外墙保温层的构造 外墙外保温顾名思义是一种把保温层放置在主体墙材外面的保温做法,同时保护主体墙材不受多大的温度变形应力。系统构造主要包括:粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。 1.2建筑外墙保温层的材料 从保温层的耐火等级分析,可将建筑外墙保温材料划分成三种类型,即有机高分子保温材料、无机类保温材料、有机无机符合保温材料。 其一,“有机高分子保温材料”。聚氨酯泡沫(简称“PU”)、聚苯乙烯泡沫是有机高分子保温材料的主要材料,其中聚苯乙烯泡沫又被分为挤塑聚苯乙烯泡沫(简称“XPS”)和膨胀聚苯乙烯泡沫(简称“EPS”)。有机高分子保温材料均具有良好的易燃性,在使用过程中一旦遇到火星、电火花等现象,均具有引发火灾的危险。 其二,“无机类保温材料”。膨胀玻化微珠保温浆料、玻璃棉、岩棉等材料均属于无机类保温材料,此类材料不具备可燃性,自身不具备火灾危险,但无机材料在生产、施工、使用过程会产生大量细小的粉尘与纤维,对环境具有一定的污染作用,且此类材料容易滋生细菌,严重威胁到人们的生命健康。除此之外,无机类保温材料惧水,施工困难。 其三,“有机无机复合保温材料”。胶粉聚苯颗粒保温砂浆是有机无机符合保温材料的主要形式,是一种难燃性材料,但该材料一旦燃烧会生成少量的一氧化碳,同时释放一定的烟,不

民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定(46号文件全文)

公安部住房和城乡建设部文件公通字[2009]46号 关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知 各省、自治区、直辖市公安厅、局,住房和城乡建设厅、建委,江苏、山东省建管局,新疆生产建设兵团公安局、建设局: 为有效防止建筑外保温系统火灾事故,公安部、住房和城乡建设部联合制定了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,现印发你们。请结合工作实际,认真贯彻执行。相关标准规范制修订后,按发布的标准规范的有关规定执行。 公安部住房和城乡建设部 二〇〇九年九月二十五日 主题词:消防建筑外保温系统△防火 抄送:中央办公厅、国务院办公厅。 中央政法委。 住房和城乡建设部有关部门。 公安部党委,部属局级单位。 (存档3份共印700份) 公安部办公厅2009年9月28 日印发 承办人:沈纹张磊校对:马恒

外墙保温材料的防火等级划分

外墙保温材料的防火等级划分 1、我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级 A级:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的材料。 B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。 B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。 B3级:易燃性建筑材料:无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。 2、外墙保温材料可根据防火等级进行划分 1.燃烧性能为A级的保温材料:岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃、泡沫陶瓷、发泡水泥、闭孔珍珠岩等 2.燃烧性能为B1级的保温材料:特殊处理后的挤塑聚苯板(XPS)/特殊处理后的聚氨酯(PU)、酚醛、胶粉聚苯粒等 3燃烧性能为B2级的保温材料:模塑聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)等 无机保温砂浆的特点和优势 1、东远无机保温砂浆简介 东远无机保温砂浆是一种用于建筑物内外墙的新型保温节能砂浆材料,以无机类的轻质保温颗粒作为轻骨料,加由胶凝材料、石粉、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。 2、东远新型无机保温材料-玻化微珠 东远玻化微珠为不规格球状结构,其外壳封闭,但又具有微孔结构,其表面呈玻璃化态。具有轻质、绝热、防火、耐高温、耐老化、吸水率低等显著特点。 3、东远无机保温砂浆的特点和优势 1)东远玻化微珠无机材质作为主要的节能材料,其强度高、吸水率小,克服了传统的膨胀珍珠岩材料吸水性大、易粉化、在料浆搅拌中体积收失率大、易造成产品后期保温性能降低和空鼓开裂等现象。 2)玻化微珠作为无机类的保温材料,燃烧性能等级为A级不燃,弥补了聚苯有机材料的防火性能差、高温产生有害气体和抗老化耐候性低、施工中反弹性大以及易受虫蚁噬蚀等缺陷。 3)玻化微珠保温砂浆为单组分保温材料,质量稳定可靠,粘结性好,早强快干,施工周期短,施工质量易得到保证,这些特点都大大降低了保温系统的成本,减少施工工序和劳动强度