后砌隔墙抗震构造

(1)构造柱的设置:填充墙在墙端、拐角、丁字交叉、十字交叉处均设置构造柱,且一段直墙上构造柱间距不大于4米,宽度大于等于2.4米的门窗洞边设构造柱。

(2)构造柱截面尺寸为200×墙厚,配筋为412,箍筋φ8@100/200(加密区高度不小于柱净高的1/6且不小于600mm,箍筋间距按主筋直径的5d 计算12=φ8@60,10=φ8@50)纵筋锚入上下梁板La。

(3)门洞边及外墙窗边未设构造柱时应设抱框架柱。

(4)沿墙全高每隔400(二皮砖)设φ6通长拉结筋,搭接长度300,端部锚入构造柱或主体结构36d,

(5)当墙高超过4m或墙上遇有门洞时,应分别在墙体半高处和外墙窗洞的上部及下部,内墙门洞的上部设置通长配筋带,宽度同墙厚,高100,配筋3φ10/φ6@300,详见02SG614页次11~13。

(6)墙顶部与楼层盖的连接详见《06SG614-1》页次21节点2~5。

(7)加砌块砌筑女儿墙,高度大于800,沿墙长每隔3000设构造柱200*墙厚,顶部设压顶高60,配筋3φ8,φ6@300。

(8)洞口过梁做法

构造柱及墙接筋做法:

(1)填充墙在墙端、拐角、丁字交叉、十字交叉处均设置构造柱,且一段直墙上构造柱间距不大于4米,宽度大于等于2.4米的

门窗洞边设构造柱。构造柱截面尺寸为200*墙厚,配筋为4

12,主筋12箍筋φ8@60,主筋10箍筋φ8@50;纵筋下部与底板预留出的钢筋进行绑扎搭接搭接长度为

650mm,上部同预埋件钢板进行双面焊接。门洞边及外墙窗

边未设构造柱时应设抱框架柱。(做法详见附图)

墙体直拐角做法

丁字墙相交做法

直墙构造柱做法

十字相交处构造柱做法

(2)填充墙全高每隔400(二皮砖)设φ6通长拉结筋,拉结筋同框架柱的预埋件进行双面焊接焊接长度不小于5d,拉结筋搭接端部做180度变钩。拉结筋的搭接长度不小于300mm,拉结筋锚入构造柱不小于300mm。

墙体顶部拉结做法

二次结构的一般做法与施工要求

二次结构砌体得一般做法与施工要求 一、定义 1、二次结构得定义:在框架、剪力墙、框剪工程中得一些非承重得砌体,构造柱,过梁等一些在装饰前需要完成得部分,称为二次结构。 2、范围:主体结构得承重构件部分施工完毕以后才施工得,就是相对于承重结构而言得,为非承重结构,围护结构,比如构造柱、过梁、止水反梁、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙等等。 3、二次结构砌体与砖混结构中砌体得区别 砖混结构就是指结构中主要由砌体与混凝土梁板承重得,砌体为物结构中得主要承重构件;二次结构中得砌体就是为满足建筑物得使用功能,主要起分隔得作用。 二、二次结构砌体施工 1、施工准备 放线---植筋---清底---找平---排砖---砌筑---擦缝 (1)植筋砌体植筋一般为一级6个得钢,植筋深度为15d,即9cm,长度不小于墙长得五分之一,且不小于700cm【抗震要求8度以下】端头制作成135°弯钩。植筋间距500。楼梯间必须设通筋。 (2)8度已上抗震要求时延墙长全部设通筋,植筋要求相同。 (3)植筋后72小时即可做拉拔试验,一般取总植筋数量得1‰,且

不少于3根,所以一般拉拔试验以3000头为一个检验批。 2、清理与找平 为了使灰缝便于控制与调整,保证砌体灰缝水平,板面标高相差大于2cm时,必须用细石混凝土找平。 基底必须清理干净,用水冲洗,必须保证砌筑前底层无杂质、垃圾等。 3、砌体施工要求 (1)砌筑前2天进行浇砖,使水充分浸入砖内,保证砖得含水率在10%---15%,水浸入砖四周1、5cm--2cm为宜。 (2)砌筑前清理底层,对于大于2cm得高差,用细石混凝土进行找平,砌筑过程中,立皮数杆控制砌体高度,皮数杆上一般标有门窗洞口高度、50线位置。 (3)200墙厚砌筑过程中一般要求单面挂线,挂线面要求砌体平整,灰缝整齐,混水墙垂直度误差要求不大于5mm,平整度不大于8mm,现场控制一般按照清水墙控制要求即垂3平5。 (4)砌筑过程中灰缝宜保持在8--12mm,避免游丁走缝,严禁假缝瞎缝,避免通缝,砌体必须错茬搭接,错茬不小于砖长得?,尽量避免砍砖。 (5)砌筑高度大于50cm后,立即弹出50控制线,用于校正皮数杆,控制门窗洞口高度,预留洞口高度,窗台高度应按照图纸要求预留

构造柱施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第一节工程简介 (1) 第二节编制依据 (4) 第二章构造柱施工技术 (4) 1. 构造柱设计 (4) 第三章构造柱优化图 (5) 1. 附图 (5)

第一章工程概况 第一节工程简介 1.参建单位 2.建筑概况 珠海碧桂园海湾豪庭总承包工程位于珠海市金湾区金岛路交机场路交汇处,总建筑面积约为89312.44m2,其中塔楼总建筑面积为69382.97m2,地下室建筑面积为19929.4744m2。本工程由1层地下室,10栋高层组成。高层基础类型为混凝土预制管桩基础+筏板,结构类型为剪力墙结构。具体设计情况如下表所示:

3.建筑等级概况 本工程建筑工程等级:一级;耐火等级:一级;抗震设计烈度:7度;建筑抗震设防类别:丙类;建筑结构的安全等级:二级;室外地坪-0.300m。 建筑功能分布概况: 1#楼~10#楼:塔楼下首层为住宅和入户大堂,首层以上为住宅,各楼下附一层地下室,主要用于地下车库、人防。 4.结构工程概况

(2)地上结构 第二节编制依据

第二章构造柱施工技术 1.构造柱设计 (1)砌体墙的端部(无混凝土墙、柱时)及转角、丁字接头处。 (2)宽度大于等于2.1m的洞口两侧,小于2.1m的洞口应在两侧设置 抱框柱。 (3)当墙长大于5m或2倍层高时,应在墙中部设置构造柱并加设圈梁。 (4)当墙长大于8m时每隔3.0-3.5m设置构造柱。 (5)外围护墙的阳角(包括悬挑结构的阳角)应设置构造柱。 (6)支撑在悬臂梁和悬臂板的墙体,应设置抗裂构造柱,间距小于等 于3m。 (7)构造柱断面为墙厚200mm,配筋4Ф12,Ф6@200,抱框柱配筋为 2Ф10,Ф6@200。上下端600mm长度范围内,箍筋间距加密到100mm。 第三章构造柱优化图 1.附图

构造柱和砖组合砌体

构造柱和砖组合砌体 13-5-2-1 构造柱和砖组合砌体构造 构造柱和砖组合砌体仅有组合砖墙(图13-41)。 图13-41 构造柱和砖组合墙 构造柱和砖组合墙由钢筋混凝土构造柱、烧结普通砖墙以及拉结钢筋等组成。 钢筋混凝土构造柱的截面尺寸不宜小于240mm×240mm,其厚度不应小于墙厚,边柱、角柱的截面宽度宜适当加大。构造柱内竖向受力钢筋,对于中柱不宜少于4φ12;对于边柱、角柱,不宜少于4φ14。构造柱的竖向受力钢筋的直径也不宜大于16mm。其箍筋,一般部位宜采用φ6,间距200mm,楼层上下500mm 范围内宜采用φ6、间距l00mm。构造柱的竖向受力钢筋应在基础梁和楼层圈梁中锚固,并应符合受拉钢筋的锚固要求。构造柱的混凝土强度等级不宜低于C20。 烧结普通砖墙,所用砖的强度等级不应低于MU10,砌筑砂浆的强度等级不应低于M5。砖墙与构造柱的连接处应砌成马牙槎,每一个马牙槎的高度不宜超过300mm,并应沿墙高每隔500mm设置2φ6拉结钢筋,拉结钢筋每边伸入墙内不宜小于600(图13-42)。

图13-42 砖墙与构造柱连接 构造柱和砖组合墙的房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在对应位置,并宜上下对齐。 构造柱和砖组合墙的房屋,应在基础顶面、有组合墙的楼层处设置现浇钢筋混凝土圈梁。圈梁的截面高度不宜小于240mm。 构造柱和砖组合砌体施工 构造柱和砖组合墙的施工程序应为先砌墙后浇混凝土构造柱。构造柱施工程序为:绑扎钢筋、砌砖墙、支模板、浇混凝土、拆模。 构造柱的模板可用木模板或组合钢模板。在每层砖墙及其马牙槎砌好后,应立即支设模板,模板必须与所在墙的两侧严密贴紧,支撑牢靠,防止模板缝漏浆。 构造柱的底部(圈梁面上)应留出2皮砖高的孔洞,以便清除模板内的杂物,清除后封闭。 构造柱浇灌混凝土前,必须将马牙槎部位和模板浇水湿润,将模板内的落地灰、砖渣等杂物清理干净,并在结合面处注入适量与构造柱混凝土相同的去石水泥砂浆。 构造柱的混凝土坍落度宜为50~70mm,石子粒径不宜大于20mm。混凝土随拌随用,拌合好的混凝土应在1.5h内浇灌完。 构造柱的混凝土浇灌可以分段进行,每段高度不宜大于 2.0m。在施工条件较好并能确保混凝土浇灌密实时,亦可每层一次浇灌。 捣实构造柱混凝土时,宜用插入式混凝土振动器,应分层振捣,振动棒随振随拔,每次振捣层的厚度不应超过振捣棒长度的1.25倍。振捣棒应避免直接碰触砖墙,严禁通过砖墙传振。钢筋的混凝土保护层厚度宜为20~30mm。 构造柱与砖墙连接的马牙槎内的混凝土必须密实饱满。 构造柱从基础到顶层必须垂直,对准轴线。在逐层安装模板前,必须根据构造柱轴线随时校正竖向钢筋的位置和垂直度。

构造柱工程施工方案审批稿

构造柱工程施工方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

南海路以南、海兴路以西实验小学南校区砌筑工程施工方案 2016年 4 月 11 日

目录

一、编制依据 1.编制依据 .总承包合同 、1~8#楼建筑设计图 建筑、结构总说明 施工规范、规程 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)2、工程概况

二、施工准备 (一)材料: 混凝土多孔砖:产品主规格尺寸:240㎜×115㎜×90㎜,砌筑时可配合使用半砖(120㎜×115㎜×90㎜)、七分砖(180㎜×115㎜ ×90㎜)或与主规格尺寸相同的实心砖等 砌筑砂浆采用商品砂浆 耐碱玻纤网格布 复合聚氨保温板 其他材料:拉结钢筋、预埋件、锚固件等。 机具设备 机械:砂浆搅拌机、施工电梯、翻斗车、振捣器; 工具:砌块砖笼、小推车、筛子、柳叶灰铲、木掷头(皮锤)、勾缝灰溜、皮数杆、水平尺、2m靠尺、小线、托灰板、线坠、灰桶、插钎、喷壶等。 (二)作业条件: 施工前必须做完基础工程,办理完隐、预检手续; 基层找平:施工前用水准仪抄平,对水平灰缝厚度超过20mm时采用C30细石混凝土找平; 弹好轴线、砌体墙身位置线、门窗洞口位置线,引测标高控制线,经验线符合图纸设计要求,办理预检手续; 搭设操作和卸料架子;

按建筑平面形式和施工段的划分立好皮数杆,控制好灰缝和各部位标高。皮数杆间距不宜超过15m,转角处均应设立。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,办理预检手续。 (三)技术准备: 绘制砌块排列平立面和构造详图; 对工人进行技术培训,未经培训合格者,不得上岗; 根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,绘制皮数杆; 应对现场砌块的规格、数量及含水率进行检查; 砂浆为商品砂浆和芯柱混凝土为商品砼,准备好砂浆和混凝土试模; 砌块在工程正式施工之前,宜在施工现场组砌有代表性的一段样板墙,以确定相关质量标准和要求。 (四)施工做法: 内墙1(卫生间):5厚釉面砖白水泥浆擦缝;6厚1::水泥石灰膏砂浆结合层;12厚1:3水泥浆打底;刷界面剂一道;墙体基层。内墙2:3厚粉刷石膏面层M型罩面;15厚粉刷石膏干混砂浆打底;刷界面处理剂一道;墙体基层。 外墙1(涂料墙面,位置详见立面及效果图):满批乳胶腻子两遍,刷外墙涂料两遍;5厚抹面砂浆内敷耐碱玻纤网格布锚固件;25厚复合聚氨保温板A级,25厚为聚氨厚度;20米以上锚固栓辅助固定;5厚胶粘剂粘结层;20厚1:3水泥砂浆找平层;墙体基

建筑节点构造做法图集(原创实用版)

商业综合体节点构造做法图集

编制说明 根据集团及总公司新年度质量年要求,结合公司多年实践经验,在公司所承接工程构造做法基础上加以补充、完善。特编制大业建筑公司节点构造做法图集。 执行原则 本构造做法作为公司各项目构造做法参照模板,各项目应根据项目具体特点进行讨论补充完善修改后,报公司审批后运用。具体应结合实际情况作局部调整。 *************建筑公司 二零一七年十一月

目录 一、楼内工程 (4) 1、消防门口的封堵节点 (5) 2、通风管道洞口封堵节点…………………………………………………………………………………………………6-7 3、水管洞口封堵节点 (8) 4、砌体洞口封堵节点 (9) 5、穿墙管道封堵节点 (10) 6、穿墙螺杆封堵节点 (11) 7、楼板洞口二次封堵节点 (12) 8、防火卷帘封堵节点 (13) 9、后期修改预埋管线凿墙、刨沟、封堵节点 (14) 10、电箱部位处理节点 (15) 11、变形缝处理节点………………………………………………………………………………………………………16-24 12、保温节点………………………………………………………………………………………………………………25-41 13、防水节点………………………………………………………………………………………………………………42-78 二、外广场工程 (79) 1、铺装节点………………………………………………………………………………………………………………80-84 2、排水沟盖板施工节点 (85) 3、人行道铺砌节点 (86) 4、路缘石铺装节点 (87) 5、室外理石铺贴节点 (88) 6、隐蔽井盖做法节点………………………………………………………………………………………………………89-90 7、不同材料界面处理节点…………………………………………………………………………………………………91-94 8、编后语 (96)

构造柱专项施工方案

兴安县**小学建设项目 构 造 柱 施 工 方 案 编制单位:广**建设工程有限公司

目录 一、编制依据 1 二、工程概况 1 三、准备工作 1 四、构造柱设置要求 1 五、构造柱施工工艺 4 六、保证构造柱的技术和质量 6

构造柱专项施工方案 一、编制依据 1、兴安县**小学建设项目建筑施工图纸; 2、住宅工程质量通病防治手册; 3、多孔砖砌体结构技术规范; 4、国家现行有关规范规定。 二、工程概况 本工程位于桂林市兴安县,结构类型为框架结构,框架抗震等级为三级,设计使用年限为50年。砌体设计采用页岩多孔砖,部分门窗洞口宽度大于2m,按规范要求须设置构造柱。 三、准备工作 模板采用18厚胶合板,钢筋经检测合格后才能使用,混凝土使用商品混凝土公司提供的细石混凝土。 四、构造柱设置要求 1.宽度大于2m的洞口两侧应设置构造柱。 2.构造柱的截面不小于墙宽×200㎜,纵向钢筋不小于4Ф12,箍筋 Ф6@100/200㎜。 3.当填充墙体与构造柱、承重墙或结构柱相连时,应设不小于2Ф 6@500㎜(或相近的砌体整皮数距离)拉结筋拉结。拉结钢筋锚入柱、墙内应不小于200 ㎜,伸入填充墙内不应小于1000 ㎜。 后置拉结筋必须锚固可靠,锚固长度应不小于200㎜。

4.构造柱的柱顶、柱脚应在主体结构中预埋不小于4Ф12的钢筋, 接驳长度不小于500㎜ 5.构造柱的钢筋绑扎完成后,先砌墙,在留出马牙槎后,再浇捣混 凝土,混凝土强度等级C20,每个马牙槎的高度不超过300㎜(或相近的砌体整皮数距离)。

五、构造柱施工工艺 1、预留构造柱位置砌体施工: 按规范规定,砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎,每个马牙槎的高度不宜超过300mm,马牙槎凹入深度宜为50-60mm。砌筑时三块砖应为凹入,谓之咬脚,然后按顺序同进同退砌筑马牙槎(若底部采用灰砂砖砌筑,也应视为一个马牙槎凹入咬脚)。不论马牙槎凹入凸出,同时都要用线坠吊垂直,马牙槎砌体界面应放整砖面,砌块切割面应放在里侧,确保马牙槎美观。 2、构造柱钢筋安装与砌体拉结筋预埋: 构造柱的截面尺寸和配筋应满足设计要求。纵向钢筋顶部和底部应锚入混凝土梁或板中。浇筑主体砼时应准确测量构造柱纵筋位置,确保插筋位置准确。 按规范规定,砌体与混凝土构造柱之间应设置拉结钢筋。拉结钢筋应沿砌筑全高设置,拉结筋间隔不应超过500mm设置2Ф6拉结筋。页岩多孔砖砌体的拉结筋埋入深度宜为700mm,且拉结筋末端应加弯勾,放置拉结钢筋的砌体水平灰缝厚度应比拉结钢筋直径大4mm。 3、构造柱模板安装与砼浇筑: 1)、构造柱模板安装 (1)根据控制线确定模板位置。 (2)根据马牙槎粘贴又面胶带,防止漏浆。用墨线弹出模板的边线

超高层建筑外墙外保温层及其制作方法

超高层建筑外墙外保温层及其制作方法 摘要:本文介绍了密网植筋与苯板、钢筋网、钢板网及挑沿有机结合,有效的增大了外墙传热热阻,使建筑节能率达65%。该技术具有设计科学合理、强度高、抗裂性高、生产成本低、安全可靠、节能效果好等优点,其制作方法简单易行、施工方便、制作速度快。可在高层建筑、民用建筑、公共建筑和工业建筑中推广使用。... 超高层建筑外墙外保温层及其制作方法 来克明李尔青 (第四军医大学710032 西安) 1、技术领域 本技术属于一般建筑物构造,墙、屋顶、顶棚、建筑物的隔热或其它防护技术领域,具体涉及到专门用于保温隔热或其它防护。 2、背景技术 建筑节能的一个重要方面,就是改造传统建筑外围护结构,提高其保温性能,是降低采暖居住建筑采暖能耗的主要措施之一。为使建筑外墙体保温性能有较大的改善,通常采用由结构材料与高效保温材料组合而成的复合外墙体。复合外墙体的结构形式有三种,即内保温层、中间夹心保温层和外保温层结构。目前,我国通常用的建筑保温结构形式为内保温层和中间夹心保温层。与内保温层和中间夹心保温层相比,外保温层有较多的优点。 建筑外保温是把保温隔热层设置在结构材料层的室外一侧,这样可较大地减少室外热作用对结构材料的影响,使结构材料受温差产生的变形较小,有效地避免了热应力的损害。建筑外保温层对建筑的柱、梁、外墙角和肋角等许多部位的保温处理比较容易,可以最大限度地减少热桥。建筑外保温层是把热容量大的重质保温材料设置在室外一侧,当冬季房间间歇供暖时,可保证围护结构内表面温度不致下降过快,室内气温不致波动太大,从而提高了房间的热稳定性。由于建筑外保温层是将保温隔热材料设置在室外一侧,在夏季又能对内侧的重质结构材料层起到很好的隔热作用,使外墙的内表面温度不致升高过大,从而改善房间夏季热舒适,降低空调能耗。 目前国外的建筑外保温层,采用悬臂锚固装置外墙外保温结构,其结构是把悬臂锚具预先安装在墙孔中,这种锚具可承约35kg的垂直负荷和60kg以内的水平负荷,装上保温板用垫圈定位和固定,然后安装50mmX50mm孔的焊接网,用定位销固定,在网的外侧喷射水泥砂浆层或石灰层。这种锚具可安装矿棉保温板、以及泡沫聚苯乙烯保温板,可承受这种

构造柱设置和注意事项

.砖混中构造柱所起的作用。 2.砖混中构造柱的配筋是按计算还是构造。 3.PKPM建模时是否将构造柱建入。 个人意见: 1.砖混结构中构造柱具有保暖、支撑、抗震等重要作用。 2.对于6度区及不设防的建筑物的部分构造柱可按构造要求,如果是7度区以上,需要计算确定。对于建筑物中由于洞口较大,墙体局部承压不够,需要借用构造柱的支撑作用时需要计算确定。 3.PKPM建模时视情况而定,对只需要构造要求的枸造柱不建,对计算确定的,建入。 我对构造柱的作用再说明几点,对于楼主,有关构造柱起保暖、支撑的作用,我觉得是可以忽略不 记的(也就是它的主要作用并不在此)。构造柱的主要作用有一下三点: 1、构造柱能够提高砌体的受剪承载力10%~30%左右,提高幅度与墙体高宽比、竖向压力和开洞情况有关; 2、构造柱主要是对砌体起约束作用,使之有较高的变形能力; 3、构造柱应当设置在震害较重、连接构造比较薄弱和易于应力集中的部位。 由于钢筋混凝土构造柱的作用主要在于对墙体的约束,构造上的截面不必很大,但需与各层纵横墙 的圈梁或现浇板连接,才能发挥作用。为保证钢筋混凝土的构造柱的施工质量,构造柱需有外露面。一般利用马牙茬外露即可。 稍微补充一点: 国家标准图集-03G363,专门关于构造柱的图集,里面对构造柱的构造做法有比较详细的一些说法和画法。关于构造柱,主要是抗震的用途,设置方法参见《砌体规范》表10.1.8和《抗震规范》7.3.1。

另外,《砌体规范》6.2.5中,“当梁跨度对240mm砖墙大于等于6米时,宜加设壁柱或采取其他加 强措施”,这里的其他加强措施,通常的做法就是设置构造柱。还有,《砌体规范》6.3.2.9中防止墙体开裂的措施,在女儿墙中设置构造柱。至于构造柱的具体实际作用嘛,看一下《砌体规范》8.2.7吧!我这里只提示一点,构造柱不能随便设置,也不是什么…灵丹妙药?,应当明白,砖砌体和砼的变形模量差别很大,虽然砖砌体与构造柱和圈梁可以协同工作,增加房屋 的延性,但是它们不能同时段进入工作状态,在“中震”阶段的抗震承载力主要由砖砌体承担。因此,砌体结构中过多配置砼的 杆系构件,其作用是有限的。对于liufengvv 所说的构造柱按计算确定,就输入,我有一点不同意见,我认为此时不应该叫构造柱了,而应该叫承重柱,如果把构造柱作为承重柱使用后,构造柱提前受力,这不但会降低构造柱对墙体的拉结和约束作用,而且一旦遭遇地震作用时,在构造柱的位置必然会造成应力集中,首先破坏,这样构造柱不但起不到他应有的作用,反而会成为结构设计中的一个薄弱部位,所以这就要求我们建模的时候一定要分清楚什么是构造柱什么是承重柱。 构造柱的做法和承重柱应该是不一样的,在240mm墙承重不够的时候,在梁下设的应该是构造柱还是承重柱(规范里叫壁柱)?如果是构造柱,那梁应该是可以当简支支座计算(我们一般做法也是如此),但是这么一来,梁的上部钢筋是很小的(仅仅按构造配);如果是承重柱(一般宽度取梁宽,长度取支座长度),那是不是有点像一个小框架的计算?但是这又违反了抗震的基本要求(强柱弱 梁),是不是因为是壁柱的原因,所以不用很大截面柱?迷惑。。。。。。 对八楼问题的一点看法: 构造柱的做法与承重柱不一样,其受力机理也不一样于承重柱对应的是填充墙,其与墙之间只有通过钢筋的简单拉结(目的是增强墙的稳定性),而构造柱与墙体之间可以说是相互咬合的(施工浇筑时,砌体都要留马牙茬)。相应的它们的受力机理也不同,承重柱是自身

构造柱模板施工方案

构造柱模板施工方案

构造柱及圈梁模板施工方案 一、工程概况 本方案为XXX楼填充墙的构造柱模板施工方案,根据结构施工图,构造柱截面形式为矩形截面(200*200 mm),在填充墙施工中,根据已预留的马牙槎,模板配制考虑断面尺寸应包括马牙槎宽度。 二、编制依据 2.1施工图及有关文件 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 2001 2.3《建筑工程模板施工手册》(第二版) 2.4遵照执行《青岛市住宅工程质量通病防治手册》 三、施工准备 1、材料准备:木方、多层板、钢管、步步紧,钢管扣件、脱模剂等。 2、机具:电锯1台,手提电动锯2台,、活动扳手5把。 3、劳力安排:根据本工程的模板工程量,组织具有经验的木工作业人员8人,施工技术人员可以根据现场的施工进度和劳动力需要具体调配。 四、工期:本施工层工期准备在5天完成。 五、质量控制 1、施工工序:根据图纸几何尺寸配制模板安装与校正模板拆卸模板。 2、质量要求 模板的安装支设必须符合下列规定: (1)、模板必须有足够的承载能力、刚度、能可靠地承受浇筑混凝土的侧压力。(2)要保证构件各部位形状尺寸和相互位置的正确。

(2)不用重物冲击模板,以免振动墙体。 (3)拆除模板时,不得用大锤、撬棍硬砸猛撬,以免混凝土的变形和内部受到损伤。

技术交底记录 编号 工程名称保利海上罗兰一期高层住宅交底日期 施工单位模板工分项工程名称主体构造柱交底提要主体构造柱模板技术交底

交底内容: 一材料要求 10mm厚竹胶模板、50×80mm方木、100×100mm方木、Ф48*3.5钢管。二作业条件 1 构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续 2。模板拉杆,砌砖时应按要求预留步步紧孔洞。 3 检查构造柱内部是否清理干净,包括砖墙舌头灰、钢筋上挂的灰浆及柱根部的落地灰 三操作工艺 1 工艺流程: 准备工作→支构造柱模板→办预检→模板拆除 2 支模前将构造柱、圈梁杂物全部清理干净。 3 支模板: 构造柱模板: 构造柱模板采用竹胶板,每边包墙60mm。每道墙上设三根方木,离地200设置两道钢管采用步步拉结固定,其他尺寸如图示。

建筑外墙面保温构造【最新版】

建筑外墙面保温构造 建筑外墙面的保温层构造应该能够满足: (1)、适应基层的正常变形而不产生裂缝及空鼓; (2)、长期承受自重而不产生有害的变形; (3)、承受风荷载的作用而不产生破坏; (4)、在室外气候的长期反复作用下不产生破坏; (5)、罕遇地震时不从基层上脱落; 6)、防火性能符合国家有关规定; (7)、具有防止水渗透的功能; (8)、各组成部分具有物理-化学稳定性,所有的组成材料彼此相容,并具有防腐性。 根据保温层在建筑外墙上面与基层墙体的相对位置,分为保温层

设在外墙的内侧,称作内保温;设在外墙的外侧,称作外保温;设在外墙的夹层空间中,称作中保温。 1、外墙内保温构造 (1)、硬质保温制品内贴 施工工艺:在外墙内侧用胶贴剂粘贴增强石膏聚苯复合保温板等硬质建筑保温制品,然后在其表面抹粉刷石膏,并在里面压入中碱玻纤涂塑网格布(满铺),最后用腻子嵌平,做涂料。 由于石膏的防水性能较差,因此在卫生间、厨房等较潮湿的房间内不宜使用增强聚苯石膏板。 (2)、保温层挂装 施工工艺:先在外墙内侧固定衬有保温材料的保温龙骨,在龙骨的间隙中填入岩棉等保温材料,然后在龙骨表面安装纸面石膏板。 外墙内保温的优点是不影响外墙外饰面及防水等构造的做法,但需要占据较多的室内空间,减少了建筑物的使用面积,而且用在居住建筑上,会给用户的自主装修造成一定的麻烦。

2、外墙外保温构造 外墙外保温比起内保温来,其优点是可以不占用室内使用面积,而且可以使整个外墙墙体处于保温层的保护之下,冬季不至于产生冻融破坏。但因为外墙的整个外表面是连续的,不像内墙面那样可以被楼板隔开。同时外墙面又会直接受到阳光照射和雨雪的侵袭,所以外保温构造在对抗变形因素的影响和防止材料脱落,以及防火等安全方面的要求更高。 常用外墙外保温构造有以下几种: (1)、保温浆料外粉刷 施工工艺:先在外墙外表面做一道界面砂浆,然后粉胶粉聚苯颗粒保温浆料等保温砂浆。如果保温砂浆的厚度较大,应当在里面钉入镀锌钢丝网,以防止开裂(但满铺属网时应有防雷措施)。保护层及饰面用聚合物砂浆加上耐碱玻纤布,最后用柔性耐水腻子嵌平,涂表面涂料。 在高聚物砂浆中夹入玻纤网格布是为了防止外粉刷空鼓、开裂。注意玻纤布应该做在高聚物砂浆的层间,而不应该先贴在聚苯板上,其原理与应当将钢筋埋在混凝土中制成钢筋混凝土,而不是将钢筋附在

砖砌体钢筋混凝土构造柱施工工法

砖砌体工程及构造柱施工工法 四川省佳宇建筑安装工程有限公司 总工办 1.前言 现代建筑的框架及框架剪力墙混凝土结构主体完成后,插入的各类砌体及砌体构造柱分项工程一般属于二次结构工程,二次结构施工的主要任务是完成各楼层使用空间的分割,使项目工程具有其独特的设计、使用功能。二次结构在施工过程中,由于墙体定位、砌筑的垂直度和平整度偏差,除影响砌体自身质量,还容易出现构造柱施工模板关闭不易严密,产生漏浆、涨模、蜂窝和其它导致垂直度偏差大等质量通病。特别是后砌填充墙体构造柱施工,因局限于操作空间环境影响,更易于出现上述质量通病。另一方面,由于构造柱的涨模等原因又致墙面平整度偏差增大,增加了墙面抹灰层的厚度,浪费了原材料资源。如何解决这一难题成为提高二次结构施工质量的关键。 为了规范二次结构砌体及构造柱施工操作方法,公司在多个项目施工过程中,结合多年的实际经验,采用先进的施工工艺与质量控制技术,针对不同砌体采用不同材料的情况,从技术措施、施工工艺方面入手,通过对构件尺寸的严格控制,材料质量的采购过程控制,施工操作的精细化施工方法控制,不仅大幅提高了施工质量标准,还降低了工程施工成本,并逐步形成了一套有效的公司施工工法。 2. 工法特点 2.1投入的施工成本低,施工操作简便易行。 2.2 通过施工尺寸精确控制,提高了砌体平整度、垂直度,砌体墙面质量、观感较好;由于墙面施工质量好,构造柱的平整度同时已能达到较好控制。减少墙面抹灰层的厚度,节约了大量原材料,降低施工成本,也加快施工进度。 2.3 构造柱采用本工法施工后,构造柱的施工质量有较好的保证。增强了砌体与混凝土构造柱连接的整体性,确保二次结构施工质量、效果。 2.4 能有效地解决砌体构造柱混凝土浇筑成型后产生的蜂窝、麻面、不密实、涨模等质量通病,而且施工简便,方法可靠,提高效率,降低施工人员的劳动强度,质量上可靠和经济上适用。

绘制外墙身节点大样

作业2:墙体构造设计 一、学习目标 1. 掌握墙体的细部构造,了解其相应作用。 2. 熟悉墙体与楼板的连接关系。 3. 熟悉墙体和楼地面的饰面构造层次与材料做法。 4. 熟悉墙身构造的设计要点和步骤。 5. 熟悉墙身大样图的识读,增强图纸表达能力。 学习重点 1. 勒脚、踢脚、防潮层、散水、窗台、过梁、圈梁等构造要点。 2. 墙与楼板的连接构造。 3. 墙体和楼地面饰面材料的选用与常用做法。 4. 墙体大样图的主要内容和标注。 二、工程设计条件 某三层混合结构住宅楼。层高为2800mm,室内外高差450mm,窗台距室内地面900mm高。 承重砖墙,其厚度不小于240mm。 楼板采用现浇钢筋混凝土楼板、圈梁,楼板厚100mm。 采用木门窗。 内外墙均做抹灰饰面。 楼地面做法、散水(明沟)自定。

设计中所需的其它条件自定。 三、设计内容和深度 用一张竖向Α3图纸,以铅笔绘制。按建筑制图标准,绘制外墙身节点详图,如图1-1所示。要求按顺序将节点详图自下而上布置在同一垂直轴线(即墙身定位轴线)上,标注定位轴线及编号圆圈,标注墙体厚度(在轴线两边分别标注)。 详图编号:画完该节点详图后,在详图的右下角画详图编号圆圈,然后在编号圆圈的右侧注写详图比例。 图1-1 外墙身节点

内容及要求 1.节点详图1——墙脚和地坪层构造(比例1∶10) 画出墙身、勒脚、散水或明沟、防潮层、室内外地坪和内外墙面抹灰,剖切到的部分用材料图例表示。 (1)用引出线注明勒脚做法,标明勒脚高度。 (2)用多层构造引出线注明散水或明沟各层做法,标注散水或明沟的宽度、排水方向和坡度值。 (3)表示出防潮层的位置,注明做法。 (4)用多层构造引出线注明地坪层的各层做法。 (5)标注室内外地面标高。 2、节点详图2——窗台构造(比例1∶10) (1)画出墙身、内外墙面抹灰、内外窗台和窗框等。 (2)用引出线注明内外窗台的饰面做法,标注细部尺寸,标注外窗台 的排水方向和坡度值。 (3)用多层构造引出线注明内外墙面装修做法。 (4)标注窗台标高(结构面标高)。 3、节点详图3——圈梁和楼板层构造(比例1∶10) (1)画出墙身、内外墙面抹灰、圈梁、窗框、楼板层等。 (2)表示出圈梁的断面形式,标注有关尺寸。 (3)用多层构造引出线注明楼板层做法。 (4)标注踢脚板的做法和尺寸。 (5)标注圈梁底面(结构面)标高和楼面标高,注写图名和比例。

柱钢筋绑扎(框架柱、暗柱、构造柱)施工工艺

柱钢筋绑扎(框架柱、暗柱、构造柱)施工工艺 (1)工艺流程:套柱箍筋→搭接绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋(2)箍筋制作 1)按抗震要求,其末端均要做成1350弯钩,平直段长度取[10d,75mm]二者中的最大值; 2)箍筋为复合箍筋时,为制作和安装方便(当设计无要求时),内箍取统一尺寸,柱纵筋间距作适当调整,柱纵筋间距最大差值不得大于4d(d为箍筋 直径); 3)拉钩为Ⅱ级钢筋时,末端分别做成1350、900弯钩;为Ⅰ级钢筋时,末端均做成1350弯钩; 4)箍筋制作尺寸要满足设计要求,其误差不得超过10mm; (3)柱纵筋连接 1)本工程柱纵筋连接有三种形式:直螺纹、电渣压力焊和绑扎;直螺纹、电渣压力焊均按各自的施工工艺和标准操作,工艺、标准另见单; 2)柱纵筋接头错开距离和接头百分率要求,见表2注3; 3)柱筋不可连接区域的规定:(不同连接方式的可连接区域见03G101-1,P36) 底层柱:基础顶面嵌固位置~1/3柱净高;(基础顶面嵌固位置本工程为±0.00m) 中(顶)层柱:层间梁梁高+其上下各[柱长边尺寸(圆柱直径)、1/6柱 净高、500mm]三者中的最大值; 4)柱箍筋加密区规定: 底层柱:基础顶面嵌固位置~1/3柱净高;(基础顶面嵌固位置本工程为±0.00m,设计全高加密的按设计施工) 中(顶)层柱:层间梁梁高+其上下各[柱长边尺寸(圆柱直径)、1/6柱 净高、500mm]三者中的最大值; 5)当柱纵筋为绑扎搭接时,应在搭接长度范围内,以[5d、100mm]二者中 最小值的间距加密(d为搭接钢筋较小直径)。[当为全长加密或直螺纹(焊接)连接时,无此要求] 6)柱变截面或变钢筋时的规定:(相关内容见03G101-1,P36、P38) 本工程柱截面收缩时多为上柱钢筋比下柱钢筋少、小,所以下柱不需甩出 钢筋一律在柱中锚固(中层中柱可在现浇板中锚固),上柱筋插筋深度为 1.5LaE。 7)柱顶钢筋锚固构造规定: 边柱:本工程按图集03G101-1,P37柱顶纵向钢筋构造(二)施工; 中柱:柱头纵筋无论是否弯折均需伸至柱顶;当直锚不了,需要弯折时, 弯折长度为12d(d为柱纵筋直径),本工程可在板中弯锚。

二次构造柱施工方案

民生滨河社区刘竹园新村1、2#楼 构 造 柱 施 工 方 案 编制单位:民生集团台宜建筑公司 编制时间:2017年3月20日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、构造柱设置要求………………………………………………3-4 五、构造柱施工工艺………………………………………4-6 六、保证构造柱的技术和质量……………………………7-8

一、编制依据 1、建设工程安全生产管理条例; 2、建筑施工安全检查标准; 3、建筑施工高处作业安全技术规范; 4、建筑施工安全技术规范; 5、建筑工程质量验收统一标准 6、民生滨河社区刘竹园项目1、2#楼施工图纸 7、驻马店市市建筑工程安全生产相关标准、规范及文件。 8、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 9、《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95-2003 10、钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-2003 二、工程概况:项目名称民生滨河城刘竹园新村1、2#楼 地点:驻马店市慎阳路驿城大道交叉口西南角 建设单位:驻马店市民生滨河城房地产开发有限公司 建筑功能:地下一层为戊类储藏室及设备用房,地上26层为住宅总建筑面积26554平方米其中地上建筑面积24916.36平方米室外地坪至主楼建筑上人屋面高度为76.00米室内外高差0.30米。

三、准备工作: 模板采用18厚胶合板,钢筋经检测合格后才能使用,1#楼混凝土使用自拌细石混凝土、2#楼使用商品混凝土。 四、构造柱设置要求 1.当填充墙水平长度超过5m或墙端部没有混凝土柱时,应在墙中间及墙端部设置构造柱。 2.无门窗的外墙、女儿墙及支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应设置间距不大于3m的构造柱。 3.入户门门洞的洞口两侧应设置构造柱。 4. 构造柱的截面不小于墙宽×200㎜,纵向钢筋不小于4Ф10,箍筋不小于Ф6@200㎜。 5.当填充墙体与构造柱、承重墙或结构柱相连时,应设不小于2Ф6@600㎜(或相近的砌体整皮数距离)拉结筋拉结。拉结钢筋锚入柱、墙内应不小于200 ㎜,伸入填充墙内不应小于1000 ㎜。后置拉结筋必须锚固可靠,锚固长度应不小于100㎜。

建筑节点构造做法图集 (原创实用版)汇总

商业综合体节点构造做法图集 编制说明 根据集团及总公司新年度质量年要求,结合公司多年实践经验,在公司所承接工程构造做法基础上加以补充、完善。特编制大业建筑公司节点构造做法图集。 执行原则 本构造做法作为公司各项目构造做法参照模板,各项目应根据项目具体特点进行讨论补充完善修改后,报公司审批后运用。具体应结合实际情况作局部调整。 *************建筑公司 二零一七年十一月 目录 一、楼内工程 (4 1、消防门口的封堵节点 (5 2、通风管道洞口封堵节点…………………………………………………………………………………………………6-7 3、水管洞口封堵节点 (8 4、砌体洞口封堵节点 (9 5、穿墙管道封堵节点 (10 6、穿墙螺杆封堵节点 (11 7、楼板洞口二次封堵节点 (12

8、防火卷帘封堵节点 (13 9、后期修改预埋管线凿墙、刨沟、封堵节点 (14 10、电箱部位处理节点 (15 11、变形缝处理节点………………………………………………………………………………………………………16-24 12、保温节点………………………………………………………………………………………………………………25-41 映矿区水文地质条件的综合性图纸,是 分析矿区充水因素,研究矿区防治水工 1、铺装节点………………………………………………………………………………………………………………80-84 2、排水沟盖板施工节点 (85 3、人行道铺砌节点 (86 4、路缘石铺装节点 (87 (2控制矿区地下水形成和运动 的各种断裂构造形迹及其透水与富水 特征;有关的自然地理(地形地貌及地 表水体和构造地质现象,岩溶发育规

砌体墙的基本构造.做法及附图上课讲义

砌体墙的基本构造(带图片) 砌体墙的基本构造 砌体墙 砌筑块材 粘结材料 ●常用砌体材料及规格 抗震主要构造措施 ■ 砌筑块材 标准机制黏土砖 实际尺寸为 240mm(长)X115mm(宽)X53mm( 厚)

承重多孔砖 实际尺寸为 240mm(长)X115mm(宽)X90mm( 厚)及 190mm(长)X190mm(宽)X90mm( 厚)等 水泥砌块 混凝土小型空心砌块的常见尺寸为190mmX190mmX390mm, 辅助块尺寸为 90mmX190mmX190mm和 190mmX190mmX90mm等; 煤灰硅酸盐中型砌块的常见尺寸为240mmX380mmX880mm 和240mmX430mmX850mm等;蒸压加气混凝土砌块长度多为600mm,其中a系列宽度为75mm、100mm、125mm和150mm,厚度为200mm、250mm和300mm;b系列宽度为60mm、120mm、180mm等,厚度为

240mm和300mm。 ■ 粘结材料 常用粘结材料的主要成分——水泥、黄砂、石灰膏 级配——不同的材料配合的重量比 水泥砂浆——水泥和黄砂配合。其常用级配(水泥:黄砂)为1: 2、1:3等; 混合砂浆——在水泥砂浆中加入石灰膏。其常用级配(水泥:石灰:黄砂)为1:1:6、1:1:4等。 强度——砂浆为刚性材料,主要考虑抗压强度。其强度等级分为:M0.4、M1.0、M2.5、M5.0、M7.5、M10、M15等7个等级。 和易性——保持合适的流动性、粘聚性和保水性,以达到易于施工操作,并成型密实、质量均匀的性能。 水泥砂浆的强度和防水性能要高于混合砂浆;混合砂浆的和易性 优于水泥砂浆。 ±0.00以下用水泥砂浆砌筑,±0.00以上用混合砂浆砌筑。 ●砌体墙的砌筑要领 错缝搭接,避免通缝,横平竖直,砂浆饱满 砖墙砌筑方式

构造柱及圈梁施工方案

构造柱及圈梁施工方案文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

构造柱及圈梁施工方案 1、植筋工程 因框架柱、屋面梁板施工完毕并拆模后再进行构造柱、圈梁施工,且为了保证构造柱子钢筋位置正确性,因此构造柱钢筋与屋面梁连接、圈梁钢筋与框架柱连接采用钻孔植筋法。 (1)植筋施工工艺方法要点 1)施工原理 在钢筋混凝土结构上钻出孔洞,注入胶粘剂,植入钢筋,待其固化后即完成植筋,犹如原有结构中的预埋钢筋,能使所植钢筋的技术性能得以充分利用。 植筋方法具有工艺简单、工期短、造价省、操作方便、劳动强度低、质量易保证等优点。 2)施工工艺流程 基层表面清理→定位放线→钻孔→清孔→钢筋表面处理→注胶→固定钢筋→维持固化(凝胶)→抽样检测。 ①基层表面清理:定位放线前,要先清除结构表面杂物。 ②定位放线:根据施工图要求并结合现场实际,在需要植入钢筋的结构部位上定位放线。弹线前,应先复核轴线位置,同时考虑到钢筋保护层厚度、钢筋直径大小、钢筋间距,后用墨线或红油漆划出钢筋布置的具体位置。 ③钻孔:采用冲击电锤钻钻孔,以确保孔的表面有足够的粗糙度。钻孔时,需根据种植钢筋直径大小酌情选用钻头。孔深为12d(d为钢筋

直径),孔径比钢筋直径大4㎜。钻孔时如遇原结构钢筋,钻孔位置则相应调整。钻孔宜保持孔洞垂直。 ④清孔:成孔后的孔洞,先用气泵或吹气筒清除孔洞内粉尘,再用专用毛刷清孔,要经多次吹刷完成。清孔工作应进行至少三次,即三刷三吹,直至孔底、孔壁无粉尘为止。清孔工作完成后及时通知业主、监理对孔洞深度、直径、位置、孔洞内清洁度等进行验收,合格后再进行下道工序施工。 清孔工作必须仔细,如孔洞内有粉尘,粉尘将产生隔离而影响粘结;同时,不能用水冲洗孔洞,以免残留在孔洞内的水分削弱粘合剂的作用,从而影响粘结效果。 ⑤钢筋表面处理:植入孔洞内的钢筋表面必须清洁,不得有油污或锈斑,当钢筋表面有锈斑时,要用钢丝刷除表面浮锈,然后才能使用。 ⑥注胶植筋:用专用注胶枪从孔底向外均匀地把适量胶粘剂填注孔内,注满孔洞体积的三分之二为止,注意勿将空气封入孔内。将准备好的钢筋按顺时针方向平行于孔洞走向轻轻植入孔中,直至插入孔底,使胶正好充满整个空间并适当转动钢筋排除空气,直至胶溢出充满孔洞,再将洞边多余结构胶清理干净。水平锚筋,注意外口流淌复补。将钢筋外露固定在模架上,使其不受外力作用,直至凝结,并派专人现场看护,在粘结剂未完全固化前不得触动所植钢筋。 ⑦质量检测:胶固化时间达到后,即可进行现场抗拔实验。同种规格钢筋做一组试验,每组测试3根,由监理方(建设方)进行现场随机

建筑节点构造做法图集(原创实用版)

商业综合体节点构造做法图集word 专业资料

编制说明 根据集团及总公司新年度质量年要求,结合公司多年实践经验,在公司所承接工程构造做法基础上加以补充、完善。特编制大业建筑公司节点构造做法图集。 执行原则 本构造做法作为公司各项目构造做法参照模板,各项目应根据项目具体特点进行讨论补充完善修改后,报公司审批后运用。具体应结合实际情况作局部调整。 *************建筑公司 二零一七年十一月 word 专业资料

目录 一、楼工程 (4) 1、消防门口的封堵节点 (5) 2、通风管道洞口封堵节点…………………………………………………………………………………………………6-7 3、水管洞口封堵节点 (8) 4、砌体洞口封堵节点 (9) word 专业资料

5、穿墙管道封堵节点 (10) 6、穿墙螺杆封堵节点 (11) 7、楼板洞口二次封堵节点 (12) 8、防火卷帘封堵节点 (13) 9、后期修改预埋管线凿墙、刨沟、封堵节点 (14) 10、电箱部位处理节点............................................................................................................ (15) 11、变形缝处理节点………………………………………………………………………………………………………16-24 12、保温节点………………………………………………………………………………………………………………25-41 13、防水节点………………………………………………………………………………………………………………42-78 二、外广场工程........................................................................................................................ (79) 1、铺装节点………………………………………………………………………………………………………………80-84 2、排水沟盖板施工节点 (85) 3、人行道铺砌节点 (86) word 专业资料

填充墙设置构造柱的原则

填充墙设置构造柱的原则 RSS 打印复制链接大中小发布时间:2011-10-10 09:03:03 填充墙设置构造柱的原则 1、构造柱的定位详建筑图。如建筑图上未表示,施工中按以下原则设置:1)宽度大于2m的洞口的两侧。2)长度超过2.5m的独立墙体的端部。构造柱断面为墙厚200(100)X200,配筋4ф12(4ф10),ф6@200,上下端400长度范围内,箍筋间距加密到100。构造柱的钢筋应锚入梁板内上下各一个锚固长度。 2、砌体填充墙端部无结构墙、柱时,应设置构造柱;当墙长超过5m(墙厚不大于120为4m)而无中间横墙或立柱拉结时,应在墙长中间部位设置混凝土构造柱。 3、砌块墙与结构柱或混凝土墙交接处,应在柱或混凝土墙内预留拉结钢筋,每隔500mm或两皮砌块间设2根6.5拉结钢筋,伸入墙内长度不应小于墙长的1/5,且不应小于700mm,抗震设防烈度为6度时不应小于1000mm,抗震设防烈度为7度时应通长设置。 4、规范要求,构造柱应上下两端可靠锚入梁中,正确做法应该是在倒梁混凝土之前预留构造柱纵筋。这一点在施工中,由于施工单位管理不严,且偷懒怕麻烦,普遍很难做到。在柱下端梁中预留情况尚好,而在上端梁中,95%都是不会预留的。做法是:柱纵筋先伸至梁底,事后在梁底相应位置凿四个孔,将四根插筋插入,然后用环氧树脂锚固,最后将上部插筋与下部纵筋搭接连接。 5、(1)构造柱在框架砌体填充墙中的作用和构造要求框架结构砌体填充墙设置钢筋混凝土构造柱,其作用与多层砌体结构中的构造柱一样,即将较长的填充墙沿长度方向用构造柱分开,由框架柱、上一F水平横梁和构造柱构成填充墙的封闭边框,使填充墙形成几片带有封闭边框的墙体,这就犹如对墙体加了一个竖向和横向的“套箍”一样,对墙体起约束作用。即使填充墙开裂,也不致散落解体,仍然可保证其足够的稳定性。但它与多层砌体房屋中构造柱不同的是,构造柱本身不连续。故这一作用的实现,一方面要求墙与柱应可靠连结,墙与上部梁用斜砌砖牢固挤紧;另一方面要求构造柱与上下梁也应可靠拉结,同时要求构造柱不能对主体框架结构造成不利影响,如阻止上下梁的竖向相对变形,造成上下梁的开裂等。 (2)目前施工方法及存在的主要问题分析 目前,常砌体填充墙中钢筋混凝土构造柱见施工方法及存在的主要问题是:1)施工顺序错误,即将构造柱与框架梁一起施工,构造柱钢筋与梁同时绑扎,柱上下端钢筋锚人梁内,然后同时浇筑混凝土。这样虽然做到了连结可靠,但却将构造柱变成了与其相连梁的支点,与结构设计采用的计 算模型不符。当上下梁产生相对变形时将对梁造成不利影响,容易造成梁开裂.2)施工顺序没有错,但顶部与上层梁连接过强即是连接构造不当,构造柱限制了上下梁的相对变形,在构造柱混凝土浇筑至顶部时,将顶部混凝土换为细石混凝土,甚至换为膨胀混凝土。这种施工方法的结果与1)相同。3)施工顺序没有错,但顶部与上层梁连接过弱,也属连接构造不当,柱顶钢筋未锚于梁中或未与梁底部钢筋焊接,使得构造柱与上部梁间无拉结,构造柱对填充墙起不到应有的约束作用。上述问题出现的主要原因是:简单地认为砌体填充墙中与多层砌体房屋中的构造柱的作用、要求和做 法一样,或对填充墙中构造柱的作用和要求理解不充分;没有相应的标准图也是造成填充墙构造柱施工方法不统一、不规范的原因之一;构造柱不是主要受力构件,不需要计算,容易被设计和施工技术人员忽视,是上述问题存在的人为因素。 3、框架填充墙中构造柱的合理构造形式 与施工方法建议 (3).1 构造形式 为保证构造柱起到应有的约束作用,建议构造柱与上下 梁的连接构造形式如图l及如图2所示。 l一用沥青蔗丝砂浆代替混凝土浇注;2一双面焊不小于5d,单面焊不小于10d图l中,每层构造柱在下部梁中预埋插筋,插筋的锚固长度不小于35d,插筋与构造柱纵筋的搭接长度为35d ,搭接区箍筋问距不超过100mm ,来实现构造柱与下部梁的拉结。图2中,每层构造柱顶端,将其纵筋水平弯折后与上部梁中底部纵向钢筋焊接,焊接长度单面焊时不小于10d,双面焊时不小于5d,d为构造柱纵向钢筋直径。为满足构造枉不限制上下梁相变形的要求,当构造柱混凝上浇至距梁底200mm 时,换成水泥砂浆浇至主体框架梁底。这样构造柱顶部在上下梁有相对变形时具有一定的可压缩性,从而会影响上下梁的相对变形。 (3).2 施工方法 主体框架、填充墙、构造柱应按主体框架一构造柱钢筋一填充墙砌筑一构造柱模板一构造柱混凝土浇注的顺序循序施工。构造柱模板、混凝土坍落度、浇注及振捣方法、与填充墙的拉结方式与多层砌体房屋中的构造柱相同。

相关文档
相关文档 最新文档