(一)教学楼:

1.教学楼屋顶两端有高于避雷带水塔,存在防雷隐患;措施:将两个水塔旁安装8M符合规范避雷针。

2.教学楼微机房无防感应雷装置,存在防雷隐患;措施:将微机房9个光纤猫与交换机端口处分别安装一级9个信号SPD,将微机房5个设备插座予以替换专业防雷插座;

3.教学楼总配电处安装二级电源SPD。

接地方法:以上三项都需接地,一项直接利用屋顶避雷带引下线,将避雷针脚用40×40镀锌扁钢与避雷带引下线相连;二项用3×30铜排沿机柜重设一长形接地母排,在机房内分别找一处建筑物主钢筋用铜铁转接引出与母排作等电位连接。将机房内所有设备的金属外壳、设备保护地、防雷器接地、防静电地板的金属构件就近用不小于16平方多股铜芯线与机房母排作等电位连接;三项教学楼配电房内找一处建筑物主钢筋用铜铁转接排引出,用不小于16平方多股铜芯线与电源SPD做接地连接。

(二)图书馆监控室:

1.32路监控视频线端口安装一级多口信号SPD,将监控3个设备插座予以替换专业防雷插座;

2.广播设备安装一个防雷插座;

接地方法:经实地考察图书馆老式砖混加固房无接地装置,就近1.5M 处开挖3000㎝×50㎝×50㎝槽,每个500㎝打入200㎝深的接地体(30㎝×30㎝镀锌角钢),用40㎝×40㎝镀锌扁钢焊接贯通凃防锈

漆覆盖完成接地装置,接地电阻值≤4?;用3*30铜排沿机柜重设一长形接地母排,将室内内所有设备的金属外壳、设备保护地、防雷器接地、防静电地板的金属构件就近用不小于16平方多股铜芯线与机房母排作等电位连接;用Φ10镀锌圆钢采用了PVC套管工艺做引下线分别将机房母排与接地装置连接。

(三)行政楼:

1.行政楼电源开关处安装二级电源SPD。

接地方法:经实地考察行政楼老式砖混房后有一处接地装置,将Φ1镀锌圆钢采用了PVC套管工艺引出到行政楼配电处,用不小于16平方多股铜芯线与电源SPD做接地连接。

(四)科教楼:

科教楼屋顶一端有高于避雷带水塔,虽有一根避雷针(腐蚀钢筋做避雷针不符合规范),存在防雷隐患;措施:将水塔旁安装8M符合规范避雷针。

科教楼总电源开关处安装二级电源SPD;

接地方法:经实地考察科教楼属于老式砖混楼房需单做接地装置。就近1.5M处开挖3000㎝×50㎝×50㎝槽,每个500㎝打入200㎝深的接地体(30㎝×30㎝镀锌角钢),用40㎝×40㎝镀锌扁钢焊接贯通凃防锈漆覆盖完成接地装置,接地电阻值≤4?;用Φ10镀锌圆钢采用了PVC套管工艺做引下线分别将避雷针与接地装置连接;用Φ10镀锌圆钢采用了PVC套管工艺引出到科教楼总电源开关处,将不小于16平方多股铜芯线与电源SPD做接地连接。

(五)新男生教师宿舍楼:

1.总电源开关处安装二级电源SPD。

接地方法:总电源开关旁找一处建筑物主钢筋用铜铁转接排引出,用不小于16平方多股铜芯线与电源SPD做接地连接。

(六)食堂:

1.总电源开关处安装二级电源SPD。

接地方法:经实地考察食堂二层楼房无防雷无接地装置,就近 1.5M 处开挖3000㎝×50㎝×50㎝槽,每个500㎝打入200㎝深的接地体(30㎝×30㎝镀锌角钢),用40㎝×40㎝镀锌扁钢焊接贯通凃防锈漆覆盖完成接地装置,接地电阻值≤4?;用Φ10镀锌圆钢采用了PVC 套管工艺引出到食堂总电源开关处,将不小于16平方多股铜芯线与电源SPD做接地连接。

(七)两处配电房:

1.分别在两处配电房总电源开关处各安装一级电源SPD。

接地方法:分别在两处配电房总电源开关旁找到等电位连接排,用不小于16平方多股铜芯线与电源SPD做接地连接。

学校安全应急预案总案

金钩小学安全应急预案(总案)为了加强和改进学校安全工作,保障全校师生员工健康、平安地学习、工作、生活,防范师生安全事故发生,并能快速、及时、妥善处理突发的安全事故,切实有效降低安全事故的危害,依照上级有关要求及有关法律法规,从我校实际出发,特制定本预案。 一、成立安全应急领导小组: 组长:周期全面负责校园安全工作(校园安全第一责任人) 副组长:谢玮具体负责校园安全工作(校园安全直接责任人) 成员:教务各班班主任 二、主要职责 1、组长负责召集领导小组会议,部署处置工作,安排、检查落实学校交通安全重大事宜。 2、副组长负责学校安全应急预案的落实情况,处理突发交通安全事故,完成校领导交办的各项任务。 3、领导小组成员具体负责学校各年级、各部门突发安全事故的处理、监控、报告等事宜,并保证领导小组指令的畅通。做好安全工作的宣传、教育、落实、检查、处理等,把安全事故减少到最低限度。 三、现场指挥系统 日常安全工作由校长负总责,各主管领导各负其责,协调各部门统一行动。突发事件的临时指挥实行值班制度,即值班行政领导负责,再逐层报告。 四、突发事件逐层报告制度

值班人员——>安全员——>校长——>教育局 五、应急措施 1、每天保证学校门口有校领导和教师值班。星期五放学时待全部学生离校方可下班。若在校门口学生发生交通事故,由带值班领导负责处理,班主任把学生送往医院,同时通知其家长,并及时报警。 2、学生上下楼梯,在各个楼梯口由区域指定教师看护。若学生发生拥挤踩伤事件,看护教师立即制止全体学生原地不动,通知值周员、班主任救护踩伤学生。值班领导派人把受伤学生送往医院,教导主任、班主任教师负责疏散楼梯内学生。 3、各班选出一名交通安全监督员,每日在教室、班级门口楼道内检查,制止不安全行为。 4、学生有病有事须请假,无故不到者必须在1小时内上报学校。若查实学生离家出走或被坏人控制,由班主任通知家长,校长该报案的立即向公安机关报案。 5、学生碰伤、撞伤后,任课教师必须立即送医院治疗,及时通知学生家长,上报学校值班领导,按《学生伤害处理办法》条例迅速处理。 6、学生上操及集会安全由体育老师负责,下操及散会时学生回班由班主任负责依规定顺序排队回班。 7、室内用电及电器安全由总务主任每周检查一次,教学设施“谁主管,谁负责”,每月检查一次。若因用电等原因引起火灾,总务主任立即切断电源,拨打119报警。领导小组分楼层、班主任教师迅速进班组织学生按规定楼梯口下楼疏散。

防雷应急预案

防雷电应急救援预案 为确保项目部职工和财物的生命和财产安全,本着“安全第一、预防为主”的原则,根据项目部的实况,制定本防雷电应急救援预案。 一、指导思想 本着“以人为本、安全第一、预防为主”的原则,采取积极有效措施,加大宣传、教育力度,提高职工的安全意识和防范能力,确保项目部安全生产。 二、防御要求及范围 1 、防御要求:确保职工生命和财产安全,其次是有效组织抢险救灾,把灾害损失减少到最底限度。 2 、防御范围:项目部。 三、措施及方法 1 、建立领导组织机构,切实加强领导。 项目部应急救援领导小组组织机构图

项目部值班电话 (24小时保持畅通): 应急救援车辆: 冀A.C9X26 冀A.399NC 领导小组负责组织协调和检查督导项目部的防雷电工作,及时准确地掌握防雷电工作动态,提出预防对策和措施。 2 、制定应急预案,完善应急机制 结合各实际情况,建立和完善防雷电应急处置预案,建立有项目部主要领导参加的防雷电抢险工作队。 3 、请气象局专家对项目部防雷电设施进行鉴定,排查隐患,按要求安装避雷设施。 4 、多形式、多角度、多层面加强对职工防雷电安全知识教育,加大宣传教育力度,开展应急预案演练,以提高职工防雷电的安全意识和防范能力。进入汛期后,要求职工经常收听收看天气预报,密切关注天气变化,派专人负责,要有充分的思想准备,增强防范能力和应对逃生能力。 5 、进行一次彻底大排查,清除一切不安全设施,采取有效措施,消除隐患。 一旦发生雷电袭击,及时报告灾情,第一时间向公司汇报,切实做好上情下达和下情上达。 四、工作职责 发生雷电袭击时,领导小组迅速启动应急处置预案,各小组认真开展工作。 领导小组职责:

防雷安全应急预案等

防雷应急预案 为了防御、避免和减轻雷电灾害,保证生命安全和设备 财产安全,杜绝因雷电灾害造成的的伤害事故,本着“安全第一、预防为主”的原则,根据国家关于防御气象灾害 的有关文件精神,以及山东省《气象灾害防御条例》和我单 位实际,制定本预案。 一、组织机构 1、应急领导小组: 职责:负责组织协调和检查防雷电工作,掌握企业防雷 电工作动态,提出预防对策和措施,切实加强对防雷电工作 的领导。制定应急预案,完善应急机制。建立由主要领导和 科室负责人参加的防雷电抢险工作队伍。当事故发生时,下 达启动防雷电应急预案命令,依据上级批示和现场情况,适 时决策、发布指令、组织指挥处置工作。 2、应急工作小组 (1)预警信息组 职责:收集整理各类信息资料,关注气象分析,及时掌 握雷电灾害信息,进行分析研究,为领导决策提供依据,当 雷电事故发生时,及时掌握防雷电应急处置工作进展情况, 上情下达,下情上报。 (2)现场处置组 职责:及时调查收集事件的起因、现状、发展趋势等信

息,并向领导小组报告;疏散人员,清理现场,抢救伤员,尽量把损失降到最低,迅速控制事态蔓延;根据现场情况,及时保护好各种证据。 (3)安全保卫组 职责:负责事故现场的警戒,人员、车辆疏散,现场秩 序的维护,阻止无关人员进入现场,配合医疗、公安部门施救,防止事态扩大。 (4)后勤保障组 职责:负责保障处置现场的车辆调动、人员调集和工具、设备物资的供应。 二、安全预防措施 1、提高对防雷工作重要性的认识。把防雷电工作纳入 公司重要议事日程,针对季节性特点,积极研究防范措施, 落实防雷电工作预案。 2、加大宣传教育力度,提高全体人员抵御雷电伤害的 意识和防范能力。要把防雷电知识的宣传教育与其他安全教 育结合起来,多形式、多角度、多层面加强对从业人员的防 雷电安全知识教育,开展应急预案演练,举办防雷电知识讲 座,开展防雷电知识咨询,掌握雷电突发时的各种防范方式。 全面提高全体员工的依法防雷、科学防雷、主动防雷意识和 自救自护能力。各科室要加强对防雷电工作人员的培训,努 力提高企业防雷电工作能力。

古建筑物防雷设计方案

XXX寺古建筑物防雷设计方案 河南扬博防雷科技有限公司 1

一、古建筑物现场概述 XXX属北温带大陆性气候,日照充足,昼夜温差大。全年日照数2808小时,年最高气温达40摄氏度,最低气温为-20摄氏度,年均温9.5摄氏度,年均降水量460毫米,年平均蒸发量1025毫米,蒸发量大于降水量,雨量集中在每年的7、8、9月份。冬春季节多风,最大风速7.2米/秒,风向多北西。结冰期从11月开始,翌年3月解冻,冰期约5个月。冻土深度0.5--0.8米。无霜期平均202天。文物馆为歇山式仿古建筑,长米,宽米,高米。主体是XX结构,屋顶上层坡,下部坡,全部用琉璃瓦勾彻,金碧辉煌,雄伟壮观。主殿两侧,东西长米,宽米。文物馆主殿高大并且没有雷电防护措施。整体防雷在不破坏整体美观并安全、经济的原则下进行设计。本案结合贵方实际情况对寺内文物作详尽设计。 二、古建筑物防雷设计依据及设计方案 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 (摘要)《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3(2000)《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●GB2887—89 《计算机场地安全要求》 依据中国气象局第11号令《防雷装置设计审核和竣工验收规定》、符合《气象法》、《防雷减灾管理办法》、《省气象条例》、《省防雷减灾实施办法》和《市人 2

小学学校防雷安全应急预案

小学学校防雷安全 应 急 预 案 尖草坪区双语实验小学 2017、5

小学学校防雷安全应急预案 一、本应急程序的要点是:防范事故,确保人员安全,减少财产损失。 二、应急领导小组成员及分工 组长:李国红 主要任务:负责召集领导小组会议,全权部署处置工作,安排、检查落实学校安全重大事宜。 副组长:何丽赵悦 主要任务:负责学校安全应急预案的落实情况,处理突发安全事故,完成领导小组交办的各项任务。 成员:王伟杨俊英石蔓丽蔡玉花张磊刘艳玲主要任务:具体负责学校各年级突发安全事故的处理、监控、报告、直接现场处理等事宜,并保证领导小组指令的畅通。做好安全工作的宣传、教育、落实、检查、处理等,把安全事故损失减少到最低限度。 事故预防办法: 一、暴雨来临时段,学校值班人员和保安人员应当频繁地在学校各处巡视,若发现险情,立即向值班主管和单位领导报告,启动应急程序。 二、若房屋内漏雨,应当切断电源,有秩序地转移室内学生,以及贵重设备。学校应当关闭所有门窗。

三、若有雷电,应当尽可能地切断除照明以外重要的设施设备的电源(尤其是学校机房、实验室等教学重地),防止电器在雷击时遭到雷电侵袭。强弱电房和电气设施周围不要放置可燃物。排险、救护等应急人员应当做好救援准备。 四、若暴风造成房屋进水,校园积水。 1、应当切断电源,用抽水泵等器具排水,疏通下水道,询问市政部门排水设施运行情况。 2、应当尽可能防止厕所进水和溢水,防止水污染。 3、放学时,应当用砖块、木板和钢板等,为学生搭设临时通道,减少应腿脚浸入污水中受到病菌感染。学生在临时通道上行走时,应当有老师在旁边搀扶和引导,将学生送至安全地带。 4、学校应当通过广播告知师生,有秩序地转移,避免推挤踩踏,堵塞通道。 5、房屋积水时应当把设备、资料等物品往高处转移。 五、学校后勤部门应当为师生提供雨伞、雨衣、雨靴、食品、水、衣服、药品等必要物品。 六、保安人员应当维护校门口秩序,安抚家长,疏导交通。 七、积水退尽后,学校和防疫部门一起做好消毒和清洁工作。 八、雷击事件一旦发生,立即疏散附近学生,将周围人员转移到安全地带。 九、立即将情况报告学校领导及相关部门负责人。 十、学校医务室快速抢救伤员,及时联系车辆送医院。或者直接

防雷工程施工组织方案

防雷接地工程施工组织设计防雷接地施工组织设计施工方案审批表

一、方案编制依据 本方案依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》《防雷检测验收规范》《建筑机

械供用安全技术规范》等法律、法规、标准根据甲方提供的本工程图纸编制。二、现场勘察(工程概况) 工程名称:万宝至马达防雷隐患(改建增加项目) 建设单位:万宝至马达大连有限公司 施工单位:大连雷安避雷设施安装有限公司 1、中心门岗电源系统采用二级防雷防护措施,电视监控设备控制信号和视频信号分别 采用信号SPD保护,消防控制设备信号系统采用直流和信号SPD保护,防止过电压 和雷电波的侵入击毁设备、引起火灾、危及人设安全。 2、计算机电源系统(计算机机房、电话交换机机房),在原有的电源SPD前端分别安装 一组避雷器,作为第一级防护。机房内设均压环,所有设备和防静电地板与均压环 可靠连接。 3、旗杆附近做接地一组,把旗杆连在一起与接地装置相连接,接地电阻R≤30Ω。 4、寮区电视监控设备、消防控制设备电源系统采用二级防雷防护措施,电视监控设备 控制信号和视频信号分别采用信号SPD保护,消防控制设备信号系统采用直流和信 号SPD保护,防止过电压和雷电波的侵入击毁设备、引起火灾、危及人设安全。电 视监控机柜与接地装置做等电位连接 三、施工部署 1、根据建设单位提供的图纸具体步骤如下: ○1定位放线————挖土————接地系统网线联接————接地极安装————土方回填————与单体接地网线连接————设备接地连接。 ○2设备定位--------设备固定--------引线连接--------地线连接------停电-------线路汇总------设备调试。 ○3接地线定位-------均压环敷设--------设备接地 四、操作工艺 1、定位放线,双方核实后开始挖槽 2、由于沟槽深度较浅(800)采用一次开挖,。 3、接地系统网连接,必须按设计要求。以达到防雷检测验收规范。 4、接地极安装时,必须根据基础层面。达到设计要求,以达到防雷验收规范。 5、土方回填,必须分层夯实。

小学防雷电安全应急预案

小学防雷电安全应急预案 为了防御、避免和减轻雷电灾害,保证校园师生的生命和校园设备财产安全,杜绝因雷电灾害造成的的伤害事故,本着“安全第一、预防为主”的原则,根据教育部、中国气象局关于防御气象灾害的有关文件精神,以及福建省《防雷减灾管理办法》细则和我校园实际,制定本预案。 一、组织机构 1.应急领导小组: 职责:负责组织协调和检查校园防雷电工作,掌握校园防雷电工作动态,提出预防对策和措施,切实加强对防雷电工作的领导。制定应急预案,完善应急机制。建立由校园主要领导和处室负责人参加的防雷电抢险工作队伍。当事故发生时,下达启动防雷电应急预案命令,依据上级批示和现场情况,适时决策、发布指令、组织指挥处置工作。 2.应急工作小组 (1)预警信息组: 职责:整理各类信息资料,关注气象分析,及时掌握雷电灾害信息,进行分析研究,为领导决策提供依据,当雷电事故发生时,及时掌握防雷电应急处置工作进展情况,上情下达,下情上报。 (2)现场处置组:

职责:及时调查事件的起因、现状、发展趋势等信息,并向领导小组报告;疏散人员,清理现场,抢救伤员,尽量把损失降到最低,迅速控制事态蔓延;根据现场情况,及时保护好各种证据。 (3)安全保卫组: 职责:负责事故现场的警戒,人员、车辆疏散,现场秩序的维护,阻止无关人员进入现场,配合医疗、公安部门施救,防止事态扩大。 (4)后勤保障组: 职责:负责保障处置现场的车辆调动、人员调集和工具、设备物资的供应。 二、安全预防措施 1.提高对校园防雷工作重要性的认识。把防雷电工作纳入校园重要议事日程,针对季节性特点,积极研究防范措施,落实防雷电工作预案。 2.加大宣传教育力度,提高师生抵御雷电伤害的意识和防范能力。各校园要把防雷电知识的宣传教育与校园其他安全教育结合起来,多形式、多角度、多层面加强对师生防雷电安全知识教育,开展应急预案演练,举办防雷电知识讲座,开展防雷电知识咨询,掌握雷电突发时的各种防范方式。全面提高师生员工的依法防雷、科学防雷、主动防雷意识和自救自护能力。各校园要加强对校园防雷电工作人员的培

企业防雷应急预案2篇

企业防雷应急预案2篇 Emergency plan for lightning protection of enterprises 汇报人:JinTai College

企业防雷应急预案2篇 前言:本文档根据题材书写内容要求展开,具有实践指导意义,适用于组织或个人。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:企业防雷应急预案 2、篇章2:企业防雷应急预案 篇章1:企业防雷应急预案 为了避免和减轻雷电灾害,保护师生生命和校产安全, 根据上级工作安排,我们需要应急预案,大家看看下面的企业防雷应急预案吧1 篇章2:企业防雷应急预案【按住Ctrl键点此返回目录】 一、成立防雷击工作专班 组长:xx 副组长:xx xx 成员:xx xx xx xx xx xx

二、了解雷电知识,制定相应措施 (一)了解雷电知识 1、雷电的形成和种类 雷电是大气中的放电现象,多形成在积雨云中,积雨云 随着温度和气流的变化不停的运动,运动中摩擦生电,就形成了带电荷的云层。某些云层有正电荷,另一些云层带有负电荷。另外,由于静电感应常使云层下面的建筑、树木等有异性电荷。随着电荷的积累,雷云的电压逐渐升高,当带有不同电荷的雷云与大地凸出物相互接近到一定温度时,其间的电场超过 2530kv/cm,将发生激烈的放电,同时出现强烈的闪光。由于放电时温度高达XX摄氏度,空气受热急剧膨胀,随之发生爆炸 的轰鸣声,这就是闪电与雷鸣。雷电的大小和多少以及活动情况,与各个地区的地形、气象条件及所处的'纬度有关。一般 山地雷电比平原多,沿海地区比大陆腹地要多,建筑物越高,遭雷击的机会越多。 2、雷电可分为四种: (1)直击雷:直击雷是云层与地面凸出物之间的放电形 成的

风力发电机组防雷设计方案

风力发电机组防雷设计方案 深圳天顺科技有限公司曾中海 一:概述 风能是当前技术最成熟、最具备规模开发条件的可再生洁净能源。风能发电为人与自然和谐发展提供了基础。由于风力发电机组是在自然环境下工作,不可避免的会受到自然灾害的影响。 由于现代科学技术的迅猛发展,风力发电机组的单机容量越来越大,为了吸收更多能量,轮毂高度和叶轮直径随着增高,相对的也增加了被雷击的风险,雷击成了自然界中对风力发电机组安全运行危害最大的一种灾害。雷电释放的巨大能量会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。我国沿海地区地形复杂,雷暴日较多,应充分重视雷击给风力风电机组和运行人员带来的巨大威胁。例如,红海湾风电场建成投产至今发生了多次雷击事件,据统计,叶片被击中率达4%,其他通讯电器元件被击中率更高达20% 。 为了降低自然灾害带来的损失,必须充分了解它,并做出有针对性的防范措施。 二:风机对比介绍 风电变速恒频风力发电系统,主要分为双馈式和直驱式。双馈式风力发电系统由于其变流器容量(滑差功率)只占系统额定功率的30%左右,能较多地降低系统成本,因此双馈式系统受到了广泛的关注。与双馈式相比,直驱式采用低速永磁同步发电机结构,无需齿轮箱,机械损耗小,运行效率高,维护成本低,但是,由于系统功率是全功率传输,系统中变流器造价昂贵,控制复杂(本文重点介绍直驱式风电系统雷电防护)。 直驱风力发电系统风轮与永磁同步发电机直接连接,无需升速齿轮箱。首先将风能转化为频率和幅值变化的交流电,经过整流之后变为直流,然后经过三相逆变器变换为三相频率恒定的交流电连接到电网。通过中间电力电子变化环节,对系统有功功率和无功功率进行控制,实现最大功率跟踪,最大效率利用风能。 直驱式风力发电系统中的电力电子变换电路(整流器和逆变器)可以有不同的拓扑结构(常见2种见图1、2)。 图1 图2 三:设计依据标准

防雷安全应急预案

防雷安全应急预案

防雷安全应急预案 为了防御、避免和减轻雷电灾害,保证校园师生的生命和校园设备财产安全,杜绝因雷电灾害造成的的伤害事故,本着“安全第一、预防为主”的原则,根据教育部、中国气象局关于防御气象灾害的有关文件精神,并结合我园实际,制定本预案。 一、组织机构 应急领导工作小组名单: 组长:黄捷桃 副组长:侯国忠 组员:吴玉葵、何俏环、薛敏霞、胡瑞平、苏洁静、梁艳芬 应急领导小组负责组织协调和检查校园防雷电工作,掌握校园防雷电工作动态,提出预防对策和措施,切实加强对防雷电工作的领导。制定应急预案,完善应急机制。建立由校园主要领导和处室负责人参加的防雷电抢险工作队伍。当事故发生时,下达启动防雷电应急预案命令,依据上级批示和现场情况,适时决策、发布指令、组织指挥处理工作。 二、安全预防措施 1.提高对校园防雷工作重要性的认识。把防雷电工作纳入校园重要议事日程,针对季节性特点,积极研究防范措施,落实防雷电工作预案。

2.加大宣传教育力度,提高师生抵御雷电伤害的意识和防范能力。把防雷电知识的宣传教育与校园其它安全教育结合起来,多形式、多角度、多层面加强对师生防雷电安全知识教育,开展应急预案演练,举办防雷电知识讲座,掌握雷电突发时的各种防范方式。全面提高师生员工的依法防雷、科学防雷、主动防雷意识和自救自护能力。加强对校园防雷电工作人员的培训,努力提高校园防雷电工作能力。 3.切实抓好防雷电安全检查工作。 (1)按规定安装防雷电设施,制定防雷电装置检查维护制度,安排具有防雷和电气知识的人员负责日常检查维护工作。雷雨季节前后更应加强检查,及时排除防雷电装置故障。 (3)定期对校园校舍、围墙的电路进行检查,发现隐患及时整改,确保当雷电来临时校园校舍电路安全无隐患。 (4)对于校园的各功能室,做好定期检查防护工作,特别要注意化学药品的安全存放,切实做好防雷电工作。 (5)建立雷电隐患台账,清除一切不安全设施,并采取有效措施消除隐患。 三、应急处理措施 1.发生雷电灾害事故时,发现人应当立即报告校园防雷电灾害应急工作领导小组;紧急情况要拨打110、119报警。有伤亡、火灾、

防雷接地做法大全

建筑物防雷及电气设备的接地施工 精品策划与实施 编制人:安红印 编制日期:2003—8—2

第一篇编制目的及依据 一、编制目的 为了使建筑物、构筑物的防雷措施及接地装置的施工质量安全可靠,提高一次成优率,避免接地漏做、做错造成不必要的返工,特编制本策划书。 二、编制依据 1、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 2、建筑物防雷设计规范GB50057-94 3、电子计算机机房设计规范GB50174-93 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 5、民用闭路电视系统工程技术规范GB50198-94 6、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000 7、有线电视系统工程技术规范GB50200-94 8、钢制电缆桥架工程设计规范CECS31:91 9、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-99 10、可挠金属电线保护管配线工程技术规范CECS87:96 11、工业计算机监控系统技术规范CECS81:96 12、低压成套开关设备验收规程CECS49:93 13、电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92 14、住宅设计规范GB50096-1999、GB50096-2003 15、火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 16、低压配电设计规范GB50054-95 17、电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002 18、套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS100:98 19、套接紧定式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS120:2000 20、等电位联结安装-2002 02D-501-2 21、接地装置安装-2003 03D501-4 22、利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装-2003 03D-501-3 23、北京市竣工长城杯质量验收标准(2003年版) 第二篇建筑物防雷的分类及设计采取的防雷措施 一、建筑物防雷的分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。在图纸会审中,应按照设计图纸对建筑物防雷的分类定性,严格执行相应设计及施工标准。 二、建筑物的防雷措施 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施,第一类防雷建筑物和具有宜爆危险环境的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施;装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。 1、各类防雷建筑物防直击雷的措施 1、1第一类防雷建筑物防直击雷的措施 应装设独立避雷针或架空避雷网使被保护的建筑物及风帽、放散管的突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内;架空避雷网的网格尺寸不应大于

学校安全应急预案总案

安全应急预案(总案) 为了加强和改进学校安全工作,保障全校师生员工健康、平安地学习、工作、生活,防X师生安全事故发生,并能快速、及时、妥善处理突发的安全事故,切实有效降低安全事故的危害,依照上级有关要求及有关法律法规,从我校实际出发,特制定本预案。 一、成立安全应急领导小组: 组长:马文华,全面负责校园安全工作(校园安全第一责任人) 副组长:X玉海,具体负责校园安全工作(校园安全直接责任人) 副组长:X子君(法制副校长,派出所所长)、负责法制宣传教育以及协助校长负责校园安全工作; 成员:教务、政教主任,各班班主任 二、主要职责 1、组长负责召集领导小组会议,部署处置工作,安排、检查落实学校交通安全重大事宜。 2、副组长负责学校安全应急预案的落实情况,处理突发交通安全事故,完成校领导交办的各项任务。 3、领导小组成员具体负责学校各年级、各部门突发安全事故的处理、监控、报告等事宜,并保证领导小组指令的畅通。做好安全工作的宣传、教育、落实、检查、处理等,把安全事故减少到最低限度。 三、现场指挥系统 日常安全工作由校长负总责,各主管领导各负其责,协调各部门统一行动。突发事件的临时指挥实行值班制度,即值班行政领导负责,再逐层

报告。 四、突发事件逐层报告制度 值班人员——>安全员——>校长——>教育局 五、应急措施 1、每天保证学校门口有校领导和教师值班。星期五放学时待全部学生离校方可下班。若在校门口学生发生交通事故,由带值班领导负责处理,班主任把学生送往医院,同时通知其家长,并及时报警。 2、学生上下楼梯,在各个楼梯口由区域指定教师看护。若学生发生拥挤踩伤事件,看护教师立即制止全体学生原地不动,通知值周员、班主任救护踩伤学生。值班领导派人把受伤学生送往医院,教导主任、班主任教师负责疏散楼梯内学生。 3、各班选出一名交通安全监督员,每日在教室、班级门口楼道内检查,制止不安全行为。 4、学生有病有事须请假,无故不到者必须在1小时内上报学校。若查实学生离家出走或被坏人控制,由班主任通知家长,校长该报案的立即向公安机关报案。 5、学生碰伤、撞伤后,任课教师必须立即送医院治疗,及时通知学生家长,上报学校值班领导,按《学生伤害处理办法》条例迅速处理。 6、学生上操及集会安全由体育老师负责,下操及散会时学生回班由班主任负责依规定顺序排队回班。 7、室内用电及电器安全由总务主任每周检查一次,教学设施“谁主管,谁负责”,每月检查一次。若因用电等原因引起火灾,总务主任立即切断电源,拨打119报警。领导小组分楼层、班主任教师迅速进班组织学生按

某公司机房防雷方案

目录 第一章概述_______________________________________________________________ 2 第二章机房概况___________________________________________________________ 4 项目背景 __________________________________________________________________________ 4 需求分析 __________________________________________________________________________ 4 第三章设计指导思想和相关技术标准 _________________________________________ 5 设计原则 __________________________________________________________________________ 5 设计指导思想 ______________________________________________________________________ 6 设计依据标准 ______________________________________________________________________ 9 机房雷电防护设计的理论依据 _______________________________________________________ 10 第四章机房雷电防护总体方案 ______________________________________________ 12 1.电源系统的防雷与过电压保护____________________________________________________ 12 2、重要终端设备的防雷与过电压保护________________________________________________ 13 3、通讯、网络系统的防雷与过电压保护______________________________________________ 13 4、接地系统 ______________________________________________________________________ 13 第五章系统防雷方案的优势分析 ____________________________________________ 16 1.产品的优势____________________________________________________________________ 16 2.最先进的系统防雷技术理念______________________________________________________ 16 3.全面的系统电磁脉冲防护设计与用户需求的适配 ___________________________________ 17 第六章销售服务体系______________________________________________________ 18 1.售前的技术服务________________________________________________________________ 17 2.售中的技术服务________________________________________________________________ 18 3.售后的技术服务________________________________________________________________ 18 第七章公司简介__________________________________________________________ 19 德国菲尼克斯简介 _________________________________________________________________ 19 恒电公司简介 _____________________________________________________________________ 20 防雷工程方案附件 1.防雷设备报价单 2.防雷系统原理图和防雷保护拓扑图 3.TRABTECH系列防雷产品技术参数表 4.市人民政府文件 5.恒电公司系统防雷部已完成的部分防雷工程列表 6.菲尼克斯防雷产品保险

校园防雷电安全应急预案

校园防雷电安全应急预案 为了防御、避免和减轻雷电灾害,保证校园师生的生命和校园设备财产安全,杜绝因雷电灾害造成的的伤害事故,本着“ 安全第一、预防为主” 的原则,根据教育部、中国气象局关于防御气象灾害的有关文件精神,以及陕西省实施《防雷减灾管理办法》细则和我区各校园实际,制定本预案。 一、组织机构 1、应急领导小组: 组长:各校、园长 组员:各校副校、园长、校园中层领导及相关人员。 主要职责:负责组织协调和检查校园防雷电工作,掌握校园防雷电工作动态,提出预防对策和措施,切实加强对防雷电工作的领导。制定应急预案,完善应急机制。建立由校园主要领导和处室负责人参加的防雷电抢险工作队伍。当事故发生时,下达启动防雷电应急预案命令,依据上级批示和现场情况,适时决策、发布指令、组织指挥处置工作。 2、应急工作小组 (1)预警信息组 职责:收集整理各类信息资料,关注气象分析,及时掌握雷电灾害信息,进行分析研究,为领导决策提供依据,当雷电事故发生时,及时掌握防雷电应急处置工作进展情况,上情下达,下情上报。

(2)现场处置组 职责:及时调查收集事件的起因、现状、发展趋势等信息,并向领导小组报告;疏散人员,清理现场,抢救伤员,尽量把损失降到最低,迅速控制事态蔓延;根据现场情况,及时保护好各种证据。(3)安全保卫组 职责:负责事故现场的警戒,人员、车辆疏散,现场秩序的维护,阻止无关人员进入现场,配合医疗、公安部门施救,防止事态扩大。(4)后勤保障组 职责:负责保障处置现场的车辆调动,人员调集,工具、设备物资的供应。 二、安全预防措施 1、提高对校园防雷工作重要性的认识。把防雷电工作纳入校园重要议事日程,针对季节性特点,积极研究防范措施,落实防雷电工作预案。 2、加大宣传教育力度,提高师生抵御雷电伤害的意识和防范能力。 各校园要把防雷电知识的宣传教育,与校园其他安全教育结合起来,多形式、多角度、多层面加强对师生防雷电安全知识教育,开展应急预案演练,举办防雷电知识讲座,开展防雷电知识咨询,掌握在雷电突发时的各种防范方式。全面提高师生员工的依法防雷、科学防雷、主动防雷意识和自救自护能力。各校园要加强对校园防雷电工作人员的培训,努力提高校园防雷电工作能力。 3、切实抓好防雷电安全检查工作。

电源三级防雷方案

机房系统统合防雷 设 计 方 案 设计单位:成都凯德曼科技有限公司 二0 一0 年

防雷设计依据 XX机房系统的雷电过电压及电磁干扰防护,是保护电源线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保电气、电子设备运行必不可缺少的技术环节。 本方案的设计依据: 1.GB50057-94(2000年版)《建筑物防雷设计规范》 为使建筑物防雷设计因地制宜的采用防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠,技术先进,经济合理。 2.GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 本规范主要对建筑物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护和管理做出规定和要求。 3.JGJ/T16-92 《民用建筑电气执行规范》 为在民用建筑电气设计中更好地贯彻执行国家的技术政策,作到安全可靠,技术先进、经济合理、维护方便。 本规范使用于城镇新建、改建和扩建的单体及群体民用建筑的电气设计,并应选用合适的定型产品及经过检测的优良产品。 4.IEC 62305-1/2/3/4/5 《雷电的防护》 本标准介绍了雷电防护的基本知识,雷电风险管理方法,以及在不同应用环境,雷电防护措施的设计、安装和维护的准则。此为最新国际IEC标准。 5.IEC1312 《雷电电磁脉冲的防护》 本标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护;并对装有这系统(如电子系统)的建筑物评估LEMP屏蔽措施的效率的方法。针对现有的防雷器(SPD)应用在防雷区概念安装上提出相关的要求。 6.IEC 61643 《SPD电源防雷器》 本标准对电源防雷器用于交直流电源电路和设备上,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类测试和应用。 7.IEC 61644 《SPD 通讯网络防雷器》 本标准对通讯网络防雷器用于通信信号网络系统,这类防雷器内置过压过流元器件,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类测试和应用。 8.VDE0675 《过电压保护器》

风力发电场防雷接地专项施工方案-附件

平顺县洁源阳高49MW风力发电项目工程 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:北京爱劳电气设备安装有限公司

目录 1内容及适用范围 (1) 2编制依据 (1) 3施工准备 (1) 3.1材料要求 (1) 3.2主要机具 (1) 3.3作业条件 (1) 3.3.1接地体作业条件 (1) 4操作工艺 (2) 4.1工艺流程 (2) 4.2地网施工工艺 (2) 4.2.1环行接地装置的安装 (2) 4.2.2自然基础接地体的安装 (4) 5注意事项 (4) 6质量标准 (4) 6.1主控项目 (4) 6.1.1检验内容 (4) 6.1.2检验方法 (5) 6.2一般项目 (5) 6.2.1接地线敷设 (5) 6.2.2接地体 (5) 6.2.3搭接和焊接 (5) 7质量保障措施 (5) 7.1接地体 (5) 7.2接地干线 (6) 7.3其他 (6) 8质量记录 (6)

1内容及适用范围 本标准规定了北京爱劳电气设备安装有限公司(以下简称爱劳电气)地网施工的工艺流程、质量控制方法。 本工艺标准适用于防雷工程的地网的安装施工。 2编制依据 (1)国家标准:《建筑物防雷设计规范》“GB50057—2010” (2)国家标准:《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 (3)行业标准:《交流电气装置的接地》DL/T621—1997 (4)建设部:《建筑物防雷设施安装》99D562 3施工准备 3.1材料要求 (1)ER防腐降阻接地极. (2)镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应注意热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 (3)镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 (4)电焊条、氧气、乙炔、沥青漆、混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 3.2主要机具 (1)电焊机、电焊工具、压力钳、冲击钻; (2)手锤、钢锯、锯条、铁锹、大锤、常用电工工具等。 3.3作业条件 3.3.1接地体作业条件 (1)按设计位置清理好场地。 (2)底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 (3)基础钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

风力发电机组防雷接地施工专项方案

目录

防雷接地施工专项方案 1.编制目的 目前,风力发电被称为明日世界的能源。由于它属于可再生能源,为人与自然和谐发展提供了基础,而且不像火电、核电、水电会造成环境问题,所以符合社会可持续发展对能源的要求。所以,风力发电已在我国达到了举足轻重的地位。 然而,风力发电机组是在空旷、自然、外露的环境下工作,不可避免的会遭受到直接雷击。由于现代科学技术的迅猛发展,风力发电机组的单机容量越来越大。主体高度约80米、叶片长度约45米、即最高点高度约为120米的风机,在雷雨天气时极易遭受直接雷击。雷击是自然界中对风力发电机组安全运行危害最大的一种灾害,雷电释放的巨大能量会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。 风机的防雷是一个综合性的防雷工程,防雷设计的到位与否,直接关系到风机在雷雨天气时能否正常工作,并且确保风机内的各种设备不受损害。为保证风力发电机组的正常、安全使用,特编制此方案。 2.风电厂地貌及接地电阻要求 甄家湾风电场位于河北张家口蔚县地区,风力发电机组功率2000KW。此地,土壤电阻率比较高,超过450Ω.m,加之有岩石的存在,造成不同深度的土壤电阻率分布不均匀。 风机基础占地面积为*π,距其处有一台箱式变压器,再远处亦是35KV集电线路终端铁塔。为保证风电场不遭受雷击而正常发电运行,要求风力发电机组的接地电阻值≤Ω,35KV集电线路铁塔的接地电阻值详见接地装置数据表。

3.编制依据 (1)施工招标文件及相关施工图; (2)国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规范、规程及相关的法律、法规,具体如下: 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50242—2002 《风力发电场项目建设工程验收规范》DLT5191-2004 4.防雷接地系统 总接地网 图1、风机与升压变接地网布置图 风力发电机组接地布置

防雷电安全应急预案

防雷电安全应急预案 针对广东省部分学校防雷安全意识淡薄,防雷装置不完善且雷击教学楼和师生遭雷击伤亡的情况时有发生的现象,为避免或减轻雷电灾害事故的发生,确保学校的安全。根据相关法律法规的规定,为确保教育系统师生生命和财产安全,本着“以人为本、安全第一、预防为主”的原则,根据中小学校的实况,制定本防雷预案。 一、指导思想 本着“以人为本、安全第一、预防为主”的原则,采取积极有效措施,加大宣传、教育力度,提高师生的安全意识和防范能力,确保我系统平平安安。 二、防御要求与重点 1、防御要求:确保教育系统师生生命和财产安全,其次是有效组织抢险救灾,把灾害损失较少到最低限度。 2、预防重点:全市中小学校校舍和校园内。 三、措施与方法 1、建立领导组织机构,切实加强领导 领导小组负责组织协调和检查督导全市教育系统的防雷电工作,及时准确地掌握学校防雷电工作动态,提出预防对策和措施。各学校、幼儿园均要建立相应的组织机构,切实加强本校防雷电工作的指导。 2、制定应急预案,完善应急机制 各学校(单位)、幼儿园要结合各自实际情况,建立和完善防雷电应急处理预案,建立有学校主要领导和科室负责人参加的防雷电抢险工作队。 3、请气象局专家对全市中小学校(单位)防雷电设施进行鉴定,排查隐患,按要求安装避雷设施。 4、多形式、多角度、多层面加强对师生防雷电安全知识教育,加大宣传教育力度,开展应急预案演练,以提高师生防雷电的安全意识和防范能力。进入汛期后,要求广大师生经常收听和收看天气预报,密切关注天气变化,派专人负责,要有充分的思想准备,增强防范能力和应对逃生能力。 5、各学校(单位)进行一次彻底大排查,建立防雷电隐患台账,清楚一切不安全设施,采取有效措施,清除隐患。

火力发电厂综合防雷方案

火力发电厂综合防雷 解决方案 深圳市世纪盾通讯技术有限公司二O O九年八月

目录 一、雷电与火力发电厂的防护 二、火力发电厂直击雷防护 三、火力发电厂塔身的等电位连接 四、火力发电厂发电机电磁屏蔽 五、火力发电厂电位敷设与接地系统 六、火力发电厂屏蔽处理措施 七、施工工艺 八、工程施工细则 九、防雷工程预算表 十、公司概况 十一、服务承诺

深圳市世纪盾通讯技术有限公司 一、雷电与火力发电的防护 1.1、雷电的入侵途径,主要为直击雷和感应雷。 A .直接雷击: 雷云之间或雷云对地面某一点(包括建筑物、构架、树木、动植物等) 的迅猛放电现象称之为直接雷击,它因电效应、热效应、和机械力效应等造 成物体损坏和人员伤亡。 B .感应雷击: 雷云放电时,在附 近导体上(包括架空电 缆、埋地电缆、钢轨、 水管等)产生的静电感应和电磁 感应等现象称之为感应雷击,它 因过电压、过电流易对微电子设 备造成损坏、伤害工作人员、使 传输或储存的信号或数据(模拟 或数字)受到干扰或丢失。

火电厂是利用煤、石油、天然气作为燃料生产电能的工厂,它的基本生产过程是:燃料在锅炉中燃烧加热水使成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能;其分类有:按燃料分,燃煤发电厂,燃油发电厂,燃气发电厂,余热发电厂,以垃圾及工业废料为燃料的发电厂;按蒸汽压力和温度分,中低压发电厂(3.92MPa,450度),高压发电厂(9.9MPa,540度),超高压发电厂(13.83 MPa,540度),亚临界压力发电厂(16.77MPa,540度),超临界压力发电厂(22.11MPa,550度);按原动机分,凝气式汽轮机发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽—燃汽轮机发电厂等;按输出能源分,凝汽式发电厂(只发电),热电厂(发电兼供热);按发电厂装机容量分,小容量发电厂(100MW以下),中容量发电厂(100—250MW),大中容量发电厂(2 50—1000MW),大容量发电厂(1000MW以上);我国目前最大的火电厂:浙江北仑港电厂,装机容量300万KW(即3000MW),5台60万KW(600MW)机组。 火力发电是现在电力发展的主力军,在现在提出和谐社会,循环经济的环境中,我们在提高火电技术的方向上要着重考虑电力对环境的影响,对不可再生能源的影响,虽然现在在中国已有