文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蒸压加气混凝土砌块标准

蒸压加气混凝土砌块标准

蒸压加气混凝土砌块标准
蒸压加气混凝土砌块标准

蒸压加气混凝土砌块标准

1主题内容与适用范围。

本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。

本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。

2引用标准

GB5348砖和砌块名词术语

GB11969加气混凝土性能试验方法总则

GB11970加气混凝土容重、含水率和吸水率试验方法

GB11971加气混凝土力学性能试验方法

GB11972加气混凝士干燥收缩试验方法

GB11973加气混凝土抗冻性试验方法

3产品分类

3.1砌块一般规格的公称尺寸有两个系列,单位为mm:

a.长度:600。

高度:200,250,300。

宽度:75,100,125,150,175,200,250……(以25递增)。b.长度:600。

高度:240,300。

宽度:60,120,180,240……(以60递增)。

其他规格可由购货单位与生产厂协商确定。

3.2砌块按抗压强度和容重分级

强度级别有:10,25,35,50,75级。

容重级别有:03,04,05,06,07,08级。

3.3砌块按尺寸偏差、容重分为:优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三等。

5.4砌块产品标记示例

砌块按名称、强度、容重、长度、高度、宽度和等级顺序进行标记。

例如强度级别为10,容重级别为03,长度为600mm,高度为200mm,宽度为100mm,

优等品的蒸压加气混凝土砌块:

加气块10-03-600×200×100-A GB11968-89 4技术要求

4.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表1的规定。

表1

注:1)表面没有裂纹、爆裂和长高度三个方向均大于20mm的缺棱掉角的缺陷者。

4.2砌块的性能应符合表2的规定。

4.2 砌块的性能应符合表2的规定。

表2

注:1)立方体抗压强度是采用100m×100mm×100mm立方体试件,含水率为25% ̄45%时测定的抗压强度。

2)特殊要求时采用。

4.3砌块不同级别、等级的干容重应符合表3的规定。

表3

5检验方法

5.1尺寸、外观检测方法

5.1.1量具:采用钢尺、钢卷尺(最小刻度lmm)。

5.1.2尺寸测量:长度、高度、宽度分别在两个对应面的端部测量,共量六个尺寸(见图1)。

5.1.3缺棱掉角:测量砌块破坏部分对砌块的长高宽三个方向的投影尺寸(见图2)。

5.1.4平面弯曲:测量弯曲面的最大缝隙尺寸(见图3)。

5.1.5裂纹长度:裂纹长度以所在面最大的投影尺寸为准,如图4中L1。若裂纹从一面延伸到另一面,则以两个面上的投影尺寸之和为准,如图4中(d2+h2)和(L3+h3)。

5.1.6爆裂、粘模和损坏深度:将钢尺平放在砌块表面,用钢卷尺垂直于钢尺,测量其最大深度。

5.1.7砌块表面疏松、层裂:目测。

5.2物理力学性能试验方法

5.2.1立方体抗压强度的试验按GB11971的规定进行。

5.2.2干容重的试验按GB11970的规定进行。

5.2.3干燥收缩值的试验按GBl1972的规定进行。

5.2.4抗冻性的试验按GB11973的规定进行。

6检验规则

6.1型式检验

6.1.1有下列情况之一时,进行型式检验:

a.新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定。

b.正式生产后,原材料、工艺等有较大改变,可能影响产品性能时。c.正常生产时,每半年应进行一次检查。

d.产品停产三个月或更长时间,恢复生产时。

e.出厂检验结果与某次型式检验有较大差异时。

f.国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

6.1.2型式检验项目包括:尺寸偏差、外观、立方体抗压强度、干容重、干燥收缩值、抗冻性。

6.1.3在受检验的产品中,随机抽取100块砌块,进行尺寸偏差和外观检验。其中不符合表1规定的砌块数量不超过10块时,判检验产品尺寸偏差和外观检验结果符合相应等级,若不符合表1规定的砌块数量超过10块时,判检验产品不符合相应等级。

6.1.4从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中,随机抽取砌块,制作5组试件,进行立方体抗压强度检验,以5组测定结果平均值判定其强度级别;另制作3组试件,进行干容重检验,以3组测定结果平均值判定其容重级别。当强度和容重级别关系符合表2规定,同时,5组立方体抗压强度测定结果,全部大于表2规定的此强度等级的最小值时,判检验产品此两项性能符合相应等级。当强度和容重级别的关系不符合表2规定或强度和容重级别的关系虽符合表2规定,但立方体抗压强度5组测定结果中有2组或2组以上小于此强度级的规定值时,判检验产品不符合相应等级。当强度和容重级别的关系符合表2规定,同时,只有1组立方体抗压强度测定结果小于此强度级的规定值时,另行按上述方法制作5组试件,重新进行立方体抗压强度检验。仍按上述规则判定其强度与容重级别。5组立方体抗压强度测定结果,若有不超过1组小于其强度级规定的最小值时,判检验产品此两项性能符合相应等级,若有2组或2组以上小于其强度级规定的最小值时,判检验产品不符合相应等级。

6.1.5从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中,随机抽取砌块,制作3组试件,进行干燥收缩值检验,另制作3组试件,进行抗冻性检验。每

项性能3组测定结果,全部符合表2规定时,判定此项性能合格。若有2组或全部不符合表2规定时,判检验产品不合格。若有1组不符合表2规定时,可按同样方法,另制作3组试件进行检验,有不超过1组结果不符合表2规定时,判检验产品此项性能合格。有2组或全部不符合表2规定时,判检验产品不合格。

6.1.6型式检验中受检验的产品的尺寸偏差、外观、立方体抗压强度、干容重、干燥收缩值、抗冻性各项检验全部符合表1、表2、表3规定时,判检验产品符合相应等级。各项性能检验有1项不符合时,应查明原因,调整工艺参数后,另行进行型式检验,直至检验产品合格,才能正常生产。在此期间如产品已售出,应及时通知购货单位。

6.2出厂检验

6.2.1出厂检验的项目包括:尺寸偏差、外观、立方体抗压强度、干容重。

6.2.2同品种、同规格的砌块,以500m[3]为一批,不足500m[3]亦为一批,随机抽取50块砌块,进行尺寸偏差、外观检验:其中不合格品不超过5块时,判该批砌块尺寸偏差、外观检唤结果符合相应等级。否则,该批砌块检验结果不符合相应等级。

该批砌块中,尺寸允许偏差不符合表1优等品规定的砌块数不超过5块时,判该批砌块为优等品;不符合一等品规定的砌块数不超过5块时,

判该批砌块为一等品;不符合合格品规定的砌块数不超过5块时,判该批砌块为合格品。

6.2.3从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中,随机抽取砌块,制作3组试件进行立方体抗压强度检验,以3组平均值与其中1组最小值,按表2规定判定强度级别。另制作3组试件做干容重检验,以3组平均值判定其容重级别和等级。

当强度与容重级别关系不符合表2规定时,判该批产品符合相应的级别与等级。

6.2.4每批砌块的等级根据尺寸允许偏差、干容重两项检验结果中的较低等级判定。

6〃3购货单位对产品出厂检验结果有异议时,可会同生产广委托产品质量监督检验机构进行复验。复验项目可以是表1、表2所列的全部或-部分。

砌块外观验收在交货地点进行。购货单位收货后,砌块的缺棱、掉角、断裂不予复验。

复验结果证明生产厂的出厂检验结果是可信的,复验费用应由购货单位支付;反之,由生产厂支付。

7产品质量说明书、堆放和运输

7.1出厂产品应有产品质量说明书。说明书应包括:生产厂名、商标、产品标记、本批产品主要技术性能和生产日期。

7.2砌块应存放5天以上后出厂。砌块贮存堆放应做到:场地平整,同品种、同规格分级分等,整齐稳安,宜有防雨措施。

7.3产品运输时,宜成垛绑扎或有其他包装。运输装卸时,宜用专用机具,严禁摔、掷、翻斗卸货。

附加说明:

本标准由国家建筑材料工业局提出。

本标唯由中国建筑材料工业协会加气混凝土协会负责起草。

本标准主要起草人沈琨、姜炳年、王运师、叶智和。

本标准委托中国建筑材料工业协会加气混凝土协会负责解释。

自本标准实施之日起,原建筑材料工业部部标准JC 315-82《蒸压加气混凝土砌块》作废。

蒸压加气混凝土砌块尺寸、规格

蒸压加气混凝土砌块尺寸、规格 1主题内容与适用范围。 本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。 本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。 来源:郑州德亿重工机器制造有限公司 性质:加气混凝土砌块设备、全自动液压砖机等墙材设备生产高新技术企业。 2引用标准 GB5348砖和砌块名词术语 GB11969加气混凝土性能试验方法总则 GB11970加气混凝土容重、含水率和吸水率试验方法 GB11971加气混凝土力学性能试验方法 GB11972加气混凝士干燥收缩试验方法 GB11973加气混凝土抗冻性试验方法 3产品分类 3.1砌块一般规格的公称尺寸有两个系列,单位为mm: a.长度:600。 高度:200,250,300。 宽度:75,100,125,150,175,200,250……(以25递增)。 b.长度:600。 高度:240,300。 宽度:60,120,180,240……(以60递增)。 其他规格可由购货单位与生产厂协商确定。 3.2砌块按抗压强度和容重分级 强度级别有:10,25,35,50,75级。 容重级别有:03,04,05,06,07,08级。 3.3蒸压加气混凝土砌块按尺寸偏差、容重分为:优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三等。 5.4砌块产品标记示例 砌块按名称、强度、容重、长度、高度、宽度和等级顺序进行标记。 例如强度级别为10,容重级别为03,长度为600mm,高度为200mm,宽度为100mm, 优等品的蒸压加气混凝土砌块: 加气块10-03-600×200×100-A GB11968-89 4技术要求 4.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表1的规定。

蒸压轻质加气混凝土板1与加气砌块的性能

蒸压轻质加气混凝土板与加气砌块的性能、设计、经济比较 序 号 比较项目蒸压加气混凝土板(AAC板)加气混凝土砌块 1 规格不同 AAC板为宽度600mm,厚度分别为75、 100、125、150、175、200、250mm等,内 部配有双层双向钢筋网加强(可做钢结构楼板 及屋面板),是最大长度可达6米的板材(另 有37、50mm厚保温板及防火板); 灰加气砌块为长度600mm,厚度 最大到200mm,高度最大为300mm 的块材;内部没有钢筋加强; 1 容重 AAC为500-650kg/m3,设计取650kg/m3; 灰加气砌块容重为750-850 kg/m3; 2 导热 系数 AAC板导热系数为0.11w/m.k;保温隔热 性能是混凝土的10倍;厚125mm的AAC板 保温性能相当于370mm 厚的粘土砖墙;由于 本材料为大板,使其性能均匀分布,整体保温 效果更好; 灰加气砌块由于在使用中块与块 需要砌筑砂浆处理,导致其性能大大降 低,保温隔热效果受到很大影响; 3 隔音 100mm厚 AAC板隔声指数为40.8db, 由于本材料为大板面,每块面积最大可达3.6 平方米,使其性能均匀分布,整体隔音效果更 好; 灰加气砌块由于在使用中块与块 需要砌筑砂浆处理,导致墙面有很多砖 缝(且很多砖缝不密实)而使隔音性能 降低; 4 承载 性能 AAC板内置双层双向钢筋网,可做钢结 构楼板,承载力和强度大大加强; 灰加气砌块内部没有钢筋网,承载 力和强度远小于AAC板; 2 性能 不同 5 抗震 性能 无论框架结构还是钢结构,由于AAC板 属于大板整体安装的结构形式,故可适应较大 的层间角变位而使抗震性大大增强; 灰加气砌块是需要进行砌筑和结 构加强(增设混凝土柱、梁、拉结筋) 作为墙体使用的材料,整体性、抗震性 比板要差些; 1 设计 不同 AAC板采用在内隔墙上一般厚度为 100mm,其功能即可满足普通隔墙的隔音、 防火、保温等要求; 灰加气砌块作为内隔墙一般为 200mm厚,卫生间等个别部位最薄不 低于120 mm厚,且需增设混凝土柱、 梁、拉结筋; 3 设计 不同 2 结果 不同 使用100mm厚AAC板作内隔墙可增加 使用面积约8%;因其重量很轻(比块材至少 减轻一半),故基础、梁柱的钢筋用量要小很 多,混凝土标号、构件尺寸及基础埋深等均可 相应降低,从而降低成本; 使用加气砌块作内隔墙常规设计 为150~200mm厚的,占用面积比采用 AAC板增加一倍,墙体荷载亦增加一 倍; 1 功用 不同 AAC板是作为建筑结构主体之外的内外 隔墙使用的装饰材料出现; 灰加气砌块则是作为建筑主体一 部分的结构形式存在; 2 结构 不同 AAC板作为墙板使用时不需要构造柱和 配筋带或圈梁,门窗不需要过梁;可以独立使 用而不需要任何辅助、加强的结构构件; 加气砌块作为墙体时根据建筑规 范规定需要增加混凝土圈梁、构造柱、 拉结筋、过梁等以增加其稳定性及抗震 性; 4 结构 不同 3 连接 不同 AAC板不需要砌筑沙浆,只要在与板、 柱或梁接触处用粘结石膏挤浆处理即可,且用 量很少,为干法施工无污染; 灰加气砌块需要大量砌筑砂浆砌 筑且与构造柱圈梁、配筋带连接而成墙 体,产生废料、废渣多,有污染; 5 装饰不同需否 抹灰 AAC板安装后墙面平整度高且不需要双 面抹灰,装饰界面工序简单,直接抹粉刷石膏 (腻子)一遍后刷涂料即可;可降低装饰、抹 灰等费用不少于15%; 灰加气砌块砌筑结束后需要双面 抹灰并铺设防裂钢筋网处理后才能刮 腻子(两遍)喷涂料,抹灰过程有污染; 6 施工 速度 不同 1 块板 安装 AAC板根据图纸及现场进行二次设计; 尺寸实测实量,定尺加工生产,精度高,因此 到达施工现场的是可以直接进行现场组装拼 接的成品,故工人安装施工速度很快; 灰加气砌块为固定尺寸,不能定尺 生产,且需准备砌筑砂浆等,故与AAC 板比较,施工速度明显要慢很多;

蒸压砂加气混凝土砌块外墙

加气砌块外墙施工 加气混凝土是一种被认为实现了资源、性能与成本最佳组合的新型墙体材料。加气混凝土具有节能、墙改资源综合利用、循环使用等诸多优点,其中最突出的优点是节能。本文在介绍了蒸压砂加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析,提出了蒸压砂加气混凝土砌块外墙防裂缝和渗漏措施,以供技术人员使用参考。 [关键词]蒸压砂加气混凝土砌块防治措施控制措施 蒸压砂加气混凝土砌块作为墙体保温材料的合理性主要便现在:吸音防火性能好、节约土地资源,保护耕地、重量轻、降低成本、施工便捷。另外蒸压砂加气混凝土砌块外墙具有较高的精确性,能充分保证薄层施工工艺的要求,可直接在砌块内墙表面进行薄层批嵌,提高室内空间利用率。砌块尺寸大,一块砌块相当于18块红砖,可连续砌筑,不受一次砌筑高度的限制,大大提高了砌筑速度。并具备良好的加工性能,可切锯、镂线槽等,便于管线埋设。 尽管蒸压砂加气混凝土砌块自保温节能材料具有其它建筑材料无法相比的 许多优点和性能,但许多地方,对这种新型材料的推广和应用还存在着一定的局限性。究其原因,是设计人员、施工人员以及投资开发商对砂加气混凝土砌块自保温节能材料仍然很生疏,对材料的性能和施工方法了解程度不够,担心使用这种新型材料会出现什么问题,不如目前已经成熟的墙体围护作法保险。事实上,由于对这种材料缺少了解和设计施工中的失误,蒸压砂加气混凝土砌块外墙在使用中可能产生一些问题,但只要经过分析和采取预防措施是完全可以避免这些不良情况的。 一、蒸压砂加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析 对于框架结构和框剪结构来说,每一堵墙包括梁、柱、门窗洞口和填充墙、抹灰层、外墙装饰层等,都是一个有机结合的“整体墙”。在这个“整体墙”中,由于许多内在因素的影响,从而产生多样的内应力,这些内应力从墙体砌筑完成便已开始形成并慢慢在墙体中发生变化。当变化过程中较大的内应力集中在墙体的某一部位,而该处的抗拉强度不足以抗衡的情况下,则会产生裂缝从而释放应力。引起“整体墙”产生内应力的因素很多,其中主要表现在以下几方面”[1]:(一)墙体材料及砂浆等产品(材料)的干缩变形而产生的内应力内应力的大小与实际干缩值成正比,而实际干缩值的大小则与新墙材的标态干缩值、实际含水率是同方向变化,与产品的龄期是反方向变化。(二)砌体的沉降收缩而产

蒸压加气混凝土砌块规范及要点.

蒸压加气混凝土规范 3.1蒸压加气混凝土砌块的使用范围 3.1.1蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。 3.1.2蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。 3.1.3蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 1建筑物±0.000以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2长期浸水或经常干湿交替的部位; 3受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4砌体表面经常处于80℃以上的高温环境; 5屋面女儿墙。 3.2蒸压加气混凝土砌块和砂浆 用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于M7.5。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指标符合表2.3.2、2.3.3-1~2.3.3-3的要求。 3.3 模数 平面模数宜采用2M(0.2m),特殊情况可用1M(0.1m);竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。 3.4 窗间墙 窗间墙的长度宜为0.3m的倍数且不宜小于0.6m。 3.5 空调机、防盗网、遮阳罩等重物以及重型门的固定安装

蒸压加气混凝土(AAC板材)

1 配料 将粉煤灰、水泥、石灰和石膏等原材料进行混合搅拌,再加入少量铝粉制成料浆。 2 配筋 将经过特殊的防锈处理的钢筋编组成网片装入磨具中,注入料浆。 3 发泡 料浆在完成浇注后开始化学反应,在浇筑的浆体产生均匀的气泡,此时产生的气泡决定AAC板的性能。 4 切割 通过发泡、预养获得早期强度后,用专用切割机将板材切出所需要的厚度、宽度和长度。 5 蒸压养护 使用蒸养釜高温高压蒸汽养护AAC制品。 6 后加工 对完成蒸压养护的AAC板材,根据客户要求进行表面艺术花纹加工。同时可根据客户要求做表面涂层处理,以达到防水抗渗、美观的目的。 7 质检 所有板材都要经过严格的全程质量跟踪、质量检测,以保证其优良品质。 8 出厂只有经过严格质量检验的产品才能出厂,产品出厂时均进行必要的包装,以保证产品运输和贮存过程获得较好的保护。 蒸压加气混凝土板(AAC板)的特性 1 轻质性 AAC板材由于是加气制品,其干体积密度仅为500Kg/m3,是混凝土的1/4,空心砖的1/3。使用AAC产品可以减轻建筑物的自重,减少基础和结构的经济投入,降低软弱基地的施工难度,提高了基础施工的质量。

2 AAC板是由无数互不连通的均匀的小气孔组成,这些气孔在材料中形成了静空气层,使AAC板具有了卓越的保温隔热性能,其导热系数仅为0.11W/m·K,其保温隔热性能是普通混凝土的10倍、玻璃的6倍、粘土砖的7倍;AAC板材不需另附隔热材料既能达到国际保温标准,是保温隔热性能优越的建筑材料。 3 耐火性 AAC产品导热系数很低,热迁移慢,能有效的抵抗火灾。AAC本身属于无机不然物,即使在高温下也不会产生有害气体。我公司AAC板厚度100mm以上的耐火极限都大于4小时。 4 隔音性 AAC板材部有许多细小气孔,有隔音与吸音双重性能。板材的精度高,可以创造出高气密性的室空间,提供宁静舒适的生活环境。 5 承载性 AAC板材有外墙板、隔墙板、屋面板。AAC板材的部配筋图是根据部位受力要求,由计算机自动进行测算编组,使板材的承载力得以保证。所以本板材被广泛的使用在各类建筑,尤其在钢结构建筑上使用更加广泛。对建筑物作用荷载一般有以下几种: 1)恒载 2)活荷载 3)雪荷载 4)风载 5)地震力 6 环保、无放射性 经权威机构检测,AAC板材每小时照射量为12ru/小时,远远低于世界环保卫生组织标准,属于无放射性的绿色环保建材。同时,AAC板生产过程中,没有污染废

蒸压砂加气混凝土砌块墙体砌筑施工方案

万橡华府8#-10#楼墙体砌筑 专 项 施 工 方 案 四川招港建设有限公司 2018年4月5日

一、编制依据: 1. 本工程建筑施工图纸 2.《蒸压轻质砂加气混凝土砌块和板材结构构造》(06CJ05) 3.《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011) 二、工程概况: 华润万橡府示范区项目施工总承包,位于合肥市新站区东方大道与相山路交口东北角。本工程由3栋洋房及售楼部,周围地下车库组成,其中2栋8层住宅楼,1栋7层住宅楼。总建筑面积约:19970.48m2。本工程由合肥润置房地产开发有限公司投资兴建,华东建筑设计研究院有限公司设计,安徽恒泰工程咨询有限公司监理,四川招港建设有限公司总承建。 本工程主体为剪力墙结构,内外200墙和100隔墙采用蒸压加气混凝土砌块,厨房、卫生间墙体采用水泥砖,砂浆采用DM5预拌砂浆。 三、施工部署: 1、材料准备 1)加气混凝土砌块:A5.0,边角齐全,表面无疏松、层裂,有出厂合格证。 2)加气混凝土砌体用专用砂浆。 3)水泥砖M15,色泽均匀,边角齐全,有出厂合格证。 4)钢筋:φ6.5、φ8、φ10、φ12等。 以上材料均按规范的批次数量要求进行报验并见证取样送检,然后方可使用。 2、机具准备 1)机械:切砖机。 2)运输设备:塔吊1台、升降机每栋楼各1台、翻斗车10辆。 3)工具:铁锹、瓦刀、铁锤、錾子、水平尺、线坠、靠尺、塞尺、卷尺、切割机、扫帚等 3、现场准备 1)采用袋装预拌砂浆。

2)凿除并清理干净墙身部位楼面砼浮渣。 3)以柱轴线为准,弹出墙身线及门洞位置线,以0.5m高处的水平线为准进行找平,将皮数杆标注在结构柱上,测量好专用连接件位置并安装固定。 4)根据弹好的墙身线调整构造柱,并接长构造柱主筋及绑扎构造柱箍筋。 4、劳动力安排 组织泥工35人、壮工15人、钢筋工5人,木工10人,保证墙体的砌筑满足整个工程的施工进度计划。 5、施工顺序 主体结构每六层进行自验,自验合格后报相关部门进行中间结构验收,中间结构验收合格后方可开始砌筑墙体。每单元的墙体砌筑均先从商业一层开始,往上逐层进行砌筑。 三、施工工艺及技术要求: (一)、砌筑砂浆 1、蒸压砂加气混凝土砌筑用的砂浆必须使用专用砌筑砂浆,其质量应符合JC 890—2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》的技术要求,本工程采用DM5预拌砂浆。 2、砌筑砂浆应掺入符合JC 890—2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》要求的砂浆外加剂,且砂浆应具有保水功能,以便于操作施工;硬化后变形较大,以抵消砌块的收缩变形。 3、砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。 4、砌筑砂浆应在4h内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,应在3h内使用完毕,严禁使用隔夜砂浆(做到工完场清料尽)。砂浆使用时,如出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合,砂浆不能过稀,防止砌筑时砂浆流淌,污染墙面。 5、对砂浆出现过稠、过稀或泌水现象等,应倒入搅拌机重新拌制。 (二)、砌筑施工 1、砌筑上墙的砌块应存放2周以上,不得直接使用刚出炉的砌块。 2、每日砌筑高度应≯1800mm。由于砌块的自重轻,停砌时,应浮压1层砌块压顶,第2 d继续砌筑时将其取走,并按砌筑砂浆的方法进行砌筑。

蒸压轻质加气混凝土板—alc板施工方法

蒸压轻质加气混凝土板—ALC板施工工法 1 前言 蒸压轻质加气混凝土板是以水泥、硅砂等为 主要原料,由经过防锈处理的钢筋增强,经过高 温高压蒸汽养护而成的多孔混凝土板材(简称 ALC板),ALC板的干密度为500kg/m3,设计荷载 为650kg/m3,被誉为“浮在水面上的混凝土”。 ALC板施工速度快,安装方便,适宜用作多层、 高层建筑内隔墙板、外墙板、屋面板和小跨度的 楼板。ALC板在欧洲、日本使用很广,在我国是 刚起步,它是国家建材局重点推广的新型建筑材 料。 2 特点 2.1 ALC板重量轻,设计荷载小,由于其质 地疏松多孔,是良好的保温和隔音材料。 2.2 作墙板时由于板材薄,扩大了建筑使 用面积。 2.3 ALC板安装方便,施工速度快。 3 适用范围: 此工法适用于ALC板的外墙、内墙和屋面板 的施工。 4 工艺原理: ALC板是利用接缝钢筋和板缝砂浆将屋面板 连成一个整体。通过接缝筋或钩头螺栓固定在梁 或柱上。 5 工艺流程 排版→放样→选材→角钢焊接→装板→接 缝筋焊接(或安装钩头螺栓)→校正→钩头螺栓 焊接→板缝灌砂浆 6 ALC板施工方法 6.1 屋面施工方法 (1) 框架结构屋面板安装 框架部分屋面梁为矩形梁,ALC屋面板两端 搁置在两边梁上,搁置长度≥100mm同时通过梁 中间的预埋件焊接连接钢筋在板缝处,灌水泥砂 浆使之连成整体。 ①预埋件放置: 根据排版图,在每块板的接缝处放置预埋铁 件。(如图1) 图1 ②找平放线: 在每道梁上拉通线,用水泥砂浆找平,使表 面平整,坡度一致。找平后根据排版图,在屋面 梁上放线定出每块板位置。 ③铺设: ALC板有正反面,施工时务必确认板短边一 侧的正反标记。由于ALC板很容易破损,ALC板 由专用吊具吊至屋面后,由四人用ALC板专用吊 装带,抬至铺设点,板端搁置处用水泥砂浆座浆, 根据定位线进行调正。ALC板原则上是梁短边两

蒸压加气混凝土砌块购销合同

编号:_____________蒸压加气混凝土砌块购销合同 供方:________________________________________________ 需方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

需方: 第一条产品名称、型号、计量单位、单价、数量及金额 第二条产品质量标准及经济责任 1、供方提供产品样本,作为合同附件。 2、产品应符合《蒸压加气混凝土砌块》(______________)国家标准。供方负责制作试块及送检,提供符合验收规范规定的所有证件及报告,并保证送检达到国家合格标准。检测费用由供方负责。 3、供方保证及时供货并免费提供技术服务,因供货延误对需方造成损失的,要追究供方经济责任。 4、因需方现场问题需要转运或二次搬运、或现场保管不善等非供方原因造成的砖体破损由需方承担责任及一切经济损失,但如因质量原因引起的砖体破损所造成的后果及一切经济损失由供方负责承担。 第三条产品单价及合同总金额 产品定价,供需双方同意按合同定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化需变动价格时,供方应提前_______天出具厂家调价单通知需方并与需方协商一致后进行调价。 第四条交货方式 1、交货时间:以需方实际需求供货为准。 2、交货地点:需方指定工地(____________________________,供方负责堆码)。 3、运输方式:______________。 第五条验收方法 进场后点验。 第六条付款日期及结算方式

每月_______号办理当月结算,需方在次月_______号前付清货款,货款以转账方式转入供方账户。如需方未能及时付款,供方有权停止供货。 第七条运输、装卸及费用承担 产品的运输由供方负责,装车由_______负责,卸车由_______负责。 第八条违约责任 按《中华人民共和国合同法》执行。 第九条责任免除 当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。 第十条解决合同纠纷的方式 本合同在执行中发生纠纷,由供需双方协商解决,协商不成时,可向人民法院提出诉讼。 第十一条其它 本合同自签订之日起生效,合同执行期内,供需双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式_______份,甲乙双方各执_______份,签字盖章后生效,供货完毕、结清全部货款后自动失效。 供方需方 单位名称:单位名称: 单位地址:单位地址: 法定代表人:法定代表人: 委托代表人:委托代表人: 电话:传真:电话:传真: 手机:手机: 开户银行:开户银行: 帐号:账号: 税号:税号: 邮政编码:邮政编码:

蒸压轻质砂加气混凝土砌块施工工艺

蒸压轻质砂加气混凝土砌块施工工艺 1、前言 蒸压轻质砂加气混凝土砌块是以水泥、石灰、砂为原料,经过高压蒸养而制成的无放射性、无污染的多孔无机环保墙体材料。蒸压轻质砂加气混凝土砌块是我国推广应用的新型高效节能建筑材料,具有轻质高强、保温隔声性好、施工方便、耐火持久、抗冻后质量和强度损失小、抗水渗透性高、提高工程质量等优点。蒸压轻质砂加气混凝土砌块质轻,可现场锯、刨、切割、开槽,规格尺寸标准,可在墙面只刮腻子,故可减少抹灰工序。在高层框架等结构中,采用蒸压轻质加气混凝土砌块代替传统加气混凝土砌块,效益可观。实现了保护环境、节约能源、改革墙体、提高室内环境的舒适度等目地的持续发展战略。 蒸压轻质砂加气混凝土制品是绿色环保产品,具有质轻、保温、抗渗、防火、隔音等特点,而且在砌筑的过程中,外墙省去了保温材料,内墙直接披腻子,不用再抹灰了,采用干法施工,降低了综合造价,它是建筑节能达到65%标准的单一墙体材料。 2、工艺特点 蒸压轻质砂加气混凝土砌块在物理力学性能、工艺性能、使用性能等方面具有下列特点和优势,从而使其在建筑行业中具有应用价值: ⑴建筑体系适应性强,砌筑方便、组砌灵活,对建筑物的平面和空间变化无严格要求,能满足建筑设计变化的需要。 ⑵生产砌块的成本低廉,制作工艺简单。可因地制宜充分利用本地区的地方材料,可以变废为宝,化害为利,利用工业废渣作原料,可节约有限的资源。 ⑶施工机具设备简单,施工简便。 ⑷具有较好的耐久、保温、防潮、隔热和耐火等性能。 3、适用范围 (一)、蒸压轻质砂加气混凝土砌块适用于工业与民用建筑非承重墙体,和外墙有保温节能要求的非承重墙体,及工业与民用建筑等防火隔断墙体。 1、用于抗震设防烈度为8度及8度以下,地震设防区和非地震地区。 2、作为多层住宅的外墙。 3、作为框架结构的填充墙。 4、各种体系的非承重内隔墙。

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

蒸压加气混凝土砌块施工方案 目录

1.编制依据 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》12G614-1 施工图纸 2.施工部署 施工布置原则 2.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 2.1.2各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工,并保证高质量、快进度的完成施工任务。 工程任务划分 2.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各项目技术负责人对工人进行技术交底,施工员做好现场砌筑质量的控制。 施工组织与管理机构 表项目人员分工表

施工流水段划分 为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,按暂设工程采用流水作业,将砌筑工程划分为两个施工流水段。 3.施工方法 工艺流程 基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(至少7天)→清理施工现场 施工要点 3.2.1砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块砌筑前应提前2天浇水湿润,砌块砌筑时,应向砌筑面适当浇水。 3.2.2根据图纸各部位尺寸及构造要求排砖。 3.2.3拌制砂浆: 3.2.3.1.砂浆采用M5混合砂浆。 3.2.3.2.每层楼且不超过250m3砌体的做一组砂浆试块。 3.2. 4.砌体控制: 3.2. 4.1.蒸压加气混凝土砌块主控项目: 3.2. 4.砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案 一、编制依据: 建筑工程施工质量验收统一标准GB5 0300一2001 砌体工程施工质量验收规范GB5 0203—2002 建筑工程施工工艺规程DBJ14—032—2004 蒸压加气混凝土砌块建筑构造L06J125 碧桂园两房要求 施工图纸 二、设备、机具: 物料提升机、砂浆搅拌机、电焊机、小车、马凳、灰斗、架板、靠尺、线 坠、锤子、橡皮锤、大铲、瓦刀、水壶、抹子、笤帚、工程线、小型振 动棒、皮数杆、养护喷雾器等。 三、材料要求: 1、砌筑材料进场后,必须经复试合格。产品龄期应超过28天,加气砌块强 度等级为A3.5、A5.0。容重≤0.7KN/m? 2、堆放场地应平坦,按品种、规格分别堆放整齐。堆置高度不宜超过1.5m, 雨天要有防雨措施。 3、制配砂浆,必须按设计要求的砂浆品种,强度制配砂浆。现场过磅计量,M50水泥砂浆为1:6.698.M50混合砂浆为1:6.698:0.326。 4、钢筋采用HPB2 35钢筋( )和HRB4 00钢筋( ) 四、施工工艺: 1、施工放线: 依照施工图纸放出墙体的轴线、控制线、500标高控制线、门、窗洞口位置 砌筑皮数线、拉接筋位置、长度,并经验收合格。 2、构造柱、拉结筋的设置: (1)、焊接、安装拉接筋:按照标注的钢筋位置、长度,将钢筋焊接于预埋 件上,采用双面焊,焊接长度不小于5d。拉接筋高度间距为500mm,水平距 墙边4 0mm,长度为墙长的1/5并≥7 00mm。 (2)、漏设埋铁的部位可采用同规格的铁板距边缘2 0mm钻眼,用2个1 2膨 胀螺栓固定在剪力墙、柱上再行焊接拉结钢筋。 (3)、长度大于5m的填充墙,中间须设置构造柱,钢筋为4Φ 12,箍筋 6@1 00/200,构造柱拉接筋伸入两侧墙内长度不小于墙长的1/5且不小于 700mm. (4)、在窗台下一皮砌块灰缝内放置抗裂筋,洞口宽度大于600mm、小于

蒸压砂加气混凝土砌块

4 设计 4.1 建筑设计 4.1.1 砂加气块墙体的厚度应满足使用功能与安全要求。用于外墙填充墙、分户墙,墙体厚度不得小子200mm; 用于室内分隔墙(房间隔墙)厚度不得小子100mm; 用于潮湿房间的隔墙墙体不得小于150mm: 用于单层房屋非承重围护墙的墙体厚度不得小于250mm. 4.1.2 填充外墙、分户墙、楼梯间墙及单层房屋的围护墙厚度除满足节能要求外,其隔声性能可按本规程表3. 3. 1 选用。 4.1.3 在下列情况下,不应采用砂加气块砌体: 1 建筑物防潮层以下的部位。 2 长期处于浸水或经常受干湿交替影响的部位,但不包括经防水处理室卫生间、洗衣房等潮湿的房间且有饰面保护的外墙。 3 受强醋、强碱、高浓度二氧化碳等化学介质侵蚀的场所。 4 在砂加气块表面经常处于80.C 以上的高温环境。 5 女儿墙。 4.1.4 加砂砌块可按设计需要进行切割,但建筑设计时,其开间、进梅、门窗尺寸、小埔股宽度、窗台高度等尺寸宜与本规程表3. 1.2.} 规寇的常用规格协调一致。 4.1.5 加砂砌块砌体与框架柱〈或短股菌力墙〉、楼及楼板间的交接处应有可靠拉接和卡固措施。界面缝应采用柔性处理井有抗裂构造措施。 4.1.6 厨房、卫生间、等潮湿房间除门洞位置外的墙体南部,应设与墙体厚度相同且高度不小子150mm 的混凝土导 15

墙。支承露台、雨谨、室外空调机板位置处的墙体应设与埔体 厚度相同且高度不小于120mm 的钢筋混凝土翻梁,井在墙体的室外一侧作泛水处理 4.1.7 凡突出外墙面的凸窗、腰线、雨2奎、檐口、窗台版(架)、阳台棍、空调板、水平遮阳饭等构配件与其外墙面接触的部位,应按墙体泛水的构造要求进行节点设计,并设置滴*钱。 4.1.8 加砂气块外墙回应做饰面层。 4.1.9 外墙采用面砖饰面时,面暗的粘贴高度不应大于40m.面砖的规格尺寸、质量要求应符合本规程要求。 4.1.10 外埔饰面层应结合建筑立面设计合理设置分格缝,其间坚向不宜超过12 m ,横向不宜大于6m ,井应采用弹性防水材料填键。 4.1.11 砂加气块用于防火墙时,其墙顶与上层楼面(屋面)的板底间的缝隙应用不燃烧材料封堵严密,并符合《建筑设计防火规范)》GB50016 和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 的规定。 4. 1.12 加砂气块作房屋主体结构钢柱的防火保护居时,其块体厚度可抗衰3.3.2 选用。 4.1.13 砂加气块可用作地面保温层,厚度按单项工程设计要求,且不得小于60mm. 4. 1.14 砂加气块用作屋面保温层时,保温层应设在屋面找坡层、找平层与防水层之间,构成正置式屋面,并向设排汽槽和排湿排汽孔,排湿排汽孔应大于36m2 设置一个。 4.1.15 钢筋混凝土平屋面找坡层的材料可采用1: 8 水泥拌砂加气块碎块。檐口最带处厚度习、宜小于 30mm. 4.1.16 各种生活设施、管线支架、储物吊柜、装饰物件、卫生洁具、家用电器等物品的安装,可采用射钉、膨胀锚栓或穿墙螺栓等连接件与砂加气块墙体固定,且墙体厚度不得小于100mm. 锚栓锚入墙内的有效深度不得小于50mm; 穿墙螺栓的尾部(末端)不宜露出墙面。

《蒸压加气混凝土砌块》GB—

《蒸压加气混凝土砌块》GB—----

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1、主要内容与适用范围 本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。 本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。 2、产品分类 2.1规格 砌块的规格尺寸见表1 表1 砌块的规格尺寸 单位为毫 米 长度L 宽度B 高度H 600 100 120 125 200 240 250 300 150 180 200 240 250 300 注:如需其他规格,可由供需双方协商解决 2.2砌块按强度和干密度分级 强度等级有:A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。 干密度级别有:B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别。 2.3砌块等级 砌块按尺寸偏差和外观质量、干密度、抗压强度和抗冻性分为:优等品(A )、合格品(B )二个等级。 2.4砌块产品标记 示例:强度级别为A3.5、干密度级别为B05、优等规格尺寸为600mmX200mmX250mm 的蒸压加气混凝土砌块,其标记为:ABC A3.5 B05 600X200X250A GB 11968 3、技术要求 3.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表2的规定。

表2 尺寸偏差和外观 项目 指标 优等品(A)合格品(B) 尺寸允许偏差/mm 长L ±3 ±4宽 B ±1±2高H±1±2 缺棱掉角 最小尺寸不得大于/mm030 最大尺寸不得大于/mm0 70 大于以上尺寸的缺棱掉角个数,不得多于/个0 2 裂纹长度 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面 的裂纹方向的尺寸总和的 0 1/3 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸0 1/2 大于以上尺寸的裂纹条数,不多于/条0 2 爆裂、粘模和损坏深度不得大于/mm 10 30 平面弯曲不允许 表面疏松、层裂不允许 表面油污不允许 3.2 砌块的力学性能应符合表3的规定。 表3 砌块的立方体抗压强度/MPa 强度级别立方体抗压强度 平均值不小于单组最小值不小于A1.0 1.0 0.8 A2.0 2.0 1.6 A2.5 2.5 2.0 A3.5 3.5 2.8 A5.0 5.0 4.0 A7.5 7.5 6.0 A10.0 10.0 8.0

蒸压轻质加气混凝土板alc板施工工法

20d 预埋钢筋 预埋钢筋 60×60×5 @600 5 5 8预埋钢筋 8贯通钢筋 80 蒸压轻质加气混凝土板—ALC 板施工工法 1 前言 蒸压轻质加气混凝土板是以水泥、硅砂等为主要原料,由经过防锈处理的钢筋增强,经过高温高压蒸汽养护而成的多孔混凝土板材(简称ALC 板),ALC 板的干密度为500kg/m 3 ,设计荷载为650kg/m 3 ,被誉为“浮在水面上的混凝土”。ALC 板施工速度快,安装方便,适宜用作多层、高层建筑内隔墙板、外墙板、屋面板和小跨度的楼板。ALC 板在欧洲、日本使用很广,在我国是刚起步,它是国家建材局重点推广的新型建筑材料。 2 特点 2.1 ALC 板重量轻,设计荷载小,由于其质地疏松多孔,是良好的保温和隔音材料。 2.2 作墙板时由于板材薄,扩大了建筑使用面积。 2.3 ALC 板安装方便,施工速度快。 3 适用范围: 此工法适用于ALC 板的外墙、内墙和屋面板的施工。 4 工艺原理: ALC 板是利用接缝钢筋和板缝砂浆将屋面板连成一个整体。通过接缝筋或钩头螺栓固定在梁或柱上。 5 工艺流程 排版→放样→选材→角钢焊接→装板→接缝筋焊接(或安装钩头螺栓)→校正→钩头螺栓焊接→板缝灌砂浆 6 ALC 板施工方法 6.1 屋面施工方法 (1) 框架结构屋面板安装 框架部分屋面梁为矩形梁,ALC 屋面板两端搁置在两边梁上,搁置长度≥100mm 同时通过梁中间的预埋件焊接连接钢筋在板缝处,灌水泥砂浆使之连成整体。 ① 预埋件放置: 根据排版图,在每块板的接缝处放置预埋铁件。(如图1) 图1 ② 找平放线: 在每道梁上拉通线,用水泥砂浆找平,使表面平整,坡度一致。找平后根据排版图,在屋面 梁上放线定出每块板位置。 ③ 铺设: ALC 板有正反面,施工时务必确认板短边一侧的正反标记。由于ALC 板很容易破损,ALC 板由专用吊具吊至屋面后,由四人用ALC 板专用吊装带,抬至铺设点,板端搁置处用水泥砂浆座浆,根据定位线进行调正。ALC 板原则上是梁短边两

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案

舟山花园三期二区安置房项目三标段 蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑 及二次结构施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 苏州工业园区百明建设有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、设备机具 四、材料要求 五、施工工艺 六、质量标准 七、质量控制措施 八、成品保护 九、安全文明施工 十、处罚措施

一、工程概况 工程名称:舟山花园三期二区安置房工程三标段 工程地点:太湖度假区舟山二期东、孙武路北 建设单位:苏州太湖城市投资发展有限公司 设计单位:苏州苏合建筑设计顾问有限公司 勘察单位:苏州苏合建筑设计顾问有限公司 监理单位:江苏天狮建设监理有限公司 施工单位:苏州工业园区百明建设有限公司 本工程位于苏州太湖国家旅游度假区,舟山二期东侧、孙武路北侧,由我司承建的舟山花园三期二区安置房工程三标段(11#、16#~18#楼、地下汽车库)。剪力墙结构,建筑总面积:44131m2。住宅楼地下2层,地上11层带阁楼,汽车库地下1层 二、编制依据: 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300---2013 砌体工程施工质量验收规范GB50203---2011 蒸压加气混凝土砌块构造13J104 住宅工程质量通病控制标准DGJ32/J 16-2014 砌体工程DGJ32/J29-2006 舟山花园三期二区安置房工程三标段工程施工图 三、设备、机具: 物料提升机、砂浆搅拌机、电焊机、小车、马凳、灰斗、架板、靠尺、线坠、锤子、橡皮锤、大铲、瓦刀、水壶、抹子、笤帚、工程线、小型振动棒、皮数杆、养护喷雾器等。

四、材料要求: 1、砌筑材料进场后,必须经复试合格。产品龄期应超过28天,加气砌 块强度等级为A5.0,干密度为B06。190*90*53混凝土实心砖,强度MU15。 2、堆放场地应平坦,按品种、规格分别堆放整齐。堆置高度不宜超过1.5m,雨天要有防雨措施。 3、砌筑砂浆按照设计文件要求强度不小于M5.0的加气块专用粘结剂。 水泥砖采用预拌砂浆。 4、HRB400钢筋() 五、施工工艺: 1、施工放线: 依照施工图纸放出墙体的轴线、控制线、1000标高控制线、门、窗洞口位置、砌筑皮数线、拉接筋位置、长度,并经验收合格。 2、构造柱、拉结筋的设置: (1)构造柱须先砌墙后浇柱,砌墙时墙与构造柱连接处要砌成马牙槎,与砌体填充墙连接的钢筋混凝土柱、构造柱应沿柱墙高每隔500配置26墙体拉筋,拉筋应沿墙全长设置; 当砌体边为钢筋混凝土墙时,按此原则设置墙体拉筋。所有构造柱顶部支模时预留簸箕口,便于瓦工浇筑。模板需加海绵条。 (2)每个楼层在墙高度中部(一般结合门窗洞口上方过梁位置)设置通长的钢筋混凝土腰梁,腰梁截面为墙宽x150, 配纵筋410, 箍筋6@200,柱(砼墙)施工时预埋412与圈梁筋焊接或搭接。圈梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。电梯井圈梁,于门头设置。导墙及腰梁需用小口径震动棒振捣密实。 (3)建筑外墙的阳角和阴角,大洞口两侧,楼电梯间四角(无柱时),墙长超过5m时墙长中部设置一根构造柱,柱截面为墙宽x200,配纵筋412箍筋6@200,在上下楼层梁相应位置各预留412,与构造柱纵筋连接。构造柱与砌体墙交接处,应设墙体拉筋。施工时应先砌墙后浇构造柱。(有框架柱、墙除外)

蒸压加气混凝土砌块施工工法

盛科城一期工程 蒸压加气混凝土砌块施工工法 1.前言 盛科城一期建筑工程中内外墙体,均采用加气混凝土砌块砌体,本工艺标准以蒸压加气混凝土砌块砌体工程进行阐述。 1.1工艺特点 ⑴建筑体系适应性强,砌筑方便、组砌灵活,对建筑物的平面和空间变化无严格要求,能满足建筑设计变化的需要。 ⑵生产砌块的成本低廉,制作工艺简单。可因地制宜充分利用本地区的地方材料,可以变废为宝,化害为利,利用工业废渣作原料,可节约有限的资源。 ⑶施工机具设备简单,施工简便。 ⑷具有较好的耐久、保温、防潮、隔热和耐火等性能。 1.2工艺原理 砌体工程是由砖、石、水泥、石灰、砂子等砌筑的砌体结构,能耐久地承受上部结构的荷载,并具有一定的抗冻、保温、防潮、隔热和耐火等性能。本工艺适用于工业与民用建筑工程采用蒸压加气混凝土砌块和轻质混凝土小砌块等砌筑填充墙砌体工程。蒸压加气混凝土砌块和轻质混凝土小砌块因其重量轻,用作填充墙可以减轻建筑物的自重,降低工程投资,因此在框架结构、剪力墙等结构中得到广泛的应用。 1.3适用范围

⑴适用于低层和多层建筑的承重墙、多层和高层建筑的间隔墙、框架填充墙,以及一般工业建筑的围护墙体。 ⑵采用加气混凝土砌块砌体承重的房屋,宜采用横墙承重的结构方案,横墙的间距不宜超过4.2m,尽可能使横墙对正贯通,每层应设置现浇混凝土圈梁,以房屋有较好的空间整体刚度。质量密度为500kg /m3、强度等级为MU3的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过三层,总高度不超过10m;质量密度为600kg/m3、强度等级为MU4的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过四层,总高度不超过13m;质量密度为700kg/m3、强度等级为MU5的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过五层,总高度不超过16m。 ⑶作为填充材料或保温隔热材料。?` ⑷用于冷库、恒温恒湿车间等特殊的建筑物,可取代一部分保温材料;也可作为保温隔热材料用于建筑物的复合墙体。 2.工艺流程及操作要点 2.1工艺流程 2.1.1作业条件 砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。 根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。

蒸压加气混凝土砌块砌筑施工要求与规范

蒸压加气混凝土砌块砌筑施工要求 一、蒸压加气混凝土砌块砌筑施工技术 (1)加气混凝土砌块的砌筑,必须严格遵守国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)技术指标要求。砌筑墙体时加气混凝土砌块的生产龄期应超过28天,不应使用破裂、不规整和表面被污染的加气混凝土砌块,严禁使用干砖或含水饱和的砖。 (2)合理安排好工期,不可盲目赶工。如有可能,应尽量避免在常年雨季期间砌筑。为减少施工中的现场切锯工作量,避免浪费,使于备料,加气混凝土砌块砌筑前均应进行砌块排列设计。 在砌筑位置放出墙身边线,以砌块每皮高度制作皮数杆,并竖立于墙的两端,皮数杆宜立于墙体转角处,且相距不应大于15M。 (3)严格控制好加气混凝土砌块上墙砌筑时的含水率。按有关规范规程规定,加气混凝土砌块施工时的含水率宜<15%,对于粉煤灰加气混凝土制品宜小于20%。加气混凝土的干燥收缩规律表明,含水率在10~30%之间的收缩值比较小(一般在0.02~0.1mm/m)。施工时加气混凝土砌块的含水率控制在10~15%比较适宜,砌块含水深度以表层8~10mm为宜,表层含水深度可通过刀刮或敲上个小边观察规律,按经验判定。如砌块干燥,应提前1~2天向砌筑面适量浇水。浇水量应根据施工当时的季节和干湿温度情况决定,由表面湿润度控制。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块。雨水天施工必要时采取防雨措施。不得使用被雨水湿透砌块。砌筑好的墙体尽量避免雨水直接冲淋,大雨时已砌好的砌体应采用塑料薄膜或彩条纤维布等材料遮盖。砌块运输至楼面后,在砌筑前专人用花洒淋湿砖表面,砖平放洒水,必要时翻转后再洒水一次,使砖各面均湿润。 (4)在砌块墙底部应用小块实心水泥砖砌筑(或捣C10混凝土),其高度不宜小于200mm。 (5)砌筑砂浆宜选用粘结性能良好的砂浆,其强度等级应不小于M5及符合设计要求,砂浆应具有良好的保水性,在砂浆中掺入无机或有机塑化剂。 (6)由于不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块的性能指标不同,所以不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌,加气混凝土砌块也不应与其他砖、砌块混砌。但在墙底局部采用小块实心砖砌筑不视为混砌。

蒸压加气混凝土砌块规范及要点

蒸压加气混凝土规范 3.1 蒸压加气混凝土砌块的使用范围 3.1.1 蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。 3.1.2 蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。 3.1.3 蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 1 建筑物±0.000以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2 长期浸水或经常干湿交替的部位; 3 受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4 砌体表面经常处于80℃以上的高温环境; 5 屋面女儿墙。 3.2 蒸压加气混凝土砌块和砂浆 用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于M7.5。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指标符合表2.3.2、2.3.3-1~2.3.3-3的要求。 3.3 模数 平面模数宜采用2M(0.2m),特殊情况可用1M(0.1m);竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。 3.4 窗间墙 窗间墙的长度宜为0.3m的倍数且不宜小于0.6m。 3.5 空调机、防盗网、遮阳罩等重物以及重型门的固定安装 3.5.1 空调机、防盗网、遮阳罩等重物的固定安装应在建筑平面、立面设计中统一考虑。 3.5.2窗式或分体式空调机应采用现浇或预制混凝土板承托固定。防盗网、遮阳罩应利用框架梁、过梁、阳台梁等混凝土构件固定安装。不得直接在砌体上安装吊挂空调机等重物。 3.5.3 重型门的固定安装应作专门设计。 3.6 砌体抗裂设计要点 3.6.1 下列部位宜设置构造柱或抗裂柱(以下统称抗裂柱),抗裂柱的平面位置应在结构平面图中表示出来: 1 宽度大于2m的洞口两侧; 2 厂房门、车房门、安全门以及洞口宽度大于1.5m的重型门两侧; 3 墙长大于5m时,每隔不超过5m的部位; 4 支承于悬臂梁、悬臂板上的砌体,如图3.6.1所示; 5 窗间墙长度小于0.6m且其侧向无墙处; 6 设计需要加强的部位。

相关文档
相关文档 最新文档