文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防系统调试工程量清单编制概要

消防系统调试工程量清单编制概要

消防系统调试工程量清单编制概要
消防系统调试工程量清单编制概要

4.1.1消防系统调试工程量清单编制

4.1.1.1消防系统调试工程量清单项目

《清单计价规范》附录C.7中消防系统调试分部分项工程共有4个清单项目,清单项目设置的具体内容见表

表 C.7.6 消防系统调试(编码:030706)

4.1.1.2消防系统调试清单项目特征

1)自动报警系统装置调试按点数进行特征描述,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。

2)水灭火系统装置调试按点数进行特征描述,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。

3)防火控制系统装置调试按名称、类型进行特征描述。类型一般是指火灾事故广播、消防通讯、消防电梯等系统装置调试,名称一般指喇叭及音箱、通讯分机及插孔、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀等。

4)气体灭火控制系统装置调试按试验容器规格进行特征描述。

(摘自09教材)

4.1.1.3清单项目工程量计算

(1)自动报警系统装置调试:按设计图示数量计算(由探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统)。

(2)水灭火系统控制装置调试:按设计图示数量计算(由消火栓、自动喷水、卤代烷、

二氧化碳等组成的灭火系统装置)。

(3)防火控制系统装置调试:按设计图示数量计算(包括电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀)

(4)气体灭火控制系统装置调试:按调试、检验和验收所消耗的试验容器总数计算。(摘自09教材)

4.1.1.4 消防系统调试清单编制示例

4.2 消防系统调试工程量清单计价

清单

4.2.1 给排水、采暖管道定额项目及适用范围

《广东省安装工程综合定额》(2010)第七册中消防系统调试工程量定额项目

本章定额包括自动报警系统装置调试,水灭火系统控制装置调试,火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试,电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试,气体灭火系统装置调试等内容,共19个子目。摘自(广东省安装工程综合定额编制技术报告)

4.2.2 定额应用及工程量计算

清单

清单

4.2.2.2 定额应用

本章定额包括自动报警系统装置调试,水灭火系统控制装置调试,火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试,电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试,气体灭火系统装置调试等内容。

系统调试是指消防报警和灭火系统安装完毕且联通,并达到国家有关消防施工验收规范、标准所进行的全系统的检测、调整和试验。

试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数,试验介质不同时可以换算。

自动报警系统装置包括各种控测器、手动报警按钮和报警控制器,灭火系统控制装置包括消火栓、自动喷水卤代烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制装置。

气体灭火系统调试试验时采取的安全措施,应按施工组织设计另行计算。

(06年定额中说明。10年的新定额找不到)

4.2.2.3 定额工程量计算方法

第六章消防系统调试

7.6.1 自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,区分不同点数按设计图示数量以系统计算,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。7.6.2 水灭火系统控制装置区分不同点数按设计图示数量以系统计算,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。

7.6.3 火灾事故广播、消防通讯系统中的消防广播喇叭、音箱和消防通讯的电话分机、电话插孔,按设计图示数量以只计算。

7.6.4 消防用电梯与控制中心间的控制调试按设计图示数量以部计算。

7.6.5 电动防火门、防火卷帘门指可由消防控制中心显示与控制的电动防火门、防火卷帘门,按设计图示数量以处计算,每樘为一处。

7.6.6 正压送风阀、排烟阀、防火阀按设计图示数量以处计算,一个阀为一处。

7.6.7 气体灭火系统装置调试包括模拟喷气试验、备用灭火器贮存容器切换操作试验,区分不同试验容器的规格(L),分别按设计图示数量以个计算。

广东省安装工程综合定额(2010)总说明

4.2.3 给排水、采暖管道工程清单项目综合单价分析计算

清单

4.2.3.1 工程量清单综合单价分析计算步骤

工程量清单编制七大注意事项

工程量清单编制七大注意事项 工程量清单编制的七大注意事项 一. 封面 1.招标人要明确是业主,不是招标代理和造价咨询公司. 2.签字盖章的地方是即要签字也要盖章,不要只盖章不签字. 3.造价工程师及注册证号,《建设工程工程量清单计价监督管理办法》中要求工程量清单的封面由编制单位的注册造价工程师或造价员签字盖章。 二. 填表须知 填表须知必须有,因为它明确要求工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改,在以往的投标文件中有的投标人由于对清单不是很熟悉,有修改工程量和改动计量单位。 三. 总说明 1.工程概况,要写明工程名称、工程建设规模(建筑面积)工程特征(层数、檐高)、施工现场条件、自然地理情况、抗震要求等。 2.招标范围:一般说明是总包还是有部分分包或者分标段。如果有部分需要专业分包要明确哪一部分;如果是分标段要写的很明确各标段范围。 3.编制依据 ①建设工程工程量清单计价规范 ②建设工程工程量清单计价规范辽宁省实施细则及附录 ③施工设计图纸及其说明、设计修改、变更通知等技术资料 ④相关的设计、施工规范和标准 4.工程质量:要明确是合格还是优良,不要写市样板、省世纪杯、国家鲁班奖,这三个是奖项。 5.招标人自行采购的材料名称、规格型号和数量等。这里面要注意招标人自行采购的材料如果在招标阶段无法准确定价,应按暂估价列在其他项目清单中招标人部分,注明材料数量、单价、合价,便于投标人将其返到分部分项工程量清单的综合单价中,计取相关费用。 6.预留金数额。 7.其他需要说明的问题,比如业主要求混凝土采用商品混凝土;土方运距由投标人自行考虑等。 8.投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式,提供工程量清单计价格式,见附表。(共12项,如果有特殊要求比如分部分项工程量清单综合单价计算表、措施项目单价计算表也要注明) 9.随清单附有“主要材料价格表”,投标人应按其规定内容填写。清单编制人最好列出关注的材料价格。 10.暂定材料价格表,是把在招标过程中没有明确材质、规格等在计价过程中容易出现很大差距的材料列出单价,并明确实际施工时由甲方认质认价(甲控),按实际发生调整。 四. 分部分项工程量清单 1.所有要求签字、盖章的地方,必须由规定的单位和人员签字、盖章。我省目前要求是造价工程师或一级造价员签字、盖章。 2.工程数量的有效位数应遵守下列规定: 以“吨”为单位,应保留三位小数,第四位四舍五入; 以“立方米”、“平方米”、“米”为单位,应保留二位小数点后二位数字,第三位四舍五入; 以“个”、“项”等为单位,应取整数。

消防工程量计算规则

第七册消防及安全防范设备安装工程 (一)火灾自动报警系统 1、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制,不分规格、型号、安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。 2、红外线探测器以“只”为计量单位。红外线探测器是成对使用的,在计算时一对为两只。估价表中包括了探头支架安装和探测器的调试、对中。 3、火焰探测器、可燃气体探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种,计算时不分规格、型号,安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。 4、线形探测器的安装方式按环绕、正弦及直线综合考虑,不分线制及保护形式,以“m”为计量单位。估价表未包括探测器连接的一只模块和终端,其工程量应按相应项目另行计算。 5、按钮包括消火栓按钮、手动报警按钮、气体灭火起/停按钮,以“只”为计量单位,按照在轻质墙体和硬质墙体上安装两种方式综合考虑,执行时不得因安装方式不同而调整。 6、控制模块(接口)是指仅能起控制作用的模块(接口),亦称为中继器,依据其给出控制信号的数量,分为单输出和多输出两种形式。执行时不分安装方式,按照输出数量以“只”为计量单位。 7、报警模块(接口)不起控制作用,只能起监视、报警作用。执行时,不分安装方式以“只”为计量单位。 8、报警控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种。其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按钮等)的数量。 总线制“点”是指报警控制器所带有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块等)的数量。如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。 9、联动控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量。 总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量。 10、报警联动一体机按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指报警联动一体机所带报警器件与联动设备的状态控制和状态显示的数量。 总线制“点”是指报警联动一体机所带的有地址编码的报警器件与控制模块(接口)的数量。 11、重复显示器(楼层显示器)不分规格、型号、安装方式,按总线制与多线制划分,以“台”为计量单位。 12、警报装置分为声光报警和警铃报警两种形式,均以“台”为计量单位。 13、远程控制器按其控制回路数以“台”为计量单位。 14、火灾事故广播中的功放机、录音机的安装按柜内及台上两种方式综合考虑,分别以“台”为计量单位。 15、消防广播控制柜是指安装成套消防广播设备的成品机柜,不分规格、型号以“台”为计量单位。 16、火灾事故广播中的扬声器不分规格、型号,按照吸顶式与壁挂式以“只”为计量单位。 17、广播分配器是指单独安装的消防广播用分配器(操作盘),以“台”为计量单位。

消防工程施工与预算

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 消防工程施工与预算//[消防预算]工程结算问题汇总 1、工程完工后,乙方依据后来变化的施工图做了结算,结算仍然采用清单计价方式,结算价是1200万元,另外还有200万元的洽商变更(此工程未办理竣工图和竣工验收报告,不少材料和作法变更也无签字)。咨询公司在对此工程审计时依据乙方结算报价与合同价格不符,且结算的综合单价和作法与投标也不尽一致,另外施工图与投标时图纸变化很大,已经不符合招标文件规定的条件了。因此决定以定额计价结算的方式进行审计,将结算施工图全部重算,措施费用也重新计算。得出的审定价格大大低于乙方的结算价。而乙方以有清单中标价为由,坚持以清单方式结算,不同意调整综合单价费用和措施费。双方争执不下,谈判陷入僵局。这种分歧应如何判定? 答:此问题的焦点在是否按定额计价结算方式。因此在双方确认按定额价结算时有消防体能测试无签认,如果有无论价格多少都是正确的。如果没有,双方得重新确定结算方式后再办理结算。 2、清单结算时,材料差价、暂估价调整后、清单子目内容有调整时应如何结算,按合同约定?材料差价、暂估价调整后的价格可以按合同约定执行,但如果是清单项目所包括的内容发生变更,增加或减少应如何处理呢?另外,如果甲方规定变更单项子目价格在某限额之内不予调整,应如何规避风险?同时前述的清单内容变更后的价格是否使用该条款呢?答:在结算时,材料价差、暂估价调整应该按合同约定。清单项的变更有两部分,第一是工程量的变化,第二是工作内容发生变化。第一种完全按单项子目价格的限额要求调整。第二种要根据合同对设计变更或签证的具体要求。 3、清单计价模式招标项目,在办理竣工结算时,有几个方面的问题该如何建筑工程消防设计处理(合同注明按实际完成的工程量结算,即不考虑是否超过清单误差):⑴工程量出现了增减,可按投标单价计算分部分项工程费;那么原投标价中的措施费是否也要相应调整? ⑵直接费或者包括措施费调整后,原投标中的规费是否也要相应调整?⑶税金是否也随之调整? 答:工程量出现增减后,分部分项按实进行调整,措施项要分析是否是由工程量的变化而引起的变更,如果是按合同约定属于索赔的范围。 不论什么原因发生变化,规费和税金按结算额进行调整。 4、招标工程结算中新增项目综合单价的组价,材料价格是按施工单位投标时所报材料价格还是按工程施工过程实际材料价格组价。比如原招标基础为带基,后变更为满堂基础,满堂基础须重新组价? 答:按合同对结算项的具体要求,要分析材料价是否包干及清单项内容发生变消防知识测试题化是否引起措施项的变化。如果没有要求,应该按实际材料价格组价,如果清单项发生变化也应重新组价,但必须得到建设单位或监理的认可。 5、工程量清单的工程数量有误引起的工程量的增减,在结算时应怎样解决? 答:按合同对结算条款的具体要求执行。如没有要求,要分析此合同类型,是开口合同还是闭口合同,一般情况是双方协商结算办理,补充明细合同条款后再进行结算。 6、现在有一个工程,采用清单计价,合同是可调单价合同,决算造价不含甲供材料为1000万,另外有500万甲供材料,甲方认可给我们10采保费,现在要退甲供材料,问题是这500万是否记取措施费及规费?另外,那10采保费50万是否也记取措施费及规费? 答:甲供材料与措施费是两个独立的费用,之间可以没有任何关系。合同签订后如果没有明

消防工程量计算

消防工程预算 定额的组成: (1)火灾自动报警系统安装 (2)水灭火系统安装 (3)气体灭火系统安装 (4)泡沫灭火系统安装 (5)消防系统调试 (6)安全防范设备安装 本册定额与其他有关安装专业定额册的关系 1、与第一册“机械设备”定额的分界 各种消防泵、稳压泵设备等的机械安装及二次灌浆等执行第一册《机械设备安装工程》相应定额。 2、与第二册“电气设备安装工程”定额的分界 消防及安装防范设备安装工程中的电缆敷设、桥架安装、配管、配线、接地盒、动力、应急照明控制、应急照明器具、电动机检修接线、防雷接地装置等安装,执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。 3、与第五册“静置设备与工艺金属结构制作安装工程”定额的分界 消防设备安装工程的泡沫液储罐、设备支架制作、安装等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。 4、与第六册“工业管道工程”定额的分界 消防设备安装工程中阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,不锈钢管和管件、铜管和管件及迸溅管道安装,管道系统强度试验、密封性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。 5、与第八册“给排水、采暖、燃气工程”定额的分界 消防设备安装工程中消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装等执行第八册相应定额。 6、与第十册“自动化控制仪表安装工程”定额的分界 各种仪表的安装及带点信号的阀门水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等执行本册相应定额。 7、与第十一册“刷油、防腐蚀、绝热工程”定额的分界 消防及安装防范设备安装工程中的设备及管道除锈刷油及绝热工程等执行本册相应定额。 使用定额应注意的问题 1、定额未计价材料 计算式如下:未计价主材单位价值=带括号的定额含量*主材预算价格 定额未列含量的主材 定额未编列的主材定额含量=设计用量*(1+施工损耗率) 主材价值=定额未编列的主材定额含量*主材预算价格 2、脚手架搭拆费 脚手架搭拆费按人工费的5%计算,其中人工工资费占25%;

(完整版)2013建设工程工程量清单计价规范(宣贯材料)讲义(含表格)

第一篇 修编概况(原文略) 一、规范修编的历史回顾 1、03规范 2、08规范 二、13规范形式上的重大变化 1、分为1+9册 2、增加专业工程,合并房建及装饰 三、13规范修编的原则 1、依法的原则:法律依据详述。 2、责权对等的原则:将发承包双方置于平等的地位 3、公平交易的原则:反对不正当竞争,坚持诚实信用原则。 4、可操作性的原则:未局限于点到为止,很多问题详细分析,具体到操作层面,如工程量增减等合同价款调整的问题。 5、从约原则:增加了合同签订的章节,将合同置于计价的重要一环。 四、13规范的特点 1、工程计价标准体系的确立 2、适用范围的扩大:专业范围和计价方式范围。 3、强化了计价计量的强制性规定

4、提高了对风险问题的关注,设置1节专门规定。 5、详细研究、分析、规定了不同合同价款调整的操作方法。 6、全面总结了合同价款争议的解决方法。 7、细化了、规范化了措施项目计价的规定。单价措施项目、总价措施项目。 五、宣贯辅导材料细致完整,分析深入,不论作为专业指导还是学术参考极具价值。 第二篇 《建设工程工程量清单计价规范》 内容详解 相当于08规范的正文部分,规定了计价活动中各个方面的基本程序、方法和原则。计价规范包含总则、术语、工程量清单编制到竣工结算与支付的各个环节,也包含合同价款的调整、争议的处理、造价鉴定、计价资料的要求等问题,总体上是按基本建设程序中的计价活动先后顺序编排的。 与计价规范对应的就是计量规范。 ·1·

1 总则 【概述】规范的第一章“总则”,通常从整体上叙述有关本规范编制与实施的几个基本问题。主要内容为编制目的、编制依据、适用范围、基本原则以及执行本规范与执行其他标准之间的关系等基本事项。 本规范总则共7条,与“08规范”相比,总条文数减少1条。具体为:原1.0.3、1.0.4移入本规范第三章,改为3.1.1、3.1.2;减少1条(1.0.8),原因是“08规范”附录已改为国家计量规范;增加1条为1.0.5条;原4.1.1移入本章改为1.0.3条。 【条文】1.0.1 为规范建设工程造价计价行为,统一建设工程计价文件的编制原则和计价方法,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,制定本规范。 【08条文】 1.0.1为规范工程造价计价行为,统一建设工程工程量清单的编制和计价方法,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,制定本规范。 【要点说明】本条阐述了制定本规范的目的和法律依据。 制定本规范的目的是“规范建设工程造价计价行为,统一建设工程计价文件的编制原则和计价方法”,与“08规范”相比,将“工程量清单”改为“计价文件”,其目的正如本规范第3.1.3条定义的“不采用工程量清单计价的建设工程,应执行本规范除工程量清单等专门性规定外的其他规定”。例如合同价款约定、工程计量与价款支付、索赔与现场签证、合同价款调整、竣工结算、合同价款争议的解决等条款。 ★【条文】1.0.2本规范适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动。 ·2·

消防水及喷淋工程量计算规范规则

消防水及喷淋工程量计算规范规则 ——小蚂蚁算量工厂 消防工程是安装工程中的一部分,计算安装工程量时肯定会碰到,想要计算好工程量,就需要清楚计算规则,下面小蚂蚁算量工厂来总结下计算规则。 一、水灭火系统 1、管道安装按设计管道中心长度,以"m" 计算,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。 2、喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以"个"计算。 3、报警装置安装按成套产品以"组" 计算。成套产品包括的内容: ①湿式报警装置:湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等; ②室内消火栓:消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮; ③室外消火栓:地上式消火栓、法兰接管、弯管底座;地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通; ④消防水泵接合器:消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀;消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀;消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌。

消防工程 4、温感式水幕装置安装,按不同型号和规格以"组"计算。 5、水流指示器、减压孔板安装,按不同规格均以"个"计算。 6、末端试水装置按不同规格均以"组"计算。 7、集热板制作安装均以"个"计算。 &室内消火栓安装,区分单栓和双栓以"套"计算,所带消防按钮的安装另行计算。设置在楼层的灭火器计主材费。 9、消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以"套"计算( 10、隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以"台"计算。出入口法兰和螺栓按设计规定另行计算。 11、管道支吊架已综合支架、吊架及防晃支架的制作安装,均以"kg"计算。 12、自动喷水灭火系统管网水冲洗,区分不同规格以"m"计算。 13、管道安装定额:包括工序内一次性水压试验。镀锌钢管法兰连接定额,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按

一份完整的工程量清单编制顺序

一份完整的工程量清单编制顺序 一基本要点1.封面。招标人要明确是业主,不是招标代理和造价咨询公司。2.签字盖章的地方是即要签字也要盖章,不要只盖章不签字。3.造价工程师及注册证号,《建设工程工程量清单计价监督管理办法》中要求工程量清单的封面由编制单位的注册造价工程师或一级造价员签字盖章。二填表须知填表须知必须有。因为它明确要求工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改,在以往的投标文件中有的投标人由于对清单不是很熟悉,有修改工程量和改动计量单位。三总说明1.工程概况。要写明工程名称、工程建设规模(建筑面积)、工程特征(层数、檐高)、施工现场条件、自然地理情况、抗震要求等。2.招标范围。一般说明是总包还是有部分分包或者分标段。如果有部分需要专业分包要明确哪一部分;如果是分标段要写的很明确各标段范围。 3.编制依据 ①建设工程工程量清单计价规范②建设工程工程量清单计价规范辽宁省实施细则及附录③施工设计图纸及其说明、设计修改、变更通知等技术资料④相关的设计、施工规范和标准4.工程质量。要明确是合格还是优良,不要写市样板、省世纪杯、国家鲁班奖,这三个是奖项。 5.招标人自行采购的材料名称、规格型号和数量等。这里面要注意招标人自行采购的材料如果在招标阶段无法准确定价,应按暂估价列在其他项目清单中招标人部分,注明材料数量、单价、合价,便于投标人将其返到分部分项工程量清单的综合单价中,计取相关费用。 6.预留金数额。 7.其他需要说明的问题,比如业主要求混凝土采用商品混凝土,土方运距

由投标人自行考虑等。四分部分项工程量清单1.所有要求签字、盖章的地方,必须由规定的单位和人员签字、盖章。2.工程数量的有效位数应遵守下列规定: 以“吨”为单位,应保留三位小数,第四位四舍五入;以“立方米”、“平方米”、“米”为单位,应保留二位小数点后二位数字,第三位四舍五入;以“个”、“项”等为单位,应取整数。3.项目特征的描述要和图纸一致。因为对工程项目特征的描述,是各项清单计算的依据,描述的详细准确与否是直接影响投标报价的一个主要因素。如果图纸描述的不清楚要和设计单位勾通,免得漏项或者产生歧义,不要凭经验做法自己设计。 4.由于楼面和地面的项目特征不同,包括的基层不同,因此尽管面层相同,也要把它们分开列项。 5.清单出现附录A、附录B、附录C、附录D、附录E中未包括的项目,编制人可做相应补充,在项目编码中以“补”字示之,注意要在分部分项工程的后面补。

消防工程定额套用和工程量计算规则[001]

消防工程定额套用和工程量计算规则 一、定额组成内容: 第一章:火灾自动报警系统安装(探测器、按钮、模块、报警控制器、气压罐)第二章:水灭火系统安装(管道、系统组件、其它组件、消火栓、支架等) 第三章:气体灭火系统(管道、系统组件、二氧化碳称重检漏装置等) 第四章:泡沫灭火系统(泡沫发生器安装、泡沫比例混合器安装等) 第五章:消防系统调试(自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统等) 第六章:安全防范设备安装: 二、与消防有关的其它定额: 1、消防水泵、稳压泵等套用第一册《机械设备安装定额》; 2、与消防有关的电器安装套用第二册《电器安装工程定额》; 3、消防水泵房内的管道安装、阀门安装、法兰安装、以及各种套管的制作安装套用第六册《工业管道工程定额》; 4、在消防设备安装中的消火栓灭火系统中,其中的管道安装、阀门安装、室外给水管道安装、消防水箱的制作安装套用第八册《给排水工程定额》; 5、消防系统中各种仪器仪表安装、带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等套用第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额; 6、消防及安全防范设备安装工程中的设备及管道除锈、刷油及绝热工程套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程定额》。 三、使用定额应注意的问题: 1、消防工程的消火栓灭火系统中的管道安装工程要按照第八册定额中的一般生活给水管道中的室内管道安装工程的相应定额子目套用,不能套用第七册定额中的管道安装工程定额子目;其工程量划分的界线与第八册定额中室内外的划分界线相同。 2、消防系统中(气体灭火系统中的选择阀除外)的阀门、法兰安装工程,不管是消火栓灭火系统中的阀门、法兰,还是自动喷水灭火系统中的阀门、法兰,均要套用第八册定额中相应的阀门安装与法兰安装定额子目。 安装定额问答100问 上海93安装定额问答100问 1、问:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是什么? 答:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过20米(室外设计正负零至檐口的高度)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的各类建筑物。 2、问:安装工程中按定额规定可按系数收取脚手架搭拆及摊销费用,但实际施工中施工单位未做,是否可收取该项费用? 答:定额中的脚手架搭拆和摊销费用系数是综合取定的,不论工程中实际是否搭拆脚手架或搭拆数量多少,均应按规定系数计取脚手架搭拆及摊销费用,包干使用。

消防工程施工与预算

消防工程施工与预算//[消防预算]工程结算问题汇总 1、工程完工后,乙方依据后来变化的施工图做了结算,结算仍然采用清单计价方式,结算价是1200万元,另外还有200万元的洽商变更(此工程未办理竣工图和竣工验收报告,不少材料和作法变更也无签字)。咨询公司在对此工程审计时依据乙方结算报价与合同价格 不符,且结算的综合单价和作法与投标也不尽一致,另外施工图与投标时图纸变化很大,已经不符合招标文件规定的条件了。因此决定以定额计价结算的方式进行审计,将结算施工图全部重算,措施费用也重新计算。得出的审定价格大大低于乙方的结算价。而乙方以有清单中标价为由,坚持以清单方式结算,不同意调整综合单价费用和措施费。双方争执不下,谈判陷入僵局。这种分歧应如何判定? 答:此问题的焦点在是否按定额计价结算方式。因此在双方确认按定额价结算时有消防体 能测试无签认,如果有无论价格多少都是正确的。如果没有,双方得重新确定结算方式后再办理结算。 2、清单结算时,材料差价、暂估价调整后、清单子目内容有调整时应如何结算,按合同约定?材料差价、暂估价调整后的价格可以按合同约定执行,但如果是清单项目所包括的内容发生变更,增加或减少应如何处理呢?另外,如果甲方规定变更单项子目价格在某限额之内不予调整,应如何规避风险?同时前述的清单内容变更后的价格是否使用该条款呢? 答:在结算时,材料价差、暂估价调整应该按合同约定。清单项的变更有两部分,第一是工程量的变化,第二是工作内容发生变化。第一种完全按单项子目价格的限额要求调整。第二种要根据合同对设计变更或签证的具体要求。 3、清单计价模式招标项目,在办理竣工结算时,有几个方面的问题该如何建筑工程消防 设计处理(合同注明按实际完成的工程量结算,即不考虑是否超过清单误差):⑴工程量出现了增减,可按投标单价计算分部分项工程费;那么原投标价中的措施费是否也要相应调整?⑵直接费或者包括措施费调整后,原投标中的规费是否也要相应调整?⑶税金是否也随之调整? 答:工程量出现增减后,分部分项按实进行调整,措施项要分析是否是由工程量的变化而引起的变更,如果是按合同约定属于索赔的范围。 不论什么原因发生变化,规费和税金按结算额进行调整。 4、招标工程结算中新增项目综合单价的组价,材料价格是按施工单位投标时所报材料价格还是按工程施工过程实际材料价格组价。比如原招标基础为带基,后变更为满堂基础,满堂基础须重新组价? 答:按合同对结算项的具体要求,要分析材料价是否包干及清单项内容发生变消防知识测 试题化是否引起措施项的变化。 6、现在有一个工程,采用清单计价,合同是可调单价合同,决算造价不含甲供材料为1000万,另外有500万甲供材料,甲方认可给我们10采保费,现在要退甲供材料,问题是这500万是否记取措施费及规费?另外,那10采保费50万是否也记取措施费及规费?答:甲供材料与措施费是两个独立的费用,之间可以没有任何关系。合同签订后如果没有明确的规定措施项是不能变化的,是完消防系统工作原理成合格工程必须发生的费用。至 于甲供材料在退回时,施工单位只留保管费。当然结算额发生变化,规费和税金应该相应

工程量清单编制注意事项

工程量清单编制注意事项 清单规范明确提出了招标方要对工程量清单负责,由于工程量编制失误而造成造价调整,由招标方完全承担。如何更好的在短时间内完成高质量的工程量清单,就成为摆在所有造价人员面前的一个挑战。 工程量清单编制的关键点 工程量清单的列项---保证不漏项;工程量清单的描述---描述准确;不产生歧义清单工程量---提高计算的准确度。 工程量清单的列项工程内容——决定了该清单项的工作范围,一般同定额子目的工程内容不太一致,因此,如果不熟悉清单的工程内容,就会很容易造成重复列项或漏项。 清单的合并、拆分——有时根据工程情况,可以选择适当的合并或拆分,以方便结算。充分利用已有的成果——一般工程都是比较相似的,很多清单项差别不大,因此在已经完成工程的清单列表中进行选择、修改会更快速,且不容易漏项。检查很重要——根据列好的清单项,和图纸进行对应,覆盖的实体就在图纸上挑勾,如果发现遗漏,应立即查阅清单规范来核对,确属遗漏则立即补上。要有总结——对于清单列项,每次出现遗漏的项目,我们都要及时进行总结,并把遗漏项目放入容易漏项的检查表中,每人桌面贴一份。这种工作方式对于新人特别有益,可大幅度提高工作效率。 工程量清单的描述

清单描述的详细或简单,以及描述的方式都有讲究。1、甲方不明确情况下,可以将一些相关资料和报告提交并写明在项目特征里。 2、如果参照标准图集,则应清楚写出引用的图集号,并列出图集的详细内容,以方便后期核对及结算。 3、图纸上有相应做法的,需要在清单的特征处把该种做法的图纸出处进行说明。 4、安装专业的给排水清单,这些清单的特点就是:除管径不同外,其余全部一样。建议在最前面列一标题把清单共性描述在一起,后面再分别列项仅标注管径。这样描述的特点就是,看起来非常直观和清晰。 两批人算量——这种方式人力要求比较高,但速度快,结果也比较准确。1、大数覆算:一般工程算量都由若干人分工协作,因此可以在完成算量后进行交叉检查,分别去核对对方算量中主要的工程量,如果差异较多,再进行详细核对。2、指标检查:工程量之间都会有一定的逻辑关系,存在一定的指数范围,可以利用这些指数范围来核对计算结果是否有偏差,如果超出范围,需要进行仔细核对。3、重算合同:对于图纸还不到位的项目,我们一般会建议甲方实行暂定工程量的方式,投标时以评比综合单价为主,中标后再重新计算工程量,签订最终的合同。这种方式适合于项目图纸不全,但有过类似项目,清单描述方面基本没有问题的工程。 如何提高工程量清单编制质量 实行工程量清单计价后对工程量清单的质量要求和工程量计算的准确性要求应该更高,因为工程量清单质量低劣、计算不准确,会给招、投标双方带来不必要的风险和纠纷。1、熟悉《规范》内容,

-工程量清单及预算控制价编制工作方案

工程量清单及预算控制价编制工作方案 第一章基本情况 宿州马鞍山现代产业园区2014年度工程量清单控制价编制服务单位项目实施地点位于宿州马鞍山现代产业园区内,涉及房建、市政、绿化、电力、水利等专业。咨询服务内容为项目范围内全部工程量清单及预算控制价的编制。 第二章质量控制工作部署 根据工作特点,工程量清单及预算控制价质量控制将通过以下总体工作部署进行: 一、合理配置人力资源。 二、制定明确的工作时间表,采取相应的工期保证措施。 三、做好充分的工作准备。 四、制定科学的预算控制价编制办法。 五、建立有效的质量控制管理制度。 第三章组织建设 公司将根据工程项目特点,精选人员配齐素质高、能力强、具有丰富工作经验、能满足本项目房建、市政、绿化、电力、水利等专业要求的专业人员组建项目班子,坚持实事求是的原则,并严格按照相

关规定及施工情况进行工程量清单及预算控制价编制。具体安排如下: 一、成立工作领导小组 公司高度重视本次投标和中标后的具体工作,决定建立专门领导小组负责此项工作。由公司总经理、技术负责人、专业工程师、全国注册造价工程师领导,成员有质量控制部负责人、造价咨询部负责人及数名项目负责人等,该小组全面负责本项目工程量清单及其预算控制价编制和咨询成果报送工作。 二、组建项目班子 公司集聚年富力强、责任心强、专业水平高、专业涵盖房建、市政、绿化、电力、水利等全部专业的人员组建项目班子实施具体项目。 三、职责分工 1、项目领导小组:全面负责组织、协调、指挥整个工程量清单及预算控制价编制工作;定期检查、指导、督促项目组按工作方案、合同约定开展工作;帮助解决项目组工作中遇到的各种困难和问题;进行预算控制价编制二、三级复核。 2、项目负责人:在公司项目领导小组的业务指导下,组织全体造价工程师和预算员开展各项目具体工作,积极配合项目委托人的各项工作;编制咨询工作方案和计划;布置检查各专业咨询工作;协调与委托人、项目其他相关方的工作关系;解答工程量清单及预算控制价编制工作中的具体问题;组织项目部成员进行预算控制价编制一级复核,包括自查、交叉检查等。 3、造价工程师、预算员:在项目负责人带领下,按照要求完成

消防调试方案

消防工程竣工调试方案 一、工程概况 该工程的消防系统调试内容主要有:火灾自动报警及联动系统、水喷淋自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、消防防排烟系统及其他消防系统的综合调试。 二、工程资料的检查和调试准备 2.1工程设备资料及现场的检查核对 2.1.1消火栓系统 2.1.1.1消火栓箱(含水枪、水带等配件)应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.2水泵结合器应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.3消防水泵应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.4消防水泵控制柜应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。消防水泵控制柜电源应具有双路互投电源。 2.1.1.5消防气压罐应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2防排烟系统 2.1.2.1排烟阀、防火阀应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量

监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.2排烟风机、正压风机应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.3排烟风机、正压风机的控制箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。排烟风机、正压风机箱电源应具有双路互投电源。 2.1.2.4需控制电动排烟阀应提供消防24V直流电源控制其动作的接点,并提供一组无源反馈接点。70度防火阀需提供一组无源接点与消防系统监测其工作状态。 2.1.2.5风管保温材料应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.6电动正压送风口、排烟口应具有直流DC24V动作的接点和动作后的无源反馈接点。 2.1.2.7 280℃防火阀动作后应具有联锁停止风机的功能。 2.1.3应急照明和切非消防电源系统 2.1. 3.1应急照明灯应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1. 3.2应急照明箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。 2.1. 3.3非消防电源箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接

工程量清单计价的基本过程要点

工程量清单计价的基本过程1、工程量清单编制程序 图1 工程量清单编制程序 2、工程量清单计价过程

三、工程量清单计价的方法 分部分项工程费=∑?分部分项工程综合单价 分部分项工程量 措施项目费= ∑?措施项目综合单价措施项目工程量 单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金 单项工程造价= ∑单位工程报价 建设项目总造价=∑单项工程报价 四、分部分项工程费计算 (1)计算施工方案工程量 注意:招标人提供——工程净量;投标人计算——施工作业量 工程量清单计算规则对主项以外的工程内容的计算方法及计量单位不作规定,由投标人根据施工图及投标人的经验自行确定。 (2)人、材、机数量测算 图2 工程量清单计价过程

按反映企业水平的企业定额或参照政府消耗量定额确定人工、材料、机械台班的耗用量。 (3)市场调查和询价 采用市场价格作为参考,考虑一定的调价系数,确定人、材、机单价。 (4)计算清单项目分项工程的直接工程费单价 计算出对应分项工程单位数量的人工费、材料费和机械费。计算公式: 人工费=∑?对应的人工工资单价 人工工日数 材料费=∑?对应的材料预算单价 材料消耗量 机械费=∑?对应的机械台班单价 机械台班消耗量 分项工程的直接工程费单价=∑(人工费+材料费+机械费) (5)计算综合单价 计算综合单价中的管理费和利润时,可以根据每个分项工程的具体情况逐项估算。一般情况下,采用分摊法计算分项工程中的管理费和利润,即先计算出工程的全部管理费和利润,然后再分摊到工程量清单中的每个分项工程上。 【例1】某多层砖混住宅土方工程,土壤类别为三类土;基础为砖大放脚带形基础;垫层宽度为920mm,挖土深度为1.8m,基础总长度为1590.6 m。根据施工方案,土方开挖的工作面宽度各边0.25m,放坡系数为0.2。除沟边堆土1000 m3外,现场堆土2170.5m3,运距60m,采用人工运输。其余土方需装载机装,自卸汽车运,运距4km。已知人工挖土单价为8.4

消防工程预算要点

消防工程预算注意事项 常用清单: 消防喷淋镀锌钢管25-150、消火栓镀锌钢管DN65、DN100、DN150 水流指示器、信号蝶阀、减压孔板、湿式报警阀、喷淋头、自动排气阀、末端试水阀、消火栓、干粉灭火器、对夹式蝶阀 闸阀、伸缩节 支架 支架除锈刷油 管道刷油 调试 2、火灾报警 报警主机、楼层显示盘、消防端子箱、模块箱、消防模块、烟感、温感、手报、声光报警器、桥架、管子、电缆、线 一、关于“营改增”的几个问题 1、建筑业实施“营改增”后,具体哪些建设工程可按照简易计税方法进行计价? 答:建筑业实施“营改增”后,建设工程计价可分为一般计税方法和简易计税方法两种。除清包工工程、甲供工程及合同开工日期在2016年4月30日前的建设工程可采用简易计税方法外,其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程,应采用一般计税方法。对于建设工程具体采用哪种计税方法,建设单位应根据工程实际情况,在招标前咨询相关税务部门进行确定。

2、建筑业实施“营改增”后,采用一般计税方法编制建筑工程概算,具体取费应如何调整? 答:应按照《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价﹝2016﹞154号)中规定的建筑工程各项取费标准进行调整。 南京市2016年有关建设工程计价管理(营改增)问题解答汇编(二) 二、界限划分: 1. 室内外界限:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界(室外工程定额价格比室内低)。 2. 设在高层建筑内的消防泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界(泵房需套用第8册工业管道工程定额,第8册定额管件不含在管道安装中,需单独列清单、套定额)。 三、工程量计算需要注意事项 (一)土方工程注意事项 1、先看工程量计算规则 2、室外有埋地管时需计算土方量,套土建定额 3、机械挖土方工程量,按机械实际完成工程量计算。机械确实挖不到的地方,用人工修边坡、整平的土方工程量按人工挖一般土方定额(最多不得超过挖方量的10%),人工乘以系数2; 4、机械挖土、石方单位工程量小于2000m3或在桩间挖土、石方,按相应定额乘以系数1.10。

工程量清单编制难点和要点

工程量清单编制造价咨询的难点和要点: 1、施工图不详细 设计施工图设计深度不够,在编制工程量清单时应与设计单位进行沟通,明确设计意图,反映施工图上出现的问题,征求设计人员意见,修改设计不明确的工程量清单内容并编制说明。 2、使用新材料、新工艺中暂估价值的确定 在工程量清单编制中,一些新工艺新材料的出现,其施工工艺很难找到与之相配置的分部分项定额,造价工程师要熟悉掌握各种定额,编制适应新工艺新材料的施工工艺的新定额,熟练编制新定额必须要有相应的施工工作及造价咨询经验。作出正确的工程量清单价格,出具真实准确的工程量清单咨询文件。 3、建筑及结构构造中的次要构件容易漏项的项目 在工程量清单编制中,容易漏算次要的价低量少的结构构件和建筑结构说明中的有关事项,造价工程师要熟悉设计施工图,领会设计理念,仔细阅读建筑结构设计说明,记录建筑结构设计说明中的相关事项,做到不遗漏次要的价低量少分部分项工程。准确地计算分部分项和措施项目工程量,真实地反映工程量清单及综合单价。 4、隐蔽工程签证 基础隐蔽工程签证往往是开展工程造价咨询中比较困难的工作,由其是不规范的签证常见,既要把握签证的真实性、准确性,又要把握签证时效性和完整性。基础工程一旦完工验收合格要及时性地做好隐蔽工程的签证工作,真实地记录基础埋深、基础土方的开挖方式、开挖深度和基础隐蔽工程的一切真实情况。做到签证及时、准确、签证完整,不留活口。 5、设计变更

工程施工中,力求避免边施工边变更。在施工图审察工作中做到细致认真,避免在施工中进行设计变更。如切实需要变更应经设计、监理、施工、造价咨询等各方密切配合,确定行之有效的变更方案,做到经济、实用、安全可靠。在工程变更中,做到及时分析计算变更前后的工程造价,比选设计变更方案。 6、合同签订时约定的风险 合同签订要明确建施双方的责任,明确合同约定的人工、材料、机械、施工单位的各项费率,明确工期和进度款支付,明确风险责任范围。做到双方责任风险可控。 7、工程索赔 在工程施工过程中,依照双方合同约定责任事项办事,及时准确地处理施工中出现的有关问题,及时签证,及时明确双方的责任风险 避免在工程结算中双方在工期、工程造价、资金支付等工作中出现工程索赔情况发生。高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

工程量清单编制要点

工程量清单编制要点 一、工程量清单编制的关键点 工程量清单的列项——保证不漏项; 工程量清单的描述——描述准确; 不产生歧义清单工程量——提高计算的准确度。 二、工程量清单的列项 工程内容——决定了该清单项的工作范围,一般同定额子目的工程内容不太一致,因此,如果不熟悉清单的工程内容,就会很容易造成重复列项或漏项。 三、工程量清单的描述 清单描述的详细或简单,以及描述的方式都有讲究。 1、甲方不明确的情况下,可以将一些相关资料和报告提交并写明在项目特征里。 四、保证工程量计算准确的做法 两批人算量——这种方式人力要求比较高,但速度快,结果也比较准确。4.1.1消防系统调试工程量清单编制 4.1.1.1消防系统调试工程量清单项目 《清单计价规范》附录C.7中消防系统调试分部分项工程共有4个清单项目,清单项目设置的具体内容见表 表 C.7.6 消防系统调试(编码:030706) 4.1.1.2消防系统调试清单项目特征 1)自动报警系统装置调试按点数进行特征描述,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。 (摘自09教材) 4.1.1.3清单项目工程量计算 (1)自动报警系统装置调试:按设计图示数量计算(由探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统)。 (2)水灭火系统控制装置调试:按设计图示数量计算(由消火栓、自动喷水、卤代烷、

二氧化碳等组成的灭火系统装置)。 (3)防火控制系统装置调试:按设计图示数量计算(包括电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀) (4)气体灭火控制系统装置调试:按调试、检验和验收所消耗的试验容器总数计算。(摘自09教材) 4.1.1.4 消防系统调试清单编制示例 4.2 消防系统调试工程量清单计价 清单 4.2.1 给排水、采暖管道定额项目及适用范围 《广东省安装工程综合定额》(2010)第七册中消防系统调试工程量定额项目 本章定额包括自动报警系统装置调试,水灭火系统控制装置调试,火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试,电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试,气体灭火系统装置调试等内容,共19个子目。摘自(广东省安装工程综合定额编制技术报告) 4.2.2 定额应用及工程量计算 清单 清单 4.2.2.2 定额应用 本章定额包括自动报警系统装置调试,水灭火系统控制装置调试,火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试,电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试,气体灭火系统装置调试等内容。10年的新定额找不到) 4.2.2.3 定额工程量计算方法 第六章消防系统调试 7.6.1 自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,区分不同点数按设计图示数量以系统计算,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。