文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管理服务方案

管理服务方案

业服务内容、标准及质量保证措施

为将s小区建设成为具有标志性的超一流的文明住宅小区,物业公司将依照《全国优秀示范物业小区》标准实施物业管理。具体服务承诺及质量保证措施如下:

一、基本服务:

1、签订物业服务合同,明确权利义务关系;

2、承接项目对住宅区公共部分、共用设施认真检查,做到验收手续齐全;

3、管理人员和专业操作人员按照国家规定持证上岗;

4、建立完善的物业管理方案,质量管理,财务管理,档案管理等制度;

5、管理服务人员统一着装,佩戴标志,行为规范,服务主动热情;

6、建立客户服务中心,公示24小时服务电话。急修1小时内,其他报修按照约定时间到达现场;

7、根据业主需求,提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务,公示服务项目和收费价目;

8、公布物业服务费用或者物业服务资金的收支情况;

9、每年至少一次征询业主对物业服务的意见,满意率75%以上。

二、公共服务

(一)安全管理

10、小区主入口24小时执勤;

11、监控室实行24小时监控;

12、别墅区设立专职保安员;

13、小区内每小时保安巡查一次;

14、对小区内的车辆进行管理,引导车辆有序通行、停放;

15、对进出小区的装修等劳务人员实行登记管理;

16、对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案,事发时及时报告业主委员会和有关部门,并协助采取相应措施。

(二)环境管理

17、按幢设置垃圾桶,生活拉圾每天清运一次;

18、小区道路、广场、停车场、绿地等每日清扫一次;电梯厅、楼道每日清扫一次;楼梯扶手每周擦洗一次;公共玻璃每季度清洁一次;路灯、楼道灯每半年清洗1次;

19、区内公共雨、污水管道每年疏通1次;雨、污水井每半年检查1次,并视情

况及时清掏;

20、二次供水水箱按规定清洗,水质符合卫生要求;

21、对草坪、花卉、绿篱、树木定期进行修剪、养护;

22、定期清除绿地杂草、杂物;

23、定期预防花草、树木病虫害

(三)房屋管理

24、每周巡查一次小区房屋单元门、楼道通道以及其他公共部位的门窗、玻璃等,定期维护养护;

25、按照住宅装修管理规定和业主公约要求,建立装修管理制度。通知业主装修事项。至少两次巡查装修施工现场,发现违反规定现象,及时劝阻,并通知有关

部门;

26各组团、栋、单元门、户有明显标志。

27、小区道路平整,主要通道及停车场交通标志齐全规范;

28、对共用设施设备进行日常管理和维护(依法应由专业部门负责的除外);(四)设施、设备管理

29、建立共用设施设备档案(设备台帐),设施设备的运行、检修等记录齐全;

30、操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范;设施运行正常;

31、对共用设施设备定期组织巡查、作好巡查记录、属于小修范围的,及时组织修复;

32、载人电梯早6点至晚上12点正常运行;

33、消防设施设备完好,可随时启用,消防通道畅通;

34、路灯、楼道灯完好率不低于80%

35、容易危机人身安全的设施设备有明显警世标志和防范措施;对可能发生的各种突发设备故障有应急方案;

一、供电突发性事故的应急措施

(一)外线故障

1、根据小区设计要求:主供停电、备供自动投入。当外线故障导致小区主供电源停电时,值班人员要检查真空开关的指示牌是否分闸,再检查电压和指示灯,当明确失压断电后,将主供电源进线柜真空开关退出,挂“有人工作,禁止合闸”指示牌。

2、备用电源处于非自动位置,故主供电源断电时不能自动合闸,检查备供电源进线柜之电表和指示灯、真空开关应处准备合闸位置,合上备供电源进线柜开关。

3、检查变压器出线柜,是否正常。

4、检查低压受电柜,并合上低压总开关。

5、向供电局调度室报告并了解外线故障情况。

(二)内部故障

当高压柜真空开关、高压电缆或变压器出现故障时(短路或接地),非误操作引起,除该高压柜停电,甚至会引起主供电或备用电

源的受电柜停电,此时值班人员应遵守下列程序:

1、将故障柜的真空开关退出(若引起火警,一人用手提式1211灭火器灭火,一人向消防中心报告)。

2、将故障柜的低压总开关退出,挂“有人工作,禁止合闸”指示牌。

3、将低压母联合闸,保证小区设施用电。

4、向工程部主管报告故障经过和处理情况。

5、召开事故分析会,邀请供电局、厂商及有关方面参加,分析事故发生原因和处理措施,并书面总结报告有关部门。

(三)市电全停

1、当主供、备用两路市电全停,启动发电机。

2、退出市电联系开关,合上发电机联系开关,向应急负荷供电,并每隔15分钟检查一次发电机运行状况,如燃油量、水温等。

3、监视市电进线电压,尽快与供电局联系,一旦市电恢复正常,立即退出发电机电源,恢复市电供电。

4、作好记录,及时向上级领导报告。

5、市电失压,发电机正常情况下将在15秒钟自动启动。若有异常改用手动启动。

(四)通知用户

1、供电系统紧急故障发生后应马上由工程主管预计修复时间。

2、4小时内可修复的故障,应由物业办指挥中心通知受影响业主、物业使用人。

3、4小时以上才可修复的故障应由管理处或供电单位通知受影响业主、物业使用人。

(五)自备发电机发电措施

1. 将发电机打在“手动”档上;

2. 在有“市电供电”和“发电供电”的双回路供电中,断开“市电供电”回路,并挂牌;

3. 断开主变的低压进线开关,并退出母线,使开关与母线有明显的断开点;

4. 在退出母线后的低压进线开关上挂牌;

5. 起动发电机,并多巡视,确保发电机的正常运行和可靠的供电质量。

停电应急处理程序

1.工程措施

2.安全措施

3. 善后处理

二、发生水浸事故的处理预案

1.发生水浸事故处理流程

①员工在工作中接到水浸投诉或发现水浸现象,应立即将有关情况报告安保部、工程部当班负责人。

②安保员应迅速到达现场查看情况,积极组织人力,采用就近区域的防水设备(消防沙带)保护受浸楼层各电梯槽口,防止电梯受损。

③物业服务公司组织各部门员工采取有效的措施,拦截和疏泄积水,防止水浸蔓延,尽可能减少水浸所致损失。

④发生跑水事故处理具体方法:

1、1工程部将电梯开高离开水浸范围;

1、2关闭水浸区域的电闸,以防人员触电;

1、3 在水浸区域摆放沙袋,防止水浸蔓延到其他部位;

1、4用一切手段塞住水浸漏洞;

1、5疏通排水地漏,排水渠;

1、6开启排水泵。

1、7用吸水机吸水;

1、8其他一切有效的措施。

⑤设法查明浸水的来源并采取有效的措施加以截断:

5、1如水浸来自楼内机房设施的损坏和故障,应当关闭控制有

关故障部位的水擎或供水泵;

5、2如水浸来自楼外,应在楼低于水位出入口安装拦水闸板;

如水浸来自市政地下水反溢,应当暂时将有反溢的地下水通往楼宇的入口封闭,并用排水泵将楼内积水排到楼外。

5、3水浸中断后应立即通知保洁人员吸清积水,清理现场环境,通知工程部修复受损的设施,尽快恢复小区的整洁和正常使用。

⑦事件处理过程中应维持好楼内秩序,做好业主、物业使用人的安抚工作,尽力为业主、物业使用人克服因水浸所带来的实际困难,注意维护物业服务公司形象,对不清楚的情况不要乱讲。

⑧如有办公室受浸,应尽快通知相关人员返回处理单元内财物。

⑨任何公共设施的正常使用受到影响时,应在各主要出口设置告示牌告知客户,如有任何区域存在危险应在该处范围外设置警示标志牌。

⑩记录一切详细情况,安保部撰写特别事件报告,呈送物业经理。

2.发生跑水事故处理程序

当物业项目发生漏水的情况时,需按照以下程序处理:

①如能找到跑水的源头,应马上关闭相应的水源阀门。

②立即通知相关人员,告知跑水或漏水的情况、位置等,同时迅速通知工程人员和安保员到场进行抢修。

③在工程人员到达之前,做到以下几点:

3、1用管子或其他办法将水引至不重要的区域(后楼梯等),切

忌将水引至电梯井或有电缆铺设的区域;

3、2使用吸水机吸水或用废毛巾沾干等方法;

3、3用指示牌或围栏将水淹区域围起来,防止其他人员通过,

以免发生危险;

3、4用蜗牛风机吹干受影响的区域,以便恢复其正常的使用功

能。

④当保洁人员在清理现场时,安保员应负责疏导经过的客人,尽量不让无关人员进入该区域。

⑤安保员应准备手电筒,以防因跑水或漏水造成的停电情况。跑水或漏水情况严重的区域,应通知工程人员把电源切断,避免因跑水或漏水导致停电、火灾,从而引起人员伤亡和财产损失。

⑥协助物业服务公司的管理人员对现场进行拍照,以便准备上交“意外事件”报告,并交送保险公司备案。

三、电梯故障应急处理方案

1.任何员工接到业主报警或发现有乘客被困在电梯内,应当立即通知安保室,同时记录接报和发现时间。

2.安保接报后应一方面通过监控系统或对讲了解电梯困人发生地点、被困人数、人员情况、以及电梯所在耧层,另一方面通过对讲机向物业经理或部门主管汇报,请求派人或联系工程部前往解救。

3.物业经理或部门主管接报后,立即亲自到场或派员到场与被困乘客取得联系,安慰乘客,要求乘客保持冷静,耐心等待救援。尤其当被困乘客惊恐不安或非常急躁,试图采用撬门等非常措施逃生时,要耐心告诫乘客不要惊慌和急噪,不要盲目采取无谓的行动,以免使故障

扩大,发生危险。注意在这一过程中,现场始终不能离人,要不断与被困人员对话,及时了解被困人员的情绪和健康状况,同时及时将情况向公司经理或值班领导汇报。

4.工程值班人员接报后,应立即派人前往现场解救,必要时通知电梯维修公司前来抢修。若自己无法解救,应设法采取措施,确保被困乘客的安全,等待电梯维修公司技工前来解救。

5.若工程部和电梯维修公司都无能力解救或短时间内解救不了,应视情况向公安部门或消防部门求助(应说明求助原因和情况)。向公安、消防部门求助前应征得公司经理或值班领导的同意。

6.在解救过程中,若发现被困乘客中有人昏厥、神智昏迷(尤其是老人和小孩),应立即通知医护人员到场,以便被困人员救出后立即可进行抢救。

7.被困者救出后,物业经理或部门主管应当立即向他们表示慰问,并了解他们的身体状况和需要,同时请他们提供姓名、地址、联系电话及到本小区事由。如被困者不合作自行离去,应记录下来存档备案。

8.被困者救出后,工程部立即请电梯维修公司查明故障原因,修复后方可恢复正常运行。

9.物业经理或部门主管应详细记录事件经过情况,包括接报时间、安保和维修人员到达现场时间、电梯维修公司通知和到达时间、被困人员的解救时间、被困人员的基本情况、电梯恢复正常运行时间。若有公安、消防、医护人员到场。还应分别记录到场和离开时间、车辆号码;被困人员有伤者的,应记录伤者情况和被送往的医院。

相关文档