文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有机热载体锅炉事故应急预案

有机热载体锅炉事故应急预案

有机热载体锅炉事故应急预案
有机热载体锅炉事故应急预案

有机热载体锅炉事故应急预案一、事故类型和危害程度分析

一、事故类型

1、锅炉质量问题致使强度下降引起鼓包、爆管事故

2、导热油结垢增加引起过热过烧,继而引起部件变形、开裂,造成泄漏

或引起火灾事故

3、导热油带水引起爆沸,造成泄漏或引起火灾事故

4、因锅炉爆炸引起房屋倒塌事故

5、因锅炉爆炸引起周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸事故

6、停电事故

二、危害程度分析

1、一般事故,人员轻伤,轻微经济损失

2、较大事故,人员轻、重伤、死亡,较大经济损失

3、重大、特别重大事故,人员群死群伤,特别重大经济损失

二、应急处置基本原则安全第一,预防为主。以人为本、减少危害。快速反应,协调统一。

三、组织机构及其职责

一、应急组织体系

1、应急组织机构图

2、应急组织机构人员名单

总指挥:副总指挥:

消防灭火组:

组长:组员:

现场保卫组:

组长:组员:

现场抢救组:

组长:组员:

安全技术组:

组长:组员:

后勤组:

组长:组员:

场救护组:

组长:组员:

二、组织机构及职责

1、总指挥主要职责

(1)确定可靠有效的抢险方案,发布抢险命令。

(2)负责人员,物资配置,应急队伍的调动;

(3)负责向有关部门、领导汇报。报告内容为发生事故锅炉类型,部位,时间,时间,伤亡情况,财产损失情况,可能影响的友邻单位及居民区等,并保持联系,随时通报事故发展及处理情况;

(4)确定现场指挥人员,组织建立应急救援专家技术组,技术支持能力不够时,向佛山市三水区特大生产安全事故应急救援指挥部几及国家级化学事故应急救援中心请求支持;

(5)协调事故现场有关工作;

(6)接受政府的指令和调动;

(7)负责保护事故现场及相关数据,配合上级主管部门对事故进行调查。

2、副总指挥主要职责

(1)协调总指挥落实抢险方案。

(2)协助总指挥调动应急队伍、调动配置应急物资

(3)协调事故现场指挥人员,协调事故现场有关工作

(4)协助上报事故信息;

(5)协助负责保护事故现场及相关数据;

(6)总指挥不在时代行总指挥的职责

3、组长的主要职责

(1)指挥调动本组人员和物资;

(2)协调事故现场有关工作

(3)协助事故消息的上报工作

4、各职能部门的主要职责

(1)消防灭火组:负责现场泄漏物围堵,着火点灭火,设备容器的冷却,及事故后对被污染区域的洗消工作。

(2)现场保卫组:负责布置安全警戒,禁止无关人员和车辆进入危险区域,在人员疏散区域进行治安巡逻。

(3)现场抢救组:负责紧急状态下的现场抢救,现场伤员的搜救,及时控制危险源,并立即组织专用的防护用品及能够专用工具等。

(4)安全技术组:负责对现场及周围人员进行防护指导,人员疏散及周围物资转移。

(5)后勤组:负责组织抢救物资的供应,组织车辆运送抢险物资和通讯畅通。

(6)现场救护组:负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点,对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。

四、预防与预警一、锅炉房监控

㈠、方式方法

1、一天24小时都有人员值班和检查。

2、由锅炉管理人员及司炉工加强对锅炉巡视检查,发现问题及时解决。

㈡、事故原因、及预防措施

1、鼓包、爆管事故

1)、原因:

①使用质量不符合国家标准的劣质油或再生油。残炭等指标大大超标,

运行中这些物质存积在锅筒或管壁上,使之过热。

②超温、过热

A突然性停电,导热油在炉管内停滞所造成。

B热油泵工作不正常,空转,打不起压力,致使热媒在炉管内停滞所造成。

C操作不当:停炉后炉内油温在80℃以上时,油泵即停止转动循环降温,致使油质变坏、产生结焦。

D过滤器先用不当:例,不锈钢丝网做成的过滤器大约26目/英寸,只能滤出较大胶粒结焦物,而较小的结焦物仍未能滤出而沉积在锅筒底部或受热面管壁,致使超温过热。

E导热油在加热运行过程中仍然会发生一些化学变化而产生成少量高聚合物,同时也会因局部过热生成焦碳,这些高聚合物和残炭不溶于油而悬浮在油中,运行中这些物质会沉积在锅筒底部而过热鼓包、沉积在管壁上而过热爆管。

2)、预防

①、控制流速:过低流速会造成受热面中的大部分或局部管内壁温高于允许油膜温度而缩短导热油的正常使用寿命,甚至会影响安全。辐射受热面管子内导热油流速不低于2m/s,对流受热管子内不低于1.5m/s

②控制使用温度:锅炉的最高出口温度应比热载体的工作温度低约30℃,以防止油在使用过程中过热分解变质,产生残炭、堵塞管径。造成管壁过热等事故。

③定期对导热油取样分析,及时掌握油的品质变化情况、分析原因。定期适当补充新导热油量,使其残炭量基本得到稳定,加入锅炉中的热载体油必须预先脱水,否则将会因油中水分大量蒸发而造成油路汽塞、循环不畅而影响安全运行。

④油路中采用不锈钢粉末扎制法制成的不锈钢过滤器,滤去悬浮物在油中的由于运行中生成的高聚合物和碳粒,以防止加热管的损坏。

⑤加热炉进液口和出液口上必须装有测温仪表,并设有超温报警器。

⑥对于强制循环液相加热炉,必须装有备用循环泵,并保持性能良好。

⑦膨胀槽应装有液位计和最低液位报警器。

2、泄露事故

1)、原因

①由于导热油渗透性较强,法兰垫片处较为严重。

②由于焊接质量问题,热媒输送主管焊缝部分条脱落,致使大量导热油外漏。

③超温情况下大量汽化,引起管道振动甚至损坏而泄漏。

2)、预防:

①导热油在高温时渗透性较强,因此管道连接以焊接为好,适当铺以法兰连接;不得采用螺纹连接;法兰连接应采用耐油、耐压、耐高温的高强石墨制品作密封垫片。

②所有与热载体接触的附件不得采用有色金属和铸铁制造。钢管应采用20好无缝管、紧固件尤其主回路上的连接螺栓采用35号钢鼓较为妥当。

③锅炉点火前,导热油在系统管路中循环不少于60分钟,同时对系统进行一次泄漏检查,确认一切正常之后,方开始点火。

3、停电时对锅炉事故预防

1)、预防

①有条件企业可设置双路电源。

②设置小型汽发电机,其电路与基本循环泵电路互为切换。当发生紧急停电事故时,很快启动小型汽油发动机组,接通切换开关,使基本循环油泵继续工作。

③设置储油槽、膨胀槽。当发生紧急停电时,打开锅炉放油阀门,将高温油缓慢放入储油槽,并让膨胀油槽中冷油慢慢流入锅炉。

及时带抽走热量,防止停电后的时间内油温超高造成事故。但值得注意的是:此方法是保安全并非保

使用的好方法,因高温导热油排至储油箱与空气接触,易引起氧化变质,并且温度越高氧化越快。大大缩短了导热油的使用寿命。

4、爆炸事故

1)原因:由于导热油中含有水蒸气或热油管路中故障,造成锅炉压力

突然升高。

2)、安全措施:

①在导热油锅炉进出口接管上装有压差控制器,对炉管内的阻力变化予以监督。

②在导热油锅炉的油出口管上加有导热油温度检测器,当导热油油管高于给定值时,电气控制自动报警。

5、爆沸事故

1)原因:

①加入新油后未进行煮油排除水分,挥发物等。(煮油就是将油逐步加热升温,使油中的水分蒸发出来并通过放空阀将其排出系统外的过程)

②温升过快导致导热油的体积急剧膨胀,因为导热油的体积是温度的函数,大致每升10℃,体积增长1%

③液位过高

2)预防

①认真搞好煮油Ⅰ开始煮油时,由于油温较低、黏度较大,所以油的流速较低,油和金属管壁之间的热交换系数很小,所以升温时必须,缓慢,否则将会造成局部过热。Ⅱ当油温升高到90℃左右时,停止升温,持续时间不少于2小时,以便使管路中导热油的水分脱出,并需特别注意,这时油中水分开始大量蒸发出来,油的体积将会急剧膨胀,这时应注意不要使高位槽中的油气溢出槽外而造成事故。并应密切注意油路系统中是否有气泡堵塞。当有气泡堵塞管道时,油泵的进出口压力差马上下降。此时应尽量减弱火势,排出气泡。Ⅲ当循环正常后,可继续升温煮油,如此反复持续相当长一段时间。煮油时间长短取决于系统中的油量和油中所含水分。一般煮油需要十几个小时至几十个小时。

②国产YD导热油升温速度,每分钟内不超过5—6℃③设置高位膨胀油槽可以防止热油因膨胀溢出而引发事故。在系统设计中应考虑其容积为系统装油总容量的1.5陪,应安置在系统的最高处,以稳定循环系统的运行压力,一般以高于系统管路中最高点2米即可,但不能装在热油炉的正上方。低位储油槽,其容积应以系统装油总量的0.5陪为宜。

发生以下事故时,必须做好启动本预案准备工作

三)、预警行动1)、可能造成火灾、爆炸、泄漏等事故的物的危险状态方式方法和信息发布现场人员报告当班班长,当班班长报告生产部,生产部向应急救援指挥部报告,总指挥发布事故信息)、暴雨、台风、雷电等自然灾害

五、信息报告程序1、应急救援指挥部值班室报警电话:行政部办公室:门卫生产部办公室2、24小时有效的报警电话:联网报警电话:110 火灾报警:119 xxxx消防大队:3、锅炉发生事故或灾害后,现场人员立即报告当班班长,由班长向生产部报告,由生产部向应急救援指挥部报告。发生火灾时,立即向xxx消防局救援,电话:119。应急救援指挥部或副总指挥未达到现场时当班班长指挥本班人员进行现场救援工作。

六、应急处置

一)、响应分级依据锅炉事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果,可能发生的事故现场情况分析结果,设定预案的启动条件。由厂应急救援指挥部宣布预案启动。

1、一级应急响应:发生锅炉一般性事故(如:鼓包、少量泄漏等),只需要公司内部一个部门或车间正常可利用资源即可应对处理,能及时控制事态扩大,并逐步消除危险。这里的“正常要可利用资源”,是指公司在日常工作中可以响应的人力、物力。一级应急响应的指挥由部门或车间安全指挥部门(生产部门)自行完成。

2、二级应急响应:发生的锅炉事故相对较严重(如:爆管、大量泄漏或轻微火灾等),需要公司内多个部门参与响应救援,充分发挥公司内部的有利资源,部门需要合作,并且提供人员、设备或其他各种资源。二级应急响应的指挥部依据本应急救援预案组成,由公司总经理领导指挥。

3、三级应急响:发生锅炉的重大事故(如:锅炉爆管、泄漏引起火灾、爆炸等),必须利用全市资源应对处理,或者需要市外的机构联合处理的各种情况,由公司应急指挥部通知联系上报区特大生产安全事故应急救援指挥部;三级应急响应由市危险化学品事故应急救援指挥部指挥。

4、发生锅炉灼伤、泄漏事故,险情较轻的,应逐级上报,进行简单的治疗,排除险情,可启动本预案的相关部分。

5、发生锅炉深度灼伤、泄漏、火灾爆炸事故,立即启动本预案

二)、应急响应程序

1、发生事故后,车间启动本车间预案组织前期抢险,包括切断及控制泄漏源,火灾初期扑救,监控并保护周围具有火灾爆炸性质的危险单位,即车间、罐区用消防水喷淋,装卸台停止装卸防止火势蔓延发生二次事故。

2、车间同时迅速报告公司应急救援指挥部值班室友,接受应急救援指挥部指挥。(遇火灾爆炸报火警119,人员急救报120,维护秩序报110)。

3、应急救援指挥部值班室接报告后,及时通知应急救援指挥部总指挥及各成员到达事故现场。各成员及指挥部在总指挥统一指挥下履行本部门职责。紧急情况下应先安排停工退料,后向总指挥汇报。

4、事故部门,根据事故严重程度判断事故是否可得到有效控制,并向总指挥汇报是否应向特大生产安全事故应急救援指挥部求援。

5、事故部门根据现场泄漏扩散类型、严重程度、物料量初步确定警戒区域范围,报指挥部,将危险区人员撤至安全区域,在安全警戒组未来前,派人维持相关区域的秩序,控制人员及车辆进出通道。

6、安全警戒组到达现场后,根据指挥部命令划分禁区,担负禁区内外治安和交通指挥,组织纠察,在事故现场设岗,加强警戒和巡逻。车间配合其对现场受伤、受困人员进行营救,寻找、并转移到到区域。在医疗人员未来之前车间应积极进行抢救。

7、安全疏散组协助事故部门根据风向,泄漏物检测浓度,随时向总指挥报告事故影响区域的变化并建议有关区域人员是否。无检测手段的需安排取样送监测站及化验室进行分析。

8、确定疏散区域后,指挥部应及时通知有关部门疏散,接到疏散命令后,安全疏散组通过信号、广播组织并引导有关区域内人员沿上风向迅速、有序地撤离危险区域,并到指定地占集结。

9、工程部抢险队伍迅速进行设备设施抢修,控制事故以防事故扩大。抢险维修力量不够时,及时向总指挥报告请求支援。

10、当事故得到控制后,安全警戒组迅速封闭现场各个道路口,发生爆炸类事故时,沿爆炸的残局半径封锁,其他类事故沿事故发生现场和污染区域封锁。公司迅速成立事故调查小组,对现场进行采取摄像、拍片等取证分析,开展事故调查。禁止其他无关人员进入。

11、小车队随时待命,保证公司应急救援各成员及外援的用车,车辆不够时应向指挥部报告请求其它增援。

12、行政后勤处在总指挥及副总指挥指挥下,通过各种渠道,保证救援物资邻里到位。

13、非事故部门负责人必须听从指挥部统一指挥,如接到停工、疏散命令后必须在指挥统一指挥下,有序稳妥发进行停工和人员紧急疏散。

14、应急指挥部在公司资源、人力不足情况下,可请求友邻单位、区特大生产安全事故应急救援指挥部的协助。

15、所有事故抢险部门应密切注意事故发展及划算情况,如事故呈扩大趋势,公司应急指挥部应及时向区特大生产安全事故应急指挥部报告,启动市应急救援预案。

三)、事故应急处置措施

1、锅炉鼓包、爆管事故应急处置:应中断燃烧,关闭鼓引风机和燃烧装置,找出原因并采取措施。

2、泄露事故应急处置:导热油毕竟是可燃物,一旦发生事故出现管壁渗漏现象,除了采取紧急停炉外,最主要的办法是把火焰和导热油管立即分割开来,当不设置炉膛辐射受热面的导热油锅炉只要将在炉膛上部的旁通烟道打开就可以。

3、停电时对锅炉应急处置:①盘管式:紧急停炉,打开所有炉门,立即清除炉内燃煤,让大量冷风窜进入炉膛里,迅速降低炉温,消除热源;同步打开锅炉放油阀门,将高温油缓缓放入储油槽,并让膨胀槽中的冷油慢慢流入锅炉,及时带走热量,从而防止停电后短时间内油温超而造成结焦、以致酿成事故。

4、爆炸事故应急处置:①一般情况下可通过设计、安装的膨胀箱和安全阀予以控制,必要时可通过锅炉泄漏进行减压。②严重时应采用与突然停电相同的措施予以处理。③上报公司应急指挥部,组织应急队伍进行扑救,同时向附近消防部门(佛山市三水区大塘消防中队)请求支援。

5、爆沸事故应急处置:必须尽量减弱火势。设法将水分及挥发物迅速排出系统。若控制不住应立即紧急停炉。

6、发生轻微火灾:就地使用灭火器扑灭初起火灾,同时上报公司应急救援指挥部。七、企业应急队伍、应急物资与装备保障

一)、企业应急队伍消防灭火组、现场保卫组、后勤组、生产指挥组、安全技术组、现场救护组

二)、应急救援装备、物资、药品等

1、灭火器:101个(生产区)

2、消防带:24(生产区)

3、防化器材:两套(生产车间)

4、公司配备药箱:一个(门卫)

★锅炉岗位事故应急职责:

1、灌区油罐着火事故,负责停止向车间送油:(开傍通,关闭两条总管上阀门,炉膛退火,高位槽放油降温。)

2、车间着火事故,负责停止向车间送油:(开傍通,关闭两条总管上阀门,炉膛退火,高位槽放油降温。)

3、塔架后面中间罐区着火事故,负责:停止向车间送油:(开傍通,关闭两条总管上阀门,炉膛退火,高位槽放油降温。)

4、大量物料泄露事故,负责停止向车间送油:(开傍通,关闭两条总管上阀门,炉膛退火,高位槽放油降温。)

5、装卸区槽车、装料铁通着火事故,负责停止向车间送油:(开傍通,关闭两条总管上阀门,炉膛退火,高位槽放油降温。)

6、导热油管爆管泄漏事故,负责停止向车间送油:(开傍通,关闭两条总管上阀门,炉膛退火,高位槽放油降温。)

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、

有机热载体锅炉操作规程

编号:SM-ZD-19205 有机热载体锅炉操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

有机热载体锅炉操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1. 升火前的检查和准备。 1)检查内容:包括密封情况,受压元件有无裂纹、渗漏或变形等,隔热层有无破损,燃烧器是否正常,各相关阀门开启位置是否正确,各安全附件、仪表及自控装置是否符合规定等。 2)点火前应做的准备工作:主要包括有机热载机、管网、循环泵、膨胀槽、燃料、液化气、冷却水的准备,并包括系统冷循环检查及过滤器上有无脏物。 3)升火,根据本单位热载体炉燃烧设备的特点,明确规定中通风到正常运行过程的各步骤操作要点,主要包括通风、点火、升温、脱水、排气、补充热传导液、自控装置检验等步骤。 2. 烘炉及洗炉:对于炉墙大修后或新安装的热载体炉应进行烘炉,以排除炉墙内的水分。对于受热面及主要管网进

专项锅炉事故应急预案

锅炉事故应急预案 1.目的 本预案是为做好公司锅炉一旦发生火灾、爆炸和其它事故时,锻炼干部员工对事故的应急救援本领,增强职工预防事故能力和反事故应急救援技能,控制锅炉事故的发生。 2.适用范围 本标准规定了锅炉事故发生后,作为现场人员、指挥人员应该采取的措施及责任。本预案适用于公司锅炉发生事故后应采取的应急措施及平时潜在事故的模拟演练。 3.引用标准 国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《特种设备安全监察条例》。 3.3 国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道及特种设备事故规定》,结合我单位实际情况,现制定锅炉事故处理预案如下: 4. 应急处置基本原则 本着“快速反应、当机立断,自救为主、外援为辅,统一指挥、分工负责”的原则,实施本预案。 5.事故类别确定 锅炉发生火灾或保障事故及烟道着火、管道爆裂、汽水共腾、满水等相关事故。 6.组织机构及职责 成立锅炉事故应急处理指挥中心: 总指挥: 副总指挥: 成员: 主要职责: 1、负责应急救援全部工作的统一指挥,确定现场指挥、抢险、警戒管制和救治等人员; 2、组织制定事故应急救援预案; 3、协调锅炉事故现场有关工作; 4、批准本预案的启动与终止; 5、负责制定事故状态下的各级人员的职责; 6、负责事故信息的及时上报工作; 7、接受政府的指令和调动工作; 8、定期组织做好事故应急预案的演练工作; 9、负责保护事故现场及相关数据。

7.预防与预警 危险源监控 (1)定期组织本单位的事故应急处理知识、技能的培训和应急演习。 (2)定期对锅炉进行日常性维修保养和定期自行检查,重点做好水位、压力、安全阀、仪表等运行情况,设备出现故障或者发生异常,应当对其进行全面检查并及时维护,消除事故隐患后,方可重新投入使用。 (3)定期联系市特检院对锅炉进行内外部安全运行检定,对安全附件进行校对,及时整改不合格,出具检验报告。 (4)每年对锅炉进行大修,保持锅炉安全经济运行。 预警条件:危险源监控点发生事故或以形成发生事故的条件,将要发生潜在的事故,现场值班员按照预案程序,实施预警行动。 预警方式方法及程序: 1、现场人员可以向单位(车间)领导报告事故情况,车间领导迅速向应急办公室汇报,启动应急预案。 2、现场人员也可以直接向应急办公室汇报启动应急预案。 3、应急中心接到报告后,启动相应的处置预案和措施,到现场协调统一指挥。 4、公司应急救援人员迅速进入事故地点,实施救治。 5、及时调集所需救援物资和设备。 6、请求上级部门救援。 8.信息报告程序 1、现场人员发现火险(其它事故)后,不要惊慌,如果是一人在现场,应想办法先切断火险(其它事故)发展的途径,然后到就近电话打公司火警电话----或应急指挥部办公室电话-----,再报本单位领导,及时拨打火警电话119。如果多人在现场,由现场负责人(班长以上)就以上情况统一安排,并迅速组织紧急抢救。 2、预警警电话要求 (1)说明事故发生的确切位置。 (2)说明事故发生的原因。 (3)说明到达事故发生地点的位置路线 (4)报警人姓名 3、将事故及时向安监部门报告,报告的组要内容为:事故发生的时间、地点、信息来源,主要危害物质及危害源、事故性质、波及范围、发展趋势、次生衍生事故的可能性和已经采取的措施等。 4、事故发生后,应在1小时内向当地安监部门报告事故的情况。

锅炉应急预案

锅炉应急预案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

锅炉事故预想及处理方案 第一篇锅炉满水 锅炉满水分轻微满水和严重满水两种。当水位超过汽包水位计最高允许水位器在水位计中仍能看到水位时,为轻微满水,若水位超过汽包水位计上部可见部分,即汽包水位计内全部充满水时为严重满水。 一、现象: 1、汽包水位指示超过正常高水位。 2、高水位报警,报警器鸣叫。 3、给水流量不正常大于蒸汽流量。 4、过热蒸汽温度有所下降,蒸汽含盐量增加。 5、严重满水时,汽温直线下降,蒸汽管道发生水冲击,阀门法兰盘根处冒白汽。 二、处理: 1、班长汇报主任,锅炉发生满水事故,通知汽机,电气人员做好停炉的准备工作。 2、若轻微满水,操作员应适当减少给水量,使给水流量小于蒸汽流量。必要时可开启部分定排或事故放水门对锅炉进行放水。 3、若过热蒸汽温度下降,开启过热器疏水门,班长通知汽机人员注意汽温变化,开启主汽管道上的疏水门,降低锅炉负荷。 4、经处理无效,水位继续上升,超过水位计可见水位,为严重满水时,操作员应立即停炉,不上水时,操作员开启省煤器再循环门。 5、停炉后操作员继续对锅炉放水,监视水位变化,若水位在水位计中出现时关闭放水门,保持水位正常。 6、待查的事故原因并消除事故后,班长可安排重新启动。 三、事故分析: 运行中发生锅炉满水事故,主要是运行人员对水位监视不够,调整不及时误判断,误操作造成的,特别是锅炉在启、停和负荷变化过大时运行人员未调整或调整幅度过大,造成锅炉满水,另外给水投自动,自动装置失灵,或调整机构故障,运行人员未及

锅炉事故应急处理方案

锅炉事故应急预案 1 总则 1.1 编制目的 锅炉是一种受压设备,在高温高压条件下运行。一旦发生事故,轻则停炉影响生产,重则发生爆炸;可能造成房屋、设备毁坏,人身伤亡。为了预防事故发生,或发生事故后防止事故进一步扩大,保护作业人员的生命和设备财产安全,特制定本《锅炉事故应急预案》。 1.2 编制依据 《应急准备与响应控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《锅炉压力容器压力管理设备事故处理规定》、《司炉工读本》、《特种设备安全监察条例》 1.3 应急工作原则 遵循“优先保护人员安全,防治和控制事故蔓延为主,统一指挥,分级负责,自救与外部救援相结合”的原则。 1.3.1 优先保护人员安全就是指在应急过程中,当保护人员和保护财产不受损失发生冲突时,应优先保护人员安全。

1.3.2 防治和控制事故蔓延主要是指事故应急救援初期,首先应采取确实有效办法,控制事故的蔓延扩大。 1.3.3 事故救援行动必须“稳、准、快”,并保持现场。 2 适用范围 适合于本矿所有锅炉房锅炉及管网系统压力管道等事故的应急处理。 3 危险性分析 3.1 生产概况:**煤矿现有两座锅炉房 一是位于矿西场区的集中供热供热锅炉房:共有四台35吨蒸汽锅炉和一台10吨蒸汽锅炉 二是位于西风井工业场区的西风井锅炉房:共有三台4吨蒸汽锅炉 3.2 危险源辨识

3.3 锅炉事故分类 3.3.1 一般事故:是指无人员伤亡,设备损坏不大,经维护能恢复正常运行,且直接经济损失在5万元以下的设备事故。 3.3.1.1 缺水事故: 现象:锅炉水位低于正常水位,或水位表中看不到水位。 危害:可能造成锅炉受热面过热变形,危害等级为一般。 严重缺水但措施不得当时,可能是危害等级升级。

锅炉应急预案

锅炉应急预案 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

应急预案 一、为指导各锅炉使用单位正确编写事故应急预案,特编制本预案; 二、因各单位锅炉规格、型号、种类不同、锅炉房情况不同、周边情况不同,故要结合各自特点分别予以改编; 三、人员、组织应急疏散路线图要根据各自情况分别详细编写; 四、本预案供各锅炉使用单位编写时参考。 目录 一、制定事故应急预案的目的 二、锅炉、锅炉房及周边概况 三、锅炉房的危险源及分布 四、主要危险性及预防 五、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 六、处置程序 七、事故处置要点 八、应急疏散预案 九、应急结束 十、组织及分工 一、制订本事故应急预案目的 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 二、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号: 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)周边建筑、人员分布、危险品存放等情况; (2)道路、水源情况、消防通道、消防设备情况。 三、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力

和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 爆炸原因: (1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2、锅炉房存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌; (2)因锅炉爆炸等引起的火灾。 3、周边建筑存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌; (2)因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾; (3)因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸、毒气扩散等。 四、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 1、危险源监控 锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: (1)锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。 处理:判断为严重缺水时,应紧急停炉,严重缺水锅炉严禁向锅炉进水。立即停止供给燃料,停止鼓风减弱引风,将炉排前部煤扒出炉外,将炉排开关最大,使燃烧快速落入渣斗,用水浇灭,炉火熄灭后,停止引风,开启灰门、炉门促使加速冷却。注意:严禁向锅炉给水,不得采取措施迅速降压,防止事故扩大,不得采取向炉膛浇水灭火的方法熄炉火。 (2)锅炉超压 现象:汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高,发出超压报警信号,蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。 处理:迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放空阀,加大给水、加大排污(此时要注意保持锅炉正常水位),降低锅水温度从而降低锅炉汽包压力。 (3)锅炉爆管 现象:水冷壁管爆破可听到明显的爆破声或喷气声,炉膛由负压燃烧变为止压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从看火门,炉门等不严密处喷出,虽给水量增大,但

电锅炉应急预案

六盘山检修部南华山风电场 电锅炉热水供暖应急预案 编制目的: 为规范和加强我风电场锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。 编制依据: 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 适用范围: 此预案适用于南华山风电场锅炉事故、电气元件烧毁造成的火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 锅炉概况 南华山风电场现有DSE-50-90型热水锅炉两台,主要

负责南华山生活及办公区域冬季供热,主要运行参数压力为,额定容量为190L,锅炉房建于南华山风电场西北侧。 危险性分析 南华山风电场危险源为两台DSE-50-90型电加热热水锅炉。 一旦断电,电锅炉就会停止工作,电流和电压都降到零,工作照明指示灯熄灭,仪表指示也熄灭,锅炉内压力下降。为了保证系统内部压力,这个时候需要关闭一些排出阀门,比如:排污阀、排水阀等,保存压力的目的是为了下次启动时候,节约能耗。遇到停水的状况,不仅能够影响供暖效果,同时,引风机联轴器因没有冷却水降温,而温度超高,会降低使用寿命,因此,发现停水时,要及时对电锅炉进行停电处理,一般锅炉都存在备用水,这个时候可以打开备用水罐,补充所需的水量,另外,及时联系相关部门,解决断水问题。 仪器表显示不正常 为了保证系统正常工作,需要对整个系统进行增压处理,系统压力指示通过压力表,在使用时,我们经常会遇到压力表指示不稳定,这个可能的原因一方面来自由管道内的空气没有排除干净或者水里夹杂着空气;另一方面系统内部分阀门未及时关闭。当管道内有空气时,只需要开启排气阀,即可排除管道内气

有机热载体锅炉安装工程施工方案

锅炉安装工程施工方案 工程概况 1、江苏泽诚纤维有限公司新建年产 2000吨特种纤维项目,配套二台 YLW-2900M 有机热载体炉,锅炉产品由江苏太湖锅炉股份有限公司设计制造, 由无锡市恒特种设备工程有限公司负责工艺文件设计、 江苏伟业安装集团有限公 司负 责安装工作。 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影 响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。 为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计 划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 2、锅炉资料 ⑵产品质量证明书; ⑶ 锅炉产品安全性能监督检验证书; 11、施工图。 三、 施工程序及检查验收 . 、 施工方案的编制依据 1、 《特种设备安全法》 中华人民共和国主席令第4号; 2、 《特种设备安全监察条例》 国务院第373号令/549号令; 3、 《锅炉安全技术监察规程》 TSG G0001-2012 ; 4、 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 GB50273-2009 ; 5、 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2010 ; 6、 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011 ; 7、 《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》 GB50275-2010 ; 8、 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-2009 ; 9、 《承压设备无损检测》 JB/T4730-2005 ; 10、 锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: 制造日期: 介质最高温度 300 C 2014.11 ); ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章” 产品名称: 有机热载体炉 制造厂:江苏太湖锅炉股份有限公司 产品型号: YLW-2900M 额定输出功率: 2900KW 产品编号: N-MD-250-17 最高工作压力 1.0 MPa

蒸汽锅炉事故应急预案_0

蒸汽锅炉事故应急预案_0 蒸汽锅炉事故应急预案 蒸汽锅炉事故 应 急 救 援 预 案 单位: 日年月 1 编制说明 一、为指导各锅炉使用单位正确编写事故应急预案,特编制本预案; 二、因各单位锅炉规格、型号、种类不同、锅炉房情况不同、周边情况不同,故要结合各自特点分别予以改编; 三、人员、组织应急疏散路线图要根据各自情况分别详细编写; 四、本预案供各锅炉使用单位编写时参考。 目录 一、制定事故应急预案的目的 二、锅炉、锅炉房及周边概况 三、锅炉房的危险源及分布 四、主要危险性及预防

五、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 六、处置程序 七、事故处置要点 八、应急疏散预案 九、应急结束 十、组织及分工 2 一、制订本事故应急预案目的 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止 事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损 失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 二、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号: 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)周边建筑、人员分布、危险品存放等情况; (2) 道路、水源情况、消防通道、消防设备情况。 三、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅 3

灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2、锅炉房存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌; (2)因锅炉爆炸等引起的火灾。 3、周边建筑存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌; (2)因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾; (3)因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸、毒气扩散等。 四、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 1、危险源监控 锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: (1)锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表 4 红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。 处理:判断为严重缺水时,应紧急停炉,严重缺水锅炉严禁向锅炉进水。立即停止供给燃料,停止鼓风减弱引风,将炉排前部煤扒出炉外,将炉排开关最大,使燃烧快速落入渣斗,用水浇灭,炉火熄灭后,停止引风,开启灰门、炉门促使加速冷却。注意:严禁向锅炉给水,不得采取措施迅速降压,防止事故扩大,不得采取向炉膛浇水灭火的方法熄炉火。

锅炉应急预案

锅炉应急预案 锅炉事故应急救援预案 锅炉是企业生产装置、生活使用的重要设备,它是一种承受高温高压、具有爆炸危险的特殊设备,如果发生紧急情况,特别是锅炉爆炸、爆管和缺水等紧急情况,不知道怎样应急,将发生重大恶性事故,直接危及着员工们的生命安全,并会造成公司财产的巨大损失。 一、锅炉的特点 1(锅炉运行必须非常可靠,一旦发生故障,将造成停电、停产、设备损坏,其损失将是非常严重。 2(锅炉在运行中受高温、压力和腐蚀的影响,容易造成事故。 3(锅炉是一种密闭的压力容器,在高温和高压下工作,有爆炸的危险。一旦发生爆炸,将摧毁设备和建筑物,造成人身伤亡,破坏性非常惊人。二、锅炉发生事故的原因 1(锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行,还容易使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。 2(水质管理不善。锅炉水垢太厚,又未定期排污,会使受热面水侧积存泥垢和水垢,热阻增大,而使受热面金属烧坏;给水中带有油质或给水呈酸性,会使金属壁过热或腐蚀;碱性过高,会使钢板产生苛性脆化。 3(水循环被破坏。结垢会造成水循环被破环,如锅炉碱度过高,锅筒水面起泡沫、汽水共腾易使水循环遭到破坏。水循环被破坏,锅内的水况紊乱,有的受热面管子将发生倒流或停滞,或者造成“汽塞”,在停滞水流的管子内产生泥垢和水垢堵塞,从而烧坏受热面管子或发生爆炸事故。

4(超温运行。由于烟气流差或燃烧工史不稳定等原因,使锅炉出口汽温过高,使受热面温度过高,造成金属烧损或发生爆管事故。 5(超压运行。如安全阀失灵,或者在水循环系统发生故障,都将造成锅炉超压运行,严重时会发生锅炉爆炸。 6(炉排故障会引起停炉事故。 7(锅炉工误操作、错误的检修方法和对锅炉不定期检查等都将导致事故的发生。三、锅炉事故紧急处理 (一)缺水事故 1(缺水事故的症状锅炉在运行时,当水位表指示的水位低于最低水位线时,叫锅炉缺水。锅炉事故中,发生最多的是缺水事故,缺水事故分为两种情况: 1)轻微缺水,锅炉轻微缺水是指当锅驼机内水位从水位表内消失后,用冲洗水位表和“叫水”的方法,水位能出现,称为锅炉轻微缺水。 2)严重缺水,当采用“叫水”的方法后,锅炉的水位仍然不能在表内出现的,称为锅炉严重缺水。当汽包缺水时,会破坏水循环,出现停滞,汽水分层,下降管抽空等,严重缺水会烧干锅,造成重大事故。同时缺水会使汽温大为升高,甚至影响到设备的安全运行。 2(锅炉缺水的主要现象是:水位表内的水位低于水位下限或者看不见水位,低 水位水位指示计负值增大;双色水位计呈绿色;水位报警器发出声响和低水位信号灯发光;给水量不正常地小于蒸汽流量。 3(造成缺水的原因 1)操作人员不认真司职,责任心不强。 2)锅炉运行人员运行技术水平低,误判断,误操作,甚至把缺水当成满水。 3)水位指示仪表本身的原因引起缺水。 4)给水系统故障引起。

供热厂热水锅炉安全生产事故应急预案

供热厂热水锅炉安全生产事故应急预案 (仅供参考请结合本单位实际情况编写) 1、总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是供热厂热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 2.1锅炉概况 本单位为专业供热厂,主要负责区民小区供热,现有SHL14-1.25-130/70AⅡ型热水锅炉三台,为两用一备,主要运行参数

压力为1.0MPa,出水温度120℃,锅炉房建于小区东南侧,经重大危险源辨识属重大危险源。 2.2危险性分析 2.2.1本供热厂危险源为三台SHL14-1.25-130/70AⅡ型热水锅炉。 2.2.2高温热水锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、超温、汽化、爆管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸。 2.2.3高温热水锅炉在密闭状态下运行,当压力超过锅筒承受压力时,会造成锅筒破裂(爆炸)。同时锅筒压力瞬时降为大气压力,高温热水迅速蒸发,体积激烈膨胀而爆沸造成第二次爆炸,释放出大量能量产生巨大的作用力和冲击波,给人们的生命和财产造成重大伤害。 2.2.4高温热水锅炉爆炸的破坏力决定于高温水的容积、压力和温度。 2.2.5热水锅炉爆炸原因 (1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。 (2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3、应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 3.1.1指挥部主要职责

燃气蒸汽锅炉安全生产事故应急预案

燃气蒸汽锅炉安全生产事故应急预案 1、总则 编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 应急预案体系 本预案是我公司天蒸汽锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 锅炉概况 本单位生产锅炉,现有(Q)型卧式内燃天燃气锅炉一台,,主要运行参数压力为、额定蒸发量:h、最高蒸汽温度171 C ;锅炉房建于厂区西北侧。 危险性分析 燃气蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、爆管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸。 燃气蒸汽锅炉在密闭状态下运行,当压力超过锅筒承受压力时,会造成锅筒破裂(爆炸)。同时锅筒压力瞬时降为大气压力,高温热水迅速蒸发,体积

激烈膨胀而爆沸造成第二次爆炸,释放出大量能量产生巨大的作用力和冲击波,给人们的生命和财产造成重大伤害。 燃气蒸汽锅炉爆炸的破坏力决定于燃气蒸汽锅炉的容积、压力和温度。 燃气蒸汽锅炉爆炸原因 (1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。 (2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3、应急组织机构及职责'\ 指挥部的组成人员和职责 指挥部主要职责 (1)执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策。 (2)分析灾情,确定事故应急方案,制定各阶段的应急对策。 (3)发生事故时,负责抢救工作的组织、指挥。 (4)确定各部门的职责,协调各部门之间的关系。 (5)为抢救提供物质保障及其他保障条件。 (6)负责内、外信息的接收和发布、向上一级救援机构汇报事故抢救情况。 (7)组织预案的学习、演练、改进。 (8)负责了解、检查各抢救部门的工作,及时提出指导或改进意见。 (9)适时调整各部门人员组成,保证抢救组织正常工作。 (10)对预案的执行或演练情况进行总结、评审。 (11)向有关新闻机构发布信息。 (12)负责向上级部门做事故报告。 总指挥:***总经理 职责:负责应急指挥工作,发布抢险命令,对特殊情况进行紧急决断,协调各部门工作内容向上级领导汇报,事故处理情况对应急工

锅炉爆炸事故专项应急预案

锅炉爆炸事故专项应急预案 1 事故风险分析 燃气锅炉事故属于工业热灾害三种主要事故类型中造成损失最大的爆炸事故。主要可分为两种爆炸原因,一是炉膛爆炸,另一种是炉体爆炸。燃气锅炉发生爆炸事故频率较高。 (1)燃气锅炉的火灾危险性分析 燃气锅炉的燃料是可燃气体,主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷,还搀杂一些简单的烷烃,这些组分都是高度易燃易爆的气体,天然气的爆炸下限为4%,煤气的爆炸下限为6.2%,极易发生爆炸事故。 (2)炉膛爆炸火灾危险性 炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物,这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。伴随着化学变化,炉内气体压力瞬时剧增,所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸,由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚,造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态,使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。炉膛爆炸主要由以下因素造成。 1)点火不当 在点火时,如启动操作不当,出现熄火而又未及时切断气源、配气管进行可燃气体吹扫,或吹扫不彻底、打开阀门时喷嘴也点不着火或者被吹灭,或其他可能使炉膛中存积大量高浓度可燃气体并处于爆炸极限范围内的情况,则再次点火时引燃这些可燃气体,引起爆炸。 2)火焰不稳定而熄灭 如果煤气燃烧器出力过大,火焰就会脱开燃烧器,发生脱火现象;相反出力过小,火焰就会缩回燃烧器内,发生回火现象,使锅炉运行中火焰不稳定而熄灭,由于炉膛呈炽热状态,达到或超过可燃气体与空气混合物的着火温度,且继续进入可燃气体时,就有可能立即发生爆炸。 3)设备不完善 阀门漏气,设备不完善,没有点火、灭火保护装置和火焰检测装置,可燃气体充满炉内点火发生爆炸。 4)输气管道泄漏

有机热载体锅炉安装使用说明书

型生物质有机热载体锅炉安装和使用说明书

目录 安装说明书 一、概述错误!未指定书签。 二、产品特点及规格错误!未指定书签。 三、应用范围错误!未指定书签。 四、产品组成及工艺流程错误!未指定书签。 五、安装工作错误!未指定书签。 六、系统吹扫与压力试验错误!未指定书签。 七、管道保温错误!未指定书签。 八、导热油的选用错误!未指定书签。 使用说明书 一、调试前的准备工作错误!未指定书签。 二、调试错误!未指定书签。 三、运行操作错误!未指定书签。 四、停炉错误!未指定书签。 五、操作注意事项错误!未指定书签。 六、维护和保养19 七、故障分析与排除错误!未指定书签。 八、使用管理错误!未指定书签。 九、客户服务错误!未指定书签。

安装说明书 一、概述 有机热载体炉(简称加热炉)是一种新型的供热设备,以生物质、煤、油、气为燃料及烟道气为热源,以导热油(如、、)为热载体通过循环油泵强制热载体液相循环,将热量输送给用热设备后,再返回加热炉重新加热的高温、低压、节能设备,供热温度可高达340℃,而一般在工作压力1.0以下,因为工作在液相状态,安全可靠。 1、锅炉安装说明 锅炉安装应向当地锅炉安全监察部门办理安装审批手续。锅炉房布置应符合 G0001《锅炉安全技术监察规程》规定,锅炉房的设计应由有相应设计资格的单位进行设计。锅炉的安装使用应符合 G0001《锅炉安全技术监察规程》、50273《锅炉安装工程及施工验收规范》、13271《锅炉大气污染物排放标准》、 G0002《锅炉节能技术监督管理规程》、50041《锅炉房设计规范》的要求。 2、经济运行操作说明: 锅炉房系统设计时,应当在保证安全性能的前提下,充分提高能源利用效率,减少水、电、自用热以及其它消耗,促进热能回收和梯级利用。锅炉房设备布置时应当尽量减少管道、烟风道的长度及其弯头数量,以减少流动阻力。锅炉炉墙、烟风道、各种热力设备、热力管道以及阀门应当具有良好的密封和保温性能,当周围环境温度为25℃时,距门(孔)300

锅炉事故应急预案

锅炉突发事故专项应急预案 一、总则 (一)、目的 为及时有效处置公司所属单位锅炉事故,防止事故蔓延扩大,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。 (二)、编制依据 《锅炉安全技术操作规程》、《蒸汽锅炉安全规程》、《蒸汽锅炉安全监察规程》等。 (三)、遵循原则 1、以人为本,安全第一。把保障人员生命安全、最大程度减少人员伤亡作为首要任务,并切实加强应急救援人员的安全防护。 2、加强监管,重在预防。切实贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,做好锅炉安全运行工作。 (四)、适用范围 本预案适用于公司蒸汽锅炉事故的应急处置。事故类型包括: 1、锅炉本体因失效、超温、超压发生爆炸事故。 2、锅炉本体因缺水发生变形、损毁事故。 3、锅炉炉膛发生爆炸事故。 4、锅炉因压力控制元件失灵发生超压事故。 5、锅炉因电气故障发生火灾事故。 二、应急组织机构与职责 (一)、组织领导机构 锅炉事故应急组织机构,由公司总经理、企业管理负责人、生产车间负责人、公司安全员及锅炉操作人员组成锅炉事故应急小组。 组长: 副组长: 成员: (二)、分工及职责? 为实现对锅炉事故应急工作的统一指挥、分级负责、组织到位和责任到人。特明确以下分工及职责(注:) 组长:锅炉事故应急工作的总指挥,全权负责锅炉安全应急工作。一旦发生上述事故,应立即由本人或安排小组成员拔打电话报警,并向质监局、安监局汇报。报警人员要讲清锅炉事故的单位、路名、事故发生部门、事故发生情况,讲清本人姓名、电话号码等。 报警电话:119 120 110 安监部门电话: 副组长:协助组长负责锅炉安全应急工作。若组长不在时,由副组长任总指挥全权负责锅炉安全应急工作。 组员:根据组长的安排分别实施紧急处置操作、人员疏散、联系和实施救援、进行锅炉事故处

锅炉事故应急预案

GB/T19580-2012 ISO/TS16949:2009 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 山东滨州渤海活塞股份有限公司 三级文件 文件编号:BH.C3716-2013 版本号:A/1 文控号: 锅炉事故应急预案 2013-07-15发布 2013-07-26实施

1.总则 1.1编制的目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,是应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》编制本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 2.危险源及风险分析 2.1锅炉概况:公司现有热水锅炉两台,参数如下: 2.2危险性分析 2.2.1本公司危险源为 2.2.2热水锅炉在运行中遇特殊情况可能出现超压,但该热水锅炉出水温度控制在95℃以下,并安全压力阀,出现管爆的几率极小,有可能会出现热水泄漏。 2.2.3锅炉爆炸的原因 2.2. 3.1超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁装置失效,使锅炉的运行压力超过锅桶的承受压力而发生爆炸。 2.2. 3.2锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3.应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 3.1.1指挥部的主要职责 3.1.1.1执行国家有关事故应急预案救援工作的法规和政策。

电加热有机热载体炉说明书

结构简介: 有机热载体炉是一种新型的特种加热炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。 电加热有机热载体炉以电为加热源,以导热油为介质,利用热油循环油泵强制介质进行液相循环,将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新加热,具有在低的压力下获得高的工作温度,并且能对介质运行进行高精密控制工作。系统热利用率高,由于模块整体安装,运行维修方便,是一种安全、高效、节能的理想首选供热设备。 二.性能特点: (1)、获得低压高温热介质,调节方便,供热均匀,可以满足精确的工艺温度。 (2)、液相循环供热,无冷凝排放热损失,供热系统热效率高。 (3)、工作介质受热及放热和温度升降对体积的变化,在系统内有补偿技术措施。(4)、循环供热前有严格控制工作介质内空气、水分及其他低挥发物含量的技术措施。三.出厂简况: 1.加热炉出厂时将本体、储油槽、油汽分离器、过滤器。、循环泵、注油泵、阀门、仪表、电器控制柜及其另件为整体运输, 2.高位膨胀槽、平台扶梯分件包装 3.随炉供应用户出厂技术文件,及产品出厂清单,安装说明。 四.设备功能: ?.加热炉: 主体是加热炉系统的主机部分,有机热载体由此获得热能。 ?.热油循环泵:热油循环泵是导热油闭路强制循环的动力,要求每台加热炉配置两台泵,其中一台为备用。 ?.膨胀槽(高位槽) 膨胀槽用作导热油因温度变化而产生体积变化的补偿,从而稳定系统载热体的压力,同时还可以帮助系统脱水排汽,因此膨胀槽应设置在比系统其它设备或管道高出 1.5-2M标高处,正常工作时应保持高液位状态,当突然停电或热油循环泵发生故障而需紧急停炉时,可以将冷油置换阀打开,此时高位槽的冷油利用其位能流经炉管而入贮油槽,从而防止炉管内导热油超温过热。 ?.贮油槽(低位槽) 贮油槽主要用来贮存高位槽、炉管及系统排出的导热油,工作时应处于低液位状态,随时准备接受外来导热油。排气口应接至安全区且不得设置阀门。 ?.注油泵(齿轮泵) 用来向系统补充或抽出导热油。泵体上箭头方向是主轴转方向,也是介质的流动方向。?.滤油器(Y型滤油器) 滤油器用来过滤并清除供热系统中的异物。 ?.油汽分离器: 油汽分离器用来分离并排除供热系统中的空气、水蒸汽及其它气体,从而确保导热油在液相无气水的状态下稳定运行。 ?.电加热管总成:用来将电能转化为热能。 五、控制系统说明: 该有机热载体炉,由较先进的程序控制器控制,能实现正常加热所必需的各种功能,能在正常状态、事故状态及非常情况下,自动实施保护性报警,配以相应的液位控制器、压力控制器、温度控制器,实现进出口压力指示、进出口温度指示,保证热载体温度在正常范围内波

(应急预案)锅炉应急预案

锅炉事故预想及处理方案 第一篇锅炉满水 锅炉满水分轻微满水和严重满水两种。当水位超过汽包水位计最高允许水位器在水位计中仍能看到水位时,为轻微满水,若水位超过汽包水位计上部可见部分,即汽包水位计内全部充满水时为严重满水。 一、现象: 1、汽包水位指示超过正常高水位。 2、高水位报警,报警器鸣叫。 3、给水流量不正常大于蒸汽流量。 4、过热蒸汽温度有所下降,蒸汽含盐量增加。 5、严重满水时,汽温直线下降,蒸汽管道发生水冲击,阀门法兰盘根处冒白汽。 二、处理: 1、班长汇报主任,锅炉发生满水事故,通知汽机,电气人员做好停炉的准备工作。 2、若轻微满水,操作员应适当减少给水量,使给水流量小于蒸汽流量。必要时可开启部分定排或事故放水门对锅炉进行放水。 3、若过热蒸汽温度下降,开启过热器疏水门,班长通知汽机人员注意汽温变化,开启主汽管道上的疏水门,降低锅炉负荷。 4、经处理无效,水位继续上升,超过水位计可见水位,为严重满水时,操作员应立即停炉,不上水时,操作员开启省煤器再循环门。 5、停炉后操作员继续对锅炉放水,监视水位变化,若水位在水位计中出现时关闭放水门,保持水位正常。 6、待查的事故原因并消除事故后,班长可安排重新启动。 三、事故分析: 运行中发生锅炉满水事故,主要是运行人员对水位监视不够,调整不及时误判断,误操作造成的,特别是锅炉在启、停和负荷变化过大时运行人员未调整或

调整幅度过大,造成锅炉满水,另外给水投自动,自动装置失灵,或调整机构故障,运行人员未及时发现和处理,水位计指示不准确造成运行人员误判断都可能造成满水事故,锅炉负荷减少过快,运行中给水压力突然增高,运行人员控制调整不当,也可能会造成满水事故的发生。 第二篇锅炉缺水 锅炉缺水分轻微缺水和严重缺水两种情况,当水位降至允许水位以下或在水位计中无法看到,但用叫水法仍能叫出水位时,为轻微缺水,若水位在水位计中消失,且用叫水法也叫不出水位时,为严重缺水。 一、现象: 汽包水位低于正常水位,且水位在水位计中消失。 低水位报警,报警器鸣叫。 蒸汽流量不正常,大于给水流量。 严重缺水时,过热蒸汽温度升高。 二、处理: 1、班长汇报主任,锅炉发生缺水事故,并通知汽机及电气人员做好停炉准备工作。 2、当水位低于最低允许水位以下时,操作员可适当开大给水阀,增大给水量,必要时,联系汽机人员提高给水压力。 3、若水位在水位计中消失,看不到水位时,操作员应立即停炉,停止向锅炉进水。关闭给水门,开启省煤器在循环门。 4、停炉后,操作通过校水法判断为轻微缺水时,可开启给水门,操作员可适当上水,待水位正常后,班长可安排启动。 5、停炉后,通过叫水法判断为严重缺水时,关闭所有给水门,严禁向锅炉进水,待锅炉冷却正常后,可向锅炉上水,待水位正常后,班长可安排组织人员重新启动。 三、事故分析: 锅炉发生缺水事故主要是运行人员过失,水位计指示失准,造成运行人员误判断操作、给水自动装置失灵和调节阀故障,给水泵故障,或给水压力过低,使

应对热水锅炉突发事故应急预案

编号:AQ-BH-02023 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 应对热水锅炉突发事故应急预 案 Emergency plan for emergency of hot water boiler

应对热水锅炉突发事故应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 热水锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受 着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当, 就会发生锅炉事故,严重时会发生破坏性事故,造成不可弥补的损 失。同时,会严重影响用户的供暖效果。因此要规范和加强锅炉安 全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除 事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社 会安定。在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损 失,及时修复,确保供热系统正常运行,制订紧急状态下的相应应 急预案。 一、值班制度 ①供暖期内各热力站实行24小时值班制度。 ②各热力站实行站长负责制,每班均设立副站长及值班长一名。 ③总公司设专人24小时值班,随时掌握并向主管领导准确汇报

突发事故。 二、巡查制度 ①总公司设稽查科,定期巡查各热力站锅炉运行指标,发现疑点随时通报各站。 ②各站实行每班巡查制度,派专人对锅炉运行情况时刻监测。 三、对司炉工的素质要求 ①司炉工必须经过有关部门培训,经考试合格后取得司炉证件的专业人员。 ②司炉工必须遵守劳动纪律,必须遵守锅炉安全操作制度。 ③司炉工必须熟悉锅炉操作规程,严密监视安全仪表,定期检验,及时检修。 四、对处理事故的要求 ①锅炉万一发生事故,要“稳”、“准”、“快”,要镇静,不要惊慌失措。判断事故的原因和处理事故方法要准确,不要发生错误。处理时要敏捷,要迅速消灭事故,或者制止事故扩大。同时要立即报告领导及有关人员。如发生严重事故,应保持现场,立即