xP177x(不含TP177micro)各种下载方法参考手册 Download Manual for xP177x(Except TP177micro)

摘要本手册面板组态软件采用WinCC flexible 2007,操作系统为Windows XP Professional SP2,涉及面板为TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP,

TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP,本文中的 xP177x代表以上所有面板。对于WinCC flexible2005 SP1以及较早版本,操作界面可能会有不同,该手册仅供参考。

关键词下载,TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP

Key Words download,TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP

IA&DT Service & Support Page 2-53

目录

1. 串行下载方法 (4)

1.1下载要求 (4)

1.2下载设置 (5)

1.2.1 面板端的设置 (5)

1.2.2 对电缆的设置 (8)

1.2.3 在WinCC flexible软件中的设置 (8)

2. MPI/DP下载方法 (10)

2.1 CP5611+MPI电缆下载 (10)

2.1.1下载要求 (10)

2.1.2下载设置 (10)

2.2 PC-Adapter电缆下载 (18)

2.2.1下载要求 (18)

2.2.2下载设置 (21)

3. USB电缆下载方式 (24)

3.1下载要求 (24)

3.2下载设置 (28)

3.2.1 面板端的设置 (28)

3.2.2 WinCC flexible 软件中的设置 (29)

4. 以太网下载方式 (30)

4.1下载要求 (31)

4.2下载设置 (31)

4.2.1 面板端的设置 (31)

4.2.2 下载计算机的相关设置 (36)

4.2.3 通讯状态检测 (38)

4.2.4 WinCCflexible软件中的设置 (40)

5. OS 更新设置 (41)

5.1 在什么样的情况下,您需要更新面板的操作系统 (41)

5.2 如何更新面板的OS(普通OS更新) (41)

5.2.1 建立组态计算机和面板的连接 (41)

5.2.2 WinCC flexible软件中的设置 (42)

5.3 如何更新面板的OS(恢复出厂设置) (45)

5.3.1 建立组态计算机和面板的连接 (45)

5.3.2 WinCC flexible软件中的设置 (45)

IA&DT Service & Support Page 3-53

1. 串行下载方法

1.1下载要求

下载电缆的选择,针对TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP,以下三种订货号的PC/PPI电缆都是可用的: 1.6ES7901-3BF20-0XA0

2.6ES6901-3BF21-0XA0

3.6ES7901-3CB30-0XA0

电缆如下图所示:

6ES6901-3BF21-0XA0 6ES7901-3CB30-0XA0 鉴于前两种电缆的型号比较老,目前市场上主要使用的是第三种PC/PPI电缆,所以文档涉及的操作中使用的都是该电缆。

注意:西门子的PC/PPI电缆都有如图所示的适配器(电缆中间的方盒子),如果您的电缆

没有适配器,表明电缆并非西门子产品,不支持计算机到面板的下载。

另外,TP177A 6”mono也支持使用6ES7901-3DB30-0XA0(USB口)对其进行下载,但要求 USB V5版本电缆(即E-STAND :5.0)且WinCC Flexible >= 2005 SP1,电缆如下图:

IA&DT Service & Support Page 4-53

6ES7901-3DB30-0XA0

电缆连接方法:

对于PC/PPI电缆,将其232接头(稍短的一端)连接到计算机的串口上,将其485接头(稍长一端)直接连接到面板下部IF1B接口上。

对于USB/PPI电缆,将其USB接头连接到计算机的USB口上,将其485接头直接连接到面板下部IF1B接口上。

1.2下载设置

1.2.1 面板端的设置

1. 面板上电后,进入Windows CE操作系统,弹出菜单,如图1.

2.1所示,选择Control Panel选项。

IA&DT Service & Support Page 5-53

TP177A启动菜单 TP177B及OP177B启动菜单

图1.2.1

2. 进入控制面板后,双击“Transfer”, 如图1.2.2所示。

TP177A控制面板 TP177B及OP177B控制面板

图1.2.2

3.进入传送设置画面后,使能Channel1, 如图1.2.3所示。

IA&DT Service & Support Page 6-53

TP177A的传送设置画面 TP177B及OP177B的传送设置画面

图1.2.3

设置完成后保存设置(点击传送设置画面中的“OK”(对TP而言)或按下面板上的ENTER 键(对OP而言)),关闭控制面板画面,点击启动菜单中的“Transfer”选项:

图1.2.4

如下图所示,画面将显示Connecting to host…,表明面板进入传送模式,面板上设置完毕。

IA&DT Service & Support Page 7-53

图1.2.5

1.2.2 对电缆的设置

在本例中使用6ES7901-3CB30-0XA0 (PC/PPI电缆),该电缆适配器侧面包含8个拨码开关,这里,您可以将所有拨码开关设置为零或者根据您在WinCC flexible软件中的串口速率进行设置,此例中拨码开关的前三位(110),表明计算机串口波特率为115200,建议您指定速率,这在做OS更新的时候尤为重要。其余的拨码开关的设置请参考PC/PPI电缆的有关说明。

注意:为面板下载,拨码开关的第5位必须设置为0。

使用USB/PPI电缆时,对电缆适配器无需设置。

1.2.3 在WinCC flexible软件中的设置

打开WinCC flexible软件,建立xP177x新项目或者打开已有xP177x项目,此处必须保证软件中的设备类型和实际使用的设备类型相同。

选择“项目”?“传送”?“传送设置”,如下图所示:

IA&DT Service & Support Page 8-53

图1.2.4

在弹出的对话框中选择“RS232/PPI多主站电缆”模式,选择当前使用的端口,此处设置的波特率为115200,与电缆设置的拨码开关前三位(110)表明波特率115200。两者要相同,如果您此处波特率选择的是38400,那么拨码开关的前三位应该调整为(000)表明波特率为38400,应该注意拨码开关的设置。设置如图1.2.5所示:

图1.2.5

IA&DT Service & Support Page 9-53

如果使用的是USB/PPI电缆,其设置如图1.2.6所示:

图1.2.6

这样,通过PC/PPI电缆或USB/PPI进行下载的设置就完成了。编译项目后就可以下载了。

2. MPI/DP下载方法

2.1 CP5611+MPI电缆下载

该下载方式可通过MPI协议或Profibus协议对面板进行下载,本文档描述的是采用MPI 协议进行下载的过程,使用Profibus协议的下载方法与之类似。

2.1.1下载要求

1.计算机安装有西门子CP5611通讯板卡。

2.MPI电缆6ES7 901-0BF00-0AA0或者Profibus电缆+DP总线连接器。

3.相应的参数配置正确。

电缆连接方法:

MPI电缆的一端连接到CP5611的MPI/Profibus接口上,另外一端直接连接到面板下部RS 485(IF 1B)接口上。

2.1.2下载设置

2.1.2.1面板设置

1. 面板上电后,进入Windows CE操作系统,弹出菜单,如图

2.1.2.1.1所示,选择Control Panel选项。

IA&DT Service & Support Page 10-53

TP177A启动菜单 TP177B及OP177B启动菜单

图2.1.2.1.1

2. 进入控制面板后,双击“Transfer”, 如图2.1.2.1.2所示。

TP177A控制面板 TP177B及OP177B控制面板

图2.1.2.1.2

3.进入传送设置画面后,在Channel2中选择MPI协议(对TP177A而言)或MPI/Profibus 协议(对xP177B而言),并使能Channel2,如图2.1.2.1.3所示。

IA&DT Service & Support Page 11-53

TP177A的传送设置画面 TP177B及OP177B的传送设置画面

图2.1.2.1.3

注意:TP177A的Channel2中虽然只能选择MPI协议,但也可以通过 Profibus 协议下载,取决于您PC上选择的协议类型。

4.点击传送设置画面中的“Advanced”按钮,设置面板的MPI地址和通讯速率,此处采用的是系统的默认值,即地址为1,通讯速率为187.5。如图2.1.2.1.4所示。

TP177A的通讯参数设置 TP177B及OP177B的的通讯参数设置

图2.1.2.1.4

IA&DT Service & Support Page 12-53

5.设置完成后保存设置(点击通讯参数设置画面及传送设置画面中的“OK”(对TP而言)或按下面板上的ENTER键(对OP而言)),关闭控制面板画面,点击启动菜单中的“Transfer”选项 ,如图2.1.2.1.5所示。

TP177A启动菜单 TP177B及OP177B启动菜单

图2.1.2.1.5

此时画面将显示Connecting to host…,如下图所示。表明面板进入传送模式,面板上设置完毕。

图2.1.2.1.6

2.1.2.2下载计算机的相关设置

1.在下载计算机的控制面板中,双击Setting PG/PC Interface图标,如图2.1.2.2.1所示:

IA&DT Service & Support Page 13-53

图2.1.2.2.1

2.在Access Point of the Application(应用程序访问点)的下拉列表选择S7ONLINE (STEP 7),在Interface Parameters Assignment Used中选择CP5611(MPI)。点击右侧的Properties按钮,如图2.1.2.2.2所示。

图2.1.2.2.2

IA&DT Service & Support Page 14-53

3.如图2.1.2.2.3中,在打开的属性画面中勾选PG/PC is the only master on the Bus,地址采用默认地址0,当然您也可以指定自己的地址,但是需要注意不能与在此网络上其他设备(包括前面的控制面板)的MPI/Profibus地址冲突(原则1:一条总线上所有站的站地址一定不能重复)指定Transmission rate为187.5kbps,此处,波特率的设置要与面板中协议指定的波特率相同(原则2:一条总线上所有设备的通讯速率一定要一致)如图2.1. 2.2.3所示。

图2.1.2.2.3

4.MPI/DP通讯检测

点击OK按钮后保存设置,点击图2.1.2.2.2所示的Diagnostics…按钮,进入诊断画面,如下图所示:

IA&DT Service & Support Page 15-53

图2.1.2.2.4

点击Test按钮,显示OK表明CP5611自身正常,在Bus Nodes中可以看到此MPI网络中的所有节点,这里0表示CP5611,1表示xp177x面板,这里能够看到面板的节点,表明计算机与面板通讯已经建立。如果无法看到面板的节点信息,那么可能的原因有: (1).面板没有切换到传送模式;

(2).面板的MPI/Profibus通讯参数设置错误,检查地址和波特率设置;

(3).电缆故障;

(4).与网络中的其他设备MPI/Profibus地址发生冲突。

5. 点击诊断设置窗口中的”OK”按钮来关闭诊断窗口,然后点击Setting PG/PC Interface设置窗口中的”OK”按钮来确保建立应用程序访问点S7ONLINE (STEP 7)同设备CP5611(MPI)的关联,如图2.1.2.2.5所示。

IA&DT Service & Support Page 16-53

图2.1.2.2.5

2.1.2.3 WinCC flexible软件中的设置

1. 打开WinCC flexible软件,建立xP177x新项目或者打开已有xP177x项目,此处必须保证软件中的设备类型和实际使用的设备类型相同。

2. 选择“项目”?“传送”?“传送设置”,如下图所示。

图2.1.2.3.1

IA&DT Service & Support Page 17-53

3.在打开的设置对话框中,选择下载模式为MPI/DP,站地址输入面板的MPI地址,此处为1。点击下载,在编译无错误的情况下,即可正常下载。

图2.1.2.3.2

2.2 PC-Adapter电缆下载

2.2.1下载要求

1.PC-Adapter电缆要求

订货号:6ES7972-0CA23-0XA0(COM口)或者6ES7972-0CB20-0XA0(USB口)的电缆支持下载。

6ES7972-0CA23-0XA0(COM) 6ES7972-0CB20-0XA0(USB) 2.如果是USB口的PC-Adapter必须安装驱动程序,保证其能正常使用。

3.相应的参数配置正确。

IA&DT Service & Support Page 18-53

此例中我们使用USB口的PC-Adapter进行下载。

电缆连接方法:

特别提示:对于某些较早类型的西门子面板,例如:TP270,TP170A/B,MP270B,MP370等,包括新款的OP77B不支持直接连接,因为这些类型的面板不能对电缆进行供电,需要从PLC 端口借电,所以不支持直接连接下载,通过PLC借电的方法如下:

首先,需要准备一根带DP接头(即总线连接器,如下图中的3)和4))的紫色Profibus 电缆。其中,3)为带编程口的总线连接器(DP接头前端为9针,背面有9孔插座),4)为普通的总线连接器。将DP接头4)连接到面板下部IF1B接口上,DP接头3)连接到CPU的MPI口上;

带有弯角式电缆引出口,带有PG 插口6ES7 972-0BB41-0XA0

带有 90°电缆引出口,带有 PG 插口6ES7 972-0BB12-0XA0

带有 90°电缆引出口,带有 PG 插口的快速连接组件 6ES7 972-0BB50-0XA0

带有弯角式电缆引出口,带有 PG 插口的快速连接组件6ES7 972-0BB60-0XA0

更详细的信息请参考,PROFIBUS 总线连接器:

https://www.wendangku.net/doc/728514164.html,/CN/view/en/19425126

IA&DT Service & Support Page 19-53

其次,将PC-Adapter电缆的USB端连接到计算机的USB接口上,另外串口端直接连接到PLC端紫色Profibus 电缆带编程口的总线连接器3)上。如下图所示。

IA&DT Service & Support Page 20-53

MCGS触摸屏编程实例精选

MCGS触摸屏编程实例精选 1.MCGS表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。

这样就行了,运行时Data1默认为0显示关,按下按钮后Data1为1显示开,如此反复

2.mcgs里怎么画渐变色 渐变色只有通用版和网络版有,嵌入版没有 方法就是:填充颜色——填充效果,然后根据你的需要设置就行了。

3.如何在mcgs做脚本i0.0=1 让Q输出 当PLC的I0.0有信号,让Q0.0输出,在PLC中做我会,不知道在MCGS中怎么实现 在循环脚本中,循环时间为10ms,条件表达式为1,脚本程序为 IF I0.0 = 1 THEN Q0.0 = 1 ELSE Q0.0 = 0 ENDIF 4.MCGS组态如何实现这样的功能?点击某一部分,弹出登录对话框 这个画面是在有管理员帐户登录的情况下才可以设置的,我现在想实现当有人在没有登录的情况下点击了这个地方,就弹出提示:请先登录。 1条回答 可以先用函数!CheckUserGroup来判断当前登录的用户是不是你需要的用户组,返回只为0表示已经登录了你需要的用户组了,直接进行下一步,如果返回值不为0,表示当前登录的不是你需要的用户组或是没有任何登录,那么用子窗口或者可见度啥的都行,显示出来就行了。 追问

我是想在用户点击了上面图片中的部分时才弹出登录提示,怎么实现呢? 回答 你把判断的语句写到图片的事件里就行了 追问 求在具体一点,不知道怎么写。 回答 点控件,右键——事件——Click——事件连接脚本

S7-200模拟量输入输出实例(DOC)

对输入、输出模拟量的PLC编程的探讨及编程实例解析 3134人阅读| 4条评论发布于:2011-12-29 9:03:42 对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。不同的传感变送器,通过不同的模拟量输入输出模块进行转换,其转换公式是不一样的,如果选用的转换公式不对,编出的程序肯定是错误的。比如有3个温度传感变送器:(1)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为4~20ma (2)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为0~5V (3)、测温范围为-100 ~500 ,变送器输出信号为4~20ma (1)和(2)二个温度传感变送器,测温范围一样,但输出信号不同,(1)和(3)传感变送器输出信号一样,但测温范围不同,这3个传感变送器既使选用相同的模拟量输入模块,其转换公式也是各不相同。 一、转换公式的推导 下面选用S7-200的模拟量输入输出模块EM235的参数为依据对上述的3个温度传感器进行转换公式的推导: 对于(1)和(3)传感变送器所用的模块,其模拟量输入设置为0~20ma电流信号,20ma 对应数子量=32000,4 ma对应数字量=6400; 对于(2)传感变送器用的模块,其模拟量输入设置为0~5V电压信号,5V对应数字量=32000,0V对应数字量=0; 这3种传感変送器的转换公式该如何推导的呢?这要借助与数学知识帮助,请见下图:

上面推导出的(2-1)、(2-2)、(2-3)三式就是对应(1)、(2)、(3)三种温度传感变送器经过模块转换成数字量后再换算为被测量的转换公式。编程者依据正确的转换公式进行编程,就会获得满意的效果。 二、变送器与模块的连接 通常输出4~20ma电流信号的传感变送器,对外输出只有+、- 二根连线,它需要外接24V电源电压才能工作,如将它的+、- 二根连线分别与24V电源的正负极相连,在被测量正常变化范围内,此回路将产生4~20ma电流,见下左图。下右图粉色虚线框内为EM235 模块第一路模拟输入的框图,它有3个输入端,其A+与A-为A/D转换器的+ - 输入端,RA 与A-之间并接250Ω标准电阻。A/D转换器是正逻辑电路,它的输入是0~5V电压信号,A-为公共端,与PLC的24V电源的负极相连。 那么24V电源、传感变送器、模块的输入口三者应如何连接才是正确的?正确的连线是这样的:将左图电源负极与传感器输出的负极连线断开,将电源的负极接模块的A-端,将

西门子WINCC FLEXIBLE_上传下载

华东区客户支持-产品使用入门 WINCC FLEXIBLE_上传下载 BU:AS1 产品线:WINCC FLEXIBLE 功能类别: WINCC FLEXIBLE_上传下载 作者:况长根 日期:2008-10-22 简要描述:WINCC FLEXIBLE_上传下载 本实验目的在于:1.为方便初次使用Siemens触摸屏用户提供下载的标准操作 步骤. 1. 功能的目的,使用条件以及适用范围 Winccflexible 2005及以上,对所有西门子触摸屏均适用(文本显示器,如TD200,TD400C不适用,直接在Micro/win V4.0sp4及以上版本中的向导中编辑即可,无需组态。) 2. 原理及框图 以OP177B DP/PN为例. PC ADAPTER USB /DP 通讯上下载 3. 功能说明 1.通信设置:a>Set PG/PC Interface b>触摸屏中Setting c>Wincc flexible 中设定。 2.项目备份和上传 3.触摸屏Fireware 升级(OS更新)。 4. 所需软硬件 硬件:1.OP177B DP/PN. 2.PC ADAPTER USB 通讯线.

软件:1.Wincc flexible 2007 CN 2. PC ADAPTER USB驱动软件包. 5. 操作过程 第一步:Set PG/PC Interface: 1.从PC ?Control panel 打开,选择PC ADAPTER(PROFIBUS)、S7ONLINE. . 2.选择PC站地址0、波特率1.5M、通讯协议DP.

第二步:触摸屏中Setting 1.从Control Panel进入,选择Transfer. 2.选择HMI站地址(例如10)、波特率1.5M、通讯协议Profibus.

西门子触摸屏步骤

西门子触摸屏步骤 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

西门子触摸屏下载步骤初始状态下载: 触摸屏在初始状态下启动后进入传送(Transfer)模式,退出传送模式,点击进入控制面板(Control Panel),双击传送图标(Transfer)进入传送设置界面。在传送设置界面中选中“Enable Channel”和“Remote Control”,然后选择传送通道(如 MPI/Profibus/S7-Ethernet,ETHERNET,USB)。如果使用MPI或PROFIBUS传送,选择“MPI/Profibus/S7-Ethernet”,然后点击“Advanced”按钮进入高级设置。在高级设置对话框中列出了可选择的连接方式,有“MPI”、“PROFIBUS”和“S7-Ethernet”,选择所需要的连接方式,然后点击属性按钮“Properties…”对选择的连接方式进一步设置。如果选择的是“MPI”或“PROFIBUS”,那么在属性对话框中请选中“Panel is the only master on the bus”,并设置好触摸屏的站地址和波特率等相关的通讯设置。如果选择的是以太网,则设置IP地址和子网掩码,要求IP地址和计算机的IP地址位于同一网段内。设置完成后点击“OK”保存所有修改过的内容。然后退出控制面板,点击“Transfer”进入传送模式。 触摸屏部分设置好后,下面进行PG/PC接口的设置。进入计算机控制面板或启动STEP7,然后打开“设置PG/PC接口”界面,选择与触摸屏相同的通讯接口(如MPI或PROFIBUS DP),点击属性按钮设置PG/PC属性。在属性窗口中,选中“PG/PC是总线上的唯一主站”,设置站地址和波特率等通讯设置,然后点击确认保存。

我正在学习西门子触摸屏组态画面控制西门子PLC

我正在学习西门子触摸屏组态画面控制西门子PLC,现有一事不明,望大侠们赐教。书上给出的模拟例程都是使用PLC的内部辅助继电器M(比如:M0.0、M0.1)来与HMI变量连接,触发输出位(譬如:Q0.3、Q0.4)。编的程序里面也没有一个输入继电器I的影子。我们都知道如果没有触摸屏的话,从外部触发输出位动作必须使用输入继电器(如:I0.0、I0.1等)。而现在有了触摸屏,都使用M 内部辅助继电器来触发程序运行,那么I(输入继电器)就不用啦?如果不用输入继电器,那么电器元件提供的信号怎么输入到PLC?外部控制面板上需要安装的常规按钮、开关等等控制器件又怎么给PLC输送外部信号?是不是因为书上是举的模拟例子没有使用输入继电器I,而在真正编程的时候就要使HMI的变量与I建立连接?亦或是让PLC内部继电器M与输入继电器I之间建立同步关系?请大侠们指教。学生这厢鞠躬了! 一般来说,多数触摸屏和组态软件不支持物理点,在PLC编程里,我们要用一些操作按钮或是切换开关等做为PLC的物理输入点(一般用I0.0,I0.1等来表示),而这些物理输入点不能被触摸屏和组态软件识别,所以我们要用辅助点(M0.0,M0.1等)来做,将辅助点和启动信号的物理点并联作为触摸屏上的启动信号,将辅助点和停止信号的物理点串联作为触摸屏上的停止信号。这样就实现了按钮和触摸屏同时控制。如果不用I0.0,I0.1等物理点,那么控制柜上面的按钮就没用了。对于物理输出点(譬如:Q0.3、Q0.4等),这些一般可以被触摸屏和组态软件识别,所以对输出来说,没必要再加辅助点 如果触摸屏与PLC之间硬件连接没有问题,触摸屏无法找到plc,什么原因,怎么解决!! 如果线路确保无误的话,那就是通讯设置。两边的通讯设置要配合好。 通讯协议是否一致,检查屏的设置,重新下载plc的设置 肯定是你的设定有问题~不知道你的HMI和你的PLC都是什么品牌,我说的设定问题是指你的触摸屏设定

西门子SMART700-触摸屏的使用说明书

触摸屏的使用说明书 一、简介 THPSSM-1型系统的人机界面采用西门子SMART触 摸屏。人机界面采用西门子Smart 700触摸屏。人机 界面是在操作人员和机器设备之间做双向沟通的桥 梁,用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等 来处理、监控、管理随时可能变化的信息的多功能显 示屏幕。 注意事项: 1.请确保在HMI设备外部为所有连接电缆预留 足够的空间。 2.安装HMI设备时,确保人员、工作台和整体设备正确接地。 3.连接电源:仅限DC24V。 Smart 700面板说明:

二、连接组态PC 1.组态PC 能够提供下列功能: 1.1传送项目; 1.2传送设备映像; 1.3将HMI 设备恢复至工厂默认设置; 1.4备份、恢复项目数据。 2.将组态PC 与Smart Panel 连接: 2.1关闭HMI 设备; 2.2将 PC/PPI 电缆的RS485 接头与HMI 设备连接; 2.3将PC/PPI 电缆的RS232 接头与组态PC 连接。 三、连接HMI设备 1.串行接口 序号D-sub 接头针脚号RS485 RS422 1 1 NC. NC. 2 2 M24_Out M24_Out 3 3 B(+) TXD+ 4 4 RTS*) RXD+ 5 5 M M 6 6 NC. NC. 7 7 P24_Out P24_Out 8 8 A(-) TXD- 9 9 RTS*) RXD- 通讯开关设置含义 RS485 SIMATIC PLC 和 HMI 设备之间进行数据传输时,连接头 上没有 RTS 信号(出厂状态) 与 PLC 一样,针脚 4 上出现 RTS 信号,例如,用于调 试时

非常实用的mcgs触摸屏编程实例精选上

MCGS实例解答 1.MCGS表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。

这样就行了,运行时Data1默认为0显示关,按下按钮后Data1为1显示开,如此反复

2.mcgs里怎么画渐变色 渐变色只有通用版和网络版有,嵌入版没有 方法就是:填充颜色——填充效果,然后根据你的需要设置就行了。

3.如何在mcgs做脚本i0.0=1 让Q输出 当PLC的I0.0有信号,让Q0.0输出,在PLC中做我会,不知道在MCGS中怎么实现 在循环脚本中,循环时间为10ms,条件表达式为1,脚本程序为 IF I0.0 = 1 THEN Q0.0 = 1 ELSE Q0.0 = 0 ENDIF 4.MCGS组态如何实现这样的功能?点击某一部分,弹出登录对话框 这个画面是在有管理员帐户登录的情况下才可以设置的,我现在想实现当有人在没有登录的情况下点击了这个地方,就弹出提示:请先登录。 1条回答 可以先用函数!CheckUserGroup来判断当前登录的用户是不是你需要的用户组,返回只为0表示已经登录了你需要的用户组了,直接进行下一步,如果返回值不为0,表示当前登录的不是你需要的用户组或是没有任何登录,那么用子窗口或者可见度啥的都行,显示出来就行了。 追问

我是想在用户点击了上面图片中的部分时才弹出登录提示,怎么实现呢? 回答 你把判断的语句写到图片的事件里就行了 追问 求在具体一点,不知道怎么写。 回答 点控件,右键——事件——Click——事件连接脚本

235A组态说明(西门子)

亚龙YL-235A型 光机电一体化实训考核设备 画面组态说明 (西门子PLC版本) 亚龙科技集团有限公司

目录 1.1认知TPC7062KS人机界面 (3) 1.1.1 TPC7062KS人机界面的硬件连接 (3) 1.1.2 触摸屏设备组态 (4) 1.2人机界面组态 (6)

1.1 认知TPC7062KS人机界面 YL-235A采用了昆仑通态研发的人机界面TPC7062KS。是一款在实时多任务嵌入式操作系统WindowsCE环境中运行,MCGS嵌入式组态软件组态。 该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率800×480),四线电阻式触摸屏(分辨率4096×4096),色彩达64K彩色。 CPU主板: ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频400MHz,64M存储空间 1.1.1 TPC7062KS人机界面的硬件连接 TPC7062KS人机界面的电源进线、各种通讯接口均在其背面进行,见图1-1。 其中USB1口用来连接鼠标和U盘等,USB2口用作工程项目下载,COM(RS232)用来连接PLC。下载线和通讯线见图1-2 图1-1 TPC7062KS的接口 图1-2 1、TPC7062KS触摸屏与个人计算机的连接 在YL-235A上,TPC7062KS触摸屏是通过USB2口与个人计算机连接的,连接以前,个人计算机应先安装MCGS组态软件。

当需要在MCGS组态软件上把资料下载到HMI时,只要在下载配置里,选择“连接运行”,单击“工程下载”即可进行下载。如图1-3所示。如果工程项目要在电脑模拟测试,则选择“模拟运行”,然后下载工程。 图1-3 工程下载方法 2、TPC7062KS触摸屏与S7-200 PLC的连接 在YL-235A中,触摸屏通过COM口直接与PLC的编程口连接,所用的通讯电缆采用PC-PPI电缆,见图1-2。 为了实现正常通讯,除了正确进行硬件连接,尚须对触摸屏的串行口0属性进行设置,这将在设备窗口组态中实现,设置方法将在后面的工作任务中详细说明。 1.1.2 触摸屏设备组态 为了通过触摸屏设备操作机器或系统,必须给触摸屏设备组态用户界面,该过程称为“组态阶段”。系统组态就是通过PLC以“变量”方式进行操作单元与机械设备或过程之间的通信。变量值写入PLC上的存储区域(地址),由操作单元从该区域读取。 运行MCGS嵌入版组态环境软件,在出现的界面上,点击菜单中“文件”→“新建工程”,弹出图1-4所示界面。MCGS嵌入版用“工作台”窗口来管理构成用户应用系统的五个部分,工作台上的五个标签:主控窗口、设备窗口、用户窗口、实时数据库和运行策略,对应于五个不同的窗口页面,每一个页面负责管理用户应用系统的一个部分,用鼠标单击不同的标签可选取不同窗口页面,对应用系统的相应部分进行组态操作。

西门子触摸屏的组态和编程

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/728514164.html, 西门子触摸屏的组态和编程 作者:石学勇 来源:《科技资讯》2017年第03期 摘要:触摸屏的全称叫作触摸式图形显示终端,是一种人机交互装置,故又称作人机界面。触摸屏是在显示器屏上加了一层具有检测功能的透明薄膜,使用者只要用手指轻轻地碰触摸屏上的图形或者文字,就能实现对主机的操作或信息显示,人机交互更为简洁。触摸屏在工业现场中应用的越来越广泛,该文介绍了西门子公司的TPP177B触摸屏在现场使用时如何进行组态和编程,介绍了编程环境winccflexible的安装使用以及程序的下载。触摸屏适合了现场逻辑控制较多,模拟量控制较少,并且现场环境较好的场合。 关键词:触摸屏组态 winccflexible 中图分类号:TP313 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)01(c)-0018-02 1 硬件准备 (1)一套S7300 315F PN/DP cpu。 (2)安装有Winccflexible2008 sp2软件的计算机。 (3)必要的附件,包括:编程下载需要的网线及PLC与TP177B连接的网线。 2 触摸屏组态 在完成的STEP7界面中添加设备。 在SIMATIC主界面中选择“Insert New Object”>“SIMATIC HMI Station”在STEP7中添加HMI设备(如图1)。 在随后的对话框中选择目标设备“TP177B 6 color PN/DP”点击OK。 在STEP7下方会出现新添加的HMI station,随后点击,为触摸屏配置IP地址并添加到CPU共同的以太网上。点击编译。 3 编辑画面 Winccflexible的主界面,在左侧项目树中找到“通讯”,在其中双击“连接”,在这一界面中已经自动生成了连接,这里只需将“在线”处设置为“开”即可。

项目3:触摸屏画面对象组态(实践1)

项目3:画面对象组态(实践1) 任务:1、按钮控制指示灯 2、画出三个带文字的按钮、三个圆形指示灯。 3、按下“启动”按钮,绿色指示灯亮;按下“停止”按钮,红色指示灯亮;按下“切换”按钮,该按钮文字变为“释放”,释放该按钮时,双色指示灯由红色变为绿色或者由绿色变为红色。 组态过程: 1、组态3个变量。变量名称分别为:启动、停止、切换,连接:内部变量,数据类型:Bool。 2、组态3个按钮。属性设置如下: (1)“启动”按钮,常规-文本-“启动”,事件-按下-SetBit启动,ResetBit停止。 (2)“停止”按钮,常规-文本-“停止”,事件-按下-SetBit停止,ResetBit启动。 (3)“切换”按钮,常规-OFF文本-“切换”,ON文本-“释放”,事件-释放-InvertBit切换。 3、组态3个指示灯。属性设置如下: (1)绿色指示灯,属性-外观-填充颜色“绿”,动画-可见性-变量“启动”。 (2)红色指示灯,属性-外观-填充颜色“红”,动画-可见性-变量“停止”。 (3)双色指示灯,属性-外观-填充颜色“红”,动画-外观-变量“切换”,类型“位”,0值背景色“红”,1值背景色“绿”。 模拟调试: 1、点击菜单栏:视图-输出,打开输出视图。(若被其它视图遮挡,关闭它们既可。) 2、点击工具栏:启动运行系统图标,稍等片刻,启动触摸屏画面。(若长时间不启动,观察输出视图,查找原因。) 3、用鼠标代替人手,点击相应按钮,观察是否符合任务要求。 文件保存: 1、在U盘建文件夹(学号姓名):41091008南娟娟,打开该文件夹,再建子文件夹(名字为当前日期):20110314。 2、点击菜单栏:项目-另存为,搜索:41091008南娟娟,文件名:简单按钮和指示灯。再点击“保存”。 实际工程调试: 1、将触摸屏与电脑用普通网线可靠连接。 2、触摸屏上电首先初始化,随后弹出一个对话框。若不操作,很快会显示触摸屏中原有项目的初始画面。请快速点击“Transfer”传送按钮,出现传送对话框,显示“Connecting to host…”(正在与上位机连接)。 3、在WinCC flexible工程系统中,点击工具栏传送图标,在打开的窗口中选择HMI设备型号:TP 177B Color PN/DP,模式:以太网,计算机名或IP地址:192.168.1.01(假设这是1号台触摸屏IP地址,1号计算机IP地址前3个必须与之相同,可以设为192.168.1.101),点击“传送”。 4、连接成功后,对话框自动消失,触摸屏显示项目的初始画面。 5、点击相应按钮,观察是否符合任务要求。

西门子PLC与触摸屏产生通信干扰的处理方法

解决方案:可能是调速装置的干扰,或者是接地的问题。接地应严格分开控制地和保护地,控制系统一点接地。 问题反映:直流调速的影响是会有的,但通讯只是一个点对点的应用,而且采用原装西门子RS-485插头和6XV1830-0EH10电缆,接地系统已经分开,通讯线的接地是单独做的数据地,PLC系统的机壳与机柜相连(金属机柜,原厂家装配的),供电系统的零、地合一。 问题反映:严重到找不到S7统计通讯了, 解决方案:S7-400与TP的距离有多远?其线路是否与变频器的线路靠近?变频器与PLC有通信? 问题反映:PLC到TP270直线距离大概有20米,通讯线放电缆槽沟内长度大约有35米,PLC柜紧挨着直流传动柜,直流传动柜旁边是低压柜(内有液压站电机、主电机风机的接触器、保护器,低压开关、微断等,还有几台变频器),所有的电缆都在一个电缆沟里,有较大部分的平行放置;变频器与直流传动均没有与PLC实现网络通信,所有的运行指令及速度值由PLC输出,PLC通过电缆与相关设备连接。 解决方案:变频器和TP通信线是否有屏蔽?变频器的布线和屏蔽如果处理得不好的话,可能会产生很重的干扰。 是否可以试试将TP暂时放PLC旁边,或者临时拉一条通信电缆(不要放电缆沟)。如果没问题的话,说明是干扰的问题。 问题反映:变频器功率不大,5.5Kw,但是变频器与TP没有通讯。PLC与TP通讯电缆是西门子专用电缆,屏蔽层接数据地线,但这根电缆与多根大电流的电缆平行放置,长度大约15米. 已经将TP放在PLC旁边,没有任何问题的,今天准备更换一根通讯电缆,而且远离动力电缆,不知是否有效果。PLC端的RS485总线插头的终端电阻不接,TP端的终端电阻接入。 解决方案:如果只是PLC和TP的点对点通信,双方都应该接入终端电阻。 问题反映:采用了上次提出的方法,两端都接入终端电阻,但是还频繁地出通讯中断的提示,等大修时间在更换一下动力电缆再看看效果。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、

西门子触摸屏通信

xP177x(不含TP177micro)各种下载方法参考手册 Download Manual for xP177x(Except TP177micro)

摘要本手册面板组态软件采用WinCC flexible 2007,操作系统为Windows XP Professional SP2,涉及面板为TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP,本文中的 xP177x代表以上所有面板。对于WinCC flexible2005 SP1以及较早版本,操作界面可能会有不同,该手册仅供参考。 关键词下载,TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP Key Words download,TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP IA&DT Service & Support Page 2-53

目录 1. 串行下载方法 (4) 1.1下载要求 (4) 1.2下载设置 (5) 1.2.1 面板端的设置 (5) 1.2.2 对电缆的设置 (8) 1.2.3 在WinCC flexible软件中的设置 (8) 2. MPI/DP下载方法 (10) 2.1 CP5611+MPI电缆下载 (10) 2.1.1下载要求 (10) 2.1.2下载设置 (10) 2.2 PC-Adapter电缆下载 (18) 2.2.1下载要求 (18) 2.2.2下载设置 (21) 3. USB电缆下载方式 (24) 3.1下载要求 (24) 3.2下载设置 (28) 3.2.1 面板端的设置 (28) 3.2.2 WinCC flexible 软件中的设置 (29) 4. 以太网下载方式 (30) 4.1下载要求 (31) 4.2下载设置 (31) 4.2.1 面板端的设置 (31) 4.2.2 下载计算机的相关设置 (36) 4.2.3 通讯状态检测 (38) 4.2.4 WinCCflexible软件中的设置 (40) 5. OS 更新设置 (41) 5.1 在什么样的情况下,您需要更新面板的操作系统 (41) 5.2 如何更新面板的OS(普通OS更新) (41) 5.2.1 建立组态计算机和面板的连接 (41) 5.2.2 WinCC flexible软件中的设置 (42) 5.3 如何更新面板的OS(恢复出厂设置) (45) 5.3.1 建立组态计算机和面板的连接 (45) 5.3.2 WinCC flexible软件中的设置 (45) IA&DT Service & Support Page 3-53

西门子触摸屏编程软件

分享资源:西门子触摸屏编程软件Siemens Simatic WINCC Flexible 2008 下载免费下载 2009-12-16 18:22:59 / 个人分类:电脑网络 前几天去甘肃陇南的武都区装了一套西门子P LC+触摸屏。这已不是第一次使用触摸屏了。但是触摸屏编程软件是个大问题。因为真正版本的要收费。自己用只能从网上下。只能忍着巨慢的网速从电驴上下载。 下载了两天才下好,然后安装,好用!现在现场调试已经结束。想想这个软件,我就放到网上分享给大家。免得大家再花钱购买或是电驴下载了。 因文件足足2.8G,很占流量,为防止盗链,我把rar文件加密了。密码就是本站网址:(https://www.wendangku.net/doc/728514164.html,), 注意密码不含括号! 解压出来是原版ISO文件的分卷压缩文件,必须再次解压成原版ISO文件,用虚拟光驱软件加载运行或刻盘即可。有的电脑将ISO格式文件也显示为RAR的图标。双击该ISO文件也执行解压操作。请大家根据情况选择是用ISO文件,还是用最终的安装文件。反正我偏重用前者。 这里总结一下大家遇到的问题: 1、如何下载,见文底的连接,因为用境外空间防止版权问题被关或者盗链,文件加了密。 2、解压密码,https://www.wendangku.net/doc/728514164.html,建议手动输入,不要复制,因为复制容易多或少字符。 3、解压后怎么安装,也见上文。稍有复杂,需要点电脑常识,如果没有,赶快去补,否则也别搞工控了。 4、WIN7可否安装,这点我不清楚。毕竟没试过。但我用Win7装S7-200的编程软件是装不进去的,需要点技巧。如果装不进去,那可以换系统或尝试用虚拟机。 5、“wi ncc flexible 2008 无法与自动化许可证管理器建立连接”。这个问题我没遇到过。但我认为首先看是否安装了授权,然后看相关服务是否启动或是安装时被360神马的给拦截了。然后就是看系统,可能win7会有这情况,注意,该条只是建议。 6、怎样进行破解,我以前有过留言:“加密许可需要安装Crack文件夹下的两个解密程序文件。先运行其中一个,选择加密许可文件存放的地方。确定就可以。然后运行另一个即可。该程序自动生成加密许可放到硬盘上。但加密许可文件

西门子触摸屏与PLC通讯故障处理方法

面板与PLC通讯故障处理方法Introduction of Panel communication failure with PLC

摘要本文介绍了面板和S7 PLC通讯故障的处理方法。 关键词面板,S7,通讯 Key Words Panel,S7,Communication I CS LS TS Page 2-10

目录 1. 检查所用电缆 (4) 2. 检查和确认PLC 通讯口的设置 (4) 3. 在Portal 和WinCC Flexible 中检查通讯设置 (4) 4. 检查是否正确使用面板背后的通讯端口 (6) 5. 检查系统报警信息 (6) I CS LS TS Page 3-10

如果面板和S7 PLC通讯不上,典型现象就是画面中IO域显示#####。无法建立与PLC 的通讯连接, 请按以下步骤进行排查: 1. 检查所用电缆 ?如果是和S7 -200/300/400 进行PPI/MPI/Profibus/通讯,可使用MPI电缆(两端针脚对应为:3-3,4-4,5-5,8-8)或Profibus电缆(两端针脚对应为:3-3,8-8)。 ?推荐使用西门子紫色的Profibus电缆和Profibus总线连接器(或称DP接头)。 ?可以使用自制的屏蔽双绞电缆, 但应妥善处理屏蔽和接地问题。西门子不对自制电缆做任何形式的承诺和保证。 ?如果使用DP接头连接网络上的多个站时,请务必注意DP接头终端电阻的状态::网络两端的接头为ON,中间的为 OFF;两端接头进线端接电缆。如图1。 图1 2. 检查和确认PLC 通讯口的设置 ?波特率必须相同。 ?站地址不能冲突。 ?选择相同的协议。 3. 在Portal 和WinCC Flexible 中检查通讯设置 ?通讯同级的地址要填PLC实际站地址一致。注意:如果是S7-300/400的话,需要设置槽号(槽号要Step7硬件组态中CPU的槽号一致)。 ? OP的地址必须是唯一的,不能和该网络中任何设备的地址重复。 ?波特率必须和PLC设置的一致。 I CS LS TS Page 4-10

MP277西门子触摸屏说明书

MP277各种下载方法参考手册 本手册使用面板组态软件采用WinCC flexible 2007,操作系统为Windows XP Professional SP2,面板为MP277-10 Touch,订货号:6AV6643-0CD01-1AX1 对于WinCC flexible2005 SP1以及较早版本,操作界面可能会有不同,该手册仅供参考。

目 录 1.PC/PPI电缆下载方法 (3) 1.1下载要求 (3) 1.2下载设置 (3) 2.以太网下载方法 (8) 2.1下载要求 (8) 2.2下载设置 (8) 3.MPI/DP下载方法 (18) 3.1 CP5611+MPI电缆下载 (18) 3.1.1下载要求 (18) 3.1.2下载设置 (18) 3.2 PC-Adapter电缆下载 (26) 3.2.1下载要求 (26) 3.2.2下载设置 (26) 4.USB电缆下载方式 (34) 4.1下载要求 (34) 4.2下载设置 (37) 5.OS 更新设置 (41) 5.1 在什么样的情况下,您需要更新面板的操作系统 (41) 5.2 如何更新面板的OS(普通OS更新) (41) 5.2 如何更新面板的OS(恢复出厂设置) (44)

1.PC/PPI 电缆下载方法 1.1下载要求 下载电缆的选择,针对于MP277设备,支持的PC/PPI 电缆的订货号为以下三种 1.6ES7901-3BF20-0XA0 2.6ES6901-3BF21-0XA0 3.6ES7901-3CB30-0XA0 鉴于前两种电缆的型号比较老,目前市场上主要使用的是第三种PC/PPI 电缆,所以我们以此为例,说明如何使用PC/PPI 电缆对面板进行下载,注意:目前的软件还不支持使用6ES7901-3DB30-0XA0(USB 口)对MP277面板进行下载。 电缆如下图所示: 6ES6901-3BF21-0XA0 6ES7901-3CB30-0XA0 注意: 西门子的PC/PPI 电缆都有如图所示的适配器(电缆中间的方盒子),如果您的电缆没有适配器,表明电缆并非西门子产品,不支持计算机到面板的下载 电缆连接方法: PC/PPI 电缆的一端(稍短)连接到计算机的串口上,另外一端(稍长)直接连接到面板下部IF1B 接口上。 1.2下载设置 1.2.1 MP277面板上的设置。

西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术(第2

西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术(第2 版) (西门子工业自动化系列教材) 作者: 廖常初 价格:40元 出版社: 机械工业出版社 书号:ISBN 978-7-111-19896-3 出版日期:2008年7月 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 内容简介 本书介绍了人机界面与触摸屏的工作原理和应用技术,通过大量的实例,深入浅出地介绍了使用组态软件WinCC flexible对西门子的人机界面进行组态和模拟调试的方法,包括对变量、画面、动画、报警、用户管理、数据记录、趋势图、配方、报表、运行脚本、以太网通信的组态方法,以及文本显示器TD200的使用方法。介绍了在控制系统中应用人机界面的工程实例和用WinCCflexible对人机界面的运行进行离线模拟和在线模拟的方法,以及用WinCC flexible和STEP7来模拟人机界面和S7-300/400组成的控制系统的运行的方法。随书光盘提供了大量西门子人机界面产品和组态软件的用户手册,还提供了作者编写的与教材配套的例程,读者用例程在计算机上做模拟实验,可以较快地掌握人机界面组态的方法。本书各章配有思考题,附录中有实验指导书。 本书可以作为大专院校电类、机电一体化专业和培训班的教材,也可供工程技术人员参考。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 目录 前言 第1 章概述 1.1 人机界面概述 1.1.1 人机界面的基本概念 1.1.2 人机界面的分类 1.1.3 液晶显示器 1.1.4 人机界而的工作原理 1.1.5 人机界面的操作与维护 1.2 触摸屏的工作原理 1.2.1 触摸屏的基本工作原理 1.2.2 电阻式触摸屏 1.2.3 表面声波触摸屏 1.2.4 电容式触摸屏 l.2.5 红外线触摸屏 1.3 思考题 第2 章西门子人机界面设备简介 2.1 按钮面板

西门子触摸屏下载步骤

西门子触摸屏下载步骤 初始状态下载: 触摸屏在初始状态下启动后进入传送(Transfer)模式,退出传送模式,点击进入控制面板(Control Panel),双击传送图标(Transfer)进入传送设置界面。在传送设置界面中选中“Enable Channel”和“Remote Control”,然后选择传送通道(如MPI/Profibus/S7-Ethernet,ETHERNET,USB)。如果使用MPI或PROFIBUS传送,选择“MPI/Profibus/S7-Ethernet”,然后点击“Advanced”按钮进入高级设置。在高级设置对话框中列出了可选择的连接方式,有“MPI”、“PROFIBUS”和“S7-Ethernet”,选择所需要的连接方式,然后点击属性按钮“Properties…”对选择的连接方式进一步设置。如果选择的是“MPI”或“PROFIBUS”,那么在属性对话框中请选中“Panel is the only master on the bus”,并设置好触摸屏的站地址和波特率等相关的通讯设置。如果选择的是以太网,则设置IP地址和子网掩码,要求IP地址和计算机的IP地址位于同一网段内。设置完成后点击“OK”保存所有修改过的内容。然后退出控制面板,点击“Transfer”进入传送模式。 触摸屏部分设置好后,下面进行PG/PC接口的设置。进入计算机控制面板或启动STEP7,然后打开“设置PG/PC接口”界面,选择与触摸屏相同的通讯接口(如MPI或PROFIBUS DP),点击属性按钮设置PG/PC属性。在属性窗口中,选中“PG/PC是总线上的唯一主站”,

MCGS触摸屏编程实例

MCGS触摸屏编程实例精选 表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。 这样就行了,运行时Data1默认为0显示关,按下按钮后Data1为1显示开,如此反复 里怎么画渐变色 渐变色只有通用版和网络版有,嵌入版没有 方法就是:填充颜色——填充效果,然后根据你的需要设置就行了。 3.如何在mcgs做脚本=1 让Q输出 当PLC的有信号,让输出,在PLC中做我会,不知道在MCGS中怎么实现 在循环脚本中,循环时间为10ms,条件表达式为1,脚本程序为 IF = 1 THEN = 1 ELSE = 0 ENDIF 组态如何实现这样的功能?点击某一部分,弹出登录对话框 这个画面是在有管理员帐户登录的情况下才可以设置的,我现在想实现当有人在没有登录的情况下点击了这个地方,就弹出提示:请先登录。 1条回答 可以先用函数!CheckUserGroup来判断当前登录的用户是不是你需要的用户组,返回只为0表示已经登录了你需要的用户组了,直接进行下一步,如果返回值不为0,表示当前登录的不是你需要的用户组或是没有任何登录,那么用子窗口或者可见度啥的都行,显示出来就行了。

追问 我是想在用户点击了上面图片中的部分时才弹出登录提示,怎么实现呢? 回答 你把判断的语句写到图片的事件里就行了 追问 求在具体一点,不知道怎么写。 回答 点控件,右键——事件——Click——事件连接脚本 能记录外部机器运行的时间吗 我想用触摸屏记录外部设备的总运行时间和单点运行时间,如一个指示灯从亮到灭的这段时间 首先新建一个循环策略,循环时间为1s 里面添加一个策略,表达式为变量“灯”这个变量“灯”就是你外部的灯,是通过PLC还是通过远程IO啥的连接到MCGS里的变量。 编辑脚本 这样就行了 时序图 给梯形图画出X1/Y1/Y2/Y3的时序图 这个梯形图就是X1为ON后,Y1自锁一直为ON,在X1为ON的这段时间里Y2和Y 3交替闪烁 时间数据怎么存盘?, 就是比如我要调试一条生产线,调试完成后按退出键,那当时的时间存盘,表示完成时间,当再次进入后会看到上次调试完成时间,这个怎么做?? data = $Date + " " +$Time !SaveSingleDataInit(data) 放退出键里就行了 data是字符型变量,将当前日期和当前时间的字符型赋值给data 然后用!SaveSingleDataInit函数,把data的当前值设置为初始值 通用版中实时数据报表的小数位怎么设置,这个位数有点多

西门子触摸屏与西门子PLC如何实现在线仿真

图解西门子触摸屏与S7-200SMART系列PLC的在线仿真功能使用西门子触摸屏软件(WINCC flexible SMART),西门子S7-200SMART系列PLC,实现使用WINCC flexible SMART的仿真软件与S7-200SMART系列PLC的在线仿真功能。 要实现此功能主要分为以下几个步骤来完成: 一、在WINCC flexible SMART软件中的通信的连接项中建立与S7-200SMART系列PLC 的通信驱动连接,连接具体参数设置如下图所示: a:双击此次打开连接对话框 b:选择需要连接的PLC。此处选择连接的PLC为S7-200SMART系列PLC c:设置触摸屏IP地址,此处使用电脑模拟触摸屏,则设置的IP地址必须与电脑的一致d:设置PLC的IP地址,保证PLC的IP地址与电脑的IP地址在同一个网段 e:设置访问点名称,此访问点名称需要与后续的设置PC/PG接口参数的应用程序访问点一致 二、组态触摸屏程序监控画面和编写PLC程序 以一个简单的对电机的启动及监控电机的运行时间为例的小例子进行说明。 (1)在触摸屏中建立需要用到的变量

(2)组态一个触摸屏的监控画面,对于组态过程此处不做详细介绍, (3)编写一段PLC的程序用于测试,并把成下载到PLC中。 三、设置好在线仿真连接时的一些参数设置 (1)打开电脑中的控制面板选项,在控制面板中有设置PC/PG接口的选项,点击该选项,打开设置PC/PG接口对话框进行设置。(若找不到可把右上角的查看方式改为小图标的查看方式) (2)设置应用程序访问点和接口参数

a.应用程序访问点的选择应与WINCC flexible SMART软件的通信连接项中所设置的 访问点一致 b.通信连接使用的是以太网的方式连接,所以在接口参数分配的时候,选择你电脑连 接PLC时所使用的网卡名称,协议是TCP/IP的协议。 四、启动WINCC flexible SMART软件中的仿真系统,进行在线仿真测试,如下图所示: 在线仿真界面:

西门子315-2pndp和触摸屏377组态教程

写下这篇教程之前,我已经琢磨我手里的315-2pn/dp和mp377已经有4天,为了实现通过以太网实现step7、wincc flexible、触摸屏已经PLC的之间的通信,去网上寻找了无数的文章教程,阅读之后发现大多数教程说的比较笼统,另外需要对PLC、触摸屏以及相关软件有一定了解认识才能成功,对于刚刚接触设备和软件的小白们,理解实施起来确实有一定的难度,比如我。通过这几天的学习,还有各位前辈的指导,成功实现了上位机和下位机之间的通信,想起之前作下的决定:通讯成功写下一篇新手都能看懂的教程。教程可能会有所漏掉之处,还请前辈指出完善。 一.建立好工程,组好PLC各模块 先设置好PG/PC接口的设置,在SIMATIC Manager界面下的菜单栏—选项—设置PG/PC 接口选项,如下图 切记,PLC、触摸屏和上位机必须在同一地址段,如下,我的电脑设置的IP为192.168.0.30,PLC的IP为192.168.0.1,触摸屏的地址为192.168.0.31,PLC和触摸屏的设置后文有叙述。

建立好工程,进入硬件组态

二.在所选PLC的PN-IO双击弹出的界面添加以太网,在属性选项里选择新建一子网,并设置好IP,例如192.168.0.1,选择不使用路由器,如下图

三.插入SIMATIC HMI-Station站点,在SIMATIC Manager界面下的菜单栏—插入—站点—SIMATIC HMI-Station选项,选择你的触摸屏的型号,即可添加。如下图 选择触摸屏型号,如下图 四.把PLC和触摸屏添加以太网上,并设置好触摸屏的IP,需要和触摸屏实物的IP一致,如192.168.0.31。如下图