文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 除锈刷漆施工方案(1)(完整版)

除锈刷漆施工方案(1)(完整版)

除锈刷漆施工方案(1)(完整版)
除锈刷漆施工方案(1)(完整版)

晋中伊利乳业有限责任公司新建年产21万吨液态奶系列生产线项目钢结构刷漆工程

编制人:

审核人:

天津中建六局装饰工程有限公司

2015/10/12

目录

第一章综合说明 (3)

1.1工程概况 (3)

1.2编制依据 (3)

1.3工程施工部位及做法 (4)

1.4总体部署 (5)

第二章项目班子配备和劳动力计划 (3)

2.1项目班子配备 (3)

2.2对劳动力素质控制 (3)

2.3对劳动力的投入 (3)

2.4各施工区域劳动力计划安装 (3)

第三章施工方案及保证措施 (3)

3.1钢结构的表面处理 (3)

3.2钢结构的涂刷方法 (3)

第四章脚手架搭设方案 (3)

4.1脚手架搭设步骤 (3)

4.2脚手架搭设方案 (3)

4.3脚手架拆除方案 (3)

第五章工程质量保障措施 (3)

5.1工序质量控制 (3)

5.2施工防护保证措施 (3)

第六章现场安全控制措施 (3)

6.1安全管理内容 (3)

6.2安全行为控制 (3)

6.3施工现场用火管理 (3)

第一章综合说明

1.1工程概况

该工程为晋中伊利乳业有限责任公司新建年产21万吨液态奶及系列产品生产线项目,位于河山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号,本次施工主要内容是对工厂内钢结构面漆重新涂刷,因车间内设备多,成品保护是重中之重,面积大施工难度高,大部分都是高空作业,安全必须严防死守,确保安全第一,预防为主,一定做到零伤亡。保质保量按期完成各项施工任务。

计划工期:2015年10月14日开工,2015年11月14日竣工。

1.2 编制依据

1.2.1 本工程招标文件及室内外装修设计图纸;

1.2.2 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001;

1.2.3 中华人民共和国建筑法;

1.2.4 中华人民共和国消防法;

1.2.5 国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

1.2.6 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001版);

1.2.7 《建筑装饰装修工程施工质量验收规程》GB50210-2001;

1.2.8 《建筑工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-2001);

1.2.9 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002);

1.2.10 《建设工程施工现场供电安全规范》GBJ50194-93;

1.2.11 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;

1.2.12 《电气装置安装工程电线装置施工及验收规范》GBJ149-90;

1.2.13 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88;

1.2.14 国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

GB50325-2001(2006版);

1.2.15 《建筑内部装修施工及验收规范》GB50354-2005;

1.2.16 晋中伊利乳业有限责任公司新建年产21万吨液态奶列产品生

产线项目工程量清单编制说明及报价须知

1.2.17 晋中伊利乳业有限责任公司新建年产21万吨液态奶列产品生

产线项目技术标准文件

1.2.18 晋中伊利乳业有限责任公司新建年产21万吨液态奶列产品生

产线项目装饰装修图纸

1.2.19 晋中市地方建筑工程文明施工管理方法。

1.2.20 山西省建设工程安全文明施工措施费用管理办法。

1.2.21 山西省主要地方标准和条例;

1.2.22 伊利集团内部管理体系和质量方针

1.2.23采用新工艺新技术等先进的施工方法

1.3 工程施工部位及做法

1、具体施工部位:车间前处理、包装间、成品库、物流通道一二、辅料库、收奶间等钢结构的生锈区域。

2、施工工工艺

根据公司与招标办、项目组会议沟通,钢梁柱生锈区域由钢结构厂家进行基层打磨清理,然后刷环氧富锌底漆干燥后,由我公司涂刷白色面漆,确定油漆采用醇酸白磁漆,本油漆是双组份即(油漆和稀释剂)两种。

1.4 总体部署

针对本工程具体特点,工期较短,工作量比较大,涉及专业及交叉作业较多,根据工厂领导要求提到,几个区域分开施工,有效的缩短工期,也是一个很好地进度保障。我项目部安排三个施工班组,一个专门负责前处理的脚手架搭设及油漆涂刷施工;另一个班组负责物流通道施工;第三个班组安排在包装间施工。充分发挥我公司承担过以往的类似项目,有一定的管理上、技术上的优势,科学合理的组织施工,同时积极配合其它专业工种施工,严格履行合同,达到过程控制、全员参与,确保实现如下目标:

1.质量目标:达到国家建筑工程施工质量验收合格标准。本工程质量目标的运行依据是公司质量管理体系手册及程序文件,结合本项目实际特点,制订出切实可行的质量保证计划。采取全面质量管理模式,对每个环节、每道工序严抓质量,让质量意识扎根于每位管理、施工人员心中,确保目标实现。

2.工期目标:本工程计划工期为30天;2015年10月14日开工,2015年11月14日竣工。工程施工期间,我们投入足够的技术力量和施工力量,科学管理,全力确保按期完工。

3.安全目标:安全目标是保证施工中没有危险、不出事故、不造成人

员伤亡和财产损失。安全是为质量服务的,质量要以安全作保证。在质量控制的同时,必须加强安全控制。

4. 文明施工目标:达到祁县经济开发区文明工地标准。

5.服务目标:顾客至上,信守合同,认真协调与各方的关系,接受业主、监理及当地政府部门对本工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的监督。

第二章 项目班子的配备和劳动力投入计划

2.1 项目班子的配备

经理部组织机构流程图如下图表。

2.2 对劳动力素质的控制措施

1、我们首先要选用专业施工人员,利用专业施工队,以最熟练、最直接的方法做到最佳效果。

2

、一合理的工价,严格的达标管理,制订奖罚办法,公司拿出一定的

奖金额给达到优秀标准的工人。借助项目组的力量,现场选拔出确认达标即可领到本项目奖金,将目标结果与工人劳动收入直接挂钩,施行奖励制度。

3、为工人提供良好的住宿伙食条件。

4、提供数量充足、性能完备的施工机具给予工人发挥技术水平的最大空间。

5、对进场的施工人员进行严格的资格审查,年龄超过60岁和没满18岁一律不准进入施工现场。

6、对现场的专业分包队伍有素质的管理人员和施工技术人员保证提供相对稳定收入。

2.3对劳动力的投入

2.4各施工区域劳动力计划

1、前处理区域:计划劳动力10人,脚手架打设5天,脚手架拆除4天,油漆涂刷6天,收尾2天,共17天。

2、物流通道区域: 计划劳动力5人,脚手架搭设3天,脚手架拆除1天,油漆涂刷3天,收尾1天。共计8天。

3、包装间区域:计划劳动力8人,脚手架搭设5天,脚手架拆除3天,油漆涂刷7天,收尾2天,共计17天。

4、辅料库区域: 计划劳动力5人,脚手架搭设3天,脚手架拆除1天,油漆涂刷3天,收尾1天,共计7天

5、成品库区域:计划劳动力7人,脚手架搭设4天,脚手架拆除2天,油漆涂刷5天,收尾2天,共计13天。

6、收奶间区域:计划劳动力7人,脚手架拆除3天,油漆涂刷4天,收尾2天,共计9天。

7、雨棚区域:计划劳动力6人,脚手架搭设3天,油漆涂刷7天,收尾2天,共计12天。

第三章施工方案及保证措施

3.1钢结构表面处理

在我单位涂刷白色面漆之前,项目组协调由钢结构厂家派施工人员对所有生锈部位进行除锈、打磨锈蚀区域,以免再次发生锈蚀现象,等底漆彻底干透后,开始涂刷白色面漆,

1表面予处理:

1.1净化处理:

清除钢柱梁表面残留的锈蚀、油迹等杂物,用脱脂剂擦除基体表面油渍,对于较大面积的浮尘,应用干燥的压缩空气吹扫干净。

1.2除锈方法

A砂轮机除锈

(1)采用砂轮机打磨金属表面,最后采用棉砂或干净棕刷擦去灰尘、脏垢等杂物。油污采用清洗剂清洗干净。紧固螺钉、背角、横挡死角等部位,采用钢丝刷双向来回多次打磨,清理后表面洁净无污。

(2)金属表面处理级别应达到St3级。

(3)高空金属表面处理时,每位施工人员都必须佩带一个工具袋,每当使用完某个工具时可随即装入工具袋,除锈时如有较重的工具时,应将此工具用较细的保险绳系在身上,以免施工中从手中滑落砸到下面的其他人员或物件。

表面处应满足大气环境的相对湿度低于80%,金属表面温度不低于露点

湿度3度。

(4)表面处理完毕后,验收合格后,才能进行下道工序。

3.2钢结构涂刷方法

根据钢结构的形貌、技术要求等,可选择刷涂、滚涂或喷涂。

A、手工刷涂法

(1)涂刷时,将刷子的2/3沾上油漆,沾上漆的刷在桶边刮一下以减少刷子一边的油漆,拿出时,有油漆的一边向上进行涂刷。死角位置涂漆时,用刷尖沾上油漆作来回弹拍涂装。用过的漆刷要及时用稀料洗干净,以免刷毛变硬,刷柄要保持清洁。

(2)涂装前,金属表面处理后应无灰尘、油污、浮土等。特别注意交

叉及阴角处的涂刷。

(3)油漆使用前,首先应核对油漆的种类、名称以及稀释剂是否符合涂料说明书的技术要求,各项指标合格后方可调制涂装。

(4)油漆的调制应严格按照说明书的技术要求及配比进行调配,并充分搅拌,使桶底沉淀物混合均匀,放置15-30分钟后,使其充分熟化方可使用。工程用量允许的施工时间,应根据说明书的规定控制,在现场调配时,据当天工程量配多少用多少。

(5)使用油漆时,应边刷涂边搅拌,如有结皮或其他杂物,必需清除掉,方可使用。涂料开桶后,必须密封保存。

(6)使用稀释剂时,其种类和用量应符合油漆生产的标准规定。

(7)涂刷时,首先对边角、棱角处、夹缝处进行预涂,必要时采用长杆毛笔进行点涂,以保证漆膜厚薄均匀无漏涂。

(8)施工环境温度以15-30度为宜,相对湿度不宜大于70%,遇雨、雾、大风少天气不得进行施工。

(9)涂层的第一道漆膜干后,方可进行下道涂层的施工。

(10)涂刷时,尽量减少涂层的往复次数,以免将底层漆膜拉起,按纵横交错方式涂漆以保证漆膜的涂刷质量。

(11)为充分发挥涂料的耐腐蚀性能,应以漆膜厚度控制施工质量。

(12)所有涂层不得漏涂,涂层表面应光滑平整,颜色一致无针孔、气泡、流挂、剥落、粉化和破损等缺陷,无明显的刷痕、纹路及阴影条纹。油漆涂刷厚度及总干膜厚度完全满足油漆的技术指标及甲方的要求。

(13)每道工序施工前要经甲方质检人员检查验收,做好表面干净、无

灰尘、无油污等,每一道油漆必须采用漆膜测厚仪测漆膜厚度,涂刷完工后组织竣工验收。

(14)使用稀释剂时,其余漆类的用量应符合生产厂家的规定标准。配制涂料时,应搅拌均匀。

技术要求:对于死角部位,要用毛刷进行点涂,不允许有漏涂、漏刷、流淌、流挂等不良现象存在,要达到外观颜色均匀一致、光滑靓丽。养护:自然养护7-10日,即可交付使用。

(15)质量检验

1)每一道漆涂敷完,应在不同部位测定涂层的湿膜厚度,并及时对工艺参数进行调整。

2)每涂完一道漆后进行目视检查,不得有气泡、褶皱、分离起皮、流挂等现象。

3)本项目油漆的涂刷为一遍,局部遮盖不好的情况下,应增加一遍涂敷遍数达到合格。

B、喷涂施工

喷漆技术要求

(1)喷漆作业不适用本项目,因设备太多,成品保护相当困难,此项施工工艺不做考虑。

C、滚涂施工:

滚涂时,将滚桶沾漆后在漆桶刮一下,将有漆的一边向上拿出,并先用这边滚涂,滚涂时就按自上而下,从左到右,先里后外,先难涂后易涂的顺序进行;涂刷时要全面撑握,涂装均匀,一刷压2/3刷,保证厚薄一

致,不露底,不淌漆,不滴油。

(1)现场施工时,根据表面机构的不同及时调整涂整施工方法,涂装过程中要经常用干、湿膜测厚仪检测漆膜厚度,保证每层油漆的漆膜厚度达到设计要求,达到全覆盖为止。

(2)在有雨、雾、较大灰尘等恶劣天气下,不可施工,以免造成涂装量缺陷或涂料浪费。

(3)涂装时,要待上道漆膜达到表干后,再进行下道涂料的涂装;以防止出现漆膜起皱,桔皮等质量缺陷。出现质量问题后应先查明原因,再根据质量问题种类进行修补,修补完工合格后,再进行下道工序。

(4)为保证漆膜颜色符合设计要求,在涂装面漆前要进行试涂,确认漆膜颜色达到设计标准时再进行整体涂装。为使整体颜色一致无色差,面漆应进统一采购,并且使用同一厂家同一生产批号的油漆。

(5)涂刷时不能用力过大,回刷次数不宜过多,涂刷时应纵横涂刷可以增加每层涂料相互粘结,并能补充相互之间涂刷不足之处。

(6)施工时应按照从上到下的施工顺序,最后一遍面漆涂装应按顺方向涂装。涂装时应精心操作,达到涂层涂刷均匀一致,无漏涂、起泡、变色、失光等缺陷。

四、外观检查

基层防腐漆外观应平整连续、光滑、无气泡、无漏涂部位,并且不得发粘、脱皮、气泡、斑痕等缺陷存在,方可进行面漆涂刷。

1、厚度检查

采用无损测厚仪进行测量,试验结构应达到下列要求:

1)在结构基体上选取若干检测单元(应包括不同部位和构件),以1m2为一个检测区域,每个区域至少抽测两个点,检查布点应均匀,所有检测面积的和应大于或等于涂漆总面积的5%-10%进行检查。

2)每个检测区域有五个以上点不合格的区域进行复涂,若不合格

区域不超过10%,则相应对防腐层不合格的区域进行复涂,若有5%以上的区域不合格,则相应在局部位置进行补刷一遍。

2、粘结力检查

1)按电力的规定,对涂层粘结力进行检查,方法即:用锋利刀刃垂直划透防腐层,形成边长约为40mm、夹角约45底的V形切口,用刀尖从切割线交点挑剥切口内涂层,符合下列条件之一认为粘结力合格。

2)实干后只能在刀尖作用处被局部挑起,其他部分的涂层仍然和基材黏结良好,不出现成片挑起或层间剥离情况。

3)固化后很难将涂层挑起,挑起处的涂层呈脆性点状断裂,不出现成片挑起或层间剥离情况。

3、针孔检查

涂料涂层的针孔检查采用5-10倍的放大镜检查,无针孔为合格。

第四章脚手架搭建方案

4.1脚手架搭设步骤

施工准备→搭设脚手架→防护网安装→防尘塑料布铺设→架子板铺设→钢梁柱刷漆→拆脚手架→清理卫生

4.2脚手架搭设方案

(1)严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及施工方案搭设。

(2)严禁采用锈蚀严重、弯曲变形及有孔、洞裂缝的钢管搭设脚手架,架子管进入车间必

须无尘,无锈迹。

(3)旧扣件使用前必须进行质量检查、有裂缝、弯形的严禁使用,出现滑丝的螺丝必须更

换。

(4)脚手架基础必须稳固,木垫板厚度不小于1cm,长度不少于立杆纵距的2 跨,高架也可用斜撑。

(5)高架搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上。

(6)立杆对接扣件部位应交错布置。两根相邻的立杆接头不应设在同一步架内,同一步架体内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向部位错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距1/3。

(7)立杆接长除面层、顶步可采用搭接,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,顶层顶步的搭接长度不应小于1m。

(8)纵向水平杆(大横杆)宜设置在立杆内测,其长度不宜大于3 跨。

(9)主接点处必须设置一根横向水平杆(小横杆)、用直角扣件扣接严禁拆除。

(10)脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固

定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。一字型、开中型双排脚手架的两端均必须设横向斜撑,中间宜每隔6 跨设置一道。

(11)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将重量大的设备或材料放在支架、缆风绳固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

(12)脚手架施工期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆和纵、横向扫地件。

(13)拆除脚手架时,地面应设围档和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内,各构配件严禁抛掷至地面。

(14)脚手架与连墙件垂直间距不应大于4m;水平间距不应大于7m。

(15)脚手板材质必须符合规范要求。木脚手板应采用厚度不小于1cm 的无腐朽、无劈裂的非脆性木材;钢脚手板应采用2mm 厚板材冲压制成不能有锈蚀、裂纹或采用40mm厚木板。

(16)满堂支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。

(17)高处作业必须佩戴安全带。

(18)脚手架施工荷载标准值不得超过270kg/㎡。

(19)吊运脚手架,应用尼龙绳或钢丝绳,严禁使用麻绳、电焊线等。

(20)上料使用定滑轮要固定在牢靠的地方,以防脱落。

4.2脚手架拆除方案

1)、脚手架使用完毕应及时拆除

2)、临时性脚手架,实行一次性搭设,使用和拆除管理,不许搁置待用。

3)、脚手架需拆除时,拆除人员应填写脚手架拆除单。

4)、拆除脚手架,周围应设警戒标志,设专人监护,禁止他人入内,以防止发生危险。

5)、拆除时,应按顺序由上至下,不准上下同时作业,严禁整排拉倒脚手架。

6)、拆下的架杆、连接件、脚手板等材料,应采用分类堆放。

7)、拆除脚手架时,作业人员、架杆及作业面等与电线的安全距离不足时,应切断电源或采取可靠的安全措施。

第五章工程质量保证措施

5.1工序质量控制

根据施工组织设计、施工方案、工艺等要求提出工序质量控制措施,并组织实施。施工过程中,应严肃工艺规律,认真执行国家有关质量法规,按操作规程、施工验收规范和设计文件的规定施工。具体要求如下:

①明确各个岗位的质量目标,各个环节工作紧密衔接不脱节,事有人管,章有可循;

②按操作者自检、互检和专职质检员专检的“三检”进行工序质量控制,上道工序不合格不能转入下道工序;

④严肃工艺纪律,按规定组织施工,控制质量通病,消除质量隐患,坚持预防为主;

⑤工序交接管理。工序与工序之间实行交接制,每道工序完成后。应

按要求进行自检,质量检验部门按工艺文件规定的重要过程、关键过程、特殊过程组织质量检查、确认,只有经质量检验确认合格的过程才能办理交接,转入下道工序施工。

5.2施工防护保证措施

1、施工前须在车间内搭设满堂脚手架、及防护层,架管在搭设前全部把灰层擦干净。

2、防护层做法:有聚氨酯地面区域5mm 厚毛毡加5mm 厚密度板铺垫。

3、车间内各单机设备均需用彩条布或塑料布苫盖好。施工作业通道与设备之间的脚手架上垂直拉设防彩条布,作为通道与设备之间的防护隔离墙,以避免在运送施工材料时对设备造成污染。

4、操作层搭设高度、防尘布搭设间距满足施工及安全防护要求。

5、脚手架立管下方放置木板,对地面进行保护。如遇瓷砖地面需整体铺设一层彩条布

第六章现场安全控制措施

6.1安全管理内容

1、前期安全工作

在施工开始前,编制施工组织设计,并对在交接过程中或者交叉工作中的施工安全措施进行协调。

2、施工安全防护设施的设置

现场施工应达到安全条件,施工现场的防护设施按下列要求:

(1)根据工程进度及时调整和完善防护措施。

(2)对于事故易发区,设置专项的安全设施及醒目的警示标志。

(3)根据天气变化(如暴雨天气),调整安全防护措施。

3、电气安全保护和防火安全

(1)保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态。

(2)确保用火作业符合消防要求。

4、施工中的专项安全技术交底

施工中应根据施工组织设计和施工进度及业主(伊利)的要求,向施工人员进行专项的安全技术交底。

5、施工人员作业的安全要求

施工人员必须使用符合规定标准的劳动防护用品,并按下列安全要求操作:

(1)按安全技术标准和安全操作规程进行施工。

(2)按国家劳动保护规定。

(3)发现异常,采取有效防护措施,并向安全管理人员报告。

6、现场日常安全管理

建立施工现场日常安全巡视和检查,发现事故隐患和违反安全标准应及时纠正。

7、安全监督检查

由现场安全员每天进行检查,如发现问题马上整改。

8、项目安全生产的责任制

(1)项目经理:是工程的安全生产第一责任人,全面负责工程安全

生产,合理组织

施工生产,后勤保障,认真执行各项安全生产规范、规定、标准及上级有关文明施工的规定要求。

(2)项目工程师:负责“施工组织设计”中安全技术措施的编制、实施、检查和新工艺、新技术的安全操作规程、安全技术措施制定和交底,对危险点、重要部位制订监控措施和落实人员。

(3)安全员:在项目经理的领导下,认真做好日常安全管理工作,负责工地的施工人员安全教育工作,参加“四验收”,“巡查”工作及整改复查,掌握安全动态,当好项目经理参谋,负责日常的安全资料整理。

(4)施工员:按各自分工职现范围,负责对施工班组安全操作技术、规程、作业环境、区域的安全技术交底,并检查督促班组按交底要求进行施工。

(5)材料员:确保提供合格的安全技术措施所需物资,且有符合规定要求的产品合格证明书,并经常检查,将废损不能使用的物料及时清退。

6.2安全行为控制

(1)进入施工现场的人员必须统一着装按规定佩戴安全帽、反光衣。

(2)凡从事2 米以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用,不得低挂高用,操作中应防止摆动碰撞,避免意外事故发生。

(3)现场施工的特殊工种人员必须持证上岗,并将证件复印件报项目部备案。

(4)所有施工人员严禁在施工现场吸烟,严禁使用电热器,所有设

备接电必须由电工操作。

(5)夜间施工作业要配有足够的照明灯具,使施工现场亮度达到合适程度。

(6)全部施工人员严禁酒后作业且禁止酒后进入伊利工厂。

(7)施工现场不得穿拖鞋、严禁衣冠不整、严禁赤膊,各专业作业人员需穿戴专用防护用具;

6.3施工现场用火管理

1、动火作业应办理动火许可证,油漆本专业必须注意明火。

2、在涂刷油漆之前现对周边的易燃物清理,要配备灭火器材,乙方急用。

3、焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理;作业现场及其附近无法移走的可燃物,应采用不燃材料对其覆盖或隔离。

4、施工作业安排时,宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业,应采取可靠防火措施。

5、裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。

6、现场有焊接、切割、烘烤或加热等动火作业,应配备灭火器材,并设动火监护人进行现场监护,防止油漆和稀料发生火灾。

钢结构刷漆施工方案

钢结构防腐技术方案施工方案

一、防腐工艺流程: 搭设脚手架,焊缝除锈打磨,将焊缝用砂轮片磨平,然后用砂轮机将钢结构表面除锈打磨,然后用棉纱将表面的浮土、油污等其他杂物清理干净,表面除锈清理干净后,应在8小时之内涂刷一道红丹防锈底漆,漆膜干透后涂刷红丹底漆第二遍,然后涂刷第一道醇酸磁漆面漆,实干后再涂刷第二道醇酸磁漆面漆,每道涂层厚度不得低于25微米。(油漆选用山东奔腾、石家庄金鱼、天津灯塔或郑州双塔等国内知名企业的产品) 二、施工方案: 2.1施工准备 2.1.1技术准备: 组织技术人员熟悉施工现场与施工工艺,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底。编制材料计划和各分部分项技术措施。 2.1.2劳动力准备: 根据本工程的特点,我公司将安排技术能力强,业务素质高的专业施工队伍和施工班组,及时安排进场,由项目部统一指挥、协调施工,加快施工进度,提高工程质量,并保证工程能连续施工。 对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育。做到文明施工、遵章守纪。 2.2.3管理机构设置: 该工程实行项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目部、全面履行合同,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内外部及人员间关系,发挥各项业务职能的能动作用,

满足现场的施工准备,作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施工、工程测量、劳务、物资、机具、成本核算、计量试验、生活、文明施工等需要,对本工程的质量、安全文明施工、工期、成本、服务全面负责,确保各项管理目标的完全实现。 项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成,作业层由我单位劳务部门选择素质高、曾施工过类似工程的专业队伍施工。 2.2.4工程项目的专业配置: 根据本工程的施工内容,在工程进展中必须确保各专业配置安全,以做到每项施工内容都有科学、合理、专业的班组管理,切实做到不同专业之间的配合及衔接。主要专业有架子工、除锈工、油漆工等。 2.2脚手架搭设 本工程采用复合脚手架,锅炉钢架采用悬挂滑板脚手架,尾部烟道采用可移动钢管脚手架,根据现场情况还可用梯子等。不管用那一种脚手架,确保安全后才能施工。 2.3基层处理 除锈级别达到ST3级,有锈蚀的地方要露出金属光泽。紧固螺钉、背角、横档死角等部位的除锈要认真仔细。 平台、梯子等钢结构如果安装前没有涂刷底漆,应用磨光机将金属表面的锈蚀产物彻底清除干净,露出金属光泽,除锈级别达到ST3级。 2.4油漆施工 2.4.1表面处应满足大气环境的相对湿度低于80%,金属表面温度不低于露点温度3℃。 2.4.2表面处理完毕后,达到st3级,验收合格,才能进行涂料防腐

除锈刷漆施工

除锈刷漆施工 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

除锈刷漆施工 1.材料 建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.主要机具 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 3.作业条件 3.1油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 3.2防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 3.3防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 3.4露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 4.工艺流程 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收 4.1基面清理

4.1.1建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 4.1.2基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级,见表5-25的规定。钢结构除锈质量等级表5-25等级质量标准除锈方法 4.1.3钢材表面露出金属色泽喷砂、抛丸、酸洗 4.1.4钢材表面允许存留干净的轧制表皮一般工具(钢丝刷、砂布)清除 5.除锈工艺。 5.1喷砂除锈,它是利用压缩空气的压力,连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈彻底,是比较先进的除锈工艺。 5.2酸洗除锈,它是把需涂装的钢构件浸放在酸池内,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残酸存在,构件的锈蚀会更加厉害。 5.3人工除锈,是由人工用一些比较简单的工具,如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上的铁锈。这种方法工作效率低,劳动条件差,除锈也不彻底。 6.底漆涂装

除锈施工方案

表面除锈刷漆 施 工 方 案 一、工程项目内容

二、施工机具 角磨机5台、空压机1台、电焊机2台、铁铲若干、切割机1台、钢丝轮、钢丝刷、毛刷等 三、脚手架搭设 因为架子的搭设质量对施工人员的人身安全、工程进度、工程质量有直接关系,如果架子搭设不好,不仅架子工本身不安全,而且对其他施工员也极易造成伤害;架子搭设不及时,就会延误工期,架子搭设不合适,就会使施工操作不便,影响工效和质量,所以,一定要重视架子的搭设质量。 为了保证安全、方便施工,脚手架搭设应满足以下要求: 1、要有足够的坚固性和稳定性,不发生变形、倾斜或摇晃现象,确保施工人员的人身安全。 2、要有足够的面积,以满足工人操作、材料堆放以及车辆运输的需要。 3、应尽量靠近施工对象设置,要有安全防护措施,按规定搭设护身栏、挡脚板、安全网等,以保证施工操作人员的安全。 4、要与垂直运输设施(电梯、井字架、升降架)和楼层或作业面高度相互适应,以确保材料垂直运输转入水平运输的需要。 5、要考虑多层作业、交叉流水作业和多工种作业的要求,减少多次搭拆。 6、脚手架要力求构造简单、装拆方便,合理搭配,尽量节约架子用料。 脚手架的拆除: 脚手架及垂直运输架使用完毕后,应由专业架子工拆除,拆除应遵守以下事项: 1、脚手架拆除前,应由单位工程负责人对脚手架作全面检查,确认可以拆除后方可实施拆除。 2、拆除的杆件、部件等应用吊具送下或人工搬下,禁止从高空往下抛掷。 3、严禁上下同时进行作业,严禁采用推倒或拉倒的方法进行拆除。 4、拆除到地面的构配件应及时清理,维护保养并分类堆放,以便运输和保管。 四、管道、阀门、罐体及钢梯人工除锈标准 非常彻底手工和电动工具除锈,钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。钢材显露部分的表面应具有金属光泽。 五、刷漆施工方案 人工除锈→检查合格后→涂红丹防锈底漆第一遍→检查合格后涂红丹防锈底漆第二遍→检查合格后涂面漆第一遍→检查合格后涂面涂第二遍→检查及最终验收。 施工条件 施工温度京戏在10℃以上(15℃以上更佳)施工和固化才可以正常进行。工件表面温度也必须高于这一限度。油漆本身的温度应高于15℃,以保证正常的施工性能。在狭窄的空间内施工和干燥期间应大量通风。 手工除锈 先将管道表面的残留油物清理完毕,再用锤敲击或钢丝刷、废砂轮片除去严重的厚锈和焊渣,再用刮刀、砂布、粗破布除去氧化皮、铁腐锈及其它垢污,如有油污的地方采用清洗剂清洗干净。人工除锈等级应符合ST2.5级标准。被涂物表面无可见的油脂和污垢,没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层。 涂装工艺 涂装配套体系的设计和涂料品种的选择是保证涂层性能的基础,而涂装工艺是影响涂层性能、质量的重要因素,好的涂装工艺是获得成功防腐效果的关键。 1、涂料准备 (1)调配涂料前,应先核对一下涂料的种类、名称是否符合使用规定。 (2)涂料开盖后,充分搅拌均匀。 (3)配制涂料的容器必须干净。 (4)涂料可根据涂装方法、工作温度和湿度,用适量稀释剂调整至适用粘度,稀释剂的品种和用量按规定加入,不允许随意变动。 (5)底漆同面漆涂装间隔为4-6小时。

除锈刷漆方案

除锈刷漆方案 1.材料准备 建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.主要机具 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 3.作业条件 3.1油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 3.2 防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 3.3 防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 3.4 露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 4.工艺流程 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收 一、除锈方法: A、手工除锈 1、确定设施需做除锈处理的具体部位,对于螺栓、螺母等固定件, 不作除锈要求; 2、对于可敲击除锈的设施,用空压凿刀的平头敲击,去除重锈块 和锈瘤; 3、采用粗硬毛的钢丝刷或3号粗铁砂布对除锈表面进行打磨;可 见黑色氧化层, 4、对于设施的边角部位,采用钢丝刷或平锉刀等工具进行处理; 5、用抹布、棉纱或压缩空气清理除锈后的设施,保持表面的清洁;

6、除锈处理后,必须尽快涂刷头道底漆,一般不允许超过4小时, 更不允许过夜。 B、动力除锈 1、确定设施需做除锈处理的具体部位,对于螺栓、螺母等固定件, 不作除锈要求; 2、对于可敲击除锈的设施,用空压凿刀的平头敲击,去除重锈块和锈瘤; 3、使用粗硬毛的机械钢丝刷、砂轮或纸制砂轮,对设施的表面进 行对角打磨,且应使打磨的表面尽可能的粗糙。可见黑色氧化层, 4、对于设施的边角部位,采用角磨机、钢丝刷或平锉刀等工具进 行处理; 5、用抹布、棉纱或压缩空气清理除锈后的设施,保持表面的清洁; 6、除锈处理后,必须尽快涂刷头道底漆,一般不允许超过4小时, 更不允许过夜。 二、涂刷油漆办法: A、新刷油漆 1、油漆施工前,对涂刷设施的周围或下部无需涂刷此涂料的部位,要施以一定的保护措施,如铺垫、包裹等,防止因涂料四溅造成的污染; 2、上层漆前,必须严格按照不同油漆标准,等底层漆膜表面彻 底干再刷,但不应间隔时间过长,使油漆层间的附着力下降; 3、据施工要求涂刷油漆,漆膜厚度应达到要求标准;

钢结构除锈油漆施工方案

钢结构除锈油漆施工方案 1、编制依据 1.1钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2001) 2、工艺流程 基层处理→涂防锈漆 3、主要机具: 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 3.3作业条件: 3.3.1油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 3.3.2防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 3.3.3防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 3.3.4露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 4、基层处理 先将金属表面上的浮土、砂、灰浆、油污、锈斑、焊渣、毛刺等清除干净。然后进行表面除锈,方法可用手工处理。如金属表面是一般浮铁锈,可先用钢丝刷往复刷打,然后用粗砂布打磨出新的光亮表面,再用旧布或棉纱将打磨下的浮灰、锈擦干净;如果钢构件的金属表面锈蚀比较严重(鳞状锈斑),先用铲刀将锈鳞铲掉,也可用锤子

或刮刀清理,然后用钢丝刷刷打清理,再用砂布打磨光亮为止,即可涂防锈漆。大面积锈蚀可先用砂轮机、风磨机及其它电动除锈工具除锈,然后配以钢丝刷、锉刀、钢铲及砂布等工具,经刷、锉、磨除去剩余铁锈及杂物。 4、涂防锈漆 涂防锈漆时,构件表面必须干燥,如有水珠、水气必须擦干。施涂时一定要涂刷到位、刷满、刷匀。对小型钢结构构件或金属制品花样复杂的可两人合作,一人用棉纱蘸漆揩擦;一人用油刷理顺、理通。对于钢构件中不易涂刷到的缝隙隙处(如角钢组合构件的角钢背),应在拼装前将拼合缝隙处的除锈和涂漆等工序做完,但铆孔内不得涂入涂料,以免铆接后钉眼中有夹渣。 5、应注意的质量问题 5.1涂层作业气温应在5~38℃之间为宜,当天气温度低于5℃时,应选用相应的低温涂层材料施涂。 5.2当气温高于40℃时,应停止涂层作业。因构件温度超过40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。 5.3当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行涂层作业。 6、安全环保措施 6.1各类油漆和其他易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其他材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内。妥善保管。 6.2库房应通风良好。不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其他物应保持一定的安全距离。

除锈刷漆施工组织设计

除锈刷漆施工组织设计 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

第二章、施工总体进度计划及保障措施1、施工部署 为保证本工程合理有效地按照项目法进行,根据公司情况拟委派公司李国胜同志(国家一级项目经理资质)担任本工程的项目经理。该同志长期从事防腐工程施工管理工作,先后主持了众多石油石化储罐防腐工程的施工管理。同时设项目总工程师一名,项目部下设五科一室,抽调公司精兵强将20余人建立以项目经理为总指挥的工程施工管理系统,在建立工程施工管理系统的同时我公司拟从600余名熟练操作人员中选出了40余人组成脚手架搭拆班组、基层处理班组、涂装班组、检查修补班组、机械设备维修班组、机动班组等,通过对各施工要素的协调管理,实现本工程的工期、质量、HSE、成本等目标指标的控制。同时建立健全了与此相适应的一整套施工组织制度和管理制度。

项目管理机构见下页图:

3、技术准备 施工技术准备是开工前的重要工作内容,也是施工过程的一个重要阶段,它不仅关系到整个工程能顺利、连续地进行,而且关系

到各个预定目标能否圆满实现。施工技术准备工作应贯穿于施工准备的全过程,主要内容如下: 具备齐全的施工图纸和设计文件,并熟悉相关内容。 对施工图纸和设计文件进行自审、专业审和综合审并及时落实所审定的疑点,并结合工程情况提出技术交底和施工方案等文字资料。 设备、钢管、管件等应有质量保证书等相关资料。 施工所采用主材交接时应由业主、监理单位共同参与,检验其合格性,并具有合格证、检验报告、使用说明等,必要时需进行复验。 准备好各种记录表格,应将自检记录、气象记录、施工日记等与施工同步完成。 与业主办理有关资料的交接手续,做好工程资料的整理与审核工作,认真编写资料并分类存档管理。 准备好与施工有关的国家施工及验收标准规范。 进行施工技术措施(设计)交底和讨论,对工程重要部位、重点问题制定详细的施工措施。 组织编制各分部分项工程的具体施工工艺、设置工艺管理卡,报业主和监理单位批准。 4、物资准备 按照业主要求由承包方配备施工机械设备、工具、磨料及本工程所需所有漆料;

除锈刷漆施工方案

晋中伊利乳业有限责任公司新建年产21万吨液态奶系列生产线项目钢结构刷漆工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 天津中建六局装饰工程有限公司 2015/10/12

目录 第一章综合说明 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2编制依据 (3) 1.3工程施工部位及做法 (5) 1.4总体部署 (6) 第二章项目班子配备和劳动力计划 (4) 2.1项目班子配备 (4) 2.2对劳动力素质控制 (4) 2.3对劳动力的投入 (4) 2.4各施工区域劳动力计划安装 (4) 第三章施工方案及保证措施 (4) 3.1钢结构的表面处理 (4) 3.2钢结构的涂刷方法 (4) 第四章脚手架搭设方案 (4) 4.1脚手架搭设步骤 (4) 4.2脚手架搭设方案 (4) 4.3脚手架拆除方案 (4) 第五章工程质量保障措施 (4) 5.1工序质量控制 (4) 5.2施工防护保证措施 (4) 第六章现场安全控制措施 (4) 6.1安全管理内容 (4) 6.2安全行为控制 (4) 6.3施工现场用火管理 (4)

第一章综合说明 1.1工程概况 该工程为晋中伊利乳业有限责任公司新建年产21万吨液态奶及系列产品生产线项目,位于河山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号,本次施工主要内容是对工厂内钢结构面漆重新涂刷,因车间内设备多,成品保护是重中之重,面积大施工难度高,大部分都是高空作业,安全必须严防死守,确保安全第一,预防为主,一定做到零伤亡。保质保量按期完成各项施工任务。 计划工期:2015年10月14日开工,2015年11月14日竣工。 1.2 编制依据 1.2.1 本工程招标文件及室内外装修设计图纸; 1.2.2 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 1.2.3 中华人民共和国建筑法; 1.2.4 中华人民共和国消防法; 1.2.5 国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.2.6 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001版); 1.2.7 《建筑装饰装修工程施工质量验收规程》GB50210-2001; 1.2.8 《建筑工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-2001); 1.2.9 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002);

栏杆除锈、喷漆施工方案

栏杆除锈、喷漆施工方案 一、施工准备: 1.材料:油漆的品种、规格应符合本次施工要求。 2.主要机具: 手砂轮、砂布、铲刀、钢丝刷、棉丝、回收装置、喷漆枪、喷漆 气泵、油漆小桶、刷子等。 二、作业条件: 1、工程每天开工前报TOC审核确认,航班结束后经TOC同意方可施工。 2、油漆作业场地设置临时维护隔离,安全防护措施,有防火措施,现场通风良好,防止发生火灾和人员中毒事故。 3、在不影响旅客候车的前提下,施工区域分段进行,并在施工和保养期间设置醒目标识。 4、露天油漆作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 三、操作工艺: 1、工艺流程: 基面除锈清理→喷涂油漆→检查验收。 2、基面清理: a.油漆涂刷前,应将需涂装部位表面的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 b.基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此此次除锈要求将原有油漆用砂纸、砂轮打磨露出原色。 3、喷漆涂装: 喷漆在栏杆表面打磨完毕后进行。 a、面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆,兑制的稀料应合适,面漆使用前应充分搅拌,保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹。 b、面漆在使用过程中应不断搅和,涂刷的方法和方向与上述工艺相同。 c、涂装工艺采用喷涂施工时,应调整好喷嘴口径、喷涂压力,喷枪胶管能自由拉伸到作业区域,空气压缩机气压应在~mm2。 d、喷涂时应保持好喷嘴与涂层的距离,一般喷枪与作业面距离应在100mm左右,喷枪与钢结构基面角度应该保持垂直,或喷嘴略为上倾为宜。 四、成品保护: 1、栏杆喷漆后24h之内为养护阶段,应加以临时围护隔离,防止踏踩、碰蹭,损伤涂层。 2、栏杆喷漆后,在4h之内如遇有下雨时,应加以覆盖,防止水气影响涂层的附着力。 3、喷漆后的栏杆勿接触酸类液体,防止咬伤涂层。 五、应注意的质量问题: 1、喷漆作业气温应在5~38℃之间为宜,当天气温度低于5℃时,应选用相应的低温油漆材料施涂。 2、当气温高于40℃时,应停止油漆作业。因构件温度超过40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。 3、当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行喷漆作业。

钢结构除锈防腐施工方案

原煤仓旋钢结构转楼梯及栈桥 加固、除锈防腐施工方案 一、编制依据: 《钢结构加固技术规范》、《涂装前钢材表面锈蚀等级及验收规范》(GB8923-11)相关的施工工艺标准及规范。 二、工程概况 钢结构钢梁、柱等钢结构工程加固、除锈、防腐。 三、施工准备 1检查并统计钢结构各部件的完好及损伤程度,做好材料配备。 2 配备好登高作业必要安全设施和施工所需设备,并符合要求。 3 作业人员应经过专业培训,培训合格。 4 现场安全防护措施完善,有防火和通风措施。 5 露天作业要选择适当的天气,大风、遇雨、严寒天气均不应作业。 四、工艺流程 1、首先是钢结构表面的清理(包括附着物等)→加固、更换损伤钢结构部件→检查验收加固钢部件→再次检查所有钢构件的完好程度确保无损伤→第一遍钢构表面除锈→第二遍钢构表面除锈→第一遍钢构表面打磨→第二遍钢构表面打磨→第一遍钢构表面防锈底漆涂刷→第二遍钢构表面防锈底漆涂刷→第一遍钢构表面防锈面漆涂刷→第二遍钢构防腐面漆涂刷→钢构防腐工程质量的检查与验收。

2、钢架防腐油漆时建筑结构表面的清理工艺: a、表面清理是为了更好为钢架进行底漆的涂刷,因此在进行底漆的涂刷前,应将需涂装部位的进行相应的清理操作,便于以后的钢架防腐施工,主要清理涂刷部位的灰尘,锈渍,油污等。 b、对于涂刷部位的清理将直接影响涂刷底层的质量好坏。因此采用了两次除锈和两次打磨的施工工艺,确保了防腐底漆的质量。 c、除锈要使钢材表面能够显示出金属的特有的色泽。 d、除锈是除了使钢材表面出现金属光泽外,还要对金属表面进行一定的打磨,使底漆可以和钢架表面更好地接触,达到更好的钢架防腐效果。 e、钢架除锈完成后,在构件上每隔1-2米钻一个¢12的圆孔,以便于排水,这样减少了雨水对钢结构构件的腐蚀。 五、除锈方法与工艺选择 根据要求、锈蚀的程度及实际施工经验采用电毛刷除锈法,这是目前采用最多,也是最先进的一种除锈方法(不适合喷砂除锈环境),它的工作原理是利用高速电机高速运转,带动毛刷在钢结构表面摩擦而将钢架表面的铁锈、油污等不易清理的杂物清理干净,该方法是目前最常用的一种除锈方法,这种施工除锈方法效果极佳,除锈完后须在12小时内刷底漆。 六、钢架防腐油漆施工时面漆涂刷的实用工艺 1、钢架防腐油漆涂装底漆与面漆一般中间的间隔时间比较长,因此一定要控制好油漆的质量(特别是温度低于5度时的施工) 。

2015除锈刷漆标准

除锈刷漆质量要求 一、除锈管理办法 A、手工除锈 1、确定设施需做除锈处理的具体部位,对于螺栓、螺母等固定件,不作 除锈要求(钢结构的地脚螺栓、螺母除外); 2、手工除锈前应用刮刀、铲刀去除疏松油漆和附着的铁锈层; 3、对于可敲击除锈的设施,用空压凿刀的平头敲击,去除重锈块和锈瘤; 4、采用粗硬毛的钢丝刷或3号粗铁砂布对除锈表面进行打磨;可见黑色 氧化层, 5、对于设施的边角部位,如法兰的连接面等,采用钢丝刷或平锉刀等工 具进行处理; 6、用抹布、棉纱或压缩空气清理除锈后的设施,保持表面的清洁; 7、除锈处理后,必须尽快涂刷头道底漆,一般不允许超过4小时,更不 允许过夜。 B、动力除锈 1、确定设施需做除锈处理的具体部位,对于螺栓、螺母等固定件,不作 除锈要求(钢结构地脚螺栓、螺母除外); 2、除锈前应用刮刀或铲刀去除疏松油漆和厚的铁锈层; 3、对于可敲击除锈的设施,用空压凿刀的平头敲击,去除重锈块和锈瘤; 4、使用粗硬毛的机械钢丝刷、砂轮或纸制砂轮,对设施的表面进行对角 打磨,且应使打磨的表面尽可能的粗糙。可见黑色氧化层, 5、对于设施的边角部位,采用角磨机、钢丝刷或平锉刀等工具进行处理; 6、用抹布、棉纱或压缩空气清理除锈后的设施,保持表面的清洁; 7、除锈处理后,必须尽快涂刷头道底漆,一般不允许超过4小时,更不 允许过夜。 3.1.3喷砂除锈 3.1.3.1 喷砂除锈施工程序及要求: 1、施工单位应提供详细,周密的工作计划,交由公司生产部审核;

2、施工之前,施工单位要与生产部负责人员进行监理沟通,按照监理 要求,及时报检,并填报相关表格,以便进行施工质量能及时验收, 报检表格见附表二; 3、喷砂之前,必须对喷砂以外其他设备加以保护。 4、喷砂除锈前,必须使用空压凿刀(空压长刮板)或硬金属刮板去除块 状铁锈和疏松旧漆,可见的油,脂和污物等也应去除; 5、开始喷砂除锈,保证送风管尺寸合适,压缩空气供应充足; 6、喷砂除锈表面粗糙度均匀,上下距离为50-100微米(1.2-1.3mil/s); 7、每次喷砂一小块面积,清除灰尘和喷砂材料。喷砂后及时涂刷一度底 漆以保护这些区域。临时底漆在施工后应迅速干燥,另外喷砂除锈场 所应避开新涂装区域,防止产生干扰影响固化质量。 3.1.3.2 喷砂除锈具体验收标准: 1、质量验收标准参照国标Sa1- Sa3: Sa1级轻度喷砂除锈 表面应无可见的油脂、污物、附着不牢的氧化皮、铁锈、油漆涂层和杂质; Sa2级彻底的喷砂除锈 表面应无可见的油脂、污物、氧化皮、铁锈、油漆涂层和杂质基本清除,残留物应附着牢固; Sa2.5级非常彻底的喷砂除锈 表面应无可见的油脂、污物、氧化皮、铁锈、油漆涂层和杂质,残留物痕迹仅显示点状或条纹状的轻微色斑; Sa3级喷砂除锈至钢材表面洁净 表面应无可见的油脂、污物、氧化皮、铁锈、油漆涂层和杂质,表面具有均匀的金属色泽。 2、喷砂设施表面粗糙度、喷砂等级等各项验收标准达标,喷砂除锈后周 围设备应保护完备,喷砂现场整洁; 3、监督人员须及时进行质量监督,填写报检表,如发现不合格现象,要 求施工单位返工,并及时给予处理,否则不得进行下一步施工程序。 二、涂刷油漆管理办法: A、新刷油漆

除锈施工方案

河南省第一强制隔离戒毒所生物质锅炉采购和室内外暖气管道安装项目 管 道 除 锈 施 工 方 案 编制人: 审批人: 郑州豫通建设工程有限公司 2016年4月1日 目录 二、编制依据 三、工程目标 四、施工准备 1、材料准备

2、施工机具准备 3、劳动力组织 五、防腐施工 1、工艺流程 2、管道除锈 六、施工中的安全与防护 七、文明环保施工措施 八、雨季施工措施 一、工程简介 1、工程概况:本工程为河南省第一强制隔离戒毒所室内采暖工程 室内采暖工程包括5座建筑,分别是接见综合楼、戒毒人员宿舍(二)、微粉厂平房办公室、微粉厂办公室、附属用房。 2、设计参数:冬季采暖室外计算温度:-3.8℃,冬季室外平均风速 2.7m/s;室内设计温度:办公室、宿舍18℃,卫生间16℃. 3、采暖系统设计 (1)供热热源:本工程采暖热源采用85/60℃热水,由锅炉房集中提供。 (2)热负荷及热指标:接见综合楼采暖热负荷70.64KW,采暖热指标97W/m2; 戒毒人员宿舍(二)采暖热负荷121.07KW,采暖热指标71W/m2;微粉厂平房办公室采暖热负荷33.70KW,采暖热指标144W/m2; 附属用房采暖热负荷23.72KW,采暖热指标132W/m2;微粉厂办公室采暖热负荷 26.19KW,采暖热指标77W/m2; (3)采暖系统形式:接见综合楼、戒毒人员宿舍(二)采用垂直单管跨越式系统,微粉厂办公楼采用水平单管顺流式系统,微粉厂平房办公室采用垂直单管系统。 (4)散热器的选型:采用钢制GZ406型散热器,高度685mm,进出水口中心距600mm,宽度125mm,单片散热面积0.235m2/片。 (5)每组散热器均设手动跑风装置和温控阀,各组散热器支管及跨越管管

除锈刷漆施工方案

钢结构除锈刷漆 施 工 方 案 及 报 价 编制单位:河南长兴建设集团有限公司(盖章)

1、承包方式:包清工、包机械 2、报价为:35元/m2 除锈工程 1表面予处理: 1.1净化处理: 清除工件表面残留的焊渣、焊瘤、飞溅等杂物,用脱脂剂擦除基体表面油渍,对于较大面积的浮尘,应用干燥的压缩空气吹扫干净。 1.2除锈方法 A砂轮机除锈 (1)采用砂轮机打磨金属表面,最后采用棉砂或干净棕刷擦去灰尘、脏垢等杂物。油污采用清洗剂清洗干净。紧固螺钉、背角、横挡死角等部位,采用钢丝刷双向来回多次打磨,清理后表面洁净无污。 (2)金属表面处理级别应达到St3级。 (3)高空金属表面处理时,每位施工人员都必须佩带一个工具袋,每当使用完某个工具时可随即装入工具袋,除锈时如有较重的工具时,应将此工具用较细的保险绳系在身上,以免施工中从手中滑落砸到下面的其他人员或物件。 表面处应满足大气环境的相对湿度低于80%,金属表面温度不低于露点湿度3度。 (4)表面处理完毕后,验收合格后,才能进行下道工序。 B喷砂除锈

(1)磨料:采用石英砂,粒径为0.5-1.5mm,颗粒大小均匀、干燥、无油污等任何污染。每次装砂时,都要先过筛分选,如发现磨 料有结块、锈蚀严重的,必须清除。 (2)环境条件:环境大气的相对湿度必须低于85%,基体表面温度不低于露点以上3℃。 1.技术参数: (1)压缩空气工作压力为0.4-0.6Mpa; (2)喷嘴到基体金属表面距离为100-300mm; (3)喷射方向与基体金属表面法线的夹角为15-30度; (4)喷射速度以不重复喷砂,达到清洁度为限;喷束重叠以 1/4-1/5为宜。 2.操作要领: (1)喷嘴选用耐磨合金或耐磨陶瓷的文丘里型喷嘴,应在其孔径扩大25%时予以更换。 (2)压缩空气经气体缓冲罐、油水分离器,达到清洁、干燥后 才能进入砂罐和喷砂枪。 (3)装砂时,应先关闭砂罐下面的出砂阀门,再关闭进砂罐和 喷砂枪的进气阀,然后调节砂罐顶部放空阀,确认砂罐内压力为零后,再打开砂罐上的装砂盖向罐内装砂。 (4)装砂后,先关闭装砂盖,再关闭放空阀,然后打开进气阀,确认喷砂准备工作就绪后,方可打开砂罐下面的出砂三通旋塞。 (5)喷砂时,应调节三通处旋塞,控制出砂流量,喷枪不得朝

栏杆除锈、刷漆活动方案

栏杆除锈、刷漆活动方案 为了保证66KV变电所6S班组化建设,美化工作环境,提升大唐阜气形象。先组织电仪分厂青年突击队员进行变电所围栏油漆作业。 突击队员以此为契机,充分体现了“勇于吃苦,甘为企业献青春;乐于奉献,誓为团旗添光彩”的创建宗旨。队旗已不在空中飘扬,可突击队精神却仍在工作中留传 一、施工准备: 1.材料:油漆的品种、规格应符合本次施工要求。 2.主要机具:砂布、铲刀、钢丝刷、棉丝、毛刷、油漆小桶、刷 子等。 二、作业条件: 1、工程开工前报值班人员审核确认,值班人员同意方可施工。 2、油漆作业场地设置临时维护隔离,安全防护措施,有防火措 施,现场通风良好,防止发生火灾和人员中毒事故。 3、在不影响变电所正常运行的前提下,施工区域分段进行,并 在施工和保养期间设置醒目标识。

4、露天油漆作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不 应作业。 三、操作工艺: 1 、工艺流程:基面除锈清理→刷涂油漆→检查验收。 2 、基面清理: a、油漆涂刷前,应将需涂装部位表面的铁锈、焊缝药皮、焊 接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 b、基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。 因此此次除锈要求将原有油漆用砂纸打磨露出原色。 3 、刷漆涂装:刷漆在栏杆表面打磨完毕后进行。 a、面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆,兑制的稀料应合 适,面漆使用前应充分搅拌,保持色泽均匀。其工作粘度、 稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹。 b、面漆在使用过程中应不断搅和,涂刷的方法和方向与上述 工艺相同。 四、成品保护: 1、栏杆刷漆后24h之内为养护阶段,应加以临时围护隔离,防止踏踩、碰蹭,损伤涂层。 2、栏杆刷漆后,在4h之内如遇有下雨时,应加以覆盖,防止水

钢结构油漆施工方案

钢结构油漆施工方案 第1篇:钢结构防腐油漆施工方案一、钢结构防腐油漆操作施工工艺介绍:1、工艺流程: 首先是钢结构表面的清理(包括除尘、除锈等)然后是第一遍底漆涂刷第二遍面漆涂刷建设 方进行工程质量的检查与验收(1)钢结构防腐油漆时建筑结构表面的清理工艺:a、表面清 理是为了更好为钢结构进行底漆的涂刷,因此在进行底漆的涂刷前,应将需涂装部位的进行相应的清理操作,便于以后的施工,主要清理涂刷部位的灰尘,锈渍,油污等。b、对 于涂刷部位的清理将直接影响涂刷底层的质量好坏。因此为了更好地提高施工工艺,钢结构表面的除锈质量可分为一级除锈和二级除锈。c、所谓一级除锈要使钢材表面能够显示 出金属的特有的色泽。d、所谓二级除锈是除了使钢材表面出现金属光泽外,还要对金属 表面进行一定的打磨,使底漆可以和钢结构表面更好地接触,达到更好的防腐效果。二、二级除锈经常采用的除锈方法与工艺选择。1喷砂除锈法,这是目前采用最多,也是最先 进的一种除锈方法,它的工作原理是利用压力泵将压缩的空气配合设备中的石英砂或铁砂,快速喷射而出,洗刷钢结构的表面,经过摩擦碰撞而将钢结构表面的铁锈、油污等不易清理的杂物清理干净,该方法是目前最常用的一种除锈方法,这种施工除锈后的等级一般都为二级除锈,效果极佳。2酸洗除锈法,这种方法是以前经常采用的一种除锈施工方法, 它的工作原理是将钢结构拆除下来后,泡到酸溶液中进行去锈,这种方法效率也很高,除锈相对来说比较彻底,但不足之处是施工较麻烦,且非常重要的是,经过酸液浸泡除锈后的结构体还要必须用热水或清水冲洗干净,否则如果仍有酸液残留在上面,则会对钢结构体首先更严重的腐蚀。3人工除锈法,这是一种比较古老的除锈方法,目前已经很少采用,效果较低,且除锈效果是二级里最差的一种,基本已经被淘汰。三、除锈后钢结构防腐油漆作业底漆的涂刷工艺:1底漆进行喷涂时,第一道漆一般是用调合好的红丹防锈漆,在 涂刷或喷涂前一定要控制红丹漆的粘度,要使得底漆看上去油漆色泽、粘度均匀一致。2 在进行底漆涂刷或喷涂时,要注意采用勤沾、短刷的施工工序,用来改变刷子带漆太多而流坠,从而造成浪费的现象。3进行第二遍涂刷或喷涂时,一定要等到第一遍风干后,才 可涂刷第二层,千万不可第一遍未干就上第二遍,这样会使钢结构表面出现皱纹,质量下降。4一般情况下当进行第二遍干燥后,同时注意了从第二层直,这样会使漆膜厚度均匀 一致。5在底漆涂抹完成后的5~7个小时以后,才可以确定哪个才能达到表干、表干前 不应涂装面漆。四、钢结构防腐油漆施工时面漆涂刷的实用工艺:1钢结构防腐油漆涂装 底漆与面漆一般中间的间隔时间比较长,因为会出现底漆涂刷后,仍然可以进行钢构件防腐油漆施工中,但效果会打折扣,因此一定要找一家价格便宜,产品高效的店铺。2钢结 构防腐油漆,当面漆在进行涂刷时,使用过程中要不停地进行油漆的搅拌,而涂刷的方法和方向与上述工艺相同。3钢结构防腐油漆,涂装的原理是:调整流速好喷嘴,胶管校枪 胶管能自由拉伸到作业区域,空气压缩机气压应在0.5~0.8N/mm2。4钢结构防腐油漆喷 涂时应保持好喷嘴与涂层的距离,通常喷枪与作业面距离应在120mm左右8.2钢结构防

钢结构除锈油漆施工方案完整版

钢结构除锈油漆施工方 案 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

钢结构除锈油漆施工方案1、编制依据 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2001) 2、工艺流程 3、基层处理→涂防锈漆 3、主要机具: 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 作业条件: 4、基层处理 先将金属表面上的浮土、砂、灰浆、油污、锈斑、焊渣、毛刺等清除干净。然后进行表面除锈,方法可用手工处理。如金属表面是一般浮铁锈,可先用钢丝刷往复刷打,然后用粗砂布打磨出新的光亮表面,再用旧布或棉纱将打磨下的浮灰、锈擦干净;如果钢构件的金属表面锈蚀比较严重(鳞状锈斑),先用铲刀将锈鳞铲掉,也可用锤子或刮刀清理,然后用钢丝刷刷打清理,再用砂布打磨光亮为止,即可涂防锈漆。大面积锈蚀可先用砂轮机、风磨机及其它电动除锈工具除锈,然后配以钢丝刷、锉刀、钢铲及砂布等工具,经刷、锉、磨除去剩余铁锈及杂物。

4、涂防锈漆 涂防锈漆时,构件表面必须干燥,如有水珠、水气必须擦干。施涂时一定要涂刷到位、刷满、刷匀。对小型钢结构构件或金属制品花样复杂的可两人合作,一人用棉纱蘸漆揩擦;一人用油刷理顺、理通。对于钢构件中不易涂刷到的缝隙隙处(如角钢组合构件的角钢背),应在拼装前将拼合缝隙处的除锈和涂漆等工序做完,但铆孔内不得涂入涂料,以免铆接后钉眼中有夹渣。 5、应注意的质量问题 涂层作业气温应在5~38℃之间为宜,当天气温度低于5℃时,应选用相应的低温涂层材料施涂。 当气温高于40℃时,应停止涂层作业。因构件温度超过40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。 当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行涂层作业。 6、安全环保措施 各类油漆和其他易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其他材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内。妥善保管。 库房应通风良好。不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其他物应保持一定的安全距离。

除锈施工方案

表面除锈刷漆 施工方案

一、工程项目内容 二、施工机具 角磨机5台、空压机1台、电焊机2台、铁铲若干、切割机1台、钢丝轮、钢丝刷、毛刷等 三、脚手架搭设 因为架子的搭设质量对施工人员的人身安全、工程进度、工程质量有直接关系,如果架子搭设不好,不仅架子工本身不安全,而且对其他施工员也极易造成伤害;架子搭设不及时,就会延误工期,架子搭设不合适,就会使施工操作不便,影响工效和质量,所以,一定要重视架子的搭设质量。 为了保证安全、方便施工,脚手架搭设应满足以下要求: 1、要有足够的坚固性和稳定性,不发生变形、倾斜或摇晃现象,确保施工人员的人身安全。 2、要有足够的面积,以满足工人操作、材料堆放以及车辆运输的需要。 3、应尽量靠近施工对象设置,要有安全防护措施,按规定搭设护身栏、挡脚板、安全网等,以保证施工操作人员的安全。 4、要与垂直运输设施(电梯、井字架、升降架)和楼层或作业面高度相互适应,以确保材料垂直运输转入水平运输的需要。 5、要考虑多层作业、交叉流水作业和多工种作业的要求,减少多次搭拆。 6脚手架要力求构造简单、装拆方便,合理搭配,尽量节约架子用料。 脚手架的拆除: 脚手架及垂直运输架使用完毕后,应由专业架子工拆除,拆除应遵守以下事项: 1、脚手架拆除前,应由单位工程负责人对脚手架作全面检查,确认可以拆除后方可实施拆除。 2、拆除的杆件、部件等应用吊具送下或人工搬下,禁止从高空往下抛掷。 3、严禁上下同时进行作业,严禁采用推倒或拉倒的方法进行拆除。 4、拆除到地面的构配件应及时清理,维护保养并分类堆放,以便运输和保管。 四、管道、阀门、罐体及钢梯人工除锈标准 非常彻底手工和电动工具除锈,钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附 着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。钢材显露部分的表面应具有金属 光泽 五、刷漆施工方案

钢结构除锈刷油漆方案

钢结构除锈刷油漆施工工艺 钢结构防腐施工工艺 一、编制依据: 《涂装前钢材表面锈蚀等级及验收规范》(GB8923-88) 相关图纸 建筑分项工程施工工艺标准 二、工程概况 钢结构防腐工程包括1#、2#、3#、4#人行道雨棚,1#、2#、3#车道及人防雨棚。 涂料采用广东德丽雅漆业有限公司出品的美致系列钢结构防腐涂料。所有构件均在现场安装完成后就地除锈,刷底漆二道,中层二道,面漆二道。 三、施工准备 钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 现场安全防护措施完善,有防火措施。 作业需选择适当的天气,大风、遇雨、严寒天气均不应作业。 四、施工工序及方法 工艺流程: 基面清理——底漆涂装——第一、二道中漆涂装——第一、二道面漆涂装基面清理: 根据设计要求、除锈级别及实际施工经验,本工程除锈可采用手工机械除锈,机具采用砂轮机、钢丝刷、砂布进行除锈,表面形成的粗糙度控制台40微米左右。将涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净,做到被涂表面无锈蚀、无油污、无水渍、无灰尘,除锈完后理论上12小时内刷底漆。但因深圳南山地处沿海,属于热带季风性气候,空气湿度较大,除锈后超过两小时后均出现生锈情况,所以须在2小时内涂刷底漆。 底漆涂装:按使用说明书配比充分搅拌均匀,配制后须在12小时内刷完。刷漆时要勤沾、短刷,且涂刷方向要一致,接槎整齐,待第一遍干燥后,再刷第二遍,第二遍涂刷方向要与第一遍涂刷方向垂直,以保证漆膜厚度均匀一致。底漆涂装后需4-8h才能达到表干,表干前不得涂装面漆。 第一、二道中漆涂装:按使用说明书的比例配制并充分搅拌均匀,保证色泽一致、

粘度及稠度不流坠、不显刷纹。在使用过程中应不断搅和,涂刷方法与底漆相同。 第一、二道面漆涂装:涂刷前先清除构件表面的杂物、焊渣、药皮等,对烧去或碰掉的地方,应先补底漆,再补面漆。 五、质量要求及保证措施 质量要求: 所用原材料须符合设计要求和有关标准的规定。 涂刷前表面除锈须符合设计要求规定,处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。 不得误涂、漏涂,涂层须无脱皮和返锈。涂装工程的外观应达到:涂刷均匀,色泽一致,无皱皮、流坠和气泡,附着良好,分色线清楚、整齐。 质量保证措施 推行全面质量管理,加强质量意识教育,使每个施工人员认识到质量的重要性。并落实质量责任制,确保质量控制体系有效运行。 坚持工程质量三级验收制,上道工序不合格,不进行下道工序施工。 质检员要对每道工序进行检查,发现问题及时找出原因,采取措施,妥善解决。 运用奖罚制度,保证质量控制体系的有效运行,保证各项质量责任制的贯彻执行。 严格控制材料的采购质量,严格按规定对材料半成品进行检验,杜绝不合格材料和半成品入场。 针对工程质量要求与施工特点,编制成品保护措施,对成品进行保护。 针对常见的质量通病,编制专门的消除质量通病的技术措施,避免质量通病的出现。 严格执行专业施工方法,遵守操作工艺,按设计要求和有关工艺标准进行施工,确保工程质量优良。 六、安全与环保措施 施工队设专职安全员,施工班组设兼职安全员,各级安全员均在项目部安监科的领导下开展工作。 进入施工现场必须正确戴好安全帽,高空作业系好安全带,工作面要按要求铺好脚手板,做好安全防护并经安全员检查验收合格后方能施工。

除锈刷漆施工方案

除锈刷漆施工方案 This manuscript was revised on November 28, 2020

钢结构除锈刷漆 施 工 方 案 及 报 价 编制单位:河南长兴建设集团有限公司(盖章) 1、承包方式:包清工、包机械 2、报价为:35元/m2 除锈工程 1表面予处理:

净化处理: 清除工件表面残留的焊渣、焊瘤、飞溅等杂物,用脱脂剂擦除基体表面油渍,对于较大面积的浮尘,应用干燥的压缩空气吹扫干净。 除锈方法 A砂轮机除锈 (1)采用砂轮机打磨金属表面,最后采用棉砂或干净棕刷擦去灰尘、脏垢等杂物。油污采用清洗剂清洗干净。紧固螺钉、背角、横挡死角等部位,采用钢丝刷双向来回多次打磨,清理后表面洁净无污。 (2)金属表面处理级别应达到St3级。 (3)高空金属表面处理时,每位施工人员都必须佩带一个工具袋,每当使用完某个工具时可随即装入工具袋,除锈时如有较重的工具时,应将此工具用较细的保险绳系在身上,以免施工中从手中滑落砸到下面的其他人员或物件。 表面处应满足大气环境的相对湿度低于80%,金属表面温度不低于露点湿度3度。 (4)表面处理完毕后,验收合格后,才能进行下道工序。 B喷砂除锈 (1)磨料:采用石英砂,粒径为,颗粒大小均匀、干燥、无油污等任何污染。每次装砂时,都要先过筛分选,如发现磨料有结块、锈蚀严重的,必须清除。

(2)环境条件:环境大气的相对湿度必须低于85%,基体表面温度不低于露点以上3℃。 1.技术参数: (1)压缩空气工作压力为; (2)喷嘴到基体金属表面距离为100-300mm; (3)喷射方向与基体金属表面法线的夹角为15-30度; (4)喷射速度以不重复喷砂,达到清洁度为限;喷束重叠以1/4-1/5为宜。 2.操作要领: (1)喷嘴选用耐磨合金或耐磨陶瓷的文丘里型喷嘴,应在其孔径扩大25%时予以更换。 (2)压缩空气经气体缓冲罐、油水分离器,达到清洁、干燥后才能进入砂罐和喷砂枪。 (3)装砂时,应先关闭砂罐下面的出砂阀门,再关闭进砂罐和喷砂枪的进气阀,然后调节砂罐顶部放空阀,确认砂罐内压力为零后,再打开砂罐上的装砂盖向罐内装砂。 (4)装砂后,先关闭装砂盖,再关闭放空阀,然后打开进气阀,确认喷砂准备工作就绪后,方可打开砂罐下面的出砂三通旋塞。 (5)喷砂时,应调节三通处旋塞,控制出砂流量,喷枪不得朝向任何人员;持枪人员与控制砂门人员之间应有简单明了的信号联系;操作人员必须全身防护。

相关文档