文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架工程搭设基本要求

脚手架工程搭设基本要求

脚手架工程搭设基本要求
脚手架工程搭设基本要求

脚手架工程搭设质量要求

一、脚手架作业的安全管理要求

1、作业人员:脚手架操作人员必须持特殊工种操作证上岗作业。

2、脚手架安全专项施工方案:对搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程;提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程;架体高度20m及以上悬挑式升脚手架等超过一定规模的危险性铰大的分部分项,应当组织专家对专项方案进行论证。

3、脚手架作业人员必须接受安全教育、安全技术交底。

4、正确使用个人防护用品、工具袋、穿防滑鞋。

二、脚手架作业施工准备

1、钢管采用A48.3mm×3.6mm,每根最大质量不应大于25.8kg,使用前涂刷防锈漆、警示色。

2、直角扣件(十字向):旧标准每个重0.9kg,新标准每个重13.2N (1.35kg);每个主节点处2个。

3、旋转扣件(万向):旧标准每个重1.2kg,新标准每个重14.6N(1.49kg);剪刀撑每个扣接点1个。

4、对接扣件(直向):旧标准每个重1.3kg,新标准每个重18.4N(1.88kg);每 6.5m 长的钢管1个。扣件必须符合国家标准。

5、竹脚手板用3000mm×200mm×50mm,木脚手板采用4000mm×200mm×50mm的杉木、红松木等一等材,两端宜用镀锌铁丝绕2圈。

6、安全网(密目网、水平网)应符合相关标准。

7、基础分层夯实,表面采用C20砼硬化,四周设排水沟。

三、落地式脚手架搭设基本要求

1、垫板和底座设置要求

垫板应准确地放在定位线上,采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板,底座放在垫板上。

2、立杆搭设基本要求

⑴脚手架立杆垂直插入底座内。

⑵脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙杆件安装稳定后,方可根据情况拆除。

⑶立杆接长除顶层顶步可搭接(搭接1米,两个旋转扣件),其余必搭接采用对接扣件连接。

⑷脚手架立杆顶端应高出女儿墙顶1米,高出檐口上端1.5米。

⑸立杆上的对接扣件应交错布置,同步内隔一根立杆的两个相隔接头错开500mm,接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

⑹脚手架立杆基础不在同一高度时,必须将高处纵向扫地杆向低处延长两跨。高处立杆距边应大于500mm。

3、扫地杆搭设基本要求

脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆距地不大于200mm处。横向扫地杆在纵向扫地杆下方。

4、纵向水平杆搭设要求

⑴纵向水平杆应随立杆按步搭设在立杆内侧,用直角扣件与立杆固定。单杆长度不少于三跨。

⑵两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主

节点的距离不宜大于纵距的1/3。

5、横向水平杆搭设要求

⑴脚手架主节点必须设置横向水平杆且严禁拆除。脚手板搁置在横向水平杆上。

⑵双排脚手架横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于500mm。

⑶作业层上非主节点处横向水平杆,宜根据支撑脚手板的耍要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2.

⑷各杆件端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

6、连墙件设置要求

⑴连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

⑵连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有因难时,应采用其他可靠措施固定。

⑶开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。

⑷连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。

7、剪刀撑设置基本要求

⑴高度在24m以下的脚手架,必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。

⑵高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

⑶每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在450~600之间。

⑷剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立

杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。

⑸剪刀撑搭接长度不应小于1m,并应采用不少于2个旋转扣件固定。

8、横向斜撑设置基本要求

⑴高度在24m及以上的脚手架两端及中间每隔6跨设置横向斜撑。

⑵开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

9、脚手板设置基本要求

⑴脚手板应铺满、铺稳。

⑵脚手板应用安全网双层兜底。

⑶离墙面的距离不应大于mm。

⑷脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130mm~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。

⑸脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

⑹作业层端部脚手板探头长度应取150mm其板的两端均应用直径3.2mm 的镀锌钢丝固定在支承杆件上。

⑺挡脚板搭设在外立杆内侧,挡脚板高度不低于180mm。

10、脚手架防护基本要求

⑴落地式脚手架外侧必须满挂密目式安全网,且用专用绳索牢固而严密地固定在纵向水平杆上。

⑵作业层脚手板下每隔10m必须用水平安全网进行封闭。

四、斜道的搭设基本要求

1、斜道应附着外脚手架或建筑物设置。高度小于6m的,宜采用一字形

斜道。高度大于6m的,宜采用之字形斜道。

2、人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250mm~300mm设置一根防滑木条,木条厚度应为20mm~30mm。

3、运料斜道宽度不应小于1500mm,坡度不应大于1:6;人行斜道宽度不应小于1000mm,坡度不应大于1:3。之字形斜道拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度。

五、型钢悬挑脚手架搭设基本要求

1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。

2、悬挑钢梁型号应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。

3、锚固件应按设计确定,锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型,与建筑结构梁板筋固定。

4、悬挑梁尾端应在两处及以上的固定于钢筋混凝土梁板结构上。

5、型钢悬挑梁固定段应采用2个(对)及以上U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定。

6、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。

7、每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。

8、悬挑架底部应封闭严密。

六、满堂脚手架搭设基本要求

1、满堂脚手架搭设高度不宜超过36m;满堂脚手架施工层不得超过1层。

2、满堂脚手架应设爬梯,爬梯踏步间距不得大于300mm。

3、满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6m至8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑;当架体搭设高度在8m以上的时,应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8m分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置。剪刀撑宽度应为6m~8m。

4、设置连墙件与建筑结构拉结,当无法设置连墙件时,应采取设置钢丝绳张拉固定等措施。

七、满堂支撑架搭设基本要求

1、满堂支撑架搭设高度不宜超过30m,在架体外侧周边及内部纵横向每5m~8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5m~8m。

2、在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m,或施工总荷载大于15KN/m2,或集中线荷载大于20 KN/m2的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m,应在支架的四周和中部与结构柱进行刚性连接,水平间距应为6~9m,竖向间距应为2~3m。

3、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。

4、立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过500mm。

八、检查与验收

脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收;

1、基础完工后及脚手架搭设前;

2、作业层上施加荷载前;

3、每搭设完6m~8m高度后;

4、达到设计高度后;

5、遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;

6、停用超过一个月。

九、拆除安全事项

1、拆除前准备工作

⑴拆除前安全技术交底。

⑵全面检查脚手架扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合构造要求。

⑶清除脚手架上杂物及地面障碍物。

⑷设置警戒隔离区。

2、拆除程序

⑴拆除应由上面下,逐层进行,即安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆,做到一步一清。

⑵拆除至下部最后一根立杆高度时,应先搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。

3、拆除安全事项

⑴连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

⑵应由上而下,逐层进行,严禁上下同时作业。

⑶分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件。

⑷卸料时各构配件严禁抛掷至地面。

建筑施工-脚手架搭设标准

建筑施工脚手架搭设标准 一、总则 1、所有房地产项目外排栅应使用双排扣件式钢管脚手架。 2、为了加快周边环境建设,提高公司楼盘销售形象,高层建筑的外排栅必须在二 层楼面以上做悬挑设置。样板房所在塔楼的外排栅悬挑方案按销售策划具体要求实施。 3、扣件式钢管脚手架施工前,应根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130—2001(2002年局部修订)的要求编制施工组织设计,施工组织设计应通过监理机构审批后方可施工。 4、门式脚手架的搭设应符合《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128—2000的要求。 5、安全网的设置和质量应符合《安全网》B5725-1997的要求。 二、扣件式钢管脚手架 1、钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定:钢管上严禁打孔。 2、立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定:当脚手架搭设尺寸中的步距、立 杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时,除计算底层立杆段外,还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算。3、横向水平杆的构造应符合下列规定:主节点处必须设置一根横向水平杆,用直 角扣件扣接且严禁拆除。 4、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮 不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6.3.2)。 5、 6、6.3.5 立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 7、6.4.2 连墙件的布置应符合下列规定: 8、4一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建 筑物的层高,并不应大于4m(两步)。 9、6.4.4 对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 10、 6.4.5 连墙件的构造应符合下列规定: 11、2连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。 12、 6.6.2 剪刀撑的设置应符合下列规定: 13、2高度在24m以下的单,双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道 剪刀撑,并应由底至顶连续设置。 1-横向扫地杆;2-纵向扫地杆 图6.3.2 纵、横向扫地杆构造

1#楼外墙脚手架搭设专项施工方案

1#楼外墙脚手架搭设专项施工方案 外墙脚手架工程施工方案 手架安全技术规范》要求高度在24m以下的脚手架,除必须在外侧立面的两端由底至顶各连续设置一道剪刀撑外,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于9m。本工程为增加外架的整齐可靠,稳定,安全性,虽1#楼主楼底下落地式脚手架和商铺部位搭设的高度均不超过24m,也计划在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。(具体搭设见附图一、附图二、附图三) 5.1.3悬挑脚手架的搭设设计:由于本工程的结构设计特点,主楼西立面、北立面、东立面、南立面均从19.400m处做第一次悬挑,从37.400m处做第二次悬挑搭设,直至屋面。 5.2双排落地式脚手架的构造要求: 5.2.1 1#楼底部双排落地式脚手架的搭设高度最高为22.6m,根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》P27页常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸及允许搭设高度,可设计成脚手架立杆纵距为1.5m,立杆横距0.80m,水平杆步距1.80m,外排立杆每步步中加设拦腰杆,连墙件设置为两步三跨。 5.2.2 本工程结构设计北面,东面筏板外挑1.5m,故脚手架两排立杆可直接立于筏板上,南面再两排立杆搭设前先将基础平整、夯实,然后在底部通常垫设50mm厚,200mm宽木板,再立杆底部再加设200mm×200mm×8mm钢板,由于此工程底部基础为砂石换填基础,不会存水,所以脚手架旁不用设置排水沟(看下图)郑州市第一建筑工程集团有限公司 10

5.2.3搭设落地式双排脚手架纵向水平杆时:纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨;纵向水平杆接长应采用对接扣件连接,其接头不能设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3;本工程拟选用施工过程中常用的竹串片脚手板,故纵向水平杆应作为横线水平杆的底座,用直角扣件固定在立杆上,其施工荷载的传递路线是:脚手板横向水平杆纵向水平杆纵向水平杆与立杆连接的扣件立杆。(看下图) 郑州市第一建筑工程集团有限公司 11 外墙脚手架工程施工方案 5.2.4搭设落地式双排脚手架横向水平杆时:选用1m长的钢管作为横向水平杆在每一个主节点处用直角扣件扣接固定在纵向水平杆上且严禁拆除(本工程选用竹串片脚手板);作业层非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。 5.2.5铺设落地式双排脚手架脚手板时:作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实;脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130—150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接平铺时,接头 郑州市第一建筑工程集团有限公司 12

满堂脚手架搭设施工方案

和昌悦澜湾北苑B标段 满堂脚手架施工方案 编制: 审核: 审批:

平煤神马建工集团有限公司 二0一四年四月八日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、脚手架搭设施工方案及施工工艺 (5) 四、模板安装方案及工艺 (12) 五、扣件式钢管脚手架及模板安全计算 (16) 六、脚手架、模板支架安全检查 (22) 七、施工注意事项 (25) 八、泵送砼模板安全措施 (26) 九、脚手架平面图、立面图 (27)

一、编制依据 1、业主提供的有关设计施工图纸资料及技术说明 2、业主组织的图纸会审会议纪要 3、和昌悦澜湾北苑B标段施工组织设计 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

5、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 6、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 8、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》--北京市建委、质监局 9、《扣件式钢管脚手架计算手册》--中国建筑工业出版社 10、《建筑施工安全计算》--中国建筑工业出版社 11、《建筑施工计算手册》--第二版 二、工程概况 本工程由河南创和置业有限公司开发、河南省建筑设计研究院有限公司勘探、河南省纺织建筑设计院有限公司设计、河南海华工程建设监理公司监理、平煤神马建工集团有限公司承建和昌悦澜湾北苑项目B标段,包含(2#、3#、5#、6#楼及相连商业、地下车库),占地总面积42520.23㎡。 和昌悦澜湾北苑项目B标段由2#、3#、5#、6#楼4栋高层住宅楼及相连商业、地下车库组成。主楼地下3层,车库部位地下2层,主要是作人防工程、车库及设备用房;主楼地上由2栋27层1栋26层及一栋21层的楼房组成;主楼地下部分为三层地下室,车库部分为地下两层。地下室外墙均为400mm/350mm/300mm厚钢筋混凝土墙。结构类型为:住宅楼范围内为剪力墙结构、CFG桩+筏板基础;住宅楼范围外为钢筋混凝土框架结构、CFG桩+筏板基础。本工程中,梁宽

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

脚手架搭设规范最新版.

脚手架搭设规范 (一)施工方案 1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。 2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。 (1)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。 (2)当搭设高度在25-50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。 (3)当搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。 (4)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技术负责人审批。 3、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可

施工。 (二)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。 (1)搭设高度在25m以下时,可素夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为2m时垂直于墙面放置;长度大于3m时平行于墙面放置。(2)搭设高度25-50m时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12-16号槽钢。 (3)搭设高度超过50m时,应进行计算并根据地耐力设计基础作法,或于地面下1m深处采用灰土地基,或浇注50m厚混凝土基础,其上采用枕支垫。 2、扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种,搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载传递,试验表明:标准底座下加设木垫板(板厚5cm,板长≥200cm),可将地基土的承载能力提高5倍以上。当木板长度大于2跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。 3、当立杆不埋设时,离地面20cm处,设置纵向及横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆相同,其作用以固定立杆底部,约束立杆水平位侈及沉陷,从试验中看,不设置扫地杆的脚手架承载能力也有下降。 4、木脚手架立杆埋设时,可不设置扫地杆。埋设深度30-50cm,坑底应夯实垫碎砖,坑内回填土应分层夯实。

住宅楼脚手架搭设方案

xxxx4#、5#楼 脚手架专项施工方案 编制单位:xxxxx建筑工程有限责任公司 编制:xxx 审核: xxx 审批: xxx 日期: 2010年05月03日

本脚手架安全专项施工方案主要参考以下规范和标准: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 一、工程概况 工程名称:xxxxx4#楼、5#楼 地址:xxxxxxx 结构类型:剪力墙 计划工期:450 施工面积:60000 m2 总高度:57m 层数:18+1 标准层高:2.9m

二、材料准备如下 (1)钢管选用国标《直缝电焊钢管》(GB/T13793),质量符合国标碳素结构钢(GB/T700)Q235-A级钢要求。钢管上打孔的严禁使用,有严重锈蚀,弯曲,压扁或裂纹钢管不得采用。 (2)扣件采用可锻铸性材料制作,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,扣件应做防锈处理,螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时不得发生破坏。 扣件主要有三种形式,直角扣件用于连接扣紧两根垂直相交杆件;回转扣件用于连接两根呈任意角度相交的杆件;对接扣件,用于连接两根杆件的对接接长。 (3)脚手板采用木脚手板。 三、纵向水平杆 (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; (2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于0.50m; (3)纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上; 四、横向水平杆 (1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,内排脚手架的外伸长度250mm; (2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,

脚手架搭设施工作业指导书

目录 1.编制依据 (1) 2.工程(设备)概况 (1) 3.作业前应做的准备工作和必须具备的条件 (1) 4.参加施工人员的资格和要求 (1) 5.作业所需的工机具、仪器、仪表的规格及其准确度 (2) 6.作业程序、方法、内容及工作标准、质量记录 (2) 7.作业过程中“见证点”的设定 (10) 8.作业活动中人员的职责分工和权限 (10) 9.作业环境的要求 (11) 10.作业安全措施和要求 (11)

11.危险点、危险源分析预控措施 (12) 12.风险控制对策更改单 (17) 13.安全风险过程控制记录 (18) 1.编制依据 2.工程(设备)概况 本作业指导书包括全公司脚手架搭设。

3.作业前应做的准备工作和必须具备的条件 3.1作业前应做的准备 3.1.1 劳动力的组织,施工人员的培训。 3.1.3 技术员进行施工作业指导书的编制,并进行施工前交底准备工作。 3.1.6 安全文明施工措施完善,具备开工条件。 3.1.8 组合场地规划、平整完好,具备施工条件。 3.1.9 施工用电源及施工用通道应能满足施工要求。 3.2 作业前必须具备的条件 3.2.2 夜间作业应有足够的照明,冬季施工应有防冻、防滑措施。 3.2.3作业场所安全设施齐全。 3.2.4每班作业做好文明施工, 做到工完、料尽、场地清。 4参加施工人员的资格和要求 4.1 劳动力组合必须是班长、技术员、组长及施工人员相结合的方式,分工明确各负其责。 4.2 全体施工人员必须经三级安全教育培训,并进行安全考试合格后方可上岗。

4.3全体施工人员必须经公司质量管理与程序文件培训并经考核合格,具有一定的施工经验。 4.4架子工必须是经过劳动技能鉴定部门鉴定合格并发证的人员。严禁无证上岗。 4.5所有参加施工的人员必须经过施工技术交底。 4.6 熟悉防火、防爆、安全用电、现场救护等安全技术。 4.7 有不宜参加高空作业病症的人员,不得参与此项工作。 5 作业所需的机具,仪器,仪表的规格和准确度 扳手等脚手架搭设的常用工具 6.作业程序、方法、内容及工作标准安装记录 6.1 作业程序 施工任务单填报→脚手架搭设技术交底→材料及工具准备→脚手架搭设→脚手架验收签证并挂牌→移交使用部门 6.2作业方法、 6.2.1脚手架使用部门必须认真填写《河南能信热电有限公司脚手架委托搭建单》,说明搭设地点、使用要求、脚手架的几何尺寸、需要保护的设备。 6.2.2依据申请部门的要求和现场具体情况有架子工班长对架子工进行技术交底。

满堂脚手架搭设规范标准

满堂脚手架(脚手架)搭设规 一、地面 现场清理,确保脚手架搭设围无障碍物,场地无积水,脚手架平台已具备作业条件。 二、材料 1、采用外径48毫米、壁厚3.5毫米的钢管,其材质应符合GB 700-793号钢的 技术条件。 2、钢管、扣件等材料进场必须有准用证、许可证、企业营业执照、产品合格证 及相应检验报告等。发现有脆裂、变形、滑丝等现象者禁止使用。 3、钢管、扣件、螺栓等零配件,必须规格统一,材质优良,并应有出厂证明书。 三、施工人员 设专业质量检查员负责脚手架搭设的具体操作和安全管理材料由材料员负责购买,架子工均经过上岗培训获得上岗操作证书,持证上岗。 四、交底 对脚手架搭设施工人员在上岗前进行施工交底,并作安全教育培训,对相关操作人员必须持证上岗。 一满堂脚手架搭设 一、钢管扣件满堂脚手架的搭设工艺流程 测量放线→竖立管并同时安装扫地杆→搭设水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆 二、扣件式钢管脚手架的构造要求和及全技术条件

1、横杆的允许挠度不大于杆长的1/150; 2、立杆的垂直偏差不大于立杆全长的l/200; 3、脚手架搭设标准:横平竖直,连接牢固,底脚着实,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。 4、脚手架主要受力杆件,如立杆、横杆和剪力撑等,在同筑立面必须使用同一材质的材料。 5、脚手架的搭设顺序为: (1)现场材料料及整理,立杆→横杆→剪刀撑→竹笆板→满铺E1级木工板→栏杆。 (2)每根立杆铺设时应准确的放在定位线上。 (3)立杆搭设应满足下列要求 a.立杆各向间距按照计算结果确定,并实施。 b.立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定: ?立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步,同步隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 ?搭接长度不能小于1m,须采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不能小于100mm。 c.立杆搭设时应符合下列规定: ?严禁将外径48mm与其他型号的钢管混合使用; ?相邻立杆的对接扣件不得在同一高度,错开距离应符合对接、搭接规定; (4)脚手架纵横向底部必须设置纵横向扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。 (5)横向水平杆的构造应符合下列要求: a.水平杆的长度不能小于3跨; b.横向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接要求应符合下列规定: ?对接扣件应交错布置:两根相邻水平杆的接头禁止设置在同步或同跨;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不能小于500mm;各接头中心至最

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司二O0年十二月落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法:

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

脚手架搭设规范

项目安全生产活动 地点:施工现场会议室 时间:2011年6月11日 活动主题:脚手架搭设规范及安全文明施工 参与人员:现场管理人员及各班组班组长 一)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。 (1)搭设高度在25m以下时,可素夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为2m时垂直于墙面放置;长度大于3m时平行于墙面放置。 (2)搭设高度25-50m时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12-16号槽钢。 (3)搭设高度超过50m时,应进行计算并根据地耐力设计基础作法,或于地面下1m深处采用灰土地基,或浇注50m厚混凝土基础,其上采用枕支垫。 2、扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种,搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载传递,试验表明:标准底座下加设木垫板(板厚5cm,板长≥200cm),可将地基土的承载能力提高5倍以上。当木板长度大于2跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。 3、当立杆不埋设时,离地面20cm处,设置纵向及横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆相同,其作用以固定立杆底部,约束立杆水平位侈及沉陷,从试验中看,不设置扫地杆的脚手架承载能力也有下降。 4、木脚手架立杆埋设时,可不设置扫地杆。埋设深度30-50cm,坑底应夯实垫碎砖,坑内回填土应分层夯实。 5、脚手架基础地势较低时,应考虑周围没有排水措施,木脚手架立杆埋设回填土后应留有土墩高出地面,防止下部积水。 (二)架体与建筑结构拉结 1、脚手架高度在7m以下时,可采用设置抛撑方法以保持脚手架的稳定,当搭设高度超过7m 不便设置抛撑时,应与建筑物进行连接。 (1)脚手架与建筑物连接不但可以防止因风荷载而发生的向内或向外倾翻事故,同时可以作为架体的中间约束,减小立杆的计算长度,提高承载能力,保证脚手架的整体稳定性。

十八层住宅楼脚手架施工方案

脚手架安全施工方案 一、工程概况 本工程位于潍坊市高新区,交通便利。工程总建筑面积为27016平方米,地下二层,地上十八层,地下层高2、40米,地上层高均为2.9米,设备层高1、50米,建筑总高度60.6米,抗震设防烈度6度,地下墙自防水,另加PVC防水,外墙为聚苯板挂铁丝网,抹水泥砂浆,刷外墙高级涂料。整个建筑采用相对独立式的空间平面布局,形成各主要分区即相对独立又有机结合。将建筑与环境有机结合起来,它的建成将对美化周边环境起重要促进作用。 二、基础部分脚手架设计

地下基础外脚手架采用双排落地式脚手架。搭设至地上四层,总高度为13.5米。里皮立杆距墙200mm,步高1.8m,立杆横距1.05m,横向水平杆间距0.5m,外皮立杆距内墙1.25m。立杆纵距1.5m。脚手架立杆下加底座,下垫木方。 考虑一个结构工作面,一个装饰工作面,采用竹芭铺设,外侧设挡脚板, 高180mm,外围墙挂密目网。 据规范6.1节,脚手架允许搭设高度50m。 构造设置: (1)脚手架设置纵横向扫地杆. (2)立杆通过2Φ8钢筋与墙体钢拉片连接,配用短钢管作支撑,竖向间距三步距,横向间距三步跨。 (3)外侧立面的两端个设置一道剪力撑,450布置,由底至顶连续设置,中间各道剪力撑之间净距不大于15m。

(4)设置人行斜道,坡度1:3,宽度1.5m,周边柱距1.2m,挡脚板高度180mm,每300mm设置一道防滑系。 (5)竹芭下设置四道纵向水平杆。 内力计算: 根据5.1.5,50m以下双排脚手架,采用规范构造,相应杆件不再进行设计计算。连墙杆、立杆地基承载力设计计算如下: 1.连墙件计算 N l=N lw+N0 其中N lw=1.4×w K×A W A W=3×1.8×3×1.5=24.3m2 w K=0.35KN/m2 N0=5KN

满堂脚手架搭设规范

满堂脚手架搭设规范 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

满堂脚手架(内脚手架)搭设规范 一、地面 现场清理,确保脚手架搭设范围内无障碍物,场地无积水,脚手架平台已具备作业条件。 二、材料 1、采用外径48毫米、壁厚3.5毫米的钢管,其材质应符合GB 700-793号钢 的技术条件。 2、钢管、扣件等材料进场必须有准用证、许可证、企业营业执照、产品合格 证及相应检验报告等。发现有脆裂、变形、滑丝等现象者禁止使用。 3、钢管、扣件、螺栓等零配件,必须规格统一,材质优良,并应有出厂证明 书。 三、施工人员 设专业质量检查员负责脚手架搭设的具体操作和安全管理材料由材料员负责购买,架子工均经过上岗培训获得上岗操作证书,持证上岗。 四、交底 对脚手架搭设施工人员在上岗前进行施工交底,并作安全教育培训,对相关操作人员必须持证上岗。 一满堂脚手架搭设 一、钢管扣件满堂脚手架的搭设工艺流程 测量放线→竖立管并同时安装扫地杆→搭设水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆 二、扣件式钢管脚手架的构造要求和及全技术条件 1、横杆的允许挠度不大于杆长的1/150; 2、立杆的垂直偏差不大于立杆全长的l/200;

3、脚手架搭设标准:横平竖直,连接牢固,底脚着实,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。 4、脚手架主要受力杆件,如立杆、横杆和剪力撑等,在同一建筑立面必须使用同一材质的材料。 5、脚手架的搭设顺序为: (1)现场材料料及整理,立杆→横杆→剪刀撑→竹笆板→满铺E1级木工板→栏杆。 (2)每根立杆铺设时应准确的放在定位线上。 (3)立杆搭设应满足下列要求 a.立杆各向间距按照计算结果确定,并实施。 b.立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定: 立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 搭接长度不能小于1m,须采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不能小于100mm。 c.立杆搭设时应符合下列规定: 严禁将外径48mm与其他型号的钢管混合使用; 相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合对接、搭接规定; (4)脚手架纵横向底部必须设置纵横向扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。 (5)横向水平杆的构造应符合下列要求: a.水平杆的长度不能小于3跨; b.横向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接要求应符合下列规定: 对接扣件应交错布置:两根相邻水平杆的接头禁止设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不能小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于纵距的1/3。

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

脚手架搭设要求及规范

脚手架搭设要求及规范

脚手架搭设规范 (一)施工方案 1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。 2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。 (1)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。 (2)当搭设高度在25-50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。 (3)当搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。 (4)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技术负责人审批。 3、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可施工。 二)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。

(4)连墙杆宜靠近主节点设置,距主节点不应大于300mm。 2、连墙杆必须与建筑结构部位连接,以确保承载能力。 (1)连墙杆位置应在施工方案中确定,并绘制作法详图,不得在作业中随意设置。严禁在脚手架使用期间拆除连墙杆。 (2)连墙杆与建筑物连接作法可作成柔性连接或刚性连接。柔性连接可在墙体内预埋φ8钢筋环,用双股8号(φ4)铅丝与架体拉接的同时增加支顶措施,限制脚手架里外两侧变形。当脚手架搭设高度超过24m时,不准采用柔性连接。 (3)在搭设脚手架时,连墙杆应与其他杆件同步搭设;在拆除脚手架时,应在其他杆件拆到连墙杆高度时,最后拆除连墙杆。最后一道连墙杆拆除前,应先设置抛撑后,再拆连墙杆,以确保脚手架拆除过程中的稳定性。 (四)杆件间距与剪刀撑 1、立杆、大横杆、小横杆等杆件间距应符合规范规定和施工方案要求。当遇门口等处需加大间距时,应按规范规定进行加固。 2、立杆是脚手架主要受力杆件,间距应均匀设置,不能加大间距,否则降低立杆承载能力;大横杆步距的变化也直接影响脚手架承载能力,当步距由1.2m增加到1.8m时,临界荷载下降27%。 3、剪刀撑是防止脚手架纵向变形的重要措施,合理设置剪刀撑还可以增强脚手架的整体刚度,提高脚手架承载能力12%以上。 (1)每组剪刀撑跨越立杆根数5~7根(>6m),斜杆与地面夹角在45°~60°之间。 (2)高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一组剪刀撑,由底部至顶部随脚手架的搭设连续设置;中间部分可间距不大于15m。 (3)高度在25m以上的双排脚手架,在外侧立面必须沿长度和高度连续设置。

施工楼梯脚手架搭设方案

施工楼梯脚手架搭、拆除专项方案 一、工程概况 1.1、工程名称:广州盛世长运实业有限公司总部项目 1.2、搭设地点: 1.3、工程性质:本工程重要性等级为一级;抗震等级:三级;安全等级:二级;耐火等级:一级,防水等级:二级; 二、脚手架的用材和规格 2.1、选用?48* 3.0的钢管及其配套的扣件。 2.2、用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度为4-6m为宜。 2.3、轧头等钢管扣件和质量应符合建设部《钢管脚手加扣件标准》要求,并且扣件与钢管贴面接触良好。扣件抗滑系数以扣件进场后实际测试结果为准。 三、施工楼梯方案的确定 采用落地式脚手架,楼梯间长3.0m,宽2.0m,立杆横距1.5m,纵距1.5m,步距1.5m,楼段净宽0.9m,双跑。 四、搭设技术要求 4.1、基土处理:钢管立杆直接立在夯实地基上,下设垫木或砼预制块。底板钢筋绑扎后立杆与底筋焊接牢固,浇筑底板混凝土时将底下0.2m~0.3m切除吊脚利于防水。 4.2、立杆:立杆接头采用对接,相连两立杆的接头错开并布置在不同的步距内,应与地面垂直,垂直度偏差≦1/200,且不大于100mm。 4.3、小横杆:间距支护桩0.4m,水平偏差不大于10mm。 4.4、大横杆:步距为1.8m,水平杆接长采用对接,上下相连两根的接头位置错

开不小于500mm,同一步内外两根接头错开不在同一跨内。 4.5、剪刀撑:为加强脚手架系统的整体稳定,尽量减少扭转变形,应使脚手架外侧与地面成45°~60°角,全覆盖式设置钢管剪刀撑节点连接纵横连续。 4.6、附墙杆:按竖向间距2.5m,在中间休息平台处外伸水平杆与支护桩植筋进行焊接作附墙杆进行刚性连接。防止脚手架内、外移动,附墙杆采用?16钢筋焊接于?48*3.0脚手架横杆上。 4.7、防护栏:脚手架外立面满挂密目安全网,形成封闭状,楼梯扶手0.9m高。 五、拆除技术要求 5.1、拆架前,拟定作业计划,进行安全技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆加的步骤和方法、安全措施、堆料堆放地点、劳动组织安排等。 5.2、拆架时周围设防护转栏,竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非工作人员进入。 5.3、拆架程序遵守由上而下,先搭后拆的原则。即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆架作业。 5.4、拆立杆时,要先抱住立杆再拆最后两个扣件,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。 5.5、边墙杆(拉结点)应当随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应当用临时撑支柱,然后才能拆除。 5.6、拆除时,要同一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应当先通知对方,以防坠落。 5.7、拆架时严禁触及脚手架附近电源线,以防触电事故。

满堂脚手架搭设专项方案

满堂脚手架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

第一章工程概况 1、工程名称: 2、工程规模: 3、施工主要内容:根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同 变化的特点,1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。 4、建设地点: 5、本脚手架方案对象为室外飘带、连廊、露天顶棚外装施工采用的满堂脚手架施工方案。 第二章编制依据 1、建筑设计有限公司提供的施工图及有关图纸会审记录。 2、主要规范、规程 国家现行的各种施工及验收规范、技术规程与质量检验评定标准 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 关于贯彻建设部新颁发的两个脚手架安全技术规范的通知 有关脚手架施工的技术要求、规范及文件。 3、已经监理工程师审核的施工组织设计。 4、参考手册 建筑施工手册 简明施工计算手册 使用建筑施工安全手册 建筑工脚手架实用手册

第三章施工部署 一、设计整体思路 1.根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同变化的特点, 1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。用 作干挂铝板各工序的装饰施工。 2.搭设布局范围:本工程脚手架均采用Φ48× 3.5钢管扣件搭设,为满堂形 式。满堂脚手架在飘带、连廊、露天顶棚正下方操作面区域内立杆纵、横距基本均为1.2m,步距均为1.8m。 在飘带、连廊、露天顶棚侧面操作面区域内的满堂脚手架超出投影面外侧两排立杆,立杆纵距1.2米、横距1.05m,步距均为1.8m,里立杆距侧面铝板完成面25㎝,防护栏杆搭设在工作面外立杆处,上栏杆上皮高度应为比工作面脚手板面高1.2m,中栏杆应居中设置。 架体总体高度最高约为20m,操作平台至施工点的距离在900mm-1800mm之间,飘带两侧外立面架体高出满堂脚手架约1.5m-2.5m,高出部分利用双杆箍梁式拉杆与钢构梁拉结,拉结点水平间距为4.8m;在后搭设部分的脚手架纵横向间距及步距将根据实际随时调整,但均会在规范和方案要求之内。 由于本次搭设的脚手架较高,因此在架体的纵、横向方向均设置剪刀撑,加强脚手架的稳定。纵向剪刀撑连续设置。剪刀撑在后搭设部分的脚手架处断开,在后续搭设时跟进。 第四章搭设前的施工准备 一、地面 现场清理,确保脚手架搭设范围内无障碍物,场地无积水,脚手架平台已具备作业条件。 二、材料 1、采用¢48×3.5钢管,涂刷好防锈漆,钢管的端部切口平整,严禁使用明显 变型,裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、钢管、扣件等材料进场必须有准用证、许可证、企业营业执照、产品合格证 及相应检验报告等。发现有脆裂、变形、滑丝等现象者禁止使用。