停车场系统施工规范

1、停车场系统基本配置

一套标准IC卡停车场系统由管理计算机、打印机、视频捕捉卡、通讯适配器、发行器、临时卡计费器、对讲主机、入出口读卡控制机、入出口道闸、图像对比系统组成。如下图所示:

系统布置图:

2、施工准备

2.1、工具

2.1.1、冲击钻:主要用于设备固定、穿墙打孔以及线槽、管线固定,钻头¢

22/14/12/8

2.1.2、打磨机:主要用于金属材料的切割、修磨

2.1.3、主要用于金属材料的打孔,钻头¢12/8/4.2

2.1.4、拉钉枪:主要用于金属材料之间的铆合

2.1.5、手提切割机:主要用于水泥、地感的切割(切片¢180)

2.1.6、模版:固定安全岛、水泥台

2.1.7、其他常用工具:万用表、内六方扳手套件、活动扳手、烙铁、剥线钳、

尖嘴钳、大小螺丝刀套件、网线钳等。

2.2、辅材

2.2.1、水泥、沙子、石子以及打混泥土的工具

2.2.2、PVC(KBG铁管)及连接接头、弯头、及固定夹,膨胀管、自攻钉、备

用膨胀螺栓;

2.2.3、扎带、防水胶带、热缩管、缠绕带(软管)

根据客户的具体配置和设计图纸确定布线方案,以上图为例,列举安全岛的布线方式。

2.2.

3.1、485通讯线:从电脑到出入口读卡机,采用两芯屏蔽双绞线,通讯线

最远距离不应超过700米,否则需加485中继器。

2.2.

3.2、开闸线:出入口读卡机到出入口道闸布两芯屏蔽双绞线。

2.2.

3.3、按钮线:道闸到岗亭内的三联按钮布六芯屏蔽线。

2.2.

3.4、对讲线:岗亭内的对讲主机到出入口读卡控制机布两芯屏蔽线。

2.2.

3.5、网线:如果是远程管理的网络版配置方案,须布网线;从各管理电脑到服务器。

2.2.

3.6、视频线:从电脑到出入口摄像机,注意摄像机的电源线不得与聚光灯的电源线共用一根管(在使用低压供电摄像机时),更不能强弱电源线共用一条四芯护线套。

2.2.

3.7、地感线:在切好的地感槽内,用BV1.5线绕5圈.

2.2.

3.8、电源线(从配电室到岗亭、出入口道闸、出入口读卡机、聚光灯、摄像机)在布线施工时要求距离地感线圈的最小安全距离不能小于1米。

2.2.

3.9、所有的管线必须按强弱电分开,导线中间不许有接头。

2.2.

3.10、聚光灯开关无特殊要求一般在岗亭控制。

线缆标准

3、施工标准

3.1、安全岛的施工标准

在马路当中建一个环形水泥墩,俗称安全岛。安全岛主要是起摆放设备以及防止车辆撞击设备的作用。如因马路宽度限制设备安装于路边时,应在路边做设备安装地基。

停车场管理系统的安全岛相当于建筑房屋的地基,不仅可以承载设备工作时的应力,尤其道闸的应力可达几百公斤,而且可以保护设备和线路,同时规范车辆进出的车道,使工程外观更专业。因此安全岛的制作会直接影响系统的性能。

制作安全岛按以下步骤进行:

3.1.1、按图纸画出安全岛的形状线条。

3.1.2、如果现场地面是松软的泥土,须将地面挖深50公分,并用混凝土浇注。

3.1.3、用木板沿安全岛形状线条围起一个高15公分的框架。

3.1.4、用水泥、石子、沙子比例为1:1:1的混凝土浇注,用木板围起的安全岛框架,浇注完后找出水平面。至少一个星期后,等待混凝土完全凝固干燥后,用高标号水泥抹平安全岛表面。然后在安全岛侧面刷黄黑30公分相间的路标漆,等干燥后,安全岛就制作完成了。

安全岛施工注意事项:

1、如岛上同时放置岗亭的话,宽度应该在150cm-180cm左右,如安全岛受路宽限制只

能放置设备时,宽度约在40cm-80cm。

2、安全岛的长度约在500cm-900cm之间。

3、安全岛应高出地面约10cm-20cm

4、如设备安装的地面为水泥基础时,安全岛可直接在地面上铺设,但铺设的地方应该

以星型每间隔25厘米打一根钢筋(Φ20以上),钢筋应深入地面不低于5厘米、外露不低于5厘米。

5、如设备安装的地面为沥青基础时,安全岛可直接在地面上铺设,但铺设的地方应该

以星型每间隔25厘米打一根钢筋(Φ20以上),钢筋应深入地面不低于20厘米、外露不低于5厘米。

6、如设备安装的位置为泥土基础(设备安装于路边或花坛边)时,应在位置处挖坑,

使安全岛或地基深入地面30厘米以上。

7、安全岛与地基的材料:大厂生产的425#硅酸盐水泥、中砂,避免使用泥土、石头、

石块、砖块等材料。

布管要求与注意事项

1、线管配线有明配和暗配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、

畅通、弯头少。

2、线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的

总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。随建筑施工同

步敷设管道时,有条件的应将管道敷设在建筑体内,并要求按建筑敷设规范选用管道的材料和敷设方式,对不便敷设在建筑体内的管道,宜采用镀锌钢管、PVC管,封闭金属线槽或封闭PVC线槽。

3、对有强磁干扰的场所,应采用镀锌钢管或封闭金属线槽敷设并做接地处理。

4、对有酸、碱腐蚀性介质与潮湿的场所,应采用PVC管敷设,但PVC管不适用于高温、

易碰撞与易摩擦场所。

5、为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,

其位置应便于穿线。

(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;

(2)、长度每超过25米、有一弯时;

(3)、长度每超过15米、有两个弯时;

(4)、长度每超过10米、有三个弯时;

6、线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。

7、电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。

8、凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。

9、线管的连接应加套管连接或扣连接。

10、竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定

穿线的接线盒,用绝缘线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短。

11、在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。

12、接线盒的固定应不少于三个螺钉,并加盖。

13、连线盒与管子的连接应加杯梳。

14、线管的分支处应加分线盒。

15、暗埋管道深度不应小于10厘米。暗埋管进入机箱设备应外露5-10厘米

16、车辆行驶的路面下的暗埋管道应采用金属管。

布线规范及注意事项:

1、布线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。

2、所使用的导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装

方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。

3、配线时应尽量避免导线有接头。除非必须用接头不可的,其接头必须采用压线或焊

接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。

4、配线在建筑物内的要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内

配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。

5、信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走

线,则要远离50CM以上。信号线所在管道应使用金属管,并将管道良好接地。

6、交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线

的安装应符合电气安装标准。

7、管道串线前应先清刷管孔,穿放电缆时宜抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持

平直,并应采取防潮、防腐等处理措施。

8、敷设的线路两端应留适当余量,以便于维护及管理。线路敷设完成后,应对线路进

行校对与绝缘测试并加线标。

线路校对无误、绝缘测试符合要求后,对线路做标示明显的永久标记。根据实际敷设情况提交线路敷设图纸(竣工图),对中间接头以及接头的处理方法加以标注。

地感线圈的施工标准以及注意事项:

地感线圈的制作方法

地感线圈是停车场管理系统中的重要零件,它的工作稳定性直接影响整个系统的运行效果,因此地感线圈的制作是工程安装过程中很重要的一个工作环节。

1、切地感

A、地感线圈的尺寸:

地感线圈的尺寸随路面宽度的不同而有所不同。一般尺寸为1.8*0.6M的长方形,路面太宽时,地感线圈两边距离路面边缘为0.6-1.0M。地感线圈长度超过2M时,宽度一般定为0.8M-1.0M。

B、制作方法及步骤

(1)、确定位置用记号笔、直尺在混凝土地面上画一个长1.8M,宽0.6M的长方形,去掉直角,斜角尺寸75mm*75mm, 并从靠近设备的一角画一线到控制机或道闸的安装中引馈线,如图8.5所示:

图8.5

(2)用切割机沿笔线切割混凝土地面,切割深度为50mm,宽度为4mm。馈线槽的宽度为7MM,深度为50mm。

(3)切完槽后用清水将槽中泥浆冲洗干净。

(4)用吹风机将槽吹干,要保证槽的底面发白。

(5)用1.5平方32股软线绕切割槽顺时针方向或逆时针方向绕4或6圈(道闸为6圈,控制机为4圈),引出线要进行双绞后放入馈线槽中,至机箱安装处预留1.5-2.0M

的长度。

(6)沿槽浇灌沥青,并将多余的沥青铲除,以保证路面干净。

(7)用噴枪沿槽噴一遍,将槽内沥青完全和水泥、线熔为一体。

技术要求

(1)、感应线圈切割槽深度≥50mm,宽度≥4mm;馈线切槽深度≥50mm,宽度≥7mm (2)、绕线圈数为6圈(道闸)或4圈(控制机),绕线在槽内必须拉紧,引出线必须双绞,且双绞次数不得小于20编/米,一般尽可能多;

(3)、绕线应用一根完整的导线,不得有中间接头;

(4)、浇灌的沥青必须充分熔化,以利于填充槽内每一个空隙而紧固线圈,不会因为路面上有车时会造成线圈松动而影响感应。

(5)、线必需耐高温,避免沥青烫破皮。

(6)、制作完成后电感量在80-150uH。

设备安装施工:

首先根据订货合同校对设备型号、数量、配置

1、安装位置

A.设备安装应尽量方便车主刷卡,安装在平台位置(水平找平);有转弯要安装在转

弯后打直通道;有地下车库时,入口票箱应尽量安装在坡上平台,出口安装在坡下平台,以免异常时阻塞在半坡或半坡起步;

B.收费岗亭应尽量放置在出口票箱旁,方便车主刷卡后顺便将临时卡或现金通过窗口

缴于值班员,避免值班员出去收费。

2、安装方式(基本有四种)

3、施工规范以及注意事项

A.设备定位:由甲方代表、安装负责人根据现场情况而定,由甲方代表签字认可。但

必须满足以下技术要求:

a)读卡机与道闸距离;

读卡设备距道闸距离一般为3.5 米,最近不小于2.5 米,主要是防止读卡时车头可能触

到栏杆;

对于地下停车场,读卡设备应尽量摆放在比较水平的地面,否则车辆在上下坡时停车读

卡会比较麻烦;

对于地下停车场,道闸上方若有阻挡物则需选用折杆式道闸,阻挡物高度-1.2米即为折杆点位置;

b)摄像机立柱一般装在道闸后面约50cm处,有安全岛的、为了适应白天夜间及车辆

停放位置的不同,一般安装在离地面40cm高的位置。此定位须跟据现场环境并经甲方负责人认可;

c)聚光灯应安装在摄像机的立柱顶端,这样可减小夜间的灯光对驾驶员刺眼的感觉;

d)读卡机、道闸安装垂直和水平倾斜度不应 >±1°(如图标);

e)道闸、读卡机垂直于水平地面倾斜度不大于1°;

f)道闸杆垂直于车行方向,垂直度误差不得超过1°;

g)道闸闸杆应垂直于地感线圈的中部,车辆离开或进入地感范围应能起到防砸车的

作用;

h)与地面接触紧密,间隙处用水泥抹平,用Ф12的膨胀螺栓固定牢固,读卡机不得

有松动摇摆现象,道闸开关闸机身不得摇摆;

i)读卡机、道闸不得超出车道线,垂直误差不得大于3mm;

j)岗亭应装在安全岛中间、两边距安全岛的边距应相等,安全岛内岗亭根据现场环境应尽量向出口读卡机处靠近,便于临时车辆收费及图像抓拍。室外的应用Ф12的膨胀螺栓固定对于没有临时车辆的停车场岗厅的位置视场地而定,或者根本就不设岗厅;对于有临时车辆的停车场岗厅一般安放在出口,以方便收费;岗厅内由于要安放控制主机(电脑)及其它一些设备,同时又是值班人员的工作场所,所以对岗厅面积有一定要求,最好不小于4平方米;

k)控制主机(电脑)是整个停车场系统的核心控制单元,若停车场出入口附近设有岗厅,则安放在岗厅内;若没有岗厅则安放在中控室;但控制主机同出入口读卡设备的距离一般不超过200米;

B.所有外设(读卡机、道闸、聚光灯、岗亭等)的安装要求在空间上应给人一种布局

合理,组合紧密不乱的感觉;

C.对讲主机、交换机、集线器、电控箱等室内安装要固定牢固。

4、接线

1、按照接线图将控制线分别对应接好,开闸线接法

2、关到位接法(异常开闸记录)

3、远距离接法

4、485通信卡接法(安装注意断电)

5、调试

注意:在通电前一定要仔细检查各设备电源线有无错接、反接的现象,然后接通电源,若发现异常情况立即断电,一般情况下出现电源线错接、反接时都会有设

备损坏。

1、控制机(票箱)

测试有车读卡功能:测试调试卡开闸功能;测试语音功能;测试显示屏、闪灯及闪灯功能;测试各类读卡器读卡有无提示。

2、道闸(调试期间严禁其他人动作道闸、机械调整时应断电操作,注意安全)

a)道闸方向判定;方向,即道闸机在通行方向前死机右侧安装,闸杆朝左落下。

方向则相反,一般通道均默认方向向右;

b)道闸按长度换对应弹簧;

c)调整水平与垂直;

d)地感:测试有地感防砸车与车过时自动落闸功能;

3、视频:

将视频线接至视频卡通道1、2,装完驱动,进入软件或视频自带录像软件,分别观察对应图像有无,同时可调节摄像机参数以达到最佳效果,即车辆刷卡时的位置,主要特质为车牌。

4、对讲

分别按动出入口控制机上的对讲按钮,则岗亭里对讲主机应有铃声,同时对应通道灯亮,按下该通道开关,则对讲语音通道建立成功,两边分别按住对讲按键,对着对讲喇叭喊话,则对方能听到。注意,任何时候只能一边按键讲话。主机再次按下该通道开关,通话通道关闭,对话结束。

5、远距离读卡功能测试:

按要求安装好设备以后,请接通读卡器电源,将远距离卡装防置到汽车挡风玻璃处,卡片唤醒窗口朝读卡器方向开车测试。根据需要调整读卡器读卡方向,以达到最佳使用效果。

道路交通标线施工方案

道路交通标线施工方案 1、路面标线 ⑴设置标线的路面表面清洁干燥,无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。 ⑵为了确保标线涂料和路面材料完全相适应,底油的类型和用量经监理工程师批准。 ⑶标线的颜色为白色和黄色,符合《路面标线涂料》(JT/T280-1995)的要求,并按监理工程师同意的方法施工。喷涂机具采用自行式机械。 ⑷标线宽度、虚线长及间隙、点线长及间隙、双标线的间隔,按《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)规定办理。 ⑸特殊标线的图案、标记如箭头及字母等的尺寸按《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)规定办理。 ⑹所有标线具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观;湿膜厚度符合图纸要求。 ⑺有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均清除,路面应修补,材料应更换。 ⑻涂料在容器内加热时,温度控制在涂料生产商的使用说明规定值内,不得超过最高限制温度。烃树脂类材料,保持在熔融状态的时间不大于6h;树胶树脂类材料,保持在熔融状态的时间不大于4h。

⑼涂料喷涂于路面时的温度,符合涂料生产商的使用说明的要求。 ⑽喷涂施工在白天进行,雨天、尘埃大、风大、温度低于10度时暂时停止施工。喷涂标线时,制定交通安全措施,设置适当警告标志,阻止车辆及行人在作业区内通行,防止将涂料带出或形成车辙,直至标线充分干燥。对材料缺陷、尺寸不正确、位置不对或以不能令人满意的方法施工的标线,清除并予以更换。 2、轮廓标的设置 ⑴设置间距及其它规定按图纸要求和监理工程师的指示进行。 ⑵在降雨、风速过大或温度过高过低时,不进行设置。 ⑶轮廓标按图纸要求进行施工,安装就位无误后,将定向反光材料(膜)用不剥落的热活性胶粘剂粘贴,防止在表面上产生任何气泡和污损,并注意反光膜色块粘贴正确。

地下车库地坪常见做法

精品文档,放心下载,放心阅读 地下车库地坪常见做法 一、常见做法主要类别 1、金刚砂地坪 2、环氧树脂地坪 3、混凝土固化剂地坪 4、金刚砂+混凝土固化剂地坪 5、聚氨酯地坪 二、分类说明 1、金刚砂地坪 一般称耐磨地坪,在混凝土凝固过程中加入金刚砂整体凝固而成,可呈现基本颜色,灰色、绿色、红色、黄色等。 (参考图片) 优点:坚硬、耐磨、平坦、无缝 缺点:行车后地面水分蒸发会遗留毛细孔,易吸纳污水和粉尘;随时间表面风化,出现起砂现象,一般寿命5-8年,短的2-3年 施工单位报价:

参考施工单位: 2、环氧树脂地坪 在以凝固的地坪上覆涂环氧涂料,涂料厚度在1-5mm,形成封闭有机物涂层,观感较好。 ①溶剂型需有机溶剂作为稀释剂,施工方法为刷涂、滚涂或喷涂,一次施工厚度一般不厚 ②无溶剂型不需要采用有机溶剂为稀释剂,采用活性稀释剂稀释,施工方法一般为自流平和刮涂 ③水性环氧地坪涂料以水为稀释剂,涂层可厚可薄,一般适用于地面湿度大,环保要求高。

优点:干净、靓丽、易清洁;多层涂覆有良好的附着力;处理后地坪耐酸碱,吸水率低; 缺点:有机材料、易老化;底漆碱性,混凝土酸性,车库潮湿时,粘结力失效造成脱壳;3-5年需翻新一次; 报价:20-200元不等,根据使用地坪漆的不同,厚度层数不同报价差距较大。 3、混凝土固化剂地坪 新型化工材料,能密实混凝土并提高混凝土表面强度、耐磨性、防渗、防滑,延长混凝土使用寿命。原理与混凝土内氧化钙等起反应,生成雪硅钙石胶,填充原有结构空隙,提高强度。 优点:耐磨性6.3>一般4-6;莫氏硬度8>1-7;半永久性 4、金刚砂+混凝土固化剂地坪 金刚砂提高混凝土表面强度,固化剂迷失毛细孔,表面强度增加较多,耐磨而无尘。 优点:防尘,抗渗,可以通过使用不同颜色的金刚砂来

停车场系统施工方案

停车场系统施工方 案 停车场管理系统 系统总体要求 客运枢纽站的停车场管理系统分为三大块,一是运营车辆的管理,二是社会车辆管理,三是办公楼车辆的管理。运营车辆的管理,需要与枢纽调度指挥平台在后台进行对接。运营车辆出入的管理,将作为调度系统运营监管的一个检测手段。车辆的正点发车率,车辆正点达到率,都能够从运营车辆的管理采集数据。 社会车辆的管理,主要是对私家车,出租车的管理。对前来接

送乘客的私家车进行停车收费管理。对出租车拉客规范管理,实时调配运力。对社会车辆的停车管理,也将是未来客运枢纽站收益的一个增长点。 对办公车辆的管理,本客运枢纽站有一栋11 层的办公+酒店的小高层,对办公楼内员工的车辆管理,需要体现智能、人性的管理特点。办公车辆采用固定车位、快速出入、月缴费用的方式管理。同时,还需要满足酒店顾客的停车需求。酒店顾客能够发放临时短租卡。 三类车辆分开管理,即保证交通组织的安全、合理。又能提升收益。 系统设计说明 本次设计为全视频车牌识别系统,无远距离读卡,能有效提高车辆进出速率;本次鄂州客运站出入口整体部署4 进4 出停车管理系统,分别为长途车用2 进2 出,社会车辆用2 进2 出。 社会车辆进场之前无需再取票或取卡,摄像头可自动抓拍车辆信息并识别车牌号,实现自动开闸进场。离场时可采用多种方式缴费,能够在中央缴费处缴费,也能够在自助缴费机上缴费,同时,预留微信公众平台接口,能够关注微信公众号,在上面输入车辆的车牌号码点击缴费,即可完成缴费。 而车位引导及反向寻车系统能够使泊车者及时了解到停车场内

空余车位的信息,快速准确进入泊位,避免盲目驶入,提高车道利用率、缓解停车拥堵、提高停车场的车位利用率。 本次设计车位摄像机采用三车位识别技术,一台设备可同时拍摄识别三个车位,安装于三个车位的中间车位的中心位置。同时根据车位场地实际情况,布置了若干一、二车位摄像机。为保证识别的准确率,摄像机必须安装于水平桥架上。同时在停车场内各交汇处布置引导单元屏,经过与车位摄像机的联动,能够在引导单元屏上显示相应的空余车位数量,也能够由软件控制显示区域余位数。同时,预留微信公众号查询车位功能,可推送车辆在停车场具体的位置。 安装施工工艺切割并制作地感线圈 车辆检测器的地感线圈是停车场管理系统中的重要零件,它的工作稳定性直接影响整个系统的运行效果,因此地感线圈的制作是工程安装过程中很重要的一个工作环节。制作地感线圈前要考虑以下几点: 1、周围50 公分范围内不能有大量的金属,如井盖、雨水沟盖板等。2 、周围1 米范围内不能有超过220V的供电线路。 3、制作多个线圈时,线圈与线圈之间的距离要大于 2 米,否则会互相干扰。 切割地感线圈槽按照图纸在路面上规画好地感线圈尺寸的线条,用

2021年停车场火灾应急预案

停车场火灾应急预案 为了加强员工对消防知识的了解,增强消防基本技能,按照《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》和消防部门有关要求,决定组织举办一次消防演习。 演习时间:20xx年11月 25日,演习地点:停车场,参加人员:全体员工,演习负责人:邓良 贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,普及灭火知识,增强员工消防技能,提升单位消防安全管理水平。 火灾的发生不以人的意志为转移,是随时发生的。消防演习必须更加贴近实际,从而增强员工的反应能力和实战技巧。为使演习更加逼真,真正锻炼员工的实战能力,本次消防演习的启动时间由冯裕萱临时决定。 1、现场消防资源 停车场内共有手提式4kg ABC干粉灭火器72个、室内消火栓36个。 2、演习过程拟定

本次演习为综合消防演习,主要是初期火灾扑救、人员疏散、消防器材的使用讲解与实操三个部分。演习时,为验证预案应急响应的有效性,现场将分两个环节进行,一是同时在停车场进行灭火和人员疏散演练,二是在停车场讲解灭火器、消火栓的使用。 3、演习组织 ___ 组长:邓良 职责:下达演习命令,主持和观摩 副组长:唐恒 职责:具体组织演习,并对演习进行讲评 灭火组:由当时现场值班人员组成 职责:发现初起火灾后,立即行动予以扑救,并报告火警 疏散引导组:由现场人员组成

职责:发生火灾后,立即引起现场人员疏散转移,防止被火烧伤 警戒组:徐渭 职责:发生火灾后,维持现场秩序,接应消防人员 4、灭火方案 1)第一组:由离现场最近的工作人员,使用手提灭火器进行操作,或现场自由组合分工,并有1人负责报警 2)第二组:由离现场较远的人员,使用消火栓和推车式灭火器进行增援,分两小组,一小组使用消火栓,由2人组成,二小组使用推车式灭火器,分别由2人组成。 5、疏散方案 1)疏散路线:各车位出口由内向外 2)紧急疏散措施:对离起火现场最近的车辆进行疏散时,如车主通知不到,单位要备有临时应急疏散设施(比如拖车),避免财产损失。

地下车库施工合同范本

地下车库施工合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商一致,签订本合同,以资双方共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称__________ 2、工程地址__________ 第二条、承包范围 1、乙方根据甲方确认的工程量报价清单和施工图纸承包****地下车库施工工程。 2、本合同和附件必须同时使用(含报价) 第三条、承包方式 本工程乙方采取包设计、包人工、包材料、包质量、包安全、包验收、包申办停车场经营许可证的方式承包。 第四条、合同价款 1、本合同采用固定总价包干,合同总造价(人民币):___________(元),大写________。该费用已包括材料、人工费、施工管理费和税费。

2、竣工结算:在甲乙双方确认的图纸范围内固定总价包干,在施工过程中不因人工、材料、机械等价格上涨或下跌而调整;若甲方原因,在图纸范围内重新需要增加或减少工程量时,增加项目或减少项目单价按合同清单单价计算。 第五条、付款方式 1、本工程无预付款,乙方进场施工七天后,甲方即支付给乙方合同工程量的20%做为工程预付款即人民币__________元。 2、乙方材料全部进场并完成合同工程量的95%时,甲方应再支付乙方已完成工程量的80%的工程款作为工程进度款。 3、乙方完成全部工程并经甲方验收合格后,十四天日内甲方应支付乙方全部结算工程款的95%,剩余5%的工程款作为质保金,质保期满一年后七日内予以支付。 第六条、工程期限 施工场地达到乙方施工要求后,自接到甲方书面进场通知之日起_______个日历天内完成全部工程。如因甲方变更设计、场地原因、甲方责任或不可抗力的因素延误工期,经甲方确认可顺延工期,最后确定竣工日期。 第七条、竣工验收 竣工验收:乙方应自检合格后书面通知甲方和政府主管部门验收,自甲方接到乙方验收申请后,七天内甲方应及时组织相关部门验收。验收合格后,甲、乙双方签署验收合格报告书,乙方将工程交付给甲方使用。

道路标线施工方案01277

编制依据 《路面标线涂料》JT/T280-2004; 《道路交通标志和标线》GB5768—2009; 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311—2005; 国家标准《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB14886—2006); 国家标准《道路交通信号灯》第1号修改单(GB14887—2003); 部颁标准《公安交通指挥系统建设通用程序和要求》(GA/T651—2006); 1.工程概况 1.1工程简介 本工程位于玛曲县城,县城交通标线8957㎡。维修数码管182根,投光灯8个,洗墙灯19个,路灯控制器230个,路灯底座63个,交通信号灯27个及县城市政设施维修

设计方案:路面中心线采用黄色虚线,线宽为0.15米,实线段长4米,间隔6米;在较大的平面交叉路口及行人出入较多的路段设置人行横道线、停止线或减速让行线、导向车道线、导向箭头等平交路口标线;小型平面交叉路口设置减速让行线。 技术要求:全线主线车道分道线、人行横道线等其它标线,均采用热熔反光涂料;热熔型涂料的冷膜厚度为2.00mm+10%;玻璃珠按涂料总重量18%的比例混合于涂料中,热熔型涂料中应添加适量的增塑剂,以避免过早、过快开裂;施工时,要求在热熔型和和常温型标线的涂膜表面撒布玻璃珠。 施工要求:在划路面标线之前,要求路面干燥、清洁,除净杂物和灰尘;施工时,环境温度不得低于10℃;车道边缘线,不应侵占行车道宽度;划标线之前,要根据道路平曲线要素、匝道曲线要素等实地放线,以保证标线位置精确、线形顺畅。 1.2气候条件 本工程项目所处区域的气候属高原性气候,。冬暖夏凉,年玛曲年平均气温:2.0℃;年平均最高气温:8℃;年平均最低气温:-4℃,年平均降雨量:603毫米 1.3工程特点 此工程工期较紧,途径村镇较多,道路两侧路口通行较强,

地下车库地面施工范围及设计做法

地下车库地面施工范围及设计做法 地下车库建筑地面,地防1标高-5.850m (1) 1~2厚灰色特殊耐磨骨料,混凝土即将初凝时均匀撒布; (2) 200厚C20混凝土随打随抹平,向排水沟、集水坑找1%坡;(按8.4×8.4m做分格处理)各住宅楼地下一层的公共部位电梯前室等地面,-5.750m,通道等地面 1、8~10地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(用于地下一层电梯厅、楼梯间)。 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆。 3、素水泥浆结合层一遍 4、270厚C20混凝土随打随抹光(用于会所地下一层普通房间时,改为200厚)。按图纸示意在高差处做坡道。 设备房间建筑地面,地防2标高-5.750m 1、200厚C20混凝土随打随抹光,撒1:1水泥砂浆压实 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、20厚1:2水泥砂浆找平 4、素土夯实 4、施工准备 4.1.技术准备 4.1.1.编制地下车库地面专项施工方案,报分公司审核批准后,报监理、甲方审批后再实施。 4.1.2地坪工程施工前,由技术部门组织相关人员进行交底,明确相关分项工程质量、工期、文明施工要求。 4.2现场准备 4.2.1工程施工前,安排好抹光机、铁抹子、(或塑料抹子)、切割机、汽油、电源、照明、水源等材料、料具堆场和加工场地。 4.2.2地下室内墙面已弹好+50cm水平线。 4.2.3埋在地面的线管已做完隐检手续。地面已清理干净。 4.2.4混凝土表面耐磨材料:金刚砂材料,高强耐磨水泥及耐磨助剂配制而成,具有高强、耐磨、无锈蚀、环保等特性。 其技术指标如下:

4.2.5选派施工经验丰富、人员稳定、工人素质较好的作业班组进入本分部工程施工。 5、施工工艺基层清理→测量放线、找坡1% →确定排水方向和排水沟位置→做找坡灰饼→排水沟支模→洒水湿润→刷素水泥浆结合层→浇C20细石砼找坡→养护→分格缝放线(8.4×8.4m)、机械切割缝→缝内嵌油膏→200厚C20细石砼面层随捣随抹→铺撒耐磨材料→抹光机压实→铺撒耐磨材料→抹光机压实、收光→养护→分格缝放线(6×6m)、机械切割缝→缝内嵌油膏→养护→验收 6、排水沟做法 参照附图: (1)排水沟是从两端向中间的集水坑排水时,排水口数量和位置按地下车库建筑平面图施工。 (2)排水沟立面浇筑与地面混凝土采用一体浇筑做法。 (3)待立面混凝土浇筑完成后,在排水沟内砼底板基层上按放坡系数0.5%向集水坑打灰饼以控制放坡坡度,每隔2m做一个灰饼。根据做好的灰饼抹防水砂浆,待砂浆抹面完成用木杠刮平,厚度与灰饼相平。排水沟内侧边用防水砂浆压光抹平。 7、找坡层施工方法 7.1基层处理:先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的垃圾铲掉。 7.2测量放线、放坡度线:测量标高、在内墙、柱面上弹出+50cm水平标高线,测量出地面面层的水平线,弹在四周墙、柱面上。根据平面布置图确定排水沟位置,确定停车区域和放坡的位置。 7.3贴灰饼:根据已弹出的放坡线,横竖拉线,用与细石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5~2.m,灰饼上标高就是找坡层面层标高。 7..4洒水湿润:在抹面层之前一天,对基层表面进行洒水湿润。冬季施工根据气温可不洒。 7.5刷素水泥浆结合层:在铺设细石混凝土面层以前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4~0.5(水泥:水)的素水泥浆结合层(可随刷随铺细石混凝土,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓)。 7.6 浇筑找坡细石混凝土: 7.6.1细石混凝土搅拌:细石混凝土面层的强度等级为C20,设计要求为商品混凝土,坍落度不宜大于80mm。并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块。 7.6.2地面细石混凝土浇筑:将细石混凝土浇筑在地面筏板上,紧接着用2m长刮杠顺着灰饼刮平,如有凹处及时用混凝土填平;用平板振荡器进行振捣。 7.6.3抹面:当面层灰面吸水后,用铁抹子抹平。 7.6.4养护:面层抹压完24h后进行浇水养护,每天浇水2-3次。冬季施工根据气温可不洒。 7.6.5分格缝放线:在混凝土浇筑终凝以后可以进行分格缝放线,按8.4×8.4m间距弹线缝深60mm、宽5mm的分格缝,用填缝剂填充。 7.6.6机械切割分格缝:面层完工3天左右应及时进行切缝处理,以防止混凝土裂缝的产生。 8、细石混凝土面层施工方法 8.1基层处理:先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的垃圾铲掉,(如有油污污染地面,需用碱水将其刷掉,最后用清水将基层冲洗干净)。 8.2抹灰饼:按照墙、柱面上弹出+50cm水平标高线,测量出地面面层的水平线,弹在四周墙、柱面上。用与细石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5~2.m,灰饼上标高就是找坡层面层标高。 8.3浇筑细石混凝土 8.3.1地面细石混凝土浇筑:将搅拌好的细石混凝土浇筑到地面基层上,紧接着用2m长刮杠顺着灰饼刮平,如有凹处及时用混凝土填平;用平板振荡器进行振捣。

停车场系统施工工艺样本

停车场系统施工规范 1、停车场系统基本配备 一套原则IC卡停车场系统由管理计算机、打印机、视频捕获卡、通讯适配器、发行器、暂时卡计费器、对讲主机、入出口读卡控制机、入出口道闸、图像对比系统构成。如下图所示:

系统布置图: 2、施工准备 2.1、工具 2.1.1、冲击钻:重要用于设备固定、穿墙打孔以及线槽、管线固定,钻头¢ 22/14/12/8 2.1.2、打磨机:重要用于金属材料切割、修磨 2.1.3、重要用于金属材料打孔,钻头¢12/8/4.2 2.1.4、拉钉枪:重要用于金属材料之间铆合 2.1.5、手提切割机:重要用于水泥、地感切割(切片¢180)

2.1.6、模版:固定安全岛、水泥台 2.1.7、其她惯用工具:万用表、内六方扳手套件、活动扳手、烙铁、剥线钳、 尖嘴钳、大小螺丝刀套件、网线钳等。 2.2、辅材 2.2.1、水泥、沙子、石子以及打混泥土工具 2.2.2、PVC(KBG铁管)及连接接头、弯头、及固定夹,膨胀管、自攻钉、备用 膨胀螺栓; 2.2.3、扎带、防水胶带、热缩管、缠绕带(软管) 依照客户详细配备和设计图纸拟定布线方案,以上图为例,列举安全岛布线方式。 2.2. 3.1、485通讯线:从电脑到出入口读卡机,采用两芯屏蔽双绞线,通讯线 最远距离不应超过700米,否则需加485中继器。 2.2. 3.2、开闸线:出入口读卡机到出入口道闸布两芯屏蔽双绞线。 2.2. 3.3、按钮线:道闸到岗亭内三联按钮布六芯屏蔽线。 2.2. 3.4、对讲线:岗亭内对讲主机到出入口读卡控制机布两芯屏蔽线。 2.2. 3.5、网线:如果是远程管理网络版配备方案,须布网线;从各管理电脑到服务器。 2.2. 3.6、视频线:从电脑到出入口摄像机,注意摄像机电源线不得与聚光灯电源线共用一根管(在使用低压供电摄像机时),更不能强弱电源线共用一条四芯护线套。 2.2. 3.7、地感线:在切好地感槽内,用BV1.5线绕5圈. 2.2. 3.8、电源线(从配电室到岗亭、出入口道闸、出入口读卡机、聚光灯、摄像机)在布线施工时规定距离地感线圈最小安全距离不能不大于1米。

停车场管理系统方案

目录 第一节停车场管理系统施工方案 (2) 5.停车场管理系统施工方案 (2) 第二节停车场管理系统技术方案 (6) 1.总体设计标准和依据 (6) 2.总体设计原则及目标 (6) 3.系统功能特点 (6) 4.系统构成介绍 (9)

第一节停车场管理系统施工方案 5.停车场管理系统施工方案 5.1施工准备 1)人员 项目工程师 1名:负责工程调配、进度及技术指导。 专业施工人员 2名:负责工程具体工作。 安全与质量监督员 1名:负责工程质量控制及安全文明施工。 2)工具 路面切割机 1台:在混凝土路面上切割地感线圈槽。 布线布管工具 1套。 专业接线调试工具 1套:主要包括压线钳、万用表、电阻计、电脑等。 3)施工现场环境 AC220V 2000W临时电源(100米范围内)。 自来水源(200米范围内)。 良好的通风条件。 无杂物堆放的施工表面。 5.2 切割并制作地感线圈 车辆检测器的地感线圈是停车场管理系统中的重要零件,它的工作稳定性直接影响整个系统的运行效果,因此地感线圈的制作是工程安装过程中很重要的一个工作环节。制作地感线圈前要考虑以下几点: (1)周围50公分范围内不能有大量的金属,如井盖、雨水沟盖板等。 (2)周围1米范围内不能有超过220V的供电线路。 (3)制作多个线圈时,线圈与线圈之间的距离要大于2米,否则会互相干扰。 1)切割地感线圈槽 按照图纸在路面上规画好地感线圈尺寸的线条,用路面切割机按线条切割方形的线圈槽,要求: 停车场中地感线圈大小一般为1.8米宽、1.2米长左右,转角处切割10公分X10公分的倒角,防止坚硬的混凝土直角割伤线圈。 槽的深度为4公分,线圈槽宽度为0.5公分,线圈引线槽的宽度为1公分,深度和宽度要均匀一致,应尽量避免忽深忽浅、忽宽忽窄的情况。 切割完毕的槽内不能有杂物,尤其不能有硬物,要先用水冲洗干净,然后烘干。 地感线圈的引线槽要切割至安全岛的范围内,避免引线裸露在路面。

停车场的管理应急预案

停车场的管理应急预案 停车场的管理应急预案范文 一、成立防汛工作应急领导小组,加强领导 组长:xxx 副组长:xxx 成员:xxx、xxx、xxx、xxx 二、成立防汛工作抢险队伍,确保安全 指挥:xxx 组长:xxx 抢险队伍:服务中心办公室人员、全体秩序维护员、保洁班 共计22人。 三、防汛工作职责 1、认真贯彻执行市xxx公司关于防汛排水的指示精神,全面指挥xxx防汛工作。实行防汛责任经理负责制,物业服务中心主任为防汛安全第一责任人,快速、及时、有效地处置xxx防汛工作中出现的各类突发性灾害事故。采取有效措施,立足小区,坚持自保、自救,确保xxx汛期安全。 2、组织足够的防汛物资,根据出现的险情,提出排险、抢险方案。及时分析汇总汛期中水情和灾情,为防汛工作提供科学依据。 3、负责检查、监督防汛措施的落实情况;负责检查、监督防汛物品的准备;确保业主的正常生活秩序和财产安全,杜绝地下室漫水。

四、防汛工作要求及措施 1、成立防汛领导小组和抢险队,具体负责xxx的防汛工作,确保安全渡汛和业主财产不受损失。 2、及时收集雨情、汛情等情报。做好防汛宣传工作,提高全体业主的防汛意识,确保无事故发生。 3、防汛期间要保障通讯畅通,防汛成员和值班人员做到二十四小时电话畅通。值班人员要坚守岗位,不离岗、脱岗,如遇大雨,经理、管-理-员、各班班长必须到岗,服务中心成员要做到手机不关机。 4、建立安全责任制,物业经理是第一责任人,服务中心主任是地下停车场安全工作第一责任人。应对有车业主进行经常性的安全提示,并做好地下室车辆停放秩序。服务中心应与地下室车辆停放业主建立联系制度,了解有关业主的通讯联系方式,必要时通知业主配合做好安全疏散工作。 5、物资准备:根据xxx实际情况,检查各排水泵的安全和应急使用情况,充足电量;应备3把铁锹,沙袋至少20袋,以备排洪之需。 6、遇到特大暴雨,应注意雨水情况和有关小区道路的通畅情况,做好与停车业主联系的准备工作。 7、在险情到来之时,在岗的员工,要坚守岗位,认真负责;对不能按时到岗人员和不认真负责而造成损失的人员实行问责制,造成重大损失的`要追究责任。 8、及时掌握险情,一旦地下室发生洪涝灾害,全体抢险队员应

道路交通标线施工工艺1

交通标线施工方案 1、施工准备: (1)组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 (2)对本工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 2、施工工艺 3、材料的熔融 热熔釜一般装载于车上,热熔釜装配有以LP气(液化气)为燃料的煤气燃烧器和搅拌装置。 材料熔融过程中应注意以下几点: (1)温度管理要严格; (2)要充分搅拌、混合,使涂料均匀; (3)供给规定粘度的涂料; (4)补充新材料时,要注意新加入材料的热熔情况; (5)要注意加热次数,每锅尽可能只加热一次; (6)涂料中含有大量空气,会突然沸腾引发事故,应注意; (7)热熔釜周围不要放置易燃物品。 4、施工方法

热熔型标线施工也须进行清扫路面、放样、修整等程序,这些程序与施工质量是密切相关的,缺一道程序,就不能得到满意的质量。所以须注意各个环节的相互配合。 (1)放样,首先要做好交通管理以确保放样操作安全。然后进行标线位置的量测,按设计图标明的位置和图形用测量用具和水线在路面作出标记。 放样完成后,应该对标线图案所包含的管制意义能否正确表达,司机和 行人能否准备辨认,进行核对。 (2)根据路面状况和底漆特性:一般每平方米涂抹65~230g。涂抹时,用刷子、滚筒式喷洒机等,将底漆调至浓淡均匀后涂洒。底漆涂洒后,要 进行保养。 (3)热熔型标线施工方法:实际上是一种熔接作业,因此,材料性能及施工方法和技术都直接影响着涂膜性能。施工条件和路面状态是多种多样的, 影响路面标线性能的因素也千变万化。因此每次施工应尽量控制各种因 素,争取好的施工质量。 (4)标线施划:标线施划工程在沥青路面铺筑后进行施工。标线施划必须按设计要求施工。线型、尺寸长度误差和横、纵偏差应在保证项目范围内。 标线施划前应先施划实验段。待业主和监理检查确认后,方可开始全面 施工。 (5)修整:施划标线结束后,应根据实际完成情况,计测工作量。 对不符合要求底标线进行修整。并检测厚度、尺寸,玻璃珠的撒布情况及划线形状等。 5、质量检验标准

停车场系统施工工艺

停车场系统施工规范 1、停车场系统基本配置 一套标准IC卡停车场系统由管理计算机、打印机、视频捕捉卡、通讯适配器、发行器、临时卡计费器、对讲主机、入出口读卡控制机、入出口道闸、图像对比系统组成。如下图所示: @

系统布置图: 2、施工准备 2.1、工具 2.1.1、冲击钻:主要用于设备固定、穿墙打孔以及线槽、管线固定,钻头¢ 22/14/12/8 2.1.2、# 2.1.3、打磨机:主要用于金属材料的切割、修磨 2.1.4、主要用于金属材料的打孔,钻头¢12/8/ 2.1.5、拉钉枪:主要用于金属材料之间的铆合 2.1.6、手提切割机:主要用于水泥、地感的切割(切片¢180) 2.1.7、模版:固定安全岛、水泥台 、其他常用工具:万用表、内六方扳手套件、活动扳手、烙铁、剥线钳、尖嘴钳、大小螺丝刀套件、网线钳等。

2.2、辅材 2.2.1、水泥、沙子、石子以及打混泥土的工具 2.2.2、) 2.2.3、PVC(KBG铁管)及连接接头、弯头、及固定夹,膨胀管、自攻钉、备用膨胀 螺栓; 、扎带、防水胶带、热缩管、缠绕带(软管) 根据客户的具体配置和设计图纸确定布线方案,以上图为例,列举安全岛的布线方式。 、485通讯线:从电脑到出入口读卡机,采用两芯屏蔽双绞线,通讯线最远距 离不应超过700米,否则需加485中继器。 、开闸线:出入口读卡机到出入口道闸布两芯屏蔽双绞线。 、按钮线:道闸到岗亭内的三联按钮布六芯屏蔽线。 、对讲线:岗亭内的对讲主机到出入口读卡控制机布两芯屏蔽线。 、网线:如果是远程管理的网络版配置方案,须布网线;从各管理电脑到服务器。 【 、视频线:从电脑到出入口摄像机,注意摄像机的电源线不得与聚光灯的电源线共用一根管(在使用低压供电摄像机时),更不能强弱电源线共用一条四芯护线套。 、地感线:在切好的地感槽内,用线绕5圈. 、电源线(从配电室到岗亭、出入口道闸、出入口读卡机、聚光灯、摄像机)在布线施工时要求距离地感线圈的最小安全距离不能小于1米。 、所有的管线必须按强弱电分开,导线中间不许有接头。 、聚光灯开关无特殊要求一般在岗亭控制。 线缆标准

标线施工工艺

标线施工工艺 一、施工准备 1、技术准备:由技术负责人组织该工序施工相关人员认真学习指示,熟悉图纸内容,了解设计要求,明确质量标准,以便正确无误地施工。 2、生产准备:路面划线作业计划有承包商自己施工,抽项目部专职人员组成划线施工队伍,施工之前对工人进行必要的技术和安全教育, 3、材料准备:根据施工计划及现场使用情况,组织材料进场及存放工作,确保材料供应及时。 4、人员和机械准备:路面划线作业拟安排Foreman 1名、测量员2名、防护人员2名、工人10名;划线车1辆和其他辅助设备。道路划线车在正式施工之前,在现场测试并证明其处于良好的工作状态,方可用于正式施工。 二、施工流程及工艺 1、测量放样:按照设计图纸进行放样并做好标记,标记采用清晰的标线油漆,标记的直径大约为10毫米。完成标记后,道路上应标出虚线和障碍线的起始位置。检查无误后报验咨询批准,然后再进行标线的施工。 2、路面清理:采用人工对路面进行清扫,根据需要使用水洗和森林灭火器吹扫路面,划线前路面必须清扫干净,无尘土和其他杂物。 3、标线的施划:采用机械喷涂油漆,将玻璃珠添加在油漆中,玻璃珠的含量为0.8kg/L,加入机械前搅拌均匀。按照规范规定的使用数量进行试喷并调整使用数量,直至满足规范要求,方可进行正式施工。施工前对操作手进行培训并进行试作业,确保线形美观。在特殊情况下采用人工划线,人工划线时,要涂刷两层,第一层变干之后再刷第二层油漆。 4、清理:在施工过程中,边施划边清理,做到无抛、洒、滴、漏,无污染物,机械设备无漏油漏水现象。完成一段标线清理一段路面,保持路面清洁,不污染不损坏。 5、安全防护及成品保护:划线时采用防护人员(旗手)和路锥相结合的方式对安全进行防护,划线完成之后采用路锥保护,在油漆变干之前不允许车辆碾压。 三、质量要求 1、标线油漆和玻璃珠采用经工程师批准的合格材料,确保材料合格。 2、路面标线喷涂前应仔细清洁路面,路面表面干燥,无灰尘及杂物。 3、路面标线的形状和位置应符和设计和《博茨瓦纳路桥规范》第5700节-道路交通标志和标线的规定。 4、标线线形应流畅,与道路线形丰协调,曲线圆滑,不允许出现折线。 6、标线表面不应出现网状缝纹、断裂裂缝和起泡现象,出现后要及时处理。 四、安全保证措施 所有参加路面划线施工作业的人员要穿上安全反光背心,设置安全防护人员(旗手)指挥交通。确保划线作业施工安全。

停车场系统施工工艺标准

停车场系统施工规 1、停车场系统基本配置 一套标准IC卡停车场系统由管理计算机、打印机、视频捕捉卡、通讯适配器、发行器、临时卡计费器、对讲主机、入出口读卡控制机、入出口道闸、图像对比系统组成。如下图所示:

系统布置图: 2、施工准备 2.1、工具 2.1.1、冲击钻:主要用于设备固定、穿墙打孔以及线槽、管线固定,钻头¢ 22/14/12/8 2.1.2、打磨机:主要用于金属材料的切割、修磨 2.1.3、主要用于金属材料的打孔,钻头¢12/8/4.2 2.1.4、拉钉枪:主要用于金属材料之间的铆合

2.1.5、手提切割机:主要用于水泥、地感的切割(切片¢180) 2.1.6、模版:固定安全岛、水泥台 2.1.7、其他常用工具:万用表、六方扳手套件、活动扳手、烙铁、剥线钳、尖 嘴钳、大小螺丝刀套件、网线钳等。 2.2、辅材 2.2.1、水泥、沙子、石子以及打混泥土的工具 2.2.2、PVC(KBG铁管)及连接接头、弯头、及固定夹,膨胀管、自攻钉、备 用膨胀螺栓; 2.2.3、扎带、防水胶带、热缩管、缠绕带(软管) 根据客户的具体配置和设计图纸确定布线方案,以上图为例,列举安全岛的布线方式。 2.2. 3.1、485通讯线:从电脑到出入口读卡机,采用两芯屏蔽双绞线,通讯线 最远距离不应超过700米,否则需加485中继器。 2.2. 3.2、开闸线:出入口读卡机到出入口道闸布两芯屏蔽双绞线。 2.2. 3.3、按钮线:道闸到岗亭的三联按钮布六芯屏蔽线。 2.2. 3.4、对讲线:岗亭的对讲主机到出入口读卡控制机布两芯屏蔽线。 2.2. 3.5、网线:如果是远程管理的网络版配置方案,须布网线;从各管理电脑到服务器。 2.2. 3.6、视频线:从电脑到出入口摄像机,注意摄像机的电源线不得与聚光灯的

地下车库地坪施工方案

目录 一、工程概况.......................................................................... - 1 - 二、施工依据及工艺做法................................................................ - 1 - 三、施工部署.......................................................................... - 2 - 四、车库地坪施工与其它分项工程工序交叉施工............................................ - 3 - 五、施工步骤.......................................................................... - 4 - 六、施工方法.......................................................................... - 4 - 七、质量标准与保证措施................................................................ - 8 - 八、安全保证措施及文明施工........................................................... - 10 - 地库地坪施工方案 一、工程概况: 1、本工程建筑面积320000㎡,由地下车库、商业用房和居民住宅等组成,其中地下车库建筑面积约为35000㎡。 2、地下车库共分为负一层和负二层,负一层层高3.95米,负一层层高3.95米。 二、施工依据及工艺做法: (一)施工依据: 《12YJ001》

停车场应急预案88414

停车场应急预案 一、目的 为规范和加强停车场安全管理,为确保车辆的财产安全,防范车场安全事故的发生,力保车场安全事故发生时损失减少,能快速、高效、合理有序地处置所发生的事故,根据上级有关部门文件与会议精神和相关法律法规,结合该停车场的环境建设与准备的实际,制定本预案。 二、车场安全工作领导组织机构 组长(总指挥):项目经理 主要职责:负责定时召开停车场安全工作领导组会议,传达上级相关文件与会议精神,部署、检查落实车场安全事宜。 副组长(副总指挥):秩序队长 主要职责:具体负责组织对紧急预案的落实情况,未雨绸缪,做好准备,保证完成领导部署的各项任务。 成员:(本单位4名职工为成员) 主要职责:具体负责车场所发生突发事件的处理、报告、监控与协调,保证领导小组紧急指令的畅通和顺利落实;做好安全、检查等工作,努力将事故协调到满意为止。 通讯联络组: 组长:客服领班 主要职责:一旦发生火警,负责与疏散各组联络,调动有关人员到指定地点。应立即报警,先报119救火,再报110维持到

事故现场处理,根据人员受伤害情况报120,同时报办公室。 灭火组 组长:秩序班长 成员:(秩序队员、工程人员) 主要职责:负责消防设施完善和消防用具准备,负责检查全地下车场等地的用电、用火安全;火险发生,立即参加救火救灾工作。 报警电话:110 火警电话:119 医疗急救电话:120 交通急救电话:122 三、方法和过程控制: (一)车辆损伤事故(指无人受伤)处理: 1、车场内如发生交通事故,控制中心应立即调动安全员控制现场,同时将事件信息通报其他岗位采取必要措施,当班班长立即赶往现场处理,防止肇事车辆及人员逃逸,并将现场情况向中心汇报,中心第一时间通知安全负责人,必要时向部门经理汇报。 2、处理人员到现场后,要求肇事当事人如实反映事故发生的经过,并进行拍照,做好相应的事件发生经过客观记录,并迅速联系被撞车主到现场进行调解。 3、根据当事双方的意见,需自行解决的,处理人员仅作事实见证人。需交管部门解决的,处理人员应主动通知中心与交管部门

路面标线施工方案

重庆渝遂高速公路K305+400—K398+000段大修工程路面标线施工方案 . 编制: 审核: 审批: 中铁十九局集团第三工程有限公司 渝遂高速公路路面大修工程项目部

路面标线施工方案 一、工程概况 随着渝遂高速公路(重庆段K305+400—K398+000)运营时间的延长以及经济发展的持续增长带来的超重超载荷载影响,使路面发生了不同程度的破坏,出现沥青路面的热稳定性病害、水损坏、路面疲劳破坏等较为严重的病害,路面的病害对行车安全及行车舒适性造成了严重影响,为改善行车条件,提高路面的行车舒适性和安全性,延长路面的整体使用寿命,对全路段进行大修罩面改造。路面维修加铺完成后,交通标线按照原来的形式进行恢复。 二、方案设计原理及依据 设计路面交通安全设施应满足快速、安全、舒适的原则,终点体现其抗滑、警示作用。路面方案的选择必须考虑公路的具体特点,且与当地经济的发展要求相适应,满足道路的行车安全性、舒适性等功能要求。在多雨季节,传统路面抗滑性能降低,存在很大的交通隐患。 (1)国家标准《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009); (2)《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82-2009); (3)《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2006); (4)《公路交通安全设施设计细则》(JTG D81/T -2006); (5)《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006); (6)有关的国家、行业设计规范、规程及标准。 三、施工内容 根据施工图纸要求,确定以下标线施工内容。

(1)高速公路路段设置车行道边缘线和车行道分界线,车行道边缘线线宽0.2m,为白色实线。车行道分界线采用白色虚线,线宽0.15m,实线长600cm,间距900cm。 (2)隧道路段车行道分界线采用白色实线,线宽0.2m,隧道车行道边缘线采用振动标线,线宽0.2m。 (3)互通式立体交叉出入口处,需设置导向箭头,出口导向箭头应以减速车道渐变点为基准点,间距50m,导向箭头重复三次,入口导向箭头应以加速车道起点为基准点,以具体加速长度而定,可设三组或两组。导向箭头长度为9m。 (4)在隧道入口前硬路肩变化段设置导流标线,隧道出入口设置彩色路面防滑铺装。 (5)主线车行道边缘线处每隔15m设置一个单向反光突起路标;隧道车行道边缘线处每隔10m设置一个双向反光突起路标。 (6)车道边缘线每隔15m设置一个5cm宽排水口。 (7)在收费广场前、连续长下坡路段和小半径平曲线路段设置横向减速标线,垂直于车道白色热熔标线,线宽0.45m,线与线间距0.45m。 (8)配合车距确认标志设置车距确认标线。 (9)ETC收费车道设置ETC收费车道专用标线。 (10)服务区出口匝道设置横向减速标线。 (11)应急车道设置路面提示文字。 四、技术要求 (1)除特殊说明外,主线及互通立交的所有标线及标记均采用白色热熔反光涂料,并掺有玻璃珠,其材料及配比应符合《路面标线涂料》(JT/T280-2004)的规定。

路面标线工程施工组织设计方案

青云谱南北路道路提升改造项目路面标线施工方案 编制: 审核: 江西华盟建设工程有限公司 二0一七年三月

青云谱南北路道路提升改造项目 路面标线施工方案 一、工程概况 本工程为青云谱南北路道路提升改造工程,全长3.4km,其中青云谱北路2.8km,青云谱南路0.6km。青云谱南北路提升改造主要是为了配合江西省第四届花博会在梅湖景区的召开,提升周边道路及景观环境。 交通标线设施施工的好坏,直接影响整个线路的景观效果,因此施工时我们要严格按照中华人民共和国国家标准GB5768-2009《道路交通标志和标线》的有关规定进行施工。 二、工期及人员安排 1、人员组织 施工负责人:徐援泽 现场负责人:王小辉 技术负责人:陈炳根 质检负责人:胡志强 试验负责人:南龙刚 2、工期安排:自2017年4月3日至2017年4月6日,共计3天。

三、施工工序 1、施工中应采用以下作业流程:清扫路面→预划线→涂底漆→喷洒涂料→自检→抽检→竣工验收 2、施工方法 (1)安全措施。到达施工现场以后,首先要考虑路面的宽度、交通量等因素。充分运用标志、警告闪光灯、交通锥、指挥旗等安全设施,配备交通管理员,管理好行人和交通,尽量防止事故的发生。 所有的安全设施应能让驾驶员和行人清楚地识别,尽量方便车辆通行,确保操作人员的安全,并根据标线施工的推进随时适应新的变化。交通管理员由认真负责的熟练者担任,并戴臂章、携带警笛、红旗等,特别注意行人,以免引起烫伤事故。所有施工人员都要身着有明显标志和醒目颜色的工作服。夜间施工要有反光衣、反光标志,以确保施工人员和工程的安全性,同时现场操作人员必须按规定配戴防护用品(安全帽、手套),将不安全因素消灭在萌芽状态中。 (2)涂料加热熔化。热熔涂料成品是粉块状固体,施工时需要用熔解釜将其加热熔化为一定粘度的液体。具体操作方法如下:开始溶解涂料时,要用小火加热,并投入少量涂料,待其开始熔化时开动搅拌器搅拌,同时不断向釜中投入新料,加大火量并加强搅拌,直到釜内涂料全部熔化。涂料的加热温度不应过高,当加热到200℃左右时其材质有劣化的趋势。材质的劣化的主要原因是热分解、氧化及蒸发。当加热黄色涂料时,因黄色颜料的耐温性较差而可能变色。因此,熔融涂料要避免长时间的高温加热,最好使用适当温度、短时间的加

地下车库地面及坡道做法

铺砂止滑坡道地坪 铺砂止滑坡道地坪用途: 整体美观、色彩多,防滑、耐冲击、耐磨损、耐油污;用于肉联厂、水厂、机械厂、服装厂、食品厂、学校、站台等需要防滑的地面。 铺砂止滑坡道地坪施工方法: 1.表面使用打磨机打磨处理; 2.涂刷水性封闭剂; 3.摊涂欧进防滑砂浆骨料; 4.喷涂机喷涂一遍防滑砂浆; 5.喷洒养护剂。 6.刷涂保护剂; 铺砂止滑坡道地坪主要参数:

项目技术指示 干燥时间小时表干≤4实干≤24 粘结强度,Mpa ≥2 邵氏硬度≥80 耐磨性(失重)g≤0.02 抗压强度,Mpa ≥80 抗弯强度,Mpa ≥7 拉伸强度,Mpa ≥9 耐30%盐水30天无异常 耐酸性(60%硫酸)30天允许轻微变化 耐碱性(25%氢氧化钠)30天无异常 耐汽油性能120# 耐 铺砂止滑坡道地坪注意事项: 每到工序必须待前一道涂层达到实干程度才能进行,不能仓促强行施工; 施工温度5~35℃,在温度过高或者过低请咨询厂方; 施工环境湿度围30~80%. 如果您对止滑车道的要求比较高,需要达到无震动、降噪音的效果,我们推荐您选择:无震动止滑车道 无震动止滑车道

无震动止滑坡道施工厂家——欧进建材(),无震动止滑车道系列产品是由一种多棱角,硬度极高的矿物骨料及特种改性树脂组合而成,采用专业的施工工艺,其产品具有防滑无震动,经久耐磨,消音降燥,色彩鲜艳, 耐候性优异,并具有较强的标识功能.欧进无震动止滑车道是现代高档物业的首选。 无震动止滑车道-产品特性: 减少了车辆轮胎与车道间摩擦的噪音,降低了普通车道对汽车和汽车轮胎的损伤,阻尼性能超强、起伏性底。采用水泥基材料所以该车道具有超长寿命;表面用进口树脂封闭,使之具有自洁性;抗重压、耐磨损、易施工、快速固化、高效防滑无震动、色彩牢固、持久耐用、色彩鲜艳、耐候性优异。

相关文档