文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016年电气倒闸操作试题

2016年电气倒闸操作试题

2016年电气倒闸操作试题
2016年电气倒闸操作试题

2016年度金岭风电场

电气倒闸操作考试试题

姓名:成绩:

一、填空题(共25个空,每空2分)

1、操作票填写要做到()、(),()、()。

2、线路送电时,应先投入(),后投入()然后

合上()。

3、在操作过程中若有故障、疑问和争议时,应立即()并

向()汇报,在得到准确命令后,方可进行下一步操作。

4、“两票”的使用和管理要做到()化、()化和()

化。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票票库。

5、操作完一项,监护人和操作人共同检查操作质量良好后,由

()在操作票上画一个“√”的记号,然后再进行下一项操作,以保证按操作票所填写的顺序进行操作。

6、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有()和

()编号的设备,

7、操作中必须执行操作唱票制:()按操作票上的操作

顺序唱票,每唱一项,()指点着设备编号进行复诵、打手势,直至()确认正确后下令:“正确,执行!”

()方可操作。

8、每个操作票只能填写()操作任务。

9、运行中的设备的保护跳闸出口压板投入必须()后立即投入,且须填入操作票内。

10、电气操作的送电原则是先送(),再送()。

11、电气操作必须有()执行,其中一人对设备比较熟悉者作()。

二、名词解释(共5题,每题4分)

1、操作指令:

2、冲击合闸:

3、强送:

4、充电:

5、倒闸操作:

三、简答题(共5题,每题6分)

1、简要回答电气设备都有哪些状态,并对各种状态进行描

述?

2、《中国大唐集团工作票、操作票使用和管理标准》中提到的“三个100%”分别指的是什么?

3、什么情况下发生以下紧急情况可以不使用操作票:

4、执行操作票操作任务之前,进行的“三核实”“四步”“五对照”分别指的是什么?

5、请列举出5个以上风场在以前曾出现的不符合“两票”标准的行为。

答案:字迹工整清楚不得涂改刮改电源侧刀闸负荷侧刀闸断路器停止操作当班值长标准规范程序监护人中文名称阿拉伯数字监护人操作人监护人操作人一个先测量压板两端无电压母线侧负荷侧两人监护

1、值班调度员对其管辖的设备进行变更电气接线方式和事故处理而发布的立即操作的指令(分为逐项操作指令、单项操作指令和综合操作指令)。

2、新设备在投入运行时,连续操作合闸,正常后拉开再合闸。一般线路三次,主变五次,母线一次。

3、设备故障跳闸后未经详细检查或试验即送电。

4、不带电设备与电源接通,但设备没有供电(不带负荷)

5、将电气设备从一种工作状态变换到另一种状态所进行的一系列操作

1、电气设备一般有四种状态,即运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。

运行状态:设备刀闸及开关在合入位置,设备带电运行,相应保护投入运行。热备用状态:设备刀闸在合入位置,开关在断开位置,相应保护投入运行。

冷备用状态:设备刀闸、开关在断开位置,相应保护推出运行。

检修状态:设备刀闸、开关在断开位置,相应保护推出运行,在有可能来电端挂好地线,挂好安全标示牌

2、答:a、标准票覆盖率要努力达到100%;b、现场作业必须做到100% c、开票票面安全措施、危险点分析与控制措施及两票执行环节必须100%落实。

3、答:a现场发生人员触电,需要立即停电解救;b现场发生火灾,需要立即进行隔离或扑救;c设备、系统运行异常状态明显,保护拒动或没有保护装置,不立即进行处理,可能造成损坏的。

4、“三核实”:核对设备的位置、名称、编号。

“四步”操作法:监护、唱票、复诵、对号。

“五对照”:对照现场实际,对照模拟图板,对照运行技术标准,对照图纸,对照原有操作票及设备编号。

5、a未按规定签名或代签名。b无编号或编号错误。c字迹不清或任意涂改。d使用术语不合规范且含义不清楚。e未按规定盖章。

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版)

配电室倒闸操作安全操作规程 (最新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0201

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版) 一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。 二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。 三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。 四、下列项目应填入操作票内:

1.应拉合的开关。 2.检查开关的位置。 3.检查接地刀闸是否断开。 4.检查负荷。 5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 6.切换保护回路和检验有无电压等。 五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。 六、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 七、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。 八、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除

电气倒闸操作制度

都市环保天钢烧结余热发电运营部 电气倒闸操作制度 1、凡担任倒闸操作的发令、受令、监护、操作的人员,必须经过安全规程、运行规程考试合格,熟知了解设备运行方式,操作程序及继电保护自动装置投停状况,经有运营部经理批准后,方可担任。 2、倒闸操作必须根据值班调度员的命令进行。 3、事故情况下(火灾、人身、设备事故等),按事故预案进行处理后,上报值班调度。 4、倒闸操作由两人执行,必须严格执行监护制度中的规定,一般情况下,电气副操担任操作人,主操可担任厂用系统和主系统的监护人,遇到重大操作值班长可指定熟练的值班员为操作人,本人监护或班长操作,值班调度监护。 5、对操作中的复诵制度应严格遵守,对“下令”、“重复命令”,对“执行”等环节均应一丝不苟,使每一环节都起到应有的作用,严格执行唱票复票,对号重复命令的规定,做到一想、二看、三复诵、四操作、五复查。 6、操作人员操作前必须重新确认当时设备系统运行方式,继电保护和自动装置投、停情况。 7、操作人必须明确操作任务、步骤。 8、倒闸操作中发生疑问和不正常情况时,应停止操作,弄清楚后再进行操作。 9、设备检修试验后进行操作时,必须按照设备运行规程规定的项目,进行全面、仔细的检查验收,如经过其他班组验收合格的设备,操作前仍须核对检查试验记录等。 10、停电倒闸操作应按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)-电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 11、新设备投入前应熟悉其操作方法后才能进行操作。 12、倒闸操作票必须进行多审、复核、审票时均应到监控后台画面前校对,对由值班调度进行审查范围的操作票应交值班调度审查,其审查先后顺序是操作人、监护人、班长、值班调度逐级审查。 13、对于操作中发生操作异常、设备、仪器损坏等不正常情况均应及时汇报班长或上级领导。 14、雷电时,一般不进行倒闸操作。 15、交接班前后三十分钟,一般不进行倒闸操作,特殊情况除外。

电气倒闸操作要点

电气倒闸操作要点 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

电气标准化倒闸操作要点 一、电气倒闸操作的定义: 1、电气设备的状态:电气设备分为运行、热备用、(试验电源)冷备用、检修几种状态。(详见电气规程第一页) 2、操作的概念:将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就也就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行制和操作监护制。 二、电气倒闸操作必须遵守的条款: (1)、倒闸操作必须根据值长发布的命令,受令人复诵无误后执行。(2)、发布命令必须准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 (3)、发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互通姓名,发布和听取命令的全过程,都要录音并做好记录。 (4)、倒闸操作票由操作人填写(打印)审核无误后签名,由监护人审核无误后签名,最后由值长审核无误后签名批准。 (5)、每张操作票只能填写一个操作任务。 (6)、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,操作人复诵无误后执行。(在对同一固定设备进行多项操作复诵时,可以只需复诵关键词局)

(7)、开始操作前,220kV系统应根据操作票的顺序先在五防系统上进行模拟操作;其它系统应在电气一次系统图上进行核对性预演操作。 (8)、开始操作前,应先核对设备的名称、编号和位置,并检查断路器、隔离开关等设备状态与操作票所写的内容是否相符。(9)、操作中,应认真执行复诵制、监护制,发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮、清晰,必须按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项应由监护人检查无误后在操作票项目前打"√";全部操作完毕后再核查一遍。 (10)、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值长报告,弄清楚问题后再进行操作,不准擅自更改操作票。 (11)、操作人员与带电导体应保持足够的安全距离,同时应穿纯棉长袖衣服和长裤。 三、电气倒闸操作的技术原则 (1)、停电拉闸操作,必须按照“—线路侧隔离刀闸—母线侧离刀闸”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。 (2)、变压器两侧开关的操作顺序规定如下:停电时--先断开负荷侧开关,后断开电源侧开关,送电时的顺序与此相反。(即:不能带负载切断电源)。 (3)、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序如下:停电时--先拉开中间相,后拉开两边相,送电时的顺序与此相反。

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度1.总则 1.1操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。

2.4操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。

电气运行操作基本原则和程序

电气运行操作基本原则和程序、注意事项 一、电气运行操作基本原则 1、电气运行操作是指将电气设备由一种状态变换到另一种状态的操 作。 2、一般电气操作运行状态为: ①运行设备②冷备用设备③热备用状态④检修设备 3、电气操作运行状态 ①运行设备:指设备相应的断路器和隔离开关(不包括接地刀闸)在合 上位置; ②冷备用设备:泛指设备处于完好状态,随时可以投入运行; ③热备用状态:电气设备的断路器及相关的接地开关断开,断路器两侧 相应隔离开关处于合上位置; ④检修设备:指电气设备的断路器和隔离开关(不包括接地刀闸)均处 于断开位置,并按《电业安全工作规程》要求已做好安全措施。 二、电气操作的基本要求 ①电气操作在根据上级或调度的命令执行; ②电气操作应由两人同时进行,其中一人对设备较为熟悉者作为监护 人,另一人为操作人; ③电气操作必须有合格的操作票,操作时严格按操作票顺序执行; ④事故处理可不用操作票,但应按上级或调度发布的操作命令正确执 行; ⑤尽量不影响或少影响系统的正常运行和对用户的供电; ⑥万一发生事故,影响的范围应尽量小; ⑦在交接班时、系统出现异常、事故及恶劣天气情况下尽量避免操作。 三、电气操作原则 ①操作隔离开关时,断路器必须在断开位置;

②设备送电前必须将有继电保护投入,没有继电保护或不能自动跳闸的 断路器不准送电; ③不允许打开机械闭锁手动分合断路器; ④在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再重 新合上,以防带负荷拉、合隔离开关。 四、电气操作基本方法 1、高压断路器操作注意事项 ①远方操作或电动操作的断路器,不允许就地强制手动合闸; ②扳运控制开关,不得用力过猛或操作过快,以免操作失灵; ③断路器合闸送电或跳闸后试送时,其它人员尽量远离断路器现场,避 免因带故障合闸造成断路器损坏,发生意外; ④拒绝跳闸的断路器不得投入运行或列为备用; ⑤断路器分、合闸时,应立即检查有关信号和测量仪表的指示,同时应 到现场检查实际分合位置。 2、隔离开关操作注意事项 ①分、合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并核对编号无误后,方 可操作; ②远方操作的隔离开关,尽量避免就地手动操作,以免失去电气闭锁; ③手动就地操作隔离开关,合闸应迅速果断,但在合闸终了,不得用力 过猛,以免损坏机械,当合入接地、短路回路或带负荷合闸时,严禁盲目将隔离开关再次拉开,正常拉闸操作时,应慢而谨慎,特别是动、静触头分离时,如发现弧光应迅速合入,停止操作,查明原因; ④隔离开关分合后,应到现场检查实际位置,断开张口的角度或拉开的 距离应符合要求; ⑤停电操作时,当断路器断开后,应先拉负荷隔离开关,后拉电源侧隔 离开关。送电时操作顺序相反; ⑥分合隔离开关,拉闸时先拉中相,后拉两边相;合闸时相反。

变压器停电操作作业指导书

国家电网公司标准化作业指导书 变电站变压器停电倒闸操作 编号:BDYX-DZCZ-005 1 适用范围 本指导书适用于国家电网公司变电站变压器停电(变压器及其二次设备停电施工工作)的倒闸操作工作。 2 相关引用标准 《电业安全工作规程》 DL 408—91 《国家电网公司变电站运行管理规范》(试行) 《电力变压器运行规程》DL/T 572—95 3 天气以及现场要求 3.1 有雷电活动时,禁止进行倒闸操作。 3.2 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,应戴绝缘手套、穿绝缘靴。 3.3 接地网电阻不符合要求的,晴天倒闸操作也应穿绝缘靴。 4 操作人员 4.1 一般操作任务,操作监护人一人、操作人一人。 4.2 操作人应是副值班工及以上人员。监护人必须是正值班工及以上人员。 4.3 单人留守值班变电站,留守值班人员,参加集控站(操作队)在本站的倒闸操作,担任操作人或监护人。 5 主要设备及工具

6.1 操作前的准备

6.2 填写操作票 6.2.1 打印出专家系统所预存的操作票,或由操作人正式填写出符合6.1.6项规 定的操作票。 6.2.2 操作票填写后,由操作人和监护人共同审核,并经值班负责人审核无误后, 值班负责人、监护人和操作人分别签名。在开始操作时,填入操作开始时间。 6.2.3 完成微机闭锁装置向电脑钥匙“传票”工作。 6.3 正式发、受调度操作命令 6.3.1集控站(操作队)到达无人值班变电站操作现场,再正式接受调度命令。 6.3.2接受调度操作命令,应启动录音。 6.3.3接令时,应报站名和本人姓名,随听随记,逐句复诵。接令完毕,应将记录的全部内容向发令人复诵一遍,并得到下令人认可。记录发令时间。

电气倒闸操作的执行程序

电气倒闸操作的执行程序 一、发布和接受操作任务值班调度员根据检修申请和运行方式的安排,在下令进行倒闸操作前,应按规定核对模拟图填写操作票。审核无误后,应将操作任务发布给发电厂的值长,地调、县调值班员或变电站主值,并通知填写操作票。在发布和接受操作任务时,双方应互报单位,互通姓名,使用调度术语。有关通话内容应录音。对有双重称号的设备,在下达操作任务时,应使用双重称号。受令人接受任务时,将操作任务记人运行记录簿中,并按记录双方复诵核对无误。 值长、地调和县调值班员应按其调度管辖范围向发电厂的值班长或变电站的主值布置操作任务,并说明操作目的和有关注意事项。值班长或主值接受操作任务时,应记人运行记录簿中。并按记录双方复诵核对无误。同时,根据操作任务的要求,指派合格的监护人和操作人;并根据当时的运行方式和设备状态,全面详细地向他们布置操作任务,交待安全注意事项。 非上级调度管辖的设备,若需要进行倒闸操作时,值长或值班长(主值)也应指派合格的监护人和操作人, 并布置操作任务。下令时也应使用调度术语及设备双重称号,讲清操作目的和设备系统运用状态,同时通知填写操作票。如符合下达口头命令的条件时,可下达口头命令或填写操作卡。 接受操作任务的人员必须复诵无误,并做好操作前的准备工作。 二、填写操作票 (一)操作票应由操作人根据操作任务、设备系统的运行方式和运用状态填写。 (二)在填写操作任务时,应使用设备双重称号,还应填上设备系统运用状态转换情况,如“由XX状态转 换为XX状态”。 注:运用中的电气设备系统,分为运行、热备用(只有开关在断开位置)、冷备用(除开关在断开位置外, 刀闸也在断开位置)、检修(在冷备用状态的基础上,设备已可靠接地,并布置了其它安全措施)等四种不 同的状态。 (三)下列项目应填人操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置(就地操作的刀闸,可不将检查刀闸的位置作为一个单独的项目填人操作票内,但必须检查刀闸确已拉开或确已合好后,才能在该操作项目左侧打“V”。远方操作的刀闸或操作时看不到刀闸状态的,必须将检查刀闸位置作为一个单独的项目填人操作票内),检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装、拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压,装、拆绝缘隔板,投、退保护压板,断开开关\刀闸的操作电源等。 (四)一份操作票只能填写一个操作任务。 注:所谓“一个操作任务”,系指根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的不间断的倒闸操作过程。 由检修状态转冷备用状态,应单独作为一个操作任务填写操作票 (五)在下列情况下,允许不填写操作票进行倒闸操作,但必须明确指定监护人和操作人:1、事故处理时,可以不填写操作票。所谓事故处理是指:

电气设备倒闸操作规范

电气设备倒闸操作规范 为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。 1 适用范围1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装臵的启停用、二次回路切换、自动装臵投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。1.3 本规程适用于江苏电力公司管辖范围内调度、500KV 及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408 -91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500 千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993 年) 2.6 苏电安[1998]300 号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生[1999]1133 号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变、所用变( 厂变) 、开关、闸刀( 刀闸) 、接地闸刀( 刀闸) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克( 跌落熔断器) 、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装臵:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从XX 位臵切至位臵,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从XX 位臵切至XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中臵开关:有XX 位臵拉、推或摇至XX 位臵 4 倒闸操作基本要求 4.1 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位臵的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位臵。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放臵接地线的专用装臵、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装臵。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。

配电设备安全倒闸操作规程示范文本

配电设备安全倒闸操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电设备安全倒闸操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、公司采用二主一备高压供电方式,锅炉房电房及电 房均是一双电源输入,倒闸操作必须特别注意防止双电源 并接及向电站倒供电。 2、操作电房、锅炉房电房的高低压开关,必须由电房 的值班人员进行,任何人不得操作。 3、操作开关必须两人进行,一人操作,一人监护,操 作者必须佩戴安全劳保用品。 4、倒闸操作后即反牌标示实际状态,同时,在电房的 一次结线模拟板上作对应改动。 5、操作开关前,首先要明确操作的目的,核准柜号开 关号、馈、停电点的情况方可进行操作,操作开关后一定 要验电,并做好其它安全措施。

6、锅炉房电房高压柜,电房柜均为两路电源的进线柜,只能合其中一个,在确认其中一电柜开关断开后(包括指示灯指示及机械指示),才能合另一开关。 7、在维修或保养计划停电,必须由班长填写工作票,由主管核准,操作者按票操作。遇突急事件处理,事后应记录事发时间、事发原因以及处理方法。 8、停电时必须先停低压,再停高压。送电必须先送高压,再送低压。 9、电房的高压负荷开关,严禁带电操作,在明确负荷开关无电后才能操作。 10、在复送供电前必须验电后,方能将开关车推回工作位置。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

倒闸操作规程

倒闸操作规程 1.目的: 保障配电倒闸操作安全、规范 2.范围: 项目内配电设备 3.职责: 工程部强电班组负责安全规程执行;工程主管/经理负责监督、检验。 4.工作内容: 4.1为保证供电系统设备正常运行和人身安全,防止凭想象、凭记忆进行变配电设备的 操作,强电专业员工必须按本《倒闸操作规程》执行操作,强电领班负责监督管理。 4.2倒闸操作前的准备工作: 4.2.1强电专业员工根据变配电操作任务,填写《倒闸操作票》,强电领班负责审核操作内 容和倒闸操作顺序是否符合规程,在监护人栏签名确认。 4.2.2强电专业员工负责操作前的现场设备检查,强电领班负责复查,确保不带负荷、不 带接地线的误操作。 4.2.3模拟预演——倒闸操作人与监护人应事先在模拟屏上根据倒闸操作顺序进行预演。 4.2.4安全措施——在监护人的监护下,操作人戴好绝缘手套及穿上高压绝缘靴,带上安 全操作用具。 4.2.5核对铭牌——监护人按操作项目核对操作设备铭牌是否正确。 4.3倒闸操作步骤: 4.3.1监护人记下操作开始时间,发布允许操作令。 4.3.2监护人根据《倒闸操作票》操作顺序唱票,每项只允许唱读一次。 4.3.3倒闸操作人根据监护人唱票内容高声复票,并按令进行操作。 4.3.4每进行一步操作,监护人应检查操作人每步操作是否准确,由监护人在《倒闸操作 票》上打一次“√”。 4.3.5毕后,由监护人记下操作结束时间进行最后复查,并做好各项操作记录,向工程部 经理汇报完成情况。 4.4倒闸操作结束后的工作:

工程部经理/主管按排各专业员工对相关的系统设备,如:电梯、自控设备、给/排水设备作一次检查。 4.5在紧急情况下,如:发生火灾、水灾、地震等白然灾害、人身伤害等突发事故,可 先进行倒闸操作,但事后应及时向工程部经理汇报和补填《倒闸操作票》。 5.相关文件

电气设备倒闸操作知识

电气设备倒闸操作知识 1.倒闸操作的概念 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 2.电气设备状态 (1)运行状态:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等)。 (2)热备用状态:指设备的断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸,电路即接通转为“运行状态”。 (3)冷备用状态:是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备与其他带电部分之间有明显的断开点。 (4)检修状态:是指设备的断路器及隔离开关均已断开,检修设备两侧装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮栏等。 3.倒闸操作的内容 (1)拉开或合上断路器和隔离开关。 (2)拉开或合上接地刀闸(拆除或挂上接地线)。 (3)装上或取下某控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器。

(4)投入或停用某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (5)改变变压器或消弧线圈的分接头。 4.倒闸操作的基本原则 (1)在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。 (2)线路停送电操作: 1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的顺序操作。 2)线路停电时,应从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。 3)较长线路的停、送电,应防止电压产生过大波动,防止发电机产生自励磁,注意调节发电机电压。 (3)变压器操作: 1)变压器送电,送电前应将变压器中性点接地,送电先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。 2)变压器停电,停电前将变压器中性点及消弧线圈倒至运行变压器。停电先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器(停电前变压器中性点也应接地)。 3)不准用隔离开关对变压器进行冲击。运行中切换变压器中性点接地隔离开关时,应先合后拉。 (4)倒母线操作:

变电站(操作队)倒闸操作作业指导书

变电站(操作队)停电倒闸操作 作业指导书 批准: 审核: 修编:

目次 前言II 1 范围 2 规范性引用标准 3 术语和定义 4 倒闸操作前准备 4.1 劳动组织及人员要求 4.1.1 劳动组织 4.1.2 人员要求 4.2 工器具准备和检查 4.3 危险点分析与预防控制措施 5.倒闸操作基本流程图 6.倒闸操作执行中的关键步骤及工作要点7.注意事项

前言 本标准化作业指导书是为规范大同供电公司变电站(操作队)倒闸操作而制定。 制定本标准化作业指导书的目的是规范变电站(操作队)倒闸操作,防止误操作,保证安全生产。 本标准化作业指导书由山西省电力公司标准化委员会提出。 本标准化作业指导书由大同供电公司生产技术部负责起草。 本标准化作业指导书主要起草人: 本标准化作业指导书审核人: 本标准化作业指导书批准人: 本标准化作业指导书由公司生产技术部归口并负责解释。

变电站(操作队)倒闸操作作业指导书 1.范围 本指导书规定了变电站(操作队)倒闸操作的基本工作流程、操作要求和注意事项。 本指导书适用于变电站(操作队)运行人员进行停、送电等倒闸操作作业。 2.规范性引用标准 电业安全工作规程(发电厂、变电所电气部分)国家电网公司(以下简称《安规》) 变电站管理规范国家电网公司变电站运行管理规国家电网公司国家电网公司职业能力培训专用教材国家电网公司电气、线路操作票和工作票制度执行程序的补充规定 (以下简称《两票》)山西省电力公司变电运行规程(通用部分)山西省电力公司防止电气误操作管理办法山西省电力公司3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准化作业指导书。 3.1调度预令 根据工作计划或工作完成情况,调度值班员向操作值班员发出的操作准备命令。(目前公司所涉及的调度有华北网调、山西省中调、

电气设备倒闸操作原则

第一节电气设备倒闸操作的基本知识和原则 178.什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 179.倒闸操作有哪些主要内容? 答:倒闸操作的主要内容有: (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 180.变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作? 答:变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 181.倒闸操作的基本步骤有哪些? 答:(1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 182.倒闸操作中“五防”指的是什么? 答:(1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误人带电间隔。 183.倒闸操作时把“六关”指的是哪六关? 答:(1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关;

光伏电站倒闸操作作业指导书

光伏电站 倒闸操作作业指导书 批准: 审核: 修编:

目录 1、适用范围 2、引用标准 3、操作前准备 4、倒闸操作全过程 5、典型设备操作步骤规定 6、危险点分析与控制措施 7、注意事项 8、录音器使用要求

光伏电站倒闸操作作业指导书 1.适用范围 本指导书规定了变电站倒闸操作的工作流程、操作要求和注意事项。 本指导书适用于变电站运行人员进行倒闸操作作业。 2.引用标准 电业安全工作规程(发电厂、变电所电气部分)国家电网公司 变电站管理规范国家电网公司 变电站运行管理规国家电网公司 变电运行规程 xx市电力公司 工作票操作票填写规定 xx市电力公司 变电站倒闸操作票管理及填写规定实施细则 xx市电力公司3.操作前准备 3.1 自身检查 3.1.1 操作前,检查着装是否符合要求 3.1.2 监护人和操作人相互检查、监督精神状态和情绪,发现有不适于操作的情况应立即停止操作,并向值班负责人及站长汇报3.2 工、器具准备和检查(根据实际需要进行) 3.2.1 操作人应负责准备操作前的有关器具:安全帽、验电器、绝缘手套、绝缘靴、雨衣、携带式照明灯、接地线、仪表、盒式组合工具等。(根据不同的操作任务进行准备)

3.2.2 监护人和操作人共同负责准备录音器、对讲机、操作票等相关工具以及检查操作人所准备的工具是否完备、良好。 4.倒闸操作全过程 阶段 序 号 操作过程标准 受令阶段1 电话录音 在确认为调度电话后,必须使用电话录音。(若当 时不具备条件或未及时使用录音,必须请求调度 重新下发调度命令)。 2 报名接受命令时,必须先报“XXX变电站,XXX” 3 接受命令 应听清楚发令调度的姓名,发令时间、操作内容 (设备名称、编号、操作任务、是否立即执行及 其他注意事项),并同时作好记录(包括:时间、 下令人、受令人、操作任务,是否立即执行)。 4 受令复诵 根据记录进行复诵,复诵时必须语言清楚,声音 宏亮。 复诵内容(时间、设备名称、编号、操作任务、 是否立即执行及其他注意事项)必须清晰。 复诵过程中必须使用调度术语。 5 确认操作任务 有需要时重听电话录音确认操作任务及其他注意 事项正确。 填写 操作1 填票前准备 检查模拟图板的运行方式与实际运行相符。 检查电脑钥匙完好,能传输操作票。

2016年电气倒闸操作试题

2016年度金岭风电场 电气倒闸操作考试试题 姓名:成绩: 一、填空题(共25个空,每空2分) 1、操作票填写要做到()、(),()、()。 2、线路送电时,应先投入(),后投入()然后 合上()。 3、在操作过程中若有故障、疑问和争议时,应立即()并 向()汇报,在得到准确命令后,方可进行下一步操作。 4、“两票”的使用和管理要做到()化、()化和() 化。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票票库。 5、操作完一项,监护人和操作人共同检查操作质量良好后,由 ()在操作票上画一个“√”的记号,然后再进行下一项操作,以保证按操作票所填写的顺序进行操作。 6、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有()和 ()编号的设备, 7、操作中必须执行操作唱票制:()按操作票上的操作 顺序唱票,每唱一项,()指点着设备编号进行复诵、打手势,直至()确认正确后下令:“正确,执行!” ()方可操作。 8、每个操作票只能填写()操作任务。

9、运行中的设备的保护跳闸出口压板投入必须()后立即投入,且须填入操作票内。 10、电气操作的送电原则是先送(),再送()。 11、电气操作必须有()执行,其中一人对设备比较熟悉者作()。 二、名词解释(共5题,每题4分) 1、操作指令: 2、冲击合闸: 3、强送: 4、充电: 5、倒闸操作: 三、简答题(共5题,每题6分) 1、简要回答电气设备都有哪些状态,并对各种状态进行描 述?

2、《中国大唐集团工作票、操作票使用和管理标准》中提到的“三个100%”分别指的是什么? 3、什么情况下发生以下紧急情况可以不使用操作票:

4、执行操作票操作任务之前,进行的“三核实”“四步”“五对照”分别指的是什么? 5、请列举出5个以上风场在以前曾出现的不符合“两票”标准的行为。

倒闸操作的要求和基本操作方法

远方工业无锡有限公司 倒闸操作的要求和基本操作方法 倒闸操作是本变电站运行工作人员的一项重要工作。它关系着变电站的安全运行,也关系着电气设备上工作人员的生命及操作人员自身的安全。误操作可能造成变电站停电,甚至使变电站以为的电力系统发生故障,而且倒闸操作时一项比较复杂的工作,既有一次回路操作,也有二次回路的操作,操作项目繁多,稍有疏忽就回造成事故。因此,正确的倒闸操作具有十分重要的意义。这行人员一定要树立“安全第一”的思想,严肃认真地进行倒闸操作。 一、倒闸操作的基本要求 1 操作中不得造成事故。 2尽量不影响或少影响对各部门的供电。 3尽量不影响或少影响系统的正常运行。 4万一发生事故,影响的范围应尽量小。 电气值班人员在倒闸操作中,应样遵循上述要求,正确地实现电气设备运行状态或运行方式的转变,保证系统连续安全供电。 二、倒闸操作的基本操作方法 1、高压断路器的操作: 1远方操作时扳动控制开关,不得用力过猛或操作过快,以免操作失灵。 2断路器合闸、送电或跳闸试送时,除操作和监护人员外,其他人员应尽量远离现场,避免因带事故合闸造成断路器的损坏而发生意外。 3 拒绝跳闸的断路器不得投入运行。

4 断路器分、合闸后,应立即检查有关信号和测量仪表的指示。同时应到现场检查其实际分、合位置。 2、隔离开关的操作: 1操作隔离开关时,现检查主闸刀和接地闸刀的机械联销是否正常可靠,电气控制电路和辅助开关、行程开关及电机是否正常。 2分、合闸隔离开关时,断路器必须在断开位置,并核对铭牌无误后,方可操作。3隔离刀闸(除变压或避雷器闸刀),一般不得在带负荷情况下就地手动操作,绝对禁止擅自解锁强行合闸。 4隔离开关分、合后,应检查实际位置并销住,以免传动机构或控制回路有故障。合闸后,触头应接触良好。分闸后,张开的角度或拉开的距离应符合要求。 5停电操作时,当断路器先断开后,应先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时的操作顺序相反。 6在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合隔离开关再拉开,发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的刀闸再重新合上。 2、验电的操作 电气设备接地前必须先进行验电。验电时一项很重要的工作,切不可疏忽大意。验电操作时,首先要态度认真,克服可有可无的麻痹思想,避免走过场或流于形式。其次要掌握正确的判断方法和要领,验电的方法及要求如下: (1)高压验电时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋

配电室倒闸操作规范

配电室倒闸操作规范集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

配电室倒闸操作制度 1、值班电工要牢记高、低压供电系统原理。 2、值班电工要熟记本物业服务中心内各级负荷的分配情况。 3、按北京供电局颁布的《调度规程、电气设备安全运行管理制度规程》 及工程部的指令进行倒闸操作。 4、《操作票》是防止误操作(带负荷错拉、错合隔离开关及带地线合闸 等)的主要措施,配电室的倒闸操作应填写《操作票》。 5、倒闸操作规程要牢记,严禁带负荷拉闸,停电拉闸时必须按照由低压 到高压,由分开关到总开关顺序进行,送电合闸时顺序相反。 6、倒闸操作应有两名电工在场,一名操作、一名监护。倒闸操作前根据 操作票内每操作完一步,即应该核对,由监护人在操作项目前划 “√”;操作中发生疑问时,必须立即向电气负责人报告,待明确后再进行操作,不准擅自更改《操作票》。并及时做好记录。全部操作完后,进行复查。 7、《操作票》填写应包括操作内容、任务、操作顺序、发令人、操作 人、监护人、操作时间等。《操作票》应按操作顺序填写,不应涂改,禁止使用铅笔填写。《操作票》应进行编号、已操作过后应注明“已执行”,保存期限不应少于3个月。 8、在配电室电缆线上工作时,要求停电,值班人员必须在接到工作负 责人书面要求后,填写《操作票》由工程主管签字后方可进行操作。

9、操作人员与带电导体应保持规定的安全距离,同时应穿长袖衣、长 裤,。用高压操作工具拉、合开关,操作室外设备时穿绝缘靴,带绝缘手套。 10、配电室的一切操作须得到电气负责人或供电局调度员的命令或许可 (同时复诵无误后),将发令人许可人及时填入《配电室值班记 录》。 11、倒闸操作情况记录在操作记录和运行日志《配电室值班记录》上。

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

倒闸操作作业指导书

倒闸操作作业指导书 1主要内容和适用范围: 本作业指导书规定了对运行操作人员和对可操作电气设备的要求,倒闸操作票的填写及审核的相关规定,倒闸操作流程及电气设备操作注意事项。 本作业指导书适用于公司内开关站及配电室重要的倒负荷操作。 2 倒闸操作的要求: 对运行操作的一般要求: 运行操作人员须经医师鉴定,无妨碍工作的病症,并两年进行一次体格检查。 具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,经考试合格后方可上岗,且应每年进行一次《安规》、《查规》的考试。 学会紧急救护法,特别要学会触电急救,并每年进行一次培训考核。 熟悉和掌握现场运行规程,熟悉和了解电气设备的原理和性能,明确防误闭锁装置的电气“五防”功能,严防造成误操作事故。执有与本岗位相符的上岗证,能独立进行倒闸操作票的填写和事故处理,并每季进行一次技术考试合格。 熟悉运行方式、设备缺陷、负荷分布,设备运行、备用、检修情况。 明确本岗位工作职责。 运行人员在操作中发生疑问时,应及时向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作,不得擅自更改操作票和操作内容。在操作过程中如听到电话铃声,应即时停止操作,并迅速接听电话。严禁在操作过程中穿插口头命令的操作项目和中途更换操作人员。 一次设备的操作,操作人员须戴安全帽和绝缘手套,雨天必须操作室外高压设备时,绝缘杆上应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,禁止进行倒闸操作。 电气设备应长期保持在可操作状态,无妨碍操作的缺陷。由于设备原因不能操作时,应停止操作,检查原因,不能处理时应报告调度和生产管理部门。禁止使用非正常方法强行

相关文档