材料送检计划

1、编制依据:

1.1华润置地广场一期工程合同

1.2华润置地广场项目图纸

1.3主要规范、标准、规程和文件

1.3.1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB30202-2002

1.3.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB30204-2002

1.3.3《地下工程防水技术规范》GB30108-2001

1.3.4《地下防水工程施工质量验收规范》GB30208-2002

1.3.3《钢筋机械连接统一技术规程》JGJ107-2003

1.3.6《混凝土质量控制标准》GB30164-92

1.3.7《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87

1.3.8《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-93

1.3.9《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-31-2003

1.3.10《建筑材料放射性核素限量》

1.3.11《混凝土外加剂应用技术规范》GB30119-2003

2、工程概况

2.2工程建筑概况

本工程为框架结构,高层住宅地上33层,地下一层,总建筑面积100302.36㎡.

2.3试验内容概述

2.4结构实体检验工作内容

2.4.1用于承重结构的砼同条件试块

2.4.2结构梁、板的钢筋保护层厚度及间距

3、试验与检验工作总体安排

3.1试验人员安排

3.1.1现场设试验工作负责人一人,由项目工程部负责管理,结构工程施工各个分包单位均应有一名专职试验员配合项目试验负责人的工作。

3.1.2试验人员必须具备《职业技能岗位证书》。

3.1.3辅助试验人员进行试验工作的人必须具备相关试验知识,并接受项目经理部试验人员对其进行的试验知识培训。

试验组织结构

组长:祖惠才

组员:崔立辉高大飞

范佳荣:负责《工程试验方案》审批,领导试验工作的全面开展。

崔立辉:负责试验资料的收集、整理、归档。

高大飞:负责《工程试验方案》的编制及对试验全过程的监督、检查、控制。

任洪超:监督、检查试验工作的运行,验收试验结果。

赵东旭:负责提供进入施工现场原材的复试及参加有见证试验的取样、送试;

3.2试验工作原则

3.2.1各负其责的原则

1)材料部门要对现场进场材料质量负责,规定复试后才能使用的,由材料部门向现场实验室办理委托试验。

2)负责工程师应在工序过程中按规定向现场实验室办委托取样,包括混凝土、砂浆、钢筋连接件、回填土等。

3)分项分部工程的现场质量检验由质量总监负责。

4)现场试验人员负责所有施工试验及进场原材料复试取样的制作、成型、养护、送检,同时必须接受现场监理及项目经理部技术部、物资部和工程部的监督。

5)试验人员必须及时将试验结果通知项目经理部的工程、质量、物资及技术部。由工程部资料员将试验报告复印件报送监理公司,并将试验报告原件一式三份存档。

3.2.2原材料必须先试验合格后方能使用,以防止不合格品用于工程,造成质量隐患。原材料试验委托由物资部办理,现场实验室对如何取样、组批原则进行指导,接受委托后,现场实验室应及时送实验室并取回试验结果。

3.2.3上道工序必试项目经试验合格后才能进入下道工序,主要有:

1、钢筋连接,在正式使用前,必须先做工艺检验试件,试验合格后在工程使用中,应按现场检验批量抽样试验,合格后才能浇筑混凝土。

2、回填土试验,在正式回填前,要先将准备回填用土料,送中心实验室做标准击实试验,得出控制干密度指标。正式回填时,分层取样,测试干密度、含水率。合格后,才允许回填上一层。

3.2.4取样有代表性

各种材料要按规定的取样方法取样,确保试样的代表性。特别对混凝土取样,标养试块在罐车运输到工地后进行输送泵前采样,同条件试块在入模地点取样。

3.3现场实验室的建立

3.3.1现场不设置标养室,标养室在委托实验室进行。

3.3.3试验室要建立下列台账、记录

1、标准养护室温度记录

2、混凝土试验台账

3、回填土试验台账

4、施工现场钢筋原材送试台账

5、水泥试验台账

6、砂、石试验台账

7、砌体试验台账

8、防水材料试验台账

9、商品混凝土现场塔落度测试记录、

10、混凝土结构实体检验(温度、强度)记录

3.3.4根据本工程的实际情况,主要试验内容如下:

1、混凝土试样的制作、成型、养护、送检;

2、砌筑砂浆时间制作、成型、养护、送试;

3、土壤击实试验取样、送试;

4、回填土干密度取样、试验;

5、钢筋原材料进场复试取样、送检;

6、钢筋焊接试件取样、送检;

7、水泥、砂石原材料进场复试取样、送检;

8、砌体材料进场复试取样、送检;

9、防水材料进场复试取样、送检;

3.5外部试验单位的选择

本工程常规试验机见证试验由沈阳城科工程检测咨询有限公司试验,已报监理单位审核批准。

4、原材料试验检验

4.1原材料检验批的划分

本工程所有原材料均需要分阶段分批进场,原则上当进场原材料的数量不超过相关规定的单个检验批的最大限量时,此批原材料可作为单独一个检验批进行检验;当检查原材料的数量超过相关规定的单个检验批的最大限量时,须按规定划分为不同的检验批进行检验。

4.2水泥

4.2.1水泥试验的取样

对同一水泥上生产的同期出厂的同品种、同标号的袋装水泥,以一次进场的同一出厂编号的水泥为一批,同一批的总量不得超过200T 。随机从20袋水泥中取等量,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg,拌和均匀后分成两等份,一份送往常规试验室按标准进行送试,一份密封保存,以备复验用。

4.2.2水泥试验项目

1)水泥胶砂强度(抗压、抗折);

2)水泥安定性;

3)水泥凝结时间。

3、相关资料

产品合格证、出厂检验报告、进场复试报告及按照沈阳市建委《材料供应备案管理》条例规定的备案书复印件。

4.3砂、石

4.3.1取样方法

砂石试验应同一产地、统一规格、统一进场时间,每≤400m3或600t为一验

收批,不足400t时亦为一验收批。

每一验收批取样一组,数量为20kg。

当质量比较稳定、进料量较大时,可定期检验。

砂在料堆上取样时,取样部位均匀分布,取样先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的试样8份(每份11kg以上),均匀搅拌后用四分发缩至20kg组成一组试样。

4.3.2相关资料

进场资料

4.4砌体材料

4.4.1取样方法

本工程所用砌筑材料为混凝土空心砌块。

混凝土空心砌块需作抗压强度试验。每1万块为一个验收批,不足1万块也为一个检验批。每批从尺寸偏差和外观质检查合格的砖中随机抽取一组(5块)砌块作抗压强度试验。

4.4.2相关资料

产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告。

4.5钢筋

4.5.1取样方法

钢筋以同一炉号,不超过60t为一批,每批任取两根钢筋,每根去掉端头50cm 后,取一根拉伸试样,长度10d+200mm,一根冷弯试样,长度5d+150mm,这样共二拉二弯4根试件(唯热轧圆盘条为一拉二弯试件)。

生产厂家的标识炉号的钢制标牌物资部应妥善保存,并将复印件交技术部存档备查。

如有一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量的试样重做各项试验,如仍有一个试样不合格,则该批钢筋为不合格。

4.5.2外观检查

从每批钢筋中抽取5%进行外观检查,钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠。钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋的高度,钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。钢筋每一米的弯曲度不得大于4mm。

钢筋可按实际重量或公称重量交货。当钢筋按实际重量交货时,应随机抽取10根钢筋称重,如重量偏差大于允许偏差,应立即与生产厂家交涉。

4.5.3焊接钢筋试件取样

1)班前焊试件:在正式焊接施工前同一焊工、同批钢筋、同焊接形式取模拟试件一组,试件数量和混凝土项目与班中焊接时间相同。

2)钢筋电弧焊接接头:同部位、同接头形式、同钢筋级别,每300个接头为一批,不足300个仍作为一组。一组共3根,从成品中切取。

3)钢筋电渣压力焊:同部位、同接头形式、同钢筋级别,每300个接头为一批,不足300个仍作为一组。一组共6根,从成品中切取。

4.5.4相关资料

出厂质量检验报告、复试报告(对框架结构纵向受力钢筋,报告中应注明强屈比和屈标比两个数值)。

4.6、防水材料

取样方法:

进场的防水材料除向生产厂家索要产品质量证明和检验报告外,在现场还应对其进行抽样复检。在外观检查合格的基础上,根据相关规范要求现场取样送实验室复试。

4.7、砂浆

4.7.1砌筑砂浆

取样方法

1)砌筑砂浆

在进场后应检验其稠度和抗压强度。砂浆应在砌筑地点在搅拌机出料口随机取样制作试样,试件一组6块。砂浆的抽样频率应符合下列规定:以每一楼层或250m3砌体中的每一种强度等级、同一配合比、同种原材料的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少应制作一组试块(6块)。基础砌筑按一个楼层计算。

施工中取样进行砂浆试验时,其取样方法和原则按相应的施工验收规范执行。

试模为100*100*100mm立方体,应具有足够的刚度并拆模方便。试模内一次注满砂浆,用捣棒插捣25次,使砂浆高出试模6-8mm,当砂浆表面开始出现麻斑

状态时,将高出部分砂浆削去抹平。拆模后的试件应在标准条件下养护28d时试压。

试块成型后要及时登记砂浆试块成型记录,并依取样顺序在试件上编号,拆模、养护,到28d龄期送检。

养护条件:水泥混合砂浆为温度20±3℃,相对湿度60%-80%;水泥砂浆为温度20±2℃,相对湿度95%以上,养护至28d龄期时试压,作为评定砂浆的强度。

2)建筑地面砂浆

建筑地面用水泥砂浆,以每一层或至少1000㎡为一个检验批,不足1000㎡也按一批计。每批砂浆至少取样一组。当配合比变化时也应相应的留置试块。

3)相关资料

砂浆配合比、开盘鉴定、砂浆试块试验报告。

4.8混凝土工程

4.8.1、取样方法

混凝土现场检测

在施工现场交货点应进行塌落度检查,实测的混凝土塌落度与要求塌落度之间的允许偏差≤2mm。在混凝土浇筑过程中,试验人员应对每一罐车测定混凝土塌落度至少一次,并做好塌落度检查记录。

4.8.2试块取样原则

每拌制100盘即不超过100m3的同配合比混凝土,取样不少于一次;

每工作班同配合比混凝土不足一盘时,同配合比的混凝土每200 m3取样不少于一次;

每一楼层同配合比混凝土取样不少于一次。

4.8.3、试块取样

每一取样批至少成型一组标养28天试块,对每段顶板应留置一组同条件试块,以备检查拆模时的强度。有抗渗要求的混凝土,每500 m3成型二组抗渗试块,每组6块。混凝土冬季施工按规范规定,必须另增加两组同条件养护试块,其中一组抗冻临界强度(即在构件实际测温,混凝土即将受冻—不掺抗冻剂的达零度前,掺抗冻剂的达抗冻剂规定温度前),是否超过了抗冻临界强度:(1)采用硅酸盐或普通硅酸盐水泥配置的混凝土为设计值的30%,矿渣水泥混凝土为设计值的40%。

(2)C10及以下混凝土,不小于5N/mm2;另外一种留置转常温养护28天测强度(在同条件下养护28天后,标准养护28天)。冬施留置的同条件试块组数应增加1-2组备用。

标养试块在混凝土进场后入泵或入塔吊料斗前制作,同条件试块在浇筑点入模前制作。试件采用成品模具制作。试模应具有足够的刚度并拆装方便并经法定检测单位检测合格。试模应符合《混凝土试模》(JG3019-94)要求。

制作试块前应将试模清擦干净并在其内壁涂上一层脱模剂。每一组三个试件应在同一车运送的混凝土中在浇筑地点入模前随机取样制作(而不应在泵车旁边),应在卸料量的1/4至3/4之间采取,每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需量的1.5倍且不少于0.02m3。强度试块的制作应在40分钟内完成。

试件从标养室取出后,应立即试验,以免试件内部的温度湿度发生显著变化。

标养试块在现场标养室养护至28天龄期时送实验室,在每一层设置300(宽)*300(高)*300(长)的试块同条件养护钢筋笼子,靠结构放置,加锁保护,并在笼子上设标签,标明单体工程同条件试块分段号(部位)。

所有留置的试块必须全部进行试验,并参与砼的强度评定。

4.8.4混凝土试块的强度评定

1)混凝土抗压强度评定

确定该组试件的混凝土强度代表值:

a、取三个试件强度的平均值;

b、当三个试件强度中的最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值;

c、当三个试件强度中的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件不应作为强度评定的依据。

2)抗渗混凝土试验结果的评定

混凝土的抗渗等级,以每组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大压力计算出的P值进行评定。

P=10H -1

P—抗渗等级;

H—6个试件中3个渗水时的水压力(Mpa)。

3)混凝土强度应分批进行验收。同一验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺和配合比基本相同且不超过三个月的混凝土组成,并按单位工程的验收项目划分验收批,各个验收项目应按《建筑安装工程质量检验评定同意标准确定》。同一验收批混凝土强度,应以同批内全部标准试件的强度代表值来评定。

4.8.

5.相关资料

混凝土申请浇灌记录、混凝土开盘鉴定、砼出厂质量证明书、砼含碱量计算书(本工程混凝土结构的环境类别:地上为一类,地下为二b类。应使用B种低碱活性集料配置混凝土,其混凝土碱含量不超过5Kg/M3。)、砼小票、标养试块养护记录、同条件试块养护记录。

4.9回填土工程

4.9.1取样方法

土方正式回填前,选定经业主、监理批准的土源、取30kg土样(密封,保持自然含水率)送至常规试验室进行标准击实试验并确定土样的最大干密度和最佳含水率,以此作为控制回填土质量的指标。

要对每层回填土的质量进行检验。回填土施工过程中,现场试验人员负责回填土干密度试验取样及试验,同时填写试验记录。一般采用环刀法取样测定土的干密度,求出土的密实度,符合设计要求后,方可回填上层。对不符合设计及规范要求的土层,必须重新压实,并再次试验,直至合格。

基坑回填土,每层按50~100m2取样一组;基槽回填每10~20延米取样一组,取样部位在每层压实后的下半部(2/3深处)。

取样方法:

环刀内径为61.8±0.15和19.8±0.15mm,高度为20±0.016mm。

取样时应在环刀壁内侧涂一层凡士林,刀口向下放在取样处,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,用钢丝锯整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,称环刀和土的总重量。土样在试验前应妥善保管,应用塑料袋密封以防止水分蒸发。

环刀法密度试样进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于0.03g/cm3,取两次测值的平均值。

填土压实后的干密度应有90%以上复合设计及规范要求,其余10%的最低值与设计值之差,不得大于0.08g/cm3,而且不应集中。

填土含水率的大小,直接影响到夯实质量,在夯实前应进行试验,以得到复合密实度要求的最优含水率和最大干密度。

土料的含水率一般以手握成团,落地开花为宜。

4.9.2试验计划

基坑部分采用素土回填。按照上述规定取样,具体点位布置图见《土方施工方案》。

4.10结构实体检验

4.10.1同条件混凝土试块强度检验

1)基本要求

a、结构实体检验同条件试块所对应的结构部位,由业主、监理与我部共同选择。

b、对各混凝土强度等级,均留置同条件养护试块。

c、对同一强度等级的混凝土使用部位较多的,同条件养护试块不少于十组,对同一强度等级的混凝土使用部位较少的,同条件养护试块不少于三组。

d、同条件养护试块,用钢筋笼存储,放置在靠近相应结构构件的适当位置,如某一层同一个流水段的楼板和墙、柱的同条件试块可存放在同一地点,一般应防止在紧贴竖向构件的楼板上。

e、同条件试块的等效龄期及强度代表值

f、同条件养护试块在达到等效养护龄期时进行强度试验。

g、等效养护龄期按照日平均气温逐日累计打到600℃·d所对应的龄期确定,0℃以下的龄期不计入。一般不应小于14天,不宜大于60天。

h、同条件试块的强度代表值根据强度试验结果按照《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数1.1取用。

2)结构实体钢筋保护层厚度检验

4.10.2检验范围

由业主、监理与我部共同选定。

检验数量的确定

对梁、板类构件,各抽取构件数量的2%且不少于5个进行检验,抽取的构件中悬挑构件的比例宜不小于50%。

梁、板的每一跨均作为一个单元构件记取。

4.10.3检验方法

采用非破损方法进行检测,检测仪器必须进过计量检测,以保证检测误差不大于1mm。

选定的梁的全部纵向钢筋都进行检验,选定的板抽取6根纵向受力钢筋进行检验。为防止正反误差的抵消,对每根钢筋,在有代表性的部位测量一点。对挑结构,选择距离支座500mm处检测,下铁在跨中检测。不得在柱,梁接头处检测。

4.10.4允许偏差

梁为+10mm,-7mm;板为+8mm,-5mm。

4.10.5验收方法及合格判定

1)梁、板的受力钢筋保护层厚度分别进行验收。

2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果判定为合格。

3)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%时,则再抽取相同数量的构件进行检验,当按照两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验结果判为合格。

4.10.6分部分项工程及检验批的划分

分部分项工程及检验批的划分见辽宁省地方标准—建筑工程质量验收实施细则。

工程材料检验试验计划专项方案

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、检验试验管理 (4) 四、检验试验计划................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

堤防工程试验计划

一、工程概况 2.1.1工程概况 辽河是我国七大江河之一,辽河流域位于我国东北地区的西南部,位于东经116°54′至125°32′,北纬40°30′至45°17′之间。东与松花江、鸭绿江流域为邻;西接大兴安岭南端;南以七老图山、滦河、大小凌河流域为界,滨邻渤海;北以松辽分水岭与松花江流域相接,地跨河北、内蒙、吉林和辽宁四省,辽河发源于河北省承德市东北平泉县七老图山脉的光头山(海拔1490m),沿老哈河流向东北,在西安村(海流吐)与其左侧的西拉木伦河汇合后,始称西辽河,西辽河全长829km。西辽河干流由西向东流至白音他拉镇的白音他拉农场纳入右侧支流教来河,汇后继续东流至小瓦房村,经郑家屯汇入左侧支流乌力吉木仁河折向东南于福德店之前纳入东辽河后,始称辽河,辽河全长1345km。 西辽河从西安村(海流吐)至福德店(东、西辽河汇合口),称西辽河干流,西辽河干流全长403km。其中:西安村至小瓦房(白市村)河道长241.68km,小瓦房至福德店河道长161.32km。 西辽河干流流经内蒙古通辽市的一区四县(旗),分别是科尔沁区(通辽市)、开鲁县(开鲁镇)、奈曼旗(大沁他拉镇)、科尔沁左翼中旗(保康镇)、科尔沁左翼后旗(甘旗卡镇),防洪工程保护区是内蒙古自治区资源富集、文化发达、经济发展迅速的地区之一,全市总人口×104人,其中蒙古族人口万人,占全市总人口的46%,占全区蒙古族人口的三分之一,占全国蒙古族人口的四分之一,是全国、

全区蒙古族人口最集中的地区,市政府所在地区是全市政治、经济、文化、交通的中心。 工程区位于大兴安岭的东南麓、松辽沉降平原的西端,属堆积地貌类型,表现为西辽河两侧的河谷冲积平原、风积冲积平原的地貌形态。 2.1.2 水文气象和工程地质 2.1.2.1 水文气象 西辽河流域地处温带大陆性季风气候区。冬季严寒漫长;夏季炎热、多雨;春季干燥,多风沙;秋季历时短。 本次收集了西辽河干流沿河开鲁、通辽气象站,从建站~2010年50多年观测资料。经统计,多年平均气温为℃~6.7℃,极端最高温度℃~41.7℃,极端最低温度℃~-33.9℃。流域内降水的时空分布极不均匀,多年平均降水量为325.7mm~368.2mm,降水多集中在7~8月,占全年降水量的50%以上,易以暴雨的形式出现;降水的年际变化也较大,最大和最小年降水量之比在3倍以上,而且有连续数年多水或少水的交替现象。多年平均蒸发量为1835.9mm~2042.7mm,自东向西逐渐加大。多年平均年最大风速为17.8m/s~20.5m/s,多年平均汛期6~9月最大风速为13.8m/s~16.3m/s。历年最大冻土深度为179cm。 2.1.2.2 工程地质 (1)地形地貌 工程区位于大兴安岭的东南麓、松辽沉降平原的西端,属堆积地

试验计划方案

中国建筑工程总公司 CHINASTATECONSTRUCTIONENGRG.CORP. 9号学生集体宿舍等6项(南区学生 宿舍二期) 施工试验方案 筑工程有限公司 2016年1月

目录 一、编制依据 (2) 1、主要编制依据 (2) 2、参考资料 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场试验设备配置 (3) 四、材料的见证取样与送检 (3) 1、有见证取样和送检制度 (3) 2、本工程有见证取样和送检的项目 (3) 3、有见证取样和送检的数量规定 (4) 五、试验项目及见证检测试验室的确定 (4) 六、有见证取样和送检人员的确定 (4) 七、试验人员配备 (4) 八、结构施工部分试验 (4) 1、钢筋 (4) 2、直螺纹套筒连接接头 (6) 3、混凝土 (8) 4、防水材料 (14) 5、建筑节能保温 (15) 6、脚手架钢管、扣件进场复试 (15) 7、水电暖通物资复试检测及计划 (15) 九、装饰装修部分试验 (16) 1、装饰装修物资内容 (16) 十、室内环境检测(国家强制性标准GB50325-2001) (19) 1、原材试验 (19) 十一、建立试验管理台帐 (19) 十二、试验质量保证措施 (19) 十三、试验资料管理 (20)

一、编制依据 1、主要编制依据 (1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; (2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; (3)、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; (4)、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; (5)、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010; (6)、《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2011; (7)、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; (8)、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008; (9)、《北京市抗震局建设项目抗震设防要求(标准)审查意见书》; (10)、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; (11)、《工业建筑防腐设计规范》GB50046-2008; (12)、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11-501-2009; (13)、北京市施工设计图纸; (14)、本工程施工组织设计等文件; (15)、北京市建设工程见证取样和送检管理规定; 2、参考资料 (1)《建筑工程常用材料试验手册》; 二、工程概况 ①功能:学生用宿舍以及附属用房 ②项目组成:由4栋单体建筑及2处人防出入口共6项组成。 ③建筑布局:由南向北依次为:9号学生集体宿舍楼、10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼(综合楼)、11号学生集体宿舍楼。9~11号楼平面呈矩形,且地上外观尺寸一致,综合楼平面呈U形。 9、11号学生集体宿舍楼地下室独立设置,10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼地下室连通为一个整体,并设有人防工程。

工程试验检测计划

工程试验检测计划 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

前海自贸大厦公共空间部分 精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:刘耀军 批准人:崔峥 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017年7月 目录 试验检测计划 1.编制依据: 、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工图纸。 、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工组织设计。

、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 基本概况 建筑设计概况

工期 本工程开工日期为2017年5月20日,计划竣工日期为2017年12月30日。 3、本工程进行试验预控的材料及相关项目 涉及结构安全的试块、试件和材料100%实行见证取样和送检。 原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 砼、砂浆试验; 安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 室内环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规范的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样

工程项目试验检测计划

岐江河环境整治工程二期- 东明桥至长江桥段都市生态滨水景观带及游艇会码头景观带工程 工 程 项 目 试 验 计 划 河南三建建设集团有限公司 二零一六年三月

录目 1 ................................................ 一、工程概况 .1 ................................................ 二、编制依据2 ................................... 三、试验检测规划及资源配备.............................................................................................. 23.1 试验规划 23.2 资源配备.............................................................................................. 3 四、主要试验项目检测计 划 ..................................... 3 五、试验管 理 ................................................ 5.1试验现场管理....................................................................................... 3 5.2 材料源管理.......................................................................................... 3 见证取样试验管理............................................................................... 45.3试验检测结果...................................................................................... 45.4

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

工程试验检测计划

前海自贸大厦公共空间部分精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:耀军 批准人:峥 市奇信建设集团股份 2017年7月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (4) 4.试验检测准备工作 (4) 5.试验检测计划 (5) 6.建立试验检测管理台帐 (8) 7.试验检测质量保证措施 (8)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 2.2 建筑设计概况

2.3工期 本工程开工日期为2017年5月20日,计划竣工日期为2017年12月30日。 3、本工程进行试验预控的材料及相关项目 涉及结构安全的试块、试件和材料100%实行见证取样和送检。 3.1原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 3.2复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 3.3砼、砂浆试验; 3.4安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 3.5室环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 4.1掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样在现场施工试验检测中随机抽取,不得另外进行。施工过程中见证人按照有见证取

工程施工试验检验计划

华云新材料3 X350MW 自备热电联产机组工程 施工检验和试验计 划

龙净华云新材料项目 2016年2月 一、试验目的 1.保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态。 2.使所有分部分项工程质量达到施工规标准及合同要求。 二、试验要求 1.对材料工作人员的要求 1.1材料工作人员应提供随行质量证明文件:原材料、成品、半成品、构配件出厂合格证、准用证;试(检)验报告及资质证明,施工许可证等。 1.2认真贯彻、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。 1.3严格按照材料检验标准对供货厂家提供的随行质量证明文件进行审核做到物证相符,把好采购关。 2.对试验工作人员的要求 2.1试验人员必须经有关部门考核发给试验工作岗位合格证,无证者不得从事试验工作。 2.2认真贯彻、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。

2.4试验报告必须实事,字迹清楚、数据可靠、结论正确。专业资料

2.5认真填写各种实验资料、实验记录,编写实验台帐 3.对技术资料管理人员的要求 3.1资料管理人员应经培训上岗。 3.2应具备专业知识,应全面了解、掌握、分析资料归档的真实性、及时性、准确性、完整性及可追溯性,并应按专业系统分类编目归档。 三、常用原材料及施工过程中试验取样规定 常用原材料及施工过程中试验取样规定一览表

按取点布置图取样、编号,取土后连同环刀一并送试。取样数量: 1、在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率。 基坑: 每100-500 m 2取1点,但不少于1点。 钢筋接头(机械连接) GB50204-2002 JGJ107-96 JGJ108-96 JGJ109-96 JG/T3057-1999 抗拉强度 机械连接(直螺纹套管连接) 1、工艺检验试验: 在正式施工前,按同批钢筋、同等机械连接形式的接头试件不少于 3 根,同时对应截取接头试件的钢筋母材,进行抗拉强度试验 2、现场检验 ① 现场的接头检验按验收批进行。 ② 同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头 每<500个为一验收批。 ③ 每一验收批必须在工程结构中随机截取 3个试件做单向拉伸强度试 验。 ④ 在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件 一次抽样全部合格时,验收批接头数量可扩大一倍。 击实试验 (必要时 取原样土 50kg (密封),保持自然含水率 回填土 压实系数(干密 度、含水率;求最 大干密度和最优 含水量)

工程质量试验项目检验计划

润世达工程有限公司 工程质量、试验项目检验计划 编制: 审核: 批准: 润世达工程有限公司工程管理部 二〇一七年二月

目录 一、编制目的1 二、总体施工方案1 三、质量管理目标1 四、主要管理措施及检验计划2 五、成品保护工作19

工程质量、试验项目检验计划 一、编制目的 为了更好地贯彻执行公司的各项质量管理制度,把各项质量管理工作落到实处,建风电精品工程,树风电行业丰碑,确保项目质量目标的实现,特制定本计划。 二、总体施工方案 根据工程的特点,成立工程项目经理部,选派素质好、协调能力强、创优能力强的项目部承担工程的施工任务;调入装备优良的施工机械设备,采用先进的施工工艺,派以责任心心强、技术水平一流的管理人员和技术人员,以确保工程的工期、质量及安全文明施工目标的实现。 三、质量管理目标 1、质量方针 科学管理,精心施工;遵纪守法,预防为主;以人为本,控制风险; 安全健康,保护环境;信守合同,服务业主;持续改进,追求卓越。 2、质量目标 总体目标:以高标准达标投产工程质量要求为基础,以争创优质工程为目标,以过程精品为重点,以组织和技术为保障,一次成活、一次成优,尽一切努力创建优质工程。 质量指标如下: 1)土建、安装、调试合格率100%,建筑钢筋焊接接头合格率100%;混凝土生产水平达到最优级;安装单位工程优良率≥99% ;调试合格率100%。 2)电站投产后主要性能指标全面达到最优设计值,同时各项性能指标应在

同类型电站、同一区域、同一时期处于领先水平,并能安全、可靠、经济运行,做到基建及生产无缝衔接。 3)施工管理及技术资料齐全、准确、清晰,符合行业及业主公司档案管理规定,并在工程移交生产后一个月内移交。 3、质量管理体系 严格按照“GB/T 19002-ISO9002”质量体系及程序文件和《管理手册》的贯彻执行要求,建立健全质量保证体系。根据ISO9002 质量标准文件中成熟的质保体系要求,各参建单位结合工程的实际情况,组建项目经理部,建立健全强有力的质量保证组织机构。 4、质量保证体系组织机构建立

施工试验检验方案计划

目录 1、编制依据 (1) 1.1施工图纸。 (1) 1.2法规、规范、标准、图集 (1) 2、工程概况 (4) 2.1工程总体概况: (4) 2.2工程建设概况 (4) 2.3工程概况 (5) 3、试验管理 (7) 3.1试验管理目标 (7) 3.2试验管理程序 (7) 3.3 试验内容 (8) 3.4 B地块试验计划 (11) 3.5有见证取样工作内容 (33) 3.6结构实体检验工作内容 (33) 4、试验与检验工作总体安排 (33) 4.1试验人员安排 (33) 4.2试验组织机构 (34) 4.3试验工作原则 (34) 5、原材料试验检验 (37) 5.1水泥 (37) 5.2砂 (37) 5.3砌体材料 (38) 5.4钢筋 (38) 5.5防水材料 (39) 6、施工过程中的试验检验 (39) 6.1直螺纹接头检验及试验 (39) 6.2砂浆 (43) 6.3混凝土工程 (44) 7、室内空气环境检测 (46) 7.1室内空气环境检测 (46) 8、结构实体检验 (46) 8.1同条件混凝土试块强度检验 (46) 9、施工试验质量保证措施 (47)

1、编制依据 1.1施工图纸。 序号图纸名称图纸编号 1 总平面图1-1 2 建施建施24-1~建施24-24 3 节点详图建施节1-1 4 绿建绿建2-1~绿建2-2 5 结施结施42-1~结施42-42 6 结绿1-1 1.2法规、规范、标准、图集 类别名称编号 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2018 3 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 6 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012 7 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012 8 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2016 9 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 10 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018 11 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2016 12 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016 13《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 14《电梯工程施工质量检验评定标准》GB50310-2016 15 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2017

项目工程试验检测计划

试验检测计划

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 第一章编制依据2 第二章工程简况3 第三章现场实验管理保证体系及管理措施4 1.建立实验管理台帐5 2.实验质量保证措施5 3.资料管理措施5 4.实验安全管理5 5.实验检测设备及工具管理6 第四章实验工程检测的内容、方法、频率 (7) (一)路基填土 (7) (二)原材料 (7) (四)水质分析实验 (11) (五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比 (11) (六)水泥混凝土检验 (13) (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 (15) (八)混凝土实体检测 (15) (九)地基承载力检验 (16) (十)路面质量检测 (17) 第五章实验检测工程与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 (21) (二)路基、路面工程实验检测工程计划表 (24) (三)给排水工程实验检测工程计划表 (29) 一、编制依据 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规范、标准、规程。 公路路基施工技术规范(JTJ 033-95) 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 给水排水管道工程施工技术及验收规范(GB 50268-976) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程水泥及水泥混凝土实验规程(JTG E30-2005) 公路工程石料实验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008)

工程施工试验计划

施工试验计划 周口店遗址博物馆代征绿地景观园林一期工程施工试验计划 北京兴科绿源绿化工程有限公司 2015年2月

第一节 施工试验计划 目录 概况 (1) 一、编制依据及说明 (1) 二、工程概况 (1) 第二节试验目的及要求 (4) 一、试验目的 (4) 二、试验要求 (4) 第三节常用原材料及施工过程中试验取样规定 (5) 一、常用原材料及施工过程中试验取样规定一览表 (5) 二、见证取样 (7)

第一节概况 一、编制依据及说明 (一)编制依据 1.设计图纸:北京市房山区园林绿化局周口店遗址博物馆新馆绿化工程一期施工图及相关设计; 2.相关工程施工技术规范: (1)《园林绿化工程施工及验收规范》DB11/T212-2009; (2)《园林绿化工程资料管理规程》DB11/T712—2010; (3)《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》GJ/T34-91; (4)《建筑工程施工测量规范》DB11/T446-2007: (5)其他有关行业标准、规范。 (二)编制说明 为了进一步做好工程物资的选样和送审工作,加强对原材料的检验和试验工作, 指导试验工作有计划、有顺序的开展,及时进行各种施工试验,为保证生产顺利进行提供技术依据,确保工程质量,特制订本工程试验计划书。 二、工程概况 1、地理位置 周口店遗址博物馆地处北京西南房山区周口店镇龙骨山下,京周路与周口店河之间,周口店北京人遗址的东南侧600米,距北京城约50公里。 2、地质条件 周口店遗址区域地表出露的老岩层有震旦系硅质灰岩,寒武纪的页岩和灰岩,奥

陶纪灰岩,石炭纪杨家屯煤系,二叠纪的砂岩;三叠纪的凝灰岩,侏罗纪门头沟煤系、火山岩和九龙山沙砾层,白垩纪的花岗岩。 此外,周口店镇附近还出露有较大面积的花岗岩,千枚岩。区域北部的花岗岩区,因节理发育,晶粒粗,易风化剥蚀,形成奇妙的石蘑菇岗丘,地表覆盖粗沙。 博物馆所处的龙骨山山前地带及河谷一级阶地有零星分布的黄土及黄土状堆积物。地形地貌周口店遗址区域地处太行山脉大方山东南麓,是西山山脉和华北平原的过渡地带,地形大致向东南倾斜。西北面是中山、高山区,白垩纪后更新世前以构造运动为主,形成峰峦叠嶂、复杂的高山地形。东南方为一望无际的华北大平原。附近有许多条西北-东南向伸向平原的基岩岗丘,缓坡低山,地形稍有起伏。周口店遗址区域的主要地形为剥蚀的低山丘陵和山前洪冲积平原。附近最高峰为猫儿山,海拔1370米。龙骨山、鸡骨山等为唐县期侵蚀面,多为孤山丘。 3、气候状况 周口店遗址博物馆区域属暖温半湿润季风气候,特征为春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。本地区距海近,又有西山作为阻隔内陆干寒气流和海洋温湿气流的屏障,因此,这里比同纬度的内陆温暖而湿润。年平均气温11-12摄氏度,一月平均气温3-4 摄氏度,七月平均气温22摄氏度。年 平均降水量600-650毫米,多集中在夏季七、八月,占全年降水量的65%。春 季干旱,夏季洪水为本区域最大的自然灾害。 4、水文与交通 周口店区域河流为大石河支流,属大清河水系。主要有篓子水、周口店河,均为季节性河流。篓子水是猿人洞西边最近的河流,周口店河发源自北部山区龙门口 山谷,向南流经车厂、西庄、良各庄、山口、周口店镇西部,经大韩继向东南出周口店境。地表流量小,且季节分配不均匀,水源不足,水质污染较重。

建筑工程试验计划方案

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 编制说明 (4) 4 混凝土试验 (4) 4.1混凝土强度等级分布 (4) 4.2留置试块要求及标准 (5) 4.3抗渗混凝土试块及标准 (6) 4.4结构实体检验用同条件养护试件强度检验 (6) 4.5 试验及见证计划表 (7) 5 钢筋试验 (8) 5.1主要部位的钢筋设计一览表 (8) 5.2钢筋原材料试验要求 (9) 6 地下室、楼面、墙面、屋面防水试验 (11) 6.1 SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) (11) 6.2 楼地面、墙面聚氨酯防水涂料 (12) 7 填充墙试验 (12) 7.1砌体材料 (12) 7.2砂浆试验 (13) 7.3水泥试验 (13)

7.4砂试验 (13) 8 回填土试验 (14) 9 环境检验 (14) 10 钢筋保护层检测计划 (14) 11 装修材料试验计划 (17) 11.1大理石、花岗岩等石材 (17) 11.2外门窗 (17)

1 编制依据 1.1津西台(挂)2015-049地块博岸名邸项目工程图纸、变更及洽商。 1.2博岸名邸工程项目施工组织设计。 1.3主要规范及标准 2 工程概况

3 编制说明 原材料试验的种类:商砼(包括普通和抗渗)、钢筋、防水材料、砌块砂浆、砌块等。所进场的材料应考虑试验周期,进行提前进场。 4 混凝土试验 4.1混凝土强度等级分布 4.1.1 地下室

4.1.2 ±0.000以上 4.2留置试块要求及标准 4.2.1混凝土强度评定试块的组批原则: 1)当一次连续浇筑超过1000m3时同一配合比混凝土每200m3,混凝土取样不得少于一次; 2)每一现浇楼层同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 3)冬季施工还应增加留置,一组临界强度试块和一组转常温试块; 4)对预拌混凝土,当一个分项工程连续供应相同配合比混凝土量大于1000立方米时,其交货检验的试样,每200立方米混凝土取样不得少与一次(基础); 5)建筑地面的混凝土,以同一配合比,同一强度等级,每一层或每1000m2为一检验批,不足1000m2也按一批计。每批应至少留置一组试块。 6)高强混凝土的试块留置与普通混凝土相同。 4.2.2取样方法及数量 用于检查结构构件质量的试块,应在混凝土浇筑地点随机取样制作,每组试件所用的拌和物应从同一盘搅拌或同一车运送的混凝土中取出,对于预

电气工程试验计划

电气工程试验计划 电气工程试验计划 1、照明工程检验试验 (1)回路绝缘电阻测试 *测试工具:500V兆欧表 *测试方法:兆欧表L端子接线路,E端子接地或金属外壳进行摇测。 *合格判定:线路绝缘电阻≥0.5MΩ。 *试验时间:设备接线完成之后,通电试运行之前进行测试。 (2)照明回路通断试验 *测试工具:万用表 *测试方法:不送电,回路相线对地,用万用表电阻档接主灯头号线两端。 *合格判定:和扳把开关,表指示为零为合格。 *试验时间:照明器具安装完毕,通电之前。 (3)照度试验 *试验工具:照度计 *试验方法:将所测部位和房间灯全部打开,用照度计测试。 *合格判定:照度值达到设计要求为合格。 *试验时间:在照明灯具全部安装完毕,全负荷试运行之后,将试验部位的灯具全部打开时进行测试。 (4)照明控制试验 *试验方法:手动控制,通电试亮 *合格判定:检查灯亮部位是否符合设计要求。 *试验时间:灯具、配电控制箱安装完毕,并已经通电。 (5)漏电开关模拟试验 *试验工具:漏电开关检测仪 *试验方法:对全楼的动力和照明工程的漏电保护装置全数用漏电开关监测仪作模拟动作试验,主要是测量漏电开关灵敏度及动作时间。 *合格判定:所有漏电保护装置动作可靠,漏电保护装置的动作电流和动作时间均符合设计规范要求。 *试验时间:漏电开关安装完毕,通电试运行之前。 2、电气动力工程检验试验 (1)接地电阻测试 *测试仪器:接地电阻测试仪。 *测试方法:断开接地电阻测试卡,按照接地电阻测试仪说明书的要求布置电位辅助电极和电流辅助电极,将被测接地极接至仪表E接线柱,电位探针P、电流探针C分别接至仪表P、C端子,选好倍率,以120转/分转速转动手柄。 *合格判定:测试电阻值≤1欧姆为合格。 *试验时间:接地极安装完毕之后。 (2)电缆绝缘测试 *电缆绝缘测试分三步进行,首先进行电缆材料绝缘试验,其值应满足出厂绝缘电阻值要求;其次电缆敷设到位后再测试一次电缆绝缘电阻值;最后电缆头制作完成后再测试一次。 *测试仪器:1000V绝缘摇表(低压电缆)2500V绝缘摇表(高压电缆)。 *测试方法:同回路绝缘电阻测试。

_检测试验计划方案-

郑州恒大山水城三区136#-138#楼、182#-186#楼、独立商业D 、地下车库二 检测试验方案 编制:审核:审批: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 二0一六年六月

施工方案审批表 工程名称郑州恒大山水城三区 136#-138#楼、182#-186#楼、 独立商业D、地下车库二工程 日期2016/6/4 方案名称编制人册数页码检测试验方案方案王阳 1 10 相关部门会签 审核意见 项目部技术负责人日期2016/6/4 审核意见 项目管理部技术负责人日期 审核意见 分公司技术(安全)科日期 审批意见 分公司技术负责人日期 目录

1.编制说明1 2.编制依据1 3.工程概况1 4.检测、试验和见证取样的范围 2 5.各材料的取样方法及送检计划 2 5.2回填土压实度见证取样 2 5.3钢筋原材及焊接见证取样 3 5.4混凝土试块取样及留置 4 5.5 砌筑砂浆试件取样送检7 5.6水泥原材料进场复试取样、送检8 5.8砌体材料进场复试取样、送检8 5.9防水卷材见证取样8 6.工试验管理9 7.试验质量保证措施10

施工检测试验计划方案 一、编制说明 1、为强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况, 编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工 试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作, 确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑工程施工工艺标准》; 6、恒大山水城三区(二)工程施工图纸及施工组织设计。 三、工程概况 工程名称郑州恒大山水城三区136#-138#楼、182#-186#楼、独立商业D、地下车库 二工程 建设地点河南省郑州市荥阳贾峪镇郭岗村 建设单位郑州恒林置业有限公司 施工单位江苏省苏中建设集团股份有限公司 设计单位河南省建筑设计研究院设计 监理单位河南省育兴建设工程管理有限公司 建设规模 楼号 地下 (层) 地上(层)建筑总高度(m)基础类型面积(㎡) 136~138#182 ~183# 1 6 21.75 条形基础4688.1 184~185# 1 16 50.58 桩基础15002.16/10830.88 186# 1 17 53.58 筏板基础11547.74 独立商业D 0 2 11.05 桩基础912.58 车库 1 \\条形基础14856.47

工程试验检测计划

工程试验检测计划

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

前海自贸大厦公共空间部分 精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:刘耀军 批准人:崔峥 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017年7月

目录 1.编制依据 (5) 2.工程概况 (5) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (6) 4.试验检测准备工作 (6) 5.试验检测计划 (7) 6.建立试验检测管理台帐 (10) 7.试验检测质量保证措施 (10)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 序号项目内容 1 工程名称前海自贸大厦公共空间部分精装修工程 2 工程地址深圳市前海深港现代服务业合作区妈湾片19单元 03街坊01地块 3 建筑面积装修面积约28000㎡ 4 建设单位前海开发区投资控股有限公司 5 设计单位深圳市杰恩创意设计股份有限公司 6 总包单位中建三局 7 监理单位深圳市京圳工程咨询有限公司 8 施工单位深圳市奇信建设集团股份有限公司 9 合同质量目标合格 10 合同工期计划开工日期:2017年5月20日 计划竣工日期:2017年12月30日 总工期215天 2.2 建筑设计概况 序号项目内容 1 建筑功能办公型 2 建筑面积81405㎡

项目检测试验计划清单

目录 第1章工程概况 (2) 1.1说明 (2) 1.2工程概况: (2) 1.3编制依据 (2) 1.4项目实验管理部署 (3) 1.5试验工作的主要内容 (5) 1.6主要试验项目 (7) 第2章各分部分项工程的检验情况 (8) 2.1混凝土工程 (8) 2.2钢筋工程 (10) 2.3防水工程 (12) 2.4回填土 (13) 2.5砌体工程 (14) 2.6结构实体钢筋保护层厚度检测 (15) 2.7建筑节能工程试验检测 (17) 第3章试验质量保证措施 (20) 第4章试验计划 (21) 4.1钢筋原材料计划 (21) 4.2钢筋直螺纹连接试验计划 (21) 4.3防水卷材计划 (23) 4.4砌体工程试验计划 (23) 4.5基础主体混凝土试块实验计划 (24)

第1章工程概况 1.1说明 工程名称: 建设地点: 建设方: 施工单位: 监理单位: 建筑主要功能: 建筑设计使用年限:50年 抗震设防烈度:6度 1.2工程概况: 宁 结构概况 1、结构形式:混凝土结构与钢结构。 2、地上板厚120mm~300mm。 3、地下板厚400mm。 1.3编制依据 1.3.1 工程施工组织设计、建筑结构施工图纸 1.3.2《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010;1.3.3《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002

1.3.4《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013) 1.3.5《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 1.3.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 1.3.7《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2008; 1.3.8《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2012) 1.3.9《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 1.3.10《建筑节能门窗技术标准》 1.3.11国家及地区颁发的相关检验、评定规范; 1.4项目实验管理部署 1.4.1试验管理的目的: 1)试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证项目正个工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。 2)保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态、使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 1.4.2施工现场试验管理组织小组与职责 成立现场实验管理小组,小组由一名组长,一名副组长及若干组员构成。 组长:负责《试验计划方案》审批,领导试验工作的全面开展; 副组长:负责《试验计划方案》的编制及试验资料的竣工归档

施工检测试验计划(草稿)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (4) 四、项目检验试验管理制度 (5) 五、试验方案 (6) 六、材料试验计划 (11) 附录一、砼拌合物坍落度试验方法 (13) 附录二、砼试块制作及养护 (14) 附录三砂浆试块制作及养护 (14) 附录四、A 地块检验批的划分 (15)

、编制依据 1.黔江区城市综合体项目(一期)施工图。 、工程概况 1、本工程为《重庆市黔江区新城城市综合体(一期)工程》,该项工程位于重庆市两江新区龙兴工业园区。 2、项目概况:本工程土0.000相当于绝对标高495.500m,总建筑面积217845.37 平方米,全现浇框架结构。本工程建筑抗震设分类属于丙类建筑,设防烈度6度, 设计基本地震加速度0.05g。建筑层数:会展中心商业综合体4层,高层酒店22层商业2-4层,地上最大建筑高度95m最大建筑层数地上22层地下2层。 3、高层酒店工程结构形式为框剪结构,其它工程结构形式为框架结构。部分基础采用人孔灌注桩、独立柱基、墙下条形基础,自然基础。 建设单位:重庆三磊会展有限公司 勘察单位:中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

监理单位:重庆市恒佳工程技术咨询有限责任公司 质监单位:重庆市黔江区质量监督站 施工单位:中天建设集团有限公司 开竣工时间:2015年12月20日?2017年12月20日 1)墙体 (1)承重墙:地下室外墙为钢筋混凝土墙,抗渗等级P& (2)非承重墙:基础填充墙为MU1(烧结页岩实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑。基础顶面至0.500标高范围内的填充墙体采用MU1(烧结页岩空心砖,M5水泥砂浆砌筑。外围护墙采用MU1(烧结页岩空心砖,抗压强度不小于5MPa密度要725Kg/M3 砌筑分户墙及户内分隔墙均采用200厚或100厚(具体位置详建施)的页岩空心砖(双排方孔交错排列,20孔以上),厨房,卫生间采用页岩实心砖。 2)外墙装修种类:涂料墙面、玻璃幕墙、石材幕墙等 3)内墙面做法有:12厚水泥砂浆打底,8厚水泥砂浆罩面。 4)顶棚:卫生间为清水砼面,阳台、架空层为外墙乳胶漆,其余均为内墙乳胶 漆。 5)楼地面做法:电梯厅、公共卫生间、入户大堂为地砖,卫生间、阳台为防水涂料地面,其余均为细石混凝土。 6)防水做法: (1 )地下室屋顶防水材料选用聚氨酯防水涂料加防水卷材,挡墙防水材料保护 层挤塑板 (2 )楼层防水:卫生间、厨房、阳台均设1.5厚聚合物水泥基防水涂料,四周卷起分别高出楼面结构面(阳台成活面)1800、300、150;防水涂料在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部涂刷贴无纺布,宽度500。 (3 )屋面防水:防水等级为U级,二道设防,一道为细石混凝土刚性防水层,一道为4厚高聚物改性沥青防水卷材加聚氨酯防水涂料,40厚刚性保护层。 7)混凝土强度等级如下表: (1)集水池混凝土强度等级为C25,抗渗等级为P6,基础垫层为C15

相关文档