土方回填工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

说明

010102 土方回填是一个综合性项目,使用哪一项时,在哪一项打—“√”注明。或在表名土;方回填前加上××土方回填,更清楚。

主控项目

1、标高。是指回填后的表面标高,用水准仪测量。检查测量记录。

2、分层压实系数。符合设计要求。按规定方法取样,试验测量,不满足要求时随时进行返工处理,直到达到要求。检查测试记录。

一般项目

1、回填土料。符合设计要求。取样检查或直观签别。做出记录,检查试验报告。

2、分层厚度及含水量。符合设计要求。用水准仪检查分层厚度。取样检查含水量。检查施工记录和试验报告。

3、表面平整度。用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。

土方回填前清除基底的垃圾、树根等杂物,去除积水、淤泥,验收基底标高。如在松土上填方,在基底压实后再进行。填方土料按设计要求验收。

填方施工中检查排水措施、每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数庆根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据。填筑厚度及压实遍数根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,可按表6.3.3选用。检查施工记录和试验报告。

土方回填碾压试验方案

土方回填碾压试验方案 一、工程概况 郑州市牛口峪引黄工程年引黄河水总量为8505万m3,最大引水流量为15m3/S,工程主要建设内容分为三部分:水源工程、输水干线工程和荥阳支线工程。 输水干线工程为自邙岭顶部牛口峪村,向东南依次穿过枯河、连霍高速、索河、西南绕城高速及须水河等,最终沿化工路到达西流湖。输水干线规划线路长,设计流量为15 m3/S,采用双排预应力钢筒混凝土管(顶管为预应力钢筒混凝土顶管,弯头及短管为钢管),荥阳支线分水口以上管径为,荥阳支线分水口以下管径为。 郑州市牛口峪引黄工程支线管道土建施工一标段:桩号E0+~E1+917,E2+~E4+200,荥阳支线分水口至南水北调北侧一级保护范围线和南水北调南侧一级保护范围线至穆寨。本工程主要施工内容为:DN2000管道铺设长约3468m,管径、空气阀井7座,控制阀井3座,DN2000控制阀安装4个,DN200空气阀7个,DN200闸阀7个。钢管管件安装29个等,包含施工图纸及工程量清单范围内所含全部内容。 主要工程量为:土方开挖为万m3;土方回填万m3。 二、编制依据 1)施工合同文件、招标文件及施工组织设计 2)本工程施工设计图纸、设计技术交底 3)《土工试验规程》(SL237-1999) 4)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-2015) 5)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999); 6)素土击实试验报告 三、碾压试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; 2、检查压实机具的性能是否满足施工要求; 3、选定合理的施工压实参数:铺土方式、铺土厚度、填筑含水率和碾压遍数; 4、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 四、碾压时间安排 结合目前施工进展情况,碾压试验拟定于2017年12月15日进行。

土方回填课程设计报告

.. 一、编制依据 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 二、工程概况 本工程围800mm围的回填土采用2:8灰土,其余部位素土回填。灰土机械搅拌均匀后,由装载机送达所需回填部位,由人工分层回填并夯实,人工夯实每层厚度不得大于250mm。回填土施工前应保证基底标高和土质符合设计图纸的要求,防水工程施工完毕,并请监理到现场进行验收,达到要求后,可施工。 三、施工准备 1、技术准备 (1)施工前进行回填土分项工程的安全、技术交底工作,做好标高的抄测和分层厚度标定工作 (2)对土料见证取样,送实验室进行土质实验、素土击实试验等。 (3)准备现场检测工具:环刀、天平、酒精灯、烧锅等实验器皿,用于检测每层夯实土的干容重,计算回填土的压实系数是否达到设计要求。 2、材料、施工机具 (1)、施工现场车辆行走道路,土、白灰等材料的堆放场地。 (2)、备好转运、夯实机械(如装载机、打夯机等)、电缆、照明设备及手推车、铁锹、靠尺等工具。 (3)、回填土不得含有有机杂质,其粒径不大于50mm,含水率符合规定。

抄测好填土标高线,并且按要求分好各层回填厚度。回填土不得含有植物、砖块等杂物,为保证回填质量必须清理干净。 四、施工工艺 1.工艺流程: 基底整平-检验土质-分层铺土、耙平-机械碾压-检验密实度-修整平-验收 2.回填前应将基坑底上回落的散土清理干净。 3.检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,含水量是否在控制的围,如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如含水量偏低,可采用预先湿润等措施。 4.回填土一次虚铺厚度不得超过25cm,用铁锹整平,再使用打夯机夯实,每层夯实遍数一般不得少于4遍,并且随压随整平,留踏步槎的部位适当增加压实遍数。 5.灰土施工时应格按灰土的配合比(体积比)进行拌合均匀,土料进行过筛拌灰,控制好含水量,法为:用手紧握成团,两指轻捏即碎为宜,如土料中水份含量过大或不足时,应晾干或湿水后再进行夯实。灰土施工应拌合均匀,颜色一致,控制措施为:每班施工前必须按比例拌好样品,进行参照拌合施工,当天拌合好的灰土必须当天用完,灰土不得过夜夯实。 6.回填土每层填土压实后,应按规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的铺土,每次取样时均报监理单位现场监督见证。压实系数不少于0.95。 8.雨期施工:室外回填应连续施工、尽快完成,防止天气突变造成施工困难。如遇雨天应对施工用土和施工场地进行覆盖,防止造成雨后短期不能施工,造

土方路基填筑试验段总结报告

市临湖路龙山段 第一合同段 土方路基 试验段施工总结报告(首件工程)桩号:K0+400~K0+600 临湖公路龙山段一标项目经理部 二0一三年四月

土方路基试验路段 施工总结报告 一、工程概况 本项目设计路幅宽度为46m,路幅形式为:规划宽度46m。具体布置为4m(人行道)+4.25m(非机动车道)+0.25m(路缘带)+3m(绿化带)+0.5m(路缘带)+3.75m(机动车道)+2×3.5m(机动车道)+0.5m 双黄线+2×3.5m(机动车道)+3.75m(机动车道)+4.0m(人行道)=46m 路基边坡采用1:1.5的坡率。本合同段的主要工程量有:开挖土石方46万立方米、填方37万立方米、清表土3.1万立方米,软基处理抛石挤淤1.9万立方米。 为保证路基填筑施工质量,摸索其施工工艺,根据《公路路基施工技术规》,以及本合同段的实际情况,进行一段路基石方填筑、土方填筑和土石混填试验段的施工。 二、试验段施工 1、本合同段路基试验段起讫里程桩号为K0+400~K0+600右幅,纵向长200米。于2013年4月4日开始施工,于2013年4月5完成。 通过试验段的施工,确定了机械设备组合方式、碾压遍数及碾压速度、填料的松铺系数。此数据对本标段路基施工具有指导作用。 2、人员配置情况 我项目部成立了技术力量雄厚的人员班子。施工、测量、试验、

质检都严格的定岗定人,分工明确,专人负责。列表如下: 试验路段管理小组人员 3、机具选择: 土方路基 4、料源: 填料来自加大山段路基挖方,平均运距600m; 5、底层处理 K0+400-K0+600段在石方路基试验段施工完毕之后,再次进行中桩和坡脚桩的测量放样,并用红油漆在桩上标出该层填料的松铺位置。现场用石灰线划出方格,土石混填用自卸汽车一车料有12方,按30cm松铺厚度计算方格尺寸为4m×10m,一个方格卸一车

土方回填试验方案

四会市青岐涌综合整治工程设计采购施工总承包(EPC) 土方回填试验方案 编制人: 审批人: 广东省源天工程有限公司 二0一八年三月

目录 一、工程概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2编制依据 (2) 二、试验目的 (3) 三、试验单位 (3) 四、试验程序 (4) 五、试验总体部署表 (6) 六、安全保证体系及安全保证措施 (7) 七、环境保护及文明施工 (13) 八、试验区位置图 (15)

一、工程概述 1.1工程概况 青岐涌综合整治工程位于四会市大沙镇,青岐涌为沟通绥江和西江的河道。该工程为堤路工程,左岸堤路工程防洪设计标准 50年一遇,起点接青岐涌入口牛头寨与规划道路衔接,终点至 大沙镇与321国道衔接,规划总长约9.3公里,设计范围8.707 公里,行车道路为双向4车道,并设人行道、绿道,沿途设亲水 平台和小广场。青岐涌右岸堤路防洪设计标准为100年一遇,起 于飞鹅岭森林公园侧,止于大德洲尾,长度约2.271公里,堤顶 路为城市次干道,此路的建设将有力推进丰乐围城乡一体化建设。 主要建设内容包括:堤围工程、护坡护岸工程、道路工程、绿道 及亲水平台工程、桥涵工程、管线工程、交通工程、照明及绿化 工程等。项目总投资约100275.82万元。 本路基位于 YK0+040~YK2+271.424段路基土方运、平整、回填、碾压等流水作业。 1.2编制依据 1、根据业主提供的《四会市青岐涌综合整治工程施工招标文件》。 2、《市政道路工程设计规范》CJJ37-2016 3、《公路桥涵施工技术规范》(GB50086-2011)

4、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 5、路基设计图纸及交通部、建设部颁布的有关工程技术标准、规范、规程。 二、试验目的 1)、为了检查现场施工中回填压实后能否达到设计规定的压实度,确定现场碾压所采用的压实机具,以及选定合理的施工压实参数:铺料方法、铺料厚度、压实方法、碾压遍数、压实度、含水量和有效压实厚度等施工方法与参数,确定有关质量控制的技术要求和检测方法,进行现场碾压试验 2)、按规范和设计要求,路基土方施工以前,选取不小于70m土质具有代表性,条件好的路段作为试验路段首先施工。 3)、试验路段施工的目的在于通过试验,得出路基冲击碾压的沉降量、压实度、贯入值等参数,相应的碾压遍数和行使速度,总结出最佳的施工工艺和施工组织,用以指导其他路段的碾压施工。 三、试验单位 水利部珠江水利委员会基本建设工程质量检测中心

最新路基填筑试验段总结报告资料

目录第一章编制目的0 第二章编制依据及编制原则 0 1.1 编制原则 0 1.2 编制原则 0 第三章工程概况 (1) 第四章试验段目的和范围 (2) 4.1试验段试验的目的 (2) 4.2 试验范围 (2) 第五章施工部署 (2) 5.1 参加施工人员进场情况 (2) 5.2 投入试验段施工的机械设备 (3) 5.3 测量、检测仪器设备的配备 (3) 第六章路基试验段的施工准备 (4) 6.1 测量工作 (4) 6.2 开挖排水沟 (4) 6.3 地基处理 (4) 6.4 填料选择和运输 (4) 第七章试验段施工方法 (5) 7.1基床以下路基填筑 (5) 7.2基床底层、表层填筑 (7) 第八章路基沉降观测 (8) 8.1沉降观测的内容 (8) 8.2观测断面和观测点的布置 (9) 第九章试验成果 (11) 第十章施工进度安排 (11)

第十一章质量保证措施 (14) 第十二章安全、环保措施 (15) 12.1安全保证措施 (15) 12.2环保措施 (15) 第十三章文明工地的管理措施 (16) 13.1 文明施工管理机构图 (16) 13.2 文明施工 (16) 13.3 防汛措施 (16)

第一章编制目的 为确保铁路路堤填筑质量,为后续大面积施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,避免盲目施工给工程带来的损失,找出适合本地区施工的最佳施工方案,指导本段路基施工,特编制本方案。 第二章编制依据及编制原则 2.1 编制原则 1、中铁第四勘察设计院集团有限公司《新建铁路徐州港顺堤河作业区铁路专用线工程01标段》施工设计文件。 2、中华人民共和国铁路技术管理规程,现行铁路工程施工技术规范、细则、文件及工程质量验收标准。 3、国家、铁路总公司、上海铁路局及地方政府有关安全、文明施工、环境保护、水土保持的法律、法规、条例等。 4、现场踏勘、调查所获得的资料。 5、我单位的设备状况、技术能力和类似工程的施工管理经验。 2.2 编制原则 1、坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全方针,严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及铁路总公司关于安全生产的有关规章制度,确保施工安全。 2、施工方案力求经济、适用、可行。 3、推行全面质量管理,执行贯标质量管理标准和程序。 4、采用项目法组织施工,推行标准化管理工程,做到安全、优质、文明、高效。 5、坚持技术创新,积极推广和应用“四新”成果。 6、充分考虑施工所在地区的地形、地貌、气候等自然条件,并做出必要的应对措施。 7、积极响应业主要求、合理组织施工,统筹兼顾,做到均衡生产,保证项目总体目标的实现。

土方开挖土方回填检验批验收表格及验收要求

土方开挖工程检验批质量验收记录 (GB50202-2002)表6.2.4编号:010101□□□ 强制性条文

7.1.3土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 6.2土方开挖 6.2.1土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 6.2.2施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位 系统,并随时观测周围的环境变化。 6.2.3临时性挖方的边坡值应符合表6.2.3的规定。 表6.2.3临时性挖方边坡值 6.2.4土方开挖工程的质量检验标准应符合表6.2.4的规定。 表6.2.4土方开挖工程质量检验标准(mm) 注:①地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。②本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

(GB50202-2002)表 6.3.4 编号:010102□□□ 土方回填工程检验批质量验收记录

010102□□□说明 6.2土方回填 6.3.1土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土 或松土上填方,应在基底压实后再进行。 6.3.2对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 6.3.3填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数 应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表6.3.3的规定。 表6.3.3填土施工时的分层厚度及压实遍数 6.3.4填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表6.3.4的规定。 表6.3.4填土工程质量检验标准(mm)

土方回填试验方案

. 四会市青岐涌综合整治工程设计采购施工总承包(EPC)土方回填试验方案 编制人: 审批人: 广东省源天工程有限公司 二0一八年三月

目录 一、工程概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2编制依据 (2) 二、试验目的 (3) 三、试验单位 (3) 四、试验程序 (4) 五、试验总体部署表 (6) 六、安全保证体系及安全保证措施 (7) 七、环境保护及文明施工 (13) 八、试验区位置图 (15)

一、工程概述 1.1工程概况 青岐涌综合整治工程位于四会市大沙镇,青岐涌为沟通绥江和西江的河道。该工程为堤路工程,左岸堤路工程防洪设计标准50年一遇,起点接青岐涌入口牛头寨与规划道路衔接,终点至大沙镇与321国道衔接,规划总长约9.3公里,设计范围8.707公里,行车道路为双向4车道,并设人行道、绿道,沿途设亲水平台和小广场。青岐涌右岸堤路防洪设计标准为100年一遇,起于飞鹅岭森林公园侧,止于大德洲尾,长度约2.271公里,堤顶路为城市次干道,此路的建设将有力推进丰乐围城乡一体化建设。主要建设内容包括:堤围工程、护坡护岸工程、道路工程、绿道及亲水平台工程、桥涵工程、管线工程、交通工程、照明及绿化工程等。项目总投资约100275.82万元。 本路基位于YK0+040~YK2+271.424段路基土方运、平整、回填、碾压等流水作业。 三、试验单位 水利部珠江水利委员会基本建设工程质量检测中心 四、试验总体部署表

土方回填工艺试验

精心整理 施工技术方案申报表 (南京水建[2011]技案号) 合同名称:南京市六合区八百河治理工程合同编号:LHBBH/SG-01/2010 承包人:南京市水利建筑工程有限公司 说明:本表一式4份,由承包人填写,监理处审核后,随同审批意见承包人、监理处、发包人、设代机构各1份。 土方回填工艺试验 一、土方填筑的工艺流程 本工程填筑土料主要来自土方开挖的土料,大坝坝身、外购土方等;涵洞部位回填土均采用设

计要求的均质粘性土。 ①堤身填筑工作面的土方,经推土机整平后羊足碾碾压;②建筑物周边下部空间狭小处和结构物边缘处,采用2.8KW蛙式打夯机配合人工夯实;③建筑物周边上部填筑空间较大部位和大堤等大面积填土部位采用T140推土机、CAT320挖掘机或徐工8/16t振动压路机碾压。(见下土方填筑工艺流程图) 按照设 C试验记录 记录压实土体的结构状态,是否产生剪力破坏,并测量其破坏深度,记录原状土结构破坏情况。观察碾压的工作情况,如土料是否粘碾,表面土层随碾压的翻动及层间结合情况等。 8块场地根据机械及土质的不同记录如下;

1.1、2、3、4号场地为水泥土的试验场地。主要用于大坝输水涵洞回填。三块场地根据拌合好的的水泥土用挖机进行不同厚度的摊铺,摊铺后随机抽取4到5个点进行查验,看是否符合标准。然后采用人工整平。水泥土回填考虑到新建输水箱涵,碾压时先采用ROL650Y压路机及 2.8KW蛙式打夯机配合人工夯实。压实后先对土层压实后的土层厚度进行检测。测定压实后对干密度、含水量进行检测。设计压实系数为0.96;1:9水泥土的轻型击实最大干密度为1.68g/cm3,最佳含水率为19.3%。现场测定压实后水泥土的含水率及干密度如下: 压路 压实后的土层厚度进行检测。测定压实后对干密度、含水量进行检测。设计压实系数为0.96;土样的轻型击实最大干密度为1.68g/cm3,最佳含水率为19.1%。大面积回填现场测定压实后的含水率及干密度如下:

土方回填碾压试验成果总结

土方回填碾压试验成果 一、工程概况 周口供水配套工程共布置输水线路3条,均为有压重力流输水线路,管线总长66.11km,输水流量4.3m3/s。输水线路沿线共布置穿越工程48座,其中穿河渠11座,公路31座,铁路6座。设置阀井174座,镇墩220个。共划分11个施工标段。 本标段,位于周口市商水县境内,起点为漯河市召陵区青年乡青年村与周口市商水农场一分厂分界点,干线桩号98+113.042;终点为商水县谭庄乡田庄,干线桩号104+120.00处。该标段管线长6.01km,管径为DN2400,管材为PCCP管。建筑物三座,分别为穿汾河倒虹吸一处;穿宁洛高速顶管1处,穿省道S219顶管工程1处;阀井、镇墩及设备安装等。 主要工程量为:土方开挖为37.88万m3;土方回填32.12万m3;DN2400PCCP主干管道安装5726m,穿公路顶管两处,混凝土工程2511 m3。 二、试验依据 根据已经批准的土方回填工艺性碾压试验方案,已完成土方碾压试验工作。现将试验情况进行总结,为下步沟槽土方回填施工的铺土厚度、碾压遍数、土料最优含水率等技术参数,取土、卸料、平整、碾压等施工方法提供指导依据。 三、试验区位置 碾压试验的试验区地点位于在本标段中间部位桩号102+500段,长100m,宽5m。四、试验用土料 试验用土料本标段102+500附近管沟开挖土料直接使用,作为填筑用料。由黄河养护集团有限公司周口南水北调配套工程施工二标项目部质检科及河南天地工程咨询有限公司周口市南水北调配套工程监理二标驻工地现场监理工程师见证取样,经河南水利基本 =1.63g/cm3,最优含建设工程检测中心站实验室,进行土样击实试验,其最大干密度ρd max 水量ω =20.3%。施工时按此两指标进行控制。 op 五、试验技术要求 根据击实试验报告,本标段土方填筑最大干密度为1.63g/cm3,最优含水率为20.3%,回填Ⅰ、Ⅱ区压实度不小于90%(按轻型击实标准,下同),回填Ⅲ区压实度不小于90%,回填Ⅳ区内的耕植土,简易推平,不要求压实指标。

路基填筑试验段总结报告.doc

目录 第一章编制目的 (1) 第二章编制依据及编制原则 (1) 1.1 编制原则 (1) 1.2 编制原则 (1) 第三章工程概况 (2) 第四章试验段目的和范围 (3) 4.1试验段试验的目的 (3) 4.2 试验范围 (3) 第五章施工部署 (3) 5.1 参加施工人员进场情况 (3) 5.2 投入试验段施工的机械设备 (4) 5.3 测量、检测仪器设备的配备 (4) 第六章路基试验段的施工准备 (5) 6.1 测量工作 (5) 6.2 开挖排水沟 (5) 6.3 地基处理 (5) 6.4 填料选择和运输 (5) 第七章试验段施工方法 (6) 7.1基床以下路基填筑 (6) 7.2基床底层、表层填筑 (8) 第八章路基沉降观测 (9) 8.1沉降观测的内容 (9) 8.2观测断面和观测点的布置 (10) 第九章试验成果 (12) 第十章施工进度安排 (12) 第十一章质量保证措施 (15) 第十二章安全、环保措施 (16) 12.1安全保证措施 (16) 12.2环保措施 (16)

第十三章文明工地的管理措施 (17) 13.1 文明施工管理机构图 (17) 13.2 文明施工 (17) 13.3 防汛措施 (17)

Xxx公园片区及配套用地建设项目地块九、十、十一土方回填单位工程 验收报告 编制人: 技术负责人: 项目经理: 编制单位:xxx集团有限公司 编制日期:2014年04月25日

一、工程概况: 工程名称:xxx公园片区及配套用地建设项目 单位工程:地块九、十、十一土方回填单位工程 建设单位:xxx房地产综合开发总公司 监理单位:xxx工程顾问有限公司 施工单位:xxx集团有限公司 xxx公园片区及配套用地建设项目地块九、十、十一土方回填单位工程位于诏安县深桥镇平屿村,总建筑面积为105748m2,总填方为237393.7m3,其中九地块22983 m2,平均填土高度1.9m,填方为43667.7m3;十地块47520 m2,平均填土高度2.0m,填方为95040m3;十一地块35245m2,平均填土高度2.8m,填方为98686m3。 二、主要施工依据及规范标准: 1.依据建设单位提供的施工平面图 2.《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 三、定位、标高和轴线引测控制: 坐标与标高控制点由建设单位提供基准点,我司采用全站仪对坐标进行引测,采用水准仪控制回填高程,并经测绘部门复核,建设单位技术负责和现场监理共同复测,符合规划及设计要求。 四、施工过程管理: 土方在开挖前,我项目部首先向建设单位及监理部上报土方开挖的施工方案,并按照施工组织设计的土方部分,根据现场的实际情况对施工机械做了周密的部署。利用推土机先进行基底处理,然后清理基底上的树墩以及主根、杂草、积水、淤泥和杂物等,确保基坑地基回填土的质量,并在回填过程中分层回填分层碾压,填料采用含水量符合压实要求的粘性土,最佳含水量及最大干密度通过击实试验确定,粘性土填料的含水量误差控制在最佳含水量的±2%范围内。填方施工采用振动力大于18吨的压路机碾压;填土每层虚铺50~100mm厚,每层碾压6~8遍,轮迹相互搭接1/3~1/4,压路机时速不超过4km/h;每层碾压完毕后在压实范围内进行压实度的检验,符合要求后进行上一层填土施工。 五、施过程质量资料控制: 1.质量保证体系运行情况: 在施工过程中,现场施工人员到位,体制健全,制度明确,质量保证体系有效运行。

土方回填自评报告

黄石现代物流中心仓储项目土石方回填工程 自评报告 一、工程概况 工程名称:黄石粮食现代物流中心仓储项目土石方回填工程 建设单位:黄石市粮食储备公司 监理单位:深圳九州监理有限公司 施工单位:大冶城建集团公司 本工程位于黄石市新港物流工业园区,总建筑面积为134835.9平方米,总填方为132532.8立方米,总挖方为40835.4立方米,平均高度为17.80米。该土方量不包括藕塘、沟渠清淤换填方量。 二、主要施工依据及规范标准 1.依据甲方提供的施工平面图 2.《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 三、定位、标高和轴线引测 我们采用全站仪坐标引测,并经城建规划部门审核,建设单位技术负责和现场监理共同复测,标高(17.80)由甲方提供基准点,采用水准仪控制回填高程,符合规划及设计要求。 四、施工方法 土方在开挖前,我项目部首先上报甲方及监理部土方开挖的施工方案,并按照施工组织设计的土方部分,根据现场的实际情况对施工

机械做了周密的部署。利用推土机进行先进行基底处理,基底上的树墩以及主根、杂草、积水、淤泥和杂物等进行清理,确保基坑地基回填土的质量,并在回填过程中我们采用分区回填,分四块依次进行,填方用料采用碎石土、沙土和爆破石渣,用作表层以下的填料;含水量符合压实要求的粘性土,用作各层填料,最佳含水量通过击实试验确定,粘性土填料的含水量在最佳含水量的土2%范围内;填料中含有的碎石最大粒径不大于200mm。填方施工采用振动力大于15吨的压路机碾压;填土没层虚铺250-300mm厚,每层碾压6-8遍,轮迹相互搭接,压路机时速不超过2km/h;每层碾压完毕进行压实系数和压实范围的检验,符合要求进行上一层施工。 五、关于安全文明施工 在回填以及开挖过程中,现场技术人员跟踪检测,于施工作业人员进行安全文明施工技术交底,开挖以及回填标高用水准仪测量,确保坑底的标高及平整度,场地四周排水沟形成后,我们对坑边及时进行围护,并悬挂警示牌。 六、施工管理及资料报验 1.质量保证体系运行情况: 在施工过程中,现场施工人员到位,体制健全,制度明确,质量保证体系有效运行。 2.施工标准执行情况: 本次土石方回填按照设计规定以及相关规范执行。 3.方案、资质资料报审情况:

土方回填碾压试验成果报告

沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李航运枢纽施工一标段 土方回填碾压试验成果报告 编制: 审核: 批准: 河南省中原水利水电工程集团有限公司 沙颍河周口至漯河段航运开发工程 大路李枢纽施工一标项目经理部 2014年7月25日

1工程概况及试验段选取 (1) 2试验目的 (2) 3试验依据 (2) 4碾压试验的设备配置 (2) 5碾压试验的人员配置 (3) 6试验土料的选取试验 (3) 7碾压试验方法及步骤 (4) 8试验成果内容及分析 (6) 9结论 (7) 10质量要求 (7)

土方回填碾压试验成果报告 1工程概况及试验段选取 1.1工程概况 沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李航运枢纽施工一标段是沙颍河周口至漯河段航运开发工程的重要项目,位于周口市商水县郝岗乡大路李村(北岸为西华县逍遥镇),泄水闸布置在河床中部。 本标段主要内容包括:导流明渠工程、泄水闸主体工程、泄水闸护坡工程、连接坝段工程、取水泵站和启闭机房的土建工程和安装工程、安全监测、消防、施工围堰工程。 主要工程量:泄水闸主体及护坡土方开挖39.0万m3,泄水闸主体场地回填8万m3施工围堰土方开挖14.0万m3,施工围堰土方填筑26万m3,地基处理钻孔桩总长度32178m,砼5万m3,钢筋2921t。 1.2土方回填及碾压试验段选取 1.2.1试验段的设置 根据本标段目前施工情况,选定试验场地在现场上游护坡回填处二标与一标分界点处上游的位置,与我处回填护坡处连接在一起,试验场地划定面积为20×30m,现已完成表土清除,具有填筑施工时连续、完整的优势。试验前先将试验场地用推土机推平,并将表层压实,干密度取样3个点,分别为1.66、1.67、1.69 g/cm3。 1.2.2试验场地地质情况 将试验场地选在铺盖上游干砌石段,以由西向东方向取土,划分为10m×30m的试验块,地质土层为粉质粘土。护坡设计基本情况为:坡顶高程54m,护坡坡度1:2,坡脚设计高程46m,实际高程47.2~47.5m左右,护坡土方填筑高度为6.8m左右,该段土方填筑工程数量大约2.3万m3。

如何写土方回填旁站监理记录

4砌砖工程承重墙的砂浆标号(配合比)灰缝饱满、错缝正确门窗孔位正确预埋件及埋设管线砂浆配合比试验旁站量测现场检查、量测 5室内初装修木门窗位置、尺寸正确、平态方正,不翘曲、密缝铝合金门窗、嵌缝饱满、定位准确安装牢固、关闭严密、开关灵活检查、量测检查、量测 6屋面防水工程找平层、厚度、平整度、防裂纹保温层厚度、平整度防水面层填嵌严密粘结牢固、不起皱、不空鼓水落管安装牢固、接头严密、排水畅通、无渗漏观察、量测观察、量测观察 7高级装饰饰面板表面平整、接缝严密、平直几何尺寸骨架位置准确、安装牢固壁纸墙布粘贴牢固、无空鼓、翘边皱折美术喷降花点分布均匀、质感清晰、均匀平直、色泽协调、无接头痕迹观察、量测观察、量测观察 8清漆工程木纹清晰、光亮光滑、无流坠皱皮喷砂、喷涂粘贴牢固、平整无脱层及裂缝观察 (2)工序交接检查: 坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则,上道工序完成后,先由施工单位自检、专职检验,认为合格后通知现场监理工程师或其代表现场会同检验,合格后签署认可,才能进行下道工序。 (3)隐蔽工程验收: 隐蔽工程完成后,施工单位自检、专职检,初验后填报工程验收通知单,报告现场监理工程师检查验收。 (4)工程变更处理: 施工单位提出书面变更书报现场监理工程师,经现场监理工程师与业主认可后组织审核,不同意,退回。同意后,现场监理工程师就变更费用和施工单位协商,双方认可后,由监理工程师对工程变更批复,施工单位执行。 (5)设计变更及技术核定的处理:

由于业主原因提出设计变更或技术核定,由总监理工程师审核交设计单位修改设计图纸,总监组织审核,达到业主要求后,编制调整予预算(投资控制)交现场监理工程师和施工单位执行。 土方工程基坑或管沟开挖竣工图;排水盲沟设置情况;填方土料;冻土块含量及填土压实度实验记录。 地基与基础工程基坑底土质情况,基底标高及宽度;不良基土处理情况;钎探记录。砖石工程基础砌体;沉降缝;伸缩缝和防震缝;砌体中配筋情况。 钢筋砼工程钢筋品种、规格、形状、尺寸、数量、位置;钢筋接头情况;钢筋除锈情况。 预埋件数量及其位置;材料代用情况。 屋面工程保温隔热层、找平层、防水层的施工记录。 装饰工程各类装饰工程的基层情况 地下防水基层;掩盖部位;管道设备穿过防水层的封固处 (6)工程质量事故处理 分析质量事故原因及责任、监理工程师组织商定质量事故处理措施,批准处理事故的措施或方案和处理效果的检查。 (4)工程所需原材料、半成品质量控制: a.审核工程所用材料、半成品的出厂证明、技术合格证或质量保证书; b.凡采用新材料、新型产品应检查技术鉴定文件; c.对重要原材料、半成品、设备的生产工艺、质量控制、检测手段应实施考察; d.结构构件生产厂家应检验其生产许可证,并考察生产工艺及质保体系; e.某些工程材料、制品,使用前还需进行抽检或试验,其抽检或试验的范围根据工程性质和质量监理要求确定;

SG-T011土方回填工程检验批质量验收记录

工程名称 四川科发综合楼 分项工程名称 土方回填 验收部位 施工单位 四川广厦建筑公司 项目负责人 刘一林 专业工长 王 建 分包单位 项目负责人 (分包单位) 施工班组长 胡开江 施工执行标准及编号 质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 F 分项 分类 X. 桩基基 坑基槽 挖方场地平整 管沟 地(路) 面基层 人工 机械 主 控 项 目 标高 -50 V ±30 ± 50 -50 -50 -40 -50 -45 -30 -45 -30 -50 -50 回填土料 符合设计要求, 含水率适当。经 实测各 项偏差 数值符合规范 要求 设计 给定值 497.15 分层压 实系数 设计给定值 0.95 0.95 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.96 0.95 般 项 目 回填 土料 设计给定值 分层厚度 及含 水量 设计给定值 分层厚度30cm 30 25 28 30 24 25 表面平整度 20V 20 30 20 20 15 20 23 20 15 18 19 20 共实测20点,其中合格17点,不合格3点,合格点率85 % 施工单位检查 评定结 果 该回填工程采用分层回填,机械夯实,经取样试验和实测,主控项目全部合格,一般项目合格率 符合规范要求 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 监理(建设)单位 验 收结论 该分项工程经旁站监理,回填土料符合设计要求,施工中经抽查分层厚度,压实系数合格,完工 后经实测标高,表面平整度符合规范规定,该分项工程合格。同意进行下道工序施工。 监理工程师(建设单位项目技术负责人) : 年 月 日 SG- T011

土方填筑碾压试验报告

******土方填筑碾压试验报告 1、试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; 2、检查压实机具的性能是否满足施工要求; 3、选定合理的施工压实参数:铺土厚度、铺土方式、土块限制直径、含水量的适合范围、压实方法和压实遍数等; 4、确定有关质量控制的技术要求和检测方法,为填筑施工提供依据。 2、试验依据 1、《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2001。 2、《堤防工程施工规范》SL260-98。 3、《土工试验规程》SL237-1999。 4、设计文件及图纸要求。 5、招标文件。 7、现有设计蓝图。 3、填筑设计指标 依据现有设计蓝图,***工程采用自身开挖土料,压实度不小于96%,最大干密度为1.86g/cm3;其他部位回填中、重粉质壤土,压实度不小于98%,最大干密度为1.75g/cm3。 4、试验土料及机械技术参数 4.1试验土料 试验用料为从***拉运的土料,室内击实试验确定出土料的最大干密度和最优含水率,选择有代表性的土料进行填筑碾压试验。根据检测中心出具的试验报告,选取土料参数为:最优含水率为16%,最大干密度为1.75g/cm3。 4.2机械组合见下表 序号机械名称型号单位数量用途 1 挖掘机PC220 台 1 挖装土料 2 自卸汽车20t 台 2 土料运输 3 装载机ZL50 台 1 运输土料 4 推土机TY160 台 1 铺土后推平土料 5 蛙式打夯机HW70 台 1 边角狭窄地带碾压 6 振动碾TY220台 1 碾压填筑土料

7 洒水车10000L 台 1 土料洒水4.3振动机械主要性能指标 型号自重 振轮尺寸 直径×宽度 (mm) 振动频率 (HZ) 激振力 (KN) 振幅(mm) 额定功率 (KW) HW70 140k g 夯板120×550 2/3 10 0.5/0.3 3 TY22020t 2×2.14 30/32 395/230 1.53/0.75 128 5、碾压试验 5.1场地布置 根据现场实际情况及规范要求,蛙式打夯机试验场地尺寸为10m×2m,振动压路机试验场地尺寸为15m×8m。每种碾压试验场地分为3个大区6个小区,平面布置图见下图 在规划地场地范围内清表30cm后,进行建基面验收,为保证试验场地基础坚实,根据设计要求,边角部位采用HW70蛙式打夯机夯实,大面部位采用20t振动碾碾压,经取样检测合格后铺土进行试验。按碾压试验场地平面布置图,用白灰线放出试验场地,并布置测量网格点,测量基准值,作为试验基础层。为了测量铺料厚度和沉陷量,预先在场外设置临时水准点。

土方填筑碾压试验报告(范文)

赤峰市甸子灌区续建配套与节水改造工程 土方填筑碾压试验报告 一、前言 甸子灌区位于赤峰市南部宁城县境内,地处老哈河中上游,距宁城县政府所在地区50公里。本次土方填筑主要集中在:三干渠渠道整治工程(0+000~6+870)、三干渠渠道整治工程(60+860~76+000)、四干渠赵家沟(39+450~39+630)渠堤外边坡填筑、洪水涵洞工程土方填筑。为确保土方填筑质量达到设计标准,按期完成施工任务,于2009年10月11日至10月15日对土方填筑进行了生产性试验,确定施工最佳参数。 二、填筑土料 甸子灌区续建配套与节水改造工程填筑土料料场由设计单位指定。根据设计提供的资料,筑坝土料以低液限粘土(粉质粘土)为主,该土为深褐色,结构紧密,颗粒级配为:粘粒含量20-25%,粉粒含量60-70%,砂砾含量10%。 根据土料击实试验成果,土料场东半部最大干密度1.73g/cm3,最优含水量17.1%,西半部最大干密度1.70g/cm3,最优含水量15%。 土方填筑设计指标:料场东半部土料干容重1.60g/cm3;料场西半部土料干容重1.60g/cm3。 三、碾压试验 1、试验场地选择 在三干渠(3+150~3+850)段采用推土机平整出100m*50m的场地,并铺设30cm筑坝土料,碾压至设计标准,作为碾压试验场。

2、碾压试验机械选择 运输机械:1m3反铲装车,8t自卸汽车运输。 平料机械:T140型推土机 压实机械:T140推土机进行碾压。 洒水设备:采用潜水泵和扁口喷头均匀洒水。 3、碾压试验施工参数选择 ⑴含水量的选择 试验先以土料击实试验的最优含水量进行试验,为方便正常施工含水量控制方便,试验含水量选择为:东半部土料控制在15-17%范围内,西半部土料控制在13-15%范围内。 如选择的含水量不能满足要求,在另行选定。 ⑵铺料厚度 试验铺料厚度初选为:H1= 30cm;H2= 40cm;H3= 50cm。 ⑶碾压遍数 试验碾压遍数初选为:N1= 2;N2= 4;N3= 6。 4、碾压试验 ⑴将料场土料含水量调整到试验控制范围内。 ⑵采用水准仪测量试验场地的地面高程,以便控制铺土厚度。 ⑶按试验要求进行土料铺填。铺填采用后退法,推土机平整土料,铺料厚度采用水准仪控制,铺料过程中进行均匀洒水,以补充运输过程中水量损失(铺料要求见附件1)。 ⑷采用进退错距法碾压,碾压遍数为2、4、6遍。

土方回填工艺试验

施工技术方案申报表 (南京水建[2011]技案号)合同名称:南京市六合区八百河治理工程 合同编号:LHBBH/SG-01/2010 承包人:南京市水利建筑工程有限公司

说明:本表一式 4 份,由承包人填写,监理处审核后,随同审批意见承包人、监理处、发包人、设代机构各1份。 土方回填工艺试验 一、土方填筑的工艺流程 本工程填筑土料主要来自土方开挖的土料,大坝坝身、外购土方等;涵洞部位回填土均采用设计要求的均质粘性土。 ①堤身填筑工作面的土方,经推土机整平后羊足碾碾压;②建筑物周边下部空间狭小处和结构物边缘处,采用蛙式打夯机配合人工夯实;③建筑物周边上部填筑空间较大部位和大堤等大面积填土部位采用T140推土机、CAT320挖掘机或徐工8/16t振动压路机碾压。(见下土方填筑工艺流程图)

B碾压试验方法 土料压实是控制施工质量的关键工序,由于土料的离散特性,通过碾压试验确定施工参数与压实机械,为了解各土料的压实性能,首先进行土料的击实试验,以便根据设计要求初步选定压实机械与最优含水量。 本工程采用逐渐收敛法进行试验。试验场地选在施工现场,使用准备作为填筑的土料,按照设计要求分为8块分层摊铺、整平;8块场地采用不同的施工机械配合逐层碾压。试验人员按事先设计好的程序取样进行试验,测定各种技术参数。 在进行碾压试验的同时提取一定数量的样品,进行物理、力学性能试验,检查压实质量的均匀性和层间的结合情况,测定有关的施工工效,以确定施工方法,提出有关质量控制的技术要求和检验方法,制定有关的施工技术操作规程。 C试验记录 记录压实土体的结构状态,是否产生剪力破坏,并测量其破坏深度,记录原状土结构破坏情况。 观察碾压的工作情况,如土料是否粘碾,表面土层随碾压的翻动及层间结合情况等。 8块场地根据机械及土质的不同记录如下; 1. 1、2、3、4号场地为水泥土的试验场地。主要用于大坝输水涵洞回填。三块场地根据拌合好的的水泥土用挖机进行不同厚度的摊铺,摊铺后随机抽取4到5个点进行查验,看是否符合标准。然后采用人工整平。水泥土回填考虑到新建输水箱涵,碾压时先采用ROL650Y压路机及蛙式打夯机配合人工夯实。压实后先对土层压实后的土层厚度进行检测。测定压实后对干密度、含水量进行检测。设计压实系数为;1:9水泥土的轻型击实最大干密度为1.68g/cm3,最佳含水率为%。现场测定压实后水泥土的含水率及干密度如下:

土方回填标准

4 土方回填质量验收标准 4.1土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高,如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 4.2 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 4.3 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合下表规定。 填土施工时的分层厚度及压实遍数 4.4填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合下表规定。 填土工程质量检验标准(mm)

2、基底土性。符合设计要求。观察检查或土样分析,通常请勘察、设计单位来验槽,形成验槽记录。 土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。 施工完成后,进行验槽。形成施工记录及检验报告,检查施工记录及验槽报告。 二、土方回填 主控项目: 1、标高。是指回填后的表面标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2、分层压实系数。符合设计要求。按规定方法取样,试验测量,不满足要求时随时进行返工处理,直到达到要求。检查测试记录。 一般项目: 1、回填土料。符合设计要求。取样检查或直观鉴别。 填方施工中检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,可按表6.3.3 选用。检查施工记录和试验报告。 第一章地基与基础 第一节土方回填 一、依据标准 GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 JGJ79-91《建筑地基处理技术规范》 GBJ301-88《建筑工程质量检验评定标准》 GB/T50123-1999《土工试验方法标准》 GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 二、检验项目 ※干密度、※压实系数(主要是施工过程中) 压实系数一般由设计单位根据GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》的规定确定。 压实填土的质量控制