空调系统说明

1、Liebert.PEX系列描述

应用范围:

中、大型交换机房和移动机房

计算机房和数据中心(IDC)

高科技环境及实验室

工业控制室和精密加工设备

标准检测室和校准中心

UPS和电池室

生化培养室

医院和检测室

高适应性:

多项节能设计

多种送风方式,满足不同气流组织需求

多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件适应R22、R407C等不同冷媒

多种监控方式

风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置

风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案

2、Liebert.PEX系列数据下送风风冷机组技术参数

3、Liebert.PEX机组的特点

●高可靠性、高节能性、全寿命低成本

●同等制冷量条件下,占地面积最小。侧面及背面不需要维护空间,前面只需要600mm

维护空间

●可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小电梯或狭小

通道)

●艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,直接适合环保制冷剂(R407C)。

●自适应风机系统,满足不同机外余压需求

●大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能

●独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量

●全中文图形显示屏

●iCOM强大的群控与通讯功能

4、Liebert.PEX机组的设计

Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。

水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。

室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。

?PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。

?PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;

远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等

?PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;自适应风机系统;远红外

加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用

环保制冷剂等

?PEX全寿命成本充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机

系统;V型蒸发器;快速除湿系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等

?采用真正的模块化设计思路。生产的单制冷回路和双制冷回路PEX系列精密空调,可以

提供单机的制冷量为20KW至100KW,并可组合在一起。即能满足现阶段的使用,又能适应未来发展的需求,具有非常广泛的应用范围。它采用了先进的微

处理器控制技术,完全满足机房对环境的精密控制要求。并且机组控

制器可完成各机组间的定时切换及故障切换,同时便于空调系统的集

中管理。PEX机组标配加湿系统为远红外加湿器。

?应用高能效比的谷轮(Copeland,艾默生子公司,世界上最大的涡旋式

压缩机生产厂)公司涡旋式( SCROLL )压缩机。涡旋压缩机的活动部件

的减少使机组的噪声及震动降低很多;压缩机的压缩过程连续、平稳;压缩机的排气过程旋转角度超过540度;在吸气及压缩过程中没有热量交换;在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变;减少了气流损失;涡旋式压缩机无需高、低压阀门;减少了阀门损失,防止产生液击;启动电流低。

?采用了“V型”蒸发器盘管,采用了带内螺纹的铜管及冲缝

型翅片,比采用传统式盘管的机组有更高的传热效率。采用

“V型”结构盘管可使制冷系统的循环与制冷负荷相匹配,

并且通过盘管表面的气流更加平稳,最大限度的降低机组噪

声。配有专门除湿电磁阀,当除湿时只用双面蒸发器的其中

一面,电磁阀保证只用其2/3面积进行除湿,达到了快速和节能的除湿效果,避免了过度除湿从而增加再热设计,达到节能目的。

?高效低维护量的远红外加湿器:加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量。加湿器不锈钢

水盘,高强度的石英灯,微电脑绝对湿度逻辑控制,5至6秒钟内即可将洁净的蒸汽微粒加入空气中。石英灯提供的辐射能,使水份在纯净状态蒸发,不含杂物。远红外加湿器备有自动供水系统,它大大减少了清理维护

工作。这个系统有一个调整的过量供水器以防

止矿物质沉淀,在水压为34.5至1034千帕之

间,可适当地调节流量。控制阀还设有一个Y型的松紧螺旋扣,内置水过滤网。远红外加湿对水质无要求,运行成本低,加湿量大,维护量少。当加湿水盘内达到高水位标准时,水位探测器将传达报警信号,石英灯和加水阀门都关闭保护。运行成本低(免除电极加湿式需频繁维护和更换加湿罐的问题)。

?张力自调节风机系统,在出厂设置或现场可通过更换电

机皮带轮和皮带的方式(而不是风机皮带轮和皮带)调

节机外余压,在增加机外余压的过程中,确保通过增加

电机功率同时增加风量和风压(而不会导致更换风机皮

带轮和皮带导致的风压增加、风量下降的问题)。此外,

独特的皮带张力调整系统,可避免在运行过程中出现皮带过松及过紧的现象,消除了风机丢转的弊病,大大的延长了皮带的使用寿命。

?PEX系统的微处理控制器采用全中文蓝色背光液晶LCD

显示屏显示,一般情况下显示室内当前的温度和湿度,

温湿度设定值,设备输出百分比图(风机、压缩机、制

冷、制热、除湿、加湿等)及报警情况。用户还可以从

显示屏的主菜单上进入浏览各设定点、事件记录、图形

数据、传感器数据,报警设置等更详细的信息。用户界面操作简洁,多级密码保护,能有效防止非法操作。控制器具有掉电自恢复功能,以及高/低电压保护。通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。专家级故障诊断系统,可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。可存储400条历史事件记录,可以记录MESSAGE(消息),WARNING(警告),ALARM(报警)三种事件。配置RS485接口,通信协议采用信息产业部标准通信协议。友好的用户操作菜单界面可以使操作人员很方便的对系统和报警状态进行查询及消声,机组的控制器具有声、光信息报警,标准报警信息包括:高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风量丢失报警、其他用户自定义报警等。机组信息可以通过PC机监控。

?

?iCOM控制器强大的Teamwork群控功能。PEX 的每个模

块都有独立的iCOM控制器,并且可以根据现场情况,

将各模块联动与群控,同一区域可以将32套机组进行

Teamwork方式统一控制管理。实现的Teamwork群控功

能包括:

?1、备份:备份自动切换功能,当群组中机组发生故障时,备份机组自动投入运行,提

高空调系统的可靠性; 2、轮巡:定时切换备份机组;3、层叠:根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量;达到节能的目的 4、避免竞争运行:避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态(制冷/加热、加湿/除湿),达到节能的目的

采用高效全调速冷凝器,噪声水平业界最低。其机组框架由不锈钢连接件与船用等级耐腐蚀铝材组成;一体式风机组合采用独特减震设计;维护要求极低的风扇电机适用于各种气候条件;单/双制冷回路设计;(室外冷凝器)适用于各种恶劣气候条件;可选择水平/垂直两种方式进行(冷凝器)安装。

?标配漏水检测器,先进的漏水检测系统可以向机组或一个独立的监控系统提供声光报警

信息。当漏水告警启动时,将自动关闭加湿系统。

5、Liebert.PEX机组的节能设计

①、高能效压缩机,确保机组高能效比:

采用了世界最大的工业级别压缩机制造商谷轮公司(艾默生子公司)

生产的高效涡旋式压缩机,能效比高。涡旋压缩机的活动部件的减少使机组的噪声及震动降低很多;压缩机的压缩过程连续、平稳;压缩机的排气过程旋转角度超过540度;在吸气及压缩过程中没有热量交换;在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变;减少了气流损失;涡旋式压缩机无需高、低压阀门;减少了阀门损失,防止产生液击;启动电流低。

②、“V”型双面蒸发器结构,确保高换热效率:

提高了换热面积,保证了换热效率高,不用加大风机功率弥补换热面积不足,同时机组运行匹配优越。

③、快速除湿功能保证除湿工况的节能:

配有专门除湿电磁阀,当除湿只用双面蒸发器的其中一面,电磁阀保证只用其2/3面积进行除湿,达到了快速和节能的除湿效果,避免了过度除湿从而增加再热设计,达到节能目的。

④、减少再热器设计,实现节能:

因具备快速除湿设计,因此只需要设计一级再热器即可以满足再热要求,减少了因除湿引起的再热工作时间,从而实现节能。

⑤、自张力调节室内风机设计,实现风机节能:

室内风机为最匹配效率设计,保障风机工作在最佳状态,达到节能目的。自张力调节设计保障传动机构高效稳定工作。

⑥、高效远红外加湿器与绝对湿度控制节能:

高效远红外加湿器5至6秒钟内即可将洁净的蒸汽微粒加入空气中,加湿效率高。绝对湿度控制方式是按空气中的水分含量控制湿度,不会因温度波动引起的相对湿度波动,造成机组不必要的加湿或除湿动作。一般机房的温度波动是正常的,如果采用相对湿度控制湿度,则在机房温度降低时相对湿度升高,引起机组的除湿运行,造成不必要的能耗;反之温度升高时相对湿度会减小,引起不必要的加湿运行。

⑦、室外全调速风扇:保障室外风机转速与室内机组要求的散热量时时匹配,达到节能目的。

⑧、iCOM控制器强大的联动与群控功能,通过Teamwork方式统一控制管理,实现机房环境的节能控制。

二 DataMate3000系列空调

产品概述

DataMate 3000系列空调是艾默生网络能源有限公司开发的小型机房专用空调产品。包括7KW、12KW两种制冷量,有多种配置可供选择。

性能特点

*高效的制冷系统设计,节能运行,比普通舒适空调节省20%~30%的能耗

*具有恒温恒湿功能,大风量小焓差设计,满足专业机房需要

*采用高效稳定的COPELAND柔性涡旋式压缩机,保障产品长寿命、高能效比

*全中文大屏幕显示,具有密码保护、专家故障诊断功能

*超宽输入电压设计,独特的缺相保护功能和相序检测功能,可实现来电自启动

*配备标准监控接口

*灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换及轮值功能

*低噪音设计

艾默生机房精密空调的重点日常维护修订稿

艾默生机房精密空调的 重点日常维护 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性

在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静

-艾默生PEX精密空调故障告警及使用指南

PEX空调机组 常见报警及故障处理指南 空调产品技术部 2009-9-25

序号故障及报警名称页码序号故障及报警名称页码 1 公共报警 3 3 2 与主机通信失败12 2 压缩机1或2高压 3 33 机组运行13 3 压缩机1或2低压 5 3 4 机组关机13 4 冷冻水高温 5 35 睡眠模式13 5 冷冻水水流丢失 5 3 6 备用模式13 6 电加热高温 6 3 7 上电14 7 主风机过载7 38 掉电14 8 气流丢失7 39 自然冷源传感器故障14 9 过滤网堵塞7 40 ON/OFF键禁止14 10 用户自定义1 8 41 LWD传感器故障14 11 用户自定义2 8 42 地板溢水14 12 用户自定义3 9 43 RAM/电池故障15 13 用户自定义4 9 44 存储器1内存不足15 14 自然冷源锁死9 45 压缩机1或2过载15 15 维护通知9 46 加湿器故障15 16 回风高温9 47 远程关机16 17 室内高温9 48 除湿运行时间超限16 18 室内低温10 49 自然冷源运行时间超限16 19 室内高湿10 50 压缩机1或2防冻保护16 20 室内低湿10 51 压缩机1或2抽空故障17 21 传感器A高温或故障10 52 BMS掉线17 22 传感器A低温10 53 数码涡旋1或2高温17 23 传感器A高湿10 54 烟感报警17 24 传感器A低湿11 55 备用乙二醇泵运行17 25 机组运行时间超限11 56 热水/汽运行时间超限17 26 压缩机1或2运行时间超限11 57 电加热1或2运行时间超限17 27 加湿器运行时间超限11 58 机组码丢失18 28 送风传感器故障11 59 机组码01~18不匹配18 29 数码涡旋1或2传感器故障11 60 压缩机1或2短周期18 30 室内传感器故障12 61 断电报警18 31 低压传感器1或2故障12 62 机组上电不能完成自检18 附件:PEX机组码―――――20页

艾默生PEX精密空调故障告警及使用指南设计

1 PEX空调机组 常见报警及故障处理指南 空调产品技术部 2009-9-25

序号故障及报警名称页码序号故障及报警名称页码 2 1 公共报警 3 3 2 与主机通信失败12 2 压缩机1或2高压 3 33 机组运行13 3 压缩机1或2低压 5 3 4 机组关机13 4 冷冻水高温 5 35 睡眠模式13 5 冷冻水水流丢失 5 3 6 备用模式13 6 电加热高温 6 3 7 上电14 7 主风机过载7 38 掉电14 8 气流丢失7 39 自然冷源传感器故障14 9 过滤网堵塞7 40 ON/OFF键禁止14 10 用户自定义1 8 41 LWD传感器故障14 11 用户自定义2 8 42 地板溢水14 12 用户自定义3 9 43 RAM/电池故障15 13 用户自定义4 9 44 存储器1内存不足15 14 自然冷源锁死9 45 压缩机1或2过载15 15 维护通知9 46 加湿器故障15 16 回风高温9 47 远程关机16 17 室内高温9 48 除湿运行时间超限16 18 室内低温10 49 自然冷源运行时间超限16 19 室内高湿10 50 压缩机1或2防冻保护16 20 室内低湿10 51 压缩机1或2抽空故障17 21 传感器A高温或故障10 52 BMS掉线17 22 传感器A低温10 53 数码涡旋1或2高温17 23 传感器A高湿10 54 烟感报警17 24 传感器A低湿11 55 备用乙二醇泵运行17 25 机组运行时间超限11 56 热水/汽运行时间超限17 26 压缩机1或2运行时间超限11 57 电加热1或2运行时间超限17 27 加湿器运行时间超限11 58 机组码丢失18 28 送风传感器故障11 59 机组码01~18不匹配18 29 数码涡旋1或2传感器故障11 60 压缩机1或2短周期18 30 室内传感器故障12 61 断电报警18 31 低压传感器1或2故障12 62 机组上电不能完成自检18 附件:PEX机组码―――――20页

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx 点击:1563次 一、精密空调的结构及工作原理 精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定围每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而 高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、精密空调与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房湿度过低,从而使计算机设备部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大增加了能耗;而专用精密空调由于采用 了控制蒸发器的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调 的上面的一些缺点。 2)舒适性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体气流循环,使机房的冷却不均匀,存在区域温差;而计算机机房专用精密空调风速高,风量

艾默生机房精密空调的重点日常维护精修订

艾默生机房精密空调的重点日常维护 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重 点日常维护 Prepared on 22 November 2020

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理? ? 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。? ? 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。? ? 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因? ? 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性? ? 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。? ? 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。? ? 2、与舒适性空调的区别? ? 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。? ?

艾默生机房精密空调的重点日常维护修订稿

艾默生机房精密空调的重点日常维护 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的

艾默生iCOM 控制器机房精密空调简易操作手册2014

艾默生精密空调iCOM 控制器简易操作手册 简易手册 1 控制器 艾默生PEX系列空调和CRV空调均采用iCOM 控制器,用户界面操作简洁。多级密码保护,能有效防止非法操作。控制器具有掉电自恢复功能,以及高/低电压保护。通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。专家级故障诊断系统,可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。可存储400条历史事件记录。配置RS485接口,通信协议采用信息产业部标准通信协议。微处理控制器面板如图1-2所示。 图1-1 微处理控制器面板iCOM控制器 iCOM控制器采用菜单式操作,监控、显示并运行精密冷却空调设备,控制环境保持在设定的范围内。本章主要介绍iCOM 控制器菜单操作,控制特点和参数设置。 1.1 液晶显示屏 Liebert.PEX系列空调正面有一个液晶显示屏,可显示机房当前状态,如温度和湿度等;用户还可以从显示屏上查看和修改机器配置。 液晶显示屏采用蓝色背光,超过一定时间(可配置,默认为5min)无任何按键操作时,背光熄灭;下次按键操作时,背光点亮。 1.2 按键指示灯面板 按键指示灯面板上设置有上移键、下移键、左移键、右移键、回车键、退出键、开/关键、报警消音键、帮助键以及报警指示灯和工作指示灯,如图5-1所示。 图1-2 控制器按键和指示灯 1.报警指示灯 有报警产生时,报警指示灯呈红色;报警消除时,报警指示灯熄灭。 2.工作指示灯 机组工作时,工作指示灯呈绿色;机组关闭时,工作指示灯呈黄色。 3.开/关键

开关机。 系统运行时,按下开关键,系统关闭;系统关闭时,按下开/关键,系统开启。 注意 系统上电后机组的运行状态将按照上次掉电时机组的运行状态,例如在掉电时系统若处于工作状态,那么上电之后系统将自动进入运行状态,无须用户手动开启。 4.回车键 进入选择的菜单界面,参数修改完毕后,按回车键确认并保存设定值。进入菜单条或修改参数时,菜单和参数反显。5.退出键 退出本级菜单界面至正常界面或上一级菜单界面。 6.上移键 在浏览状态下,按上移键将当前菜单向上滚动一行或一屏。 7.下移键 在浏览状态下,按下移键将当前菜单向下滚动一行或一屏。 8.左移键 在设定操作中左移参数设定值的当前修改位。 9.右移键 在设定操作中右移参数设定值的当前修改位。 10.报警消音键 系统报警时将发出报警音,按报警消音键将消除报警音。 11.帮助键 显示帮助说明文字。 1.3 主界面 开机后,经20秒后显示主界面。主界面显示有关设备状况的一般性信息,包括当前的温度和湿度,温湿度设定值,设备输出状态(风机、压缩机、制冷、制热、除湿、加湿等),报警及维护情况。主界面有图形界面和简易界面两种显示模式,区别在于图形界面(图5-3)下显示各功能部件输出的百分比图,简易界面(图5-4)下只显示当前运行模式的图标。两种显示模式的切换可以通过菜单操作实现,参见5.6.7 显示设置。 主界面的左上角显示的为当前的机组编号;右上角显示为当前的的系统状态。若处于其它菜单显示屏时,超过255s无任何按键动作,则回到该主界面。 图1-3 主界面图形模式 主界面图形模式和简易模式中的图标具体含义如表1-1所示。 表1-1 图标含义

艾默生精密空调产品方案

设计方: 负责人: 联络电话: E-MAIL: 设计人: 联络电话: E-MAIL: 设计时间:

- 目录 - 第一部分:冷负荷计算及空调型号推荐 (3) 一、工程概况及需求 (3) 二、精密空调设计及负荷计算建议 (3) 第二部分:(艾默生)DATAMATE3000机房专用空调介绍 (5) 第三部分:资质及应用介绍 (11)

第一部分:冷负荷计算及空调型号推荐 一、工程概况及需求 根据贵单位对机房精密空调的设计要求: 面积约30平米。” 艾默生网络能源公司推荐采用精密机房空调系统2台DataMate 3000(DME07M),总制冷量15kW。 二、精密空调设计及负荷计算建议 (一)机房设计标准 网络数据机房属于大型重要的中心机房。机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备: 同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕 送风速度不小于3米/秒 在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升 为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。 (二)、实际工程热负荷估算 在实际工程方案设计中由于建筑物机构的复杂性,通常根据下表来选择机房单位面

积的冷量需求,然后根据总面积计算出冷量需求。 根据行业设计经验,贵单位机房所需的冷量大约为350W/m2。在制冷系统设计中,根据负载的重要等级,艾默生推荐采取一定的冗余设计,故推荐专门针对小型机房设计的精密空调,并要求总制冷量大于机房负载发热量的最小值。 采用艾默生DataMate 3000(DME07)制冷系统2台,单压缩机制冷量为7.5kW,系统总冷量达到7.5*2=15kW,保证网络机房环境温度保持在国标规定的A级机房环境要求,并符合冗余备份的条件。

艾默生PEX系列精密空调技术手册

PEX系列空调 技术手册 资料版本V1.1 归档时间20080223 BOM编码31020706 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。内容如有改动,恕不另行通知。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号 邮编:518057 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/735653146.html, 客户服务投诉热线:0755-******** E-mail: info@https://www.wendangku.net/doc/735653146.html,

目录 第一章前言 (1) 1.1 机房环境的特殊要求 (1) 1.2 PEX系列空调——机房的专业空调 (1) 第二章产品介绍 (3) 2.1 外观介绍 (3) 2.2 型号说明 (4) 2.3 主要特点 (4) 2.4 标准部件 (5) 2.4.1 室内机 (5) 2.4.2 室外机(适用风冷系列) (8) 2.4.3 控制系统 (9) 2.5 选配部件 (10) 第三章技术参数 (11) 3.1 风冷机组技术参数 (11) 3.1.1 上出风风冷机组技术参数 (11) 3.1.2 下出风风冷机组技术参数 (17) 3.2 水冷机组技术参数 (24) 3.2.1 上出风水冷机组技术参数 (24) 3.2.2 下出风水冷机组技术参数 (26) 3.3 使用条件 (29) 第四章尺寸参数 (30) 4.1 机械尺寸 (30) 4.1.1 室内机 (30) 4.1.2 室外机 (34) 4.2 安装底座尺寸 (36) 4.3 风帽尺寸 (37) 4.4 维护空间 (38) 第五章应用指导 (39) 5.1 制冷剂管路 (39) 5.1.1 一般原则 (39) 5.1.2 布管 (40) 5.1.3 接管 (41) 5.2 水冷系统 (42) 5.2.1 一般原则 (42) 5.2.2 布管 (43)

艾默生精密空调维护手册v12

艾默生精密空调维护手册 H52主办 2016年4月21日订定 目录 第一章概述 (1) 1.1 简介 (1) 1.2 主要部件 (1) 1.2.1 室内机 (1) 1.2.2控制器 (2) 第二章各个功能模块介绍 (3) 2.1制冷系统 (3) 2.1.1压缩机 (4) 2.1.2冷凝器 (5) 2.1.3膨胀阀 (5) 2.1.4蒸发器 (5) 2.1.5高低压开关 (5) 2.2加湿系统 (6) 2.3加热系统 (6) 2.4室内送风系统 (7) 2.4.1过滤网阻塞开关 (7) 2.4.2气流丢失开关 (8) 第三章故障诊断与处理 (9) 3.1风机故障诊断 (9) 3.2压缩机和制冷系统故障诊断 (10) 3.3 除湿系统故障诊断 (12) 3.4加湿器故障诊断 (12) 3.5加热系统故障诊断 (13) 第四章系统运行与维护 (14) 4.1电控部分维护 (14)

4.2过滤网 (15) 4.3风机组件 (15) 4.4 加湿器 (16) 4.5电加热 (17) 4.6 制冷系统 (17) 第五章报警情况说明及解决办法 (18) 5.1标准报警 (18) 5.1.1过滤器阻塞(CF) (18) 5.1.2主风扇过载(FOL) (18) 5.1.3空气丢失(LOA) (19) 5.1.4回风高湿度报警(HRT) (19) 5.1.5 回风高温度报警(HTH) (19) 5.1.6:回风低温度报警(LRT) (19) 5.1.7回风低湿度报警(LRH) (19) 5.1.8 电源丢失报警 (20) 5.1.9加湿器问题(HUP) (20) 5.1.10 低压报警(LP2) (20) 5.1.11高压报警(HP1/HP2) (20) 5.1.12短期循环工作 (21) 5.1.13自定义报警(CI1/CI2/CI3/CI4) (21) 5.2 可选择的/自定义报警 (21) 5.2.1 水量损失 (21) 5.2.2 探测到烟雾(SMO) (21) 5.2.4 启动备用组件(STB) (21) 5.2.5 地板下有水的报警(WUF) (21)

艾默生PEX精密空调故障告警及使用指南

1 PEX 空调机组 常见报警及故障处理指南 空调产品技术部 2009-9-25

2 附件:PEX 机组码―――――20 页

3 1. 公共报警 产生原因:在系统发生报警时,事件记录菜单会同时产生一条公共报警记录, 并且主控制板公共报警端子会产生干接点输出变化,主控制板右下角的K3 继电器闭合,左侧红色LED 指示灯亮,同时75/76 公共报警输出端子输出闭 合导通信号。见下图: K3 在主控制板右下 角位置,耐压125V, 通流能力 5 安培 K3 继电器在控制原 理图右上侧位置,系 统有报警时被触发 K3 闭合会输出闭合信 75/76 端子 用户利用75/76 端 子可以在空调有报 警时得到一个闭合 干接点信号,

解除办法:当报警解除时,公共报警自动解除,公共报警端子恢复开路。 2. 压缩机1 或2 高压

4 产生原因:有几种可能,一是排气过温报警,二是高压保护报警,三是机组拆解时将高压保护开关接错,四是保压保护开关本身故障或针阀口憋压。下图是 1 号压缩机的高压保护局部电路图,2 号压缩机类似。 排气温度开关 高压保护开关 如上图所示,先看看第一第二种可能情况,在有制冷需求时,无论高压保护开关动作还是排气温度开关动作,主控制板上的报警反馈光耦开关U29 都会得到一个24V 交流电压而触发控制系统报警,此时U29 旁的LED 指示灯常亮。排气温度开关过温报警的原因通常是压缩机低压运行(低于50PSI),压缩机由于循环吸排气量下降,压缩机的机械摩擦发热由于循环吸排气量下降发生冷却不良,压缩机内部机械温度上升,排气温度随之上升,达到125oC 时排气温度开关被触发闭合使U29 得到电压产生报警。高压保护开关在室外冷凝器散热出现问题压缩机排气压力上升到360PSI(或400PSI)时,COM 端与NO 端闭合同样使U29 得到电压产生报警。第三种可能是机组垂直搬运上楼时进行过整机解体,上楼后恢复安装时将高压保护开关接错了。最后一种就是高压开关本身有问题或安装不良(用压力表检测高压正常), 解除办法:由于报警牵涉到压缩机的运行状态,第一件需做的事情是接好双头压力表,然后在维护菜单的诊断菜单将压缩机报警次数改为0,复位报警后启动压缩机,检查压缩机的吸排气压力,如果发现低压偏低则因重点怀疑排气过温异常,如果发现排气压力高则应检查冷凝器的运行状况。如果压力

艾默生空调维保方案

维修、维护服务(CRAC) 1.维修服务: 1)提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。 2)乙方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应,在指导甲方作简单的应急处理的同时,4小时内到达现场进行故障处理。 3)乙方为甲方提供全天候二十四小时365天(7×24)服务,节假日和业余时间不加收服务费。乙方应设立全天候二十四小时365天热线服务电话,并指定专 人负责处理和联系(24小时值班电话:) 2.维护服务: 乙方应按下述要求为甲方的设备提供维护服务,并对发现的问题做及时处理。 1)月度巡检 乙方每季度为甲方设备提供一次巡检,巡检工作内容包括: 过滤器 A.检测空气滤网气流是否畅通 B.检查过滤器开关 主风机 A.检查并调整皮带轮和电机的装配,检查是否牢固和正确 B.检查并调整皮带松紧程度和状况 C.检查风机轴承 D.检查风机电机和风机电流 压缩机 A.检查是否有漏油及油位 B.检查压缩机电流 C.检查压缩机运转声音和机身温度(运转中)是否正常 D.检测压缩机高低压传感器的工作参数 加湿器 A.检查水盘排水管是否被堵赛 B.检查加湿器灯管工作状态工作是否正常

C.检查加湿器是否有水垢 D.检查进水流量是否适当 E.检查近排水阀和电极的工作状态 制冷循环部分 A.检查制冷管路是否有泄漏 B.通过视镜,检查系统是否有水汽 C.检查吸气压力 D.检查压头 E.检查排气压力 F.检查热气旁通 电气装置 A.所有电器外观和动作情况 B.检查和紧固所有导线连接 C.检查校验运行状态显示 2)季度保养: 乙方每季度为甲方的设备提供一次例行维护保养,维护保养工作(由厂家工程师组织实施) 内容包括: A.检查控制器设置,压缩机吸、排气压力;压缩机工作电流;高低压力报警值; 风机噪声及运行电流;加热器过热保护;冷凝器散热情况;制冷循环管路各部 件的运行情况;过滤网、加湿器和供排水管路及电气系统等部分的情节情况。 B.对检查中发现的故障进行处理 C.提交检查报告和建议 D.更换空气过滤网(每3个月更换1次) E.情节加湿器和进排水管路 3.技术档案、交流及培训: 1)乙方应为甲方的设备建立维修维护技术档案。每次维修维护工作结束时,乙方工程师要详细填写维护维修报告,并由甲方填写意见和签字确认2)乙方每季度为甲方提供一份维修维护报告,报告应包括如下内容; A.维修服务内容、工作性质计服务时间统计

DME ACC群控功能说明及现场调试指导 艾默生精密空调

PACC群控模式说明及现场接线调试指导 一、PACC群控模式 同一网络内的同一机组可以工作在下面4种可选的Teamwork模式。 1. Teamwork 0 –所有机组独立运行, –无数据共享、无传感器共享(如果配置有室外温度传感器,则室外传感器可共享);–可配置Standby(备用) 机组和Rotation(轮巡)机组; –无Cascade(层叠)功能。 各机组根据自己测量到的温湿度单独计算需求,单独运行,因此可能竞争运行(有些制冷/有些加热,有些加湿/有些除湿),可轮询和备用 2. Teamwork 1 该模式下,部分参数(温湿度设定值、比例带,死区)都共享,共享参数在机组地址为0的主控机组上设置,其它机组跟着改变为相同的值。 (如果在其它机组上设置,相关参数无法改变) –0#主控机组将组内所有运转机组的回风温湿度取平均值后作为控制值。 –0#号机组根据回风温湿度的平均值和温湿度设定点、比例带、死区计算需求,计算出的需求乘以系统可用机组数,得出系统的总需求。然后按机组号的顺序下发给各机组,各机组按0#机组下发的需求进行动作。整个组内的所有机组相当于一个大机组。组内可用: a) 在没有备用机组的配置中:所有风机运行的机组; b) 在有备用机组的配置中(无层叠):所有风机运行的机组; c) 在层叠配置中:所有可运行的机组(无报警锁定、无关机等) 机组的运行原则:

注意1: 注意2: 果机组配置有2台压缩机,则收到100%的需求启动2台压缩机,收到50%的需求则只启动1台压缩机。 Teamwork 1 对机组没有特别的要求,依照配置的机组总数智能下发需求,每24小时切换一台设备,如,系统配置5台机组,如果只有100%的需求,则第一天下发给1#机组,第二天下发给2#机组,以此类推,下发给最后一台机组后,轮回1#机组。 模式1主要用于避免竞争运行,且各点热负荷均匀的场所。 3. Teamwork 2 该模式下,部分参数(温湿度设定值、比例带,死区)都共享。 –0#号主控机组,将组内所有运转机组的回风温湿度的平均值和设定值进行比较,差值作为需求方向,将计算出的控制方向下发给各机组,各机组的具体需求由各机组自己采集的温湿度和设定点各自计算,然后各自动作。比如主机下发制冷需求,则各机组同一进行制冷,加热被禁止,然而各机组的具体的制冷需求是多少则由各机组各自计算并动作。 模式2主要用于避免竞争运行,且各点热负荷不均匀的场所。 4. Teamwork 3 该模式下,部分参数(温湿度设定值、比例带,死区)都共享。