文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电安装工程施工方案60831

水电安装工程施工方案60831

水电安装工程施工方案60831
水电安装工程施工方案60831

目录

一、工程概况

1-1、工程简介

1-2、主要工作内容

1-3、安装工程特点

1-4、工程施工应遵守的技术标准、规范

二、安装工程施工组织安排

2-1、施工准备工作及技术准备

2-2、施工进度安排和主要资源计划

2-3、设备安装工程施工程序及施工方法

三、安装工程质量标准

3-1、室内管道安装

3-2、管道配件及卫生器具给水配件安装

3-3、室内给水及采暖管道附件设备安装

3-4、卫生器具安装

3-5、电气线路敷设

3-6、电气器具、设备安装工程

3-7、避雷网及接地装置安装

四、施工配合

4-1、安装与各工种之间的配合

4-2、安装与土建配合

4-3、安装与装饰的配合

4-4、安装与建设单位的配合

4-5、安装与监理公司的配合

五、工期、质量、安全生产技术措施

5-1、工期保证措施

5-2、质量保证措施

5-3、安全保证措施

5-4、安全技术措施

5-5、冬、雨季施工措施

六、工程回访及保修

1

一、工程概况

1-1、工程简介

常平汽车客运站工程位于东莞市常平镇北环路与四纵路交汇处,规划总用地面积106666.480平方米,总建筑面积约31548.152平方米,由台山市鸿顺建筑工程有限公司承建,为框架结构、钢结构,地上1-9层。

1-2、主要工作内容

1-2-1、管道部分:

室内包括生活给水系统、污水排放系统、雨水内排水系统(含虹吸式雨水内排水)、室外包括生活给排水系统。

一、生活给水:

1、水源:本工程水源为城市自来水,由一期引入一根DN300给水管,市政水压为2-2.4kg.

2、用水量:本工程预计最高日用水量340m3/d,最大小时用水量45.0m3/h.

3.供水方式:由市政给水直接供给.

4、给水管材:采用PP-R管材及配套管件,热熔连接.

二、生活排水系统

1、排水系统采用污、废水合流,生活污水排至市政污水管道,进入城市污水处理厂.

2、排水横管的坡度:DN50,i≥0.035. DN75,i≥0.025. DN100,i≥0.02. DN150,i

≥0.01. DN200,i≥0.008;. 排水横管支管坡度为0.026.排水立管转弯及排水立管与排出管连接管应采用两个45度弯头或采用斜三通连接.排水三通应采用顺水三通或斜三通配件.管道待主体竣工后再与室外检查井连接.

3、换热间污水提升后排至室外排污降温池,降温后排放到市政污水系统.

4、地面设有排水沟,以不小于0.005的坡度向集水坑,集水坑入口处设置隔油器,坑内设潜水排污泵,污水经提升后排至室外污水管.

5、地面两处设有排水沟, 以不小于0.005的坡度向集水坑, 坑内设潜水排污泵,污水经提升后排至室外污水管.

6、地上部分污水靠重力自流.

7、管材:提升污水排放管采用浸热沥青焊接钢管,其余水平管采用PVC-U管材及配套管件粘接,立管采用螺旋消音管粘接

8、防火套管:管径大于等于DN100的排水干管在穿越楼板处紧贴楼板设置阻火圈.

6、地漏:厨房及浴室采用网框式地漏,洗衣机采有洗衣机专有地漏,所有地漏及水封满足50mm.。

五、雨水排水系统:

1、屋面雨水经汇集后排入市政雨水管网,雨水管全部为内落水.

2、平台部分采用虹吸式雨水内排水系统,

3、室外地面处设有排水沟, 以不小于0.005的坡度向集水坑, 坑内设潜水排污泵,雨水经提升后排至室外雨水管.

4、管材:压力雨水排水采用浸热沥青焊接钢管,平台采用虹吸式雨水内排

水, 其余水平管采用PVC-U管材及配套管件粘接,立管采用螺旋消音管粘接.

1-2-2、电气部分

一、供电部分:

1、电源:本工程按一级负荷供电,电源由二个独立变电站采用10KV电源引来,低压加柴油机发电机组(供动力配电),应急电源采用EPS应急电源;

2、设备容量Pe=3600KW,其中电力2200KW(未包括冷动站及弱电设备的用电量)、照明1400KW,消防设备容量Pe=804KW,应急照明Pe=173KW(由EPS 提供);

3、低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单相容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式;

4、功率因数补偿,在变电所集中补偿,要求荧光灯单灯补偿,使用cosφ>0.90;

5、重要负荷均采用双电源末端自动互投。

二、电力配电系统:

1、冷冻站、非消防电梯及新风机采用放射式及树干式相结合供电;

2、为保证重要负荷的供电,对重要设备如:消防用电设备(消防水泵、喷洒泵、正压送风机、排烟风机、消防电梯等)均采用双回路、专用电缆供电,在最末一级配电箱处设双电源互投,其它电力设备采用放射式或树干式方式供电;

3、低压电源线路,由变电所用电缆桥架或穿管敷设至电气竖井,由电气竖

井母线槽或电力电缆经桥架或金属线槽,镀锌钢管敷设至各末端配电箱;

4、低压出线电缆采用ZR-YJFV-600/1000交联辐照聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电力电缆,对消防设备及重要设备的供电电缆采用NH-YJFV-600/1000交联辐照聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯耐火电力电缆明敷在电缆桥架上,若不敷设在桥架上,应穿镀锌钢管明敷设或暗敷设。配电竖井为电缆明敷设。

三、设备安装:

1、所有落地式配电箱的安装,在安装前均做高为120mm基座和预埋8#槽钢及螺栓;

2、污水泵、排风机、送新风机等均为明装(或暗装),下沿距地为1.4m;

3、本工程各类工艺动力配电箱均明装或暗装,下沿距地为1.4m;

4、所有双电源互投箱均明装(除系统图注明外),下沿距地为1.2m;

5、配电竖井动力配电箱均明装,下沿距地为1.4m;

6、控制线为ZR-KVV型电缆,与消防有关的控制线为NH-KVV耐火型电缆。

四、照明系统:

1、光源,走廊灯均采用节能筒灯,大餐厅、法庭、办公室等采用嵌入式双管或三管荧光灯,大法庭采用CORSO高光效节能灯,各设备用房采用广照型工厂灯或荧光灯;

2、根据建设单位要求,案卷档案库照明只预留电源,其照明等档案柜布置好后,再行施工;

3、应急照明:楼梯间等按正常照明100%考虑,门厅、走廊等地方按30%考虑,各层疏散走廊、楼梯、拐角及出入口、楼梯等处均设疏散指示灯和标志照

明灯,其选型符合消防局有关规定,上述灯具不带蓄电池,由EPS应急照明集中供电,其供电时间不能少于90分钟;

4、照明、插座分别由不同的支路供电,导线均采用BVFJ-450/750型2.5mm2辐照聚氯乙烯绝缘铜芯线,穿热镀锌金属线路导管沿墙、现浇板、屋面内和人不能进入吊顶内暗敷设。

5、照明系统配电方式:

5-1、本工程的照明配电系统用在强电竖井内的插接式母线槽或智能型分支电缆配电给各层照明配电箱,以便于安装和降低能耗;

5-2、应急照明配电均以双电缆、树干式配电给各应急照明双电源切换箱加EPS应急电源;

5-3、在各应急照明箱或双电源照明切换箱均预留有火灾报警控制模块,发生火灾时,消防控制中心根据防火分区接通火灾照明的疏散指示灯及标志照明灯。

6、照明设备的安装:所有正常照明配电箱、应急照明配电箱均于墙上暗装(或明装),下沿距地为1.5米。电气竖井内照明箱为明装,下沿距地为1.3米。

风机盘管的调速开关为1.3米,跷板式灯具控制开关(包括防溅式)为1.3米,暗装插座箱下沿距地为0.5米,暗装插座,卫生间刮须插座为1.4米、其它插座为

0.30米,双控开关和双极开关为1.30米。

五、防雷接地及安全措施

5-1、防雷保护

㈠、本工程按一类防雷考虑;

㈡、在屋顶设置避雷带采用Φ10镀锌圆钢做防雷接闪器,凡突出屋面的所有金属构件,如金属杆(架)、金属通风管等均应与避雷带可靠焊接。避雷带沿女儿墙、挑沿明敷设,避雷带连接线沿屋面明或暗敷设,明敷设支持卡高为100mm,支持卡间距为1000mm,转弯处为500mm;

五层大法庭上空网架应同避雷引下线可靠连接;

㈢、避雷引下线利用建筑物结构柱内二根主钢筋(Φ≥16mm)作为引下线,避雷带和主钢筋可靠焊接,引下线应和基础梁及筏板内的钢筋可靠连接,并且在建筑的四周标有@符号利用柱子内的主钢筋为避雷引下线的柱子应在距室外地坪上600预留连接板;

㈣、为防止侧向雷击,从三层起,每三层利用外墙结构圈梁内钢筋(Φ≥16mm二根)及该层楼板内钢筋做均压环,且建筑四周的金属门窗构件、栏杆等较大金属物接成一体后再与所有防雷引下线可靠焊接,防雷接闪器附近的电气设备的金属外壳、建筑物内各种竖井、金属管道均应与防雷装置可靠焊接;

㈤、本工程采用联合接地,其避雷接地、变电所工作接地、火灾自动报警、计算机中心及程控交换机等弱电系统共用接地装置,其接地装置利用结构基础梁及筏板基础内钢筋,其接地电阻值不得大于1欧姆,当接地电阻值达不到要求时,补打人工接地极,直到满足要求为止。

5-2、安全措施:

㈠、本工程采用TN-S系统,凡正常不带电、绝缘破坏时,可能带电的电气设备金属外壳、穿线钢管、电缆金属外皮、支架等均应可靠与接地系统连接;

㈡、变电所设总等电位端子箱,且由总电位端子箱引一条-40×4铜排沿桥

架至强、弱电竖井与竖井敷设的PE线可靠相连,强、弱电竖井内PE线应与每层辅助等电位端子箱相连。辅助等电位端子箱安装高度为0.30m。十五~十八层带洗浴卫生间作局部等电位箱,由等电位箱用BVR-1×6mm2线穿PVC25管同结构剪力墙内钢筋及地板内钢筋可靠相连,局部等电位箱放在洗手盆下,安装高度下沿距地为300;

㈢、进出建筑物的各种金属管道,在进出处应做等电位相连,采用-40×4铜带,由等电位连接带再采用BVR-1×25mm2多股铜导线,穿SC20镀锌钢管同接地装置可靠相连;

㈣、在电话交换机房、消防控制室、电梯机房、计算机中心等处作局部等电位联结、并由局部等电位盘用BVR-1×25mm2多股铜导线穿SC20钢管与接地装置相连,在各层强、弱电竖井处设局部等电位联结,并在井内设置-40×4铜带,绝缘固定安装,作强弱电设备专用接地线,且应与防雷接地装置可靠连接;

㈤、局部等电位盘由黄铜制成,应将建筑物内保护干线、设备金属总管、建筑物金属构件等部位进行联结。

1-3、安装工程特点

1-3-1、本工程施工特点:工程量大,建筑面积大,工艺复杂,是青岛市目前最具现代化与智能化与一体的综合工程,工程本身决定了施工必须投入大量的人力和物力。

1-3-2、在具体现场施工中本着安业主之心、装一流工程的态度,必须与业主、监理及其它相关单位密切配合,及时解决施工中遇到的问题。

1-3-3、工程功能设施比较齐全,工程所用的设备材料多且复杂,与各施工单位配合量大,工程协调难度大等,也是该工程的特点之一。

1-4、工程施工应遵守的技术标准、规范

1-4-1、xx设计的xx工程全套安装施工图;

1-4-2、设计院选用的有关标准图集。

1-4-3、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。

1-4-4、GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》;

1-4-5、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》;

1-4-6、青建质字[1999]8号《青岛市关于保证建筑设备安装工程质量若干规定》修订稿;

1-4-7、青建质字[2000]200号《青岛市关于保证建筑设备安装工程质量的补充规定》;

1-4-8、适应本工程的有关现行国家施工规程及规范与标准等。

二、安装工程施工组织安排

2-1、施工准备工作及技术准备

2-1-1、施工力量准备

该工程工程量大,技术比较复杂,与土建交叉作业及配合土建作业时间长,

安装高峰期约个月,为了加强全面质量、安全、工期、文明施工管理,公司在施工现场设立项目领导班子为全权代表。在施工现场进行综合管理和统一指挥协调,各专业有专业技术员、兼职质量、安全管理人员常驻现场,形成强有力的领导机构。

2-1-1-1、电气、管道、通风各有一名施工技术员负责做好施工现场的技术指挥及协调工作。

2-1-1-2、施工现场用电与土建共用电源,分别计量,安装工程用电设备总功率390KW,主要设备电焊机、套丝机、试压泵、无齿锯、台钻、咬口机、切割机、以及各种小型电动机械,现场照明设施等。

2-1-1-3、为适应工程特点,应按机具计划提前购买施工机械和专用设备;

2-1-1-4、材料供应应按现场施工员提供的材料计划,经建设单位和监理单位认可核定的价格,提前做好材料进场准备工作,保证及时供应合格的材料,严格执行青岛市建材产品准用证所规定的材料产品。

2-1-2、技术准备

2-1-2-1、根据青岛腾远设计事务所设计及青岛房地产开发有限公司提供的各专业设备安装施工图纸,准备好各种专业所需的施工图集、施工验收规范操作规程及各种工程资料表格等。

2-1-2-2、组织各工种技术人员,认真审学施工图纸,提出图纸中存在的问题和合理化建议,以便在图纸会审交底时较全面地解决图纸中的存在问题。

2-1-2-3、按分部分项工程的规范要求,编制和制订各重点项目、关键部位的施工方案,做好技术交底工作。

2-1-2-4、做好施工预算,提出正确的材料计划;

2-1-2-5、做好特殊作业人员的验证和培训工作。

2-1-2-6、精心组织,充分发挥各职能部门的主观能动性,把各专业分项工程进行全面分解,落实严密的施工计划,强化管理。

2-2、施工进度安排和主要资源计划

2-2-1、施工总进度计划:建筑安装工程自2011年3月10日开工,结构封顶时间为2011年12月30日。设备安装工程的主要施工周期为2011年8月20日至2012年5月10日。根据上述计划合理安排安装工程进度与土建穿插施工。

2-3、设备安装工程施工程序及施工方法

2-3-1、安装工程总顺序

施工现场布置—图纸会审—临电布置—机具准备及进场—材料设备进场验收—编制单体或关键部位工程施工方案—配合土建预留孔洞及埋件—电气穿线管预埋,设备基础验收,管网的放线及风管位置的预测—管道、风管支托架预制以及电缆支架、托盘验收,风管制作安装及其它非标构件的预制安装以及电气仪表的一次配线—设备就位调中找正,通风支管的安装,给排水、消防、采暖管道的安装,采暖散热器的安装,电气仪表的二次配线—各种管道的试压、清洗、吹扫和单机试运转—油漆、风管及水管的保温,面漆外观祥查—系统调试—交工验收—保证运行—质量回访。

2-3-2、给排水安装工程

2-3-2-1、管道工程

(1)、施工顺序:安装准备—预制加工—干管安装—立管安装—支管安装—卫生洁具及消火栓安装—管道试压及闭水试验—管道防腐及保温—管道通水及冲洗。

(2)、室内包括生活给水系统、排水系统、雨水内排水系统、热水供应系统、、消火栓消防给水系统、自动喷水灭火系统、;室外包括生活给排水系统、消防给水系统。

(3)、生活给水水源为城市自来水,从由郑州东路与苏州东路交界处引入一根DN300给水管,市政水压为2-2.4kg.

(4)、中水系统水源由区域中水处理厂集中供给,从市政中水管道引入一根DN150的进水管进入基地,市政中水压力为海拔30m高;

(5)、生活排水系统采用污、废水合流,地上部分污水利用重力流直接排入市政污水管道;

(7)、雨水排水系统主体部分屋面雨水采用重力流内排水系统,以最短距离排至室外;

(8)、室外消防给水系统由泵房内室外消防泵及稳压泵共同供给,沿建筑物外设置7个DN100地上式室外消火栓,并保证其距水泵接合器的距离在15~40m内;

(9)、室内消火栓消防给水系统供水方式:室内消火栓系统由消防泵及屋顶水箱共同比供给.室外设有三套DN150的水泵接合器,供火灾时消防车向消火栓管网加压给水;

(10)、湿式自动喷水灭火系统供水方式:采用水池-水泵-水箱联合供水方

式,火灾时,喷头动作,水流指示器与湿式报警阀同时发出报警信号,并启动消防泵,自动喷水系统给水管网中设有二套DN150水泵接合器,供火灾时消防车向喷淋管网供水。消防车供水能力能够使水泵接合器的供应能力满足最不利点处作用面积的流量和压力要求;

2-3-2-2、给排水工程施工方法

(1)、管材加工:管道丝口连接安装时,管材的量取长度确定之后,用钢锯锯割或者切割机切断后,两端应保持平齐,用半圆锉除去毛刺,严禁使用气割,电焊割下料。

(2)、管道预制:为缩短工期,提高经济效益,尽可能地加大预制深度,成排管路,先进行测量,找出各段相同之处,绘出详图,进行试加工,做好样板间,经验收合格无误后采用工厂化进行加工组装,从而提高安装进度。

(3)、管道连接:给水管采用PP-R热熔式连接,排污管采用U-PVC管,压力排污采用浸热沥青焊接钢管,雨水管二层大平台采用HDPE热熔连接,其余采用U-PVC管,消防.喷淋.及泵房内采用热镀锌钢管卡箍连接,(4)、卡箍连接的管道切断时根据现场测量的实际管材长度定尺寸,用专用滚槽机断管,保证断口端面与管材轴线垂直,并去掉毛刺、飞边;压槽时根据压槽机使用说明要求,按不同规格的管材选择相对应的滚轮,并按压槽尺寸表滚出沟槽,压槽和切断时进刀不能太快,否则会导致个别管材出现变形和破裂。

(5)、安装UPVC塑料排水管,必须按规范要求装设补偿器。塑料管件管材粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,为承口的3/4深度。试插合格后

用粘有丙酮的棉纱擦洗一次,然后在两者粘合口上用毛刷均匀涂上一层粘合剂,不得漏涂,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s~60s即可粘接牢固。粘接牢固后立即将溢出的粘接剂擦拭干净,以保证管道的清洁

(6)、镀锌钢管丝扣连接时,丝口表面要光滑,加工的管螺纹应规整,如有断丝或缺丝,其程度不应大于螺纹全扣数的10%。连接时将外螺纹处缠好铅油、麻丝或聚四氟乙烯密封带,缠麻前先在管子头上的外螺纹上一层铅油,便于粘附麻丝,缠绕时按逆螺纹方向进行。先用手将带螺纹的管子拧上二、三扣,用手拧不动时,即用管子钳拧紧,拧劲不可太大,应适可而止,外露丝扣留出2-3扣为宜,连接好后,清理干净丝扣麻丝等物。

(7)、雨、排水管U-PVC安装,先将托架或吊卡按设计坡度安装好,量准吊杆尺寸,将预制好的管道托、吊牢固,并将立管预留口位置根据室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时丝堵。立管插入承口时应检查立管垂直度,并将立管临时固定牢固。立管安装完毕后配合土建用不低于楼板强度等级的混凝土将洞灌满堵实,并拆除临时支架,用型钢做固定支架。

(8)、管道与支、吊架宜采用机械加工,安装位置正确,埋设平整牢固,与管道器具接触紧密,严禁在墙面上堵塞木楔固定支架。滑动支架应灵活,吊杆应垂直,有热位移的管道,其吊杆应向热膨胀的反方向倾斜。支架的加工方式可按设计采用的标准图或设计图进行。

(9)、设备配管必须从设备端配出,其固定焊口一定要远离设备,以减少

因焊接对设备造成的应力。

(10)、管道焊接要求,管道焊接对口形式及组对,如无设计要求时壁厚5~8mm,间隙1.5~2.5mm;壁厚8~12mm,间隙2~3mm;壁厚大于等于4mm,管道应先进行打坡口,用气割加工管道坡口,必须除去表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整。不同管径的管道焊接,如两管管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部直径缩小,与小管对口焊接。当管径超过小管径15%应将大管端部抽条加工成锥形,或用成品异径管。

(11)、喷头安装

①、喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

②、喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。

③、喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

④、喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。

⑤、当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8的规定。

⑥、当通风管道宽度大于1.2m时,喷头应安装在其腹面以下部位。

(12)、报警阀的安装:报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后应再进行报警阀辅助管的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于 1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。3-1-1-8、雨水、污水管(UPC)的安装

2-3-3、电气安装工程

2-3-3-1、施工原则及程序

(1)、该专业施工遵循:先地下,后地上;先室内,后室外的总施工原则;先变电,后动力、照明;先预埋后安装的顺序。

(2)、电气施工程序为:施工前准备—预留预埋—电线管敷设—电缆沿桥架敷设和母线安装—控制箱安装(分配电箱安装)—层箱安装—线路敷设—开关、插座、灯具安装—单机调试—总调试—竣工验收。

2-3-3-2、主要施工方法及工艺要求:

(1)、在保证施工进度的前提下,与土建施工同步并且紧密配合,作好预留预埋工作。

(2)、防雷、接地系统:在屋顶设置避雷带采用Φ10镀锌圆钢做防雷接闪器,凡突出屋面的所有金属构件,如金属杆(架)、金属通风管等均应与避雷带可靠焊接。避雷带沿女儿墙、挑沿明敷设,避雷带连接线沿屋面明或暗敷设,明敷设支持卡高为100mm,支持卡间距为1000mm,转弯处为500mm;避雷引下线利用建筑物结构柱内二根主钢筋(Φ≥16mm)作为引下线,避雷带和主钢筋可靠焊接,引下线应和基础梁及筏板内的钢筋可靠连接,并且在建筑的四周标有@符号利用柱子内的主钢筋为避雷引下线的柱子应在距室外地坪上600预留连接板;为防止侧向雷击,从三层起,每三层利用外墙结构圈梁内钢筋(Φ≥16mm二根)及该层楼板内钢筋做均压环,且建筑四周的金属门窗构件、栏杆等较大金属物接成一体后再与所有防雷引下线可靠焊接,防雷接闪器附近的电气设备的金属外壳、建筑物内各种竖井、金属管道均应与防雷装置可靠焊接;

(3)、电缆沿桥架敷设:水平敷设主要为人力牵引。电缆沿桥架或托架敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得不交叉,拐弯处以最大截面电缆允许弯曲半径为准;垂直敷设在电气竖井中采用自下而上的电缆敷设方式,由钢丝绳缓慢牵引敷设。在各楼层电气竖井处均安排施工人员监视、整理,使其通道顺畅。

(4)、电气配管:暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲,

根据设计图和现场情况加工好各种盒、箱、弯管。管子断口处应平齐不歪斜,刮锉光滑,无毛刺。管子套丝丝口应干净清晰,不乱不过长。跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍,焊缝均匀牢固,焊接处刷防锈漆。明配敷设时首先应测出盒箱与出线口的准确位置,然后按照安装标准的固定点间距要求确定支、吊架的具体位置,固定点的距离应均匀。吊顶内管路施工,应配合装修施工进行敷设,其配管方法为:吊顶龙骨安装前先敷设干管,吊顶龙骨调整后,将灯头盒固定在龙骨上(盒下口平齐与龙骨下口),再敷设穿线管,以保证配管到位。在吊顶内明敷设的电线管,沿墙壁、板敷设的电线管采用L25*3角铁做“T”型吊架,用6MM金属膨胀螺栓固定于顶板上,间距按规范要求施工,明配管要排列整齐,支架牢固,走向合理美观,所有钢管不应有折扁和裂纹,管内无毛刺,管口光滑,弯曲半径均按规定要求进行,护口齐全。进入配电箱的线管须套丝并用锁紧螺母固定。镀锌钢管的连接应采用丝扣连接或套管紧固螺钉连接。穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加套管保护。

(5)、管内穿线与连接:应在土建抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前,应将管中的杂物清理干净;导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接,导线穿入钢管内,在钢管出口处,应装护口保护导线,在不进入盒(箱)内的垂直护口,穿入导线后,应将管口作密封处理。导线连接采用绞接法,绞接完后搪锡,搪锡在拼线4小时内完成,禁止用盐酸清洁剂,应用焊锡膏,锡纯度要掌握好一般用65%锡,铅35%,锡要完全熔化,采用喷灯熔锡,搪锡完成后,

内层包绝缘塑料布,外层包防水胶布,接头处绝缘不得低于原来的绝缘层的水平。

(6)、电缆敷设:电缆敷设前首先检查电缆型号、规格、绝缘、耐压试验等是否符合规范规定和设计要求。要注意电缆的最小允许弯曲半径与电缆外径比值为10倍。电缆敷设不宜交叉,应排列整齐,并做好标志。电缆进入沟、竖井及建筑物穿空时,出入口应封闭严密。严禁电缆有拧绞、铠装电缆压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆终端头和电缆头制作要封闭严密,安装要牢固,相序要正确。

(7)、封闭母线安装:封闭母线水平安装时,至地面的距离不应小于2.2m。垂直安装时,距地面1.8m以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、设备层等)除外。水平敷设的支点间距不宜大于2m。垂直敷设时,应在通过楼板处采用专用附件支撑,末端悬空时,应采用支架固定。当封闭母线超过40m时,应设置伸缩节。封闭母线的连接处不应在穿墙处,穿过防火墙或防火楼板时,应采取防火措施。封闭母线应按设计和产品技术文件规定组装,组装前逐段进行绝缘测试,其绝缘电阻值不得小于0.5MΩ。若不能满足在求,需做干燥处理。

(8)、电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于2.5m,垂直安装时距地1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、设备层等)除外。电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距

离。电缆在桥架内横断面的填充率为电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定:垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.5m~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起、止点等标记。电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火措施。

(9)、所有灯具安装前将其擦拭干净,设备房照明在设备运行前提前安装。顶棚灯具的安装位置和做法,按照建筑装饰图为准,并符合国家验收规范要求。在砖、砼结构上安装灯具时,应预埋吊钩或螺栓,接线要牢固,接触要良好。要求接地的灯具应有特殊标志。低于2.4米的灯具金属外壳全部接地。动力系统:暗设的钢管随照明系统同时敷设,待设备就位后穿线并连接设备,作试运转。耗能小的设备可在变电设备正式通电前用临时电源进行试运转,耗能大的设备试运转须在变电系统正式通电后进行。

三、安装工程质量标准

3-1、室内管道安装

室内管道包括生活给水系统、排水系统雨水内排水系统、热水供应系统、消火栓消防给水系统、自动喷水灭火系统;室外包括生活给排水系统、消防给水系统。

适用于PPR管、HDPE管.UPVC管、热镀锌钢管、无缝钢管。

3-1-1、质量要求

3-1-1-1、室内给水、消防管道、热水采暖和生活排水及雨水管道隐蔽工程

经验收合格后方可隐蔽,并做好记录,给水、消防管道、采暖管道的水压试验结果必须符合设计和施工规范要求。

3-1-1-2、隐蔽或埋地的排水管道及安装在室内的雨水管道的灌水试验结果必须符合设计和施工规范规定:暗装或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度(满水15min 水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格);安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,灌水试验持续1h,不渗不漏为合格。

3-1-1-3、管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:

①、位置正确,埋设应平整牢固;

②、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠;

③、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求;

④、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;

⑤、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的方向偏移;

⑥、固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

3-1-1-4、钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表-01的规定:

钢管管道支吊架的最大间距

表-01公径直径

1520253240507080100125150200250300(mm)

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

水电安装施工方案.教学教材

水电消防安装施工方案 单位(子单位)工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT) 工程地点:松柏中学、圭岗中学、河朗中学、中等职业技术学校校内总承包施工单位:(法人章) 施工单位:(法人章) 编制单位:浙江万里建设工程有限公司 编制人:黄建 编制日期: 2013 年 10 月 28 日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人)审批日期: 2113 年月日

建筑给排水安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT)工程。 建设单位:教育局 工程地点:、中等职业技术学校校内。 工程规模: 主要位于学校校内。项目总建筑面积为26462.3平方米,包括教学楼、学生饭堂、教师工作用房、学生素质等校舍和运动场、篮球场、校门校道、广场绿化、排水系统等配套设施。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、消防水系统工程、雨水系统工程。 三、工程特点 1、装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量合格,安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程360个日历天,本工程给排水、消防水安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●招标文件; ●给排水、消防水施工图; ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件;

●国家现有的给排水、消防水施工及验收规范; ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89; ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到合格工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在现行标准的质量规范保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规和有关标准、规范以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨和质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其他技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产和技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护范围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导和监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任

水电安装施工组织设计范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要工序施工技术措施 (6) 六、电气工程施工 (8) 七、管道工程施工 (22) 八、质量保证措施 (50) 九、安全技术措施 (52) 十、消防保卫措施 (53) 十一、现场文明施工管理措施 (54) 十二、成品及设备部件的保护措施 (55) 十三、现场的材料设备供应和管理措施 (56) 十四、降低成本技术措施 (56) 十五、技术保证措施 (57)

郴州市第一人民医院东院一期 安装工程施工组织设计 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、工程合同条款 3、郴州市建委相关文件 4、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 二、工程概况 1、工程名称:郴州市一人民医院东院一期 2地理位置:郴州市苏仙区白露塘镇青年大道与白露塘路交汇处 3、工程规模:总建筑面积约80000m2;建筑高度最高为99.85米 4、工程特点:本工程为框剪结构;由医技楼5层,住院楼10层;专家楼11层组成。 1、电气部分: 动力、照明、弱电(电话综合布线系统、消防报警联动系统、有线电视系统、广播系统、电视保安监控系统)、防雷接地系统等。 2、管道部分: 生活冷水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统。 三、工程特点: 1、本工程为新建公共建筑,楼内设施较完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。 2、本工程施工工期紧,专业交叉施工多,技术难度大,工程量大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。 四、施工准备 (一)、施工布置原则

水电安装工程施工方案1

水电工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

水电安装工程施工方案 第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》。 4、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○4《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○5《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○6《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○7《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○8《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《民用建筑暖通空调设计技术措施》

二、编制原则 三、本施工组织设计方案在编制过程中以作为指导现场施工的依据。迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和施工队伍进驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 四、三、编制内容 五、本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装、消火栓系统及灭火器配置共计三个分部工程的内容。主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 六、根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 七、四、编制目的 八、编制施工组织设计方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 工程概况: 一、概况 系统概况 本工程位于。

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

水电安装施工组织设计(方案)

第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计方案

江苏省某住宅小区水电安装施工组织设计 开工日期: 2004-03-03 竣工日期:2004-03-03

目录 目 录 (2) 第一章 工程概况 (3) 第二章 工期及工期管理保证措施?3 第三章 施工组织机构 (4) 第四章 文件和资料的管理?5 第五章 资源配备及工程进度计划..........................................6第六章施工技术措施?7 第七章 施工质量管理保证措施 (13) 第八章成品保护措施?15 第九章 施工安全消防措施?16 第十章 施工现场文明管理措施 (17)

第一章 工程概况 扬州月亮家园第二组团3#楼是由扬州市新能源华银房地产开发公司建设,新能源监理公司监理,通州市第十建筑安装工程有限公司南京分公司承建。建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。 1.1设计依据 JGJT-16-92《民用建筑设计规范》 《江苏省住宅设计标准》 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》 《建筑给水排水设计规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统) 由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。 第二章 工期及工期管理保证措施 2.1工期 根据招标文件的要求及工程量的需要,工期定为240天。 2.2工期管理保证措施 施工工期是建设单位对施工单位最基本的要求之一,也是施工组织设计的

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

水电安装施工组织设计方案培训资料

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—

99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。? 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构

水电安装工程施工方案(完整版)

青山湖科技城越秀城市综合体(二期) F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部 1 安装工程施工组织设计

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3

○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 - 2 - 安装工程施工组织设计 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进 驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

水电安装施工组织设计方案范本

水电安装施工组织 设计方案 1

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了当前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构

水电安装工程施工方案73448

目录 一、工程概况 1-1、工程简介 1-2、主要工作内容 1-3、安装工程特点 1-4、工程施工应遵守的技术标准、规范二、安装工程施工组织安排 2-1、施工准备工作及技术准备 2-2、施工进度安排和主要资源计划 2-3、设备安装工程施工程序及施工方法三、安装工程质量标准 3-1、室内管道安装 3-2、管道配件及卫生器具给水配件安装 3-3、室内给水及采暖管道附件设备安装 3-4、卫生器具安装 3-5、电气线路敷设 3-6、电气器具、设备安装工程 3-7、避雷网及接地装置安装 四、施工配合 4-1、安装与各工种之间的配合 4-2、安装与土建配合 4-3、安装与装饰的配合 4-4、安装与建设单位的配合 4-5、安装与监理公司的配合 五、工期、质量、安全生产技术措施 5-1、工期保证措施 5-2、质量保证措施 5-3、安全保证措施 5-4、安全技术措施 5-5、冬、雨季施工措施 六、工程回访及保修 1 50

一、工程概况 1-1、工程简介 常平汽车客运站工程位于东莞市常平镇北环路与四纵路交汇处,规划总用地面积106666.480平方米,总建筑面积约31548.152平方米,由台山市鸿顺建筑工程有限公司承建,为框架结构、钢结构,地上1-9层。 1-2、主要工作内容 1-2-1、管道部分: 室内包括生活给水系统、污水排放系统、雨水内排水系统(含虹吸式雨水内排水)、室外包括生活给排水系统。 一、生活给水: 1、水源:本工程水源为城市自来水,由一期引入一根DN300给水管,市政水压为2-2.4kg. 2、用水量:本工程预计最高日用水量340m3/d,最大小时用水量45.0m3/h. 3.供水方式:由市政给水直接供给. 4、给水管材:采用PP-R管材及配套管件,热熔连接. 二、生活排水系统 1、排水系统采用污、废水合流,生活污水排至市政污水管道,进入城市污水处理厂. 2、排水横管的坡度:DN50,i≥0.035. DN75,i≥0.025. DN100,i≥0.02. DN150,i 50

水电安装施工组织设计方案33279

水电安装施工组织设计方案 第一章编制依据 1.工程招标文件及招标书中“工程范围”; 2.×××××建筑设计顾问工程设计的水、空调、强电、弱电、消防等全部图纸; 3.国家颁布的现行施工规范和操作规程; 4.全国通用给排水、电气安装图集; 5.本公司类似工程相关经验资料。 第二章工程概况 ××园三期位于××市××区莲花西路,由×××房地产开发公司投资兴建。该工程地下两层,地上最高三十层,框架-框支剪力墙结构,建筑面积52235.62m2。由×××建筑设计顾问工程公司设计,××建设监理公司监理。水电安装工程由××××水电安装公司承建。 2.1给排水工程概况 给水系统 1、本工程以市政自来水为给水水源,由市政引两路DN150管供给,并在室外形成环网。 2、本工程采用分区供水,地下室、室外部分和地上一至四层为低区,由室外市政管网直接供水。地上五至三十层采用地下水池和变频供水系统联合供水,为保证供水点供水静压不大于40米水柱,五至二十层用减压阀减压供水。

3、住宅室内给水管采用PP-R管,热熔连接;其他室外管道采用塑钢复合管,DN≤100mm 采用丝扣连接,DN≥100mm者采用发兰连接。室外管道DN≤100mm,采用塑钢复合管丝扣连接,DN≥100mm者采用承插式给水铸铁管,采用水泥强度不低于32.5MPa的水泥捻口。 排水系统 1、室内排水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接,并在较长立管上设简易消能装置。 2、室外排水管采用钢筋砼排水管,污水管采用沥青油膏接口,雨水管采用水泥砂浆接口。 2.2电气工程概况 配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。 配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,消防及地下室采用NH-YJV电缆,支干线均为BV-500V铜线。 消防设备及一部分重要负荷的电源为一级负荷,设在事故母线段,待市电停电后,由柴油发电机供电。消防用电设备:如消防电梯、消防水泵、防排烟风机等采用双回路供电,在末端双电源切换配电箱处自动切换,其中一路引自应急母线段。应急段配电电缆均为耐火电缆。非消防电源:干线采用阻燃电缆,当火灾确认后,由消控室键盘切断或通知配电房人工切断某些非消防电源。 本建筑物按第二类防雷建筑物设防。 从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋焊通成均压环,所有引下线,建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。 住户卫生间应做局部等电位联结。

水电安装工程施工方案6681782904

水电安装工程施工方案 1 一般要求 所有安装工程必须按设计图纸及安全操作规程、规范等有关技术标准执行。所有设备、产品应具有出厂合格证,若无质保书的均需进行试验、试压,严禁使用不合格的产品。在施工过程中的隐蔽工程、压力试验等均需得到质量监督部门、监理、建设单位认可,并做好各种隐蔽工程记录,施工过程中的质量记录应认真、真实填写,以保证技术资料的完整性。 2 与土建配合 (一)与土建配合工作: 水、电等安装工程施工时应作好与土建的协调配合工作。为很好地完成予埋予留等安装配合工作,应推行土建与安装一体化施工法,主要注意以下几方面: 1.主体工程 (1)土建与管道安装工程 ①管道预留孔洞应在土建施工的同时进行。由现场管道工按设计要求找出上、下水管道预留孔洞及卫生洁具安装位置,由施工操作人员负责留出。 ②在砖墙上预留槽、洞时,应按照图纸要求的标高、位置、规格尺寸向瓦工交待清楚,由瓦工负责留出。但管道工应巡视检查,以防留错。 ③留出的槽洞应上下相对,不得参差不齐,严禁安装时再凿墙面。 (2)土建与电气安装工程 ①钢管、塑料管配管等各种箱盒位置,施工前应根据施工图纸按线路确定。凡需埋在混凝土及砌体内的管道、木砖及各种箱盒等,都要及时确定位置预埋好。 ②在砌体中敷设暗管,应由现场电工及时配合瓦工做好预留洞槽、埋管工作,不得在砌体完工后再凿洞。 2.装饰工程

(1)土建与电气安装工程 ①地面工程施工前,土建技术员应先找准每个房间的地面标高,并弹出水平线。 ②砌体工程抹灰前,在清洁湿润的墙面上弹出水平线,作出标筋,每隔 1.2m作一道。标筋作完后,电气安装人员根据设计要求及规范规定,找出线盒位置及标高,然后拉水平线安装线盒,线盒要凸出标筋3mm,固定牢固。 (2)土建与管道安装工程 ①抹灰、镶贴前,管道安装人员按设计要求提前通知土建施工人员,对管道所有孔洞位置进行检查,保证准确无误后方可施工。 ②管道支架安装应与墙面抹灰、镶贴同步进行。管道安装人员应在现场配合瓦工施工,以解决套割不符合标准要求的问题。 3 水电安装(一般工程) (一)施工顺序 电气:结构配合(预埋管、预留洞)~墙体配管、埋设接线盒~管内穿线、桥架安装~杆接母线安装~灯具及设备安装~系统调试~交工。 水卫:结构配合~埋地管通安装~立支管安装~卫生设备及设备安装~试水、设备调试~交工。 (二)施工方法 (1)水卫工程 a.埋地管道安装 ①施工顺序:定位放线~人工挖土~管沟处理~管道安装~水压灌水试验及隐蔽工程记录~回填。 ②按施工图定位放线,进行人工开挖至设计标高,沟底夯实、夯平。 ③按有关规定安装管道,给排水按规范要求设置坡度,并做好保温、防腐处理。

相关文档