文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气输配试卷及答案

燃气输配试卷及答案

燃气输配试卷及答案
燃气输配试卷及答案

一、填空题(1分/每空,共25分)

1. 湿燃气形成水化物的主要条件是温度和压力。次要条件是含有杂质高速、紊流、脉动

和急转弯等。

2. 液化石油气的气化潜热随温度的升高而升高,到达临界温度时,气化潜热为零。

3. 液态烃的容积膨胀系数很大,大约为水的 16 倍。

4. 城市燃气管道根据用途可分为:(一)长距离输送管线;(二)城市燃气管道;(三)工

业企业管道。

燃气钢管采用的连接方法有:(一)焊接;(二)法兰连接;(三)丝扣连接。

5. 埋地钢管防腐蚀的方法分为:(一)绝缘法;(二)电保护法。其中电保护法有:外加电

流法、牺牲阳极法、排流保护法。

6. 燃气压缩机按工作原理可分为:(一)容积型、(二)速度型。

7. 低压干式储气罐根据密封方式的不同可分为:阿曼阿恩型、可隆型、

威金斯型。

8. 液化天然气低温储存方式有:阶式循环法制冷、混合法式制冷、膨胀法制冷。

9. 高、中压燃气环网在水力可靠性相同的情况下,按等管径计算的环网比用等压降计算

的环网的金属耗量少。

二、判断题(1分/每小题,共10分)

1. 盈亏平衡点越低,项目的抗风险能力越大。(√)

2. 燃气轮机主要用来作为备用原动机,当停电又不允许压缩机停车的情况下临时开动燃气轮

机。(×)

3. 天然气从气态转变成液态,其体积约缩小600倍。(√)

4. 发生炉煤气由于热值低,不可以单独作为城市燃气的气源。(√)

5. 城镇燃气设计规范规定人工燃气中硫化氢含量小于10mg/m3。(×)

6. 在设计城市燃气环状干管网水力计算时,应采用同时工作系数法来确定燃气小时计算流量。

(×)

7. 输送湿燃气的管道,其坡度一般不小于0.03。(×)

8. 混合燃气随含惰性气体成分的增加,其爆炸极限范围缩小。(√)

9. 混合气体的动力粘度随压力的升高而增大,液态碳氢化合物的动力粘度则随压力的升高而

减小。(√)

10. 中低压区域调压站的最佳作用半径随管道造价系数的增加而增大。(√)

三、名词解释题(3分/每小题,共15分)

1. 调压室最佳作用半径

调压室作用半径是指从调压器到零点的平均直线距离(1.5分),当这个作用半径使管网系统的年计算费用为最小值时,则称这个作用半径为最佳作用半径(1.5分)。

2. 高压储罐容积利用系数

φ=VPo/(VcP)=(P-Pc)/P(1分),它是指高压储气罐的最高工作压力与最低允许压力之差与最高工作压力之比值(2分)。

3. 月高峰系数

各月的平均日用气量与全年平均日用气量的比值(1分)中最大值称为月最大不均匀系数K1max又称为月高峰系数(1分)。K1max=12个月中平均日用气量最大值/全年平均日用气量。

4. 小时计算流量

指燃气计算月的高峰小时最大用气量。(2分)

城市燃气分配管道的小时计算流量为:Qh=Qy×K1max×K2max×K3max/365×24;(0.5分)

室内和庭院燃气管道的小时计算流量按燃气用具的额定耗气量和同时工作系数来确定。(0.5分)5. 途泻流量

分配管网的管段与大量居民用户、小型公共建筑用户相连(0.5分)。这种管段的主要特征是:由管段始端进入的燃气在途中全部供给各个用户,这种管段只有途泄流量。(2分)图示(0.5分)

四、简答题(6分/每小题,共30分)

1. 城市燃气管道系统的构成?

答:现代化的城市燃气输配系统是复杂的综合设施,通常由下列部分构成:

(1)低压、中压以及高压等不同压力等级的燃气管网;(1.5分)

(2)城市燃气分配站或压气站、各类型的调压站或调压装置;(1.5分)

(3)储配站;(1分)

(4)监控与调度中心;(1分)

(5)维护管理中心。(1分)

2. 城市燃气管道输配系统为什么要采用不同的压力级制?

答:1.管网采用不同的压力级制是比较经济的(1分)。因为大部分燃气由较高压力的管道输送,管道的管径可以选得小一些,管道单位长度的压力损失可以选得大一些,以节省管材;(1分)

2.各类用户需要的燃气压力不同(1分)。如居民用户和小型公共建筑用户需要低压燃气,而大型工业企业则需要中压或高压燃气;(1分)

3.消防安全要求(1分)。在城市未改建的老区、建筑物比较密集、街道和人行道都比较狭窄,不宜敷设高压或中压A管道。(1分)

3. 简述燃气分配管道计算流量及含义?

答:燃气分配管网的各管段根据连接用户的情况,可分为三种:①管段沿途不输出燃气,用户连接在管段的末端,这种管段的燃气流量是个常数,所以其计算流量就等于转输流量。(1分)②分配管网的管段与大量居民用户、小型公共建筑用户相连。这种管段的主要特征是:由管段始端进入的燃气在途中全部供给各个用户,这种管段只有途泄流量。(1分)③流经管段送至末端不变的流量为转输流量Q2,在管段沿程输出的燃气流量为途泄流量Q1,该管段上既有转输流量,又有途泄流量。(1分)为进行变负荷管段的水力计算,可以找出一个假想不变的流量Q,使它产生的管段压力降与实际压力降相等。这个不变流量 Q 称为变负荷管段的计算流量,Q=αQ1+ Q2,α指流量折算系数,通常取0.55或0.5。(3分)

4. 简述城市燃气加臭的必要性及加臭量的要求?

答:城市燃气是具有一定毒性的爆炸性气体,又是在压力下输送和使用的(1分)。由于管道及设备材质和施工方面存在的问题和使用不当,容易造成漏气,有引起爆炸、着火和人身中毒的危险(1分)。因此,当发生漏气时能及时被人们发觉进而消除漏气是很有必要的。要求对没有臭味的燃气加臭,对于减少灾害,是必不可少的措施。(1分)。

在城市燃气的可燃成分中,最具有剧毒性而含量较多者为CO。而规定了对有毒而又无臭味的燃气应加臭,使有毒燃气在达到允许有害浓度之前,应能察觉。(1.5分)对无毒燃气在相当于爆炸下限20%的浓度时,应能察觉。(1.5分)

5. 简述调压器并联的作用原理?

答:调压器并联时一个调压器正常工作,另一台备用。当正常工作调压器出故障时,备用调压器自动启动,开始工作。其原理如下:正常工作调压器的给定出口压力略高于备用调压器的给定出口压力,所以正常工作时,备用调压器呈关闭状态(1分)。当正常工作的调压器发生故障,使出口压力增加到超过允许范围时,其线路上的安全切断阀关闭,致使出口压力降低,当下降到备用调压器的给定出口压力时,备用调压器自行启动正常工作(2分)。备用线路上安全切断阀的动作压力应略高于正常工作线路上安全切断阀的动作压力(1分)。要求画图(图占2分)

五、论述题(共20分)

1. 试述高层建筑的室内燃气管道系统应考虑哪些问题?如何解决?

答:对于高层建筑的室内燃气管道系统还应考虑三个特殊的问题。

(一)补偿高层建筑的沉降。高层建筑物自重大,沉降量显著,易在引入管处造成破坏。可在引入管处安装伸缩补偿接头以消除建筑物沉降的影响(2分)。伸缩补偿接头有波纹管接头、套筒接头和软管接头等形式(1分)。

(二)克服高程差引起的附加压头的影响

燃气与空气密度不同时,随着建筑物高度的增大,附加压头也增大,而民用和公共建筑燃具的工作压力,是有一定的允许压力波动范围的(2分)。当高程差过大时,为了使建筑物上下各层的燃具都能在允许的压力波动范围内正常工作,可采取下列措施以克服附加压头的影响:

1).分开设置高层供气系统和低层供气系统,以分别满足不同高度的燃具工作压力的需要。(1分)2).设用户调压器,各用户由各自的调压器将燃气调压,达到燃具所需的稳定压力值。(1分)

3).采用低——低压调压器,分段消除楼层的附加压头。(1分)

(三)补偿温差产生的变形。(1分)高层建筑燃气立管的管道长、自重大,需在立管底部设置支墩。为了补偿由于温差产生的胀缩变形,需将管道两端固定,并在中间安装吸收变形的挠性管或波纹管补偿装置。管道的补偿量可按下式计算:

ΔL=0.012LΔt (1分)

2. 试述提高燃气管网水力可靠性的途径?

答:1).管网系统应有两个或两个以上的供气点以防供气中断(1.5分)。向大用户、调压站以及小区居民用户供气时,都应双侧供气,高、中、低压管网都要连成环形。如果管网系统是由几个压力级组成,则应设一定数量的连接点(即调压站)以保证多点供气(1分)。

2).如果存在天然或人工障碍,低压管网最好分区布置,而不要连成整体系统,但每一独立区至少应有两个调压站(1.5分)。各调压站的出口可用同径管道以最短的线路互相连接,以保证当一个调压站关断时由另一个调压站供给必要数量的燃气(1分)。

3). 如果高、中压管网只有一个环时,可采用相同或相近的管径,并留有一定的压力储备,以提高事故情况下的通过能力(1.5分)。对由许多环路组成的管网,整个压力降P A2-P B2应当在沿燃气流动方向依次布置的各环路之间均匀地分配,并且每个环应由管径相同的管道构成。管网中环路越多,则压力储备可以减少(1分)。

4). 低压环网可按单位长度压力降ΔP/L=常数进行计算,而相邻管段直径不能相差很大(1.5分),否则在事故情况下就不能保证供应一定的燃气量

油气集输复习题(1)

一、填空题 1、国家对商品原油的质量要求是:质量含水率、饱和蒸汽压和含盐量。 2、油井回压是集输系统的起点压力,自喷井回压应为油井油压的0.4—0.5 倍,否则集输系统工况的变化将影响油井产量的稳定。 3、多元体系的相特性不同于一元体系,其饱和蒸汽压的大小和温度与气化率有关,通常把泡点压力称为该多元混合物的真实蒸汽压。 4、油气分离的基本方式基本上可分为一次分离、连续分离和多级分离三种。 5、油气分离器按外形一般分为卧式分离器和立式分离器。 6、油气分离中起碰撞和聚结分离作用的部件称除雾器,除雾器应能除去气体中携带的粒径为10—100 微米的油雾。 7、流型模型把两相流流型划分为:分离流、分散流和间歇流或段塞流。 8、形成稳定乳状液必须具备的条件:互不相容液体、强烈搅拌和乳化剂的存在。 9、电脱水只适宜于油包水型乳状液,且进入电脱水器中的乳状液含水率要求不超过30%,否则易产生电击穿现象。 10、原油稳定的方法基本上可分为:闪蒸法和分流法两类。 11、集输系统由那些工艺环节组成:油气分离、原油净化、原油稳定、天然气净化、轻烃回收。 12、理想体系中平衡常数Ki= y i/x i=p i0/p i,它是体系压力和温度的函数。 13、某油田采用三级分离,一级分离压力为0.9Mpa(绝对),末级分离压力 为0.1MPa(绝对),各级间压力比R为 14、按管路内流动介质的相数,集输管路可分为单相、双相和多相流。 15、气液两相流的处理方法有均相流模型、分相流模型和流型模型三种模型。 16、弗莱尼根关系式在计算倾斜气液两相管流的压降时认为:由爬坡引起的高程附加压力损失与线路爬坡高度总和成正比。 17、原油和水构成得乳状液主要有两种类型:油包水型乳状液和水包

燃气输配课程试题及标准答案

重庆大学 << 燃气输配>> 课程试题及标准答案 一、填空题(1分/每空,共25分) 1.湿燃气形成水化物的主要条件是温度和压力。次要条件是含有杂质高速、紊流、脉动和急转 弯等。 2.液化石油气的气化潜热随温度的升高而升高,到达临界温度时,气化潜热为零。 3.液态烃的容积膨胀系数很大,大约为水的 16 倍。 4.城市燃气管道根据用途可分为:(一)长距离输送管线;(二)城市燃气管道;(三)工业企业 管道。 燃气钢管采用的连接方法有:(一)焊接;(二)法兰连接;(三)丝扣连接。 5.埋地钢管防腐蚀的方法分为:(一)绝缘法;(二)电保护法。其中电保护法有:外加电流法、 牺牲阳极法、排流保护法。 6.燃气压缩机按工作原理可分为:(一)容积型、(二)速度型。 7.低压干式储气罐根据密封方式的不同可分为:阿曼阿恩型、可隆型、 威金斯型。 8.液化天然气低温储存方式有:阶式循环法制冷、混合法式制冷、膨胀法制冷。 9.高、中压燃气环网在水力可靠性相同的情况下,按等管径计算的环网比用等压降计算的环网 的金属耗量少。 二、判断题(1分/每小题,共10分) 1.盈亏平衡点越低,项目的抗风险能力越大。(√) 2.燃气轮机主要用来作为备用原动机,当停电又不允许压缩机停车的情况下临时开动燃气轮机。 (×) 3.天然气从气态转变成液态,其体积约缩小600倍。(√) 4.发生炉煤气由于热值低,不可以单独作为城市燃气的气源。(√) 5.城镇燃气设计规范规定人工燃气中硫化氢含量小于10mg/m3。(×) 6.在设计城市燃气环状干管网水力计算时,应采用同时工作系数法来确定燃气小时计算流量。(×) 7.输送湿燃气的管道,其坡度一般不小于0.03。(×) 8.混合燃气随含惰性气体成分的增加,其爆炸极限范围缩小。(√) 9.混合气体的动力粘度随压力的升高而增大,液态碳氢化合物的动力粘度则随压力的升高而减小。 (√)

城市燃气输配总复习

《城市燃气输配》综合复习资料 一、填空题 1、燃烧速度指数(燃烧势)反映了燃气燃烧火焰所产生离焰、黄焰、回火和不完全燃烧的 倾向性,是一项反映燃具燃烧___________的综合指标,能更全面地判断燃气的燃烧特性。 2、调压器按照用途或使用对象分类可分为:_______、_________和_________。 3、液化石油气有两个来源,分别是油气田和_______,液化石油气的主要成分是_____。 4、按燃气的起源或其生产方式进行分类,大体上把燃气划分为_______和___________两大 类。________和________则由于气源和输配方式的特殊性,习惯上各另列一类。 5、我国城市燃气的分类指标是国际上广泛采用的___________和____________。 6、某小区面积151.8公顷,人口密度600人/公顷,气化率为90%,每人每年的耗气量123.9 Nm3/人.年,则该小区居民年耗气量为____________Nm3/年。 7、区域调压站的最佳作用半径600 m,居民人口密度600人/公顷,每人每小时的计算流 量0.06Nm3/人.h,则调压站的最佳负荷为____________Nm3/h。 8、某低压燃气管道的途泄流量为50m3/h,转输流量为80 m3/h,则该管线计算流量为 m3/h。 9、9、调压站的作用半径是指从调压站到平均直线距离。 10、某多层住宅,燃气室内立管终端标高17m,引入管始端标高-0.6m,燃气密度0.71kg/Nm3, 产生的附加压头为________。 11、某管网系统有m个节点,则独立的节点流量平衡方程共有个。 12、已知流入某节点的所有管段的途泄流量120 Nm3/h,流出该节点的所有管段的途泄流量 150 Nm3/h,该节点存在集中负荷200 Nm3/h,则该节点的节点流量 Nm3/h。 13、燃气管道的投资费用取决于和。 14、月不均匀系数用来表示,其计算式为,影响居民生活及公共建筑用气 月不均匀性的主要因素是。 15、城市燃气管网系统按照管网压力级制的不同组合形式分类,可分 为、、、及四种。 16、在绘制燃气管道水力计算图表时,燃气密度按计算。 17、按照天然气的常规分类,一般可分为四种,分别 为、、、。 18、已知天然气中各组分的容积成分,其中甲烷80%,乙烷16%,氮气4%,则天然气的相对 密度为。(注:甲烷密度0.7174kg/Nm3,乙烷密度1.3553kg/Nm3,氮气密度1.2504 kg/Nm3,空气密度1.293 kg/Nm3) 19、在进行城市燃气管网设计时,是确定气源、管网和设备通过能力的依据。 二、判断题 1、城市燃气应具有可以察觉的臭味,无臭味或臭味不足的燃气应加臭,有毒燃气中臭剂的 最小量应符合下列规定:泄漏到空气中,浓度达到爆炸下限的20%时,应能察觉。 2、如果气源产量能够根据需用量改变一周内各天的生产工况时,储气容积以计算月最大日 燃气供需平衡要求确定,否则应按计算月平均周的燃气供需平衡要求确定。 3、枝状管网中变更某一管段的管径时,不影响管段的流量分配,只导致管道节点压力的改 变。 4、不均匀系数法适用于求解室内和庭院燃气管道的计算流量。 5、5、“附加投资偿还年限法”适用于城市配气管网较多方案的技术经济比较。

油气集输期末考试知识点

流动三部曲:石油在地层内向井底的流动;②石油沿井筒由井底向井口的流动;③石油在地面集输系统内的流动。 分离器的分类:功能不同,气液两相分离器和油气水三相分离器两种;按其形状不同,分卧式分离器、立式分离器、球形分离器等;按其作用:分计量分离器和生产分离器等;按其工作压力不同,又可分为真空分离器、低压分离器、中压分离器和高压分离器。液体分离分为一次分离、连续分离和多级分离三种。 天然气矿场集输管网是集输系统重要组成部分。集输管线包括采气管线、集气支线和干线。集气管网通常分为枝状、放射状、环状和成组状管网. 平衡常数通常是温度、压力和组成的函数 目前较常用混输管道流型图:贝克流型图,曼德汉流型图 分离器试压通常分强度试压和严密性试压两个阶段进行。试压介质一般用清水。天然气按压力-温度相特性:干气、湿气、凝析气、伴生气 按气体含量:世界上开采的天然气中约有30%含有H2S和CO。H2S >1%和/或CO2>2%的天然气称为酸天然气,否则称甜天然气。 PR方程是目前在油气藏烃类体系相态模拟计算使用最为普遍。 8种流型气泡流、气团流、分层流、波浪、段塞、不完全环状、环状、弥散流 根据连续性方程、动量方程和能量方程,气液两相管路处理常用的三种模型:均相流模型、分相流模型、流型模型 均相流模型用于计算气泡流和弥散流混输管道的压降与实际情况比较接近。 分相流模型与分层流、波状流和环状流的情况比较接近。 三相分离器具有将油井产物分离为油、气、水三相的功能,适用于有大量游离水的油井产物的处理。这种分离器在油田中高含水生产期的集输联合站内。 防止天然气水合物生成的方法:天然气脱水、天然气加热、降压法、天然气中注入水合物抑制剂 油气藏分为五种类型:不饱和油藏、饱和油藏、油环气藏、凝析气藏、气藏 油藏的驱动方式有:水压驱动、气压驱动、溶解气驱、重力驱动 按汽油比将油气井井流产物分:死油;黑油;挥发性原油;凝析气;湿气;干气蒸馏共有三种方式:闪蒸-平衡汽化、简单蒸馏-渐次汽化、精馏。精馏过程实质上是多次平衡汽化和冷凝的过程 天然气:气藏气、凝析气藏气和油藏伴生气。注蒸气蒸气驱动和蒸气吞吐两种方式分馏法可分为常压分馏和压力分馏。根据精馏塔的结构和回流方式的不同,分馏法又可分为提馏稳定法、精馏稳定法和全塔分馏稳定法等三种。 流程内只有集中处理站的称一级布站,有计量站和集中处理站的称二级布站,三级布站有计量站、转接站(为井流液相增压的设备)和集中处理站。 一级半布站:集中处理站之外,布置若干选井点,选井点仅设分井计量用的选井阀组,不设计量分离器和计量仪表。 影响反应速度的因素有:①酸的类型;②酸的浓度;③面容比;④酸液的流⑤地层温度;⑥地层压力。 按管路内流动介质的相数分:集输管路可分为单相、两相和多相流管路。输油管和输气管都属于单相管路。矿物集输管路中大约有70%属于两相或多相混输管路。按管路工作范围和性质分:集输管路分为油管、采气管、集油(气)管和输油/气管。常把段塞流分为三种:水动力段塞流;地形起伏诱发的段塞流;强烈段塞流。 强烈段塞流具有周期性,在一个周期内大致分为以下四个过程:①立管底部堵塞; ②立管排液;③液塞加速;④立管排气。

燃气输配复习题

燃气输配复习题 一、判断题(对的划“√”,错的划“×”) 1液化石油气的主要成分是丙烷、丙烯、丁烷和丁烯。(√) 2我国燃气分类是以燃气燃烧特性指标进行分类,燃烧特性指标主要有:华白指数和燃烧势。(√) 3根据我国城市燃气质量要求,燃气的华白指数波动范围不宜超过±10%。(×) ±5% 4根据我国城市燃气质量要求,天然气及人工燃气中硫化氢的含量不得超过10mg/m3。(×)20mg/m3 5液化石油气从气态转为液态,体积约缩小250~300倍;天然气从气态转为液态,体积约缩小600~625倍。(√) 6城市中各类用户的小时用气工况均不相同,居民生活和公共建筑用户的用气不均匀性最为显著。(√) 7聚乙烯燃气管道只能作埋地管道使用,严禁作室内地上管道。(√) 8放散管一般也设在阀门井中,在管网中安装在阀门的前后,在单向供气的管道上则安装在阀门之后。(×)前 9市区外埋地敷设的钢质燃气管道,当采用阴极保护时,宜采用强制电流方式。(√)10城市燃气管道造价在很大程度上取决于管径,与壁厚关系较小。(√)双座阀受力基本上是平衡的,调压器入口压力对燃气出口压力影响较小。因此, 双座阀常用于用户调压器及专用调压器。(×) 12间接作用式调压器多用于流量比较大的区域调压站中。(√) 13防止出口压力过高的安全装置有安全阀、监视器装置和调压器并联装置。(√)14低压储气罐的储气方式是定容积储气方式。(×) 15燃气安全切断阀可控制出口压力的上限和下限。(√) 16燃气配气站的安全放散阀只控制压力的上限。(√) 17燃气储配站常用的安全装置有安全放散阀、紧急切断阀、报警装置等。(√)

18可燃烧混合物的爆炸极限范围越宽,其爆炸危险越大。(√) 19截止阀是依靠燃气压力的变化达到开闭或节流的阀门。(×) 20安全阀是燃气配气站防止超压供气的最后一道屏障。(√) 21燃具的适应性表明:一般适用于燃烧天然气的灶具,也适用于液化石油气。(×)22流量计可以正向安装,也可以反向安装。(×) 23燃气低于或高于爆炸上下限度时,既不爆炸也不着火,其原因是过量的空气冷却作用可阻止火焰的蔓延,而空气量不足,火焰也不能蔓延。(√) 24管道内的游离水是造成管道腐蚀的主要原因。(√) 25液态烃的主要危害是易引起管道堵塞,降低管道输送效率。(√) 26我国城市燃气最新压力级制将压力划分为低压、中压、次高压、高压和超高压五等。(×) 27聚乙烯管道和其他材质的管道、阀门、管路附件等的连接应采用法兰或螺纹连接。(×) 28凡是防腐层破损点不一定是漏气点,凡是漏气点必然是防腐层的破损点。(√) 29对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件,不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道连接时,必须采用电熔连接。(√) 30聚乙烯管可随地形弯曲敷设,其允许弯曲半径应不小于5倍的管材外径。(×)31聚乙烯管道和其他材质的管道、阀门、管路附件等的连接应采用法兰或钢塑过渡接头连接。(√) 32城市燃气有的有臭味,有的无臭味,无臭味的更好,因为毒性也小。(×) 33室内燃气管道安装中,阀门应在关闭状态下安装。(√) 34不同压力级制的燃气管道之间应通过调压装置连接。(√) 35当流量一定时流体速度与管道的截面积成正比。(×) 36调压箱(悬挂式)可安装在建筑物的窗下和阳台下的墙上。(×) 37混合气体的爆炸极限只取决于组成气体的爆炸极限。 (×) 38燃气热值是指单位数量燃气完全燃烧时所放出的热量。 (√ ) 39用于城市燃气的天然气高位发热量应大于30MJ/m3。 (×)

燃气输配试卷及答案82186

重庆大学<< 燃气输配>> 课程试题及标准答案 一、填空题(1分/每空,共25分) 1.湿燃气形成水化物的主要条件是温度和压力。次要条件是含有杂质高速、紊流、脉动和急转 弯等。 2.液化石油气的气化潜热随温度的升高而升高,到达临界温度时,气化潜热为零。 3.液态烃的容积膨胀系数很大,大约为水的16 倍。4.发生炉煤气由于热值低,不可以单独作为城市燃气的气源。 (√) 10.中低压区域调压站的最佳作用半径随管道造价系数的增加而增大。(√) 三、名词解释题(3分/每小题,共15分) 1.调压室最佳作用半径 调压室作用半径是指从调压器到零点的平均直线距离(1.5分),当这个作用半径使管网系统的年计算费用为最小值时,则称这个作用半径为最佳作用半径(1.5分)。 2.高压储罐容积利用系数 φ=VPo/(VcP)=(P-Pc)/P(1分),它是指高压储气罐的最高工作压力与最低允许压力之差与最高工作压力之比值(2分)。 3.月高峰系数 各月的平均日用气量与全年平均日用气量的比值(1分)中最大值称为月最大不均匀系数K1max又称为月高峰系数(1分)。K1max=12个月中平均日用气量最大值/全年平均日用气量。 4.小时计算流量 指燃气计算月的高峰小时最大用气量。(2分)

燃气输配讲课整理考试复习要点

第一节燃气的特性及类别 一、燃气(气体燃料)的特性 及固体燃料、液体燃料相比,燃气具有燃烧充分、效率高、便于输送等优点。 1、可燃性 在加温受热的条件下,及空气中的氧气发生剧烈氧化反应而燃烧,并产生一定的热量。 (1)燃点(着火点):可燃物质加温受热并点燃后,所放出的燃烧热能加热该物质并维持燃烧的继续。此时加温该物质所需的最低温度,称为该物质的燃点。燃点越低,则… (2)热值:1立方米燃气完全燃烧所放出的热量称为该燃气的热值。 2、爆炸性 燃气及空气的混合物在一定条件下会发生爆炸。 3、有毒性(部分燃气) 人体吸入某些气体后,会导致窒息、腐蚀器官、致癌等后果,称为有毒气体。 二、燃气的类别: 燃气的构成:可燃组分及不可燃组分的混合气体。 燃气的种类:天然气、人工燃气、液化石油气和生物质燃气。(一)天然气 1、常规天然气、非常规天然气 常规天然气主要有气田气、石油伴生气、凝析气田气 非常规天然气通常指页岩气、煤层气、煤矿矿井气、天然气水合物(二)人工燃气(manufactured gas) 1、固体燃料干馏煤气 利用焦炉、连续式直立炉和立箱炉等对煤进行干馏所获得的煤气。低热值一般为16700KJ/Nm3。 第一节城市燃气分类 2、固体燃料气化煤气

高压气化煤气:2.0~3.0MPa的压力下,以煤作原料采用纯氧和水蒸气为气化剂,可获得高压蒸气氧鼓风煤气,也叫高压气化煤气。主要组成为氢和含量较高的甲烷,低热值一般为15100KJ/Nm3。水煤气:高温条件下,固体燃料及水蒸气反应。主要成分为一氧化碳和氢,煤气低热值一般为10500KJ/Nm3。 发生炉煤气:固体燃料及空气、水蒸气反应。主要成分CO、氢气、氮气等。低热值一般为5400KJ/Nm3。 煤制代用天然气:煤经过加压气化、分离、净化、甲烷化等过程,生产以甲烷为主要成分的代用天然气或称人工合成天然气(SNG)3、油制气 利用重油制取的城市燃气。分重油蓄热热裂解气、重油蓄热催化裂解气。重油蓄热热裂解气以甲烷、乙烯和丙稀为主,发热值41900KJ/Nm3;重油蓄热催化裂解气中氢含量最多,也含有甲烷和一氧化碳,发热值17600~20900 KJ /Nm3 (三)液态燃气 1、液化石油气(LPG) 开采、炼制石油过程中,作为副产品而获得的一部分C3、C4碳氢化合物。占7%~8%。 主要组成为C3(丙烷、丙稀)、C4(丁烷、丁烯)。发热值为92100~121400KJ/Nm3。 2、轻烃燃气 开采、炼制石油过程中,作为副产品而获得的一部分C5、C6碳氢化合物。蒸汽压小,露点高,供应受限制。 (四)生物质燃气 利用物理化学转化技术,将生物质通过热解或气化转化为燃气; 采用生物化学转化技术,经过微生物的厌氧发酵,将生物质转化为燃气(沼气)。主要组成为甲烷占60%,二氧化碳约35%。发热值为20900KJ/Nm3。

燃气输配应知应会200题试题

西南管理区域中心 《燃气输配应知应会200题》试题 一、填空题(每题1分,共计:30分) 1、燃气热值的单位是焦耳、卡。 2、天然气的热值标准执行《中华人民共和国标准GB17820—1999·天然气》,热值标准是 31.40MJ(兆焦)/Nm3。 3、燃气的爆炸有两种方式:物理爆炸和化学爆炸。 4、天然气的爆炸上限是15%;天然气的爆炸下限是5%。 5、天然气是优质的气体燃料,它具有其它燃料无法比拟的优点:高热值燃料、高清洁燃料、安全性好、经济性好。 6、燃气安全管理的“三防”是:防火、防爆、防毒。 7、天然气加臭剂用量标准是20 mg/m3。重庆中燃使用的加臭剂是四氢噻吩。 8、安全生产管理的方针是:安全第一、预防为主、综合治理。 9、生产经营单位的主要负责人,即“一把手”对生产经营单位的安全工作全面负责。 10、处理安全事故的“四不放过”原则是:事故原因未查清不放过、类似事故防范措施未制定不放过、事故的责任人没处理不放过、与事故相关人员和群众没受到教育不放过。 11、建设工程项目安全“三同时”是指:安全保障设施和主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产。 12、安全生产的三要素是人、机器、环境。

二、选择题(每题3分,共30分) 1、《城镇燃气设计规范》规定:城镇燃气的加臭剂应符合下列要求:( ) A、加臭剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味; B、加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害; C、加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害,并不应腐蚀或伤害与此燃烧产物经常接触的材料; D、加臭剂溶解于水的程度不应大于2.5%(质量分数); E、加臭剂应有在空气中应能察觉的加臭剂含量指标。 正确答案:ABCDE 2、燃气企业最重要的安全生产管理制度是什么?( ) A、安全生产责任制; B、安全管理制度; C、生产运营维护标准正确答案:A 3、国家《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》规定,进入调压室、压缩机房、阀门井和检查井前,首先要作什么工作?A、检查有无燃气泄漏;B、检查有无其他有害气体;C、检查巡查周期是否符合要求;D、检查清洁卫生达到标准 正确答案:AB 4、对外来承包商的安全管理的主要内容有:() A、审核相应施工单位和施工人员资质应符合安全施工要求。 B、与外来施工单位签订安全施工协议,明确双方安全职责。 C、对外来施工人员进行100%安全培训,使施工单位工作人员知晓危

《油气集输》课程综合复习题

《油气集输》课程综合复习题 一、填空题 1、油田常用的集输流程为:油井→(1)站→(2)站→(3)站→矿场油库,这种布站方式称三级布站;若油井能量较大,可取消其中的_(4)站,此时的布站方式称为二级布站。(课件:绪论及油气集输流程) 2、一元体系的蒸汽压与体系的温度有关,二元体系的蒸汽压与(5)和(6)有关。(课本107,109;课件:油气性质和基础理论) 3、卧式油气分离器的正常液面,应按(7)确定。(课本:第四章气液分离) 4、在贝格斯-布里尔压降梯度计算公式里,管路的总压降梯度为(8)、(9)和(10)之和。(课本183,184:第三章矿场集输管路第三节油气混输管路) 5、影响原油乳状液粘度的主要因素为:(11)、(12)_、(13)、(14);其中(15)和乳状液粘度呈现较为复杂的关系;原油乳状液一般具有(16)流体的性质。(课本:第五章原油处理第一节原油乳状液) 6、自喷井、气举井的回压为工程适应期间最低油管压力的(17)倍,但不宜低于(18)(表压);抽油井回压不高于(19)(表压)。(课件绪论23页) 7、三相分离器中油气水的分离过程主要包括(20)、(21)和(22)三部分。 8、管路沿线存在起伏时,不仅激烈地影响着两相管路地流型,而且原油大量地聚积在低洼和上坡管段内,使气体的流通面积减小,流速增大,造成较大的(23)和(24)损失。(课本194) 9、原油中所含的水,通常以(25)、(26)两种形式存在于原油中。油水所形成的乳状液主要有(27)和(28)两种类型,可以用(29)、(30)、(31)、(32)方法来鉴别。(课本278,279,课件第五章第九页) 10、我国对原油稳定深度的要求是(33)和(34)。(课本333) 11、试列出原油脱水的五种方法:(25)、(26)、(27)、(28)和(29)。(课本289) 12、分馏稳定依据(30)原理进行的。(课本350) 13、闪蒸按操作压力分为(21)、(22)和_(23)三种流程。(课本338)

燃气输配试题a答案

精品文档 << 燃气输配>> 课程试题及标准答案(A卷) 一、填空题(2分/空,共40分) 1、城镇燃气是以可燃组分为主的混合气体,可燃组分一般有碳氢化合物、 氢和一氧化碳,不可燃组分有二氧化碳、氮和氧。 2、液体的饱和蒸气压与密闭容器的大小及液量无关,仅取决于温度。 3、在含湿烃类气体中形成水合物的主要条件是压力及温度,次要 条件是:含有杂质、高速、紊流、脉动和急剧转弯 等因素。 4、长距离输气管线均采用钢管,连接方法为焊接。 5、居民生活年用气量取决于居民生活用户用气量指标(用气定额)、气 化率及居民人口数。 6、影响居民生活月用气不均匀性的主要因素是气候条件。 7、城市燃气输配系统的管径及设备通过能力应按燃气计算月的小时最大流 量进行计算。 8、确定燃气小时计算流量的方法有不均匀系数法和同时工作系数 法。 9、在输气干线上,通常每隔一定距离设置一个中间压气站,以提高燃气 压力,进行远距离输气。 10、城市燃气管道根据用途可分为:长距离输送管线、城市燃气管道、 工业企业管道。 11、金属腐蚀按照其性质可分为化学腐蚀和电化学腐蚀。 二、问答题(共35分) 1、什么是对比温度?什么是对比压力?(4分) 对比温度是工作温度与临界温度的比值,对比压力是工作压力与临界压力的比值。此处温度为热力学温度,压力为绝对压力。 精品文档. 精品文档

2、什么是计算月?月不均匀系数计算公式是什么?(4分) 一年十二个月中,平均日用气量最大的月,即月不均匀系数最大的月称为计算月。 该月平均日用气量 K不均匀系数1全年平均日用气量 、为什么燃气需要加臭?加臭的位置在哪?(5分)3为了城镇燃气是具有一定毒性的爆炸性气体,又是在压力下输送和使用的。便于发现漏气,保证燃气输送和使用安全,所以需要对没有臭味的燃气进行加臭。加臭的位置在长输管线的起点,在长输管线末端。 精品文档. 精品文档 4、燃气分配管网的各管段根据用户的情况可以分为哪几类?并作图表示(6分)1只有转输流量的管段 只有途泄流量的管段2

油气集输期末考试试卷.doc

专业班级: 姓 名: 学 号: 装 订 线

★编号:重科院()考字第()号第2页二、填空题:(本题共10小题,每题2分,共20分) 1.天然气凝液回收方法基本上可分为吸附法、和三种。 2.集油站根据所承担的任务性质不同,在大体可分为四种:、、 和。 3.根据气体膨胀输出外功的方法,膨胀机分为和两大类。 4.交流电场脱水以聚结型式为主,直流电场脱水以聚结型 式为主。 5.闪蒸分离稳定法有、、和等四种方法。 6.油田集输流程为油井→→→矿场油库的这种布站方式为 二级布站。 7.抑制剂用量主要包括,和蒸发消耗三个方面。 8.天然气脱硫方法主要有、、直接氧化法和干法脱硫。 9.电脱水只适宜于型乳状液,且进入电脱水器中的乳状液含水率要求 在%以下,否则易产生电击穿现象。 10.防止水合物形成的方法为:加热,,。 三、判断题(正确打√,错误打×):(本题共10小题,每小题2分,共20分)1.石油的密度越小,其质量热值越低。() 2.电脱水只适用W/O型乳状液。() 3.高压下气体粘度近似于液体粘度特性。() 4.闪蒸分离的效果优于精馏分离的效果。() 5.原油储存的时间越长越有利于油水的分离。() 6.原油稳定所采用的两类方法的流程中都可将筛板塔作为主要设备,因此两种流程中 筛板塔的操作温度、压力都类似。() 7.由于填料塔内的滞液量比板式塔小,因此热敏性物质应采用填料塔。() 8.采用气提气对甘醇再生的流程中,在其它条件相同的情况下,气提气从再沸器进入 的再生效果优于气提气从气提柱进入的再生效果。() 9.吸附剂的有效湿容量在生产过程中始终不变。() 10.分馏稳定塔在其下部精馏,在其上部提馏。()

燃气输配_彭世尼_输配试卷A

重庆大学<<燃气输配>>课程试题及标准答案 一、填空(每空1.0分,共40分) 1.燃气按其生产方式和来源分为:(一)天然气;(二)人工燃气;(三)液化 石油气;(四)生物质气。 2.液化石油气蒸汽压仅取决于液化石油气的温度和压力,与储存容器的大小与液 量的多少无关。 3.城市燃气质量要求对有毒无味燃气必须加臭;对于无毒燃气应在相当于爆炸下 限20%的浓度能察觉,对有毒燃气应在达到允许有害浓度之前能察觉。 4.城市燃气质量要求:人工煤气中CO允许含量指标为<10%,低热值14.7MJ/Nm3。 5.液化石油气混合空气后,其蒸汽分压降低,混合气体的露点降低。 6.城市燃气用户类型有四个方面:(一)居民生活用户;(二)商业用户;(三) 工业企业生产用户;(四)汽车、供暖或空调用户。 7.确定燃气小时计算流量的方法有两种:在设计街区管时一般采用不均匀系数法 计算,在设计庭院管网一般采用同时工作系数法计算。 8.燃气生产与使用平衡的方法有:(一)改变气源的生产能力和设置补充气源; (二)利用缓冲用户;(三)利用储气设施。 9.城市燃气管道根据用途可分为:(一)分配管道;(二)用户引入管;(三) 室内燃气管道。 10.高、中压燃气环网在水力可靠性相同的情况下,按等管径计算的环网比 (P2 a -P2 B )/L=常数的环网的金属耗量少。 11.城市燃气储罐按工作压力分为:(一)低压储气罐;(二)高压储气罐。 12.根据是否考虑资金的时间因素,技术经济分析的基本方法分为两类:(一) 静态评价方法;(二)动态评价方法。 13.燃气调压器按作用原理可分为:(一)直接作用式;(二)间接作用式。 14.燃气低压湿式罐在工作中因上升塔节不同,压力也在变化。 15.燃气压缩机按工作原理可分为:(一)容积式;(二)速度式。 16.燃气的计量按工作方式可分为:(一)容积式;(二)速度式;(三)差压 式。

《油气集输》课程练习题-2014秋季学期使用

《油气集输》课程练习题 练习题 1.讨论计量站集油流程与多井串联集油流程的优缺点。为什么多井串联集油流程不便于集油系统的调整和改造? 2.把一级半集油流程的选井点设在油井附近和设在集中处理站附近有何区别? 3.归纳一元物系与多元物系相特性的区别。 4.试推导用φ和x表示的滑动比计算式。 5.油气混合物沿上倾角3°的管路流动,管径d=150mm,Qg=0.036m3/s,Q L=0.03m3/s,ρ=850kg/m3,ρg=2.5kg/m3,μL=100mPa·s,σ=25×10-3N/m,试确定管内流型。 L 6.列出设计分离器所需的原始数据和基础资料,阐述计量分离器和生产分离器的区别。 7.列出可用于气液分离的各种能量,并阐述这些能量的使用条件。 8.有两台外形尺寸相同的立式和卧式分离器,如卧式分离器内液体占分离器体积的一半,试比较立式和卧式分离器气液界面的大小。若卧式分离器液位上升0.1D,气液界面面积减少多少? 9.斯托克斯公式推导的假设前提是什么,试判断公式计算速度与真实水滴沉降速度的差别,分析原因。 10.在原油处理中破乳剂起什么作用?怎样试验和衡量破乳剂的好坏,你认为在破乳剂试验中应注意什么问题。 11.什么处理设备能使净化原油的水含量降至最低?如何防止在处理设备内原油起泡和结蜡。 12.在20世纪50~60年代我国油田基本采用开式流程,在井口至集中处理站的中途设有立式常压储罐,形成大量油气蒸发损耗。随技术进步和环保意识的增强,现今已不容许采用开式流程,你认为由开式流程改为闭式流程的技术关键是什么?如何解决? 13.用常压储罐储存蒸气压高于当地大气压的原油时,产生闪蒸损失。请从p-T相态图上解释闪蒸的原因。罐内原油是否处于沸腾状态?若常压储罐原油蒸气压低于当地大气压,原油是否存在储存蒸发损耗? 1

燃气输配试题a答案-20

< < 燃气输配>> 课程试题及标准答案(A卷) 一、填空题(2分/空,共40分) 1、城镇燃气是以可燃组分为主的混合气体,可燃组分一般有碳氢化合物、 氢和一氧化碳,不可燃组分有二氧化碳、氮和氧。 2、液体的饱和蒸气压与密闭容器的大小及液量无关,仅取决于温度。 3、在含湿烃类气体中形成水合物的主要条件是压力及温度,次要条件是: 含有杂质、高速、紊流、脉动和急剧转弯等因素。 4、长距离输气管线均采用钢管,连接方法为焊接。 5、居民生活年用气量取决于居民生活用户用气量指标(用气定额)、气 化率及居民人口数。 6影响居民生活月用气不均匀性的主要因素是气候条件o 7、城市燃气输配系统的管径及设备通过能力应按燃气计算月的小时最大流 量 __ 进行计算。 8确定燃气小时计算流量的方法有不均匀系数法和同时工作系数法。 9、在输气干线上,通常每隔一定距离设置一个中间压气站,以提高燃气 压力,进行远距离输气。 10、城市燃气管道根据用途可分为:长距离输送管线、城市燃气管道 工业企业管道。 11、金属腐蚀按照其性质可分为化学腐蚀和电化学腐蚀。 二、问答题(共35分) 1、什么是对比温度?什么是对比压力?(4分) 对比温度是工作温度与临界温度的比值,对比压力是工作压力与临界压力的比值。此处温度为热力学温度,压力为绝对压力。

2、什么是计算月?月不均匀系数计算公式是什么? ( 4分) 一年十二个月中,平均日用气量最大的月,即月不均匀系数最大的月称为计 算月。 3、为什么燃气需要加臭?加臭的位置在哪? ( 5分) 城镇燃气是具有一定毒性的爆炸性气体, 又是在压力下输送和使用的。 便于发现漏气,保证燃气输送和使用安全,所以需要对没有臭味的燃气进行 加臭。 加臭的位置在长输管线的起点,在长输管线末端 不均匀系数 该月平均日用气量 全年平均日用气量 为了

油气集输考试题

油气集输考试题 单位:姓名:分数: 一、选择题(20分,1分/小题) 1、极化使阴极电位( b)。 A、不变 B、向负方向偏移 C、向正方向偏移 D、向两方向偏移 2、当生产工艺要求排量不变、泵压降低时,可采取( C )的方法。 A、更换一台小泵 B、叶轮拆级 C、切割叶轮 D、降低转速 3、改变泵的转数来改变泵的流量和扬程,其理论基础是基于离心泵的( A)。 A、工作原理 B、装置特性 C、比例定律 D、切割定律 4、为减少静电聚集,油品在管线内流速不宜超过( c )。 A、2m/s B、3m/s C、4m/s D、5m/s 5、应根据被测介质的压力和( A)合理选用玻璃液位计。 A、温度 B、粘度 C、密度 D、重度 6、为了便于灭火工作,地上油罐的罐壁与防火堤底部的距离不得小于最近一座油罐直径的( D)。 A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、1/5 7、电动机的允许电压波动应在额定电流的( A)以内。 A、±5% B、±10% C、±15% D、±20% 8、水处理常用的化学药剂主要有两类:另一类是控制水的腐蚀、结垢的稳定剂,如 (B )等,这类化学剂会改变水的化学特性。 A. 絮凝剂、混凝剂、缓蚀剂 B. 缓蚀剂、除垢剂、杀菌剂 C. 絮凝剂、混凝剂、清洗剂 D. 絮凝剂、混凝剂、脱氧剂 9、液压安全阀内应装( B)作为液封。 A、沸点高、凝固点高 B、沸点高、凝固点低 C、沸点低、凝固点高 D、沸点低、凝固点低 10、燃油加热炉不完全燃烧的原因是( A)。 A、燃料雾化不好 B、燃油量突然增大 C、进炉空气不足 D、排油温度升高 11、石油沥青防腐层的加强级对应( C )。 A、五油五布 B、四油四布 C、三油三布 D. 五油三布

燃气输配-作业习题

一、填空题 1、燃烧速度指数(燃烧势)反映了燃气燃烧火焰所产生离焰、黄焰、回火和不完全燃烧的倾向 性,是一项反映燃具燃烧___________的综合指标,能更全面地判断燃气的燃烧特性。 2、调压器按照用途或使用对象分类可分为:_______、_________和_________。 3、液化石油气有两个来源,分别是油气田和_______,液化石油气的主要成分是_____。 4、按燃气的起源或其生产方式进行分类,大体上把燃气划分为_______和___________两大类。 ________和________则由于气源和输配方式的特殊性,习惯上各另列一类。 5、我国城市燃气的分类指标是国际上广泛采用的___________和____________。 6、某小区面积151.8公顷,人口密度600人/公顷,气化率为90%,每人每年的耗气量123.9 Nm3/ 人.年,则该小区居民年耗气量为____________Nm3/年。 7、区域调压站的最佳作用半径600 m,居民人口密度600人/公顷,每人每小时的计算流量 0.06Nm3/人.h,则调压站的最佳负荷为____________Nm3/h。 8、某低压燃气管道的途泄流量为50m3/h,转输流量为80 m3/h,则该管线计算流量为 m3/h。 9、9、调压站的作用半径是指从调压站到平均直线距离。 10、某多层住宅,燃气室内立管终端标高17m,引入管始端标高-0.6m,燃气密度0.71kg/Nm3,产 生的附加压头为________。 11、某管网系统有m个节点,则独立的节点流量平衡方程共有个。 12、已知流入某节点的所有管段的途泄流量120 Nm3/h,流出该节点的所有管段的途泄流量150 Nm3/h,该节点存在集中负荷200 Nm3/h,则该节点的节点流量 Nm3/h。 13、燃气管道的投资费用取决于和。 14、月不均匀系数用来表示,其计算式为,影响居民生活及公共建筑用气月不 均匀性的主要因素是。 15、城市燃气管网系统按照管网压力级制的不同组合形式分类,可分为、、、 及四种。 16、在绘制燃气管道水力计算图表时,燃气密度按计算。 17、按照天然气的常规分类,一般可分为四种,分别为、、、。 18、已知天然气中各组分的容积成分,其中甲烷80%,乙烷16%,氮气4%,则天然气的相对密度 为。(注:甲烷密度0.7174kg/Nm3,乙烷密度1.3553kg/Nm3,氮气密度1.2504 kg/Nm3,空气密度1.293 kg/Nm3) 19、在进行城市燃气管网设计时,是确定气源、管网和设备通过能力的依据。 20.湿燃气形成水化物的主要条件是和。次要条件 是、、、和等。 21.液化石油气的气化潜热随温度的而升高,到达临界温度时,气化潜热 为。 22.液态烃的容积膨胀系数很大,大约为水的倍。 23.城市燃气管道根据用途可分为:(一);(二);(三)。 燃气钢管采用的连接方法有:(一);(二);(三)。 24.埋地钢管防腐蚀的方法分为:(一);(二)。其中电保护法 有:、、。

燃气输配复习题

燃气输配复习题一、判断题(对的划“√”,错的划“×”) 1液化石油气的主要成分是丙烷、丙烯、丁烷和丁烯。(√) 2我国燃气分类是以燃气燃烧特性指标进行分类,燃烧特性指标主要有:华白指数和燃烧势。(√) 3根据我国城市燃气质量要求,燃气的华白指数波动范围不宜超过±10%。(×) ±5% 4根据我国城市燃气质量要求,天然气及人工燃气中硫化氢的含量不得超过 10mg/m3。(×)20mg/m3 5液化石油气从气态转为液态,体积约缩小250~300倍;天然气从气态转为液态,体积约缩小600~625倍。(√) 6城市中各类用户的小时用气工况均不相同,居民生活和公共建筑用户的用气不均匀性最为显着。(√) 18可燃烧混合物的爆炸极限范围越宽,其爆炸危险越大。(√) 19截止阀是依靠燃气压力的变化达到开闭或节流的阀门。(×) 20安全阀是燃气配气站防止超压供气的最后一道屏障。(√)

油气集输工学生复习试题库

油气储运工程专业 油气集输(脱水)工复习试题库 一、单项选择题一 1. 一般原油中的平均含碳量为() A.11%~14% B.40%~50% C.65%~71% D.84%~87% 2. 原油按其相对密度分类,当d415.6<0.83时,属于()原油。 A.重质原油 B.中质原油 C.轻质原油 D.轻质油 3. 已知某原油运动粘度为28.0m2/s,密度为860kg/m3,其动力粘度是()pa·s。 A.888.00 B.30.71 C.0.0326 D.24080 4. 原油的比热一般为()kJ/(kg·℃)。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0 5. 原油的低发热值一般为()Kj/kg。 A.10350 B.28700 C.43600 D.60800 6. 将1kg的物质温度升高1℃时所需要的热量,称为该物质的() A.比热容 B.热阻 C.热量 D.热值 7.原油的比热容大约是水的比热容的()倍 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0 8. 大庆原油的闪点为38℃,属于()类易燃品 A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ 9. 油品蒸汽压是衡量油品()的重要指标 A.易燃性 B.易爆性 C.挥发性 D.流动性 10. 当油气浓度高于爆炸上限时,遇到火源会() A.爆炸 B.燃烧 C.气化 D.无反应 11. 长输管线的组成可分为()大部分 A.2 B.3 C.4 D.5 12. 输油站的主要任务是() A.接收油田来油 B.供给用户用油 C.给油加热加压 D.给油计量化验 13.加热炉燃料产生的热量,通过()传给被加热介质 A.辐射 B.对流 C.炉管 D.传导 14. 加热炉点火时,人要站在点火器的() A.正面 B.侧面 C.上面 D.下面 15. 使用火把点加热炉时,把火把点燃后放在燃烧器下方()处 A.10m B.10dm C.10cm D.10mm 16. 加热炉运行正常,烟囱应() A.冒黑烟 B.冒黄烟 C.冒白烟 D.不见烟 17. 加热炉运行中,应控制调节火焰长度,不允许超过炉膛长度的() A.1/4 B.1/3 C.1/2 D.2/3 18. 管道系统中,一般将原油的间接加热系统的装置称之为( ) A.方箱炉 B.加热炉 C.热煤炉 D.管式炉 19. 热媒系统是指给()提供一定的压力能和热能,使其在系统中循环的设施 A.原油 B.热媒 C.燃油 D.热水 20. 热媒系统主要由()、热媒预热器、热媒罐、热媒加热炉组成

油气集输复习题(1)说课材料

油气集输复习题(1)

一、填空题 1、国家对商品原油的质量要求是:质量含水率、饱和蒸汽压和含盐量。 2、油井回压是集输系统的起点压力,自喷井回压应为油井油压的 0.4—0.5 倍,否则集输系统工况的变化将影响油井产量的稳定。 3、多元体系的相特性不同于一元体系,其饱和蒸汽压的大小和温度与 气化率有关,通常把泡点压力称为该多元混合物的真实蒸汽压。 4、油气分离的基本方式基本上可分为一次分离、连续分离和多级分离三种。 5、油气分离器按外形一般分为卧式分离器和立式分离器。 6、油气分离中起碰撞和聚结分离作用的部件称除雾器,除雾器应能除去气体中携带的粒径为 10—100 微米的油雾。13、某油田采用三级分离,一级分离压力为0.9Mpa(绝对),末级分离压 力为0.1MPa(绝对),各级间压力比R为 14、按管路内流动介质的相数,集输管路可分为单相、双相和多相流。 15、气液两相流的处理方法有均相流模型、分相流模型和流型模型三种模型。 16、弗莱尼根关系式在计算倾斜气液两相管流的压降时认为:由爬坡引起的高程附加压力损失与线路爬坡高度总和成正比。 17、原油和水构成得乳状液主要有两种类型:油包水型乳状液和水包油型乳状液。此外,还有多重乳状液等。 18、试列出原油脱水的任意三种方法:化学破乳剂脱水、重力沉降脱水、加热脱水。 19、沉降罐中的油水分离主要依靠水洗作用和重力沉降作用。 20、水滴在电场中的聚结方式主要有电游、偶极 _和振荡。 22、油气分离主要包括平衡分离和机械分离。 23、影响平衡气液相比例和组成的因素是石油组成、分离压力和分离温度。 24、管路沿线存在起伏时,不仅激烈地影响着两相管路地流型,而且原油大量地聚积在低洼和上坡管段内,使气体的流通面积减小,流速增大,造成较大的摩擦损失和滑移损失。 25、原油中所含得水,通常以游离水、乳化水两种形式存在于原油中。

相关文档