文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)安全规程题库(输电线路)

(完整版)安全规程题库(输电线路)

(完整版)安全规程题库(输电线路)
(完整版)安全规程题库(输电线路)

2017年《安规》抽考复习提纲(线路部分)

一、单选题共80题

1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C《线路安规:1.4.1》

A.笔试

B.口试

C.考试

2.第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B《线

路安规:2.3.8.1》

A.不同

B.同一

C.相近

3.工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B《线路安规:2.3.8.2》

A.许可

B.负责

C.签发

4.专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A《线路安规:.3》

A.设备

B.现场

C.接线

5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C《线路安规:2.6.1》

A.立即

B.即可

C.临时

6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B《线路安规:3.4.1》

A.部分

B.所有

C.全部

7.35kV及以下设备的临时围栏,如因工作特殊需要,可用()隔板与带电部分直接接触。答案:A《线路安规:3.6.2》

A.绝缘

B.木质

C.塑料

8.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C《线路安规:4.2.7》

A.调换

B.变更

C.更换

9.工作负责人在接受许可开始工作的()时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时,不准开始工作。答案:B《线路安规:5.3.4》

A.指令

B.命令

C.口令

10.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C《线路安规:6.1.5》

A.黄灯

B.绿灯

C.红灯

11.凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B《线路安规:7.2》

A.季

B.年

C.月

12.安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M定期抽查检验,不合格的不准使用。答案:C《线路安规:7.7》

A.全部

B.质量

C.外观

13.工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作()。答案:A《线路安规:.2》

A.能力

B.习惯

C.条件

14.如需在绝缘架空地线上作业时,应用()或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。答案:B《线路安规:5.4.4》

A.保安线

B.接地线

C.拉线

D.短路线

15.在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员()的条件下,可以参加工作班工作。答案:A《线路安规:2.5.1》

A.确无触电等危险

B.有急事离开现场

C.身体状况良好

16.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:A《线路安规:1.2.2》

A.急救箱

B.材料箱

C.工具箱

17.工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定()经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A《线路安规:.2》

A.工作

B.作业

C.检修

18.各类作业人员应被告知其作业现场和()存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C《线路安规:1.2.4》

A.办公地点

B.生产现场

C.工作岗位

19.所谓()的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C《线路安规:1.8》

A.试验中

B.检修中

20.第一种工作票,每张只能用于一条线路或()电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B《线路安规:2.3.8.1》

A.不同

B.同一个

C.临近

21.在±800kV带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离为()m。答案:A《线路安规:5.1.1》

A. 10.1

B.10.5

C.10.0

D.9.0

22.成套接地线()透明护套的多股软铜线组成。答案:C《线路安规:3.4.4》

A.可不用

B.可用没有

C.应由有

23.工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有()已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D《线路安规:2.7.4》

A.工作许可人

B.小组负责人

C.工作票签发人

D.工作人员

24.330kV及以上的交流线路验电时,绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无()。答案:C《线路安规:3.3.1》

A.电阻

B.电流

C.电压

25.放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应()处理。答案:A《线路安规:6.4.3》

A.松线后

B.紧线后

C.紧线前

D.松线前

26.()的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C《线路安规:2.7.3》

A.工作间断

B.工作许可

C.工作终结

D.工作转移

27.完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由()撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B《线路安规:2.7.1》

A.作业点

B.杆塔上

C.工作地点

28.禁止工作人员穿越()的10kV及以下线路对上层线路进行验电。答案:B《线路安规:3.3.4》

A.未停电

B.未经验电、接地

C.未经验电

29.电缆及电容器接地前应()充分放电。答案:A《线路安规:3.4.9》

A.逐相

B.保证一点

30.利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,杆塔接地电阻和()应良好。答案:B《线路安规:3.4.6》

A.接地装置

B.接地通道

C.杆塔基础

31.个人保安线应带有绝缘手柄或()。答案:B《线路安规:3.5.3》

A.竹竿

B.绝缘部件

C.木棒

32.在操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)()时伤人的措施。答案:D《线路安规:4.2.5》

A.失灵

B.坠落

C.损坏

D.爆炸

33.砍剪树木应有()。答案:C《线路安规:4.4.3》

A.工作负责人

B.工作监护人

C.专人监护

D.监护

34.在带电线路杆塔上工作时,风力应不大于()级,并应有专人监护。答案:C《线路安规:5.1.1》

A. 3.0

B.4.0

C.5.0

D.4.5

35.遇有火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需对线路进行巡视,应制订必要的安全措施,并得到设备运行管理单位分管()批准。答案:B《线路安规:4.1.1》

A.组长

B.领导

C.专责

D.班长

36.邻近带电的电力线路进行工作时,作业的()应在工作地点接地。答案:A《线路安规:5.2.2》

A.导、地线

B.地线

C.导线

D.拉线

37.带电作业时,高架绝缘斗臂车操作人员应服从()的指挥。答案:D《线路安规:10.7.4》

A.领导

B.工作监护人

C.工作票签发人

D.工作负责人

38.跨越架与被跨220kV电力线路应不小于()的安全距离。答案:C《线路安规:6.4.8》

A. 2.0米

B.3.0米

C.4.0米

D.5.0米

39.遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先(),打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。答案:A《线路安规:6.2.1》

A.培土加固

C.两穿一戴

40.在配电设备上工作,带电装表接电工作时,应采取防止()的安全措施。答案:A《线路安规:9.3.1》

A.短路和电弧灼伤

B.感应电

C.高空坠落

41.在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,应采取防止导、地线产生()或过牵引而与带电导线接近至临近或交叉其他电力线工作的安全距离以内的措施。答案:C《线路安规:5.2.3》

A.平移

B.下滑

C.跳动

D.上升

42.()起重设备应安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置失灵或不灵敏的起重机械。答案:D《线路安规:8.1.6》

A.塔式

B.门式

C.固定式

D.移动式

43.带电作业时,330kV保护间隙的距离应按()米进行整定。答案:B《线路安规:10.8.2》

A. 1.0~1.2

B.1.0~1.1

C.0.8~0.9

D.0.9~1.0

44.220kV带电作业绝缘绳的最小有效绝缘长度不得低于()米。答案:B《线路安规:10.2.2》

A. 1.6

B.1.8

C.1.7

45.在杆塔上作业,()下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。答案:C《线路安规:6.2.5》

A.杆塔下方

B.杆上人员

C.工作点

46.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过()时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。答案:C《线路安规:7.6》

A.2m

B.1m

C.1.5m

47.一旦初步确定伤员意识丧失,应立即招呼()人前来协助抢救。答案:C《紧急救护法:2.3.1.2》

A.专业人员

B.上级领导

C.周围的

48.当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应(),查明带电原因,并作相应处理。答案:B《线路安规:9.3.4》

A.检查接地装置

B.断开上一级电源将其停电

C.通知用户停电

D.将带电箱体接地

49.所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中()。答案:C《线路安规:13.3.1》

A.如确需拆除,必须经过工作票签发人人同意

B.如确需拆除,必须经过工作负责人同意

C.不准将接地装置拆除或对其进行任何工作

50.有脉搏无呼吸的伤员,口对口(鼻)的人工呼吸每分钟吹气()次。答案:D《紧急救护法:2.3.2.3》

A.10

B.15

C.6至9

D.12

51.火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所是()动火区。答案:B《线路安规:13.6.2》

A.三级

B.一级

C.二级

52.判断伤员有无意识和反应,应在()时间以内完成。答案:D《紧急救护法:2.3.1.1》

A.15s

B.8s

C.6s

D.10s

53.作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应()。答案:A《线路安规:6.2.3》

A.牢固

B.方便

C.灵活

54.在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止()高处作业。答案:A《线路安规:7.17》

A.露天

B.室内

C.线路

55.起吊重物(),就须再检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方准继续起吊。答案:C《线路安规:8.2.4》

A.离地0.4米后

B.离地0.2米后

C.稍一离地

56.同一天内几处配电变压器台架上进行同一类型工作,可()。答案:C《线路安规:9.1.1》

A.不使用工作票

B.使用一张工作任务单

C.使用一张工作票

57.电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器()后才能进行工作。答案:D《线路安规:9.1.8》

A.充分放电

B.刀闸拉开

C.接地

D.充分放电、接地

58.配电设备应有防误闭锁装置,防误闭锁装置()退出运行。答案:A《线路安规:》

A.不准随意

B.不宜

C.不得

D.可以

59.带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业,应戴口罩、()。答案:C《线路安规:10.6.3》

A.安全帽

B.手套

C.护目镜

60.63(66)kV等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于()米。答案:C《线路安规:10.3.4》

A. 0.6

B.1.0

C.0.8

61.施工机具应有专用库房存放,库房要经常保持()。答案:B《线路安规:11.3.1》

A.整齐、通风

B.干燥、通风

C.干净、整齐

62.安全带:腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应()。答案:B《线路安规:11.4.2.6》

A.缠绕使用

B.加缓冲器

C.禁止使用

63.电力电缆工作前应详细核对电缆标志牌的名称与()所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。答案:B《线路安规:12.1.1》

A.记录

B.工作票

C.实际

64.填用电力电缆第()工作票的工作应经调度的许可。答案:A《线路安规:12.1.2》

A.一种

B.二种

C.三种

65.紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与()联系救治。答案:B《紧急救护法:1.1》

A.地方政府

B.医疗急救中心((医疗部门))

C.领导及管理人员

66.若工作负责人应长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更

手续,并告知全体工作人员及()。原、现工作负责人应做好必要的交接。答案:A

A.工作许可人

B.工区领导

C.工作票签发人

67.作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续()者,应重新学习本规程,并

经考试合格后,方能恢复工作。答案:C

A.两个月以上

B.半年以上

C.三个月以上

68.在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料、新工器具时,应通过科研论证,在实施时

应制定相应的安全措施,经运行管理单位()批准后执行。答案:B

A.主管领导

B.分管生产领导(总工程师)

C.领导

69.进行电力线路施工作业或工作票签发人和工作负责人认为有必要现场勘察的施工(检修)作

业,施工、检修单位均应根据工作任务组织(),并作好记录。答案:B

A.危险点分析

B.现场勘察

C.安全分析

70.一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任()。工作负责人可以填写工作票。答

案:C

A.安全监护人

B.工作许可人

C.工作负责人

71.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过

()教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案:B

A.专业知识

B.安全知识

C.基础知识

72.第一种工作票,每张只能用于一条线路。第二种工作票,对()工作,可在数条线路上共用

一张工作票。答案:C

A.同一种

B.线路巡视

C.同一电压等级、同类型

73.禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更应由()征得工作票签发人同

意。答案:C

A.工作监护人

B.工作人员

C.工作负责人

74.凡在离地面(坠落高度基准面)()m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。答案:

C

A.4

B.3

C.2

75.个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于()mm2。答案:B

A.15

B.16

C.20

76.专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员.答案:A

A.设备

B.现场

C.接线

77.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C

A.立即

B.即可

C.临时

78.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B

A.部分

B.所有

C.全部

79.35kV及以下设备的临时围栏,如因工作特殊需要,可用()隔板与带电部分直接接触。答案:A

A.绝缘

B.木质

C.塑料

80.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C

A.调换

B.变更

C.更换

二、多选题共40题

1.许可开始工作的命令,应通知工作负责人。其方法可采用()。答案:A,B,C《线路安规:

2.4.3》

A.当面通知

B.电话下达

C.派人送达

2.对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。即通过设备的()等信号的变化来判断。答案:A,B,C,D,E,F《线路安规:

3.3.3》

A.机械指示位置

B.电气指示

C.带电显示装置

D.仪表

E.各种遥测

F.遥信

3.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应()。答案:A,B,C《线路安规:3.3.4》

A.先验低压、后验高压

B.先验下层、后验上层

C.先验近侧、后验远侧

4.同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应()。答案:A,B,C《线路安规:3.4.3》

A.先挂低压、后挂高压

B.先挂下层、后挂上层

C.先挂近侧、后挂远侧

5.操作票应用()或()钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。答案:A,B《线路安规:4.2.2》

A.黑色

B.蓝色

C.红色

6.挖坑时,应及时清除坑口附近(),坑边禁止外人逗留。答案:A,B《线路安规:6.1.2》

A.浮土

B.石块

C.黄沙

7.()杆应使用合格的起重设备,禁止过载使用。答案:A,C《线路安规:6.3.2》

A.立

B.搬

C.撤

8.在6级及以上的大风以及()等恶劣天气下,应停止露天高处作业。答案:A,B,C,D,E《线路安规:7.17》

A.暴雨

B.雷电

C.冰雹

D.大雾

E.沙尘暴

9.架空绝缘导线应在线路的适当位置,设立验电接地环或其他验电接地装置,以满足()工作的需要。答案:A,B,《线路安规:9.2.2》

A.运行

B.检修

C.停电

10.带电作业工具应(),并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。答案:A,B,C《线路安规:10.12.2.1》

A.绝缘良好

B.联结牢固

C.转动灵活

11.停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子等工作时,要有防止导、地线()的后备保护措施。答案:A,D《线路安规:5.2.3》

A.脱落

B.平移

C.跳动

D.滑跑

12.线路施工时,在土质松软处挖坑,应加()等防止塌方措施。答案:A,D《线路安规:6.1.3》

A.撑木

B.石头

C.砖块

D.挡板

13.工作票签发人或工作负责人对有(),应增设专职监护人和确定被监护的人员。答案:A,C《线路安规:2.5.2》

A.触电危险

B.很大量的工作

C.施工复杂容易发生事故的工作

D.涂写杆号

14.()对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定被监护的人员。答案:A,D《线路安规:2.5.2》

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.小组负责人

D.工作负责人

15.白天工作间断时,如果工作班须暂时离开工作地点,则应采取安全措施和派人看守,不让()接近挖好的基坑或未竖立稳固的杆塔以及负载的起重和牵引机械装置等。答案:A,B《线路安规:2.6.2》

A.畜

B.人

C.机动工具

D.不知名物体

16.工作票所列人员中的工作负责人(监护人)应由有一定()、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:B,C,D《线路安规:.2》

A.年龄

B.熟悉工作班成员的工作能力

C.工作经验

D.熟悉电力安全工作规程

17.下列()工作需填用电力线路第一种工作票。答案:A,B,D《线路安规:2.3.2》

A.在全部或部分停电的配电设备上的工作

B.高压电力电缆需停电的工作

C.在运行中的配电设备上的工作

D.在直流线路停电时的工作

18.电力安全规程适用于运用中的()及相关场所的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。答案:A,B,C,D,E《线路安规:1.8》

A.配电

B.用户电气设备上

C.变(包括特高压、高压直流)

D.发

E.输

19.验电时,绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线,根据有()来判断线路是否确无电压。答案:C,D《线路安规:3.3.1》

A.烧焦味

B.火光

C.有无放电声

D.火花

20.进行线路停电作业前,应断开()配电站(所)(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。答案:A,B,C,D《线路安规:3.2.1.1》

A.开闭所

B.发电厂

C.变电站

D.换流站

21.进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的检修作业,()单位均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。并填写现场勘查记录。答案:B,D《线路安规:2.2.1》

A.管理

B.检修

C.运行

D.施工

22.进行线路停电作业前,断开危及线路停电作业,且不能采取相应安全措施的()线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。答案:A,B,C《线路安规:3.2.1.3》

A.交叉跨越

B.平行线路

C.同杆架设

D.通讯线路

23.在电缆沟()进行动火工作时需采取必要的防火措施。答案:A,D《线路安规:12.2.1.14》

A.盖板上

B.20m以内

C.15m以内

D.旁边

24.倒闸操作中,操作机械传动的()时,应戴绝缘手套。答案:A,D《线路安规:4.2.5》

A.隔离开关(刀闸)

B.杆塔

C.线路

D.断路器(开关)

25.直流线路和330kV及以上的线路,可使用合格的()验电。答案:B,C《线路安规:3.3.1》

A.试验笔

B.专用的绝缘绳

C.绝缘棒

D.无极绳

26.手持电动工器具如有()或有损于安全的机械损伤等故障时,应立即进行修理,在未修复前,不准继续使用。答案:A,B,C,D《线路安规:13.3.2》

A.保护线脱落

B.插头插座裂开

C.绝缘损坏

D.电源线护套破裂

27.()巡线应由两人进行。答案:A,B,D《线路安规:4.1.1》

A.夜间

B.电缆隧道

C.野外农村

D.偏僻山区

28.带电断、接()等设备引线时,应采取防止引流线摆动的措施。答案:A,B,C,D《线路安规:10.4.4》

A.阻波器

B.避雷器

C.耦合电容器

D.空载线路

29.雷雨、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿()。答案:B,D《线路安规:4.1.2》

A.绝缘服

B.绝缘鞋

C.绝缘手套

D.绝缘靴

30.起吊物件应绑扎牢固,若物件有棱角或特别光滑的部分时,在()与绳索接触处应加以包垫。答案:A,D《线路安规:8.1.7》

A.滑面

B.物件周围

C.物件表面

D.棱角

31.遇有5级以上的大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行()工作。答案:B,D《线路安规:5.3.2》

A.交流单极线路停电检修

B.部分线路停电检修

C.全部线路停电检修

D.直流单极线路停电检修

32.生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常()。答案:A,B,D《紧急救护法:1.4》

A.检查

B.补充

C.清扫

D.更换

33.在邻近的高压线路附近用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,()作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。答案:B,D《线路安规:5.4.5》

A.变电站内

B.地面上

C.室内

D.杆塔

34.触电急救应分秒必争,一经明确伤员()停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救。答案:A,C《紧急救护法:2.1》

A.心跳

B.身体动作

C.呼吸

D.意识

35.在急救中判断心肺复苏是否有效,可以根据()等方面综合考虑。答案:A,B,C,D,E《紧急救护法:2.5.1》

A.自主呼吸

B.神志

C.面色(口唇)

D.颈动脉搏动

E.瞳孔

36.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常()或更换。答案:A,C《线路安规:1.2.2》

A.检查

B.使用

C.补充

D.保管

37.遇有()或导地线、拉线松动的杆塔,登杆前应先培土加固,支好架杆或打好临时拉线后,再行登杆。答案:A,C,D《线路安规:6.2.1》

A.上拔

B.下沉

C.起土

D.冲刷

38.各类作业人员有权拒绝()。答案:A,D《线路安规:1.5》

A.强令冒险作业

B.标准化作业

C.规范作业

D.违章指挥

39.高处作业时,梯子的支柱应能承受()攀登时的总重量,答案:A,B,D《线路安规:7.18》

A.所携带的工具

B.材料

C.胖人

D.作业人员

40.上下高处作业使用的脚手架应走坡道或梯子,作业人员不准沿()等攀爬。答案:A,B《线路安规:7.11》

A.栏杆

B.脚手杆

C.梯子

D.杆塔

三、判断题共60题

1.用户变、配电站的工作许可人应是高压电气工作人员。答案:错误《线路安规:.1》

2.在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。答案:正确《线路安规:2.5.1》

3.采用临时接地体时,临时接地体的截面积不准小于190mm2(如ф16圆钢)。答案:正确《线路安规:3.

4.7》

4.装、拆接地线可不在监护下进行。答案:错误《线路安规:3.4.1》

5.线路施工挖坑时,作业人员可以短时在坑内休息。答案:错误《线路安规:

6.1.2》

6.在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔异物等工作,可以使用普通绳索。答案:错误《线路安规:5.1.1》

7.线路验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。答案:正确《线路安规:3.3.1》

8.遇有5级以上的大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及直流单极线路停电检修工作。答案:正确《线路安规:5.3.2》

9.放线作业前,应检查导线与导引绳连接应可靠牢固。答案:正确《线路安规:6.4.3》

10.第一种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由工作签发人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理。答案:错误《线路安规:2.3.9.2》

11.倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行唱票、复诵制。答案:正确《线路安规:4.2.4》

12.成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不准小于16mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。答案:错误《线路安规:3.4.4》

13.阻波器被短接前,严防等电位作业人员触摸阻波器答案:错误《线路安规:10.5.2》

14.进出配电设备室(箱)应随手关门,巡视完毕应上锁。答案:正确《线路安规:4.1.5》

15.起重设备经检验检测机构监督检验合格,并在特种设备安全监督管理部门登记。答案:正确

《线路安规:8.1.1》起重设备经检验检测机构监督检验合格,并在特种设备安全监督管理部门登记。

16.工作许可人在接到所有工作签发人(包括用户)的完工报告,并确认检修工作已经完毕,所有工作人员已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:错误《线路安规:2.7.4》工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的完工报告,并确认全部工作已经完毕,所有工作人员已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。17.在双电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有带电显示装置,以防止停电作业时用户设备反送电。答案:错误《线路安规:9.1.3》作业前检查双电源和有自备电源的用户已采取机械或电气联锁等防反送电的强制性技术措施。

18.已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存二年。答案:错误《线路安规:2.7.5》19检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在其来电侧验电。答案:错误《线路安规:3.3.4》

20.起重机具应每半年试验一次,使用前应检查。答案:错误《线路安规:11.3.4》

21.沟槽开挖时,在堆置物堆起的斜坡上应牢固放置工具材料等器物,以免滑入沟槽损伤施工人员或电缆。答案:错误《线路安规:12.2.1.5》

22.当触电者在高处的情况下,应考虑触电者和救护者的防坠落、摔伤措施。答案:正确《紧急救护法:2.2.5》

23.填用电力电缆第一种工作票和填用电力电缆第二种工作票的工作都经调度的许可。答案:错误《线路安规:12.1.2》

24.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,不得采用高挂低用的方式。禁止系挂在移动或不牢固的物件上。答案:错误《线路安规:7.9》

25.架空绝缘导线可以不用设置接地挂环。答案:错误《线路安规:9.2.2》

26.口对口(鼻)的人工呼吸,每次吹气量不要过大,成人约500mL左右。答案:错误

27.配电设备接地电阻不合格时,应戴绝缘手套方可接触箱体。答案:错误《线路安规:9.1.9》

28.链条葫芦链条直径磨损量达5%时,禁止使用。答案:错误《线路安规:11.2.8.1》

29.抢救过程中,若判定颈动脉已有搏动但无呼吸,则暂停胸外按压,而再进行2次口对口人工呼吸,接着每分钟吹气12次。答案:正确《紧急救护法:2.6.1》

30.潜水泵工作时,泵的周围10m以内水面不准有人进入。答案:错误《线路安规:13.4.3.2》潜水泵工作时,泵的周围30m以内水面禁止有人进入。

31.高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏,禁止工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。答案:正确《线路安规:3.6.4》

32.在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。答案:正确《线路安规:8.1.8》

33工作负责人的安全责任:工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓。答案:正确《线路安规:.2》

34.验电时人体应与被验电设备保持与带电导线最小安全的距离,不需要设专人监护。答案:错误《线路安规:3.3.2》

35.工作人员可以擅自变更工作票中指定的接地线位置。答案:错误《线路安规:3.4.2》

36.风力超过6级时,禁止砍剪高出或接近导线的树木。答案:错误《线路安规:4.4.5》

37.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。答案:正确《线路安规:1.2.1》

38.在330kV及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站构架上作业,应采取穿着静电感应防护服、导电鞋等防静电感应措施。答案:正确《线路安规:5.4.1》

39.在杆塔上进行工作时,可以进入带电侧的横担,或在该侧横担上放置任何物件。答案:错误《线路安规:5.3.6》

40.发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用肺复苏法支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。答案:正确《紧急救护法:1.2》

41.在张力放线的全过程中,人员不得在牵引绳、导引绳、导线下方通过或逗留,并不得骑跨和通行。答案:正确《线路安规:.3》

42.同一天内几处高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架进行同一类型工作,不可使用一张工作票。答案:错误《线路安规:9.1.1》

43.配电设备无法直接验电时,不可以进行间接验电。答案:错误《线路安规:9.1.7》

44.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。答案:正确《线路安规:7.6》

45.作业人员进行换相工作转移前,应得到工作负责人的同意。答案:错误《线路安规:10.10.3》

46.触电者衣服被电弧光引燃时,应迅速扑灭其身上的火源,着火者切忌跑动,方法可利用衣服、被子、湿毛巾等扑火,必要时可就地躺下翻滚,使火扑灭。答案:正确《紧急救护法:2.2.6》47.杆塔分解组立时,塔片就位时应先低侧、后高侧。主材和侧面大斜材未全部连接牢固前,不准在吊件上作业。答案:正确《线路安规:》

48.电力电缆施工作业时,非开挖的通道,应离开地下各种管线及设施足够的安全距离。答案:正确《线路安规:12.2.1.17》

49.第一种工作票,每张只能用于一条线路或同一个电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。第二种工作票,对同一电压等级、同类型工作,答案:正确《线路安规:2.3.8.1》

50.带电断、接耦合电容器时,应将其信号、接地刀闸合上并应停用高频保护。被断开的电容器应立即对地放电。答案:正确《线路安规:10.4.3》

51.防止触电者脱离电源后可能的摔伤,特别是当触电者在高处的情况下,应考虑防止坠落的措施。答案:正确《紧急救护法:2.2.5》

52.带电作业工具静荷重试验:3.5倍允许工作负荷下持续5min,工具无变形及损伤者为合格。答案:错误《线路安规:10.12.3.6》

53.用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作负责人审核无误,手工或电子签名后方可执行。答案:错误《线路安规:2.3.7.2》

54.禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。答案:(擅自变更)正确《线路安规:3.4.2》

55.高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏,围栏上应向外悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌。答案:正确《线路安规:3.6.4》

56.带电作业可以不设专责监护人。答案:错误《线路安规:10.1.5》

57.在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。答案:正确《线路安规:10.1.9》

58.110kV电压等级地电位带电作业时人身与带电体的安全距离为1米。答案正确《线路安规:10.2.1》

59.330kV电压等级地电位带电作业时人身与带电体的安全距离为2.2米。答案正确《线路安规:10.2.1》

60.750kV电压等级地电位带电作业时人身与带电体的安全距离为6米。答案正确《线路安规:10.2.1》

四、问答题共10题

1.电气线路安全工作的组织措施有哪些?《线路安规:

2.1》

在电力线路上工作,保证安全的组织措施:1)现场勘察制度。2)工作票制度。3)工作许可制度。4)工作监护制度。5)工作间断制度。6)工作终结和恢复送电制度。

2.发生人员触电受伤,什么情况下用心肺复苏法应进行紧急救护?《紧急救护法:1.2》

要认真观察伤员全身情况,防止伤情恶化。发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用心肺复苏法支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。

3.测量带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可使用哪些工具,并注意哪些问题?《线路安规:

4.3.5》

带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用测量仪或使用绝缘测量工具测量。禁止使用皮尺、普通绳索、线尺等非绝缘工具进行测量。

4.进行电容器停电工作前,应采取哪些安全措施?《线路安规:9.1.8》

进行电容器停电工作前,应先断开电源,将电容器充分放电、接地后才能进行工作。

5.同杆塔多层线路验电原则?《线路安规:3.3.4》

同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kV及以下线路对上层线路进行验电。

6.发现心肺复苏失效,何时可以终止?《紧急救护法:2.5.2.2》

不论在什么情况下,终止心肺复苏,决定于医生,或医生组成的抢救组的首席医生。否则不得放弃抢救。高压或超高压电击的伤员心跳、呼吸停止,更不应随意放弃抢救。

7.同杆塔架设的多层线路挂设接地线顺序是什么?《线路安规:3.4.3》

同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。

8.架空绝缘导线作业有哪些安全规定?《线路安规:9.2.1》

(1)架空绝缘导线不应视为绝缘设备,作业人员不得直接接触或接近。(2)禁止工作人员穿越未停电接地或未采取隔离措施的绝缘导线进行工作。(3)在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。

9.在电力线路上工作,有哪些具体方式?《线路安规:2.3.1》

在电力线路上工作,应按下列方式进行:1)填用电力线路第一种工作票。2)填用电力电缆第一种工作票。3)填用电力线路第二种工作票。4)填用电力电缆第二种工作票。5)填用电力线路带电作业票。

6)填用电力线路事故应急抢修单。7)口头或电话命令。

10.电力安全工作规程(线路部分)中规定作业人员应具备的基本条件是什么?《线路安规:1.3》

作业人员的基本条件:1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规电力安全工作的相关部分,并经考试合格。3具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

电力行业管理人员安全知识考试题库

2012年6月管理人员安全知识考试题库 一、填空题 1.各级人员应牢记“”的安全生产方针,全面 树立“”的华能安全理念。 (安全第一、预防为主、综合治理 / 安全就是信誉、安全就是效益、安全就是竞争力) 2.公司系统实行生产安全事故责任追究制度。各企业对生产安全事 故处理执行“四不放过”的原则(即事故原因未查清不放过、________未处理不放过、___________未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)。 (责任人员 / 整改措施) 3.凡是离地面 m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 (1.5) 4.任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除 外),必须戴。 (安全帽) 5.发现有人触电,应立即切断,使触电人脱离电源,并进 行。 (电源 / 急救) 6.触电伤员如意识丧失,应在10s内,用、、的方 法,判定伤员呼吸心跳情况。 (看 / 听 / 试)

7.任何工作人员发现有违反《安规》,并足以危及安全 者,应立即。 (人身和设备 / 制止) 8.“两措”计划指的是措施计划与措施计 划(简称反措计划、安措计划)。 (反事故 / 安全技术劳动保护) 9.扑救可能产生气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员 应使用正压式呼吸器。 (有毒) 10.电气设备发生火灾时,严禁使用进行灭火。旋转 电机发生火灾时,还应禁止使用和直接灭火。 (能导电的灭火剂 / 干粉灭火器 / 干砂) 11.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人 员外,其他任何人员。 (不准移动) 12.为加强安全生产监督管理,防止和减少事故,保障人民群 众生命和财产安全,促进制定《安全生产法》。 (生产安全 / 经济发展) 13.生产经营单位必须遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、 法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产,完善,确保安全生产。 (责任制度 / 安全生产条件)

电力安全规程考试题(附答案)

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(C)min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡 10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( C )时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。

A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或(A)上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。 5、在带电的二次回路上工作,禁止将电流互感器二次侧开路,要严格防止电压互感器二次侧短路或接地。 6、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的 组织措施和技术措施。

司索工安全操作规程

司索工安全操作规程 司索工主要从事地面工作,例如准备吊具、捆绑挂钩、摘钩卸载,多数情况下还担任指挥任务。司索工的工作质量与整个搬运作业安全关系极大。其安全操作规程要求如下: 1、准备吊具。对吊具的质量和重心估计要准确,如果是目测估算,应增大20%来选择吊具;每次吊装都要对吊具进行认真的安全检查,如果是旧吊索应根据情况降级使用,绝不可超载或使用已报废的吊具。 2、捆绑吊具。对吊具进行必要的归类、清理和检查,吊具不能被其他物体挤压,被埋或被冻的物体要完全挖出。切断与周围管、线的一切联系,防止造成超载;清除吊物表面或空腔内的杂物,将可移动的零件锁紧或捆牢,形状或尺寸不同的物品不经特殊捆绑不得混吊,防止坠落伤人;吊物捆扎部位的毛刺要打磨平滑,尖棱利角应加垫物,防止起吊吃力后损坏吊索;表面光滑的吊物应采取措施来防止起吊后吊索滑动或吊物滑脱;吊运大而重的物体应加诱导绳,诱导绳应能使司索工既可握住绳头,同时又能避开吊物正下方,以便发生意外时司索工可利用该绳控制吊物。 3、挂钩起钩。吊钩要位于被吊物重心的正上方,不准斜拉吊钩硬挂,防止提升后吊物翻转、摆动;吊物高大需要垫物攀高挂钩、摘钩时,脚踏物一定要稳固垫实,禁止使用易滚动物体(如圆木、管子、滚筒)做脚踏物。攀高必须佩带安全带,防止人员堕落跌伤;挂钩要坚持“五不挂”,起重或吊物质量不明不挂,重心位置不清楚不挂,尖棱利角和易滑工件无衬垫物不挂,吊具及配套工具不合格或报废不挂,包装松散捆绑不良不挂;将不安全隐患消除在挂钩前;多人吊挂同一吊物时,应由一专人负责指挥,在确认吊挂完备,所有人员都站在安全位置以后,才可发起钩信号;起钩时,地面人员不应站在吊物倾翻、坠落可波及的地方;如果作业场地为斜面,应站在斜面上方(不可在死角),防止吊物坠落后继续沿斜面滚移伤人。 4、摘钩卸载。吊物运输到位前,应选择好安置位置,卸载不要挤压电气线路和其他管线,不要阻塞通道;针对不同吊物种类应采取不同措施加以支撑、垫稳、归类摆放,不得混

《国家电网公司安全工作规定》题库 1资料

《国家电网公司安全工作规定》题库1 一、单选题 1.《国家电网公司安全工作规定》(国家电网企管〔2014〕1117号)自( C )起施行。(第一一一条) A. 2014年12月1日 B. 2014年11月1日 C. 2014年10月1日 D. 2014年9月1日 2. 公司各级单位实行以各级( A )为安全第一责任人的安全责任制,建立健全安全保证体系和安全监督体系,并充分发挥作用。(第三条) A. 行政正职 B. 主管安全领导 C. 安全部门主任 D. 分管安全领导 3. 公司各级单位的各部门、各岗位应有明确的安全管理职责,做到责任分担,并实行( B )的安全逐级负责制。(第十五条) A. 上级对下级 B. 下级对上级 C. 三级安全网络 D. 安全监督体系 4. 安全保证体系对业务范围内的安全工作负责,( D )负责安全工作的综合协调和监督管理。(第十五条) A. 安全保证体系 B. 安全生产思想政治工作保障体系 C. 安全生产民主监督、民主管理体系 D. 安全监督体系 5. 安全生产委员会办公室设在( C )。(第二十四条) A. 生产运维部门 B. 总经理办公室 C. 安全监督管理部门 D. 后勤保障部门 6. 新上岗生产人员运维、调控人员(含技术人员)、从事倒闸操作的检修人

员,应经过现场规程制度的学习、现场见习和至少( B )的跟班实习,并经考试合格后上岗。(第四十一条) A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 7. 在岗生产人员每年再培训不得少于( A )。(第四十二条) A. 8学时 B. 16学时 C. 32学时 D. 40学时 8. 外来工作人员必须经过( D ),并经考试合格后方可上岗。(第四十三条) A. 业务培训 B. 现场作业注意事项培训 C. 紧急救护培训 D. 安全知识和安全规程的培训 9. 省公司级单位对所属地市公司级单位的领导、安全监督管理机构负责人,一般( C )进行一次有关安全法律法规和规章制度考试。(第四十五条) A. 毎半年 B. 毎年 C. 毎两年 D. 毎三年 10. 省公司级单位应( C )召开一次安全监督例会,地市公司级单位、县公司级单位应( C )召开一次安全网例会。(第五十四条) A. 毎半年毎半年 B. 毎半年每季度 C. 毎半年每月 D. 每季度每月 11.离开特种作业岗位( D )的作业人员,应重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。(第四十二条) A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 12. 因承包方责任造成的发包方设备、电网事故,由( A )负责调查、统计上报,无论任何原因均对发包方进行考核。发包方根据安全协议对承包方进行处罚。(第九十六条) A. 发包方 B. 承包方 C. 监理方 D. 施工方 13. 公司各级单位应按照“全方位覆盖、全过程闭环”的原则,实施隐患

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

电力安全规程考试试题

电力安全规程考试试题 三.简答题 1.电力安全生产的方针是什么? 安全第一,预防为主,综合治理。 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? (1)工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作;(2)工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;(3)女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内; (4)做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 工作人员应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。它分为五个等级:即42V、36V、24V、12V、6V。 5.什么叫跨步电压? 当电气设备绝缘损坏时,接地电流通过接地装置向地中流散,在两脚之间承受的电压差称为跨步电压。

6.什么叫接触电压? 接触电压是指人体同时接触不同电压的两处,则在人体内有电流通过,人体构成电流回路的一部分;这时,加在人体两点之间的电压差称为接触电压。比如:人站在地上,手部触与已漏电设备的外壳,手足之间出现电位差,这就是接触电压。 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? (1)对地电压为250伏以上的为高压,250伏与以下的为低压。(2)通常采用的380V的电压对地为220V,小于250伏故为低压。 8.紧急救护法的基本原则是什么? 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。急救的成功条件是动作快,操作正确,任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情的加重或死亡。 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? (1)畅通气道; (2)口对口(鼻)的人工呼吸; (3)胸外按压。 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 施行胸外心脏按压法前,先解开触电者衣扣,裤带;触电人仰卧平硬的地上,清除口内杂物,保持呼吸道畅通。操作步骤如下:

备料工安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD346 备料工安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD346 2 / 2 备料工安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.检查皮带运输机、破碎机、斗式提升机、磨粉机等机械设备是否符合安全要求。 2.各种设备应设专人维护与操作,设备启动后禁止用手接触传动部分,不许超负荷。出现故障时,必须停车检查。进入设备内检修或清扫,必须设专人监护,应先切断电源,在开关处挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌。 3.工作时,应打开所有通风设备,按要求合理堆放各种物料。严禁金属物混入物料。 4.工作后应切断电源和通风设备。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电力建设安全规程试题答案(三级安全教育)

《电力建设安全工作规程》知识培训考试题 所属单位:机炉工地姓名:工种:得分: 一、单项选择题(每题1.5分,共20题) 1、对从事电工、金属焊接与切割、高处作业、起重机械、爆破等特种作业人员,应进行安全技术理论的学习和实际操作的培训,经有关部门()后,方准上岗。 A.培训取证 B.考核合格 C.认可同意 D.书面允许 2、施工现场遇悬崖险坡应设置安全可靠的()。 A.临时围栏 B.永久围栏 C.警戒带 D.扶绳 3、材料的堆放应选择交通便利、安全可靠、满足放置材料和机械设备等要求的场所,并按()区分明确。材料设备应按照平面布置的规定存放,并符合消防及防汛等灾害的有关规定。 A.现场地形 B.保管时间 C.使用性质 D.来源去向 4、施工临时用电设施应按批准的方案进行施工,竣工后应经()合格方可投入使用。 A.试通电检查 B.外观检查 C.电笔测试 D.验收 5、施工临时用电的安装、维护,应由()负责,不得私拉乱接。 A.施工负责人 B.专职安全员 C.电力部门 D.专业电工

6、临时用电开关负荷侧的首端处应安装()保护装置。 A.过载 B.过电流 C.漏电 D.触电 7、在()进行施工作业,应遵守当地的防火规定,并配备必要的消防器材。 A.高原 B.林区 C.沼泽 D.平原 8、遵照GB/T3608《高处作业》的规定,凡在距坠落高度基准面()M及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业,高处作业应设()。 A.1.5米、负责人 B.2米、监护人 C.2.5米、技术员 D.3米、安全员 9、高处作业,作业人员的活动范围与66-110KV电压等级带电体的最小安全距离为()米。 A.1米 B.1.5米 C.2米 D.2.5米 10、绞磨和卷扬机应放置平稳,锚固应可靠,并有()措施,受力前方不得有人。 A.防振动 B.防滑动 C.防起伏 D.防坍塌 11、塑料安全帽的使用寿命,从制造之日起不大于()年。 A.1.5 B.2 C.2.5 D.3 12、人力雨雪天后运输材料设备时,应有()措施,在陡坡地段抬运应适当减轻人均抬重。

加糊工安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A46556 加糊工安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

加糊工安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、上岗前配戴好劳动保护用品。先查看好每台电炉三相电极的消耗状况,记下要加电极糊量和需焊接电极壳数。 2、焊接电极壳添加电极糊时,注意不要砸坏筋片导致悬糊等事故。 3、发现电极壳绝缘破坏等故障时应及时处理。 4、搬、装、运电极糊时,必须掌握好小车重心,装载量不能超负荷,应注意搬好、放平稳,防止砸伤人员。 5、在加糊前,电极糊必须进行破碎,其块度大小应保证在两筋片之间顺利通过为准,否则易出现悬

国家电网建设安规题库

第一部分通用部分 一、单选题(共77题) 1. 《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)适用于公司系统( )kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 B. 35 答案:B(电网建设《安规》) 2. 下列选项不符合施工分包规定的是()。 A.分包单位不得超越资质范围承揽工程 B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理 C.先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议 D.施工分包应依据施工承包合同的约定 答案:C(电网建设《安规》) 3. 安全施工方案交底应由()负责完成。 A. 技术负责人 B. 编制人 C. 审核人 D. 安全负责人 答案:B(电网建设《安规》) 4. 当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于( )米时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 答案:A(电网建设《安规》) 5. 作业票由()填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发,作业票B由施工项目经理签发。 A. 安全负责人 B.现场监护人 C.施工队长 D.作业负责人 答案:D(电网建设《安规》) 6. 已签发或批准的作业票应由()收执,签发人宜留存备份。

A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人 答案:A(电网建设《安规》) 7. 作业票签发人是负责该项作业的()。 A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人 答案:B(电网建设《安规》) 8. 根据现场安全条件、施工范围和作业需要,增设(),并明确其监护内容。 A.作业人员 B.作业负责人 C.监理人员 D.专责监护人 答案:D(电网建设《安规》) 9. 下列选项不符合作业监护规定的是()。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为 B.根据现场安全条件、施工范围和作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护内容 C.专责监护人不得兼做其他工作 D.专责监护人需长时间离开作业现场时,可以指派专人代替 答案:D(电网建设《安规》) 10. 需要变更作业成员时,应经()同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后,方可进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人 答案:B(电网建设《安规》) 11. 作业票工作内容完成后,应清扫整理作业现场,作业负责人应检查作业地点状况,落实现场安全防护措施,并向()汇报。 A.安全监护人 B.监理工程师

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

《电力建设安全工作规程》(施工用电部分)

6 施工用电 6、1 总则 6 、1 、1 施工用电得布设应按已批准得施工组织设计进行, 并符合当地供电部门得有关规定。 6 、1、2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工, 竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3 施工用电设施安装完毕后, 应有完整得系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4 参加施工用电设施运行及维护得人员应熟练掌握触电急救法与人工呼吸法。 6、2 施工用电设施 6、2、1 35KV及以下施工用变压器得户外布置: 1 变压器采用柱上安装时, 其底部距地面得高度不得小于2、 5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分得距离不得小于0、 2m。 2 、变压器在地面安装时,应装设在不低于0、5m得高台上, 并设置高度不低于 1 、7m 得栅栏。带电部分到栅栏得安全净 距,10KV以下得应不小于1m,35KV得应不小于1、2n。在栅栏得明显部位就悬挂“止步、高压危险”得警告牌。 3 、变压器中性点及外壳接地得连接点得导电接触面应接触

良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Q。 6 、2、2变压器可就近装设防雨型得密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6 、2、3钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后得电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6 、2、4用电线路及电气设备得绝缘必须良好,布线应整齐, 设备得裸露带电部分应有防护措施。架空线路得路径应合理选择避开易撞、易碰得场所,避开易腐蚀场所及热力管道。 6 、2、5低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线 时,导线截面积不得小于16mm。 6、2、6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2、 5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其她情况下得架设高度应满足表6、2、、6 - 1表6、2、6 - 3得要求。 表6、2、、6 - 1线路交叉时得最小垂直距离 表6、2、、6 - 2架空导线与地面得最小距离

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

电极筒焊接岗位安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A90528 电极筒焊接岗位安全操作规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电极筒焊接岗位安全操作规程标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、严格执行“安全通则”中各项有关规定。 2、电、气焊接要严格按照电、气焊安全规程进行。 3、焊接前必须开启轴流风机,保持作业场内空气流通、清新。吊放电机壳应注意吊钩,吊链是否将电极筒吊挂牢固,防止脱钩。 4、炉上焊接不得少于两人操作,两人操作时要一人操作、一人在环形加料机。随身携带CO气体检测报警仪检测电极筒内毒气,预防CO中毒,焊接过程中电石炉巡检工要积极配合。

5、不准在环形加料机中使用过长金属工具,严禁焊丝及其他金属物件乱扔,防止引起电极间联电刺火。 6、工作场地保持清洁,严防电极糊落入压放平台缝界处,或零部件上。 7、电极筒内严防落入杂物,落入杂物必须报告班组长,严禁进入电极筒内。、 8、按照各类安全规程正确使用所属设备。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

电力建设安全工作规程考试卷

火电厂工程安全规范试题 《电力建设安全工作规程》(火电厂部分) 一、填充题(50题) 1、施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑及高压带电区等危险区域均应有及; 2、现场设置的各种安全设施严禁或。 3、室外消防栓应根据建筑物的耐火等级和密集程度布设,一般每隔应设置一个。仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁应有相应的,一般按建筑面积每㎡设置灭火器一个 4、在油库、木工间及易燃、易爆物品仓库等易燃、易爆场所严禁吸烟,设“”的明显标志,并采取相应的。 5、在易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时,必须办理,经有关部门批准,并采取相应措施方可进行 6、装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器,应及时退库,并保存在距建( 构) 筑物不小于m 的单独隔离场所 1 / 33

7、施工组织设计中必须有明确的施工内容和要求。 8、施工场所应保持整洁,垃圾和废料应及时清除,做到“”。 9、施工用电设施安装完毕后,应有完整的图等竣工资料 10、现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定,沿主道路、组合场、固定的构筑物等的边缘 直接埋设,埋深不得小于m 11、配电箱必须装设漏电保护器,做到。 12、用电设备的电源引线长度不得大于m 。距离大于m 时应设便携式电源箱或卷线轴; 13、便携式电源箱或卷线轴至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于m ,且应用橡胶软电缆。 14、在有爆炸危险的场所及危险品仓库内应采用电气设备和照明灯具,开关必须装在室外。 15、行灯的电压不得超过V ,潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过V 。 16、锅炉燃烧室内的工作照明采用220V 的临时性固定灯具时,必须装设。 17、各种高层建筑及高架施工机具的避雷装置均应在雷雨季前进行全面检查,并进行测定。 19、高处作业的平台、走道、斜道等应装设由上下两道栏杆,上道栏杆高,下道栏杆高和 2 / 33

电极糊工安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电极糊工安全操作规程(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电极糊工安全操作规程(通用版) 1、装电极糊必须掌握好小车重心,小车装载量不准超负荷,搬放电极时应轻拿轻放,防止挤伤碰伤手脚,竖车底不准有人通行。 2、破碎电极糊时,必须戴好防护眼镜,搬运、装卸电极糊时,必须摆放平稳,防止滑落砸伤。 3、往电极壳内加电极糊时,必须戴好口罩,不可触碰到两相电极壳,防止触电。焊电极壳时,必须由专业人员焊接,双手或金属导体不准同时接触两相电极,防止短路或触电事故。 4、使用手提照明灯具,只能用低压,发现电线有破损,必须立即更换。 5、使用电葫芦吊用电极糊时,应首先检查电葫芦有无故障和隐患,确认无误后方可使用,运行时,附近不准有人,避免电极糊落下伤人。

6、倒糊时应先固定好车,防止小车滑动,以免伤人。 7、工作前应先涂防护油,以防中毒。 8、及时掌握电极烧结情况,防止烧结过早。 9、测糊柱高度时,不得用导电体,避免连电打弧。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

安全规程试题库(变电部分)

电力建设安全规程试题库 (变电部分) 一、填空 1、工程建设、施工(监理)等单位的各级管理员,工程技术人员应熟知并严格遵守电力建设安全工作规程。 2、在试验和推广新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程的同时应制定相应的(安全措施),经总工程师批准后方可执行。 3、无安全措施或未经安全技术交底的施工项目,施工人员有权(拒绝施工)。 4、不得(违章作业)、违章指挥、违反劳动纪律。 5、在临建区域、施工现场及重要机械设备旁,应有相应的消防器材,一般按建筑面积每(120 )M2 设置标准灭火器一个。 6、任何人不得跨越(正在行走)的钢丝绳以及在各导向滑轮的(侧)逗留或通过。 7、工作场所应保持整洁,垃圾或废料应及时清除,做到(工完、料尽、场地清),坚持文明施工。 8、现场的机动车辆应限速行驶,行驶速度一般不起过(15km/h )。 9、临时建筑物应根据当地气候条件,采取抵抗风、雪、雨、(雷电)等自然灾害的措施。 10、材料、设备应按施工布置规定的地点堆放整齐,并符合(消防)及搬运的要求。 11、瓷质材料拆箱后,应(单层)排列整齐,并采取防碰措施,

不得(堆放)。 12、重心较高的电气设备存放时,应有(防止倾倒)的措施。 13、施工用电设施应按批准的方案进行施工,竣工后应经(验收合格)方可投入使用。 14、施工用配电变压器容量在400KVA及以下,10KV变压器可采用 支柱上安装,支柱上变压器的底部距地面的高度不应小于(2.5 m )。 15、配电箱、开关箱、应根据用电负荷状态装设(剩余电流动作保 护器),并定期检查和试验。 16、配电变压器中性点及外壳接地应接触良好,连接牢固可靠,接 地电阻不得大于(4欧)。 17、用电设备的电源引线长度不得大于(5m ),长度大于( 5m )时,应装设移动开关箱。 18、移动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于(40m),且只能用绝缘护套软电缆。 19、电动机械或电动工具应做到“一机、(一闸、一保护)。 20、保护零线必须在配电系统的始端、(中间和末端)处做重复接地。21在变电站使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软 铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于(16 )mm2。 22、作业现场的(生产条件)和(安全设施)等应符合有关 标准、规的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 23、遇有电气设备着火时,立即将有关设备的(电源)切断,然后进行

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

电极糊工安全操作规程实用版

YF-ED-J9305 可按资料类型定义编号 电极糊工安全操作规程实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电极糊工安全操作规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、装电极糊必须掌握好小车重心,小车装载量不准超负荷,搬放电极时应轻拿轻放,防止挤伤碰伤手脚,竖车底不准有人通行。 2、破碎电极糊时,必须戴好防护眼镜,搬运、装卸电极糊时,必须摆放平稳,防止滑落砸伤。 3、往电极壳内加电极糊时,必须戴好口罩,不可触碰到两相电极壳,防止触电。焊电极壳时,必须由专业人员焊接,双手或金属导体不准同时接触两相电极,防止短路或触电事故。

4、使用手提照明灯具,只能用低压,发现电线有破损,必须立即更换。 5、使用电葫芦吊用电极糊时,应首先检查电葫芦有无故障和隐患,确认无误后方可使用,运行时,附近不准有人,避免电极糊落下伤人。 6、倒糊时应先固定好车,防止小车滑动,以免伤人。 7、工作前应先涂防护油,以防中毒。 8、及时掌握电极烧结情况,防止烧结过早。 9、测糊柱高度时,不得用导电体,避免连电打弧。

相关文档
相关文档 最新文档