文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房类运维服务方案(可借鉴)

机房类运维服务方案(可借鉴)

机房类运维服务方案(可借鉴)
机房类运维服务方案(可借鉴)

十四、服务方案

一、机房及设备维护方案与计划

1、预防性检查

1.1 巡检时间

每个工作日上午9点

1.2、巡检地点

计算机机房、精密空调、UPS

1.3、巡检目的

进行机房检查,对机房设备及供电系统、UPS系统、精密空调系统、录像系统等设备进行检查,及时发现设备隐患,排除故障。

1.4、巡检要求

1.4. 1.巡检期间,进行状态检查,若发现问题,如计算机机房物理环境异常、精密空调异常、UPS 及配电系统异常等,应按照应急预案及操作流程进行处理。

(1)电源、UPS:检查机房供电状况,UPS工作情况、指示状态。检查UPS蓄电池使用状态,确保蓄电池无松动。并使用温度枪进行检测物理温度。确保配电柜及UPS、蓄电池无温度过高现象。(2)机房环境:检查机房卫生状况及物理环境。

(3)机房温度:检查温湿度,将温湿度控制在一定范围内。温度:22℃±5℃,湿度≤60%. (4)机房空调:空调运行状态、空调内部有无漏水现象、空调噪音、空调风量等。

(5)机房照明:机房照明系统是否正常,有无异常状况。

(6)机房PDU:PDU市电或UPS是否正常,使用温度枪进行检测外部物理温度。

(7)机房整体:检查机房其余设备运行状态,有无报警及指示灯异常状态。

1.4.

2.如果故障按恢复规程无法有效恢复,特别是当发生机房环境(动力、空调)故障、关键的设备、网络、系统、服务如无法及时恢复时,应立即通知甲方相关领导,由相关领导协调资源进行故障处理。

1.4.3.故障处理过程必须在机房日常巡检表的备注栏中详细记录,以备查阅。

1.5、计算机机房现场管理要求

1.除工作人员外,其他工作人员进出机房,需签字后方可进入,同时计算机机房人员要在现场,检查监督其人员工作,避免其他人员未经授权擅自接触机房物理设备。

2.机房的机柜、线缆、设备等的标签管理;

3.机房环境清理。

1.6每日检查内容列表

2、现场故障维修

每日巡检过程中,如有发现设备及环境系统有故障状态,需进行记录并恢复故障状态。如不能立即恢复故障状态,则需进行应急预案处理。具体如下:

2.1 环境故障:卫生、温湿度、照明。(四级故障)

2.2 交换机故障:交换机蜂鸣,交换机启动不正常,指示灯异常。(三级故障)

2.3 空调故障:空调压缩机故障、空调冷凝水故障、空调漏水故障、空调制冷故障、空调加湿器故障等。(二级故障

2.4 UPS故障:UPS逆变故障、UPS旁路、UPS蓄电池温度、UPS蓄电池外观鼓包现象、UPS蜂鸣报警等(一级故障)

2.5 配电柜故障:配电柜内温度过高、配电柜打火现象等。(一级故障)

在解决故障时,最大限度做好故障恢复的文档,力争恢复到故障点前的业务状态。对于“系统瘫痪,业务系统不能运转”的故障级别,如果不能于30分钟内解决故障,应立即提出应急方案,确保业务系统的运行。故障解决后24小时内,提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。故障类型、级别及相应标准列表:

3、后台故障维修

后台故障状态维修,需要在甲方允许的情况下,对设备进行维护及维修。

3.1 质保期内的设备由我方查找故障原因并填写故障申请单,交由甲方进行协调处理,并协助甲方进行故障排除及维修。如需联系厂商,则由我方负责。

3.2 三级及四级故障状态,我方可自行进行维护和维修的设备,报由甲方同意后,我方自行进行设备维修,更换零配件部件等,并将维修记录保存文档交由甲方及我方双方管理。

3.3 质保期外的设备出现故障,则由我方统一进行维修,费用由我方负责。并将维修记录报由甲方确认并存档。

3.4设备更换

对于无法修复的设备,在合同有效期内,经甲方审核,由乙方负责整体更换同型号或类似型号的产品,无法维修的设备交由甲方。更换单个备品备件费用大于等于500元时,报甲方审核同意,备品备件费用由甲方承担; 更换单个备品备件小于500元时,备品备件费用由乙方承担,质保期内由供货商(厂商)进行更换的除外。

4、资产管理

4.1对硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录

4.2对软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录

4.3 对机房设施设备连接统计记录

4.4 对综合布线系统结构图的绘制

4.5 对机房更换设备连接统计记录

4.6每月向甲方上报低值易耗品记录,包括仓库存储情况、耗材使用情况。

4.7 机房更新及更换设备的统计

4.8 机房维护设备及备品备件的管理及记录

5、应急处理

随着网络信息化建设的不断深入,加强机房各类设备、系统以及信息与网络安全等方面应对突发事件的处理能力将是我们目前面临的一项重要任务。为确保系统及机房安全与稳定,以保证正常运行为宗旨,按照“预防为主,积极处置”的原则,本着建立一个有效处置突发事件,建立统一指挥、职责明确运转有序、反应迅速处置有力的机房安全体系的目标,将正在发生或已发生事故的损害程度减轻到最低,确保员工安全,特制定本应急处置预案。

本预案共分为应用系统故障应急流程和机房突发事件应急流程

系统故障应急流程

一、系统故障应急流程说明

1、故障发生

系统运维服务小组可从以下途径得知故障的发生:

1.1、运维服务中心通过网管告警发现故障

1.2、维护站点通过维护巡检发现故障

1.3、用户发现故障,报给呼叫中心

1.4、驻场工程师发现故障

2、报障受理

监控系统运维服务小组得知系统故障发生后,立即响应,并向报障人或单位详细了解系统故障情况。

3、信息研判

运维服务小组根据了解到的系统故障情况进行分析判断,以确定采用一般故障处理流程还是立即启动系统突发故障应急处理预案。

4、预案启动

如需启动应急预案,则立刻通知系统突发故障应急领导小组,由领导小组启动应急预案,对系统突发故障应急事件进行全面管控处理。

5、资源确认

系统突发故障应急预案启动后,首先是根据现场突发故障实际状况、紧急程度、技术难度、备品备件等情况对相关资源(主要是参与人员)依据经验进行调度和确认,主要有以下资源:我公司技术支持人员;

相关厂家技术支持人员;

我公司聘请的技术专家

6、预案执行

按照既定的预案进行突发故障抢修,如遇到问题及时向系统突发故障应急领导小组汇报。

7、预案终止

预案的终止时间由故障现场技术人员根据现场的实际进展情况,在与用户单位有关部门协调后报系统突发故障应急领导小组决定。

8、结果上报

预案中止后,相关预案参与人员将整个事件过程中的经验和教训,修改、完善事件应急预案。然后集中上报至系统突发故障应急领导小组。

二、系统故障应急处理流程图

机房突发事件应急流程

一、机房突发事件分类

1、自然灾害:指地震、火灾等因自然因素引起的网络与信息系统的损坏。

2、事故灾难:指电力中断、网络损坏、软件、硬件设备故障等引起的网络与信息系统的损坏。

3、人为破坏:指人为破坏网络线路、通信设施,黑客攻击、病毒攻击、恐怖袭击等引起的网络与信息系统的损坏。

二、应急处理人员组织机构

三、应急机构人员岗位职责

1、应急总指挥职责

1.1、保证在任何时间,及时协调应急行动所有涉及的岗位人员;

1.2、提供必须的紧急响应设备;

1.3、在紧急情况下全面负责紧急行动;

1.4、在必要时向外界求救,例如:119、110、120等。

2、应急副总指挥职责

2.1、在总指挥领导下具体开展工作,当总指挥不在时履行总指挥职责;

2.2、根据获得的应急信息下达命令。

3、各相关设备负责人职责

3.1、负责尽快收集信息向应急总指挥汇报事故情况;

3.2、负责现场临时设备抢救和对事态的控制;

3.3、听从上级指挥人员的指挥。

四、突发事件处理原则

1.预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护基础信息网络和关系信息安全、稳定的重要信息系统,从预防、监控、应急处理、应急保障等环节,在管理、技术、人员等方面采取多种措施充分发挥各方面的作用,共同构筑安全保障体系。

2.快速反应。突发事件发生时,按照快速反应机制,及时获取充分而准确的信息,跟踪研判,果断决策,迅速处置,最大程度地减少危害和影响。

3.分级负责。按照“谁主管,谁负责”的原则,建立和完善安全责任制及联动工作机制。根据各负责人的职能,各司其职,加强各负责人的协调与配合,共同履行应急处置工作的管理职责。

4.以人为本。把保障人员以及公共利益的安全作为首要任务。

5.常备不懈。加强技术储备,规范应急处置措施与操作流程,定期进行预案演练,确保应急预案切实有效,实现网络与信息安全突发公共事件应急处置的科学化、程序化与规范化。

五、机房应急开关机具体措施

机房各设备关闭顺序如下:

六、机房日常维护

1、建立健全机房管理制度

1.1在正常工作日内,信息技术部人员负责对机房进行监控,主要职责是:巡视网络设备及系统的运行情况,发生异常情况及时处理,消除网络故障隐患。

1.2节假日期间技术人员轮流值班,负责处理有关异常情况。

1.3机房采取来人来访登记制度,未经允许,无关人员不得进入公司机房区域。

2、机房内严格采取防雷、防火、防尘、防静电等措施以及机房24小时监控等措施。

3、认真做好数据备份工作,定期做一次数据库完全备份,每月检查服务器运行和备份情况。

4、对机房的主要网络设备(路由器、主干交换机等)进行工作时间内全程监控,发现异常情况应及时进行处理,确保整个网络的正常运行。

七、服务器及存储设备故障处理

1、排错流程

2、应急处置具体措施

2.1 机房漏水应急预案

(1)发生机房漏水时,第一目击者应立即通知运维服务小组,并及时报告监控系统突发故障应急领导小组。

(2)若空调系统出现渗漏水,运维服务小组负责人应立即安排停用故障空调,清除机房积水,并及时联系设备供应方处理,同时启动备用空调,必要情况下可临时用备用空调对服务器进行降温。

(3)若为墙体或机房门渗漏水,运维服务小组负责人应立即采取有效措施确保机房安全,及时清除积水,维修墙体或门窗,消除渗漏水隐患。

2.2 设备发生被盗或人为损害事件应急预案

(1)发生设备被盗或人为损害设备情况时,使用者或管理者应立即报告系统突发故障应急领导小组,同时保护好现场。

(2)系统突发故障应急领导小组接报后,通知用户保卫部门、相关领导,一同核实审定现场情况,清点被盗物资或盘查人为损害情况,做好必要的影像记录和文字记录。

(3)事发单位和当事人应当积极配合公安部门进行调查,并将有关情况向系统突发故障应急领导小组汇报。

(4)系统突发故障应急领导小组安排运维服务小组、事发单位及时恢复系统正常运行,并对事件进行调查。运维服务小组和事发单位应在调查结束后一日内书面报告系统突发故障应急领导小组。事态或后果严重的,应向相关领导汇报。

2.3 机房长时间停电应急预案

(1)定期检查机房供电设备的运行状况和电路线缆器材情况,当发生下列突发事件时,按照以下方案进行处置:

(2)当机房发生市电供电突然停电或是电源异常时。首先应和后勤部门联系确认正常停电以及预计停电时间。检查不间断电源的电池可供电时间,确保设备正常运行,如遇到突然断电,应及时将空调等不在UPS电源供电范围内的设备及时断电,预防突然来电时瞬间电流过大导致设备损坏等现象。

(3)当确定停电时间超出机房UPS承载范围后,首先确定停电的范围以及受影响的设备范围。并及时通知各部门做好停电应急准备。然后通知机房电源维护人和设备的负责人到达现场,做好各设备的电源停电准备。在UPS供电电量仅剩10%之后,严格按操作手册停掉各服务器的电源,最后停核心交换机和路由器,等待电力恢复。

(4)当确定停电原因是在本身供电系统范围内,立即汇报给负责领导,并及时联系相关维护人员达到现场检修。对于恢复时间无法预计的,要通知后勤部门做好柴油机发电及移动电源车供电准备

(5)恢复供电后,严格按照操作程序逐步恢复机房设备和UPS的供电,以防瞬间电流过大造成设备损坏。

2.4 通信网络故障应急预案

(1)发生通信线路中断、路由故障、流量异常、域名系统故障后,操作员应及时通知本单位信息系统管理员,经初步判断后及时上报运维服务小组和系统突发故障应急领导小组。

(2)运维服务小组接报告后,应及时查清通信网络故障位置,隔离故障区域,并将事态及时报告系统突发故障应急领导小组,通知相关通信网络运营商查清原因;同时及时组织相关技术人员检测故障区域,逐步恢复故障区与服务器的网络联接,恢复通信网络,保证正常运转。

(3)事态或后果严重的,应向应急指挥办公室和相关领导汇报。

(4)应急处置结束后,运维服务小组应将故障分析报告,在调查结束后一日内书面报告系统突发故障应急领导小组。

2.5 不良信息和网络病毒事件应急预案

(1)发现不良信息或网络病毒时,信息系统管理员应立即断开网线,终止不良信息或网络病毒传播,并报告指挥调度中心运维服务小组和系统突发故障应急领导小组。

(2)运维服务小组应根据系统突发故障应急领导小组指令,采取隔离网络等措施,及时杀毒或清除不良信息,并追查不良信息来源。

(3)事态或后果严重的,应向监控中心办公室和相关领导汇报。

(4)处置结束后 ,运维服务小组应将事发经过、造成影响、处置结果在调查工作结束后一日内书面报告系统突发故障应急领导小组。

2.6 服务器软件系统故障应急预案

(1)发生服务器软件系统故障后,运维服务小组负责人应立即组织启动备份服务器系统,由备份服务器接管业务应用,并及时报告系统突发故障应急领导小组;同时安排相关责任人将故障服务器脱离网络,保存系统状态不变,取出系统镜像备份磁盘,保持原始数据。

(2)运维服务小组应根据系统突发故障应急领导小组的指令,在确认安全的情况下,重新启动故障服务器系统;重启系统成功,则检查数据丢失情况,利用备份数据恢复;若重启失败,立即联系相关厂商和上级单位,请求技术支援,作好技术处理。

(3)事态或后果严重的,应向监控中心应急指挥办公室和相关领导汇报。

(4)处置结束后,运维服务小组应将事发经过、处置结果等在调查工作结束后一日内报告系统突发故障应急领导小组。

2.7 黑客攻击事件应急预案

(1)当发现网络被非法入侵、网页内容被篡改,应用服务器上的数据被非法拷贝、修改、删除,或通过入侵检测系统发现有黑客正在进行攻击时,使用者或管理者应断开网络,并立即报告系统突发故障应急领导小组。

(2)接报告后,系统突发故障应急领导小组应立即指令运维服务小组核实情况,关闭服务器或系统,修改防火墙和路由器的过滤规则,封锁或删除被攻破的登陆帐号,阻断可疑用户进入网络的通道。

(3)运维服务小组应及时清理系统,恢复数据、程序,恢复系统和网络正常;情况严重的,应向监控中心应急指挥办公室和相关领导汇报,并请求支援。

(4)处置结束后 ,运维服务小组应将事发经过、处置结果等在调查工作结束后一日内报告系统突发故障应急领导小组。

2.8 核心设备硬件故障应急预案

(1)发生核心设备硬件故障后,运维服务小组应及时报告系统突发故障应急领导小组,并组织查找、确定故障设备及故障原因,进行先期处置。

(2)若故障设备在短时间内无法修复运维服务小组应启动备份设备,保持系统正常运行;将故障设备脱离网络,进行故障排除工作。

(3)运维服务小组故障排除后,在网络空闲时期,替换备用设备;若故障仍然存在,立即联系相关厂商,认真填写设备故障报告单备查。

(4)事态或后果严重的,应向监控中心应急指挥办公室和相关领导汇报。

2.9 业务数据损坏应急预案

(1)发生业务数据损坏时,运维服务小组应及时报告系统突发故障应急领导小组,检查、备份业务系统当前数据。

(2)运维服务小组负责调用备份服务器备份数据,若备份数据损坏,则调用磁带机中历史备份数据,若磁带机数据仍不可用,则调用异地备份数据。

(3)业务数据损坏事件超过 2小时后,运维服务小组应及时报告系统突发故障应急领导小组,及时通知业务部门以手工方式开展业务。

(4)运维服务小组应待业务数据系统恢复后,检查历史数据和当前数据的差别,由相关系统业务员补录数据;重新备份数据,并在工作结束后一日内报告系统突发故障应急领导小组。

2.10 雷击事故应急预案

(1)遇雷暴天气或接上级部门雷暴气象预警,运维服务小组应及时报告系统突发故障应急领导小组,经请示同意后关闭部分服务器,切断电源,暂停内部计算机部分网络工作。

(2)雷暴天气结束后,运维服务小组报经系统突发故障应急领导小组同意,及时开通服务器,恢复内部计算机网络工作,对设备和数据进行检查。

(3)因雷击造成损失的,运维服务小组应会同相关部门进行核实、报损,并在调查工作结束后一日内书面报告系统突发故障应急领导小组。必要时,应向监控中心应急指挥办公室和相关领导汇报。

2.11 空调设备故障应急预案

若机房专用空调损坏,应第一时间启用机房备用空调,并通知厂家上门进行维修,并及时报告信息部相关领导请示,获得授权后按机房设备关闭顺序关闭各类设备。

2.12 火灾事故应急预案

(1)一旦机房发生火灾,应遵照下列原则:首先确保人员安全;其次保护关键设备、数据安全;三是保护一般设备安全;

(2)人员疏散的程序是:机房工作人员立即按响火警警报,并通过119电话向公安消防请求支援,所有人员戴上防毒面具,所有不参与灭火的人员按照预先确定的线路,迅速从机房中撤出;

(3)人员灭火的程序是:首先切断所有电源,启动自动喷淋系统或使用灭火器,灭火值班人员戴好防毒面具,从指定位置取出泡沫灭火器进行灭火。

2.13 电源设备故障应急预案

机房目前使用UPS系统,在紧急情况发生时,应按如下步骤进行关机:

(1)确认所有负载均已安全关机。

(2)关闭UPS负载电源。

(3)将UPS的系统启用开关切换到off 的状态。

(4)将电池连接断路器切换到off的位置。

6、保密管理要求

为科学、有效地管理机房,促进网络系统安全的应用、高效运行,特制定本规章制度,请遵照执行。

一、机房管理

1、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放置计算机机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。

2、计算机房要保持清洁、卫生,并由专人7×24负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等),无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。

3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

4、建立机房登记制度,对本地局域网络、广域网的运行,建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。

5、做好操作系统的补丁修正工作。

6、网管人员统一管理计算机及其相关设备,完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

7、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定,确认不符合使用要求后方可申请报废。

二、机房安全保密制度

1.机房所有人员必须严格遵守公司各项安全保密制度,高度重视信息系统的安全保密工作,积极参加各种形式的安全保密工作的学习培训活动,接受安全检查。机房信息系统涉及全公司的管理、业务等企业核心信息,维护人员不得窥探、抄录、复制;不得转告与工作无关的人员;不得随意向外界透露。操作人员未经财务审批不得私自动用、开设、查看、变更营业软件。

2.机房所有人员未经允许不得访问信息系统中用户信息、公文、报表、邮件等属于授权访问数据信息或私人信息。

3.机房所有人员未经授权,不得私自修改、查阅系统的有关信息。

4.严格遵守帐号口令管理制度和安全操作条例,根据访问数据级别使用相应权限的口令进入系统;不得窃取、破译他人权限密码。

5.机房所有人员未经允许不得擅自抄录、复制设备图纸、电路组织资料、内部文件、系统软件、技术档案、用户资料,也不得擅自带离机房,使用后归还原处。

6.各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理,认真履行使用登记手续。IP地址及密码等涉密信息不得让无关人员轻易获取。

7.机房内重要保密文件、数据的销毁,应使用碎纸机进行销毁,不得任意丢弃。

8.机房内部的废弃设备、测试数据由仓管部门统一保存和处理。

9.机房所有人员严格遵守通信纪律,增强保密意识和法制观念,不得随意监测用户通信。

10. 机房内部所有维护和管理人员,均应熟悉并严格执行安全保密规定。

7、人员管理要求

参照甲方的有关工作制度进行人员管理,如作息时间、着装、考勤等。人员派驻须经过甲方的

审核,人员更换须在招标人进行备案。

对维保人员的管理员应按照甲方的要求和标准来进行执行。人员具体职责如下:

一、硬件维护人员岗位职责:

1.及时高效地完成分配的硬件维修等各项任务,保证硬件的正常工作。

2.维护人员要熟悉计算机原理和操作规程,熟悉仪器仪表使用方法。维护工作应遵循微机故障与维修的操作步骤、基本原则和维修方法进行。

3.经常检查供电系统是否正常,电器连接点是否牢固,用电器温度有无异常;检查机箱、显示器上的开关是否完好。对键盘、鼠标等易损件进行常规检查;对硬件系统进行外观和静态检查;对微机系统进行全面的动态检查,发现问题及时解决。

4.寒假、暑假或长期不用期间,要定时对其进行开机上电操作,以使机器内部保持干燥。

5.寒假、暑假或长期不用期间,要使用塑料袋将主机、显示器及网线接头等严密包裹起来,避免受潮。

6.网络连接线路在使用过程中会出现各种故障,如某一工作站不能连接上网或一组工作站不能连接上网,这需要维护人员熟悉网络拓扑结构,通过检查网线、网络连接点、网卡、服务器以及集线器、交换器等网络设备,找出故障点给予排除。

7.当硬件发生故障时,及时排除故障,尽快恢复系统的运行。

8.定期进行硬件的例行维护,建立每台机器的维护档案。

9.每次维修必须进行登记,包括更换的设备和配件。

10.积极参加业务学习,不断提高业务水平。

二、软件维护人员岗位职责:

1.及时高效完成软件维护等各项任务,保证计算机系统的正常运行。

2.日常维护保养时,开机关机一定要严格遵守操作规程,不可随意进行,特别在微机运行过程中不能随意冷启动机器。机器运行当中,软件维护人员应时刻观察有无异常情况,及时发现及时处理。3.软件维护人员应备有各种工具软件、常用应用软件、操作系统软件和程序语言软件并留存实验中心一份。

4.软件维护人员平时要实时、定期对计算机病毒进行查杀。及时对杀毒软件进行升级,保证杀毒的有效性。要从预防病毒入手,对外来的软件或文件应事先查杀再使用。断绝病毒传播途径。

5.积极协调硬件维护人员排除硬件故障。

6.平时应根据实验内容和计算机技术发展水平及时调整和更新网络中的各种软件,以适应运用计算

机进行教学的需要。

7.平时要做好系统保护与数据备份工作,系统出现问题后能够快速恢复。

8.认真参与业务学习,不断提高自身的软件维护水平。

9.作好软件的安全保密工作。

8、定期检查方案与计划

8.1. 定期维修

定期维修是按时间计算,应对机房和机房设备作定期检修。维修应包括以下内容:

1 )对机房内部和周围环境作一次彻底性的清理,把卫生搞好。

2)对机房内所有设备作一次清洗,除尘。

3)对空调设备、新风设备的过滤装置作一次清洗。

4)排除设备在使用时出现的故障和缺陷。

5)检查、测试机房电源系统工作的情况,并做好登记。

6)检查、测试机房空调设备工作的情况,并做好登记。

7)其它检查。

8.2. 换季维修

换季维修是在每年进入夏季之前和进入冬季之前为保障机房及

机房设备在盛夏和严冬能正常使用而进行的预防性检查。换季维修

应包括以下内容:

1 )完成定期维修的内容。

2)对空调设备中的蒸发器、冷凝器进行一次大清洗、大检查。

3)检查并排除影响冷凝器散热效果的障碍。

4)检查空调设备加湿水的供应状况。

5)检查空调设备冷凝水的排泄管道是否畅通,有无异物堵塞。

6)检查加热装置的工作状况。

7)检查各种电缆、导线的固定,走向及通电后温升情况是否符

合要求。

8)检查各种安全设备、防火设备及报警设备的工作状况。

9)夏季到来之前,还应检查机房防水 (或雨水)浸入室内措

施落实的情况。

10 )其它检查。

8.3. 重大任务开始前检修

在重大任务开始前,为了保障机房及设备正常运行,为顺利完

成重大任务提供可靠的环境而进行的检修。主要应包括:

1 )完成季节性检查的维修内容。

2)根据任务的要求,定向检查一些有关设备的情况。

3)为了保障重大任务约完成,临时增设一些设备的安装和调

试。

4)其它有关的检查维修。

8.4. 定期中修

计算机机房及其设备经过一段较长时间的连续使用,机件的磨损和自然老化,会使机房和设备存在一些问题,为了保障机房和设备进一步使用,必须认真地对机房和设备进行维修。设备连续使用10000小时左右要进行中修,其主要内容有:

1 )机房的结构,外部环境的检修。

机房建筑结构的变化。

机房的严密性。

从机房穿过的为楼内其它楼层使用的各种管线对机房的影响。

机房与外部各种连接用管路的畅通、密封性检修。

机房周围环境的变化情况对机房的影响。

2)机房内装修部分的检修。

机房吊顶部分要打开一些活动顶板。检查顶部各种电缆、信号线、管道的连接、固定。清除吊顶上的积尘。受损吊顶的更换、调整。

对机房墙面装饰板进行全面的检查,清洁。

机房内活动地板打开一部分进行检查。检查地板下电缆、导线、信号线各种设备使其附件的固定。清洁地板下部的积尘。

对损坏、变色地板的更换和调整。

检查机房内各种门、窗、隔断的固定,玻璃密封条的完整性。门和窗的关闭、开启的灵活性。关闭

时的密闭性。

对损坏灯具、门窗拉手、照明开关的修理、更换。

3)完成空调制冷系统中修的检查。

检查压缩机、排除异常情况。

清洗蒸发器、冷凝器、蒸发器,特别对室外机要重点清洗。

对润滑系统清洗,更换润滑油。

清洗、更换过滤网。

检查皮带松紧情况,调整到合适的程度。

检查电器线路的完好和控制开关的灵活性,接触的可靠性。

检查制冷剂是否泄漏,需要时予以补充。

检查冷凝管道有无损伤、变形。

检查上下水管道是否畅通,接口有无裂缝。

测试各个部位的工作性能参数。

对怀疑部位进行认真检查,消除疑点。

4)完成机房供配电系统的中修检查。

检查市电的电压是否稳定。

配电柜各接触点是否牢固,如有松动及时紧固。

调整机房内三相电源使之均衡分配。

检查电源线套管有无破损、各类开关、控制器是否灵敏,并加以解决。各类插座有无损坏并予以更换。

整顿机房使用中用电的不规范行为。

5)完成UPS电源定期检测内容。

检查并清理使用UPS的非计算机类设备。

测量UPS的输入输出电压是否正常并加以解决。

对非免维护的UPS的电池进行一次放充电。

清理蓄电池的灰尘并检查有无泄漏情况。

6)对机房接地系统进行一次全面的检查测试。

计算机直流接地电阻小于一欧姆。

计算机交流接地电阻小于四欧姆。

计算机安全接地电阻小于四欧姆。

若使用组合接地系统,则计算机组合接地电阻小于一欧姆。

7)对安全消防系统和自动报警系统的设备和线路进行一次全面

的检查、测试。

设备的固定。

线路和管路的固定和连接。

探头技术性能要进行实测。

消防系统有关附件的技术性能测试和联动试验。

检查灭火气体设备间使之符合设计要求,钢瓶压力达到技术指标。非气体灭火的其它灭火设施,均应符合技术要求。

更换手提灭火器材。

8)中修后要对机房的状况和设备技术性能作一次全面的结论。在结论中应有以下内容:

机房内环境的技术性能。

机房外部影响的程度。

机房设备主要技术性能参数及使用状况评估。

需要更新的机房设备。

对机房使用状况的评估。

8.5. 定期大修

机房及其设备连续使用30000小时左右时要对机房及其设备进

行大修。大修时除完成中修内容和排除机房内设备故障外还应增加

以下内容:

1 )机房的外部环境的影响

对影响机房的外部环境进行调查和测试,在调查的基础上制定

改造的方案。

2)机房本身建设结构的状况

对机房本身建筑的现状进行一次全面的检查评估,写出调查报

告,制定整修计划。

3)机房内部装修

要对机房内部装修情况进行一次全面的整修。在整修前要对机

房各部位,各方面进行检查,制定整修计划。机房内吊顶、地板要全部打开进行检查、清洁;对吊顶、地板的平整度进行调整;更换裂缝、起鼓、脱皮、变色的微孔顶板和活动地板;补刷楼层顶板、地板的防尘漆;墙面饰板严重变形或损坏的要重新更换。

4)按大修内容完成空调制冷设备的检查,制冷系统大修就是要对机房空调设备和新风设备进行全面的测试、调整。重点是:完成中修的内容。

清洗压缩机外壳的油垢和灰尘。

检查并校验温湿度探头和各类控制器的灵敏度、准确性,如

果有损坏或动作失调的应予更换。

监测系统中的所有阀门并试压。

检修保温管道及绝热材料,不合格的应重新作保温。

清洗室外机、散热器,并清理其周围的杂物,保证散热充分。

清除辅助设备表面的特铁锈,吹出内部的油腻。

做好大修后的试运行和测试工作。

5)完成供配电系统全面的大修检查。

检查应符合国家和当地供电部门有关规定。检查后应有供电部门的合格证方可重新使用。

6)对机房专用UPS电源进行全面的检查测试。

在大修中要对机房专用UPS电源作以下性能检测:

检查UPS电源内部的附件,各种电缆、信号线的固定。

对UPS电源作一次全面的清洁。

检查各接线端的可靠性,清洁各种开关、接触器的触点。检

查弹簧的强度和灵活性。

检查各种集成电路板的固定和清洁应良好。

检查蓄电池的性能

对蓄电池作放电试验。

逐个测量每个蓄电池的终了电压。

对蓄电池作24个小时充电。

机房的维护管理方案

机房管理方案 随着计算机技术的快速发展和员工对计算机使用操作步骤的日益增加,播出机房的地位和作用越来越重要。合理有效地对机房进行管理,将对设备的运行维护、快速处理设备故障、降低成本具有十分重要的意义。 一、机房环境的要求 1、机房空气环境 机房设备维护主要包括电气环境、温湿度、防尘、防鼠等方面。 (1)电气环境要求 电气环境的要求主要是指防静电要求和防电磁干扰等。 防静电要求播出设备内部电路采用大量的半导体、CMOS等器件。由于这类器件对静电的敏感范围为25~1000V,而静电产生的静电电压往往高达数千伏甚至上万伏,足以击穿各种类型的半导体器件,因此机房应铺设抗静电活动地板,地板支架要接地,墙壁也应做防静电处理,机房内不可铺设化纤类地毯。工作人员进入机房内要穿防静电服装和防静电鞋,避免穿着化

纤类服装进入机房。柜门平常应关闭,工作人员在机房内搬动设备和拿取备件时动作要轻,并尽量减少在机房内来回走动的次数,以免物体间运动摩擦产生静电。 对于长期运行但无法经常清洁的设备,专门对设备做一次清洁是很有必要的。在长期的维护工作中,有时会碰到电路板的告警,如果对该电路板重新插拔,清洁掉电路板插针周围的灰尘,电路板就会恢复正常。 电磁干扰对播出设备的硬件和软件都有可能造成损害,播出设备本身产生的电磁辐射也会对临近的电子设备产生影响。因此,设备在安装时,应与临近用电设备保持一定的距离,必要时机房应采取屏蔽措施,以免临近电子设备之间相互产生干扰。播出设备的机外布线最好与火线交叉通过,并尽量避免长距离靠近并行。 (2)温湿度要求 播出设备尤其是交换机和磁盘阵列等设备对机房的温度有着较高的要求。温度偏高,易使机器散热不畅,使晶体管的工作参数产生漂移,影响电路的稳定性和可靠性,严重时还可造成元器件的击穿损坏。播出设备在长期运行工作期间,机器温度控制在18℃~25℃之间较为适宜。湿度对通信设备的影响也很大。空气潮湿,易引起设备的金属部件和插接件管部件产生锈蚀,并引起电路板、插接件和布线的绝缘降低,严重时还可

安全运维服务方案

1概述 1.1服务范围和服务内容 本次服务范围为XX局信息化系统硬件及应用系统,各类软硬件均位于XX局第一办公区内,主要包括计算机终端、打印机、服务器、存储设备、网络(安全)设备以及应用系统。服务内容包括日常运维服务(驻场服务)、专业安全服务、主要硬件设备维保服务、主要应用软件系统维保服务、信息化建设咨询服务等。 1.2服务目标 ●保障软硬件的稳定性和可靠性; ●保障软硬件的安全性和可恢复性; ●故障的及时响应与修复; ●硬件设备的维修服务; ●人员的技术培训服务; ●信息化建设规划、方案制定等咨询服务。 2系统现状 2.1网络系统 XX局计算机网络包括市电子政务外网(简称外网)、市电子政务内网(简称内网)以及全国政府系统电子政务专网(简称专网)三部分。内网、外网、专网所有硬件设备集中于XX局机房各个独立区域,互相物理隔离。 外网与互联网逻辑隔离,主要为市人大建议提案网上办理、XX局政务公开等应用系统提供网络平台,为市领导及XX局各处室提供互联网服务。外网安全加固措施:WSUS服务器、瑞星杀毒软件服务器为各联网终端提供系统补丁分发和瑞星杀毒软件管理服务,建立IPS、防火墙等基本网络安全措施。 内网与外网和互联网物理隔离,为XX局日常公文流转、公文处理等信息化系统提供基础网络平台。内网安全加固措施:WSUS服务器、瑞星杀毒软件服务器为各联网终端提供系统补丁分发和瑞星杀毒软件管理服务;配备防火墙实现内网中服务器区域间的逻辑隔离及安全区域间的访问控制,重点划分服务器区,实现相应的访问控制策略。 专网由XX局电子政务办公室统一规划建设,专网和互联网、内网及其他非涉密网络严格物理隔离,目前主要提供政务信息上报服务和邮件服务。

数据中心运维服务方案

数据中心机房及信息化终端设备维护方案 一、概况 xxx客户数据中心机房于XX年投入使用,目前即将过保和需要续保运维的设备清单如下:

另外,全院网络交换机设备使用年限较长,已全部过保,存在一定的安全隐患。 二、维保的意义 通过机房设备维护保养可以提高设备的使用寿命,降低设备出现故障的概率,避免重特大事故发生,避免不必要的经济损失。设备故障时,可提供快速的备件 供应,技术支持,故障处理等服务。 通过系统的维护可以提前发现问题,并解决问题。将故障消灭在萌芽状态, 提高系统的安全性,做到为客户排忧解难,减少客户人力、物力投入的成本。为 机房内各系统及设备的正常运行提供安全保障。可延迟客户设备的淘汰时间,使 可用价值最大化。 通过引入专业的维护公司,可以将客户管理人员从日常需要完成专业性很强 的维护保养工作中解放出来,提升客户的工作效率,更好的发挥信息或科技部门 的自身职能。 通过专业的维护,将机房内各设备的运行数据进行整理,进行数据分析,给

客户的机房基础设施建设、管理和投入提供依据。 三、维护范围 1、数据中心供配电系统 2、数据中心信息化系统 3、全院信息化终端设备 4、数据库及虚拟化系统 四、提供的服务 为更好的服务好客户,确实按质按量的对设备进行维护;我公司根据国家相关标准及厂商维护标准,结合自身多年经验积累和客户需求,制定了一套自有的服务内容: 1、我公司在本地储备相应设备的备品备件,确保在系统出现故障时,及时免费更换新的器件,保障设备使用安全。 2.我公司和客户建立24小时联络机制,同时指定一名负责人与使用方保持沟通,确保7*24小时都可靠联系到工程技术人员,所有节日都照此标准执行。 3.快速进行故障抢修:故障服务响应时间不多于30分钟,2小时内至少2人以上携带相关工具、仪器到达故障现场,直到设备恢复正常运行。 4.我公司对维修维护的设施设备的使用性能负责,在维修维护过程中严格执行技术规范,保证设施设备的性能符合相关技术标准要求。在维修维护间,我方应对设施设备可能存在的故障隐患做出评估,并进行恰当的预防性处理,以保证设

系统维护和机房运维方案

运 维 服 务 方 案 2016年5月18日

目录 1 服务内容 (3) 1.1 服务目标 (3) 1.2 信息资产统计服务 (3) 1.3 网络、安全系统运维服务 (4) 1.4 主机系统运维服务 (6) 1.5 存储系统运维服务 (10) 1.6 数据安全存储及灾备运维服务 (11) 1.6.1 传统的灾备方式 (11) 1.6.2 容灾方案的关键指标 (13) 1.6.3 常见的备份策略 (14) 1.6.4 容灾的核心问题 (15) 1.6.5 容灾的实现方式 (16) 1.6.6 异地容灾技术 (18) 1.6.7 灾难恢复级别 (20) 1.7 容灾建设方式 (21) 1.7.1 企业信息系统保护层次 (21) 1.7.2 容灾技术模型 (23) 1.7.3 业务平台的保护---业务处理能力的冗余 (23) 1.7.4 数据平台的保护---业务状态数据的复制 (24) 1.7.5 接入平台冗余和贴换 (24) 1.7.6 容灾模式 (24) 1.7.6.1 容灾层次 (25) 1.7.6.2 容灾范围 (25) 1.7.6.3 同级容灾或降级容灾 (26) 1.7.6.4 容灾技术概述 (27) 1.7.6.5 基于存储的数据复制技术建设容灾系统 (28) 1.7.6.6 小结 (31) 2 运维服务流程 (32) 3 服务管理制度规范 (34) 3.1 服务时间........................................................................... . (34) 3.2 行为规范............................................................................. .. (34) 3.3 现场服务支持规范................................................................. . (35) 3.4 问题记录规范.......................................................................... ................................................ .35 4 应急服务响应措施................................................................... (37) 4.1 应急基本流程................................................................................................................................ ..37 4.2 预防措施......................................................................................... .............................. . (37) 4.3 突发事件应急策略 (38)

IT运维服务方案范例

IT运维服务方案 2009年6月

目录 1 .......................................................................................... X XXXXXXX公司的服务内容3 1.1....................................................................................................................... 服务目标 3 1.2........................................................................................................ 信息资产统计服务 3 1.3.............................................................................................. 网络、安全系统运维服务 4 1.4.............................................................................................. 主机、存储系统运维服务 6 1.5..................................................................................................... 数据库系统运维服务 9 1.6............................................................................................................ 中间件运维服务 10 2 ............................................................................................................. 运维服务流程11 3 ...................................................................................................... 服务管理制度规范13 3.1....................................................................................................................... 服务时间 13 3.2....................................................................................................................... 行为规范 13 3.3........................................................................................................ 现场服务支持规范 14 3.4................................................................................................................ 问题记录规范 14 4 ...................................................................................................... 应急服务响应措施16 4.1................................................................................................................ 应急基本流程 16 4.2....................................................................................................................... 预防措施 16 4.3........................................................................................................ 突发事件应急策略

机房IT运维技术方案书

机房IT运维技术方案1.0 项目综述 1.1项目背景 随着社会经济及科学技术的飞速发展,计算机网络的逐渐普及,XXX(建设单位)作为行业的领先者在IT建设方面投入大量的资金,建立起多种的业务系统,为企业的长远发展提供源动力及运营保障。伴随着XXX(建设单位)业务系统的不断增加,IT硬件和软件应用的也不断增涨,其环境复杂,多系统、多数据库和多应用平台、多厂商网络及系统设备的网络运行环境,使网络维护难度成几何倍数的增长,系统管理人员的工作压力越来越大。 在XXX(建设单位)网络系统的日常管理中,IT基础设施的故障和性能监控是很重要的一个环节,它是网络系统稳定、可靠的保证。如果XXX(建设单位)的网络失效或运行状态不佳,数据流就会受到阻塞,关键数据就不能得到有效共享,导致各项业务工作效率的下降,XXX(建设单位)对外提供的社会服务及内部企业运行流程都将受到影响。为保证网络畅通,网管人员需要对XXX(建设单位)现有网络设备、链路和多种操作系统的服务器进行7X24的监测,降低网络管理工作的复杂性,提高网络管理的工作效率。 1.2需求分析 1.2.1IT管理现状 随着XXX(建设单位)业务系统的不断完善,XXX(建设单位)缺少统一IT综合监控管理平台,网络运维人员经常是在故障发生后,才能去进行处理,工作处于被动状态。由于缺少及时有效了故障发现工具,需要花费很长时间去寻找和诊断故障,极大地影响了工作效率。缺少直观的业务服务拓扑功能,应用系统的监测和管理显得非常繁琐。无法对各种应用系统进行有效的监测管理,如何不断提高各种业务系统的服务质量,是XXX(建设单位)系统管理人员急需解决的问题。 网络运维人员急需建立起一套IT统一综合监测管理平台及时把握其业务系统的健康运行情况,对网络运行状态进行趋势分析,做到及时防范、及时告警、及时处理,需要对网络设备、服务器系统资源及应用软件的运行状况进行实时监测。形成对网络的集中、统一的管理,从而在整体上把握各业务系统运行性能。

运维服务方案

1概述 1.服务目标 ●保障软硬件的稳定性和可靠性; ●保障软硬件的安全性和可恢复性; ●故障的及时响应与修复; ●硬件设备的维修服务; ●可额外信息化建设规划、方案制定等咨询服务。 2服务方案 2.1系统日常维护 系统首要维护工作是信息化系统的日常维护,主要包括以下4个方面: 2.1.1系统支撑软硬件的日常维护 系统支撑软硬件主要包括服务器、存储、网络设备、安全设备及数据库软件、中间件等基础软硬件巡检。 2.1.1.3网络、安全设备维护 网络、安全平台维护的目标是:通过网络、安全系统管理服务,降低网络设备故障率,提高网络设备的运行性能。提高市民卡机房网络运行的稳定性、可靠性,以专业化运作模式解决市民卡机房各类信息系统信息化发展的需求。需要提供故障诊断、远程支持、现场支持、软件升级、设备搬迁、网络优化、网络巡检、现场培训、技术交流、网络安全、网络建设建议等服务。具体服务内容如下:(1)网络故障排查 (2)网络设备硬件状态检查 (3)网络流量监测 (4)安全策略配置及配置优化

(5)网络设备配置管理服务 (6)网络设备资料整理,配置参数整理 (7)网络使用状况趋势分析及建议 2.1.4维护制度建设 制度是一种必须共同遵守的行为规范,是保证工作有序开展和任务圆满完成的基础。建立和健全市民卡机房信息化设施运行维护的各项管理制度,对于维护工作的顺利完成是必需的。 要求运维团队依据以下标准,协助客户建立规范、科学、实用的维护制度。 (1)《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) (2)《综合布线设计规范》GB50311-2007 (3)《中华人民共和国消防法》 (4)《电力供电标准与内部控制管理制度全集》 (5)《成都市电子政务外网使用管理规定》 (6)ISO/IEC 9001:2008质量管理体系 (7)ISO/IEC 20000: 2005 IT服务管理体系 (8)ITIL(Information Technology Infrastructure Library) 2.0 IT基础架构库终端设备的日常维护 (9)ITSS(Information Technology Service Standards)信息技术服务标准 2.2信息系统安全服务 风险评估和安全加固工作贯穿于信息系统的整个生命周期的各阶段中。在运行维护阶段,要不断地实施风险评估以识别系统面临的不断变化的风险和脆弱性,并通过安全加固进行有效的安全措施干预,确保安全目标得以实现。

机房类运维服务方案

服务方案 一、总体维护服务方案 1、预防性检查 1.1 巡检时间 每月1日工作日上午9点 1.2、巡检地点 计算机机房 1.3、巡检目的 进行机房检查,对机房设备及供电系统、UPS系统、精密空调系统、网络设备等设备进行检查,及时发现设备隐患,排除故障。 1.4、巡检要求 1.4. 1.巡检期间,进行状态检查,若发现问题,如计算机机房物理环境异常、精密空调异常、UPS及配电系统异常等,应按照应急预案及操作流程进行处理。 (1)电源、UPS:检查机房供电状况,UPS工作情况、指示状态。检查UPS蓄电池使用状态,确保蓄电池无松动。并使用温度枪进行检测物理温度。确保配电柜及UPS、蓄电池无温度过高现象。(2)机房环境:检查机房卫生状况及物理环境。 (3)机房温度:检查温湿度,将温湿度控制在一定围。温度:22℃±5℃,湿度≤60%. (4)机房空调:空调运行状态、空调部有无漏水现象、空调噪音、空调风量等。(5)机房照明:机房照明系统是否正常,有无异常状况。 (6)机房PDU:PDU市电或UPS是否正常,使用温度枪进行检测外部物理温度。 (7)机房整体:检查机房其余设备运行状态,有无报警及指示灯异常状态。 1.4. 2.如果故障按恢复规程无法有效恢复,特别是当发生机房环境(动力、空调)故障、关键的设备、网络、系统、服务如无法及时恢复时,应立即通知甲方相关领导,由相关领导协调资源进行故障处理。 1.4.3.故障处理过程必须在机房日常巡检表的备注栏中详细记录,以备查阅。 1.5、计算机机房现场管理要求 1.除工作人员外,其他工作人员进出机房,需签字后方可进入,同时计算机机房人员要在现场,检查监督其人员工作,避免其他人员未经授权擅自接触机房物理设备。 2.机房的机柜、线缆、设备等的标签管理;

机房运维工作报告

it运维服务年度报告 河南运维公司信息技术有限公司 2015年1月12日 目录 第一部分概述 ............................................................................. .......................................... 3 第二部分运维网络介绍和拓扑图 ............................................................................. .......... 3 2.1运维数据中心 ............................................................................. ..................................... 4 2.2运维西区网络中心 ............................................................................. ................................ 4 2.3运维网络网段划分 ............................................................................. ................................ 5 2.4运维数据中心系统 ............................................................................. ................................ 5 第三部分维护设备一览表 ............................................................................. ...................... 7 第四部分各个系统设备运行情况 ............................................................................. .......... 8 4.1 erp数据中心平台 ............................................................................. ................................. 8 4.1.1数据库服务器ibm p720小型机 ............................................................................. ....... 8 4.1.2应用服务器ibm x3850x5 ........................................................................ ....................... 9 4.1.3备份服务器ibm x3650m4和昆腾磁带库i500 .......................................................... 10 4.1.4主存储emc vnx5300 ........................................................................ ........................... 12 4.1.5光纤交换机emc ds300b光纤交换机 . (12) 4.2网络与网络安全设备整体运行 ............................................................................. .......... 13 4.2.1核心交换机9306主交换机 ............................................................................. ............ 13 4.2.2核心交换机9306备交换机 ............................................................................. ............ 14 4.2.3西区汇聚交换机9303交换机 ............................................................................. ........ 15 4.2.4东区汇聚交换机s5700 .......................................................................... ....................... 16 4.3 配电系统 ............................................................................. ............................................. 22 4.4精密空调系

数据中心机房运维方案

数据中心运维外包 服 务 方 案 2019年8月

数据中心运维外包服务方案 目录 一、运维的重要性 (1) 二、维护范围 (1) 三、提供的服务 (2) 四、服务内容 (3) (一)UPS供配电系统 (3) (二)机房空调系统 (5) (三)服务器运维 (7) (四)存储系统运维 (9) (五)虚拟化平台运维 (10) (六)数据库系统运维 (11) (七)网络设备运维 (13) (八)其它有关系统或设备运维 (15) 五、运维报价服务 (16)

一、运维的重要性 数据中心的日常运维工作是至关重要的。设备故障时,应提供快速的备件供应、技术支持、故障处理等服务。通过机房设备维护保养可以提高设备的使用寿命,降低设备出现故障的概率,避免重特大事故发生,避免不必要的经济损失。 数据中心的运维工作专业性很强,通过引入专业的维护公司进行日常运维工作。建设及使用单位相关管理人员可从日常需要完成专业性很强的维护保养工作中解放出来,重点做好管理及协调工作,更好的发挥信息或科技部门的其它职能。 通过专业、系统、全面的维护可以提前发现问题,并解决问题。将故障消灭在萌芽状态,提高系统的安全性,做到为客户排忧解难,减少客户人力、物力投入的成本,为机房内各系统及设备的正常运行提供安全保障。可延迟客户设备的淘汰时间,使可用价值最大化。通过专业的维护,将数据中心机房内各类设备的运行数据进行整理,进行数据分析,给客户的机房基础设施建设、管理和投入提供依据。 二、维护范围 数据中心机房于××年×月建成并投入使用,数据中心有关设备及基础系统清单如下:

三、提供的服务 为更好的服务好客户,确实按质按量的对设备进行维护;我公司根据国家相关标准及厂商维护标准,结合自身经验积累和客户需求,制定以下服务内容: 1.我公司在本地储备相应设备的备品备件,确保在系统出现故障时,及时免费更换新的器件,保障设备使用安全。 2.我公司和客户建立24小时联络机制,同时指定一名负责人与使用方保持沟通,确保7*24小时都可靠联系到工程技术人员,所有节日都照此标准执行。 3.快速进行故障抢修:故障服务响应时间不多于30分钟,2小时内至少2人携带相关工具、仪器到达故障现场现行故障排查处理,直到设备恢复正常运行。 4.我公司对维修维护的设施设备的使用性能负责,在维修维护过程中严格执行技术规范,保证设施设备的性能符合相关技术标准要求。在维修维护间,我方应对设施设备可能存在的故障隐患做出评估,并进行恰当的预防性处理,以保证设施设备的安全运行。若故障隐患超出维修维护范围的,及时书面通知客户,并提出消除隐患建议。 5.维护巡检中我公司提供设备系统图或使用说明书:将机房内设备的整个系统等汇编成资料,由维护人员进行统一放置,便于应急查询。 6.巡检次数每年不少于四次,每次巡检后,由维修维护方提供巡检报告,并由使用方签字确认。每月由我公司客户服务人员定期进行回访,听取客户意见反馈,搭建起双方的沟通渠道。 7.提供系统应急方案:设备在12小时内还无法修复的应有备份应急处理方案。如提供适合负载功率的备机、备用空调等。 8.培训:提供专业理论知识培训和操作培训,维修维护培训,简单故障处理培训,培训文档由我公司整理。 9.人员配置:全年(包括所有的节假日期间)提供不少于2名工程师在常住贵阳本地,确保满足响应时间要求;到现场的维护维修工程师至少一名是能完全解决故障并有丰富从业经验的。 10.我公司每次巡检完毕后提供维护报告,同时还提供全年维护报告、每次维修事故报告等资料,根据事故提出相应的整体解决方案等管理规划层面的内容。

信息化系统 安全运维服务方案技术方案标书

信息化系统 安全运维服务方案

目录 1概述................................................................................................................. 1.1服务范围和服务内容......................................................................... 1.2服务目标............................................................................................. 2系统现状......................................................................................................... 2.1网络系统............................................................................................. 2.2设备清单............................................................................................. 2.3应用系统............................................................................................. 3服务方案......................................................................................................... 3.1系统日常维护..................................................................................... 3.2信息系统安全服务............................................................................. 3.3系统设备维修及保养服务................................................................. 3.4软件系统升级及维保服务................................................................. 4服务要求......................................................................................................... 4.1基本要求............................................................................................. 4.2服务队伍要求..................................................................................... 4.3服务流程要求..................................................................................... 4.4服务响应要求..................................................................................... 4.5服务报告要求..................................................................................... 4.6运维保障资源库建设要求................................................................. 4.7项目管理要求..................................................................................... 4.8质量管理要求.....................................................................................

信息化标准机房运维管理方案

信息化标准机房 运 维 管 理 方 案 2017年5月

目录 一、概述 (1) 二、维护职能划分 (1) 三、供配电系统 (1) 3.1日常巡检内容 (1) 3.2巡视检查频次 (2) 3.3维护保养 (2) 3.3.1月维护 (2) 3.3.2季维护 (2) 3.3.3年维护 (3) 3.4巡视检查注意事项 (3) 四、 UPS系统 (4) 4.1UPS的日常巡检 (4) 4.2巡检频次 (4) 4.3UPS设备维护保养 (4) 4.3.1月维护 (4) 4.3.2季度维护(主要进行放电测试) (5) 4.3.3半年维护 (5) 4.3.4年检维护(主要进行电气部件紧固操作) (5) 五、精密空调系统 (6) 5.1日常巡检内容 (6) 5.2日常巡检频次 (6) 5.3维护保养 (6) 5.3.1季度维护 (6) 5.3.2半年维护(春秋季换季维护)。 (7) 六、新风系统 (7) 6.1巡检内容 (8) 6.2巡检频次 (8) 6.3维护保养 (8)

七、应急发电系统 (8) 7.1巡检内容 (8) 7.2巡检频次 (9) 7.3应急发电设备维护保养 (9) 7.3.1月保养(空载启动) (9) 7.3.2季度保养 (10) 7.3.3半年保养 (11) 7.3.4年度保养 (11) 7.3.5每二年保养 (11) 八、安防系统 (12) 8.1巡视检查内容 (12) 8.2巡视检查频次 (12) 8.3保养维护 (13) 8.3.1月维护 (13) 8.3.2季度维护 (13) 九、消防灭火系统 (14) 9.1巡视检查内容 (14) 9.1.1消防灭火系统 (14) 9.1.2安全疏散设施 (14) 9.1.3消防器材 (14) 9.2巡视检查频次 (15) 9.3保养维护 (15) 9.3.1月维护 (15) 9.3.2季度维护 (15) 9.3.3半年维护 (16) 9.3.4年维护 (16) 十、相关表格 (17)

软件平台运维服务方案

软件平台系统运维方案 令狐采学 1.技术支持服务 技术服务主要包括如下:400电话支持、线上客服务、远程服务;针对上述技术支持服务工作,提供2名专责客服务人员; 1.1400电话 专门成立Call Center团队,保障做好平台的技术支持服务工作;收集整理相关问题记录,最终形成问题库,通过问题库更好的为客户提供相应服务;主要提供服务主要包括如下: ●通话录音 ●智能来电分配 ●客服工号播报 ●服务评分 1.2线上客服 线上客户主要为广大用户提供俩大类服务,主要服务的内容如下: ●问题查找:系统自动根据当前用户所关心的问题,列出最

近的相关问题,并对问题可分类进行展示,用户也可通过 “搜索”进行查找; ●提交工单:用户也可以向系统管理员提交工单,管理员接 到工单后,会针对提交工单进行相应处理,用户可查看到 管理员所反馈工单处理结果; 1.3远程协助 远程协助主要通过远程终端操作,解决用户在使用系统过程中遇到的各类问题; 1.4客服满意度 ●用户提出来所有问题,均采用“一问一答”闭环式关闭所 有问题;并对相关问题形成完整问题记录库; ●400电话,所有通话至少保留10个工作日通话语音记录, 便于以后追责; ●启用客服满意度评估机制,有效提高客服满意度; 2.运维服务 2.2基础运维 主要从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全以及日常设备巡检六个层面分别进行。具体内容为: (1)物理安全:针对信息系统所处的物理环境即机房、线路、

基础支撑设施等进行标准符合性识别。主要包含:物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护等方面。针对各个风控点安排相应的技术人员进行排查; (2)网络安全:对工作范围内的网络与安全设备、网络架构进行网络安全符合性排查检验。主要包含:结构安全与网段划分、网络访问控制、网络安全审计、边界完整性检查、网络入侵防范、恶意代码防范、网络设备防护等方面,针对各个风控点安排相应的技术人员进行排查; (3)主机安全:针对身份鉴别、访问控制、安全审计、系统保护、入侵防护、恶意代码防护、资源控制等方面,针对各个风控点安排相应的技术人员进行排查;; (4)应用安全:对信息系统进行应用安全符合性排查。如身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、软件容错、资源控制等方面,针对各个风控点安排相应的技术人员进行排查; (5)数据安全:主要检查系统的数据在采集、传输、处理和存储过程中的安全,针对各个风控点安排相应的技术人员进行排查; (6)日常巡检:检查系统相关服务器操作系统、数据库和中间件的开放服务及端口、磁盘使用率、内存使用率、账户设置(定期修改密码并且满足复杂度和长度)、登录设置、文件权限设置、

IDC机房运维管理

IDC机房运维管理 机房运行维护管理 中国计算机用户协会机房设备应用分会 副理事长 美国可用性研究中心亚太区 主任 沈卫东 云南idc //.landui4>>/ wenku1 内容 运行维护管理的意义 提高可靠性 提高可用性 提高安全性 提高经济性 运行维护管理的本质 人员技能的提高(技术的掌握) 制度流程的建立、执行 运行维护管理的技术手段 环境监控 设备监控 运行维护管理的意义

提高可靠性:降低故障率提高可用性:减少宕机时间提高安全性:减少灾害 提高经济性:增长设备寿命运行维护管理的本质 人员技能的提高 技术培训 经验交流 运行维护管理的本质 制度流程的建立、执行 机房运维制度的建立 机房运维制度的执行 管理机制 机房运行管理制度 一. 值班制度 二. 巡视制度 三. 日常管理制度 四. 运行维护制度 五. 安全保密制度 一. 值班制度 机房昼夜要有人值班 值班人员要遵守值班守则

值班守则 二. 巡视制度 机房环境的巡视 机房设备的巡视 1. 机房环境的巡视 机房门窗的关闭情况 机房的卫生状况 机房的灯光状况 机房的空气清新度状况 2. 机房设备的巡视 对网络运行保障设施要经常巡视 巡视供电系统、UPS、电池 巡视空调的工作状况 巡视新风机和空气净化器的工作状况巡视消防报警系统 三. 日常管理制度 经常注意保持机房的环境卫生 不得将食品、饮品带入机房 机房内禁止吸烟 不得在机房内乱扔物品 四. 运行维护制度 配电柜一年进行至少2次维护检查UPS一年进行2次巡检

机房专用空调每月进行一次巡检 新风机每年2次维护 空气净化器每季度维护一次 机房消防系统每年一次检测 机房防雷设施每年一次检测 机房每年进行2次保洁 五. 安全保密制度 1. 门禁管理 2. 防雷击、防火、防水、防盗、防虫害 3. 网络运行安全管理 4. 系统设备安全管理 5. 认真遵守国家的各项保密制度 1. 门禁制度 机房要设有门禁 机房门禁7X24小时保持运行 机房门禁的2个作用 机房工作人员需持卡进入机房 非机房工作人员进入机房需登记 2.防雷击、防火、防水、防盗、防虫害防雷击 防火、防水 防盗 防虫害

安全运维服务方案

1概述 1.1 服务范围和服务内容 本次服务范围为 XX局信息化系统硬件及应用系统,各类软硬件均位于 XX局第一办公区内,主要包括计算机终端、打印机、服务器、存储设备、网络(安全)设备以及应用系统。 服务内容包括日常运维服务(驻场服务)、专业安全服务、主要硬件设备维保服务、主要应用软件系统维保服务、信息化建设咨询服务等。 1.2 服务目标 保障软硬件的稳定性和可靠性; 保障软硬件的安全性和可恢复性; 故障的及时响应与修复; 硬件设备的维修服务; 人员的技术培训服务; 信息化建设规划、方案制定等咨询服务。 2系统现状 2.1 网络系统 XX局计算机网络包括市电子政务外网(简称外网)、市电子政务内网(简称 内网)以及全国政府系统电子政务专网(简称专网)三部分。内网、外网、专网 所有硬件设备集中于XX局机房各个独立区域,互相物理隔离。 外网与互联网逻辑隔离,主要为市人大建议提案网上办理、XX 局政务公开 等应用系统提供网络平台,为市领导及XX 局各处室提供互联网服务。外网安全 加固措施: WSUS服务器、瑞星杀毒软件服务器为各联网终端提供系统补丁分发 和瑞星杀毒软件管理服务,建立IPS、防火墙等基本网络安全措施。 内网与外网和互联网物理隔离,为XX 局日常公文流转、公文处理等信息化 系统提供基础网络平台。内网安全加固措施:WSUS服务器、瑞星杀毒软件服务 器为各联网终端提供系统补丁分发和瑞星杀毒软件管理服务;配备防火墙实现内 网中服务器区域间的逻辑隔离及安全区域间的访问控制,重点划分服务器区,实 现相应的访问控制策略。 专网由 XX 局电子政务办公室统一规划建设,专网和互联网、内网及其他非 涉密网络严格物理隔离,目前主要提供政务信息上报服务和邮件服务。 1

相关文档
相关文档 最新文档