文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 表5.25.14 室内采暖系统水压试验及调试检验批质量验收记录

表5.25.14 室内采暖系统水压试验及调试检验批质量验收记录

表5.25.14 室内采暖系统水压试验及调试检验批质量验收记录
表5.25.14 室内采暖系统水压试验及调试检验批质量验收记录

室内采暖系统水压试验及调试检验批质量验收记录

表:5.25.14 编号:03-039-00-05-05-04-01-01

最新水稳层验收会议纪要

思源片区保障性住房配套次干道道路工程 (和源二、三支路) 路基(路床)验收会议纪要 会议时间:2015年8月14日 会议地点:现场项目部会议室 参加人员:详见会议签到表 会议主持人: 会议内容: 一、工程情况: 本工程项目所在石马河片区为江北区城市拓展区域,本次修建道路为城市次干路,位于石马河片区金色年华小区西侧,南以武江西路西为界、东以金色年华小区东侧道路为界,道路总长度692.773m,标准路幅宽度均为26m,其中车行道宽度为16m,双向四车道,道路路拱横坡采用双向坡,道路横坡为1.5%,人行道横坡采用2.0%。道路路拱横坡为双向坡,坡度采用1.5%,人行道横坡采用2.0%。道路路拱采用直线形路拱。 路面结构为底基层采用4%水泥稳定碎石层厚度:25cm;基层采用5.5%水泥稳定碎石厚度:20cm。 二、施工单位: 经自检,水稳层纵横坡度,厚度,压实度、高程等均符合设计要求及规范要求; 三、验收意见: 1、监理单位:经监理部检查验收,本次验收范围为江北区金色年华西侧道路工程中心桩号k0+040-k0+180段水稳层(两层水泥含量4%:25cm厚+水泥含量5.5%:20cm厚)符合设计规范要求;在施工单位自检自评意见的基础上,结

合监理部检查验收情况并根据设计及相关规范要求,监理部认为符合设计及规范要求,资料齐全,同意本次验收。 2、地勘单位:符合设计及规范要求,同意本次验收。 3、设计单位:符合设计及规范要求,同意本次验收。 4、建设单位:对纵横标高进行核实,对表层泥沙进行清理,其次做好半成品的保护,避免对下道工序的影响; 5、质监站:本次验收范围部分工程质量保证资料和工程技术资料齐全,检验试验报告结果满足设计要求,验收程序合法,质监站同意以上验收意见;但核实好交叉口的标高及路沿石的标高,表层泥沙的清理,为下一道工序做好准备。 四、验收结论: 各参加验收单位一致同意验收,同意进入下一道工序施工。 施工单位:重庆锦通建设(集团)有限公司(签章) 参会人员签字: 监理单位:重庆市设计院(签章) 签字: 地勘单位:重庆市江北地质工程勘察院(签章) 签字: 设计单位:重庆华兴工程咨询有限公司(签章) 签字: 建设单位:中庆建设有限责任公司(签章) 签字:

管道水压试验方案讲解学习

管道水压试验方案

西安草堂集中供热工程(热源厂) 工艺管道系统 水压试验专项方案 编制: 审定: 批准: 上海天德建设集团有限公司 草堂热源厂项目部 二零一七年八月十七日

目录 1 工程概述 (1) 2 编制依据 (1) 3 试压要求与程序 (1) 3.1 试压要求 (1) 3.2 试压工艺流程 (1) 4 试验准备 (2) 5 压力试验 (3) 6 试压共检 (4) 7 管道泄压 (5)

1、工程概述 西安草堂集中供热工程(热源厂)工艺管道系统包含:蒸汽管道系统、循环水系统、除氧水系统、锅炉给水系统等管线,为保证管线试压工作有序、保质保量、安全高效地完成,特编制本方案。 2、编制依据 2.1 现场施工图纸及设计文件; 2.2 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; 2.3 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011; 2.4 《电力建设施工及验收规范》管道及焊接篇 3、试压要求与程序 3.1 试压要求 3.1.1管线试压时所有不能参与试压的设备、管线须做好系统隔离,无法隔离的设备须经设计和建设单位认可同意后方可参加系统试压。 3.1.2试验压力应以相同等级系统中设计压力最高的管线试验压力为整个系统的试验压力,且不同压力等级的管线不得串联在一起试验。 3.1.3当管道与设备作为一个系统进行试验时,应征得建设/监理和设计单位同意,并符合下列规定: a)管道的试验压力小于或等于设备的试验压力时,按管道的试验压力进行试验; b)管道试验压力大于设备的试验压力,且设备无法隔离,设备的试验压力大于或 等于管道试验压力的70%时,按设备的试验压力进行试验。 3.2 试压工艺流程 管道试压前,应对已焊接好的管道进行必要的检查,检查合格后,才能进行试压。试压工艺流程见图3.2。

压力管道水压试验

压力管道水压试验公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

压力管道水压试验 一、水压试验前,施工单位应编制的试验方案,其内容应包括: 1、后背及堵板的设计; 2、进水管路、排气孔及排水孔的设计; 3、加压设备、压力计的选择及安装的设计; 4、排水疏导措施; 5、升压分级的划分及观测制度的规定; 6、试验管段的稳定措施和安全措施。 二、试验管段的后背应符合下列规定: 1、后背应设在原状土及人工后背土上,土质松软时应采取加固措施; 2、后背墙面应平整并与管道轴线垂直。 三、采用钢管、化学建材管的压力管道,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。 四、水压试验管道内径大于或等于600mm时,试验管段端部的第一个接口应采用柔性接口,或采用特制的柔性接口堵板。 五、水压试验采用的设备、仪表规格及其安装应符合一步下列规定: 1、采用弹簧压力计时,精度不低于级,最大量程宜为试验压力的~倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书;

2、水泵、压力计应安装的试验段的两端部与管道轴线相垂直的支管上。 六、开槽施工管道试验前,附属设备安装应符合下列规定: 1、非隐蔽管道的固定设施已按设计要求安装合格; 2、管道附属设备已按要求坚固、锚固合格; 3、管件的支墩、锚固设施混凝土强度已达到设计强度; 4、未设置支墩、锚固设施的管件,应采取加固措施并检查合格。 七、水压试验前,管道回填土应符合下列规定: 1、管道安装检查合格后,应按本规范第条第1款的规定回填土; 2、管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。 八、水压试验前准备工作应符合下列规定: 1、试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象; 2、试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件; 3、水压试验前应清除管道内的杂物。 九、试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间应符合表1的规定: 表1 压力管道水压试验前浸泡时间

水稳层验收报告

水稳层验收 一、工程概况:渝北悦来新城路网工程,在大竹林礼嘉组团C、D标准分区内,地处渝北区悦来镇,西依嘉陵江、东靠麓山郊野公园、北临规划宝山大桥,南以嘉悦大桥为界。 此工程包括两个部分:第一部分为道路,起点接嘉岚路,终点接柑悦大道,其中K0+240.726处与悦江支路相交。此部分里程为:K0+024.489至K0+413.854段,全长389.365米。第二部分为道路,起点接会展大道北段,终点接滨江大道南延段,其中K0+316.304处与国博南路相交。此部分里程为:K0+018.740至K0+615.590段,全长596.850m。国博南路和悦江支路的路幅宽度均为16m,为双向两车道,车行道宽7.0m,两侧人行道宽各为4.5m。设计速度为30km/h,设计等级为城市支路。 二、本次验收范围: 1、K0+024.489—K0+413.854段 2、K0+018.740—K0+615.590段 三、施工过程中质量控制: 我项目部在施工过程中时刻围绕着每道工序层层把关,分步验收,强化一线质量检查制度,具体做法如下: 1、建立完善的质量检查机构: 建立健全行之有效的质量保证体系,项目部成立质量管理小组,以执行经理为首,技术负责人、施工员、安全员为组员的质量自查小组蹲守施工现场。 2、分项工程的质量控制:

在施工过程中,我们始终坚持每道工序必经项目质量管理小组验收,再经监理验收合格后方才进行下一道工序的施工,严把工序质量关,保证每层水稳层的质量 四、施工情况: 1、我部对此两条道路工程水稳基层施工要求: 路基通过验收后方可进行基层施工,第一层为4%(20cm)、第二层为5.5%(20cm)水泥稳定级配碎石。施工过程中,保证配料精准、拌合均匀并严格掌控厚度。碾压使用20—25吨振动压路机,采用一次性压实,压实遍数不小于6—8遍。监理人员旁站监督并指导摊铺碾压,对于监理人员提出相应问题及时整改。施工完成后及时养护。 2、试验检测: 经试验两条路的4%水稳压实度监理见证取点18个点均≥96%;弯沉值检查192点≤80;厚度检测18个点,7天无侧限抗压检测8组均符合设计要求。 5.5%水稳压实度检测18个点≥97%;弯沉值192个点≤40;厚度允许偏差18个均-15mm。7天无侧限抗压8组均符合规定要求。宽度也符合设计要求。 经现场检测均满足设计图纸及规范要求。 五、自检结论:我部水稳层施工质量满足设计图纸及规范要求,整个施工过程未违反国家强制性标准,自检合格,后续施工准备充分申请验收。

供热管道水压试验规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除供热管道水压试验规范 篇一:室外供热系统水压试验及调试质量标准和检验方法 表5.25.21室外供热系统水压试验及调试质量标准和检验方法 篇二:热力工程工程水压试验方案 太原市集中供热联网工程 太榆路主干线(规划二路-龙城大街)/太榆路支干线(南中环街-规划二路)/中心街主干线(太行路-太榆路)/中心街北街支线(太榆路以东)/火车南站支线(新太榆路- 规划五路) 水压试验方案 编制人:李春雷 审核人:李怀锋 编制单位:太原市市政工程总公司 编制日期:20xx年8月 一、编制依据 1.太原市热力设计有限公司设计的“太原市集中供热联

网工程太榆路主 干线(规划二路-龙城大街)”热机专业施工图(141204)/太榆路支干线(南中环街-规划二路)(131294)/中心街主干线(太行路-太榆路)(141211)/中心街北街支线(141217)/车站南路支线(新太榆路-规划五路)(151257); 2.《城镇供热管网工程施工及验收规范》(cjj28-20xx); 3.《城镇直埋供热管道工程技术规程》(cjj/81-20xx); 4.《城镇供热管网工程质量检验评定标准》 (cjj38-20xx); 5.《工业金属管道工程施工及验收规范》(gb50235-97); 6.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(gb50236-98); 7.本工程施工到目前的状况、实际情况。 二、工程管线综述 1太原市集中供热联网工程太榆路支干线(南中环街- 规划二路)○。施工起点桩号0+805,终点桩号1+300。dn1200主线长495m*2趟。小室3座。支线共计4趟,支线设计管径均为dn400,l=(62+108+60+56)m*2趟;。 2太原市集中供热联网工程太榆路主干线(规划二路- 龙城大街)○。施工起点桩号0+000,终点桩号2+238,设计管径dn1200,l=2238m*2趟,主线小室共计14座。a支线设计管径dn1200,l=204m*2趟,a支线小室共计2座。b支

水稳层质量检验评定表

E7.7.2水泥稳定粒料基层和底基层质量检验评定表 分项工程名称:所属分部工程名称:所属建设项目: 工程部位:(桩号、墩台号、孔号)施工单位:监理单位:编号: 基本要求1、粒料应符合设计和施工规范要求,并应根据当地料源选择质坚干净的粒料;矿渣应分解稳定,未分解渣块应予剔除。2、水泥用量和矿料级配应按设计控制准确。3、路拌深度应达到层底。4、摊铺时应注意消除离析现象。5、混合料应处于最佳含水量状况下,用重型压路机碾压至要求的压实度。从加水拌和到碾压终了的时间不应超过3~4h,并应短于水泥的终凝时间。6、碾压检查合格后应立即覆盖或洒水养生,养生期应符合规范要求。 实测项目项 次 检查项目 规定值或允许偏差实测值或实测偏差值质量评定 基层底基层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 代表值 合格率 (%) 得分 权 值 加权 得分高速公路 一级公路 其他 公路 高速公路 一级公路 其他 公路 1△ 压实度 (%) 代表值98 97 96 95 3 极值9 4 93 92 91 2 平整度(mm )8 12 12 15 2 3 纵断高程(mm)+5,-10 +5,-15 +5,-15 +5,-20 1 4 宽度(mm)符合设计要求符合设计要求 1 5△ 厚度 (mm) 代表值- 8 -10 -10 -12 3 合格值- 15 -20 -25 -30 6 横坡(%)±0.3 ±0.5 ±0.3 ±0.5 1 7△强度(MPa)符合设计要求符合设计要求 3 分项工程得分合计 外观鉴定减分 监理 意见 质量保证资料减分 工程质量等级评定评分:质量等级: 检验负责人:检测:记录:复核:年月日

管道水压试验方案(完整版)

XXXX市XXXXXXXX工程XXXXXXXXX X程 第XXX单元XXX施工第X标段 【合同编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)]X XXX 管 道 试 压 XXX施工单位 一、工程概况

本标段为土建施工X标,负责XXXX)分水口门至XXXXX(包括XX支线)土建施工(包括XX加压泵站)。试验段桩号XX0+63—XX0+980全长350m全部为单排DN800的高强度聚氯乙烯(PVC-S给水管道。 二、试验目的 根据设计、规范要求,给水管道工程安装完成后,检验打压段管材衔接处 是否密封不漏水,检验压力是否达到运行要求。 三、试验依据 (1)XX市XXXXXX工程XXXXXXX X程第X计单元施工第X标段《招标文件》;(2)《施工合同》; (3)施工图及设计技术要求; (4)国家现行法律法规及标准 (5)本工程管道试压按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 以及河北省地方标准埋地高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道工程技术规程 (DB13/T2164-2014)与设计院提供技术要求文件的规定进行打压,试验压力取工 作压力的1.5倍,即为管道工作压力为0.36MPa,设计压力为0.54MPa依规范 要求至少达0.8MPa故此次试验压力取0.8MPa 四、试压前准备工作 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、压力表采用0-1.0MPa,最小刻度0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压力 表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要安装在试验段低端 部位。 3、盲板选择:由XX管厂提供的钢制盲板(满足国标PN10)。 4、后背设计:采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用

水稳层检测(内容格式

水稳层检测项目 首先取土样做;土壤击实———→土基作压实度(1000平方米/3点)——弯沉(每车道20米/1点),质量监督站验收后;上戈壁垫层,垫层作压实度(1000平方米/1点),弯沉(每车道20米/1点),戈壁层验收后;做水稳层,水稳料取样开配比单,水稳层摊铺过程取样做无测限试压试验(2000平方米/1点,一次取80公斤熟料),密实度(1000平方米/1点),七天养护结束并且无测限试验,密实度试验合格后,浇筑混凝土路面试验段 主要试验测定项目包括以下内容: 1)含水量测定。 2)最大干密度与最佳含水量试验。 3)压实度测定。 4)石灰、水泥剂量测定。 5)筛分试验。 6)混合料的抗压强度测定。 7)各种材料的相对密度、密度测定。 8)粗集料的针片状含量、软石含量、含泥量测定。 12)路基的平整度测定。 1、无侧限抗压(强度),弯沉(回弹值),灌砂法(压实度) 2、水泥剂量、筛分级配、无侧限抗压强度、压实度、 3、水稳层检测只要有:1水稳层厚度,2水稳层强度,3水稳层用料的检测报告(1)河卵石或碎石,(2)沙子(3)水泥,一般要求不严,4水稳层上面的标高,5水稳层上表面的平整度。 水稳试验方面的检测有:室内(含水量,水泥剂量,级配(筛分),无侧限抗压强度),现场(压实度,回弹弯沉,平整度,钻芯-试压或看整体性)

无侧限抗压(强度) 无侧限抗压强度是指试块在实验中不对试块的侧边加以限制,是一种理论试验值。而对于地基中的岩石来说,实际上是有侧限的抗压强度。 试件的质量=试筒的容积*最大干密度*(1+最佳含水量)*97% 无侧限抗压强度试验什么影响偏差系数 为减小试件间强度偏差,提高试件强度,认为应从以下几方面注意: (1)混合料取样一定要有代表性,混合料含水量可通过锅炒法和酒精灼烧法快速测定,同时样品必须密封,防止含水量损失。 (2)制作称量前对混合料再次人工拌和,并取对角混合料作为试验样品。 (3)每个试件制作时宜分三层装料,每层尽可能捣实,以减少成型前试件高度。装料时粗集料放在试模中间,细集料放在试模周围,防止试件周围不密实或有孔洞。 (4)每组试件数量宜比规定值个数多1~2个,防止养生过程中个别试件发生破坏,不能测定,导致试件数量不足,偏差系数变大。 (5)用压力机成型试件时一定要对中均匀加压,待上下压柱都压入试模后,维持压力1min。 (6)试模经常用游标卡尺测量,注意是否有上下直径大小不同或中间起鼓(过压时造成)或试模周壁“起毛”现象,必要时及时更换。 (7)养生温度按正偏差控制,温度必须大于规定值。试件浸水前务必密封养生,最后一天浸试件的水温必须与养护温度相同。 (8)压试件前必须用抹布吸去可见自由水,清除干净试件上下表面的浮粒后,按规范进行抗压试验。

(完整版)供热管道压力试验

供热管道压力试验 1K415022 掌握供热管道功能性试验的规定:供热管道压力试验分为强度和严密性试验。强度试验是超过设计参数的压力试验,是用以检查由于设计或安装原因可能存在的质量隐患而使结构承载能力不足的缺陷。由于是超压试验,对系统本身是不利的,因此不应反复、多次进行。严密性试验是略超设计参数的压力试验,是在系统设备全部安装齐全且防腐保温完成的情况下,用以检查可能存在的微渗漏缺陷。 试验中所用压力表的精度等级不得低于1.5级,量程应为试验压力的1.5~2倍,数量不得少于2块,表盘直径不应小于100mm,应在检定有效期内。压力表应安装在试验泵出口和试验系统末端。 一、强度试验 管线施工完成后,经检查除现场组装的连接部位(如:焊接连接、法兰连接等)外,其余均符合设计文件和相关标准的规定后,方可以进行强度试验。 强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行,试验介质为洁净水,环境温度在5℃以上,试验压力为设计压力的1.5倍,充水时应排净系统内的气体,在试验压力下稳压10min,检查无渗漏、无压力降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min,检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。 当管道系统存在较大高差时,试验压力以最高点压力为准,同时最低点的压力不得超过管道及设备的承受压力。 当试验过程中发现渗漏时,严禁带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。 试验结束后,应及时拆除试验用临时加固装置,排净管内积水。排水时应防止形成负压,严禁随地排放。 二、严密性试验 严密性试验应在试验范围内的管道全部安装完成后进行,且各种支架已安装调整完毕,固定支架的混凝土已达到设计强度,回填土及填充物已满足设计要求,管道自由端的临时加固装置已安装完成,并安全可靠。严密性试验压力为设计压力的1.25倍,且不小于0.6MPa。一级管网稳压1h内压力降不大于0.05MPa;二级管网稳压30min内压力降不大于0.05MPa,且管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形的为合格。 钢外护管焊缝的严密性试验应在工作管压力试验合格后进行。试验介质为空气,试验压力为0.2MPa。试验时,压力应逐级缓慢上升,至试验压力后,稳压10min,然后在焊缝上涂刷中性发泡剂并巡回检查所有焊缝,无渗漏为合格。 三、试运行 工程已经过有关各方预验收合格且热源已具备供热条件后,对热力系统应按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行,试运行的时间应为连续运行72h。 试运行过程中应缓慢提高工作介质的升温速度,应控制在不大于10℃/h。在试运行过程中对紧固件的热拧紧,应在0.3MPa压力以下进行。 试运行中应对管道及设备进行全面检查,特别要重点检查支架的工作状况。 对于已停运两年或两年以上的直埋蒸汽管道,运行前应按新建管道要求进行吹洗和严密性试验。新建或停运时间超过半年的直埋蒸汽管道,冷态启动时必须进行暖管。

热力管道打压施工方案

玉带电厂至龙翔低压蒸汽管线项目 管道试压方案 批准人: 审核人: 编制人: 。。。。安装有限责任公司

2016.03 1、工程概况 本项目管线(1)自锅炉房蒸汽管道起,到6009止。共1条DN200低压蒸汽管线;(2)减温减压器装置、软化水系统的安装及配管工程;管线全长约800m。材质为20#,管道设计压力为 1.6MPa,管道强度试压为 3.4MPa,泄漏性试验为设计压力。 2、试验段划分: 2.1水压试验段分: 经业主研究及施工单位协商保温工程能穿插进行,保证工期能如期完成;确认管道试压为分段试压。 第一段:自锅炉房蒸汽管道起,到6009止; 第二段:减温减压器装置、软化水系统的连管及设备水压试验; 3、施工组织: 3.1人员 项目经理:王绪生 现场技术负责人:唐小林 现场施工负责人:侯飞 安全负责人:朱加贵 施工班组:侯西彬 技术工人:6人 3.2施工设备配备

快速打压泵、高压橡胶软管(DN50)50米、1台截止阀、2台球阀、对讲机4台。管道试压试压用水业主提供的消防水。 4、施工方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验。经过设计及业主的讨论,决定分段试压,试压温度应在18℃下进行。 4.1管道试压前须做好以下工作: (1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。 (2)对管件逐一进行检查,特别是水源入口阀、排气阀检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的 及时更换,未开启的及时开启。 (3)确保流量计已拆除,替换短管已安装完毕。 (4)对支线管、支墩、后背进行检查,其一检查有无被其它施工 单位施工时破坏或挖断等现象,其二检查管端堵板的牢固性,其三检查支墩强度是否达到强度要求、后背是否稳固。 (5)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术 交底是否落实。 (6)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查, 并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。 (7)试验如发生管道破裂或漏水等突发现象,是否有应及措施。 (8)试验所需的水源是否落实,水质是否为饮用水,做好水源引接及排水疏导路线工作。 4.2闭水试验:

7、检验科质量控制内容及标准

7、检验科质量控制内容及标准

七、检验科质量控制内容及标准 (一)科室管理 1、严格执行医疗卫生管理法律、法规和规章。 (1)无非卫生技术人员从事检测活动。 (2)所有在科室执业的医师、技师均已注册。 (3)执业医师、技师无超范围执业。 (4)无虚假、违法医疗广告。 (5)实验室工作客观、公正、不受任何部门及经济利益影响。 2、建立健全各项规章制度和岗位职责。 (1)科室制定有健全的规章制度和各级各类员工的岗位职责。重点包括传染病疫情报告,急诊检验,标本接收与处理管理,防止院内感染制度,检验质量管理,仪器使用、校准及维护保养制度,试剂管理,危险品及废弃物管理,差错事故等级管理,教育培训制度,信息反馈制度,实验室安全管理,生物安全防护管理制度,检验报告审核与发放,检验结果登记等。 (2)本岗位的工作人员熟知其工作职责与相关规章制度。重点是《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条件》、《医疗工作制度》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医疗废物管理条例》以及《医疗机构临床试验室管理办法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《医院感染管理办法》。 3、医务人员严格遵守医疗卫生管理法律、法规、规章诊疗

护理规范和常规。 医务人员在临床的检验活动中能遵循与其执业活动相关的主要法律、法规、规章、规范和常规。 4、制定本科室突发事件应急预案(医疗和非医疗事件)及医疗救援任务。 (1)制定有本科室突发事件应急预案。 (2)有与相关部门或上级主管部门的联系渠道 5、建立卫生专业技术人员梯队建设制度、继续教育制度并组织实施。 (1)科室有专业技术人员梯队建设目标、制度和实施措施。 (2)科室有专业技术人员继续教育的培训计划和实施目标 (3)每年对本科室专业技术人员的专科技术、科研、继续教育进行考评。 6、科主任/学科带头人的专业技术水平领先。 (1)科主任/学科带头人具备承担县市级以上(含县市级)继续教育项目或科研的能力 (2)科主任/学科带头人在本专业县市级以上(含县市级)学术组织任委员以上职务。 (二)患者服务与患者安全 1、医疗服务的可及性与连贯性。 (1)应尽力使患者从标本采集、检验、取报告具有连贯性。 (2)各项医疗活动均符合法律、法规、条例、部门规章和行

管道水压试验

管道水压试验及调试 1 低温热水地板辐射采暖系统水压试验安装 1.1 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。 检验方法:隐蔽前现场查看。 1.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不小于0.6MPa。 检验方法:稳压1h 内压力降不大于0.05MPa 且不渗不漏。 2 室内采暖系统水压试验及调试 2.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: (1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 (2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。 (3 )使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。 检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min 内压力降不大 于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏; (4)使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h 内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15 倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。 2.2 系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。 检验方法:现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格。 2.3 系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。 检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。 3. 室外供热管网系统水压试验及调试 3.1 供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 3.2 管道试压合格后,应进行冲洗。 检验方法:现场观察,以水色不浑浊为合格。 3.3 管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热条件时,应延期进行。 检验方法:测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。 3.4 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应开启,试验管道与非试验管道应隔断。 检验方法:开启和关闭阀门检查。 4 天然气管道安装完毕后应进行如下试验: 1.采用清水作介质进行强度试验,强度试验压力(表压)为设计压力的1.5倍,且不得小于0.2MPa,试验稳压时间应不小于4h; 2.严密性试验应在强度试验合格后进行,采用空气作介质进行严密性试验,试验压力为设计压力的1.05倍,试验稳压时间应不小于24h。

检验科各种通用记录表格

目录: 一:服务质量记录 1、患者满意度调查表编号:1-1(科) 2、临床医护人员满意度调查表编号:1-2(科) 3、临床沟通反馈记录编号:1-3(科) 4、与医护人员定期会议记录表编号:1-4(科) 5、服务对象投诉记录编号:1-5(科) 6、咨询记录表编号:1-6(科) 二:人员培训 7、会议、培训签到表编号:2-7(科) 8、新进人员考核记录编号:2-8(科) 9、生物安全培训记录表编号:2-9(科) 10、员工基本信息表编号:2-10(科) 11、员工继续教育记录编号:2-11(科) 12、员工外出参会或进修记录编号:2-12(科) 13、员工岗位能力评估报告编号:2-13(科) 14、科研成果及学术论文发表记录编号:2-14(科) 三:质量控制 15、检验项目定标记录表编号:3-15(通用) 16、实验室间或实验室内部比对试验结果及分析报告编号:3-16(通用) 17、室间质评标本收到和分发记录编号:3-17(通用) 18、室间质评原始记录及上报记录编号:3-18(通用) 19、室间质评总结报告编号:3-19(通用) 20、室内质控记录编号3-20(通用) 21、室内质控失控(警告)处理记录编号:3-21(通用) 22、20 年月室内质控月总结编号:3-22(通用) 四:生物安全 23、标准菌株保存和使用记录编号:4-23(细菌) 24、菌、毒株的使用记录编号:4-24(细菌) 25、室消毒焚烧记录编号:4-25(通用) 26、试管破损或血样溢出时处理记录表编号4-26(通用) 27、复查标本记录编号:4-27(通用) 28、检测结果危急值报告登记表编号:4-28(通用) 29、不合格标本记录表编号:4-29(通用)

水稳层检验批

浙建监 A5-3 __3%水泥稳定碎石基层__工程报验申请表 工程名称:永嘉县瓯北镇五星路φ1500污水管整治工程编号:A5-3 JC-

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。3%水泥稳定碎石基层检验批质量验收记录表

日期:隐蔽工程检查验收记录 工程名称永嘉县瓯北镇五星路 Φ1500污水管政治工程 施工单位浙江中良市政工程有限公司 隐检项目3%水泥稳定碎石基层隐检范围26#—27#基层 隐检内容及检查情况隐检内容: 1、外观检查 2、压实度 3、弯沉值 4、中线高程 5、平整度 6、宽度 7、横坡检查情况: 表面平整、密实,嵌缝料无浮于表面或聚集形成一层,用18t以上压路机碾压后,无明显轮迹,且达到要求压实度。检测其压实度均达到≥95%。 详见《工程混合料压实度(灌砂法)试验报告》。 各实测项目均符合CJJ1-08《城镇道路工程施工与质量验收规范》的要求。 验 收 意 见 处 理 情 况 及 结 论 复查人:年月日 建设单位监理单位施工项目 技术负责人 质检员

年月日

浙建监 A5-2 施工测量放线报验申请表 工程名称:永嘉县瓯北镇五星路φ1500污水管整治工程编号:A5-3 JC-

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。测量复核记录 工程名称永嘉县瓯北镇五星路φ1500污 水管整治工程 施工单位浙江中良市政工程有限公司 复核部位21#-26#井段日期年月日原施测人测量复核人 测 量 复 核 情 况 ( 示 意 图 ) 复核结论符合要求

水稳基层中间交工资料

资中县贾资路改建工程建设项目 路面水泥稳定碎石基层 中间交工验收自检资料 合同号:一标段 桩号: K18+183~K26+283(全幅)资料名称:路面水泥稳定碎石基层 资料编号: 四川新润建筑工程有限责任公司 资中县贾资路改建工程一标段项目部 二0一三年一月五日

资中县贾资路改建工程建设项目 路面水稳碎石基层 中间交工验收抽检资料 合同号:一标段 桩号: K0+000~K3+600(全幅) 资料名称:路面水泥稳定碎石基层 资料编号: 201006# 四川省城市建设工程监理有限公司 贾资路监理组 二0一三年一月八日

路面水稳基层中间交工验收自检资料 目录 一、中间交工验收申请 二、中间交工证书 三、检验申请批复单 三、分项工程开工申请批复单 附件:1施工放样报验单 2施工放样测量表 3水稳基层配合比报告 四、路面水稳基层分项工程质量检验评定表 附件: 1、压实度统计评定表 2、压实度检测试验报告 4、平整度现场检验记录表 5、纵断高程现场测量记录表 6、宽度现场测量记录表 7、厚度评定表 7、钻芯、厚度检验报告 8、7天强度试验报告 9、路面基层集料试验检测报告 10、弯沉值检测试验报告 五、水泥质量检验报告单

路面水稳基层中间交工验收监抽资料 目录 路面水稳基层分项工程质量检验评定表 附件: 1、压实度统计评定表 2、压实度检测试验报告 4、平整度现场检验记录表 5、纵断高程现场测量记录表 6、宽度现场测量记录表 7、钻芯、厚度检验报告 8、7天强度试验报告 9、水泥检测报告 10、路面基层集料试验检测报告 11、弯沉值检测试验报告

压力管道水压试验方案完整版

压力管道水压试验方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

国电克拉玛依2×350MW热电项目 配套热网工程 压力管道分段水压试验作业指导书编制: 审核: 审定: 山东兴润建设有限公司

一、 工程概况: 本工程为:国电克拉玛依2×350MW 热电项目配套热网工程管网施工A 标段:电厂围墙出口一米至217国道DN1200主管线。本工程供热设计温度:管网供/回水温度135℃/80℃,设计压力:本标段管道设计压力为。根据设计要求及施工特点,特编制本试压方案以确保本工程热力管道质量满足要求。 二、 水压试验程序流程图如下: 三、 项目经理部针对管道试压组建了试验指挥小组,以生产经理张德新为组长,技术负责人张吉春为副组长,辛留更、张中华、刘兴忠 四、 (1)试压用的压力表必须经过校验,并在有效期内使用。压力表的精度不低于级,量程为0~,表盘直径为150mm ,最小刻度为每格读数。在试压中至少使用2块压力表,打压端及末端(排气端)各一 准备工作 注水排气 排水

块,在其余方便加压力表处也应加设压力表。 (2)、电动试压泵应开关灵活,其工作压力应能满足试验压力的要求。 (3)、加压泵、压力表应安装在试验段下游端部与管道轴线垂直的支管上。堵板必须有足够的强度,试压过程中,堵板不能变形,与管道的接口处不能漏水。 (4)、试压用的水源和电源应准备齐全,且水质应清洁无污。 五、管线试压 (1)根据管道进水口的位置和水源距离,设置打压泵,接通管道,安装好压力表,监视系统的压力下降。检查全系统的管道阀门关闭状况,观察其是否满足系统或分段试压的要求。连通上述流程向管线内注水,在管道最高点安装放空阀,管道注满水待水温一致管道内的空气排完后,关闭放空阀门,开始进行水压试验。升压:水压试验前,应多次进行初步升压试验方可将管道内的气体排尽,当且仅当确定管道内的气体排尽后,才能进行水压试验。出现下列3种情况表明管道内的气体未排干净,应继续排气:A、升压时,水泵不断充水,但升压很慢;B、升压时,压力表指针摆动幅度很大且读数不稳定;C、当升压至80%时,停止升压,打开放水阀门,水柱中有“突突”的声响并喷出许多气泡。升压时要分级升压,每次以为一级,每升一级检查管身及接口,当确定无异常后,才能继续升压。水压试验时,管道两端严禁站人。水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应作出标记,卸压后才能修补。 (2)管线水压试验:

供热管道水压试验方案1

国华宁海电厂一期供热改造工程

目录 一、范围 二、编制依据 三、工程概况 四、作业程序 五、质量标准 六、安全与文明施工措施

一、范围 本方案适用于宁海国华电厂一期供热改造工程厂区供热管道水压试验。 二、编制依据 1、《厂区管道安装图》F4621E19S-J0203 2、《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL 5047-95 3、《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869-2004) 4、《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)1996版 5、《火电施工质量检验及评定标准》(管道篇) (2000年版) 6、《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)DL5009.1-2002 7、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006版 8、《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235—97 9、《化工金属管道工程施工及验收规范》 HG20225—95 三、工程概况 宁海电厂一期供热改造工程管道材质主要以20号无缝钢管为主,根据图纸要求该系统完工后必须进行水压试验,管道按系统及压力等级进行水压试验,主要分为:厂区地埋管及厂区地上管道 水压范围:厂区供热管道,地埋部分Φ426×13管道94m,地面部分Φ377×12管道620m。 四、作业程序 4.1水压试验流程: 水压试验临时系统安装→水压系统检验→系统上水→初次升压至1/2设计压力→系统全面检查→继续升压至设计压力→系统全面检查→升压至水压试验压力(稳压10分钟)→降压至设计压力→系统全面检查→结束试验,排除全部存水→系统恢复 4.2.临时系统安装 用厚度为16的钢板将两侧管口封住,并在堵板上焊接井字型加强筋,在主变侧堵板上加装放气阀,在生产楼侧加装打压设备,压力表精确度为1.6(0-6.0MPa )。

检验科质量控制内容及标准

3、医务人员严格遵守医疗卫生管理法律、法规、规章诊疗护理规范和常规。1.一般要求 管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验和严密性试验。管道系统的强度试验与严密性试验,一般采用水压试验,如因设计结构或其他原因,不能采用水压试验时,可采用气压试验。 (1)压力试验应符合下列规定: 1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa 时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。 2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替: A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验; B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。 3)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。 4)压力试验完毕,不得在管道上进行修补。 5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按规范规定填写管道系统压力试验记录。 (2)压力试验前应具备的条件: 1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。 3)试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。 4)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。 5)按试验的要求,管道已经固定。 6)对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查: A、管道组成件的质量证明书; B、管道组成件的检验或试验记录; C、管子加工记录; D、焊接检验及热处理记录; E、设计修改及材料代用文件。 7)待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。 8)待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。 9)试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。 2.水压试验的程序、步骤、方法 水压试验的程序、步骤方法如下: 1)连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。

水稳层检测内容格式

水稳层检测内容格式 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

水稳层检测项目 首先取土样做;土壤击实———→土基作压实度(1000平方米/3点)——弯沉(每车道20米/1点),质量监督站验收后;上戈壁垫层,垫层作压实度(1000平方米/1点),弯沉(每车道20米/1点),戈壁层验收后;做水稳层,水稳料取样开配比单,水稳层摊铺过程取样做无测限试压试验(2000平方米/1点,一次取80公斤熟料),密实度(1000平方米/1点),七天养护结束并且无测限试验,密实度试验合格后,浇筑混凝土路面试验段 主要试验测定项目包括以下内容: 1)?含水量测定。 2)?最大干密度与最佳含水量试验。 3)?压实度测定。 4)?石灰、水泥剂量测定。 5)?筛分试验。 6)?混合料的抗压强度测定。 7)?各种材料的相对密度、密度测定。 8)粗集料的针片状含量、软石含量、含泥量测定。 12)路基的平整度测定。 1、无侧限抗压(强度),弯沉(回弹值),灌砂法(压实度) 2、水泥剂量、筛分级配、无侧限抗压强度、压实度、

3、水稳层检测只要有:1水稳层厚度,2水稳层强度,3水稳层用料的检测报告(1)河卵石或碎石,(2)沙子(3)水泥,一般要求不严,4水稳层上面的标高,5水稳层上表面的平整度。 水稳试验方面的检测有:室内(含水量,水泥剂量,级配(筛分),无侧限抗压强度),现场(压实度,回弹弯沉,平整度,钻芯-试压或看整体性) 无侧限抗压(强度) 无侧限抗压强度是指试块在实验中不对试块的侧边加以限制,是一种理论试验值。