文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家电网公司2012年农电安全知识调考题库基础题

国家电网公司2012年农电安全知识调考题库基础题

国家电网公司2012年农电安全知识调考题库基础题
国家电网公司2012年农电安全知识调考题库基础题

1.作业现场工作人员的劳动防护用品应合格、(齐备)。B

2.现场使用的安全工器具应(合格)并符合有关要求。C

3.作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每(二)年至少一次)。B

4.作业人员的基本条件之一:具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分.并经(考试)合格B

5.心肺复苏法救护伤员时,伤员如有脉搏,表明心脏尚未停跳,可仅做人工呼吸,每分钟(12-16)次。B

6.心肺复苏法救护伤员时,按压频率为(100)次/min。B

7.伤员伤口出血呈喷射状或鲜红血液涌出时,立即用清洁手指压迫出血点(上方),并将出血肢体抬高或举高。A

8.用止血带或弹性较好的布带等止血时,扎紧时间不宜超过(4)h。B

9.用止血带或弹性较好的布带等止血时,不要在上臂中(1/3)处和窝下使用止血带,以免损伤神经。B

10.因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。B

11.因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经(考试合格)后,方能恢复工作。C

12.任何人发现有违反安规的情况,应(立即制止)。B

13.任何人发现有违反安规的情况,应立即制止,经(纠正)后才能恢复作业。B

14.在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并(立即报告)。B

15.各类作业人员有权拒绝(违章指挥)和强令冒险作业。B

16.在停电线路上的工作,应按下列哪种方式进行?A填用电力线路第一种工作票

17.在全部或部分停电的配电设备上的工作填用(第一种)工作票。A

18.在同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作,应按下列哪种方式进行?B填用第一种工作票

19.高压电力电缆停电的工作填用(第一种)工作票。A

20.在运行中的配电设备上的工作填用(第二种)工作票。B

21.高压电力电缆不需停电的工作填用(第二种)工作票。B

22.在带电线路杆塔上的工作,应填用(第二种)工作票。C

23.填用带电作业工作票的工作为:带电作业或与邻近带电设备距离小于(表5-1)规定的工作。A

24.带电作业工作,应(填用带电作业工作票)。C

25.与邻近带电设备距离小于表5-1规定的工作,应填用(带电作业)工作票。C

26.在事故应急抢修时,应(使用事故应急抢修单)。B

27.填用事故应急抢修单的工作为:事故应急抢修可不用工作票,但应使用(事故应急抢修单)。C

28.修剪树枝应使用(口头或电话命令)。C

29.测量接地电阻应使用(口头或电话命令)C

30.接户、进户装置上的低压带电工作,应(按口头或电话命令执行)。C

31.单一电源低压分支线的停电工作,应(按口头或电话命令执行)。C

32.测量接地电阻或修剪树枝,应(按口头或电话命令执行)。A

33.杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作,应(按口头或电话命令执行)。B

34.涂写杆塔号、安装标志牌等,工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表5-2安全距离的工作,应(按口头或电话命令执行)。A

35.第一、二种工作票的延期只能办理(一)次。B

36.线路作业,(禁止)约时停、送电。C

37."保证安全的技术措施有:1)停电;2)验电;3)装设接地线;4)使用个人保安线;5)悬挂(标示牌)和装设遮拦(围栏)。"A

38."保证安全的技术措施有:1)停电;2)验电;3)装设接地线;4)使用个人(保安线);5)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。"C

39.停电设备的各端,应有明显的(断开点)。A

40.停电设备的各端,应有明显的断开点,若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备(运行状态)的电气和机械等指示。B

41.在停电线路工作地段装接地线前,要先(验电)。A

42.验电应使用(相应)电压等级、合格的接触式验电器。A

43.验电前,应先在(有电)设备上进行试验,确认验电器良好。A

44.无法在有电设备上进行试验时,可用(工频高压发生器)等确证验电器良好。B

45.验电时应戴(绝缘)手套。A

46.10kV及以下电压等级带电线路验电时,人体应与验电设备保持(0.7)m安全距离,并设专人监护。A

47.使用伸缩式验电器时应保证绝缘的(有效长度)。A

48.对无法进行直接验电的设备,高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有(两个)及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电。A

49.禁止工作人员穿越未经验电、接地的(10KV)及以下线路对上层线路进行验电。A

50.检修联络用的的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在其(两侧)验电B

51.禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,如需变更应由工作负责人征得(工作票签发人)同意。B

52.禁止工作人员擅自变更工作票中指定的(接地线)位置。如需变更应由工作负责人征得工作票签发人同意。A

53.装设接地线应先接(接地)端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。A

54.拆接地线应先拆(导线)端,后拆接地端。A

55.装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地线或(未接地)的导线。B

56.杆塔与接地线连接部分应清除(油漆),接触良好。A

57.对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于(190)mm2A

58.接地体在地面下深度不得小于(0.6)m。B

59.在同塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的接地线,应采取措施防止接地线(摆动),并满足安全距离的规定。A

60.断开耐张杆塔引线或工作中需要拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)时,应先在其(两侧)装设接地线。A

61.电缆及电容器接地前应(逐相)充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电A

62.对电容器放电时,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个(多次)放电。B

63.工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用(个人保安线)。A

64.个人保安线应在杆塔上(接触或接近)导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除。C

65.在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线(接地端)允许接在杆塔或横担上。B

66.在10kV及以下电压等级工作,工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离为(0.35)m。B

67.进行地面配电设备部分停电的工作,人员工作时距设备小于规定安全距离以内的未停电设备,应增设(临时围栏)。A

68.10kV电压等级设备不停电时的安全距离为(0.7)m。A

69.巡线工作应由(有电力线路工作经验的人员)担任。A

70.单独巡线人员应(考试合格)并经工区(公司、所)分管生产领导批准。C

71.汛期、暑天、雪天等恶劣天气巡线,(必要时由)两人进行。C

72.汛期、暑天、雪天等恶劣天气巡线,必要时由(2人)进行。B

73.电缆隧道、偏僻山区和夜间巡线(应由)两人进行。B

74.单独巡线人员应考试合格并经(工区分管生产领导)批准。B

75.单人巡线时,(禁止)攀登电杆和铁塔。C

76.夜间巡线应携带足够的(照明)工具。B

77.夜间巡线应沿线路(外侧)进行。A

78.大风时,巡线应沿线路(上风侧)前进,以免万一触及断落的导线。B

79.事故巡线应始终认为线路(带电)。A

80.巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点(8)m以内,以免跨步电压伤人。B

81.巡视检查配电设备时,不准越过(遮栏或围墙)。A

82.操作指令应清楚明确,受令人应将指令内容向发令人(复诵),核对无误。A

83.操作票应填写设备(双重名称),即设备名称和编号。A

84.操作人和监护人应根据(线路图)或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名。A

85.倒闸操作前,应按操作票顺序在模拟图或接线图上(预演核对)无误后执行。A

86.通过设备机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备的实际位置时,应有(两个)及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化才能确认该设备已操作到位。B

87.倒闸操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向(操作发令人)询问清楚无误后再进行操作。C

88.操作完毕,(受令人)应立即汇报发令人。C

89.更换配电变压器跌落式熔断器熔丝的工作,应先将低压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器拉开。摘挂跌落式熔断器的熔断管时,应使用(绝缘棒),并派专人监护。其他人员不准触及设备。B

90.雷电时,(禁止)进行倒闸操作和更换熔丝工作。B

91.如发生严重危及人身安全情况时,(可以不经过许可,即行)断开有关设备电源。A

92.如发生严重危及人身安全情况时,可不经过许可,即行断开有关设备的(电源),但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。A

93.直接(接触设备)的电气测量工作,至少应由两人进行,一人操作,一人监护。B

94.夜间进行测量工作,应有足够的(照明)。B

95.测量人员必须了解仪表的性能、使用方法和正确接线,熟悉测量的(安全措施)。C

96.解开或恢复配电变压器和避雷器的接地引线时,应戴(绝缘手套)。B

97.禁止直接接触与地断开的(接地线)。A

98.测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,可使用钳型电流表应注意不触及其他(带电部分),以防相间短路。B

99.带电线路导线的(垂直距离),可用测量仪或使用绝缘测量工具测量。A

100.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向(全体人员)说明。C

101.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木,在10kV电压等级时应与导线保持(1)m安全距离。A

102.上树时,不应攀抓脆弱或枯死的树枝,并使用安全带。安全带不准系在待砍剪的树枝的断口附近或(以上)。B

103.砍剪树木应有(专人)监护。B

104.为防止树木(树枝)倒落在导线上,应设法用绳索将其拉向与导线(相反)的方向。B

105.风力超过(5级)时,禁止砍剪高出或接近导线的树木。A

106.在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离10kV及以下为__0.7m___。A

107.进行线路杆塔上的工作,应使用绝缘无极绳索,风力应不大于___5__级,并应有专人监护。B

108.邻近或交叉其他电力线路工作的安全距离10kV及以下为___1__m。C

109.在超过(1)m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。B

110.作业人员(不准)在坑内休息。A

111.在超过1.5米深的基坑内作业,坑洞开挖到一定深度时,应在坑口周边及时增加(挡板),防止土石回落。C

112.在土质松软处挖坑,应有防止(塌方)措施。A

113.在土质松软处挖坑,(不准)站在档板、撑木上传递土石或放置传土工具。B

114.在土质松软处挖坑,(禁止)由下部掏挖土层。C

115.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂(警告)标示牌。A

116.进行石坑、冻土坑打眼或打桩时,(作业人员)应戴安全帽。C

117.进行石坑、冻土坑打眼或打桩时,扶钎人应站在打锤人(侧面)。C

118.进行石坑、冻土坑打眼或打桩时,打锤人(不准)戴手套。C

119.安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不准(对接)使用。B

120.立、撤杆应(设专人)统一指挥。B

121.立、撤杆时,除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的(1.2)倍距离以外。B

122.在带电设备附近进行立撤杆工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持安全距离,且有防止立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜接近(带电)导线的措施。B

123.已经立起的杆塔.回填夯实后方可撤去拉绳及叉杆.回填土块直径应不大于(30)mm。B

124.杆塔上有人时,(不准)调整或拆除拉线。B

125.放线、撤线和紧线工作均应(有专人)指挥。A

126.放线、撤线和紧线工作前应检查放线、撤线和紧线工具及设备是否(良好)。B

127.紧线时,如遇导、地线有卡、挂住现象,应(松线后)处理。B

128.紧线、撤线前,(应)检查拉线、桩锚及杆塔。A

129.(禁止)采用突然剪断导、地线的做法松线。B不宜可以

130.凡在坠落高度基准面(3)m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。A

131.高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止(坠落)措施,方可进行。A

132.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用(高挂低用)的方式。B

133.高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不准失去(安全保护)。B 134.配电设备〔包括:高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架、低压配电室(箱)、环网柜、电缆分支箱〕停电检修时,应使用(第一种)工作票;A

135.高压线路不停电时,工作负责人应向全体人员说明线路上有电,并(加强监护)。B

136.箱式变电站停电检修时,应使用(第一种)工作票。A

137.低压配电室停电检修时,应使用(第一种)工作票。A

138.环网柜停电检修时,应使用(第一种)工作票。A

139配电变压器台架停电检修时,应使用(第一种)工作票。A

140电缆分支箱停电检修,应使用(第一种)工作票。A

141在高压配电室工作,不论线路是否停电,应先拉开(低压)侧刀闸。B

142在箱式变电站工作,不论线路是否停电,应先拉开(低压)侧刀闸。B

143在配电变压器台架上工作,不论线路是否停电,应先拉开(低压)侧刀闸。B

144进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器充分放电、(接地后)才能进行工作。B

145配电设备接地电阻不合格时,应戴(绝缘手套)方可接触箱体。A

146防误闭锁经批准解锁,解锁钥匙使用后应及时(封存)。B

147配电设备中使用的普通型电缆接头,(禁止)带电插拔。B

148可带电插拔的肘型电缆接头,(不宜)带负荷操作。B

149架空绝缘线路与裸导线线路停电作业的安全要求(相同)。A

150架空绝缘导线不应视为绝缘设备,作业人员(不准)直接接触或接近。B

151架空绝缘导线(不应)视为绝缘设备。C

152架空绝缘导线应在线路的(适当位置),设立验电接地环或其他验电接地装置。C

153禁止工作人员穿越未(停电接地)或未采取隔离措施的绝缘导线进行工作。A

154带电装表接电工作时,应采取防止(短路)和电弧灼伤的安全措施。A

155电能表与电流互感器配合安装时,应有防止电流互感器二次(开路)的安全措施。B

156电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,应有防止电压互感器二次(短路)的安全措施。A

157当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开(上一级)电源将其停电,查明带电原因,并作相应处理。B

158当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开上一级(电源)将其停电,查明带电原因,并作相应处理。A

159低压带电接电时作业人员应戴(手套)。B

160进行10KV地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离不准小于(0.4)米。C

16110KV绝缘操作杆的有效绝缘长度为(0.7)米。A

162带电作业不准使用(非绝缘)绳索。A

163低压带电作业应(设专人监护)。B

164低压带电作业应设专人(监护)。A

165进行低压带电作业时,必须穿绝缘鞋和全棉(长)袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行。A 166低压带电作业使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取(绝缘)措施。A

167高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的(距离),采取防止误碰带电高压设备的措施。A

168高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止(误碰)带电高压设备的措施。B 169在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的(绝缘隔离)措施。A

170低压带电作业,断开导线时,应先断开(相)线,后断开零线。搭接导线时,顺序应相反。B

171低压带电作业,上杆前,应先分清(相、零)线,选好工作位置。A

172带电作业工具应(统一)编号、专人保管、登记造册。A

173带电作业工具应建立试验、检修、(使用)记录。A

174发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经(试验或检测)合格后方可使用。A

175带电作业工具检查性试验周期为(每年)一次。B

176带电作业工具预防性电气试验周期为(每年)一次。B

177绞磨应放置平稳,锚固必须可靠,(受力前方)不准有人。A

178卡线器:规格、材质应与线材的规格、材质相(匹配)。A

179安全工器具室(不准)存放不合格的安全工器具及其它物品。A

180电力电缆工作,工作前应详细核对电缆(标志牌)的名称与工作票所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。A

181工作前必须详细核对电缆标志牌的名称与(工作票)所填写的相符。B

182填用电力电缆第一种工作票的工作应经(调度)的许可。C

183开挖沟槽若要使用大型机械设备时,须履行相应的(报批)手续。C

184掘路施工应具备相应的交通组织方案,做好防止交通事故的(安全措施)。B

185沟槽开挖深度达到(1.5m)及以上时,应采取措施防止土层塌方。C

186沟槽开挖堆置物堆起的斜坡上(不准)放置工具材料等器物。A

187电缆开挖挖到电缆保护板后,应由有(经验)的人员在场指导,方可继续进行,以免误伤电缆。C

188电缆施工挖掘出的电缆或接头盒,如下面需要挖空时,应采取悬吊保护措施。电缆悬吊应每(1m~1.5m)吊一道。B 189若电缆接头无保护盒,则应在该接头下垫上加宽加长(木板),方可悬吊。C

190带电移动电缆接头由有经验的施工人员,在专人统一指挥下,(平正移动)。B

191移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的(历史记录)。C

192锯电缆以前,应使用专用仪器确切证实电缆无电后,用(接地)的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。B

193锯电缆以前,应与(电缆走向图)图纸核对相符。C

194电缆井沟盖板开启后应设置(标准路栏)围起,并有人看守。C

195工作人员撤离电缆井或隧道后,应(立即)将井盖盖好。A

196电缆井内工作时,(禁止)只打开一只井盖(单眼井除外)。A

197电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的(措施)。C

198在10kV跌落熔断器上桩头有电的情况下,未采取(安全措施)前,不准在熔断器下桩头新装、调换电缆尾线或吊装、搭接电缆终端头。B

199在10kV跌落熔断器与10kV电缆头之间,宜加装过渡连接装置,使工作时能与跌落式熔断器(上桩头)有电部分保持安全距离。A

200在10kV跌落熔断器下桩头加装接地线。工作人员站在(低位),伸手不准超过熔断器下桩头,并设专人监护。A

201制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的(防毒和防火)措施。C

202电缆施工完成后应将穿越过的(孔洞)进行封堵,以达到防水或防火和防小动物的要求。A

203电力电缆试验要拆除接地线时,应征得(工作许可人)的许可,方可进行。B

204(任何人)进入生产现场,都应正确佩戴安全帽。B

205所有电气设备的金属外壳均应有良好的(接地)装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。A

206遇有电气设备着火时,应立即将(有关)设备的电源切断,然后进行救火。B

207工作场所的照明,应该保证(足够)的亮度。A

208低压间接带电作业系指工作人员与带电体(非直接)接触,即手持绝缘工具对带电体进行作业。B

209在巡视检查中,发现有威胁人身安全的缺陷时,应采取相应的(应急)措施。B

210测量低压设备绝缘电阻时,应选用(500V)绝缘电阻表。B

211杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好(防落物伤人)的措施,作业时要相互照应,密切配合。B

212装(拆)不经电流互感器的电能表、电流表时,线路(不得)带负荷。B

213家庭用电(禁止)拉临时线和使用带插座的灯头。B

214"人员应站在牵引绳、导线(外)侧,不能站在导地线线圈内或牵引绳、架空线等下方,防止跑线伤人。B

215吊件不得长时间悬空停留,短时间停留时,(操作人员、指挥人员)不得离开工作岗位。A

216雨雪天气驾驶车辆要低速行驶,并保持与前车的(安全距离),尽量避免急加速和急刹车,以免发生侧滑。A

217"加大城农网建设与改造力度,开展农村(低电压)综合治理,不断提升居民用电服务质量。加快无电地区电网建设,年内解决9.6万无电户、40万无电人口的供电问题。C

218分级保护是由(两级及以上)保护构成的漏电电流保护系统。A

219安装分级保护的农村低压配电网应采用(TT)系统接线。C

220装有保护器的线路及电器设备,其泄漏电流不应大于额定剩余动作电流值的(30)%,达不到要求时,应查出原因,处理达标后再投入运行。B

221剩余电流动作保护器安装完成后,应用试验按钮试跳(3)次,均应正确动作。B

1下列属于劳动保护用品的(护目镜全棉工作服绝缘鞋)。ABC

2作业人员的基本条件之一:(具备)必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,(熟悉)本规程的相关部分,并经考试合格。BD

3作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会(触电急救法)。BC

4心肺复苏法救护伤员时,判断伤员有无呼吸通过(看)、(听)、和(感觉)来进行。ABC

5心肺复苏法救护伤员时,每做(30)次按压,需做(2)次人工呼吸。AD

6用止血带或弹性较好的布带等止血时,上肢每(60)min,下肢每(80)min放松一次,每次放松1—2min。AB

7作业人员对安规应(每年)考试一次。因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。AC

8各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权:(停止作业)或者在(采取可能的紧急措施)后(撤离作业场所),并立即报告。BCD

9电气设备按其电压等级高低分为下列两种:(低压电气设备),(高压电气设备)。AC

10所谓运用中的设备是,系指(全部)带有电压、(一部分)带有电压或(一经操作)即带有电压的电气设备。ABC

11保证安全的组织措施有:ABCD现场勘察制度、工作票制度工作许可制度工作监护制度工作间断制度、工作终结和恢复送电制度

12对无法进行直接验电的设备,高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行(间接验电)。即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已(同时)发生对应变化,才能确认该设备已无电。BC

13装设个人保安线,应先接(接地端),后接(导线端),且接触良好。AB

14事故巡线应始终认为线路(带电)。即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有(恢复送电)的可能。BC

15测量低压线路和配电变压器低压侧的(电流)时,可使用钳型电流表应注意不触及其他带电部分.以防相间(短路)AB 16使用油锯和电锯的作业,应由熟悉(机械性能)和(操作方法)的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。AC

17在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过(2m)的坑内工作时,应采取(安全)措施。BC

18低压带电作业时应穿(全棉长袖)工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的(绝缘物)上进行。AD

19低压带电作业使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取(绝缘)措施,防止操作时(相间)或相对地短路。AC

20高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与(高压线)的距离,采取防止误碰带电高压设备的措施。在低压带电导线未采取(绝缘)措施时,工作人员不准穿越。AD

21在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止(相间短路)和(单相接地)的绝缘隔离措施。AC

22发现绝缘工具(受潮)或表面(损伤)、脏污时,应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。AC

23带电作业工具的机械试验:绝缘工具(每年)一次,金属工具(两年)一次。AB

24绞磨应放置平稳,锚固必须可靠,(受力前方)不准有人。锚固绳应有(防滑动)措施。BD

25卡线器:规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。卡线器有裂纹、弯曲、(转轴)不灵活或(钳口)斜纹磨平等缺陷时应予报废。AB

26安全帽使用前,应检查(帽壳、帽衬、帽箍、顶衬)下颌带等附件完好无损。ABCD

27电力电缆工作,工作前应详细核对电缆(标志牌)的名称与工作票所填写的相符,(安全措施)正确可靠后,方可开始工作。AC

28电力电缆工作,工作前应详细核对电缆标志牌的名称与(工作票)所填写的相符,(安全措施)正确可靠后,方可开始工作。AC

29掘路施工应具备相应的(交通组织)方案,做好防止交通事故的(安全措施)。AC

30沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土(分别)堆置,堆置处和沟槽之间应保持通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上(不准)放置工具材料等器物。AC

31电缆接头盒悬吊应(平放),不准使接头盒受到(拉力)。AC

32电缆施工挖掘出的电缆或接头盒,如下面需要挖空时,应采取(悬吊)保护措施.电缆悬吊应每(1m~1.5m)吊一道AC 33电缆悬吊时,不准用(铁丝)或(钢丝)等,以免损伤电缆护层或绝缘。AB

34移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的(历史记录),由有经验的施工人员,在(专人)统一指挥下,平正移动。AD

35锯电缆以前,应与(电缆走向图)图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用(接地的带绝缘柄的铁钎)钉入电缆芯后,方可工作。BD

36电缆井井盖、电缆沟盖板开启后应设置(标准路栏),并有人看守。工作人员撤离电缆井或隧道后,应(立即)将井盖盖好。AC

37在10kV跌落熔断器上桩头有电的情况下,未采取(安全措施)前,不准在熔断器(下桩头)新装、调换电缆尾线或吊装、搭接电缆终端头。BD

38在10kV跌落熔断器与10kV电缆头之间,宜加装(过渡连接)装置,使工作时能与跌落式熔断器(上桩头)有电部分保持安全距离。BC

39在10kV跌落熔断器下桩头加装接地线,工作人员站在(低位),伸手不准超过熔断器(下桩头),并设专人监护。AC

40制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的(防毒)和(防火)措施。AB

41电力电缆试验要拆除接地线时,应征得(工作许可人)的许可(根据调度员命令装设的接地线,应征得调度员的许可),方可进行。工作完毕后立即(报告)。AD

42在居民小区等多用户地点安装电表时,应提前查看低压线路接线及分布,分清电源点和(相线)、(零线),防止因误接线造成短路、触电危险。AC

43农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程适用于为农村供电的(中性点直接接地)的低压电网的保护器的安装、(运行)和管理。AC

44剩余电流动作保护器对(相与相)、(相与零)间引起的触电危险不起保护作用。AB

1心肺复苏法救护伤员时,伤员如无脉搏,立即在的位置进行胸外按压。√

2作业人员对安规应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。√

3各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。√

4电气设备电压等级为1000V是低压电气设备。×

5电气设备电压等级为1000V是高压电气设备。√

6所谓运用中的设备是,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。√

7保证安全的组织措施有:现场勘察制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断制度、工作终结和恢复送电制度。√

8保证安全的组织措施有:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断制度四种。×

9在部分停电的配电设备上的工作,填用第二种工作票。×

10在部分停电的配电设备上的工作,填用第一种工作票。√

11在部分停电的配电设备上的工作,填用带电工作票。×

12填用第二种工作票的工作为:带电线路杆塔上且与带电导线最小安全距离不小于表5-1规定的工作。在运行中的配电设备上的工作。电力电缆不需要停电的工作。直流线路上不需要停电的工作;直流接地极线路上不需要停电的工作。√

13填用第二种工作票的工作为:带电线路杆塔上且与带电导线最小安全距离不小于表5-2规定的工作。在运行中的配电设备上的工作。电力电缆需要停电的工作。×

14在运行中的配电设备上的工作填用第一种工作票。×

15在运行中的配电设备上的工作填用第二种工作票。√

16在运行中的配电设备上的工作填用带电作业工作票。×

17在带电线路杆塔上的工作填用第一种工作票。×

18在带电线路杆塔上的工作填用第二种工作票。√

19在带电线路杆塔上的工作填用带电作业票。×

20填用带电作业工作票的工作为:带电作业或与邻近带电设备距离小于表5-1规定的工作。√

21填用带电作业工作票的工作为:带电作业或与邻近带电设备距离不小于表5-2规定的工作。×

22事故应急抢修是指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。√

23事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。√

24事故应急抢修可不用工作票,但安全措施应记入运行记录中。×

25填用事故应急抢修单的工作为:事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。√

26填用事故应急抢修单的工作为:事故应急抢修可不用工作票。×

27接户、进户装置上的低压带电工作,按口头或电话命令执行。√

28单一电源低压分支线的停电工作,填用第一种工作票。×

29单一电源低压分支线的停电工作,填用第二种工作票。×

30单一电源低压分支线的停电工作,按口头或电话命令执行。√

31在横担上装相序标志牌应填用工作票。√

32在接户线上的带电工作可不填带电工作票。√

33测量接地电阻只需按口头或电话命令执行。√

34涂写杆塔号、安装标志牌等,工作人员能保证安全距离的可按口头或电话命令执行。×

35在横杆上安装相序标志牌可不填用工作票,只须根据口头或电话命令进行工作。×

36在接户线上的低压带电工作可不填带电工作票。√

37在双电源低压用户上的停电工作可不填用工作票。×

38在双电源低压用户上的全部停电工作应填用工作票。√

39接户、进户装置上的低压带电工作,填用第二种工作票。×

40接户、进户装置上的低压带电工作,填用带电工作票。×

41第一、二种工作票的延期只能办理一次。√

42专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和安规的人员。√

43专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉人员和现场的人员。×

44线路作业,禁止约时停、送电。√

45电力线路保证安全的技术措施1)停电;2)验电;3)装设接地线;5)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。×

46电力线路保证安全的技术措施1)停电;2)验电;3)装设接地线;4)使用个人保安线;5)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。√

47停电设备的各端,应有明显的断开点,若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备运行状态的电气和机械等指示。√

48为进行线路检修,停电设备的各端应有明显的断开点。√

49可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操动机构(操作机构)上应加锁,不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应悬挂标示牌;跌落式熔断器的熔管应摘下或悬挂标示牌。√

50可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操动机构(操作机构)上应加锁。√

51不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应悬挂标示牌。√

52停电检修时,跌落式熔断器的熔管应摘下或悬挂标示牌。√

53在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明线路确无电压。√

54验电应使用相应电压等级、合格的感应式验电器。×

55验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。√

56验电时不能使用感应式验电器。√

57验电时应戴绝缘手套。√

58验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好。√

59验电时人体必须与被验电设备保持足够的安全距离。√

60验电是简单工作,可不要专人监护。×

61验电时,应有专人监护。√

62对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。√

63对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验高压、后验低压。×

64对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验上层、后验下层。×

65对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。√

66禁止工作人员穿越未经验电、接地的10KV及以下线路对上层线路进行验电。√

67线路的验电应逐相进行。√

68检修联络用的的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在其两侧验电。√

69检修联络用的的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在其电源侧验电。×

70禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。√

71禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,如需变更应由工作负责人征得工作票签发人同意。√

72工作票中指定的接地线位置,如需变更应由工作负责人征得工作许可人同意。×

73同杆塔架设的多层电力线路拆除地线时,应先拆低压、后拆高压,先拆下层、后拆上层,先拆近侧、后拆远侧。×

74同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。√

75同杆塔架设的多层电力线路拆除地线时,应先拆高压、后拆低压,先拆上层、后拆下层,先拆远侧、后拆近侧。√

76装设接地线应是先接导线端,后接接地端。×

77装设接地线应是先接接地端,后接导线端。√

78装拆接地线均应使用绝缘棒或专用绝缘绳。人体不得触碰接地线或未接地的导线。√

79利用杆塔接地装置作为接地线时其联结部分应清除油漆,接触良好。√

80对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于25mm2。×

81对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于190mm2(如φ16圆钢)。√

82接地体在地面下深度不得小于0.5m。×

83临时接地体在地面下深度不得小于0.6m。√

84在同塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的接地线,应采取措施防止接地线缠绕,并满足安全距离的规定。×

85断开耐张杆塔引线或工作中需要拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)时,应先在其两侧装设接地线。√

86电缆及电容器接地前应逐相充分放电。√

87对电容器放电时,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电。√

88工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。√

89挂接个人保安线时,必须先接接导线端,后接地端。×

90挂接个人保安线时,必须先接接地端,后接导线端。装设时,应先接接地端.后接导线端.且接触良好,连接可靠。√

91拆除个人保安线时,是先拆接地端,后拆导线端。×

92拆除个人保安线时,应先拆导线端,后拆接地端。√

93个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除。√

94在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。√

95在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及跌落式熔断器的操作处,均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”或“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。√

96在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及跌落式熔断器的操作处,均应悬挂“禁止攀登、高压危险!”标示牌。×

97临时围栏应装设牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。√

98人与10kV带电部位的安全距离为0.7米。√

99人与10kV带电部位的安全距离为0.6米。×

100临时围栏与10kV带电部分的安全距离为0.3米。×

101临时围栏与10kV带电部分的安全距离为0.35米。√

102在城区、人口密集区地段或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏)。√

103禁止工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。√

104高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏,围栏上应悬挂适当数量的“禁止合闸,有人工作”标示牌。×

105高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏,围栏上应悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌。√

106电缆隧道、偏僻山区和夜间巡线应由两人进行。√

107单人巡线时,禁止攀登电杆和铁塔。√

108雷雨、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿绝缘鞋或绝缘靴。√

109汛期、暑天、雪天等恶劣天气和山区巡线应配备必要的防护用具、自救器具和药品。√

110夜间巡线应携带足够的照明工具。√

111事故巡线应始终认为线路带电。√

112夜间巡线应沿线路外侧进行;大风时,巡线应沿线路上风侧前进。√

113巡线时禁止泅渡。√

114巡线时遇到河流可以游泳过河。×

115事故巡线应始终认为线路带电。即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。√

116巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点6m以内,以免跨步电压伤人。×

117巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以内,以免跨步电压伤人。√

118巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以内,以免跨步电压伤人。并迅速报告调度和上级,等候处理。√

119巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以内,以免跨步电压伤人。迅速报告调度和上级后,紧急处理。×

120进行配电设备巡视的人员,应熟悉设备的内部结构和接线情况。√

121巡视检查配电设备时,不得越过遮栏或围墙。√

122巡视检查配电设备时,进出配电设备室(箱),应随手关门,巡视完毕应上锁。√

123单人巡视时,禁止打开配电设备柜门、箱盖。√

124事故应急处理可不使用操作票。√

125拉合断路器(开关)的单一操作可不使用操作票。√

126拉合断路器(开关)的单一操作也必须使用操作票。×

127倒闸操作应使用倒闸操作票。√

128倒闸操作人员应根据值班调度员的操作指令填写或打印倒闸操作票。√

129操作指令应清楚明确,受令人应将指令内容向发令人复诵,核对无误。√

130发令人发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,都要录音并作好记录。√

131操作票应填写设备双重名称,即设备名称和编号。√

132操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名。√

133操作票应用黑色或蓝色钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应和手写格式票面统一。√

134操作票票面应清楚整洁,不准任意涂改。√

135倒闸操作前,应按操作票顺序在模拟图或接线图上预演核对无误后执行。√

136操作前、后,都应检查核对现场设备名称、编号和断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的断、合位置。√

137电气设备操作后的位置检查应以设备的实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。√

138电气设备操作后的位置检查应以设备的预演位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。×

139操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向操作发令人询问清楚无误后再进行操作。√

140倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行唱票、复诵制。√

141每操作完一项,应检查无误后,做一个“√”记号。√

142操作完毕,受令人应立即汇报发令人。√

143雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴,戴绝缘手套。√

144更换配电变压器跌落式熔断器熔丝的工作,应先将低压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器拉开。摘挂跌落式熔断器的熔断管时,应使用绝缘棒,并派专人监护。其他人员不准触及设备。√

145雷电时,禁止进行倒闸操作和更换熔丝工作。√

146如发生严重危及人身安全情况时,应及时汇报调度作紧急处理。×

147如发生严重危及人身安全情况时,可不等待指令立即断开所有电源和负荷。×

148直接接触设备的电气测量工作,至少应由两人进行,一人操作,一人监护。√

149夜间进行测量工作,应有足够的照明。√

150夜间进行测量工作,应有足够的工具。×

151测量人员必须了解仪表的性能、使用方法和接线,熟悉测量的安全措施。√

152测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,可使用钳型电流表应注意不触及其他带电部分,以防相间短路。√

153带电线路导线的垂直距离(导线驰度、交叉跨越距离),可用测量仪或使用绝缘测量工具测量。√

154禁止使用皮尺、普通绳索、线尺等非绝缘工具进行测量。√

155用皮尺、绳索、线尺等进行带电线路的垂直距离测量时要做好防短路放电的工作。×

156上树时,不应攀抓脆弱或枯死的树枝,并使用安全带。安全带不准系在待砍剪的树枝的断口附近或以上。√

157不应攀登已经锯过或砍过未断的树木。√

158可以攀登已经锯过或砍过未断的树木。×

159砍剪树木应有专人监护。待砍剪的树木下面和倒树范围内不得有人逗留,防止砸伤行人。√

160使用油锯和电锯的作业,应由熟悉机械性能和操作方法的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。√

161在线路杆塔上工作与10kV带电导线最小安全距离为1.0米。×

162在线路杆塔上工作与10kV带电导线最小安全距离为0.7米。√

163在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,应使用绝缘无极绳索,风力应不大于5级。√

164在带电杆塔上进行测量、防腐工作,应使用绝缘无极绳索,风力应不大于6级。×

165在杆塔上进行工作时,不准进入带电侧的横担,在带电侧横担上放置工具时,拿放时要注意保持安全距离。×

166在杆塔上进行工作时,不得进入带电侧的横担,或在该侧横担上放置任何物件。√

167用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。√

168用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品绝缘后再接触,以防电击。×

169作业人员不准在坑内休息。√

170作业人员在坑内休息要注意安全。×

171在土质松软处挖坑,不准站在档板、撑木上传递土石或放置传土工具。√

172在土质松软处挖坑,禁止由下部掏挖土层。√

173在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过2m的坑内工作时,应采取安全措施。√

174在居民区附近开挖的基坑,应设坑盖,加挂警告标牌,夜间挂绿灯。×

175扶钎人应站在打锤人对面。×

176扶钎人应站在打锤人侧面。√

177打锤人可以戴手套。×

178打锤人不准戴手套。√

179承力杆打帮桩挖坑时,应采取防止倒杆的措施。使用铁钎时,注意上方导线,开挖前在木杆顺线路方向的两侧分别加撑杆或临时拉线,撑杆、临时拉线要有足够强度。√

180攀登杆塔作业前,应先检查根部、基础和拉线是否牢固。√

181新立电杆在杆基未完全牢固或做好临时拉线前,严禁攀登。√

182遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的电杆,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。√

183作业人员攀登杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不准失去安全保护,并防止安全带从杆顶脱出或

被锋利物损坏。√

184安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不准对接使用。√

185安全带和保护绳可挂在杆塔同一部位的牢固构件上。后备保护绳不准对接使用。×

186杆塔作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递,禁止上下抛掷。√

187杆塔作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。较小物件可以上下抛掷。×

188杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好高空坠落的措施,作业时要密切配合。×

189立、撤杆应设有经验的人指挥。×

190立、撤杆应设专人统一指挥。√

191立、撤杆塔过程中基坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在处于杆塔高度的1.2倍距离以外。√192立、撤杆塔过程中基坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在处于杆塔高度的1.5倍距离以外。×193立、撤杆塔时,除指挥人及指定人员外,其他人员应在处于杆塔高度的1倍距离以外。×

194立、撤杆塔时,除指挥人及指定人员外,其他人员应在处于杆塔高度的1.2倍距离以外。√

195使用吊车立、撤杆时,钢丝绳套应吊在电杆的适当位置以防止电杆突然倾倒。√

196使用吊车立、撤杆时,钢丝绳套应吊在电杆的中心以防止电杆突然倾倒。×

197在带电设备附近进行立撤杆工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持安全距离,且有防止立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜接近带电导线的措施。√

198已经立起的杆塔,基础未完全夯实牢固和拉线杆塔在拉线未制作完成前,禁止攀登。√

199杆塔上有人时,调整拉线要站立安全。×

200杆塔上有人时,不准调整或拆除拉线。√

201放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护。√

202放线、撤线和紧线工作前应检查放线、紧线与撤线工具及设备是否良好。√

203拆除杆上导线前,应先检查杆根。拆除终端杆、耐张杆导线时,应提前栓好绳索,缓慢放下导线,不得突然剪断导线。√

204一般不宜采用突然剪断导、地线的做法松线。×

205凡在坠落高度基准面3m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。×

206凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。√

207高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施,方可进行。√

208高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止感电措施,方可进行。×

209安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高挂低用的方式。√

210安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用低挂高用的方式。×

211高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护。√212高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。√

213高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在方便的构件上。×

214配电设备〔包括:高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架、低压配电室(箱)、环网柜、电缆分支箱〕停电检修时,应使用第一种工作票;√

215高压线路不停电时,工作负责人应向全体人员说明线路上有电,并加强监护。√

216配电设备停电检修时,应使用带电作业工作票。×

217配电设备停电检修时,应根据口头或电话命令执行。×

218在高压配电室工作,不论线路是否停电,应先拉开高压侧刀闸,后拉开低压侧隔离开关或跌落熔断器。×

219在高压配电室工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关或跌落熔断器。√

220进行配电设备停电作业前,应断开电源侧的所有线路开关、刀闸,并验电后,才能进行工作。×

221进行配电设备停电作业前,应断开可能送电到待检修设备、配电变压器各侧的所有线路(包括用户线路)开关、刀闸和熔断器,并验电、接地后,才能进行工作。√

222配电设备验电时,应戴绝缘手套。√

223进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器充分放电、接地后才能进行工作。√

224配电设备接地电阻不合格时,应戴绝缘手套方可接触箱体。√

225配电设备的操作机构应有防误闭锁装置。√

226防误闭锁装置不准随意退出运行。√

227配电设备解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。√

228倒闸操作过程中禁止解锁。如需解锁,应履行批准手续。√

229配电设备中使用的普通型电缆接头,禁止带电插拔。√

230配电设备中可带电插拔的肘型电缆接头,不宜带负荷操作。√

231架空绝缘线路与裸导线线路停电作业的安全要求不同。×

232架空绝缘线路与裸导线线路停电作业的安全要求相同。√

233架空绝缘导线可视为绝缘设备。×

234架空绝缘导线不应视为绝缘设备。√

235架空绝缘导线应在线路的适当位置,设立验电接地环或其他验电接地装置。√

236禁止工作人员穿越未停电接地或未采取隔离措施的绝缘导线进行工作。√

237带电装表接电工作时,应采取防止电弧灼伤和触电的安全措施。×

238带电装表接电工作时,应采取防止短路和电弧灼伤的安全措施。√

239电能表与电流互感器配合安装时,应有防止电流互感器二次短路的安全措施。×

240电能表与电流互感器配合安装时,应有防止电流互感器二次开路的安全措施。√

241电能表与电压互感器配合安装时,应有防止电压互感器二次开路的安全措施。×

242电能表与电压互感器配合安装时,应有防止电压互感器二次短路的安全措施。√

243所有配电箱、电表箱均应可靠接地且接地电阻应满足要求。√

244作业人员在接触运用中配电箱、电表箱前,应检查接地装置是否良好,并用验电笔确认其确无电压后,方可接触。√245当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开上一级电源将其停电,查明带电原因,并作相应处理。√

246低压带电接电时作业人员应戴手套。√

247进行10KV地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离不准小于0.4米。√

248进行10KV地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离不准小于0.7米。×

24910KV绝缘操作杆的有效绝缘长度为0.4米。×

25010KV绝缘操作杆的有效绝缘长度为0.7米。√

251带电作业不准使用非绝缘绳索。√

252带电作业可以使用非绝缘绳索。×

253低压带电作业应设专人监护。√

254低压带电作业相对简单无需设专人监护。×

255低压带电作业根据工作需要可使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。×

256低压带电作业禁止使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。√

257低压带电作业应穿绝缘鞋和长袖棉布工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的地面上进行。×

258低压带电作业应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行。√

259低压带电作业使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施。√

260高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压设备的措施。√261低压带电作业,断开导线时,应先断开零线,后断开相线。搭接导线时,顺序应相反。×

262低压带电作业,断开导线时,应先断开相线,后断开零线。搭接导线时,顺序应相反。√

263发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经检查后方可使用。×

264发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。√

265带电作业工具的机械试验:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。√

266施工机具和安全工器具使用时应进行检查。×

267施工机具和安全工器具应使用前应进行检查。√

268卡线器:规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。√

269电力电缆工作,工作前应详细核对电缆标志牌的名称与工作票所填写的相符,安全措施可靠后,方可开始工作。√270电力电缆工作,工作前应详细核对电缆标志牌的名称与工作票所填写的相符,技术措施可靠后,方可开始工作。×271填用电力电缆第二种工作票的工作可不经调度的许可。√

272填用电力电缆第一种工作票的工作应经工作许可人的许可。×

273填用电力电缆第一种或第二种工作票进入变配电站、发电厂的工作都应经当值运行人员的许可。√

274施工区域应用标示牌等严格分隔,并有明显标记,夜间应加挂警示灯。×

275施工区域应用标准路栏等严格分隔,并有明显标记,夜间应加挂警示灯。√

276沟槽开挖深度达到2.0m及以上时,应采取措施防止土层塌方。×

277沟槽开挖深度达到1.5m及以上时,应采取措施防止土层塌方。√

278电缆沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土可混合堆置。×

279电缆沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别堆置。√

280在堆置物堆起的斜坡上允许放置工具材料等器物。×

281电缆沟开挖堆置物堆起的斜坡上不准放置工具材料等器物。√

282挖到电缆保护板后,应由有技术的人员在场指导,方可继续进行。×

283挖到电缆保护板后,应由有经验的人员在场指导,方可继续进行。√

284挖掘出的电缆或接头盒,如下面需要挖空时,应采取悬吊保护措施。电缆悬吊应每1.5m~2.0m吊一道。×

285挖掘出的电缆或接头盒,如下面需要挖空时,应采取悬吊保护措施。电缆悬吊应每1m~1.5m吊一道。√

286移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的历史记录,由有经验的施工人员,在班长统一指挥下,平正移动。×

287移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的历史记录,由有经验的施工人员,在专人统一指挥下,平正移动。√

288锯电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,方可工作。×

289锯电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。√

290电缆井、电缆沟开启后应设置标准路栏围起,有人看守。√

291工作人员撤离电缆井或隧道后,应立即将井盖盖好。√

292电缆井内工作时,只打开一只井盖。×

293电缆井内工作时,禁止只打开一只井盖(单眼井除外)。√

294电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。√

295在10kV跌落熔断器上桩头有电的情况下,未采取安全措施前,不准在熔断器下桩头新装、调换电缆尾线或吊装、搭接电缆终端头。√

296在10kV跌落熔断器与10kV电缆头之间,宜加装过渡连接装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。√

297制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的防毒和防火措施。√

298电缆施工完成后应将穿越过的夹层进行封堵。×

299电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵。√

300采用非开挖技术施工前,应首先探明地下各种管线及设施的相对位置。√

301电缆通道形成的同时,应及时对施工的区域进行灌浆等措施,防止路基的沉降。√

302非开挖的通道,应离开地下各种管线及设施一定的距离。×

303非开挖的通道,应离开地下各种管线及设施足够的安全距离。√

304电力电缆试验要拆除接地线时,根据调度员命令装设的接地线,应征得工作许可人的许可。×

305电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作负责人的许可。×

306电力电缆试验要拆除接地线时,根据调度员命令装设的接地线,应征得调度员的许可。√

307因电力电缆试验要拆除接地线工作完毕后不必恢复。×

308因电力电缆试验要拆除接地线工作完毕后立即恢复。√

309任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应佩戴安全帽。√

310进入高压配电室工作可不戴安全帽。×

311在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺、和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。√

312在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷尺、和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作必须设专人监护。×

313在带电设备周围使用钢卷尺进行测量工作要注意安全。×

314所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。√

315所有电气设备的金属外壳均应有良好的绝缘装置。使用中必须将接地装置拆除。×

316遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。√

317大锤和手锤的锤头应完整,其表面应光滑微凸,不准有歪斜、缺口、凹入及裂纹等情形。√

318大锤及手锤的柄应用整根的硬木制成,不准用大木料劈开制作,也不能用其他材料替代,应装得十分牢固,并将头部用楔栓固定。锤把上不可有油污。√

319禁止戴手套或单手抡大锤,周围不准有人靠近。狭窄区域,使用大锤应注意周围环境,避免反击力伤人。√

320严禁以投切熔件的方法对线路进行送(停)电。√

321在高低压同杆架设的低压线路上的工作,所有低压线路必须停电并接地。√

322配电设备接地电阻不合格时,应戴手套方可接触箱体。×

323严禁带电移动和维修、试验各种电气设备。√

324用户用电或临时用电应向当地电力企业申请。√

325新购置和长时间停用的用电设备,使用前应检查绝缘情况。√

326供彩灯的电源,除总保护控制外,每个支路应有单独过流保护装置,并加装剩余电流动作保护器。√

327农村配网工程要按照“五制”要求,认真落实项目法人和承包单位的安全责任,按规定签定安全协议,明确安全管理责任、界面、奖惩规定等内容。√

328“三措一案”必须经设备运行管理单位审查合格后方可执行,现场勘察记录应随工作票一同存档。√

329建设单位对作业现场进行安全检查,发现现场有违章行为时,应立即对现场工作负责人提出严厉批评,必要时可责令施工单位停工整顿。×

330电杆埋深是否符合要求、回填土是否夯实是检查杆根、基础、拉线牢固的必检项目之一。√

331工作许可后,正式开工前,工作许可人必须向全体工作人员进行安全技术交底。×

332个人保安线应严格按规定使用,禁止用个人保安线代替接地线使用。工作结束时,工作人员在得到工作负责人许可后方可拆除个人保安线。×

333在未采取确保人身安全措施的情况下,严禁工作人员直接攀登小方杆进行杆上作业。√

334攀登老旧电杆前,应重点检查杆身是否牢固、埋深是否满足要求、电杆拉线等是否牢靠。√

335在工作负责人同意的情况下,作业人员可以扩大工作范围、增加工作内容或变更安全措施。×

336老旧线路拆除拉线时,必要时增加临时拉线等安全措施,防止倒断杆。√

337"放(紧、撤)线作业,在关键地点、部位应增设专责监护人,工作票签发人、专责监护人不得擅自离开现场。×

338起吊物品不得超过起重机械额定载荷。吊件重量达到额定载荷的95%时,要由工作负责人在现场指挥。×

339台架上作业应使用安全带,传递工具、材料等物件应使用绳索,禁止上下抛掷。√

340电表与电流互感器、电压互感器配合接线工作应停电进行。√

341夜间开挖的施工工作,在居民区或道路附近施工时应设围栏,夜间应加挂红灯。√

342驾驶员应掌握灭火技能,保证随车配置的灭火器合格有效。√

343严禁连续长时间驾车行驶,白天行驶不超过2小时应休息15分钟。√

344安装在总保和户保之间的低压干线(分支线)的剩余电流动作保护器,亦称中保。中保因安装地点、接线方式不同,可分为单相中保和三相中保。√

345剩余电流末线保护安装于用户受电端,其保护的范围是防止用户内部绝缘损坏、发生人身间接接触触电等剩余电流所造成的事故,对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。√

346剩余电流动作保护器对被保护范围内相线—相线、相线—中性线间引起的触电危险也起保护作用。×

347从总保护负荷侧引出的中性线可以重复接地,并应具有与相线相同的绝缘水平。×

348电动机及其他电气设备安装保护器后,外漏可导电部分不允许接地。×

349电动机及其他电气设备在正常运行时的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ.√

350户保和末级保护宜采用具有过电压保护、过流保护和短路保护功能的多功能剩余电流动作保护器。√

351各安装点的保护器的开关开断能力应满足可靠分断安装处最大短路电流。√

352剩余电流动作保护器投运应按产品说明书认真检查接线,确认安装接线,方可通电试验。√

353使用单位应对总保护及中级保护定期进行检查和测试,并做好记录。√

354用户户保动作后,经检查未发现动作原因时,在确认无人、畜触电危险的条件下,允许试送电一次。√

农电安全生产知识调考试题集——防高处坠落、倒杆类_最新版

绝密★启用前 农电安全生产知识调考试题集——防高处坠落、倒杆类 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

农电安全生产知识调考试题集——防高处坠落、倒杆类 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 (一)填空题(10题) 1.砍剪树木时, 应防止马蜂等昆虫或动物伤人。上树时, 不应攀抓()和()的树枝, 并使用安全带。安全带不得系在待砍剪树枝的()附近或以上。不应攀登已经锯过或砍过的未断树枝。 2.凡在离地面(坠落高度基准面)()米及以上的地点进行的工作, 都应视作高处作业。 3.高处作业时, 安全带不得(), 禁止系挂在移动或不牢固的物件上。 4.上横担进行工作前, 应检查横担连接是否()和()情况, 检查时安全带(绳)应系在()或牢固的构件上。 5.在杆塔高空作业时, 应使用有()的双保险安全带, 安全带和保护绳应分挂在杆塔的()部位的牢固构件上, 应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。

6.在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业, 应采取()。 7.上杆塔作业前, 应先检查()、()和()是否牢固。 8. 新立电杆在杆基未完全牢固或()前, 严禁攀登。 9.遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的电杆, 应先(), 打好()或()后, 再行登杆。 10.在撤杆工作中, 拆除杆上导线前, 应先检查(), 做好()措施, 在挖坑前应先绑好拉绳。 (二)选择题(10题) 1.遇有大雾、雷雨或()级以上大风时严禁登杆作业。 A.3 B.4 C.5 2.安全绳在使用前应进行检查, 并应每隔()进行静负荷试验;试验静拉力

农电工安全知识试题库

电工安全知识试题库(一) 一、选择题(每题1分,共30分) 1、在工作环境中见到以下标志,表示(B) A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压(C)伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.25伏 3、三线电缆中的红线代表(B)。 A.零线B.火线C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?(C) A.在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是(A)导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行(C)和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种?(C) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 8、静电电压最高可达(B),可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏C220伏 9、漏电保护器的使用是防止(A)。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?(C) A.呼吸困难B.神经失常C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?(A) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?(A) A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。(B) A.10B.20C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?(B) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从(C)伏开始。 A.24B.26C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当(A)进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起(C)。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?(C) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误?(C) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。

精选最新版2020年安全生产月知识竞赛考核题库完整版(含标准答案)

2020年安全生产月知识竞赛题库[含参考答案] 一、选择题 1.职业安全健康检查与评价主要包括______等要素。 A、事故、事件、不符合及其对职业健康安全绩效影响的调查 B、评估与后果处理 C、审核与管理评审 D、评审与计划调整 正确答案:AC 2.以下哪种做法是人类为防治湖泊及城市水系富营养化而正在采取的行动?() A、使用无氟制冷剂 B、减少汽车尾气的排放 C、使用无磷洗衣粉 D、绿色出行 正确答案:C 3.《职业病防治法》所指的职业病是:()。 A、用人单位的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。 B、劳动者因接触粉尘及有毒有害物质而引起的疾病。 C、劳动者在工作中所患的疾病 正确答案:A 4.有关地方人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门,对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报,构成犯罪的,应当依照《刑法》第三百九十七条关于国家机关工作人员滥用职权、玩忽职守罪的规定,追究其刑事责任。 A、是 B、否 C、blamk D、blamk 正确答案:A 5.根据《生产经营单位安全培训规定》,危险化学品生产经营单位新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于()学时。 A、48 B、72

C、36 正确答案:B 6.《安全生产法》针对安全生产违法行为设定的行政处罚,共有()、吊销证照、行政拘留、关闭等11种,这在我国有关安全生产的法律、行政法规设定行政处罚的种类中是最多的。 A、停止使用、责令停止违法行为 B、罚款、没收违法所得 C、责令改正、责令限期改正 D、责令停产停业整顿、责令停止建设 正确答案:ABCD 7.进入油区前应进行登记,交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋子。 A、是 B、否 C、blamk D、blamk 正确答案:A 8.《安全生产法》规定,从业人员()了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。 A、无权 B、经批准可以 C、特殊情况下有权 D、有权 正确答案:D 9.高速公路及一级公路养护维修作业时,当单向( ) 车道及以上公路的中间车道养护维修作业时,应与相邻一侧同时封闭。 A、2 B、4 C、6 D、3 正确答案:D 10.矿山职工有享受劳动保护的权利,没有享受工伤社会保险的权利。() A、正确 B、错误 正确答案:B

供电局电力公司考试试题(含答案)

电力考试试题 一、填空题: 1、《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)适用于运用中的(发、输、变、配电和用户电气) 设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员)。 2、所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压、(一部分)带有电压或一经(操作)即带有电压的电气设备。 3、一个工作负责人只能发给(一张)工作票,工作票上所列的工作地点,以一个(电气连接)部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个(电气连接)部分使用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 4、低压带电作业应设(专人)监护。使用有(绝缘柄)的工具,其外裸的导电部位应采取(绝缘)措施,防止操作时相间或相对地短路。工作时,应穿(绝缘鞋)和(全棉长袖)工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的(绝缘物)上进行。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。 5、何人进人生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应(戴安全帽)。 6、工作场所的照明,应该保证足够的(亮度)。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还必须设有(事故照明)。 7、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源)切断,然后进行救火。 8、凡在离地面(坠落高度基准面)(2m)及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、高处作业必须使用(安全带)(绳),(安全带)(绳)使用前、应进行检查,并定期进行试验。(安全带)(绳)必须挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得(低挂高用),禁止系挂在移动或不牢固的物件上[如避雷器、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、电流互感器、电压互感器等支持件上]。 10、高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在(牢固)的构件上,不准随便乱放,上下传递物件应用(绳索栓牢) 传递,严禁上下抛掷。 二、判断题: 1、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前.不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 2、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。 3、工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。 4、用计算机生成或打印的工作票应使用统-的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。 5、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。 6、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票。 7、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。8、高压电气设备:对地电压在1000V及以上者;低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 9、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复正作。 10、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 11、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。 1、安全监督人员有权对事故现场进行拍照、录音、录像等,安全监督人员对违反规定,隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权纠正或越级反映。(是) 2、防汛、抗震、防台风等应急预案所需项目,不能作为制定反事故措施计划的依据。(否) 可以做为依据,见《安全工作规定》39条之规定。 3、承包方施工人员在电力生产区域内违反有关规程制度时,发包方(电力企业)安全监督部门可以制止,但不得停止承包方的工作。(否) 可以停止承包方的工作,见《安全工作规定》96条 4、生产性企业的车间可以作为工程的发包方向外发包工程项目。(否) 不能,见《安全工作规定》99条 5、本企业代训工、实习生在从事电力生产有关工作过程中发生的人身伤亡,不统计为电力生产人身伤亡事故。(否)应纳入统计 6、新投产发电设备由于设计单位主要责任造成设备事故,但投运时间已超过一年,应中断该发电单位的安全记录。(是) 7、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。(是) 8、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于 20 。(否) 9、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。(是) 10、湿手不准去摸触电灯开关以及其他电气设备(安全电压的电气设备除外)。(是) 11、9、因受托方责任造成的设备等其他事故,由委托方负责统计上报,对双方进行相应的考核,受托方无责任的,定为委托方的事故,对委托方进行考核。(是) 12、临时工的安全管理、事故统计、考核与固定职工同等对待。(是) 三、问答题: 1、作业现场的基本条件是什么? 答: 1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备;1.2.2经常有人工作的场所及施工车辆上宜急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。1.2.3现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求;1.2.4各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 2、作业人员的基本条件是什么? 答:1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 1.3.2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质熟悉本规程的相关部分,并经考成合格。1.3.3具备必要的安全生

农电工安规试题及答案(新编版)

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 农电工安规试题及答案(新编 版) Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

农电工安规试题及答案(新编版) 一、填空题(30题,每题1分) 1.低压电器设备是指对地电压在(1000)V以下者。 2.第二种工作票,对同一(电压等级)、(同类型)工作,可在(数条)线路上共用一张工作票。 3.倒闸操作应由(两人)进行,(一人操作),(一人监护),并认真执行(唱票复诵)制。 4.操作票应用(钢笔)或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应(清楚整洁),不得任意(涂改)。 5.巡线工作应由有电力线路(工作经验)的人员担任。 6、各类作业人员应接受相应(安全)教育和岗位技能培训经考试合格后上岗。 7.所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电、,一部分带有电

压)或一经操作即带有电压的电气设备。 8.任何电气设备上的(表示牌),除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 9.在接近地下电缆、管道及埋设物的地方施工时,不准使用(铁镐)、(铁撬棍)或铁楔子等工具进行挖土,也不准使用机械挖土。 10.消防设备应定期检查和(试验),保证随时可用。不准将消防工具(移作)他用。 11.工作负责人和工作许可人不得(签发)工作票。 12.工作票由工作(负责人)填写,(工作票签发人)签发。 14.工作负责人经考试、考核合格后,经工区(公司)(生产)领导书面(批准)的人员担任。 15.工作(许可人)发出许可开始工作的命令后,工作负责人负责带领全体工作人员完成工作任务。 16.凡是低压停电工作均应使用(低压第一)种工作票。 17.工作负责人和工作许可人应由两人(分别)担任。 18.低压间接带电作业系指工作人员与带电设备(非直接接触),

2020年(安全生产)安全知识问答题

(安全生产)安全知识问答 题

二月安全考试试题 单位(部门):姓名:分数: 壹、填空题 1、安全第壹的含义是指: 。 2、扑救火灾的方法:; ;。 3、责任事故是指: 。 4、人体静电放电的形式有:; ;。 5、事故发生的主要原因有:; ;;。 6、事故“三不放过”的原则:; ;。 7、事故的直接原因通常分为和 俩类。 8、安全管理的目的是: 。 9、安全生产要坚持“五同时”是指: 。 10、对地电压在伏之上的为高压。对地电压在伏以下的为低压。对地电压低于伏为安全电压。在我国

通常采用伏伏和伏为安全电压。 二、简答题 11在《安全生产法》中规定生产运营单位对从业人员应当进行哪些安全生产教育和培训? 12、什么是安全主产? 13、何谓事故隐患?如何消除事故隐患? 14、国家道路交通管理条例对指挥灯信号灯的规定是什么? 15、引起火灾、爆炸事故的点火源有哪几种? 安全知识问答50题 1、劳动安全工作应坚持的方针和原则是什么? 答;应坚持安全第壹、预防为主的方针,管生产必须管安全的原则。 2、我国的劳动保护管理体制是如何组成的? 答;由国家监察、行政管理、群众监督三方面结合起来组成的。 3、什么是劳动保护? 答;劳动保护就是指保护劳动者在劳动生产过程中的安全健康。 4、什么是安全第壹? 答:安全第壹的含义是指安全生产是全国壹切经济部门和生产企业的头等大事。 5、管生产必须管安全的原则是什么? 答;生产部门对安全生产要坚持“五同时”,即在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

6、为何制定“中华人民共和国安全生产法”? 答:为了加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展,制定本法。 7、劳动法要求用人单位为劳动者提供哪些劳动安全卫生条件? 答;用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动卫生条件和必要的劳动保护用品,对从事有职业危害作业的劳动者。应当定期进行健康检查。 8、劳动法对劳动者在劳动过程中的要求和赋予的权力是什么? 答;劳动者在劳动过程中,必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的行为。有权提出批评、检举和控告。 9、什么叫事故? 所谓事故,就是人们在进行有目的活动过程中发生的,违背人们意愿的,可能造成人们有目的的活动暂时或永远终止,同时可能造成人员伤害或财产损失的意外事件。 10、劳动法对从事特种作业的劳动者有什么特殊的要求? 答;从事特种作业的劳动者,必须经过专门培训且取得特种作业资格。 11、扑救火灾的方法有几种? 壹般说有三种方法:⑴隔离法:将可燃物和火隔离。⑵窒息法:将可燃物和空气隔离。⑶冷却法:降低燃烧物的温度。 12、在《安全生产法》中规定生产运营单位对从业人员应当进行哪些安全生产教育和培训? 答:生产运营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员

生产管理--农电安全生产知识调考试题集 精品

农电安全生产知识调考试题集 一、防触电类 (一)填空题(25题) 1.电力线路安全工作的()措施是停电、验电、装设接地线、使用个人保安线、()和装设遮栏。 2.装设接地线,应先接(),后接(),接地线应接触良好,()可靠。拆接地线的顺序与此相反。 3.工作票签发人和工作负责人,对有()、施工复杂容易发生()的工作,应增设专责监护人和确定被监护的人员。 4.在停电线路工作地段装接地线前,要先(),验明线路确无电压。验电应使用相应()等级、()的接触式验电器。 5.雷电时,()进行倒闸操作和更换()工作。 6.交叉跨越各种线路、铁路、公路、()等放、撤线时,应先取得()同意,做好(),如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等。 7.完成工作许可手续后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、()、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。 8.测量人员应了解仪表的性能、使用方法和(),熟悉测量的安全措施。 9.巡视检查配电设备时,不得越过()或围墙。 10.凡是低压间接带电作业均应使用()种工作票。 11.严禁以投切()的方法对线路干线或分支线进行停、送电操作。 12.严禁()停、送电。 13.所有电气设备的金属外壳均应有良好的()装置。 14.电气工作人员都应学会()、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、()、外伤、气体中毒等急救常识。

15、携带型短路接地线用于防止设备、线路突然来电,消除(),放尽()的临时接地线。 16、个人保护接地线主要用于防止()电压危害的个人用()装置。 17.用钳子剪断电线,最好要(),一根一根地剪断,并尽可能站在()或()上操作。 18.进行触电急救时,在触电者脱离电源前,救护人员不得直接()伤员,以免救护者同时触电。 19.触电者触及断落在地的带电高压导线,救护人员在未作好安全措施以前,不得接近以断线点为中心的()范围内,防止跨步电压伤人。 20.触电伤员呼吸、心跳均停止时,应立即按()技术支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救,包括()、人工呼吸、胸外心脏按压。 21.触电急救首先要使触电者迅速(),越快越好,因为电流作用时间越长,对人体伤害就越重。 22.不论是在何级电压线路上触电,救护人员在使触电者脱离电源时,要注意防止发生从()的可能和再次触及其他()的可能。 23.脱离电源就是要把触电者接触的那一部分()的开关或其他断路设备断开,或设法将触电者与()脱离。 24.停电设备的各端,应有明显的(),断路器、隔离开关的操动机构上应加锁,跌落式熔断器的()应摘下。 25.线路的验电应()进行,检修联络用的断路器、隔离开关或其组合时,应在其()验电。 (二)选择题(25题) 1.如发生严重危及人身安全情况时,可()即行断开电源,但事后应立即报告调度或设备运行管理单位。 A.不等待指令 B.汇报领导后 C.请示调度后 2.在10kV及以下的带电杆塔上工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于()米。 A.0.5 B.0.7 C.1

消防安全知识问答题库及答案

消防安全知识问答题库及答案 消防安全知识问答题库及答案 1、家庭室内装修要注意采取哪些防火措施? 家庭室内装饰要采取以下防火措施:(1)尽量选用不燃或难燃材料进行装饰;(2)要选用燃烧产物、热分解产物毒性少,发烟量少的材料;(3)电器设备和线路设计、安装要符合消防安全要求;(4)室内装饰装修要留出安全通道;(5)建筑内部装饰不应遮挡消防设施,且不应妨碍消防设施的正常使用。 2、公共娱乐场所应采取哪些防火措施? 党和政府十分重视公共娱乐场所消防安全工作,国务院制定了《娱乐场所管理条例》,公安部颁布了《公共娱乐场所消防管理规定》,按照《条例》和《规定》要求,公共娱乐场所应采取如下措施: (1)全面实行消防安全责任制,明确各级人员消防安全职责,建立健全各项消防安全管理制度,经常检查,狠抓落实。 (2)公共娱乐场所应设置在三楼以下建筑物内,建筑耐火等级不宜低于二级。 (3)经核准设置在地下建筑、三楼以上或三级耐火等级建筑的,应当符合特定防火安全要求。 (4)应采用不燃、难燃烧材料进行装修,局部采用可燃材料的,应作防火处理。 (5)电气线路、用电器具应请电工安装,电气应穿管铺设,不得超负荷用电和擅自拉接电线。 (6)安全出口数目、疏散宽度和距离,应符合国家有关建筑设计防火规范的规定。不得设置门槛、台阶,疏散门应向外开启,不得

采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门和影响疏散的遮档物,严禁阻塞 安全出口和将门上锁。 (7)应设置应急照明和疏散指示标志。 (8)应按国家有关规范规定,安装自动报警和自动灭火设施,配 备足够的消防器材。 (9)认真履行建筑消防审核、竣工验收和治安、文化部门的有关 审批手续。 (10)严格核定场所人员容量,不得超员。 (11)严禁带入和存放易燃易爆物品。 3、电气火灾原因有哪些? 电气火灾主要有短路、过负荷、接触电阻过大、漏电、电热器使用不当、静电和雷电。 4、点燃的蚊香为什么要注意防火? 蚊香具有很强的阴燃能力,点燃后没有火焰,但能长时间持续燃烧。蚊香燃烧时,中心温度高达700℃,超过了多数可燃物的燃点,一旦接触到可燃物会引起燃烧,甚至扩大成灾。 5、用蜡烛照明为什么要注意防火? 蜡烛作为一种可以移动的火源,稍不当心,就可能烧熔、流淌,或者倒下,遇可燃物容易引起火灾。 6、香烟头为什么能引起火灾? 烟头表面温度为200—300℃,中心温度可达700—800℃,它超 过了棉麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点,若乱扔烟头接触 到这些可燃物,容易引起燃烧,甚至酿成火灾。 7、吸烟在哪些情况下容易引起火灾? (1)躺在床上和沙发上吸烟;(2)在禁止吸烟的地方吸烟;(3)在修 理汽车和清洗零件时;(4)乱扔未熄灭的烟点和火柴梗。

安全知识答题试题以及答案

安全知识答题试题以及答案 安全知识答题试题 一、选择题:(30分,每题:1.5分) 1.我国的安全生产方针是什么( ) A.预防为主,防治结合; B.安全第一,预防为主, 综合治理; C.安全第一,质量至上; 2.全国消防宣传日是( )。 A.10月19日; B.11月9日; C.12月9日。 3.《安全生产法》是( )起施行的。 A.2002年6月29日; B.2002年10月1日; C.2002年11月1日。 4.用人单位应当保证劳动者每周至少休息( )日。 A. 半; B. 1; C. 2。 5.从业人员面对管理人员强令冒险作业的命令,应该( )。 A.拒绝; B.服从指挥; C.与管理人员讨价还价。 6.下列行为中,哪项是不安全的行为 ( )。 A. 攀、坐不安全的位置; B.使用有安全防护装置的设备; C.选用合适的防护用品。

7.根据工伤保险的( )原则,员工因违章操作出事故负伤,应 认定为工伤。 A.无责任赔偿; B.有责任赔偿; C.无偿赔付。 8.对伤亡事故的处理,必须遵守( )原则。 A.从重处罚; B.重教育,轻处罚; C.四不放过。 9.消防工作方针是( )。 A.安全第一,预防为主; B.预防为主,防消结合; C.预防为主, 防火第一。 10.企业特种作业人员持证上岗率应达到( )。 A.85%; B. 95%; C. 100%。 11.根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》,安 全生产管理应该建立( )机制。 A.奖励与惩罚; B.安全长效; C.短期安全。 12.《中华人民共和国道路交通安全法》自( )起实施。 A.20xx年1月1日; B. 20xx年3月1日; C. 20xx年5月1日。 13.下面哪种灭火器应颠倒过来使用( ) A.泡沫灭火器; B.干粉灭火器; C.二氧化碳灭火器。 14.遇有雷雨天气时,下列哪种做法是比较危险的( ) A.关闭手机; B.躲在树下; C.呆在汽车里。 15我国的《工伤保险条例》自( )实施。

农电安全生产知识调考试题集——防起重伤害类.docx

农电安全生产知识调考试题集——防起重伤害类(一)填空题(10题) 1、使用吊车立、撤杆时,钢线绳套应吊在电杆的()位置,以()电杆突然倾倒。 2、立、撤杆要使用合格的起重设备,严禁()使用。 3、起重机械,如绞磨、汽车吊、卷扬机、手摇绞车等,应安置(),并应设有()装置。 4、在吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、()和起吊物的下面,严禁有人()和通过。 5、起吊物体应绑牢,物体若有棱角或特别光滑的部分时,在棱角和滑面与绳子()应加以包垫。 6、吊钩应有防止()的保险装置,使用开门滑车时,应将()扣紧,防止绳索自动跑出。 7、当重物吊离()后,工作负责人应再检查各()和被吊物品,无异常情况后方可正式起吊。 8、吊运重物不得从()通过,吊臂下()站人。 9、钢丝绳或麻绳均需在()良好、不潮湿的室内保管,要放置在()或悬挂好。 10、麻绳、棕绳或绵纱绳,用作一般的允许荷重的吊重绳时,按其断面积每平方毫米()牛顿计算,用作捆绑绳时,应按其断面积每平方毫米()牛顿计算。 (二)选择题(10题) 1.起重工作必须由()的人领导,并应统一指挥,统一信号,明确分工,做好安全措施。 A.有经验 B.许可人 C.专职监护人 2.在吊起重物时,其绳索间的夹角一般不大于()度。 A.70 B.80 C.90 3.滑车(绳子葫芦)检查周期为每月一次;试验周期为()一次。 A.一年 B.半年 C.两年

4.麻绳、棕绳或棉沙绳在潮湿状态下的允许荷重应减少(),涂沥青的纤维绳应降低()使用。 A.1/310% B.1/220% C.1/430% 5.绞磨拽引钢丝绳,必须在磨芯上绕()道以上,并不准重叠。磨芯应有防止绳索跑出的安全装置。 A.二 B.三 C.四 6.起重用钢丝绳试验时以()倍容许工作荷重进行()分钟的静力试验,不应有断裂及显著的局部延伸现象。 A.45 B.320 C.210 7.环绳及绳索必须经过()倍容许工作荷重的静力试验合格后,方可使用。 A.1.2 B.1.25 C.1.3 8.遇有()级以上的大风时,禁止露天进行起重作业。 A.4 B.5 C.6 9.夹头、卡环检查试验周期为()一次。 A.半年 B.一年 C.两年 10.环绳结合段长度不应小于钢丝绳直径的()倍,最短不应少于()毫米。 A.15200 B.20300 C.25400 (三)判断题(10题) 1.立、撤杆要使用合格的起重、支撑设备和拉绳,使用前应仔细检查,必要时要进行试验。() 2.起重机械,如绞磨、吊车、卷扬机、绞车等必须安置平稳牢固,并应设置制动装置,可不设逆止装置。() 3.当重物吊离地面后,工作负责人应检查各受力部位,在无异常情况后,方可正式起吊。() 4.起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,驾驶员可以短时离开驾驶室或做其他工作。() 5.可以在千斤顶的摇把上套接管子或用其他方法来加长摇把的长度。()

2020年消防安全知识竞赛试题库及参考答案(共100题)

2020年消防安全知识竞赛试题库及参考答案 (共100题) 1、感温探测器的安装间距不应超过( C )米。 A、10 B、15 C、20 D、25 2、感烟探测器的安装间距不应超过( C )米。 A、10 B、15 C、20 D、25 3、液化石油气的主要成分是( C ) A、氧化碳和水蒸气 B、乙炔 C、丙烷、丁烷、丙烯、乙烯等 D、甲烷 4、凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧氧化化学反应的物质称( B ) A、助燃物 B、可燃物 C、燃烧产物 D、氧化物 105、能帮助和支持可燃物燃烧的物质,既能与可燃物发生氧化反应的物质称为( A ) A、助燃物 B、可燃物 C、可燃产物 D、氧化物 6、凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为( C ) A、助燃物 B、可燃物 C、燃烧 D、氧化物 7、除规范另有规定外,楼梯间及疏散走到间的应急照明,其地面最低照明度不应低于( A )米 A、0.25 B、0.5 C、0.75 D、1.0 8、当打开房门闻到燃气气味时,要迅速( C )以防止引起火灾。 A、打开燃气灶具查找漏气部位 B、打开灯查找漏气部位 C、打开门窗通风 D、打开风扇进行通风 9、发生火灾时( A )。 A、不能随便开启门窗 B、只能开门 C、只能开窗 D、门窗都不能打开 10、据统计,在火灾事故死亡的人中,大多数是由于( B )。 A、被火直接烧死 B、烟气窒息致死 C、跳楼或惊吓致死 D、人员拥挤致死 11.甲乙丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在( C )。A.储罐区内B.储罐下C.防护堤外D.防护堤内

12.新闻媒体应当(B )宣传消防法律、法规和消防知识,定期发布消防公益广告。 A.有偿 B.免费 C.有条件 13.消防工作贯彻( C )的方针,坚持专门机关与群众相结合的原则,实行防火安全责任制。 A.谁主管、谁负责 B.以防为主,以消为辅 C.预防为主,防消结合14.违反《消防法》,构成犯罪的,应( B )。 A.依法给予行政处罚 B.依法追究刑事责任 15.储存可燃物资仓库的管理,必须执行国家有关( A )的规定。 A.消防安全 B.物资安全 C.劳动安全 16.公安消防队扑救火灾( C )。 A.只收灭火器材药剂耗损费用 B.收取所有费用 C.不收取任何费用17.使用灭火器扑救火灾时要对准火焰( C )喷射。 A.上部 B.中部 C.根部 18.我国的“119”消防宣传活动日是( A )。 A.11月9日 B.1月19日 C.9月11日 19.任何单位、( C )都有参加有组织的灭火工作的义务。 A.义务消防队员 B.个人 C.成年公民 20.我国目前通用的火警电话是( B )。 A.911 B.119 C.110 21.据统计,火灾中死亡的人有80%以上属于(B ) A.被火直接烧死 B.烟气窒息致死 C.跳楼或惊吓致死

安全知识培训考试题及答案

新员工上岗前安全知识考试题 总分:100分 部门:姓名:时间: 一、单项选择题:(20分,2分/题) 1、未经()的新进工人,不得上岗作业。 A、身体检查 B、培训考核 C、三级教育培训合格 2、发生火灾时,报警电话拔打() A、119 B、120 C、110 D、122 3、生产现场安全生产管理人员是指() A、安全主任 B、生产厂长 C、总经理 D、现场管理人员 4、公安消防队扑救火灾()向发生火灾的单位个人收取费用 A、不得 B、可以 C、按照一定标准 D、适当收取一定费用 5、用灭火器进行灭火的最佳位置是() A、下风位置 B、上风或侧风位置 C、离起火点10米以上位置 D、离起火点10米以下位置 6、检查液化石油气管或阀门泄漏的正确方法() A、用鼻子嗅 B、用火试 C、用肥皂水涂抹 D、用试调剂 7、工伤是指:() A:在务工期间发生的一切伤害事故。B:在工作时间内发生的伤害事故。 C:在工作时间内做与工作有关的事情发生的伤害事故。D:其它非工作时间 8、喷丝作业要求使用口罩的原因是:() A、保护产品不受污染 B、防止吸入灰尘 C、过滤空气中的有害物质

9、危险化学品燃烧时,会产生有毒烟雾,在扑救时人应站在() A、上风向 B、下方向 C、任意方面 10、当被困在电梯中,你第一时间该做的是:() A、大声呼救 B、敲打电梯 C、手机求救 D、按电梯内呼救键 二、多项选择题:共10分,2分/题 1、灭火的基本方法有() A、冷却法 B、隔离法 C、室息法 D、抑制法 2、新进厂员工上岗前要进行“三级安全教育”是指() A、厂部教育 B、车间教育 C、安全知识教育 D、岗位教育 E、职工教育 3、燃烧需具备哪些条件() A、可燃物 B、助燃物 C、着火源 4、工作场所噪声过大需哪种防护用品() A、耳塞 B、耳罩 C、面罩 D、防尘口罩 5、从业人员严禁进入操作危险区域,它包括有() A、起重作区域 B、发电房、锅炉作业区域 C、作业加工、批发场地 D、危险品仓库区域 三、填空题:共20分4分/题 1、任何单位、个人都有维护、、报告火火警的义务。

2021年消防安全知识竞赛题库及答案(精选80题)

2021年消防安全知识竞赛题库及答案(精选 80题) 1.火灾初起阶段是扑救火灾( B )的阶段。 A.最不利 B.最有利 C. 较不利 2.采取适当的措施,使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭,这种方法称作( A )。 A. 窒息灭火法 B.隔离灭火法 C.冷却灭火法 3.凡是在特级动火区域内的动火必须办理( C )。 A.相关手续 B.许可证 C.特级动火证 D.动火证 4.由于行为人的过失引起火灾,造成严重后果的行为,构成( B )。 A.纵火罪 B.失火罪 C.玩忽职守罪 D.重大责任事故罪 5.单位的消防档案,一般由 ( B )部门管理。 A.行政 B.保卫 C.工会 D.办公室 6.按照国家工程建筑消防技术标准,施工的项目竣工时,( C )经公安消防机构进行消防验收。 A.必须 B.可以 C.应该 7.消防安全重点单位的消防工作,实行( A )监督管理。 A.分级 B.分类 C.统一 8.公安消防人员在灭火过程中,应当( A )。

A.优先救人 B.优先抢救财物 C.优先灭火 9.依据《建筑设计防火规范》,我国将生产的火灾危险性分为( B )。 A.四组B.五类C.七种D.三级 10.甲乙丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在( C )。 A.储罐区内B.储罐下C.防护堤外D.防护堤内 11、单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种,还应该注意( C )。 A。湿度 B。温度 C。通风 12、油锅起火时使用以下方法中( A )方法扑灭是不正确的? A、用水扑灭 B、锅盖盖住油锅口 C、灭火毯覆盖 13、消防产品是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾( C )的产品。 A、防护、逃生 B、防护、避难 C、防护、避难、逃生 D、逃生、避难 14、燃放礼花时以下那种行为是正确的( B )。 A。捂耳靠近点火 B。在空旷处将礼花固定牢固再燃放 C。点火后近距离观察是否能正常燃放 15、带电电器设备发生火灾时不能用( B )扑救。 A。卤代烷 B。水 C。干粉 16、国家鼓励、支持社会力量开展( B)。 A、消防宣传活动 B、消防公益活动

农电工安全知识试题库.doc

一、选择题 1、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( C ) A.在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 2、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 3、漏电保护器的使用是防止( A ) 。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 4、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A ) A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 5、发现低压配电架空线路倒杆、断线,应立即派人看守,设法阻止行人通过,并与导线接地点保持(B )米以上距离,同事应尽快将电源故障点的电源切断。 A.4 B.8 C.10 6、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿

7、发生触电事故的危险电压一般是从( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 8、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( A ) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 9、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( A ) A.基本保安措施B.辅助保安措施C.绝对保安措施 10、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应( B ) 。 A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作C.穿防静电鞋操作 11、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?( B ) A. 无B.保护性接零或接地C.防锈漆

农电安全生产知识调考试题集C卷

农电安全生产知识调考试题集C卷 (一)填空题(5题) 1、建立健全交通安全监督、考核、保障(制约)机制,严格落实责任制。必须实行“准驾证”制度,无本企业准驾证人员,严禁驾驶(本企业)车辆。 2、严禁酒后驾车、私自驾车、(无证)驾车、疲劳驾驶、超速行驶、(超载)行驶。严禁领导干部迫使驾驶员违章驾车。 3、各种车辆的技术状况必须符合国家规定,安全装置完善可靠。对车辆必须定期进行检修维护,在行驶(前),行驶(中),行驶(后)对安全装置进行检查,发现危及交通安全问题,必须及时处理,严禁带“病”行驶。 4、按照“谁主管、谁负责”的原则,对本单位所有车辆驾驶人员进行(安全管理)和安全教育。 5、交通安全应与(生产安全)同布置、(考核)、同奖惩。 (二)选择题(5题) 1、机动车在高速公路上发生故障时,警告标志应当设置在故障来车方向( C )米以外。 A、50 B、100 C、150 2、全国实行统一的道路交通(A )。 A、信号 B、标志 C、标线 3、驾驶机动车,应当依法取得机动车(A )。

A、驾驶证 B、内部准驾证 C、安全合格证 4、机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定,按(B )安全驾驶、文明行车。 A、技术规范 B、操作规范 C、安全规范 5、交通信号灯、交通标志、交通标线的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和( B )标准。 A、国际 B、国家 C、行业 (三)判断题(5题) 1、没有划分机动车道、非机动车道和人行道的,机动车和非机动车在道路中间通行,行人在道路两侧通行。(×) 2、机动车遇有前方车辆停车排队等候或者缓慢行驶时,可以借道超车或者占用对面车道,不得穿插等候的车辆。(×) 3、机动车行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路、应当避让。(√) 4、机动车上道路行驶,在没有限速标志的路段,可以任意速度行驶。(√) 5、加强对驾驶员的管理,提高驾驶员队伍素质。对考试、考核不合格或经常违章肇事的应不准从事驾驶员工作。(×) (四)问答题(5题) 1、机动车通过交叉路口时应遵守哪些规定? 答:机动车通过交叉路口时,应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过;通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通

2018消防安全知识试题及答题

消防安全知识试题 部门:姓名:分数: 一、单选题(每题2.5分,共25分) 1、发现火灾要及时报警,报警早、损失小。我国的火灾报警电话是() A、119 B、122 C、120 D、911 2、发生火灾后,如何正确报火警() A、讲清着火单位、详细地址、着火物质及火势大小 B、讲清着火单位、详细地址、着火物质及火势大小,是否有人被困,留下报警人姓名及联系方式 C、告知着火方位后迅速挂断电话,返回火场 3、单位发生火灾,你首先应() A、及时拨打119火警电话并通知单位消防负责人 B、先自行扑救,救不了时再报火警 C、只拨打单位内部报警电话,不拨打119火警电话 4、谎报火警是违法行为。谎报火警的,最高可以处()日拘留 A、3 B、5 C、8 D、10 5、公安消防队扑救火灾是否收取费用() A、收取成本费用 B、按照出动车辆数和扑救时间收费 C、对单位收费,对个人不收费 D、不收取任何费用 6、发现火灾隐患和消防安全违法行为,可以拨打火灾隐患举报电话(),向当地公安消防部门进行举报 A、96119 B、12580 C、12315 D、10086 7、个人损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材,埋压、圈占、遮挡消火栓的,处()处罚

A、警告或五百元以下罚款 B、十日以下行政拘留 C、劳动教养 8、下列( )物质是点火源? A.电火花 B.纸 C.空气 9、遇到消防车执行灭火或抢险救援任务时,社会车辆及行人应当() A、靠边让行 B、穿插其中 C、超越消防车 10、抽烟时应该注意() A、不躺在床上或沙发上吸烟,不乱扔烟头 B、只要在床头或茶几上摆上烟灰缸,可以躺在床上或沙发上吸烟 C、烟头已经不冒烟了,可以把烟头扔在纸篓里 二、多选题(每题1分,共10分) 1、为了确保消防安全,以下哪些场所禁止吸烟() A、商市场、影剧院等人员密集场所 B、公共交通工具 C、加油站 D、公园 2、家庭宜配备以下哪些消防器材() A、手提式灭火器 B、救生缓降器或逃生绳 C、强光手电筒、简易防烟面罩 D、消防水枪、水带 3、下列哪些行为是消防违法行为() A、占用、堵塞、封闭消防安全出口、疏散通道和消防车通道 B、圈占、埋压、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材 C、损坏公共消防设施 D、无照经营 4、用电时要注意防火安全。下面哪些说法是正确的() A、不乱接乱拉电线,不超负荷用电

农电工个人总结

农电工个人总结 农电工个人总结篇1 我工作以来,一直从事一线电工工作,多年来,我严 格要求自己,兢兢业业。主要从以下几个方面来总结: 一、思想政治学习及民主管理方面我认真学习马克思列宁主义,毛泽东思想,邓小平理论,以三个代表的精神指导生产实践。积极参加各种民主活动,参与民主管理,以厂为家,努力工作,做好一名生产一线电工应做的职责 、安全生产方面 1、贯彻落实上级文件精神,提高职工安全用电意识,增强职工责任心。

2、落实完善安全用电组织体系,健全安全管理规章制 度。 3、加强班组用电安全管理,巩固安全基础 4、一个确保,用电者要确保自身安全和他人安全 三、培训学习方面多年来,我积极参加各种学习和培训,努力学习电工知识基本知训,供电系统知识,线路装置,照明装置,接地装置,变压器的运行和维护,电动机维修和维护,机床电气控制线路,PLC控制等有关知识体系 每次学习,我都学到一些新的理论,并用来指导工作实践,运用到工作中来,对工厂的供电系统,控制系统进行改进,受到一致的好评。 四、在节能降耗方面在节能方面,我积极运用已学的 知识,为工厂的节能降耗方面做了不少贡献。如对工厂线 路改造方面,为工厂每年节约电能十几万度。同时又对工 厂的老的设备,进行电气改造,使一些老设备重新焕发青

五、实践生产方面在生产实践方面,例如:电动机的 电气故障的查找和排除实例。 电气方面: 1、检查引出线绝缘是否完好,电动机是否过热,查其接线是否符合铭牌规定,绕组和首、尾端电否正确; 2、测绝缘电阻及直流电阻测查绝缘是否损坏。绕组中 有否断路、短路及接地等现象; 3、通电检查在上述检查后末发现问题时,可以直接通 电试验,用三相调压器开始施加较低的电压,再逐渐上升 到额定电压等。利用上述检查方法,为工厂多台电机查找 故障,并将其修好。及时总结各种故障现象及解决方法, 并记录在案,用来指导实践,同时也提高自己的业务水平

相关文档
相关文档 最新文档