文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 落地式脚手架安全专项施工方案完整版本

落地式脚手架安全专项施工方案完整版本

落地式脚手架安全专项施工方案完整版本
落地式脚手架安全专项施工方案完整版本

电商物流1#楼

二〇一六年三月十一日

目录

一、工程概况 (1)

(一)项目概况 (1)

(二)落地式脚手架工程概况 (1)

(三)施工平面布置图 (4)

(四)施工要求 (4)

(五)技术保证条件 (4)

二、编制依据 (5)

三、施工计划 (6)

(一)施工进度计划 (6)

(二)材料计划 (6)

(三)设备计划 (8)

四、施工工艺技术 (8)

(一)技术参数 (8)

(二)工艺流程 (8)

(三)落地式钢管脚手架施工方法 (9)

(四)施工转料平台施工方法 (12)

(五)检查验收 (15)

五、施工安全保证措施 (16)

(一)组织保障 (16)

(二)技术措施 (17)

(三)应急预案 (22)

(四)监测监控 (29)

六、劳动力计划 (30)

(一)项目管理人员 (30)

(二)特种作业人员 (30)

七、脚手架计算书 (32)

(一)落地式脚手架计算 (32)

(二)施工转料平台计算 (41)

八、附图 (51)

落地式脚手架工程安全专项施工方案

一、工程概况

(一)项目概况

电商物流1#楼建设地点位于厦门市同安工业集中区,总建设用地面积57511.089m2,总建筑面积59043.46m2,本工程占地面积1313.700m2,建筑面积6684.706m2,建筑物层数为地上5层,首层、2层层高4.4m,3~5层层高4.8m,建筑总高度23.40m。建筑性能为多层物流仓库,结构体系采用钢筋混凝土框架结构。

各参建主体如下:

建设单位:

设计单位:

监理单位:

施工单位:

脚手架劳务分包单位:

(二)落地式脚手架工程概况

1.本工程外脚手架搭设型式主要采用落地式钢管外脚手架,外脚手架立杆坐落在标高-0.200m的厂区道路上,脚手架搭设高度25.0m。

2.脚手架立杆纵距l≤1.50m,横距b=0.80m,步距h=1.8m。

3.脚手架内立杆距墙体距离按250mm设置,五层边梁外侧有400×400钢筋混凝土凸出造型,外脚手架内立杆搭设至凸出造型下即断开,并采用U型顶托顶紧梁底,凸出造型上部立杆对应下部立杆位置继续搭设。

4.连墙杆按每层三跨采用梅花形布置,双扣件连接。

平面图

剖面图

(三)施工平面布置图

施工平面布置图详附图。

(四)施工要求

1.搭设脚手架的所需材料进场后,要进行检查验收,合格后,按品种、规格分类堆放整齐平稳,变形的、质量不符合要求的管配件一律不得使用。

2.脚手架搭设前,工长按搭设方案中有关搭设要求,向架子工人进行书面的安全技术交底。按预定距离分别划出立杆位置,并做出标记。

3.架子搭设应由有资质的劳务分包队伍进行,工人应持证上岗,保持人员稳定。

4.脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。

5.确保脚手架、转料平台在使用周期内安全、稳定、牢靠。

6.钢管要刷黄油漆,踢脚板刷45o斜向红白相间警戒线,剪刀撑刷红白相间油漆。

7.立杆、水平杆要求横平竖直,水平杆、立杆外伸、外露长度一致、整齐划一。剪刀撑要求线条顺直、与水平面夹角一致,接头搭接长度统一、杆件连接关系分明。

8.脚手架宽度范围内及内立杆与建筑外墙间小横杆外伸部位,需安装脚手板,脚手板安装要平整、接头规整,与杆件连接牢固。

9.防护立网要求平展,转角加转角立杆,转角方正、线条顺直。防护平网要求杆件外伸长度一致,斜拉杆长度一致,角度一致,连接节点可靠。

10.施工电梯、转料平台连接处处理要规整、安全、美观。

11.企业形象、安全标语等张挂平展、规整、固定牢固。

12.安排专人定期维护,保持外架常用常新。破损的安全网、松动变形的脚手板、踢脚板等要及时整治、更换;积落的建筑垃圾及时清理。

13.脚手架、转料平台在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。

(五)技术保证条件

1.严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)文件规定编制脚手架工程安全专项施工方案。

2.本方案通过审核后,在施工前由项目技术负责人进行方案交底及技术交底,在安装和施工过程中实行分段验收,经验收合格方可使用。

3.严格执行其它有关标准、规范、规程及管理文件规定。

二、编制依据

1.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

2.《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)

3.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)(2011版)

4.《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013)

5.《安全网》(GB5725-2009)

6.《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)

7.《金属拉伸试验方法》(GB/T228-2002)

8.《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2008)

9.《直缝电焊钢管》(GB/T13793)

10.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

11.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

12.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

13.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

14.《建设工程施工重大危险源辩识与监控技术规程》(DBJ13-91-2007)

15.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文)

16.《关于印发<建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法>的通知》(建质[2011]111号)

17.《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》(闽建建[2015]23号)

18.《关于转发〈省直监工程建筑施工转料平台安全技术若干规定〉的通知》(闽建建函[2007]52号)

19.厦建工[2009]30号《厦门市建设工程施工现场防火安全管理暂行规定的通知》

20.厦建工[2010]66号《关于开展2010年全市建筑施工安全专项治理工作的通知》

21.厦建工[2010]84号《关于加强建设工程安全生产应急管理工作的通知》22.厦建工[2011]77号《关于开展外脚手架和建筑起重机械施工安全专项整治工作的通知》

23.厦建质监[2007]14号《关于强化建设工程施工安全和实体质量监督的若干措施》

24.《关于加强建筑工地密目式安全网使用管理的通知》(厦门市建设工程质量安全监督站2010年7月15日)

25.《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》

26.《建筑施工脚手架实用手册》

27.厦门同安建筑设计院编制的小微电商物流1#楼设计图纸

28.我公司编制的小微电商物流1#楼施工组织设计

29.品茗施工安全设施计算软件(V10.6)

三、施工计划

(一)施工进度计划

每栋每层的搭架时间为该层楼板的梁板模板安装完成后开始,即早一层搭设外脚手架,用时2天。架体的安装与拆除不占用工期,与主体同步进行。

(二)材料计划

1.材料要求

确保材料质量合格,材料进场按规定地点存放,做好遮盖保护。同时对各种进场材料进行抽检试验并附有新钢管产品质量合格证;其质量检验报告及其钢管材质检验方法要符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228)的有关规定,质量要符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。

(1)钢管:选用48.3×3.6mm钢管及其配件,钢管要符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091)中规定的3号普通钢管,其质量要符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091)、《直缝电焊钢管》(GB/T13793)规定:48.3×3.6mm的钢管,管体外径允许偏差±0.5mm;壁厚允许偏差±10%(壁厚),即±3.6×10%=±0.36mm。所以,外径允许范围为47.8~48.8mm;壁厚允许范围为3.24~3.96mm。计算时采用保守值48×3.0进行验算;每根钢管的最大质量不大于25.8kg。钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕,不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。搭设架子前应进行保养,钢管上严禁打孔,钢管在使用前先涂刷防锈漆,力求环保美观。

(2)扣件:采用可锻铸铁制造的标准机件,其材质要符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝、夹紧钢管时,开口处最大距离小于4.5mm,必要时进行抗滑扭试验。新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。新、旧扣件均进行防锈处理。

(3)脚手板:为了减轻脚手架的自重,同时考虑防火要求,脚手板选用钢筋网片脚手板,单片钢筋网片尺寸为750×1000。不得使用锈蚀、变形、破损的钢筋网片脚手板。

(4)安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网。要符合现行国家标准《安全网》(GB5725-2009),要求阻燃,密目式安全网必须满足2000目/10cm×10cm,做耐贯穿透,6×1.8m的单张网重量应在3.0kg 以上,并应尽量满足环境效果要求,选用绿色。

(5)连墙件:采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)中Q235-A钢的要求。

2.有下列情形之一,构配件不得使用:

(1)焊接件严重变形且无法修复或严重锈蚀的;

(2)螺栓连接件变形、磨损、锈蚀严重或螺栓损坏的;

(3)其它不符合要求的。

3.材料进场计划

脚手架施工需用的物资,随脚手架的施工进度分批陆续进场。需用的材料见下表:

序号材料名称规格单位数量进场计划

1 钢管48.3×3.6 t 50 分批进场

2 扣件直角、对接、旋转个900 分批进场

(三)设备计划

外脚手架搭设工作主要采用塔吊运输和切割机切断钢管。机械设备进场前必须实行试运转制,性能良好方可投入使用。现场配备若干名机械修理工,对机具设备定期检修和日常维护保养,保证机具处于正常运转。

投入的主要施工设备如下表:

四、施工工艺技术

(一)技术参数

1.本工程外脚手架搭设型式主要采用落地式钢管外脚手架,外脚手架立杆坐落在标高-0.200m的厂区道路上,脚手架搭设高度25.0m。

2.脚手架立杆纵距l≤1.50m,横距b=0.80m,步距h=1.8m。

3.脚手架内立杆距墙体距离按250mm设置,五层边梁外侧有400×400钢筋混凝土凸出造型,外脚手架内立杆搭设至凸出造型下即断开,并采用U型顶托顶紧梁底,凸出造型上部立杆对应下部立杆位置继续搭设。

4.连墙杆按每层三跨采用梅花形布置,双扣件连接。

(二)工艺流程

1.落地式钢管脚手架工艺流程

摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆……→加设剪刀撑→铺脚手板(绑扎护身栏杆和挡脚板)→挂安全网→检查验收→使用、维护→拆除。

2.施工转料平台工艺流程

预埋锚固螺栓和吊环→在地面上组装工字钢悬挑平台→塔吊吊装悬挑平台→焊接好→装围护栏杆→检查。

(三)落地式钢管脚手架施工方法

1.基础

本工程落地式钢管脚手架搭设在标高-0.200m的厂区道路上,道路厚度300mm,混凝土强度等级为C30。每根立杆底部设置宽度不小于200mm、厚度不小于50mm、长度不小于2跨的木垫板。

2.立杆

(1)立杆接头除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆与纵向杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。

(2)立杆在顶步搭接时,搭接长度不小于1m,必须等间距3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。

3.纵向水平杆

纵向水平杆置于立柱的内侧,用直角扣件与立杆扣紧,纵向水平杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立柱距离不大于纵距的1/3,纵向杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300,局部高差不超过50mm。

4.横向水平杆

主节点处必须设置横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。横向水平杆伸出外排纵向杆边缘距离不小于100mm,伸出内排纵向杆距离结构外边缘100mm。上下层横向杆在立杆处错开布置,同层的相邻横向杆在立杆处相向布置。

5.纵、横向扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮200mm的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。对于立杆存在较大高低差时,扫地杆错开,高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立柱固定。

6.剪刀撑

(1)全部采用单杆通长剪刀撑,随立杆、纵横向水平杆同步搭设剪刀撑沿

架高连续布置,剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不应小于1m。

(2)外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,斜杆与地面的夹角在45°~60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不宜大于150mm。

(3)施工电梯卸料平台侧边外架开口处加设横向斜撑。

7.脚手板的铺设要求

(1)在脚手架起点第二层满铺一层脚手板,往上每隔9.0m(即5跨)也需要满铺一层脚手板。同时作业层不超过2层。

(2)脚手板应满铺、铺稳,离开墙面120~150mm,脚手板不得有探头板。

(3)拐角处两个方向的脚手板重叠放置,避免出现探头及空挡现象。

(4)脚手板须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手板,发现有破损的要及时更换。

8.防护栏杆

(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆或纵向杆内侧,选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。

(2)作业层脚手架立杆于0.6m和1.2m处设两道防护栏杆,底部侧面设180mm 高的挡脚板。

(3)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m 的防护栏杆和180mm高踢脚板。

(4)上下脚手架的斜道等均应设置防护栏杆或其它安全防(围)护措施并清除通道中的障碍,确保人员上下的安全。

9.连墙件

(1)连墙件采用刚性扣件连接,连墙件的布置宜优先采用梅花形形布置,连墙件尽量靠近主节点,偏离主节点不大于300mm。

(2)脚手架每层三跨或脚手架架体立面投影面积每27m2以内应设置一道刚性连墙件。严禁采用钢筋铁丝等柔性连墙件。

(3)连墙件中的连墙杆尽量呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不得采用上斜连接;当脚手架暂时不能设置连墙件时可搭

设抛撑,抛撑采用通长杆与脚手架可靠连接,与地面成45°~60°夹角。

(4)由于本工程首层较高,第一步架无法设置连墙件,第一步架处设置抱柱作为固结点,抱柱每根结构柱均设。

10.架体内封闭

(1)垂直封闭:在脚手架的外排立杆的内侧设置密目网作为垂直全封闭防护。绑扎方法:用14#铅丝将密目网绑扎至立杆或大横杆上,每一环扣必须绑扎,不得出现漏绑,使网与架体牢固的连接在一起。

(2)平面封闭:作业层脚手架满铺脚手板。脚手架水平防护采用兜网封闭,作业层以下每隔10m铺设兜网,兜网内、外两侧均固定在立杆及水平杆上。本工程外架与墙体的距离比较大,在架体与建筑物间增加脚手板铺设作为安全防护。

11.门洞

(1)门洞采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式进行加固,斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。

(2)双排脚手架门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的节间设置一根斜腹杆;斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm;斜腹杆采用通长杆件,当必须接长使用时采用对接扣件连接。

(3)门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1~2步。

(4)门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应增设一个防滑扣件,该扣件宜靠近主节点处的扣件。

12.脚手架拆除

(1)架子拆除时要划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。

(2)拆除的高空作业人员,必须戴安全帽、系安全带、穿软底鞋。

(3)拆除顺序遵循由上而下、先搭后拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,后拆横向水平杆、纵向水平杆、立杆等,并按一步一清的原则进行,严禁上下同时进行拆除作业。

(4)拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,要先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

(5)连墙件要随拆除进度逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不要大于2步,如高差大于2步,要增设连墙件进行加固。

(6)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,要先通知对方,以防坠落。

(7)拆除时不要碰坏门窗、玻璃、落水管、房檐瓦片、地下明沟等物。

(8)拆下的材料要堆放成堆,用塔吊吊运,严禁抛掷,运至地面的材料要按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清。

(9)在拆除过程中,不得中途换人,如必需换人时,要将拆除情况交代清楚现场移交后方可离开。

(四)施工转料平台施工方法

转料平台为组装式,平台宽度 2.0m。主梁采用 16#工字钢,次梁采用 14#工字钢,主次梁连接采用焊接;防护栏杆采用48.3×3.6mm钢管,设500mm、1000mm、1500mm各一道,防护栏杆必须牢固可靠;立柱与主梁焊接,应能承受1000N的外力;立柱内侧采用胶合板封闭严密。平台底部用胶合板铺设严密,并与平台次梁固定牢固。预埋钢筋必须采用直径16mmHPB235级钢筋,预埋钢筋锚固在楼板内。主梁16#工字钢长度为6m,其中悬挑长度3.9m,固端长度2.1m。建筑边缘往外2.7m和3.7m处各设1道钢丝绳,其中外侧1道参与受力计算,内侧1道为安全储备。

1.预埋钢筋

结构施工时,在出料平台安装位置的梁或板上预埋16地锚螺栓,用于固定出料平台主支撑。在每层梁板钢筋绑扎时,预埋钢筋吊环,钢筋吊环用20圆钢制作而成,在制作吊环时严格按照施工图施工。

2.转料平台的组装焊接

(1)按转料平台图纸工字钢型号与长度下料,可采用氧割或锯切,其公差定位2mm。

(2)焊接直径为4mm。根据工字钢的厚度和以往施工经验,焊接电流暂定为160~200A,现场焊工进行试焊后可自行调整焊接电流。焊接电流过大,焊接容易咬肉、飞溅、焊条烧红。焊条电流过小,电弧不稳定,不易焊透和发生夹渣,焊接效率也低,应在现场由焊工进行焊接实验,求出最佳焊接电流。

(3)焊接速度:要求等速焊接,保证焊逢厚度、宽度均匀一致,从面罩内看熔池中铁水与溶渣保持等距(2~4mm)为宜。

(4)焊接电弧长度:根据所用焊条的牌号不同而确定,一般要求电弧长度稳定不变,酸性焊条以4mm 长为宜。

(5)焊条角度:根据两焊件的厚度确定焊条的角度。焊条角度有两个方向,第一是焊条与焊接前进方向的夹角为60 °~75 °;第二是焊条与焊件左右夹角,有两种情况,当两焊件厚度相等时,焊条与焊件的夹角均为45 °,当两焊件厚度不相等时,焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于焊条与较薄焊件一侧的夹角。

(6)起焊:在焊逢起焊点前方15~20mm 处的焊道内引燃电弧,将电弧拉长4~5mm,对母材进行预热后带回到起焊点,把溶池填满到要求的厚度后方可开始向前施焊。焊接过程中由于换焊条等因素面停弧再进行施焊,其接头方法与起焊方法同。只是要先把溶池上的溶渣清除干净方可引弧。

(7)收弧:每条焊逢逢焊到未尾应将弧坑填满后,往焊接方向的反方向带弧,使弧坑甩在焊道里边,以防弧坑咬肉。

(8)清渣:整条焊逢焊完后清除溶渣,经焊工自检确无问题方可转移继续焊接。

(9)焊接注意事项

①焊工必须有焊工证。安排焊工所担任的焊接工作应与焊工的技术水平相适应,并有二年以上的经验。

②焊接前应复查组装质量和焊缝区的处理情况,修整后方能施焊。

③焊接前应对所焊构件进行清理,除去油污、锈蚀、浮水及氧化铁等,在沿焊缝两侧不少于20mm 范围内露出金属光泽。

④严禁在焊缝外母材上打火引弧。

⑤防止焊接质量通病发生。

A.裂纹:为防止裂纹产生,应选择合理的焊接工艺参数和次序,应该一头焊完再焊另一头,如发现有裂纹应铲出重新焊接。

B.咬边:应选择用合理的电流,避免电流过大、电弧拉得过长,控制好焊条的角度和运弧的方法。

C.气孔:焊接区域必须清理干净,焊接过程中,可适当加大焊接电流,降

低焊接速度,使溶池中的气体完全逸出。

D.夹渣:多层施焊应层层将焊渣清除干净,操作中应注意溶渣的流动方向。

3.吊装

采用塔吊吊装就位方法,在吊装起吊前,应设专人检查转料平台与主体结构连接全部全面卸除。利用塔吊把制作好的钢平台吊装到各搂层,人工配合把两根悬挑工字钢穿入上一层已经留设好的预埋吊环及楼层面搁支点预埋环内,工字钢与预埋环或搁支点连接焊接好,其结构构造应能防止左右晃动。斜拉钢丝绳两侧各设前后两道(其中前二道钢丝绳为主受力绳,后二道钢丝绳为保险绳);斜拉钢丝绳在主体建筑物上的联结点(吊环)应分别独立设置锚固牢。钢丝绳与上一层梁柱拉接。钢丝绳的卡头的卡子不得少于3个,同时建筑物锐角利口围系钢丝绳处用软垫加衬,钢平台外口略高于内口。上料平台吊装就位后,应将其所有与主体结构连接部位进行全面检查,需待悬挑工字钢焊接牢固,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩。

4.装围护栏杆

防护栏杆采用48.3×3.6mm钢管,设500mm、1000mm、1500mm各一道,防护栏杆必须牢固可靠;立柱与主梁焊接,应能承受1000N的外力;立柱内侧采用胶合板封闭严密。平台底部用胶合板铺设严密,并与平台次梁固定牢固。

5.转料平台注意事项

(1)施工转料平台应按现行的相应规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动。

(2)施工转料平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。

(3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的靠近建筑一侧的一道为安全储备,另外一道应作受力计算。

(4)应设置四个经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环,吊环应用一级圆钢筋制作。

(5)施工转料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于三个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,施工转料平台外口应略高于内口。

(6)台面应满铺脚手板。

(7)施工转料平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。

(8)施工转料平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。

(9)施工转料平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。

(10)转料平台上应显著地标明容许荷载值,容许荷载值为3.0kN/m2以内,操作平台上人员和物料的总重量严禁超过设计容许荷载,应配备专人加以监督。

(五)检查验收

1.检查与验收程序

(1)构配件的检查与验收由项目部组织,安排专业工长负责。

(2)在以下阶段,在项目验收合格的基础上,向监理工程师、业主工程师提出验收申请,验收合格后并形成书面验收记录。

①每搭设完10~13m高度后;

②达到设计高度后;

③六级以上大风(特别是台风)与大雨后;

④停用一个月以上,重新启用前。

(3)脚手架在使用的过程中,要定期按检查内容进行检查,由项目经理负责组织。

2.检查与验收内容

(1)构配件检查与验收

①钢管要刷防锈漆,质量要符合要求,其壁厚、弯曲、锈蚀等外观缺陷要符合允许偏差的要求,不合格的不得使用。

②扣件要安排专人分类、修整,进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换,并要做防锈处理。

(2)脚手架的检查与验收

①脚手架的搭设的技术要求、允许偏差是否符合方案及规范要求。

②使用是否超载,安全防护措施是否符合要求。

③所有的节点必须都有扣件连接,不得遗漏。扣件不得出现松动、爆裂、滑脱;扣件的拧紧扭力矩要控制在40~65N·m之间,主节点扣件扭紧力矩逐一检查验收,并形成抽查书面记录。

五、施工安全保证措施

(一)组织保障

项目部成立应急救援小组,组长由项目经理担任,副组长由项目技术负责人担任,成员由项目部施工员、质检员、安全员、机管员、材料员等人员组成,公司本部设置相应的安全指挥部。

1.项目部应急救援小组成员名单及联系电话:

组长:项目经理电话:

副组长:项目技术负责人电话:

组员:施工员电话:

质量员电话:

安全员电话:

机管员电话:

材料员电话:

附近医院联系地址及电话:

厦门市第三医院,厦门市同安区祥平街道阳翟二路2号,0592-*******

火警:119 公安:110 交通:122

2.应急救援小组成员职责分工

组长职责:工地发生安全事故时,负责指挥工地抢救工作,向各组员下达抢救指令任务,协调各组员之间的抢救工作,随时掌握最新动态并做出最新决策,第一时间向110、119、120、公司、当地政府主管部门、公安部门求援或报告灾情。

副组长职责:协助组长指挥工地抢救工作,落实抢救指令任务实施情况,平时由副组长值班,手机24小时开通,发生紧急事故时,在项目部应急救援小组组长抵达工地前,副组长即为临时救援组长。

施工员、质量员职责:尽一切可能抢救伤员及被困人员,防止事故进一步扩大。

安全员职责:对抢救出的伤员,视情况采取急救外置措施,尽快送医院抢救。

试验员、材料员职责:负责交通车辆的调配,紧急救援物资的征集及人员的餐饮供应。

3.应急救援小组主要任务

当事故发生时小组成员立即向组长汇报,由组长立即上报公司,必要时,汇报当地有关部门,以取得政府部门的帮助。

由安全领导小组组织项目部全体员工投入事故应急救援抢险工作中,尽快控制险情蔓延,并配合、协助事故的处理调查工作。

事故发生时,组长不在现场时,由在现场的其他组员作为临时负责人指挥安排。

事故发生时,安全领导小组立即组织营救受害人员,组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。抢救受害人是应急救援的首要任务,在应急救援行动中,快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员降低伤亡率,减少事故的损失。

事故发生后迅速控制危险源,对事故造成的危害进行监测、测定事故危害区域、危害性质及危害程度。做好现场清洁,消除危害后果。查清事故原因,查明人员伤亡情况,协助上级部门对事故调查。

项目部指定专人负责事故的收集、统计、审核和上报工作,并严格遵守事故报告的真实性和时效性。

(二)技术措施

1.脚手架搭设的安全技术措施

(1)搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

(2)开始搭设立杆时应每隔6 跨设置一根抛撑,直至连墙杆安装稳定后,方可根据情况拆除。

(3)脚手架及时与结构拉结或采取临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

(4)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设的高度不得超过相邻连墙杆以上两步。

(5)在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌。

(6)六级风以上(含六级)时停止搭设脚手架施工。

2.脚手架拆除的安全技术措施

(1)脚手架搭拆人员必须是经过考核的专业架子工,并持证上岗。连墙杆应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。

(2)拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准备工作。

(3)架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、揽风绳、连墙杆及被拆除架体各吊点、附件、电器装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

(4)每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

(5)拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

(6)在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。拆除的杆、配件严禁向下抛掷,应吊至地面,同时做好配合协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。

(7)所有杆件和扣件在拆除时分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送至地面。

(8)所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防止脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

(9)拆除的零配件要装入容器内,用施工电梯运下;拆下的钢管要绑扎牢靠,双点起吊,严禁从高空抛掷。

(10)六级风以上(含六级)时停止拆除脚手架施工。

3.脚手架的荷载控制

(1)结构施工用时脚手架的荷载控制

结构施工时脚手架仅作为临边防护作用,外脚手架在使用过程中严禁进行下列作业:

①在架体上推车;

②在架体上拉结吊装缆绳;

③利用架体吊运物料;

④转料平台与架体相连接;

⑤任意拆除架体结构件或连墙件;

⑥拆除或移动架体上安全防护设施;

⑦利用架体支顶模板;

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

外墙落地式脚手架施工方案

外墙落地式脚手架施工方案 二、脚手架搭设计划: 1.该工程1号楼1—3层为商业用房,层高为:1、2层4.5米,3层5米。故1号楼整体建筑标高+14.000以下必须搭设落地式脚手架(以下称A处)。 2.建筑图中东立面⑥轴至西立面⑧轴为结构8层,建筑高度29.5米,故考虑使用整体提升架不利于施工,决定在此处搭设外墙落地式脚手架(以下称B 处)。 3.其余部位均使用整体电动提升脚手架(方案另编)。 三、施工前的准备工作: 1.施工前,施工人员必须熟悉施工方案,施工负责人必须对施工人员进行针对性的安全技术交底,脚手架搭设人员必须持证上岗。 2.准备搭设所需的材料,并对其进行检查验收,保证所有施工材料均为合格品。 3.施工中必须有塔式起重机配合吊运材料。 4.施工中必须进行安全监控。 四、落地式脚手架搭设方案: A、搭设方式 1.A、B处搭设扣件钢管落地式脚手架。 2.落地式脚手架将分为A处8步架搭设完成,B处17步架搭设完成,步高1.8米,架体宽1米,立杆间距1.8米。 3.根据沪建施(83)第201号《高层建筑双排钢管脚手架施工规定》和中华人民共和国行业标准JGJ130—2001、J84—2001《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》进行搭设。4.架体距墙为25厘米,以保证结构期间的模板施工。架子距墙处每四步设置一道隔离,以防人员高空坠落和物体掉落伤人。 5.脚手架设有60厘米高和120厘米高的两道扶手栏杆,每搭设至最上三步操作层,必须在踢脚杆下方设置踢脚板。 6.脚手架每9米设置一道剪刀撑,与地面夹角为45度至60度之间,剪刀撑设置必须从脚手架起搭处和转弯拐角处开始,剪刀撑钢管搭接距离必须在1米以上。 7.每步脚手架都用密目网进行封闭式安全维护。 8.每四步脚手架底部使用1米×1.8米的竹笆满铺。最高处操作层三步架应全部铺上竹笆。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

相关文档
相关文档 最新文档