一、引用标准

GB8076—1997《混凝土外加剂》

GB12573—90 《水泥取样方法》

JC473—2001 《混凝土泵送剂》

JC476—2001 《混凝土膨胀剂》

JC475—1992 《混凝土防冻剂》

JC477—1992 《喷射混凝土用速凝剂》

JC474—1999 《砂浆、混凝土防水剂》

GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》

二外加剂取样批次及样品数量

1 、普通减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、引气减水剂、缓凝剂、早强剂、引气剂。

(1)以上九种外加剂按掺量划分检验批

①掺量大于1%(含1%)同品种外加剂每100吨为一批;

②掺量小于1%,同品种外加剂每50吨为一批;

③不足100吨或50吨的亦按一个检验批计。

(2)样品数量

①每个检验批取样数量不少于0.2吨水泥所需用量的外加剂量。

②外加剂试样必须在同一生产厂生产的同一品种的不同部位抽取,取样至

少在10个以上不同容器中等量采集,并将所取试样混合均匀。

2 、混凝土泵送剂

(1)同一生产厂、同牌号、同一编号泵送剂为一个检验批,不足50吨亦按一个检验批计。每批取样数量不少于0.2吨水泥所需用的泵送

计量。

(2)每一个检验批从10个不同容器中抽取等量的泵送剂试样混合均匀,分为两等份。一份由施工单位会同见证人一起陪同送往检验部门检

验,另一分封存半年,以备复检或仲裁。

3 、混凝土膨胀剂

(1)同一生产厂生产的,同一品种、同一编号膨胀剂每200吨为一个抽样批,不足200吨时亦作为一批计。

(2)抽样应有代表性,可以连续取样,也可以从20个以上的不同部位中抽取等量的膨胀剂试样,每批抽样不少于10kg。将抽取的试样混合均匀,

分为两等份,一份由施工单位会同见证人一起陪同送往检验部门检验。

另一份密封保存三个月,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复

检或仲裁。

4 、混凝土防冻剂

(1)同一生产厂同一品种防冻剂,每50吨为一批,不足50吨也可作为一批。

(2)每批取样数量不少于0.15吨所需用的防冻剂量(以其最大掺量计)。(3)防冻剂试样必须在同一品种的不同部位抽取,取样至少在10个以上包装袋中等量抽取,并混合均匀,分为两等份,一份由施工单位会同见

证人一起陪同送往检验部门检验,另一分封存半年,以备复检或仲裁。

5 、砂浆、混凝土防水剂

(1)同一生产厂,同一品种防水剂每30吨为一批,补足30吨也可作为一批。

(2)每批取样量不少于0.2吨所需的防水剂量。

(3)防水剂试样必须在同一品种的不同部位抽取,取样至少在10个以上不同的容器中等量抽取,并混合均匀。分两等份,一份由施工单位会同见证人员一起送往检验部门检验。另一份密封保存一年,以备复检或仲裁,

6 、混凝土速凝剂

(1)每20吨为一个检验批,不足20吨也可作为一批论。

(2)每批应从16个不同点取样,每个点取样250g,共取4000g,并将所抽取的试样混合均匀,分成两等份,一份由施工单位会同见证人一起

送往检验部门检验。另一份密封保存半年,以备复检或仲裁。

7 、粉煤灰

(1)以连续供应的200吨相同等级的粉煤灰为一个检验批。不足200吨者按一批论,粉煤灰的数量按干灰的重量计。

(2)散装灰:从运输工具,储灰库或堆场中的不同部位取15份试样,每份试样1~3kg,混合均匀,总量不少于20kg。

(3)袋装灰;从每批中任抽10袋,从每袋中分取试样不少于1kg,混合均匀,总量不少于10kg。

三、注意事项

1 、施工单位委托送检混凝土外加剂,检测项目可按附录一进行。

2 、工程有特殊要求的,混凝土外加剂检测项目可按现行有关外加剂标准

进行。

3 、矿渣微粉、锂渣取样方法及数量参照粉煤灰进行。

混凝土外加剂必检项目附录一

喷射混凝土用速凝剂

净浆凝结时间

1天抗压强度

28天抗压强度粉煤灰试验项目

名称试验项目

粉煤灰细度、烧失量、含水量、三

氧化硫

需水量比