第一章

1. 四个基本要求:可靠性、选择性、速动性、灵敏

2. 可靠性包括安全性和信赖性,是对继电保护性能

的最根本要求。所谓安全性,是要求继电保护在不需要它动作时可靠不动作,即不发生误动作。

所谓信赖性,是要求继电保护在规定的保护范围内发生了应该动作的故障时可靠动作,即不发生拒绝动作。

3. 继电保护的选择性是指保护装置动作时,在可能

最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度地保证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 4. 继电保护的速动性是指尽可能快地切除故障,以

减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行的

时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。

5. 继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生

故障或不正常运行状态的反应能力。 第二章

6. 动作电流I op (电流由较小值上升到一个数值时,

继电器由不动作到动作)使继电器动作的最小电流

返回电流I re (电流减小到一数值时,继电器由动作到返回)使继电器返回的最大电流 返回系数1<=

op

re

re I I K (过低,则返回电流过

小,若小于正常电流时,继电器不能返回,而且动作电流过大,灵敏度降低;过高,不能保证动作后有可靠的输出,可能造成输入在整定值附近,波动时输出不停地跳变,发生抖动现象) 7. 在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安

装处的电流最大,对继电保护而言称为系统最大运行方式,对应的系统等值阻抗最小,min .s s Z Z =

在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最小,对继电保护而言称为系统最小运行方式,对应的系统等值阻抗最大,

max .s s Z Z =

8. 电流保护的接线方式:三相星形接线,两相星形

接线。

变电所引出的线路若是串联时,两相星形接线只有2/3的机会选择切除后一条线路,而三相星形

可100%保证;若是并联线路时,三相星形切除所有并联线路,而两相星形保证有2/3的机会切除任何一条线路

三相星形接线广泛用于发电机、变压器等大型贵重电气设备的保护中

两相星形接线在中性点直接接地系统和非直接接地系统中

9. 90°接线的含义:三相对称情况下,当1cos =?时

加入继电器的电流Ia 和电压Ubc 相位相差90° 10. 当?<

切故障情况下都能动作的条件应为:

?<

11. 电流速断保护可以取消方向元件的情况:在电流

速断保护仲,能用电流整定值保证选择性的,尽

量不加方向元件;线路两端的保护,能在一端保护中加方向元件后满足选择性要求的,不在两端保护中加方向元件。 12. 分支系数

流过的短路电流

前一级保护所在线路上

故障线路流过的短路电

=

b K 有助增电源时,K b >1;有外汲线路是,K b <1。 13. 当一条母线上有多条电源线路时,除动作时限最

长的一个过电流保护不需要装方向元件外,其余

都要装方向元件。

14. 中性的直接接地系统的单相接地故障特征(没有

死区):

1)零序电压:零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。 2)零序电流:由于零序电流是由零序电压产生的,由故障点经由线路流向大地。

3)零序功率:对于发生故障的线路,两端零序功率方向与正序功率方向相反,零序功率方向实际上都是由线路流向母线的。

15. 中性点不接地系统发生单相接地后零序分量分布的特点:

1)零序网络由同级电压网络中元件对地的等值电容构成通路,与中性点直接接地系统由中性点

构成通路有极大的不同,网络的零序阻抗很大; 2)在发生单相接地时,相当于在故障点产生了一个其值与故障相故障前相电压打消相等,方向相反的零序电压,从而全系统都出现零序电压; 3)在非故障元件中流过的零序电流,其数值等于本身的对地电容电流;电容性无功功率的实际方向为由母线流向线路;

4)在故障元件中流过的零序电流,其数值为全系统非故障元件对地电容电流之总和;容性无功功率的实际方向为线路流向母线。

16. 中性点经消弧线圈接地系统通常采用的补偿方式——过补偿

第三章

17. 距离保护接线方式:

为保护接地短路,取接地短路的故障环路为相-地故障环路;

对于相间短路,故障环路为相-相故障环路。0°接线

18. 整定阻抗:与整定距离相对应的阻抗

动作阻抗:使阻抗元件处于临界状态对应的阻抗 测量阻抗:定义为保护安装处测量电压和测量电流之比

19. 全阻抗继电器set m Z Z ≤、方向阻抗继电器

set set m Z Z Z 5.05.0≤-的动作特性圆

20. 精工电流:I ac.min 和I ac.max 都是使动作阻抗降为

0.9Zset 对应的测量电流,I ac.min 为阻抗继电器最小精确工作电流,I ac.max 为阻抗继电器最大精确工作电流。

21. 整定计算(使测量阻抗变大的分支称为助增分

支,使测量阻抗变小的分支称为外汲分支) 22. 电力系统振荡与短路时电气量的差异:

1)振荡时,三相完全对称,没有负序分量和零

序分量出现;而当短路时,总要长时(不对称短路中)或瞬间(在三相短路开始时)出现负序分量或零序分量。

2)振荡时,电气量呈现周期性的变化,其变化速度(dt

dZ dt dI dt dU

、、等)与系统功角的变化速度

一致,比较慢,当两侧功角摆开至180°时相当

于在振荡中心发生三相短路;从短路前到短路后其值突然变化,速度很快,而短路后短路电流、各点的残余电压和测量阻抗在不计衰减时是不变的。

3)振荡时,电气量呈现周期性的变化,若阻抗测量元件误动作,则在一个振荡周期内动作和返回各一次;而短路时阻抗测量元件可能动作(区内短路),可能不动作(区外短路)。 23. 距离保护的振荡闭锁措施:

1)利用系统短路时的负序、零序分量或电流突然变化,短时开放保护,实现振荡闭锁 2)利用阻抗变化率的不同来构成振荡闭锁 3)利用动作的延时实现振荡闭锁

24. 单侧电源线路上:保护装置距短路点越近时,受

过渡电阻影响越大;同时,保护装置的整定阻抗越小(相当于被保护线路越短),受过渡电阻的影响越大。

双侧电源线路上:因过渡电阻的存在而导致保护测量阻抗变小,进一步引起保护误动作的现象,称为距离保护的稳态超越。也可能造成测量阻抗

的增大,使Ⅱ保护拒动。

'

"

/)(/k g k g k m m m I R I R Z I U Z ++==

25. 采用能容许较大的过渡电阻而不至于拒动的测

量元件动作特性,是克服过渡电阻影响的主要措施。 26. 在整定值相同的情况下,测量元件的偏移动作特

性在+R 轴方向所占的面积比方向阻抗动作特性大,所以它的耐受过渡电阻的能力要比方向阻抗

特性强。 第四章

27. 利用输电线路两端电流波形和或电流相量和的

特征可以构成纵联电流差动保护。 28. 利用输电线路两端功率方向相同或相反的特征

可以构成方向比较式纵联保护。当系统中发生故

障时,两端保护的功率方向元件判别流过本端的功率方向,功率方向为负者发出闭锁信号,闭锁两端的保护,称为闭锁式方向纵联保护;或者功率方向为正者发出允许信号,允许两端保护跳闸,称为允许式方向纵联保护。方向高频 29. 利用两端电流相位的特征差异,比较两端电流的

相位关系构成电流相位比较式纵联保护。相差高

30. 电力线载波通道的工作方式: 1)正常无高频电流方式

2)正常有高频电流方式 3)移频方式

31. 电力线载波信号的种类:

1)闭锁信号:本端保护元件动作&无闭锁信号 2)允许信号:本端保护元件动作&有允许信号 3)跳闸信号:本端保护元件动作or 收到跳闸信

32. 采用正常无高频电流方式,而在区外故障时发闭

锁信号的方式,由功率方向为负的一侧发出,被两端的收信机接收,闭锁两端的保护,故称为闭锁式方向纵联保护。优点是利用非故障线路一端

的闭锁信号,闭锁非故障线路不跳闸,而对于故障线路跳闸,则不需要闭锁信号。这样在区内故障伴随有通道破坏(例如通道相接地或断线)时,两端保护仍能可靠跳闸。这是这种保护得到广泛应用的主要原因。

33. KA2高定值电流启动停信元件灵敏度低,KA1低

定值电流启动停信元件灵敏度高。

若A-B 线路上保护1、2的两个元件灵敏度配合不当,保护2的KA1灵敏度低于保护1的KA2而没有启动,则会造成保护1的误跳闸。即灵敏度KA1>KA2

第五章

34.自动重合闸与继电保护的配合:

1)重合闸前加速保护:当任何一条线路上发生故障时,第一次都由保护3瞬时无选择性动作予以切除,重合闸以后保护第二次动作切除故障是有选择性的。(靠近电源)

2)重合闸后加速保护:当线路第一次故障时,保护有选择性动作,然后进行重合。如果重合于永久性故障,则在断路器合闸后,再加速保护动作瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。

35.单侧电源三相重合闸的最小时间(0.3~0.4s)整

定原则:

1)在断路器跳闸后,负荷电动机向故障点反馈

电流的时间;故障点的电弧熄灭并使周围介质恢

复绝缘强度需要的时间。

2)在断路器动作跳闸熄弧后,其触头周围绝缘

强度的恢复以及消弧室重新充满油、气需要的时间;同时其操作机构恢复原状准备好再次动作需要的时间。

3)如果重合闸是利用继电保护跳闸出口启动,

其动作时限还应该加上断路器的跳闸时间。

双侧电源线路的三相重合闸还应考虑线路两侧

继电保护以不同时限切除故障的可能性。

36.当线路上发生故障跳闸以后,常常存在着重合闸

时两侧电源是否同步,以及是否允许非同步合闸的问题。如果不同步,会产生冲击电流,因此三相重合闸要考虑两侧电源的同期问题。单侧的线路另一侧没有电压,不存在同步的问题。单相重合闸一直都是同步的,不存在不同步的问题37.具有同步检定和无压检定的重合闸在使用无压

检定的一侧要同时投入同步检定,在使用同步检定的一侧绝对不能投入无压检定。

第六章

38.变压器的主保护是纵差动保护和瓦斯保护。后备

保护是过电流保护和阻抗保护。

39.励磁涌流产生的原因:由于变压器铁芯饱和造成

的。当变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时,电压从0突然上升到运行电压,这个电压上升的暂态过程中,变压器可能会严重饱和,产生很大的暂态励磁电流。

40.三相变压器励磁涌流的特征:

1)由于三相电压之间有120°的相位差,因而

三相励磁涌流不会相同,任何情况下空载投入变压器,至少在两相中要出现不同程度的励磁涌

流。

2)某相励磁涌流可能不再偏离时间轴的一侧,

变成了对称性涌流。对称性涌流的数值比较小。

非对称性涌流仍含有大量的非周期分量,但对称

性涌流中无非周期分量。

3)三相励磁涌流中有一相或两相二次谐波含量比较小,但至少有一相比较大。

4)励磁涌流的波形仍然是间断的,但间断角显著减小,其中又以对称性涌流的间断角最小。但对称性涌流有另外一个特点:励磁涌流的正向最大值与反向最大值之间的相位相差120°。这个相位差称为‘波宽’,显然稳态故障电流的波宽为180°。

41.防止励磁涌流引起误动作的方法有:

1)采用速饱和中间变流器

2)二次谐波制动的方法

3)间断角鉴别的方法

42.变压器差动保护的不平衡电流:

1)计算变比与实际变化不一致产生的不平衡电流

2)由变压器带负荷调节分接头产生的不平衡电流

3)电流互感器传变误差产生的不平衡电流

4)变压器励磁电流产生的不平衡电流

43.减小不平衡电流影响的方法:

1)计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流的补偿

2)减少因电流互感器性能不同引起的稳态不平衡电流

3)减少电流互感器的暂态不平衡电流

44.双绕组三相变压器纵差动保护接线方式:

Yd11—Y侧采用两相电流差,d侧采用一相电流差动电流:

dp

YB

YA

VA

I

I

I

I+

-

=)

(

3

1

2r

TA

TA

n

n

n

=、d侧电流互感器用Y接线方式、Y

侧电流互感器用d接线方式

45.单相变压器励磁涌流的特点:

1)在变压器空载合闸时,涌流是否产生以及涌流的大小与合闸角有关,合闸角a=0和a=π时

励磁涌流最大。

2)波形完全偏离时间轴的一侧,并出现间断。

涌流越大,间断角越大。

3)含有很多成分的非周期分量,间断角越小,非周期分量越大。

4)含有大量的高次谐波分量,而以二次谐波为主,间断角越小,二次谐波也越小

第一、二章

一、发电厂类型

1、火力发电厂

2、水力发电厂

3、核电厂

核电厂是利用原子核内部蕴藏的能量产生电能。核电厂的燃料是铀。

1千克铀-235全部裂变放出的能量相当于2700吨标准煤燃烧放出的能量。

二、变电所类型

1、枢纽变电所: 电源多、电压等级高,全所停电将引起电力系统解列,甚至瘫痪;

2、中间变电所: 高压侧以交换潮流为主,同时又降压给当地用电。全所停电将引起区域电网解列;

3、地区变电所: 以向地区用户供电为主,是某一地区或城市的主要变电所。全所停电仅使该地区供电中断;

4、终端变电所: 接近负荷点,降压后直接向用户供电。全所停电只影响用户。

三、电气设备

1、一次设备:直接参与生产和分配电能的设备。

2、二次设备:对一次设备进行测量、控制、监视和保护的设备

3、主接线:把发电机、变压器、断路器等各种电气设备按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。第三章常用计算的基本理论和方法

发热:电气设备流过电流时将产生损耗,如电阻损耗、磁滞和涡流损耗、介质损耗等,这些损耗都将变成热量使电气设备的温度升高。

长期发热----由工作电流所引起。

短时发热----由故障时的短路电流所引起。

1、发热对电器的不良影响

1)机械强度下降(与受热时间、温度有关)

2)接触电阻增加

3)绝缘性能下降

最高允许温度----能使导体可靠工作的最高温度。

正常的最高允许温度:一般θC≤700C ,钢芯铝绞线及管形导体θC≤800C,镀锡:θC≤850C 。

2、短时最高允许温度:硬铝、铝锰合金:θd≤2000C ,硬铜:θd≤3000C

3、短时发热过程特点:属于绝热过程,导体产生的热量全部用于使导体升温;

4、大电流导体附近钢构的发热

随着机组容量的加大,导体电流也相应增大,导体周围出现强大的交变电磁场,使附近钢构中产生很大的磁滞和涡流损耗,钢构因而发热。如果钢构是闭合回路,其中尚有环流存在,发热还会增多。当导体电流大于3000A时,附近钢构的发热便不容忽视。

危害:钢构变形、接触连接损坏、混凝土爆裂。

第三节导体短路的电动力计算

1、平行导体中电动的方向:若两导体中的电流同方向,电动力的作用将使它们彼此靠近。

2、B相所受的电动力大于A、C相(约大7%),计算时应考虑B相。

3、三相电动力计算公式: (N)

4、两相短路与三相短路最大电动力的比较: Fmax(2)/ Fmax(3)=0.866

第四节电气设备及主接线的可靠性分析

一、基本概念

1、可靠性

元件、设备和系统在规定的条件下和预定的时间内,完成规定功能的概率。

2、可修复元件

发生故障后经过修理能再次恢复到原来的工作

状态的元件。

由可修复元件组成的系统称为可修复系统。3、不可修复元件

发生故障后不能修理或虽能修复但不经济的元件。

4、电气设备的工作状态

可分为运行状态(可用状态)或停运状态(不可用状态)。

第四章电气主接线

电气主接线:又称为一次接线或电气主系统。由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路。

对主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性

断路器和隔离开关的操作顺序:

断开线路时:

1)跳断路器;2)拉负荷侧隔离开关;3)拉电源侧隔离开关

投入线路时:

1)合电源侧隔离开关; 2)合负荷侧隔离开关; 3)合断路器

1、单母线接线

单母线接线的缺点:可靠性和灵活性较差,当母线或母线隔离开关故障或检修时,必须停电;在出线断路器检修期间,必须停止该回路的工作。

2、单母线分段接线

一段母线发生故障时,非故障段母线不间断供电;

3、单母线带旁路母线接线

旁路母线和旁路断路器的作用:不停电检修线路断路器。

不停电检修出线断路器的操作步骤:

注意:

(1)隔离开关两端电压相等时才能合上之;

(2)保证供电不能中断;

(3)线路要有断路器进行保护。

设要检修线路的断路器QF1。检修步骤为:

1)、合旁路断路器两侧的隔离开关;

2)、合旁路断路器对旁母充电,若旁母有故障,旁路断路器跳闸,此时先检修旁母;若旁母无故障则进行下列操作

3)、合旁路隔离开关;

4)、跳开出线断路器QF1;

5)、拉开QF1线路侧隔离开关;

6)、拉开QF1母线侧隔离开关;

7)、检修QF1。

此时线路由旁路断路器进行保护。

4、双母线接线

1)、接线特点:它具有两组母线W1、W2。每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,母线之间通过母线联络断路器QF(简称母联)连接。

2)、优缺点:

(1)供电可靠,调度灵活,扩建方便;

(2)检修母线可不停电

(3)、检修母线隔离开关只停该回线

(4)、可用母联断路器代替线路断路器工作;3)、倒闸操作

以检修工作母线为例。步骤:

(1)、合上母联两端的隔离开关;

(2)、合上母联检查备用母线的完好性;若母联跳闸,则表明备用母线有故障,若其不跳,可进行下列操作;

(3)、合上接在备用母线上的隔离开关;(先通)(4)、拉开接在工作母线上的隔离开关;(后断)(5)、跳开母联;

(6)、拉开母联两侧的隔离开关(7)、检修母线。

4)、用母联断路器代替线路断路器工作的操作设线路L1上的断路器QF1拒动。步骤如下:(1)、合母联两侧的隔离开关;(2)、合母联检查备用母线的完好性;(3)、合该线路接在备用母线上的隔离开关;(4)、拉开该线路接在工作母线上的隔离开关;(5)、此时母联代替线路断路器来保护线路。

5、双母线工作母线分段带旁路母线

1)、优点

母线分段可减少母线故障时的停电范围;检修断路器无须停电。

注意:

双母线接线含单母线分段的所有优点;双母线带旁母接线含单母线分段带旁母接线的所有优点

6、3/2接线

1)、接线特点:两回线路共用三组断路器。2)、优缺点(1)、供电可靠、灵活、操作简单;(2)、检修任一断路器均无需停电;(3)、投资大、控制保护复杂。

无母线接线形式1、单元接线1)接线特点:发电机变压器连接成一个单元,再经断路器接至高压母线。

2.桥形接线

当只有两台变压器和两条输电线路时,可采用桥形接线,使用断路器数目最少。

桥连断路器设置在变压器侧,称为内桥;桥连断路器则设置在线路侧,称为外桥。 1)、内桥线路切、投方便,但变压器故障时有一回线路要停电。适用于(故障较多的)长线路及变压器不需要经常切换的场合;

2)、外桥

变压器切、投方便,但线路故障时有一台变压器也被切除。适用于线路较短、变压器需要经常切换的场合;

另外:◆出线接入环网,可采用外桥接线;

◆系统在本厂有穿越功率时可用外桥,但如果线路较长时也可用内桥加外跨条的接线。不过,检修线路断路器时就变成一台断路器带两回线路,冒扩大事故之险。

3、角形接线1)特点:每回线路均从两组断路器间引出,断路器布置闭合成环,线路总数等于断路器组数。

2—3 主变压器的选择分类:

●向系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器;

●用于两种电压等级之间交换功率的变压器,称为联络变压器;

●只供本厂(所)用电的变压器,称为厂(所)用变压器或称自用变压器。

2---4限制短路电流的方法

一、选择适当的主接线形式和运行方式

1、对大容量发电机尽可能采用单元接线;

2、减少并联支路或增加串联支路。如:

◆降压变电所中可采用变压器低压侧分列运行

◆对环形供电网络,可在环网中穿越功率最小处开环运行

二、加装限流电抗器

作用:a 限制短路电流、b 维持母线残压。

1.加装普通电抗器

1)电缆出线端加装出线电抗器,电抗百分值取3%~6%。

2) 2.母线装设电抗器,电抗百分值取为8%~12%。缺点:母线电抗器两端的电压不等。

3、加装分裂电抗器

优点:正常运行时压降小,短路时电抗大,限流作用强。三、采用低压分裂绕组变压器

第五章厂用电接线及设计

1、厂用电:发电厂内用来为锅炉、汽轮机、水轮机、发电机等主要设备服务的机械的用电及照明用电。

2、厂用电率:厂用电耗电量占同一时期发电厂全部发电量的百分数。

3、厂用电负荷分类

I类负荷:凡短时停电会造成设备损坏、危及人身安全、主机停运及大量影响出力的厂用负荷。

Ⅱ类负荷:允许短时停电(几秒至几分钟),恢复供电后不致造成生产紊乱的厂用负荷。

Ⅲ类负荷:较长时间停电,不会直接影响生产,仅造成生产上的不方便的负荷。

事故保安负荷:指在停机过程中及停机后一段时间内仍应保证供电的负荷。

厂用电电压分为厂用高压和厂用低压,高压为3kV、6kV、10kV,低压为380/220V。

备用电源的备用方式:明备用:平时备用电源不投入运行。

暗备用:亦称互为备用,平时备用电源投入。

A 大中型火电厂一般采用明备用,4~6台工作变压器配一台备用变。

B 水电厂及变电所多采用暗备用方式。

C 采用明备用能减少厂用变的总容量。

例:四个工作母线段,每段的负荷为S。

采用明备用,总容量为4S+S=5S; 采用暗备用,总容量为2S×4=8S

4、厂用电接线的接线原则

对高压厂用母线以单母线按炉分段为原则。低压厂用母线的Ⅰ类电动机也按炉分段。

按炉分段:将只为本台炉服务的电动机接在同一个厂用母线段上。

厂用电动机的供电方式:

1)个别供电:每台电动机直接接在相应电压的厂用母线上。

2)成组供电:由厂用母线经电缆供电给车间配电盘,数台电动机连接在配电盘母线上。

5、电动机的自启动校验1)当断开电源或厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰行。

2)电动机失去电压以后,不与电源断开,在很短时间(一般在0.5—1.5s)内,厂用电压又恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰行尚未结束,又自动启动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机的自启动。

(1)失压自启动----运行中突然出现事故,电压降低,事故消除电压恢复时形成的自启动;

(2)空载自启动---- 备用电源空载状态时,自动投入失去电源的工作段所形成的自启动;

(3)带负荷自启动。备用电源已带一部分负荷,又自动投入失去电源的工作段时形成的自启动。

6、异步电动机的转矩M与外加电压的平方成正比。

7、保证重要厂用机械电动机能自启动的措施:1)限制参加自启动的电动机数量,对不重要设备的电动机不参加自启动。

2)负载转矩为定值的重要设备电动机也不要参加自

启动

3)对重要的机械设备,应选用具有高启动转矩和允许过载倍数较大的电动机

4)在不得已的情况下,增大厂用变压器的容量。

第六章设备的原理与选择

一、电器选择的一般条件

原则:按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。

下列几种情况可不校验热稳定或动稳定:

1) 用熔断器保护的电器,其热稳定由熔断时间保证,故可不验算热稳定。

2)采用有限流电阻的熔断器保护的设备,可不校验动稳定。

3)在电压互感器回路中的裸导体和电器可不验算动、热稳定。

4)支持绝缘子不用校验热稳定。

高压断路器的作用:正常运行时,把设备或线路接入电路或退出运行;当设备或线路发生故障时,能快速切除故障回路。

开断能力:断路器在切断电流时熄灭电弧的能力。

二、电弧的产生与熄灭

1、电弧概念

1)电弧是一种能量集中、温度很高、亮度很大的气体自持放电现象。大气中,1cm距离加30000伏的电压即会产生电弧;电弧产生后只需15~30伏的电压便可维持。

2)电弧由阴极区、弧柱、阳极区组成。

3)电弧是一束游离气体、质量极轻、易变形。

2、电弧的形成

电弧的产生和维持是触头间中性质点(分子和原子)

被游离的结果。

游离----中性质点转化为带电质点。

1)强电场发射---- 强电场(3×106V/m以上)下阴极表面的电子被电场力拉出而形成触头空间的自由电

子(弧隙间产生电子的初因)。

2)热电子发射---- 高温的阴极表面在电场力的作

用下向外发射电子。

3)碰撞游离

e + H = H++2e H----中性质点

电子的动能>原子或分子的游离能游离电子的动能<原子或分子的游离能成为

负离子

4)热游离

在高温作用下,具有足够动能的中性质点互相碰撞时游离出电子和正离子。

开始发生热游离的温度:一般气体,9000—10000℃,金属蒸气,4000—5000℃

3、去游离----自由电子和正离子相互吸引导致的中和现象。

去游离的形式:

1)复合:正离子和负离子互相中和的现象

电子与正离子:e + H+----H

正、负离子: e + H ----H- H- + H+ ----2H

2)扩散

带电质点从电弧内部逸出而进入周围介质中的现象。

原因:温差大、离子浓度差大。

方向:由浓度高、温度高的空间扩散至浓度低、温度低的空间。

5、近阴极效应----交流电流过零瞬间,新阴极附近的薄层空间内介质强度突然升高的现象。

6、起始介质强度:

电流过零后的0.1~1μS的时间内,由于近阴极效应,弧隙所出现的150~250V的介质强度。

7、熄灭电弧的条件式: Ud(t)>Ur(t)

物理意义:电流过零后,弧隙介质强度一直大于系统电源恢复电压,电弧便熄灭。

断路器灭弧的基本方法

1、利用灭弧介质;

如变压器油或断路器油、SF6等

2、利用特殊金属材料作灭弧触头;

3、吹弧

纵吹、横吹、混吹

4、多断口灭弧

5、利用短弧原理(多用于低压电器)

短弧----几毫米长的电弧

6、增大断路器触头的分离速度

8、隔离开关的用途

1)隔离电压

2)倒闸操作

3)分合小电流

(1)分、合避雷器、电压互感器和空载母线;(2)分、和励磁电流不超过2A的空载变压器;(3)关合电容电流不超过5A的空载线路。

三、互感器的作用:

1、将高电压和大电流变成二次回路标准的低电压(100V)和小电流(5A或1A),使测量仪表和保护装置标准化、小型化;

2、隔离高电压,保证人身和设备的安全。(一)电磁式电流互感器

1、工作原理与变压器相似

特点:1)一次绕组串连在电路中,一次绕组流过被测电路的电流;

2)正常情况下,电流互感器在近于短路的状态下运行。

2、变比:电流互感器一、二次额定电流之比

Ki=IN1/IN2≈N2/N1

4)电流误差

5)相位差

3、准确级----在规定的二次负荷变化范围内,一次

电流为额定值时的最大电流误差。

4、10%误差曲线----在保证电流误差不超过-10%的条

件下,一次电流的倍数n(n=I1/IN1)与允许的最大

二次负载阻抗Z2i的关系曲线。

5、额定容量

SN2=I2N2ZN2 (IN2一般为5A或

1A)

同一台电流互感器,使用在不同的准确级时,有

不同的额定容量。

6、二次绕组开路

励磁磁势由I0N1增为I1N1,φ饱和,变为平

顶波,而 e∝ dφ/dt ,在波顶e2≈0;在φ过零时,e2 ↗,所以e为尖顶波。

后果:

1)产生危险高压,危及人身安全和仪表、继

电器绝缘;

2)引起铁芯和绕组过热;

3)产生剩磁,使互感器特性变坏(误差增加);

(二)电磁式电压互感器

1、工作原理(同变压器)

特点:1)容量很小,只有几十到几百伏安;

2)二次负荷恒定,运行时接近于空载状态。

2、变比:Ku=UN1/UN2 UN2=100V或100/√3V

三相三柱式电压互感器不能用来测相对地电压。

3、3~35kV的电压互感器一般经隔离开关和熔断器

接入;

380V的电压互感器直接经熔断器接入;

110kV及以上的电压互感器只经隔离开关接入。

4、熔断器的作用

一次侧:切除电压互感器本身或引线上的故障;

二次侧:防止二次侧过负荷或短路引起的持续过

流。

第五节高压熔断器的选择

1.按额定电压选择

UN≥UNS

对于充填石英砂有限流作用的熔断器(如RN1型),

应保证 UN=UNS。

UN>UNS 灭弧时间快,过电压倍数高,产生电晕,损害设备。

UN<UNS 难灭弧,烧坏外壳。2.额定电流选

1)熔管额定电流Inft≥熔体额定电流Infs Inft----载流和接触部分允许的长期工作电流 Infs----长期通过熔体而熔体不熔断的最大工作电流

第七章配电装置

1、配电装置

根据主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器、母线和必要的辅助设备组建而成,用来接受和分配电能的装置。

2、种类

1)按装设地点分:屋内、屋外配电装置。

2)按组装方式分:装配式、成套式

装配式配电装置----在现场将电器组装而成的配电

装置。

成套配电装置----在制造厂预先将开关电器、互感器等组成各种电路成套供应的配电装置。

3、配电装置的安全净距

不同相的带电部分之间或带电部分对接地部分之间

在空间所允许的最短距离。

4、屋内配电装置

布置型式:一般可以分为三层、二层和单层式。

5、屋外配电装置

布置型式:根据电器和母线布置的高度,可分为中型、半高型和高型。

6、安装电抗器时应注意A、C两相的电抗器不能重叠在一起。

第八章二次接线

一、二次接线图

二次接线图的内容

1、二次接线图----表示二次设备相互连接的电气接线图。

2、二次回路

包括交流电压回路、交流电流回路、控制回路、监测回路、保护回路、信号回路、调节回路等。

3、在二次接线图中,设备图形符号按常态画出;

4、常态:断路器主触头断开或元件不带电时的状态;

三、安装接线图

为了施工、运行和维护方便,在展开图的基础上,还应进一步绘制安装接线图。安装接线图包括屏面布置图、屏后接线图、端子排图和电缆联系图。

1、屏面布置图

屏面布置图是展示在控制屏(台)、继电保护屏和其他监控屏台上二次设备布置情况的图纸,是制造商加工屏台、安装二次设备的依据。

2、屏后接线图

站在屏后所看到的接线图。

3、安装单位

一个屏内某个一次回路所有二次设备的总称。

4、相对编号法

“甲编乙的号,乙编甲的号。”

8—3 断路器的控制与信号接线

1、跳跃

断路器手动合闸合在永久性故障线路上,继电保护动作,断路器跳闸,若此时合闸按钮未松开或触点卡住不能复位,断路器再次跳闸,而在继电保护动作,断路器又跳闸,这种一次合闸操作造成断路器多次合、跳闸的现象称为跳跃。

8—4 中央信号

一、中央信号包括事故信号和预告信号

1、事故信号:断路器事故跳闸后发出的信号。此时,信号灯闪光,电喇叭响。

2、预告信号:设备运行中出现危及安全的异常情况时发出的信号。

此时断路器不跳闸,电喇叭发出的响声不同于事故信号的响声。此外,音响为延时启动(在0—8秒范围内可调),小于延时的动作信号,便不会发出音响,以免造成误动。

第十章变压器的运行

1变压器的额定容量是指长时间所能连续输出的最大功率。2、变压器的负荷能力系指在短时间内所能输出的功率。3、一般认为:当变压器绝缘的机械强度降低至15%~20%时,变压器的预期寿命即算终止。

4、绕组温度每增加6℃,预期寿命缩短一半,此即所谓热老化定律(或绝缘老化的6℃规则)。

5、变压器运行时,如维持变压器绕组热点的温度在98℃,可以获得正常预期寿命。

6、变压器的过负荷能力

1)正常过负荷:变压器的正常过负荷,不影响变压器正常预期寿命。

百分之一规则:夏季低1%,则冬季可过1% 。但对强迫油循环水冷的变压器,不能超过10% ;对其它变压器,不能超过15% 。

2)变压器的事故过负荷

当系统发生事故时,要保证不间断供电,变压器绝缘老化加速是次要的,所以事故过负荷是牺牲变压器寿命的。

7、升压型和降压型结构

三绕组变压器通常采用同心式绕组,绕组的排列在制造上有升压型和降压型两种。高压绕组总是排列在最外层,升压型的排列为:铁芯一中压一低压一高压,高一中之间的阻抗最大。降压型的排列为:铁芯一低压一中压一高压,高一低之间的阻抗最大。降压型变压器中的无功损耗约为升压型的160%、170%。因此升压型通常应用在低压向高压送电(或反之)为

主的场合,降压型一般用在向中压供电为主,低压供电为辅的场合。

考虑:1、绝缘; 2、磁藕合程度

自耦变压器是一种多绕组变压器,其特点就是其中两个绕组除有电磁联系外,在电路上也有联系。8.自耦变压器的过电压问题

1)高压电网和中压电网之间具有电气连接,过电压可能从一个电压等级的电网转移到另一个电压等级

电网。中压或高压的出口端,都必须装设阀型避雷器保护。

2)自耦变压器的中性点必须直接或经过小电抗接地。否则当高压侧电网发生单相接地时,在中压绕组其它两相会出现过电压。

9、变压器并列运行的条件:

1)并列运行的变压器一次电压相等,二次电压相等,也就是变压比相等(偏差≤±5%);

2)额定短路电压相等(偏差≤±10% );

3)极性相同,相位相同,也就是接线组别相同。

.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么?

答:电力系统中输送和分配电能的部分称为电力网;把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统,它包括从发电、变电、输电、配电直到用电这样一个全过程;电力系统加上发电厂的动力部分,就称为动力系统。

2.对电力系统运行的基本要求是什么?

答:保证安全可靠地供电;保证良好的电能质量;保证电力系统运行的经济性。

3.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?

答:电气接线图可反映电力系统各主要元件之间的电气连接关系,但不反映各发电厂、变电所的相对地理位置;地理接线图可反映各发电厂、变电所的相对地理位置,但不能反映各主要元件之间的电气连接关系。

4.何为电力系统的中性点?

答:电力系统的中性点是指接入系统星型连接的变压器或发电机绕组的中性点。分类:中性点直接接地(大电流系统);中性点不接地(小电流系统);经消弧线圈接地(小电流系统)。

5.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电流的性质如

何?

答:对于故障相对地电压为零,非故障相的相电压变为线电压,电压值为原相电压的√3 ,中性点变为相电压。电流呈容性。

6.消弧线圈的工作原理是什么?补偿方式有哪些?

电力系统一般采用哪种补偿方式?为什么?

答:正常运行时中性点电位为0,没有电流经过消弧线圈,当某相如A相发生单相接地,则作用在消弧线圈两端的电压为相电压,此时就有电感电流I 通过消弧线圈和接地点,I 滞后电压90度,与接地点电容电流I 方向相反,互相补偿抵消。接地点电流是I 和I 的相量和,因此,如果适当选择消弧线圈电感,可使接地点的电流变得很小,甚至等于零,这样,接地点电弧就会很快熄灭。一共有三种补偿方式:全补偿I =I ,易导致谐振;欠补偿I <I ,易导致全补偿;过补偿I >I ,能避免谐振和过电压。

7.电力系统的各元件的额定电压如何确定?

答:电力线路的额定电压和用电设备的额定电压相等,这一电压称为网络额定电压;发电机的额定电压比网络的额定电压高5%。变压器一次绕组的额定电压与网络额定电压相等,但直接与发电机连接时,其额定电压应等于发电机额定电压;二次绕组额定电压定义为空载时的电压,应比网络额定电压高10%,只有内阻抗小于7.5%和供电距离短才高5%。

8.电力系统的接线方式有哪些?各自的优、缺点有哪些?

答:(发电厂的主接线,变电所的主接线和电力网的主接线);电力网的主接线方式按照供电可靠性分为无备用接线和有备用接线,前者具有接线简单、投资少、运行维护方便和适合于电压等级较低的配电网等优点,但是存在供电可靠性低,线路较长时会导致末端电压偏低,而且不适合于一级负荷所占比例比较大大的场合等缺点,后者具有接线简单、运行方便、供电可靠性高等优点,但是设备投资大,运行调度可能会很复杂,也可能会导致某些线路过负荷使负荷节点电压降低,不能满足电压质量的要求。

9.发电机的运行受哪些条件的约束?发电机的运行

极限有哪些?

答:定子绕组温升、励磁绕组温升以及原动机功率等的约束;受定子电流额定值(额定视在功率)的限制,受转子电流额定值(空载电动势)的限制,受原动机功率(额定有功功率)的限制。

10.架空线路主要有哪几部份组成?各自的作用是什么?

答:主要由导线、避雷线(又称架空地线)、杆塔、绝缘子和金具等元件组成。

作用:传导电流,输送电能;不受直接雷击;支持导线和避雷线,保持安全距离;保持绝缘;悬挂、耐张、固定、连接。

11.从变压器的短路和空载试验中可确定的有哪些变压器参数?

答:短路试验确定参数:短路损耗,短路百分比,电阻,电抗;空载试验确定参数:空载损耗,空载电流百分比,电导,电纳。

13.何为负荷的定义?何为综合用电负荷、供电负荷和发电负荷的定义和区别?

答:电力系统负荷是指电力系统所有用电设备消耗功率的综合用电负荷;综合用电负荷是指工业、农业、交通运输业、市政生活等各方面消耗的功率之和;供电负荷是指电力系统的综合用电负荷加上网损,即发电厂供出的负荷;发电负荷是指供电负荷再加上发电厂厂用电就是发电机应发出的功率。

14.电力系统负荷曲线有哪些?它们有什么用途?

答:按种类分为有功和无功负荷曲线,按时间长短分为日负荷曲线和年负荷曲线,按描述负荷范围分为用户的、地区的和电力系统的负荷曲线。有功日负荷曲线,表明电力负荷在24小时内随时间的变化的情况,用来确定各发电厂任务以及确定系统运行方式等的

重要数据;有功最大负荷曲线是把一年内每月(或每日)的最大负荷抽取出来按年绘成曲线,用来安排发照发电设备的检修计划,为制定发电机组或发电厂的扩建计划提供依据;年持续负荷曲线是按一年中系统负荷的数字大小及其持续小时数而绘制的。

16.电力线路阻抗中的功率损耗表达式是什么?

答:

17.电力线路阻抗中电压降落的纵分量和横分量的表达式是什么?

答:

18.什么叫电压降落、电压损耗、电压偏移、电压调整及输电效率?

答:电压降落:是指网络元件首端到末端电压的相位差;电压损耗:是指电力网两点电压的代数差;电压偏移:是指电力网中某点的实际电压同网络该处的额定电压之差,可用偏差表示,也可用额定电压百分比表示;电压调整:是指线路末端在空载与负载时电压的数值差;

输电效率:线路末端输出的有功功率与线路首端输入的有功功率之比的百分数。

19.什么叫运算电源功率?什么叫运算负荷?一个变电所的运算负荷如何计算?

答:实际上是发电厂高压母线输入系统得等值功率,它等于发电机机压母线送出的功率减去变压器阻抗、导纳的功率损耗,再加上发电厂高压母线所连线路导纳中无功功率损耗的一半;运算负荷功率是指变电所高压母线从系统吸取的等值功率,它等于变电所二次侧的集中负荷功率加上变压器阻抗导纳的功率损耗减去变电所高压母线说连接线路导纳中无功功率的

一半。

20.对开式网络、环形网络潮流计算的内容及步骤是什么?

答:开式网络是指网络中任何一个负荷点都只能由一个方法获得电能,可分为同一电压等级的开式网络和多级电压开式网络;步骤是:①由末端向首端逐段计算功率,②由首端向末端逐段计算各点的电压。环形网络是指网络中任何一个负荷点都只能从两个方向

获得电能,它包括两端供电网和多级电压环网;步骤:①两端供电网的初步功率分布②两端供电网的最终

功率分布。

21.变压器在额定状况下,其功率损耗的表达式是什么?

答:

22.分裂导线的作用是什么?

答:为了防止电晕和减小线路阻抗,220kv以上的输电线路常采用分裂导线。

23.环形网和两端供电网络中循环功率产生的原因?

答:两端电势不等。

24.什么叫电力系统有功功率的平衡?

答:指运行中,所有发电厂发出的有功功率的总和,时刻都等于该系统的总负荷。

25:什么是备用容量?备用容量的存在形式有哪些?备用容量分为哪几种?各自的用途是什么?

答:为保证系统安全、优质、经济的运行,系统应具有一定的备用容量。分为热备用和冷备用。按作用分为:负荷备用,调整系统中短时的负荷波动并担负计划外的负荷增加;事故备用,为保证系统正常供电;检修备用,使系统中的发电设备能定期检修;国民经

济备用,为满足工农业生产的超计划增长对电力的需求。

26:何为电力系统负荷的有功功率—频率静态特性?何为有功负荷的频率调节效应?

答:系统处于运行稳态时,系统中负荷的有功功率随频率的变化特性。

有功负荷的频率调节效应:

27:何为发电机组的有功功率—频率静态特性?何为发电机组的单位调节功率?什么是调差系数?它与发电机组的单位调节功率的标幺值有何关系?

答:在频率的调节过程中,发电机组的有功功率与频率的关系。

机组由空载到满载时,转速(频率)变化与发电机输出功率变化之比,倒数。

28:电力系统频率的一次调整(一次调频)是什么?

答:由发电机组调速器自动完成的频率调节过程。

29:电力系统频率的二次调整(二次调频)是什么?怎样才能做到频率的无差调节?

答:由调频器来完成的频率调节过程,调整的结果是使频率能回到原来的值。使二次调整发电机组增发的功率能完全抵偿负荷的初始增量,即

30:力系统中无功负荷和无功损耗主要是指什么?

答:主要指异步电动机;输电线路和变压器的无功损耗。

31:电力系统中无功功率电源有哪些?

答:同步发电机,同步调相机,静电电容器,静止补偿器。32:电力系统中无功功率与电压水平有什么关系?

答:无功功率不足时,降低电压水平来满足无功功率平衡;无功功率充足,能够在较高的电压水平下实现无功功率平衡,所以无功功率直接影响电力系统电压水平的高低。

33:电力系统中电压中枢一般选在何处?电压中枢的调压方式有哪些?

答:水、火电厂的高压母线;枢纽变电所的二次母线;有大量地方负荷的发电机机压母线。

34:电力系统中电压调整的基本原理是什么?当电力系统无功功率不足时,是否可以通过改变变压器的变比调压?为什么?

答:为简单起见,略去线路的电容功率、变压器的励磁功率和网络的功率损耗,网络阻抗归算到高压侧;改变发电机端电压,改变变压器的变比k、k,改变功率分布,主要是改变无功功率的分布,改变电力网络的参数。不能,考虑采用无功补偿调压。

35、电力系统常见的调压措施有哪些?

答:改变发电机的端电压;改变变压器变比;改变电力网无功功率分布;改变电力网的参数。

36、电力系统的短路类型有哪些?无限大容量电源的含义是什么?什么是最恶劣的短路条件?什么是冲

击电流?什么是冲击系数?什么是无限大容量电源

供电系统短路电流最大有效值?无限大容量电源供

电系统短路电流含哪些分量?交流分量和直流分量

都衰减吗?

答:电力系统的短路类型:三相短路(对称短路),两相短路,单相接地短路及两相接地短路(不对称短路)。无限大功率电源是个相对概念,通常以供电电源(系统)的内阻抗与短路回路总阻抗的相对大小来判断电源是否为无限大功率电源,若电源的内阻抗小于短路回路总阻抗的10%,即可以认为电源为无限大电源。最恶劣的短路条件是:短路时电路为空载,短路时合闸角为0,线路接近纯电感电路。短路电流最大可能的瞬时值称为短路冲击电流,以i im表示。冲

击系数Kim即冲击电流值相对与故障后周期电流幅值的倍数。无限大容量电源供电系统短路电流最大有效值是指

周期分量和非周期分量,只有非周期分量衰减。

37.转移阻抗的定义?转移阻抗和计算电抗什么关系?什么是分布系数法?

答:转移阻抗的定义:如果除电动势Ei以外,其他电动势皆为零,则Ei与此时f点的电流i的比值即为该电源与短路点间的转移阻抗。关系:计算电抗——它等于归算到发电机额定容量的发电机纵轴次态电抗标幺值 x”d 和发电机端到短路点外接电抗标幺值之和。

38:什么是正序等效定则?

答:指在简单不对称短路情况下,短路点电流的正序分量与短路点各相中接入附加电抗而发生三相短路时的电流相等

为什么要对电力设备做交流耐压试验?交流耐压试验有哪些特点?

答:交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。例如由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,作为安全运行的保证还不够有力。直流耐压试验虽然试验电压比较高,能发现一些绝缘的弱点,但是由于电力设备的绝缘大多数都是组合电介质,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,所以使用直流做试验就不一定能够发现交流电力设备在交流电场下的弱点,例如发电机的槽部缺陷在直流下就不易被发现。交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已成为保证安全运行的一个重要手段。

但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损失增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发展,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种破坏性试验。在进行交流耐压试验前,必须预先进行各项非破坏性试验,如测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗因数tg δ、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,以决定该设备是否受潮或含有缺陷。若发现已存在问题,需预先进行处理,待缺陷消除后,方可进行交流耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷,延长检修时间,增加检修工作量。

817、继电保护在电力系统中的任务是什么?

答:继电保护的基本任务主要分为两部分:(1)、当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的开

关发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。(2)、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行而会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置容许带一定的延时动作。

818、为什么变压器的差动保护不能代替瓦斯保护?

答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的内部故障,包括铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。又如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的

原因。

714、氧化锌避雷器的工作原理是什么?

答:氧化锌ZnO避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过

压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。

电流互感器二次侧开路为什么会产生高电压?

答:电流互感器是一种仪用变压器。从结构上看,它与变压器一样,有一、二次绕组,有专门的磁通路;从原理上讲它完全依据电磁转换原理,一、二次电势遵循与匝数成正比的数量关系。

一般地说电流互感器是将处于高电位的大电流变成低电位的小电流。也即是说:二次绕组的匝数比一次要多几倍,甚至几千倍(视电流变比而定)。如果二次开路,一次侧仍然被强制通过系统电流,二次侧就会感应出几倍甚至几千倍于一次绕组两端的电压,这个电压可能高达几千伏以上,进而对工作人员和设备的绝缘造成伤害。

电力系统中的无功电源有几种?

答:电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器。

系统发生振荡时有哪些现象?

答:系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。

(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。

何谓反击过电压?

答:在发电厂和变电所中,如果雷击到避雷针上,雷电流通过构架接地引下线流散到地中,由于构架电感和接地电阻的存在,在构架上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如果两者间距离小,就会导致避雷针构架对其它设备或导线放电,引起反击闪络而造成事故。何谓变压器励磁涌流?产生的原因是什么?有什么特点?

答:变压器励磁涌流是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。

其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。

什么是功率因数?提高功率因数有何重要意义?

答:在交流电路中,有功功率与视在功率的比值。即P/S=COSφ,叫功率因数。

意义在于:在总功率不变的条件下,功率因数越大,则电源供给的有功功率越大。这样,提高功率因数,可以充分利用输电与发电设备

试分析发电机纵差保护与横差保护作用及保护范围如何?能否互相取代?

答:纵差保护是实现发电机内部短路故障保护的最有效的保护方法,是发电机定子绕组相间短路的主保护。

横差保护是反应发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相两并联分支间的匝间短路的保护,对于绕组为星形连接且每相有两个并联引出线的发电机均需装设横差保护。

在定子绕组引出线或中性点附近相间短路时,两中性点连线中的电流较小,横差保护可能不动作,出现死区可达15%一20%),因此不能取代纵差保护。

国家电网面试题库-综合能力面试题1

国家电网面试题库-综合能力面试题1 第一题如果你刚到一个新单位,有一个职务非常适合你,但领导和同事都不了解,你将如何表现自己? 第二题智慧、金钱、权利、真理,你认为哪个最重要?为什么? 第三题自己在工作中遇到的最大的挫折是什么?从中吸取的教训是什么? 第四题你上任后,公司准备出台有关方面的政策,需要你提供一些分管工作情况,你给下属安排后,所提供的资料不够准确,而这时有关部门催要又比较急,你怎么办? 第五题你对职位的近期目标和远期目标是什么?为了达到目标,你需要在哪些方面加强自身能力? 第六题如果你学习了一种新的管理方法或产生了一个新的想法,很希望用到本单位或本部门的工作中,你应该怎么办? 第七题请你谈谈最理想的工作集体应该具备什么条件? 第八题领导交代你将某急件送给甲,第二天领导一上来就责骂你应将文件送至乙为什么送给了甲,你又会如何处理? 第九题当你负责的某项工作需要其他部门协同完成时,你将如何沟通和安排? 第十题如果下属检举你,你该怎么办? 第十一题你是学文(理)科的吧,有用人部门反应,学文的人只会说不会做,务虚有余,务实不足;学理的人只会做不会说,常常做事只见树木不见森林,你怎么认为的? 第十二题有人说干一行爱一行,有人却说爱一行才能干一行,你如何理解? 第十三题有人经常跳槽或换岗位,你怎么看待? 第十四题领导让你负责紧急处理一件事,但应配合的人不但不配合,反而从中作梗,你怎 第十五题跟上司起争执,闹得不愉快,怎么办? 第十六题如果你的一项工作受到上级领导的表扬,但你的主管领导却说是他做的,你怎么

第十七题你工作一段时间后,领导和同事都觉得你不适合这个岗位,大家碍于面子没有明说,但是暗示过你应该换岗,这时你该怎么办? 第十八题“最大的困难不是远处的高山,而是你鞋子里的一粒沙子”,谈谈你的看法? 第十九题有一个进修的机会,你如何说服领导同意你去进修? 第二十题如果你的领导不支持你的工作怎么办? 第二十一题你工作扎实认真,可是领导和同事不解,不但不说你好,还奚落你,你怎么处理? 第二十二题市场经济条件下充满了竞争,同事之间无形中也存在着竞争,谈谈你如何面对 第二十三题你起草了一份文件交给领导审批,可是他看都没看就要你发文了,第二天发现有重大错误,并且领导对你大发雷霆,丝毫不提他自己未审的事实,你很委屈,怎么办? 第二十四题责任有时候就意味着最大的付出,你对此有何看法? 第二十五题俗话说“没有规矩,不成方圆”,可是又有人说要创新就不能守规矩,你怎么看? 第二十六题当你和领导意见有冲突时,你如何做? 第二十七题领导让你负责一项工作,并安排了一位老同志协助你,但是工作中大家都只服从老同志的安排,你怎么办? 第二十八题你工作干得并不是很出色,领导却让你当典型,你怎么办? 第二十九题如果你拟订的一个方案,你的直接领导不满意,而公司分管领导却非常满意,你将如何办? 第三十题一天,张主任和刘主任每人交给你一项任务,但是你忙了一天,结果只完成了一项。刘主任把你批评了一通,你怎么想?怎么做? 第三十一题单位领导交给你一项业务人员培训的组织工作,你会如何组织? 第三十二题你和同事共同完成一项工作,领导只表扬了你,同事对你有意见,疏远你,你怎么办? 第三十三题目前会议效率比较低,你认为应该怎样提高会议效率? 第三十四题你在这次竞聘中取代了以前的领导,他从你的上级变成了下级,你将如何与他共事、共同开展工作?

南方电网面试题及参考答案.doc

南方电网面试题及参考答案 南方电网面试题及参考答案(一) 1、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点? [ 5分] 答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。直接接地系统供电可靠性相对较低。这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7倍。 2、什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流? [ 5分] 答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。 3、电力系统的调频方式有几种?特点如何? 答:电力系统的调频方式分为一次调频和二次调频。 (1) 一次调频是指由发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,随频率变化而自动进行频率调整。其特点是频率调整速度快,便调整量随发电机组不同而不同,且调整量有限,值班调度员难以控制。 (2) 二次调频是指当电力系统负荷电出力发生较大变化时,一次调频不能恢复频率至规定范围时采用的调频方式。二次调频分为手动调频及自动调频。 1) 手动调频。在调频厂,由运行人员根据系统频率的变动

来调节发电机的出力,使频率保持在规定范围内。手动调频的特点是反映速度慢,在调整幅度较大时,往往不能满足频率质量的要求,同时值班人员操作频繁,劳动强度大。 2) 自动调频。这是现代电力系统采用的调频方式,自动调频是通过装在发电厂和调度中心的自动装置随系统频率的变化自动增减发电机的发电出力,保持系统频率在较小的范围内波动。自动调频是电力系统调度自动化的组成部分,它具有完成调频、系统间联络线交换功率控制和经济调度等综合功能。 4、什么叫电磁环网?对电网运行有何弊端? 答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。 电磁环网对电网运行主要有下列弊端: (1) 易造成系统热稳定破坏。如果在主要的负荷中心,用高低电磁网供电而又带重负荷时,当高一级电压线路断开后,所有原来带的全部负荷将通过低一级电压线路(虽然可能不止一回)送出,容易出现超过导线稳定电流的问题。 (2) 易造成系统稳定破坏。正常情况下,两侧系统间的联系阻抗将略小于高压线路的阻抗。而一旦高压线路因故障断开,系统间的联络 南方电网面试题及参考答案(二) 1.变压器并列运行的条件是? 2.南方电网新型电网技术指的是? 远距离、大容量、超高压输电,交直流混合运行,顶尖的输变电技术 3.南方电网公司的宗旨,战略目标,使命,生命线,主题形象,安全理念,服务理念分别是什么? 公司宗旨:对中央负责,为五省区服务。

必看的电力自动化专业面试试题

电力行业电气工程及其自动化专业应聘时必知东东 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。

国家电网各省份面试形式及面试真题

国家电网各省份面试形式及面试真题为了帮助大家更好的了解各省份国家电网面试的情况,小编特意为大家搜集了各省份国家电网面试形式及面试真题哦。大家可以来参考一下,满满的都是干货哦!详情如下: 一、河南国家电网面试形式及面试真题 面试形式: 八名考官,三道题,无专业问题。 管理类面试真题: 1.自我介绍; 2、爱好广而不专的看法; 3、对领导交代的工作完成的思路与步骤 电工类面试真题 1.自我介绍; 2.怎么做好配角; 3.既要金山银山又要碧水青山,你觉得国网该怎么做。 其他类面试真题: 1.自我介绍 2.你怎样理解工作中发扬钉子精神; 3.如果有同事举报你工作中的失误你会如何应对? 二、山东国家电网面试形式及面试真题 面试形式:八个左右考官轮流问问题一般专业问题问四五个,半结构化问题两个左右 面试真题: 专业题: 1.穿越电流潜供电流定义 ; 2.无功补偿方式;

3.隔离开关,断路器作用与区别; 4.避雷针,避雷线,避雷器,作用与区别 半结构化问题: 1.你的简历上有社会活动他可能问你体会; 2.对某个社会现象谈谈自己的看法; 3.简历上主考官感兴趣的东西。比如有人音乐比赛拿奖很多,则有可能被要求现场演唱歌曲; 4.和同学发生矛盾怎么处理 三、四川国家电网面试形式及面试真题 面试形式: 五个面试官,抽签决定顺序,四个专业问题,其中三个问题与岗位类型相关,另有几个半结构化问题 面试真题: 1.调度室的保护装置有哪些 2.母线差动保护动作了接下来什么器件动作 3.大气过电压有哪些 4.导体运行的最高温度是多少度 5.连接外电设备时空气温度怎么选择 四、江苏国家电网面试形式及面试真题 面试形式: 一般是三个面试官对一个考生,先是考生的自我介绍(具体时间不确定,大概2分钟-5分钟),然后面试官会问五个左右的专业课问题。题目范围很广泛,考官会提出尖锐问题,有压力面试。 面试专业题目,以电力系统分析、继保、高电压、输配电、发电厂电气等专业课内容为主;同时也涉及到了电路、电机、电力电子、发电厂动力部分、微机原理、微机保护等专业基础课内容。 面试真题: 1.电力系统一二次设备有哪些(举例说明); 2.隔离开关和断路器的区别?

电网面试专业问题及其答案

电网面试专业问题及其答案 1.断路器和隔离开关的区别 断路器有灭弧装置,故断路器能够带负荷操作,不但能操作负荷电流,还能操作故障(短路)电流;断路器有良好的封装形式,故单纯观察断路器,不能直观地确定其是处在闭合或断开位置;隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。断路器在使用中简称为“开关”,隔离开关在使用中简称为“刀闸”,二者常联合使用。 2. 一、二次设备有哪些 电气一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。电气二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、按钮、指示灯、控制开关、继电器、控制电缆、仪表、信号设备、自动装置 3差动保护原理:二次谐波制动原理,间断角制动原理,波形对称制动原理 4继电保护有哪几种: 按保护对象分:有线路保护、变压器保护、母线保护、断路器保护、电容器保护、电抗器保护、发电机保护等等。 按保护原理分:差动保护、距离保护、方向保护、过流保护、过压保护、非电量保护,其中又各自分为不同小类。 按保护功能分:主保护、后备保护、辅助保护等。 5、变压器如何保护 初级与次级加装合适的保险丝;在绕线圈时串入可恢复温度保险件;使用时,尽量避开热源,并保持通风,必要时加装轴流风机强制降温。电力变压器不属于以上方法。电力有干式与油浸式,查相关专业可解决 6、输电线路保护 纵联距离保护;光纤电流差动保护 7、中性点接地与不接地的区别 主要区别在于中性点电位是否稳定,反映出来就是各相负载不一致时,各相电压会不同 8什么是电力系统你,有哪几部分组成? 组成电网的各个部分称为一个电力系统。电力系统由发电--变电--输电--变电--供电(配电)--用电组成。 9.、短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗 10过电压有哪几种? 外过电压,又称雷电过电压、大气过电压。由大气中的雷云对地面放电而引起的;内过电压,电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。 11、处理感应雷过电压的方法:设计一套雷过电压保护装置,如氧化性避雷器 12.、高频闭锁原理:基本原理是基于比较被保护线路两侧的功率方向,当两侧的短路功率方向都是由母线流向线路时,保护就动作跳闸。 13单线接地短路故障是什么保护动 如有母差,故障母线上的所有元件依整定时限动作:线路相间距离I段或II段动作,主变高压侧复压方向电流动作。。若无母差,对侧零序Ⅱ段及接地距离Ⅱ段动作,如果对侧保护拒动,时间足够长,主变高压侧不带方向零序保护会动作。

电力面试300题

1、什么是动力系统、电力系统、电力网? 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统; 把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统; 把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。 3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。 4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。 5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。 3、区域电网互联的意义与作用是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。 2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。 3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。 4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。 5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。 6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。

4、电网无功补偿的原则是什么? 答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并 应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么? 答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。 电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。 6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择? 答:监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点。因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中枢点。 电压中枢点的选择原则是:1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线);2)分区选择母线短路容量较大的220kV变电站母线;3)有大量地方负荷的发电厂母线。 7、试述电力系统谐波对电网产生的影响? 答:谐波对电网的影响主要有: 谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。 谐波对线路的主要危害是引起附加损耗。

国家电网面试内容常见问题汇总

国家电网面试内容-常见问题汇总2018国家电网的招聘即将开始,还有几个月的时间,想必有很多同学都在开始准备备考了,中公电网招聘网在国家电网招聘,我们不仅要通过了网申、笔试、面试等才会走进国家电网国企单位。 国企招聘报考的考生非常多,在每一关考试都是至关重要的,但是,但每一关考试都会淘汰众多的考生,尤其是每年国家电网招聘中,面试更是众多考生头疼的事情。 那你知道在面试时,如何众多考生中脱颖而出?更加让考官青睐于你吗? 一、自我介绍 在面试中,大多数人的自我介绍通常都会说姓名、年龄、工作经验、学历等,其实我们所诉述的这些信息,简历上都会有的。而考官最想知道的是考生是否可以能胜任这份工作,包括最强的技能、成功的事等等,这些最主要突出积极的个性和做事的能力,讲的有真实一些企业也才会相信,企业也是非常重视一个人的礼貌,在面试中,时刻要懂得礼貌,回答每一个问题之后都要记得说“谢谢”,同时也会赢的考官的青睐。 二、你的优点

在面试时,回答完基本的一些问题,考官一定会到你个人身上的优点,在回答自己的优点时,要沉着冷静、条理清楚的回答问题。可以从乐于助人、较强的适应能力和幽默感、互敬互爱的角度考虑,加上自己的优势,我更适合这份工作等。 三、你的缺点 这个问题可能一般企业都会问到这个问题,在回答这个问题时,一定要冷静沉着的回答问题,但也不要自作聪明的回答说:自己过于追求完美,这样的回答并不一定就是最出色的回答,一般考官会喜欢考生从自己的有点优点说起,中间加一些小缺点,并在同时突出自己的优点部分,公众号:电网招聘考试汇总。 四、其他 除了基本信息,公司还会问到一些关于加班、薪资等问题,关于加班的问题,可能每个公司几乎都会问到加班这个问题,但事实上并一定就需要加班,这个问题一般都是在看考生是否愿意为公司付出。还有一个就是薪资的问题,说到这个问题是几乎是所有考生最关心的问题了,这个问题在回答时,真的要认真思考在做回答,说太少了薪资,公司会觉得你过于贬低自己,说的过高薪资,公司会觉得用不起你,对

2016国家电网面试备考真题(一)

查看更多银行招聘信息 2015年国家电网面试真题汇总(一) 一、如果你学习了一种新的管理方法或产生了一个新的想法,很希望用到本单位或本部门的工作中,你应该怎么办? 参考答案: 1、对自己的想法要考虑成熟。不能只看到好的方面而忽略副作用,有时候尽管创意很好,但可能由于自己不太了解现实,考虑也有可能有所疏忽或偏颇。 2、将自己的想法写成可行性报告。报告要详细、具体,有可操作性。 3、对自己的想法的实施进行初步预算,找适当的机会向上级如实汇报。 4、等待上级批复,在上级没有批复前,不得对外界透露。 二、你上任后,公司准备出台有关方面的政策,需要你提供一些分管工作情况,你给下属安排后,所提供的资料不够准确,而这时有关部门催要又比较急,你怎么办? 参考答案: 1、向有关部门说明情况的同时,本着实事求是和对工作认真负责的精神,加班加点重新组织材料。 2、认真查找资料不准确的原因。 3、对有关人员提出批评,并组织业务人员纠正错误,提供准确情况。 4、以此为鉴,重视教育和指导下属,今后从根本上提高工作质量,或改进不适当的工作程序,以负责的态度和科学的方法对待工作。 三、如果你刚到一个新单位,有一个职务非常适合你,但领导和同事都不了解,你将如何表现自己? 参考答案: 1、如果领导有合适人选,我不会因为领导没有安排我而心生不满,我会做好本职工作。 2、在该职务无人选的前提下,自己积极同领导沟通,同时在工作中积极表现,展现自己,以明晰的材料和准确的汇报来说明自己的工作经验、心得、体会和设想。得到领导认可后,可以收集资料、制定方案,为着手负责工作做好准备。 3、如果领导认为我经验不足,或没有达到职务的要求,我会服从安排。 更多内容继续访问>>安徽中公金融人官网,安徽地区金融系统招聘权威辅导机构! 考试必备:银行考试专用教材

国家电网笔试题

1、什么是动力系统、电力系统、电力网?(电力系统分析) 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统; 把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统; 把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。 5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。 3、区域电网互联的意义与作用是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。 2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。 3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。 4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可 靠性。 5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。 6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。 4、电网无功补偿的原则是什么? 答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么? 答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。 电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。 6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择? 答:监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点。因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中枢点。 电压中枢点的选择原则是:1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线);2)分区选择母线短路容量较大的220kV变电站母线;3)有大量地方负荷的发电厂母线。 7、试述电力系统谐波对电网产生的影响? 答:谐波对电网的影响主要有: 谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。 谐波对线路的主要危害是引起附加损耗。 谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及安全自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。 谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害。 限制电网谐波的主要措施有:增加换流装置的脉动数;加装交流滤波器、有源电力滤波器;加强谐波管理。 8、何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止? 答:当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。 由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝

国家电网公司2015-2016年校园招聘笔试考试内容题目试卷答案

国家电网校园招聘考试笔试历年考试真题 考试形式: 从2013年开始,国家电网的校园招聘就采用“全国统考”的形式了,考试方式为“上机考试”或者“笔试答题”都有可能,但是考试题都是客观题(选择和判断),预计未来也绝对不会有主观题了。建议报考的同学做好复习准备,考试复习资料可以到“考萝林资料网”上面找一下,里面的资料还是非常齐全、详细的,比较有针对性! 基本情况 国家电网的校园招聘笔试,从2013年开始实行全国统考,有时候笔试有时候机试,一般每年会有至少2批考试,第一批在12月份开展,主要针对211重点大学和电力专科院校的应届毕业生;第二批在次年3月份开展,是最大规模的一个考试批次,主要针对其他学校的应届毕业生;另外部分省份还会有单独的额补招(不过数量很少)。 电网改成统考后,其考试的最大特点就是考纲给的很明确,但是考试经常乱来。比如2013的统考,考纲给出来电气专业分成了本科、专科、研究生,本科里面还细分了好几个方向,每个方向给出来的考试大纲不同,最后听说居然是所有电气的人考同一个试题。 那么,面对这个香饽饽,我们改如何去准备?。。。下面将一步步剖析国家电网校园招聘的流程、考点、真题、复习方法等,请认真阅读。 第一批的考试题型如下: 总共是155道题 其中专业部分: 单选50 多选25 判断25道题。 其他是55道行测题占35分。 1.3 考试形式 从2013年开始,国家电网的校园招聘就采用“全国统考”的形式了,考试

方式为“上机考试”或者“笔试答题”都有可能,但是考试题都是客观题(选择和判断),预计未来也绝对不会有主观题了。 国家电网公司人才培养计划 公司“十一五”期间人才培养的总体目标是:坚持终身学习、全员培训的思路,通过构建符合公司实际的现代教育培训体系,建立健全符合人才成长规律的激励约束机制,形成分层次、分类别、多渠道、大规模的人才培养新格局,培养和造就一支政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好、富有创新精神,能够防范经营风险、应对复杂局面的经营人才队伍;一支职业素养好、市场意识强、熟悉电网企业经营管理业务、坚持并实践公司发展战略、执行力强的管理人才队伍;一支理论扎实、作风严谨、具有技术创新和科技攻关能力的技术人才队伍;一支爱岗敬业、技能精湛、勇于实践、一专多能、作风过硬的技能人才队伍。员工素质提升计划。 到2010年底,公司系统员工队伍具有本科及以上学历员工的比例达到25%,人才密度达到0.80。企业经营者、管理人员、技术人员具有本科及以上学历的比例分别达到90%、50%和55%以上全员培训率达到95%以上,各类员工的思想道德素养、业务水平和创新能力明显提高,岗位适应性明显增强。 “1551”优秀人才培养计划。 加大各类优秀人才培养力度,公司培养选拔100名优秀经营人才、500名优秀管理人才、500名优秀技术人才和1000名优技能人才。 创新型高精尖科技人才培养计划。 在支撑电网建设与发展、提高电网运行控制水平和推进电网技术升级等重点技术领域,重点培养2-3名后备院士人才,培养300名创新型优秀拔尖人才,新增国家级专家150人,公司系统进入国家级人才库的专家力争达到300人以上,形成以院士和知名专家为核心的创新性高精尖科技人才队伍。 紧缺人才培养计划。 加大引进和培养公司紧缺专家人才的力度,5年内引进和培养500名金融、保险、法律和财务等高级专业人才,满足公司业务拓展的需求。 特高压电网专项人才培养计划。

电网面试题集锦

电网面试题集锦 主要问电力系统继电保护、发电厂电气部分、电力系统分析、微机原理相关问题 1、发电厂主接线,距离保护,电流保护 2、交流输电和直流输电的特点,为什么有些地方不用交流输电而用直流输电 3、轻瓦斯和重瓦斯保护是什么原理 4、纵联差动保护是怎么实现的,有哪两种形式 5、什么时候短路故障没有零序短路电流 6、什么地方的零序电压最高 7、过电流保护和电流速断保护有什么差别 8、GIS、PT、CT是什么?工作原理,运行注意点,为什么二次侧不能短路(开路) 9、变电站里有什么? 10、隔离开关和断路器的区别在哪里?封闭GIS装备里有什么仪器? 11、电流互感器操作的注意点是什么? 12、继电保护的组成有哪些? 13、发电机的接线方式有哪些? 14、怎么辨别110KV和220KV线路,主保护和后备保护、瓦斯保护工作原理 15、为什么10KV线路不设地线 16、流变压变原理,绕组匝数怎么分配,二次侧不能开路短路原因 17、变压器,断路器,高压绝缘实验 18、纵差保护原理 19、发电厂主接线 20、中性点运行方式 21、基尔霍夫定律 22、变电所有哪些一次设备 23、电力系统故障时哪些装置会有反应、继保和重合闸的配合关系 24、继电保护时间如何整定 25、变压器保护,变压器型号,微机保护元件,继宝双电源单电源差别 26、为什么变电所要把电压升高后再送给客户,线路上有哪些故障 27、母差保护,线路保护原理,变压器三角形接线组别 28、振荡闭锁 29、怎样进行无功补偿 30、发电厂励磁 31、标幺值及潮流计算 32、什么叫电磁环网 33、负荷的频率特性 34、电能质量的好坏标准 35、架空线路和线路防雷 36、交流和直流特高压的特点分别是什么 37、高压线路保护的配置原则 38、母线保护有哪些 39、微机系统的基本组成,诺顿原理是干嘛用的,变压器的保护,电力系统单相接地,电压变化

电力系统经典面试题

1、什么就是动力系统、电力系统、电力网? 答:通常把发电企业得动力设施、设备与发电、输电、变电、配电、用电设备及相应得辅助系统组成得电能热能生产、输送、分配、使用得统一整体称为动力系统; 把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应得辅助系统组成得电能生产、输送、分配、使用得统一整体称为电力系统; 把由输电、变电、配电设备及相应得辅助系统组成得联系发电与用电得统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强得超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够得调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高得供电可靠性。4、具有相应得安全稳定控制系统,高度自动化得监控系统与高度现代化得通信系统。5、具有适应电力市场运营得技术支持系统,有利于合理利用能源。 3、区域电网互联得意义与作用就是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业得可持续发展。 2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组与核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。 3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电得非同时性进行负荷调整,减少备用容量与装机容量。 4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平与供电可靠性。 5、能承受较大得冲击负荷,有利于改善电能质量。 6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大得经济效益。 4、电网无功补偿得原则就是什么? 答:电网无功补偿得原则就是电网无功补偿应基本上按分层分区与就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点得电压在正常与事故后均能满足规定得要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5、简述电力系统电压特性与频率特性得区别就是什么? 答:电力系统得频率特性取决于负荷得频率特性与发电机得频率特性(负荷随频率得变化而变化得特性叫负荷得频率特性。发电机组得出力随频率得变化而变化得特性叫发电机得频率特性),它就是由系统得有功负荷平衡决定得,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统得稳态频率就是相同得。因此,系统频率可以集中调整控制。 电力系统得电压特性与电力系统得频率特性则不相同。电力系统各节点得电压通常情况下就是不完全相同得,主要取决于各区得有功与无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。 6、什么就是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择? 答:监测电力系统电压值与考核电压质量得节点,称为电压监测点。电力系统中重

国家电网历年考试真题-国家电网笔试真题

国家电网历年考试真题-国家电网笔 试真题 2016年国家电网校园招聘笔试真题 2016年国家电网校园招聘笔试真题 2016年国家电网校园招聘考试公告、考试大纲、真题、绝密资料请点击:http:///uovNF 国网历年真题精选: 21、供电企业对查获的窃电者,应予以制止,并可当场中止供电。窃电都应按所窃电量补交电费,并承担补交电费的违约使用电费。 A、1-3倍 B、5倍 C、3倍以下 D、3倍 22、窃电时间无法查明时,窃电天数至少以计算,每日窃电时间:电力用

户按12小时计算;照明用户按6小时计算。 A、30天 B、90天 C、180天 23、用户在供电企业规定的期限内未交清电费时,应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期只日计算至交纳日止,居民用户每日按欠费总额的计算 A、1‰ B、2‰ C、3‰ 24、用户连续不用电,也不申请办理暂停用电手续者,供电企业须以销户终止其用电。 A、六个月 B、一年 C、二年 25、复费率电能表为电力部门实行提供计量手段。 A、两部制电价 B、各种电价 C、不同时段的分时电价 D、先付费后用电 26、新投运或改造后的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压电能计量装置应内进行首次现场检验。 A、15天 B、一个月 C、20天 D、二个月

27、负荷率愈接近说明设备利用程度愈高,供用电愈经济 A、B、1 C、0 D、 28、安装并联电容器减少了传输线路上的,从而降低线损。 A、有功功率 B、电压 C、电流 D、电阻 29、私自超过合同约定的容量用电的,除应拆除私增容设备外,属于两部制电价的用户,应补交私增容设备容量使用月数的基本电费,并承担私增容量基本电费的违约使用电费,其他用户应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、四倍 30、电流互感器二次绕组额定电流为正常运行时严禁开路。 A、5 B、10 C、15 D、20 31、低压进户线的进户端对地面的距离不宜小于米。 A、B、2 C、D、3

国家电网面试题

2016年国家电网面试问题及答案一——结构化面试综合类 一、如果你学习了一种新的管理方法或产生了一个新的想法,很希望用到本单 位或本部门的工作中,你应该怎么办 参考答案: 1、对自己的想法要考虑成熟。不能只看到好的方面而忽略副作用,有时候尽 管创意很好,但可能由于自己不太了解现实,考虑也有可能有所疏忽或偏颇。 2、将自己的想法写成可行性报告。报告要详细、具体,有可操作性。 3、对自己的想法的实施进行初步预算,找适当的机会向上级如实汇报。 4、等待上级批复,在上级没有批复前,不得对外界透露。 二、你上任后,公司准备出台有关方面的政策,需要你提供一些分管工作倩况,你给下属安排后,所提供的资料不够准确,而这时有关部门催要又比较急,你 怎么办 参考答案: 1、向有关部门说明情况的同时,本着实事求是和对工作认真负责的精神,加 班加点重新组织材料。 2、认真查找资料不准确的原因。 3、对有关人员提出批评,并组织业务人员纠正错误,提供准确情况。 4、以此为鉴,重视教肓和指导下属,今后从根本上提高工作质量,或改进不 适当的工作程序,以负责的态度和科学的方法对待工作。 三、如果你刚到一个新单位,有一个职务非常适合你,但领导和同事都不了 解,你将如何表现自己 参考答案: 1、如果领导有合适人选,我不会因为领导没有安排我而心生不满,我会做好 本职工作。 2、在该职务无人选的前提下,自己积极同领导沟通,同时在工作中积极表现,展现自己,以明晰的材料和准确的汇报来说明自己的工作经验、心得、体会和设想。得到领导认可后,可以收集资料、制定方案,为着手负责工作做好准备。

3、如果领导认为我经验不足,或没有达到职务的要求,我会服从安排。 2016年国家电网面试问题及答案二——结构化面试综合类 一、你对职位的近期目标和远期目标是什么为了达到目标,你需要在哪些方面 加强自身能力 参考答案: 1、不能空谈目标,目标要有一定的现实环境以及自身的素质、能力结合起 来。 2、目标要与个人发展、企业发展、社会贡献紧密结合起来,这样才能实现人 生的价值,实现自我的目标。 二、智慧、金钱、权利、真理,你认为哪个最重要为什么 参考答案: 我认为这四样都非常重要。 智慧,对人来说是很重要的,这是决定能不能做好事业的前提条件,哲学告诉我们,实践指导认识,但正确的认识可以指导我们的实践。 金钱,对我们也很重要,虽然说钱不是万能的,但没有钱也是万万不能的,我们国家建设需要钱,我们自己生活同样需要钱。 权利,对我们同样重要,俗话说“人往高处走,水往低处流”,进步往往意味着向上发展。当我们拥有了权利,就能把自己正确的思想化做现实的行动,来为国家和人民作贡献,才能带领更多的人为国家和人民作贡献。 真理,我们知道真理是对事物的正确反映,真理可以让我们更清楚地了解一个事物,给我们的实际工作提供理论指导。 综上所述,我认为这四个对我们都是很重要的,只是要用正确的心态来对待他 们,把握好一个度。 三、请你谈谈最理想的工作集体应该具备什么条件 参考答案: 1、集体成员具有较高的素质。 2、集体成员都把心放在工作上,认真负责。 3、集体成员都具有集体主义精神,爱惜集体荣誉像爱惜自己的生命一样。

电力基础面试题库

一、基础题 1.电力系统过电压分为几类?(电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么?P33) 答: 电力系统过电压主要分以下几种类型:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 产生的原因及特点是: 大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。因此,220kV 以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。 工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。 操作过电压:由电网内断路器操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。因此 330kV 及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。 谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。 2.何谓跨步电压?(什么是跨步电压?P34) 答: 通过接地网或接地体流到地中的电流,会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场,并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差,这个电位差叫做跨步电压。跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反比。因此,在靠近接地体的区域内,如果遇到强大的雷电流,跨步电压较高时,易造成对人、畜的伤害。 3.电力系统稳定广义上可以分为哪几类?(什么叫电力系统的稳定运行?电力系统的稳定供分几类?P23) 答: 当电力系统受到扰动后,能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过渡到新的稳定状态运行,即为电力系统稳定运行。

电力系统的稳定从广义角度来看,可分为: (1)发电机同步运行的稳定性问题。根据电力系统所承受的扰动大小的不同,又可分为静态稳定、暂态稳定、动态稳定三大类。 (2)电力系统无功不足引起的电压稳定性问题; (3)电力系统有功功率不足引起的频率稳定性问题。 4.什么叫暂态稳定?(各类稳定的具体含义?P23) 答: 暂态稳定是指电力系统受到大扰动后,各同步电机保持同步运行并过度到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力,通常指保持第一、第二摇摆不失步的功角稳定,是电力系统功角稳定的一种形式。 或是指电力系统受到大扰动时,能从初始状态不失去同步地过渡到新的运行状态,并在新状态下稳定运行的能力。 5.变电站里面包含哪些设备(请说出五种以上)? 答: 变压器:是一种交流电能的变换装置,能将某一数值的交流电压、电流转变为同频率的另一数值交流电压、电流,使电能传输、分配和使用,做到安全经济。 电压互感器和电流互感器:用于将高电压设备和母线的高电压、大电流按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在额定运行情况下电压互感器二次电压为 l00V,电流互感器二次电流为 5A 或 1A。 断路器:正常运行时用于将设备或线路接入电网或退出运行,起控制作用;当设备或线路发生故障时,能迅速的切除故障,起保护作用。 隔离开关:主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使用。 避雷针和避雷器:避雷针是为了防止变电站遭受直接雷击;避雷器用 于防止雷电波侵入变电站,同时也可以防止操作过电压对变电站设备的损坏。 6.变电站设备都有哪些作用?(说出 5 种以上) 答: 见上题。

百一测评——国家电网招聘笔试题库

职业技能题库&在线云笔试平台https://www.wendangku.net/doc/7a3872297.html, 试卷名称:国家电网招聘笔试题库 试卷描述:在线考试、招聘笔试、微信考试 试卷链接:https://www.wendangku.net/doc/7a3872297.html,/paperDetail?paperId=40609 试卷限时:50分钟 一.简答题 每题分值:5分 是否题目乱序:是 是否选项乱序:是 是否可回溯:是 难度:中 1.[简答]什么是动力系统、电力系统、电力网?(电力系统分析) 参考答案:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统;把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2.[简答]现代电网有哪些特点? 参考答案:由较强的超高压系统构成主网架。各电网之间联系较强,电压等级相对简化。具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。

职业技能题库&在线云笔试平台https://www.wendangku.net/doc/7a3872297.html, 3.[简答]区域电网互联的意义与作用是什么? 参考答案:可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。 4.[简答]电网无功补偿的原则是什么? 参考答案:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5.[简答]简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么? 参考答案:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。 在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。 电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。 6.[简答]什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择?