文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阀型避雷器安装方法

阀型避雷器安装方法

阀型避雷器安装方法

(1)阀型避雷器的安装,应便于巡视检查,应垂直安装不得倾斜,引线要连接牢固,避雷器上接线端子不得受力;

(2)阀型避雷器的瓷套应无裂纹,密封良好,经预防性试验合格;

(3)阀型避雷器安装位置距被保护设备的距离应尽量靠近。避雷器与310kV变压器的最大电气距离,雷雨季经常运行的单路进线不大于15m,双路进线不大于23m,三路进线不大于27m,若大于上述距离时应在母线上增设阀型避雷器。

(4)阀型避雷器为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,其安装位置可以处于跌开式熔断器保护范围之内。

(5)阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线一16rmn2;铝线一25mm2.

(6)阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接。线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻不大子5Ω

氧化锌避雷器厂家——乐清市西高电气https://www.wendangku.net/doc/7a3368535.html,

安装避雷器施工方案

安装避雷器施工方案 一.工程概况: 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装、绝缘电阻测量、泄漏电流测量。 二.施工准备 2.1避雷器的额定电压是否与线路电压相同; 2.2底盘瓷板是否有裂纹,瓷件表面是否有裂纹、损伤、闪络痕迹和掉釉现象。 如有损坏,损坏面应小于0.5cm~2,不超过三处可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部不得有松动声;2.4检查瓷套与法兰连接处的粘接、密封是否良好。 三.维护技术标准及质量保证措施4.1维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不低于25002。35kV及以下,不小于1000Ω。 1.直流1m电压(U1mA)和0.75u1ma下的泄漏电流。 2.不应低于GB11032的规定值。 3.U1mA的测量值与厂家的初始值或规定值比较,变化不大于±5%。3)0.75u1ma以下的泄漏电流不大于50ua。 4.2质量保证措施4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。 5个。维护安全措施5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认。 4.维修作业危险源辨识及风险评估。 5.绝缘安全器具试验时有触电危险。 6.环境控制措施6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 7.维修现场严禁遗留废保险丝。 8.废雨刷、手套、保险丝统一回收。 四.主要施工方法 1 检查确认安全措施齐全,办理工作票。 2 操作避雷器,将避雷器浸入水中8小时,取出并通风8小时。 3 试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 4 避雷器应垂直安装,倾角不大于15°。安装位置应尽量靠近保护设备。避雷器与3-10kV 设备的电气距离不应大于15m,易检查、易巡视的带电部分距地面小于3m时,应设置障碍物。 5 避雷器导线及母线与导线连接处的截面积不小于规定值:3-10kV铜导线导线截面积不小于16mm2,铝导线截面积按设计要求不小于25mm235kv及以上。上下引线连接牢固,无松动,金属接触面应清除氧化膜和油漆; 6 避雷器周围应有足够的空间,带电部分与相邻相导线或金属框架的距离不小于0.35m,底座之间的距离板与地面不应小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布,降低间隙放电电压; 五. 高压避雷器的支柱绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,以保证自由伸缩,螺母在弹簧箱不应松动,应有保护装置;同相耐张绝缘子串的张力应均匀; 1. 均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应一致;所有电路(从母线线到地线)不应应尽可能短而直; 2.测量绝缘电阻和泄漏电流。 3.试验结束后,拆除自装接地短路。 4.清理现场,不留杂物。

塔吊避雷针制作与安装方案

塔吊避雷针制作与安装 方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

避雷针制作与安装方案 1、所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 2、采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3、避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 4、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 5、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 6、圆钢为其直径的6倍。 7、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 8、避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于独立避雷针直径为19mm 镀锌圆钢。 9、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆; 10、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。 11、保护接地与塔吊连接:在塔基底座上焊一只M12的螺栓,保护接地线一端固定在螺栓上,一端固定在开关箱箱内保护接地端子板上,该线直径与塔吊进线同截面。 避雷针制作与安装注意的质量问题:

焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。 其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。特别注意: 1.当遇到雷电大风大雨及恶劣天气时,拉掉电源总闸,严禁操作使用。 2.避雷针如果没接地将是个迎雷针,所以必须谨慎。

氧化锌避雷器安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W 型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》2005年版 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 1.4主要工作量 安装区域规格型号安装数量主变110kV侧中性点Y1.5W-72/186 1台 110kV屋外配电装置Y10W-102/266W 9台 2.施工前应具备的必要条件 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

避雷针塔安装方法措施

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

配变高压避雷器两种安装方式

配变高压避雷器两种安装方式 高压避雷器是配电变压器防雷保护的主要措施之一。在实际安装配电变压器高压避雷器时,避雷器有两种不同的安装方式:一种是避雷器安装于跌落式熔断器前端;另一种是安装于跌落式熔断器后端。 1设备的安装 L:接市电的火线; N:接市电的零售线; 接地就表示接大地。 记住:一定是大地 2对防雷保护效果的影响 (1)接地引下线长度的影响。当高压侧进线遭受雷击,雷电波使避雷器动作后,雷电流通过引下线进入接地装置,假设引下线的电感值为L,雷电流的陡度为di/dt,在引下线上将产生Ldi/dt(kV)的电压降。取不很大的电感L=1μH和电流陡度di/dt=10kA/μs,引下线上会产生10kV的电压降,它和避雷器的残压叠加于变压器高压绕组上,加剧了绕组的绝缘损坏,可见引下线电感值的大小影响了避雷器的防雷效果,而电感值与引下线的长度有关,引下线越长电感值越大,引下线上的压降也增大,反之亦然。对两种不同的安装方式,以常用的引下线材料考虑,电感值相差在1μH以上(前者大于后者),同时以10kA/us的电流陡度计算,则引下线上的压降比后者也大10kV以上。因此,为提高避雷器的防雷效果,应尽量缩短引下线长度。

(2)避雷器与变压器距离的影响。一般来说,采用避雷器保护变压器,只要避雷器的冲击放电电压及残压低于变压器的冲击耐压就行,但由于避雷器与变压器之间存在一段距离,设此距离为L,L的存在将影响避雷器的防雷效果。假设侵入波为斜角度波at,由于变压器T点相当于开路式,根据波的全反射过程,利用网络分析法,可以得出变压器所受冲击电压的最大值为: Umax=Us+2aL/v 式中Us-避雷器放电以后的残压,kV L-避雷器至变压器的距离,m v-行波速度,m/s 以上忽略了工频电压的影响,当存在与来电波极性相反的工频电压幅值时,将使来电波幅值增加,使变压器首端所受的电压有所增加。 根据以上分析,避雷器与变压器之间的距离对防雷效果有影响,减小此距离亦可提高防雷效果。 3对操作过电压的防护 当拉开低压负荷开关,配电变压器处于空载时,操作跌落式熔断器切断空载配电变压器,这种操作过程可能出现幅值较高的过电压,如果避雷器安装于跌落式熔断器的下端,则可以防护过电压对配电变压器的损坏。 图1切空载变压器的等值电路 图1为切空载变压器的等值电路,其中K为跌落式熔断器,L为空载变

氧化锌避雷器的工作原理_优点_功能特性分析_高岩

氧化锌避雷器的工作原理、优点、功能特性分析 高 岩 (中央广播电视塔动力部,北京 100036) 摘 要:氧化锌避雷器因具有齐全的防护功能,在特性上可保持长期稳定运行,且体积较小有利于手车柜的安装,故得到了广泛的应用。笔者细致深入的分析了氧化锌避雷的工作原理、优点、功能特性。希望通过本文使广大电力系统工作者对氧化锌避雷器有全面的,更深层次的理解。 关键词:氧化锌避雷器;原理;优点;功能特性 一、氧化锌避雷器工作原理 1.避雷器的作用 避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。避雷器就是在线路或设备上人为地制造绝缘薄弱点即间隙装置,间隙的击穿电压比线路或设备的雷电冲击绝缘水平低,在正常运行电压下间隙处于隔离绝缘状态,在过电压下间隙被击穿接地,放电降压起到保护线路或设备绝缘的作用。 2.氧化锌避雷器(阀型避雷器的第三代产品) 工作原理 图1 Z n0避雷器的伏安特性 氧化锌避雷器是世界公认的当代最先进防雷电器。其结构为将若干片Z nO 阀片压紧密封在避雷器瓷套内。Z nO 阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻很小很小,可以泄放大量雷电流,残压很低,在电网运行电压下电阻很大,泄漏电流只有50~150μA ,电流很小,可视为无工频续流,这就是可以做成无间隙氧化锌避雷器的原因,它对陡波和雷电幅值同样有限压作用,防雷保护功能完全是其突出优点。在我国先生产使用的正是无间隙氧化锌雷器,运行实践表明,它有损坏爆炸率高,使用寿命短等缺点。究其原因,暂态过电压承受能力差是其致命弱点。而串联间隙氧化锌避雷器仍有无间隙氧化锌避雷器的保护性能优点,同时有暂态过电压承受能力强的特点,是一种理想的扬长避短的产品, 结合我国国情可在3~35kV 系统串联间隙氧化锌避雷器。 氧化锌避雷器伏安特性如图1所示。 二、氧化锌避雷器的优点及功能特性1.氧化锌避雷器的优点 (1)具有完全的防雷功能,即对雷电陡波和雷电幅值同样有限压保护作用;(2)防雷保护作用不会造成电力网接地故障或相间短路故障;(3)防雷保护作用不应有短路电流或工频续流等工频能源浪费;(4)动作特性应具有长期运行稳定性,免受暂态过电压危害;(5)具有连续雷电冲击保护能力;(6)有较小的外形尺寸,小型化轻量化更便于室内手车柜使用;(7)具有20年以上使用寿命;(8)能附带脱离器监察运行工况,当其失效时自动退出运行。 2.氧化锌避雷器功能特性 (1)避雷器是过电压保护电器,氧化锌避雷器具有过电压防护功能 对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电 源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时间反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强,反之称暂态过电压承受能力差。碳化硅避雷器暂态过电压承受能力强,但由于运行中动作特性稳定性 差,常因冲击放电电压(保护动作区起始电压)值下降,仍可能遭受暂态过电压危害。无间隙氧化锌避雷器因其拐点电压(可近似地把参考电压当作拐点电压)偏低,仅2.21~2.56Uxg (最大相电压),而有些暂态过电压最大值达2.5~3.5Uxg ,故有暂态过电压承受能差的缺点。对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙,将全部暂态过 作者简介:高岩(1973-),男,北京人,中央广播电视塔动力部电力运行科,工程师。 中国电力教育2008年研究综述与技术论坛专刊

阀式避雷器的分类及其主要特点

阀式避雷器的分类及其主要特点 阀式避雷器按其用途可分为配电型(保护配电变压器用)、电站型(保护电站设备用)、线路型(限制输电线路向电站侵袭的雷电过电压和操作过电压)、旋转电机型(保护直接配电的发电机或电动机)。按其间隙结构可分为普通阀式、磁吹式及限流型磁吹阀式避霄器三种。按电流又可分为交流和直流避雷器。 一般评定阀式避雷器性能的主要参数有以下几个: (1)保护比:避雷器的保护水平,其值等于避雷器冲击放电电压或额定电流下的残压除以灭弧电压(峰值)。保护比越小,表示避雷器能限制过电压的性能越好。 (2)切断比:其值等于避雷器工频放电电压下限值除以灭弧电压,切断比越小,表示避雷器保证切断续流、恢复绝缘强度的能力越大。(3)通流容量:它表示避雷器能耐受一定波形的通过电流的能力,一般有模拟雷电电流和操作波电流两种。 一、普通阀式避雷器普通阀式避雷器主要由火花间隙(大多数为平板间隙)和碳化硅非线性电阻片组成,磁吹阀式和限流型磁吹阀式避雷器均以此为基础发展起来的。普通阀式避雷器主要应用于配电型避雷器。 二、磁吹阀式避雷器随着高压输电的发展,当系统切合空载长线,断路器重燃时,输变电设备受到来自系统本身的所谓操作过电压的威胁,因此,发展了磁吹式阀式避雷器。采用磁吹间隙,能限制雷电过电压,也可以限制操作过电压。磁吹阀式避雷器,主要由磁吹间隙

和碳化硅阀片所组成,设计了产生磁场的装置,以增加火花间隙的熄弧能力,性能比一般阴极压降熄弧的阀式避雷器好。该种避雷器主要用于中压配电型避雷器,少数用于高压避雷器。 三、限流型磁吹阀式避雷器普通间隙和磁吹间隙两端无电压降,全靠碳化硅阀片限制放电电流,当残压降低时,续流也增加,在这种情况下,极易发生系统所固有的恢复电压,施加于阀片的负载也增加,往往会降低动作负载能力。限流型磁吹阀式避雷器正是适应这种要求而发展起来的。它的主要特点:(一)吸收能量由阀片和间隙两者分担,可进一步增加避雷器能量,提高避雷器的性能; (二)较高的续流遮断能力,可靠的熄灭操作过电压续流。 (三)由于限流型间隙只有弧压降,可取代部分阀片,而降低避雷器残压,提高保护性能,降低高压、超高压系统的绝缘水平。 四、保护旋转电机用避雷器这种避雷器主耍用于防止雷电波的侵袭,要求其冲击放电电压及残压很低。采用磁吹限流间隙后,因其灭弧性能好,且能减轻阀片的负担,就可制造出能保护电机绝缘的避雷器,为了降低冲击放电电压,前苏联曾在部分间隙上并联电容,也有加大杂散电容屏蔽的作用,造成间隙冲击电压均匀分布,以降低冲击电压。 五、六氟化硫(SF6)避雷器六氟化硫避雷器有普通阀式和限流型磁吹阀式两种,其间隙的绝缘均用六氟化硫气体,故有如下优点:(1)能耐受高速重合闸过电压和断路器操作时的重燃过电压等重负载;

避雷针安装方法

避雷针安装方法 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70m m 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 1、避雷针制作 1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地脚螺栓等。 2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。 3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80 mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。 支架等铁件均应做防腐处理。 埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。 支架安装 应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档定位。 用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。 首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。 如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。避雷针制作与避雷针安装注意的质量问题: 焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

避雷器安装位置的选择(图文) 民熔

避雷器 避雷器介绍 氧化锌产品介绍 民熔氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻, 耐碰撞运输无碰损失, 安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134 户外电站型 氧化锌避雷器复合型 在实际安装避雷器时,有安装于跌落保险上侧和跌落保险下侧两种方法。将避雷器安装在跌落保险上侧,是否会削弱对配变的防雷保护? 经过多年的运行经验,避雷器安装在跌落保险下侧还是跌落保险上侧,防雷效果是一样的,现均未发生由于避雷器安装的位置不一样引起雷击配变的事故。另外在《架空配电线路设计技术规程》的规定,防雷装置应尽量靠近变压器安装。一般认为距离不超过10m即可。

所有特殊变压器用户均采用高压计量箱。计量箱一般安装在坠落保险的上方。在实际运行中,避雷器安装在高压计量箱的上方,即要安装高压计量箱的用户必须安装一组隔离开关,然后通过计量箱进行坠落保险。 隔离开关的安装解决了安装在跌落保险上侧所带来的问题。当一台变压器的避雷器发生故障或检修时,只需切断一台变压器的电源,就可以减少全线停电次数。同时发生单相接地或相间短路时,可以减少故障查找和处理的时间。 因此,避雷器的安装应根据现场设备的安装位置而定。城市变压器一般安装高压计量箱的隔离开关和避雷器,最好安装在跌落保险上。如果市郊型变压器不设隔离开关,避雷器最好安装在跌落保险的下侧。

变电站避雷器原理及参数

变电站避雷器原理及参数 一、氧化锌避雷器的定义: 金属氧化锌避雷器(MOA)是一种过电压保护装置,它由封装在瓷套内的若干非线性电阻阀片串联组成。其阀片以氧化锌为主要原料,并配以其它金属氧化物,所以又称为氧化锌(Zno)避雷器。 二、氧化锌避雷器的工作原理: 在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流仅为10-5A以下,相当于绝缘体。因此,它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态,因此,整个过程不存在电弧燃烧与熄灭的问题。 三、结构: 一般220kV等级的氧化锌避雷器采用2串、110kV采用1串。氧化锌避雷器底部与底座绝缘*的是绝缘瓷套(有采用一个大瓷套或采用四各小瓷套)。氧化锌避雷器内部有一导线从底部引出至大地,当中串联一只泄漏电流表,以监视避雷器阀片绝缘情况。避雷器屏蔽线接于避雷器瓷套的最后一级裙边上,用一导线连接大地,作用是使瓷套表面电导电流不进入泄漏电流表,使泄漏电流表测量更加精确。 四、最常见异常分析及处理: 1、泄漏电流表为零。可能引起该现象的原因有:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。处理方法为: (1)用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。 (2)用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。 2、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。 3、避雷器瓷套管破裂放电。在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。

阀式避雷器的工作原理

阀式避雷器的工作原理 阀式避雷器是一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。 避雷器通常接于带电导线和地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;当电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。 1正常情况下,导线与地绝缘 2当Uo>U 时,避雷器击穿动作,雷电流经火花间隙阀片电阻泄入大地,此时电流大,电阻小,残压较低,保护了电气设备3过电压消失后,工频电流流入,此时电流小,电阻大,将电流限制在80A 以下,当电流过零时,将电弧熄灭,使系统恢复绝缘。 阀式避雷器:碳化硅阀式避雷器、金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器) 1、碳化硅阀式避雷器 间隙 变压器 避雷器 瓷瓶外壳 可变电阻 其基本工作元件是叠装于密封瓷套内的火花间隙和碳化硅阀片(电压等级高的避雷器产品具有多节瓷套)。 火花间隙的主要作用是平时将阀片与带电导体隔离,在过电压时放电和切断电源供给的续流。碳化硅避雷器的火花间隙由许多间隙串联组成,放电分散性小,伏秒特性平坦,灭弧性能好。 碳化硅阀片是以电工碳化硅为主体,与结合剂混合后,经压形、烧结而成的非线性电阻体,呈圆饼状。碳化硅阀片的主要作用是吸收过电压能量,利用其电阻的非线性(高电压大电流下电阻值大幅度下降)限制放电电流通过自身的压降(称残压)和限制续流幅值,与火花间隙协同作用熄灭续流电弧。 碳化硅避雷器按结构不同,又分为普通阀式和磁吹阀式两类。后者利用磁场驱动电弧来提高灭弧性能,从而具有更好的保护性能。 碳化硅避雷器保护性能好,广泛用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘。

架空输电线路防雷措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT547 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 架空输电线路防雷措施通用范本

架空输电线路防雷措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防

避雷器安装原则

避雷器安装原则 防雷工程当中,电源避雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点: B级避雷器(安装于LPZ0A区) 1、安装原则理论上一级避雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端,如果安装不方便,也可安装在空开后端。但是,如果进线前端有双电源切换装置时,必须安装在双电源切换装置的前端,从而使切换装置得到保护(现在的双电源切换装置多为机械型和电子控制型、有的还有232和485控制装置和24伏消防电源,雷电流一旦通过,极易发生损坏)。理由是,空开(断路器)的动作时间远远大于避雷器的动作时间,一旦有雷电流(过电压)通过,避雷器会在断路器动作之前提前动作,把过电流泄放掉,从而保护电路及其后端的用电设备。 2、选型原则B级避雷器尽量选择电压开关型避雷器,通流容量大,保护电压UP要尽量小。一般避雷器的前端要串接相应容量的断路器,断路器的作用:在避雷器损坏时,方便更换;其二是在避雷器发生老化时,避免发生电流对地故障。 C级避雷器(安装于LPZ1区) 1、安装原则采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端,避雷器前端串接相应容量的断路器。作用同上。 2、选型原则C级避雷器采用限压型,把B级避雷器导通后产生的残压控制在设备的冲击绝缘水平以下。由于限压元件的相应时间快,一般为25ns左右,而放电间隙的相应时间则比较慢,约为100ns,所以要在保证C级避雷器导通之前,B级避雷器应先导通。这样就必须是保证B级和C级之间有一定的安装距离。 D级避雷器 同上 B级避雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。 C、D级避雷器应尽量靠近安装在被保护物端。

避雷器的作用及阀片特性(图文) 民熔

避雷器 避雷器的作用:变电站采用避雷针或避雷线能防止一次设备不遭受直击雷,但与站内一次设备相连的输电线路,一旦遭受雷击,雷电波将会沿着线路侵入变电站,会危及电气设备的运行安全,此外电气设备还可能受到内部过电压及反击雷的危害,这些是避雷针或避雷线所不能解决的问题。 为将过电压限制在电气设备的耐压值之内,可用避雷器来实现此目的。 避雷器与被保护电气设备并联接线,一般装在输电线路进站端电容式电压互感器(简称CVT)前或安装在35kV~220kV电力电缆输电线的首、末端;安装在高电压大容量变压器三侧开关的变压器侧;安装在35kV~500kV相关母线上,以及电抗器、电容器组的单元中。 通过以上例举,我们不难看出,避雷器的安装位置较靠近被保护电气设备,使被保护电气设备在避雷器的保护范围之内。 避雷器正常运行时,避雷器阀片呈现高阻值并保持对地绝缘。在运行电压下流过很小的交流泄漏电流,般在几十到数百微安,且主要为容性电流,阻性电流只占很小一部分。

当过电压幅值达到一定值时,避雷器阀片会呈现低阻值将电流泄入大地,遏止了过电压幅值,从而保护了变电站的一-次设备。避雷器动作后阀片会自动截止工频续流,使系统恢复正常工作状态。避雷器阀片非线性电阻特性的好坏,直接关系到避雷器能否正常动作,起到保护一次主要设备的作用,而不是通过雷电流或操作过电压后特性电阻恢复的越快越好。 阀片电阻的非线性特性恢复得过快,会导致避雷器上的残压过高,不利于被保护设备的安全运行,甚至会使被保护设备因避雷器上的残压过高而被损坏。 电气设备内部绝缘的全波雷电冲击试验电压与避雷器额定放电电流下的残余电压之比称为绝缘配合系数。系数越大,被保护设备越安全。如果避雷器上的残余电压大于标称放电电流下的残余电压,则会降低绝缘配合系数,从而丧失避雷器保护一次设备的功能。 如果避雷器动作后阀电阻非线性特性恢复过慢,工频连续电流会使避雷器阀片过热,从而降低或降低阀片的非线性电阻特性,最终导致避雷器爆炸事故。避雷器运行事故最常见的原因是密封不严、水湿。

避雷针塔安装方法措施

避雷针塔设计安装方法 一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器 三、避雷针塔安装滚球半径计算法建筑物年预计雷击次数应按下式计算:

式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a); k—校正系数, 在一般情况下取1;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物, 以及特别潮湿的建筑物取 1.5;金属屋面没有接地的砖木结构建筑物 取 1.7;位于山顶上或旷野的孤立建筑物取2; N g—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/km2/a); A e—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。

四、避雷针塔品牌材质分类 避雷针分为:提前放电避雷针、先导放电避雷针、限流避雷针、优化避雷针、普通避雷针 避雷针材质:不锈钢、纯铜、热镀锌、钛合金避雷针、铝材、玻璃钢避雷针、其他钢材等 避雷针品牌: 1)进口品牌:艾力高避雷针、PULSAR避雷针、OMEX避雷针、富兰

阀型避雷器知识点讲解 图文 民熔

阀型避雷器目前,金属氧化物避雷器是我国唯一允许生产和销售的在电力系统中使用的阀型避雷器。金属氧化物避雷器俗称氧化锌避雷器。 其主要工作元件为金属氧化物非线性电阻片,它具有非线性伏安特性,在过电压时呈低电阻,从而限制避雷器上的残压,对被保护设备起保护作用。而在正常工频电压下呈高电阻,流过不超过1mA的对地泄露电流,实际上使带电母线对地处于绝缘状态,无需串联间隙来隔离工作电压。 由于氧化锌避雷器电阻片的阻值随外部电压的过电压而出现急剧变小,因此也称其为压敏电阻。氧化锌阀片具有很理想的伏安特性,其线性系数α为0.015-0.05,比碳化硅阀片的非线性系数小得多。 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV

持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 避雷器的维护与检修,考电工的都在看,民熔

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型

113 冷却塔避雷针安装措施

1329

1330 一、工程概况 冷却塔避雷针共12组,均匀安装在照明平台栏杆内侧;避雷针长2.3米,端部成四面锥体,并用80×8扁钢将避雷针环接,与栏杆固定牢固。 工程量具体见图纸S5304-10。 二、施工依据 1.施工图纸《冷却塔避雷装置施工图》,S5304-10。 2.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50169-92。 3.《电力建设安全工作规程》。 4.《火电施工质量检验及评定标准》。 三、计量器具、工具、机械 1.计量器具:米尺 5米 1只磁力线坠 1只 2.施工机具:手锤、錾子各 1套平锉、圆锉各 1把 电工工具 1套电气焊工具各1套 3.施工机械:电焊机 1台磨光机 1台 四、施工方案 避雷针在制作厂按要求制作成品,在冷却塔浇灌144.4米至145.0米之前把避雷针固定在栏杆上,底部标高144.4米,并与引下线连接,栏杆施工完后方能进行避雷环线施工。 五、施工工艺流程 (一)准备工作 1.熟悉图纸,进行会审,明确安装方式。 2.领用符合设计、合格的材料。 3.准备合格配套的工具及安全用品。 (二)避雷针制作 1.避雷针采用Φ57×3.5mm2钢管制作,端部制成四面锥体,接合缝用电焊焊实。尖长为2倍管直径。 2.针体应整齐无弯曲,除锈干净、刷漆完整无滴流、花脸及露刷。 (三)施工工艺要求 1.避雷针与引下线的连接采用搭接焊,其搭接长度是圆钢直径的6倍以上且不少于15cm,焊接必须牢固无虚焊,并符合焊接的有关规定。 2.焊接位置应做防腐处理:表面必须除锈,并去掉焊处残留的焊药。避雷针与栏杆连接

1331 处的除锈处理与栏杆相同。 3.避雷针安装位置正确无误,垂直无歪斜弯曲,固定牢固可靠。 4.避雷针环线固定点距离少于2米并均匀,安装位置、高度正确。 5.施工过程中造成的建筑物损伤及时修复。 六、施工注意事项 1.严格遵守相应规范、验标施工,加强工艺要求。 2.做好专业间的配合工作,及时收集整理竣工资料。 3.施工前必须进行安全、技术交底,未经交底的人员严禁参加施工。 4.施工现场保持清洁,坚持文明施工。 5.电焊工持证上岗,非电工严禁接线。 七、安全注意事项 1.严格遵守安全规程施工,接受安监人员的监督,坚持安全第一、预防为主的方针。 2.进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高空作业时扎好安全带,正确使用合格的劳动防护用品,严禁酒后上岗,带病工作。 3.严禁拆除移动现象的安全设施,危险作业设监护人,杜绝交叉作业。 4.高空作业持有高空作业证。严禁高空落物及抛掷。 5.未尽事宜严格按《安规》执行。 八、环保注意事项 1.坚持文明施工,现场做到“三无五清”,保护环境奉行预防为主的方针,在施工过程中采取措施,防止和减少粉尘、噪音,禁止随意丢弃垃圾废料,破坏施工区域环境2.在指定地点存放材料,杜绝有污染、破坏性材料的流失及泄露。 3.对施工中所造成影响环境因素及时清除,加强施工人员环境意识,加强对施工过程控制。 九、措施性材料 1.安全绳 200米 2.警戒绳 20米 3.工具包 2只4.安全带 3条

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。 在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。 氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。 对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 氧化锌避雷器介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

避雷器的工作原理和参数 (图文) 民熔

避雷器 避雷器是普遍采用的入侵波保护装置,也是应用最广泛的过电压限制器,它实质是过电压能量的吸收器。它与被保护设备并联运行,当作用电压超过-一定幅值后避雷器总是先动作,通过它自身泄放掉大量的能量,限制过电压,保护电气设备。 避雷器放电后,避雷器两端的过电压消失,系统正常运行电压又继续作用在避雷器两端,在这一正常运行电压作用下,处于导通状态的避雷器中继续流过工频接地电流,该电流称为工频电流,它以电弧放电的形式出现。工频续流的存在一方面使相导线对地的短路状态继续维持,系统无法恢复正常运行。 作为过电压保护装置,当电网电压升高达到避雷器规定的动作电压时,避雷器动作,释放电压负荷,将电网电压升高的幅值限制在- 定水平之下,从而保护设备绝缘所能承受的水平,现代避雷器除了限制雷电过电压外,还能限制-部分操作过电压,因此称之为过电压限制器是更为确切的。 避雷器工作原理避雷器设置在与被保护设备对地并联的位置,如图所示,各种避雷器均有一个共同的特性,即在高电压作用下呈现低阻状态,而在低电压作用下呈现高阻状态。在发生雷击时,当雷电波过电压沿线路传输到避雷器安装点后,由于这时作用于避雷器上的电压很高,避雷器将动作,并呈低阻状态,从而限制过电压,同时将过电压引起的大电流泄放入地,使与之并联的设备免遭过电压的损害。 在雷电侵入波消失后,线路又恢复了常传输的工频电压,这一工频电压相对雷电侵入波过电压来说是低的,于是避雷器将转变为高阻状态,接近于开路,此

时避雷器的存在将不会对线路上正常工频电压的传输产生响应。 保护间隙结构及工作原理保护间隙:由两个电极组成。当雷波浸入时,间隙首先击穿,工作母线接地,从而避免被保护设备上的电压升高,从而保护设备。过电压消失后,间隙中仍存在工频连续电流。由于间隙灭弧能力差,经常不能自动灭弧,导致断路器跳闸,这是保护间隙的主要缺陷。因此,该间隙可用于自动重合闸。 保护间隙结构及工作原理结构及工作原理:常用的角形保护间隙如下图所示。它由主间隙1和辅助间隙2串联而成。 主间隙的两个电极做成角形。正常运行时,间隙与地面绝缘。当受到雷电过电压时,间隙击穿,工作回路接地,从而保护与间隙并联的电气设备辅助间隙的设置是为了防止主间隙被异物(如鸟)短路,从而避免整个保护间隙误动作。 主间隙做成羊角形,主要是在自身电磁力和热风流的作用下,使工频连续电流电弧向上拉长,容易熄灭。

避雷器的分类及结构 图文 民熔

避雷器的分类及结构避雷器的分类及结构常用避雷器的形式有阀式、管式、保护间限金属氧化物等。 避雷器的介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米;

b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器

民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 (1)阀式避雷器阀式避雷器主要分为普通阀式避雷器和磁吹阀式避雷器两大类。普通阀式避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀式避雷器有FCD和FCZ两种系列。阀式避雷器型号中的符号含义如下:F-阀式避雷器;

(2) S配(变)电作用; Z-电站用; Y-线路用: D-旋转电机用: C-具有磁吹放电间隙。阀式避雷器主要由平板火花间隙与碳化硅电阻片(阀片)串联而成,装在密封的瓷管内,外壳有接线螺栓供安装用。避雷器中的碳化硅电阻具有非线性特性,在正常电压时其阻值很大,过电压时其阻值随之变小。 阀式避雷器在正常的工频电压作用下火花间隙不被击穿,但在雷电波过电压下,避雷器的火花间隙被击穿;碳化硅电阻的阻值随之变得很小,雷电波巨大的雷电流顺利地通过电阻流入大地中,电阻阀片对尾随雷电流而来的工频电压呈现了很大的电阻,从而工频电流被火花间隙阻断,线路恢复正常运行。 由此可见,电阻阀片和火花间隙的密切配合使避雷器很像--个阀],对于雷电流“阀门”打开,对于工频电流“阀门”则关闭,故称之为阀式避雷器FS系列阀式避雷器的结构如图2,此系列避雷器阀片直径较小,通流容量较低,一般用于保护变配电设备和线路。 FZ系列阀式避雷器的结构如图2 (b)示,此系列避雷器阀片直径较大,且火花间隙并联了具有非线性的碳化硅电阻,通流容量较大,一般用于保护35kV及以上大、中型工厂中总降压变电所的电气设备。

相关文档
相关文档 最新文档