文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥梁工程施工作业指导书

桥梁工程施工作业指导书

桥梁工程施工作业指导书
桥梁工程施工作业指导书

桥梁工程施工作业指导书

一、总则

为确保大齐扩建项目桥梁施工质量,规范桥梁施工作业程序,提高施工质量标准,保证工期按计划执行,特制定本作业指导书。本作业指导书适用于绥满公路大齐高速公路扩建项目,解释权归绥满公路大齐高速公路扩建工程指挥部。

(1)桥梁施工前,必须做好施工前的准备工作和施工中的技术交底、施工组织、施工管理工作。并应严格执行交通行业国家认定的质量管理措施及有关技术操作规定。

(2)桥梁施工应节约用地、少占农田,并按照国家相关规定采取相关措施降低或减少环境污染,保护环境,做到工完场清。

(3)桥梁工程建设必须文明施工、安全生产;严格遵守安全操作规程;加强安全生产教育;建立和健全安全生产管理制度。

(4)施工单位的工程质量负责人应对工程质量进行自检,在工程完成后应配合监理工程师(业主)检查、验收。

二、工期目标

1. 2008年9月1日前桥梁基础完成100%。

2. 2008年10月1日前桥梁墩(台)完成100%。

3. 2009年5月1日前桥梁上部预制、安装完成100%。

4. 2009年9月1日前桥梁工程完成100%。

三、工程质量目标

同期工程质量第一,同等级工程质量第一,同项工程质量第一,分项工程合格率达到100%,桥梁工程达到优质工程。

钢筋混凝土钻孔灌注桩,A类桩达到95%以上,C类桩为零。

墩(台)身垂直度或斜率偏差率△≤0.1‰H且≤0.5cm。

消除混凝土表面蜂窝、麻面,非受力裂缝为零。大面积混凝土平整度2m 直尺4mm合格率达95%以上,突变部位平整≤3mm,渐变部位平整≤4mm。桥梁混凝土裸露面没有明显施工缝和混凝土分层浇筑的隐形痕迹,凝土外观质量创省内行业一流。

四、现场管理目标

清孔后的孔底沉淀物不超过施工规范要求。桥梁混凝土表面密实、光滑、平整、没有钢筋(螺栓)露头现象,桥面系平顺、光滑、整齐、无涂抹灰浆现象。

五、施工准备和施工测量

(一)施工准备

1、应根据招投标文件、施工合同、设计文件、有关规范及指挥部的总体工作要求编制施工组织设计。

2、做好现场检试验设备及机具标定、材料的储存和堆放及开工前的试验检测工作。

(二)施工测量

1、施工前应对全桥上、下部标高,地面标高、旧路标高、跨径及各部尺寸进行全面复核,如发现标高与设计相差较大,必须及时通知监理办和指挥部,以便妥善处理。

2、根据桥梁型式、跨径及设计要求的施工精度确定测量方法,利用原设计网点或重新布设控制网点,补充施工需要的水准点、桥梁轴线、墩台控制桩。

3、必须做好与相邻路基标段的联测工作。

4、桥梁施工过程中的测量和竣工测量

(1)施工过程中,应测定并经常检查桥梁结构浇砌安装部分的位置和标高,并做出测量记录和结论,如超出允许偏差值时,应分析原因并予以补救和改正。

(2)桥梁竣工后应进行竣工测量,测量项目如下:

①确定桥梁中线点,丈量跨径。

②丈量墩、台、各部尺寸。

③检查桥面高程。

④桥面系测量检查。

六、质量检测要求

(一)钻孔桩质量检验:每根桩必须制作2—4组混凝土试件,待桩身达到一定强度后,采用低应变动测法(一部分桩基采用超声波检测法),评定桩的质量。若桩质量不符合要求时,应研究处理方案,报指挥部审批。

(二)模板制作完成后,必须由监理工程师验收,不合格的坚决不许使用。每套钢模板只能周转5次,超过5次需报驻地办再次验收其变形量和整体稳定性,验收不合格坚决停止使用。

(三)使用外加剂必须经指挥部批准,经过配比设计,并经指挥部审查批准,掺入量应根据使用要求、施工条件、混凝土原材料的变化进行调整。

(四)配合比必须由具有乙级资质的试验室进行配制,确定后需报驻地办做复核性检验,合格后报指挥部中心试验室备案。

(五)混凝土的修饰:若混凝土外观出现蜂窝、麻面、露筋、孔洞等质量缺陷时,施工单位不许擅自修饰,须由施工单位拿出修饰方案,报指挥部批准后方可进行。

七、工程施工验收程序

对桥梁施工的分项工程和主要工序,采取首件验收制度,各项目经理部必须建立健全以项目经理为第一责任人的质量保证体系。

主要内容:质量方针、质量目标、质量保证机构、质量保证程序、质量保证措施、工程质量负责人。

实行项目经理部自检、驻地监理抽验、业主管理、政府监督,四级质量检查程序,实现工程质量责任到人、管理到位的目标。

(一)桥梁

1、桩位、护筒埋置、测量定位检测

2、成孔后孔深及孔底沉淀层厚度检测

3、下部钢筋绑扎、模板支立检测

4、混凝土浇筑施工、支座、高程、平整度的检测

5、混凝土同体试块管理检查

6、分部工程质量必须由质量监督部验收

7、桥梁混凝土外观质量和支座平整度必须由指挥部和驻地办共同验收。

(二)预制场

1、梁底及基础的检查

2、拌和站计量装置测定及料场集料检查

3、混凝土各项指标的检测

4、混凝土成品梁的检测

5、预应力的张拉、压浆等施工检测

八、强制性要求

(一)设计要求

1、混凝土:

25m跨径简支转连续箱梁及桥面铺装采用C50号混凝土,其它上部构造及下部构造均采用C30号混凝土。

预应力混凝土空心板、铰缝、采用C40号混凝土;桥面铺装采用C40号混凝土,其它上部构造及下部构造均采用C30号混凝土。墩台盖梁、耳背墙

及墩台身采用30号混凝土,承台及基础采用30号混凝土。其它各部分混凝土及水泥砂浆标号,均应严格采用设计中规定的标号。

上部主梁混凝土最大水灰比0.50,最小水泥用量350 kg/m3,最大氯离子含量是0.06%,最大碱含量1.8kg/m3。其它部位混凝土应满足的要求是:混凝土最大水灰比0.50,最小水泥用量300 kg/m3,最大氯离子含量是0.15%,最大碱含量3.0kg/m3,其抗冻抗渗性能应符合《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ269)

桥面铺装沥青纤维混凝土8cm分两层AC-16Ⅰ型沥青混凝土各4cm摊铺碾压。沥青纤维混凝土中采用博尼维聚酯纤维,具体要求:纤维长6mm,直径0.014-0.020mm,抗拉强度大于900Mpa,伸缩率8-12%,耐高温大于240℃,掺量为混合料重量的0.225%

桥面铺装采用YW-1型聚合物桥面防水材料,涂料用量:1.5,涂膜厚度

0.5-0.7.涂料要求延伸性≥4.5,低温柔韧性-25+2℃耐热性180+2℃, 粘结性≥0.4 Mpa,抗渗性≥0.6防水剂;

2、钢材:

普通钢筋直径≥12mm时采用HRB235钢筋;直径<12mm时采用R235钢筋。Ⅰ、Ⅱ级钢筋标准应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991)和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499—1998)的规定。

预应力钢筋采用¢15.2mm高强低松弛钢绞线,其标准应符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224—1995)的规定,标准强度f pk=1860Mpa,弹性模量为E s=1.95*105Mpa。

钢板采用符合GB700-88规定的Q235钢板。

3、锚具

预应力混凝土空心板纵向采用YM系列锚具,位于负弯矩区顶板纵向预应力束采用扁锚锚具,采用预埋金属波纹管成孔。

箱梁锚具采用YM及BM型锚具,均应选用具有自锚性的锚具。

(二)对设备的要求

1、禁止使用正循环钻机或泥浆浮渣工艺的钻孔设备,必须使用反循环钻

孔机械或机械旋挖孔等较先进的成孔机械设备,为保证现有一级公路正常运营,指挥部要求位于中央分隔带处的桩只允许使用旋挖机械成孔。

2、混凝土拌和设备,必须采用强制式拌合机,并设有自动配料计量装置,产量大于40m3/h,须经中心试验室检测认可,才可使用。

3、钢筋工程电焊应采用硅整流焊机,不准用交流焊机,焊条必须烘干使用,确保焊缝质量。

4、张拉机具的检测

(1)张拉机具;拉伸机、表,必须由国家二级以上技术监督计量单位专门校定,张拉吨位用内摩阻系数法确定,对内摩阻系数f大于105%的拉伸机检校与使用次数应同步,保证张拉吨位准确性。

(2)锚具夹片必须有现场各项技术指标检测报告。

(三)对材料的要求

1、对模板的要求

构造物裸露面应使用大块钢模板。

(1)梁底制作。为保证预制梁的质量和进度,首先对梁底制作质量和数量要严格控制,预制梁底座由人工开挖,挖深1 m—1.5 m(预应力梁底座在两端2米范围内在深挖50cm),清理基底后撼砂50cm,浇筑底座C20混凝土,人工精平,上铺5mm大块钢板,钢板应与底座同宽,每张长度不小于6 m,梁底表面平整度在1mm以内(预应力梁底应按设计设置预拱)。

(2)模板制作。梁外侧模板采用整体钢模板,钢板厚5mm,由槽钢做网状骨架,以增强模板刚度和抗扭曲变形能力。墩身模板(圆柱)每节长不小于3 m,薄壁式桥台模板每块不小于1.5㎡,盖梁侧模板底模板用大块钢模板,底模板接缝要严密,相邻两板表面高差在2mm以内,接缝处可粘贴像胶密封,防止漏浆。

(3)空心板的外模芯模均采用钢模板,不允许采用橡胶芯模,应控制模板的拆缷时间,尤其是芯模的拆除,以保证预制板内腔几何尺寸不变,容易拆除为准,结构连续端的空腔内挡(模)板可采用一次性木模板,设置在进入板端10cm处。非结构连续端应设置混凝土封墙挡板,厚度以6cm为宜。芯模每段

之间用泡沫条封严,并用塑料薄腊包裹严密,防止发生混凝土漏浆。浇筑混凝土时,并应对称平衡地进行浇筑。

(4)浇筑混凝土前,模板应涂刷同一品种的高级专用隔离剂,不能使用矿物质机油,禁止使用废机油等油料。

(5)模板、支架的拆除

1)非承重侧模板应在混凝土抗压强度达到2.5Mpa方可拆除。

2)钢筋混凝土结构的承重模板、支架应在混凝土强度达到设计强度标准值的75%时方可拆除。

3)芯模应在混凝土抗压强度达到0.4—0.8Mpa,并能保证其表面不发生塌陷裂缝现象时,方可拆除。

4)尽量减少模板对拉螺栓数量,如必须使用则应采取套塑料管的方式,如确有钢筋外露,不允许用气焊切割,必须用人工锯掉。

2、对水泥、碎石、砂、材料的要求

(1)水泥进场要分批次抽检其强度、安定性、泌水率指标是否达标。

(2)混凝土用砂应用级配良好的天然河(江)砂或人工机制砂,细度模数不小于2.6,含泥量(杂质量)小于0.5%。严禁使用山砂、土砂。

(3)料场必须设有筛、洗碎石设备及场地

碎石:小于C30混凝土,必须筛分;(包括C30混凝土);

大于C40混凝土,必须清洗;(包括C40混凝土);筛、洗后的碎石按级配分别集中堆放。

经现场检验不合格的材料应废弃;严禁混料。如有违规,按不合格工程处理。

3、对钢筋的要求

钢筋(钢绞线)进场后按不同批次取样做检验指标是否达标。

(1)钢筋的加工

1)钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鏻锈等清除干净。

2)采用冷拉方法调直钢筋时,Ι级钢筋的冷拉率不宜大于2%。

3)用Ι级钢筋制作的箍筋,其末端应做弯钩,弯钩的弯曲直径应大于受力

主钢筋的直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。

(2)钢筋的连接

1)钢筋接头采用搭接电焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致。接头双面焊缝的长度不应小于5d,单面焊缝的长度不应小于10d。

2)钢筋接头采用电弧焊时,采用与主筋同级别的钢筋,其总截面面积不应小于被焊钢筋的截面积,长度,如用双面焊缝不应小于5d,如用单面焊缝不应小于10d。

3)电弧焊焊缝厚度不应小于0.3d,应小于0.7d。焊缝应饱满均匀,并及时敲除焊皮。

4)受力钢筋焊接应设置在内力较小处,并错开布置,受拉钢筋的一个接头断面内钢筋接头数量不得大于钢筋总根数的50%(接头断面是指在35d长度范围内)。

5)电接和绑扎接头与钢筋弯曲处的距离不应小于10d,也不宜位于构件的最大弯矩处。

6)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合表五的规定;受压钢筋绑扎接头的搭接长度,应不小于受拉钢筋绑扎搭接长度的0.7倍。

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度表五钢筋类型混凝土强度等级C25高于

C25Ι级钢筋30d25d月牙纹HRB335牌号钢筋40d35dHRB400牌号钢筋50d45d 注:①在任何情况下,纵向拉钢筋的搭接长度不应小于300毫米;受压钢筋的搭接长度不应小于200毫米。

②两根不同直径的钢筋的搭接长度,以较细的钢筋直径计算。

(3)预制钢筋骨架或钢筋网必须有足够的刚度和稳定性,钢筋拼装前应考虑焊接变形和预留拱度。施焊顺序宜从中到边对称地向两端进行,先焊骨架下部,后焊骨架上部。相邻的焊缝采用分区对称跳焊,不得顺方向一次焊成,以防止骨架的变形。

(4)在浇筑混凝土前,应对已安装好的钢筋预埋件、钢板、锚固钢筋等进行检查。

4、对混凝土的要求

(1)混凝土配合比设计要经济、科学、合理,其各项指标均满足技术要求,配合比设计必须经工地试验室、驻地试验室和中心试验室三级检验,认定其可靠性。

(2)合理准确使用减水剂、缓凝剂及其它外加剂,并用试验说明。

(3)水泥进场后,应按其品种、强度、证明文件及出厂时间分批进行检查验收。水泥存放时间超过3个月,应重新取样检验,并按其复验结果使用。

严格控制水泥用量

C30以下混凝土用量不宜超过360kg/M3。(包括C30混凝土)

C40以上混凝土用量不宜超过480kg/M3。(包括C40混凝土)

(4)细骨料应采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净、粒径小于5毫米的河砂。

(5)混凝土拌和物应拌和均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象,还应观其粘聚性和保水性。

(6)混凝土的运输

1)为了保证浇筑工作不间断及混凝土运到浇筑地点时仍保持均匀性和规

定的坍落度,要控制好运输时间

2)搅拌运输车运输已拌成的混凝土时,途中应以2—4r/min的慢速进行搅动。

3)混凝土运至浇筑地点后发生离析、严重泌水或坍落度不符合要求时,不得使用。

(7)混凝土的浇筑

1)自高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落。

2)使用插入式振捣器时,移动间距不应超过振动器作用半径1.5倍;与侧模应保持50—100mm距离,插入下层混凝土50—100mm;应避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。混凝土密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。

3)混凝土的浇筑应连续进行。

4)墩台混凝土的浇筑。基底为非粘性土时,应加以润湿,铺一层20—30mm 的水泥、砂浆,在水泥砂浆凝结前浇筑第一层混凝土。

5)为确保混凝土外观颜色一致,同一构造物混凝土必须采用同一厂家同一品牌的水泥和同一产地的粗细骨料,必须一次浇筑,避免产生施工缝和颜色不一。

(8)混凝土的养护

1)当气温低于+5℃时应覆盖保温,不得向混凝土面上洒水。

2)混凝土浇筑完成后,应在收浆后尽快以塑料薄腊、草帘或棚罩覆盖并洒水养生,养生时间一般为7天。每天洒水次数以能保持混凝土表面经常处于湿润为度。

(9)高温下混凝土的施工

1)配合比设计应考虑混凝土运输过程坍落度损失。经常测混凝土的坍落度,以调整混凝土的水灰比,满足混凝土入模时坍落度。

2)在指挥部允许和不影响混凝土品质的前提下,根椐施工需要可按使用说明掺加外加剂。

3)不许在混凝土运输过程中加水搅拌。

4)混凝土的浇筑温度应控制在32℃以下,宜选在一天温度较低的时间进行。

5)施工设备要有足够备件,保证混凝土浇筑连续进行;混凝土拌和出料后运输及浇筑时间要尽量缩短。

(10)预应力混凝土

1)预应力筋预留孔道的尺寸与位置应正确,端部的顶埋钢垫板应垂直于孔道中心线。浇筑在混凝土中的管道应不允许有漏浆现象。管道应具有足够的强度,以使其在混凝土的重量作用下能保持原有形状。

2)管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的2.0—2.5倍。

3)预应力钢束孔道压浆的目的,主要是防止预应力筋锈蚀,并通过凝结后的水泥浆将预应力传递至混凝土结构中,因此预应力张拉后,孔道应在24小

时内压浆,在压浆强度达到设计要求后,方可移运和吊装。

4)为增加压浆的密实性,水泥浆的强度应符合设计规定,设计无具体规定时,应不低于30Mpa。

5)为了减少水泥凝结时的收缩,水灰比不宜过大,以0.40—0.45为宜;掺外加剂时,水灰比可减少到0.35。

6)水泥浆中掺入一定数量的膨胀剂,可增加其密实性,膨胀率需小于10%。

7)压浆前将管道用高压水冲洗,以清除管道内可能有的杂物。

8)水泥浆自拌制至压入孔道的延续时间,一般在30—40 min范围内,水泥浆在使用前和压注过程中应连续搅拌,对于因延迟使用所致的流动度降低的水泥浆,不得通过加水来增加其流动度。

9)压浆应使用活塞式压浆泵,最大压力宜为0.5—0.7 Mpa,当孔道较长或采用一次压浆时,最大压力宜为1.0 Mpa。一般在出浆口先排出空气、水、稀浆、浓浆时,封闭出浆口,出浆口严禁用木条封堵,并保持不中于0.5 Mpa的一个稳压期,该稳压期不宜小于2min。

10)压浆过程中及压浆后48小时内,结构混凝土温度不得低于+5℃,当气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。

11)高标号混凝土配合比设计原则及拌和方法

高标号混凝土配合比设计上应遵循低水灰比、低砂率、高骨灰比的原则,坚持先试验,后使用的原则。

使用二次投料法的拌和工艺(SEC混凝土)。混凝土的品质、早期强度、性能有较大的提高。

九、施工工艺流程:

大齐扩建项目中的桥梁下部构造型式相同,基桩为混凝土钻孔灌注桩;墩为桩式桥墩,台为肋板式桥台,采取支模现浇方式。上部结构主要有两种型式,互通式立体交叉上部构造为25m跨径的预应力混凝土箱梁简支转连续构造;分离式立体交叉上部构造为20m跨径的预应力混凝土空心板。

桥梁结构部位混凝土施工均为一次支模到位,连续浇筑,不允许有施工缝(梁、柱、盖梁),混凝土在料场集中拌和,罐车运输,现场浇筑。钢筋在预制

厂加工制作、现场安装。

(一)25m跨径箱梁

A、设计要点:

1、为加强主梁之间的横向联系,使其受力均匀,不出现沿主梁翼缘接缝处纵向裂缝,除墩顶设置横隔梁外,在跨中增设了一道中横隔梁,其位置见相关图纸。

2、为满足锚具布置的需要,箱梁端部在箱内侧方向加厚,腹板内预应力钢束除竖向弯曲外,在主梁加厚段尚有平面弯曲。与此相应,锚固面在三个方向倾斜,使预应力钢束张拉时垂直于锚固端面。

3、为了扩散应力,预应力锚具在梁端布置力求均匀。

4、设计为部分预应力混凝土结构,故跨中底板下层钢筋和支点处顶板上层钢筋是根据承载能力极限状态设置的。

5、钢绞线的弯折处采用圆曲线过渡,管道必须圆顺,预制箱梁定位钢筋在曲线部分以间隔为50cm、直线段间隔为100cm设置一组。顶板负弯矩钢束的定位钢筋每间隔100cm设置一组。

6、箱梁顶板负弯矩钢束的钢波纹扁管,应在预制箱梁时预埋。在箱梁安装好后,浇筑连续接头段前将相应的扁管相接。

7、预制箱梁简支安装时的临时支座,可采用硫磺砂浆制成,硫磺砂浆内应埋入电热丝,采用电热法解除临时支座。

8、为了保证桥梁的平整,建议25m箱梁跨中向下设1.3cm的预拱度。预拱度可采用圆曲线或抛物线。

9、为了减轻安装重量和增加横向整体性,在各箱之间设横向湿接缝。端部横梁及箱梁中部横隔梁部分与箱梁同时预制,各中间墩顶横梁采用现浇(箱内堵头板采用单独预制)

10、设计伸缩装置的温度参数按-23--+34℃计算,并考虑了混凝土的收缩、徐变、汽车制动的影响,伸缩缝设计安装温度为+10℃。

B、25m简支转连续预应力箱梁施工工艺流程

1、先预制主梁,混凝土达到设计强度的100%后,张拉正弯矩区预应力

钢束,压注水泥浆并及时清理箱梁底板通气孔。

2、设置临时支座并安装好永久支座(联端无须设临时支座)逐孔安装主梁,置于临时支座上成为简支状态,及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋。

3、连接连续接头段钢筋,绑扎横梁钢筋,设置接头板束波纹管并穿束。在日温最低时,浇筑连续接头、中横梁及两侧与顶板负弯矩束同长度范围内的桥面板湿接缝混凝土,达到设计强度的100%后,张拉顶板负弯矩预应力钢束,并压注水泥浆。每联箱梁形成连续的步骤详见现浇接头施工顺序图。

4、接头施工完成后,浇筑剩余部分桥面板湿接缝混凝土,剩余部分桥面板湿接缝混凝土应由跨中向支点浇筑。浇筑完成后拆除一联内临时支座,完成体系转换。解除临时支座时,应特别注意严防高温影响永久橡胶支座质量。

5、连接顶板钢束张拉预留槽口处钢筋后,进行护栏施工、现浇桥面铺装防水纤维混凝土及伸缩装置安装。

6、箱梁应保证支座预埋钢板的位置、高度正确。防撞护栏的锚固钢筋应预先埋入,并注意预留泄水孔位置。

7、横隔梁施工

(1)连续端现浇中横隔梁施工:

应确保顶板及底板最外层钢筋焊缝质量,并保证焊缝长度。

(2)边跨端横梁及中跨1/2跨径、1/4跨径处中横梁:

横隔梁采用部分预制、部分现浇,预制横梁伸出钢筋的连接应按照设计图纸要求进行。

①现浇接头段混凝土可采用微膨胀水泥。

②临时支座

临时支座采用2cm厚硫磺砂浆及25号混凝土制作(硫磺砂浆的配方应预先在同等压力条件下作压力试验和熔化试验,以防临时支座难以熔化释放),临时支座顶面应与永久支座顶面保持齐平,以保证永久支座与混凝土接触但不受力。永久支座顶面直接与接头混凝土底部钢板浇在一起。

也可以用砂箱做临时支座。

③预制箱梁中钢束均采用两端张拉,且应在横桥向对称均匀张拉。顶板负

弯矩钢束也采用两端张拉;先张拉中梁,后张拉边梁;先张拉短束,后张拉长束;先张拉中间的钢束,后张拉两侧的钢束;注意对称均匀张拉。

④)钢绞线张拉锚下控制应力σby=0.75R=1395Mpa。张拉采取双控,以钢束伸长量进行校核。

伸缩装置设计安装温度为10℃。安装时应按实际安装温度调整其间隙,须请厂家到现场指导安装或由厂家来安装。

C、施工质量管理点

1、预制底座应坚固、无沉陷,并考虑利于排水,防止由于排水不畅造成地基下沉。

2、模板

(1) 模板必须保证必要的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受施工过程中的各项荷载,保证箱梁各部形状、尺寸符合设计要求。

(2) 模板分块应结构合理、装拆方便,并充分考虑模板的适应性和周转率。

(3)箱梁外模应采用定型钢模,模板表面应光洁、无变形,接缝严密不漏浆。在同一结构中应采用同一类别的脱模剂,脱模剂不得使用废机油、柴油,也不得使用易粘在混凝土上或使混凝土变色的油料。

(4)内模宜采用钢模板,内模定位应准确、牢固,不得有错位、涨模等情况。

(5)模板的挠度。外模不应超过模板两支点距离1/400,内模不应超过模板两支点距离1/250。

(6)钢模板的面板变形应不超过1.5mm。

3、钢筋

(1)钢筋接头

如设计图纸未说明,当钢筋直径≥12mm时,应采用焊接;当钢筋直径<12mm时,宜采用绑扎。焊接及绑扎长度应严格执行《公路桥涵施工技术规范》JTJ-041-89。

(2)钢筋加工

钢筋加工其形状及尺寸应严格按设计图执行,对于标准弯钩应按有关规定执

行。

4、施工过程中钢绞线的截断宜采用切断机或砂轮锯,不得使用电弧。

5、预制箱梁及湿接缝钢筋拼装制作

(1)预制箱梁及湿接缝钢筋构件均现场绑扎或焊接,绑扎或焊接钢筋的位置、间距等严格遵照设计图纸,尤其是箱梁顶板横向环形钢筋,要牢固定位。

(2)箱梁正弯矩预应力孔道波纹管,应有一定强度。安装位置准确,管节连接平顺,孔道锚固端的预埋钢板应垂直孔道中心线。

(3)箱梁负弯矩预应力孔道为扁波纹管,为防止混凝土浇筑过程中波纹管变形过大,可在管内放置芯棒。

(4)每联边跨箱梁预制时应注意预埋好伸缩装置的预埋钢筋。

(5)应在钢筋与模板间采用可靠的垫块,以保证混凝土保护层厚度。

(6)从箱梁预制到浇筑完横向湿接缝的时间不宜超过三个月。

箱梁预应力预应力管道压浆,采用辅助真空法压浆。

(二)20m跨径装配式预应力混凝土空心板

A、施工工艺

施工工艺及质量检查标准按《公路桥涵施工技术规范》和《公路工程质量检验评定标准》有关规定办理。

B、20m跨径空心板设计要点

1、20m预应力混凝土空心板预制板高0.9m。边跨中板安装重量为

295.9KN,边跨边板329.2KN;中跨中板安装重量为294.1KN,中跨边板326.8KN。

2、本图按后张法部分预应力混凝土A类构件设计,装配式空心板

3、钢束张拉完成时,20m跨径预制空心板上拱度:边板+1.6cm,中板+0.9cm。

4、墩台及基础分析计算采用我院编制的《下部综合计算程序》,墩台盖梁纵桥向的上部结构及活载作用位置按临时支座(两排)计算。

C、20m跨径空心板施工质量管理点:

1、预制空心板混凝土浇筑可按先浇筑底板混凝土,然后浇筑腹、顶板混

桥梁工程作业指导书

桥梁工程作业指导书 青兰高速公路在陕西境内壶口至雷家角全长185.105km,其中桥梁累计总长双幅36697.79m/210座,其结构形式多种,基础多为桩基,下部为柱式墩,薄壁空心墩等,已设计出来的最高墩高52m,上部为20m、25m、30m、40m后张法预制箱梁,13m、20m先张法预制空心板、现浇箱梁和现浇预应力箱梁及大跨度连续刚构黄河大桥(未设计),地质、地形变化多端,桥梁主要跨越河道和沟壑,施工工艺复杂,技术难度大,桥梁工程质量应达到内实外美,满足规范设计要求,为全线达到国优或部(省)优工程,奠定良好基础,因此桥梁施工质量控制要针对每个环节进行,控制好每道工序,规范施工工艺,加强超前、过程控制,有效控制工程质量。按桥梁施工部位,就桥梁施工中一些控制要点和容易出现的问题的薄弱环节作以简要阐述。 一、施工准备 (一)全面熟悉设计图纸,复核设计图纸,针对本标段桥梁结构形式,认真查阅有关规范,准确掌握各分项工程的要求和评定标准。 (二)现场察看桥位和附近的地形地貌,结合设计文件,编制详细的施工组织设计。 (三)根据桥梁设计图纸的结构形式和工程量,结合桥位和附近的地形地貌,工期要求等,编制详细的进度计划。 (四)施工场地应结合地形地貌,遵循便于施工,满足施工要求的原则,统筹安排布臵,拌合场、预制场、钢筋加工棚和堆料场,应避开冲沟出口和滑坡地段,尤其是预制场基底应密实。 (五)做好人员和机械设备进场工作,料源调查工作和材料进场工作。必须配备能满足施工需要的发电机。 二、扩大基础

(一)准确放出基础位臵,根据地形地貌,结合地质情况,合理确定开挖口和坑壁坡度。 (二)在开挖中应注意边坡的稳定性,应尽量采用开挖凿除的办法施工。若需要采用爆破方法施工时,应放小炮严格控制装药量,同时注意炮位与边坡的安全距离,以保证边坡稳定。 (三)若基坑有渗水时,应在开挖面的四周设排水沟,将水汇入集水坑,用水泵排出。 (四)基底开挖面应平整,当基底为坚硬倾斜岩层,且倾斜度较大,应挖成台阶,台阶的宽度不宜小于0.3m,基础开挖到设计面时,表层松散石块要予以清除。 (五)挖至标高的土质基坑不得长期暴露,扰动和浸泡并应及时检查基坑尺寸、高程、基底承载力、符合要求后,应立即进行立模和浇筑混凝土施工。如开挖后实际地质与设计地质不符,基底承载力达不到设计要求,应及时上报,采取措施予以变更。 (六)基础施工必须特别注意几何尺寸,标高及墩(台)身预埋钢筋位臵的准确性和稳固情况,如为片石混凝土,片石强度按设计规定,如设计无要求,片石强度不能小于30mpa、无水锈、污渍,浇筑时应先浇筑一层30cm混凝土,振捣后,摆放片石,依次类推浇筑,摆放片石应注意片石与侧模、片石与片石的距离符合规范要求。 三、桩基 (一)桩位坐标必须认真复核图纸并采取相对位臵量测校核,桩径控制要求每孔采用标准检孔器检查,桩基附近必须设立固定良好的导线点、水准点。敷设于每根桩基,桩底标高采用测绳量测(测绳要用钢尺复核)推算;钻孔记录必须详细记录地质变化情况,确保嵌岩桩嵌入弱(微)风化岩的设计深度,对于斜坡岩,确保嵌入弱(微)风化岩的有

07架桥机架设桥梁施工作业指导书

架桥机架设T梁、空心板梁作业指导书 1.适用范围 适用于单片T梁、空心板梁等预制梁体的架设施工。 2.作业准备 2.1确定梁场设置和梁体架设方案,编制架梁施工组织设计,确定架梁方向和顺序。 2.2详细进行施工调查,了解沿线交通、电力线、通讯线及影响走行的障碍物情况。 2.3编制架梁作业技术交底资料和操作规程,认真组织技术交底。 2.4制定施工安全保证措施,提出应急预案。 2.5参加架梁的所有施工人员必须经过桥梁施工培训并对架桥机机械性能及施工技术细则熟悉和全面掌握后才能上岗操作。特殊工种人员必须进行强化培训,经考试合格后方可持证上岗。 2.6建立完善的检修、保养制度,定期对设备重要部件进行探伤检查。 2.7需上跨地方道路时提前与公路、交管等相关部门联系,办理相关许可,发布交通封闭告知,并于点前做好道路交通防护标志、标牌的布设工作。 2.8联系线下工程单位交接桥梁架设需要的工程竣工资料。 3.施工程序与工艺流程 3.1 施工程序 各种类型架桥机的安装、调试和架梁作业均应严格按照该架桥机的操作规程和使用说明书进行。架桥机架设前应铺设轨道或整修运梁通道,如果是铁路桥架设采用轨道运输应对线路进行压道和桥头加固。架桥机通过正线路基架运梁时,要求路基达到设计标准并完成工序交接,路基断面宽度,路基护坡和路堑的挡墙护坡完成。 3.2工艺流程

架桥机架梁施工工艺框图 4.劳动组织 施工人员应结合工前确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。

8电工1 9普工8 10运梁车司机1 3.2架梁作业前应对成品梁及相关工程、部件、材料等进行检查验收,其质量应符合相关标准的规定。 3.3特殊条件下施工,应制定相应的具体施工方案。 3.4架桥机和运梁车通过的路基要经过沉降、承载能力评估合格后方可进行架梁作业。 3.5。 3.6如桥梁架设临近既有线,编制作业指导书书时还应按照既有线施工相关技术标准增加关于确保既有线行车安全的相关内容。 5.质量控制 由于各式架桥机的架设原理基本相同,下文以JQG50/180型步履式桥机架梁为例。 5.1施工准备 5.1.1设备选用 JQG50/180型架桥机属步履式架桥机,配套使用两台100吨门式起重机提梁,两台90t轨道运梁平车运梁。 5.1.2架桥机性能及组装 ⑴架桥机性能 梁体架设设备采用JQG50m/180t单梁式架桥机,由纵导梁、临时支腿、前中后支腿、前后龙门、纵移桁车、起重小车、横移轨道、运梁台车、电器控制系统等组成。 图示: 1-临时支腿2-导梁3-前支腿4-主动桁车5-起重小车6-主梁7-被动桁车 8-中横梁9-后支腿 起吊能力180t整机横移速度 2.2m/min 适应跨度50m主梁纵移速度 2.77m/min

空心墩作业指导书详解

阳安线增建第二线YAZQ-6 标桥梁空心墩施工作业指导书1适用范围 本指导书适用于阳安线增建第二线桥梁空心墩施工。 2作业准备 2.1 内业技术准备 作业指导书编制后,在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 2.2.1施工前应先对施工场地进行平整,方便模板的堆放与拼装。 2.2.2立模前应对分节模板进行编号,并对模板进行试拼装,对错台、错缝进行打磨和整修。 2.2.3准备好材料、劳力及施工机械,并检查其性能达到要求。 2.2.4现场用水、用电满足施工要求。 2.2.5施工作业层中所涉及的墩身轴线、方向、标高等各种外部技术数据收集,测量放线,做好立模前准备。 3技术要求 3.1施工前按设计提拱的配合比进行室内试验,确定施工配合比。配合比应由试验室多次试配,选择最合理配合比。 3.2正式浇筑墩、台身前,应根据选择的最优配合比浇筑实验墩,取得相应的技术参数,为墩、台身施工的施工配合比、坍落度控制、温度应力控制、浇筑速度控制及养护方式等提供依据。 3.3混凝土的拌和采用场地集中拌和,砼灌车运输至现场。 3.4依照设计图纸和施工规范进行施工前技术交底,技术交底的内容应包括该构筑物的尺寸、形状、平面位置、砼强度等级、模板、钢筋详细图纸、混凝土浇筑方式,以及安全、质量措施。 3.5墩身外侧模板选用大块钢模板,内侧采用定型钢模板,对于 收坡高墩,且同类型桥墩数量较多的,应采用大块成套钢模,分段支立、浇

桥梁检查梯作业指导书

桥梁检查梯作业指导书 一、检查梯施工方案 检查梯采用加工场集中加工,汽车运输至现场,墩顶检查梯由桥面系施工队伍 负责安装,空心墩内外检查梯由各桥墩施工队自行安装。 二、检查梯加工 1、材料 所有材料型号规格符合设计要求,经检验合格后方可使用。 角钢、钢筋进场后分型号水平堆放,并用方木支垫,方木间距不大于1m,防止变形。角钢、钢筋离地距离不小于0.3m,存放在防雨棚内或采用塑料布覆盖防雨,并标识清楚。 2、加工 (1)下料 各型检查梯下料时长短搭配,减少浪费,下料尺寸允许误差±10mm。 (2)焊接 检查梯角钢接长应先对接焊接牢固后,再用同型号角钢外包或内贴帮焊,要求焊接牢固,焊缝饱满,无气泡、夹渣及焊瘤等质量缺陷。 检查梯踏步钢筋与角钢焊接质量标准参照钢筋与钢板搭接焊要求,即焊缝长度不小于4d(d 为I级钢筋直径),钢筋两侧均焊接饱满,焊缝宽度不小于0.5d且不小于6mm,焊缝高度不小于0.35d且不小于4mm,焊缝无气泡、夹渣及焊瘤等质量缺陷。 (3)防锈 各种检查梯加工后打磨除锈,然后按照《铁路钢桥保护涂装》TB/T 1527-2004第一体系要求涂装:特制红丹酚醛(醇酸)防锈底漆二道,每道干膜最小厚度不小于35μm;灰铝粉石墨或灰云铁醇酸面漆二道,每道干膜最小厚度不小于35μm。防锈涂装要求涂刷均匀,不得漏涂,防雨防潮。 由于运输和安装过程中的焊接可能导致防锈漆膜破损,各种检查梯安装完毕后应对破损部位进行补涂。 (4)堆放 加工好的成品或半成品应分型号水平整齐堆放,防雨防潮,防止变形,并标识清楚。 三、检查梯安装 1、墩台顶检查梯安装 墩顶检查梯由桥面系施工队安装,待架梁后与避车台同时施工。 由于桥台处不设避车台,桥台顶帽检查梯与桥面系人行道角钢支架焊接,底部与顶帽预留孔中的预埋角钢采用φ20螺栓连接,安装就位后采用砂浆填塞预留孔,锚固预埋角钢。桥墩顶检查梯顶部与避车台采用φ20螺栓连接,底部与顶帽预留孔中的预埋角钢采用φ20螺栓连接,安装就位后采用砂浆填塞预留孔,锚固预埋角钢。 2、空心墩外检查梯安装 空心墩外检查梯在施工吊围栏时安装,顶部挂在墩顶N16预埋挂环上,中部和底部分别与N14和N15预埋支撑角钢焊接牢固。N18护圈钢筋可先与检查梯焊接成型,随检查梯起吊安装。 3、空心墩内检查梯安装 空心墩内检查梯随墩身施工逐步安装,顶部与检查平台预埋φ20螺栓连接,中部与N27预埋支撑角钢焊接,底部平稳支撑在下一级检查平台或墩底实体段混凝土上。最后一级检查梯(墩底)如遇变截面处,则可适当将检查梯的内侧一肢延长至变截面或墩底实体段的混凝土面,支撑稳固。

隧道纵向施工缝作业指导书

目录 1.1适用范围 (2) 1.2作业准备 (2) 1.3技术要求 (2) 1.4施工程序与工艺流程 (3) 1.4.1施工程序 (3) 1.4.2工艺流程 (3) 1.5施工要求 (4) 1.5.1纵向钢边止水带、止水条施工 (4) 1.6劳动力组织(单个作业面施工) (5) 1.7机械配备(单个作业面施工) (5) 1.8施工质量要求 (6) 1.9施工技术措施 (6) 1.10 安全及环保要求 (7) 1.10.1安全要求 (7) 1.10.2环保要求 (7)

隧道纵向施工缝作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于云桂铁路七标段隧道工程纵向施工缝施工作业。 2.作业准备 ⑴隧道纵向施工缝施工所需材料必须满足设计及规范要求;所有进场材料试验检测均满足设计、规范要求。 ⑵在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,造价人才网考核合格后持证上岗。 ⑶现场施工机具设备、人员配置满足施工需要。 3.技术要求 ⑴施工缝留置 ①纵向施工缝不应留置在剪力和弯矩最大处或底板与边墙的交界处,而是留置在高出底板顶面不小于26 cm。(如下图)

②设置止水条的施工缝宜在端面预留浅槽,槽应平直,槽宽比止水条宽1?2 mm,监理工程师论坛槽深为止水条厚度的1/2。 ⑵施工缝的浇筑。 ①先浇筑的混凝土在达到强度后凿除混凝土表面的水泥砂浆和松软层,充分湿润,但不得有积水。凿毛时使露出新鲜混凝土面积不低于75% 人工凿毛时混凝土强度达到2.5MPa以上,风动凿毛时混凝土强度达到10MPa以上。 ②施工缝后浇混凝土前,在凿毛的混凝土表面铺一层不大于30 cm的砂浆或不大于30 cm的混凝土(粗骨料少10%,并按设计要求设置止水条或止水带。 ③施工缝后浇混凝土施工前,去除表面浮浆和杂物,设置制品型遇水 膨胀止水条以及中埋式止水带,涂刷水泥净浆或混凝土界面剂,及时浇筑混凝土。 4.施工程序与工艺流程 4.1施工程序 施工准备-测量放样-仰拱弧形模板就位、安装止水带-浇筑仰拱混凝土-预留止水条浅槽(仰拱为素混凝土时安设接茬筋)-浇筑仰拱填充混凝土—混凝土拆模、养护—安装止水条 4.2工艺流程 见下图

桥梁工程施工方法及工艺作业指导书

桥梁工程施工方法及工艺作业指导书 1.1.桩基施工方法及工艺 本工程桩基处黄河阶地区、冲积区及黄土卯区,区域内有人工填土、冲积砂质黄土、冲积细沙及粗圆、细圆砾土,少数地段存在湿陷性黄土及膨胀土。故本工程桩基施工时应需软弱土进行处理,再进行桩基施工。本工程桩基分为钻孔灌注桩形式,φ1.0m、φ1.25m、φ1.5m、φ1.8m四种。根据桩孔的分布、本工程地质条件、设计桩径、桩长等情况,钻孔桩基础可采用冲击钻、旋挖钻钻进,泥浆护壁,导管法灌注水下混凝土。 1.1.1.钻孔桩施工 钻孔灌注桩桩基全面施工前,先选择具有代表性地质特征的地段,进行试验桩施工,取得可靠数据、施工工艺后再全面开工。钻孔灌注桩施工工艺流程见图2.5.2-1。

图2.5.2-1钻孔桩施工工艺流程图 ⑴施工准备 钻孔桩地根据地形、地质、水文资料和桩顶标高等情况结合施工技术的要求,开始准备工作。首先确定钻孔桩位:按照各墩设计桩位,布置基线控制网,采取交会法准确放出桩位。钻孔场地在旱地且施工期间地下水位在原地面以下大于1m者,先平整场地,清除杂物,更换软土,夯填密实。钻孔场地在陡坡时,先挖成平坡。使钻机座于坚实的填土上,以

免产生不均匀沉陷。修通旱地位置便道,为施工机具、材料运送提供便利。 ⑵泥浆制备 在砂类土、碎(卵)石土或黏土夹层中钻孔,采用膨润土泥浆护壁。为提高泥浆粘度和胶体率,在泥浆中掺入适量的碳酸钠、烧碱等,其掺量经试验决定。造浆后要试验全部性能指标,钻孔过程中要随时检验泥浆比重和含砂率,并填写泥浆试验记录表。 泥浆性能指标,按钻孔方法和地质情况确定,符合下列规定: 泥浆比重:旋挖钻机、冲击钻机使用管形钻头钻孔时,入孔泥浆比重为1.1~1.3;冲击钻机使用实心钻头钻孔时,孔底泥浆比重不大于:砂黏土为1.3、卵石层为1.4;岩石为 1.2。特别是在穿越砂层时适当增加泥浆比重,以防塌孔。 含砂率:新制泥浆不大于4%。 胶体率:不小于95%。 PH 值:大于6.5。 泥浆采用优质膨润土造浆。制备及循环分离系统由泥浆搅拌机、泥浆池、泥浆分离器和泥浆沉淀处理器等组成。详见图 2.5.2-2泥浆循环系统平面布置图(以八根桩基排列为例)。 排浆地沟排浆地沟

桥梁墩台施工作业指导书

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 本作业指导书适用于安邵高速TJ1标桥梁工程的墩台身施工 2、编制依据 2.1安邵高速公路TJ1标两阶段施工设计图第三册《桥梁、涵洞设计图》; 2.2《公路桥涵施工技术规范》及其它交通部现行的设计规范、施工规范、验收标准等有关文件; 2.3《湖南省高速公路精细化施工实施细则》; 3、施工工艺

3.1、总体施工方案 (1)、承台施工采用放坡开挖,基底四周挖排水沟并采用集水井抽水。基底超挖部分用风化岩石换填,抹砂浆垫层5cm至承台底。 (2)、墩身采用定型钢模板现场拼装施工,一次浇筑混凝土成型。 3.2、施工工艺流程图(见图一) 图一:桥梁墩台施工流程框图 3.3 、施工方法及要求 3.3.1 、墩台测量定位 确保墩台位置、尺寸符合设计要求,桥梁施工前,首先应对桥梁所在位置的路线中线进行复测。复测无误后,在现场定出控制桩。以桥梁中线控制桩或桥梁三角网控制点为基准,按规定精度测量出墩台中心的位置。控制桩采用混凝土桩,并设混凝土保护桩。 3.3.2 、墩台钢筋加工与安装

(1)、墩、台身钢筋加工与安装,应符合一般钢筋混凝土构筑物的基本要求。 (2)、钢筋进场时应具有出厂合格证明书或试验报告,并按不同规格、等级、钢种、牌号分批验收、分别存放、设立标识牌。按照规定抽取试件进行力学,化学和可焊性试验。 (3)、钢筋加工前必须调直及除锈,钢筋调直和清除污锈应符合下列要求: 1)、钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、油漆污皮、鳞锈等清除干净。 2)、钢筋应平直无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。 3)、采用冷拉方法调直钢筋时,I级钢筋的矫直伸长率不宜大于 2 % ;n 级钢筋矫直伸长率不宜大于1 %。 (4)、钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求,如设计无规定时,应符合表的规定。(见表一) (5)、受拉光圆钢筋的末端作成180。的半圆型弯钩,弯钩的弯曲直径应不小于2.5d,弯钩的直线段不小于3d。受拉带肋钢筋的末端作成直角型弯钩,钩 端的直线段不小于2d,直钩的弯曲直径不小于5d。光圆钢筋制成的箍筋的末端 应有弯钩,弯钩的弯曲直径应大于受力主钢筋的直径,且不小于2.5d,直线段不 小于5d。有抗震要求的结构,不应小于10d。(见图二)

桥梁工程施工技术作业指导书

精品资料推荐 桥梁工程施工作业指导书 一、总则 为确保大齐扩建项目桥梁施工质量,规范桥梁施工作业程序,提高施工质量标准,保证工期按计划执行,特制定本作业指导书。本作业指导书适用于绥满公路大齐高速公路扩建项目,解释权归绥满公路大齐高速公路扩建工程指挥部。 (1) 桥梁施工前,必须做好施工前的准备工作和施工中的技术交底、施工组织、施工管理工作。并应严格执行交通行业国家认定的质量管理措施及有关技术操作规定。 (2) 桥梁施工应节约用地、少占农田,并按照国家相关规定采取相关措施降低或减少环境污染,保护环境,做到工完场清。 (3) 桥梁工程建设必须文明施工、安全生产;严格遵守安全操作规程;加强安全生产教育;建立和健全安全生产管理制度。 (4) 施工单位的工程质量负责人应对工程质量进行自检,在工程完成后应配合监理工程师(业主)检查、验收。 二、工期目标 1. 2008年9月1日前桥梁基础完成100%。 2. 2008年10月1日前桥梁墩(台)完成100%。 3. 2009年5月1日前桥梁上部预制、安装完成100%。 4. 2009年9月1日前桥梁工程完成100%。 三、工程质量目标 同期工程质量第一,同等级工程质量第一,同项工程质量第一,分项工程合格率达到100%,桥梁工程达到优质工程。 钢筋混凝土钻孔灌注桩, A 类桩达到95%以上, C 类桩为零。 墩(台)身垂直度或斜率偏差率厶 < 0.1 %oH且冬0.5cm 消除混凝土表面蜂窝、麻面,非受力裂缝为零。大面积混凝土平整度2m 直尺 4mm合格率达95%以上,突变部位平整 <3mm,渐变部位平整<4mm桥梁混凝土裸

精品资料推荐 露面没有明显施工缝和混凝土分层浇筑的隐形痕迹,凝土外观质量创省内行业一流。 四、现场管理目标清孔后的孔底沉淀物不超过施工规范要求。桥梁混凝土表面密实、光滑、平整、没有钢筋(螺栓)露头现象,桥面系平顺、光滑、整齐、无涂抹灰浆现象。 五、施工准备和施工测量 (一)施工准备 1、应根据招投标文件、施工合同、设计文件、有关规范及指挥部的总体工作要求编制施工组织设计。 2、做好现场检试验设备及机具标定、材料的储存和堆放及开工前的试验检测工作。 (二)施工测量 1、施工前应对全桥上、下部标高,地面标高、旧路标高、跨径及各部尺寸进行全面复核,如发现标高与设计相差较大,必须及时通知监理办和指挥部,以便妥善处理。 2、根据桥梁型式、跨径及设计要求的施工精度确定测量方法,利用原设计网点或重新布设控制网点,补充施工需要的水准点、桥梁轴线、墩台控制桩。 3、必须做好与相邻路基标段的联测工作。 4、桥梁施工过程中的测量和竣工测量 (1)施工过程中,应测定并经常检查桥梁结构浇砌安装部分的位置和标高, 并做出测量记录和结论,如超出允许偏差值时,应分析原因并予以补救和改正。 (2)桥梁竣工后应进行竣工测量,测量项目如下: ①确定桥梁中线点,丈量跨径。 ②丈量墩、台、各部尺寸。 ③检查桥面高程。 ④桥面系测量检查。 六、质量检测要求

(完整版)作业指导书-液压系统安装、调试、保养

液压系统的安装、调试、保养 安装: 安装前的技术准备工作 1、技术资料的准备与熟悉 液压系统原理图、电气原理图、管道布置图、液压元件、辅件、管件清单和有关元件样本等,这些资料都应准备齐全,以便工程技术人员对具体内容和技术要求逐项熟悉和研究。 2、物资准备 按照液压系统图和液压件清单,核对液压件的数量,确认所有液压元件的质量状况。严格检查压力表的质量,查明压力表交验日期,对检验时间过长的压力表要重新进行校验,确保准确。 3、质量检查 液压元件在运输或库存过程中极易被污染和锈蚀,库存时间过长会使液压元件中的密封件老化而丧失密封性,有些液压元件由于加工及装配质量不良使性能不可*,所以必须对元件进行严格的质量检查。 A) 液压元件质量检查 1、各类液压元件型号必须与元件清单一致 2、要查明液压元件保管时间是否过长,或保管环境不合要求,应注意液压元件内部密封件老化程度,必要时要进行拆洗、更换、并进行性能测试。 3、每个液压元件上的调整螺钉、调节手轮、锁紧螺母等都要完整无损。 4、液压元件所附带的密封件表面质量应符合要求、否则应予更换。 5、板式连接元件连接平面不准有缺陷。安装密封件的沟槽尺寸加工精度要符合有关标准。 6、管式连接元件的连接螺纹口不准有破损和活扣现象。 7、板式阀安装底板的连接平面不准有凹凸不平缺陷,连接螺纹不准有破损和活扣现象。 8、将通油口堵塞取下,检查元件内部是否清洁。 9、检查电磁阀中的电磁铁芯及外表质量,若有异常不准使用。 10、各液压元件上的附件必须齐全。 B) 液压辅件质量检查 1、油箱要达到规定的质量要求。油箱上附件必须齐全。箱内部不准有锈蚀,装油前油箱内部一定要清洗干净。 2、滤油器型号规格与设计要求必须一致,确认滤芯精度等级,滤芯不得有缺陷,连接螺口不准有破损,所带附件必须齐全。

铁路桥梁工程作业指导书大全(下)

(十三)模板安装与拆卸作业指导书 1、总则 模板工程在桥梁的预制过程中是一个关键性的工序,模板自身质量和在施工中安拆的好坏对桥梁结构能否满足设计尺寸是一个控制性的工程。 本梁场模板采用钢模板,自身有一定的刚度、强度和稳定性,用槽钢焊成骨架能增加刚度和强度,用钢板作为面板可以提高梁体表面光洁度,有利用于保证灌注梁体混凝土的质量和尺寸精度,可以增加倒用次数等优点。钢模板在施工中便于安装、拆卸和运输,保证结构表面的整体性,能严格控制截面尺寸及各部位尺寸,模板接缝平顺,模面平整,转角光滑,连接孔准确。模板在安装的过程中应整体组拼,组拼后的偏差值符合设计规范和使用要求。 2、编制依据 2.1《时速160公里客货共线铁路预制后张法简支T梁通用参考图》(通桥2005)2101-Ⅰ、通桥(2005)2101-Ⅱ;时速200公里客货共线铁路预制后张法简支T梁角钢支架方案》(通桥(2005)2201-Ⅰ、通桥(2005)2201-Ⅱ、通桥(2005)2201-Ⅲ) 2.2《铁路混凝土强度检验评定标准》(TB10425-94) 2.3《预制后张法预应力混凝土铁路简支梁技术条件》(TB/T3043-2005) 2.4《《客货共线铁路工程施工技术指南》(TZ203—2008) 2.5《铁路混凝土与砌体工程施工规范》(TB10210—2001) 2.6《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收规范》(TB10424-2007J283) 2.7《铁路桥涵工程质量验收规范》(TB10415-2003)

3、模板安装与拆卸 3.1模板分为底模、侧模、端模。模板的安装和拆除采用机械与人工相配合的方式进行。 3.2底模 底模直接安放在制梁台座基础上,台座基础地基坚实平整、不沉陷,确保在制梁过程中不发生下沉现象。底模与制梁台座的连接采用预埋在基础上的钢板与底模上的槽钢焊接成一体,底模平整度控制在1.5mm/m以内。由于预施应力时,梁体的弹性压缩及混凝土的徐变、收缩影响,使梁长缩短,32m梁全长为32600mm,24m梁全长为24600mm,16m梁全长为16500mm,在制造底模时,其长度应按考虑压缩量,压缩量的设置按L/1000(L为梁长),即32m 梁的压缩量为32mm、24m梁的压缩量为24mm,16m梁的压缩量为16mm.待梁体张拉完后跟踪测量,再对设定的压缩量根据实际情况进行调整,最后32m 梁压缩量按32mm;24m梁压缩量按24mm设置,亦即32m梁底模全长为32632mm;24m梁底模全长为24624mm,16m梁底模全长为16516mm,在设置底模时,应考虑长钢尺的尺长修正值,修正值的多少根据检定后提供的数据进行调整。同时为减少预应力产生的上拱度,在安装底模时,应在底模上根据设计要求设置一定的反拱度,根据设计图提供的资料,32m梁按45mm设置反拱、24m梁按20mm设置反拱、16梁按10mm设置反拱。反拱的最低点设置在跨中,梁跨内其他位置的反拱根据二次抛物线(近似于折线)进行设置,在支座板中心处全部消除。 32m底模反拱设置:根据Y=aX2+b 当X=0时,Y=-45

07架桥机架设桥梁施工作业指导书

架桥机架设T 梁、空心板梁作业指导书 1. 适用范围 适用于单片T 梁、空心板梁等预制梁体的架设施工。 2. 作业准备 2.1确定梁场设置和梁体架设方案,编制架梁施工组织设计,确定架梁方向和顺序。 2.2详细进行施工调查,了解沿线交通、电力线、通讯线及影响走行的障碍物情况。 2.3编制架梁作业技术交底资料和操作规程,认真组织技术交底。 2.4制定施工安全保证措施,提出应急预案。 2.5参加架梁的所有施工人员必须经过桥梁施工培训并对架桥机机械性能及施工技术细则熟悉和全面掌握后才能上岗操作。特殊工种人员必须进行强化培训,经考试合格后方可持证上岗。 2.6建立完善的检修、保养制度,定期对设备重要部件进行探伤检查。 2.7需上跨地方道路时提前与公路、交管等相关部门联系,办理相关许可,发布交通封闭告知,并于点前做好道路交通防护标志、标牌的布设工作。 2.8联系线下工程单位交接桥梁架设需要的工程竣工资料。 3.施工程序与工艺流程 3.1 施工程序 各种类型架桥机的安装、调试和架梁作业均应严格按照该架桥机的操作规程和使用说明书进行。架桥机架设前应铺设轨道或整修运梁通道,如果是铁路桥架设采用轨道运输应对线路进行压道和桥头加固。架桥机通过正线路基架运梁时,要求路基达到设计标准并完成工序交接,路基断面宽度,路基护坡和路堑的挡墙护坡完成。 3.2 工艺流程

架桥机架梁施工工艺框图 继 续 架 梁 4.劳动组织 施工人员应结合工前确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。 表4.1 架桥机架设桥梁每班施工主要劳力表

3.2架梁作业前应对成品梁及相关工程、部件、材料等进行检查验收,其质量应符合相关标准的规定。 3.3特殊条件下施工,应制定相应的具体施工方案。 3.4架桥机和运梁车通过的路基要经过沉降、承载能力评估合格后方可进行架梁作业。 3.5。 3.6如桥梁架设临近既有线,编制作业指导书书时还应按照既有线施工相关技术标准增加关于确保既有线行车安全的相关内容。 5.质量控制 由于各式架桥机的架设原理基本相同,下文以JQG50/180型步履式桥机架梁为例。 5.1施工准备 5.1.1设备选用 JQG50/180型架桥机属步履式架桥机,配套使用两台100吨门式起重机提梁,两台90t 轨道运梁平车运梁。 5.1.2架桥机性能及组装 ⑴架桥机性能 梁体架设设备采用JQG50m/180t单梁式架桥机,由纵导梁、临时支腿、前中后支腿、前后龙门、纵移桁车、起重小车、横移轨道、运梁台车、电器控制系统等组成。 图示:

作业指导书(桥墩)

桥墩施工作业指导书 1、目的 明确清潭河特大桥桥墩施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桥墩作业施工。 2、编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号) 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号) 《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005) 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213-2005) 杭长客运专线施工图、设计文件 3、适用范围 适用中铁二十局集团沪昆客专杭长湖南段项目经理部管区内各桥梁桥墩施工作业。 4、墩台身施工 4.3.5、模板安装 墩身模板试拼完成在正式安装前,对模板进行除锈打磨,并均匀涂刷脱模剂。模板安装连接要牢固,保证其整体性;模板接缝严密,不漏浆;脚手架、工作平台等不得与模板、支架连接。墩身模板一次立设完成。 墩身模板立设完成后,检查模板安装误差及加固情况,主要检查

轴线偏位、表面平整度、相邻模板错台、预留孔位等指标,自检完成并经监理检查合格后进行墩身砼浇筑。 墩台模板允许偏差和检验方法 1、墩身混凝土的浇筑 1)、凿除承台面上的混凝土浮浆至新鲜混凝土面,用高压水清洗干净;整修连接钢筋;测定基顶中线、标高,绑扎墩台身钢筋。 2)、浇筑前,对模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净;模板缝隙填塞严密。

3)、检查混凝土的和易性和坍落度,混凝土为C35。 4)、浇注混凝土使用的脚手架,应便于人员与料具上下,且必须保证安全,必须与固定模板用的脚手架分离。 5)、混凝土的分层浇筑厚度不宜超过30cm,串筒离混凝土面高度不大于2m。 6)、桥墩一次连续浇注,尽量不留施工缝。若需设置施工缝时,则做好接缝处理,埋设连接钢筋等,结构物顶部45cm以内不准设置施工缝。 7)、混凝土浇筑必须连续进行,如因故必须间断时,其间断时间小于前层混凝土的初凝时间,允许间断时间需经试验确定。若超过允许间断时间,按施工缝处理。 8)、在混凝土浇筑过程中,要注意观测: ①所设置的预埋件、预留孔、预埋支座板的位置是否移动,若发现移位应及时校正。 ②预留孔的成型设备应及时抽拨或松动。 ③模板、支架等支撑情况及保护层,如有变形、移位或沉陷,应立即校正并加固,处理后方可继续浇筑。 ④混凝土浇筑完成后,终凝后洒水养护。拆模后及时用塑料膜封闭墩身,洒水养护。 混凝土墩台允许偏差和检验方法

作业指导书——液压千斤顶

舱盖液压千斤顶修理作业指导书第一版修改记录

舱盖液压千斤顶修理作业指导书 1 目的 规范船舶舱盖液压千斤顶的拆卸、维修、试验流程,确保舱盖液压千斤顶的修理按流程执行。 2 适用范围 适用船舶舱盖液压千斤顶的修理。 3 正文内容 3.1 拆检 3.1.1查看现场,确定最适合自己拆装千斤顶的舱盖的位置。找车间主管或者船员把舱盖摆放到自己所需要的位置。 3.1.2 如果舱盖不是在关闭状态,则在拆卸千斤顶之前将舱盖按下面要求固定好。 3.1.2.1 在舱盖全开的状态下,除了把原来就有的保险装好之外,还要用2块60×60的角钢把舱盖烧焊连接。烧焊要全焊。 3.1.2.2 在舱盖半开的状态下,两个舱盖的夹角控制在60°--90°之间,不能大于90°。在两条轨道上烧焊直角三角板。一个直角边顶住滚轮,另一个直角边焊在轨道上。烧焊要全焊。钢板的厚度不能小于14mm,板的高度至少要与滚轮平齐,焊在轨道上的那一边的长度不能小于200mm。 3.1.2.3 如果千斤顶在舱盖下方位置的,除了按条款3.1.2.2的要求外仍需要用60×60mm的角钢把舱盖连接固定。烧焊要全焊。 3.1.3 舱盖固定好之后,要向工长报验。 3.1.4 拆千斤顶之前,要向工长或者车间主管确认是否可拆。 3.1.5 千斤顶拆下之后,留下的液压管接口要用布包好或者用闷头闷住,防止脏东西进入液压系统。 3.1.6 所有与千斤顶连接的阀件要拆检(如节流阀、缓冲阀、调速阀、放气考克)。这些阀件要在车间主管或者质检员检查之后才能组装。 3.1.7 检查两端的关节轴承。关节轴承必须活络加油。 3.1.8 千斤顶组装好后,在吊运之前,要把所有的连接口用布包好,防止脏东西进入。 3.1.9千斤顶装复时,注意液压管的连接是否正确,防止接反。 3.1.10 千斤顶装复后,如果甲板面、大舱要油漆,则柱塞杆表面要用塑料薄膜或石棉布包扎好,防止油漆打到柱塞杆表面。

桥梁工程作业指导书模板

桥梁工程作业指导 书 1

目录............................................................................................. 错误!未定义书签。桥梁篇............................................................................................ 错误!未定义书签。钻孔灌注桩冲击钻机成孔施工作业指导书 ............................... 错误!未定义书签。钻孔灌筑桩旋挖钻机成孔施工作业指导书 ............................... 错误!未定义书签。钻孔桩钢筋笼制作、安装施工作业指导书 .............................. 错误!未定义书签。钻孔灌注桩水下混凝土灌筑施工作业指导书 ........................... 错误!未定义书签。钢板桩围堰施工作业指导书 ....................................................... 错误!未定义书签。无支护基坑明挖施工作业指导书 ............................................... 错误!未定义书签。支撑法基坑明挖施工作业指导书 ............................................... 错误!未定义书签。桥梁基础及承台钢筋制作与安装施工作业指导书 ................... 错误!未定义书签。桥梁基础、承台混凝土灌注施工作业指导书 .......................... 错误!未定义书签。实体墩台作业指导书.................................................................... 错误!未定义书签。空心墩台作业指导书.................................................................... 错误!未定义书签。墩柱钢筋制作、安装施工工艺 .................................................. 错误!未定义书签。预应力混凝土连续梁支架法施工作业指导书 ........................... 错误!未定义书签。预应力混凝土连续箱梁悬臂灌筑法施工作业指导书 ............... 错误!未定义书签。预应力混凝土连续梁钢筋制作、安装施工作业指导书 .......... 错误!未定义书签。连续梁混凝土灌注施工作业指导书 ........................................... 错误!未定义书签。预应力混凝土连续梁张拉施工作业指导书 ............................... 错误!未定义书签。预应力混凝土连续梁预应力孔道真空辅助压浆施工作业指导书错误!未定义书签。

桥梁加固施工作业指导书

一、工程概况 雅泸高速公路C6合同段进口便道A、B段全长11.233公里,A线长6.082公里,B线长5.151公里。设计采用公路四级单车道标准,局部线路位置特别困难地段采用了小于四级标准。本便道工程共4座桥梁需进行加固施工,其里程分别为:K0+170、K0+237、K2+666、K6+237。其中K0+237仅需作铺装层、栏杆、安全带,其余均需拆除原护拱及桥面栏杆、侧墙再重新施工。 二、编制依据 1、四川省雅泸高速公路C6合同段进口便道A、B段一阶段施工设计图; 2、四川省雅泸高速公路C6合同段合同文件; 3、四川省雅泸高速公路C6合同段进口便道实施性性施工组织设计; 4、国家以及四川省法律、法规以及相关规定; 5、我公司对现场的调研及程序文件关于环境保护、职业健康安全等方面的规定。 三、施工方法 1施工准备 ⑴、在进行桥梁加固施工前,应集中足够的各工种作业人员,挖运、搅拌、振捣等机械设备及材料,机械设备必须有备用。 ⑵、施工前,需事先告知沿线各单位及农户,以利其备足各项生产、生活物资。 ⑶、拆除加固前应对其桥梁结构进行详细了解,拆除、施工护拱时应

保证拱圈绝对安全。 2施工方法 ⑴、施工工艺流程 施工准备 桥背填土挖除 拆除护拱 支 模 护拱砼浇筑养 护桥背回填护栏施工取样作砼试件 测量放线 ⑵、桥背填土挖除 桥背填土挖除前,应先测量出开挖轮廓线,挖除施工时,采用人工配合风镐挖除填土,挖除后的土石方需及时运走,挖除填方施工时应两侧桥台对称进行,卸荷均匀,挖除施工过程中严禁使用设备振动拱圈,并派专职安全员全过程查看拱圈安全,必要时可埋设监控量测点来监测拱圈安全情况。 ⑶、拆除护拱支模 护拱拆除均采用人工作业施工,拆除应在短时间内完成,拆除时不能采用风镐以免振动拱圈,拆除后应及时支立护拱组合钢模板,支模平整度

液压岗位安全操作规程示范文本

液压岗位安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

液压岗位安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)进入工作岗位必须按规定穿戴好劳保、防护用 品; (2)工作前应认真检查周围环境是否安全,所使用的 工具设备是否存在缺陷;使用手锤、大锤、錾子等工具 时,锤头錾顶不准淬火,不准有裂纹和毛刺;使用手电钻 或其它电动工具时,应接有漏电保护器。 (3)在煤气区域作业,必须两人以上并带CO报警 仪,必要时佩带空气呼吸器。 (4)吊运物体前要认真检查吊具是否完整牢固,吊运 路线下方是否有人或障碍物,禁止使用钢丝绳吊运油桶。 (5)高空作业必须佩带安全带,临时防护设施必须安 全牢靠,使用工具、备件要放置平稳,防止坠落伤人。

(6)使用扳手时应选择与螺母规格相适应的扳手,不可随意加套筒。 (7)液压系统作业前,作业部分与系统压力源应可靠隔断,进出油路截止阀要可靠关闭,如果系统允许,应采取停泵泄压作业。 (8)拆卸压力管路时,应缓慢松动进行泄压处理,并避开压力油可能喷射出的方向,压力油喷射的正方向严禁站人,超高压系统严禁用手摸管路及系统喷泄状漏油部位。 (9)安装压力控制阀(如溢流阀、减压阀等)前,应检查压力调节弹簧是否在原始松动状态,严禁在压力调节弹簧压缩的状态下安装使用;安装前检查元件进油口、出油口的方向必须在正确位置。 (10)安装方向控制阀(如单向阀等)时,应按照元件表明的方向正确使用,并注意压力油口,回油口的方向

桥梁篇作业指导书

桥梁篇

目录 桥梁篇……………………………………………………………人工挖孔桩施工作业指导书…………………………………………….. 冲击钻灌注作业指导书………………………………………………….. 回旋钻灌注桩作业指导书……………………………………………….. 旋挖钻灌注桩作业指导书……………………………………………….. 承台作业指导书………………………………………………………….. 实体墩台作业指导书…………………………………………………….. 空心墩台作业指导书…………………………………………………….. 高墩翻模作业指导书…………………………………………………….. 移动模架施工作业指导书……………………………………………….. 预制箱梁施工作业指导书……………………………………………….. 整孔箱梁架设施工作业指导书………………………………………….. 支架现浇箱梁施工作业指导书…………………………………………….. 连续梁悬灌施工作业指导书…………………………………………….. 支座安装作业指导书…………………………………………………….. 钢筋加工及焊接作业指导书…………………………………………….. 混凝土养护作业指导书………………………………………………….. 箱梁预应力施工作业指导书……………………………………………..

人工挖孔桩施工作业指导书 1、目的 明确桥梁桩基人工挖孔施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桩基作业施工。 2、编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《施工图设计文件》 3、适用范围 适用于无水、少水,孔壁不易坍塌、孔深少于20米的桩基或桩基上半部分。

墩柱施工作业指导书.doc

吉河高速公路第LJ5 合同段桥梁实心墩施工 作 业 指 导 书 吉河高速 ZB1合同段

山西路桥建设集团有限公司项目部LJ5 分部 二 O一三年三月十日 桥梁实心墩施工作业指导书 一、编制目的 为确保桥梁实心墩墩柱施工过程处于受控状态,满足设计和规范 的要求。 二、适用范围 适用于吉河高速 ZB1 合同段山西路桥建设集团有限公司项目部 LJ5 分部桥梁实心墩墩柱施工的全过程。 三、编制依据 1、国家重点工程吉县至河津高速公路设计图纸; 2、交通部颁发的相关施工技术规范,《质量检验评定标准》(JTG F80/1 -2004);《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 3、本公司的《质量手册》、《程序文件》等有关文件。 四、工作职责 1、总工程师负责对全路段桥梁实心墩墩柱施工的相关技术要 求和施工详图进行审核。 2、工程部技术部负责组织相关技术人员按照桥梁实心墩墩柱 的设计图和施工技术要求对施工作业队伍进行技术交底。现场指导施工人员按照桥梁实心墩墩柱技术要求进行施工。 3、施工负责人负责指导桥梁实心墩墩柱现场施工全过程根据

设计及规范要求严格执行,协调组织现场施工。 4、测量员负责桥梁实心墩墩柱的定位,及时对施工过程进行复检。 5、质检员负责对桥梁实心墩墩柱施工质量进行检验评定及控制,做好质量控制资料。 6、试验员负责桥梁实心墩墩柱施工的各项检验项目进行取样检验,提供试验结果,为质量评定提供依据。 五、主要施工工艺 1、工艺流程见下图 施工准备 加工、吊装绑扎安装钢筋 安定位销等翻模组装 安装内外作业6m+3m 一个循环 安装安全防护 浇注砼 养生 加工、吊装绑扎安装钢筋 钢筋 拆除底节 6m模板及工作 底节模板翻升至 四节段 模板翻升循环施工直至

相关文档