文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结果文本显示的分析与讨论PKPM应用常见50问-上部结构

结果文本显示的分析与讨论PKPM应用常见50问-上部结构

结果文本显示的分析与讨论PKPM应用常见50问-上部结构
结果文本显示的分析与讨论PKPM应用常见50问-上部结构

2.结果文本显示的分析与讨论

SATWE数据的前期处理完毕,进行数据检查,最后内力配筋计算。下面是结果文本显示的分析与讨论。

一)WMASS.OUT

1)各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2,在这里只截取部分楼层)

层号塔号单位面积质量 g[i] 质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])

1 1 2024.96 1.45

2 1 1271.84 1.00

3 1 1271.8

4 1.00

4 1 1271.84 1.12

5 1 1136.72 1.12

质量比:该功能主要用于判断结构的竖向规则性。在抗规3.4.2条的条文说明中叙述:对竖向不规则尚有相邻楼层质量比大于150%(即1.5)。如果不满足,则应按照薄弱层进行处理。(广东高规)============================================================== ========

2)各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息(在这里只截取部分楼层)

Floor No :层号Tower No :塔号

Xstif,Ystif :刚心的X,Y坐标值Alf :层刚性主轴的方向

Xmass,Ymass :质心的X,Y坐标值Gmass :总质量

Eex,Eey : X,Y方向的偏心率

Ratx,Raty : X,Y方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值

Ratx1,Raty1 : X,Y方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值

或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

RJX,RJY,RJZ:结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度

--------------------------------------------------------------------------

Floor No. 2 Tower No. 1

Xstif= 68.5529(m) Ystif= 9.7688(m) Alf = 0.0000(Degree)

Xmass= 68.5344(m) Ymass= 11.4498(m) Gmass= 1673.0913(t)

Eex = 0.0008 Eey = 0.0813

Ratx = 0.0149 Raty = 0.0274

Ratx1= 2.2691 Raty1= 2.1966 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX = 3.7402E+06(kN/m) RJY = 3.7614E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No. 7 Tower No. 1

Xstif= 68.5551(m) Ystif= 7.3447(m) Alf = 0.0000(Degree)

Xmass= 68.4735(m) Ymass= 8.4520(m) Gmass= 820.8348(t)

Eex = 0.0032 Eey = 0.0581

Ratx = 0.8753 Raty = 0.9051

Ratx1= 1.4044 Raty1= 1.4107 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX = 1.8913E+06(kN/m) RJY = 2.4658E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。本工程见上面Ratx,Raty;Ratx1,Raty1。高规的4.4.3条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的

70%或其上相临三层侧向刚度平均值的80%;高规的5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。

竖向刚度不规则结构的程序处理:高规5.1.14条规定,楼层侧向刚度小于上层的70%或其上三层平均值的80%时,该楼层地震剪力应乘1.15增大系数;

针对这些条文,程序通过自动计算楼层刚度比,来决定是否采用1.15的楼层剪力增大系数;并且允许用户强制指定薄弱层位置,对用户指定的薄弱层也采用1.15的楼层剪力增大系数(参数补充输入)。

3)构整体稳定验算结果

X向刚重比EJd/GH**2= 7.59

Y向刚重比EJd/GH**2= 8.82

该结构刚重比EJd/GH**2大于1.4,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算

该结构刚重比EJd/GH**2大于2.7,可以不考虑重力二阶效应

刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规5.4条。高层建筑结构考虑重力二阶效应对结构影响见高规5.4.2条。重力二阶效应概念:一般称为P-DELT效应,在建筑结构分析中指的是竖向荷载的侧移效应。当结构发生水平位移时,竖向荷载就会出现垂直于变形后的结构竖向轴线的分量,这个分量将加大水平位移量,同时也会加大相应的内力,这在本质上是一种几何非线性效应。高层建筑结构在水平荷载作用下将产生侧移,由于侧移而引起竖向荷载的偏心又使结构产生附加内力,这个附加内力反过来又又使结构的侧移进一步加大。

**********************************************************************二)WZQ.OUT(周期、地震力与振型输出文件)

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y方向的平动系数、扭转系数(在这里只截取部分)振型号周期转角平动系数(X+Y) 扭转系数

1 1.6104 179.27 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00

2 1.4755 89.29 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

3 1.2225 4.89 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00

4 0.4983 178.9

5 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01

5 0.4708 89.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

1)周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响。高层规程第4.3.5条,要求:结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9。一般情况下保证第一周期是以平动为主的周期,扭转周期出现在第三周期以后。扭转为主的周期最好是越晚出现越好。设计软件通常不直接给出结构的周期比,需要工程人员根据计算书中周期值自行判定第一扭转(平动)周期。以下提供比较实用周期比计算方法:a)扭转周期与平动周期的判断:从计算书中找出所有扭转系数大于0.5的扭转周期,按周期值从大到小排列。同理,将所有平动系数大于0.5的平动周期按其值从大到小排列;b)第一周期的判断:从队列中选出数值最大的扭转(平动)周期,查看软件的“结构整体空间振动简图”,看该周期值所对应振型的空间振动是否为整体振动,如果其仅仅引起局部振动,则不能作为第一扭转(平动)周期,要从队列中取出下一个周期进行考察,依此类推,直到选出不仅周期值较大而且其对应的振型为结构整体振动的值,即为第一扭转(平动)周期;c)周期比计算:将第一扭转周期值除以第一平动局期值即可。用上述方法,本工程第一自振周期T1为16104,扭转为主的第一自振周期Tt为1.2225;Tt/ T1=0.76。满足要求。

如果出现不能满足要求的情况,一般通过调整平面布置来改善。总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,适当削弱结构中间墙、柱的刚度。

2)剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,参见《高规》的表3.3.13。本工程见表1。3)参与振动质量比:即有效质量系数。高规5.1.13-2要求有效质量系数不应小于90%。本工程见表1。

表1

三)WDISP.OUT(SATWE位移输出文件)

Floor :层号

Tower :塔号Jmax :最大位移对应的节点号

JmaxD :最大层间位移对应的节点号Max-(Z) :节点的最大竖向位移

h :层高Max-(X),Max-(Y) : X,Y方向的节点最大位移

Ave-(X),Ave-(Y) : X,Y方向的层平均位移Max-Dx,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移

Ave-Dx,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移

Ratio-(X),Ratio-(Y):最大位移与层平均位移的比值

Ratio-Dx,Ratio-Dy :最大层间位移与平均层间位移的比值

Max-Dx/h,Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角

DxR/Dx,DyR/Dy : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例

Ratio_AX,Ratio_AY :本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者

X-Disp,Y-Disp,Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移

===工况 1 === X方向地震力作用下的楼层最大位移(在这里只截取部分)

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h

JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx

Ratio_AX

7 1 1222 12.01 11.99 1.00 2900.

1222 1.98 1.95 1.02 1/1465. 8.1% 0.81

6 1 1022 10.08 10.08 1.00 2900.

1028 1.82 1.79 1.02 1/1595. 9.4% 0.75

5 1 805 8.33 8.31 1.00 5000.

128 0.02 0.02 1.00 1/9999. 99.9% 0.01

X方向最大值层间位移角: 1/1407.

位移比:取楼层最大杆件位移与平均杆件位移比值。本工程见表2。位移比是控制结构的扭转效应的参数。主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规3.4.3条高规4.3.5条规定。

注意:1)验算位移比选择强制刚性楼板假定2)验算位移比需要考虑偶然偏心,验算层间位移角则不需要考虑偶然偏心

表2

由上述,可以看出本工程是满足规范要求的。

如果出现不满足的情况,只能通过人工调整改变结构平面布置,减小结构刚心与形心的偏心距;

四)框架柱地震倾覆弯矩百分比(在这里只截取部分)

柱倾覆弯矩墙倾覆弯矩柱倾覆弯矩百分比19层X向地震: 4426.7 3569.7 55.36%

19层Y向地震: 3511.1 3716.1 48.58%

18层X向地震: 6210.2 5887.9 51.33%

18层Y向地震: 5364.0 6385.9 45.65%

17层X向地震: 8123.2 8874.4 50.79%

17层Y向地震: 7417.7 9832.7 46.00%

16层X向地震: 10142.8 12418.6 44.96%

16层Y向地震: 9648.2 13986.0 40.82%

3层X向地震: 52454.4 111862.0 31.92%

3层Y向地震: 63317.6 122711.1 34.04%

2层X向地震: 56306.3 129418.3 30.32%

2层Y向地震: 69229.8 139992.4 33.09%

1层X向地震: 57052.7 144830.0 28.26%

1层Y向地震: 70984.2 156564.8 31.20%

**********************************************************************

倾覆力距比

高规8.1.3条、抗震规范第6.1.3条规定,框架-剪力墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承担的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的百分比50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定,柱轴压比限值宜按框架结构采用。这里基本振型一般指每个主轴方向以平动为主的第一振型。在实际工作中我们会遇到上述条文是否指每层都要满足,还是底部几层满足的疑问?本人咨询了一些专家,意见是只要底部大多层数满足即可按框-剪结构来确定结构的抗震等级。本工程也是上部三层不满足。

SATWE结果判断之WMASS.OUT:

1、检查相应的输入信息:包括总信息、风荷载信息、地震信息、活荷载信息、调整信息、配筋信息、设计信息、荷载组合信息等输入信息。

2、各层的质量、质心坐标信息:含楼层质量、质心坐标的信息,判断结构的质量分布是否均匀,与实际情况是否一致,根据结构的总质量初步判断荷载是否重复或有遗漏。本项目高层部分的总质量应在1.0n~1.2n万吨左右(n为楼层数)

3、各层构件数量、构件材料和层高:根据提供的数据检查楼层组装是否正确,各个标准层的层高、构件的混凝土强度以及楼的总高与建筑条件是否相符。

4、风荷载信息:检查风荷载作用下内外力是否平衡,需手算核对外力。

5、各楼层等效尺寸:提供了面积、形心坐标、等效尺寸、最大尺寸等相关信息,根据平面图核对模型的几何尺寸,对照质心坐标把握结构的规则性。

6、各楼层的单位面积质量分布:给出了每一楼层单位面积的质量分布,由此判断每一层的质量是否正确,把握结构竖向质量分布的规则性。

7、计算信息之各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息:分层给出了前面菜单中提供的形心坐标,质心坐标、楼层质量、偏心率、层刚度及刚度比等信息,依据规范相应条文判断结构的规则性,找出薄弱层。

具体的根据相关规范(高规5.1.14)

1) Ratx和Raty应小于1.43,否则为薄弱层;

2) Ratx1和Raty1应大于1,否则为薄弱层

3)程序不能判断竖向构件不连续,因此在转换层需要用户指定薄弱层;

4)高位转换(转换层在三层或三层以上)Ratx和Raty应小于1.67;

5)《上海抗震规范》地下室楼板作为嵌固端的,Ratx和Raty应小于0.67。

8、高位转换时转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比:仅限于转换层位于二层或二层以上时,选用剪弯刚度算法,结果宜接近1,不大于1.3。小心上部结构的高度宜接近下部结构高度且小于下部结构高度。

9、抗倾覆验算结果:比值Mr/Mov≤3(H/B≤4)或比值Mr/Mov≤2.3(H/B≤4)时即满足抗倾覆要求

10、结构整体稳定验算结果:若刚重比小于1.4,结构不稳定,需增加墙、柱等抗侧力构件。若刚重比在1.4~2.7之间,需要考虑重力二阶效应,即需要在设计信息“是否考虑P-Delt 效应”勾选“是”,重新计算。

11、楼层抗剪承载力、及承载力比值:该比值小于0.8,需将相应楼层指定为薄弱层。(SATWE 程序现以计算配筋面积代替实际配筋面积,结果仅做为参考。我是这样理解的。)

坡屋面建模对结构计算结果的影响

近年来,随着城市建设的发展,新型住宅小区的不断涌现,这些住宅小区除了注重单体

户型建筑设计外,整体造型也要求非常优美。为使房屋更具个性化,很多住宅小区都喜欢选

用较能突出屋面造型的斜屋面结构,坡屋面的设计和建造越来越得到广泛的应用。本文就现

在建筑结构人员对斜屋面录入处理方法进行对比和分析。

在现时的结构设计软件中,一般使用斜梁建模。结构设计人员在PMCAD软件中人机交互

建模一般要用“改上节点高”或者“梁两端标高”方式录入坡屋面梁。由于坡屋面的系统录

入比较烦琐,很多结构人员就直接利用坡屋面的垂直投影平面进行简化录入计算,结果套用

在坡屋面梁上。那么简化模型与真实模型之间有什么区别?本文就利用实际工程的录入坡屋

面(下简称斜梁模型)与录入坡屋面的垂直投影平面(下简称平梁模型)的不同录入方法进

行对比,希望能抛砖引玉,与大家共同展开讨论。

某工程为框架结构小高层,共11+1层,总高度38.5m。抗震设防裂度为6度,地震基本

加速度为0.05g,周期折减系数为0.8,考虑偶然偏心的影响,并采用总刚模型计算。

为了比较两种建模方法对结构计算的影响,现分别对两种计算模型进行计算:第一种模

型按坡屋面真实斜梁录入模式对结构进行计算;第二种模型按坡屋面的垂直投影面平梁录入

模式对结构进行计算。两种模型录入的计算荷载和计算参数均统一取值。

现使用结构人员较常使用的PKPM软件中的SATWE进行计算对比,对计算过程及结果做

以下分析:

1.因为在PKPM系列中TAT和SATWE软件都忽略屋面斜板而只进行屋面斜梁的计算,所以两

种模型的板荷载取值都是按简化方法计算的。故平梁模型板和斜梁模型板荷载取值均应为实

际坡屋面荷载的投影到平屋面上的取值。从SATWE板荷载导算到梁上线荷载的计算结果中,

板荷载相同取值的情况下,平梁模型和斜梁模型导算出来的梁上线荷载的恒荷和活荷值均为

相同,从中可以得到印证。

2.通过对比可以看出,平梁模型与斜梁模型的周期与位移结果都接近。采用平梁模

型录入对结构整体周期、位移计算结果影响不大。

3.从内力图表3、表4 可以看出,在竖向荷载作用下斜梁模型直接按斜梁建模,但由于

竖向荷载作用方向不是垂直梁方向,这样就导致梁产生轴分力;平梁模型由于是直接投影在

水平面上,所以假定了竖向荷载梁垂直梁方向,这样梁的内力图就没有产生轴向力。一般住

宅工程由于梁跨度、梁荷和梁受荷面积都不大,所以产生的轴力也不大。故两种计算模型算

出的构件内力有一定的差别,但差别也不是很大。在结合计算分项和放大系数的参与后,使

这种差距进一步缩小到几乎相等的程度。在构件的配筋图上可以得到印证。

4.从内力图表5、表6 可以看出,由于斜梁模型梁产生轴力就会对柱内力产生影响(特

别是边柱),但柱构件内力相差不大。原因一,梁的轴力不大,柱因此产生的内力影响也就

不大;原因二,当中柱时(如"个"型),柱两边梁都产生轴力,使柱达到平衡。因此,笔者

建议,在设计坡屋面时边框梁应加大构造措施,考虑它成为一个类似圈梁受力结构。同时实

际工程中,由斜梁与拉梁层组成“△”型的桁架结构,斜梁对柱产生的水平分力

可以考虑由

拉梁受拉来承受。

5.屋面斜板如果定义了弹性板6(考虑屋面斜板对平面外的刚度,楼板与梁共同分担上

部结构的内力),屋面梁的内力值就会明显小于没定义弹性板结构的梁内力,这样计算的结

果是使梁弯矩和配筋偏少。从传力途径来说刚性楼板是所有楼面均由梁承担,再由梁传给竖

向受力构件;而定义了弹性楼板计算后楼板与梁共同分担上部结构荷载。也就是说梁减少了

对部分荷载的受力,减少的部分荷载由弹性楼板直接传给竖向受力构件承受。因此,笔者建

议计算坡屋面结构梁计算受力应该采用刚性楼板的计算结果比较稳妥。

综上所述,对于住宅工程而言,采用平梁模型的假定一般能够满足计算精度的要求,对

计算的结果影响不大。因此坡屋面结构的计算模式可以采用录入坡屋面的垂直投影为平屋面

的录入模式来简化录入步骤,但对计算结果应经过判断和校核,在确认其合理有效后,方可

用于工程设计。本文不足之处,还请广大设计人员批评指正。

砌体pkpm建模步骤

砌体pkpm建模步骤 具体步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样: 一: 第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。 第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。 第4步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。 注意:1构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范;

2、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载; 3、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1米;窗户一般高1.8、1.6米,宽1.5米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应加以设置。避免洞口超过墙) 4、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主梁布置,相应的荷载设置也应布置。 第5步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。 荷载输入-恒活设置时,选择自动计算现浇板自重 注意:1、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取1.0到1.2,卫生间加做防水后取1.6左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为4.5左右。预制板恒载为3或2.96(自重2+粉刷0.4+做法0.6) 顶层楼面恒载加大,2.2考虑保温隔热。 2、楼面活荷载查荷载规范。 3、梁间恒载,阳台挑梁3.5(阳台高1.05到1.1米不等,乘以容重,加上做法,窗户玻璃重),边梁高度与挑梁一致,但宽度减小。若跳梁宽度240,边梁150即可。 第6步:“信息输入” 是进行结构竖向布置。每一个实际楼层都要确定其属于哪一个结构标准

PKPM结构技术问题汇总

PKPM结构技术问题汇总 中国建筑科学研究院 PKPM CAD工程部 深圳分部 2011

说明 本文为PKPM结构技术问题汇总,文章为中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部发表在其官方网站https://www.wendangku.net/doc/7e3278321.html,的技术支持。本文只是对其整理汇总。 本文不是官方发布的,是网友学习时整理汇总的,仅是为了学习的方便,其中的文章以官方发表的为准。 本文排版说明: 本文字体均为:微软雅黑(黑色) 标题:微软雅黑、四号、加粗 问题:微软雅黑、五号、加粗 解答:微软雅黑、五号 汇总会随官方发布的进行更新。 更新可到“梁筑博客”下载。 梁筑博客:https://www.wendangku.net/doc/7e3278321.html,/ 整编人:梁zl775443542 QQ:775443542 Ⅰ

目录 2011年9月第二周结构技术问题汇总 (1) 2011年7月第一周结构技术问题汇总 (4) 2011年6月第四周结构技术问题汇总 (7) Ⅱ

2011年9月第二周结构技术问题汇总 发布时间:2011-09-21 来源:PKPM 1、PM中布置了人防荷载,但SATWE计算后人防工况内力都为0,什么原因? 答:SATWE计算参数中勾选了“采用自定义组合工况”,将其取消即恢复正常。一般不需要勾选该项。 2、某模型加强区剪力墙配筋很大,经查为拉弯控制配筋;在非加强区的墙配筋没那么大,SATWE对非加强区的墙,有无考虑拉弯计算? 答:不论什么位置的墙,都考虑了拉弯配筋。非加强区配筋小,可能是拉力小,为压弯控制配筋。 3、PMCAD“画结构平面图”楼板计算不超筋,但实际配筋直径达到32,很大。 答:初始计算面积为2600平方毫米,由于程序中默认最大钢筋面积为18@100,即2544平方毫米,自动选择不到合适的钢筋,显示直径32。可在“钢筋级配表”中增加所需的直径及间距,再生成实配钢筋。 4、PMCAD“平面荷载显示校核”中的竖向导荷的单位面积质量,与SATWE结果WMASS.OUT中“各层单位面积质量分布”有差别。 答:“平面荷载显示校核”中默认是1.2恒+1.4活;SATWE中是“1.0恒+0.5活”。 5、基础CAD计算,30层结构,两桩承台, “桩基承台及独基沉降”菜单,计算后承台高度只有300mm,过小,什么原因? 答:桩承台高度经常由冲切确定。对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点,相当于两个虚柱荷载,再进行相关计算。如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算,得到的承台高

砌体结构pkpm设计步骤

砌体结构的pkpm设计步骤 具体步入程序时所出现的菜单次序一样: 一: 第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。 第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。 第4步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。 注意:1构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范; 2、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载; 3、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1米;窗户一般高1.8、1.6米,宽1.5米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应加以设置。避免洞口超过墙) 4、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主梁布置,相应的荷载设置也应布置。 第5步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。 荷载输入-恒活设置时,选择自动计算现浇板自重 注意:1、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取1.0到1.2,卫生间加做防水后取1.6左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为4.5左右。预制板恒载为3或2.96(自重2+粉刷0.4+做法0.6) 顶层楼面恒载加大,2.2考虑保温隔热。 2、楼面活荷载查荷载规范。

PKPM框架结构步骤

一、执行PMCAD主菜单1,输入结构的整体模型 (一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线 1、结构标准层“轴线输入” 1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸 2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁 3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层 2、“网格生成”——轴线命名 (二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义” 1、梁 1)抗震规范第6.3.6条规定:b≥200 2)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b=(1/3~1/2)h 3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b=(1/3~1/2)h 2、框架柱: 1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc、hc≥300,圆形柱d≥350 2)控制柱的轴压比 ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0 ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响, =1.2~1.4 ——楼面竖向荷载单位面积的折算值, =13~15kN/m2 ——柱计算截面以上的楼层数 ——柱的负荷面积

3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h≥60mm h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h≥80mm (三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义” 1、构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。 2、偏心,主要考虑外轮廓平齐。 3、本层修改,删除不需要的梁、柱等。 4、本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。 5、截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。 6、换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。 (四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义” 1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。 2、此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在PM主菜单3局部修改 (五)根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型,“楼层组装” 1、楼层的组装就遵循自下而上的原则。 2、楼层组装完成后整个结构的层数必然等于几何层数。 3、确定“设计参数”,总信息、地震信息、风荷载信息等。 二、执行PMCAD主菜单2,布置次梁楼板 1、此处次梁是指未在主菜单1布置过的次梁,对于已将其当作主梁在主菜单1布置过的梁,不得重复布置。 2、对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞”

2010版PKPM技术问题汇总

2011年9月第二周结构技术问题汇总 发布时间:2011-09-21 来源:PKPM 1、PM中布置了人防荷载,但SATWE计算后人防工况内力都为0,什么原因? 答:SATWE计算参数中勾选了“采用自定义组合工况”,将其取消即恢复正常。一般不需要勾选该项。 2、某模型加强区剪力墙配筋很大,经查为拉弯控制配筋;在非加强区的墙配筋没那么 大,SATWE对非加强区的墙,有无考虑拉弯计算? 答:不论什么位置的墙,都考虑了拉弯配筋。非加强区配筋小,可能是拉力小,为压弯控制配筋。 3、PMCAD“画结构平面图”楼板计算不超筋,但实际配筋直径达到32,很大。 答:初始计算面积为2600平方毫米,由于程序中默认最大钢筋面积为18@100,即2544平方毫米,自动选择不到合适的钢筋,显示直径32。可在“钢筋级配表”中增加所需的直径及间距,再生成实配钢筋。 4、PMCAD“平面荷载显示校核”中的竖向导荷的单位面积质量,与SATWE结果WMA SS.OUT中“各层单位面积质量分布”有差别。 答:“平面荷载显示校核”中默认是1.2恒+1.4活;SATWE中是“1.0恒+0.5活”。 5、基础CAD计算,30层结构,两桩承台, “桩基承台及独基沉降”菜单,计算后承台高度只有300mm,过小,什么原因? 答:桩承台高度经常由冲切确定。对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点,相当于两个虚柱荷载,再进行相关计算。如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算,得到的承台高度较小。 6、桩承台基础,计算书中输出CX、CY代表什么意思? 答:代表柱子相对承台形心的偏心距离。 7、10新版SATWE,0.2Q0设置调整层数后,退出再进入该参数则清0,什么原因? 答:10版要先选择“框剪体系”,再进行0.2Q0设置。 8、某工程有一层地下室,转换层在地上2层,转换层所在层号填3,软件用剪弯刚度计算转换层上下刚度比。新高规不是说2层采用剪切刚度吗? 答:因为该模型嵌固端设在基础上,即嵌固端层号填1,而不是地上一层,软件用转换层所在层号—嵌固端所在层号+1进行判断。所以为3层转换。故用剪弯刚度计算。

PKPM进行砖混和框架结构设计的一般步骤

PKPM进行砖混和框架结构设计的一般步骤 欢迎访问我的博客:https://www.wendangku.net/doc/7e3278321.html,/juelu 运行PMCAD模块,进行模型输入与荷载输入,荷载定义项必须点选自动计算楼板自重和添加一项荷载层,否则后面的有限元分析模块会找不到楼板荷载,并且可能报错。 设计参数要选好,砖混只需要在PMCAD里面设计,砖混不能拿到PK和有限元等模块里面。

在PMCAD里面,运行第一菜单,保存时请点选自动更新2和3菜单,然后跳到第5个菜单,直接楼板内力分析及配筋,PMCAD就是一个楼板计算和配筋模块。 如果是框架结构,运行PMCAD建模之后,请点选SATWE,其他模块都大同小异,只是拿出来亮亮相而已,

SATWE模块里面,运行1,2,4菜单就可以了,如果有次梁,可以点3菜单。 SATWE是一个梁和柱组成的框架的分析程序,没有包括楼板,但楼板以及楼板上面的荷载已经通过前面的步骤,在PMCAD里面计算好并传递过来了,所以SATWE 其实就是一个骨架分析,没有任何肉。注意点选好模型。

为什么没有说到PK,现在说了,SATWE比PK更高级,但都是计算相同的东西,目标都相同,如果你想怀旧的,可以使用PK,在框架结构里面,SATWE分析出来的内力包络及配筋包络和PK模块里面的框架分析出来的内力包络及配筋包络绝对是差不多的,我试验过了,只不过SATWE立体感,有限元,高级,我喜欢。

所以,对于砖混,只需用PMCAD就行了,砖混里面有梁,用一下PK的连梁模块分析一下,对于框架,用PMCAD建模及板配筋,然后用SATWE的1,2,4菜单进行分析得出梁,柱的内力和配筋,出图的话,板在PMCAD里面的施工图,梁,柱的施工图却不在SATWE 里面,而是在梁柱施工图模块里面,请运行1,2,4,5菜单,再次证明,很多模块都有平行关系,拿出来

pkpm结构设计详细步骤

PM操作步骤(第二题卓老师) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 双击击如下图标,进入PKPM主菜单 一、模块(PM整体结构建模与形成数据文件) (当前工作目录要自己先指定好路径) 点击 1.布置轴网 ①点击轴网输入,选择正交轴网 ②点击确定,布置如下 ③点击使用或两点直线命令,增加一条轴线 ④点击按TAP键成批输入,命名如下所示 2.楼层定义(布置柱子和梁) ①点击后点击 1)布置柱子出现柱布置菜单如下图所示,可进入柱截面定义、布置等 ②点然后 ③点击确定 选择500*500的柱后,选 柱布置如下 2)梁布置 ④点击250*400200*300 选择250*400布置如下 ⑤点击选择200*300布置(次梁也用来布置) ⑥点击 3)偏心对齐 ⑦点击选偏心如下所示 4)复制标准层 ⑧点击添加两个标准层 3.荷载输入 1)第1标准层荷载输入

选择第一标准层 ①点击选择如下所示 ②荷载输入 布置9KN/m的荷载 布置5KN/m的荷载 2)第2标准层荷载输入 ①选择先布置9KN/m的梁间荷载 ②再布置m的梁间荷载 2)第3标准层荷载输入 ①选择主菜单点击选择 ②点击选择输入m的荷载 4)楼面荷载的输入 ①点击添加如下 ②点击确定 4.设计参数 4.设计参数 ①单击“设计参数”出现如下对话框 ②点击 ③单击地震信息,出现如下对话框 ④单击风荷载信息,出现如下对话框 ⑤单击绘图参数,出现如下对话框 点击确定 ⑥单击楼层定义的换标准层,然后单击添加标准层,选则全部复制,同样的方法添加两个标准层 添加完两个标准层,然后对第二标准层进行修改如下图所示,对第三标准层进行修改,如下图所示 5.楼层组装 1) 2) ①保存退出

pkpm一些使用心得,经典

2009年12月10日 11:04 A.M. 一.PKPM结构设计使用心得 ****以下为本人集多年PKPM使用心得所写,可能有不对之处,敬请原谅!如果你愿意把你的一些心得与大家共享,请告诉我。要想PKPM没有错误,很难,最好的办法就是别用她。如果做结构设计,不太可能不用PKPM,所以,最好不做这行,做“三陪”比这行轻松。 1.在PM中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。(若PM中定义错层梁,错层高差不能太大) 2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。(斜杆高度不能大于层高) 3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.T文件无法转换为.dwg 文件。(工作目录名不能太长) 4.PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在\PKPM的安装目录\cfg\中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。 5.在PKPM系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用。对于TAT或SATWE,因为已经假设了楼板在平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板厚度对于刚度计算不起作用。所以大家使用TAT或SATWE时,应考虑该假定的合理性。 6.在PKPM.ini文件中定义了斜杆竖向约束作用,如果斜杆变形或应力较大,大家应慎重取值考虑。 7.关于错层,PKPM中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。错层时,应在PM 中按两个标准层进行输入,TAT和SATWE会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在TAT或SATWE中,定义弹性节点等措施。 8. 关于节点太近,如果在PKPM输入时,不进行轴线简化,在节点较多较密的情况下,程序会提示节点太密(小于150)。此时应进行轴线简化调整,使上下节点尽量对齐。哪怕相近节点不在同一层,也会对后面的计算产生影响。(节点不能太密[小于150] ,应进行轴线简化调整) 9.关于斜梁、斜杆及斜柱,PKPM中,斜柱、支撑均按斜杆考虑,斜梁和普通梁一样,承受弯矩而无剪力。 10、特殊梁、柱、支撑定义,采用异或方式,即原有属性再次定义则取消原属性。举例:一下端铰接支撑要想定义为两端铰接,应该先再次定义下端铰接,此时上下端均为刚接,然后定义两端铰接。 11.TAT输出的构件内力正负号说明:TAT输出的构件内力,其正向的取值一般是遵循右手螺旋法则,但为了读取、识别的方便和需要,TAT在输出的内力作了如下处理:

pkpm砌体结构设计步骤

砌体结构的pkpm 设计步骤 具体步入程序时所出现的菜单次序一样:一: 第1 步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。第2 步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。第3 步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。第4 步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。注意:1 构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范;2、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载;3、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1 米;窗户一般高1.8、1.6 米,宽1.5 米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应加以设置。避免洞口超过墙)4、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主

梁布置,相应的荷载设置也应布置。第5 步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。荷载输入-恒活设置时,选择自动计算现浇板自重注意:1、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取1.0 到1.2,卫生间加做防水后取 1.6 左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为4.5 左右。预制板恒载为3 或2.96(自重2+粉刷0.4+做法0.6)顶层楼面恒载加大,2.2 考虑保温隔热。2、楼面活荷载查荷载规范。 3、梁间恒载,阳台挑梁3.5(阳台高1.05 到1.1 米不等,乘以容重,加上做法,窗户玻璃重),边梁高度与挑梁一致,但宽度减小。若跳梁宽度240,边梁150 即可。第6 步:“信息输入” 是进行结构竖向布置。每一个实际楼层都要确定其属于哪一个结构标准层、属于哪一个荷载标准层,其层高为多少。从而完成楼层的竖向布置。在输入一些必要的绘图和抗震计算信息后便完成了一个结构物的整体描述。修改相应本层信息及参数两保护层厚度25 即可。第7 步:“保存文件”是确保上述各项工作不被丢弃的必须的步骤。执行计算后,抗震及抗压计算不满的地方,加大砂浆砌体编号或修改没窗洞口尺寸。边梁,挑梁自行配筋。预制板摆放,跨度不大于 4.2 米。沿长向布置。顶层楼板为满足防水要求一律现浇。二.主菜单项目2 运行完后,产生的文件是TATDA1.PM,LAYDATN.PM。这两文件是描述各层布置并与本CAD 系统其它功能模块接口的重要数据文件。屏幕上出现四个选择菜单:0. 本菜单不是第一次执行当本项

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤 常识:1KN相当于100KG物体的重量,10KPa约等于1t/m2(即1m2上1t重的物体产生的压强) 第一步:看建筑图 主要看轴线尺寸,柱位,墙的位置,楼梯的位置,建筑标高,室内外高差,层高,檐口的高度,看立面图确定层高,根据建筑平面图及使用功能确定荷载,根据建筑物的总高度确定抗震等级。 初步从建筑图中获取信息,估算外圈梁高,柱截面尺寸,板厚,以及确定要建模型的标准层数。一般情况下边柱和中柱尺寸做成一样。结构高度是建筑标高减去面层的高度。 梁的截面尺寸,宜符合下列要求:截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不宜小于4(抗规6.3.1 第60页)。框架梁的经济跨度一般为6到8米。框架结构主梁截面高度可按主梁计算跨度的十五分之一到十分之一确定,主梁截面的宽度可取主梁高度的二分之一到三分之一。主梁比次梁至少高50mm。 当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。 尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。 梁宽大于350时,应采用四肢箍。 柱的截面尺寸,宜符合下列要求:1.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一二三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一二三级且超过2层时不宜小于450mm。2.剪跨比宜大于2(简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a与截面有效高度h之比)。3.截面长边与短边的边长比不宜大于3。(抗规6.3.5 第61页)。 所有框架柱的配筋要进行优化归并,减少柱的种类和钢筋的种类,并且柱配筋每一侧至少要有1.2的放大系数,不能采用pkpm自动生成的结果。 板厚取值:取板跨短边1/35——1/40,一般现浇板厚取100mm,屋面板厚取120mm。异型板厚取110——150mm,一般取120mm。 开洞和板厚为零的区别:全房间开洞则板上无荷载;板厚为零则荷载仍然可以传递。 第二步:建立模型 建立工作目录,进入PKPM软件中的PMCAD,定轴网,布置梁柱。 第三步:荷载输入 楼梯间一般定义板厚为零 若勾选自动计算现浇楼板自重,则只需输入附加恒载即可,附加恒载,住宅取1.5KN/m2,商铺取2.5 KN/m2,楼梯取7 KN/m2。活载查荷载规范,一般民用住宅,宿舍,办公楼2KN/m2,食堂餐厅2.5KN/m2,非上人屋面0.5KN/m2,上人屋面2.5KN/m2,消防楼梯3.5KN/m2。 屋面恒载可取4KN/m2 楼梯间的导荷方式为对边导荷 梁上荷载主要是墙重及其他作用与梁上的荷载,自定义荷载数值,然后布置到梁上,梁上无活荷载 SATWE参数设置 混凝土容重考虑抹灰等,一般框架结构取26KN/m2,框剪结构取27KN/m2,纯剪力墙结构取28KN/m2 梁柱板保护层厚度:梁一般为25mm;柱一般为30mm;板一般为15mm。 一般认为计算振型个数应该大于9,多塔结构振型应该更多些,但应该注意一点,此处指定的

PKPM在结构设计中应注意的问题_边江

2012年6月(上)建筑科学科技创新与应用 PKPM在结构设计中应注意的问题 边江 (中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北武汉430010) PKPM系列软件是目前工程应用最多的多高层结构分析软件之一,它对工程中的结构问题既可以做平面分析,也可以做空间分析。而且其适用性和正确性已经在很多工程中得到验证,但是,掌握好、运用好这一软件并不是一件容易的事,其涉及的范围之广,要设置的参数之多,都可能影响到设计工作的质量和工程质量。文献[1]中规定,在利用计算机进行结构抗震分析时,计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际状况,本文结合工程实际,提出几个在运用时应注意的一些细节性问题,以飨读者。 1关于楼梯间中梯段板的导荷问题 混凝土板一般是按单向板或双向板进行计算的,单向板或双向板的划分主要是根据板边的边界条件进行确定的,即两对边支承和四边支承,根据文献[2]可知,对于两对边支承的板应按单向板进行计算。不管是多层砖混结构还是高层框架、框剪结构等等,楼梯问的梯段板不是参与主体施工时一起整浇的,全部是在落后于主体施工后浇的,从板的边界条件可以得到,梯段板就是属于两对边支承的这一类,所以应将其定义为单向板,特别是在楼板导荷时的计算,这一点特别重要,直接影响到导荷的正确性。PKPM提供了三种导荷方式:对边传导,梯形三角形传导,周边布置。 2楼梯间梯段板的开洞与板厚为零问题 从文献[3]中可知,对楼梯间可以由两种方法进行处理:1)在其位置开有较大的洞口,导荷时其洞口范围内的荷载扣除,房间周边的梁墙上需要交互布置梯段板传过来的恒载和活载。2)将梯段板所在房间的板厚设置为零,该房间上的荷载(楼板上的恒载和活载)仍能近似的导至周边的梁和墙上。这两种方式的不同之处主要有:全房间洞上不能布置均布面荷载,而零厚度板上可布置均布面荷载,且能近似地传导到周边的梁上或墙上,而且二者在施工图中的画法也是有区别的。为了省去手工导荷的麻烦,建议楼梯间采用板厚为零的做法。 3楼板较厚而与楼板相交的剪力墙较薄的问题 该类结构常见于主体结构转角部位开窗的纯剪力墙结构,由于该设计方案对结构的抗震性能很不利,所以常采取加强端开间楼板厚的做法加强,当楼板较厚,而剪力墙比较薄时(例如厚度为160mm),现浇板在运用PKPM进行结构设计时,假定板沿外墙边缘的支承为刚接,导致楼板的板面负筋比较粗,在常用混凝土强度等级的情况下,水平锚固长度将大于墙厚,将导致锚固性能不良,不能充分发挥其抗拉性能,引起板面负弯矩的增大,存在隐患。 4大柱周边楼板配筋的问题 大多数的设计者一般按照PKPM中“画结构平面图”生成板配筋,进行相关的裂缝宽度、挠度验算,满足相关规范要求后即生成板配筋图。文献[2]中规定,对于现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,当柱角或墙壁的阳角凸出到板内尺寸较大时,应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该钢筋伸人板内的长度应从柱边或墙边算起。从PKPM的使用中可以看出,楼板的板面负筋一般不能满足这一条要求,因此,应在生成完板配筋后补充大柱周边板配筋大样详图。 5建筑有伸缩缝断开的结构的建模问题 整体模型和分散模型都需要,分别适用于:一、整体模型:对于底盘(如果有底盘)的计算、基础布置一定以整体模型为准。二、各塔结构的参数指标鉴于目前程序的实际能力,如周期比、位移比等以分散模型为准。三、标准层的计算,特别是底盘上面相邻几层的标准层,取两模型的包络值。四、补充说明:无论是整体模型还是分散模型,风荷载是可以准确计算的(定义遮挡),但是程序需要改进的是:对于各塔如果风荷载体型系数不一的时候,建议在多塔定义里面人为分塔分层指定。(现在对于广义层建模方式的模型在SATWE参数指定中可以根据分段号指定三个,解决了一部分问题,但如果塔数多于3个且各不相同,广义层建模也无能为力,所以不能仅仅在前处理中指定,而应在多塔中也给予用户指定,这样适用性更好)。 6关于振型个数的问题 一般计算振型数应大于9,多塔结构计算振型数应取更多些。但也要特别注意一点:此处指定的振型数不能超过结构固有振型的总数,比如说,一个规则的两层结构,采用刚性楼板假定,由于每块刚性楼板只有三个有效动力自由度,整个结构共有6个有效动力自由度,这样系统自身只有6个特征值,这时候就不能指定9个振型,最多只能取6个,否则会造成地震作用计算异常。 7次梁按主梁输入 在PM主菜单1当作主梁输入的次梁,经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁。此时程序判定次梁的过程是:对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用圆圈表示),该节点处于负弯矩区的为支座,为正弯矩区的为连通。支座时,梁本身应为次梁,支座梁则为主梁。连通时,连通节点两端的两跨梁将合并为一跨,成为主梁,节点上的另一方向梁成为次梁。支座时,施工图上的梁下部钢筋在支座锚固长度仅为15倍钢筋直径。因处于负弯矩区而按非受拉锚固设计。连通时,该节点两端的梁下钢筋必然在节点下连通,程序不会出现锚入支座节点,因为处于受拉区。 对处于端跨的次梁(支承在梁支座上),程序需将其判断为“悬挑梁”或是“端支承梁”。当端跨梁下无正弯矩,全跨均作用负弯矩时,程序判定该端跨为挑梁,在该跨端部用园圈表示。反之,程序认定该跨为端支承梁,在该跨端部用三角支座表示。对如上程序自动判定的支座状况,一般人工应做干预修改。在中间跨,把支座改为连通将合并梁跨,施工图设计偏于安全。一般不应将连通改为支座。对于交叉梁系,更应注意把有些支座改为连通,才能得到符合实际的施工图设计。 对于在PM主菜单2输入的次梁,其跨度、跨数都已确定,与在PM主菜单1输入的主梁相交处,其本身是次梁的性质不能修改,其支座处的梁肯定当作主梁处理,也就是说,对这种次梁,一般没有修改支座的问题。 8合理确定中梁刚度放大系数 “中梁”指的是两侧均有楼板与之相连的梁,若仅有一侧楼板与之相连的梁,则称为“边梁”。程序自动搜索中梁和边梁。因程序中框架梁是按矩形部分输人截面尺寸并计算刚度的,对现浇楼板,在采用刚性楼板假定时,楼板作为梁的翼缘,是梁的一部分,在内力与位移分析中可用中梁刚度放大系数BK来考虑楼板对梁刚度的贡献,这样内力与位移分析结果才较符合实际受力情况。中梁刚度放大系数日K可在1.0-2.0范围内选取。程序仅给出默认的假定值,并非最合理值.最合理值必须由设计人根据工程的具体情况加以调整。通常调整情况是:对现浇楼板,采用刚性楼板假定时,取中梁刚度放大系数BK=2;对现浇梁柱、预制楼板,取BK=1;对现浇梁柱,楼板为预制楼板加盈合板,取BK=1.5。设中梁刚度放大系数为BK,则边梁刚度放大系数程序按1.0+(BK-1.0)/2自动计算。在实际工作中。往往由于经验不足,没有核实并调整这一参数,或造成设计配筋不足,留下安全隐患;或造成设计配筋过大,增加工程造价。 9结语 PKPM软件是一个工具,作为设计人员,不但要熟悉相关结构设计规范和相关结构概念,也要熟悉相关结构设计规范和相关结构概念在该软件上是如何实现的,这样才能正确地把相关的规范、概念在该软件上充分实现。 参考文献 [1]GB50011-2001,建筑抗震设计规范(2008年版)[S]. [2]GB50010-2002,混凝土结构设计规范[S]. [3]PKPM结构软件若干常见问题剖析[M].北京:中国建筑工业出版社.2008. 摘要:结合工程实际,阐述了在结合结构设计规范应用PKPM进行现浇混凝土楼板配筋设计时应注意的事项,以指导结构设计人员熟练掌PKPM软件使用技巧,科学合理的进行结构设计。 关键词:PKPM;结构设计;楼梯间;楼板 226 --

PKPM砌体结构参数

PKPM砌体结构参数 1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。 2. 各层的结构布置图,包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250 , 混凝土C20。应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。 (2).现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。尽量用二级钢包括直径φ10的二级钢。钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200, 间距尽量用200。(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200 。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋。一般砖混结构的过街楼处板应现浇,并且钢筋双向双排布置。板配筋相同时,仅标出板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。宜全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚≥120,不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板因电线管过多有可能要加大板厚。宜尽量用大跨度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说明分布筋为φ6@250 ,温度影响较大处可为φ8@200 。板顶标高不同时,板的上筋应断开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)。现浇挑板阴角的板下应加斜筋。顶层应建议甲方采用现浇楼板,以利防水,并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝,钢筋不断。尽量采用现浇板,不采用予制板加整浇层方案。卫生间做法可为70厚10高差(取消垫层)。8米以下的板均可以采用非预应力板。L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,并双向双排配筋,附加45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD软件自动生成,一可加快速度,二来尽量减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,如果要编号,编号不应出房间。配筋计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。值得注意的是,按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大。支承在外墙上的板的负筋不宜过大,否则将对砖墙产生过大的附加弯距。一般:板厚>150时采用φ10@200 ;否则用φ8@200 。PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。2.当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。4.房间边数过多或凹形

结构专业设计问题交流汇总

结构专业设计问题交流汇总 第二次内审在各所交流沟通时,各所提出了一些问题,主要是在设计中经常遇到的问题,现将其汇总,并予回答。 1、抗震的不利地段结构应该怎么处理?当无法避开时,应采用什 么样的有效措施? 答:按《抗规》第3.3节、4.1.7条、4.1.8条、第4.3节采取有效措施,保证场地和地基基础的稳定性。 2、桩的持力层下有溶洞的时候,基础如何处理? 答:1)场地勘察时,应进行岩溶专项勘察,对岩溶稳定性进行分析判定。 2)桩基施工前,应先进行施工勘察,保证桩底3d或5.0m深度范围内无溶洞。 3)施工勘察要求:桩径d<1200时,每桩一孔;桩径d=1200~1500 时,每桩两孔;桩径d>1500时,每桩三孔。 3、地梁抬挡土墙,那么地梁的是否是转换梁,其截面宽度及配筋是否按转换梁进行考虑? 答:1)当挡土墙上部无剪力墙时,挡土墙竖向可按深梁设计,可不设地梁,另外应注意墙底平面外的弯矩与底板弯矩平衡。 2)如有上部剪力墙落下,则应设地梁抬墙,梁按转换梁设计,可按非抗震设计构造。 4、PKPM计算剪力墙轴压比时,相互连接的墙肢轴压比相差较大,门窗边的短肢轴压比经常超限,在部分框支剪力墙结构中,这一现象在框支转换层的上一层剪力墙出现尤为明显,请问如何解决? 答:一般情况下,每片墙肢的轴压比宜满足规范要求,如特殊情况,可考虑组合墙的轴压比满足规范要求。

5、《全国民用建筑工程设计技术措施(2009)--结构(混凝土结构)》中2.6.5条关于裂缝控制的措施条文怎么解读,并结合湖南本土工程进行实际合理的运用? 答:按规范执行,裂缝宽度控制在0.3mm以内。 6、双向板消防车荷载取值按板跨大小来划分35KN/m2和2.0KN/m2,而 不是按照柱网大小来划分?因为这样可能导致柱距大的荷载 小,柱距小的反而荷载大。 答:按《荷载规范》第4.1.1条、第4.1.2条设计,院正在组织编写消防车等效荷载取值的统一技术措施。 7、水平力(作用)按抗侧刚度分配的前提是楼板的协调变形。那请问架空层时水平力还是按抗侧刚度来分配吗?此时无楼板来协调其变形。比如有些工程基础埋深较深又不做地下室,为了减少首层层高而在地面处拉梁,此时形成的架空层如何能保证水平力的有效传递? 答:举例说明:如20层剪力墙住宅,一层架空,层高5.10m,±0.00m 设建筑地坪,有拉梁,无结构板,基顶标高 -3.00m。 1)底部按一层(3.0+5.1=8.1m)和二层(3.0m,5.1m)分别计算,包络设计,同时剪力墙墙体稳定按8.1m层高验算。 2)建议±0.00m处设结构板,或建筑刚性地坪(150厚C20砼)设单层双向钢筋,且锚入墙(梁)内。 8、转换梁的设计除了看计算配筋外,还应该在哪些方面对其进行复核? 答:高规5.1.15条要求,宜按应力分析的结果校核配筋设计。 9、剪力墙的施工缝验算不过,需要采取什么措施? 答:按高规7.2.12条文说明,按计算补加插筋。 10、剪力墙边缘构件的箍筋型式“大箍筋+小箍筋”,“大箍筋+拉筋”,

砖混结构能用tat和satwe分析吗

砖混结构能用tat和satwe分析吗 ydfwq 砖混可以用SAT分析。底框砖混可以用TAT高层版和SAT分析 wgq. 不能tat和satwe分析,tat和satwe是分析砼结构的,SATWE是分析底框的 yng 用SAT分析时,其材料按各相同性考虑,与实际不符合。 lxq1lxq1@sohu 为什么不可以用多层tat和satwe呢? johnzx2000 砖混结构怎么能用tat之类的软件分析尼?因为他们的计算假定不同。 xianghuahua1 我认为能用satwe分析,不能用TAT。 伊新富 首先,我想知道你到底想用TAT和SATWE来分析砖混结构的什么东西?是整体受力计算还是局部的梁计算呀?我个人看法,砖混的整体分析主要依靠构造措施来保证,整体分析的计算模式是跟混凝土结构有很大不同的,详见规范GB50003-2001的第4章:基本设计规定。所以推荐采用PM的砖混抗震演算进行计算。在底框结构中可以采用SATWE软件进行补充计算。TAT软件因为计算模式的关系,最好不用于砖混计算。至于梁的计算可以采用TAT或SATWE 计算都关系不大,选几根重要的手工演算一下,一般来说,电算结构偏少,所以我建议还是手算最好。如果采用现浇板还好点,空心板的话就根本不用提了。总之,使用软件要分析它的适用条件和计算假定,对计算结果要合理分析,灵活应用。 hayc 砖混及底层框架结构可以采用建研院抗震所的sacb计算,据本人使用情况来看计算效果还可以,竖向荷载传导比较准确,能提供上下层侧移刚度比,只是改软件建立在dos平台上,界面不够好。 lxflxf 据我所知,目前国内还没有很好的软件用于砖混结构的整体分析的,PKPM也只能用于计算砌体抗剪强度,其他砖混结构的高厚比、砌体承载力、局压等等则不行,因为TAT等是用于混凝土结构的,其计算假定最根本的一点就是楼板刚度无穷大,而砖混结构中讲的是刚性方案、刚弹性方案和弹性方案,刚性方案中楼、屋盖是作为墙体的不动铰支点,这和用于混凝土结构计算软件的计算模式是完全不同的,更不用说刚弹性方案中的空间系数的影响

PKPM2010年10月结构技术问题汇总

2010年10月第二周结构技术问题汇总 1.框架结构下独立基础中的拉梁在哪计算? 答:可以在PMCAD中增加标准层的方式计算拉梁配筋,也可以按拉梁拉结的各柱最大轴力设计值的1/10,按受拉构件计算配筋。 2. 08的pkpm找不到楼层各振型位移值的输出文件? 答:目前程序只输出各荷载与地震作用工况下的位移值,没有输出各振型位移值。 3.08版的PMCAD里面拉伸节点后怎么什么都看不见了? 答:在帮助菜单下,恢复数据,程序自动备份有9个模型数据,可分别点击寻找较早的记录,恢复数据即可。 4.弹性动力时程分析参数输入,没有“地震波主方向与X轴夹角”的输入框? 答:为了与振型分解反应谱法的计算结果作对比,用户需要在SATWE参数输入的总信息“水平力与整体坐标夹角”中,输入相应角度分别计算。定义地震波后,程序自动按该角度进行弹性动力时程分析。 5.墙施工图里,对剪力墙端柱配置箍筋“99@5”,怎么回事? 答:对计算配箍面积,程序没能在钢筋库里找到合适的配筋形式而出现的情况。可以在工程设置里,选筋设置,墙柱箍筋,增加钢筋规格和间距,只要合适,程序可以选到合适的箍筋,就可以正常配置。 6.框架结构参数“风荷载信息”计算的时候是回填第一周期还是第二周期? 答:为准确计算风振系数,计算后在参数“风荷载信息”里的结构基本周期,回填WZQ.OUT文件里第一周期的数值,重新进行计算。

7、鉴定加固模块中,柱采用增大截面加固法,增加实配钢筋计算出来的配筋值也会变大,为什么? 答:JDJG模块中配筋结果中的值是包括了实配钢筋的。根据规范公式,实配钢筋的增加量要大于新增钢筋的减少量,才能保证承载力不变,所以计算的配筋值就会随着实配钢筋的增加而增加。 8、satwe数据转到epda中出现节点混乱,如何处理? 答:地下室部分,由于有不等高基础,模型中有柱悬空。该模型地下室能满足嵌固要求,拷贝一个模型不组装地下室计算,再导入epda中分析。 9、slabcad板带验算中,支座处和跨中的截面计算高度怎么确定? 答:均按照板底的混凝土保护层厚度来计算截面的计算高度。 10、PKPM的复杂空间建模中,若在模型中自定义了风荷载工况下的荷载,则在计算中可不输入基本风压,不然会造成风荷载的重复计算。 11、某模型组装地下室时提示刚重比不满足,需要考虑P-Δ效应;如不组装地下室,则刚重比满足要求,可以不考虑P-Δ效应,如何处理? 答:刚重比指标的计算应该在上部结构模型上进行(即去掉地下室),如果结构顶部存在附属结构,也应去掉,只保留附属结构的自重作为荷载附加到主体结构最顶层楼面位置。 12、08版SATWE生成数据后提示“型钢混凝土组合截面”定义错误,如何解决? 答:用户定义了梁内只有一个一字型钢板的型钢混凝土梁,即工形翼缘厚度和宽度定义为0。新SATWE无法识别该截面,可将翼缘厚度和宽度输入一个较小值模拟。 13、使用PMSAP计算普通梁式转换结构,提示“转换墙抗剪超限”,如何处理?

相关文档
相关文档 最新文档