文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TSJA型 感应调压器使用说明书

TSJA型 感应调压器使用说明书

TSJA型 感应调压器使用说明书
TSJA型 感应调压器使用说明书

TSJA型感应调压器使用说明书

一、基本原理与用途

TSJA型油浸自冷感应调压器,是电机试验用感应调压口器。该系列采用了“斜槽定子铁心”“斜成形定子线圈”新工艺,使输出电压波形畸变小,达到了IEC对电机试验电源标准的要求,产品的突加过负荷能力大,效率高,为电机行业提供了新型试验电源。适用于工业、农业、国防及科研等部门,作为调节电压通用设备。

二、工作条件

在下列条件下,本产品能长期连续运行。

1.海拔高度不超过1000米;

2.周围介质温度不高于+40℃不低于-25℃;

3.空气相对湿度不超过85℅;

4.不含有化学腐蚀性气休及蒸汽的环境中;

5.无爆炸危险的气体环境中;

6.

本产品的温升标准为:油面温升55,℃(在周围介质温度为40℃时,油面最高温度不允许超过95℃),绕组温升65℃,铁心温升80℃。

三、型号含义

调压器型号及含义如下:

四、技术指标

容量范围:100~2000KV A

输入电压:380V

输出电压:0~650V(可选择)

频率:50HZ

效率:96%

抗电强度:2000V/60S﹤10mA

过载能力:>125%----120min,>150%----60min

绝缘电阻:﹥20MΩ

环境温度:-5℃~+40℃

相对湿度:﹤95%

温升:﹤55℃

噪声:﹤85dB

五、工作原理

本产品结构类似一般立式绕线转子异步电动机、由于它处于堵转状态下工作,因此其工

作原理相似于感应电机与变压器。当定、转子相对位置改变后,对于三相调压器即改变了二次串联绕组感应电势的相位,再借自耦的线路联接,使负载电压能够在一定的范围内,获得无级而平滑的调节。

调压器绕组联结原理如图1所示

图中:U1—输入电压;

E2—二次绕组的感应电势;

U20—空载输出电压;

B—两绕组的相对角位移。

调压器的输出电压特性如图2所示。

三相调压器特性

图2

图中:f1()—空载输出电压特性曲线;

f 2()—额定负载阻抗下输出电压特性曲线;

—一定、转子相对角度,输出电压为最低值时;

U20max—空载输出电压的最高值;

U2—额定负载阻抗下的输出电压。

因受电磁和结构设计的限制,负载电压从零开始调节的调压器空载输出下限电压往往有一个比较小的起始值。

六、产品特点

本系列调压器由于采用了定子斜槽新结构,加强了调压器主要构件和传动机构的机械强度,全理选取槽配合和种电磁参数,并用优质磁性材料。因此与一般型三相感应调压器相比,

在性能上有很大的改进和提高,能较好地满足电机试验的要求。它具有下述特点:1.输出电压小组形好,调压特性连续均匀平滑。符合国际电工委员会(IEC)标准中对电机试验电源的关质量要求的规定。

2.空载电流和总损耗较小,突如负荷时短时过负荷能力大,因此有助于减少过安装容量,有利于节约电能和运行费用。

3.输出端电压实际调节范围宽,从而能满足50周波和60周波异步电动机空载特性,短时升高电压试验和实测杂散耗试验的要求。

4.燥音振动较小,因而减少了环境污染,改善了试验工人的工作条件。

七、结构特征

调压器主要由器身、冷却油箱及传动机构三个部分组成。

1.器身结构与一般立式绕线转子异步电动机一样,由定、转子、铁心和绕组、面板、低座等组成。

2.冷却油箱结构与一般电力变压器基本相同。油箱壁上装有油面表和放油阀门。注油器位于调压器面板上,内有水银温度计座,大容量产品还附有电接点压力温度计。

3.传动机构为手、电动两用蜗轮、蜗杆、减速器,手、电动的切换是利用爪形离合器来实现的。当套在大蜗杆上的手枪向内推进时不电动,向外拉出时为手动。调压器转子轴端的扇形蜗轮为180°(或90°),它与转子转轴大都采用保险销连接,当调压器负载短路时,保险销被切断,从而使减速器不致损坏。调压器面板上还设有电气限位失灵而与蜗杆脱离啮合时,机械弹性限位可以使它自动恢复啮合,如果保险销被切断,调压器的转子失去制动而自转时,机械弹性限位既可限制它转动,防止转子绕组引出线被卷断,又可起绶冲作用,避免转子的猛烈撞击。

4.调压器的输入端装有A、B、C字样的标牌;输出端装有a、b、c字样的标牌,以便于安装接线。

八、安装、使用与维护

1.调压器的机座必须良好接地。以确保人身的设备安全。

2.调压器的四周应留有足够空间,以利通风散热和维护。

3.新安装或长期未使用的调夺器,需用1000伏兆欧表(6千伏及以上电压级次产品用2500伏兆欧表)测量绕组对地、绕组之间(对双圈式)的绝缘电阻。换算到调压器出厂温度时的绝缘电阻值,如小于工厂测定值的70%,应进行热烘处理,处理方法一般可用带电烘燥法或吊出器身送入烘房烘燥。绝缘电阻对温度的换算系数如下表:

绝缘电阻换算系数1.2 1.5 1.8 2.3 2.8 3.4 4.7 温差℃(t2-t1) 5 10 15 20 25 30 35 注:表中t1为测定时温度,t2为出厂试验时温度,当温差为负值时取表中数据之倒数。

4.使用前调压器须作如下检查:

(1)调压器名牌上标定的输入电压应与电源电压相同,调压器名牌上标定的负载电压调节范围应与使用要求相符。

(2)手动调节时,传动机构在调节过程中,应该转动灵活,轻重均匀。

(3)电动调节时,伺服电动机运转方向应与调压器上的“升压”、“降压”的指示标牌一致,如不一致,应对调伺电动机的任意二相输入线。当负载电压调到上、下两个极限值时,限位开关应该动作,使伺服电动机停止运转,否则,可将接触器吸引线圈接到限位开关的两根接线对调。

5.调压器带负载调节时,应使负载电压从下限值逐步升至需要值,以免产生冲击现象。

6.调压器连续使用时,负载电流不允许超过额定值。调压日历在绕组温度接近室温状态下,其过载能力允许按下表短时间地渐加过负载使用。

负载电流过载(%)25 50 75 100

不超过时间(分)120 60 20 10 7。如果发现保险销切断,须查明原因,消除故障,然后才可换上同样的尺寸、同样材料(黄钢圆HPb59-1)的保险销。

8.调压器应定期对冷却油进行检查和补充,如发现油质变坏,必须进行过滤和干燥处理。

9.调压器必须保持清洁,油杯应定期注润滑油,蜗轮、蜗杆啮合部分应注意补充润滑脂。

10.检修调压器时,主要拆卸程序如下,用起吊设备将器身吊了油箱,拆去传动机构和面板,吊出转子部件,然后就可拆下定子部件。

九、产品的成套性及随机技术文件

随同调压器供应的有:

(1)产品使用说明书一份;

(2)产吕试验报告一份;

(3)合格证一份。

单相全隔离一体化交流调压器模块使用说明

产品简介 LSA-2P16YB,LSA-2P25YB,LSA-2P40YB,LSA-H2P10XYB,单相交流半波调压模块 产品详细信息 LSA-2P16YB,LSA-2P25YB,LSA-2P40YB,LSA-H2P10XYB,单相交流半波调压模块LSA-H2P25XYB,LSA-H2P45XYB,LSA-H2P65XY B,LSA-H2P85XYB,

①、电位器手动控制方式:按图示,电位器中间端接到模块cont端,电位器另两端分别接到模块com端和+5V端。+5V电压由模块本身

内部产生,无须外部提供,只配合手控电位器用,不作它用,所选用的电位器阻值在2-10KΩ间。当控制端cont从0-5Vdc改变时,交流负载上的电压从0伏到最大值线性可调,cont端电压越高,模块输出越大。 ②、0-5Vdc控制方式:按图示,可接受单片机等的0-5Vdc模 拟信号,控制输入正极接cont端、负极接com端,模块内部cont 端相对com端的输入阻抗大于30KΩ。当控制端cont从0-5Vdc 改变时,交流负载上的电压从0伏到最大值线性可调,其中cont 在0-0.7Vdc左右时为全关闭区域,可靠关断整个电路的输出; cont在0.7Vdc-4.3Vdc左右为可调区域,即随着控制电压的增大,移相角α从180°到0°线性减小,导通角增大,交流负载上的电压从0伏增大到最大值;cont在4.3Vdc-5Vdc左右时为全开通区域,交流负载上的电压为最大值(接近电网电压)。 ③、0-10Vdc控制方式:按图示,可接受PLC等的0-10Vdc 模拟信号,模块内部0-10Vdc端相对com端的输入阻抗大于15K Ω。 ④、4-20mA控制方式:按图示,可接受温控表等的4-20mA 模拟信号,模块内部4-20mA端相对com端的输入阻抗为250Ω。当以4-20mA控制输入时,4-5mA左右时为全关闭区域,可靠关断整个电路的输出;5-19mA左右为可调区域,即随着控制电流的增大,移相角α从180°到0°线性减小,交流负载上的电

GCS柜抽屉操作说明(经济型)

GCS 柜抽屉操作说明 一、 抽屉操作手柄介绍: 下图为GCS 柜抽屉手柄外观图,手柄上共标注出“抽出”、“隔离”、“试验”、“分闸”、“合闸”五个位置,本图手柄位置为“合闸”位置。 合闸位置 抽出位置 合闸操作说明 隔离位置 合闸操作方向 分闸位置 操作位置指示箭头 试验位置 1)、“抽出位置”为一次、二次回路与主回路断开,抽屉与柜体联锁打开,可进行抽屉的推进、抽出操作; 2)、“隔离位置”为一次、二次回路与主回路断开,抽屉与柜体联锁,抽屉是不可抽出的; 3)、“试验位置”为一次回路与主回路断开,二次回路与主回路连接,此位置可进行二次回路试验; 4)、“分闸位置”为一次、二次回路均与主回路连接,但抽屉内断路器处于分闸位置; 5)、“合闸位置”为一次、二次回路均与主回路连接,且通过手柄旋转使抽屉内断路器处于合闸位置; 二、抽屉操作说明: 下面以图示介绍抽屉操作的步骤及在过程中应注意的问题: 1)、下图为抽屉处于抽出位置,此时将抽屉本体推进相应的柜体抽屉单元中;

2)、第1步完成后,在“抽出位置”顺时针旋转手柄至“隔离位置”,此时抽屉本体与柜体联锁,但一次、二次回路与主回路断开;如下图: 3)、第2步完成后,再将手柄顺时针旋转至“试验位置”,此时抽屉的一次回路与主回路断开,其二次回路与主回路接通,可进行不带负荷的试验;如下图: 4)、第3步完成后,再将手柄顺时针旋转至“分闸位置”,此时抽屉的一次回路、二次回路均与主回路接通,做好合闸的准备;如下图:

5)、第4步完成后,在“分闸位置”时,将手柄向里按,如图1 图1 同时,将手柄顺时针旋转,如图2 图2 旋转至“合闸位置”,此时可听到抽屉内断路器合闸的声音,此时抽屉的一次回路、二次回路均与主回路接通,一次回路带电可带下级负荷;如图3 : 图3

调压器操作指导书

Q/DZZR BZ207.408 调压器运行、调试作业指导书管理标准 1.目的 为保证设备安全、平稳输配天然气,特制定本规范 2.适用范围 2.1本指导书规定了燃气调压器运行的检查准备、操作程序和注意事项。 2.2本指导书适用于德州中燃城市燃气发展有限公司调压器的投用、压力设置和系统运行切换等作业。 2.3 操作人员要明确所操作燃气系统的压力等工艺参数设置要求。 2.4 检查所用工具、物品是否齐全,穿戴好工作服及劳保用品。 2.5 操作现场严禁烟火,防止静电产生,禁止碰撞、敲击管道及设备。 2.6 操作过程中,应注意保护精密仪表,要缓慢开启阀门,不得猛开猛关以防压力波动过大,损坏仪表。 2.7 设定操作压力应遵循由高到低的原则,按步骤逐项进行。一般设置压力顺序为:放散压力、切断压力、工作压力。各用气场所可根据其用气特点要求和侧重保护方式的不同,调整各压力的设定值并结合工作实际调整压力设置。 3.程序与要求 3.1 调压器的投用 3.1.1 确认调压器的进出口阀门已关闭; 3.1.2 测试切断阀的复位操作,确认切断阀设置压力正确并处于正常工作状态。测试中切断阀或附加在调压器上的切断阀在执行了切断动作后须人工进行复位。 3.1.3 测试放散阀,确认放散阀设置压力正确并处于正常工作状态。打开放散阀前边的控制阀门,使放散管路通畅,放散阀连接的放散管要符合安全要求。 3.1.4 缓慢开启进口阀门,并观察上游压力表是否在允许的压力范围,为避免出口压力表在送气时超量程损坏,可先关闭压力表下阀门,待压力稳定后再开启。 3.1.5 当进口压力正常后,缓慢开启调压器出口阀门,并精确调节调压器的出口压力。 3.1.6 缓慢开启调压器进口阀门,观察低压端压力,压力平稳后逐步全部开启调压器的进出口阀门,实现对系统供气。

AKS300系列数字经济型软起动器说明书

67数字经济型 软起动器 AKS300型系列使用说明书 封面 前言 感谢您购买艾克威尔生产的AKS300系列软起动器。 AKS300系列软起动器是专用于由恒速交流电动机作为运转动力的起停装置(如拖动、风机、泵、传送带以及其他机械设备)。 由于每次电动机起动和停机的时候,会产生机械和电气的问题,从而导致负载冲击的出现。AKS300系列数字经济型软起动器可消除此类问题。使用本软起动器后,电压可平稳的施加和撤离电动机,转矩和电流也是如此。因此,和传统的起动方式相比,机械和电气的问题将得到彻底的改善。 本手册为用户提供了安装配线、参数选择、故障诊断和日常维护相关注意事项。为确保能正确安装及操作AKS200系列软起动器,发挥其优越性能,请在装机前阅读本使用手册,并妥善保存及交给最终机器使用者。 读者对象 本书适合下列人员阅读 设备安装人员、维护人员、设计人员

目录 章节页码 1,简介 1 2,产品确认 2.1 型号说明 2.2 开箱确认 3,安装 3.1 安装环境 3.2 使用条件 3.3 注意事项 4, 功能介绍和使用 4.1 水泵、风机特性简介 4.2 功能介绍 4.3 完全使用 5,故障对策和维护 5.1 故障对策 5.1.1故障类别 5.1.2故障分析及解决 5.2 维护 5.2.1 日常保养及维护 5.2.2 软起动器的存贮 5.3 保修 6,技术参数 6.1 尺寸 6.2 型号选择 6.3 使用示例 1,简介 1.1 AKS400系列软起动主要功能特点: 完美的人性艺术化设计: ●外形美观和结构合理 ●良好简洁的人机界面 ●功能完善和操作简便 ●牢固可靠和结构紧凑 可靠的质量保证: ●先进的SMT贴片生产工艺 ●优异的电磁兼容性能

经济型位卡使用说明书模板

1 综述 SFISA-7021卡是ISA总线的多功能数据采集接口卡,可方便地应用于装有ISA总线插槽的微机。PC操作系统可选用当前流行的Windows系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析软件LabVIEW、LabWindows/CVI 等环境。 SFISA-7021多功能数据采集接口卡安装使用方便,程序编制简单。使用时只需将接口卡插入微机任一ISA总线插槽中。其模拟量输入输出信 号均由卡上37芯D型插座与外部信号源及设备连接。 模入部分:用户可根据实际需要选择单端或双端输入方式。本卡采用 程序触发AD转换。系统经过查询板上AD转换完成状态,或响应AD转换完成中断的方式实现与板卡的通讯和数据交换。 模出部分:模出有多种输出范围选择,可根据用户需要将加电输出初始态,设置成加电自动输出范围下限电平或输出范围中点电平。 数字量输入输出部分:有16路数字量输入和16路数字量输出接口, 采用40P扁平带缆与外部设备连接。也可经转换电缆从37芯D型插座输出。其中数字量输出具有锁存和加电自动清零功能。 2技术参数 2.1模入部分(以下简称A/D) A/D通道数:单端32路、双端16路; A/D信号范围:0V?5V; -5V?+5V; 输入阻抗:>10M Q ; A/D转换分辨率:12位; A/D转换系统经过率:10KHz(A型)/30KHz(B型); A/D触发方式:程序触发; A/D通讯方式:A/D转换结束中断、程序查询;

A/D转换非线性误差:士2LSB ; A/D转换输出码制:单极性原码、双极性偏移码 系统综合误差:<± 0.05 % F.S ; 2. 2模出部分(以下简称D/A) D/A通道数:1路; D/A 范围:0 ?2.5V; 0 ?5V; 0 ?10V; -2.5V ?+2.5V; -5V ?+5V;—10V ?+ 10V; D/A转换分辨率:12位; D/A转换输入码制:二进制原码(单极性输出) 二进制偏移码(双极性电压输出) D/A转换建立时间:< 5卩S (0?2.5V; -2.5V?+2.5V) (无RC滤波时的满幅阶跃)< 50卩S (0?5V; -5V?+5V; 0?10V) < 100 卩S (-10V ?+10V) D/A加电输出状态:加电同时自动输出下限电平或加电同时自动输出中位电平; D/A转换综合误差:电压方式:< 0.1% F.S ; 2. 3数字量输入输出部分(以下简称DI /DO) DI: 16 路;DO: 16 路; 输入输出电平:TTL / CMOS电平兼容; DO加电输出状态:0电平; 2. 4电源功耗 +5V < 600mA +12V < 100mA -12V < 70mA

VEC经济型伺服控制器说明书

XY脉冲控制下的位置追踪模式 脉冲控制下的位置追踪模式说明 说明 说明 一 系统快速接线设置 (2) 1、总接线图:数字I/O信号类型选择为NPN (2) 2、总接线图:数字I/O信号类型选择为PNP (3) 3、XY脉冲输入接口CN3图解说明 (4) 4、接线 (5) 5、试运行 (5) 6、马达自学习 (6) 二 驱动器控制接口定义 (6) 1、键盘通讯口CN1 (6) 2、马达编码器接口CN2 (6) 3、功能端口接线CN3 (7) 三 键盘使用说明 (8) 1、键盘图 (8) 2、键盘操作说明 (8) 四 参数表及参数详细说明 (10) 1、参数类型说明 (10) 2、参数表 (10) 3、参数说明 (12) 五 RS-485通讯协议 (15) 1、RS-485硬件接口规格 (15) 2、通讯格式 (15)

★ 所有与马达配套使用的驱动器在厂家已设置好相关参数所有与马达配套使用的驱动器在厂家已设置好相关参数,,请按以下说明接线,点动点动试运行正常试运行正常试运行正常即可即可即可使用使用使用。。 一 系统系统快速接线设置快速接线设置快速接线设置 1、 总接线图总接线图::数字I/O 信号类型选择为NPN NPN

PNP :数字I/O信号类型选择为PNP 总接线图: 2、总接线图

3、XY 脉冲输入接口CN3图解图解说明说明说明 备注备注备注::1、Y 信号与X 信号的线路完全相同信号的线路完全相同,,以下仅示例X 信号信号;; 3.1 3.1 线驱动型信号线驱动型信号线驱动型信号((Line Drive Line Drive)) 即差分信号输入;配合5V 电源系统设计的差动式输入 3.2 3.2 PLC PLC PLC 开极集输开极集输开极集输出控制单台出控制单台出控制单台 仅控制一台驱动器,使用驱动器内部5V 电源 3.3 PLC 3.3 PLC 开极集输开极集输开极集输出控制出控制出控制((推荐使用推荐使用)),使用驱动器内部DC24V 直流电源

调压器说明书

调压器说明书 主要用途: 调压器具有波形不失真,体积小、重量轻,效率高,使用方便,运行可靠等特点,可广泛用于工业(如化工,冶金,仪器仪表,机电制造,轻工等),科学实验,公用设备,家用电器中,以实现调压,控温,调速,调光,功率控制等目的。 本系列产品分新型和老型,带J 为老型,不带J 为新型。 技术规格 1.调压器的基本参数按表规定 表1(TDGC2单相系列) 2.调压器的基本参数按表规定 表1(TSGC2三相系列) 3.调压器额定(输出)容量:调压器额定容量按下式计算: P=√mI ·u 2×10^(-3)(KVA) 式中:P-调压器额定输出容量(KVA) M-相数,单相M=1,三相M=3 I2-额定输出电流(A ) 型号 额定 容量 KV A 相 数 额定 频率 (HZ) 额定 输入 电压 (V ) 输出 电压 范围 (V ) 额定 输出 电流 (A ) TDGC2/TDGC2J-0.2 0.2 1 50 220 0~250 0.8 TDGC2/TDGC2J-0.5 0.5 2 TDGC2/TDGC2J-1 1 4 TDGC2/TDGC2J-2 2 8 TDGC2/TDGC2J-3 3 12 TDGC2/TDGC2J-4 4 16 TDGC2/TDGC2J-5 5 20 TDGC2/TDGC2J-7 7 28 TDGC2/TDGC2J-10 10 40 TDGC2/TDGC2J-15 15 60 TDGC2/TDGC2J-20 20 80 TDGC2/TDGC2J-30 30 120 型号 额定 容量 KV A 相 数 额定 频率 (HZ) 额定 输入 电压 (V ) 输出 电压 范围 (V ) 额定 输出 电流 (A ) TSGC2/TSGC2J-3 3 3 50 380 0~430 4 TSGC2/TSGC2J-6 6 8 TSGC2/TSGC2J-9 9 12 TSGC2/TSGC2J-12 12 16 TSGC2/TSGC2J-1 5 15 20 TSGC2/TSGC2J-20 20 27 TSGC2/TSGC2J-30 30 40

经济型智能螺杆ESCC控制器使用说明书

经济型智能螺杆ESCC50控制器 使用说明书 大连冰山嘉德自动化有限公司 二零零九年四月 目录 键盘简介 (3)

显示画面 主画面 (4) 菜单画面 (4) 参数设置画面 (4) 参数设置步骤 (6) 测试画面介绍 (6) 操作过程 (7) 油加热器控制 (7) 油泵控制 (7) 压缩机控制 (7) 增减载控制 (7) 附表1 故障处理 (8) 附表2 控制台元件调定值 (14) 键盘简介

显示画面 主画面(注:控制台上电,显示“主界面”:当前喷油温度和电机电流;无故障,显示“就绪”;有 故障,显示故障信息。) 用于停压缩机电机 出现故障时:用于对故障进行确认操作。 设 定 时:用于对设定画面及设定数值进行确认。 显示运行状态和功能数据等各种信息。 LCD 显示屏 用于参数设定: 机组通讯、电流、温度值设定。 用于油加热控制: 控制油加热器启动、停止 用于测试: 停机状态下可以进行操作。 菜单键 复位键 设定时:取消设定界面。 故障时:解除故障后,返回主界面。 在其它界面时:返回主界面。 油泵启动键 用于启动油泵 增、减键 运行时:用于能级增载或减载操作。 设定时:用于切换设定画面及其数据 的设定。 油泵停止键 用于停油泵 压缩机停机键 压缩机启动键 用于启动压缩机电机 紧急情况出现,请立即按紧急停机按钮! 故障处理见附表1 第8页

菜单画面 参数设置画面 按“▼”键 按“确定”键 按“▼”键

按“▼”键按“▼”键按“▼”键

参数设置步骤 例如:按照第3页参数设置画面操作方法,设定“通讯地址”值,见下面(其余画面设定方法相同): 测试画面介绍■ 操作过程 进入此界面后,按“确定”按键,数值闪烁,按▲▼键调整通讯地址值为“3”,按“确定”按键确认“3”,数值不闪烁,表明设置成功。 注:保持按住▲或▼按键,数值闪烁3次后,将连续变化。

HS系列使用说明书

HS经济型系列 红外温度传感器使用说明书 一、概述 台湾LETON雷特科技HS经济型系列在线 式红外温度传感器为一体化、集成式红外温度传 感器,具有实时响应时间快、灵敏度高、非接触 式、使用安全及寿命长等优点。光学系统与电子 线路共同集成在不锈钢外壳内。壳体上的标准螺 纹可与固定安装部位快速连接,便于安装。同时 还可加装各种选件(如气管吹扫器、独立安装支 架、可调安装支架、防尘防水保护罩、冷却装置 等)以满足各种工况场合的特殊环境要求。 二、主要应该范围 主要应用于石油化工、科学实验、印刷造纸 食品加工、干燥、纺织、制药、配电柜、耐火材料 包装、滚筒覆膜机、电机等难以直接接触危险或快 速移动物体的测温。本系列红外温度传感器对光亮 或抛光金属物体测温效果不佳,金属表面需有涂层 或粘贴耐高温胶带方可达到准确的测量效果。 三、红外测温原理 红外线是一种电磁波,波长在0.76~100μm之间,一切温度高于绝对零度(-273.16℃)的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量,物体的红外辐射能量的大小及其波长的分布与它的表面温度有着密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这是红外辐射测温所依据的基础。红外温度传感器是一种热电子传感器,红外温度传感器主要由以下部件组成: ———光学系统(透镜/光谱滤波器) ———光电探测器 ———电子放大器 ———信号处理 辐射体发出的红外辐射,进入光学系统,经调制器把红外辐射调制成交变辐射,由探测器和电子线路将红外辐射的功率能量转变成为相应的电信号。 四、HS系列主要特点 1、高精度:测量值±1%或±2℃(取大值) 2、快速响应时间:300ms的快速响应速度 3、距离系数比:D:S=25:1 4、抗干扰性高:电源、模拟输出相互隔离,具有较强的抗电源电磁干扰功能 5、坚固的不锈钢外壳,具有耐腐蚀功能 6、测温范围广:0~1300℃ 7、多种输出方式可选:4~20mA(二线制)或0~5VDC(四线制)(0~10VDC输出需定制) 8、具有信号短路和电源接反自我保护功能

fisher调压器的安装、调试及使用说明

调压器的安装、调试及使用说明 费希尔(FISHER ) 第一部分:通用注意事项 1 安装要求 1.1 取压管(Control line/Sensing line ): 调压器的取压(Presure registration )分两种:外取压(External registration, 简写:ext. )和内取压(Internal registration ,简写:int. )。 (1)为什么有时需要外接下游取压管:调压器通过取压管将出口压力引到膜片的一侧,并与膜片的另一侧的弹簧压力进行比较,以感知调压器出口压力的变化,并做出相应的调节,以保证出口压力的稳定。如果调压器需要外接(即:外取压)下游(Down stream )取压管,但实际未接上的话,那么,调压器感受到的出口压力将是零,调压器会试图将出口压力提高到弹簧的设定值,结果调压器会一直100% 打开,出入口压力接近而无法调压。 (2)取压管的安装:取压管的管径要不小于调压器阀体上的取压接口的尺寸。如果取压管的长度每增加 6.1 米,要增加一个尺寸的管径(英制)。较细的取压管会延迟调压器的反应时间,而且容易使调压器变得不稳定。3/8 ″外径的取压管是允许的最细的取压管,具体各种型号调压器的取压管的口径要求见《第三部分:各种型号的具体说明》。取压点要尽量选择在需要测量的、压力比较平稳的地方,而要远离阀门、弯管等会产生压力波动的地方。下游取压点最好是在距离调压器出口的6-10 倍管径处;如果变径(或截止阀,弯管等)离调压器的出口很近,下游取压点要在距离调压器的入口4 倍管径处。取压点处的取压管要与主管线垂直。取压管上要安装截止阀,截止阀要使用全通阀。取压管不能堵塞,否则,会影响正常的取压。 1.2 下游管径:在很多情况中,为将流速控制在一定的范围内,或者为了减小下游管线的压力损失,要将调压器下游的管径扩大,而且,尽量使扩径接近调压器的出口。 1.3 弹簧腔上的放散口:要指向地面,以免杂质或水进入放散口,使调压器无法放散或正常工作。 2 调试及维护要求 2.1 在线维护: 所有费希尔(FISHER )调压器都可以做到在线维护(Online maintenance ),就是说,不必将调压器阀体从管线上拆下来,只需将连接执行机构和阀体的螺丝拆下,或将调压器顶盖的螺丝卸下,即可进入调压器内部,对阀内件进行更换或维护。 2.2 开启与关闭步骤(Startup and Shutdown ): (A )开启调压器的步骤: (1)首先缓慢打开上游截止阀(以免对调压器膜片造成损坏性冲击)。 (2)如果调压器带有下游取压管,缓慢打开下游取压管上的手阀。在打开下游截止阀之前,要先打 开下游取压管上的手阀,否则,调压器将始终完全打开无法调压,出口压力将接近于入口压力,对下游表具和设备造成损坏。 (3)缓慢打开下游截止阀(如果是在下游无流量时调试,下游截止阀打开过快,会使下游压力瞬间超过设定值,除非放散,否则无法将此压力在降低,另外,还会对下游设备造成损坏)。 ( B )关闭调压器的步骤:要先缓慢关闭下游截止阀,再缓慢关闭上游截止阀和取压管上的阀门。维修时,关闭调压器的前后截止阀,将调压器与周围管线隔离开。泄放压力时,一定先泄放下游压力,再泄放上游压力,以免对调压器反向加压。 2.3 如何设定出口压力( Setting pressure ): 调压器调试时,出入口都要安装合适量程的压力表,以便调试和维修。调节出口压力设定值时,要使实际流过调压器的流量为FISHER 流量表中给出的流通能力(流量)的5-10% 。对于所有FISHER 调压器资料给出的‘出口压力设定值'

云南白药创可贴(经济型)的说明书

云南白药创可贴(经济型)的说明书 皮肤病一直都是困扰人们的一大疾病,治疗皮肤病是刻不容缓的,否则还有可能会传染给周围的人。药物治疗皮肤病是大多数人的首选,云南白药创可贴(经济型)就是如今治愈皮肤病最好的药物之一,该药物纯中草药制成,对于不同皮肤的患者都具有非常好的疗效,您可以放心使用,不用担心云南白药创可贴(经济型) 给您带来副作用等问题。 【药品名称】 通用名称:云南白药创可贴 商品名称:云南白药创可贴(经济型) 拼音全码:YunNanBaiYaoChuangKeTie(JingJiXing) 【主要成份】国家保密方。 【性状】本品为矩形状透气胶带上附有浸药织带,织带呈棕色,有特殊气味。

【适应症/功能主治】止血,镇痛,消炎,愈创。用于小面积开放性外科创伤。 【规格型号】50片 【用法用量】清洁创面,从防沾胶纸上揭下云南白药创可贴,使药带贴于创面,松紧适当即可。 【不良反应】个别病例用药后发生用药部位过敏性瘙痒,分析原因可能为对创可贴胶带或药物接触性过敏所致。 【禁忌】对胶带或对使用云南白药过敏者禁用。 【注意事项】1.孕妇慎用。2.使用前务必清洁创面,使用中避免长时间与水接触,拆封后请勿用手接触中间药心。3.皮肤过敏者停用。4.对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。5.本品性状发生改变时禁止使用。6.儿童必须在成人的监护下使用。7.请将本品放在儿童不能接触的地方。8.如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。 【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作

用,详情请咨询医师或药师。 【贮藏】密封,置阴凉处。 【包装】纸质包装,每盒装50片。 【有效期】36 月 【执行标准】国药标准WS3-128(Z-128)-2 【批准文号】国药准字Z20073016 【生产企业】云南白药集团无锡药业有限公司 很多患者看过关于云南白药创可贴(经济型)的介绍后,都对皮肤病的治疗有了信心。还有患者在服用药物之前一定要详细了解关于云南白药创可贴(经济型)的各种功效和用药原则,这样对于您的治疗是有利无害的,使您不再受皮肤病的困扰。

高频交流斩波调压说明书

高频斩波式交流调压电源 说明书 前言 1.课题来源 单相交流电源的应用是非常广泛的。比如在农村、轻工业、家用电器等小功率传动领域以及电力机车供电系统。对于单相交流电源,调压和稳压是最为普遍的要求。目前能够实现这一要求的调压器有下面三种: 1)磁饱和式调压器该调压器通过控制主电路中电感的饱和程度,以改变电抗值以及其上的电压,实现对输出电压的调节。这种调压器具有一定的动态性能,但输出电压的调节范围小,而且体积和重量均较大。 2)机械式调压器机械式调压器由电动机带动碳刷实现输出电压的调节。这种调压器输出波形较好,但体积、重量大,动态性能差。 3)电子式调压器这种调压器采用电力电子器件实现。目前有晶闸管凋压器和逆变式调压器两种。晶闸管调压器采用的是相控方式,因此其输出波形差;逆变式调压器采用的是斩波控制方式,其输出波形和动态响应较好。 从上面可知,逆变式电子调压器具有最好的综合性能。逆变式电子调压器的结构不仅具有调压、稳压的能力,而且还可以实现频率的变换。它是通过AC/DC/AC变换实现的。具有中间直流环节——储能电容和变换效率低是它的不足。

2、解决方法 随着现代电力电子技术的发展,单相电源变换技术也有了很大的进步,先后出现了多种利用全控器件的交—交直接变换方案。本文基于矩阵式变换理论,提出一种矩阵式单相电源变换电路,该电路只使用两个双向开关管,可以实现输出电压连续可调及获得高正弦度的输入电流波形。 采用单相—单相矩阵式电力变换。通过一组开关函数可以将输入的工频交流电压转换成幅值和频率均可调的单向交流电压。 3、优势 本文提出采用MOSFET的斩波式交流调压器,相对单片机和DSP控制器来说,没有复杂的程序控制,使该调压器具有调节方便、动态响应快、对电网谐波污染小、装置功率因数较高等优点。用于交流电压的调节和控制,有更好的性能和应用前景。 一、系统工作原理 1、高频交流斩波调压的基本原理 交流斩波调压的原理波形如图1所示。由图可知,它是用一组频率恒定、占空比可调的脉冲,对正弦波电压进行调制后,得到边缘为正弦波、占空比可调的电压波形。该电压的调制频率f0,其基本谐波频率为50Hz。改变占空比,即可改变输出电压。利用具有自关断能力的电力半导体器件就可方便地

中国经济型连锁酒店的投资收益说明

中国经济型连锁酒店的投资收益说明 一、什么是连锁酒店 连锁酒店是指以连锁经营模式运营的酒店,连锁酒店一般都具有全国统一的品牌形象识别系统、全国统一的会员体系和营销体系。是现代酒店业发展的主要态势,从星级酒店到经济型酒店再到青年旅社、主题酒店、精品酒店、连锁酒店的发展模式已经深入人心。 连锁酒店与单体酒店相比,无论在装修、服务还是信誉上都有较大的竞争优势,处处挤压着单体酒店的生存和发展空间。预订方便快捷、价格透明、不需要前台议价、干净卫生、服务和安全有保障,性价比较高,所以连锁酒店是出差、旅游住宿的好选择。 二、中国经济型连锁酒店投资环境分析 随着经济飞速发展,城镇化进程的加快,经济型酒店已经成为人们生活中必不可少的一部分,但是从目前的经济型连锁酒店品牌的市场占有率来看,30%的占有率远比国际水平70%要低的多,这就意味着,中国的酒店市场还有两倍的发展空间,酒店加盟,酒店投资必将成为更多酒店加盟商和投资商的朝阳投资项目! 现在稳坐中国经济型连锁酒店六巨头宝座的可加盟酒店品牌分别是:如家、尚客优、7天、锦江之星、格林豪泰、汉庭。 随着人们对经济型酒店需求的增加,酒店加盟商和投资商们意识到了连锁酒店在中国的巨大发展前景,在2005年-2008年之间,经济型酒店获得了迅猛发展,如家、7天、汉庭等许多酒店加盟商进入了一线城市的扩张大潮中。新品牌的不断出现,使得他们在一线城市开始了区域化竞争,甚至打起了价格战,这种情况很快蔓延到了二线城市。 而相比之下,三线城市的酒店市场近乎空白被不酒店品牌所忽略。三线城市的酒店市场亟需开发,这期间,尚客优快捷酒店准确把握到这一酒店市场机遇,深耕三线城市酒店市场,并在短短5年间,发展到全国1020家门店。让酒店加盟商在三线城市赚足了荷包。 三、全国十大连锁酒店品牌的加盟条件和费用 尚客优集团 加盟条件 位置要求: - 城市中心城区、靠近CBD商务区、交通枢纽、会展/展览中心、工业开发区 - 良好的可接近性及可视性,便利的交通及方便的出入口 - 有效的商圈,接近目标商务顾客及写字楼 ---------------------------------------------------------精品文档

TSJA型 感应调压器使用说明书.

TSJA型感应调压器使用说明书 一、基本原理与用途 TSJA型油浸自冷感应调压器,是电机试验用感应调压口器。该系列采用了“斜槽定子铁心”“斜成形定子线圈”新工艺,使输出电压波形畸变小,达到了IEC对电机试验电源标准的要求,产品的突加过负荷能力大,效率高,为电机行业提供了新型试验电源。适用于工业、农业、国防及科研等部门,作为调节电压通用设备。 二、工作条件 在下列条件下,本产品能长期连续运行。 1.海拔高度不超过1000米; 2.周围介质温度不高于+40℃不低于-25℃; 3.空气相对湿度不超过85℅; 4.不含有化学腐蚀性气休及蒸汽的环境中; 5.无爆炸危险的气体环境中; 6. 本产品的温升标准为:油面温升55,℃(在周围介质温度为40℃时,油面最高温度不允许超过95℃,绕组温升65℃,铁心温升80℃。 三、型号含义 调压器型号及含义如下:

四、技术指标 容量范围:100~2000KV A 输入电压:380V 输出电压:0~650V(可选择 频率:50HZ 效率:96% 抗电强度:2000V/60S﹤10mA 过载能力:>125%----120min,>150%----60min 绝缘电阻:﹥20MΩ 环境温度:-5℃~+40℃ 相对湿度:﹤95% 温升:﹤55℃ 噪声:﹤85dB 五、工作原理

本产品结构类似一般立式绕线转子异步电动机、由于它处于堵转状态下工作,因此其工 作原理相似于感应电机与变压器。当定、转子相对位置改变后,对于三相调压器即改变了二次串联绕组感应电势的相位,再借自耦的线路联接,使负载电压能够在一定的范围内,获得无级而平滑的调节。 调压器绕组联结原理如图1所示 图中:U1—输入电压; E2—二次绕组的感应电势; U20—空载输出电压; B—两绕组的相对角位移。 调压器的输出电压特性如图2所示。

燃气调压器选型计算说明书

燃气调压器选型计算说 明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

调压器选型计算说明书 一、 调压器出口法兰处的速度 调压器出口法兰处的速度,即等于调压器后端管道流速,明确大小见管道平均速度的计算结果。 二、 管道中平均速度 将标况流量换算成工况下的流量,再依据工况流量确定合适的管径,换算公式如下: T T P P Q Q 000??= (一) 调压柜型号规格为:200m 3/h(2+0) 1.进口管径的确定 1) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /2.7415 .2935015.273200325.101325.1012003000max =+?+?=??= 2) 当气体压力最高,温度最低时,具有最小体积流量,故有: h m T T P P Q Q /6.3315 .2933015.273400325.101325.1012003000min =-?+?=??= 根据技术表要求:管道流速s m /20≤ν,取 s m /20=ν计算管径 mm Q R 1.181020 14.336002.7410360066=???=?=πν 取管径DN=50mm ,计算管道流速: s m R Q /6.10102514.336002.741036006262=???=?=πν 2.出口管径的确定 3) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /2.21415 .2935015.2733325.101325.1012003000max =+?+?=??= 4) 当气体压力最高,温度最低时,具有最小体积流量,故有:

温度控制器使用说明书

XMT-6000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 !警告 接线警告 —如果仪表失效或发生错误,可能引起系统故障,安装外部保护电路以防止此类事故。 —为防止仪表损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防电流冲击。 仪表供电 —为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源。 禁止在易燃气体附近使用 —为防火、防爆或仪表损坏,禁止在易燃、易爆气体,排放蒸汽的场所使用。 严禁触及仪表内部 —为防止触电或燃烧,严禁触及仪表内部。发生质量问题请与上海亚泰仪表厂营销部联系,只有 “亚泰”服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪表内部有高电压,高温部件,非常危险! 严禁改动仪表 —为防止事故或仪表失效,严禁改动仪表。 保养 —为防止触电,仪表报废或失效,只有“亚泰”服务工程师可以更换部件。 —为保证仪表长期安全使用,应定期保养。仪表内部某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 操作注意 断电后方可清洗仪表。 清除显示器上污渍请用软布或棉纸。 显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷等机械设备;恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。 本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。 本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□□□□—□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ①面板尺寸mm⑤输入类型 D:96×96 1:热电偶信号 E:72×72 2:热电阻信号 F:96×48(竖式);F(H):48×96(横式) ⑥输出类型 G:48×48 空:继电器(最大1A) ②显示方式V:逻辑电平输出用于SSR 6:双排显示(经济型)B: 继电器(最大10A) ③控制类型G: 可控硅输出(直接带300W以下负载) 0:位式动作⑦分度号 3:时间比例动作⑧量程下限 4:两位PID动作及自动整定⑨量程上限 7:单相过零脉冲PID及自动整定<附件> ④限位报警安装支架2套,说明书一份 0:无报警 1:上限报警(XMTD、XMTF过零脉冲输出、逻辑

数控经济型球面磨床简明使用手册V1.1资料

重庆磨床有限责任公司 数控经济型球面磨床简明使用手册 MJK034 V1.0 华中808GCE 机床PLC版本 CQM V1.84

一、概述 重庆磨床有限责任公司自2001年成规模生产、改造的数控外圆磨床。产品型号包括MK1320/MK1332(数控外圆磨床)、MKS1320/MKS1332(数控高速外圆磨床)、MKS1620/MKS1632(数控端面外圆磨床)、MJK21B(正交轴数控端面外圆磨床)、MJK034(数控经济型球面磨床)。所使用的数控系统有西门子802C、802D及802DSL T/M value 、802DSL G/N plus、828D和FANUC 0iTC、FANUC 0iTD及国产开通KT SEC500、广数GSK928G、凯恩帝KND2000TCi、华中808GCE等等数控系统。 本手册所述数控系统为华中808GCE数控系统。 参考手册: 1,华中8型数控系统用户说明书 V1.11 2,华中8型数控系统参数说明书 V1.11 二、操作注意事项 因意外事故可能会造成人身伤害和机床损坏,数控机床配置了安全装置(包括硬件和软件): 1, 机床防护罩(包括砂轮防护罩) 2, X、Z 轴的极限限位开关(如果有)。在此开关范围内的软极限开关。 3, 急停按钮。 4, 进给暂停按钮、复位键。 5, 过热、过流保护开关,以及互锁开关、门开关(选配)。 6, 报警显示,信息显示。 7,紧急回退按钮 但操作人员或维护人员不应该完全依赖这些安全装置,需要熟知下述事项,从而避免事故发生。 2.1 通电时需确认的事项 2.1.1 关好控制电柜、操作控制箱门。 2.1.2 机床周围不要放置无关物品。 2.1.3 安装或搬移设备后接通电源时,需确认三相电源(A、B、C)的相序,确认接地是否可靠。 2.1.4 电源接通顺序:打开总电源开关》按“系统上电”键》释放急停开关》进入待机。 2.2 其它注意事项 2.2.1 每天上班时,确认液压油箱,砂轮主轴油箱,冷却液箱内的油量或冷却液量。 2.2.2 各单元的油(包括冷却液)按说明书定期更换和补充。 2.2.3 各部位压力表的压力按说明书确认是否正常。 2.2.4 进入防护罩内作业时,必须急停机床,或者有专人监护,确认安全后再进行。 2.2.5 穿好安全服装(鞋、帽)后再工作。 2.2.6 经常整理,清扫机床四周。 2.2.7 勿用湿手触摸电器元件。

SVR系列线路自动调压器安装使用说明书

1 简介 SVR-XX/DD-9/ZK型线路自动调压器是沈阳东电科发科技有限公司研制的用于改善电能质量的专利产品。国家授权专利号:ZL 01 2 50820.9。其中XX代表调压器容量,DD代表调压器适用的电压等级kV,ZK代表采用真空灭弧型有载分接开关。 我国幅员辽阔,各地域经济发展不平衡,电力供电网络也存在着很大差异。经济发达地区用电负荷比较大,用电负荷集中,变电站分布的比较密集,配电线路的供电范围一般不超过15公里。经济相对落后的地区用电负荷小,负荷比较分散,变电站分布的较为稀疏,这样造成了很多地方供电半径超过正常范围,有些农村地区的供电半径可能达到50公里以上。长距离的送电必然会造成线路的中后端的电压过低或大幅度的波动,解决此类问题的最为经济的方法就是分散调整电压。 本产品是在电力供电系统实现分散调整电压的一种装置。可广泛使用于供电距离比较远、供电负荷大、电压波动大电能质量达不到使用标准的供电线路。也可以用于电压质量不能满足生产需要的工、矿企业。 2 工作原理及原理图 线路自动调压器是由具有9个分接头的自耦变压器、有载调压开关以及能随负荷大小跟踪线路末端电压的自动控制器组成。自耦变压器分为主线圈和调压线圈,调压线圈每分接头间电压差为2.5%总的调压范围为20%,另有三相三角形接线的二次线圈主要用于消除三次谐波以及提供自动控制器及有载调压开关的工作电源。电源侧主接线可以通过有载调压开关从分接头1到分接头9切换。负荷侧主接线根据用户需要的调压范围确定固定接线。如用户需

求的调压范围为0~+20%时,负荷侧主接线固定接在分接头1上,此时1档为调压器直通档;用户需求的调压范围为-5%~+15%时,负荷侧主接线固定接在分接头3上,此时3档为调压器直通档;用户需求的调压范围为-10%~+10%时,负荷侧主接线固定接在分接头5上,此时5档为调压器直通档。调压器负荷侧A 、C 相装设电流互感器内部差接,负荷侧A 、C 相装设电压互感器(双向电源时电源侧A 、C 相也装设电压互感器)。线路自动调压器(调压范围为-10%~+10%)结构回路原理图如下: 图1 3 产品特点 可延长变电所供电半径适合农村电网的长距离送电。 在地域广阔,用电负荷分散的电网中,远距离送电始终是个难题,新建变电所经济上不合理,不建变电站供电质量有满足不了要求。使用线路自动调压器便可很好的解决此类 a b c

经济型智能螺杆ESCC控制器使用说明书

经济型智能螺杆E S C C 控制器使用说明书 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

经济型智能螺杆ESCC50控制器 使用说明书 大连冰山嘉德自动化有限公司 二零零九年四月 目录

键盘简介 (3) 显示画面 主画面…………………………………………………………………………………… 4 菜单画面 (4) 参数设置画面 (4) 参数设置步骤 (6) 测试画面介绍 (6) 操作过程 (7) 油加热器控制 (7) 油泵控制 (7) 压缩机控制 (7) 增减载控制 (7)

附表1 故障处 理…………………………………………………………………… 8 附表2 控制台元件调定 值 (14) 键盘简介 用于停压缩机电机 出现故障时:用于对故障进行确认操作。 设 定 时:用于对设定画面及设定数值进行确认。操作。 显示运行状态和功能数据等各种信息。 LCD 显示屏 用于参数设定: 机组通讯、电流、温度值设定。 用于油加热控制: 控制油加热器启动、停止 用于测试: 停机状态下可以进行操作。 菜单键 确认键 复位键 设定时:取消设定界面。 故障时:解除故障后,返回主界面。 在其它界面时:返回主界面。 油泵启动键 用于启动油泵 增、减键 运行时:用于能级增载或减载操作。 设定时:用于切换设定画面及其数据的设定。 压缩机停机键

显示画面 菜单画面 紧急情况出现,请立即按紧急停机按钮! 按“确定”键 按“确定”键 按“确定”键

参 数设置画面 按“▼”键 按“▼”键

燃气调压器选型计算说明书

调压器选型计算说明书 一、 调压器出口法兰处的速度 调压器出口法兰处的速度,即等于调压器后端管道流速,明确大小见管道平均速度的计算结果。 二、 管道中平均速度 将标况流量换算成工况下的流量,再依据工况流量确定合适的管径,换算公式如下: T T P P Q Q 000??= (一) 调压柜型号规格为:200m 3/h(2+0) 1.进口管径的确定 1) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /2.7415 .2935015.273200325.101325.1012003000max =+?+?=??= 2) 当气体压力最高,温度最低时,具有最小体积流量,故有: h m T T P P Q Q /6.3315 .2933015.273400325.101325.1012003000min =-?+?=??= 根据技术表要求:管道流速s m /20≤ν,取 s m /20=ν计算管径 mm Q R 1.181020 14.336002.7410360066=???=?=πν 取管径DN=50mm ,计算管道流速: s m R Q /6.101025 14.336002.741036006262=???=?=πν 2.出口管径的确定 3) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /2.21415.2935015.2733325.101325.1012003000max =+?+?=??= 4) 当气体压力最高,温度最低时,具有最小体积流量,故有:

h m T T P P Q Q /2.16115 .2933015.2733325.101325.1012003000min =-?+?=??= 根据技术表要求:管道流速s m /20≤ν,取 s m /20=ν计算管径 mm Q R 8.301020 14.336002.21410360066=???=?=πν 取管径DN=65mm ,计算管道流速: s m R Q /4.171033 14.336002.2141036006262=???=?=πν (二) 调压柜型号规格为:250m 3/h(2+0) 1.进口管径的确定 5) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /8.9215 .2935015.273200325.101325.1012503000max =+?+?=??= 6) 当气体压力最高,温度最低时,具有最小体积流量,故有: h m T T P P Q Q /4215 .2933015.273400325.101325.1012503000min =-?+?=??= 根据技术表要求:管道流速s m /20≤ν,取 s m /20=ν计算管径 mm Q R 3.201020 14.336008.9210360066=???=?=πν 取管径DN=50mm ,计算管道流速: s m R Q /2.131025 14.336008.921036006262=???=?=πν 2.出口管径的确定 7) 当气体压力最低,温度最高时,具有最大体积流量,故有: h m T T P P Q Q /75.26715.2935015.2733325.101325.1012503000max =+?+?=??= 8) 当气体压力最高,温度最低时,具有最小体积流量,故有: h m T T P P Q Q /5.20115 .2933015.2733325.101325.1012503000min =-?+?=??= 根据技术表要求:管道流速s m /20≤ν,取 s m /20=ν计算管径

相关文档