文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全调试措施

安全调试措施

安全调试措施
安全调试措施

山东里彦发电有限公司3#、4#机组脱硫技改

调试工程

作业指导书

文件编号:

项目名称:综合调试

施工单位:中煤华盛机械制造分公司

日期:2015年01月05日

调试安全措施

1启动调试的组织、分工、职责和工作原则

根据原电力部颁布的《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(以下简称“新启规”),结合本期脱硫工程的特点,在调试工作开始前成立相应的调试组织机构,进行分工,以保证调试工作的顺利进行,使装置安全、稳定、高效投入生产。调试的组织机构关系图如下:

启动委员会

(4人)

脱硫试运指挥部

(5人)

验收组(4人)综合组(2人)

调运组(4人)生产准备组(3人)

单机调试、试运小组分系统

和整机

调试、试

运小组

各专业运行操作班

和各专业检

修小组

1.1 各级组织的组成和职责

1.1.1启动委员会

成立由山东里彦发电有限公司(以下简称里彦电厂)、上海中芬新能源投资有限公司(以下简称总包单位)等各单位负责人组成的启动委员会,负责调试大纲和整套启动方案及试运行方案的审批.

1.1.2脱硫试运指挥部

成立由里彦电厂、总包单位组成的脱硫试运指挥部(共5人)。调运前成立脱硫试运指挥部并开始工作,脱硫试运行指挥部工作到办理完移交生产手续为止。

脱硫试运行指挥部组成如下:

组长:里彦电厂1人

副组长:总包单位1人

组员:里彦电厂、总包单位各1人

职责:全面组织、领导调运工作。协调脱硫调运外部关系,解决所需的外部条件;承担调运工作安全、质量、进度和效益的领导责任;审查调运各阶段开始前的准备工作、调运方案和措施,批准开始下一阶段调运工作;议决调试过程中遇到的重大问题;审查各阶段的调运结果和其他有关文件,签发设备代管、验收交接证书。

1.1.3调运组

调运组领导调试、试运过程的具体工作,根据调运不同阶段,下设单机调试、试运组、分系统和整机调试、试运组。

调运组组成:

组长:总包单位1人

组员:里彦电厂(副组长)、总包单位各1人

职责:提出调试、试运计划、方案和步骤;负责安排、执行调试全过程的具体工作;编写各阶段和最终调试报告;对调运结果的正确性负责。

单机调试、试运组:

单机调试、试运组在调运组领导下工作,由组长和组员组成,工作人员由组员单位排出若干专业人员构成,形成各专业组,各专业组组长由总包单位指派。

组长:总包单位1人

组员:里彦电厂、总包单位各1人

职责:负责单个设备的试车和测试,提出测试记录和评价,初步检查设备的制造质量,证明设备安装的正确性和可靠性。

分系统和整机调试、试运组:

分系统和整机调试、试运组由组长和组员组成,工作人员由组员单位排出若干专业人员构成,形成各专业组,各专业组组长由调试单位指派。

组长:总包单位1人

组员:里彦电厂、总包单位各1人

职责:负责检查分系统和整机调运应具备的条件;编制调运计划,提交脱硫试运指挥部审查和批准;全面负责调运阶段的现场指挥和具体协调工作,组织实施分系统和整机调试、系统性能优化和预测试,完成试运;审查调运的有关记录,提交试运报告;

1.1.4 验收组

验收组下设机械、土建、工艺、电气和热控专业组,各专业组组长由里彦电厂指派。

组长:里彦电厂1人

组员:总包单位、里彦电厂各1人

职责:负责建安施工和调试、试运质量验收和评估;负责安装、调试记录、图纸资料、技术文件的核查和交接;协调设备、材料、备品配件、专用仪器和工具的清点移交等工作;完成调试、试运合格后的签证移交手续。

1.1.5生产准备组

组长:里彦电厂1人

组员:里彦电厂、总包单位各1人

职责:负责准备电厂生产和管理所需要的文件、记录表格和各种票、牌以及必要的生产工器具;进行运行、检修人员的培训、上岗,逐步实现独立操作,实现全系统的平稳移交接受;代管经单机调试、试运的设备;按“安规”要求配合调运人员完成运行操作,系统优化、数据采集和运行纪录;积极组织生产准备检修班人员介入设备调校、检修消缺工作,实现系统移交后独立完成检修工作。

1.1.6综合组

组长:里彦电厂1人

组员:总包单位1人

职责:负责后勤服务;协调试运现场的安全保卫、消防和治安等工作。

1.2 参与调试各单位的主要职责

1.2.1建设单位

负责调试期间的组织、指挥、协调工作,参加调试期间的检查,设备、系统的验收移交;组织验收签证工作;协调电厂各部门与调试工作的关系和联系;负责性能考核试验。

负责系统运行、检修人员的配备、培训、上岗;提供运行操作票、工作票等;调试期间设备、系统的检查、运行操作;建设单位的运行表格、运行日志的填写;参加调试期间的设备检查和验收移交,对代保管设备的运行进行正常调整,对运行中发现的问题提出处理意见或建议,执行运行事故处理。

负责协调发电系统与系统之间的工作联系;

根据全厂电气保护关系提出对电气设备整定值要求;

配合主机与FGD间的联调;

做好主机系统与FGD调试设备的隔离和临时连接措施;

配合调试单位作物化分析工作;

负责与电力调度单位的协调联系。

1.2.3总包单位

对承包范围的工程设计、吸收塔施工和构件质量、调试质量和电厂运行人员的培训负责。负责按期、保质地完成分系统和整机调试、试运、168h试运。使合同范围内的设备、系统达到合同规定的性能。

工作范围:

参与单体调试并确认结果;

负责分系统和整套启动、调试和试运工作;

编写调试大纲、调试计划,分系统和整套启动调试方案并按调试计划组织实施;

电气设备安装调试过程中的安全注意事项

编号:SM-ZD-20011 电气设备安装调试过程中的安全注意事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气设备安装调试过程中的安全注 意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 安全第一,预防为主。安全来自警惕,事故出自麻痹。现场调试是高空作业,带电作业,吊重作业,每一个环节都危险重重,危机四伏,容不得我们半点马虎大意。有些错误仅仅损坏测试仪器,有些错误仅仅损坏设备,有些错误却会留下终生的遗憾,甚至要了我们的命,这些错误连让我们后悔的机会都没有。所以不安全不工作,不安全不调试,安全无小事。 1、无电当作有电看,永远都要先验电,后操作。注意:既然是故障,什么都可能发生,在我们眼里没有一样是可靠的,相信的只能是自己的眼睛和自己的判断,而正确的判断是建立在丰富的现场电气工作经验基础之上。 2、正确使用电工仪器,特别是万用表。万用表有指针式和数字式两种,现场中都有应用。万用表要测量准确,特别

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

技术及安全保证措施

技术及安全保证措施 第一章工程概况 一、概况 本工程位于 二、安装工程的主要特点 工作量大:该安装工种主要包括电气安装及设备安装拆除等方面的内容,系统大且比较复杂,安装工种的工作量比较大。 综上所述:只有掌握本安装的自身特点,才能在安装过程中做到有的产矢,才能把施工质量和施工进度时刻把握好,达到合同要求的质量目标和施工进度目标。

第二章施工前期准备 安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机具准备五大部分。为提高施工准备工作的质量,加快施工准备工作的进度,必须加强建设单位、设计单位、监理单位及总承包施工单位四者之间的协调工作,并要做到统一步调,共同做好施工准备工作。 建立健全施工准备工作责任制,按计划将责任落实到有关部门甚至个人,同时明确各级技术负责人在施工准备工作中所负的责任,各级技术负责人应是各阶段施工准备工作的负责人,负责审查施工准备工作计划和施组织计划,督促检查各分项施工准备工作。 建立施工准备工作检查制度,使施工准备工作有组织、有计划、有分工地进行,检查的目的在于督促和发现薄弱环节,不断改进工作。由此可见,工程施工进度的快慢、施工质量的好坏,都与施工准备工作有着直接联系、准备工作充分与否,直接影响到施工工序的能否正常进行,施工准备工作是组织施工生产的重要因素。] 一、技术准备 认真熟悉和审查施工图纸,了解设计者的意图,结合水、电、通风与空调及相关弱电施工图纸,进行纵横比较和联系,使水、电、通风专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审的内容,并把

会审记录作为资料保存好。了解水、电及通风各专业图纸上预留、预埋的孔洞和管线位置,并结合土建结构图纸,核对总包单位预留的影响。 编制施工图预算,列出各分项工程的工作量,并确定安装工程中各分项工程用料、用工和机具使用情况,并汇总成表,以便为材料准备和劳动力组织准备及机具准备提供可靠的理论依据。 编制安装工程施工技术方案,确定采取的技术措施,保证施工技术既合理先进又能提高施工进度,缩短工期。编写详细的安全和技术方面的交底记录。交底内容应具体、明了且具有针对性,以保证安装工程施工安全和施工质量符合规范要求。 组织施工人员进行技术培训,使职工对各项技术操作规程、规范做到心中有数,在安装时才能做到有的放矢,确保工程施工质量符合规程、规范的要求。 二、材料准备 根据施工进度计划的要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备定额和消耗定额进行汇总,编制材料需要量计划,为组织备料、确定仓库、堆放场地所需面积和组织运输等提供依据。 根据材料计划单,组织货源,联系生产厂家,确定加工、供应地点和供应方式,使材料的供应由项目部依据工程的进

电气调试准备与安全技术措施

电气调试准备与安全技术措施 摘要:调试人员首先要熟悉和了解系统的设计方案、施工图、原理图、接线图 和相关设备等产品说明书。准备好现场调试所用的仪器、仪表并确保完好。现场 调试电源和调试环境能满足要求。现场调试条件主要是指:现场的水源、电源以 及环境等满足设备运行要求。 关键词:电气,调试,安全措施 1.电气系统调试安全技术措施 A、做好保证安全的组织措施,试机送电过程必须严格履行工作票制度,工作许可制度、工作监护制度及工作间断、转移和终结制度。 B、做好保证安全的技术措施,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,须完成下列措施:停电、验电、装设接地线。悬挂标示牌和装设遮拦,在带电低压 盘上工作,应将调试设备与运行设备以明显的标志隔开,做好防止产生高电压的 防护措施,工作时不得断开永久接地点。并配备好符合本站电压等级的安全用电 器具、机具、测试仪表、记录表格等。 3、在带电的电流互感器的二次回路进行测试工作时,应采取防止二次侧开路的措施。断开电流互感器的二次回路前须在专用短路端子上,用短路片或短路线 短接防止产生高电压,工作时不得断开永久接地点。 2.调试方法 2.1 箱盘柜检查 1)外观检查 配电柜的表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落,铭牌是否符合要求;柜内 灰尘是否已清理干净,标识是否齐全、清楚。 2)接地装置检查 A、各配电柜之间应有专用的公共接地母线。 B、配电拒的柜门、底座均应设有接地线路,且用镀锌螺拴连接。 C、接地点应有明显的标志,接地线颜色应有别其它线。 2.2 单体试验 1)单体试验 单体试验分绝缘试验和特性试验两大类。 A、绝缘试验:本站调试范围内的电缆额定电压为1kV以下,电气设备、元 件使用额定电压为500V以下,其绝缘性能可用1000V兆欧表测量绝缘电阻进行 判断,其绝缘电阻值应不低0.5MΩ。 B、特性试验:对电气设备、仪表、元件(如电机、开关、接触器、时间继电器、热继电器、电流互感器等)的电气或机械方面的某些特性通过一定的方法进 行检查和测试,发现问题及时解决以确保设备、元件性能的可靠。 2)回路检查: A、对一次供电线路及二次控制回路进行逐个检查,确保接线无误,绝缘良好,回编号标志正确清晰,检查时同时做好记录。 B、二次回路的每一支路和断路、操作机构的电源回路等的绝缘电阻值,均应≮1MΩ;在比较潮湿处,可降低要求到0.5MΩ。 C、工频交流耐压试验: 对二次回路进行工频交流耐压试验时的要求如下: 试验电压标准为1000V;

浅谈高压试验的安全保证措施

浅谈高压试验的安全保证措施 压试验是电气试验中较为非凡且危险性较大的工作,确保高压试验的安全进行是保证人身安全和电力系统安全的重要保证。在高压试验过程中,应当从主观和客观、安全和技术等多个角度理解和应用保证安全的各种措施,从而保证电力生产的安全运行。 关键词】电气试验;高压;安全 0引言 电是当今人类生活中不可缺少的能量形式之一。为我们提供电能的电力系统包括众多的电气设备,这其中的一些设备在发生故障的情况下就会危及到整个系统的安全供电。据有关统计分析,电力系统中60%以上的停电事故是由设备绝缘缺陷引起的。[1]为了防患于未然,保证电力系统安全、经济运行,就必须定期对电力设备按规定开展检测试验工作,电气试验工作的重要性由此可见一斑。高压试验作为电力系统运行维护的必要环节之一,经常在不同的地点、不同的时间进行,同时电气设备的电压等级不同又造成了进行此项工作时试验电压的不同,所以每一次的高压电气试验都具有其非凡性和不确定性,在这样的条件下很容易形成安全隐患,对人身和设备安全造成威胁。因此,确保高压试验工作的安全是十分必要的,各种安全保证措施是保护一线试验工作人员生命安全和电气设备安全,稳定运行的重要保证。 1确保安全的主观措施 1.1加强人员的技术培训和安全意识的培养

1.1.1加强员工自身技术培训在平时的培训中应当着重提高员工的业务技术水平,结合日常工作做好高压试验专业知识的培训工作,为安全生产打下坚实的技术基础。以良好的培训为基础,在熟悉高压试验的原理、被试品内部结构以及整个试验过程和各种情况下可能发生的现象后,才能根据所把握的客观的科学规律,结合每一次试验现场的具体情况,分析试验现象和数据,根据这些及时对试验结果、被试品状态和整个试验过程做出正确、有效的判定。这样,不但能够提高工作效率,同时也从技术层面上保证了每一个参试人员的人身安全。 1.1.2加强员工安全意识培养加强对员工安全意识的培养也是保证高压试验安全的重要措施之一。电气试验是一个需要细心细心再细心的工作,在实际工作中有许多辅助性的,但是必须要做的预备工作,这些工作做起来并不起眼,但是假如有做不到位的地方都会给即将开展的试验工作带来一定的安全隐患。比如在每次工作前制定试验计划、步骤,查找被试设备历史试验记录以及熟悉被试设备的电气连接状态、安装位置和使用环境,选择试验设备、工器具,预备好原始记录本、遮栏、标示牌等。这些辅助工作有高压试验技术上的需要,也有安全上的需要,而这些工作不能仅仅依靠在工作中形成的习惯来保证实施。在日常的培训工作中应当对以上所提到的相关辅助性工作的必要性从电气原理、电气安全和可能产生的危害等方面认真分析,使每个试验人员都能够牢记于心,将主动的安全意识带入每一个高压试验的环节。 1.2认真仔细的进行试验前检查高压试验不同于其他的电气试验,被试设备不同,所需的试验设备、接线的方式以及试验标准都大不相同,因

电气调试工作的安全要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 电气调试工作的安全要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

电气调试工作的安全要求 电气调试工作的基本内容包括:对全部电气设备(一次设备及二次回路)在安装过程中及安装结束后的调整试验,按照生产工艺的要求对电气设备进行空转和带负荷的调整试验等。其目的是为了保证投入运行的设备在适应设计要求的同时,还要适应国家有关电力法规的规定,以确保设备可靠、安全地进行运行。 由于电气调试工作大多在带电的情况下进行,因此,安全工作显得格外重要,它包括人身安全和设备安全两个方面。在实际的调试工作中,必须满足以下要求: (1)电气调试人员应定期学习原国家能源部颁发的《电业安全工作规程》(1991年),并进行考试合格。 (2)在现场每周应进行一次安全活动,并学习事故通报及反事故措施等文件。 (3)电气调试人员要学会急救触电人员的方法,并能进行实际操作。 (4)现场工作要认真执行工作票制度。 (5)凡须通电进行的调试工作,必须有二人以上共同配合,才能开展工作。 (6)工作任务不明确、试验设备地点或周围环境不熟悉、试验项目和标准不清楚、以及人员分工不明确的,都不得开展工作。 (7)调试人员使用的电工工具必须绝缘良好,金属裸露部分应尽可能短小,以免碰触接地或短路。 (8)任何电气设备、回路和装置,未经检查试验不得送电投运,第一次送电时,电气安装和机务人员要一起参加。 (9)与调试工作有关的设备、盘屏、线路等,应挂上警告指示牌, 第 2 页共 5 页

如“有电”、“有人工作、禁止合闸”、“高压危险”等。(10)试验导线应绝缘良好,容量足够;试验电源不允许直接接在大容量母线上,并且要判明电压数值和相别。 (11)在已运行或已移交的电气设备区域内调试时,必须遵守运行单位的要求和规定,严防走错间隔或触及运行设备。 (12)试验设备的容量、仪表的量程必须在试验开始前考虑合适;仪表的转换开关、插头和调压器及滑杆电阻的转动方向,必须判明且正确无误。 (13)进行高压试验时,试验人员必须分工明确,听从指挥,试验期间要有专人监护。 (14)试验前,电源开关应断开,调压器置零位;试验过程中发生了问题或试验结束后,应立即将调压器退回零位,并拉开电源开关;若试验过程中发生了问题,须待问题查清后,方可继续进行试验。 (15)各种试验设备的接地必须完善,接地线的容量应足够;试验人员应有良好的绝缘保安措施,以防触电。 (16)高压试验结束后,应对设备进行放电,对电容量较大的设备如电力电缆等,更需进行较长时间的放电,放电时先经放电电阻,然后再直接接地。 (17)高压试验和较复杂回路的试验,接好线路后,应先经工作负责人复查,无误后方可进行试验,并应在接入被试物之前先进行一次空试。 (18)进行耐压试验时,必须从零开始均匀升压,禁止带电冲击或升压。 (19)进行调整试验时,被试物必须与其他设备隔开且保持一定的安全距离,或用绝缘物进行隔离;装设栅栏或悬挂警告牌时,应设专人看 第 3 页共 5 页

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

试验室安全管理规定

试验室安全管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

路桥集团第一公路工程局 试验室安全管理规定 第一章总则 第一条为规范全局的试验室安全管理工作,确保试验人员的安全和健康,控制和预防试验工作中的安全事故,特制定本规定。 第二条本规定适用于全局的试验安全管理工作和试验人员。 第三条本规定未涉及的内容按照国家和行业的现行法规、标准、规范执行。 第四条各试验室应指定专人负责试验室的安全工作,并纳入隶属单位的安全和环境管理体系。 第二章试验室的危险源 第五条试验室的危险源分为以下五类: 1、火灾危险源:烘箱、电炉、冬季取暖用火炉、电线和易燃物品等; 2、用电设备危险源:电源、导线和用电设备等; 3、试验设备危险源:万能材料试验机、混凝土压力试验机、水泥及水泥砼搅拌机、沥青混和料拌和机、核子密度仪等; 4、试验用材料危险源:放射性物品、腐蚀性物品、易爆物品、化学试剂和粉尘材料等; 5、试验室环境危险源:试验室所处位置附近的变压器、高压线、危险地形、危险建筑物等。 第六条易燃、易爆、腐蚀性、放射性物品等均属危险物品。 第三章工地环境中的危险因素 第七条工地现场交通安全 乘坐交通工具去工地时,须遵守本单位的交通安全规定,不得强行拦车、扒车或坐在自卸车后斗里; 在工地现场取样时,须先放置好安全标志,注意来往的施工机械,严禁在平地机、压路机、洒水车等施工机械的阴凉下操作、休息。 第八条现场试验操作安全 1、在水泥砼拌和站取样时及测坍落度时,严防机器搅拌叶片和传动带伤人;在沥青砼拌和站取样或试验时,严防被沥青高温烫伤及机器碰伤。 2、做钻孔桩的泥浆比重等试验时,要注意取样安全和钻机周围的环境,防止钻机、钻锥、掏渣筒等机具碰砸伤人,严防掉入孔内。 3、在钢筋加工现场取试件时,要注意钢筋加工机械操作的安全,严防被碰伤、砸伤、划伤。 4、在预应力构件压浆现场,不得站在构件出浆口方向,以防灰浆飞溅伤人。 5、在水泥砼罐车上取样时,要事先与司机协商好,征得同意后再取样。 6、在沥青施工中,需到沥青混合料运输车上测温时,须事先与司机协商好,征得同意后再上车测温。

电气设备检修安全注意事项

1、在二次设备上工作应严格按照“两票”、“三制”规定做好开工一切准备工作。了解工作地点、工作范围及设备的运行情况、安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸、整定值通知单。软件修改申请单、核对控制保护设备、测控设备、主机或板卡型号、版本号及跳线设置等是否齐备并符合实际,检查仪器、仪表等试验设备是否合格完好等。 2、现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合保证人生安全的要求,运行设备和检修设备之间的安全隔离措施是否安全正确且完成,工作时还应仔细核对检修设备名称、编号,严防走错设备(间隔)位置。 3、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备作好安全隔离或前后以明显的标志隔开。 4、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的作业时,应采取防止运行中设备受冲击影响导致误动的措施,必要时征得检修领导小组的同意,向安全生产管理部门申请,经安全生产管理部门或运行值班负责人同意,并备案存档,将保护暂时停用。 5、在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)生产设备间搬运或安放试验设备时,不能阻塞安全通道,要与运行设备保持一定安全距离,防止突发事故处理时通道不畅和误碰运行设备,造成相关运行机电设备继电保护人为误动作。清扫运行中的二次设备回路时,要防止振动和误碰、要使用绝缘工具 新安装、检修电气试验调试安全措施

1、严格按有关试验调试规程由专业电气试验调试资质人员进行作业,事前必须制定有关试验调试安全措施,并报安装、检修领导小组和公司领导或安全负责人审批执行。 2、在试验场所周围设置明显的安全警戒线和警示标志,并在各危险点派专人值守,被试验设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。并做好进出人员记录。 3、实行监护制度、做好安全措施。在安装、检修的电气一次、二次设备上必须挂“有人工作、严禁合闸”或“正在检修、严禁合闸”、在相邻间隔的带运行电设备部分应挂“设备正在运行”“有电危险”等标志牌;对正在检修和停电状态下即将检修的设备上必须合上接地刀闸或连接接地(保命)线。 4、耐压试验时操作人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,耐压操作点地面应垫上绝缘垫。 在高处设备上作业的人员应做的安全措施: 1、凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。 2、高处作业均应先搭设安全脚手架、使用高空安全作业车、升降平台或采取其他防止坠落安全措施,方可进行。 3、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则,作业人员应使用安全带。 4、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m 时,应使用安全带并应高挂低用,或采取其他可靠的安全措施。 5、安全带和专做固定安全带的绳索在使用前进行外观检查。安全

电气调试方案

电气调试方案

电气专业调试方案 编制单位: 编制人员: 审核: 审批: 编制时间:

1编制依据........................... 错误!未定义书签。 1.1概述........................... 错误!未定义书签。2组织机构........................... 错误!未定义书签。3调试计划........................... 错误!未定义书签。4工具准备........................... 错误!未定义书签。5技术准备措施....................... 错误!未定义书签。6技术措施........................... 错误!未定义书签。 6.1系统调试前的检查.................... 错误!未定义书签。 6.2正式送电............................ 错误!未定义书签。 6.3变配电室内变压器、高压柜、开关柜、低压柜必须安装单位调试完成。........................... 错误!未定义书签。 6.4低压动力线路试运行.................. 错误!未定义书签。 6.5低压动力线路送电.................... 错误!未定义书签。 6.6照明线路的送电及试灯................ 错误!未定义书签。 6.7调试时可能遇见的问题及解决方法...... 错误!未定义书签。7安全措施........................... 错误!未定义书签。

(安全生产)质量安全保证措施

质量安全保证措施 一、质量保证措施 (一)、工程质量目标 确保本工程达到“合格”标准。 (二)、质量标准 依据建设工程质量管理条例、国家现行建筑安装工程施工验收规范标准及国家强制性条文。 (三)、质量方针 塑造品牌、建造精品;信守承诺、顾客至上;竭诚服务、追求创新。 (四)、质量管理体系 成立以项目经理全面负责,项目经理为首,由专业技术负责、生产负责及各质量员组成的质量保证体系对施工全过程进行质量控制。项目经理任组长,技术负责及生产负责任副组长,其他管理人员任组员。质量管理体系

(五)、质量管理制度 1、技术、质量交底制度 ①、本工程由项目技术负责向施工、技术管理人员进行交底的内容有: 施工组织设计和特殊施工方案; 施工图纸会审记录; 建设单位、设计单位、监理单位及公司召开的与本工程项目有关技术质量会议的通报、决定、意见等内容; 设计变更; 安全、文明施工措施制度; ②、各专业工长负责向施工班组进行技术质量交底的内容有: 分部工程的施工方法、质量标准、重点特殊部位的要求和注意的事项; 分项工程的施工方法、质量标准、规范要求、技术质量保证措施,检查验收标准及质量验收后的奖罚措施; 设计变更的部位、内容、施工方法、操作方法及质量目标; 新技术、新材料的施工方法、注意事项、质量标准、质量目标; 技术安全措施、工完场清要求、产品保护措施等。 ③、所有技术、质量交底均应有书面材料,交底后填写“技术交底记录”。交底内容应全面,有针对性。专业工长的书面交底材料,须由项目部技术负责审查确认,确认后方可进行交底,交底内容在施工任务书中签署。 ④、交底后由交底人、被交底人、班组人员在交底记录上签字,作为技术资料交由项目部资料员保存。

电气调试工作的安全要求示范文本

电气调试工作的安全要求 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气调试工作的安全要求示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气调试工作的基本内容包括:对全部电气设备(一次 设备及二次回路)在安装过程中及安装结束后的调整试验, 按照生产工艺的要求对电气设备进行空转和带负荷的调整 试验等。其目的是为了保证投入运行的设备在适应设计要 求的同时,还要适应国家有关电力法规的规定,以确保设 备可靠、安全地进行运行。 由于电气调试工作大多在带电的情况下进行,因此, 安全工作显得格外重要,它包括人身安全和设备安全两个 方面。在实际的调试工作中,必须满足以下要求: (1) 电气调试人员应定期学习原国家能源部颁发的《电 业安全工作规程》(1991年),并进行考试合格。 (2) 在现场每周应进行一次安全活动,并学习事故通报

及反事故措施等文件。 (3) 电气调试人员要学会急救触电人员的方法,并能进行实际操作。 (4) 现场工作要认真执行工作票制度。 (5) 凡须通电进行的调试工作,必须有二人以上共同配合,才能开展工作。 (6) 工作任务不明确、试验设备地点或周围环境不熟悉、试验项目和标准不清楚、以及人员分工不明确的,都不得开展工作。 (7) 调试人员使用的电工工具必须绝缘良好,金属裸露部分应尽可能短小,以免碰触接地或短路。 (8) 任何电气设备、回路和装置,未经检查试验不得送电投运,第一次送电时,电气安装和机务人员要一起参加。 (9) 与调试工作有关的设备、盘屏、线路等,应挂上警

电气调试安全措施方案

长青变电气调试安全措施方案 一、工程概况 为长青110kV变电站安装工程。本工程共有三个电压等级即:110KV、35KV、10kv,110KV远景进出线2回,本期1回,35KV远景出线规模6回,本期2回,备用4回,10KV远景出线规模14回,本期7回,备用7回。 1、工作量: 主变单元:110KV三相三绕组主变一台,包括与之相配套的中性电接地保护装置一套,35KV隔离刀闸一组、35KV氧化锌避雷器一组、10KV氧化锌避雷器1组、主变端子箱1面、主变及110KV动力箱1面。 110KV单元:110KV设备为户外组合电器(GIS),包括110KV一个进线间隔(断路器一台,隔离开关3组,快速接地开关1组,检修接地开关3组、电流互感器15只、避雷器3只、电压互感器1组、控制柜1面、SF6充气套管及其连接附件1套),110KV一个主变间隔(隔离开关1组,快速接地开关1组,检修接地开关1组、控制柜1面、SF6充气套管及其连接附件1套),110KV一个内桥间隔(隔离开关1组,检修接地开关1组、SF6充气套管及其连接附件1套)。 35KV单元:35KV设备为户内金属铠装移开式开关柜,包括出线柜2面(真空断路器1台、内附CT 3只、附接地开关及带电点显示器1套),主变柜1面(真空断路器1台、内附CT 3只、附接地开关及带电显示器1套)、母线设备柜1面(手车式熔断器1组、电压互感器1组、避雷器3只、消谐器1只,附带电显示器1套)、分段联络柜1面(附接地开关及带电显示器1套)、35KV穿墙套管3只、35KV母线桥1套。 10KV单元:10KV设备为户内金属铠装移开式开关柜,包括主变进线柜1

电气调试方案

电气调解方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 徐州奥体中心工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施。调试的进度要求由建设单位安排。整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试,试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜。施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案,范围划分如下: a.10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制 b.低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由公司编制 c.火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由消防编制 d.空调系统电气调试方案由公司调试 2、本方案只包括上述调试,试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a.集中配电室引出的全部动力。照明线路检测送电、 b.各场馆动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试 送电 c.照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电 d.配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。 三、调试前应具备的条件 a.土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完。并能锁闭,特别是强、弱电配空室应 清扫干净,并装门加锁。 b.就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c.电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d.集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划 1、调试、试车的组织落实十分重要,是保障试车工作顺利进行的基本体系,务必成立试车领导小组,电气调试送电工作更应严格按试车领导小组的进度和要求进行有序的工作,供配电线路、电气设备送电指令的下达人是,监护人是,操作人由负责该系统的检测、调试人员执行,空调设备、水泵、风机设备、空调机组的负荷开机试车指令必须由试车领导小组组长下达。 2 机具、仪表 (1)三用表3只 (1)500V绝缘摇表3只 (1)250V绝缘摇表3只 (1)1000A钳形电流表3只 (1)对讲通讯话机3只 (1)接地短接线卡3只 3、劳动力计划

质量安全保证体系及措施.doc

质量控制措施 第一节质量保证体系及措施 一、质量目标 1、确保工程一次交验合格。 2、满足规定的需要和用途,在确保安全生产的前提下,加强综合管理,以质量求效益,实行科学管理,精心施工。 3、满足用户对工程产品的质量要求和期望(适用性、可靠性、耐久性、美观性、经济性) 4、符合社会有关安全环境保护方面的法令或条例的规定。 5、使企业获得良好的经济效益。 二、质量目标管理的组织保证 建立质量管理体系,健全质量目标控制管理制度和落实质量责任制。认真贯彻公司按照ISO9002标准制定的《质量保证手册》和各个工作程序文件,建立项目质量保证体系,确保每道工序受控。并将总目标横向展开到各科室,纵向分解到各队组,做到环环相扣,人人有责,形成相互协调、相互制约、相互促进的管理网络。 三、质量管理体系 为确保质量体系能有序运行,成立工程质量管理领导小组,建立完善的质量管理体系,切实树立“质量第一,用户第一,信

誉第一”的思想。形成“人人心里有目标,人人手中有标准”,达到质量创优 目标明确,工艺过程管理严格,施工监督认真负责,以强化全员意识为先导,以争创优质工程为龙头,以务实管理为重点,以推进科技进步为保证的全员争先氛围。质量是企业的生命,是企业竞争和发展的基础,更是本工程实施进程中贯穿始终的主题。 1、由项目经理任工程质量第一责任人,对质量全面负责承担工程项目建设实行全方位质量控制;负责组织实施人、财、物的高效合理运行,及时处理纠正施工过程中出现的偏差,确保承诺的实现。 2、技术管理层:各位项目管理人员在项目经理的统一指挥下,分工负责工程中的技术质量、过程质量等全面管理工作,科学地编制施工方案,及时应用先进的技术和施工工艺,解决施工中的技术质量问题,彻底根治工程中出现的质量通病。 3、生产职能保证层:落实实现优良的多项技术措施和工作内容,实行优质样板工程,以质量标准为准则,加大三检的力度,严格把好四道关口(材料质量关、质量交底关、优质样板关、成品保护关),实现各个分部达优。 四、质量保证措施 ㈠加强思想教育、提高质量意识 1、加强思想教育,强化质量管理,不断提高全员的质量意识,

XX风电场电气调试方案..

XX风电场电气调试方案 一、编制说明:(按序号填写下列内容) (1)工程概况及工程量。(2)施工图、厂家技术文件名称。(3)执行技术规范、标准。(4)设备、材料和加工配制情况。(5)机械、仪器、仪表、量具、主要工器具数量、标准。(6)劳动力组织。(7)要求进度。(8)其它必要的说明。 1、工程概况及工程量。 本工程的电气设备分为110kV、35kV和0.4KV三个电压等级,主要电气设备有变压器、断路器、高压隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、滤波电抗器、滤波电容器组等详见下表:

2、施工图、厂家技术文件名称。 北京国电华北电力工程有限公司设计一次部分、二次部分、设备厂家的技术文件、资料。 102——110KV屋外配电装置安装图 201——电气二次总的部分 202——主变压器二次接线 203——35KV线路二次线 204——所用电二次线 205——35KV电容器二次线 206——直流系统二次接线 208——不停电电源系统二次接线 3、执行技术规范、标准。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号; 《继电保护及电网安全自动化装置检验条例》 4、作业人员的资格及要求。 4.1、参加作业人员需具备中等以上文化知识,并具备一定的电气设备试验的经验。 4.2、参加作业人员必须掌握被试设备的试验方法和原理,并具备一定的处理实际问题的能力。 4.3、参加作业人员必须清楚一、二次设备的布置情况,熟悉主接线方式和二次接线原理。4.4、参加作业人员必须明确试验作业的要求和标准,严禁违反规程规范的作业。 4.5、参加作业人员必须经过安全教育并经考核合格,进行作业时必须严格遵守作业安全规定,确保试验作业时的人身及设备安全。 5、机械、仪器、仪表、量具、主要工器具数量及标准满足现场试验要求。 6、劳动力组织。 组织有经验的试验人员进行调试工作,分为两组。110kV开关场一组,负责1人,调试人员2人。厂房内一组,负责1人,调试人员2人,共计6人

工程质量及安全保障措施

工程质量及安全保障措施 1、工程质量保证措施 1.1 质量目标 质量目标:“ 合格” 1.2 质量保证体系 我公司已通过国际质量标准体系ISO9002体系认证,建立了一套完整的质量管理及质量保证运行体系和企业质量运行标准。在该项目上我们将严格按照 ISO9002质量标准进行质量的预控和全面管理工作,并建立以项目经理为核心,项目技术负责人为主管的工程质量保证体系,层层监督落实质量管理制度,贯彻谁管生产谁管质量,谁操作,谁保证质量的原则,实行工程质 量岗位责任制。为实现本工程质量目标,根据公司质量体系的要求,建立本项目质量保证体系。质量保证体系附后 1.3 施工管理质量保证措施 1.3.1 建立健全各项质量目标责任制,做到目标明确,任务落实,责任 到位。 1.3.1.1 在该工程施工中,按照ISO9001标准的全部要素组织施工,公司建立以主任工程师为首的质量监督检查机构,包括各职能机构,项目直至施工班组,形成质量管理网络,项目建立以项目经理为总负责,项目质量工程师中间控制,项目质检员基层检查的管理系统,对工程质量进行全员、全过程、全方位的控制。 1.3.1.2公司实行严格的质量责任签订制度,首先由公司经理与项目经

理签订项目经理责任状,确定质量目标,实行风险抵押,然后由项目经理与项目管理人员签订工程质量责任状,确定分部分项质量目标。层层签订责任制度,以利于质量目标的实现。 1.3.1.3建立项目五条控制线,即:主体控制线、装修控制线、材料供 控制线、现场文明、现场管理控制线。每条控制线由专人负责,并与项目经 理签订责任状,与经济挂勾,做到目标落实,奖金兑现。 1.3.1.4建立民主管理,针对项目工程的关键点及采用的新技术、新工 艺,开展群众性的QC小组活动,在管理人员中成立QC质量小组,用 QC方法向科技进步要质量、要工期、要效益。 1.3.1.5施工中实行质量一票否决制。 1.3.2建立健全和严格执行各项制度 推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制,用严谨的科 学态度和认真的工作作风严格要求自己。严格贯彻执行公司的各项技术规 定,科学地组织各项技术工作,建立正常的工程技术秩序,把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量,缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工 作业务上。 1.3. 2.1建立健全各级技术责任制,正确划分各级技术管理工作的权 限,使每位工程技术人员各有专职、各司其职,真正做到有职、有权、有责、有利。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性,为本工程建设发挥应有的骨干作用。 1.3. 2.2 建立施工组织设计和施工方案审查制度。工程开工前,将我公司 技术主管部门批准的工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或

电气调试操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A71832 电气调试操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气调试操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1进行耐压试验装置的金属外壳,必须接地,被调试设备或电缆两端如不在同一地点,另一端应有专人看守或加锁,并悬挂警示牌。待仪表、接地检查无误,人员撤离后方可升压。 2电气设备或材料非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试验结束,应先切断电源,安全放电。并将升压设备高压侧短路接地。 3电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,严禁合闸。 4用摇表测定绝缘电阻,严禁有人触及正在测定

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

相关文档