文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 给排水统一线型

给排水统一线型

1、绘制管线:管线宽度0.6;

其中污水线型为虚线DASH,其余为实现CONTINUOUS。

2、绘制立管:绘制半径:污水、废水、雨水0.8–-双圆;其他0.8—单圆。

3、标注:天正引出标注;字体样式STANDARD;字高3.5;宽高比0.8;无箭头。

4、文字:天正单行文字、多行文字;字体样式STANDARD;宽高比0.8。

5、管线文字:字高2.5;宽高比0.8

通用给水管道及低区给水—J ;中区给水—J1;高区给水—J2

通用中水管道及低区中水—Z;中区中水—Z1;高区中水—Z2

消火栓管道—X;喷淋管道—ZP;消火栓稳压管道—XW;喷淋稳压管道—ZPW 废水管道—F;雨水管道—Y;污水管道—W;消防水箱专用补水管道—JB。6、立管编号:管道类别—分户号—立管编号。标注样式_TWT_SERIAl;文字高度3.0

例如:独立商铺部分地区给水3号管道编为J1L-S-3。

7、管径标注:使用天正多管管径;文字样式_TWT_PIPEDN;文字高度2.0;宽高比0.8;

使用单行文字标注,字体样式STANDARD,文字高度3.5;;宽高比0.8。

金属管道DN*,非金属管道De*。

8、图名:字高7.0,文字样式;宽高比0.8,仿宋_GB2312;比例高度5.0;宽高比0.8, 文字样式,仿宋_GB2312.

9、管件比例:清扫口,1:100比例0.8;1:50比例1.0;

地漏,1:100比例0.8;1:50比例1.0;

排水点,1:100比例50;1:50比例75;

10、设计说明:字体样式STANDARD,字高5.0;宽高比0.8。

给排水统一线型

给排水统一线型

给排水统一线型

给排水统一线型