工作负责人工作票签发人工作许可人

资格考试试题

一、填空题(每题2分,共50分)

1. (公用)危险点分析工作应在办理工作票、操作票之前进行。

2. (公用)所有转动机械检修后的试运行操作,均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行,检修工作人员不准自己进行试运行的操作.

3.(公用)工作票由工作负责人填写,工作票签发人审核、签发。

4.(许可人)监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。

5、(公用)被录用的工作人员,须经过体格检查合格。工作人员必须定期进行体格检查,凡患有不适于担任热力和机械生产工作病症的人员,经医生鉴定和有关部门批准,应调换作其他工作。

6.、(公用)在检修工作地点,最多只许有两个氧气瓶:一个工作,一个备用。使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,每一气瓶上应套有厚度不少于25mm的防震胶圈两个。氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于8m。氧气瓶和乙炔瓶到焊接作业点火源的距离不应小于10m。严禁使用没有减压器的氧气瓶。严禁使用没有减压器和回火防止器的溶解乙炔气瓶。

7、(许可人)停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。

8、(许可人)操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。

9、(许可人)倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或值长监护。

10. (公用)工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。工作许可人不得签发工作票。

11.(公用)工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。

12.工作票的签发。工作负责人填写好工作票,交给工作票签发人审核,由工作票签发人对票面进行审核,确认无误后签发。

13. (公用)工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替并将工作票交其执有,交待注意事项并告知全体工作班人员,原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;离开工作地点超过两小时者,必须办理工作负责人变更手续。

14.(公用)在热力机械和热控设备系统上进行安装、检修、维护、试验工作,需要对设备、系统采取安全措施或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施设的工作时,必须使用工作票。

15. (公用)火力发电厂在生产设备、系统上工作,需要将设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源隔断与运行设备联系的热力系统时,对检修设备进行消压、清扫吹等任何一项安全措施的检修工作,应使用热力机械工作票。

16. (公用)火力发电厂在热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等涉及DCS联锁系统及设备上的工作;需要将生产设备、系统停止运行或退出备用的,使用热控工作票。

17.(公用)在一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作组成员。

18.(公用)在危及人身和设备安全的紧急情况下,经值长许可后,可以没有工作票即进行处置。

19. (公用)工作许可人和工作负责人在检查核对安全措施执行无误后,由工作许可人填写“许可工作开始时间”并签名,然后,工作负责人确认签名。

20.(公用)检修工作开工后,严禁运行和检修人员单方面变动安全措施。

21.(公用)生产现场重点防火部位在检修、消缺工作时都应办理动火工作票,重点部位是指火灾危险性大,发生火灾损失大,伤亡大,影响大的部位和场所。

22.(许可人)安全措施中如需由(电气)运行人员执行断开电源措施时,对于集控运行的单元机组,运行人员填写电气倒闸操作票并经审查后即可执行。严禁口头联系口或约时停送电。

23.(许可人)工作许可人和工作负责人在检查核对安全措施执行无误后,由工作许可人填写“许可工作开始时间”并签名,然后,工作负责人确认签名。

24.(签发人、负责人)一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作时,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。

25.(签发人、负责人)使用热控工作票,“需要退出热工保护或自动装置名称”栏由工作负责人填写,同时填写主保护退、投申请单,履行审批手续,并将审批单附在工作票后。

二、选择题(每题1分,共10分)

1、( A )应负责工作的安全责任。

A、工作票签发人;工作票负责人;工作许可人

B、工作票签发人;车间专工;工作许可人

C、工作票签发人;工作票负责人;运行班长

2、高压电气设备是指对地电压在( C )V及以上者。A、250 B、500 C、1000

3、同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存( A )年。A、一 B、两 C、三

4、开工前工作票内的全部安全措施应( B )完成。A、两次 B、一次 C、多次

5. 工作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式( B ),不得任意涂改。 A 一份 B 两份 C 三份 D 四份

6. 工作票由工作负责人填写,也可由工作票(D )填写。 A 负责人 B 许可人 C 监护人 D 签发人

7. 第一、二种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向工作( A )提出申请,经同意后给予办理。。 A 许可人 B 监护人 C 签发人 D 负责人

8. 己终结的工作票、事故应急抢修单应保存( C) A 3个月 B 6个月 C 1年 D 2年

9、检修电气设备时必须挂什么标志,以防止误操作发生触电事故。(B)A、警告标志B、安全警示C、提示警示D、禁止操作标志

10、全检查的方法有哪些?(B)

A、日常性检查、定期安全检查、专业性安全检查、管理性检查

B、经常性检查、定期安全检查、专业性安全检查、群众性检查

C、定期安全检查、专业性安全检查、群众性检查、管理性检查

三.判断题(每题1分,共5分)

1. 变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和工作票上注明。(√)

2. 专责监护人可有同一工作班的其它人员兼任。(×)

3. 工作期间,工作负责人若因故需要离开工作现场时,应指定能胜任的人员代替,告知工作班全体成员,履行变更手续。(√)

4. 人员工作中与380V设备带电部分的安全距离是0.2m。(×)

5. 若工作需要(如测量极性、回路导通试验、光纤回路检查等),而且现场设备允许时,可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时在它室进行工作,但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。(√)

四、问答题(共5题,共计35分)。

1、(公用)检修工作许可程序是怎样的?(5分)

2、(公用)检修工作完毕后,有哪些检查与注意事项?(10分)

3、(公用)需填写热力机械(或电控)工作票的工作有哪些?(10分)

4、(公用)工作负责人应具备哪些条件?(5分)

5、(签发人)工作票签发人(点检签发人)安全职责有哪些?(5分)

6、(负责人)工作负责人安全职责有哪些?(5分)

7、(许可人)工作许可人安全职责有哪些?(5分)1.答:(1)工作许可人和工作负责人(1)应共同到现场检查安全措施(1),由工作许可人向工作负责人详细交待安全措施布置情况和安全注意事项(2), 指明

带电部位、高温、高压汽源、转动机械等(2)。并清点设备标示牌情况,将标示牌数量填在备注栏。

(2)工作负责人应认真核对安全措施布置情况及标示牌情况(1),认为满足安全工作的要求及标示牌数量正确时(1),将所持一联工作票交工作许可人,然后由工作负责人也在工作票上签名。

(3)双方签名后,工作许可人将工作票下联交工作负责人,上联自存,开工后,严禁运行或检修人员单方面变动安全措施(2)。

2、答:工作间断时,工作班人员应从现场撤出(1),所有安全措施保持不动(1),间断后继续工作时,无须通过工作许可人(1),但应重新认真检查安全措施确实符合工作票的要求(1)并且重新学习“危险点控制措施票”中预防措施后(1),方可工作。

3、答:(1)机械设备、阀门、系统、开关、电气回路和控制回路检修、逻辑修改后,必须进行传动试验和试运行(2);转动设备小修后试运行4小时,大修后试运行8小时(2)。

(2)设备试运应由工作负责人申请(1),经工作许可人同意并收回工作票(1),在确不影响其他工作组安全措施范围内的变动,工作负责人在试运前,将全体工作成员撤至安全地点(1)并通知点检签发人(1)到达现场,履行许可手续后方可进行设备的试运;

(3)试运工作结束后,所试运的设备或系统满足运行规程的要求(2),工作许可人办理工作票终结手续(1)。

(4)试运行后如仍需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续(2)后,方可恢复工作;如果需要改变原工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票(2)。

4、答:我厂检修工作票分为:热力机械第一种工作票、热力机械第二种工作票、电气第一种工作票、电气第二种工作票、热控第一种工作票、热控第二种工作票、一级动火工作票、二级动火工作票、生产区域动土工作票。(每个1.1分)

5、答:(1)工作是否必要和可能,是否按规定进行危险点分析工作;

(2)工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善;

(3)审查工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否满足工作需要;

(4)经常到现场检查工作是否安全地进行;

(5)对工作负责人在工作票填写、执行方面违反规定的行为进行处罚;

(6)在工作许可人签字前,工作票签发人是该工作票是否合格的责任人。(每项1.7分)

6、(1)在工作票签发人签字前,工作负责人是工作票是否合格的责任人;

(2)对危险点分析的全面性、控制措施的正确性及有效落实负责。工作前结合工作内容,召集工作成

员进行危险点分析,制定控制措施;开工前负责组织全体人员学习危险点控制措施并签名;开工后,负责落实;

(3)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,与工作许可人共同检查安全措施是否得以落实,是否符合现场实际安全条件;

(4)负责工作所需工器具的完备和良好;

(5)工作前认真检查核实控制措施,对工作人员进行安全技术交底;

(6)正确地和安全地组织工作,在工作过程中对工作人员给予必要的安全和技术指导;

(7)监护和检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程、安全措施和落实危险点控制措施;

(8)正确执行“检修自理”的安全措施并在工作终结时恢复检修前的状态;

(9)工作票办理终结后,对本工作的危险点控制措施进行总结。(每项1.1分)

7、(1)不得许可没有《危险点控制措施票》(热机、热控二种票除外)的工作票;

(2)审查工作票所列安全措施(包括危险点分析和控制措施)应正确完备、符合现场实际;

(3)正确执行工作票所列的安全措施,并对所做的安全措施负责;

(4)确认安全措施已正确执行,检修设备与运行设备确已隔断;

(5)对工作负责人正确说明哪些设备有电压、压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等;

(6)对检修自理的安全措施,组织运行人员做好相关的事故预想;

(7)对检修工作负责人提出设备试运申请的安全措施是否全部拆除以及重新工作时的安全措施是否全部恢复的正确性负责;

(8)对检修设备试运工作结束后试运状况评价的真实性负责。(每项1.25分)

8..(公用)检修工作完毕后,有哪些检查与注意事项?

答:热机专业:检修工作完毕后,工作负责人应先周密的检查,加装的堵板已经拆除(拆除堵板时,必须先把堵板的另一侧积存的汽、水放净),管道已恢复常态,保温已经恢复,工作场所已经清理完毕,所有检修人员已经离开,方可合同运行值班人员检查工作确已完结,办理工作终结手续,并向运行人员交代所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等。

电气专业:全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场,待全体工作人员撤离工作地点后,工作负责人应先周密的检查,设备回装是否完全,接线是否恢复,现场有无遗留物件,是否清洁,接地线、接地刀闸

是否出现变更等。再会同运行值班人员检查工作确已完成,办理工作终结手续,并向运行人员交代所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等。

9. .(公用)需填写热力机械(或电控)工作票的工作有哪些?

答:热机专业:(1)需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源或气源,隔断与运行设备联系的热力系统,对被检修设备和系统进行泄压、通风、吹扫、加锁、悬挂标示牌、装设遮拦或围栏等任何一项安全措施的检修工作。

本规程所称热力系统包括汽、水、氢、油、煤粉、燃气、瓦斯、烟、风、压缩空气以及输煤、脱硫、除尘、冲灰、输灰等发电生产设备系统。

(2)需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。

电气专业:需要将电气设备采取保障人身、设备运行安全措施的工作,包括全部停电、部分停电、不停电

但需要悬挂标示牌或装设围栏等任一项安全措施,则必须填用工作票。填入工作票的内容有:停电状态(停电、部分停电、不停电)断开的开关和刀闸、取下的保险、合上的接地刀闸、封装的接地线、装设的绝缘挡板、布置的围栏、悬挂的标示牌等