X工程

电气安装施工方案

批准:x

审核:Y

编制:Z

X有限公司

目录

一、工程概况

二、编制依据

2.1编制说明

2.2编制依据

三、施工准备

3.1施工技术准备

3.2施工主要机具准备

3.3施工人员准备

3.4施工材料准备

四、安装说明

4.1电缆线、桥架、电控柜开箱清点

4.2基础检查

4.3穿线管安装

4.4桥架安装

4.5电控柜就位、安装

4.6电缆敷设

4. 7电缆连接

4.8成套低压柜(盘)硬母线安装

4.9电气设备接线

4.10、调试

五、安全注意事项

六、冬、雨季及夜间施工措施

七、安全文明施工

附表1

附图1

一、工程概况

工程名称:X工程电气设备安装工程

建设单位:X公司

施工单位:X公司

监理单位:X监理公司

建设地点:X

工程范围:我方负责X工程配电室、粗细格栅房、鼓风机房、消毒间、加药间、污泥池房的低压配电柜的安装,厂区照明以及电缆敷设

二、编制依据

2.1编制说明

电气设备中电气控制系统是整个污水处理厂正常运行的前提和保障,为了能详细说明其施工方法及技术要求,保证低压电气的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,特编制本专项施工方案,以方便施工并保证安装质量。

2.2编制依据

该施工方案依据大同市御东新区污水处理工程电气部分的设计图纸《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50256-96

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96);

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

(GB50171-92);

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92);

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92);

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91);

三、施工准备

3.1 施工技术准备

技术准备在施工人员进场以后,首先应熟悉图纸,和设计人员进行技术交底,明确施工工作量和施工要求。

开箱清点要检查电气柜外形有无损坏,型号是否与图纸相符,柜内元件有无松动、脱落、损坏。

基础检查由施工单位、建设单位、土建单位一起,对基础尺寸、水平度、标高进行核查,对不合格者,应予以返修。

接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录

3.2 施工主要机具准备

序号名称规格数量

1 低压摇表500兆欧1台

2 高压摇表2500兆欧1台

3 电焊机1台

4 斜口钳5个

5 虎口钳2个

6 安全用品6套

7 美工刀9把

8 万用表2个

9 液压钳1台

10 砂轮机1台

11 液压开孔器1台

12 大剪刀1只

13 接线工具3套

3.3 施工人员准备

序号工种数量备注

1 电气工程师 1

2 电气技术员 3

3 辅助工 5 视情况增减

4 焊工 1

3.4施工材料准备

序号名称型号数量备注

1 电力电缆

2 信号电缆

3 屏蔽电缆

4 PVC管

5 直式梯架/含盖板

6 直式梯架/含盖板

7 软管

四、安装说明

4.1、电缆线、桥架、电控柜开箱清点。

4.1.1、安装单位、监理单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。

4.1.2、电缆的规格、型号、截面、电压等级及长度应符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。

4.1.3、电缆桥架的规格、长度及三通、四通的数量应满足设计要求。

4.1.4、电控柜、箱开箱后,按设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证、技术资料、说明书齐全。柜本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。检查柜内部电器装置及元件,绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。

4.2、基础检查

4.2.1、基础检查由施工单位、建设单位、监理单位、土建单位一起,对基础尺寸、水平度、标高进行核查,对不合格者,应予以返修。对于预留孔洞、预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。电缆沟排水畅通,无积水。

4.3、穿线管安装

4.3.1、室外穿线管应采用镀锌管,管内无毛刺,不应有明显锈蚀。按施工图纸要求敷设。敷设时弯管半径以及弯头等都应按照GBJ282标准执行。管

口应做成喇叭形,管内穿好引线钢丝。金属电缆应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆;室内采用PVC穿线管。

电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5;混凝土管、陶土管、石棉水泥管除应满足上述要求外,其内径且不宜小于100mm。每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。

4.4、桥架安装

4.4.1、桥架的架设应按施工图纸施工,施工过程中严格按照现行的有关

技术标准。应该注意的是在架设时支架、托臂应安装牢固,且横平竖直,各支架的同层横档在同一水平上,其高低偏差不应大于5mm。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm。桥架有支柱的,支柱要稳固,用托臂的,膨胀螺栓要安装稳固。电缆支架全长均应有良好接地。

4.4.2、安装桥架要严格按照设计图纸要求的大小、走向进行。

4.4.3、支、托架弯通全部采用生产厂家成品。

4.4.4、将桥架固定于构筑物上,要求固定牢固,作到横平竖直,支架间

隔均匀,上、下层间距一致。

4.4.5、桥架每段应有接地螺栓,连接应牢固、可靠,桥架接地应同接地

网连接。

4.5、电控柜就位、安装

4.5.1、电控柜在运输时由起重工作业,电工配合。但在运输、吊装时注意事项:

4.5.1.1、柜顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上。吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。

4.5.1.2、汽车运输时,必须用麻绳将设备与车身固定牢。

4.5.2、基础型钢安装

4.5.2.1、按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防锈漆。

4.5.2.2、按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm,手车柜基础型钢顶面与抹平地面相平(不铺胶垫时)。基础型钢安装允许偏差为:

不直度每米小于1mm 全长小于5mm

水平度每米小于1mm 全长小于5mm

4.5.2.3、基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。

4.5.3、柜安装

4.5.3.1、柜安装。应按施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜只找柜面和侧面的垂直度。成列柜各台就位后,先找正两端的柜,再从柜上至下三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,柜不标准以柜面为准。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔,用镀锌螺丝固定。

其中柜安装允许偏差为:

垂直度每米为1.5mm。

水平度相邻两柜顶部为2mm,成列柜顶部为5mm。

不平度相邻两柜面为1mm,成列柜面为5mm。

柜间缝隙为2mm。

4.5.3.2、柜就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体与柜体、柜体与侧档板均用镀锌螺丝连接。

4.5.3.3、柜接地:每台柜单独与基础型钢连接。每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子,用6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。

4.5.3.4、柜顶上母线配制

待电控柜就位后,将母线按相位装入。

注意:母线用汽油擦洗,其中刷锡处表面上不得有锡的颗粒或凸起。母线的接触面应连接紧密。

4.5.3.5、柜二次小线连接

①按原理图逐台检查柜上的全部电器元件是否相符。并查看各电器元件的紧固螺钉连接中有无松动、脱落。

②按图敷设柜与柜之间的控制电缆连接线。

4.6、电缆敷设

4.6.1、直埋电缆敷设

系统动力电缆敷设见总平面图。注意电缆从电缆沟引出后直埋敷设,埋深0.8米,电缆全程穿入PVC管加以保护,其上加盖保护板,过路或电缆进出户处穿入保护管。电缆与工艺管线交叉处可以绕行。直埋电缆应按规定设置明显的标记,标记应清晰,牢固,间距适当。

4.6.1.1、清除沟内杂物

4.6.1.2、电缆敷设可用机械牵引或人力牵引。敷设时应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。电缆在沟内敷设应有适量的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适量余度。敷设完毕应铺盖砂子,应经隐蔽工程验收合格,加盖回填土分层夯实。

4.6.1.3、电缆沿支架、桥架敷设

电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐。不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。不同等级电压的电缆应分层敷设,

高压电缆应敷设在上层。同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于35mm。电缆穿过楼层时,应装套管。

4.6.2、挂标志牌

电缆两端应挂标志牌,标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。起始地点,字迹清晰,不易脱落。

45.6.3、电缆进入电缆沟、盘、柜、建筑物以及穿入管时,出入口应密封,管口应密封。

4.7、电缆连接

4.7.1.导线或电缆的连接,应采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,但不得绕接。铝芯与电气设备的连接,应有可靠的铜—铝过渡接头等措施。

4.7.2.剖开导线绝缘层时,不应损伤芯线;芯线连接后,绝缘带应包缠均匀紧密,其绝缘强度不应低于导线原绝缘层的绝缘强度;在接线端子的根部与导线绝缘层间的空隙处,应采用绝缘带包缠严密。

4.7.3.配电盘内本质安全电路与关联电路或其它电路的端子之间的间距,不应小于50mm;当间距不满足要求时,应采用高于端子的绝缘隔板或接地的金属隔板隔离;本质安全电路、关联电路的端子排应采用绝缘的防护罩;本质安全电路、关联电路、其它电路的盘内配线应分开束扎、固定。

4.7.4.截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线的线芯应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接;导线连接要牢固,导电良好,操作时应按条文中规定的技术要求执行。

4.7.5.配线工程结束后,应测量导线的绝缘电阻值,并作记录,以作为交工验收的依据。

4.7.6.对盘柜及二次回路接线必须满足的要求:

4.7.6.1、各电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号。编号应正确,字迹清晰且不易退色。

4.7.6.2、盘柜的正面及背面各电气,端子牌等应标明编号,名称,用途及操作位置。字迹清晰工整且不易脱色。

4.7.6.3、具体盘柜装置及二次回路接线安装严格按照《GB50171-92》之规范执行。

4.8成套低压柜(盘)硬母线安装

4.8.1硬母线要求表面应光洁、平整、不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形

和扭曲现象。

4.8.2支柱绝缘子外观应无裂纹,缺损现象,绝缘子灌注的螺栓、螺母应

牢固可靠。绝缘子绝缘电阻应大于1MΩ,且上、下各垫一个石棉垫或红钢纸垫。

4.8.3动力母线制作应用自制专用器具,敲打必须用木锤,切断可使用手

锯或砂轮锯。母线弯曲后不得有裂纹及显著的皱折。母线平弯和立弯弯曲半径应符合规范要求。

4.8.4母线连接采用螺栓连接,注意搭接面的要求及母线与螺栓的规格搭

配要求。紧固件必须选用镀锌件。

4.9电气设备接线

4.9.1电机设备在接线前应做好检查,接线应牢固,电机外壳应接地良好。

4.9.2电机外观检查应无碰撞及明显潮湿现象,应有铭牌,且容量、规格、型必须符合设计要求。

4.9.3电机必须做绝缘检查,其使用仪表、检查方法、绝缘质及吸收比应符合规范和有关试验标准的规定。一旦发现电机受潮,应进行干燥处理。干焊工作可根据现场情况和电机受潮程度选择以下方法进行:

a.在循环热风干燥室进行烘干。

b.灯泡干燥法。灯泡可采用红外线灯泡或一般灯泡直接照射在绕组上,温

度高低的调节可用改变灯泡瓦数来实现。

c.涡流干燥法采用低电压,可用变阻器调节电流,其电流应在电机额定电

流的60%以内。并应设置测温计,随时监视干燥温度。

4.10调试

本次调试的工作范围包括本工程安装的设备(低压控制柜、各类设备的正反转、接地等)的调试工作。我方在调试过程中应负责组织供货厂商与安装人员,在监理工程师和业主代表在场的情况下,进行试验来证明安装的设备及其系统已达设计和厂商的要求,或是已满足但不局限于下列特定要求:噪音振动、定位、速度、正确的电气及机械连接、推力限制、正常旋转及最初服务,证明、确认设备及系统达到所规定的性能要求。

4.10.1单机调试

待一切安装完毕后,应对各用电设备、电控箱、柜进行检查调试。在检查确认接线正确无误,可先对电控柜进行模拟操作试验,只加上控制电源或操作电压,试验控制柜控制要求的正确性。确认控制完全正确后,联系用户及当地供电部门,对每一用电设备进行单机调试。

4.10.2调试工作流程图

调试人员组织熟悉图纸及技术交底人员进场及仪器、仪表准备

熟悉工艺流程和调试方案安装、调试工序交接

清理现场校线记录检查各设备元器件及测试设备单调

系统送电单调系统联动调试交工验收

五、安全注意事项

5.1、遵守X公司及X公司有关安全管理制度;

5.2、遵守《施工组织设计》有关安全管理规定,服从安全管理;施工现场的临时施工用电的配电按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005实施;

5.3、作业前对作业部位进行危险源的辨识,进行安全认可;按照作业危险程度,制定安全技术方案(措施)或专项安全方案,对作业人员进行安全技术交底,并按安全技术方案的内容进行防护;对高处作业、电工作业、机械作业等特种作业人员必须持证上岗,进行安全专项知识教育,提高作业人员的安全意识和安全技能;对作业场所的安全技术措施的实施情况在作业前进行检验、验收,合格后方准进行作业;加强施工过程的安全监督、检查,发现隐患,立即整改;危及到员工生命安全的,立即停止作业,并撤离施工现场。

5.4、在一切电气操作时,必须带好劳保护具,绝缘手套,穿好绝缘鞋;带电作业时应有两人以上电工作业人员,并派人进行监护;

5.5、在进行高空作业安装时,系好安全带,防止高空坠落的措施。高处作业的物料堆放牢固,作业的工具、器具放到工具袋或固定的箱内;作业中、后的物料不得随手抛扔,及时清理、做到工完、料尽、场地清;作业的下方根据高处作业的等级,采取防护措施,划定危险区域,悬挂安全警示标识,防止施工人员进入;作业基准面2m以上(含2m)有可能的坠落的悬空、无立足点的作业,作业人员必须系好安全带;临边、洞口、进出入口、电梯口、脚手架的搭设的防护按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》实施;脚手架的登高作业人员必须经过专业培训,持有特种作业有效证件;作业前对高处作业人员进行身体检查,合格后方准作业。

5.6、在变配电所工作时,严格执行安全工作规程,执行《电业安全工作规程》(DL408-91)的有关规定。

5.7、施工机械做到“一机一控”,工作时配电箱实行常开,工作结束或停机必须将配电箱上锁,配电开关不得外露,避免误操作伤人;

严格执行施工机械安全操作规程,实行“定机、定人、定岗”,不违章操作;进入施工现场的施工机械实行安全认可,加强施工机械的维修、保养,保持

安全防护装置的完好;出现异常,禁止使用。

六、冬、雨季及夜间施工措施

6.1、当出现如大雨、强风、雷电、下雪、极度寒冷、能见度极差等恶劣环境条件时应停止作业。

6.2、人员要求:夜间作业过程中至少应保证施工现场有施工作业负责人、专职HSE人员,值班电工

6.3、照明

a)夜间作业场所必须设置充足的照明。

b)照明灯具使用电源应符合《在建工程临时用电安全管理规范》,有可靠的绝缘保护、过载保护和漏电保护。潮湿场所、金属容器内应使用符合规定的安全电压。照明支架具有绝缘保护,并有表面重复接地。

c)夜间作业集中的现场、道路应设置必要的高塔照明灯,以增大照明范围。高塔照明灯应建在离施工区域距离合适的地方,灯塔牢固、稳定。既保证施工现场有充分、均匀的照明亮度,又不得有干扰驾驶员、作业人员的眩光。

d)高塔照明灯灯具的投光方向和位置不仅能满足施工区域的照明,还能为施工现场内和到临时设施通道的行人提供照明。

e)室外照明灯具应为防雨型,并有防水的电源线和插头,灯具高度不得低于3米;室内照明灯具不得低于2.5米。严禁使用无防护罩的碘钨灯。

f)易燃易爆场所必须使用防爆型灯具。

g)机械设备/车辆的照明灯是上述照明的补充,不可以取代。

h)现场生活区,如办公室、卫生间、工棚、更衣间等处应有照明。夜间施工这些地方的照明灯应保持长开。

6.4、作业管理

a)夜间作业开始之前,施工负责人应对施工方案和施工安全要求进行交底,检查确认HSE措施是否可靠落实。

b)夜间作业期间,现场管理人员应对现场全过程进行管理,值班电工应在现场值守,随时处理用电和照明问题。

c)夜间作业各项工作必须遵守相应的安全规程和项目经理部规定。

d)夜间不得进行吊装、脚手架、高处及其它危险作业。

e)夜间作业需要进行场内道路交通控制时,应设置警示、警戒标识和指示标识。警告标志牌、路障标志应使用反光材料。

6.5、夜间作业期间,全体人员必须掌握现场应急预案。

七、安全文明施工

各单位的岗位操作人员,对本岗位的安全生产负直接责任。其作业现场安全文明施工应至少包括以下内容:

(一)认真学习和严格遵守本单位的作业现场安全文明施工规章制度和操作规程,服从管理;

(二)掌握本职工作所需的作业现场安全文明施工知识,熟练本岗位操作技能,具备事故预防和应急处理能力;

(三)掌握作业现场、工作岗位存在的危害因素、防范措施和事故应急措施。按规定进行交接班检查和巡回检查,发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向本单位领导报告;

(四)正确佩戴和使用劳动防护用品。

(五)施工现场应做到封闭施工、文明施工。

(六)施工过程中必须遵守中国环境科学研究院环境技术工程有限公司作业现场相关安全文明施工管理规定。

附表一:

电气设备安装工程进度计划

日期项目

11月20日-11月22日电缆线、桥架、电控柜开箱清点11月22日-11月24日基础检查

11月24日-11月30日电控柜就位、安装

11月26日-12月4日成套低压柜(盘)硬母线安装12月5日-12月25日桥架安装

12月8日-1月5日电缆敷设

12月2日-12月6日穿线管安装

12月30日-1月10日电缆连接

4月10日-4月30日各类设备初步调试

5月4日-5月18日厂区照明电缆敷设及安装

5月15日-5月26日总体调试

附:施工情况视实际进度而定

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

行车安装施工方案59252

行车安装施工方案 按图制作工字梁运输至施工现场 油漆验收。 吊装工字梁校正工字梁达规范要求焊接固定支座 二、轨道安装: 1、准备工作: (1)熟悉技术文件,熟悉与轨道有关的建筑、结构及工艺设计图,特别要仔细阅读有关吊车梁、吊车轨道连接图样和设备安装工程施工及验收规范中的有关条款和有关安全技术标准。 (2)检查土建吊车梁:依照设计图纸首先对吊车梁安装的水平度、直线度和跨度进行全面检查,并放好中心基准线。然后检查预留螺栓孔(或螺栓)的纵横尺寸和预留孔直径与垂直度,预留孔应无堵塞现象,将测量结果填入表。在吊车梁几何形状和相互位置均达到国家有关验收规范后,方可进行轨道安装工作,否则要向建设单位或土建部门提出意见。 (3)吊车梁的质量要求,按下列允许偏差进行检查: a、梁中心线对定位轴线位置偏移<5mm b、梁上表面标高-5~0mm c、梁上预留螺栓孔(或螺栓)对梁中心线位置偏移<5mm d、梁上表面螺栓孔(或螺栓)400毫米宽范围内水平度<2mm e、梁上表面全长各螺栓孔(或螺栓)处标高<5mm f、预留螺栓孔沿梁横向及纵向的位置偏移<5mm g、预留螺栓孔应比螺栓直径大2~7毫米 (4)材料准备:清点钢板、鱼尾板、压板、螺栓孔及弹性垫板等材料,其规格、型号必须符合设计要求,所有材料必须有合格证或材质证明书。 (5)备必要的施工机具,给组织施工所需技术人员和技术工人。 (6)安全措施:搭设可靠的防坠落安全设施,根据多年的施工经验比较方便可靠的方法是:在柱子上沿着吊车梁全长拉一根钢丝绳,将安全绳在柱子上绑牢,工作时将安全带挂扣在安全绳上,以防坠落。 2、钢轨矫正 轨道安装的质量能否符合国家验收规范和有关的技术、安全检验标准,主要取决于钢轨自身的质量。由于部分钢轨的轧制、运输、堆放等过程中,产生了超质量标准塑性变形,这就需要对钢轨的弯曲部分进行调直工作。 (1)检查测量: 钢轨的弯曲通常有顶变和侧弯,钢轨弯曲程度的测量,一般可彩目测、拉线测和钢尺比较法等方法,测量时,应使钢轨处于自由状态。 (2)矫正钢轨 a、钢轨的调直方法有机械法、火焰法和机械、火焰法三种方法,通常可根据

电气安装工程施工方案

电气安装工程施工方案 一、施工准备 (一)内业准备 1、认真组织好图纸会审,记录图纸问题,办好洽商,根据图纸和洽商编制施工方案。 2、根据工期要求做好设备、材料、施工机具、人员的配备计划。 3、准确提出加工件、预埋件的数量、规格,预先做好准备。 4、仔细审图,弄清本专业与土建专业、暖通专业图纸上的交圈对口问题。 5、熟悉和掌握工艺标准、施工图册、验收规范。 (二)外业准备 1、配合土建做好临时用电的设计、安装。 2、工具、设备及小型机械要齐全。 3、施工现场临时用电设施做好防护措施并标牌警示。 4、材料进入现场,码放整齐,挂牌标识,设备进场做好验收工作。 5、人员配备 (1)、基础阶段 36 (2)、结构阶段 54 (3)、装修阶段 72 二、电气安装工程施工工序及质量要求 (一)管路敷设工程 本工程干线采用铜芯塑料线穿焊接钢管暗敷于墙体、地面及现浇板内,强弱电进户管均引出散水外1.5米。 1.工艺流程:预制加工→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→暗管敷设方式→地线连接 2.作业条件: (1)各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 (2)在顶板内配管时,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 3.暗管敷设:

(1)管路暗配应沿最近的路线并应减少弯曲,埋入墙内或混凝土内的管路,离表面的净距不应小于15mm。 (2)埋入地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过设备基础时,应加保护管。 (3)预制加工:一般管径在20mm及以下的钢管,用手扳弯管器,先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径在25mm及以上时,使用液压弯管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。 A.管子切断,采用无齿锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固。断口处平齐,不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。 B.管子套丝:采用套丝板,套丝机,根据管外径选择相应的板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱,不过长,清除渣屑,丝扣干净,清晰。管在20mm 及以下的应分两板套成,管径在25mm及以上的应分三板套成。 (4)测定箱盒位置:根据设计图纸要求确定盒箱位置,以土建弹出的水平线为基准,挂一找平,线坠找正,标出盒,箱实际尺寸位置。 (5)固定盒箱: 固定盒箱要求灰浆饱满,平整牢固,座标正确。盒箱背后需加金属网固定后,再抹灰,防止空裂。 (6)在楼板上预埋管子和灯头盒,盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇筑混凝土施工同时完成。 (7)管路敷设方式:管径在20mm以下的钢管采用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象:管扣必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严。外露丝应不多于2扣。管径在25mm及以上的钢管采用套管连接。PVC管连接采用套管粘接法。 (8)管进箱盒要求: A.盒箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱盒严禁用电气焊开孔,并应刷防锈漆。 B.管口入盒箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口不宜与敲落孔焊接,管口露出盒箱应小于5mm,钢管管口用锁紧螺母固定,丝扣露出2-4扣。塑料管与箱盒固定采用专用塑料配件。两根以上管入盒、箱,长度要一致,间距均匀,排列整齐。 (9)地线连接:管路应做整体接地连接,焊接时,跨接地线应两端双面焊接,焊接面不得小于该跨接地线的截面的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。

电气管线及照明设备安装施工方案实用版

YF-ED-J9641 可按资料类型定义编号 电气管线及照明设备安装施工方案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气管线及照明设备安装施工方 案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管 路固定点位置→管路固定→管路敷设→管路入 盒箱→变形缝处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损 应在安装工程完毕后修补完整,确保安全运行 功能和装饰效果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露 可导电部分的接地要求应符合有关规定。

1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求:

电气工程施工方案完整版

电气工程施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 编制说明 1、本方案按照建设单位提供的施工图纸及图纸会审记录进行编制。 2、编制依据为国家规范、标准以及辽宁省地方标准的内容。 3、本方案适用于1、 4、 5、7、8#楼的电气工程施工。 =

一、工程简介 1.工程概况 本工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街26号,是由1、4、5、7、8#楼及嘉陵江街一层公建组成的群体工程,其中1#楼为钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层、地上十七层,建筑面积13825m2;4#楼为钢筋混凝土剪力墙、短肢剪力墙结构,地下一层、地上最高十七层,建筑面积17661m2;5#、7#、8#楼为短肢剪力墙结构,5#楼建筑面积为7682m2,7#、8#楼建筑面积均为6854m2,;嘉陵江街一层公建为框架结构,建筑面积500 m2;建筑总面积53376 m2 。 2.施工范围 要包括变配电室系统、供电干线系统、电气照明安装系统、防雷及接地安装系统以及智能建筑系统(通信网络、火灾报警及消防联动系统)的施工工作。 3.编制依据 招标文件; 《建筑电气设计技术规范》(JGJ/T16-92) 《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95,2001版) 《建筑防雷设计规范》(GBJ19-87) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑工程施工质量验收实施细则》(辽宁省地方标准DB21/1234-2003) 各楼号的施工图纸 二、施工准备 建立项目施工组织体系,人员到位,明确分工做好以下方面的准备工作:

(完整版)天车安装方案

20万吨/年功能性、差别化短纤维粘胶项目维修一区桥式起重机安装施工方案 河南新科(全名)

编制:审核:批准:

目录 1编制说明 (1) 2编制依据 (1) 3吊车梁验收 (2) 4设备及其附件开箱检验 (2) 5轨道安装 (2) 6起重机的安装 (3) 7电气设备安装 (5) 8试运转 (5) 9质量保证措施 (6) 10 HSE保证措施 (8) 11劳动力组织及施工机具 (11) 12工程交工技术文件 (12) 13JHA危害分析表 (12)

1编制说明 1.1概述 20万吨/年功能性、差别化短纤维粘胶项目维修一区厂房内为方便设备安装、材料加工和检修,设置四台起重机,为电动双钩双梁桥式起重机,主要由桥架(装有大车运行机构)、小车(装有小车运行机构和起升机构)、电器设备三大部分组成,每台起重机总重约 t。为了安全、顺利、规范的完成此桥式起重机安装工作,特编制此方案。根据现场实际情况,大车地面组对完毕整体吊装,小车另行吊装。 1.2起重机的主要参数见表1-1 2编制依据 2.1《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》 GB 50256—2014; 2.2《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB 50278—2010; 2.3《起重机械试验规范和程序》 GB 5905—2011; 2.4《起重机械安全规程》 GB 6067—2010;

2.5《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》 GB 10183—2005; 2.6《通用桥(门)式起重机安装工艺》 QJ/SH1325.2 3.02-2004 3吊车梁验收 3.1吊车梁不得下挠。测量吊车梁中心线,每根柱子处测一点(放线时每隔2m测一个点)。吊车梁的水平度,用水准仪测量,每根柱子测一个点。跨距测量用钢卷尺测量。质量要求见表3-1; 表3-1 吊车梁质量标准 3.2测量两吊车梁中心线间的距离,允许偏差不大于15mm; 3.3吊车梁应在轨道中心的一边70mm处,按吊车梁纵向位置每隔2m打一点,然后弹上墨线,作为安装轨道线找正用的基准线。 4设备及其附件开箱检验 4.1按装箱单检查设备及其零部件的数量、型号、规格尺寸,应符合设计随机技术资料的要求,并应有出厂合格证明书及必要的出厂试验记录; 4.2检查钢丝绳型号、规格长度,不应有腐蚀、变形和断丝等现象; 4.3对减速机等运转设备外观检查应无异常情况; 4.4滚筒、滑轮及车轮等部件外观检查应无伤痕、裂纹等缺陷; 4.5检查钢轨的直线度,允许偏差不超过3mm; 4.6传动轴应无变形,轴承应转动灵活,无卡涩现象; 4.7吊钩应有制造单位的合格证等技术证明文件,方可投入使用,否则应经检验,查明性能确认合格后方可使用。 5轨道安装 5.1钢轨铺设前应对其端面、直线度和扭曲进行检查,合格后方可铺设; 5.2 钢轨吊装时应注意钢丝绳的拴挂位置,防止钢轨产生永久变形;

电气安装工程施工方案

电气工程施工方案 一配电箱安装: 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.4米。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 配电箱带有器具的铁支盘面和装有器具的门器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地,PE线不允许利用盒、箱体串接。 配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 导线剥削时不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应烫锡后再压接,不得减少导线股数。 配电箱上的电源指示灯,其电源应接在总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 零母线在配电箱上应用端子板分路、零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 配电箱上电具、仪表应固定、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,零部件齐全。 暗装配电箱安装时,先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,带水泥砂浆凝固后在安装盘面

和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属往后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,门平正,螺丝垂直受力均匀。 配电箱全部电器安装完毕后,用500兆欧表对线路进行绝缘遥测。遥测项目包括相线与相线之间、相线与底线之间、相线与零线之间。两人进行遥测同时做好记录,作为技术资料存档。 电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线应符合下列规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无疑漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。 二桥架敷设: 桥架安装横平竖直,整齐美观距离一致,固定牢固。统一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。 桥架的所有断口、开孔实行冷加工。 桥架与钢管连接用锁母固定,管口设护口。 桥架需用搭接片连接,螺母朝外,确保一个系统的桥架连接成一体。每层桥架端都用16mm2软铜线连接,并与接地干现相连通。 电气竖井内电缆桥架与竖井内预埋钢板可靠连接。 三管路配管敷设及工艺控制: 采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹应外漏2-3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

电气工程施工方案39628

目录 编制说明 ...................................... 错误!未定义书签。 一、工程简介 .................................. 错误!未定义书签。 1.工程概况 ................................... 错误!未定义书签。 2.施工范围 ................................... 错误!未定义书签。 3.编制依据 ................................... 错误!未定义书签。 二、施工准备 .................................. 错误!未定义书签。 1.技术准备 ................................... 错误!未定义书签。 2.现场准备 ................................... 错误!未定义书签。 3.劳动力准备 ................................. 错误!未定义书签。 4.材料准备 ................................... 错误!未定义书签。 5.施工工机具及检验测量机具的准备 ............. 错误!未定义书签。 三、电气工程施工内容 .......................... 错误!未定义书签。 1. 施工程序 ................................... 错误!未定义书签。 2. 主要施工方法及技术要求 ..................... 错误!未定义书签。 3. 列出技术复核的内容 ......................... 错误!未定义书签。 4. 工程防护内容及方法 ....................... 错误!未定义书签。 编制说明 1、本方案按照建设单位提供的施工图纸及图纸会审记录进行编制。

行车安装规划方案.docx

1.工程概况 1.1 工程简介 1.1.1 宁国水泥厂 9100KW余热发电工程,汽轮发电机主厂房安装一台 20t/5t 电动双梁桥式行车,其跨度为 16.5 米,总重 24 吨(不含钢轨重量)。 1.1.2 本次行车安装主要是用于室内设备的安装及设备检修。 1.1.3 安装工程不得影响甲方正在的工艺流程,并要按业主要求的 工期完成所有安装。 1. 2 工程特点 1.2.1 安装资格:行车安装室一向专业技术性较强的工作,本行车 的安装任务应具有省级技术监督局颁发的《特种设备安装许可证》的单位承担。 1.2.2 技术标准:行车安装除按图纸技术要求和施工要领施工外, 施工和验收应执行下列技术标准: 《特种设备安装监察条例》国务院 《起重设备安装工程施工及验收规范》( GB50278-98) 《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231-98) 《钢结构焊接技术规程标准》(JGJ81-2002 J218-2002 ) 《钢结构工程施工及验收标准》( GB50205-2001) 1.2.3技术素质:安装施工人员应看懂每张安装图纸,了解施工工艺及流程,弄清所有零部件相互关系和如何衔接,合格焊工应持证上岗,施焊项目应于焊工合格证的合格项目相对应。 1.2.4 施工难度:本行车施工与土建交叉作业,而且全部高空作业,吊装时应采取高空安全作业措施。 2.施工准备 2. 1 大临布置

2.1.1 在汽轮发电机厂房一侧设置施工总电源,将电焊机等设备合理布置于空地处,并搭设防护棚。 2.1.2 选择合适场地布置两间工具室,其中一间作为焊接材料二级库。 2.2 图纸会审 2.2.1 收到行车安装图纸,首先应审查行车设计,制造是否符合“规程”、“规范”的有关规定,并作好自审记录。 2.2.2 参加图纸会审,对自审中发现的问题、疑问及时提出,并要求设计部门尽快书面答复,图纸会审要求做好会审纪要。 2.3 设备清点和验收 2.3.1 设备清点和验收必须由甲、乙双方会同制作商共同进行,对设备,应按要求先进行商检和行车本体设备检验,检验合格后,由有关部门签发报告。 2.3.2 做出详细的设备到货计划,并与业主、厂家紧密联系,明确到货时间。在设备到第一批货时,请厂家提供设备总清单。根据制造厂家提供的设备、零部件装箱清单,对行车设备零部件进行开箱清点,检查质量,逐件验收。 2.3.3 对不符合制造标准的产品及缺损件等应分项登记,并提交甲方,要求及时修复、补充。 2.3.4 设备的开箱检查,应作好详细记录,并由甲、乙双方负责人签字备案。 2.3.5 设备清点验收后,应进行编号、分类,妥善保管;对热工仪表等精密小型部件,应入库存放保管。 2.4 行车梁基础验收 2.4.1 行车梁基础验收由建设单位会同土建、安装三方共同进行。 2.4.2 土建单位应向安装单位移交行车梁基础主要横向中心线、标

污水处理厂电气设备安装施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (2) 第1章编制依据. (2) 第2章工程概况. (2) 第3章工程特点. (3) 第4章工程关键. (3) 第5章主要工程量. (4) 第6章施工采用标准. (10) 第2卷我公司的优势 (11) 第3卷施工部署 (12) 第4卷电气安装原则施工方案 (17) 第5卷总体工程质量保证 (27) 第6卷安全保证措施 (32) 第7卷附件 (36)

第1卷工程概况 第1章编制依据 1.天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2.郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 第2章工程概况 郑州市某厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。 此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1 .总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。 2?第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回 流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3. 第二变电所设两台1000KVA 10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太 主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内, 并负责泵房照明。 4. 曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5. 回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

行车电气设备安装方案

轧钢区域行车电气系统改造电气设备安装方案 批准: 审核: 编制: 上海XXXXXXXXX工程有限公司 二○一三年八月

目录 一、工程概况 二、编制依据 2.1编制说明 2.2编制依据 三、施工准备 3.1施工技术准备 3.2施工主要机具准备 3.3施工人员准备 3.4施工材料准备 四、安装说明 4.1电缆线、桥架、电控柜开箱清点 4.2穿线管安装 4.3桥架安装 4.4电控柜就位、安装 4.5电缆敷设 4.6电缆连接 4. 7调试 五、安全注意事项 六、夜间施工措施 七、安全文明施工 附表1

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 施工地点: 工程范围:行车电机的拆除,安装更换、电缆的拆除,敷设、电缆桥架的安装、管道的安装、电控屏的支架安装及屏柜的安装、接线、整机调试。 二、编制依据 2.1编制说明 电气控制系统是行车改造正常运行的前提和保障,为了能详细说明其施工方法及技术要求,保证低压电气的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,特编制本专项施工方案,以方便施工并保证安装质量。 2.2编制依据 GB50256-96《电气装置安装工程施工及验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96); 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB50256-96); 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92); 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 (GB50171-92); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92);

电气安装工程施工方案施工方案

电气安装工程施工方案 施工方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

水电安装工程施工方案 一、编制依据: 1、浙江大学舟山校区附属工程一区工程施工图纸 2、浙江大学舟山校区附属工程一区工程《施工组织设计》 3、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96) 4、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范(GB 50259—96) 5、现行的国家园林绿化、水电安装施工及验收规范 二、工程概况 建设单位:舟山海洋教育投资有限公司 设计单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司 监理单位:浙江万事达建设工程管理有限公司 施工单位:杭州市市政工程集团有限公司 本工程为浙江大学舟山校区附属工程一区工程,本标段位于学校的西北侧,包括道路、排水、铺装、照明、看台、挡墙、北入口门岗及其他附属工程。 本工程水电安装工程主要包括构筑物的水电工程以及球场电气、照明等系统工程。 三、低压配电施工方案及方法:

a、施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。 b、施工阶段 (1) 对施工环境、情况要了解,预留预埋工作要做好,不得遗漏、预留、预埋位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。 (2) 安装阶段:配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工、安装到位。 (3) 动力系统待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变电系统正式通电后进行。 c、收尾阶段 主要是些小规模或不完善部位的安装工作与资料的积累,整理工作,以及分系统的调试,为总调做好准备工作。 (二)、主要工程施工方法 1、配电柜(电控柜)安装 1)、安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 2)、开箱检查

电气管线及照明设备安装施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L5560 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气管线及照明设备安 装施工方案正式样本

电气管线及照明设备安装施工方案 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定 点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝 处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安 装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效 果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导 电部分的接地要求应符合有关规定。

1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

电气设备吊装施工方案

庐江东升太阳能开发有限公司20MWp分布式光伏发电工程 机电设备安装工程 一次设备吊装、搬运施工方案 XXXXXXXX有限公司 XXXXXX项目部 XX年2月25日

批准:审核:编制:

目录 1、概述 (1) 2、施工依据 (1) 3、安装流程 (1) 4、作业条件 (1) 5、一次设备安装作业方法 (1) 5.1一次设备基础的检查 (2) 5.2一次设备开箱检查 (2) 5.3一次设备安装 (2) 5.3.1起吊前准备工作 (2) 5.3.2吊装 (2) 5.4设备地安装 (3) 6、安全文明施工保证措施 (3) 7、质量保证措施 (4)

一次设备吊装、搬运施工方案 1、概述 一次设备吊装、搬运工程为包含20台箱式变压器、20台箱式逆变器,14面35kV 开关柜,箱式站用变,SVG成套设备的现场卸车、到货验收﹑保管﹑二次运输、安装、电缆接引、调试、试运行、消缺处理。为保证施工的顺利进行和安全,特制订此方案。 2、施工依据 (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (2)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169 (3)《电气设备交接试验标准》GB50150 (4)电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232 (5)机电安装合同 (6)设计图纸 (7)设备厂家随机图纸 3、安装流程 1 安装流程图 安装流程图 4、作业条件 (1)图纸会审和根据厂家资料编制详细的作业指导书并审批完。 (2)安装一次设备有关的建筑工程质量,符合国家现行的建筑工程施工及验收。(3)预埋件及电缆预埋管等位置符合设计要求,预埋件牢固。 5、一次设备安装作业方法

相关文档