电缆沟施工方案

一、土建部分工程概况

1、工程名称:南村镇兴南大道(番禺大道至华南新城段)北侧高压线下地工程(土建部分)

2、工程地点:番禺区南村镇兴南大道

3、工程内容及工程量:1、电缆沟920米2、电缆井18座

二、工程特点

1、施工场地位于南村镇兴南大道,来往车辆、人员众多复杂,可供施工使用的场地狭窄,施工材料无处堆放,为了安全文明施工需要必须安设围栏封闭施工。

2、地下障碍物不明(给排水、通讯、电力、热力、煤气管道等),不便机械化施工,且给施工带来了诸多不可遇见的困难。

3、在施工过程中,难免有根据实际情况发生的设计变更。

三、方案编制目的

在认真阅读设计文件及相关资料基础上,经过多次现场勘察,进行充分研究和论证,精心编制本施工方案,贯彻我们对业主的承诺。我公司有丰富的电力建设施工经验,将严格遵循施工方案,确保该工程优质、快速、安全、文明地完成电缆沟工程。

四、适用范围

电缆沟工程。

五、施工前准备

1、机械投入

3、劳动力安排

4、作业条件

◎、施工场地位于南村镇兴南大道,来往车辆、人员众多复杂,可供施工使用的场地狭窄,施工材料无处堆放,为了安全文明施工需

要必须安设围栏封闭施工。

◎、地下障碍物不明(给排水、通讯、电力、热力、煤气管道等),不便机械化施工,且给施工带来了诸多不可遇见的困难。

六、工艺流程

放线→挖土及外运→垫层→放管→回填→盖板→路面修复。

七、主要施工方法

1. 机械挖土

. 主要机具

(1)挖土机械有:挖土机、自卸汽车等。

(2)一般机具有:铁锹(尖头与平头两种)、手推车、小白线或20#铅丝和2m钢卷尺、坡度尺等。

.作业条件

(1)土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。

(2)建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。

(3)夜间施工时,应有足够的照明设施,在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。

(4)开挖有地下水位的基坑(槽)、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至低于开挖面0.5m,然后才能开挖。

(5)施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应

事先经过检查,必要时要加固或加宽等准备工作。

(6)选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件,土壤类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械效率来确定。

(7)施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工作的大小机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。

(8)在机械施工无法作业的部位,修整边坡坡度和清理基槽均应配备人工进行。

.操作工艺

工艺流程:

(1)坡度的确定:

○在天然湿度的土壤中,开挖基础坑(槽)和管沟时,当挖土深度不超过下列数值时,可不放坡、不加支撑。

(a)密实、中密的砂土或碎石类土(充填物为砂土)—1.0m;

(b)硬塑、可塑的轻亚粘土及亚粘土—1.25m;

(c)硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)—1.5m (d)坚硬性粘土—2.0m。

○超过上述规定深度,在5m以内时,当土具有天然湿度,构造均匀,水文地质条件好,且无地下水,不加支撑的基坑(槽)和管沟,必须放坡。边坡最陡坡度应符合表1—311的规定。

○使用时间较长的临时性挖土方边坡坡度,应根据工程地质和

边坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值确定。如地质条件好、土(岩)质较均匀、高度在10m以内的临时性挖方边坡坡度应按表1--312确定。

○挖方经过不同类别土(岩)层或深度超过10m时,其边坡可作成折线形或台阶形。

注:当有成熟施工经验时,可不受本表限制。

各类土的挖方边坡坡度表1—312

注:当有成熟施工经验时,可不受本表限制。

(2)开挖基坑(槽)或管沟时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度,然后分段分层平均下挖。

(3)采用推土机开挖大型基坑(槽)时,一般应从两端或顶端开始(纵向)推土,把土推向中部或顶端;暂时堆积,然后再横向将土推离坑(槽)的两侧。

(4)采用铲运机开挖大型基坑(槽)时,应纵向分行、分层按照坡度线向下铲挖,但每层的中心地段应比两边稍高一些,以防积水。

(5)采用反铲、拉铲挖土机开挖基坑(槽)或管沟时,其施工方法有两种:

※端头挖土法:挖土机从坑(槽)或管沟的端头,以倒退行驶的方法进行开挖。自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。

※侧向挖土法:挖土机一面沿着坑(槽)边或管沟的一侧移动自卸汽车在另一侧装运土。

(6)挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑(槽)和管沟深度的1/2。如挖土深度超过5m时,应按专业性施工方案来确定。

(7)在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m时的基坑(槽)或管沟,根据土质情况,应作好支撑的准备,以防坍塌。

(8)开挖基坑(槽)和管沟,不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计地基标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在找平后,由人工挖出。

暂留土层:一般铲运机、挖土机挖土时,为20cm左右;挖土机用反铲、正铲和拉铲挖土时为30cm左右为宜。

(9)在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土方运到机械挖到的地方,,以便及时挖走。

(10)修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处,找出水平线,钉上小木橛,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准。以此修整槽边,最后清除槽底土方。槽底修理铲平后进行质量检查验收。

(11)开挖基坑(槽)的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需用的好土;多余的土方,应一次运走,避免二次搬运。

(12)雨、冬期施工:

·土方开挖一般不宜在雨季进行,否则工作面不宜过大,应逐段、

逐片分期完成。

·雨期施工在开挖的基坑(槽)或管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。同时应在坑(槽)外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤的检查,发现问题及时处理。

·土方开挖不宜在冬期施工。如必须在冬期施工时,其施工方法应按冬施方案进行。

·采用防止冻结法开挖土方时,可在冻结以前,用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气候条件确定,一般不小于30cm。

开挖基坑(槽)或管沟时,必须防止基础下的基土遭受水泡。应在基底标高以上预留适当厚度的松土,或用其它材料覆盖,如遇开挖土方引起邻近建筑物或构筑物的地基和基础暴露时,应采取相应措施。

.质量标准

(1)保证项目

基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求,并严禁扰动。

(2)允许偏差项目(表1—313)

土方工程的挖方和场地平整允许偏差表1—313

.成品保护

(1)对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等,挖运土时不得碰撞,也不得在龙门板上休息。并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点应定期复测和检查是否正确。

(2)土方开挖时,应防止邻近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商采取防护措施,并在施工中进行沉降或位移观测。

(3)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应及时报请当地有关部门处理,方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质,地震部门设置的长期观测点等,应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防止损坏管线,造成严重事故。

.应注意的质量问题

(1)基底超挖:开挖基坑(槽)、管沟不得超过基底标高,如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意。

(2)基底未保护:基坑(槽)开挖后应尽量减少对基土的扰动。如果基础不能及时施工时,可在基底标高以上预留30cm土层不挖,待做基础时再挖。

(3)施工顺序不合理:应严格按施工方案规定的施工顺序进行开挖土方,应注意宜先从低处开挖,分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。

(4)施工机械下沉:施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、铲土机一般需要在地下水位0.5m以上推铲土;挖土机一般需在地下水位0.8m以上挖土,以防机械自身下沉。正铲挖土机挖方的台阶高度,不得超过最大挖掘高度的1.2倍。

(5)开挖尺寸不足,边坡过陡:基坑(槽)或管沟底部的开挖宽度和坡度,除应考虑结构尺寸要求外,应根据施工需要增加工作面宽度。如排水设施、支撑结构等所需宽度。

2、盖板预制安装

电缆沟盖板现场预制,预制场设在施工道路旁边,预制底模采用混凝土地模,模板采用钢模板,槽钢外用倒扣的U型钢筋卡进行加固。支模顺序为放置槽钢→铺塑料薄膜→放置内隔板→放置U型卡→进行加固。模板支设好后,即可进行钢筋的加工及安装。

钢筋绑扎完毕后,进行砼的浇筑,砼采用商品混凝土,插入式振捣器振捣,最后用木抹子进行抹平。并覆盖草袋并洒水养护。

预制盖板浇筑1天后进行拆模,强度达到80%后,用8吨吊车进行起吊并放置在空地上存放。

施工时模板、钢筋加工、浇筑砼形成流水作业。

盖板安装采用8吨汽车吊进行安装,平板运输车进行运输。

3、电力过路管道

1、基坑开挖:同电缆沟基坑。

2、砼垫层:同电缆沟砼垫层。

3、铺管及砼包封:垫层完成之后,马上铺管,管与管之间的净距为3cm(铺管时,通知监理工程师在现场进行监督,能及时发现施工过程中的质量问题,及时解决。)每一层管铺完,单管滚动检查,看管底是否有空隙,必须保证每一根管下面的砼密实、无空隙。仔细检查,认为无隐患之后,再填缝,即用砼将两管之间的缝隙填实,人工反复捣插,要多次反复地均匀捣插,填缝密实之后,再铺一层3cm厚的砼,用平板振动器振动两遍,再铺上一层管,重复上述填缝工序。最后一层管上面浇捣10cm厚的砼。完成过路管铺设及砼包封工作的关键在于管的质量,砼的强度,管与管之间无空隙。

4、回填土(石粉):回填料按照相应路基或路面基层的压实度和材料进行施工。

4、混凝土垫层

地基验槽完成后,清除表层浮土和扰动土,不留积水,立即进行放线支模、垫层混凝土施工,垫层砼混凝土采用C15商品混凝土,垫层混凝土必须振捣密实,表面平整。

5、钢筋绑扎

垫层混凝土强度达到要求后,按照设计图纸进行,表面弹线进行

钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,连接点处必须全部绑扎。

6、模板安、拆

现场测量组人员放线后,项目质检人员进行复线,准确无误后,弹出模板的安装位置线。在支撑架上引测水平标高1000线。经复查后进行施工。根据各种构件的断面尺寸和设计方法进行配模板,模板下料后,进行分类、分规格编号堆码,并涂刷粉状脱模剂。

所安装模板的构件钢筋隐蔽检查验收同意支模后,根据模板的位置线冲洗干净模板内的杂物立即支模。竖向要在模板外立木方,间距300。水平方向通过拉杆固定好模板的位置。模板安装后进行校正,检查模板的断面尺寸、标高、轴线位置、接缝宽度、垂直度。各项指标满足要求后进行加固,确保混凝土浇筑过程模板不变形。模板校正、加固好后,进行自检和项目复检,而后进行报验,符合要求后进行混凝土浇筑。

模板及支架系统必须满足混凝土浇筑的强度、刚度、稳定性要求。

模板的安装必须垂直,角模方正,位置、标高正确。模板之间的接缝严密。脱模剂涂刷均匀。模板拆除时掌握好撬棍力度,不能损伤混凝土表面和棱角,模板拆除后立即清除混凝土和涂刷脱模剂,分类、分规格堆放整齐。

7、底板砼浇筑

底板砼采用C25商品砼,在浇筑砼时,应经常注意观察模板,当发现有变形或位移时,应立即停止浇筑,并及时加固模板,完全处理

好后,再继续浇筑。

插入式振捣棒移动间距不大于振捣棒作用半径的倍(D50棒不大于54cm),每一振点延续时间以表面出现浮浆和不再沉落为准。为减少混凝土表面及模板侧边的气泡,混凝土施工时采用二次振捣工艺,第一次在混凝土布料后振捣,第二次在混凝土静置一段时间后再振捣而且实行。每次振捣时间为15秒左右,在振捣过程中,视混凝土翻浆和不再下沉及混凝土表面无气泡泛起,方可将振动棒缓慢上拔。浇筑时应尽量避免振动器直接接触模板。

砼的养护:自然养护是常温下用适当的材料覆盖砼,并适当浇水,使砼在规定的时间内保持足够的湿润状态,从而达到砼养护的必须要求。砼底板C20砼底板用木方作侧模,用钢道钉进行固定。底板砼配合比严格按照公司中心试验室的理论配合比,再根据现场材料含水量情况调整施工配合比执行,并严格控制过磅配料及水灰比,操作人员不得随意增减用水量。砂石料进场前,必须对其作一次检验,不符合材质要求的砂石料,在冲洗前一律不得使用,按规范要求数量制作试模,试模要与结构砼同条件养护,底板砼的浇捣按设计沉降缝为一施工段,由一端平行向另一端推进摊铺。砼在拌合场内拌制,机动车送至现场,采用平板振动器拖平密实,人工收浆抹平收光平整,浇筑砼时,随时进行跟踪测量,并做好记录,严格按高程收浆到位,用平整尺检测,人工收浆不少于三遍,并将侧墙体与底板结合处的砼底板面凿毛并清洗干净,以利于墙体与底板结合牢固。底板采用麻袋湿水养护14天。

八、质量目标及保证措施体系

(一)实行全面质量管理,创优质工程,争创精品工程,并保证分项工程的优良品率在85%以上。

(二)保证措施

1、技术保证措施

(1)首先技术员、施工员认真仔细熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中的疑点,请示设计单位或通过图纸会审、设计交底等工作,解决疑点。

(2)施工前做好测量仪器的复核、校验及计量器具的检测工作,确保测量仪器、计量器具的精度。

(3)原材料进场严格控制:原材料进场要向供料商索取质量证明,必要时要进行抽样测试和复检,对不合格的材料一律退回,确保原材料的质量。

(4)做好交底工作,确保施工人员了解施工技术和规范要求。

2、管理措施

建立完善以分公司总工为总负责、项目经理为核心、质检员具体管理的一整套管理体系。

(2)设有丰富经验的专职质量检查人员配合监理工程师,负责现场的质量管理工作,发现问题及时处理,确保施工人员按规范要求进行施工。

(3)建立严格的质量管理制度及奖惩措施,并严格执行,确保工程质量达到优良标准。

九、安全施工措施

(一)建立完善的安全体系

项目经理为工程的安全总员,负责整个工程的安全施工工作,设立专门的安全员,对整个施工现场的安全负责,并在施工队设立专门安全员,对具体的安全项目进行有效的监督和具体实施。

(二)建立严格的安全管理制度

1、机械设备的安全管理:制定机械操作人员管理制度,对机械操作人员进行上岗前的培训教育,做到持证上岗,并严格遵守机械操作规程,禁止违章作业;

2、加强安全用电意识:对电器设备加强管理,增强电工等施工人员的安全用电意识,对电器设备必须加强检查,非专职人员不能管理使用,电工要持证上岗;

3、加强工地仓库料场管理:设置专职或兼职安全员负责料场的安全,增强职工在施工现场的防火意识,注意现场的防盗工作;

4、在施工过程中注意保护现场的电缆、自来水、高压电线等管线,减少不必要的损失,避免不必要的纠纷;

5、注意职工食堂卫生、饮食条件、住宿环境,确保职工身体健康;

6、加强对职工的安全教育,增强职工的安全意识,自觉遵守安全制度,确保安全;

7、开展安全生产竞赛活动,对做的比较好的分公司进行奖励;

8、安全人员三班巡检,在施工中发现不安全隐患及违章作业等

现象,及时指出和纠正,发现险情及时排出,杜绝重大责任事故的发生。

十、文明施工与环保措施

1、在施工现场设立围挡,在围挡内进行施工作业,减少对周围环境的污染和影响,围档上设置警示标志,夜间悬挂红灯;

2、合理安排机械设备的使用,尽量减少对周围环境的影响和大气污染;

3、注意保护施工场地的地下管线,使地下管线不被破坏,减少不必要的损失;

4、施工现场安排布局合理,材料堆放整齐,挂牌标识,工具分类堆放,机械停放整齐;

5、施工人员持证上岗,佩戴上岗证和安全帽。

电缆沟施工方案73236

电缆沟施工方案 一、工程概况: 电缆沟从0+030—0+679.59,长649.59米,其中0+590—0+679.59段为电缆埋管。0+007.5—0+540段电缆沟位于道路东侧距中心线13米处。设计电缆沟断面形式为1.2m×1.8m,每4米设置一构造柱,每40米设置一道沉降缝,变形缝材料采用聚氨酯密封膏,填缝材料采用浸沥青的木丝板。过路电缆沟断面形式为1.2m×1.5m。过路构造柱间距为2.5米。电缆横过路预留采用6根碳素管保护敷设至对面道路红线外一米处。共设两处余量井,分别在0+190和0+510处。电缆沟内双侧安装玻璃钢支架,支架为六层。支架悬挂承重不小于150kg,电缆沟检查井处爬梯做好接地处理,接地电阻≤4Ω。 二、具体施工方法 1、沟槽开挖: 1)沟槽开挖前,应由技术员、施工员、测量员共同定位放线,并及时请监理单位进行定位复核,在确认无误和对地上、地下管线调查清楚后,由施工员负责指挥用小型挖掘机或人工分层开挖。 2)在开挖至负1.0m左右时,测量人员要及时在沟槽边打设腰桩,控制开挖深度,并由作业队派专人负责及时平整槽底,机械开挖至槽底以上20cm时停止下挖,由人工配合把余土清理干净,以下的20cm采用人工开挖,确保不出现超挖现象。开挖时要注意槽底的坡向修整,保证渗水井处为最低点。 3)沟槽开挖要分段进行,开挖部位、开挖长度由项目部根据管线调查、物资到位、天气预报等情况综合考虑、统一组织安排,不得随意开挖,特别是各种路口的施工,要由业主代表、监理单位统一协调、统一安排组织施工。 4)沟槽开挖修整、槽底平整夯实和清理干净后,经质检员验收合格

后,及时向监理单位报请验槽。在验收合格后,方可进行下道工序的施工。 2、电缆沟混凝土平基 1)经监理方验收合格后的电缆沟沟槽,要及时进行混凝土平基的施工,电缆沟平基为C20混凝土,宽3140mm,厚200mm(过路段300mm)。 2)电缆沟平基混凝土浇筑时,要注意做好渗水井、沉降缝的留置和电缆沟层架接地角钢的打设。平板振捣器振捣密实,人工抹面找平,路口等处的平基混凝土施工时,还要及时按设计要求插入构造柱钢筋。在抹面找平时要注意找好坡度,一旦有水进入电缆沟,保证能及时排入渗水井。 3)排水坡度采用道路坡度,道路坡度不足0.5%时按0.5%,渗水井每40m设一处,过路段、最低点、余量井、检查井处必须设置,渗水井为φ200mm(余量井内为1000mm×500mm),深度为1000mm,渗水井内填充卵石。 4)计量员、试验员要控制好混凝土的施工配合比,严格按比例进行混凝土的拌制,送样员会同监理工程师现场取样,做好试块的留置。 3、电缆沟砖墙砌筑与粉刷抹面 1)电缆沟采用MU10机砖、M7.5水泥砂浆砌筑,墙厚370mm,墙高1680mm;砌筑时每40m设沉降缝一道,基础与墙体同时断开,沉降缝内填充乳化沥青木丝板。层架埋件横向间距为800mm,纵向间距为250mm,底层埋件距混凝土平基上面150mm。检查井、余量井处要按设计要求安放爬梯便于检修。 2)砌筑应满铺满挤,上下搭砌,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm,不得有竖向通缝;曲线段的竖向灰缝,其内侧灰缝宽度不小于5mm,外侧灰缝不大于13mm;墙体采用一丁一顺法砌筑,底皮与顶皮应用丁砖砌筑,砌筑时随手将挤出的砂浆刮平。以便粉刷和节约材料。 3)埋件安装要准确竖向垂直、横向水平,间距留置准确,埋件露出墙面15mm,与粉刷后墙面相平。电缆沟采用承插式玻璃钢支架,支架露出墙面265mm。检查井处的爬梯采用φ20圆钢。

室外电缆沟施工方案(中英文)_secret

电缆沟开挖施工方案 Work Method of Cable Trench Excavation 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by: 2009年10月21日 October 21, 2009

目录 Content 一. 概况OVERVIEW (3) 1.1 工程概况PROJECT OVERVIEW (3) 1.2 施工范围SCOPE OF WORK (3) 二.编制依据COMPILATION BASIS (4) 三.施工工艺流程CONSTRUCTION PROCESS: (4) 四. 前期准备PREPARATIONS (4) 4.1 技术准备TECHNICAL PREPARATION (4) 4.2 材料准备MATERIAL PREPARATION (5) 4.3 主要机具准备MAIN EQUIPMENTS PREPARATION (5) 4.4 作业环境准备OPERATING ENVIRONMENT PREPARATIONS (5) 五. 电缆沟施工 (5) 5.1 电缆沟测量、定位CABLE TRENCH MEASUREMENT AND POSITIONING (5) 5.2 电缆沟开挖CABLE TRENCH EXCA V ATION (6) 六. 质量控制QUALITY CONTROL (7) 6.1 电缆沟外形尺寸允许偏差表ALLOWABLE DEVIATED EXTERNAL DIMENSIONS OF CABLE TRENCH TABLE (7) 6.2 应注意的质量问题QUALITY ISSUES (8) 七. 成品保护FINISHED PROTECTION (8) 八. 施工记录CONSTRUCTION OF RECORD (8) 九. 安全生产、文明施工要求和措施SAFETY AND CIVILIZED CONSTRUCTION REQUESTS AND MEASURES (8) 附厂区电缆沟图:ATTACHED: CABLE TRENCH DRAWING (8)

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

电缆沟施工方案

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表 拟投入的主要机械设备 主要机械设备表

主要周转材料表 二工区进度计划从2012年3月15日至2012年4月30日,一工区进度计划从2012年4月15日至2012年5月31日。 计划横道图如下:

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

110kV东山变电站迁改移建工程 电 缆 沟 施 工 方 案 云南德泰宏森源电力工程有限公司 二零一六年九月

一、工程概况 110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为米,SW-400×600电缆沟长为米,SW-600×600 电缆沟长为米,SW-800×800电缆沟长为米,SW-1000×1200电缆沟长为米;GGL-800×800电缆沟长为米,GGL-1000×1200电缆沟长为米,GGL-1200×1500电缆沟长为米。电缆沟包边采用∠50×5×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》Q/GDW183-2008 三、电缆沟施工 施工准备 (1)材料的准备

本工程电缆沟分为钢筋混凝土浇筑和砖砌电缆沟,其钢筋混凝土电缆沟采用商品混凝土浇筑,模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料检查,并经取样送检复试合格。砖砌电缆沟砌体采用Mu10砖,水泥砂浆砌筑(2)技术准备 1)图纸会审:会审由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:由于本工程部分电缆沟在变电站带电区域,施工前应与本变电站运行维护人员协商,并请设计人员一同到现场踏勘,做好相应安全技术措施。每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。浇筑混凝土底板垫层

电缆沟现场施工工艺标准

精心整理 2.1电缆沟施工工艺标准 1 适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2DL/T5210.1-2005 3.33 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。

3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 弯曲机。4.44 4.1

4.2、操作工艺 4.2.1、电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至设计标高,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单4.2.2、浇筑混凝土底板垫层 20mm 时,应采好稠度。砌砖时铺灰长度不应超过500mm ,并图4.2.3电缆沟墙体砌筑及压顶钢筋绑扎 砌筑过程中,将预埋铁件砌入电缆沟墙体内,应根据预设的粉刷层厚度拉线控制预埋铁件标高及凸出墙体位置。铁件应事先制作完成。电缆沟墙体按照规范砌筑,顶层砖均应采用“全丁”砌筑,砌筑完成后,砌体顶面采用砂浆灌缝。墙体应按设计要求或规范规定留置变形缝,上下贯通,并应和底板、垫层变形缝位置一致。

电缆沟及电缆井的施工方案

电缆沟及电缆井的施工方案 一、编制依据及原则 1.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;(2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (4)《构筑物抗震设计规范》GB50191-93 (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)(6)《35Kv及以下电缆敷设图集》(94D101-5)(7)我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料;(8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 二、工程概况 1.工程简介:

施工数量表:

4.工程投入的主要物资

测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。 3.电缆沟施工准备 1.沟槽开挖 本工程现场土质情况较好,采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行,边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的段面,采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距沟槽边不少于5米。沟底应按千分之三设置纵坡,每50米设置设置φ500深0.5米的集水井,沟槽开挖过程中及结构施工中,均应进行临时施工排水,用水泵将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。在施工管道时,开挖到设计标高,请设计人员、监理、业主现场验槽后,确保电缆沟基础达到设计要求。2.基坑围护

电力工程电缆沟道施工方案

(一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作

(1)、钢筋进场检验: (2)、钢筋放样: (3)、钢筋加工 4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎 (1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。 (2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,长向钢筋接头相互错开。 (3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm (4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上马凳再绑上层钢筋。 (5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。 5、模板工程 模板安装 垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间距不大于800mm加固。 基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方及钢管结合用∮12止水螺栓加固。

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

电缆沟施工方案42911

五、施工方案和施工方法 (一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础

面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落度,不合格的混凝土不准使用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作 (1)、钢筋进场检验: 每批钢筋进场必须具有原材质量证明书,其质量必须符合GB/T99及JGJ95-95等有关标准的规定。原材复试符合有关规范要求,且见证取样数必须≥总实验数的30%,钢筋进场应按批检查和验收。进场热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热轧圆盘条》(GB701)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)的规定;进场热轧带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)的规定。热轧钢筋进场时每批由同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60T可作为一批;但每批应≤6个炉号、每炉号含碳量之差应≤0.02%、含锰量之差≤0.15%。原材料实验报告单下部栏内必须填上“根据HRB335标准”,该组钢筋力学性能符合HRB335技术条件:屈强比大于1.25,屈标比小于1.3。 外观检验:进场钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等。直筋每1m弯曲度≤4mm(用凹形尺测量) 力学性能:从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样分别进行

电缆沟工程施工方案

电缆沟工程施工方案 (1)电缆沟: 本工程电缆沟横断面尺寸为:净宽×净高=1.0m×1.0m,长1200m。电力电缆沟施工工艺框图 a、测量放线,设立中线桩。 b、人工配合机械挖基坑并整平夯实。 c、浇筑素砼基础:用移动式搅拌机拌制砼,机动翻斗车运送砼,人分灰浇筑,插入式和平板振动器捣固,人工抹平,终凝后酒水养护。 d、人工砌筑沟壁,砌筑前红砖应充分洒水湿润,水泥砂浆配合比应送市检站做试验确定,砂浆用200L 的砂浆搅拌机拌制,砌筑砂浆必须饱满,测量放线管沟开挖抽水验槽砼垫层预埋支架砼基础砌筑砖墙砼压顶钢筋制安墙体抹灰盖板沟外回填夯实密实度检测墙面应平整垂直,砌筑时应按设计图要求安砌电缆支架,电缆沟每25m,设一道沉降缝,缝宽3cm,缝中填塞沥青木丝板和防水胶泥。 e、沟内壁水泥砂浆抹面,外壁用防水砂浆抹面,抹面应用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、预制钢筋砼盖板,按设计图纸要求委托业主指定的预制厂预制或在施工现场的预制场预制。 g、盖板安装:采用人工安装,安装时,支承面用1:2.5 砂浆座底,安装必须平整顺直。 h、沟侧回填土:回填用人工分层进行,边回填边夯实,两侧回填应

对称进行。 (2)电缆排管施工: 本工程过路电缆排管采用水煤气钢管,GG2×8φ150 长146m,和GG2 ×8φ151 长32m,GG-6φ150(砼包封)长43m。过路均采用C25 包封。 a、测量定线,作好标桩。 b、基槽开挖,整平夯实。 c、浇筑垫层砼。 d、垫层砼强度达到2.5Mpa 后,进行排管敷设。 e、排管敷设后,两侧安模,进行浇灌砼包封。 f、回填:当砼强度达到80%后,进行回填、分层夯实。 (3)电力接力井、人孔井施工 本工程电缆方形接力井2 座,管道衔接井13 座。墙体采用100 号水泥砂浆砌75 号红砖,内外壁用1:2.5 防水砂浆抹面厚1.5cm,外壁涂氯丁胶沥青防水涂料,底板采用100 号素砼,接力井盖板采用250 号钢筋砼,手孔井用铸铁井盖作盖板。 a、测量定位。 b、基坑开挖,整平夯实。 c、浇筑底板砼。 d、井壁砌筑,待底板砼强度达到2.5Mpa 后,进行井壁砌筑,砖缝砂浆要饱满(红砖要充分洒水湿润),墙体要平整垂直。 e、内外壁抹防水砂浆,用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、外壁涂沥青防水涂料。

开挖电缆沟施工方案资料

新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标 肇庆信号工程打过道施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁七局集团有限公司佛肇城际GZZH-10标项目部 2014年10月28日

一、工程概况: 1.工程名称:新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标肇庆信号工程 2.建设单位:广东珠三角轨道交通公司 3.设计单位:铁四院集团有限公司 4.监理单位:华铁工程咨询有限责任公司佛肇城际GZJL-2标项目监理部 5.施工范围:广茂线里程K106+825至K111+199 主要技术特征:信号系统采用卡斯珂微机联锁,正线采用ZD6-E/J型电动辙机,侧线采用ZD6-D型电动转辙机;轨道电路采用25Hz双套微电子相敏轨道电路;电码化采用ZPW-2000A制式;区间64D半自动闭塞,通道采用电话线传输。 二、主要工程数量: 信号机43架(列车信号机18架,调车信号机架25架);轨道区段42个,道岔32组,电缆长度40.225条/公里。 三、施工组织机构: 施工负责人:姜汉高 技术负责人:余伟伟 安全负责人:黄久凌 物资负责人:方海英 四、商酒务站开挖电缆沟人员构成及施工安排 1、作业人员构成

作业队长:罗新强 作业人员:民工30人 驻站联络员:王芳 室外防护员:杨建华、杨宏辉 2、施工按排 11月8日至14上午8:10分~10:10分上行天窗点内,进行电缆沟开挖施工,电缆工程是本标段信号程施工中使用劳动力最多的项目,而且电缆工程是整个信号工程的控制性工程,因此电缆工程施工必须安排充足的劳动力、施工机具来保证该工程项目按期完工。 3开始施工 施工准备期间,把与有关单位签订施工配合协议和施工组织及措施送至相关单位并与之沟通,发现问题好及时解决,所需的车辆、人员、工具等安排到位,按施工组织计划进行施工。 施工测量由项目经理部专业工程师负责组织技术人员,并邀请设计、监理、接管等相关单位人员参加,结合路基、站场情况对电缆路径进行详细测量。径路定测时,采用100m长测量绳和测量标,保证线路长度的测量精度。对站场、桥梁、穿越障碍物等重要部位测量时,请设计单位、监理单位、接管单位共同确定最佳路径和施工方案,如电缆上路肩、在站场内的径路、电缆过轨、过桥等。 在电缆工程施工前要复核实际电缆径路是否与电缆径路图的走向、长度、过道地点等相符。同时根据电缆径路的实际情况选择正确的电缆径路、电缆防护方法以及做好防护工作量的统计,防护件加工。进一步还需掌握

电缆沟施工方案

A1 施工方案报审表 工程名称:宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程 (K0+000~K1+320) 电缆沟施工方案 宜昌恒生建筑安装有限公司 城乡路项目部 二0一三年十月二十二日

宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程 (K0+000~K1+320) 电缆沟施工方案 编制人 审核人 宜昌恒生建筑安装有限公司 城乡路项目部 二0一三年十月二十二日

电缆沟施工方案 第一章编制说明 一、编制依据 1、宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程《施工图设计》; 2、我公司与建设单位签订的《建设工程施工合同》; 3、我单位对现场踏勘所掌握的情况和资料; 4、本工程所适用的各种施工规范、标准; 5、我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路电缆沟工程施工的经验。 二、编制原则 1、在充分理解设计图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2、在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 3、施工工艺与施工规范、设计要求相符,并力求达到完善。 4 、施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 5 、采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 6 、针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 三、工程技术规范 本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。 1、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2011); 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011; 第二章工程概况 一、工程位置及范围 1、本工程位于宜昌市伍家区伍家乡共同村,城乡路起点为东站路,桩号:K0+000,止点为共同南路,止点桩号:K1+320,道路全长1.32Km。道路规划红线宽36m,设计车行道宽22m,双向六车道。车行道路面结构为沥青混凝土路面,人行道采用荷兰砖铺装。 2、设计概况

室外电缆井及电缆沟专项施工方案

一、编制依据及原则 1.1编制依据 (1)《电缆敷设》(94D164) (2)《地沟及盖板》(02J331) (8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; (9)中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网发电工程施工图。 (10)我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事相关工程的管理经验。 | 1.2 编制原则 (1)在充分理解施工图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 (2)在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 (3)施工工艺与施工规范、设计要求相符,并力求达到完善。 (4)施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 (5)采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 (6)针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 二、工程概况 》 2.1工程简介

本工程位于中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网发电工程中,为光伏厂区至110kV升压站户外电缆沟,具体内容为:电缆沟长4.7公里,结构为素混凝土。 三、施工安排 3.1 施工进度安排 计划施工时间40天计划开工时间:2015年11月26日 计划完工时间:2012年1月6日 3.2 施工任务的安排 施工人员组织机构表 3.3主要施工机具设备安排: 根据各工种工程量总计划、工程预算指标,以及人员、材料计划得出施工机具需求量计划,并根据准备进场的施工机械设备用量情况计算出用电负荷。主要施工机具、设备清单。

主要检验机具配置表 四、电缆井及电缆沟施工

4.1施工流程 电缆沟井及过道路电缆沟:定位放线→沟槽开挖→垫层→模板安装→底板混凝土浇捣→电缆沟壁模板安装→混凝土浇捣→拆模→电缆支架安装→-5×50镀锌扁钢安装→电缆沟盖板覆盖。 4.2工程测量 测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《电缆沟定位图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。 % 4.3电缆沟施工 4.3.1沟槽开挖 本工程现场土质情况,采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行,边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的段面,采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距沟槽边不少于5米。沟底应按千分之三设置纵坡,并按照图纸要求设置集水井。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。 在沟槽施工时,开挖到设计标高,请设计人员、监理、业主现场验槽后,确保电缆沟基础达到设计要求。 4.3.2定位放线和沟槽开挖

电缆沟施工方案

一、工程概况 杭州市聚首路(沿江大道-月雅河)10kV电缆沟工程位置聚首路南起之江东路,北至月雅河,标准路幅宽度为40m全长约为1170m,10KV电缆沟的排管长度约为1764m(包括横穿管及支沟长度)。工作内容包括挖填土方、沟管浇捣铺设、电缆井浇筑预埋等。 二、施工准备 1.工程开工前,先由测量人员根据站区控制桩布设控制桩点,所有控制 桩都用混凝土进行加固围护,如有必要,还应用围栏围护。 2.土方工程开工前,根据施工图纸及轴线桩测放基槽开挖线。土方开挖 要注意不能让弃土掩盖控制桩及轴线桩。由于本工程为新建工程,场地高低不平,为保证能洒出开挖边线,应先用人工对场地周围进行平整。 3.组织有关技术人员熟悉图纸,了解各部分尺寸,制定相应的施工工序。 4.根据进度计划编制材料进场计划,组织施工力量,做好材料、成品、半 成品的加工订货及进场工作。 5.施工前做好各级技术交底,尤其是对工程的特殊性及技术质量要求要 详细交底,做到人人心中有数,严格按图纸及规范要求施工。 三、施工顺序 1.直埋玻璃钢套管电缆施工 定位放线→挖土→人工清槽→垫层施工→电缆管敷设→回填土→恢复原路面→竣工清理

直埋玻璃钢套管电缆基槽先用挖掘机破碎锤凿除混凝土路面后再进行开挖,挖除的所有垃圾经人工装自卸车运至水电处工地(运距约1.5km),再装车外随土方外弃。施工时所有材料都经人工装车从水电处工地运至施工现场。 2.钢筋混凝土电缆沟施工 基础部分:定位放线→挖土→人工清槽→测量放线→垫层混凝土浇筑→底板防水层施工→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→底板混凝土养护→侧壁定位放线→侧壁钢筋绑扎→满堂脚手架搭设→侧壁(及顶板)模板安装加固→(顶板钢筋绑扎)→混凝土浇筑→模板拆除→电缆沟身防水施工→回填土→竣工清理 四、主要施工方法 1.土方工程 (1)挖方 根据开挖深度,开槽放坡开挖,坡度系数1:0.75,以确保施工安全。 沟槽开挖采用挖掘机,由施工员用水准仪随时抄平,放出距坑底20cm 的水平桩,每隔2.5米打一个钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出。以确保槽底土壤不被扰动或破坏。挖出的土应随水电处场面土方及时运走,无法运走应堆放在离基坑5米以外堆放,土不宜堆得过高,用推土机及时碾平压实。基底每边加宽30cm 的施工工作面进行开挖。基坑经建设、监理、甲方验收后,方可进行下一步施工。 (2)填方 回填的土方用挖机运至基坑边,由于汽车及压路机不能进入基坑内,

电缆沟施工工艺标准

2.1电缆沟施工工艺标准 1适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2005 3.3、《城市道路照明施工及验收规程》CJ89-2001。 3 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.1.1、图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(以下简称导则)的要求做好图纸会审工作。 3.1.2、技术交底:应按照导则规定每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 3.1.3、定位放线:根据变电所设置的建筑测量定位方格网基准点或施工完毕的设备基础,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。 3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复

试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 3.3.2、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机。 3.3.3、无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 4.4、作业条件 4.4.1、机械设施已到位,各种材料已运达现场。 4.4.2、施工现场已清理完毕。 4 施工工艺 4.1、工艺流程

电缆沟工程施工方案及方法

电缆沟工程施工方案及 方法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电缆沟工程施工方案及方法 1、土方工程: 电缆沟采用人工挖土,其挖土边坡作垂直立面。挖土时不一次性挖至基底标高,留5- 10cm土方,以防标高控制不准和雨后扰动,引起槽底超深,天气睛好后用水准仪抄平,每2m设一测点,定子桩,按设计坡度一次性铲平到垫层底标高,验收符合要求后,抓紧浇筑混凝土垫层,混凝土垫层现场搅拌,并用平板振动器振实。为不致使电缆浸泡在雨水中,不允许电缆沟内长期积水,应确保流水畅通,在电缆内需设千分之二的泻水坡度。所有土方除留足回填土外,余土用装卸机运至业主指定地点。 2、电缆沟墙体 ⑴找平:弹线砌墙前,应先在垫层顶面用水泥砂浆或细石混凝土找平。然后根据所提供的尺寸弹出墙身轴线。 ⑵立皮数杆:皮数杆是控制墙体高度的标志杆。其上划有每皮砖和灰缝的厚度,予埋件的位置。用以控制砌体的竖向尺寸,皮数杆一般立在墙体的转角处,每隔10-15m立一根,使皮数杆上的±与提供的±相吻合。 ⑶盘角、挂线:墙角是确定墙面的主要依据,故可以根据皮数杆先砌墙角,然后拉准线砌中间墙身。 ⑷铁件予埋:砌筑过程中,根据皮数杆上的标志的予埋铁件位置预埋,施工中需注意:①钢筋需热镀锌,在施工过程中不得破坏钢筋的镀锌层则需作防腐处理;②钢筋两端的高度应保持一致。 ⑸检查:砌筑过程中应及时进行检查。尤应注意墙的检查。轴线位移不大于10mm,墙顶尺寸不超过±15mm,墙身垂直度用托线板检查,垂直度偏差5mm,砖水平度用水平尺检查水平缝的平直度允许偏差,在10m长度内,不大于10mm。 3、电缆沟粉刷 ⑴设计采用1:2水泥防水砂浆粉刷,厚度20mm,转角处抹成钝角。 ⑵抹灰前,砖墙表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净。对于过于干燥的基层,要洒水湿润,并在墙上先刷水泥浆或洒水泥浆处理。 ⑶为有效的控制墙面抹灰厚度与平直度,抹灰前应先检查基层表面的平整度,并用1:2水泥砂浆设置标志和标筋,作为底层抹灰的依据以便找平。 ⑷施工过程中每层厚度不宜过厚,否则不但操作困难,也易于空鼓,起壳。而且,由于内外收水快慢不同,也容易引起裂纹。涂抹每遍厚度控制在5-7mm范围内。 4、墙身压顶找平 人行走时电缆沟板有晃动,发出响声,压顶面不够平整是其重要原因之一。为此,应事先分段在电缆沟,两侧的墙身顶面设置标志,按标志抹面平整,检查其表面是否在同一直线上。 5、预制钢筋混凝土盖板 ⑴为有效的控制电缆沟盖板边框的变形,依据图纸尺寸制作定型模具,焊接电缆沟盖板边框及钢筋网片。 ⑵电缆沟盖板混凝土的浇筑,按照混凝土配合比通知单,严格控制计量,用平板振捣器来回振捣,移动间距应能保证振捣到已振实部分的边缘。随捣随抹。

电缆沟电缆施工方案

电缆沟电缆施工方 案

天街华府项目高压电缆迁移敷设工程 施工方案 建设单位: 施工单位: 日期: 9月9日

一、工程概况 “项目”内原有的中国电波传播研究所海南电波观测站国防科研电缆及原红塔集团的高压电缆承担电力电缆迁移敷设工程,主要施工的内容是拆除及迁装电力电缆YJV22-3×120mm2长度为260米及YJV22-3×70mm2长度为260米,新增外线高压电缆YJV22-3×120mm2及YJV22-3×70mm2长度各50米以及电力电缆试验等内容。 二、组织措施 (一)组织机构 为了确保工程能够安全、顺利的完成,特成立如下组织机构: 现场总负责人: 现场工作负责人: 现场安全员: 工作班人员: (二)参加班组 高压电力电缆敷设:主要负责10KV电缆拆除及敷设工作并负责电缆沟的开挖及恢复。 (三)计划工作时间 计划工作时间为6个工作日完成电缆所有的施工及调试。 三、技术措施 (一)施工前期准备 (1)确定线路走向,敷设方式 (2)确定电缆型号、规格、数量。

(3)落实采购、运输、电缆场地堆放 (二)工器具的准备 手提式切割机1台、压线钳1套、弯管器1套、绝缘摇表1套、万用表1个、电工常见工具1套、电缆耐压试验仪器1台。 四、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2、电缆进场检查验收: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究并掌握电缆的分布走向情况,在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查现场安装条件并清理沟内的杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。

电缆沟施工方案

第一章施工前准备 (2) 1、材料准备: (2) 2、电缆沟做法: (2) 3、机械投入 (3) 4、劳动力安排 (3) 第二章工艺流程 (3) 第三章主要施工方法 (4) 1、管沟开挖 (4) 2、管道敷设 (5) 3、砖砌电缆沟 (5) 4、土方回填 (7) 第四章质量标准 (8) 1、保证项目 (8) 2、允许偏差项目 (8) 第五章注意事项 (8) 第六章成品保护 (9) 附图1 (10)

第一章施工前准备 1、材料准备: 施工所需材料:页岩实心砖、水泥、砂、成品C30混凝土盖板;C15商品混凝土。 2、电缆沟做法: 原电缆沟位于红线外1m,因设计图纸变更,地下室开挖需进行护壁支撑,该电缆沟处于我公司开挖线内,应业主要求委托我公司对原电缆沟外移动5米,(电缆沟返工长度为148m),以保证现场土方工程顺利开展。(详见附图1) 为保证现场供电需求,电缆沟垫层宽度1440mm。沟深900mm;砖砌壁厚内外抹灰,混凝土垫层厚100mm,C30成品盖板;砖砌墙体240mm;抹灰厚度20mm;沟底找平层厚度20mm。

3、机械投入 序号机械名称规格型号数量(台)备注 1 挖掘机PC260型 1 2 挖掘机PC65型 1 3 自卸运输车20T 2 4、劳动力安排 工种名称数量(人)备注 技工8 砖工10 抹灰工8 混凝土工 5 普工20 第二章工艺流程 放线→挖土及外运→混凝土垫层→砖砌电缆沟侧壁→回填侧壁→电缆敷设安装→沟盖板施工

第三章主要施工方法 1、管沟开挖 1.1. 主要机具 (1)挖土机械有:260型挖掘机、65型挖掘机、自卸汽车。 (2)一般机具有:铁锹(尖头与平头两种)、手推车、小白线或20#铅丝和2m钢卷尺、坡度尺等。 1.2.作业条件 (1)土方开挖前,原电缆沟位于我公司土方开挖线内,为保证现场土方工程顺利开展,应业主要求委托我公司对原电缆沟进行转移施工区域外 (2)(2)场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及沟槽的灰线尺寸,已按照业主要求完善。 (3)夜间施工时,应有足够的照明设施,在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 (4)施工机械进入现场所经过的道路,按照安全文明施工标准进行硬化、加宽等准备工作。 (5)在机械施工无法作业的部位,修整边坡坡度和清理基槽均应配备人工进行。 1.3管沟土方开挖及外运 (1)采用反铲、拉铲挖土机开挖管沟时,采用侧向挖土法:挖掘机一面沿着管沟的一侧移动自卸汽车在另一侧装运土。