文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下车库顶板防水的施工方案

地下车库顶板防水的施工方案

地下车库顶板防水的施工方案
地下车库顶板防水的施工方案

地下车库顶板防水施工方案

目录

一、编制依据 (4)

二、工程简介 (4)

2.1工程概况 (4)

3.1整体部署 (5)

3.2材料准备 (5)

3.3现场准备 (6)

3.4技术准备 (6)

3.5生产准备 (6)

3.6人员组织 (6)

四、车库顶板防水卷材施工方法和措施 (7)

4.1车库顶板及屋面防水做法 (7)

4.1.1车库顶板防水做法 (7)

4.1.2 车库顶板防水卷材铺设安排 (8)

4.1.4流水段处甩茬做法 (9)

4.1.5塑料布隔离层搭接 (9)

4.1.6 防水保护层 (9)

4.1.7 塑料排水保护板做法 (9)

4.1.8 土工布铺设 (10)

4.1.9库顶板防水收头 (10)

4.1.10车库坡道防水卷材铺设 (10)

4.2SBS卷材施工方法 (11)

4.2.1施工工序 (11)

4.2.2施工工艺操作要点及技术要求 (11)

4.2.3三面阴阳角 (13)

5.1、保证项目 (14)

5.2、基本项目 (14)

5.3、保证项目 (14)

5.4、基本项目 (14)

六、质量保证措施 (14)

七、检验与试验标准 (15)

八、成品保护措施 (15)

九、安全保证措施 (16)

十、文明施工措施 (17)

十一、施工现场有用料计划,按计划进料,使材料不积压,减少退料。同时做到料具合理使用,长料不短用。 (18)

一、编制依据

1、

2、施工图纸,总说明

3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)

4、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)

5、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T01-26-2003)

二、工程简介

2.1工程概况

工程名称:

建设地点:

建设面积:

结构类型:钢筋混凝土框架/剪力墙结构;

基础类型:筏板基础。

本工程地下室一层局部二层,地下车库顶板建筑面积为4663.79㎡,地下二层层高3.05m,地下一层层高4.2m。结构形式为框架-剪力墙结构。地下结构防水等级二级,采用底板下柔性防水和混凝土结构自身防水相结合的防水形式。本次顶板防水施工:卷材防水采用4+1.2mm厚SBS改性沥青防水卷材,30厚挤塑苯板,浇筑70厚细石砼保护层(内配B6@200双向钢筋网片,塑料排疏板干铺聚酯无纺布一层用于种植地面。

地上主楼层均为15层,绝对标高为59.6m。结构形式为框架-剪力墙结构。由于之前项目已编制地下防水施工方案,主要针对结构混凝土自防水及底板、外墙防水进行了详细描述,本方案仅就地下车库顶板进行阐述。

三、施工准备

3.1 整体部署

地下结构验收合格后方可进行防水施工,车库顶板防水施工作业需要地下室外墙防水施工完成后进行。

3.2 材料准备

本工程防水材料见下表:

志”要齐全,外观检查合格后,见证取样复试。施工方法的确定:第一层满粘施工,热熔封边;第二层粘点热熔封边施工。

防水卷材进场后统一存放在现场仓库内,卷材立放于下方铺设干燥木方或多层板上,上方用塑料布覆盖好。存放区旁配备灭火器、水桶等消防设施,并留出专门消防通道。卷材随用随运,不得随意堆放在其他区域,作业现场备用卷材设专人看护,做好防

火工作。

3.3 现场准备

车库顶板防水卷材铺设方向由西向东,施工作业区域以后浇带为界分块施工,铺设防水作业时,车库顶板禁止上人及其它作业,车库顶板上的临时加工场移至现场道路旁。

3.4技术准备

(1)施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。

(2)技术组预先编制好工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。

(3)施工前,提前进行技术交底和安全交底,使操作人员了解施工工艺、质量要求以及安全注意事项。

(4)SBS(4mm+1.2mm)防水卷材,其中顶板防水材料为4mm厚SBS改性沥青及1.2厚聚氯乙烯耐根刺防水卷材。

3.5生产准备

(1)根据生产计划安排,在车库顶板施工完毕,并且达到可以上人作业的条件。(2)劳务队伍的选定,按我公司要求分配承包方,根据其施工能力、资质等级选用合格的施工队伍,每队施工人员不少于20人。

(3)机具准备:鼓风机、开刀、笤帚、液化气罐、喷头、压子、手持压辊、剪刀、裁纸刀、钢卷尺、划(放)线用品。

3.6人员组织

(1)防水施工前,要求施工队操作层定人定岗,明确责任。

(2)防水施工的质量保证体系:

项目部管理体系

分包队伍管理体系

(3)专业防水施工队伍进场后,由技术部门对其进行详细的技术交底,并让接收交底人在技术交底上签字。交底要说明施工的技术要求和操作注意事项以及重点部位的操作要求,交底完后方可开始施工。

(4)在施工的过程中,各职能人员要随时检查把握质量关。

四、车库顶板防水卷材施工方法和措施

4.1 车库顶板及屋面防水做法

4.1.1车库顶板防水做法

(详见图纸设计总说明)

4.1.2 车库顶板防水卷材铺设安排

车库顶板防水作业计划施工时间为2013年9月10日至2013年9月22日,防水卷材铺设共分3个流水段,防水卷材由西向东铺设,按流水段顺序依次施工。计划9月1日开始清理基层;9月5日前完成找平层;9月22日前完成防水卷材铺贴;9月24日前完成隔离层和保温层;9月29日前完成钢筋砼保护层;10月5日前完成塑料排疏铺设和无纺布铺设;10月20日完成种植土植被层。

防水施工流水段分段图

4.1.3车库顶板防水卷材与地下室外墙防水卷材搭接

地下车库顶板铺贴防水卷材之前,先将地下室外墙防水甩茬预留在车库顶板的各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工,卷材的接茬长度为150mm,卷材应错槎接缝,错开距离不得小于500mm,顶板长向防水卷材与地下室外墙短向上卷防水卷材搭接长度不小于150mm,若搭接长度达不到要求顶板防水卷材下卷覆盖地下室外墙防水卷材,直至满足搭接长度要求。车库顶板1.2mm厚耐穿刺防水卷材与车库地下室外墙普通4mm厚防水卷材搭接无特殊要求,均按普通搭接要求施工。

4.1.4流水段处甩茬做法

防水卷材铺设遇施工流水段处,甩茬部位用厚塑料布覆盖,塑料布上覆盖旧多层板并用土或砖头将旧多层板压实,待相邻流水段施工时按照甩茬搭接要求继续铺设施工

4.1.5塑料布隔离层搭接

塑料布隔离层按流水段与防水卷材同向铺设,长向搭接不小于150mm,短向搭接不小于200mm。

4.1.6 防水保护层

防水保护层采用70mm厚C20细石混凝土,随打随抹,中部配单层双向200Ф6构造筋。。防水保护层施工作业前钢筋网底放好垫块。

4.1.7 塑料排水保护板做法

(1)施工安排

排水板铺设顺序按照流水段划分,排水板铺设完成后用土工布覆盖,流水段内未回填土时禁止

上人及各种机械设备,该流水段回填土达到设计要求后才能对下一流水段进行回填土作业。

(2)施工流程

基层平整→测量画线→空铺排水保护板→收头边缘处理→检查验收

(3)技术要点

1)清理基层表面,平整无异物。

2)根据铺设面积进行画线测量,并适当剪裁。

3)车库顶板为种植屋面,排水保护板铺设时凸块朝上。

4)车库顶板满铺排水板,周边探出结构顶板边缘至地下室外墙保温层外皮。

(4)排水板接缝

排水板焊接方式搭接,焊接施工时,采用双焊缝自动爬行焊接机焊接。焊缝宽度不小于20mm。

(5)注意事项

1)排水板之间铺设按统一方向铺设。

2)排水板之间焊接按排水方向进行,不可逆水向焊接。

3)对于排水板破损处,采用专用密封膏进行密封。

4.1.8 土工布铺设

排水板上覆盖土工布过滤层,土工布接缝采用粗线缝合,缝合宽度不小于20mm。

4.1.9库顶板防水收头

车库顶板上回填土最高处高度为1.7m,防水卷材遇到主楼或人防处沿结构外墙向

上卷至室外标高1.6m处,用主楼暗散水压边收头。其它边缘与地下车库外墙预留甩

茬连接交圈。

在车库顶板回填之前,防水卷材施工遇主楼或人防结构处,沿结构外皮上铺800mm 至1000mm,甩茬后用多层板临时保护,待车库顶板回填土作业时接甩茬向上铺至室外标高1.6m处,铺设完成随回填土作业在卷材防水层外贴设聚苯板保护层,主楼暗散水压边收头之后用回填土覆盖。

4.1.10车库坡道防水卷材铺设

车库坡道防水卷材与坡道施工缝防水卷材甩茬搭接续铺,搭接长度不得小于100mm,上下层搭接不得小于500mm。防水卷材沿坡道铺贴至车库入口排水沟,沿排水沟向上甩至接近室外地坪。

4.1.11 车库顶板穿墙管防水

车库顶板穿墙管处,穿墙管表面处理完成后防水卷材在此做附加层,卷材收至套管上口并热熔封严,附加层做法如下图所示:

4.2 SBS卷材施工方法

4.2.1施工工序:

(1)首先清理干净要施工部位的建筑垃圾及灰尘。

(2)在结构侧墙上涂刷基层处理剂。

(3)阴阳角、转角处及细部节点部位加设卷材附加层。热熔满粘附加卷材。

(4)弹线,热熔满粘第一道4mmSBS卷材,并验收。

(5)空铺第二道1.2mmSBS耐根刺防水卷材,空铺热熔封边,并验收。

(6)卷材的搭接拼接均采用热熔满粘,卷材长边搭接宽度为100mm,短边的搭接宽度为150mm,上下层卷材短边搭接缝错开500mm,卷材搭接缝的热熔施工均溢出匀质的沥青条。

4.2.2施工工艺操作要点及技术要求。

(1)基层处理

①找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构(如天窗、变形缝、排汽道、管道等)相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为1.5~2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。

②基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面

应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

③阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。

④穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

(2)施工工艺

①涂刷基层处理剂:用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥4h以上至不粘脚后方可进行下道工序。

②附加层施工

对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理,附加层宽度一般为300mm。对凸出基层部位部分做300mm宽附加层。

③试铺定位

在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与排水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。如下图

先铺设排水比较集中的部位(如排水天沟等处)按标高由低向高的顺序铺设(如下图)。

(3)卷材铺贴

用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。(如图)

熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置

1、喷咀;

2、火焰;

3、改性沥青卷材; 6、卷材防水层

(4)铺贴平面和立面连接部位的卷材

在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。立面墙上防水层应满粘。

(5)卷材搭接做法

卷材搭接时接缝部位溢出熔融沥青标准如下图所示: SBS卷材搭接示意图

热熔搭接缝

4.2.3三面阴阳角

阴阳角(此处的阴阳角专指三维交叉部位)在防水层施工中,数量诸多,也是本工程防水层薄弱的部位之一,该处的通常做法是由施工作业人员按照下图方式现场裁剪和

安装,阴阳角转角处卷材的搭接缝留在距平面不小于600mm处。

五、质量标准

5.1、保证项目:

(1)防水混凝土的原材料、外加剂及预埋件必须符合设计要求和施工规范有关标准的规定,检查出厂合格证、试验报告。

(2)防水混凝土的抗渗等级和强度必须符合设计要求,检查配合比及试块试验报告。抗渗试块500m3以下留一组(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于2组。

(3)施工缝、变形缝、止水片、穿墙管、支摸铁件设置与构造须符合设计要求和施工规范的规定,严禁有渗漏。

5.2、基本项目:

混凝土表面平整,无露筋、蜂窝等缺陷,预埋件位置正确。

5.3、保证项目

(1)防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。

(2)卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

(3)防水层严禁有破损和渗漏现象。

5.4、基本项目:

(1)基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。

(2)改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。

(3)卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。

(4)卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

六、质量保证措施

6.1、施工前组织有关人员通过图纸会审,了解细部构造及有关要求,对施工队伍进行交底,加强质量保证体系的职能。

6.2、原材料采购严格按《物资采购控制程序》要求执行,卷材和基层处理剂等原料必须有合格证,使用说明书,防伪标志及产品检测报告。

6.3、材料进场后,由质量检查员按《工程物资进场验收程序》会同监理方对外观、及证明材料进行检查验收符合要求后,现场见证取样及送检进行复试,实验合格后方可使用。

6.4、防水层必须由防水专业队伍负责施工,操作人员须持有上岗证,施工前应进行资质审查。

6.5、施工前必须对基层进行验收,基层应平整、牢固、表面洁净,无起砂、空鼓等现象;阴阳角处做成圆弧形,圆弧半径不应小于50mm;待基层干燥后(含水率≤9%)方可进行卷材铺贴,含水率检验方法:将1㎡的卷材盖在垫层上3~4小时后,掀开卷材看是否有水蒸气结露。

6.6、冷底子油要涂刷均匀,不得漏刷、透底和麻点等现象。

6.7、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,杜绝出现空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

6.8、卷材搭接缝的边缘以及末端收头部位用密封材料封严,其宽度不小于10mm,必要时再用防冻砂浆压缝处理。

6.9、相邻两幅卷材接缝必须错开1/3幅宽。

6.10、认真做好防水层下各构造层的隐检。

6.11、外墙穿墙管根做防水前,基层应彻底清理干净,裁剪卷材要与管根部形状相符,且要将铺贴的卷材边压实,不得有张嘴、翘边、皱折等现象。

6.12、当作业环境条件不符合施工工艺要求时,必须积极创造适宜条件,否则严禁进行防水基层及防水层作业。

七、检验与试验标准

以同一生产厂、同一品种、同一标号的产品不超过1000卷为一验收批,试验项目为拉力试验、断裂延伸率、不透水性、耐热度及柔度。

八、成品保护措施

1、在施工过程中,严禁各类人员穿带钉子、铁掌的鞋进入操作现场。

2、防水层完成后,应及时组织验收和做好保护层,在保护层完成前应禁止其他工种人员在防水层上作业,外墙防水层施工完成后,应及时铺贴60mm厚聚苯板进行保护。

车库顶板排水保护系统施工方案(精)

车库顶板 排水保护系统施工方案 北京金石联科工程技术有限公司 2008-2-29 目录 编制依据 (2 工程概况 (2 社区地下车库顶板种植系统简介 (2 车库顶板排水保护系统设计方案 (3 KingLock-DRAIN(HDPE排水保护板介绍 (5 排水板安装施工工艺 (6 成品保护 (7 应注意的质量问题 (7

安全保证措施 (7 车库顶板 排水保护系统施工方案 一、编制依据 1、车库顶板构造。 2、规范 (1《屋面工程技术规范》(GB50345—2004 (2 建筑构造通用图籍88J5-1 (3《高密度聚乙烯(HDPE排水保护板》(Q/TFJKG 001-2004 (4《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》 二、工程概况 (略 三、社区地下车库顶板种植系统简介 地下车库种植平台定位 利用社区绿地下建设地下车库是汽车时代的居住特点,地下车库顶板作为种植、交通平台也就形成了一种全新环境体系——浅盆地生态体系。 地下车库由于面积较大,其使用功能、以及钢筋混凝土结构耐久性都要求做到严格的密闭防水,上部的覆盖土层厚度往往是以所种植的植物的需求而定,尽可能减少结构的负荷,这就形成了浅盆地形态:

●稳定的不透水层,大环境沟通受阻。 ●根深植物根系在盆地水平延伸扩展。 ●深层积水、上部干燥导致植物物种单一化。 浅盆地形态不能满足多样化种植生态要求 浅盆地形态的人工干预措施 城市居住社区绿地需要的是植物物种多样性的生态环境,阔叶乔木的环境洁净效果最为优良,因此社区绿地需要以阔叶乔木、灌木、多年生草本植物营造,浅盆地形态显然不能满足上述要求。因此必须采取人工干预措施——人工环境循环系统 浅盆地形态的人工环境循环系统是采用特殊材料建立起快速的水、气流动循环系统。 现代合成材料技术的发展为浅盆地形态的人工环境循环系统提供了更加方便的营造手法,利用合成材料薄膜压型制成的排水板构筑排水层、聚酯无纺布过滤水土保持,人工干预系统更加灵活、轻便,系统构造自上而下设计如下: 1、人工配制种植土层,自然堆填。 2、自然土壤基层。 3、浇灌系统(在土壤基层中预埋。 4、200g/m2聚酯无纺布复合水土保持过滤层。 5、KingLock-DRAIN(HDPE排水保护系统(排水、防水保护、耐植物根系穿刺。 6、防水层。 7、车库顶板钢筋混凝土结构。

地下室顶板防水修复方案

乐都惠丰新城地下室渗漏水处理方案 一、工程概况: 由我单位承建的乐都惠丰新城工程,地下室顶板出现局部渗漏水现象。根据 XX年 XX 月 XX 日至XX 年 XX 月XX 日对渗水部位的观察,发现渗漏水部位出现在 XX处,共计 XX点,观察周期为XX天。渗漏水部位多为滴状或浸湿现象,渗漏范围及面积较小。根据地勘报告显示漏水点均位于地下水位以上XX米,漏水点上部结构为室外覆土。漏水原因为混凝土顶板卷材防水施工不到位及地下室顶板混凝土振捣不密实,顶板混凝土局部有细微裂缝导致渗漏。随后我单位联系省规划设计院及省质监站有关专家咨询处理方法。专家提出应优先考虑先引排再堵漏的处理思路。根据专家意见我单位计划按下述方法进行防水修复工作: 1、水源多为雨水所致,应优先考虑将雨水有效引出并排出。故我 单位计划在出现渗漏水部位及周边XX米范围采取预埋DN110pvc 排水管收集室外雨水达到截断水源目的。在排水管外壁打孔后用5目(筛孔尺寸2mm)至10目(筛孔尺寸4mm)钢丝筛网包裹。将预埋排水管引致XX处。 2、对混凝土顶板明显漏水处计划采用化学注浆方法对顶板上部 覆土内水源进行固化封堵。对轻微渗水或是有潮湿现象部位采用采用高压注浆法及渗透结晶型高分子防水涂膜进行修补,涂刷遍

数不少于两道。 3、待漏水点全部处理完成后,观察2个月或一至两场大雨后,确 定再无渗漏。采用钢丝网片及抗裂砂浆进行抹灰,抹灰分三遍成活。 4、待抹灰层基本干燥后对混凝土顶板内侧增加两道涤纶防水加 强层,加强层范围大于漏水部位边缘1米。 二、编制依据 2.1、地下工程防水技术规范 GB50108-2001 2.2、地下防水工程质量验收规范 GB50208-2002 2.3、地下工程防水 05J-1、2 2.4、本工程建筑施工图、结构施工图 三、施工材料及工艺要求: a)注浆堵漏材料 水溶性聚氨脂,本材料是由甲苯二异氰酸酯(TDI)和水溶性聚醚进行聚合反应而成的高分子化合物。该材料是单组份注浆材料,与水具有良好的混溶性,浆液遇水后会自行分散、乳化,浆液中游离的异氰酸根(-NCO)会与水进行聚合反应,聚合后的固结体具有良好的延伸性、弹性和抗渗性,在水中永久保持原形,并具有耐低温性,浆液遇水后发泡膨胀,发泡体积可增大2倍(膨胀率可通过配方进行调整),从而堵塞水道,达到止水的作用。 主要性能指标

地下车库专项安全施工方案示范文本

地下车库专项安全施工方 案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

地下车库专项安全施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一编制依据 1、一期车库工程施工图 2、国家、建筑行业标准《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99、工程建设标准强制性条文“安全要求”、保定 市有关安全管理及检查条文。 3、本公司颁发的现行安全管理检查制度。 二、工程概况及安全目标 1、工程概况: 滨河东城区地下车库工程位于5#楼北侧6#楼东侧,建 筑面积为14218.40平米,地下一层,结构层层高4.45 米,建筑物抗震设防烈度为7度,建筑分类及建筑耐火等

级均为一级,施工环境二类a,建筑耐久年限为50年,基础形式为筏板式基础,基础底板厚400mm,底板、墙、柱、顶板梁混凝土均为C40、P6防水抗渗混凝土。建筑车库±0.00相对标高相当于总图绝对标高38.15.米。在车库施工阶段场地狭窄,必须做好预防高层的高空坠物打击,各种机具因受潮或浸水而漏电发生触电事故,要经常检查漏电保护器是否灵敏。要做好筏板基础与柱基础的用电安全措施。车库安装工程仅为预埋部分。 2、安全目标: 为确保项目的顺利进展,提高本工程的管理水平,杜绝死亡事故和火灾爆炸事故及重伤以上事故,轻伤率控制在1.5%o以下,坚持“安全第一、预防为主”的方针,把安全工作做到群防群治齐抓共管,天天讲安全、人人抓安全在广大职工中要树立,形成时时不忘安全的好气氛。 三、安全组织机构

地下车库顶板防水施工方案gDOC

目录 1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 2.1设计概况 (1) 2.2施工难点 (1) 3施工部署 (2) 3.1质量控制 (2) 3.2施工安排 (2) 4施工准备 (2) 4.1技术准备 (2) 4.2现场作业条件准备 (2) 4.3材料、机具准备 (2) 5施工方法 (4) 5.1施工流程 (4) 5.2主要施工方法 (4) 5.3 注意事项 (13) 6质量验收 (14) 6.1防水层 (14) 6.2排水系统 (14) 7主要管理措施 (15) 7.1技术措施 (15) 7.2质量保证措施 (15) 7.3质量要求及交工验收 (16) 8冬季施工措施 (17) 8.1材料运输 (17) 8.2施工环境 (17) 8.3冬季施工 (17) 9成品保护 (17) 9.1施工过程保护 (17) 9.2保护层施工保护 (17) 9.3运输保护 (17) 9.5损坏修复 (17) 10质量保证措施 (17) 11安全文明施工措施及环保措施 (18)

1编制依据 2工程概况 2.1设计概况 本工程地下室防水等级为一级。车库顶板防水做法采用刚性防水和柔性防水相结合,刚性防水为C35,P6混凝土;柔性防水为2mmDSTD非固化沥青防水涂料+4.0mm DSFA 耐根穿刺型弹性体改性沥青防水卷材,车库顶面采用德生集水强排系统:30mm高DS塑料防护排水板+塑料支撑网+≥200g/m2聚酯无纺布(边部设置集水井、盲沟)。本工程车库面积为23533.7m2,车库周围共设置集水井4个,井内设置水泵,将水排入小区市政管网内。 2.2施工难点 2.2.1工期比较紧。 2.2.2正值冬季施工。

车库顶板的绿化及排水处理

车库顶板的绿化及排水处理 张 静 蒋继兰 (陕西省建筑设计研究院有限责任公司 710003 西安) 摘 要:随着经济发展,在车库顶板上绿化以及设置室外管网就成了必然的趋势。针对这些问题,介绍了车库顶板排水、绿化方面的设计特点。 关键词:车库顶板;绿化;排水;滤水 随着社会经济的发展,现在车库顶板上绿化已成时尚。这是因为:一、私家车增多,车库需量大大扩展;二、城市开发用地日益昂贵,为尽量节约开发用地,车库基本上都设置到地下;三、住宅小区绿化、景观要求提高。于是,在车库顶板上绿化以及设置室外管网就成了必然的趋势。 在车库顶板上绿化,不但要种草、种灌木,而且还要种植相当大的乔木。过去车库顶横梁向下,种植顶板是块水泥平台,堆土种树,水的灌溉与雨水的排放还算通畅;但近一二年来,为降低车库高度,减少工程造价,往往结构横梁翻上,从而使顶板上形成一个个的水泥坑,在坑里填土种树,好象是把大树载在花盆里。这些趋势和变化,都给车库顶的绿化和排水造成了更大的难度。 根据现实情况,一般绿化部分的设计布置如下: 1.车库顶板防水层 卷材或防水料均可,至少两道防水。这是非常重要的一个步骤,直接决定车库以后的使用效果。 2.水泥沙浆保护层 一般也兼作为找平层,为降低结构的荷载,应尽量根据雨水管道布置分区找平,以减少找平层的厚度。 3.排水层 排水垫层的选择:一般选用浮石,垫层为10~15厘米。浮石是一种常用的轻质滤水材料,表面强度高,抗压、质轻、能吸水,密度450KG/M3,吸水率50-60%。排水层又可作蓄水层,多余水蓄在浮石层内,当种植土干燥时,又可返吸入土中。现在还有一种多孔硬泡板,可吸收大量水,蓄水层具有节约用水,又能保持土壤湿润的作用。为了达到更好的滤水效果,一般可以采用排水层分两层铺设。下部铺15厘米厚的Φ50~70的浮石排水层,上部再铺10厘米厚的Φ15~20的浮石排水层。 4.隔离过滤层 为了防止种植土被水带入排水层流失,故在种植土下放置一层隔离层,其即可以透水,又能阻止泥土流失,阻塞排水孔。一般采用聚酯无纺布(120g/m2)作为滤水层。 5.防根穿刺层 植物根有很强的穿刺能力,特别树根,年代越久,扎的越深,并且分泌一种腐蚀力强的液汁,许多防水材料经受不住。目前我国防水材料中可以入选的有三种: (1)铝合金卷材,厚0.8—1.2毫米,耐腐蚀,防水性能好,焊接施工,耐久性好。(2)高密度聚乙烯种低密度聚乙烯土工膜,厚为1—1.5毫米,焊接合缝。 (3)聚氯乙烯,焊接施工,厚度1.2—1.5毫米,要求必须是P型的。 6.保护层 采用5厘米厚的粗砂。 7.种植土 为保证苗木成活对土层厚度必须有一个 24陕西建筑 2008年9月总第159期

地下车库顶板模板支撑体系专项施工方案

目录 一、编制依据及说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工总体安排 (3) 四、施工准备 (3) 五、材料要求 (4) 六、模板及支撑方案设计 (5) 七、支撑搭设要求 (7) 八、施工过程中的注意事项 (9) 九、模板的拆除 (9) 十、支撑体系的安全应急救援预案 (9)

一、编制依据及说明 1、编制依据 (1)地下车库施工图及施工现场实际情况。 (2)本项目施工组织设计。 (3)《建筑施工手册(第四版)》。 (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》。 (5)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (7)《钢管脚手架扣件》(GB 15831-2006) (8)《混凝土模板用胶合板模板(GB/T17656-1999)》 2、编制说明 本方案仅为地下车库厚大顶板、柱帽的模板支撑体系的专项施工方案,地下车库的墙体及框架柱模板设计另见《地下车库模板分项工程施工方案》。 地下车库的墙体及顶板砼采用一次性浇筑成型的施工工艺,框架柱采用分两次浇筑成型:第一次浇筑至柱帽底,第二次浇筑到位,便于顶板竖向支撑立杆可与其固结牢固,以增加整体刚度。 二、工程概况 1、工程名称:河北高碑店杉浩?幸福汇19A地下车库 2、工程地址:河北省高碑店市黄辛庄,世纪大街南侧,文明路东侧 3、建设单位:河北杉浩房地产开发有限公司 4、监理单位:高碑店佳诚工程建设监理有限责任公司 5、设计单位: 中国建筑科学研究设计院 6、施工单位:北京杉浩建设开发集团有限公司 7、建筑层数:19A地下车库为单层 8、结构类型: 基础:独立柱加防水板基础

地下室外墙防水施工方案

防水施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:衡水永鑫建筑安装工程有限公司

目录 第一节工程概况 (1) 第二节编制依据 (1) 第三节施工措施及要求 (1) 第四节职业安全健康及环保措施 (8)

第一节工程概况 衡水市尚品林溪住宅工程(11-14#楼及住宅地下车库)位于衡水市人民西路与顺兴街交叉口(人民西路以北顺兴街以西)。 建筑面积:11#楼7555.84m2;12#楼7555.84m2;13#楼7555.84m2;14#楼8846.87m2。结构类型:均为剪力墙结构。住宅地下车库9704.13m2,结构类型:框架结构。 建筑层数:11-13#楼为地下2层,地上11层,14#楼地下2层,地上9层。 本工程抗震烈度为七度,耐火等级为:地下一级、地上一级,使用年限为70年。 第二节编制依据 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《现行建筑施工规范大全》等国家有关规范、规程。 部、省、市级单位发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 本工程施工组织设计。 本工施工程图纸。 第三节施工措施及要求 一、材料要求 防水卷材:4+3mm厚SBS聚酯毡胎改性沥青卷材II型。 基层处理剂:采用再生橡胶改性沥青的汽油溶液为基层处理剂。 接缝密封材料:采用改性沥青密封材料,用于立面防水卷材收头密封及外墙管根等特殊部位的粘结处理。 其他辅助材料:主要是工业汽油,用于粘结剂稀释,机具清洗。 二、作业条件 1、防水基层(基础垫层)检查验收,应达到如下要求(防水基层经监理验收合

格,办理隐检后,方可进行下道工序): 1.1基层坚实、有足够强度,表面清洁干燥,无浮土、砂粒等污物; 1.2基层表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平,不允许有凹凸不平及起砂现象,阴阳角抹成圆弧形,圆弧半径为:阳角10mm;阴角50mm。基层表面平整度检查:2m靠尺检查,与靠尺最大空隙≤5mm。 1.3基层应干燥,含水率应小于9%,具体检测方法为(参考):用1m2见方的防水卷材覆盖在基层上3-4小时,揭开卷材后基层表面和卷材覆盖面干燥、无水印则可视基层干燥,可以进行卷材的铺贴。 2、防水卷材合格证、准用证、检验报告、复试报告齐全,材料现场见证取样送检合格。防水施工分包单位资质齐备,现场管理人员和操作人员持证上岗。 3、防水卷材和配套材料均为易燃材料,集中存放,有专人管理,并准备好足够干粉灭火器,严防火灾发生。 4、做好安全防护:基坑边已用钢管做好围护,并通过验收。 5、做好排水措施:已在基坑周圈做好排水沟,防止雨水浸泡基坑。 6、做好照明工作:施工照明工作,配备足够灯具。 三、操作工艺 1、工艺流程: 基层处理→基层处理剂涂刷→附加层施工→第一层SBS防水卷材铺贴→第 二层SBS防水卷材铺贴→卷材收头粘结、接头密封→验收(合格)→其它以下 工序。 2、基层处理: 地下室结构施工完毕并经项目部验收合格后,开始进行地下室外墙防水施工。将外墙上气泡用水泥腻子刮平,同时将墙面粘连的砂浆、突出物、螺杆头 用小铲铲除或用水泥砂浆抹成1:6的缓坡。外墙阴阳角做半径为50mm的圆弧形。使外墙面达到规范规定的防水基层要求(基层要求同底板防水基层部分)。同时拆除临时保护墙,并将卷材甩槎整理好,对于受损的部位必须先行修理。3、基层处理剂涂刷: 采用专用基层处理剂,稀释后在基层表面均匀涂刷一遍。涂刷基层处理剂时,要按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积。待基层处理剂干燥后(干 燥4小时,手感不粘),即可进行阴阳角附加层施工及墙面卷材的施工。

地下车库土方开挖专项施工方案

. 假日丽城B区工程车 库 土 方 开 挖 方 案 编制人: 审核人:

审批人: 专业资料.. 2017年6月18日 目录 一编制依据....................... .. ..... .. (1) 二、工程概况、场地岩土工程地质条件............. ... . ........ ..... (1) 三、施工方案................. ..... ..... ... ......... ....... . .. (3) 四、施工准备................. ..... ..... ... ............... .. . (6) 五、质量保证措施................. ..... ..... ... ..... ............. . (7) 六、安全防护................. ..... ..... ... .. ..... . (7) 七、安全用电保护措施................. ..... ..... ... ... (8) 八、环境安全技术措施..... ..... ..... ... ....... .. . ... .......... .. (8) 九、文明施工与环境保护..... ..... ..... ... ....... .. . ... .......... .. (9)

专业资料.. 专业资料.. 一、编制依据 1、假日丽城B区总平面定位图 2、假日丽城B区《岩土工程勘察报告》(13-073K) 3、假日丽城B区施工图纸及施工规 4、《建筑基坑支护技术规程》(GB50011-2012) 5、《工程测量规》(GB50026-2008) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8、类似工程经验 二、工程概况、场地岩土工程地质条件 1、工程概况

地下车库地下防水施工方案

目录表 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工程序及操作要求 (1) 四、施工要求及控制要点 (2) 五、施工准备 (4) 六、防水层验收 (5) 七、成品保护 (5)

一、编制依据: 1、《地下工程防水技术规范》GB50108—2008 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 2、府东社区地下车库设计图纸 二、工程概况 府东社区地下车库,山东高创建设投资集团有限公司 投资建设,位于潍坊市府东路以东,东风东街以北,建筑面积25460㎡,地下一层,地震抗震设防烈度按8度烈度设防,结构形式:框剪结构。 设计单位:潍坊昌大建设集团有限公司,监理单位:潍坊天鹏建设监理有限公司,施工单位:潍坊大兴建筑有限公司。地下室防水采用刚柔结合的做法,刚性做法为自防水砼,抗渗等级为P6,地下车库底板、顶板、侧墙采用防水层采用2道400g丙纶。 三、施工程序及操作要求 验收并清扫基层(找平层)—配制胶粘剂(随用随配制)—处理复杂部位(阴阳角、管道孔等部位)附加层—施工防水层—防水层检验—保护层施工验收。 四、施工要求及控制要点 五、1、对基层的要求及控制: 六、1.1、基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。

七、1.2、基层表面应搓平压光,阴阳角应抹成圆弧形,对基层表面的砂浆、浮浆等杂物应铲除并清理干净。 八、1.3、基层相邻表面构成的转角处应做成圆弧形。 九、1.4、高度应一致,根部的立面应平整,不得剔凿的高低不平,以免影响防水层的粘接效果。 十、1.5、应把地下水位降至垫层最低处以下,不少于300mm。 十一、1.6、基层处理及验收后,可直接在潮湿面上进行防水施工,不必等基体干透,只要施工面没有明水即可。 十二、2、细部附加层铺贴及节点做法: 十三、2.1、采用0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材先在阳角处做附加层,附加层的宽度不小于50cm, 2.2、底板节点防水做法: 1、级配型防水钢筋混凝土筏板(底板配筋详结施;抗渗等级≥P6),或基础。 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、隔离层:干铺玻纤网一层 4、防水层采用2道400g丙纶 5、刷基层处理剂一遍

地下室室外顶板覆土防水做法

地下室室外顶板防水做法 做法说明: 地下室结构室外顶板宜优先采用结构起坡。 地下室顶板上有覆土时,可设塑料排水板滤水层有组织收集积水,但必须进行专项节点设计。当地下室顶板被变形缝分隔时,变形缝应作为种植分区边界,不得跨缝种植。 当地下室顶板上无覆土时,可在卷材防水的刚性保护层上直接做饰面层。 也可采用单层防水做法。 本做法以顶板为种植土采用双层防水为例说明。 工艺流程: 结构顶板——闭水试验——找平层/找坡层——聚氨酯防水层——闭水试验——防水保护层——卷材防水层——刚性保护层——滤水层——种植土

节点图: 种杭土__________________ 60覘碎石滤水层(或采用排水板滤水b: | 丽细 石混凝七刚性保护层 卷村业冰层 40打细石混礙I丑旌徐护日 菱氨酯防水涂膜层 找坡层 地下寧结构顶板 地下室顶板防水做法 构造做法: 1结构顶板 地下室顶板应为抗渗混凝土,抗渗等级不得低于P6级。在满足施工条件的前提下应尽量 采用低塌落度混凝土。 屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性能。地下室顶板应在浇筑混凝土时原浆收平压光。 2、闭水试验及结构修补 完成各种出板面的管道、烟道、落水口等的安装及四周封堵后,进行结构闭水试验并对渗 漏处进行修补。 3、找平层/找坡层 应直接采用结构找坡,找坡不小于1%。 当结构找坡有困难时,可采用找坡层进行找坡。找坡层应优先选用细石混凝土或水泥砂浆。慎用陶粒、膨胀珍珠岩等轻骨料混凝土。 必须在所有出屋面或与屋面相交的管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹 成半径不小于 50mm的圆角。 4、聚氨酯防水层 防水层采用不小于 2mm厚的聚氨酯防水涂膜。 出板面墙根部、出板面管道、烟道、落水口等阴角/阳角部位须增加防水附加层。防水附

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

车库 防水施工方案

1、编制依据 表1 2、工程概况 2.1三环新城1#D27-E6轴段车库,位于三环新城2#楼北侧,地下1层,建筑面积1336.00 ㎡。基底标高-7.03m 。顶部有2米覆土层。 2.2本工程地下车库防水等级为二级,基础形式为独立柱基础。地下室外防水及基础底板设计为1层4MM 厚SBS Ⅱ型防水卷材;车库外墙、顶板及基础底板混凝土为抗渗自防水混凝土,抗渗等级S8; 2.3 底板结构后浇带,地下结构外导、地下结构顶板下部和上部外墙施工缝设置柔性膨胀止水条。 2.4 地下室外墙的防水保护层为铺贴50厚聚苯乙烯泡沫塑料板,地下室回填土为2:8灰土夯实。 3、施工组织 防水工程由保利建设开发总公司总承包,由防水专业队伍分包施工,防水基层施工处理、防水保护层施工由总包方负责。卷材防水采用外贴法施工,工序组织如下: 4.2 施工人员组织:分包防水专业施工队队长1人,技术员1人,班组质检员1人,安全员1人,班组作业5人。 4.3提前做好材料进场的复试工作。防水卷材及有关附材的复试一般需要5~7d ,故在施工前要提前进行,以免影响工期。 4.4基础垫层及防水保护墙已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续。且垫层及防水保护墙粉刷层已干燥。 4.5按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为50mm 的小圆角,以保证防水卷材粘贴牢固。 5、施工准备 5.1 机具准备: 喷灯、剪刀、长把滚刷、钢卷尺、铁抹子、扫帚及小白线。 5.2 材料准备: 材料进场必须有“三证一书”。即材料必须有北京市建筑材料质量监督检查站检查报告;材料出

厂合格证;生产厂家许可证,同时必须有产品说明书等。材料进场后必须现场取样,送交公司中心实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。 6、施工工艺、方法 6.1 底板 6.1.1 防水层: 6.1.1.1 工艺流程: 1)基层处理:先用铲刀和扫帚及其它工具将表面的突出物、砂浆和疙瘩等清理干净,并将尘土、杂物清扫干净,对阴阳角、管根等部位必须认真清理。 2)基层干燥程度的简易检验方法:将1m2卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可上底油铺设防水层。 3)涂刷底油:将水乳型氯丁胶乳作为底油,用长把滚刷均匀涂布于基层表面上,不得有漏刷和透底现象,常温经过4h,或手感不粘时,方可进行下道工序。 4)弹线:在基层上用小白线,弹出卷材附加层位置边线和卷材铺贴标准的位置分格线。 5)附加层施工:阴阳角等复杂部位必须先做附加层,附加层采用复合胎卷材,按照弹好的位置 30㎝左右,轻轻喷过去,双手压紧卷材慢慢地滚铺,将其底面与基层之间的空气全部排出。 卷材搭接:卷材的长边之间压边不小于10cm,短边搭接不小于15cm。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应在平面上,距立面不小于600mm处。接缝处要用喷灯热熔粘贴牢固,以边缘挤出沥青为合格,随即刮封接口,防止出现张嘴和翘边,使之成为一个完整的防水层。 7)SBSⅡ的施工,即将成卷的防水卷材按弹好的标准位置放于基层上面,用喷灯对准卷材和基层表面夹角,喷灯距交界处约30cm左右,边熔融卷材涂盖层,边在熔融范围用双手压紧卷材慢慢地滚铺,将基底面与基层粘贴牢固。卷材顺一个方向平行铺贴,接缝须错开三分之一卷材幅宽,端部接头应错开30cm以上。卷材的甩茬做法:将立面卷材甩茬部位平铺在防水引墙顶用一皮砖将卷材压住。具体做法详见下图。

车库顶板排水板施工组织方案

津监理A2 施工组织设计(方案)报审表编号:001

天津一期园林景观工程一标段 车库顶板 排水系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 公司名称:天津园林绿化工程有限公司 2017年3月20日

编制依据 (2) 工程概况 (2) 社区地下车库顶板种植系统简介 (2) 车库顶板排水保护系统设计方案 (3) AT-15300 (HDPE )排水保护板介 绍 (6) 排水板安装施工工艺 (7) 成品保护 (8) 应注意的质量问题 (8) 安全保证措施 (8) 车库顶板 排水保护系统施工方案 一、编制依据 1、车库顶板构造。 2、规范 (1)《屋面工程技术规范》(GB50345—2004) (2)《种植屋面工程技术规程》(JGJ155—2007) (3)《工民建工程专用高密度聚乙烯(HDPE )排水保护板》(Q/TFJKG 001-2008 ) (4)《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》

二、工程概况 (略) 三、社区地下车库顶板种植系统简介 地下车库种植平台定位 利用社区绿地下建设地下车库是汽车时代的居住特点,地下车库顶板作为种植、交通平台也就形成了一种全新环境体系一一浅盆地生态体系。 地下车库由于面积较大,其使用功能、以及钢筋混凝土结构耐久性都要求做到严格的 密闭防水,上部的覆盖土层厚度往往是以所种植的植物的需求而定,尽可能减少结构的负荷,这就形成了浅盆地形态: ?稳定的不透水层,大环境沟通受阻。 ?根深植物根系在盆地水平延伸扩展。 ?深层积水、上部干燥导致植物物种单一化 浅盆地形态不能满足多样化种植生态要求 浅盆地形态的人工干预措施 城市居住社区绿地需要的是植物物种多样性的生态环境,阔叶乔木的环境洁净效果最为优良,因此社区绿地需要以阔叶乔木、灌木、多年生草本植物营造,浅盆地形态显然不 能满足上述要求。因此必须采取人工干预措施一一人工环境循环系统 浅盆地形态的人工环境循环系统是采用特殊材料建立起快速的水、气流动循环系统。 现代合成材料技术的发展为浅盆地形态的人工环境循环系统提供了更加方便的营造手法,利用合成材料薄膜压型制成的排水板构筑排水层、聚酯无纺布过滤水土保持,人工干预系统更加灵活、轻便。

地下室顶板防水方案说明

北外滩水城十六街区工程地库顶板防水施工方案 m南集团 ZHONGNAN GROUP 江苏中南建筑产业集团有限责任公司北外滩水城十六街区项目经理部 2017年1月6日

一、编制依据 ...................................... 1.1、工程施工组织设计、项目管理策划书。…… 1.2、设计施工图纸。........................... 1.3、本分部分项工程使用的图集、标准、规程、规范。 1.4、建设部、江苏省、南京市有关工程质量安全文明施工的规定文件。 1.5、本公司的企业标准。 (1) 二、工程概况 2.1、工程概况 (2) 三、施工安排及计划 (3) 3.1、检验批划分计划 (3) 3.2、材料使用及复试计划 (3) 四、施工部署 (3) 4.1质量控制 (3) 4.2施工安排 (3) 五、施工准备 (4) 5.1技术准备 (4) 5.2现场作业条件准备 (4) 5.3材料、机具准备 (4) 六、施工方法 (6) 6.1施工流程 (6) 6.2主要施工方法 (6) 6.3注意事项 (11) 七、质量验收 (12) 7.1防水层 (12) 八、主要管理措施 (13) 8.1技术措施 (13) 8.2质量保证措施 (14) 8.3质量要求及交工验收 (14) 九、冬季施工措施 (15) 9.1材料运输 (15) 9.2施工环境 (15) 9.3冬季施工 (15) 十、成品保护 (15) 10.1施工过程保护 (15) 10.2保护层施工保护 (16) 10.3运输保护 (16) 10.4损坏修复 (16) 十一、质量保证措施 (16) 十二、安全文明施工措施及环保措施 (16)

地下车库防水卷材施工方案

学府苑地下车库C区 地下防水工程施工方案 一、工程概况: 本工程位于学府苑住宅小区3—6#楼院内,结构形式为钢砼框架结构,地下二层,其中地下一层层高为3.80m;地下二层层高为3.40m,建筑面积约为20000m2,可停汽车594辆,设计地下防水等级2级,二道设防:即地下车库底板、顶板、外墙均做防水卷材进行防水处理,底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土抗渗等级为S6。 二、编制依据 1、施工图纸及其变更通知。 2、国家和行业现行的施工验收规范及有关的技术规程。 3、施工合同和有关文件。 4、本公司的各项管理制度。 三、执行标准及规范 本工程防水等级为二级,地下整体混凝土结构,二道设防,施工过程及质量验收依据以下规范、规程执行。 1、(地下工程防水技术规范)GB50108—2001 2、(建筑防水工程技术规程)DBJ04—249—2007 3、(地下防水工程质量验收规范)GB50208—2002 4、(建筑工程施工质量验收统一标准)GB50300—2001 四、施工目标 根据施工合同,建设单位要求,施工图及有关规范、规程,

结合本工程特点和实际情况,确定目标如下: 1、质量目标 严格按照合同条款、图纸要求和规范、规程标准进行施工,工程一次验收合格率为100%。 2、工期目标 调配好施工队伍,合理安排本工程和其他工序交叉作业,严格按照施工进度计划进行施工作业,确保工程按照进度计划内完成。 3、安全、文明施工目标: 1)无因工死亡、重伤和重大机械设备事故,轻伤率低于1%。 2)无火灾事故。 3)无严重污染、扰民事故。 4)按太原市文明、安全工地标准进行加强管理,达到我公司关于施工现场管理工程的规定和要求。 五、抗渗混凝土施工 1、施工准备: 1)按照图纸设计要求和施工规范、规程的要求进行技术、安全交底。 2)依据设计要求及工程的实际情况制定好施工方案和技术措施。 3)浇筑前24小时通知砼厂家所浇筑的部位、数量、强度等级、抗渗等级,外加剂要求,坍落度等技术数据,以便砼能及时供给。 4)办理钢筋、模板等隐蔽工程的验收、予检手续,并取得监理人员签证的开灌浇筑令,核实各类予埋件、线管孔洞的位置、数量及固定情况无误。

车库顶板排水方案

车库顶板排水保护系统施工方案 一、编制依据 1、车库顶板构造。 2、规范 (1)《屋面工程技术规范》(GB50345—2004) (2) 建筑构造通用图籍88J5-1 (3)《高密度聚乙烯(HDPE)排水保护板》(Q/TFJKG 001-2004) (4)《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》 二、工程概况 (略) 三、社区地下车库顶板种植系统简介 地下车库种植平台定位 利用社区绿地下建设地下车库是汽车时代的居住特点,地下车库顶板作为种植、交通平台也就形成了一种全新环境体系——浅盆地生态体系。 地下车库由于面积较大,其使用功能、以及钢筋混凝土结构耐久性都要求做到严格的密闭防水,上部的覆盖土层厚度往往是以所种植的植物的需求而定,尽可能减少结构的负荷,这就形成了浅盆地形态: ●稳定的不透水层,大环境沟通受阻。 ●根深植物根系在盆地水平延伸扩展。 ●深层积水、上部干燥导致植物物种单一化。 浅盆地形态不能满足多样化种植生态要求 浅盆地形态的人工干预措施 城市居住社区绿地需要的是植物物种多样性的生态环境,阔叶乔木的环境洁净效果最为优良,因此社区绿地需要以阔叶乔木、灌木、多年生草本植物营造,浅盆地形态显然不能满足上述要求。因此必须采取人工干预措施——人工环境循环系统

浅盆地形态的人工环境循环系统是采用特殊材料建立起快速的水、气流动循环系统。 现代合成材料技术的发展为浅盆地形态的人工环境循环系统提供了更加方便的营造手法,利用合成材料薄膜压型制成的排水板构筑排水层、聚酯无纺布过滤水土保持,人工干预系统更加灵活、轻便,系统构造自上而下设计如下: 1、人工配制种植土层,自然堆填。 2、自然土壤基层。 3、浇灌系统(在土壤基层中预埋)。 4、200g/m2聚酯无纺布复合水土保持过滤层。 5、排水保护系统(排水、防水保护、耐植物根系穿刺)。 6、防水层。 7、车库顶板钢筋混凝土结构。 四、车库顶板排水保护系统设计方案 根据车库顶板的具体条件,其地下车库顶板的防水、排水保护、种植推荐下述系统设计推荐系统构造自上而下设计如下: 1、人工配制种植土层,自然堆填。 2、自然土壤基层。 3、浇灌系统(在土壤基层中预埋)。 4、200g/m2聚酯无纺布。 5、KD-1020型(HDPE)排水保护板。 6、卷材防水层。 7、找平层。 8、车库顶板钢筋混凝土结构。 车库顶板排水系统设计构造节点图:

地下车库专项施工方案08983

新余翠湖天地商住小区二期工程 地 下 车 库 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人:职务(岗位): 审核人:职务(岗位): 审批人:职务(岗位): 编制日期:年月日 江西省新余市流星花园房地产开发有限公司 施工组织设计《方案》报审表 工程名称:江西省新余市翠湖天地小区二期地下车库

表 由 承 包 单 位 填 表 , 一 式 四 份 。 目 录 一、工程概况 二、建筑结构安全等级及设计使用年限 三、施工部署 四、主要施工方法 五、主要施工机具计划 六、施工进度计划

七、质量保证措施 八、安全生产、文明施工保证措施 附图 1、地下车库施工进度计划横道图(车库部分) 2、地下车库施工进度计划横道图(住宅部分) 3、施工平面布置图(基础阶段一) 4、施工平面布置图(基础阶段二) 一、工程概况: 1.1建筑设计:建学建筑与工程设计所有限公司; 1.2工程地址:本工程位于江西省新余市五一南路西侧; 1.3地面建筑层数、高度:9层,最高28.20m; 1.4地下建筑层数:42#、43#楼设置一层地下室; 1.5工程用途:地下一层为车库,地上部分为住宅;1.6建筑体系:高层为框架结构,抗震详结构图; 1.7建筑室内标高:±0.000相当于绝对标高详建施。 二、建筑结构安全等级及设计使用年限 2.1建筑结构安全等级:二级 2.2结构设计使用年限:50年 2.3结构抗震设计类别:非抗震 2.4地质基础设计等级:乙级

2.5结构抗震等级:非抗震 2.6地下室防水等级:二级 三、施工部署 3.1施工段的划分: 地下车库施工后按后浇带和变形缝分为二个施工段。(1—7)轴为一段;(8—11)轴为一段,依次施工。 3.2施工工艺流程: 测量、放线→基坑支护、开挖→细部放线→挖电梯井、地梁、基础→地基验槽→做垫层→砖模、抹灰、底板防水→砼底板施工→地下车库柱、墙→地下车库主体结构→地下车库、人防结构验收→地下车库外防水→土方回填 3.3施工顺序: 先施工车库部分,再施工住宅部分。 3.4现场安排: 地下车库施工时,利用住宅做施工场地,地下车库土方开挖预留斜坡道,地下车库基坑底留0.5米厚保护土层。地下车库基坑内按总平面布置图设钢筋原材料堆场10.0×20.0米、钢筋加工场10.0×10.0米、钢筋半成品堆场10.0×20.0米;上述场地铺100厚道渣,周边做好组织排水。钢筋加工场采用钢管、石棉瓦搭设10.0×6.0米钢筋棚。 待地下车库完成后,利用住宅首层做施工场地,进行住宅施工。在8—11轴处布置钢筋原材料堆场10.0×20.0米、钢筋加工场10.0×10.0米、钢筋半成品堆场10.0×20.0米。此范围楼板采用杉原木支撑加固处理:杉原木支撑沿

地下车库顶板防水施工方案

地下室防水施工方案 一、地下室外墙渗漏水工程概况 工程地下室防水设防标准为GB50108-2001《地下工程防水技术规范》二级防水等级。地下室外墙防水采用结构自防水混凝土加卷材外防水,50厚聚苯板保护层。 二、地下室外墙渗漏水工程施工准备 2.1技术准备 2.1.1施工方法的选择 防水工程是关系到工程使用功能的一项重要指标,它是工程施工过程中的一项重点工程、难点工程。施工方法和方案的选择对工程施工质量的好环有着直接的影响。 本工程的地下室外墙SBS防水卷材采用热熔法满粘施工。 2.1.2工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与实施工艺之间的矛盾。 2.1.3技术交底 防水工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经过现场技术负责人的审核后严格执行。 2.2现场准备 2.2.1外墙面对拉螺栓应预先割掉,木垫块取出后用水泥砂浆抹平。 2.2.2基层应清理干净,混凝土接缝处理平整,阴阳角处作成圆弧形或135°折角。 2.2.3基层表面应干燥,含水率不大于9%(将1米见方的卷材盖在基层表面上,静置3h左右,若覆盖处表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材无结露现象,即认为基层含水率小于9%)。 2.3材料准备 本工程地下室外墙防水选用3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。防水卷材的外观质量、品种规格应符合地下工程防水技术规范(GB50108-2001)和地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)的有关规定要求。 聚酯胎防水卷材主要物理性能指数: 项目性能要求 拉伸性能拉力(N/50mm)≥800(纵横向) 最大拉力时延伸率(%)≥40(纵横向) 低温柔度(℃)≤-15 R=15mm,弯180°,无裂纹 不透水性压力0.3Mpa,保持30分钟不漏水

车库顶板排水做法

车库顶板排水做法 1 针对不同车库结构选择排水材料 熔性聚烃类渗排水材料是近年来施工比较常用的排水材料,主要有管材与板材。其具有极好的渗水与排水功能,既具有收集、排除土中的滞水,降低地下水位的作用,又克服了旧渗水材料底部透水、无根阻性、排水渗流的缺点。 1.1透水管在翻梁式车库结构上的运用 翻梁式车库结构由于上翻梁呈井字型分布,把整个车库顶板分成无数个独立的空间,在浇筑梁体结构时,在梁底预留排水孔,根据设计排水流量采用不同规格的透水管把各独立空间连成一个整体的排水体系。 1)透水管的常见施工工艺流程 2)透水管常用规格情况表 1.2排水板在平板式车库结构上的运用 平板式车库结构由于其车库顶板是一个完整的平面,可选择使用排水板作为排水材料,使基层底部形成一个整体的排水体系。

1)排水板的常见施工工艺流程 2)排水板常用规格情况表 1.3相关小区车库顶绿化情况采集表 1.4透水管及排水板的特性 1.4.1其表面开孔率在75%以上,具有迅速渗水和定向排水的特性,可以快速地排走土壤中的多余水分和暴雨时土壤中的渗透水。 1.4.2 1由于内部孔隙率大(透水管:75-80%、排水板:>90%),采用憎水性材料制成,水流阻力小,不会粘附泥砂,单位断面通水能力好。 1.4.3 具有很高的抗压能力,压缩形变与抗压能力成指数关系增长。

1.4.4 其在阻根性、可曲扰性、耐久性等方面比其他排水材料具有较好的性能,且重量轻,较好的减轻了车库荷载。 1.4.5 在施工方面,其良好的可裁剪性,给现场施工带来方便,大大降低了工人劳动强度。 1.5施工注意事项 1.5.1 在排水基层施工时,可预留水位观察口,随时观察地下水位的情况,防止积水。 1.5.2 透水管及排水管采用搭接法铺设,在搭接处需用尼龙扎带和防水胶带处理。 1.5.3 覆盖无纺布时,搭接缝处重叠的宽度不应小于200mm。 1.5.4 排水基层施工后,劳动车不能直接在排水板上行走,可铺设木板形成通道,以防止排水材料损坏。 1.5.5 无纺布铺设后,随时回填土壤,回填时应注意分层回填,第一层回填土保证夯实后才可进行机械回土,必要时采取保护措施。 2.基质土的选择 一般景观绿化工程的基质土,采用原土或基础开挖的深层土,其湿重有1900-2100 kg/m3。在车库顶板施工时,为减轻顶板结构荷载,加强土壤的渗排水能力,可采用改良土进行回填。 2.1常用基质土改良情况表

相关文档