文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 承台加台施工技术交底

承台加台施工技术交底

承台加台施工技术交底
承台加台施工技术交底

技术交底记录

ZT20CX11-01 2008年月日

承台模板工程技术交底.doc

新建铁路哈齐客运专线工程 齐泰特大桥 承台模板分项工程技术交底 编制: 审核: 审批: 单位:中铁十三局哈齐客专项目部齐齐哈尔分部一工区 二零一零年七月 承台模板工程技术交底 根据《客运专线铁路桥涵施工技术指南》(TZ213-2005)、《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号)、《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005)以及《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号),对承台的模板分项工程进行技术交底如下: 一、工程概括: 本桥共计542个承台,其中桥台为单阶,其他均为双阶承台。 二、质量标准交底: 1、模板的支立、安装符合《铁路混凝土施工技术指南》、《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》、《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》的规定。 2、模板安装质量检查内容: ①模板的高程、位置、垂直度及截面尺寸。 ②模板、支架、支撑、支柱等结构的可靠程度。 ③隔离剂涂刷情况 ④模板内是否存在杂物,钢筋上是否存在油污,木模板是否用水湿润,模板之间是否存在缝隙和孔洞等,否则应及时清除模板内杂物或钢筋上的油污。当模板有缝隙和

孔洞时,应予堵塞,不得漏浆。拉模钢筋的螺丝紧牢固,不能过紧或过松。 三、工艺措施交底: 1、模板加固: ①采用组合钢模组拼成大片模板吊车配合安装。组合钢模采用最大规格,组拼成大片模板使用。大块模板肋条在四周设置连接孔。 ②模板高度方向根据承台高度采用两块叠加,不经常拆分部分用Ф16螺栓连接,需要经常拆分部分用U型卡相互连接,模板之间夹5mm厚的海棉条或双面胶带。 横带采用[10槽钢或钢管(Ф50以上),如用钢管,则每道横带设2根合并,用蝶型卡、勾螺栓将背带与模板连接成整体,横带在承台的高度方向布置间距0.6m。竖向背带,安装在横向背带的外面,用不小于10*10的方木,竖向背带中心间距不得大于70cm,外侧用钢管配上顶托或底托顶在承台基坑侧壁方向的受力支撑方木上,,加固并调整模板。 ③模板支立前精确放出结构外轮廓线并将基底精确找平 ④模板立设在钢筋骨架绑扎完毕后进行。采用绷线法调直,吊垂球法控制其垂直度。加固通过型钢、方木、拉杆与基坑四周坑壁挤密、撑实,确保模板稳定牢固、尺寸准确。 ⑤模板底部的缝隙要用砂浆填塞,不得进入到模板内. ⑥模板与混凝土的接触面应平整光滑。模板在使用安装前用打磨机打磨清洗干净,再均匀涂抹高效脱模剂。 作业班长要熟知模板组拼方案。承台模板按放出边线立模。侧面保护层厚度控制办法:在承台钢筋上焊接带钢筋的砼垫块,外露长度与保护层厚度相同,支模时模板顶靠在加焊带钢筋的砼垫块端部。 ⑦外部支顶:根据模板到基坑壁的距离,选择钢管(≥Ф50钢管)长度。与模板、基坑壁接触部位使用可调碗扣式脚手架,可调脚手架与钢管连接(如钢管不能套入可调脚手架直段时,适当增大钢管直径)。长度少量不满足要求时,调整可调脚手架螺旋扣;可调脚手架与基坑壁接触处用方木或厚模板楔实。横向、纵向支顶间距:0.75m~ 0.9m,支顶点必须在横竖背带的交叉处。 ⑧模板底部支撑:在施工垫层时,在承台边线外0.3m处预埋支顶钢筋,规格Ф20

和墩承台技术交底书

承台施工技术交底书 工程名称跨荣潍高速公路特大桥交底日期2016.6.17 交底项目112#、115#墩承台施工技术 交底单位第一作业队接收班组112#、115#墩承台施工班组交底内容: 一、适用范围 本交底适用于济青高铁跨荣潍高速公路特大桥的112#、115#墩承台施工。 二、技术参数及工程数量 1.交底内包含承台尺寸14.6m*9.6m*3m,加台尺寸为11m*6.4m*1.5m。 2、测设基坑的平面位置、垫层顶标高要准确无误。 3、钢筋的切割、焊接、绑扎要符合规范要求。 4、模板要求有足够的强度和刚度,且有牢固、稳定的固定支撑系统,模板安装必须符合设计和规范要求。 5、承台混凝土滑槽入模,高频插入式振捣棒振捣密实,连续分层浇筑,不留施工 缝。 三、施工工艺及施工方法 (一)、施工工艺流程图

3)桩基伸入承台的钢筋向外15°弯折,并绑扎间隔为10cm的箍筋。 4)预留孔洞位置应正确,桩伸入承台的钢筋、承台、加台伸入桥墩的钢筋等,均应按图纸绑好,扎结牢固或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。 5)钢筋接头采用搭接焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致。受力钢筋的焊接接头应设置在内力较小处,并错开布置。对于焊接接头,在接头长度区段内(接头长度区段指35d(d指钢筋直径)长度范围内,但不小于500mm),同一根钢筋不得有两个接头。配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面面积不得大于总截面面积的25%。接头焊缝的长度除按设计要求,双面焊应不小于5d,单面焊应不小于10d。焊条型号应为502。焊缝做到饱满平顺,不伤筋,不咬筋。焊接完成后及时敲掉焊渣。 6)钢筋保护层厚度应满足设计要求,垫块采用高强度混凝土垫块,数量不少于每平米4个。 7)电焊工必须持证上岗。 8)钢筋原材料、加工、连接和安装的检验必须符合《铁路桥涵施工技术规范》。 (2)承台钢筋骨架质量验收标准见表1。 表 承台钢筋骨架质量验收标准 检查项目允许偏 差(mm) 检验频率 检验方法 范围点数 受力筋 间距 两排以上排距±5 每个 构筑 物或 每个 构建3 用钢尺量,两端和 中间各一个断面, 每个断面连续量取 钢筋间(排)距, 取其平均值计1点 同排梁板、拱肋±10 基础、墩台、柱±20 灌注桩±20 钢筋、横向水平筋、螺旋筋间距±10 5 连续量取5个间距,其平均值计1点 钢筋骨架尺寸长±10 3 用钢尺量,两端和 中间各1处 宽、高或直径±5 3 弯起钢筋位置±20 30% 用钢尺量 钢筋保护层厚度墩台、基础±10 10 沿模板周边检查, 用尺量 梁、柱、桩/ 板、墙/ 9)埋设观测标 承台观测标为观测标-1,埋设置于承台顶小里程左侧、大里程右侧角上,距承台角

(完整版)承台技术交底

技术交底单 交底单位:中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目二分部第一作编号: 承台

主要施工工艺流程图: 施工测量放 2.1测量放线 施工前,准确放样承台基坑位置,用白灰撒出开挖线位置并经监理复核,复核完毕后进行基坑开挖。 2.2基坑开挖 166 号墩基坑深度大于5米且开挖深度范围内无水、周边无影响基坑的构筑物时,开挖坡度为1:1 ,转角位置设宽度1.0m~2.0m平台。根据设计地质资料,本段无挡开挖基坑底位于设计水位线上方,无需考虑降水施工。 基坑底的开挖尺寸以承台尺寸外放1.0 ~1.5 米进行,外放量作施工作业面和汇、排水使用。 在雨季施工时基坑排水采用汇水井坑内排水法,即在开挖基坑的四周设置汇水沟,选取基坑一角加深,作为集水井使用,降雨时放置污水泵,集水井尺寸不小于0.75m*0.75m。基坑开挖时若有降雨,在基坑内部挖设临时排水沟和汇水井,将雨水汇集后使用污水泵抽排出去,防止基坑受到浸泡。 基坑外在离坡顶1.0 米外自然地坪处设置50× 50cm的排水沟作为坑外防水措施,并使用明沟引入施工便道排水沟内,高差受限时,使用污水泵集中抽排。 基坑开挖后,边坡有悬石等危险物时,先进行清理,然后人工才能进行

施工作业,确保不发生安全事故。承台混凝土施工采用定制模板进行施工。 (1)基坑挖土采用分层开挖,每层开挖深度不宜超过3m且宜沿地层分界线开挖。 第一阶段:使用两台挖掘机同时自一端开挖线处向另一端按坡比开挖,开 挖深度为2.5m,开挖土方直接装车拉运至临时堆土场地。承台靠近国道方向为钻孔桩防护,防护桩深度为18.0m,有防护桩地段进行垂直开挖。 第二阶段:采用分层法进行开挖,一台挖掘机在基坑内按第一阶段开挖方向沿下层基坑开挖线按坡比开挖,开挖至基底。挖掘机将开挖土方直接装车拉运至临时堆土场地。 266#墩深基坑防护示意图 (2)挖土过程中测量人员测定标高,保证开挖分层和下层开挖线准确,基坑开挖接近承台底标高是,用水准仪在槽底测设5×5m的放格控制网,并撒上白灰点,以示标记。 (3)开挖时机械挖土、人工修坡,开挖过程中,随时用坡尺检查边坡坡度是否正确无误。开挖至基底以上30cm时,采用人工清理基底剩余土方,挖掘机清运出基坑,保证基底不被扰动。

基础承台模板技术交底

技术交底记录 表 C2-1 交底内容: 一、 施工准备: 1、 制作模板之前必须熟悉图纸。 2、 安装模板前应根据轴线在垫层上弹好承台模板边线、条形基础边框线。 2、 制作好的模板必须编码分类堆放整齐。 3、 模板板缝处须密封,以防漏浆。 4、 模板在安装之前须刷隔离剂。 5、 模板安装前应将基坑清理干净,不得有杂物。 二、 操作工艺 1、 承台模板采用18mm 厚木胶板模板,采用方木支撑加固, 2、 模板支设完毕后,每块模板逐个用钢尺进行检查,确保模板尺寸位置正确,并采 用线锤逐个吊检模板的垂直度。 三、质量要求 1、 模板安装严格按国家相应的施工规范及施工质量检验及评定标准进行施工和检查 验收,应达到以下质量要求: a ) 模板的拼缝宽度不大于 2.5伽。 b ) 模板表面不得有粘浆,不得漏涂隔离剂。 c ) 标高偏差控制在土 5mm 之间。 d ) 轴线偏差控制在5mm 2、 模板及其支架应具有足够的强度、 刚度和稳定性,不致发生不允许的位移和变形; 其支承部分必须有足够的支承面积。 3、 模板接缝严密,不得漏浆 ,宽度应不大于2mm 4、 模板表面应清理干净,并均匀涂刷脱模剂,不得有漏涂现象。 5、 实测项目: 工程名称 施工单位 泗县大路口乡大季村安 置点一期工程 中煤三建 交底日期 分项工程名称 交底提要 基础承台模板施工工序

模板安装允许偏差及检验方法 四、其他注意事项: 1、现场作业人员必须正确佩戴安全帽。 2、模板、方木等材料吊运时注意周边安全,必须使用对讲机指挥,不得采用人吼方式! 3、不允许在已绑好的钢筋上堆放材料机具,不准往钢筋绑扎区域乱扔垃圾,违者重罚。 4、施工完的剩余模板、方木等材料及时清理,归类整齐堆放。 5、负责清理承台内的所有垃圾待交付验收合格后。 6、砼浇筑时必须安排专人看模。 7、模板拆除时必须保证砼的成型、棱角完整,不得缺角掉棱。 交底人接受交底人 本表由施工单位填写

基础承台模板技术交底

技术交底记录 表C2-1 编号 工程名称泗县大路口乡大季村安 置点一期工程 交底日期年月日 施工单位中煤三建分项工程名称 交底提要基础承台模板施工工序 交底内容: 一、施工准备: 1、制作模板之前必须熟悉图纸。 2、安装模板前应根据轴线在垫层上弹好承台模板边线、条形基础边框线。 2、制作好的模板必须编码分类堆放整齐。 3、模板板缝处须密封,以防漏浆。 4、模板在安装之前须刷隔离剂。 5、模板安装前应将基坑清理干净,不得有杂物。 二、操作工艺 1、承台模板采用18mm厚木胶板模板,采用方木支撑加固, 2、模板支设完毕后,每块模板逐个用钢尺进行检查,确保模板尺寸位置正确,并采用线锤逐个吊检模板的垂直度。 三、质量要求 1、模板安装严格按国家相应的施工规范及施工质量检验及评定标准进行施工和检查验收,应达到以下质量要求: a)模板的拼缝宽度不大于2.5㎜。 b)模板表面不得有粘浆,不得漏涂隔离剂。 c)标高偏差控制在±5mm之间。 d)轴线偏差控制在5mm。 2、模板及其支架应具有足够的强度、刚度和稳定性, 不致发生不允许的位移和变形;其支承部分必须有足够的支承面积。 3、模板接缝严密,不得漏浆,宽度应不大于2mm。 4、模板表面应清理干净,并均匀涂刷脱模剂,不得有漏涂现象。 5、实测项目:

模板安装允许偏差及检验方法 序号允许偏差项目允许偏差值(mm)检验方法 1 轴线位移 5 尺量检查 2 标高±5 水准仪检查 3 截面尺寸+4,-5 尺量检查 4 垂直度 3 线坠检查 6 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查 四、其他注意事项: 1、现场作业人员必须正确佩戴安全帽。 2、模板、方木等材料吊运时注意周边安全,必须使用对讲机指挥,不得采用人吼方式! 3、不允许在已绑好的钢筋上堆放材料机具,不准往钢筋绑扎区域乱扔垃圾,违者重罚。 4、施工完的剩余模板、方木等材料及时清理,归类整齐堆放。 5、负责清理承台内的所有垃圾待交付验收合格后。 6、砼浇筑时必须安排专人看模。 7、模板拆除时必须保证砼的成型、棱角完整,不得缺角掉棱。 交底人接受交底人 本表由施工单位填写

承台施工技术交底38407

交底记录

二、施工要求 1、施工准备 (1)施工前首先对承台进行施工测量放样工作,确定基础开挖的开挖线、开挖深度等指标。 (2)基础开挖前,做好排水设施。在基础四周挖设排水沟,防止地表水流入基坑;开挖区保持排水系统通畅,临时排水设施与永久性排水设施相结合,并与原有排水系统相适应。 (3)检修各种机械配备。 2、基础开挖 ①承台最后一根桩灌注完5~7天后进行基坑开挖。在基坑开挖线以外5m处设置纵横向截水沟将地表水排入天然水沟。基坑排水采取在基坑四周设排水沟及集水坑,并由专人负责排除基坑积水,严禁积水浸泡基坑。 ②采用挖掘机放坡开挖,坑底预留50cm人工清底。并根据地质情况,设置木桩或钢板桩等临时支护措施,防止边坡坍塌。 ③基坑设置双横杆钢管防护栏,栏杆柱打入地面不小于500mm,防护埋设位置距基坑边缘不小于500mm,立柱间距不大于3000mm;防护栏挂设安全警示标志。设置牢固、通畅的上下通道,宽度不小于800mm,防护栏设置安全网。示意图如下: 3、破除桩头及桩基检测 (1)开挖至设计标高后,在桩体侧面用油漆标示桩顶高程线(承台底标高+0.1m),然后用切割机在油漆位置对桩头进行环切,环切时注意切入深度不超过7cm,勿损伤桩基主筋,在环切线上5cm处凿眼,打入凿眼钢钎时保持水平,凿眼数量及深度要足够截断桩头,凿除桩头并对桩头进行清理,截除桩头时,采用人工配合机械的方法,在距设计高程20cm以内,禁止使用大型机械凿除,采用人工配合小型凿除设备,凿除上层浮浆,桩头修整平整,粗骨料呈现均匀。在凿除过程中注意不要破坏桩基接地钢筋标示,修整齐预留钢筋,修整预留钢筋时,严禁采用焊条或气焰进行热切割,必须采用切割机修进行修整,保证桩基主筋伸入承台部分的长

桥梁承台施工技术交底

承台施工技术交底 工程名称: 分部工程名称:(地基与基础)承台 一、施工准备 1、劳动组织 (1)劳动力组织方式:采用工程队组织模式。 (2)施工人员应结合已经确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。 2、机械配置 二、技术要求 1、测设基坑的平面位置、垫层顶标高要准确无误。 2、钢筋的切割、焊接、绑扎要符合规范要求。 3、模板要求有足够的强度和刚度,且有牢固、稳定的固定支撑系统,模板安装必须符合设计和规范要求。 4、承台混凝土滑槽入模,高频插入式振捣棒振捣密实,连续分层浇筑,不留施工缝。 三、主要施工工艺流程 1、施工程序 承台的施工程序主要有前期准备工作、模板工程、钢筋工程以及混凝土工程四个部分组成。 2、施工程序为:施工准备→测设放线→承台基坑开挖→基坑排水→垫层

→钢筋加工、制作、绑扎安装→模板的安装→混凝土浇筑→养生→检验验收。 四、施工工艺 1、施工放样 根据施工图纸设计要求,用全站仪先对桩基进行点位放样,然后根据基础尺寸及开挖深度用尺量的方法确定基坑开挖长度及宽度,并用白灰撒出边线,注意基坑应在四周各多预留,深基坑留2m,做为排水沟和支立侧模工作面。需要特殊防护的深基坑按照专项方案实施。 2、基坑开挖 采用挖掘机放坡开挖,坑底预留20cm人工清底。同时备用水泵在基坑开挖时抽水。开挖过程中注意保护桩基不被破坏,必要时人工清理。 3、桩头凿除 风镐凿除桩头,凿除桩顶浮浆或松散破损部分,使基桩顶部露出新鲜、坚硬的混凝土表面,桩基埋入承台长度及桩顶主筋锚入承台长度须满足设计和规范要求。复测桩顶高程,若凿除桩头后桩顶高程不够,应重新支模与承台一同浇注。 4、基底处理 采用基底平铺10cm厚C20混凝土进行抹面找平并作为承台底模,用水准仪控制垫层标高。 5、钢筋的加工焊接及绑扎:采用在钢筋加工场地进行钢筋加工,在施工现场进行焊接和绑扎。混凝土垫层达到一定强度后,精确放出基础边线,进行钢筋绑扎和模板安装。钢筋采用现场加工、绑扎成型。先将墩台主筋与桩基钢筋焊接连接,再绑扎系梁、承台钢筋。 (1)钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。 (2)钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。 (3)钢筋接头采用搭接或帮条电弧焊时,宜采用双面焊缝,双面焊缝困难时,可采用单面焊缝。 (4)钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,

承台钢筋技术交底

技术交底书 工程名称:施工合同段:编号: 单位工程名称桥 分部工程名称号台 分项工程名称承台钢筋 施工单位里程 交底日期交底地点施工现场 交底内容: 1、本交底适用于***桥的***#承台钢筋制安。 2、钢筋制作加工前,请仔细阅读图纸,采用图纸见《合福施(桥)参-01》图,注意承台的施工类型。 3、钢筋加工: 钢筋在加工弯制前应调直,并应达到以下要求: 钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等均应清除干净。 钢筋应平直、无局部折曲。 加工后的钢筋,表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。 当利用冷拉方法调直钢筋时,钢筋的调直伸长率为:Ⅰ级钢筋不得超过2%;Ⅱ级钢筋不得超过1%。 钢筋加工的允许偏差不得超过下表的规定: 序号偏差名称允许偏差(mm)检验方法 1 受力钢筋顺长度方向的全长±10 尺量 2 箍筋内净尺寸±3 4、钢筋连接: 主筋接头采用搭接焊时,应尽量采用双面焊缝。搭接接头钢筋的端部应预弯,搭接钢筋的轴线应位于同一直线上。接头双面焊缝的长度不应小于5d(且不小于10cm),单面焊缝的长度不应小于10d(d为钢筋直径)。 钢筋接头应设置在钢筋应力较小处,并应分散布置。配置在“同一截面”内的受力钢筋的截面面积,占受力钢筋总截面面积的百分率,不得超过25%。两焊接接头在钢筋直径35倍范围且不小于50cm以内。 钢筋的闪光对焊应在室内进行,焊接时的环境气温不宜低于0℃。采用闪光对焊接头时应符合如下规定:1)每批钢筋焊接前,应线选定焊接工艺和参数,按实际条件进行试焊,并检验接头外观质量及规定的

力学性能。仅在试焊合格和焊接工艺(参数)确定后,方可成批焊接。 2)每个焊工均应在每班工作开始时,先按实际条件试焊2个对焊接头试件,并做冷弯试验,待其结果合格后方可正式施焊。 3)每个闪光对焊的外观质量应符合下列要求: ①接头周缘应有适当的镦粗部分,并呈均匀的毛刺外形; ②钢筋表面不应有明显的烧伤或裂纹; ③接头弯折的角度不得大于4°; ④接头轴线的偏移不得大于0.1d,并不得大于2mm。 采用搭接或帮条电弧焊连接时,除应满足强度要求外,尚应符合下列规定: ①搭接接头的长度、帮条的长度和焊缝的总长度应符合附表《钢筋接头类型》规定; ②搭接接头钢筋的端部应预弯,搭接钢筋的轴线应位于同一直线上; ③帮条电弧焊的帮条,应采用与被焊钢筋同级别、同直径的钢筋,帮条和被焊钢筋的轴线应在同一平面上; ④焊缝高度应等于或大于0.3d,并不得小于4mm;焊缝宽度应等于或大于0.7d, 并不得小于8mm。电弧焊接钢筋接头的缺陷和尺寸偏差见下表: 5、钢筋安装: 绑扎承台钢筋前,先核实承台地面高程及每根桩基埋入承台长度,嵌入承台内的桩基顶部应露出新鲜混凝土面,承台底面钢筋网在越过桩顶处不得截断。钢筋安装时必须同时安装接地钢筋,接地钢筋必须按设计下料,并安装准确,焊接牢固,具体详见《综合接地技术交底》。 钢筋在加工棚内按设计图纸尺寸集中下料运至现场,基坑内现场绑扎钢筋安装应 按照设计图纸的位置及先后顺序进行绑扎,钢筋与基底及模板之间用水泥垫块支垫, 其强度不低于设计混凝土强度,垫块互相错开,分散布置,钢筋骨架绑扎完成后,应保证其设计位置准确,不得倾斜扭曲,钢筋安装误差应符合规范要求。 6、墩身预埋筋及冷却水管 墩身预埋钢筋在钢筋棚内集中制作运至现场。墩身预埋钢筋必须按照图纸预埋钢筋,接头相互错开。为保证预埋位置的准确性,墩身预埋钢筋与承台顶层钢筋焊接,并采用型钢或钢管将预埋钢筋与承台模板固定,上层使用定位箍筋将预埋钢筋固定牢固。 混凝土方量大于150m3的承台需要安设冷却管,冷却管按图纸下料、牢固地安装到钢筋骨架上,并做通水

桥梁承台施工技术交底

技术交底书 表格编号CRECSH-PM-1008 项目名称州门铁路FX-5标二分部第 1 页 共10页交底编号 工程名称甘露特大桥 设计文件图号州门施(桥)-41 施工部位承台施工 交底日期 技术交底内容: 1、交底范围 本交底适用于新建州门铁路5标甘露特大桥承台施工。 2、设计情况 本桥共计18个承台,本桥地下水、地表水一般具酸性、二氧化碳侵蚀,化学环境等级为H1,承台混凝土采用C35混凝土。本桥承台尺寸及数量见下表所示:承台尺寸长(m)*宽(m)*高(m)墩台号承台数量(个) 10.2*8.1*2 福州台、漳州台 2 4.8*10.2*2 1#、2#、3#、4#、12#、 13#、14#、15#、16# 9 5.6*10.2*2 5#、6#、7#、8#、9#、 10#、11# 7 3、施工准备工作 1)技术准备 项目部技术人员组织承台施工班组的技术人员、施工人员认真学习了解《甘露特大桥施工设计图》、《桩基、承台、扩大基础》、《综合接地施工图》施工设计图纸,并把相关图纸对承台施工班组进行发放。对进场模板组织试拼工作,检查模板几何尺寸是否满足设计要求以及模板的各种构件是否齐全,确保在开工时模板可立刻投入使用。 2)测量准备 测量主管组织测量人员对本桥的承台坐标及高程进行核算,对甘露特大桥加密点高程进行复核,无误后交接给架子队技术负责人。

桩基、承台、墩柱接地钢筋连接立面示意图 桩基、承台、墩柱接地钢筋连接平面示意图 钢筋加工允许误差和检验方法表 序号项目允许偏差(mm)检验方法 1 受力钢筋全长±10 2 弯起钢筋的弯折位置20 尺量 3 箍筋内净尺寸±3

承台地梁模板技术交底

承台地梁模板技术交底. 技术交底记录 第 1 页 工程名称云溪九城住宅小区交底日期 河北建设集团天辰建筑工程有承台地梁模板工程分项工程名称施工单位限公司交底提要模板安装、拆除

交底内容 一、施工准 、材料12m厚木胶合模板、?14穿墙螺栓及?2塑料套管隔离剂(脱模剂470m木方、?42.8钢管 、主要机具:锤子、斧子、打眼电钻、活动扳子手锯、水平尺、线坠、撬棍、吊装索具等 、作业条件 3.按工程结构设计图进行模板设计,确保强

度、度及稳定性 3.2清理好防水保护层,按弹好的基础承台边线、线及标高线进行施工 3.3地梁钢筋绑扎完毕,承台内柱插筋绑扎完毕,查保护层厚度应满足要求,办完隐蔽工程验收手续 3.4 为防止模板下口跑浆,安装模板漏孔处粘胶带,防止漏浆。 3.5安装模板前应把模板板面清理干净,刷好隔离剂(不允许在模板就位后刷隔离剂,防止污染钢筋及混凝。土接触面,涂刷均匀,不得漏刷). 二、施工工艺及操作要求: 1、承台、地梁模板支法安装顺序 复核轴线底标高及轴线位置→支承台、地梁底模→绑扎钢筋→支承台、地梁侧模→复核承台、地梁模尺寸

及位置→与相邻承台、地梁连接固固定模板预 、施工操 2.、承台、地梁模板采12m模板板47木方作背楞,将不符合模板模数的缝隙,留在跨中,用小板拼合。所有的模板接缝处须贴密封条和塑料带,保证接茬质量 2.支设地梁模板前应按尺寸将地梁侧模板加好将梁底模两侧清理干净以便梁底模侧模紧整齐减少修补的工作量绑好钢筋下垫

保护层垫块保证护层厚度 2.合模前检查钢筋柱插筋是否遗漏位置是准确安装是否牢固合另一侧模板前将板内杂物清理干净,两侧模板安装完后,检查角模与侧模,模板与底模间隙必须严密,防止有漏浆、错台现象。检查每道梁上口是否平直,用扣件卡具或螺栓将两块模板上口拉结固定。办完模板工程预检验收,方准浇筑混凝土。 2.4、模板支搭完毕后,要进行预检,经技术、质量、浇筑混凝土工长和监理签认合格后方可进行下道工序。. 时必须有木工专门负责看管模板。地梁、地梁与承台基础模板采用对拉螺栓进行加固。2.6竖愣间距梁中加设对拉螺栓,梁侧模板使用架管加固,;用对拉螺栓锁紧。如图所示:450mm

406框架小桥承台模板施工技术交底

技术交底书 技术交底书表格编号 02 项目名称中铁一局怀邵衡铁路项目经理部一分部共页第页 交底编号桥(框架)-02 工程名称新建铁路怀邵衡线怀化至衡阳段DK159+406框架小桥 设计文件编号怀邵衡施(框架)-142变 交底部位承台模板施工技术交底 交底日期 技术交底内容: 桥梁施工队: 现将承台模板施工技术交底下发你队,严格按照交底要求施工 一、模板加工 1、承台模板应有足够的强度、刚度和稳定性。 2、能承受所浇筑混凝土的重力、侧压力及施工荷载。 3、保证尺寸的正确,其弹性压缩、预拱度和沉降值应符合设计要 求。 4、承台模板宜采用大块钢模,吊车配合安装。 5、新制模板在使用前必须打磨光滑,并进行拼装试验。 二、支架和模板加固 1、每次模板立设前应应清除表面水泥浆及混凝土渣,确保模板干 净、平整。 2、模板立设在钢筋骨架绑扎完毕后进行。模板必须安置于砼垫层 上,并有足够的支承面积和防、排水措施。采用绷线法调直, 吊垂球法控制其垂直度。通过模板四周抱箍加固,确保模板稳 定牢固、尺寸准确。模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得

漏浆。 3、模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。浇筑混凝 土前,模型内的积水和杂物应清理干净,钢筋上无油污。 4、预埋件和预留孔洞的留置要准确。 5、施工过程中对模板进行观察和维护,发生异常情况及时进行处 理。 预埋件和预留孔洞的留置允许偏差符合下表的规定 序号名称允许偏差(mm)检验方法 1 预留孔 洞中心位 置 10 尺量 2 尺 寸 +10,0 尺量不少于2处 3 预埋件中心位置 3 尺量 模板安装允许偏差 序号名称 允许偏差 (mm) 检验方法 1 轴线位置 基础15 尺量每边不少于2 处 梁、柱、板、墙、拱 5 2 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺不少 于3处

3承台钢筋加工技术交底

表格编号技术交底书 1311 项目名称京沈京冀客运专线IV标段第页 共页交底编号 工程名称桥梁工程 设计文件图号 施工部位墩身钢筋加工 交底日期年月日 技术交底内容: 一、技术交底范围 本交底适用于京沈京冀客运专线IV标段墩身钢筋加工。 二、设计情况 京沈客运专线地处华北地区北部和东北地区西部。线路从北京引出,向东北方依次经由河北省的承德市、辽宁省的朝阳市和阜新市,到达辽宁省省会沈阳市,线路全长697.626公里。其中北京市境内线路长度为98.905km,河北省境内线路长度为191.589km,辽宁省境内线路长度为407.132km。新建京沈铁路河北段JSJJSG-4标段位于河北省承德市、平原县境内,标段起讫里程DK201+510~DK233+386,正线全长31.89km。本标段共有17座桥梁,详见下表1: 表1 桥梁工点表 序号中心里程桥梁名称起始里程桥长(m) 1 DK201+815.21 干佰河特大桥DK201+510.00 DK202+120.4 2 610.42 2 DK205+961.11 陈杖子大桥DK205+893.11 DK206+029.11 136.00 3 DK206+697.47 梁杖子1号大桥DK206+555.73 DK206+839.20 283.47 4 DK207+127.6 5 梁杖子2号大桥DK207+010.30 DK207+245.00 234.70 5 DK207+418.33 梁杖子中桥DK207+366.70 DK207+469.9 6 103.26 6 DIK208+231.65 皮匠沟特大桥DIK207+754.66 DIK208+708.63 953.97 7 DIK209+695.01 牛王沟门大桥DIK209+496.13 DIK209+893.88 397.75 8 DIK211+133.78 老牛河特大桥DIK210+064.08 DIK212+203.48 2139.40 9 DK213+785.39 后旗杆沟特大桥DIK213+267.56 DIK214+303.21 1035.65 10 DIK216+130.55 小梁前大桥DIK216+033.90 DIK216+227.20 193.30 11 DIK216+816.84 大岔沟大桥DIK216+617.98 DIK217+015.70 397.72 12 DIK217+490.26 大岔沟特大桥DIK217+123.51 DIK217+857.01 733.50

桥梁承台技术交底

技术交底书 单位:中铁二十二局集团有限公司京沈客专京冀段九标项目部三工区编号:

桥梁承台施工技术交底 一、编制依据 依据高速铁路桥涵工程施工技术规程(Q/CR9603-2015)、高速铁路桥涵工程施工质量验收标准(TB10752-2010)、铁路混凝土工程施工技术指南(铁建设2010-241)、铁路混凝土工程施工质量验收标准(TB10424-2010)铁路综合接地系统(2009-9301)及施工图纸等相关编制。 二、主要工程数量 本工区桥梁承台情况见下表。

三、技术要求 1、测设基坑的平面位置、标高要准确无误。 2、钢筋的切割、焊接、绑扎要符合规范要求。 3、模板要求有足够的强度和刚度,且有牢固、稳定的固定支撑系统,模板安装必须符合设计和规范要求。钢筋品种、规格、间距、接头及焊接等均符合设计图纸和施工规范的要求,并严格做好原材料抽检和焊接试验。 四、施工程序与工艺流程 1、施工程序 承台的施工程序主要有前期准备工作、模板工程、钢筋工程以及混凝

土工程四个部分组成。 施工程序为:施工准备→测量放样→插打钢板桩(结合实际情况实施)→承台基坑开挖→基坑排水→凿除桩头→桩基检测→垫层→钢筋加工、制作、绑扎安装→模板的安装→混凝土浇筑→同条件养护→养生→检验验收 2、工艺流程 工艺流程见下图。 承台施工工艺流程图 , 注:图中带括号部分工序不一定都有,应根据开挖、支护的方式确定。

五、施工工艺 1、测量放样 桩基施工完,混凝土达到一定强度后,由测量班严格按照批准的复测成果、加密方案、设计尺寸,计算承台坐标,实地测放承台位置、标高,测量过程中实行双检双核制度,并经监理见证签认后,开挖施工。 2、基坑开挖 根据地质水文资料,结合现场情况,确定开挖坡度和支护方案、开挖范围和防、排水措施。全线分为三种开挖方式: ①地下水较少,土质较好的一般地段,对非软弱土区且非临路、临线、临近建筑物的土质基坑均采用放坡开挖,即不采取支护措施,根据放坡坡度放样后直接采用机械开挖和人工配合整修。 根据施工图计算承台四角做标,利用已布设好并经监理认可的导线控制网和各桩位坐标,用全站仪测量承台位置的地面标高,确定开挖深度。承台按实测的开挖深度以1:0.5~1:1的坡度放坡,承台四周每边加宽1米工作平台以利于模板安装及基坑排水,确定承台的开挖宽度后用石灰划线,经自检合格后报请监理工程师抽检,抽检合格后进行下道工序施工。 ②地下水较丰富、地质条件差的地段,采用边放坡开挖边支护方式进行开挖,一般为钢板桩或者型钢桩支护。 ③靠近公路的承台以及位于水沟、池塘等浅水区域承台,基坑支护设计采用钢板桩、钻(挖)孔桩或钢板桩和钻孔桩相结合防护后开挖,跨河流等深水基坑采用钢围堰挡水作业。 插打钢板桩要做到良好的效果,必须做到“插桩正直,分散偏差,有

承台施工三级技术交底

承台施工技术交底书 1.基坑开挖 当承台位置处于干处时,一般直接采用明挖基坑,并根据基坑状况采取一 定措施 后,在其上安装模板,浇注承台砼。 当承台位置位于水中时,一般先设围堰(钢板桩围堰或吊箱围 堰)将群桩套 在堰内,然后在堰内河底灌注水下砼封底,凝结后, 将水抽干,使各桩处于干地,再安装承台模板,在干处灌筑承台砼 对于承台底标高位于河床以上的水中,采用有底吊箱或其它方法在 水中将承台模板支撑和固定。如利用桩基,或临时支撑直接设置, 承台模板安装完毕后抽水,堵漏,即可在干处灌筑承台砼。 承台模板支承方式的选择应根据水深、承台的类型、现有的条 件等因素综合 考虑。 承台基坑开挖采用挖掘机开挖,人工配合施工。基坑开挖过程 中设专人指挥, 确保安全。挖掘机开挖至有水标高时,要挖出集水 井,在基坑内周边挖排水沟使水流入集水井中,并由水泵排水至基 坑外,保持基坑内无水便于承台绑扎钢筋、立模施工。 2.破桩头 桩头用风镐凿除,有声测管的在破桩头过程中注意保护好声测 管,用风镐凿 至桩顶设计标高以上10 cm 时,采用人工凿除至设计桩 顶标咼。 工程名称:湘桂铁路扩能改造柳州至南宁段工程 施工标段:LN-2标 编号: 施工单位 中交一公局柳南U 标 分部工程名称 第二项目部 桥梁基础工程 分项工程名 称 交底内容 编制 承台施工 作业班组 承台施工三级技术交底 复核 承台班

内边线,打上定位角桩、弹线,模板与地面交界处用沙浆封堵以防漏浆,模板拼缝应封堵严实,错台小于1mm , 支撑杆着落在坚实位置,模板用16mm对拉杆对拉,间距不大于1 米。 4.钢筋制作安装,支模板 在设置模板前应按前述做好承台底的处理,破除桩头,调整桩顶钢筋,作好喇叭口。模板一般采用组合钢模,纵、横椤木采用型钢,在施工前必须进行详细的模板设计,以保证使模板有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载,保证结构各部形状、尺寸的准确。模板要求平整,接缝严密,拆装容易,操作方便。一般先拼成若干大块,再由吊车或浮吊(水中)安装就位,支撑牢固。 在安装承台钢筋时,注意预埋墩柱钢筋。墩身预埋钢筋位置要准确,其定位应牢固,用于固定的支架受力点不得定于承台钢筋上以免砼浇筑时支架移位导致预埋筋移位。 桩顶伸入承台的主筋要按图纸要求绑上箍筋. 5.砼的浇注 ①砼的配制要满足技术规范及设计图纸的要求外,还要满足施工的要求。如泵送对坍落度的要求。为改善砼的性能,根据具体情况掺加合适的砼外加剂。如减水剂、缓凝剂等。 ②砼的拌和采用拌和站集中拌和,砼罐车通过便桥或船只运输到浇注位置。采用流槽、漏斗或泵车浇注。也可由砼地泵直接在岸上泵入。 ③砼浇注时要分层,分层厚度要根据振捣器的功率确定,要满足技术规范的要求。

承台梁模板施工技术交底

表C1-3 技术交底记录 工程名称灵泉寺跨线桥、神龙大桥交底部位承台梁模板安装及 拆除施工 工程编 号2014-03日期2014年09月20日

交底内容: 一、材料及主要机具: 1.木(竹)胶合板块; 2.支撑系统:木方,规格5cm×10cm;钢管,规格φ50× 3.5; 3.脱模剂、钢板网、3型卡、对拉螺栓、对拉螺杆、螺帽、铁钉; 4.工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便 爬梯、脚手板、圆盘锯、电焊机、台钻等。 二、作业条件 1.轴线、模板线(或模边借线)放线完毕。水平控制标高引测到预留插筋 或其它过渡引测点,预埋件已安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办好预检手续。 2.设置模板(保护层)定位基准,根据模板线,按保护层厚度焊接水平支杆, 以防模板水平位移。 3.预组拼装模板: (1)拼装模板的场地应夯实平整,条件允许时应设拼装操作平台。 (2)按模板设计配板图进行拼装,所有卡件连接件应有效的固紧。 (3)组装完毕的模板,要按图纸要求检查其对角线、平整度、外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠,并刷脱模剂,分规格码放。 三、模板支设施工工艺 1.工艺流程 弹出梁轴线及水平线并复核→安装梁卡具→绑扎钢筋→安装侧梁模→安装另 一侧梁模→安装上下锁口楞、斜撑楞及腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连固 2.梁模板单块就位安装施工要点: (1)在垫层上弹出梁的轴线及水平线(梁底标高引测用),并复核。 (2)在垫层上绑扎钢筋,经验收合格后,清除杂物,安装粱侧模板,将两侧 模板加腰楞,并穿对拉螺栓(或穿墙螺栓)加固。侧梁模上口要拉线找直,用定型 夹子固定。 (3)复核检查梁模尺寸。 四、模板拆除的一般要点: 1.梁侧模拆除:在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后,方 可拆除。 2.施工模板的拆除,必须执行《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关条款。作业班组必须进行拆模申请经技术部门批准后方可拆除。 4.模板拆除的一般要点: (1)拆装模板的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行。若无设计规定时,应遵循先支后拆,后支先拆;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板;自上而下,支架先拆侧向支撑,后拆竖向支撑等原则。 (2)模板工程作业组织,应遵循支模与拆模统由一个作业班组执行作业。

承台模板技术交底

云南省市政基础设施工程 二级施工技术交底记录 市政施管-09 编号: 工程名称合同段号 分部(项)工程名称承台模板交底日期2016年8月10日交底方交底人 交底内容: 一、工程概况 主桥与引桥左右幅墩均设承台,引桥每个承台均设C20混凝土垫层,厚度10cm,宽度超出承台外边缘10cm。承台使用Ф25、Ф20、Ф16、Ф16、Ф12、Ф10钢筋,混凝土采用C30混凝土。 二、基坑开挖及桩头处理 1、承台开挖尺寸按图纸尺寸开挖。 2、开挖边坡按1:0.5m进行放坡,基坑开挖过程中应及时排水确保基坑干燥,基坑开挖至设计标高后(桩头检测合格后)整平铺垫10cm的C20混凝土垫层作为承台底模。 3、基坑采用人工配合挖掘机开挖,基坑底0.2-0.3m由人工挖除,以减少对底部土体扰动(考虑到凿除桩头,人工清底待桩头检测合格后再开挖。 4、开挖承台或开挖桩头时要有效对基桩混凝土和钢筋笼进行保护。 5、开挖到标高后清除干净桩头及钢筋上淤泥,用清水冲洗干净。 6、桩头凿除采用风镐破除,凿除桩头至设计标高约10cm时,要注意凿除时不得对混凝土产生影响应改机械凿除为人工凿除。 7、在凿除过程中不得随意板动钢筋。 三、模板制作与安装 承台模板采用组合钢模,竖背带采用15cm×15cm的枕木固定,钢管支撑,Φ16对拉螺栓锁定。使用前,先检查模板质量,主要为模板外形尺寸、有无偏斜、孔眼位置是否对正、板面局部有无不平、板侧挠度是否超标等。模板内表面铁锈、漆坡等必须清除,模板内表面应平整、光洁、干净并涂刷脱模剂。严禁用废柴油机油调和物,刷脱模剂可用拖把等物,但最后必须用洁净抹布擦洗一遍,以避免模板表面存附过多油污,模板接缝内嵌双

承台模板技术交底书

技术交底书 单位/部门第四架子队技术室页码共2页 主送单位桥梁工班编号 工程名称跨青威高速特大桥 #承台模板日期 一、概况 1、()#承台尺寸为()m*()m*()m 2、承台模板为定型钢模,有三种规格,分别为:4m*2.2m,2.4m*2.2m,2m*2.2m。本承台使用4m*2.2m模板()块,2.4m*2.2m模板()块,2m*2.2m模板()块。 二、施工准备 1、施工前清理承台垫层表面,不得有积水、泥渣、烟头、焊头等杂物。 2、打磨承台模板面板,除去全部铁锈及杂物打磨后涂刷脱模剂。 3、测量班放样承台四个角点位置。 三、模板安装 1、模板安装采用吊车配合人工安装,安装时要求有专人指挥吊车。 2、模板安装严格按照测量班放样承台四个角点安装,防止出现模板偏位。 3、相邻模板之间用M16螺栓连接,所有螺栓孔必须全部用螺栓连接。 4、模板安装时相邻模板之间禁止出现错台。 5、模板安装完成后在模板上口拉工程线复核模板平整度,用吊线的方式复核模板垂直度,若模板出现不平整及不垂直现象及时调整。模板安装完成后由测量班统一符合尺寸及高程。 四、模板加固 1、模板采用内拉外撑方式加固。 2、模板底部拉筋利用承台底部主筋,在模板每道竖肋处设置拉筋,4m*2.2m模板共五道竖肋,2.4m*2.2m模板共三道竖肋,2m*2.2m模板共三道竖肋。 交底人:被交底人:保存至竣工

3、模板顶部拉筋采用HRB335Ф16钢筋,模板每道竖肋处设置拉筋。 4、模板外撑分上下两层,模板每道竖肋处设置一道,在基坑壁垫方木,用钢管外撑。 四、模板拆除 1、模板采用吊车人工配合拆除,拆除模板时要求有专人指挥吊车。 2、待承台砼达到拆模强度及承台砼温度开始下降时方可拆模。 3、模板拆除时宜按立模顺序逆向进行。 4、当模板与混凝土脱离后,方可拆卸、吊运模板,严禁采用猛烈敲打然后强扭等方法拆除模板。拆除过程中,严禁破坏承台边棱及主体。 5、模板拆除时严禁两块模板一起拆除,避免模板变形。 6、模板拆除后,应及时对其进行维修整理,分类妥善存放。 五、质量标准 1、模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。 2、模板安装允许误差和检验方法应符合专业验收标准的规定,未有规定的,应符合下表规定: 序号项目允许偏差(mm)检验方法 1 轴线位置15 尺量每边不少于2处 2 表面平整度 5 2m靠尺不少于3处 3 高程±20 测量 4 相邻两模板表面高低差 2 尺量

桩承台技术交底

1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中桩基承台梁。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用325号?425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径5?32mm,含泥量不大于2%。 2.1.4 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有岀厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污。 2.1.5 垫块:用1 : 3水泥砂浆埋22号大烧丝提前预制成或用塑料卡垫。 2.1.6 火烧丝:规格18?20号铁丝烧成。 2.1.7 外加剂、掺合料,根据施工需要通过试验确定。 2.1.8 主要机具 2.1.8.1 浇筑混凝土:应备有磅秤、混凝土搅拌机、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、木抹子和铁盘等。 2.1.8.2 绑扎钢筋:应备有钢筋钩子、扳手、小撬棍、铡刀(切断火烧丝用)、弯钩机、木折尺以及组合钢模 板等。 2.2 作业条件: 2.2.1 桩基施工已全部完成,并按设计要求挖完土,而且办完桩基施工验收记录。 2.2.2 修整桩顶混凝土:桩顶疏松混凝土全部剔完,如桩顶低于设计标高时,须用同级混凝土接高,在达到桩强度的50%以上,再将埋入承台梁内的桩顶部分剔毛、冲净。如桩顶高于设计标高时,应预先剔凿,使桩顶伸入承台梁深度完全符合设计要求。 2.2.3 桩顶伸入承台梁中的钢筋应符合设计要求,一般不小于30d,钢筋长度不够时,应予以接长。 2.2.4 对于冻胀土地区,必须按设计要求完成承台梁下防冻胀的处理措施。 2.2.5 应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。 3操作工艺 3.2 钢筋绑扎: 接受人:交底人: 桩承台

基础承台混凝土浇筑技术交底

交底内容: 1、浇筑前准备 (1)浇筑前模板内的杂物和钢筋油污等要清理干净,完成钢筋、模板的隐预检验收工作。 (2)混凝土申请:浇筑混凝土前,预先与搅拌站办理商品混凝土委托及申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级、方量、塌落度、初凝终凝时间以及浇筑时间等。 (3)所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工随时检修。 (4)在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,事先应在现场准备一定数量的人工振捣用工具备用。 (5)夜间施工配备好足够的夜间照明设备。 2、混凝土施工 (1)采用商混拌制混凝土,用混凝土运输车运输至现场,泵车入模的方式浇筑混凝土,并按有关规定制作混凝土试件,每100立方米做三组试块。指定专人填写混凝土施工记录,详细记录原材料质量、混凝土的配合比、坍落度、拌合质量、混凝土的浇筑和振捣方法、浇筑进度和浇筑过程出现的问题等,以备检查。 (2 )分层布料、一次浇筑成型;混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,每层厚度不大于下表规定要求。 混凝土分层浇筑厚度

(3 )采用插入式振动棒振捣,振捣时,振动棒垂直插入,快入慢出,插入下层混凝土中的深度 5?10cm,其移动间距不大于振动棒作用半径的倍,即45?60cm。振捣时插点均匀,成行和交错式 前进,每个振捣点直至混凝土表面泛浆,不再有气泡逸出且混凝土面不再下沉为止,振捣时注意不要碰松模板或使钢筋移位,整个混凝土浇筑过程中要有专人检查预埋钢筋和预埋件的稳固情况以及模板是否牢固,对松动、变形、移位等情况,及时将其复位并固定好。 (4 )待混凝土终凝后,开始洒水养护,混凝土的洒水养护时间为7天以上。每天洒水次数视环 境湿度与温度控制,洒水以能保证混凝土表面经常处于湿润状态为度。同时将承台柱接触面混凝土 拉毛,混凝土的抗压强度达到拆模要求时即拆除模板。拆模时避免重撬硬砸,以免损伤混凝土面。 3、混凝土养护 混凝土浇筑后进行抹面,待混凝土终凝后,开始洒水养护,承台混凝土的洒水养护时间为7天 以上。每天洒水次数视环境湿度与温度控制,保证内外温度差不能超过150 C。洒水以能保证混凝 土表面经常处于湿润状态为度。混凝土的强度达到方可上人施工。 5、施工过程中注意事项 (1)施工前要做好组织和安排,组织至少两班作业人员轮流施工,保证作业连续性。 (2 )施工过程中必须遵守安全操作规程。 (3)临时用电必须由专业电工负责,严禁私接线路,特别是雨天作业需要注意安全,做好漏电 保护,电线应架空设置防止漏电伤人事故。做好夜间施工照明工作。

相关文档