文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全用电操作

安全用电操作

安全用电安全操作规程

编号:SM-ZD-61603 安全用电安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全用电安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 第1 条?:本规定只适用于使用电气设备人员在使用过程中的行为规范。?对于供、用电设备的设计、安装、运行和维护应遵照等国家现行有关标准规范执行。 第2 条:安装、维修或拆除供电线路和用电设备,必须由经过培训考试,持有电工操作证的人员进行,禁止非电工人员进行上述作业。 第3 条:任何电气设备在没有验明无电时一律认为有电,不能盲目触及。 第4 条:拆开或断裂的裸露的带电接头,必须及时按规定用绝缘物包好并放置到不易碰触到的地方。 第5 条:用电人应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,禁止设备带病运转。 第6 条:所有电气设备如配电箱、开关盒、电动机等都

临时用电安全操作规程

临时用电安全操作规程

临时用电安全操作规程 文件编号: 版次: 编写: 校对: 审核: 批准: 实施日期:

DHG临时用电管理规定 1.目的:为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电器事 故的发生,特制订本规定。 2.适用范围:本规定适用公司内部生产、检修及施工等作业中,在正式运行电 源上所接的一切临时电源。 3.临时用电审批程序: 3.1.临时用电时限规定、验收等级和审批权限详 见《临时用电作业许可证》。 3.2.普通场所临时用电规定为I级;有限空间 (含防爆区)临时用电规定为II级。

3.3.公司内部普通场所架设的临时电源线,由用 电单位向工务部提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《DHG 临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.4.属于有限空间或防爆区(气体车间、油罐、 氨罐、煤库、上煤皮带廊及煤气炉三楼以上区域)需要临时用电时,由用电单位向环安部门提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《DHG临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.5.外来施工单位所需临时用电时,必须由用电 单位主管或项目主管负责人向环安部门提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.6.《临时用电许可证》三级以上一式三联,第 一联由环安部门留存,第二联由电工留存,第三联由用电单位留存;《临时用电许可证》四级以上一式二联,第一联由电工留存,第二联由用电单位留存。

4.临时用电的安全管理: 4.1.电工作业必须经过专业安全技术培训,考试 合格,持《特种作业操作证》方可上岗独立操作。非有资质的电工严禁进行电气作业。 4.2.电工作业时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒 后不准操作和维修。 4.3.所有绝缘监测工具应妥善保管,严禁他用, 并应定期检查、校验。 4.4.对使用时限大于一天临时用电管理,由电气 主管确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真做好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施完好。 4.5.生产装置上的临时用电设施,在生产装置正 常运行期间,不得影响生产装置正常运行,否则必须停止供电。 4.6.施工现场临时供电设施接出的线路、用电设 备的安全维护管理,由施工单位负责,但接线电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全

施工机械、临时用电安全操作规程电子教案

施工机械安全规程 临时用电安全防范规程 一、水泥混凝土滑模摊铺机安全作业规程 (1) 二、ABG 摊铺机安全作业规程 (3) 三、土方机械施工安全规程 1、挖掘机作业安全 (4) 2、推土机作业安全 (4) 3、压路机作业安全 (4) 4、平地机作业安全 (5) 5、装载机作业安全 (5) 四、运输机械安全规程 (6) 1、一般规定 (6) 2、载重汽车 (6) 3、自卸汽车 (7) 五、路面施工机械安全规程 (7) 六、临时用电安全防护 (8)

水泥混凝土滑模摊铺机安全作业规程 一、安全常识 1、摊铺工作时,严禁无关人员走到机器上或机器周围。不要让手和脚、衣服接触运动零件,以防止被摊铺机的控制器件卡住,必须远离旋转零件和运动零件。 2、在摊铺机上安装和拆卸工作时,必须使用阶梯和栏杆。 3、要确保所有防护罩和挡板均已在固定位置安装好。 4、机器需要检修或保养时,必须先把发动机停止下来。 二、操作摊铺机应注意的具体事项: 1、发动机油压未能增高至足以让发动机维持运行,则不要强行发动导致发动机损坏,在执行摊铺机操作期间,发动机必须在一定转速(2275转/分)工作。 2、停机系统失灵可能造成严重的人身伤害,甚至导致死亡,严禁使用失灵的应急系统来操作,每天在开始执行摊铺工作之前,必须检查停机系统,保证其正常工作。 3、启动发动机的时间不得超过三十秒钟,否则会造成损坏,在两次启动发动机操作之间,应停留两到三分钟的冷却时间。 4、摊铺机处于“运输”状态时,切勿把摊铺机的一侧(前侧或后侧)抬起比另一侧高,如果机器的一侧明显比另一侧高则容易翻倒。 5、碰触行走的履带会导致严重人身伤害,在移动摊铺机之前,必须严禁任何人走到履带附近,严禁坐在或站在行走的履带上。

用电安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.用电安全操作规程正式版

用电安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使

用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。 10、工作结束后,必须全部工作人员

临时用电安全规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 临时用电安全规程(通用版)

临时用电安全规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.目的 为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电气事故的发生,特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于公司生产区域各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。 3.临时用电审批程序 3.1公司内部一般地点架设的临时电源线,由用电单位向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任审批后,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.2公司防爆区域内架设的临时电源线,由用电单位向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任初审签字,由安全环保部批准,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.3外来施工单位所需临时用电时,必须由其主管处室或项目主管

负责人向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任、安全环保部签字批准后,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.4《临时用电作业许可证》一式三联,第一联由安全环保部或电气车间安全员留存,第二联由电运行或主控室留存,第三联由用电单位留存 4.临时用电的安全管理 4.1对临时用电管理,由电气车间确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真作好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施完好。 4.2生产装置上的临时供电设施,在生产装置正常运行期间,不得影响生产装置的正常运行,否则必须停止供电。 4.3现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理,由施工单位负责,但接线电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全要求的禁止接线。电气车间要不定期对其进行监督检查,发现问题及时整改,否则,立即停止供电。 5.临时供电安全技术要求 5.1在防爆场所使用的临时电源,电器元件和线路要达到相应的防

配电房安全用电操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A50740 配电房安全用电操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

配电房安全用电操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、严格遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;配电房供电由专人管理,确保用电安全第一。 2、经常巡视配电房的安全运行情况,填写安全运行记录,发现异常及时检修。 3、保持配电房整洁,防止尘物污染及小动物进入造成短路事故。 4、除必要的配套工具外,配电房不得存放易燃易爆及其他物品。 5、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;并在断开点

上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 6、巡视配电装置,应随手将门锁好,无关人员未经批准不得进入配电房。 7、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 8、严禁酒后进入配电房进行操作。 9、市电(即变压器输出电)与发电机转换操作方法: (1)有市电时,市电开关合上送电,此时发电机开关和墙上连接发电机的闸刀必须处于断开状态! (2)市电停后,首先断开墙上连接市电的闸刀!才能开始启动发电机,待发电机运行正常后,再合上墙上与发电机连接的闸刀送电!

施工现场安全用电安全操作规程

施工现场安全用电安全操作规程第一条为了保障施工用电安全,防止触电事故的发生,促进电厂生产顺利进行,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,结合生产部临时施工用电的实际,制订本办法。 第二条施工用电设备在5台以上或设备容量在50kw及50kw以上的,应编制临时用电施工组织设计,亦可在工程施工组织设计中编制。 第三条总容量在50KW以下的用电设备或5台以下的设备虽不编制用电施工组织设计 ,但应制订安全用电技术措施和电气防火措施。 第四条各类用电人员应做到: 1、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 2、使用设备前必须按规定配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设 施是否完好,严禁设备带“病”运转。 3、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 4、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题,及时报告处理。 5、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第五条安装、拆除和维修用电设备,必须由电工完成。电工必须熟悉本岗位技能, 经考试合格并持有与所掌握的技能相适应的有效证件。 第六条生产部应建立、建全供用电设施的运行及维护操作规定,运行及维护人员必 须学习这些规定并熟悉本单位的供用电系统。 第七条工程处必须建立用电安全岗位责任制,明确用电安全员。 第八条各种用电设施应定期进行检查,每次检查都必须留有记录。 第九条施工现场与外线共用同一供电系统时,电气设备

应根据当地的要求作保护接 零或作保护接地,不得一部分设备作保护接零而另一部分作保护接地。 第十条施工现场和临时生活区的高度在20米及以上的井字架,脚手架,正在施工的 塔吊及在雷击区施工时都必须安装避雷保护装置。 第十一条施工使用的电气设备应符合国家现行标准的规定,有产品合格证件,并有 铭牌,固定式电气设备标志齐全。 第十二条使用中的电气设备应保持良好的工作状态,严禁带故障运行及超负荷运行。 第十三条应安装统一的配电箱和开关箱,安装须牢固并便于操作和维修。 第十四条配电箱和开关箱的导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应采用螺栓连接压紧,进出口线必须设在箱的下面,引出的导线应穿管并设防水弯头。严禁用插销连接进入开关箱的电源线。 第十五条临时配电箱和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。 第十六条固定式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m,应装设在坚固的支架上。 第十七条配电箱和开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损和不合格的电器。 第十八条每台设备应有各自的开关箱,实行一机一闸制,严禁用同一个开关电器控 制二台或二台以上用电设备(含插座)。 第十九条架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并须设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。为满足机械强度的要求,绝缘铝线截面不少于16mm2,绝缘铜线截面不少于10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内架空绝缘铝线

施工用电安全操作规程

施工用电安全操作规程 Prepared on 22 November 2020

施工用电安全操作规程 1.施工现场必须配备专职电工。低压电工不得从事高压作业,学习电工不得独立操 作。严禁非电工作业。 2.工程开工前,技术人员或电工应根据规范并结合工程的实际情况,编制临时用电施 工组织设计,并报质量安全部备案。 3.临时用电工程施工程序应遵循:施组→交底→安装→调试→验收→交付使用→检查 整改→维修保养→竣工拆除。 4.临时用电电缆不得沿地面或基坑明敷,埋地敷设时,过路及穿过建筑物时,必须穿 保护管。 5.电缆不宜沿钢管,脚手架等金属构筑物敷设,必要时需用绝缘子作隔离固定或穿管 敷设。严禁用金属裸线梆扎加固电缆。 6.地下工程所用电源线必须使用橡套电缆,且沿墙壁等架空敷设,其架设高度不应低 于2m,固定时也应用绝缘子。 7.不得在高压输电线路上下方,从事任何吊装作业。 8.配电系统宜设三级配电,即总配电箱(室)→分配电箱→开关箱。分配电箱:总空 气开关→分路漏电开关→瓷插(额定容量100A以上的漏电开关可不加瓷插)。开关箱:漏电开关→瓷插→插座(设备) 9.配电箱使用材料要求:配电箱(盘)不得使用木制材料;配电箱、盘(配电柜除 外),电器安装板应使用绝缘板;箱内配线(配电柜除外),必须使用绝缘导线。 10.室外配电箱应设防雨、防砸棚和围栏,围栏高,格栅间隔。围栏设门向外开,并配 锁,在围栏明显位置应挂警告标志。

11.室外固定式配电箱(移动箱除外),应在自然地面以上设的水泥抹面砖基础,基础 内应留有存放余量电缆装拆电缆的方便孔槽。 12.现场配电系统应设三级以上漏电保护,形成分级保护即在总箱内设漏电保护器,作 第一级漏电保护,在分箱及开关箱内分别设漏电保护器,作第二至第三级保护。 13.电焊机使用时,焊把线,地线应同时拉到施焊点,二次线与焊机连接应用线鼻子、 二次线及焊钳绝缘应完好无损。电焊机均应装设“安全节电器”,焊机室外使用时,应有防雨水措施。 14.夜间施工用的照明装置宜采用固定灯具。 15.施工现场外接电源,必须签订用电安全协议书,其中须注明允许安全用电额,办理 用电交接手续,并安装电表计量。

路基临时用电安全操作规程示范文本

路基临时用电安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

路基临时用电安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、施工现场用电必须采用三相五线制,三级配电、二 级保护。所有设备必须一机一闸一漏电保护装置进行安 装;接电人员必须是专业电工持证上岗。 2、临时用电装置的安装、维修、搬迁、移动和拆卸必 须由受过专门培训、取得特种作业操作证的电工完成。 3、施工场地的电缆要架空,离地面不小于2m,严禁 拖地和压埋土中。 4、一切设备必须接零接地,并设置漏电保护器。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所, 配电箱、开关箱周围应有足够两人同时作业的空间,其周 围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 6、配电箱、开关箱安装应牢固、平稳、移动式的箱体

应装设在坚固的支架上,固定式配电箱垂直距地应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱的垂直距地为0.6- 1.5m。 7、所有配电箱、开关箱应定期进行检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工,工作时必须穿戴好防护用品和使用电工绝缘工具。 8、配电箱均应配锁,指定专人负责,施工现场停止作业1小时以上,应将动力开关箱拉闸上锁。各种电气箱内不允许放置任何杂物,应保持清洁,不得挂接其它临时用电设备。 9、漏电保护器的安装,必须按生产厂家产品说明正确安装、接线、使用。对搁置已久的漏电保护器,安装前检查,合格后才能安装。漏电保护器安装后,操作试验按钮,检查漏电保护器工作特性,确认能正常动作后才允许投入使用。

施工临时用电安全作业规程(新版)

施工临时用电安全作业规程 (新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0146

施工临时用电安全作业规程(新版) 1适用范围 本规程规定了施工现场临时用电的安全作业规程。 本规程适用于公司施工临时用电作业。 2主要内容 2.1现场变配电高压设备不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。 2.2在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。 电压(kV) <6 10~35 44

60~110 距离(m) 0.35 0.60 0.90 1.50 2.3变配电室内、外高压部分及线路停电工作时: 2.3.1切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 2.3.2验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各部相分别验电。 2.3.3验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。 2.3.4装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反;拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 2.3.5接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹;严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。

发电机及用电安全操作规程

----- 发电机及用电安全操作规程 为了保证公司安全生产的须要,为贯彻落实有关安全生产的政策法规,明确 根据公司各岗位安全生产责任,保证公司在生产过程中的人身安全和财产安全, 有关规定,特制定发电安全操作规程。 一、发电时前的准备工作 1、认真检查有没有人在线路上维修作业,如有人员在维修作业时应叫其停 止;在送完电时,再进行第二次拉分闸维修作业,在分闸上悬挂“有人作业、禁 止合闸”。 、认真检查是否有直接启动的设备未拉闸。2 、通知相关部门或相关人员要进行发电送电,应关闭电脑或电器设备,以3 免对电器设备省坏。 4、检查水箱里的水是否满的;不满加满,并在机器运转时

检查有没有漏水 现象,如有漏水停机处理。 5、检查机油是否在标尺线位上;未在标尺线上尺将油加至标线上,并在机 器运转时检查有没有漏油现象,如有漏油停机处理。 、检查空气滤清器是否干净。6 、安装电瓶。7 8、打开总配电柜,检查分闸是否处于关闭状态下,如没有关闭应关闭分闸。 9、将倒顺开关合至发电上。 10、从上所有工作进行完毕方可进入发电程序。 二、发电 转,方可升至高分钟,带速转速为—1、起动发电机,在带速运传1020 800 速电压达到380V—400V 确定三相有电才可以送电。 2、合发电机闸。 3、合配电柜总闸。 4、合分闸,每次合每一个分闸开关不得少于二次,一次和二次之间的相隔 30 时间不得小于秒。---- -----

5、关上总配电柜,悬挂“发电”标志。 三、停机 1、通知站内有关部门及相关人员要进行停电,应关闭电脑或电器设备。 2、关闭配电柜总闸。 3、将倒顺开关关闭成分闸状态,在手柄上悬挂“停电”标志。在维修主线 路时应悬挂“有人作业、禁止合闸”。 4、关闭发电机闸。 5、将发电时的高速油门降至低速停留5—10 分钟方可停机。 6、关闭电瓶总闸。 7、以上所有事项做完毕、方可进入送网电程序。 四、注意事项

临时用电作业操作规程

临时用电作业安全规程 XXXXXXX气体有限公司2016年1月10日

临时用电作业安全规程 第一条主题内容与适用范围 本标准规定了临时用电作业定义、安全要求及《临时用电安全作业证》的管理。 本标准适用于公司生产区域各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。 第二条引用标准 DL409安全工作规程(电力线路部分); JGJ46施工现场临时用电安全技术规范; 第三条定义 正式运行的电源上所接的非永久性用电。 第四条临时用电作业安全要求 1.临时用电必须办理《临时用电安全作业证》,未经批准不得进行临 时用电作业。 2.安装临时用电的电气作业人员,应持有“特种作业(电工)操作 证。 3.在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时 电源,确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析,分析结果应符合以下要求: a)当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分数) b)当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数) 4.各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。 5.动力和照明线路应分路设置。 6.在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并 加挂安全警示标牌。

7.临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的 可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。 8.临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的 电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求,临时用电电源施工、安装应符合JGJ46的有关要求,并有良好的接地,临时用电还应满足如下要求: a)火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件,并采取相应的防爆安全措施; b)临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线; c)临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措施; d)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于2.5 m,穿越机动车道不低于5 m; e)对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7 m,穿越公路时应加设防护套管; f)现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁; g)行灯电压不应超过36 V,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过12V; h)临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。 9. 临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷,以及变更用电地点和用途。 10.对临时用电管理,由机修车间确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真作好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施

施工用电安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工用电安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7985-91 施工用电安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、施工用电实施方案 1.根据工程的施工组织设计、现场勘察情况及施工用电负荷计算来确定施工用电实施方案。 其内容和步骤为:现场勘察→确定配电室或总配电箱、分配电箱位置→确定线路走向及敷设方法→进行负荷计算→确定导线载面、电器类型和规格→绘制电气平面图→项目经理组织审批→制定实施方案→项目机电负责人组织实施 2.实施方案时应考虑: a. 配电室尽量远离施工现场,周围严禁放易燃物品、腐蚀性材料,并做好排水处理。 b. 线路设计尽量考虑架设道路的通畅和施工机械操作的方便,与建筑物保持一定的安全距离。架空线路与道路交叉时,线路的最低点与地面的最小距离

为4.5m,并持好警示牌。 c. 电缆埋设时,其表面的距离不小于0.6m,电缆上下铺以沙土的厚度不小于0.1m,燕覆盖砖等硬质保护层,与道路交叉处必须敷设紧固的套管,管的两端必须伸出路基0.5m。应在埋设电缆的转弯处设置电缆的走向标志。 二、施工用电的接地与接零保护系统 1.现场施工用电必须采用TN-S三相五线制,一根PE黄/绿双色专用线接设备外壳和电箱保护零线排,严禁作零线和相线用。 2. 架设规定: a. 保护零线严禁通过任何开关和熔断。 b. 电缆必须使用五芯电缆,保护零线必须独用,严禁它用。 c. 保护零线除了从工作接地线(变压器)或总箱电源则从零线引出处,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别防止经过铁质箱壳形成电气连接。 d. 保护零线的载面积不小于工作零线的载面积。

施工现场临时用电安全操作规程

施工现场临时用电安全操作规程 1、施工现场的一切电气作业必须由持有特种作业资格证的电工承担。无证人员不得违章作业。 2、临时用电必须按规定敷设线路,选用的电线电缆必须满足用电安全性需要。 3、架空线路必须采用绝缘线架空在木制或水泥电杆上,严禁架设在脚手架上。 4、低压架空线路架空高度不得低于2.5m,跨越道路时离地面高度不低于6m。 5、施工现场禁止使用导线。 6、绝缘导线临时在地面铺设或穿越道路埋设时必须加钢套管保护。 7、电气设备移装或拆除后,不得留有可能带电的线头。 8、现场用电必须实行“一机一闸一箱一漏”制,严禁一个开关控制两台及两台以上用电器具(含插座)。 9、施工现场电气设备及手持电动工具应由可靠的接地及漏电保护措施。 10、现场用闸刀开关,防护盖应齐全,不得以金属丝代替保险丝。不得带负荷开合闸。 11、防爆场所,严禁用非防爆设备及非防爆电源接插头(座)。 12、电器设备检修时,应先切断电源,并挂上“有人作业,严禁合闸”的警示牌。 13、现场用照明电路必须绝缘良好,布置整齐。照明灯具的高度,室内不低于2.5m,室外不低于3m。 14、有限空间作业,必须使用符合安全电压的行灯 15、在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。

16、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮拦从事修理工作。 17、有人触电,立即切断电源,进行急救,电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。 18、施工现场夜间临时照明灯具,高度应不低于 3m,临时线路使用时,应有专人值班。 19、电气设备的金属外壳,必须接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不允许有的接地有的接零。 20、施工中,当日未完成的一切危险部分,必须设置危险标志。 21、现场施工用高低压设备以及线路,必须按照《施工现场临时用电安全技术规范现场施工用高低压设备以及线路,必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012进行架设。做到“三相五线”、“三级配电”、“二级保护”。

施工用电安全操作规程

施工用电安全操作规程 1、施工现场各种电气设备,必须装设专用开关、插头和插座。露天及作业棚内使用的开关、插座,应装入配电箱内。箱底距地面高度不得小于1.5m。 2、配电箱应能防火、防雨。箱内不得存放杂物,并必须设门加锁,专人管理。 3、电气设备和电气线路,必须绝缘良好。 4、移动的电气设备的供电线,应使用橡套电缆,横过便道时,必须穿管埋地敷设。 5、各类电气开关和设备的金属外壳,必须设接地或接零保护。 6、检修电气设备时应停电作业,电源箱或开关握柄上应挂有“有人操作,严禁合闸”!的警示牌或设专人看管,必须带电作业时应经有关部门批准。 7、露天照明,应采用防水灯头,残缺的灯头灯泡应及时更换,防止发生电击事故。 8、现场的照明行灯,电压不得大于36伏。在特别潮湿的场所、金属容器内或钢模、架密集处作业,行灯电压不得大于12伏,并应采用双线圈的行灯变压器,一、二次侧应有熔断器保护。 9、生活照明用电不得擅自拉线、装灯、装插座及任意安装大功率灯泡。严禁私自使用电炉及其它功率较大电器。 10、现场电工作业,应远离高压电线路,当需要靠近高压线路操作时,必须采取安全防护措施。人体与带电体之间,不得小于下列距离: 10KV及以下 0.7m 35KV及以下 1.0m 66KV及以下 2.0m 11、暂不使用的机电设备,必须切断电源。 12、停工使用的电器设备,应拆除电源线和开关,如有必要保留电源线时,其线头应 包绝缘布,并需固定在距地面高度大于2.5m的地方。 13、机械设备的电气装置,应由电工负责安装,安装后必须进行检查和试运转,确认无电击危险时,方可投入使用。 14、用电设备的电气装置跳闸时,在未查明原因、排除故障前严禁合闸。 15、产生高温的电气设备和灯具,应与易燃物保持安全距离,防止发生火灾。 16、严禁用两相三孔插座代替三相插座和将电线芯直接插入插座中。 17、严禁用其它金属线代替熔丝。 18、隧道施工严禁由地面上中性点接地的变压器或发电机直接向洞内供电,洞内配电变压器严禁采用中性点直接接地方式。

酒店安全用电和操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 酒店安全用电和操作规程(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

酒店安全用电和操作规程(通用版) 在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失。水火无情,电亦无情。提供贯彻执行“安全用电、性命攸关,安全第一,预防为主”的用电方针 一、发生用电事故的主要原因 统计资料表明,发生用电事故的主要原因有以下几种: (1)缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。 (2)违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。

(3)设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在外等。 (4)其他偶然原因,夜间行走触碰断落在地面的带电导线。 (5)超负荷用电,大容量用电设备必须使用专用线路。 (6)使用电气设备时人的离开,如使用电熨斗、电吹风、电炉等电器时。 (7)私拉乱接电气设备 二、发生触电时应采取哪些救护措施 发生触电事故时,在保证救护者本身安全的同时,必须首先设法使触电者迅速脱离电源,然后进行以下抢救工作。 (1)解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。 (2)检查触电者的口腔,清理口腔的粘液,如有假牙,则取下。 (3)立即就地进行抢救,如呼吸停止,采用口对口人工呼吸法抢救,每分钟15次。若心脏停止跳动或不规则颤动,可进行人工胸外挤压法抢救,每分钟80次左右。决不能无故中断。 如果现场除救护者之外,还有第二人在场,则还应立即进行以

用电安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A46840 用电安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

用电安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。

临时用电安全操作规程

临时用电安全操作规程 文件编号:版次:编写:校对:审 核:批准:实施日期: DHG临时用电管理规定 1. 目的:为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各 类电器事故的发生,特制订本规定。 2. 适用范围:本规定适用公司内部生产、检修及施工等作业中,在 正式运行电源上所接的一切临时电源。 3. 临时用电审批程序: 3.1. 临时用电时限规定、验收等级和审批权限详见《临时用电作业许可证》。 32 普通场所临时用电规定为I级;有限空间(含防爆区)临时用电规定为II级。 3.3. 公司内部普通场所架设的临时电源线,由用电单位向工务部提出申请,经工务部审批 后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《DHG 临时用电许可证》找值班电工申请接 线作业。

3.4. 属于有限空间或防爆区(气体车间、油罐、氨罐、煤库、上煤皮带廊及煤气炉三楼以上区 域)需要临时用电时,由用电单位向环安部门提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电 气股主管签字确认后,持《DHG 临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.5. 外来施工单位所需临时用电时,必须由用电单位主管或项目主管负责人向环安部门提出申 请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《临时用电许可证》找值 班电工申请接线作业。 3.6. 《临时用电许可证》三级以上一式三联,第一联由环安部门留存,第二联由电工留存, 第三联由用电单位留存;《临时用电许可证》四级以上一式二联,第一联由电工留存,第 二联由用电单位留存。 4. 临时用电的安全管理: 4.1. 电工作业必须经过专业安全技术培训,考试合格,持《特种作业操作证》方可上岗独立操 作。非有资质的电工严禁进行电气作业。 4.2. 电工作业时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作和维修。 4.3. 所有绝缘监测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 4.4. 对使用时限大于一天临时用电管理,由电气主管确定专人负责。每天进行一次巡回检 查,并认真做好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施完好。 4.5. 生产装置上的临时用电设施,在生产装置正常运行期间,不得影响生产装置正常运行, 否则必须停止供电。 4.6. 施工现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理,由施工单位负责,但接线 电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全要求的禁止接线。电工要不定期对其进行 监督检查,发现问题及时整改,否则,立即停止供电。 4.7 生产抢修时临时用电,可由使用部门领班电话通知电气领班,由电气人员安装紧急抢修临时 电源。但须事后补办《临时用电作业安全许可证》。 5. 临时供电安全技术要求: 5.1. 电气设备的设置、安装、防护、使用、维护必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)--建工行业建设标准—见附件。 5.2. 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力 系统,必须符合下列规定:

施工用电安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A24368 施工用电安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工用电安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、施工用电实施方案 1.根据工程的施工组织设计、现场勘察情况及施工用电负荷计算来确定施工用电实施方案。 其内容和步骤为:现场勘察→确定配电室或总配电箱、分配电箱位置→确定线路走向及敷设方法→进行负荷计算→确定导线载面、电器类型和规格→绘制电气平面图→项目经理组织审批→制定实施方案→项目机电负责人组织实施 2.实施方案时应考虑: a. 配电室尽量远离施工现场,周围严禁放易燃物品、腐蚀性材料,并做好排水处理。

施工临时用电作业安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD752 施工临时用电作业安全操作规程通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

施工临时用电作业安全操作规程通 用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、临时用电线路与设备应有良好的绝缘,未经验收合格不得使用。 2、临时用电线路应架设在电柱或建筑物的绝缘物体上。高压线路对地面的最小安全距离,应符合永久性工程要求。低压线路其架空高度不得小于2.5m,架空线路穿越主要道路时,线路与路面中心的垂直高度不得低于6m,施工现场不得架设裸体导线。 3、电气设备的刀闸开关和熔断器应装设防护罩,管形熔断器不得无管使用。如在户外应设防水罩。熔断器应装在电源的相线上且不得装在零线上。 4、电气设备、电力机械,如用电磁启动器控制时,必须在启动器前加设刀闸开关。 5、变电配电间应备有经试验合格的绝缘手套、绝缘靴鞋、绝缘垫、绝缘操作棒、高压验电器、绝缘夹(钳)、携带型接地线等安全操作用具。 6、移动式电动工具,应有专人负责维护保管,定期检

相关文档
相关文档 最新文档