每月消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。 3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。 4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。 检查 项目 月份

5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。 6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。 7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。 8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。 12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。 14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。 8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。 每月检查 9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 10 检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

消防各项检查记录表格

☆消防安全重点单位消防管理记录(一) 消防安全例会记录 单位名称: 使用日期:20 年月日至月日 许昌市公安消防支队监制

填写说明 一、消防安全重点单位应当至少每周召开一次消防安全例会,特殊情况视情召开; 二、例会内容应当根据单位实际情况确定,主要包括以下方面: 1、单位消防安全制度、操作规程的制定和消防安全重点部位的确定; 2、单位消防安全管理人及各部门、岗位消防安全责任人的确定与变更; 3、制订单位年度消防工作计划,贯彻执行消防法律法规,日常消防安全管理工作的组织实施; 4、单位新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程消防设计的审核、消防验收或消防备案; 5、大型群众活动举办的审批及活动现场消防安全保卫措施的组织实施; 6、在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火的内部审批及施工现场消防安全措施的组织实施; 7、防火巡查、检查的组织及隐患整改; 8、消防设施、器材,标志的配置、检验、维修; 9、电气焊工和自动消防系统操作人员的培训及其他员工消防宣传教育培训; 10、灭火和应急疏散预案的制定与演练的组织实施; 11、单位内部火灾的讲评及其它相关火灾典型案例的学习; 12、与消防安全相关的其它工作。

消防安全例会记录 会议名称 (主要议题) 时间地点 主持部门主持人 出席人附表:﹙禹王广场消防会议参会人员签到表) 记录人:会议内容摘录

会议内容摘录(续) 主持人签阅意见 (可续表)

☆消防安全重点单位消防管理记录(二) 每日防火巡查记录 单位名称: 使用日期:20 年月日至月日 许昌市公安消防支队监制 5

消防安全每日巡查记录表

消防安全每日巡查记录表 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防安全重点单位“户籍化”管理档案每日防火巡查记录簿 单位名称: 记录时间:年月日至年月日 鄂尔多斯市公安消防支队制 每日防火巡查制度 一、单位要规定出必须巡查的重点部位。 二、消防安全重点单位应当每日进行防火巡查。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园等应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。 三、防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。 四、发现下列违反消防安全规定的行为,应责令立即改正: 1、违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的; 2、违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的; 3、将安全出口上锁、遮挡,或者占用防火间距、堵塞疏散通道的; 4、消防设施、灭火器材被遮挡等妨碍使用或者被挪作他用的; 5、常闭式防火门处于开启状态;或防火卷帘下堆放物品的; 6、违章关闭消防设施、切断消防电源的;

7、违反消防安全规定,生产、使用、储存、销售、运输或 者销毁易燃易爆危险物品的; 8、其他应当立即改正的消防违法行为。 每日防火巡查记录内容 一、火源、危险品管理情况。①违章带入、存放易燃易爆物品;②未落实内部动火审批制度和现场监护措施;③营业区违章使用汽油、可燃气体作燃料;④违章使用明火照明、取暖、吸烟;⑤营业期间违章进行明火作业、油漆粉刷作业;⑥未及时清除烟头等火种或可燃物;⑦装修施工现场动用明火违反有关安全要求等情况。 二、用电有无违章情况。①开关、插座安装在可燃物上;②采用铜线、铝线代替保险丝;③私接电气线路、增加用电负荷;④在营业其间违章进行设备检修和电气焊作业;⑤违章使用具有火灾危险性的电热器具;⑥电气设备定期维护要求未落实;⑦装修施工现场动用电气设备违反有关安全要求等情况。 三、安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好。①生产、营业期间安全出口上锁;②疏散通道被占用、封堵;③在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品,物品摆放妨碍人员安全疏散;④在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物;⑤安全疏散指示标志损坏、遮挡、不能正常运行;⑥应急照明灯损坏、遮挡、不能正常运行;⑦公共区域的外窗上安装金属护栏;⑧消防车通道挖沟、堵塞或占用等情况。 四、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。①违章关闭消防设施;②消火栓被遮挡、挤占、埋压;③消火栓箱内水枪、水带等是否齐全;④灭火器被挪作他用,未按指定位置摆放;⑤火灾自动喷水灭火系统洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除;⑥火灾自动报警系统探测器被遮挡、改动位置或拆除;⑦消火栓箱、灭火器箱上锁;⑧防火卷帘控制按钮上锁;⑨消防安全标志缺少、损坏、遮挡;⑩消防设备是否清洁、锈蚀、腐蚀等情况。 五、防火分隔设施情况。①常闭式防火门未处于关闭状态;②防火卷帘下堆放物品影响使用。 六、消防安全重点部位的人员在岗情况。①脱岗;②违反消防值班制度;③未填写值班记录等情况。 七、其他需要巡查的消防安全情况。(单位可以结合本单位实际情况自行规定。)