文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 储罐安装施工方案

储罐安装施工方案

储罐安装施工方案
储罐安装施工方案

安装施工流程框图

图4-1施工流程图

七、施工方案

(1)施工部署

1.为保证工程在2010年12月份罐区工程投用,必须发挥我公司多年参加施工建设的管理经验,精心组织,加强协调和管理,充分发挥我公司机具装备的优势和职工一专多能的能力,进一步激励广大职工发扬团结、开拓、求实、奉献的“十建精神”,实现工程的宏观控制目标。

2.根据以上工程的具体情况,工程将分为三个主要施工阶段进行部署,各个施工阶段的主攻目标和主要形象进度见表

基础验收→底板铺设、焊接→第一节壁板组焊→拱顶网架组装焊接→包边角钢及护栏组焊→第一道抗风圈组焊接→大角缝及龟甲缝组焊→第二节壁板组焊→第三节壁板组焊→第二道加强圈组焊→第四节壁板组焊→第五节壁板组焊→第六节壁板组焊→第七节壁板组焊→第八节壁板组焊→第九节壁板组焊→附件安装完毕→其它附件安装→充水试验→清罐→交工验收。

主要形象进度表

(2)储罐施工:

1.施工准备;

a.根据设备制作图样,编写详细的施工方案,编制详细的材料、配件预算进行施工材料准备。

b.准备现场临时加工厂:安装好卷板机、剪板机、电焊机、空压机等机械设备。

c.搭设好预制钢平台,并根据方案要求制作工装、卡具和器具,所用计量器具应全部调校合格并在有效期内。

d.组织施工作业人员认真熟悉施工图样,进行详细的技术交底,了解施工方法、技术要求。

2.材料检验

a现场制作设备用钢板、配件、钢管、紧固件等,应具有质量合格证明书,当无合格证或对合格证有疑问时,应对材料、配件进行复验,合格方可使用。

b焊接材料(焊条、焊丝)应具有质量合格证书。其合格证检测内容和结果应符合相应国家标准规定,否则应进行复验,合格方可使用。

C材料表面锈蚀、薄量、划痕深度与钢板实际负偏差之和,应符合响应国家标准规定.存放过程中,应防止钢板产生变形,严禁用带棱角的物件下垫。

D设备的小型接管、法兰、人孔、手孔、紧固件等配件,均在专业加工厂加工成品交付现场使用,配件交付时应具有产品质量合格证。

(3)基础验收

底板铺设前,应先会同有关部门对罐基础整体几何尺寸、表面标高、坡度等进行验收(1)基础中心标高允许偏差为±20mm

(2)支撑罐臂的基础表面,每3m弧长内任意两点的高差不得大于12㎜.

(3)沥青砂层表面应平整密实,无明显的隆起、凹陷及贯穿裂纹。

(4)验收完毕应办理基础中间交接手续。

(4)储罐制作一般要求

(1)放样、下料前应根据设备制作图样进行排版,按排版图进行放样和下料。(2)材料放样应采用1:1实样放样,放样时应根据工艺要求预留焊接缩和加工裕量。

(3)板材下料可采用火焰切割下料,机械剪切下料。

(4)板材边缘加工面应平滑,不得有夹渣、分层、裂纹及熔渣等缺陷.火焰切割坡口产生的表面硬化层应磨除。

(5)罐在预制放样、下料组装及检验过程中所使用的样板应符合下列规定:

—样板采用~㎜的镀锌铁皮制作,样杆采用~2㎜厚,宽30~40㎜的扁铁制作。

—当构件的曲率半径小于或等于时,弧形样板的弦长不得小于。曲率半径大于时弧形弦长不得小于2m。

—直线样板的长度不得小于1m。

—测量焊缝角变形的样板,其弦长不得小于1m。

—样板、样杆周边应光滑整齐。弧形大样板为避免其变形,可作加固处理。

—样板制作完毕后,用铅油在样板上标出正、反面及所代表的的构件名称、部位、规

格,并妥善保管。

—号料前,应核对钢板材质、规格,钢板放置要平。在钢板上定出基准线,然后划出长度、宽度的切割线,经检查后,在切割线上打上样冲眼,并用色笔作出标记,在切割线内侧50㎜处划出检查线,同时在钢板上角标明罐号、排版编号、规格与边缘加工等符号。

底圈罐壁与罐底边缘板角焊接缝的坡口型式应严格按照图纸要求进行施工。(5)罐底板预制

1. 底板预制前,应根据图样要求及材料规格绘制排版图,罐底排版形式如下图:

2.罐底的排版直经,按设计比例绘制。

3.边缘板沿罐底半径方向的最小尺寸不得小于 700mm 。

4.中幅板宽度不得小于 1m ,长度不得小于 2m 。

5.底板任意相邻焊缝之间距离不得小于 200mm 。罐底板结构形式示意图

6. 罐底边缘板的对接焊缝全部采用带垫板的对接接头形式,其下料的单面坡口角度为 30 °±°,对接接头坡口形式如下图:

7.弓形边缘板的对接接头,宜采用不等间隙,外侧间隙 e 1 宜为 6 ~ 7mm ,内侧间隙 e 2 宜为 8 ~ 12mm ,弓形边缘板的对接接头间隙形式见下图:

8. 弓形边缘板直边切割采用半自动切割机切割,弧形段有手工氧—炔焰切割,其外缘半径按图纸计算半径放大 25mm ,边缘板间对接焊缝间隙外部较内部小 3mm 下料,边缘板预制的质量要求如下图示:

罐底板弓形边板测量部位图:

弓形边板尺寸允许偏差 (mm) 表

9. 罐底板中幅板下料,采用半自动切割机,下料按底板排版图尺寸进行,其预制质量要求见下图。与边缘板间对接边留存 150mm ,等焊接龟甲缝时再精确下料。中幅板尺寸允许偏差应符合下列表的要求:

弓形边缘板尺寸允许偏差(㎜)表5-2

A E B

中幅板(罐壁板)尺寸测量部位

10.罐底板铺设前,要清除表面的泥土、油污、其下表面涂刷两边沥青防锈漆,四周留出50㎜不予涂刷。

11.底板采用对接接头,条形垫板。

12.中幅板焊接时应先焊短焊缝,第一层焊道应采用分段退焊或跳焊法。

(6)罐壁板预制

1.罐壁板预制前应绘制排版图,排版图应符合下列要求:

a 各圈壁板的纵缝宜向同一方向逐圈错开,其间距宜为板长的 1/3 ,且不得小于500mm 。

b 底圈壁板纵向焊缝与罐底边缘板的对接焊缝之间的距离不得小于 200mm 。

c 罐壁开孔接管或开孔接管补强板外缘与罐壁纵向焊缝之间距离不得小于 200mm ;与环向焊缝之间的距离不得小于 100mm 。

d 包边角钢对接接头与罐壁纵向焊缝之间的距离不得小于 200mm 。

e 壁板宽度不得小于 1m ,长度不得小于 2m 。

f 壁板宽度变更时,各圈壁板厚度不得小于壁板变化圈上相应高度的厚度。

g 坡口型式及尺寸要符合图样的要求;罐壁板尺寸允许偏差应符合设计技术文件规定;

h 罐壁板采用净料法进行预制,壁板的周长按下式进行计算:

L= π (Di+ δ )-nb+na+ ΣΔ

式中: L —壁板周长 (mm)

Di —油罐内径 (mm)

δ—油罐壁厚 (mm)

b —对接接头间隙 (mm)

a-- 每条焊缝收缩量 (mm) 手工焊取 2mm ,

Δ—每块壁板长度偏差值 (mm)

n —单圈壁板的数量

2. 罐壁板预制用半自动切割机进行放线切割下料,壁板预制不留调整板,一次下净料,预制一圈壁板的累计误差等于零,这样预制,有利于保证罐体整体几何尺寸,采用这种方法,要求预制精度高。

壁板尺寸允许偏差见表

壁板尺寸测量部位

3. 壁板下料后,根据质量检查表进行检查,并检查其坡口形式符合要求,纵缝对接接头的坡口角度α应为 60 °± 5 °,钝边 F 为 1mm ,组对间隙 G 应为 3mm ,坡口形式见下图:

纵缝对接接头的坡口、环缝对接接头的坡口角度α应为 50 °± 5 °,钝边 F 为1mm ,组对间隙 G 应为 3mm ,坡口形式见下图

环缝对接接头的接头型式

4.壁板预制合格后,用 8 吨叉车吊运到指定地点存放,存放地点距卷板机较近,存放时要按安装先后,分门别类存放,板边错开 150mm 。

5.壁板下料后检查合格后,在卷板机上滚弧,滚弧时应用前后拖架,壁板卷制后,应直立放在平台上,水平方向用弧形样板检查,其间隙不大于 4mm . 垂直方向上用直线样板检查,其间隙不得大于 1mm 。

6.预制壁板时,用叉车配合,防止在卷制过程中使已卷成的圆弧回直或变形,卷制好的壁板用专用胎架运输、存放。

(7)罐顶板预制

1.浮顶板预制时要绘制排版图,且应符合下列要求;

———顶板任意相邻焊缝的间距大于200㎜

———单块顶板本身的拼接,可采用对接。

2.拱顶的顶板及加强筋,应进行成行加工。加强筋用弧形样板检查,其间隙不得大于2㎜,加强筋与顶板组焊时,应采取防变形措施。加强筋的拚接采用对接街头时,应加垫板,且必须完全焊透。

(8)构件预制

1.加强圈、包边角钢等弧形构件加工成型后,用弧形样板检查,其间隙不得大于2㎜,放在平台上检查,其翘曲变型不得超过构件长度的﹪且不大于4㎜。

2.热炜成型的构件不得有过烧、变质现象,其厚度减簿量不应超过1㎜。

3、储罐主体安装工艺措施

(1).罐地板组装

1.罐底板铺设前,要清除表面的泥土、油污、其下表面涂刷两边沥青防锈漆,四周留出50㎜不予涂刷。

2.罐底板由中幅板和边缘板组成,罐底板采用对接接头,条形垫板。基础验收合格证,确定方位画出中心线,得出中点、画出垫板,边缘板安装位置线,其中边缘板安装铺设按设计直径和基础坡度长度外加收缩余量来确定半径。边缘板铺设间隙外侧为6㎜,内侧为8㎜。

3.板铺设时,按照排版图从中心向四周铺设。边缘板依安装位置线铺设,垫板与相邻两块底板中的一块先点焊,底板与垫板应贴紧,其间隙不大于1㎜。

4.中幅板组对时,其间隙控制在4—6mm之间。地板与垫板之间的点焊应按焊接技术措施规定的次序严格执行。

5.中幅板焊接时,应先焊短焊缝,后焊长焊缝,第一层焊道应采用分段退焊或跳焊法。搭接角焊缝至少焊两遍。

6.底板焊接完后,检查凹凸度,凹凸变形的深度不应大于变形长度的2%,且不应大于50mm,并对所有焊接进行真空试验,试验负压值应符合图纸要求。

(2).罐壁组装

1.壁板采用正装组装。随着工程施工进度对基础进行沉降观测,并做好记录。发现问题及时停止施工,处理好后再继续施工。

首先确定壁板的安装半径,安装半径的计算公式如下:

R 1 = ( R+n*a/2* π) /cos β

式中: R 1 —壁板安装内半径( mm );

R —储罐的内半径( mm );

n —壁板立焊缝数;

a —每条立焊缝的收缩量( mm ),手工焊取 2 ;

β—基础坡度夹角(°);

2.按照安装圆内半径在罐底划出圆周线及每张壁板的安装位置线,并在安装圆内侧100mm 画出检查圆线,并打样冲眼作出标记;

3.壁板运到施工现场后应逐张检查壁板的预制质量,合格后方可组装,需重新校正时应防止出现锤痕;

4.壁板组装前,应对预制的壁板进行复验,按排版图号对号入座,需要校正时,防止出现锤痕。

5.壁板组装时应保证内表面平齐,错边量应符合表5-4要求。

内表面错边量允许偏差表5-4

组装焊接后,罐壁的局部凹凸变形要小于3mm,焊缝的角变形用1m长的弧形样

板检查要≤10mm。

顶圈壁板的组装允许偏差见表5-5所示。

顶圈壁板的组装允许偏差表5-5

6.罐壁的焊接,应先焊纵焊缝,后焊环焊缝。当焊完相邻两圈壁板的纵焊缝后再焊其间的环焊缝。在壁板组立前,在存运胎架上安装好帽,龙门板及蝴蝶板, 如右图示。壁板的吊装用履带吊车进行,并使用吊梁。第一带壁板组对前,按施工图划线安装组对档板。

7.壁板逐张组对,每张安装 2个加减丝以调节壁板垂直度。安装纵缝组对卡具,及

方楔,以将壁板固定。整圈壁板全部组立后调整壁板立纵组对错边量,上口水平度及壁板的垂直度符合以要求,并检查1m高处任意半径的偏差不超过±32mm。二至九带板的组装方法参照第一带壁板的组装。环缝应安装组对用龙门板、槽钢。如图。

8.组装第二带板前在第一带板上搭设简易脚手架,以后组对上一带板时在下带板上搭设同样的脚手架,在罐人孔处搭设斜梯,以供上下脚手架。在浮顶施工时将浮顶下面的斜梯拆除,浮顶上面的斜梯逐层搭设,每台罐三层脚手架循环使用。

9.壁板焊接先焊立缝,再焊环缝,立缝焊接前,先焊上定位龙门板,见左图示,然后拆下立缝组对卡具。立缝的坡口型式是:24.5mm及以上厚的壁板立缝为X型坡口,其余V型坡口。焊接时,先焊外部,后焊内部,立缝下端150mm焊缝采用手工焊,其余为自动焊,立缝焊接上端加熄弧板,见左图示。

大角焊缝焊接前安装防变形卡具如左下图示。焊缝内外侧手工打底,用角焊自动焊机(LT-7)焊接内外盖面焊缝,同时外部附加钢板,作为焊机运行的轨道。

其焊接顺序为:

内外侧第一道手工打底——外侧自动焊——拆内侧固定块及方楔子——内侧自动焊。

环缝焊接均采用埋弧自动焊方法进行。15mm以下壁板环缝为单V型坡口,18mm以上为X型坡口,均需要双面焊接,先焊外侧焊缝,外侧焊后,罐内侧卡具拆除,用自动碳弧气刨方法进行清根,然后用砂轮打磨,如果清根深度达到焊缝厚度的2/3,要用手工焊方法进行补焊,清理完后,进行内侧环缝焊接。

10.圈壁板的内半径按下式计算:

R

b =(R

I

+n α/2απ)cosθ(2)

式(2)中R

b

——顶圈壁板安装内半径(mm)

R

i

——罐内半径

N——顶圈壁板立缝数量

α——每条立缝焊接收缩量(mm)

θ——基础坡度夹角。

11.按顶圈壁板安装内半径,在罐底板上划出圆周线及每张壁板上的安装位置线,并在安装圆内侧100mm处划出检查圆线,打上样冲眼,并用白油漆做出标记。

12.圆壁板安装圆周线,每隔1m在内侧焊上挡板,在安装圈外侧60mm处同样焊上挡

1

板,作为组装卡具用限位。

13.罐壁组焊完毕后其总体几何尺寸应符合表5-6的要求。

罐体总体几何尺寸允许偏差(mm)

表5-6

组装顶部第一节壁板前应在安装圆的内侧捍上挡板,挡板与壁板之间加组对垫板(见下图),垫板厚度按下列公式计算:

δ= n*a/2 π

式中:δ—垫板厚度( mm );

n —壁板立焊缝数;

a —每条立焊缝的收缩量( mm ),手工焊取 2 ;

β—基础坡度夹角(°);

底圈壁板安装示意图

14.在壁板上应按组装夹具及吊装夹具位置划线,在壁板组立前,在存运胎架上安装好方帽,龙门板及蝴蝶板,壁板的吊装用履带吊车进行,并使用吊梁,如上图示;

15.壁板逐张组对,每张安装三个加减丝以调节壁板垂直度。安装纵缝组对卡具及方楔子,用以将壁板固定。整圈壁板全部组立后调整壁板立纵缝组对错边量,上口水平度及壁板的垂直度应符合以下要求,并检查 1m 高处任意点半径的偏差不得超过± 32mm 。

16.相邻两壁板上口水平的允许偏差,不应大于 2mm ,在整个圆周上任意两点水平的允许偏差,不应大于 6mm 。

17. 壁板的垂直允许偏差,不大于 3mm 。

18. 纵向焊缝的错边量,不大于 1mm 。

19. 环向焊缝的错边量 ( 任意点 ) ,不大于板厚的 2/10 ,且不大于 3mm 。

20.顶部第二至底圈壁板的组装方法参照顶部第一节壁板的组装。环缝应安装组对用龙门板、槽钢。

21.组装顶部第二节壁板前在顶部第一节壁板上搭设简易脚手架,如图示,以后组对上一带板时在下带板上搭设同样的脚手架,在罐人孔处搭设斜梯,以供上下脚手架,每台罐两层脚手架循环使用,如下图示:

22.壁板应按排版图组装,壁板立缝宜用夹具组对,壁板的组对应符合下列规定:

a 相邻两壁板上口水平的允许偏差,不应大于 2mm ,在整个圆周上任意两点水平的允许偏差,不应大于 6mm 。

b 壁板的垂直允许偏差,不大于 3mm 。

c 纵向焊缝的错边量,不大于 1mm 。

d 环向焊缝的错边量 ( 任意点 ) ,不大于板厚的 2/10 ,且不大于 3mm 。

24.在顶部第一节壁板组装、焊接完毕并经检查符合设计要求后,进行锥板的安装,安装前应先检查预制的锥板的弧度和翘曲度,符合要求后安装锥板,并应符合下列要求:

a 锥板与壁板搭接时应先焊锥板的对接缝,再焊锥板与壁板内壁搭接的间断角焊缝,最后焊锥板与壁板外壁搭接的连续角焊缝;

b 应保证锥板和罐壁板的安装角度,误差不得大于± 5 °;

c 锥板自身连接必须采用全焊透的对接接头;

(3).罐顶的组装

(1)浮顶的组装,宜在临时支架上进行。

(2)浮顶板搭接宽度允许偏差为±5mm。

(3)外边缘板的搭接宽度允许偏差为±5mm。

3.内浮顶组装应按设计要求执行。

(4).附件安装;

(1)罐体的开孔接管应符合规范要求;开孔补强板的曲率,应与罐体曲率一致;开

孔接法兰的密封面不应有焊瘤和疤痕,法兰的密封面应与接管的轴线垂直,且保证法兰面垂直或水平,法兰的螺栓孔应跨中安装。

(5).焊接施工

(1)凡是定位焊接及工卡具的焊接,由合格焊工担任。其焊接工艺应与正式焊接相同。引弧不应在母材或完成的焊道上。

(2)焊接长度不应小于30㎜;焊接前应检查组装质量,清除坡口面,充分达到干净干燥无污染物。

(3)板厚大于6㎜的搭接角焊缝,应至少焊两遍。

(6).焊接顺序

(1)罐底的焊接。应采用收缩变形最小的焊接工艺及焊接顺序,中幅板焊接时。先焊短焊缝。后焊长焊缝。

(2)弓形边缘板的对接焊缝采用手工焊。先焊其外侧300mm焊缝,如右下图:打底焊后进行渗透检查,以第二层开始每层错开50~70mm,焊接完成,上部磨平,进行磁粉和真空试漏检查,边缘板对接焊缝的其余部分在大角焊缝焊完后进行。为控制焊接引起的角变形和控制外部的成形,须安装防变形龙门板,并在边缘板外部焊缝处焊接引弧块。中幅板的焊接采用手工焊打底、埋弧自动焊盖面成型。在焊接长缝时,采用防变形措施。距边缘板2m范围内焊缝暂留不焊接,在与边缘板组对后再焊接。边缘板剩余部分对接焊缝焊接,在焊第二层环缝前将卡具拆下,进行焊接。焊完后,切割出中幅板周边小板与底板的接缝坡口。龟甲缝点焊时,用龙门板加背杠防止焊接变形。龟甲缝打底焊时,分成的均匀8等份,同时焊接。

(3)罐底与罐壁连接的角焊缝,在底圈壁板纵焊缝焊完后施焊,由数对焊工从罐内、外沿同一方向进行分段焊接。

(4)罐壁的焊接,先焊纵向焊缝,后焊环向焊缝,焊工均匀分布,并沿同一方向施焊。纵焊缝采用气体保护焊时,自下向上焊接。

(5)固定顶顶板的焊接。先焊内侧焊缝,后焊外侧焊缝,并由中心向外分段退焊。顶板与包边角钢焊接时,焊工应均匀分布,并沿体同一方向分段退焊。

a.焊接外观质量检查

(1)焊缝外观检查前,将熔渣飞溅清理干净。焊缝表面及热影响区不的有裂纹、气孔、加渣和弧坑等缺陷。

(2)对接焊缝咬边深度不大于,咬边连续长度不大于100mm,每条焊缝两侧咬边的总长度不超过焊缝总长度的10%。

(3)罐壁纵向对接焊缝不得有低于母材表面的凹陷。

(4)罐壁环向对接焊缝和罐底对接焊缝低于母材表面的凹陷深度不大于,凹陷的连续长度不超过焊缝总长度的10%。

(5)焊缝宽度为坡口宽度两侧各增加1-2mm。

b.焊缝无损检测

(1)从事焊缝无损检测人员,必须具有有关部门分颁发的与其工作范围相适应的资格证书。

(2)罐底焊缝检验应按标准及规范要求进行,真空负压严密性试验和局部无损检验的范围、比例应符合标准要求。

(3)罐壁焊缝应按焊工进行对接直缝及丁字焊缝的无损检测,检测的标准、数量及方法按相应的规范执行。

(4)罐底板与底圈壁板之间的T型焊缝应进行渗透探伤,并符合要求。

(5)开孔补强的补强板焊缝应进行气体严密性试验,并符合图纸要求。

(7)浮顶附件

顶附件包括船舱人孔、支柱、集水坑、透气阀、量油管口,呼吸阀,浮梯轨道,刮腊现场、密封系统、浮顶人孔及中央排水管等组成,先在罐外进行预制,待浮顶焊完后,先按照图纸标定的位置进行测量、放线、划出各个附件的安装位置线,开船舱人孔,然后到各个区域对照浮顶顶板上划线位置。准确确定支柱套管,集水坑,浮顶人孔、透气阀、量油管口、呼吸阀、浮顶轨道等的位置,确定后进行上述各项的开孔,安装和焊接。焊接后按设计要求进行检查合格,再进行刮腊密封等附件的安装,最后进行板和浮顶挡板的安装和焊接,以及浮顶中央排水管的安装和焊接。浮顶上面的附件安装焊接完后,再进行浮顶底板面的搭接花焊,支柱套管底面补强板和其他附件底面补强板的焊接,支柱在罐底板的安装和焊接,排水管的安装和焊接,量油管下支撑固定现场的安装和焊接。

浮顶立柱安装时,先调整其高度。按其设计高度预留出200mm调整量,安装时由多人同时进行,可用临时架台可调整螺母调整,安装支柱,用销子固定在套管上,每根立柱都安装后,即可拆除浮顶架台,并从人孔将其导出,架台拆除后,即可进行浮顶底面各附件的安装和焊接。

浮顶支柱的再调整是在充水试验时,再放水过程中进行。其调整方法是放水至水位比浮顶最底位置高出300mm时停止放水,调整各个立柱的实际需要长度,调整公式为 L=H-L0-H0 式中:

L:浮顶支柱销孔至柱底端部需要的实际长度(mm)。

H:罐底至套管端部的长度(mm)

:套管端部至支柱销孔中心的距离(mm)

L

:测量时浮顶比设计高度高出部分(mm)

H

逐个支柱进行调整,全部调整完以后,再放水使浮顶座落。

浮顶排水管安装前要进行焊后正压试验,并确定预制时在罐外已进行过摸拟试验。(8)包边角钢、盘梯及平台、浮梯、量油管及平台

这些构件在平台上预制。盘梯分两段安装,盘梯平台整体安装,量油管平台整体安装,浮梯预制成两段,其中一段留出300mm调整量,待量油管平台和浮顶上的轨道安装完后,实测其尺寸,然后把转动浮梯组对起来,预制浮梯时注意起拱度,组对后,浮梯整体吊装,吊装时注意防止弯曲和变形。

盘梯及平台的三角架、垫板、按图纸尺寸随着罐壁的安装而安装,并且焊接完善。安装盘梯时用吊车吊起第一段放在三角架上找正定位,焊接固定。下段盘梯安装后,安装盘梯的中间平台,并将盘梯中间平台的扶手、栏杆等安装焊接完。罐壁包边角钢安装焊接完。

量油管安装要求位置准确,与抗风圈孔配合恰当,连接可靠。量油管上部平台

装完,下部支撑定位。导向现场安装后,进行量油管的安装,量油管预制成整体,注意其平直度一定要达到要求,安装时注意其垂直度达到标准要求。

包边角钢先压制成弧形,用弧形样板检查,其间隙不大于2mm,在平台上检查,其翘曲变形不超过4mm,包边角钢焊接用手工电弧焊。

(9)焊接和无损检测技术

结合本工程的特点选用焊接方法如下:

1.罐底的焊接,弓形边缘板、中幅板采用手工电弧焊。罐壁板焊缝全部采用自动焊接工艺。纵缝采用CO2药芯双保护自动焊接,焊机为美国林肯VUP型;横焊采用美国林肯AWG型埋弧自动机,配美国林肯SA-800型电源,直流反接。根据母材匹配要求进行,以及现场多年施工经验和公司焊接工艺评定,选定焊接材料。施工图纸无要求时应符合相关规范的规定。

2.油罐施焊前应按工艺评定要求编制详细的焊接工艺指导书;从事本工程焊接作业的焊工必须从取得国家劳动部颁发的压力容器焊工合格证的焊工中选派,且焊接项目与施工焊接内容相一致;焊材使用前应检查产品质量证明书,并按要求进行复验检查;焊接材料使用前应经干燥处理。

3.焊接前应确定有按国家现行《压力容器焊接工艺评定》和施工验收规范的规定所

5.焊接应严格按焊接工艺规范进行,不得随意变动焊接工艺参数,焊接前应根据焊接工艺评定编制焊接工艺卡并下发到施工人员手中,并对所有施焊的焊工进行技术交底;

6.焊缝的定位焊及工卡具焊接应由合格焊工进行,焊接工艺应同正式焊接相同,定位焊长度不宜小于 50mm ;

7.焊接前应检查组装质量,坡口及坡口两侧 20mm 范围内的泥砂、铁锈、水分、油污应全部清除干净,并充分干燥;

8.板厚大于等于 6mm 的搭接焊缝,至少焊两遍,有下列任何一种焊接环境,若无有效防护不得施焊:

9.雨天或风速超过 8m /s 时;大气相对湿度超过 90% ;

10.焊缝咬边及母材的伤疤应进行修补 , 卡具割磨后的母材表面应补焊或修磨 , 内部缺陷的修补 , 应将缺陷消除后 , 严格按焊接工艺要求补焊 , 同一部位返修

不宜超过二次 , 若超过二次须经技术总负责人批准。焊接设备应执行加强保养,严格使用制度;

在下列任何一种情况下,不采取有效防护措施不得施焊:

雨天;

气体保护焊;

风速大于8m/s时的手工电弧焊,和风速大于2m/s时的CO

2

相对湿度大于90%;

温度低于-10℃。

焊材保管室内应安装除湿机,保证室内相对湿度不大于60%,从保管室领用到现场的焊条,低氢型焊条在现场使用时间不超过4小时。

焊缝内部缺陷用砂轮清除或用碳弧气刨清除。确认无缺陷后再进行焊接,且每处返工焊接长度不小于50mm。对同一部位的返工次数不宜超过二次,超过两次必须由项目技术负责人批准。

焊接设备应执行加强保养,严格使用制度专人负责及定人定机。

在罐体焊缝检查前,应将药皮、熔渣及飞溅等清除干净。焊缝表面及热影响区,不得有裂纹、气孔、夹渣和弧坑等缺陷。对接焊缝的咬肉深度不得大于0.5mm,咬肉的连续长度不得大于100mm,焊缝两侧咬肉总长度不得超过该焊缝长度的10%,第一、二圈壁板立缝如有咬肉,均应焊后打磨圆滑。第一圈罐壁板与罐底边缘板之间的大角焊缝内侧应平滑过度,咬肉应打磨圆滑。罐壁内侧焊缝的余高不得大于1mm。并经打磨圆滑过渡。罐壁内部的工卡具定位焊点应打磨光滑。焊缝无损检测要求及内容见下表。

焊缝无损检测要求一览表

4、充水试验

1.罐内布置牺牲阳极保护块。充水试验,应在所有附件及其它与罐体焊接的构件全

部施工完后进行。充水试验前,所有与严密性试验有关的焊缝,均不得涂刷油漆。充水试验,应检查下列内容:

a罐底严密性

b罐壁强度及严密性

c浮项的升降试验及严密性

d中央排水管的严密性

e基础的沉降观测

2.充水速度的快慢和临时的充水停顿,应视设计及基础地基的软硬情况来决定。充水要视基础的下沉情况进行,并做好基础沉降记录,如充水过程中发现基础不均匀沉降,应停止充水,报请建设单位和设计单位研究处理办法。

3.充水后各项检查完毕,复测基础的下沉情况,下沉稳定后才能放水,放水到调整支柱水位时,暂停放水进行浮顶支柱的调整。放水后,对底内进行清扫。

4.金属表面处理

罐底板上表面、罐壁内表面下部米范围,浮顶底板下表面及外边缘板外表面,油罐内部金属结构表面,如支柱外表面、排水管钢管外表面、量油管、导向管、加热盘管外表面及罐底板下表面需要内防腐,金属表面除锈级为SHJ22-90中的级。罐体保温部位外防腐等级SHJ22-90中的Sa2级。罐体非保温部分外防腐金属表面处理等级为SHJ22-90中的Sa2级。金属结构(梯子平台)表面处理等级为SHJ22-90中的Sa2级。

PX储罐施工方案

PX储罐制安施工方案 1.0工程简介 1.1 工程概况 浙江逸盛石化有限公司53万吨/年PTA厂内罐区安装工程中有2台对二甲苯储罐贮罐(V30101A/B)需现场制作,单台容积30000M3, 储罐规格:Φ44000328422,共计 2台。 罐底直径为Φ44196mm,分中幅板和边缘板部分;中幅板材质为Q235-B,δ=8mm,总重85.558吨;边缘板材质为16MnR,δ=14mm,共18块,总重24.883吨。 罐壁内径为Φ44000mm,高28422mm,共计 13代板。代板壁厚从下到上依次为:24、22、20、18、16、14、12、10、10、8、8、8、8mm。罐壁材质均为16MnR。 罐顶为三角形网壳,由制作厂家安装。浮顶为铝制内浮顶,浮顶外径Di=440000mm,外购,由制作厂家负责安装。人孔及通气孔等关键构件按图纸要求均外购。主要实物工作量见下表:

1.2 工程特点: 1.2.1 厂内罐区2台对二甲苯储罐贮罐,容积大(单台30000M3)主体材料为16MnR;与普通碳钢材料易混,故对产品防护要求高,必须分类标记、堆放,加强管理;严防用错材料和材料混施。 1.2.2 施工现场条件较差,地面凸凹不平,施工机具、材料、成品、车辆进出不便,要认真组织,合理安排。 2.0 编制依据 2.1 GBJ128-90《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》 2.2 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.3 GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》 2.4 JB4730-94《压力容器无损检测》 2.5 中化第十一建设公司《大型贮罐液压提升工法》 2.6 中国纺织工业设计院的设计施工图(罐区相关图纸) 3.0 主要施工方法及技术措施

储罐制作安装施工方案

王老吉大健康产业(梅州)有限公司不锈钢储罐采购安装及相关服务项目 储罐制作、安装施工方案 审批: 审核: 编制: 江苏正益机电设备有限公司

目录 1.编制说明---------------------------------------------- ----- - 2.编制依据---------------------------------------------------- 3.工程概况----------------------------------------------------- 4.施工准备---------------------------------------------------- 5.施工方法的选择------------------------------------------- 6.施工程序、方法、技术要求及质量标准----------------- 7.焊接工艺---------------------------------------------------- 8.罐体试验----------------------------------------------------- 9.施工质量保证措施---------------------------------------- 10.施工安全措施--------------------------------------------------11.施工技术措施--------------------------------------- 12.附表、附图-------------------------------------------------

大型储罐施工方案

10 11 12

施工方案13

§ 1.1 总体施工方案 1、液压提升倒装自动焊工艺 a、本工程二台20000m3内浮顶罐采用液压提升倒装自动焊工艺进行施工,施工工艺流程图如后图 所示。 b、罐底板、罐壁板在本部生产基地进行深度工厂化预制,利用进口的龙门自动切割机,切割 下料和坡口加工一次成型。 c、油罐纵缝和环缝外口采用CO2气体保护自动焊,内口采用CO2气体保护半自动焊;油罐 底板采用埋弧焊+碎丝焊。 2、液压提升倒装自动焊施工工艺流程图

§ 1.2 油罐预制方案 1、罐底预制 a、罐底预制主要是弓形边缘板和中幅板的切割。罐底中幅板、边缘板采用净料预制技术, 用龙门自动切割机切割钢板的直边和坡口,罐底边缘板弧线采用半自动火焰切割机切割。 b、罐底板预程序如下: c、底板预制前应绘制排板图,并应符合下列规定 罐底的排板直径,宜按设计直径放大0.1 % -0.2 % ; 边缘板沿罐底半径方向的最小尺寸,不得小于700mm 弓形边缘板的对接接头,宜采用不等间隙,外侧间隙宜为6-7mm内侧间隙宜为8-12mm 中幅板的宽度不得小于1000mm长度不得小于2000mm 底板任意相邻焊逢之间的距离不得小于200mm d

测量部位允许偏差(mr) 长度AB CD± 2 对角线之差AD-BC< 3 宽度AC, BD EF± 2 2、壁板预制 a、壁板预制主要为板料检验、切割下料和滚圆三个过程,进行工厂化施工,壁板预制工艺 流程如下: b、壁板预制前,根据设计要求、施工规范及钢板实际到货规格绘制排板图,报设计及监理 单位批准,并应符合下列要求: 底圈壁板纵缝,宜向同一方向逐圈错开,其间距不得小于500mm 底圈壁板纵向焊缝与罐底边缘板的对接缝之间的间距不得小于200mm 罐壁开孔接管或开孔接管补强板外缘与罐壁纵向焊缝之间的距离,不得小于200 mm 与环向焊缝之间的距离,不得小于100 mm; 包边槽钢对接接头与罐板纵向焊缝之间的距离不得小于200mm 壁板宽度为1800mm长度不得小于6000mm 壁板尺寸的允许偏差应符合下表: 测量部位允许偏差(mr) 中幅板尺寸测量部位 二厂f 1 \ \ r / F 1 弓形边缘板尺寸测量部位

大型储罐施工方案.

§1施工方案

§1.1 总体施工方案 1、液压提升倒装自动焊工艺 a、本工程二台20000m3内浮顶罐采用液压提升倒装自动焊工艺进行施工,施工工艺流程图 如后图所示。 b、罐底板、罐壁板在本部生产基地进行深度工厂化预制,利用进口的龙门自动切割机,切割 下料和坡口加工一次成型。 c、油罐纵缝和环缝外口采用CO2气体保护自动焊,内口采用CO2气体保护半自动焊;油罐 底板采用埋弧焊+碎丝焊。 2、液压提升倒装自动焊施工工艺流程图

§1.2 油罐预制方案 1、罐底预制 a、罐底预制主要是弓形边缘板和中幅板的切割。罐底中幅板、边缘板采用净料预制技术, 用龙门自动切割机切割钢板的直边和坡口,罐底边缘板弧线采用半自动火焰切割机切割。 b、罐底板预程序如下: c、底板预制前应绘制排板图,并应符合下列规定 ●罐底的排板直径,宜按设计直径放大0.1%-0.2%; ●边缘板沿罐底半径方向的最小尺寸,不得小于700mm; ●弓形边缘板的对接接头,宜采用不等间隙,外侧间隙宜为6-7mm;内侧间隙宜为8-12mm; ●中幅板的宽度不得小于1000mm,长度不得小于2000mm; ●底板任意相邻焊逢之间的距离不得小于200mm。 d、中幅板的尺寸允许偏差应符合下表的规定

2、壁板预制 a、壁板预制主要为板料检验、切割下料和滚圆三个过程,进行工厂化施工,壁板预制工艺 流程如下: b、壁板预制前,根据设计要求、施工规范及钢板实际到货规格绘制排板图,报设计及监理 单位批准,并应符合下列要求: ●底圈壁板纵缝,宜向同一方向逐圈错开,其间距不得小于500mm; ●底圈壁板纵向焊缝与罐底边缘板的对接缝之间的间距不得小于200mm; ●罐壁开孔接管或开孔接管补强板外缘与罐壁纵向焊缝之间的距离,不得小于200 mm; 与环向焊缝之间的距离,不得小于100 mm; ●包边槽钢对接接头与罐板纵向焊缝之间的距离不得小于200mm; ●壁板宽度为1800mm,长度不得小于6000mm。 ●壁板尺寸的允许偏差应符合下表:

储罐施工方案(安装)

目录 1.编制说明 1 2.工程概况 1 3.编制依据 2 4.施工方法 2 5.焊接工艺及主要焊接顺序15 6.质量保证措施21 7.资源配置计划23 8.质量保证措施23 9.HSE施工管理计划26

1、编制说明 1.1 为了保证产品罐区及中间罐区17台储罐的施工质量,满足设计和生产对工艺的要求,特编制本方案。 1.2本方案经监理审查通过后,即可用于指导储罐的安装工艺作业,其所规定的内容与其它方案不符时,一律以本方案为准。各有关人员要严格依照执行,加强工艺纪律,以确保储罐的质量和进度。 1.3质量目标计划:单位工程检验合格率100%;分部、分项工程交验合格率90%;设备封闭合格率100%;零质量事故。 2、工程概况 2.1本工程为多伦世腾15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目,储罐制作安装工程包括50m3罐4台、100m3罐2台、200m3罐2台、300m3罐1台、330m3罐1台、500m3罐1台、1000m3罐3台以及2000m3罐3台,其中15台罐结构为固定顶圆筒形立式储罐(内设浮盘),2台罐结构为固定顶圆筒形立式储罐(未设浮盘)。罐体安装采用倒装法,焊接采用手工电弧焊。 设备实物量清单 序号设备位 号 设备名称 规格型号 mm 材质重量Kg 单位数量 1 TK-1352A /B 苯产品检验 罐 DN3800X5400 Q245R 9114 台 2 2 TK-1304 抽余油储罐DN3800X5400 Q235B 8638 台 1 3 TK-1101 甲醇储罐DN3800X5400 Q235B8682 台 1 4 TK-1353A /B 甲苯产品检 验罐 DN5200X5250Q235B11513 台 2 5 TK-1351混合芳烃缓 冲罐 DN5500X1026 Q235B16743 台 1 6 TK-1302新鲜溶剂罐DN5500X1026 Q235B16659 台 1 7 V-1807混合芳烃储 罐 DN7750X7130Q235B18004 台 1 8 TK-1303湿溶剂罐DN6600X1065 Q235B24438 台 1

储罐制作安装施工方案

一、编制说明: 1.1 本工程为XXXXXXXX工程,粗溶剂罐、精溶剂罐、消防储水罐需要现场制作,为确保工程安全、优质、高效,特编制此方案。 1.2 此方案中对施工准备、施工程序、施工方法和技术要求、质量标准、施工质量、安全保证措施、冬雨季施工措施等均作了详细地说明。 二、编制依据: 2.1 《钢制焊接常压容器》JG/T4735-1997; 2.2 《工业设备、管道焊接工程施工验收规范》GB50235-97; 2.3浙江传化合成材料10万吨/年顺丁橡胶装置储罐施工图; 2.4 焊接结构技术要求(HG20583-1998); 2.5 焊缝射线探伤标准(JB4735-97)。 2.6《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》(SH3046-92)。 2.7《立式圆筒形钢制焊接贮罐施工及验收规范》(GB50128-2005)。 2.8《钢制压力容器焊接规程》(JB/4709-2000)。 三、工程概况: 3.1粗溶剂罐、精溶剂罐、消防储水罐是10万吨/年顺丁橡胶工程中的重要设备,为立式圆柱体储罐。它主要由底板组合体、筒体、清扫孔、接管等附件和顶盖板内件组成,所用材料为Q235B。 四、施工准备: 4.1 技术准备 4.1.1 组织有关人员对图纸进行会审,及时发现并解决图纸中存在的问题。4.1.2 施工方案已经审批,并对施工人员进行技术交底和技术培训,明确施工方法/施工程序及质量标准要求。 4.1.3 审查原材料质量证明书,组织材料验收、清点,现场的原材料应对其规格、数量、质量进行检查。 4.1.4 确认焊工资格,凡参加成品硫酸罐施工的焊工,必须持劳动部门颁发

的且钢材组别、焊接方法和焊接位置与实际工程相一致的焊接资格证,否则不得上岗。 4.2 施工现场准备 4.2.1 施工用的水、电、气可满足需要,并能保证连续施工。 4.2.2 现场组装平台已铺设,面积100m 2,钢板δ=18mm 。 4.2.3 施工所需材料供应到75%以上,贮罐底板及支撑工字钢已除锈、防腐完毕。 4.2.4 施工所需工、机具已齐全,并处于完好状态。 五、施工方法的选择: 采用内滑道、群桅杆倒链多点倒装施工法以粗、精溶剂罐为例:即在贮槽壁内侧沿φ=13.5m 直径对称均布12根高3.5m 的金属桅杆(φ219×4.5的无缝钢管),桅杆后背两根斜拉撑(∠75×6)焊在贮槽底板上,每根桅杆的顶部配一个10T 的倒链作为起吊工具,每次起吊的高度稍高于带板宽度。罐壁吊点设在距壁板上口1/3位置处。上部带板首先组装,同时将连接其上的角钢圈装好。吊时,由12人同时操作手拉葫芦,要求用力、速度尽量均匀一致。以免发生倾斜,依照此方法依次组装以下各带板。 由此可知,采用倒装施工的关键在于选择吊装工具,下面就倒链的选择进行可行性分析: 5.1 起吊倒链的选择及可行性分析 根据罐体部分起吊部分的总重量吨,选择了10T 的起吊倒链。由于每个倒链承受的实际最大重量可用下式来表达: W= 式中:Q ——起升罐体的总重量(Q=65.7吨) N ——倒链的数量(与立柱数量相同),N=12 K ——倒链的工作效率。一般取 K=0.7 所以 W= =7.8吨<10T 。 故选择10T 起升倒链可行。(其它储罐的施工方法同上) 六、施工程序、方法、技术要求及质量标准 6.1 施工程序 施工前准备(技术、材料、工机具、现场准备)→材料验收→基础验收 Q K ·N 12×0.7 65.7

储罐基础施工方法

储罐基础施工方案 工程名称:汇成化工施工单位:垦利县远大 建筑安装有限公司日期:2011-7-3 储罐基础施工方案 一、操作工艺 工艺流程 清理基槽一一清桩头一一砂石褥垫层一一栓垫层一一清理——钢筋绑扎一一避雷安装一一预埋观测点及渗水管一一支模板一一相关专业施工一一清理一一混凝土搅拌一一混凝土浇筑——混

凝土振捣一一混凝土找平一一混凝土养护 1清理基槽、清理桩头、砂石褥垫层及垫层浇灌 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,将粉喷灰桩头清理至设计标高槽内不得积水,回填砂石褥垫层后,立即进行垫层碗施工,碗垫层必须振捣密实,表而平整,严禁晾晒基土。 2钢筋绑扎 垫层浇灌完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。 上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足搭接要求外,应满足锚固长度的要求。 当基础高度在900mm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。 插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。 与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成45°绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,做为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整

到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在打柱栓前必须进行更换。钢筋混凝土条形基础,在T字形与十字形交接处的钢筋沿一个主要受力方向通长放置。 3、避雷安装 钢筋绑扎完成后根据规范规定及图纸要求安装避雷,用镀锌扁铁引出基础,用镀锌角钢引致地下。 4、预埋件安装 依据图纸要求,将沉降观测点及预埋件埋设。 5、模板 钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用小钢摸或木模,利用架子管或木方加固。锥形基础坡度〉30°时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,防止上浮, 模板上部设透气及振捣孔,坡度£30°时,利用钢丝网(间距30cm),防止混凝土下坠,上口设井子木控制钢筋位置不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密。 6、清理 清除模板内的木屑、泥土等杂物,木模浇水湿润,堵严板缝及孑1洞,清除积水。 混凝土为商品混凝土。

立式储罐现场制作施工方案

立式储罐现场制作 施工方案

湖南海利化工股份有限公司杂环项目现场制作储罐 施工方案 湖南海利工程安装有限公司 7月1日

目录 一、工程概况 二、编制说明和编制依据 三、施工准备 四、储罐的预制 五、储罐起升方式 六、储罐组对、安装 七、储罐的焊接 八、储罐检验 九、质量要求和保证质量措施 十、安全、文明施工要求 十一、资源需求配置计划

一、工程概况 本工程是湖南海利化工股份有限公司在海利常德农药化工有限公司投资兴建杂环项目配套原材料和产品储藏的灌区子项工程,共有立式圆筒形钢制焊接储罐8台,其中100m32台,200m36台,制作安装总吨数约为10吨,其中不锈钢约6.7吨,储罐具体规格、材质如下表。 二、编制说明和编制依据 2.1编制说明 由于本工程预制、组对、焊接工作量较大,且存在多出交叉作业,大大增加了本工程施工难度,为更好贯彻公司的质量方针,为建设单位提供满意的优质工程和服务,我公司将集中优势兵力,合理组织安排施工,坚持质量第一,严格控制过程,安全文明施工,确保按期完成,全力以赴争创优质工程,为达到上述

目标,特编制本方案指导施工。 2.2编制依据 1)湖南海利工程咨询设计有限公司提供的设计图纸 2)《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128-3)《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB50341- 4)《石油化工立式圆筒型钢制贮罐施工工艺标准》SH3530-93 5)《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-? 6)《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709- 7)《焊接接头的基本形式与尺寸》 GB985-88 8)《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514- 三、施工准备 3.1施工现场准备 3.1.1 施工现场按照常德公司的要求进行布置,场地平整,施工用水、电、路畅通。 3.1.2土建基础施工完毕,基础经交接合格,具备施工条件。 3.1.3各类施工人员配备齐全,特种设备操作人员具备相应的资质。 3.1.4施工用各类机具落实到位,并运现场至按规定位置就位。

储罐施工方案A版

江苏德力化纤20万吨/年聚酯装置及配套工程储罐及料仓制安施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、储罐施工工艺 (2) 四、施工准备 (3) 4.1、技术准备 (3) 4.2、场地准备 (3) 4.3、材料检验 (3) 4.4、基础复查 (4) 4.5、工机具材料准备 (4) 4.6、劳动力计划 (4) 五、储罐的制作 (4) 5.1、预制 (4) 5.2、组装工序 (8) 5.3、表面处理 (17) 5.4、焊缝检验和罐体试验 (17) 六、提升方案 (18) 6.1、施工方法 (18) 6.2、桅杆的选择 (19) 6.3、桅杆工作 (20) 七、焊接工艺及主要焊接顺序 (21) 7.1、焊接材料 (21) 7.2、焊接工艺 (21) 7.3、焊接顺序 (23) 7.4、焊缝质量检查 (25) 八、劳动力计划 (25) 8.1、持证上岗。 (25) 8.2、劳动力计划一览表 (25) 九、安全措施 (26) 十、工机具及材料计划 (27) 10.1、工机具计划一览表 (27) 10.2、材料计划一览表 (28)

一、工程概况 本工程为江苏德力化纤2台5000米3乙二醇罐制安工程,单台重量约为150t, 2台150米3的SEG和DEG罐,单台重约为6.5t,材质为不锈钢.预定2010年4月15日开工,2010年6月30日制作安装完成。 二、编制依据 1、GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》 2、JB4730-94《压力容器无损检测》 3、GB50341-2003《立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》; 4、SH3406-92《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》; 5、JB/T4730-2005《承压设备无损检测》; 6、SH3514-2001《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》 7、 SH3505-1999《石油化工施工安全技术规程》 8、JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》 9、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 10、设计图纸 三、储罐施工工艺 本工程储罐壁板和顶板采用倒装法施工,汽车吊车、叉车辅助壁板围板、底板和顶板铺设,利用罐内周边等分均匀设置16根提升桅杆,用手拉葫芦提升。胀圈与胀圈之间连接采用焊接固定,每条接头处加三块加强块,防止接头开裂或变形,桅杆沿圈周边等分均匀布置,每条桅杆底圈同底板焊接固定,作八字形加强撑,底板中心处立中心桅杆一条,桅杆顶部焊连接盘,每一根

干混预拌砂浆储罐基础施工方案

目录 一........................................................................ 工程概况............................................................................ 1. . 二.平面布置............................................................... 1.. 三.干混预拌砂浆储罐基础施工 (2) 3.1干混预拌砂浆储罐基础参数 (2) 3.2干混预拌砂浆储罐基础施工 (3) 四、文明施工................................................................ 3. 五、预拌砂浆机操作规程..................................................... 3.

一.工程概况 本项目用地位于长沙岳麓区洋湖街道,坪塘大道及连江路交汇处东北角。用地西临坪塘大道,西北角临三环线辅道,北面临岳麓区第三小学,东临连塘路。项目用地总面积81063 m2,净用地面积73009 m2,整体呈不规则型,南北向长约309m东西向长约350m 沿连塘路一侧地势最高,沿西三环辅道一侧最低,目前用地内多为农田和农舍。 项目由湖南湘江新区投资集团有限公司开发,设计由1栋单层门卫楼(1# 栋),3#栋多层综合楼(2#-4#栋),1栋多层体育馆(5#栋),1座垃圾收集站(6# 栋),3栋多层教学楼(7#-9#栋),3栋多层宿舍楼(10#-12#栋),一个室外运动场组成,地下室工4处,2#-4#栋的地下室为车库及设备用房,7#东地下室为报告厅,8#、9#地下室为设备用房,10#-12#栋的地下室为厨房及餐厅。 应长沙市相关职能部门要求,砌筑、抹灰等部位均采用干混预拌砂浆。因现场采用干混预拌砂浆,则需设置干混预拌砂浆储罐。 .平面布置 坪塘中学项目按进度分为两个施工区段,2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#栋为一区先行施工,10# 11#、12#栋为二区、后续紧接一区流水施工(1#栋为门卫室、6#栋为地埋式垃圾站,最后与室外工程同时施工)。现场目前一区共设置8 个干混预拌砂浆储存罐,由湖南国宇建材有限公司生产。 1#、2# (水泥砂浆和混合砂浆分罐使用,下同)干混预拌砂浆储罐位于3#、4#栋之间靠坪塘大道处,主要负责2#、3#、4#栋砂浆的使用;3#、4#干混预拌砂浆储罐位于7#栋北向,主要负责7#栋砂浆的使用;5#、6#干混预拌砂浆储罐位于5#栋东侧,主要负责5#栋砂浆的使用,7#、8#干混预拌砂浆罐位于8#、9# 栋之间北向,主要负责8#、9#栋砂浆的使用。二区分别在10#、11#栋之间和10#、12#栋之间共设置4个干混预拌砂浆储存罐,负责10#、11#、12#栋砂浆的使用。目前二区尚未开始使用砂浆,待二区使用砂浆时,按方案将干混预拌砂浆储罐基础完成,再从一区转运4个干混预拌砂浆储罐。(详见附图:坪塘中学砂浆储罐平面布置图)

20000立方米储罐制作安装施工方案1

目录 一工程概况 (1) 二施工准备 (1) 三施工方法和施工程序 (6) 四 (8) 五健康、环保、安全 (37)

一、工程概况 1.工程特点 20000m3油罐本体制作安装工程是由投资建设的工程项目。 储油罐制作、安装工程20000m3油罐有2台,罐顶为球形拱顶油罐,采用钢网壳,其储存介质为柴油,设计压力为常压,常温。 油罐施工按GBJ128-90《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》进行制造、试验和验收。 2.主要实物工作量及工期要求 油罐描述如下: 罐底板外径:Φ40000mm 罐内径:39700mm 罐壁高度:17452mm 罐顶高度:23235.5 mm 罐壁板: 底圈:6300×2000×18 16 MnR 2 圈:6300×2000×16 16 MnR 3 圈:6300×2000×1 4 16 MnR 4 圈:6300×2000×12 16 MnR 5 圈:6300×2000×10 1 6 MnR 6.7圈:6300×2000×8 16 MnR 8.9圈:6300×1800×8 Q235-B 罐底板: (1)弓边缘板:20块:6300×2000×14 16 MnR (2)中幅板:(板料)6300×2000×8 107块(50×2+7) Q235-B (3)垫板:20块(1810×50×5) Q235-B (4)罐底板坡度。中心—→边缘(25:1000) 单台油罐计划施工工期为45天。 二、二、施工准备

工程开工前必须作好充分的施工准备,这样才能保证工程施工的顺利实施和实现过程总工期目标。 1 技术准备 1.1根据施工图和设计有关文件,编制施工方案并报送监理审批。 1.2 收集以下国家或行业的施工及验收规范 《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》 GBJ128-90 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 – 98 《中低压化工设备施工及验收规范》 HGJ201 - 83 《石油化工施工安全实施规程》 SHJ3505 – 99 《钢制焊接常压容器》 JB/T 4735-1997 《石油化工安装工程质量检验评定标准》 SHJ514-90 《工程建设交工技术文件规定》 SH3503-93 《钢融化焊对接接头射线照和质量分级》 GB3323-87 《焊接接头的基本形式与尺寸》 GB985-88 《石油化工工程焊接工艺平定标准》 SHJ509-88 1.3 施工前有关人员应熟悉施工图纸及有关技术文件、法规,通过图纸会审,明确储运建设工程相关专业配合要求。 1.4 根据现行的《钢制压力容器焊接工艺评定》(JB4708)和《石油化工焊接工艺评定》(SHJ509-88)的规定进行储罐焊接工艺评定。储罐的焊接技术人员应根据焊接工艺平定编制焊接工艺卡,经焊接责任工程师审批后实施。 1.5储罐施工技术人员应根据现场实际情况和施工技术文件,编制有针对性的、切实可行的施工技术方案及作业指导书。 作业指导书包括以下几项: 〈油罐壁板安装作业指导书〉 〈油罐拱顶安装作业指导书〉 1.6施工前应进行技术交底,技术交底包括项目技术总负责人向各专业技术负责人技术交底、专业技术负责人向施工技术负责人技术交底、施工负责人向施工班组技术交底。 1.7应明确储罐安装的质量标准及检验方法、编制质量保证措施、准备各种计量器具及施工记录。

储罐施工方案

储罐施工方案 1) 概况 本项目为赢创特种化学(上海)有限公司新增储罐项目,共计3台储罐的制作、安装,储罐分为200m3计2台、0.5m3计1台。其中V-5003体积较小,我司建议这台储罐在加工厂内制作,其余2台储罐S5480、S5980为锥顶罐,2台储罐均为斜底,斜度为5%,储罐总重约38.5吨,储罐主体材质为S30403和S31603,梯子平台材质为Q235B。 2) 编制依据 立式圆筒形钢制焊接油管设计规范GB50341-2003 立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范GB50128-2014 承压设备无损检测JB/T4730.1~4730.6 储罐本体设计图纸 3) 施工方法概述 本项目共3台储罐现场安装,预制地点选择在我司张家港加工厂,运输至现场进行安装。采用倒装法进行安装。考虑到提升立柱的高度是否与罐顶板碰撞等问题,我司拟将安装完最上层3带板之后再安装罐顶板。 4) 储罐预制 储罐的下料、壁板滚圆、喷砂、喷底漆、顶板下料制作、喷砂、喷漆等预制工作均在我司加工厂完成。预制完成后检查几何尺寸、弧度,合格后再进行喷砂、防腐(在工厂仅做底漆,并把接缝位置边缘预留50mm宽不做底漆。当一切预制工作完成且检查合格后运至现场进行安装。 预制前的相关要求: ●按照施工图中的筒体直径制作弦长不小于2m的弧形样板,用于壁板卷制和 成型后的弧度检查。弧形样板采用镀锌铁皮或铝皮制作,每次使用完应注意 保管,防止变形; ●碳钢板采用半自动机械切割。钢板边缘加工面应平滑,不得有夹渣、分层、 裂纹及熔渣等缺陷。火焰切割坡口产生的表面硬化层应磨除; ●焊接接头的坡口形式和尺寸,应严格按照图纸的要求加工; ●所有预制构件在保管、运输及现场堆放时,应采取有效措施防止变形(所有钢 板存放时下部应均匀布置3块木方,禁止将钢板直接堆放在地面上,并且各 钢板间应用木方进行隔离)、损伤和污染; 壁板预制前应绘制排版图,经设计批准方可下料制作,壁板排版时应符合以下规定: ●各圈壁板的纵向焊缝宜向同一方向逐圈错开,其间距宜为板长的1/3,并且不

储罐基础施工方案(1)

廊坊市巨邦燃气有限公司30Χ104Nm3/d天然气液化工程储罐基础土建施工方案 编制: 审核: 批准: 会签 安全: doc- 1 -

中化第十三建设有限公司廊坊巨邦液化气天然气工程项部 目录 1. 工程概况.................................................................................................................. - 3 - 2. 编制依据.................................................................................................................. - 3 - 3. 施工准备.................................................................................................................. - 4 - 3.1 技术准备................................................................................................................ - 4 - 4. 施工平面布置.......................................................................................................... - 5 - 5. 主要分部分项工程施工方案 .................................................................................. - 5 -9.施工人员、机具计划 .............................................................................................. - 20 -15人 ........................................................................................................................... - 21 -10.施工进度计划........................................................................................................ - 22 - doc- 2 -

立式储罐现场制作施工方案

湖南海利化工股份有限公司杂环项目现场制作储罐 施工方案 湖南海利工程安装有限公司2014年7月1日

目录 一、工程概况 二、编制说明和编制依据 三、施工准备 四、储罐的预制 五、储罐起升方式 六、储罐组对、安装 七、储罐的焊接 八、储罐检验 九、质量要求和保证质量措施 十、安全、文明施工要求 十一、资源需求配置计划

一、工程概况 本工程是湖南海利化工股份有限公司在海利常德农药化工有限公司投资兴建杂环项目配套原材料和产品储藏的灌区子项工程,共有立式圆筒形钢制焊接储罐8台,其中100m32台,200m36台,制作安装总吨数约为10吨,其中不锈钢约6.7吨,储罐具体规格、材质如下表。 二、编制说明和编制依据 2.1编制说明 由于本工程预制、组对、焊接工作量较大,且存在多出交叉作业,大大增加了本工程施工难度,为更好贯彻公司的质量方针,为建设单位提供满意的优质工程和服务,我公司将集中优势兵力,合理组织安排施工,坚持质量第一,严格控制过程,安全文明施工,确保按期完成,全力以赴争创优质工程,为达到上述目标,特编制本方案指导施工。 2.2编制依据 1)湖南海利工程咨询设计有限公司提供的设计图纸

2)《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128-2005 3)《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB50341-2003 4)《石油化工立式圆筒型钢制贮罐施工工艺标准》SH3530-93 5)《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-? 6)《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000 7)《焊接接头的基本形式与尺寸》GB985-88 8)《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514-2001 三、施工准备 3.1施工现场准备 3.1.1 施工现场按照常德公司的要求进行布置,场地平整,施工用水、电、路畅通。 3.1.2土建基础施工完毕,基础经交接合格,具备施工条件。 3.1.3各类施工人员配备齐全,特种设备操作人员具备相应的资质。 3.1.4施工用各类机具落实到位,并运现场至按规定位置就位。 3.1.5材料、半成品、成品、废品堆放场地明确。 3.1.6安全防护措施落实到位,消防设施准备齐全。 3.2施工技术准备 3.2.1认真阅读各项施工技术文件。 3.2.2施工前组织工程技术人员审查图纸,熟悉图纸、设计资料及有关文件,并进行施工图纸会审。 3.2.3根据图纸要求和现场情况,编制可行的施工技术方案,并经各级主管部门审批合格。

储罐制作施工方案

储罐制作施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

有限公司 储罐制作安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中化二建 (集团)有限公司 二00一年三月三日

目录 1、工程概述 2、编制依据 3、施工程序 4、施工准备 5、材料验收及基础验收 6、预制加工 7、施工工艺 8、组装主要施工工法 9、储罐的总体试验 10、施工技术及质量保证措施 11、安全技术措施

1、工程概况 1·1 本工程为----公司的罐区工程,共有非标罐---台。(其中----台,---台,----台),直径-----,高 ---不等,材质有-----和------,总重 ------t,详见设备参数一览表。 设备参数一览表

1·2 本方案为草案,待正式施工时,将详细编制施工方案以指导施工。 2、编制依据 2·1招标文件、图纸及说明 2·2 HGJ128-90《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》2·3 HG50205-95《钢结构工程施工及验收规范》 2·4 HG20583-1998《钢制化工容器结构设计规定》 2·5 GB50151-92《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 2·6 HGJ229-83《化工设备、管道防腐蚀施工及验收规范》 2·7 70B107-1997《储罐用组装式铝制内浮顶安装验收技术条件》2·8 JB4730-94《钢制压力容器无损检测》 2·9 GB/T13148-91《不锈钢复合钢板焊接技术条件》 3、施工程序

4、施工准备 4·1 施工前现场应具备三通一平,即水通、路通、电通、施工场地平整的条件; 4·2 施工所用的机具索具及手段用料已备齐; 4·3 图纸已会审施工方案已审批并向全体施工人员作了技术交底;4·4 施工所用的计量器具齐全并已检验合格; 4·5 焊工及无损检验人员的资格符合要求; 4·6 开工报告已审批; 5、材料验收及基础验收 5·1 贮罐用材应具有合格证书,焊材也应有合格证书,包括熔敷金属的化学成份和机械性能。 5·2 贮罐所用钢板必须逐张进行外观检查,其表面不得有气孔、裂纹、拉裂、夹渣、夹层、重皮等现象,不合格严禁进厂。 5·3 复合钢板的焊接材料应根据施工图的要求选用。 5·4 贮罐基础竣工后,应按要求对基础进行验收,并办理中交手续。应符合下列要求: (1)中心坐标的允许偏差为±20mm。 (2)中心标高的允许偏差为±10mm。 5·5 支承贮罐的环梁基础表面,每10m弧长内任意两点的高差不得大于6mm,整个园周长度内任意两点的高差不得大于12mm。 6、预制加工

储罐制作安装施工方案

储罐制作安装施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

王老吉大健康产业(梅州)有限公司不锈钢储罐 采购安装及相关服务项目 储罐制作、安装施工方案 审批: 审核: 编制: 江苏正益机电设备有限公司 目录 1.编制说明---------------------------------------------- ------2.编制依据----------------------------------------------------3.工程概况-----------------------------------------------------4.施工准备----------------------------------------------------5.施工方法的选择------------------------------------------- 6.施工程序、方法、技术要求及质量标准----------------- 7.焊接工艺----------------------------------------------------8.罐体试验-----------------------------------------------------9.施工质量保证措施---------------------------------------- 10.施工安全措施--------------------------------------------------11.施工技术措施--------------------------------------- 12.附表、附图-------------------------------------------------

储油罐制作施工方案

编制依据 一、招标文件、施工图纸及技术文件说明 二、国家现行的有关标准、技术规范、规程 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 《立式圆筒型钢制焊接油罐施工及验收规范》 GBJ128-90 《碳钢焊条》 GB/T5117-1995 《优质碳素结构钢技术条件》 GB669-88 《手工电弧焊焊接接头的基本形式与尺寸》 GB985-88 《焊接接头弯曲及压扁实验》 GB2653-89 《焊接接头拉伸实验方法》 GB2651-89 《焊接接头机械性实验取样方法》 GB2649-89 《建筑地基基础施工质量验收规范》 GB50202-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2001 三、工程建筑材料取样、送样及检测方面的规范。 四、环境管理标准《ISO14001环境保护体系标准》 五、本公司现行的有关规定 质量手册

质量体系控制程序文件 工程施工操作规范 相应的工艺文件 第三章施工方案 一、施工原则: 根据本工程的特点及工期要求,确定原则如下: 1、合同签定后立即组织有关施工人员到安装现场进行施工暂设的准备,同时进行原材料的采购工作,并进行二次复验工作。 2、施工设备及工机具、施工人员的组织和运送,力争在最短的时间进入施工现场,投入施工中。 二、施工程序: 施工准备→材料采购及复验→预制加工→罐底基础验收→罐底板基础放线→罐底板铺设→罐底焊接→罐底真空试漏→安装第一圈壁板→罐顶角钢圈安装→罐顶临时支撑架安装→罐顶板安装→罐顶板焊接→群桅抱杆安装→第二圈壁板安装→第一次罐体提升→第一圈壁板与第二圈壁板组对、焊接→第三、四……及最底圈壁板安装、焊接→底圈壁板与罐底板角焊缝焊接→罐体附件安装(含加热器)→充水试验→平台、梯子安装→罐体除锈、涂漆(内部涂食用油漆、外部涂防锈漆)→交工验收。 三、施工方法及技术措施 本工程采用倒装法施工,即油罐顶自上向下施工。为保证工期,

储罐基础及设备基础施工方案

基础施工方案 储罐基础及设备基础施工方案 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目 C31工程拱顶罐环梁及泵基础施工方案 编制:司进保 审核:王瑞军 批准:杨天才 中化二建集团有限公司 .0C六年十二月二十六日

目录__ 1工程测量 2 土方工程 3模板工程 4钢筋工程 5混凝土工 6脚手架工程 7.沥青砂浆工程 1工程测量

测量工作分四项内容:定位测量;轴线投测;标高传递;沉降观测。

基础施工方案 号。 (5)延伸轴线标志画的轴线桩、龙门架及建(构)筑物应牢固、稳定、可靠和便于监控。 1.2轴线投测 (1) 根据总平面图确定各单体主控十字轴,用经纬仪及 50m 钢卷尺依次定出其它主轴线,经复 核无误后,最后设置好龙门架,并做好轴线标志,防止被破坏。 (2) 在基础施工阶段,建立轴线方格网,采用方格网外控法,在外墙上用红油漆标志,作为轴 线投测的依据。 1.3标高传递 各基础工程弹出-0.500m 标高线,用红油漆标志。以-0.500m 标高线为依据,用50m 钢卷尺往 上引测。每层均从-0.500m 处往上引测,以消除累积误差。 1.4沉降观测 (1) 在坚固稳定处理埋设水准点,钢筋头磨成圆头,下端弯成半圆钩形。 (2) 按设计埋设沉降观测点。地下室底板完成后即开发始沉降观测。一层结构完成后,一层结 构另设观测点。每层观测一次,结构完成后进入装修阶段每月进一次沉降观测。 2 土方工程 2.1作业条件 (1) (2) 完毕。 (3) (4) 数及支撑方式等)。 (5) 各部轴线放灰线完成。 2.2 土方开挖施工工艺 (1) 本工程采用机械挖土为主,人工挖土为辅的施工方法。首先采用机械开挖,留 用人工修土。 (2) (3) (4) (5) (6) (7) 土深度必 须满足进入持力层200mm (8) 在下一道工序施工之前应进行修整,挖除浮泥和被扰动的土层,并及时进行验收和进行下 道工序的施工,防止土层扰动和积水浸泡。 2.3填方施工 (1) (2) 1.1定位测量 (1) 根据总平面图所标示的方位、朝向定出基点,用经纬仪测量定位,用钢尺丈量平面及开间 尺寸。 (2) 测量由主轴线交点处开始,测量(丈量)各轴线,最后将经纬仪移到对角点进行闭合校核, 尺寸 复核准确后,方可把轴线延伸到建筑物外的轴线桩、龙门架及邻近建(构)筑物上。 (3) 分画轴线开间尺寸,应用总长度进行复核, 尽量减少分画尺寸积累误差。 (4) 延伸轴线标志的轴线桩、龙门架应设在距离开挖基坑土坡边 1-1.5m 以外,轴线标志应标画 出各 纵横轴线代旦 各部尺寸明确,包括定位、标高及基础断面,地质情况清楚,资料齐全。 现场作业范围内的障碍物(树木、绿化、建筑、地面及地上下管线等物) ,已经处理并迁移 建筑物轴线和位置已经通过规划局验收签证。 挖土施工方案已审定(土方平衡、取弃土地点、运输方式、堆土位置、排水方式、放坡系 挖土采用1台挖土机,配翻斗汽车外运土。 由施工员作技术交底,对标高、轴线、放坡、深度、排水、工期等作交底并记录。 按灰线挖出 小沟,作为印记,防止雨淋灰线不清。 注意施工方案中的坡度及作业面必须留足,随时注意坡的稳定性。 带桩基坑挖土应保持桩的完 整性,不得人为损坏。 挖至设计深度而土质与设计不符时,应与设计单位研究决定,并作隐蔽工程验收记录,挖 填方的基底处理应符合设计要求,设计无要求时应挖净树根,并清除积水、淤泥杂物等。 填 方前应排水疏干,遇松软土层或耕植土时应事先物夯(压)实方可进行填方。 填方前对基层土质,基层标高及范围等进行隐蔽工程验收签证。 150厚土采

相关文档
相关文档 最新文档