一、主要故障类型

1. 高压回路故障。

2. 开路故障:电缆断开、隔变一次绕组断路、电缆连接器断开或接触不实。

3. 接地故障:低阻接地、高阻接地,接地故障又分为一点接地和多点接地。

4. 二次线故障:灯箱于灯具之间的二次线故障

5. 低压回路故障

6. 单相接地故障

7. 电缆、电缆头绝缘损坏

8. 相间短路故障

9. 二次线故障

10. 灯箱于灯具之间的(断线、短路)

二、故障实例

实例1:

【故障现象】

调光器在运行中温升异常,监控系统显示输出电压下降、输出电流超过额定值;外场灯光回路灯亮,且无明显变化。

【原因分析】

两个回路的电缆经过同一灯箱时,检修或查找故障过程中将电缆连接器连接错误,造成两个回路串联后由两台调光器同时供电。由于两台调光器所带的负载发生变化,远离交叉点的调光器带的灯多,出现过负荷运行。其表现是输出电压下降、电流超过额定值。

【查找方法】

1.首先对该调光器进行检查判断,确定调光器是否正常。如果原因在调光器可更换备机,且带负载试运行。在实际运行过程中由于调光器故障引起上述故障的很少。

2.在查找故障时,检修人员在断开(或拆除)电缆连接时会发现虽然调光器已经关机,但电缆仍然带电。为了快速查清故障,在允许的情况下将相关回路的调光器逐台关闭;观察故障回路电缆是否还带电,并用钳型电流表卡测电缆。

3.将一个回路的电缆从调光器的输出端拆开,将电缆悬空放置;开启另外一个回路的调光器,观察外场灯光回路亮灯情况;灭灯的位置就是故障点。

实例2:

【故障现象】

调光器没有开启,但调光器控制器上显示有电流;且电流值很小。

【原因分析】

当外场电缆回路(YJYD)绝缘明显降低,接地点电缆发热造成电缆烧坏,严重时造成同沟多条电缆被烧坏。当故障点在调光器至第一

灯箱之间,故障回路灯光亮度明显降低或根本就不亮。由于几条电缆在同一位置烧坏,相应的回路虽然调光器没有开启,但调光器仍然有电流显示(电流很小)。

被烧坏的两个回路电缆之间的距离越近,如果开启一个回路的灯光而另外一个回路的电缆上就存在带电的可能性;监控系统可能就会显示该回路有电压、调光器有电流显示。

【排除方法】

1. 用电缆预定位系统进行故障预定位;确定故障点与室内设备的距离。

2. 用电缆路径仪追综故障电缆的走向,确定故障电缆在外场的具体位置。

3. 用精确定点仪在故障电缆附近寻找放电声音,实施精确定位及深度测量。

4. 向外摇:在处理同沟多条电缆故障时,挖开土层后,如果发现电缆已烧断。首先要判断那些电缆是同一回路的电缆,可以用兆欧表在室内对负载回路进行摇测,确定同一回路的两条电缆。

5. 向里摇:用兆欧表在电缆故障部位向室内调光器输出电缆进行摇测,找出同一回路的两条电缆。然后将电缆做接地处理,将其它电缆头悬空。将该回路调光器开低级光,如果调光器能够开启)查看电缆是否带电,确定两条电缆是否为同一回路,将已知电缆(已知回路)与负载做临时连接并进行试灯,用钳型电流表卡测回路电流观察是否正常;对调光器进行运行检查。

6. 检查故障点其它电缆是否带电,相对应的调光器有无带电流显示。

【注意事项】

1. 在使用仪器前要明确测量目的,检查仪器的测试线连接是否正确。

2. 在实际操作中要根据电缆的绝缘情况,选则冲击电压;避免由于冲击电压过高造成电缆其它部位损坏,人为的扩大故障范围。

实例3:

【故障现象】

跑道灯光改造后,在试灯过程中发现接地带灯光有一排灯不亮,回路中其它灯正常亮。

【故障处理】

首先判断隔变二次测是否有电压输出,如果有可以确定故障范围在二次线。一般情况下三个灯泡同时烧坏造成灭灯的情况很少,在检查中发现二次线接线错误。

【故障点】隔离变压器二次至灯具二次线接线错误。

实例4:

【故障现象】

低压供电的滑行道边灯在某一段,频繁灭灯。

【故障原因】

由于电缆故障需要拉临时线,检修人员在接线过程中将相线与零线接错,造成部分灯工作电压在280~310伏左右。

【排除方法】

通过和附近其它灯比较可以看到故障灯明显亮;用万用表检查故障灯的工作电压是否正常,如果电压明显偏高,就要对电缆进行检查。方法:在故障灯两测分别对其它灯测量电压,确定故障点的范围,一般情况下故障点就在电压高的灯与灯之间的电缆上。除上述接错线的原因外如果某一段电缆本身发生故障,也有可能在回路中出现高于额定电压的情况;具体情况还应具体分析

实例5:

【故障现象】

值班员在试灯过程中发现西跑道W2滑行道中线灯调光器异常,其表现为开机后显示开路故障信息,调光器无法运行。

【原因分析】

调光器出现开路故障报警信息,原因有两个:一个是调光器自身确实出现故障,如调光器C T的线圈烧坏或CT的引线断线等,另外就是外场灯光回路确实存在开路现象。

此时值班员应首先关闭调光器,断开电源开关;将输出电缆(YJYD)从调光器输出端接线柱上拆除,对该回路进行摇测通断及测量回路的电阻值。判断外场是否真正存在开路现象。如果摇测外场回路的电阻值正常,开启调光器仍然出现开路;值班员还可以采用更换

调光器的方法判断灯光回路是否真正存在开路故障。

【排除方法】

1.短路试验。

当调光器出现报警信息后,值班员无法判断是调光器本身出现故障还是外场灯光回路的故障。通过对调光器做短路试验,可以较块的确定调光器本身是否存在故障。需要说明的是,此方法并非100%的有效,短路试验正常,仍就不能带载开机的并非没有出现过。

2.更换备机。

在开路故障中,大多数是因为外场电缆回路开路所至;但也确实出现过因为调光器故障,造成回路开路的现象。此时,可以用一台确认完好的备用调光器代替该调光器。如果备机能够正常开启且能正常调整光级,电流、电压等显示正常;就可以确定是调光器的故障。

3.用接地的方法判断故障点。

如果确定故障在外场,根据外场灯光构型,先找出该回路的大致中间位置;先将调光器的输出端做一点接地、再将回路的中间位置做一点接地。开启调光器,观察该回路的亮灯情况;如果两接地之外的灯,说明故障点就在两接地之间。用1/2法逐步缩小范围,会很快找出开路点的位置。

4.用摇测回路通断的方法查找故障点。

当外场出现开路故障后,也可以将输出电缆从调光器输出接线柱上拆下悬空放置;在外场灯光回路1/2处任意拔开一个连接器,分别对两头进行摇测。室内值班员根据外场检修人员的指令对电缆的两个

头分别做接地。将接地后为零的电缆放置一边,继续对另一条电缆进行摇测;如果回路不通,可以确定故障就在这段电缆上。用1/2法对两接地之间的电缆回路继续查找,同样,可以找出开路点的位置。

【故障点】隔离变压器一次绕组开路。

实例6:

【故障现象】

监控系统显示东道E2-E3滑行道中线灯电压下降1000伏,在外场检查中发现除几个亮灯外;整个回路出现灭灯。

【原因分析】

根据该回路输出电压的下降及外场的灭灯情况判断,该回路出现两点接地或多点接地现象。现场可以看到5号灯亮灯正常,从6号灯之后开始出现灭灯;初步判断在5号灯与6号灯之间的位置存在一点接地。另外一点应该在末端灯之后的直跑线上。

【排除方法】

在查找过程中,检修人员在E2东侧5、17、42号灯箱发现隔离变压器异常,通过更换隔离变压器,接地点解除恢复正常运行。

实例7:

【故障现象】

联络道中线灯5路出现灭灯,调光器声音异常,输出电流摆动大;3级光以上调光器根本无法运行。

【排除方法】

当回路出现异常后,检修人员在查找故障的过程中,需要断开一次电缆连接器分段摇测回路绝缘。恢复时出现遗漏,有一个连接器没有插上,两个电缆头被甩在灯坑内的水中。由于两个电缆头同时泡在灯坑内的水中,对于整个回路来说相当于高阻接地。由于回路的阻值很大,此时,调光器虽能开机但无法正常运行。

检查中还发现几个灯坑内均出现一次电缆烧坏现象,造成多点接地故障;影响该回路灯光正常亮灯。从电缆烧坏的位置看,应该是施工质量问题。就灯光的维护检查来看,每年的换季检修非常必要。

PAPI灯故障1:

【故障现象】

运行中的PAPI调光器关机并显示开路故障信息。

【排除方法】

检查关闭该调光器。拆除调光器输出端YJYD电缆;对调光器进行短路试验,确定调光器本身不存在问题;在测测回路的通断状态时,发现回路存在开路现象。(正常情况回路直流电阻约18-20欧)用兆表摇测电缆的绝缘值为零;检查外场回路的隔离变压器、接插件、灯箱没有发现异常;确定开路点在YJYD电缆本身;人为做接地后,该回路能开出,并且亮灯。

如何找到故障点?从设备间到跑道左侧420米处,几百米的电缆全部更换有难度。使用电缆故障测试仪,很快测到故障点;在距设备

间200米处;从第一灯箱再次测量,显示的距离为9米。在对外场勘察的过程中,发现附近有新安装的引导标记牌,其基础的位置与PAPI 电缆的走向很接近。而9米这个点刚好在标记牌基础下方。初步认为:有可能是施工时造成PAPI电缆损伤。结果还真就在此找到被接地极砸坏的电缆,电缆沟里有多条电缆,而被砸断的恰恰就PAPI灯的电缆。

由于电缆距地面的深度在1.5米左右,在打标记牌基础时没有挖到下面的电缆。但2.5米的接地极(钎子)刚好砸在电缆上。

PAPI灯故障2:

【故障现象】

PAPI 灯系统出现3组灭灯(有1组灯亮)

【排除方法】

1.关闭该调光器;

2.目视检查灯具外观及基础是否出现异常,确认灯具本身无松动、倾斜现象等;

3.用角度仪测量每组灯具的角度,确认灯具的角度在标准范围;

4.检查灯具控制箱内的控制继电器的触点、测量线圈的阻值(3200欧)均正常;

5.继电器与底座的插接是否完好。线圈电压直流24伏、触点额定电流2A;

6. 检查倾斜开关的外观,并用万用表测量倾斜开关的通断状

态。发现有一组倾斜开关处于断开状态。

【原因分析】

三组灯具因灯泡同时失效而灭灯的情况很少;上述灭灯现象主要原因在四组灯具的控制箱内倾斜开关控制回路发生断路或灯具的角度发生变化。根据原理分析,此,应该是四组灯全部关闭。如果某组灯具控制箱内的保护继电器与底座未插好,继电器没有吸合其常闭触点一直处于闭合状态,当出现系统关闭故障而该组灯仍然亮。

PAPI灯故障3:

【故障现象】

运行中的PAPI 灯CCR显示过流故障且关机

【排除方法】

1.关闭该调光器。

2.拆除调光器的输出电缆(YJYD);

3.对调光器做短路试验,确定CCR正常;

4.摇测电缆并测量直流电阻均正常;

5.目视检查灯具外观及基础是否出现异常。确认灯具本身无松动、倾斜现象等。

6.用角度仪测量每组灯具的角度,确认灯具的角度在标准范围;

7.检查灯具控制箱内的控制板、继电器均正常;

8.检查倾斜开关的外观,并用万用表测量倾斜开关的通断状态。没有发现异常。

【原因分析】

当回路电流达到CCR额定电流的125%倍时,CCR会自动关机。反复卡测输出电流没有发现异常。此现象时有时无;灯具没有问题,更换灯具的控制板仍就不能解决问题。依据灯具的保护控制原理,倾斜开关是关键点。

当我们把目光琐定在灯具的安装地,反复观察发现,当大飞机通过该滑口时,易出现上述现象。飞机在滑行中的振动、尾气使灯具出现较大抖动。有可能引起倾斜开关平繁动作,而回路电流的变化会引起CCR输出电流的不稳定。CCR自身特有的功能就是恒流,控制电路较平繁的去比较-触发-输出,就可能出现过流并引起CCR跳闸。该滑口是新增加的滑口,提供使用时间不长;为此PAPI灯在原来的基础上向北移动17米通过反复观察、现场试验,在保证灯具出现角度异常情况时,灯具保护功能有效的前提下,通过更换倾斜开关,解决了CCR平繁关机的问题。

第八章液压基本回路(二)讲解

第八章液压基本回路(二) §4 速度控制回路 在很多液压装置中,要求能够调节液动机的运动速度,这就需要控制液压系统的流量,或改变液动机的有效作用面积来实现调速。 一、节流调速回路 在采用定量泵的液压系统中,利用节流阀或调速阀改变进入或流出液动机的流量来实现速度调节的方法称为节流调速。采用节流调速,方法简单,工作可靠,成本低,但它的效率不高,容易产生温升。 1.进口节流调速回路(如下图) 节流阀设置在液压泵和换向阀之间的压力管路上,无论换向阀如何换向,压力油总是通过节流之后才进入液压缸的。它通过调整节流口的大小,控制压力油进入液压缸的流量,从而改变它的运动速度。 2.出口节流调速回路(如下图) 节流阀设置在换向阀与油箱之间,无论怎样换向,回油总是经过节流阀流回油箱。通过调整节流口的大小,控制液压缸回油的流量,从而改变它的运动速度。 3.傍路节流调速回路(如下图) 节流阀设置在液压泵和油箱之间,液压泵输出的压力油的一部分经换向阀进入液压缸,另一部分经节流阀流回油箱,通过调整傍路节流阀开口的大小来控制进入液压缸压力油的流量,从而改变它的运动速度。 4.进出口同时节流调速回路(如下图) 在换向阀前的压力管路和换向阀后的回油管路各设置一个节流阀同时进行节流调速。 5.双向节流调速回路(如下图) 在单活塞杆液压缸的液压系统中,有时要求往复运动的速度都能独立调节,以满足工作的需要,此时可采用两个单向节流阀,分别设在液压缸的进出油管路上。 图(a)为双向进口节流调速回路。当换向阀1处于图示位置时,压力油经换向阀1、节流阀2进入液压缸左腔,液压缸向右运动,右腔油液经单向阀5、换向阀1流回油箱。换向阀切换到右端位置时,压力油经换向阀1、节流阀4进入液压缸右腔液压缸向左运动,左腔油液经单向阀3、换向阀1流回油箱。 图(b)为双向出口节流调速回路。它的原理与双向进口节流调速回路基本相同,只是两个单向阀的方向恰好相反。 6.调速阀的桥式回路(如下图) 调速阀的进出油口不能颠倒使用,当回路中必须往复流经调速阀时,可采用如图所示的桥式联接回路。换向阀6处于左端工作位置时,压力油经换向阀进入液压缸的左腔,活塞向右运动,右腔回油经单向阀1、调速阀5、单向阀2、换向阀6流回油箱,形成出口节流调速。换向阀6切换到右端工作位置时,压力油经换向阀6、单向阀3、调速阀5、单向阀4进入液压缸右腔,推动活塞向左运动,左腔油液经换向阀6流回油箱,形成进口节流调速。 二、容积调速回路 通过改变液压泵的流量来调节液动机运动速度的方法称为容积调速。采用容积调速的方法,系统效率高,发热少,但它比较复杂,价格较贵。 1.开式容积调速回路(如下图) 改变变量泵的流量可以调节液压缸的运动速度,单向阀用以防止停机时系统油液流空,溢流阀1在此回路作安全阀使用,溢流阀2作背压阀使用。

液压基本回路答案

2、下图所示液压系统是采用蓄能器实现快速运动的回路,试回答下列问题:(1)液控顺序阀3何时开启,何时关闭?(6分) (2)单向阀2的作用是什么?(4分) (3)分析活塞向右运动时的进油路线和回油路线。(10分) 答:1)当蓄能器内的油压达到液控顺序阀3的调定压力时,阀3被打开,使液压泵卸荷。当蓄能器内的油压低于液控顺序阀3的调定压力时,阀3关闭。(6分)2)单向阀2的作用是防止液压泵卸荷时蓄能器内的油液向液压泵倒流。(4分) 3)活塞向右运动时: 进油路线为:液压泵1 →单向阀2 → 换向阀5左位→油缸无杆腔。(6分)蓄能器→ 换向阀5左位→油缸无杆腔。 回油路线为:油缸有杆腔→换向阀5左位→油箱。(4分) 11、如图所示系统可实现“快进→工进→快退→停止(卸荷)”的工作循环。(12分) (1)指出液压元件1~4的名称。 (2)试列出电磁铁动作表(通电“+”,失电“-”)。 4 Mpa,阀PJ的调定压力为2 Mpa,回答下列问题:(12分) (1)阀PY是()阀,阀PJ是()阀; (2)当液压缸运动时(无负载),A点的压力值为()、B点的压力值为();(3)当液压缸运动至终点碰到档块时,A点的压力值为()、B点的压力值

为()。 解:(1)溢流阀(2分)、减压阀(2分); (2)活塞运动期时p A=0 (2分);p B=0 (2分) (3)工件夹紧后,负载趋近于无穷大:p A=4MPa(2分);p B=2MPa(2分)。 21、如图所示液压系统,完成如下动作循环:快进—工进—快退—停止、卸荷。试写出动作循环表,并评述系统的特点。 解:电磁铁动作循环表 1Y A 2Y A 3YA 4YA 快进+——— 工进+—+— 快退—+—— 停止、卸荷———+ 特点:先导型溢流阀卸荷回路卸荷压力小冲击小,回油节流调速回路速度平稳性好,发热、泄漏节流调速影响小,用电磁换向阀易实现自动控制。 23、如图所示液压系统可实现快进—工进—快退—原位停止工作循环,分析并回答以下问题:(1)写出元件2、3、4、7、8的名称及在系统中的作用? (2)列出电磁铁动作顺序表(通电“+”,断电“-”)? (3)分析系统由哪些液压基本回路组成? (4)写出快进时的油流路线?

机场助航灯光项目验收.

昆明长水国际机场机坪扩建及附属工程助航灯光工程(西区站坪)施工 总结 沈阳汇通通信导航工程有限公司 二〇一五年十一月

昆明长水国际机场机坪扩建及附属工程助航灯光工程(西区站坪)施工总结 一、工程概况 昆明长水国际机场机坪扩建及附属工程助航灯光工程(西区站坪)于2015年6月11日正式开工;首期西区站坪于2015年11月12日竣工。 昆明长水国际机场机坪扩建及附属工程助航灯光工程主要内容有: 1.灯光系统供配电 本工程助航灯光新增负荷约为110kW。机场灯光系统所有负荷属一级负荷中特别重要负荷,除按一级负荷双路市电供电外,还配备后备柴油发电机电源。灯光系统从机场飞行区现有四座灯光站引接电源,标记牌和平滑的中线灯、边灯接入现有灯光回路,并根据回路新增负荷情况调整调光器容量;垂直联络道的中线灯由新增调光器供电;飞行区灯光站的低压配电柜有预留回路可为新增调光器供电,调光器室也有预留安装位置,现有灯光站配电系统及室内空间均能够满足本期扩建需求。 2.滑行道灯光系统 本期扩建滑行道设置滑行道中线灯、滑行道边灯。东、西跑道平行滑行道直线部分的中线灯按间距不大于15米设

置,半径小于400米的滑行道弯道上的中线灯间距按照不大于7.5米,滑行道中线灯均采用嵌入式灯具;滑行路线部分滑行道的边线灯按间距不大于60米设置,弯道部分的边灯间距应小于60米,使之清晰地显出该弯道,滑行道边线灯均采用立式灯具。滑行道中线灯和边灯均采用串联回路供电方式。 此外滑行道中线灯配合机场Ⅲ类运行改造工程,所有中线灯设置单灯监视模块。 3.滑行引导标记牌 为向飞机驾驶员提供各种滑行引导信息,按照《附件十四》的要求,在适当位置设置强制性标记牌和通知性标记牌,在机位前设置机位识别标记牌。强制性标记牌红色底子白色文字;通知性标记牌黄色底子黑色文字。滑行引导标记牌带内部照明,设置在道肩外,牌面边缘距道面边缘不小于11m。 4.灯光电缆及其敷设 机场灯光系统电缆选用机场专用的灯光电缆,即专用单芯电缆。机场场区由岩石挖填方形成,但上部覆土层厚度达1m,满足电缆直埋敷设的要求,综合考虑电缆运行的可靠性、安全性、经济性以及维护方便,本期扩建灯光电缆在土面区采用直埋敷设,在穿越滑行道、机坪及道路时穿电缆保护管埋地敷设。 5.防雷接地设置

机场助航灯光设计

Civil Aviation University of China 题 目: 机场助航灯光设计系统

1.进近灯光 (3) 1.1进近灯光系统 (4) 1.2精密进近航行道指示器(PAPI) (4) 2.跑道灯光系统 (4) 2.1跑道入口灯 (5) 2.2跑道边灯 (5) 2.3跑道翼排灯 (6) 2.4跑道末端灯 (6) 2.5跑道中线灯 (7) 2.6跑道接地地带 (7) 3.滑行道灯光系统 (8) 3.1滑行道中线灯 (8) 3.2滑行道边灯 (11) 3.3停止排灯 (11) 3.4跑道警戒灯 (12) 4.机场灯光系统全景图 (13)

1.进近灯光 1.1进近灯光系统 进近灯光系统直辅助飞机进近和着陆过程的灯具。 进近灯光系统分为简易进近光系统,Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅱ类精密进近灯光系统。其中,简易进近灯光系统用于非仪表跑道和非精密进近跑道。如果该跑道近能见度良好或有其它目视助航设备提供足够的引导时可以不舍。其他三类精密进近灯光系统用于相对的精密进近跑道,如果白天能见度不好,进近灯光系统也能提供目视引导。 此次设计我们使用的是Ⅲ类精密进近灯光系统 Ⅲ类精密进近灯光系统由中线灯、横排灯和侧边灯组成,这三种灯均为排灯。 中线灯必须由位于跑道中线延长线上,而且尽可能延伸到距跑道入口900m 处的灯具组成。中线灯具的纵向间距必须为30m,最靠里的灯位于距跑道入口30m 处。此外,本系统还必须有两行延伸到距跑道入口270m处的侧光灯以及两排横排灯,一排在距入口150m处,另一排在距入口300m处。 Ⅲ类精密进近灯光系统靠近跑道入口第一个300m部分的中线灯必须由发可变白光的短排灯组成。当跑道入口内移300m或更多时,这部分的中线灯才可由发可变白光的单灯组成。短排灯的长度必须至少4m当短排灯是由近似点光源组成时,灯具必须以不大于1.5m的间距均匀分布。 距跑道入口的300m以外的中线灯比居于第一个300m部分是相同的短排灯,或者是在中线的中间300m部分为双灯光源,在中线的外端300m部分为三灯光源。以上灯具必须发可变白光。 如果距跑道入口300m以外的中线灯为短排灯,每个300m以外的短排灯必须加一个电容放电灯(除非在考虑了本灯光系统的特性和气象条件的性质后认为无此必要可以不加)。每个电容放电灯必须每秒闪光两次,从最外端的得灯向着入口逐个顺序闪光直到系统中最前面的灯。电路设计必须使得放电灯与进近灯光系统中其它的灯分开运行。 侧边灯的灯具必须位于中线的良策,其纵向间距与中线灯的纵向间距相等。第一个短排灯设于距入口30m处。两行侧边灯最靠近中线的灯具之间的横向间距必须介于15m和22.5m之间,最好是18m。但是在任何情况下它必须与接地地带灯的横向间距相同。 设在距跑道入口150m处的横排灯必须填满中线灯和侧边灯之间的空隙。设

民航机场助航灯光系统

民航机场助航灯光系统 大纲要求:掌握进近灯光系统的组成及安装位置、掌握跑道灯光系统的组成及安装位置 掌握滑行道灯光系统的组成及安装位置 id415031进近灯光系统的组成及安装位置 进近灯光系统指辅助飞机进近和着陆过程的灯具。进近灯光系统分为简易进近灯光系统,ⅰ类、ⅱ类和ⅲ类精密进近灯光系统。 简易进近灯光系统用于拟在夜间使用的非仪表跑道和非精密进近跑道。如果该跑道仅用于能见度良好情况下或有其他目视助航设备提供足够的引导时,可以不设。其他三类精密进近灯光系统用于相对应的精密进近跑道;如果白天能见度不好,进近灯光系统也能提供目视引导。 知识点一:简易进近灯光系统 简易进近灯光系统由中线灯和横排灯组成,分为a型和b型两种。a型简易进近灯光系统用于拟在夜间使用的非仪表跑道;b型简易进近灯光系统用于拟在夜间使用的非精密进近跑道。 简易进近灯光系统全长应为420m。距跑道入口300m处设有一个长30m或18m的横排灯。构成中线的灯具的纵向间距应为60m。 a型简易进近灯光系统每一中线灯为一个单灯,应采用低光强发红色光的全向发光灯具,宜采用并联方式供电,无须调节光强。b型简易进近灯光系统每一中线灯为至少3m长的短排灯,应采用发白色光的单向发光灯具,宜采用串联方式供电,光强应能分五级调节。简易进近灯光系统宜由一个电路供电。 简易进近灯光系统应设有应急电源,应急电源应能尽快投入继续供电。对于b 型简易进近灯光系统,应急电源的投入速度应满足灯光转换时间不大于15s的要求。在灯具光中心形成的平面距跑道入口480m及距跑道中线延长线两侧各60m 的范围以内,不应有突出于其上的物体。在距跑道入口900m及距跑道中线延长线两侧各60m的范围以内,不得存在遮挡驾驶员观察进近灯光的视线的物体。 知识点二:ⅰ类精密进近灯光系统

机场助航灯光及其巡检监控系统

机场助航灯光及其巡检监控系统 机场助航灯光系统是保障飞机在夜间、低能见度或者其它复杂天气条件下,在航空港进行正常的起飞、着陆、滑行的必要目视助航设备。助航灯光系统的工作状况、可靠性、应急性与飞机的安全紧密相关。 为使飞行员有明晰的视觉效果和区别于其他灯光,助航灯光系统设臵了不同的回路,由不同的回路对不同种类作不同功能使用的助航灯进行控制。助航灯光的控制主要由塔台和灯光站完成。从控制对象上来说,每一个回路分别由供电系统、恒流调光器、升压变压器、隔离变压器、助航灯具及电缆组成,如图1所示。一般情况下,由于机场助航灯数目多,跑道长,机场在跑道两端附近分别各设有一个灯光站,位于主降端附近的称为主灯光站,位于次降端附近的称为次灯光站。不同回路的助航灯,通过设在灯光站控制该回路的一个调光器来控制它们的开关灯和调光等级。针对不同气候条件下不同的能见度范围,助航灯的调光等级设臵了5个等级。 图1 助航灯光结构图

鉴于机场助航灯光对于飞机起降安全的重要性,民航总局机场司下发的工作手册规定:灯光工作人员每天都要对所有灯泡巡检一次,更换烧坏和发暗的灯泡。助航灯光巡检监控系统的产生,就是用于对整个机场所有助航灯进行状态检测及监控的。 助航灯光巡检监控系统由电脑主机及与灯位等量的故障定位器,及通讯环路组成。系统的基本工作原理是,由安装于隔离变压器和灯具之间的故障定位器,实时检测隔离变压器和灯具的有关数据,将数据进行处理后,通过通讯环路传输,由监控系统的电脑主机接收显示,告知灯位的正常、老化、断芯及封装隔离变压器的铁桶进水等状态信息。

1国内外监控系统现状 近年来,国内在助航灯光巡检监控系统的研究上有一定的进展。 太原的无宿机场、武汉的天河机场、福建的武夷山机场、西安的咸阳机场等,先后与国内的一些研究所联合研制助航灯光计算机监控和巡检系统。并且在监控方面取得一定的成就,推动我国助航灯光管理的现代化发展,但是在故障巡检方面却没能研制出能实际应用的成熟系统,在机场大规模使用时效果并不理想,有待于进一步改进。因此国内规模较大的机场都使用国外的助航灯光巡检系统。 同时,国内的监控系统价格也偏高,一个中型机场,要实现助航灯光巡检监控两种功能,需投资约几百万,这对于目前大多数并不景气的民航机场来讲是无法承受的。 此外,有不少从事机场灯光工作的技术人员,针对工作上遇到的一些问题与困难,做了一些技术革新和QC课题,使问题简单化(或部分解决),并使一些隐蔽的故障能及时有效地发现,这些技术上的创新,对于助航灯光系统的可靠运行,对于设备的维护都起到一定的辅助作用。 随着经济的发展,一些大的新建机场引进了国外的助航灯光监控和灯泡断芯监测系统。其中南京禄口机场引进了英国的助航灯光监控系统;上海的浦东机场、杭州的萧山机场先后引进了瑞典的助航灯光监控与灯泡断芯监测系统。但是这些系统的故障检测都只是完成灯泡的断芯检测,功能单一,不能满足我国机场的实际需要。

民用机场助航灯光系统运行维护规程2009(最终版).

目录 第一章总则 第二章助航灯光系统的预防性维护检查 第一节立式进近灯具 第二节目视进近坡度指示系统 第三节跑道和滑行道灯具 第四节机场标灯 第五节障碍灯 第六节风向标 第七节标记牌 第八节光强测试 第九节恒流调光器 第十节助航灯光回路运行维护 第十一节备用发电机组和UPS电源 第十二节机场助航灯光监视和控制系统 第十三节机场助航灯光变电站维护检查规程 第三章助航灯光系统的维护方法 第一节助航灯具的常见故障原因和排除方法第二节助航灯具的维护操作方法 第三节助航灯光回路的故障排除方法 第四章助航灯光系统备品备件的最低储备要求附录一助航灯光运行维护相关技术标准

表1-1 进近灯光系统的运行标准和允许误差 表1-2 目视进近坡度指示系统(PAPI)运行标准和允许误差表1-3 跑道和滑行道灯光系统的运行标准和允许误差 表1-4 机场标灯的运行标准和允许误差 表1-5 助航灯光系统备用电源的最大转换时间 表1-6 进近灯光系统灯具垂直方向的仰角 表1-7 调光器标准输出电流和允许的波动范围 表1-8 助航灯光回路绝缘电阻 附录二助航灯光检查维护台帐记录样式 表1:灯光站值班记录 表2:助航灯光系统外场日巡视检查维修记录 表3:灯光站设备日检查维修记录 表4:恒流调光器日检查维护记录 表5:助航灯光系统月检查维护记录 表6:助航灯光系统半年检查维护记录 表7:助航灯光系统年检查维护记录 表8:灯光站备用发电机试车及电源切换记录 表9:助航灯光光强检测记录 表10:标记牌亮度和色度检测记录 表11:助航灯光回路绝缘电阻测试记录 表12:助航灯光设备缺陷及维修记录 表13:助航灯光系统维护、测试、故障月统计记录

液压作业2(基本回路有问题详解)

《液压与气压传动》复习资料及答案 9、先导式溢流阀原理如图所示,回答下列问题: + (1)先导式溢流阀原理由哪两部分组成? (2)何处为调压部分? (3)阻尼孔的作用是什么? (4)主阀弹簧为什么可较软? 解:(1)先导阀、主阀。 (2)先导阀。 (3)制造压力差。 (4)只需克服主阀上下压力差作用在主阀上的力,不需太硬。 10、容积式液压泵的共同工作原理是什么? 答:容积式液压泵的共同工作原理是:⑴形成密闭工作容腔;⑵密封容积交替变化;⑶吸、压油腔隔开。 11、溢流阀的主要作用有哪些? 答:调压溢流,安全保护,使泵卸荷,远程调压,形成背压,多级调压 液压系统中,当执行元件停止运动后,使泵卸荷有什么好处? 答:在液压泵驱动电机不频繁启停的情况下,使液压泵在功率损失接近零的情况下运转,以减少功率损耗,降低系统发热,延长泵和电机的使用寿命。 12、液压传动系统主要有那几部分组成?并叙述各部分的作用。 答:动力元件、执行元件、控制调节元件、辅助元件、传动介质——液压油。 13、容积式液压泵完成吸油和压油必须具备哪三个条件? 答:形成密闭容腔,密闭容积变化,吸、压油腔隔开。 14、试述进油路节流调速回路与回油路节流调速回路的不同之处。 17、什么叫做差动液压缸?差动液压缸在实际应用中有什么优点? 答:差动液压缸是由单活塞杆液压缸将压力油同时供给单活塞杆液压缸左右两腔,使活塞运动速度提高。 差动液压缸在实际应用中可以实现差动快速运动,提高速度和效率。 18、什么是泵的排量、流量?什么是泵的容积效率、机械效率?

答:(1)泵的排量:液压泵每转一周,由其密封几何尺寸变化计算而得的排出液体的体积。 (2)泵的流量:单位时间内所排出的液体体积。 (3)泵的容积效率:泵的实际输出流量与理论流量的比值。 (4)机械效率:泵的理论转矩与实际转矩的比值。 19、什么是三位滑阀的中位机能?研究它有何用处? 答:(1)对于三位阀,阀芯在中间位置时各油口的连通情况称为三位滑阀的中位机能。 (2)研究它可以考虑:系统的保压、卸荷,液压缸的浮动,启动平稳性,换向精度与平稳性。 20、画出直动式溢流阀的图形符号;并说明溢流阀有哪几种用法? 答:(1) (2)调压溢流,安全保护,使泵卸荷,远程调压,背压阀。 21、液压泵完成吸油和压油必须具备什么条件? 答:(1)具有密闭容积; (2)密闭容积交替变化; (3)吸油腔和压油腔在任何时候都不能相通。 22、什么是容积式液压泵?它的实际工作压力大小取决于什么? 答:(1)液压系统中所使用的各种液压泵,其工作原理都是依靠液压泵密封工作容积的大小交替变化来实现吸油和压油的,所以称为容积式液压泵。 (2)液压泵的实际工作压力其大小取决于负载。 23、分别说明普通单向阀和液控单向阀的作用?它们有哪些实际用途? 答:普通单向阀 (1)普通单向阀的作用是使油液只能沿着一个方向流动,不允许反向倒流。 (2)它的用途是:安装在泵的出口,可防止系统压力冲击对泵的影响,另外,泵不工作时,可防止系统油液经泵倒流回油箱,单向阀还可用来分隔油路,防止干扰。单向阀与其他阀组合便可组成复合阀。 单向阀与其他阀可组成液控复合阀 (3)对于普通液控单向阀,当控制口无控制压力时,其作用与普通单向阀一样;当控制口有控制压力时,通油口接通,油液便可在两个方向自由流动。 (4)它的主要用途是:可对液压缸进行锁闭;作立式液压缸的支承阀;起保压作用。 24、试举例绘图说明溢流阀在系统中的不同用处: (1)溢流恒压;(2)安全限压;(3)远程调压;(4)造成背压;(5)使系统卸荷。 答:(1)溢流恒压(2)安全限压(3)远程调压

机场助航灯光设计讲解

Civil Aviation University of China

目:机场助航灯光设计系统题 1 1.进近灯光 (3) 1.1进近灯光系统 (4) 1.2精密进近航行道指示器(PAPI) (4) 2.跑道灯光系统 (4) 2.1跑道入口灯 (5)

2.2跑道边灯 (5) 2.3跑道翼排灯 (6) 2.4跑道末端灯 (6) 2.5跑道中线灯 (7) 2.6跑道接地地带 (7) 3.滑行道灯光系统 (8) 3.1滑行道中线灯 (8) 3.2滑行道边灯 (11) 3.3停止排灯 (11) 3.4跑道警戒灯 (12) 4.机场灯光系统全景图 (13) 2 1.进近灯光 1.1进近灯光系统 进近灯光系统直辅助飞机进近和着陆过程的灯具。 进近灯光系统分为简易进近光系统,Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅱ类精密进近灯光系统。其中,简易进近灯光系统用于非仪表跑道和非精密进近跑道。如果该跑道近能见度良好或有其它目视助航设备提供足够的引导时可以不舍。其他三类精密进近灯光系统用于相对的精密进近跑道,如果白天能见度不好,进近灯光系统也能提供目视引

导。 此次设计我们使用的是Ⅲ类精密进近灯光系统 Ⅲ类精密进近灯光系统由中线灯、横排灯和侧边灯组成,这三种灯均为排灯。中线灯必须由位于跑道中线延长线上,而且尽可能延伸到距跑道入口900m处的灯具组成。中线灯具的纵向间距必须为30m,最靠里的灯位于距跑道入口30m处。此外,本系统还必须有两行延伸到距跑道入口270m处的侧光灯以及两排横排灯,一排在距入口150m处,另一排在距入口300m处。 Ⅲ类精密进近灯光系统靠近跑道入口第一个300m部分的中线灯必须由发可变白光的短排灯组成。当跑道入口内移300m或更多时,这部分的中线灯才可由发可变白光的单灯组成。短排灯的长度必须至少4m当短排灯是由近似点光源组成时,灯具必须以不大于1.5m的间距均匀分布。 距跑道入口的300m以外的中线灯比居于第一个300m部分是相同的短排灯,或者是在中线的中间300m部分为双灯光源,在中线的外端300m部分为三灯光源。以上灯具必须发可变白光。 如果距跑道入口300m以外的中线灯为短排灯,每个300m以外的短排灯必须加一个电容放电灯(除非在考虑了本灯光系统的特性和气象条件的性质后认为无此必要可以不加)。每个电容放电灯必须每秒闪光两次,从最外端的得灯向着入口逐个顺序闪光直到系统中最前面的灯。电路设计必须使得放电灯与进近灯光系统中其它的灯分开运行。 侧边灯的灯具必须位于中线的良策,其纵向间距与中线灯的纵向间距相等。第一个短排灯设于距入口30m处。两行侧边灯最靠近中线的灯具之间的横向间距必须介于15m和22.5m之间,最好是18m。但是在任何情况下它必须与接地地带灯的横向间距相同。 设在距跑道入口150m处的横排灯必须填满中线灯和侧边灯之间的空隙。设3 在距跑道入口300m处的横排灯必须由中线向两侧各伸出15m距离。 侧边灯必须由发红光的短排灯组成。每一侧边短排灯的长度和灯间距与接地地带灯的短排灯的长度和灯间距相同。构成横排灯的灯具必须是发可变白光的恒定发光灯。灯具必须以不大于2.7m的间距均匀布置。红色灯具的光强必须与白色灯灯具的光强相协调。截图如下: 1.2精密进近航行道指示器(PAPI) PAPA系统由一个四个等距设置的急剧变色的多灯灯具的翼排灯组成。设在跑道的左侧。 在CAD中以两红两白来表示PAPI灯。截图如下: 2.跑道灯光系统 跑道灯光系统,包括跑道入口识别、跑道入口灯和翼排灯、跑道接地地带灯、跑道中线灯、跑道边灯、跑道末端灯。

民航助航灯光电工岗位等级考试试题培训讲学

助航灯光电工岗位复训试题 说明:以下答案是我和同事一起做的,不代表标准答案。 本试题为民航助航灯光电工等级考试理论部分的参考题,由 于题库变化不大,目前以下内容对初、中、高级仍然适用。 一、单选题(每题只有1个正确答案,将代表正确答案的字母填入括号内。每 题1分,满分70分。错选、漏选、多选均不得分,也不扣分。) 1、晶体管放大器对输入信号的()具有放大作用。 (A)能量(B)频率(C)相位(D)幅值 2、功率放大器通常采用直接耦合方式或()耦合方式。 (A)变压器(B)电容(C)阻容(D)电阻 3、判断一个电路是否能产生振荡,应看它是否存在()和振幅平衡条件。(A)自激振荡(B)外借信号源(C)正反馈(D)负反馈 4、标准低频正弦信号发生器中的振荡器通常选用()振荡器。 (A)LC (B)RC桥式(C)LC三点式(D)电容三点式 5、石英晶体振荡器的最大特点是()。 (A)频率调节方便(B)价格低廉 (C)振荡频率稳定度非常高(D)振荡频率高 6、晶体管直流放大电路的各级放大器之间可通过()相连接。 (A)电容(B)导线(C)电感(D)电容或电感 7、随着晶体管直流放大电路环境温度的升高,其输出电压的零点漂移将()。(A)变小(B)变大(C)变稳定(D)消失 8、现有两个晶体管直流放大器A和B,A的电压放大倍数为500,输出零点漂移电压为5V;B的电压放大倍数为200,输出零漂电压为2V,则()。(A)A放大器温度稳定性差(B)A放大器的零漂小 (C)B放大器的零漂小(D)A、B放大器的零漂性能基本相同 9、若只将共模电压信号Ui输入理想的差动放大器(设放大器的电压放大倍数为 ?),那么放大器的输出电压为()。 (A)零(B)?×Ui (C)(?+1)×Ui (D)Ui 10、调制式直流放大器是把微弱的直流信号,通过调制器转换为()信号,经 过放大器放大,再经过解调器转换成直流信号输出。 (A)交流(B)交直流(C)数字(D)脉冲 11、线性集成电路的输出信号与净输入信号()。 (A)呈线性关系(B)都是数字量(C)都是线性信号(D)呈正比

民用机场助航灯光系统运行维护规程

民用机场助航灯光系统运 行维护规程 The following text is amended on 12 November 2020.

目录第一章总则 第二章助航灯光系统的预防性维护检查第一节立式进近灯具 第二节目视进近坡度指示系统 第三节跑道和滑行道灯具 第四节机场标灯 第五节障碍灯 第六节风向标 第七节标记牌 第八节光强测试 第九节恒流调光器 第十节助航灯光回路运行维护 第十一节备用发电机组和UPS电源

第十二节机场助航灯光监视和控制系统 第十三节机场助航灯光变电站维护检查规程 第三章助航灯光系统的维护方法 第一节助航灯具的常见故障原因和排除方法 第二节助航灯具的维护操作方法 第三节助航灯光回路的故障排除方法 第四章助航灯光系统备品备件的最低储备要求 附录一助航灯光运行维护相关技术标准 表1-1 进近灯光系统的运行标准和允许误差 表1-2 目视进近坡度指示系统(PAPI)运行标准和允许误差表1-3 跑道和滑行道灯光系统的运行标准和允许误差 表1-4 机场标灯的运行标准和允许误差 表1-5 助航灯光系统备用电源的最大转换时间 表1-6 进近灯光系统灯具垂直方向的仰角 表1-7 调光器标准输出电流和允许的波动范围

表1-8 助航灯光回路绝缘电阻 附录二助航灯光检查维护台帐记录样式 表1:灯光站值班记录 表2:助航灯光系统外场日巡视检查维修记录 表3:灯光站设备日检查维修记录 表4:恒流调光器日检查维护记录 表5:助航灯光系统月检查维护记录 表6:助航灯光系统半年检查维护记录 表7:助航灯光系统年检查维护记录 表8:灯光站备用发电机试车及电源切换记录 表9:助航灯光光强检测记录 表10:标记牌亮度和色度检测记录 表11:助航灯光回路绝缘电阻测试记录 表12:助航灯光设备缺陷及维修记录 表13:助航灯光系统维护、测试、故障月统计记录

机场助航灯光与供电工程施工设计方案

施工组织设计(标准版) 1 工程概况 1.1工程概述 1.1.1项目名称 XXXX机场XX工程助航灯光及供电工程施工。 1.1.2建设地点 XXXX机场。 1.1.3工程围 XXXX机场XXXX工程助航灯光及供电工程施工,包括施工图纸围的所有容,主要容为:XXXXXXXXX。 1.1.4工程工期要求 招标文件规定:工程计划工期XXXX日历天,计划开工日期:XXXX年XX月XX日,计划竣工日期XXXX年XX月XX日。 1.1.5质量要求 一次性验收合格,达到民航质量监督站评定的助航灯光工程“合格”等级。 1.2工程特点、重点 (1)设备、材料由中标单位组织采购,要严格按照招标文件第七章技术标准及要求的条款规定,提前安排订货,控制好设备材料质量,按照现场需要确定设备材料到场时间,减少二次搬运。 (2)本项目负责施工容与场道、土建以及其它单位负责的施工容交

叉进行并相互制约,项目管理和协调责任重,要积极主动配合。 (3)XX市是XX城市,位于XXXX,地处XXXX,是一个多民族聚居的城市,除汉族外,有XX个少数民族,世居的少数民族有维吾尔、回、哈萨克、满、锡伯、蒙古等。现场施工人员要遵守国家民族政策,尊重当地民俗习惯,加强请示报告及人员管控,确保安全稳定。 (4)本项目施工工期较短,施工容较多,要加强对工程质量的管控,针对XXXX地区属XXXXXXXX气候,昼夜温差大,寒暑变化剧烈,降水少的特点,在施工过程中和施工工艺上要制定相应的保护措施。 (5)本项目是扩建工程,需组织不停航施工,一方面既要保证机场运营安全,另一方面还必须抓紧时间施工,按时完成工程任务;每天可施工时间短,必须周密计划,严格执行规定,做到令行禁止,确保飞行安全。 1.3 工程施工技术标准 工程施工按以下技术标准执行: 1.3.1中国民航机场建设集团公司编制的全部施工图纸和设计技术 说明。 1.3.2XXXX机场XXXX工程助航灯光及供电工程施工第七章技术标准和要求所列条款。 1.3.3 技术标准、规 (1)国际民航组织《国际民用航空公约-附件十四第Ⅰ卷机场设计和运行》(2009年7月第五版)。 (2)《民用机场飞行区技术标准》(MH5001-2013)。

液压基本回路

第七章液压基本回路 7-4 多缸(马达)工作控制回路 一、顺序动作回路(sequencing circuit) 1、行程控制顺序动作回路 图a所示为用行程阀控制的顺序动作回路。在图示状态下,A、B两缸的活塞均在端。当推动手柄,使阀C左位工作,缸A左行,完成动作①;挡块压下行程阀D后,缸B左行,完成动作②;手动换向阀C复位后,缸A先复位,实现动作③;随着挡块后移,阀D复位,缸B退回实现动作④。完成一个工作循环。 图b所示为用行程开关控制的顺序动作回路。当阀E得电换向时,缸A左行完成 动作①;其后,缸A触动行程开关S 1使阀得电换向,控制缸B左行完成动作②;当缸B左 行至触动行程开关S 2使阀E失电时,缸A返回,实现动作③;其后,缸A触动S3使9断电, 缸B返回完成动作④;最后,缸月触动S4使泵卸荷或引起其它动作,完成一个工作循环。 2、压力控制顺序动作回路 图所示为使用顺序阀的压力控制顺序动作回路。

当换向阀左位接入回路且顺序阀D的调定压力大于缸A的最大前进工作压力时,压力油先进入缸A左腔,实现动作①;缸行至终点后压力上升,压力油打开顺序阀D进入缸B 的左腔,实现动作②;同样地,当换向阀右位接入回路且顺序阀C的调定压力大于缸B的最大返回工作压力时,两缸按③和④的顺序返回。 3、时间控制顺序动作回路 这种回路是利用延时元件(如延时阀、时间继电器等)使多个缸按时间完成先后动作的回路。图所示为用延时阀来实现缸3、4工作行程的顺序动作回路。

当阀1电磁铁通电,左位接通回路后,缸3实现动作①;同时,压力油进入延时阀2中的节流阀B,推动换向阀A缓慢左移,延续一定时间后,接通油路a、b,油液才进入缸4,实现动作②。通过调节节流阀开度,来调节缸3和4先后动作的时间差。当阀1电磁铁断电时,压力油同时进入缸3和缸4右腔,使两缸返向,实现动作③。由于通过节流阀的流量受负载和温度的影响,所以延时不易准确,一般都与行程控制方式配合使用。 二、同步回路(synchronizing circuit) 同步回路的功用是:保证系统中的两个或多个缸(马达)在运动中以相同的位移或相同的速度(或固定的速比)运动。在多缸系统中,影响同步精度的因素很多,如:缸的外负载、泄漏、摩擦阻力、制造精度、结构弹性变形以及油液中含气量,都会使运动不同步。为此,同步回路应尽量克服或减少上述因素的影响。 1、容积式同步回路 (1)、同步泵的同步回路:用两个同轴等排量的泵分别向两缸供油,实现两缸同步运动。正常工作时,两换向阀应同时动作;在需要消除端点误差时,两阀也可以单独动作。 (2)、同步马达的同步回路:用两个同轴等排量马达作配流环节,输出相同流量的油液来实现两缸同步运动。由单向阀和溢流阀组成交叉溢流补油回路,可在行程端点消除误差。 (3)、同步缸的同步回路:同步缸3由两个尺寸相同的双杆缸连接而成,当同步缸的活塞左移时,油腔a与b中的油液使缸1与缸2同步上升。若缸1的活塞先到达终点,则油腔a的余油经单向阀4和安全阀5排回油箱,油腔b的油继续进入缸2下腔,使之到达终点。同理,若缸2的活塞先达终点,也可使缸1的活塞相继到达终点。

民航助航灯光施工方案及技术措施

民航助航灯光施工方案及技术措施 1 施工方案 施工方案主要包括测量定位、电缆保护管的施工、灯箱的施工、电缆的敷设、隔离变压器的安装、助航灯具的安装等。 1.1 测量定位 1.1.1 平面控制测量 (1)施工前,依据业主提供的平面控制点的位置进行现场踏勘,根据施工需要,在施工现场建立平面控制网,控制网的区域大于施工范围,以消除施工时导线点可能变动的影响。 (2)根据施工现场实际情况,平面控制网的网形将视现场情况成布置单三角形、多边形和附和导线,要求控制网坐标点位置间距基本均等,控制面广,点与点能够通视并进行校核,防止放样点偏移;为了定位准确,在个别位置布设的坐标点,增设复测校核的措施。 借助场道工程施工单位提供的辅助坐标点时,我们要进行校核,防止误差。 (3)本次助航灯光工程平面位置控制网采用全站仪,极坐标法测量定位。每一结构放样均应符合相关的规定,经校核并报请监理工程师复核后方能施工。 1.1.2 高程控制测量 从业主提供的高程起算点开始,将新布的控制点同时用作水准点,采用复合式往返四等水准测量的方法进行。 如测量结果在允许误差之内,则进行平差,计算出各个临时水准点的高程,并将测量结果向监理工程师以书面形式呈报,以获得的监理工程师的验收认可。 1.1.3 道面灯具测量定位 (1) 依据“灯光平面布置图”设计数据和施工要求,结合机场施工现场的控制桩布置情况,计算出控制点与道面中心线的关系值,用极坐标法或交会法将道面中心线主点进行测设。为了便于施工,结合现场实际情况,主点间适当增加一些辅助点,一般直线段间距取150m 或300m。 主点测设好后,做好点的记号,同时丈量主点间距离和测量弯道的转折角,并与附近的控制点连测,以检查中线测量成果。

第7章液压基本回路

第七章液压基本回路 一、填空 1、限压式变量泵和调速阀的调速回路,泵的流量与液压缸所需流量 ,泵的工作压力;而差压式变量泵和节流阀的调速回路,泵输出流量与负载流量,泵的工作压力等于节流阀前后压力差,故回路效率高。 2、顺序动作回路的功用在于使几个执行元件严格按预定顺序动作,按控制方式不同,分为控制和控制。同步回路的功用是使相同尺寸的执行元件在运动上同步,同步运动分为同步和同步两大类。 二、选择题 1、图7-1示回路中,各阀调定压力如图示。试确定在下列工况时C缸的工作压力。 I).在图示位置下C缸压力是 II)图示状况下,当B缸活塞顶上死挡块时, C缸压力为; III)当A阀通电后,B缸活塞退回不动时,C缸压力是 A.0Mpa ; B、3Mpa; C、5Mpa; D、4Mpa 2、图7-2所示回路中,各阀的调整压力为p1>p2>p3>p4,则回路能实现级调压。 A)1; B)2; C)3; D)4 3、要求多路换向阀控制的多个执行元件实现两个以上执行机构的复合动作,多路换向阀的连接方式为; 要求多路换向阀控制的多个执行元件实现顺序动作,多路换向阀的连接方式为。 A)串联油路 B)并联油路 C)串并联油路 D)其他 4、在下列调速回路中,为流量适应回路, B 为功率适应回路。(多选) A) 限压式变量泵和调速阀组成的调速回路 B) 差压式变量泵和节流阀组成的调速回路 C) 定量泵和旁通型调速阀(溢流节流阀)组成的调速回路 D) 恒功率变量泵调速回路 5、容积调速回路中,的调速方式为恒转矩调节;的调速方式为恒功率调节。 A)变量泵—变量马达 B)变量泵—定量马达 C)定量泵—变量马达 6、用同样定量泵,节流阀,溢流阀和液压缸组成下列几种节流调速回路, B 能 够承受负值负载,的速度刚性最差,回路效率最高。 A)进油节流调速回 B)回油节流调速回路 C)旁路节流调速回路

助航灯光知识考试试题附带答案

目视助航灯光 二、选择: 1、完整的机场灯光系统的特性对助航灯光有(构型、颜色、坎德拉、有效范围)等四方面的要求,简称为四个“C”。A、构型 B、颜色 C、坎德拉 D、有效范围 2、构型是指系统的个部分的(位置)和灯及标志的(间距)。 A、方向 B、位置 C、间距 D、角度 3、光强是光学的基本量,量度单位为(烛光),也称坎德拉“cd”。 A、弱光 B、烛光 C、辉光 D、明光 4、机场里各种灯光系统由规定的(有色灯光)组成,以便辨别,同时有色灯光有利于传递指示或信息。 A、高强度光 B、低强度光 C、有色灯光 D、黄色灯光 5、光学系统产生的光束越(窄),光束的光强就越高。 A、宽 B、亮 C、窄 D、暗

6、易折性是指一种物理特性,即保持(结构整体性和刚度)最多承受一个所期望的最大荷载,而在受到更大荷载的冲击时,就会被破损、扭曲、弯曲,使飞机受到的危害减小到最小。 A、结构整体性和刚度 B、结构整体性和柔韧度 C、结构整体性和可见度 D、结构整体性和角度 7、灯具应安装在(易折)的安装器件上。 A、易安装 B、易拆卸 C、易折 D、不易折 8、灯体:灯具上装有的(光学系统)。 A、物理学系统 B、光学系统 C、角度成像系统 D、自动调节系统 9、立式灯具:大部分安装在(地面以上)的灯具。至少有一个直立支柱或支撑物。 A、地面以内 B、地面以上 C、嵌入式的 D、反光式的 10、定向发光灯具:出射光有(方向性),照亮一个或一个

以上具有特定横截面空间的灯具。 A、时效性 B、可见性 C、方向性 D、不可性 11、全向发光灯具:出射光照亮灯具的(上半个)空间,发光强度的水平分布基本均匀而垂直分布多不均匀的灯具。 A、大半个 B、小半个 C、上半个 D、下半个 12、全向定向发光灯具:在一个或(一个以上方向)上具有定向光功能而在其余方向上具有全向发光功能的灯具 A、一个以上方向 B、两个以上方向 C、不定的方向上 D、一个方向上 13、灯具的水平基标面:表示灯具发出的光线相对于灯体角度的(基准平面)。 A、恒定平面 B、水平平面 C、基准平面 D、校准平面 14、水平基标面标记:灯具上设置的可以定义其水平基准面的(永久性标记)。 A、临时性标记 B、永久性标记

液压站常见故障

一、液压泵常见故障分析与排除方法 故障现象故障分析排除方法 不出油、输油 量不足、压力上不去1、电动机转向不对 2、吸油管或过滤器堵塞 3、轴向间隙或径向间隙过大 4、连接处泄漏,混入空气 5、油液粘度太大或油液温升太高1、检查电动机转向 2、疏通管道,清洗过滤器,换新油 3、检查更换有关零件 4、紧固各连接处螺钉,避免泄漏,严 防空气混入 5、正确选用油液,控制温升 噪音严重压力波动厉害1、吸油管及过滤器堵塞或过滤器容量小 2、吸油管密封处漏气或油液中有气泡 3、泵与联轴节不同心 4、油位低 5、油温低或粘度高 6、泵轴承损坏1、清洗过滤器使吸油管通畅,正确选 用过滤器 2、在连接部位或密封处加点油,如噪 音减小,拧紧接头或更换密封圈;回油管口应在油面以下,与吸油管要有一定距离 3、调整同心 4、加油液 5、把油液加热到适当的温度 6、检查(用手触感)泵轴承部分温升 泵轴颈油封漏油漏油管道液阻达大,使泵体内压力升高到超过油封许用的耐压值检查柱塞泵泵体上的泄油口是否用单独油管直接接通油箱。若发现把几台柱塞泵的泄漏油管并联在一根同直径的总管后再接通油箱,或者把柱塞泵的泄油管接到总回油管上,则应予改正。最好在泵泄漏油口接一个压力表,以检查泵体内的压力,其值应小于0.08MPa 二、液压缸常见故障分析及排除方法 故障现象故障分析排除方法 爬行1、空气侵入 2、液压缸端盖密封圈压得太紧或过松

3、活塞杆与活塞不同心 4、活塞杆全长或局部弯曲 5、液压缸的安装位置偏移 6、液压缸内孔直线性不良(鼓形锥度等) 7、缸内腐蚀、拉毛 8、双活塞杆两端螺冒拧得太紧,使其同心度不良1、增设排气装置;如无排气装置,可开动液压系统以最大行程使工作部件快速运动,强迫排除空气 2、调整密封圈,使它不紧不松,保证活塞杆能来回用手平稳地拉动而无泄漏(大多允许微量渗油) 3、校正二者同心度 4、校直活塞杆 5、检查液压缸与导轨的平行性并校正 6、镗磨修复,重配活塞 7、轻微者修去锈蚀和毛刺,严重者须镗磨 8、螺冒不宜拧得太紧,一般用手旋紧即可,以保持活塞杆处于自然状态 冲击1、靠间隙密封的活塞和液压缸间隙,节流阀失去节流作用 2、端头缓冲的单向阀失灵,缓冲不起作用1、按规定配活塞与液压缸的间隙,减少泄漏现象 2、修正研配单向阀与阀座 推力不足或工作速度逐渐下降甚至停止1、液压缸和活塞配合间隙太大或O型密封圈损坏,造成高低压腔互通 2、由于工作时经常用工作行程的某一段,造成液压缸孔径直线性不良(局部有腰鼓形),致使液压缸两端高低压油互通 3、缸端油封压得太紧或活塞杆弯曲,使摩擦力或阻力增加 4、泄漏过多 5、油温太高,粘度减小,靠间隙密封或密封质量差的油缸行速变慢。若液压缸两端高低压油腔互通,运行速度逐渐减慢直至停止1、单配活塞或液压缸的间隙或更换O型密封圈 2、镗磨修复液压缸孔径,单配活塞 3、放松油封,以不漏油为限校直活塞杆 4、寻找泄漏部位,紧固各接全面 5、分析发热原因,设法散热降温,如密封间隙过大则单配活塞或增装密封杆 三、溢流阀的故障分析及排除 故障现象故障分析排除方法 压力波动1、弹簧弯曲或太软 2、锥阀与阀座接触不良 3、钢球与阀座密合不良

机场助航灯光系统故障分析及对策

机场助航灯光系统的设计 摘要:助航灯光计算机监控系统是运用计算机、网络和现代通信技术来监视、控制机场地面(包括跑道、滑行道、联络道等)的助航灯光运行的系统。随着航空工业的迅速发展,飞机品质的不断提高,对发展相应的先进助航灯光控制系统也提出更高的要求。同时随着工业自动化水平的迅速提高,计算机在工业领域中的广泛应用,传统的工业控制软件已无法满足用户的各种需求,而工业监控组态软件的应用受到了广泛的重视。 关键词:机场助航灯光系统故障回路分析对策 机场助航灯光系统是飞机安全起降必不可少的辅助之一,对于确保飞机及飞行员的安全、顺利完成训练任务、随时遂行战斗任务起着至关重要的作用。特别是夜航比重不断加大,机场助航灯光保障任务越来越重、压力越来越大。而本文是对阎良机场助航灯光 一、机场助航灯光系统常见故障分析 (一)故障产生因素分析 1、人的因素 通过对助航灯光系统现状的介绍及实际经验来看,供电系统和调光设备的故障还是比较少的。因为供电系统和调光设备一般都是在室内,而且智能化相对较高,产品较成熟。所以,他们的故障的产生主要是跟人的因素有关。 2、环境因素 对于灯光问路及灯具,它们分布在广阔机场上,一直受风吹、

日晒、雨淋。所以说,灯光问路故障的产生跟外部环境影响有很大的关系。外部环境的影响因素主要有:雷击、温度、盐雾、灰尘、酸雨、暴雨、台风等恶劣天气、湿度、飞行活动及其大型机械活动。 3、设备自身的因素 设备自身在质量以及型号搭配上也会引发一系列的故障,特别是有些机场出于经费紧张等各方面原因,降低了设备元件的质量要求,将会导致故障的产生。具体来说,有以下几个方面:设备配件质量差;设配配件型号使用时要求不严;设备配件储存不当。 (二)系统常见故障 1、供电系统故障 由于供电系统部件繁多,故障产生原因较多,故障种类也很多。所以,在此只对其中最常见的几种故障进行分析。 (1)市电中断。(2)变压器自动跳闸。(3)变压器相间触头放电或各分接头放电。(4)控制柜跳闸。(5)柴油机常见故障有以下几种情况:①柴油机不能启动。②柴油机功率不足。③柴油机运转时有杂音。④冷却水有机油。(6)发电机常见故障有以下几种情况:①电压表无显示。②不能发电。③过热。(7)车载灯光专用发电机故障有以下几种情况:①发电机不能启动。②发电机启动后不久熄火。③无法送电。 2、调光设备故障 调光器是助航灯光系统中主要的控制设备,负担着它不仅开启和关闭灯光的作用,其主要功能还包括保持灯光回路的电流值保持恒

相关文档
相关文档 最新文档