文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三轴水泥搅拌桩专项施工方案

三轴水泥搅拌桩专项施工方案

三轴水泥搅拌桩专项施工方案
三轴水泥搅拌桩专项施工方案

1、工程概况

1.1工程基本概况工程项目由大厦61层,高229.5米,总建筑面积约16万平方米,包括一幢塔楼以及周边裙楼和纯地下室组成,整体设置4层地下室,设计采用塔楼顺作-周边裙楼逆作的方案进行基坑工程施工。

本工程项目的设计单位为华东建筑设计研究院有限公司;监理单位为上海协同工程监理造价咨询有限公司;桩基础及基坑围护施工单位为浙江省地质矿产工程公司。

根据图纸设计及合同施工要求,涉及的施工内容主要为桩基础,地下连续墙围护结构,塔楼钻孔灌注桩临时围护结构,两重管高压旋喷桩、smw工法水泥土搅拌桩及压密注浆等。本施工组织设计主要就上述各工艺进行编制并组织施工。

本工程±0.00m相对于绝对标高为3.500m,场地平均相对标高为-1.100m,考虑200mm 厚c20素砼垫层。基础垫层底相对标高为-20.100m,-13.300(裙房区域)。基坑开挖深度为19m。

1.2基坑围护工程设计概况

1.2.1地下连续墙工程围护结构采用地下连续墙,连续墙总延长米约536m,共93幅墙,分a、b、c、d、e型五种墙,a型墙厚度为1.0m,其余地下墙厚度为0.8m。墙深为33~35m 不等,地下墙墙址插入⑦1层粉砂层。地下连续墙接头形式采用柔性接头,地下墙混凝土设计强度等级为c30,主筋保护层厚度70mm,抗渗等级s8;钢筋采用hpb235、hrb335、hrb400。

1.2.2钻孔灌注桩排桩基坑内部塔楼周边设置钻孔灌注桩排桩结合单排三轴水泥土搅拌桩止水帷幕作为临时隔断围护结构,钻孔灌注桩混凝土设计强度等级c30.塔楼钻孔灌注桩,深度约34m(桩底相对标高-35.10m),桩数187根。

1.2.3三轴水泥土搅拌桩基坑内部被动区土体加固和临时围护侧的止水帷幕均采用三轴水泥土搅拌桩。三轴水泥土搅拌桩采用p32.5级新鲜普通硅酸盐水泥,基底以下部分水泥掺量为20%,水灰比1.5~2.0,桩体28天无侧限抗压强度≥1.0mpa.三轴水泥土搅拌桩采用φ850三轴搅拌桩设备进行施工,采用两喷两搅的施工工艺,止水帷幕采用套接一孔法施工,土体加固相互搭接250mm,在桩体范围内必须做到水泥搅拌均匀。桩体垂直度偏差不大于1/150,桩位偏差不大于20mm。

1.2.4压密注浆被动区土体加固与围护结构之间、排桩与止水帷幕之间设置压密注浆填充空隙。前者压密注浆点的间距为1000mm,后者压密注浆点间距同排桩间距1300mm。压密注浆采用p32.5级新鲜普通硅酸盐水泥。压密注浆浆液注入率20%(与被加固土体体积之比)。水灰比为0.55,注浆顺序采用跳孔间隔注浆。

1.2.5高压旋喷桩高压旋喷桩直径1000,间距为700mm。水泥用量550kg/m,水泥浆液的水灰比为0.8。压力控制:气压不小于0.7mpa,水泥浆液流压力宜大于25mpa。

2、编制依据

2.1上海市标准《地基基础设计规范》(dgj08-11-1999);

2.2《型钢水泥土搅墙技术规程》(dgj08-116-2005);

2.3《建筑地基基础施工质量验收规范》(gb50202-2002);

2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2001);

3、施组编制范围

基坑围护结构体系:坑外ф850三轴水泥土搅拌桩止水帷幕、坑内ф850三轴水泥土搅拌桩加固。

4、施工部署

4.1总体施工顺序考虑现场现有供电、供水条件,达到合理的资源配置。为确保本工程基坑围护体系施工质量,基坑围护体系总体施工顺序为:先施工ф850三轴水泥土搅拌桩坑外止水帷幕,待施工7天后开始沿已施工完毕的三轴水泥土搅拌桩内侧施工钻孔灌注桩,ф850三轴水泥土搅拌桩坑外止水帷幕全部施工完毕,工法转至坑内,施工坑内加固,三轴水泥土搅拌桩坑内加固与钻孔灌注桩交叉施工。

4.2现场场地布置

4.3供电量、日供水量每台套设备需用电量、日供水量如下:

4.3.1供电量约:300kw。.

4.3.2日供水量约:180立方米。

5、施工进度计划

5.1施工总进度计划表本工程考虑24小时施工,具体施工进度计划详见下表:序号日历天任务名称天数(天)

1.施工准备3

2.施工坑外ф850三轴水泥土搅拌桩止水帷幕20

3.号机施工坑内加固ф850三轴水泥土搅拌桩25

5.2确保工期的措施

5.2.1施工组织保证措施

(1)配备有经验得力的施工班组及项目领导班子,做到人员配备精良,有效实施项目管理。

(2)组织机制上确保工程进度,确保工程创合格目标,做到有目标、有措施、有把握。自己放心,也让业主放心,向业主交出一个优质工程。

(3)按照总进度计划完成本工程,对分部分项工程进行工序分解、落实。做到施工人员配备组织落实,施工机具、材料、设备按进出场计划落实,分阶段施工进度时间落实。

5.2.2材料供应保证措施

(1)本工程选择优质的散装水泥,在施工期间,作好与水泥供应商的沟通,要求水泥供应商对我公司作出承诺,一旦开工,每天保证200吨水泥的供应量,以保证施工的正常运转。

(2)施工期间,确保连续供应散装水泥的储藏量。

5.2.3施工机械设备、机具保证措施

(1)根据本工程特点,配备相适应的施工机械设备、机具,机械设备投入使用前必须提前检修、保养,确保进入施工现场设备、机具运行良好,为工程进度提供保证。

(2)增加机械设备零部件和压浆泵的备份,一旦损坏,立即启用备用设备,保证施工的连续进行。

5.2.4技术保证措施

(1)组织工程技术人员,进行图纸学习和会审、共同参与编制工程网络进度计划,确保技术方案合理可行,网络计划实施有效可靠。

(2)将施工过程中的矛盾和问题,在施工过程中得到完全解决,相互有效配合施工。

(3)组织技术人员编制优化施工方案,深化作业设计和关键节点的技术处理措施,确保工程质量,也确保工程进度顺利进行。

(4)充分考虑各种不利因素和可能出现的突发事故,制订有针对性的措施。做到事前控制、过程落实、中间检验、工序把关等多重保障,确保工期计划顺利实施。

6、拟投入施工的机械、设备

6.1主要施工机械、设备表序号设备名称规格型号单位数量功率合计(kw)

1.三轴搅拌钻机jb-160台1160×1

2.三轴搅拌钻机zkd85-3a台190×1

3.桩机dh-608台1柴油发动机

4.挖掘机0.8m3台2柴油发动机

5.散装水泥自动拌浆系统套145×1

6.压浆泵bw-200台215×2

7.备用压浆泵bw-200台2

8.空压机6m3台145×1

9.电焊机bz-500型台120×1

10.碘钨灯套13.5×1

6.2施工所用测量仪器、仪表序号仪器设备名称规格型号单位数量1钢卷尺50米把12经纬仪j2-2台13水准仪dsz3台14线锤3米只2注:对以上各计量器具在使用前都经过专业检测单位检验,确保计量器具的使用有效性合乎标准要求。

7、三轴深层搅拌桩施工方案

特殊情况处理措施

(1)有异常时,如遇无法达到设计深度进行施工时,应及时上报甲方、监理,经各方研究后,采取补救措施。

(2)在碰到地面沟或地下管线无法按设计走向施工时,宜与设计单位、业主、监理共同协商,确定解决办法。

(3)施工过程中,如遇到停电或特殊情况造成停机导致成墙工艺中断时,均应将搅拌机下降至停浆点以下0.5m处,待恢复供浆时再喷浆钻搅,以防止出现不连续墙体;如因故停机时间较长,宜先拆卸输浆管路,妥为清洗,以防止浆液硬结堵管。

(4)发现管道堵塞,应立即停泵处理。待处理结束后立即把搅拌钻具上提和下沉1.0m 后方能继续注浆,等10~20秒恢复向上提升搅拌,以防断桩发生。

(5)施工冷缝处理施工过程中一旦出现冷缝则采取在冷缝处围护桩外侧补搅素桩方案,在围护桩达到一定强度后进行补桩,以防偏钻,保证补桩效果,素桩与围护桩搭接厚度约10cm.因处理冷缝而增加的工程量以实际施工量另计。

渗漏水处理在整个基坑开挖阶段,我公司将组织工地现场小组常驻工地并备好相应设备及材料,密切注视基坑开挖情况,一旦发现墙体有漏点,及时进行封堵。具体采用以下两种方法补漏。

引流管:在基坑渗水点插引流管,在引流管周围用速凝防水水泥砂浆封堵,待水泥砂浆达到强度后,再将引流管打结。

双液注浆:

①配制化学浆液。

②将配制拌合好的化学浆和水泥浆送入贮浆桶内备用。

③注浆时启动注浆泵,通过2台注浆泵2条管路同时接上y型接头从出口混合注入孔底被加固的土体部位。

④注浆过程中应尽可能控制流量和压力,防止浆液流失。

⑤施工参数。

注浆压力:0.3-0.8mpa注浆流量:25-35l/min注浆量:0.375m3/延米浆液配比:

a.液水:水泥:膨润土:外掺剂=0.7:1:0.03:0.03水泥选用普通硅酸盐水泥标号为32.5级。

b.液水玻璃选用波宽度为35-40°bla液:b液=1:1初凝时间:45秒凝固强度:3-4mpa/2h2。确保桩身强度和均匀性要求做到:

①水泥流量、注浆压力采用人工控制,严格控制每桶搅拌桶的水泥用量及液面高度,用水量采取总量控制,并用比重仪随时检查水泥浆的比重。

②土体应充分搅拌,严格控制钻孔下沉、提升速度,使原状土充分破碎,有利于水泥浆与土均匀拌和。

③浆液不能发生离析,水泥浆液应严格按预定配合比制作,为防止灰浆离析,放浆前必须搅拌30秒再倒入存浆桶。

④压浆阶段输浆管道不能堵塞,不允许发生断浆现象,全桩须注浆均匀,不得发生土浆夹心层。

⑤发生管道堵塞,应立即停泵处理。待处理结束后立即把搅拌钻具上提和下沉1.0m后方能继续注浆,等10~20秒恢复向上提升搅拌,以防断桩发生。

8、保证工程质量的技术措施

8.1施工技术关键及保证措施为达到设计图纸及施工验收规范规定的质量标准,除了在人、机、料、法、环各个影响质量的环节上进行全过程控制以外,具体还要注意以下几方面:

(1)施工现场应先进行场地平整,清除施工区域的表层硬物和地下障碍物,遇明浜(塘)及低洼地时应抽水和清淤,回填粘性土(或置换土)并分层夯实,铺设路基箱,路基承载力应满足重型桩机平移、行走稳定的要求,确保搅拌桩垂直度达到设计要求。

(2)水泥搅拌桩应按设计要求进行试成桩,确定在本工程中实际采用的水泥浆液水灰比、成桩工艺和施工步骤,试桩定为2-3组。

(3)工程拟采用电脑计量的自动搅拌系统和散装水泥罐,以确保浆液质量的稳定,因故搁置超过2小时以上拌制浆液,应作废浆处理,严禁再用。

(4)严格控制搅拌桩下沉速度和搅拌提升速度,并保持匀速下沉(提升),搅拌提升时不应使孔内产生负压造成堤坝周边地基沉降,在桩机筒身上做好明显标志,严格控制隔水帷幕桩顶和桩底标高。

(5)为提高围护桩的隔水质量,本工程采用三轴搅拌桩全断面重复套打搭接工序。桩与桩搭接时间超过24小时,应作为冷缝记录在案,采取在搭接处补做搅拌桩等技术措施,确保搅拌桩的搭接质量。

(6)每台班(24小时)抽查1组三联(7.07cm×7.07cm×7.07cm)标准模水泥土试块,取样应有代表性,自然养护测定28天后试块无侧限抗压强度,应达到设计要求。

(7)认真填写每班组水泥记录及相应报表备查。

(8)施工过程中随时检查施工记录,并对照规定的施工工艺对每组桩和检验批进行质量评定,检查重点是:水泥用量、桩长、制桩过程中有否断桩现象、搅拌提升时间。

(9)水泥土搅拌桩成桩后可以进行必要的质量跟踪检验,了解搅拌均匀程度桩身强度,以及防渗止水效果,如出现个别不符合规定要求的桩身部位,应采取有效补救措施。

8.2成桩施工期的质量控制

(1)认真做好各施工班组作业人员分层次技术交底,以及上岗前的培训工作,持证上岗,确保岗位工作质量。

(2)确保使用设计强度等级的水泥,进场水泥及时送检,合格后方可使用。

(3)严格控制水灰比(1.5-2.0)及掺入量,确定下沉速度为1m/min,提升速度为2m/min。

(4)施工机械性良好,jb-160桩机、zkd85-3型ф850三轴搅拌机、在进场前检修,施工时及时例保、检查;bw-200型压浆泵及时维修、保养,并准备应急备用压浆泵一套,从而确保喷浆的均匀性和连续性。

(5)施工前对桩机垂直度进行检查校正。

(6 )加强上述施工质量点的全面管理,项目部实现24小时岗位值班制度,做好施工过程质量控制记录。

(7)施工过程中,由专人负责填写施工记录,施工记录表中详细记录桩位编号、桩长、断面面积、下沉(提升)的时间及深度、水泥用量、水泥掺入比、水灰比。

8.3工程技术资料管理在施工过程中使用的资料应符合国家和地方的标准,对资料进行收集、整理、编目、汇总装订,提供原始记录供有关部门检查,核定。竣工后按规定归档。

9、安全施工措施

9.1安全管理体系

9.1.1安全责任

1.项目经理为安全施工的总责任人。

2.项目副经理对安全施工负直接领导责任,具体组织实施各项安全措施和安全制度。

3.项目工程师负责组织安全技术措施的编制和审核,安全技术的交底和安全技术教育。

4.施工员对分管施工范围内的安全施工负责,贯彻落实各项安全技术措施。

5.工地设专职安全管理人员,负责安全管理和监督检查。

6.各专业人员都有岗位的安全职责。

7.每个施工人员亦有安全职责。

9.1.2安全教育安全教育分为一般性安全教育和安全技术交底两部分。一般性安全教育包括:

①全体职工进入施工现场前的入场教育;

②定期安全意识教育;

③新工人上岗教育;

④各工种结合培训的安全操作规程教育。

安全技术交底有:

①具体分部分项工程及新工艺、新材料使用的技术安全交底;

②每次安排生产任务的安全技术交底;

③每天的上岗安全交底。

9.1.3安全检查

1.每月一次全面安全检查,由工地各级负责人与有关业务人员实施。

2.每旬一次例行定期检查,由施工员实施。

3.班组每天结合上岗安全交底进行安全上岗检查。

4.按工程进展需要,由专业部门组织实施不定期的专业检查。

9.2安全施工的一般性措施

9.2.1施工机械安全管理

1.资料管理建立施工现场的机械设备使用台帐,以检测机械设备在施工现场的安全运行是否处于受控状态。台帐有下列几方面的内容:

(1)大型施工机械设备安装调试完毕的验收书。

(2)特殊工种作业人员(机组的机操工、驾驶员、起重工和指挥员)的登记名册。

(3)机组人员上岗操作的安全技术交底书。

(4)机械设备定期检查资料和设备隐患整改单以及整改情况记录。

(5)设备的运行台时、班次的签证单。

2.使用和维护

(1)为保障机械设备在施工现场安全运行,首先是机械设备方确保以完好的机械设备提供给施工现场使用。带“病”的机械设备及缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得进入施工现场。

(2)施工现场负责为机械设备进入现场作业而提供道路、水电、临时机棚或场地等必需的条件,并消除对机械设备作业妨碍或不安全因素,需夜间作业的设置充足的照明。

(3)机械设备进入现场的作业点后,施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施的书面交底。

3.大型机械设备的安装

(1)大型施工机械设备进入施工现场安装位置与施工现场的场布图所示意的位置相符,起重机不靠近架空输电线,如限于现场条件必须在线路近旁作业时,采取安全保护措施后方可作业。

(2)大型施工机械设备的安装、拆卸根据原有生产厂的规定,按机械设备施工组织设计的技术方案和安全作业技术措施,由专业队伍的队(组)人员在队(组)长的负责统一指挥下进行,并有技术和安全人员监护。

(3)大型施工机械设备安装完毕后,经调试、试运转和安装队(组)负责人、机组负责人、技术员、安全员会同施工现场负责人及有关部门负责人对设备进行验收检查。经验收合格签证后,在设备明显处挂上“验收合格”牌,“机械性能”牌方可投入施工生产运行。

4.电焊机

(1)有可靠的防雨措施;

(2)一、二次线(电源、龙头)接线处有齐全的防护罩,二次线使用线鼻子;

(3)有良好的接地或接零保护;

(4)配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良好。

5.乙炔发生器

(1)与明火距离大于10m;

(2)装有回火防止器;

(3)有保险链、防爆膜,保险装置灵活可靠,使用合理。

6.气瓶

(1)各类气瓶有明显色标和防震圈,并不得在露天曝晒;

(2)乙炔气瓶与氧气瓶距离大于5m;

(3)乙炔气瓶在使用时装回火防止器;

(4)皮管用夹头紧固;

(5)操作人员持有效证上岗操作。

9.2.2施工用电安全

1.一般规定

(1)现场施工用电采用三相五线制。

(2)配电箱设置总开关,同时做到一机一闸一漏电保护器。

(3)照明与动力用电分开,插座上标明设备使用名称。

(4)电缆线及支线架空或埋地,架空敷设采用绝缘子,不直接绑扎在金属构架上,严禁用金属裸线绑扎。

(5)移动电箱内动力与照明分箱设置。

(6)楼层通道和照明使用安全电压,施工用电编制施工方案,并有可靠的安全技术措施,上报审批后才能进行。

(7)施工现场的电器设备设施有效的安全管理制度,现场电线电气设备设施有专业电工经常检查整理,发现问题立即解决。

(8)凡是触及或接近带电体的地方,均采取绝缘保护以及保护安全距离等措施。

(9)电力线和设备选型按国家标准限定安全载流量。

(10)所有电气设备和金属外壳具备良好的接地和接零保护,所有的临时电源和移动电具装置有效的二级漏电保护开关。

(11)十分潮湿的场所使用安全电压,设置醒目的电气安装标志,不使用无有效的安全技术措施的电气设备。

(12)电线和设备安装完毕以后,由动力部门会同安全部门对施工现场进行验收,合格后方可使用。

(13)经常对职工进行电气安全教育,未经考核合格的电工、机工和其它人员一律不准上岗作业。

2.安全保证措施

(1)电缆的接头接入接线盒并附在墙上。接线盒内能防水、防尘、防机械损伤并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

(2)所使用的配电箱是符合jgj59-99规范要求的铁壳标准电箱。配电箱电气装置做到一机一闸一漏电保护。

(3)开关箱的电源线长度不大于30m,并与其控制固定式用电设备的水平距离不超过3m。

(4)所有配电箱、开关箱都编号,箱内电气完好匹配。

(5)工作接地的电阻值不大于4.并由电工每月检测一次,做好原始记录。

(6)保护零线每一重复接地装置的接地电阻值不大于10。

(7)保护零线选择不小于10mm2的绝缘铜线,统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不使用绿/黄双色线作负荷线。

(8)所有电机、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳、不带电的外露导电部分,做保护接零。

(9)除塔吊以外,所有的电机、电器照明器具、手持电动工具的电源线装置二级漏电闸保护器。

(10)室外灯具距地面不低于3m,室内灯具不低于2.4m。固定照明全面布置,照明电压不大于36v,并采用保护接零。

(11)施工现场严禁使用花线、塑料胶质线作拖线箱的电源线,严禁使用木制的拖线箱、板及民用塑壳拖线板。

9.3夏季施工的安全防范措施

9.3.1人员保护措施

(1)及时掌握气象部门发布的高温报告,适时调节作息时间,做到张驰有度,安排适当。预报温度超过35摄氏度的,从上午11:00-下午14:00点必须休息,如工程需要连续施工的,必须有监护,并有措施保障方可。

(2)根据施工人员数配备足量的防暑降温药品(如十滴水、清凉油、人丹之类的),施工现场保证开水供应并严格确保饭食的清洁卫生。现场配备集装箱的,必须在集装箱的顶部加盖一层隔热层,以降低箱中温度,尽可能的利用风扇、空调等降温设备,发生中暑的立即就近送医院。

9.3.2设备保护措施

(1)在施工上必须坚持规范施工,不得违章、野蛮作业,确实做好夏季施工中安全工作。各专、(兼)职安全员、施工负责人加强巡查,严格把关,发现问题立即整改,防患于未然。

(2)在暴风雷雨多发的季节,要及时掌握气象部门发布的不同等级的气象信息,有针对性的做好人员的疏散和设备的安置,在暴风雷雨来临前停止施工,并合理加固或摆放打桩设备,切忌麻痹大意和侥幸心理。

10、文明施工措施

10.1场容场貌管理

1.施工现场的场容管理,实施划区域分块包干,责任区域挂牌示意,生活区管理规定挂牌昭示全体。

2.制定施工现场生活卫生管理、检查、评比考核制度。

3.安全生产作业工作上墙,做到七牌一图(工程项目基本情况、工程项目责任人员姓名牌、安全六大纪律牌、安全生产计数牌、十项安全技术措施、防火须知牌、卫生须知牌和工地施工总平面图)。

4.现场布置安全生产标语和警示牌,做到无违章。

5.施工区、办公区、生活区挂标志牌,危险区设置安全警示标志。在主要施工道路口设置交通指示牌。

6.确保周围环境清洁卫生,做到无污水外溢,围栏外无渣土、无材料、无垃圾堆放。

7.环境整洁,水沟通畅,生活垃圾每天用编织袋袋装外运,生活区域定期喷洒药水,灭菌除害。

10.2材料堆放管理

1.各种设备、材料尽量远离操作区域,并不许堆放过高,防止倒塌下落伤人。

2.进场材料严格按场布图指定位置进行规范堆放。

3 .现场材料员认真做好材料进场的验收工作(包括数量、质量、质保书),并且做好记录(包括车号、车次、运输单位等)。

4.水泥仓库有管理规定和制度,挂牌管理。水泥发放凭限额领料单,限额发放。仓库管理人员认真做好水泥收、发、存流水明细帐。

5.材料堆放按场布图严格堆放,杜绝乱堆、乱放、混放,特别是杜绝把材料堆靠在围墙、广告牌后,以防受力造成倒塌等意外事故的发生。

10.3施工人员的管理

1.办公室、厕所、食堂、宿舍等的搭建标准、要求按有关规定执行。

2.制定“办公室及宿舍卫生管理制度”,使施工现场做到整洁、卫生。

3.办公室、宿舍通风、明亮,设有盥洗设施,由专人负责管理。

4.宿舍内严禁私接电源插座或使用大容量电器,施工安全部定期进行检查监督。

5.生活区和施工现场设男、女厕所、浴室,污水排入化粪池。保持清洁,排水通畅,有专人管理。

6.在生活区内设置食堂,提供工人与管理人员的伙食。并按食品卫生法要求执行。用餐统一在食堂进行。

7.施工现场设茶水供应点,茶具有消毒设施。

10.4治安管理措施

1.服从业主在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等方面的管理规定。

2.建立专门的保卫机构,统一领导治安保卫工作。

3.大门口设立门卫,严格执行出入制度。所有人员进入现场须佩带胸卡,非本工程人员进入大门须登记,通过门卫联系,待明确接待人员后才能进入。

4.工作人员仅限于工程指定施工区域内活动,非经许可禁止进入与工程无关区域逗留。

5.工作人员不得在工地内酗酒或酒后进工地工作,不得携带违禁品进入,以维护财产和人员安全。

6.材料车辆进单位装卸完毕后,立即驶离现场,停放指定停车场。

7.对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备加强管理,严格有关制度,设置防护设施和报警设备,防止物资被哄抢、盗窃或破坏。

8.广泛展开法制宣传和“四防”教育,提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。

9.经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全检查,堵塞漏洞,发现隐患及时采取预防措施,防止发生问题。

10.加强对外包队伍的管理,设专人负责对外包队伍进行法制、规章制度教育,对参加施工的民工进行审查、登记造册,领取暂住证,发工作证,方可上岗工作。对可疑人员进行调查了解。

11、环境保护措施

11.1卫生管理

1.施工现场经常保持整洁卫生。道路平整、坚实、畅通,并有排水设施。

2.材料进场与弃土运输车辆不带泥沙,并做到沿途不遗不撒。

3.生活区室内外保持整洁有序,无污物、污水,垃圾集中堆放,及时清理。

4.食堂有专人主管卫生工作,严格执行食品卫生法等有关制度。

5.饮用水保证开水供应,饮水器具卫生。

6.现场的厕所有专人保洁。

11.2污染控制

11.2.1大气污染

1.水泥等粉细散装材料,采取室内(或封闭)存放或严密遮盖,卸运时采取有效措施,减少扬尘。

2.现场的临时道路地面做适当处理,防止道路扬尘。

3.在现场设置搅拌设备时,安设挡尘装置。

11.2.2水污染

1.不得将油和废弃材料倒入邻近河中,以免造成污染。

2.控制施工产生的污水流向,防止漫沿,并在合理的位置设置沉淀池,经沉淀后再排放,防止污染环境。

3.现场存放油料的库房进行防渗漏处理,储存和使用都采取措施,防止跑、冒、滴、漏,污染水体。

11.2.3噪声污染

1.施工现场遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定降噪的相应制度和措施。

2.进行强噪声、大震动作业时,严格控制作业时间。必须昼夜连续作业的,采取降噪减震措施,作好周围群众工作,并报有关环保单位备案后施工。

临湖三轴搅拌站施工方案

临湖商业中心地下室 三轴围护工程 施 工方案 编制人:______________________ 审核人:______________________

审批人: ______________________ 编制时间:2014年5月22日 目 录 、工程概况 ................................................................. 1 .......... 、编制依据 ................................................................. 2 .......... 五、质量保证措施 六、 安全生产、文明施工技术措施 .............................................. 9 ...... 七、 施工进度表 ...................................................................................... .12 工程概况 1.1 一般概况 工程名称:临湖商业中心地下室项目 工程地址:腾飞路、新市路 建设单位:苏州市长恒置业有限公司 设计单位: 中国建筑技术集团有限公司 监理单位: 苏州现代建设监理有限公司 施工单位: 江苏兴港建设集团有限公司 1.2基坑概况 (1) 本工程土 0.000=+3.700,自然地面相对标高为-1.200,图中所标注的相对标高均为米,尺寸以 毫米为单位。 (2) 基坑规模:基坑面积约为15074m 2,周长约538m ; (3) 本工程1#楼地板底标高-5.200m,板厚1.8m ,底板标高-7.00m;2#楼底板顶标高-8.600,底板厚 1.5m,3#楼及底板标高-5.200m 底板厚0.4m ,承台后0.8m,承台底标高-6.00m 混凝土垫层厚100mm , 则基坑开挖深度为 1#楼区域5.90m ,2#楼区域为9.00m ,3#楼为4.5m ,地下室周边为 4.90m,集水 坑深1.0m 。 (4) 由于2#楼开挖深度较大 2#楼西侧及北侧采用①650@900mm ,桩长18m 三轴搅拌桩止水,桩顶标 高为-3.200m ,桩底标高为-、施工部署 ................................................................................................................... 2 .................. 四、三轴搅拌桩施工 ......................................................................................................... 3 ................ .7.

三轴搅拌桩施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程地质条件 (1) 四、主要施工方案及技术措施 (4) 4.1测量方案 (4) 4.2 三轴搅拌桩施工方案 (5) 五、施工进度管理目标及保证措施 (10) 5.1施工进度管理目标 (10) 5.2施工进度计划表 (10) 5.4施工进度报告制度 (10) 5.5施工进度保证措施 (10) 六、施工质量管理目标及保证措施 (11) 6.1 施工质量管理目标 (11) 6.2 质量管理措施 (11) 6.3 施工技术、质量保证措施 (11) 七、施工安全管理目标及保证措施 (12) 7.1安全管理目标 (12) 7.2组织措施 (12) 7.4消防安全措施 (13) 7.5施工现场防护措施 (13) 7.6操作措施 (14)

7.7交通措施 (14) 7.8夜间施工措施 (14) 八、文明施工管理目标及保证措施 (15) 8.1文明施工管理目标 (15) 8.2场容场貌、文明建设保证措施 (15) 8.3废土处理措施 (16) 8.4其它文明施工保证措施 (16) 九、主要施工机械设备配备及劳动力使用计划表 (16) 9.1施工机械设备一览表 (16) 9.2劳动力使用计划表 (17) 十、应急预案 (17)

三轴搅拌桩施工方案 一、工程概况 上海嘉定南翔污水处理厂一期工程位于上海市嘉定区南翔镇顺丰路与科盛路路口,北侧紧邻沪翔高速,东侧为吾尚浜,设计规模土建为10万吨/日,设备为5万吨/日。项目总建筑面积为15201.8平方米,其中地上为8185平方米,地下为7022.8平方米。 本标段为上海嘉定南翔污水处理厂一期工程施工总承包工程,包括但不限于:施工现场清理及排除地下障碍物;地基与基础工程;构(建)筑物土建工程;给排水工程;地下箱体内除设备本体及设备配套提供的管配件之外的所有工程内容;地面上绿篱以西生产区范围内所有管线(除景观照明)均属本标段内容;绿篱以东红线范围内的热泵管线属本标段内容。设备采购不属于本标段。 本工程围护由如下单位参与建设: 建设单位:上海嘉定南翔污水处理有限公司 勘测单位:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 总包单位:中铁四局集团有限公司 监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司 二、编制依据 1、上海市政工程设计研究总院提供的设计图纸。 2、上海市建设和管理委员会发布的《关于加强水泥土搅拌桩质量管理的通 知(沪建建管(1998)第261号)》。 3、《上海市深基坑工程管理暂行规定》。 4、《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001—2001)。 5、《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326—2001)。 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002 J 220—2002) 7、上海市标准《地基基础设计规范》(DGJ 08-11-1999)。 8、上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ 08-40-94)。 9、《软土地基深层搅拌加固技术规程》(YBJ 225-91)。 10、所收集的相关资料。 三、工程地质条件 1、主要地层情况描述

三轴水泥搅拌桩施工方案

三轴水泥搅拌桩施 工方案

一、工程概况 本工程隧道主体围护结构在基坑深度小于10m时采用Φ800mm的钻孔灌注桩+三轴水泥搅拌桩止水帷幕。三轴水泥搅拌桩施工范围为:K1+615~K1+795及K2+585~K2+765,分基坑南北两侧,桩径均为Φ850mm,桩间距 1.8m,桩与桩之间搭接25cm,桩长根据基坑深度分为10m、12m、15m、17m、18m五种。 二、编制依据 1、XX《基坑围护工程设计施工图》; 2、XX《工程地质勘查报告》; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- ; 4、相关各地下管线权属单位交底记录; 5、国家现行有关技术标准、规程、规范。 三、组织管理机构

四、施工方案 1、设计要求 Φ850mm三轴水泥搅拌桩水泥采用P42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺入比不小于20%,即每立方米被搅拌土体中水泥掺入量不小于360Kg。水泥搅拌桩28天无侧限抗压强度qu不小于 1.0MPa,渗透系数不超过10-7cm/s。 2、施工主要设备配备 三轴水泥搅拌桩施工投入主要机械设备为(按照进度要求可增加机械数量): 其它相关设备如测量经纬仪、水准仪、长卷尺及重线锤、水泥浆比重计等若干。 3、施工工艺流程 三轴水泥搅拌桩施工工艺流程如下:

4、施工准备 ①、熟悉并掌握设计施工图纸,充分了解设计意图,如有疑问,及时向设计单位报告解决。 ②、编制相关施工方案,并报业主、监理单位审批同意后执行。 ③、按要求对甲供材料进行抽样送检,原材复试合格后投入使用。 ④、召开项目部全体人员会议,向施工人员及操作人员做好施工技术和安全技术交底,使职工了解设计意图,掌握施工要领和关键工序及安全操作规程,做到分工明确,职责分明。 5、测量放样和场地清理 根据设计要求,先把场地进行清理整平,然后进行放样,该项工作的测量放样包括两个内容:一是根据设计资料放出打设宽

三轴水泥搅拌桩施工方案

中国人民解放军第一六一医院医疗服务楼 深基坑工程三轴搅拌桩施工方案 一、工程概况 本工程基坑开挖10米左右,止水采用φ850三轴水泥搅拌桩施工,桩与桩之间搭接25cm 。施工共分为五个剖面:ABC 段桩数106根,桩长12米;CD 段桩数50根,桩长14米;DEF 段157根,桩长16米;FG 段97根,桩长16米,GHJA 段132根,桩长16米。 二、编制依据 1、湖北楚鹏工程勘察设计院提供的《基坑围护工程设计施工图》; 2、中机三堪岩土工程有限公司提供的《工程地质勘查报告》; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、相关各地下管线权属单位交底记录; 5、国家现行有关技术标准、规程、规范。 三、组织管理机构 四、施工方案 1、设计要求 Φ850mm 三轴水泥搅拌桩水泥采用P0/PS2.5级水泥,水泥掺入比不小于15%,即每米被搅拌土体中水泥掺入量不小于140Kg 。 2、施工主要设备配备 组长:项目经理朱克冰 副组长:项目总工杨世庆 组员 ︵ 施工负责 ︶周腊生 组员 ︵ 测量负责 ︶李航 组员 ︵ 质量负责 ︶李亚 组员 ︵ 文明施工 ︶万文革 组员 ︵ 安全负责 ︶李作桥 三轴水泥搅拌桩施工班组

三轴水泥搅拌桩施工投入主要机械设备 序号设备名称规格型号数量备注 1 三轴式连续墙钻孔机(头)ZLD180/85-3 1台 2 JB160A步履式打桩机机架JB160 1台 3 注浆泵BW-250 2台 4 散装水泥自动拌浆系统BZ-20L 1套 5 储浆桶3m31只 6 空压机VF6/7,6m31台 7 储气罐LJ.S-D07-193-00 1台 8 电子配料秤XK31CB4 1台 9 自重8t可储存100t的水泥罐1个 10 挖机PC200 1台 3、施工工艺流程钻机就位 机位调平 确定底标高 下钻搅拌 钻进至设计孔深 停钻 提钻喷浆 提升至自然地面停止喷浆 确定底标高 下钻搅拌 复搅至设计孔深 停钻 提钻喷浆 提升至设计桩顶停止喷浆,成桩结束

三轴搅拌桩试桩施工方案

1 工程概况 梅子洲过江通道接线工程起于江山大街与滨江大道的交叉口,止于南京绕城公路油坊桥互通西,全长1668m,包含有主通道隧道及匝道6条(C、D、E、F、G、H)。 青奥轴线地下交通系统起于滨江大道止于油坊桥互通,部分节段与梅子洲过江通道的接线工程共用,包含有滨江大道下穿通道长1258m及匝道5条(L、M、J、K、I)。 我单位承建的梅子洲过江通道连接线YK10+497~YK11+979段主线隧道,共长1482m,C、D、E、F、G、H匝道共长1603m。隧道暗埋段采用箱型结构,敞开段采用U型结构。 主线隧道断面:为双向六车道断面,隧道内车道宽度3.5m+3.75m+3.75m,两侧路缘带分别为 0.5m、0.75m,合计12.25m。 隧道匝道断面:单车道断面为车道宽度3.5m+紧急停车带3m,左侧路缘带0.5m,合计7m。双车道断面为车道宽度3.5m+3.5m,两边路缘带为0.25m,合计为7.5m,隧道内设置1.0%的横坡。 根据基坑深度基坑围护分别采用普通地下连续墙、T型地下连续墙、SMW工法桩、水泥土挡墙、放坡开挖、放坡开挖+地下连续墙等围护方式开挖,支撑形式有钢支撑、混凝土支撑等。具体支护样式见表1-1 表1-1江山大街段围护结构型式表

根据工程设计图纸YK10+710~YK11+190段、YK11+430~YK11+878段围护结构围护结构全部采用Φ850mm@600mm 工法桩、Φ650mm@450mm 工法桩,地基加固采用Φ850mm@1200mm 三轴搅拌桩地基加固。 施工场地基本平整,场地标高大致为+7.2~7.8m 。SMW 工法桩采用搭接形式,搭接850mm ,三轴搅拌桩地基加固搭接250mm 。SMW 工法桩沿基坑两侧布设,深度18~23m ,具体样式见图1-1。隧道基地采用三轴搅拌桩地基抽条法加固,加固区域宽3m ,间距3m ,深3m 。单根搅拌桩空桩长10~12m ,实桩长3m ,具体样式见图1-1. 搅拌桩总工程量:本标段SMW 工法桩共2250副,三轴深搅地基加固共234000m3(其中实桩方量:63000 m3,空桩方量:171000 m3)。设计要求:搅拌桩水泥土水泥参量不小于20%,28天无侧限抗压 1~10mm 之间,局部与粉 土、粉砂呈互层状,该层场地内均有分布。 ②3—粉质黏土夹粉土(砂):灰色,软塑,切面稍光滑,干强度韧性中等,偶见少量腐植质,夹粉土或粉砂薄,单层厚度一般为1~10mm ,具层理,局部呈 互层状,该层分布局部。 ③1—粉砂,局部细砂:青灰色,饱和,松散~稍密,级配差,主要矿物成分石英、长石等,含云母碎屑,局部夹粉质黏土薄层,单层厚度1~20mm 不等,偶 见腐植物及贝壳碎片,该层分布较广泛。 ③2—粉细砂:青灰色,饱和,中密~密实,级配差,主要矿物成分石英、长石等,局部夹少量粉质黏土薄层,单层厚度1~20mm 不等。该层场地内均有分布。

三轴搅拌施工方案

目录 一、工程概况 二、工程目标 三、编制依据 四、具体施工方法及施工技术方案 五、施工进度计划及确保施工进度计划的措施 六、质量保证体系和实施措施 七、安全及文明保证体系和实施措施 八、主要施工机械设备细目表及其他资源需用量

一、工程概况 1、工程建设概况 工程名称:杭州余杭区崇贤新城绕城以南向阳,陆家桥农民多高层公寓向阳-1地块一期工程建设单位:杭州余杭新农村建设有限公司 代建单位:浙江城建房地产集团股份有限公司 设计单位:建学建筑与工程设计所有限公司 监理单位: 浙江工程咨询有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 基坑围护设计单位:中国水电顾问集团华东勘察设计研究院 施工总承包单位:浙江金城建设集团有限公司 2、工程概况 本工程场地位于杭州市余杭区崇贤镇南面山西桥小区,建设用地面积为45195.82平方米,总建筑面积为172344.84平方米,其中地上建筑面积为137127.6平方米,地下建筑面积为35217.24平方米,由11个单体建筑及地下1层大底盘地下室组成,地面建筑层数主楼十五~二五层,最高74.00m。安全等级为一级,抗震设防烈度为六度,结构合理使用年限为50年。建筑防火分类为18层以下二类,18层以上一类高层,耐火等级为一级,防水等级为二级。场地西面是交通主干道塘康路,东面是三仙桥港河道,北面是在建的市政道路横十一路,呈近似长方形状,东部宽,西部窄。建筑高度最高74.25m。建筑结构形式为:框架、框剪结构。 ±0.000相当于黄海标高5.70m,目前自然地坪绝对标高3.3~4.800m。基坑场地北侧、西侧高程约4.80m,即相对标高-1.00,南侧、东侧场地高程约为3.30m,即相对标高-2.50m(以下均用相对高程)。地下室底板顶标高为-5.65m(局部底板板顶标高为-6.250m),底板厚0.4m,单桩承台高1.0m,多桩承台高度为1.50m、1.75m垫层0.15m。基坑开挖深度为4.30m~7.15m.三轴水泥搅拌桩共计1350 根。 3、工程地质概况: 根据浙江省工程物探勘察院提供的《杭州市余杭区崇贤新城绕城以南向阳、陆家桥农民多高层公寓项目向阳-1号地块一期工程岩土工程勘察报告(详勘)》,与本分项工程施工相关的土层由上至下分别如下: 1-1杂填土:灰色、杂色,湿,松散。主要由建筑垃圾组成,含少量粘性土,其中南侧局部地段表层为厚5-15CM砼地坪。局部分布,层顶标高2.36-3.98M,层厚0.00-3.20M。 1-2耕作土:灰色、灰褐色,湿,松软。以粘性土为主,含少量植物根茎。局部缺失,层顶标高

三轴搅拌桩施工工艺与施工方案(最全)

A.三轴搅拌桩施工工艺 三轴深层搅拌桩施工作业标准 1、作业制度 1)施工作业执行文件:施工项目部下发的有效设计图纸、技术交底文件《三轴搅拌桩作 业指导书》 2)施工作业执行的强制性规范:《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑地基处理技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》。 3)作业队制定的《**作业队浆喷桩施工职责分工及岗位责任制制度》。 2、作业准备 1)三轴搅拌桩水泥浆浆液配合比必须提前报当地建筑工程质量检测中心进行验证,验证 结果符合设计文件要求并报监理验收同意后方能开始施工。 2)开工前组织技术人员认真学习施工性施工组织设计、阅读、审核施工图纸, 澄清有关技术问题,熟习规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行安全技术交底,对参加施工人员进行上岗前培训,考核合格后持证上岗。 3)三轴搅拌桩桩机进场后必须经当地建筑工程质量检测中心检测合格后报当地安监部门备 案并报监理验收,相关仪器表必须经当地计量检测单位检测合格后报监理验收,监理验收合 格后方能施工。 3、三轴搅拌桩施工工艺流程图

4、施工工艺 三轴搅拌桩施工前应进行成桩不小于2根工艺性试验,确定三轴搅拌桩机喷浆量、钻进 速度、提升速度、搅拌次数等参数。待工艺试验经检测满足设计和质量要求后,方能进行大 面积施工。 4.1场地整平 清除一切地面和地下障碍物,场地低洼处先抽水和清淤,分层务实回填粘性土,必要时可以搅拌石灰或水泥,确保桩机站位处地基稳定。 4.2桩位布置 按设计图排列布置桩位,在现场用经纬仪或全站仪定出每根桩的桩位,并做好标记,每根桩位误差±5CM。(对于SMW工法桩,放样后做好测量技术复核单,报监理复核验收,确认无误后方能进行三轴搅拌桩施工) 4.3桩机就位 搅拌桩机到达作业位置,由当班机长统一指挥,移动前仔细观察现场情况,确保移位 平稳、安全,待桩机就位后,用吊锤检查调整钻杆与地面垂直角度,确保垂直度偏差不大 于1%。在桩机架上画出以米为单位的长度标记,以便钻杆入土时观察、记录钻杆的钻进深度,确保搅拌桩长不少于设计桩长。 4.4备制水泥浆 按成桩工艺试验确定配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入储浆桶中,制备好的 水泥浆滞留时间不得超过2小时。 4.5预搅下沉

三轴搅拌桩施工工艺及施工方案

三轴搅拌桩施工工艺 三轴深层搅拌桩施工标准 1、施工制度 1)施工作业执行文件:施工项目部下发的有效设计图纸、技术交底文件《三轴搅拌桩作业指导书》 2)施工作业执行的强制性规范:《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑地基处理技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》。 3)作业队制定的《三轴搅拌施工队浆喷桩施工职责分工及岗位责任制制度》。2、作业准备 1)三轴搅拌桩水泥浆浆液配合比必须提前报当地建筑工程质量检测中心进行验证,验证结果符合设计文件要求并报监理验收同意后方能开始施工。 2)开工前组织技术人员认真学习施工性施工组织设计、阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟习规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行安全技术交底,对参加施工人员进行上岗前培训,考核合格后持证上岗。 3)三轴搅拌桩桩机进场后必须经当地建筑工程质量检测中心检测合格后报当地安监部门备案并报监理验收,相关仪器表必须经当地计量检测单位检测合格后报监理验收,监理验收合格后方能施工。 3、三轴搅拌桩施工工艺流程图

4、施工工艺 三轴搅拌桩施工前应进行成桩不小于2根工艺性试验,确定三轴搅拌桩机喷浆量、钻进速度、提升速度、搅拌次数等参数。待工艺试验经检测满足设计和质量要求后,方能进行大面积施工。 4.1 场地整平 清除一切地面和地下障碍物,场地低洼处先抽水和清淤,分层务实回填粘性土,必要时可以搅拌石灰或水泥,确保桩机站位处地基稳定。 4.2 桩位布置 按设计图排列布置桩位,在现场用经纬仪或全站仪定出每根桩的桩位,并做好标记,每根桩位误差±5CM。(对于SMW工法桩,放样后做好测量技术复核单,报监理复核验收,确认无误后方能进行三轴搅拌桩施工) 4.3 桩机就位 搅拌桩机到达作业位置,由当班机长统一指挥,移动前仔细观察现场情况,确保移位平稳、安全,待桩机就位后,用吊锤检查调整钻杆与地面垂直角度,确保垂直度偏差不大于1%。在桩机架上画出以米为单位的长度标记,以便钻杆入土时观察、记录钻杆的钻进深度,确保搅拌桩长不少于设计桩长。 4.4 备制水泥浆 按成桩工艺试验确定配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入储浆桶中,

三轴搅拌桩施工专项方案

广州地铁18号线三工区三轴搅拌桩施工专项方案 编制: 审核: 批准: 中国铁建二十二局集团有限公司 广州地铁18号线三工区项目部 2017年9月

目录

第1章编制依据及原则 1.1编制依据 (1)广州市轨道交通18号线工程三工区土建工程施工设计图纸; (2)现行的国家、广东省及广州市有关工程设计、施工规范和规程等; (3)地质勘探资料及补勘资料; (4)施工合同; (5)《广州市建设工程文明施工管理规定》; (6)根据我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力; (7)根据我单位多年从事地铁工程的施工经验; (8)设计、施工所涉及的适用于本标段的标准、规范、规程以及国家、部委和广州市有关安全、质量、工程验收等方面的标准及法规文件。 1.2编制原则 (1)坚持科学性、先进性、经济性、合理性与实用性相结合的原则 结合本工程特点,采用先进的施工技术,采用科学的组织方法,合理地安排施工顺序、优化施工方案。做好劳动力、物资、机械的合理配置,推广“四新”技术,采用国内外可靠、先进的施工方法和施工工艺,力求施工方案的适用性、先进性相结合,做到施工方案科学合理、技术先进,确保实现设计目标。 (2)百年大计、质量第一的原则 要求工程达到高平顺性、高稳定性和耐久性,必须坚持质量第一的原则。确立质量目标,制定创优规划,严格执行ISO9001质量标准,确保每个检验

批、分项工程的质量达到优质工程标准的要求,健全质量保证体系,保证实现质量国际一流的目标。 (3)保证工期的原则 本工程工期紧,质量标准高,必须保证足够的技术装备和人员投入,采用机械化施工,合理安排施工工序,合理安排人员、材料和机械设备,优化资源配置。充分考虑气候、季节及交叉施工作业对工期的影响,采取相应措施,以一流的管理,确保合同工期。 (4)坚持专业化作业与综合管理相结合的原则 充分发挥专业人员和专用设备的优势,综合管理,合理调配,采用先进的施工技术,科学安排各项施工程序,超前计划,合理安排工序衔接。运用网络施工管理技术,组织连续、均衡、有序地施工。 (5)安全生产,预防为主的原则 运用现代科学技术,采用先进可靠的安全预防措施,确保施工生产和人身安全。 (6)文明施工、环境保护的原则 实行文明施工,重视环境保护,珍惜土地,合理利用。严格遵照国家环保政策和建设单位对本工程环境保护的要求,精心组织、严格管理、文明施工,在方案的编制上力争把施工对周围环境的影响降低到最低限度,并制定出详细的文明施工和环保措施,争创“安全生产、文明施工标准化工地”。

基坑支护工程三轴搅拌桩施工方案

基坑围护工程 (三轴搅拌桩-止水帷幕) 施 工 方 案 项目名称: 施工单位: 编制时间:

目录 施工总说明................................................................................................................ - 2 - 1.工程概况........................................................................................................................ - 3 - 2.工程地质及水文地质条件 .......................................................................................... - 3 - 3. 三轴搅拌止水帷幕桩施工步骤 ................................................................................ - 6 - 3.1场地回填平整 .............................................................. - 6 - 3.2测量放线....................................................................... - 6 - 3.3开挖沟槽....................................................................... - 6 - 3.4 三轴搅拌桩施工 ......................................................... - 7 - 4报表记录........................................................................................................................ - 9 - 5.质量保证措施 ............................................................................................................. - 10 - 6.施工冷缝处理 ............................................................................................................. - 10 - 7.确保桩身强度和均匀性要求做到............................................................................ - 12 - 8.质量检验方法 ............................................................................................................. - 12 - 9.施工进度计划安排..................................................................................................... - 13 - 10.劳动力组织安排....................................................................................................... - 13 - 11. 三轴搅拌桩施工工艺流程图 ................................................................................ - 13 - 12. 应急抢险措施 ............................................................................................- 14 - 12.1应急处理预案........................................................................................................ - 14 - 文明施工保证措施 ........................................................................................................ - 17 - 1文明标准化施工目标. ................................................................................................ - 17 - 2文明标准化施工保证体系: .................................................................................... - 17 - 项目工程师........................................................................................................- 17 -场容保洁............................................................................................................- 17 -3场文明标准化施工管理保证措施............................................................................ - 17 -

SMW工法三轴水泥搅拌桩施工方案

SMW工法三轴水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 拟建建筑物为5幢高层住宅,其中4幢15+1F和1幢16+1F,裙楼为商业用房,层数为2层,设有一层整体地下室。设计拟采用框架-剪刀墙结构,基础采用钻孔桩基础。 1.围护设计:基坑采用单排水泥搅拌桩φ650@450内插型钢500*300*11*18结合两道可回收式预应力扩孔锚杆进行支护,锚索施工工艺采用PAW工法。坑底采用多排单轴φ600@500水泥土搅拌桩墩式加固.坑中坑采用水泥土重力式挡墙支护。 2.三轴水泥搅拌桩(φ600@500):用专用搅拌桩机采用套接--孔法施工。搅拌桩采用42.5 Mpa普通硅酸盐水泥,水泥用量为22%(空搅部分10%),水灰比1。5-2.0,外加剂按有关规范执行. 施工时应保证桩身均匀性和连续性,无颈缩、断层,相临桩间歇不得超过12小时。喷浆搅拌时钻头下沉速度不大于1m/min,提升速度不大于1.3m/min;桩位偏差不大于20mm,垂直度偏差不大于0.5%,桩底标高偏差不大于50.钻进时注浆量一般额定浆量的70-80%,桩顶以下3m范围应进行复搅。 提升速度不宜过快,以免出现真空负压、孔壁塌方等。若在提升喷浆工程中遇特殊情况造成断浆,应重新成桩。若局部区域杂填土中碎石、碎砖等建筑垃圾较多,应用素土换填后再施工. 土方开挖需待水泥搅拌桩成桩28天后进行. 在搅拌桩成桩28天后取芯做单轴抗压强度试验,要求试验的桩身水泥土单

轴抗压强度不小于0.8Mpa.在坑边水泥搅拌桩中选取8根桩,取样时要求尽量均匀分布,每根桩4个试样,间距2—3m。 在进行搅拌桩施工时,可用挖机清除表面杂填土。先施工水泥搅拌桩,再插入型钢.型钢宜在搅拌桩施工结束后30min被插入,插入前应检查其平整度和接头焊缝质量。焊缝等级为二级,相邻型钢间焊缝错缝间距应大于1.5m。 型钢的插入必须采用牢固的定位导向架,在插入过程中应采取措施保证型钢的垂直度.型钢插入到位后应悬挂构件控制型钢标高,并与已插好的型钢牢固连接.型钢宜靠自重插入,当型钢插入有困难时刻采用辅助措施下沉。严禁采用多次重复起吊型钢并松钩下落的插入方法。 拟拔出回收的型钢,插入前应先在干燥条件下除锈,再在其表面涂刷减摩材料。型钢拔出前水泥土搅拌墙与主体结构地下室外墙之间的空隙必须回填密实.在拆除支撑和腰梁时应将残留在型钢表面的腰梁限位或支撑抗剪构件、电焊疤等清除干净。型钢起拔宜采用专用液压起拔器。 二、施工准备 本SMW工法桩施工拟采用一台工法三轴水泥搅拌桩机,一台挖掘机平整场地及置换土处理,工期约60天。 根据工期及设备配置所需劳动力见下表一:

三轴水泥搅拌桩施工方案

一、工程概况 本工程隧道主体围护结构在基坑深度小于10m时采用Φ800mm的钻孔灌注桩+三轴水泥搅拌桩止水帷幕。三轴水泥搅拌桩施工围为:K1+615~K1+795及K2+585~K2+765,分基坑南北两侧,桩径均为Φ850mm,桩间距1.8m,桩与桩之间搭接25cm,桩长根据基坑深度分为10m、12m、15m、17m、18m五种。 二、编制依据 1、XX《基坑围护工程设计施工图》; 2、XX《工程地质勘查报告》; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; 4、相关各地下管线权属单位交底记录; 5、国家现行有关技术标准、规程、规。 三、组织管理机构 四、施工方案 1、设计要求 Φ850mm三轴水泥搅拌桩水泥采用P42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺入比不小于20%,即每立方米被搅拌土体中水泥掺入量不小于360Kg。水泥搅拌桩28天无侧限抗压强度qu不小于1.0MPa,渗透系数不超过10-7cm/s。 2、施工主要设备配备 ..

三轴水泥搅拌桩施工投入主要机械设备为(按照进度要求可增加机械数量): 其他相关设备如测量经纬仪、水准仪、长卷尺及重线锤、水泥浆比重计等若干。 3、施工工艺流程 三轴水泥搅拌桩施工工艺流程如下: ..

4、施工准备 ①、熟悉并掌握设计施工图纸,充分了解设计意图,如有疑问,及时向设计单位报告解决。 ②、编制相关施工方案,并报业主、监理单位审批同意后执行。 ③、按要求对甲供材料进行抽样送检,原材复试合格后投入使用。 ④、召开项目部全体人员会议,向施工人员及操作人员做好施工技术和安全技术交底,使职工了解设计意图,掌握施工要领和关键工序及安全操作规程,做到分工明确,职责分明。 5、测量放样和场地清理 根据设计要求,先把场地进行清理整平,然后进行放样,该项工作的测量放样包括两个容:一是根据设计资料放出打设宽度;二是根据设计画出布桩平面图,标明排列编号,放出具体桩位,施工前必须经过监理复核。 三轴水泥搅拌桩桩位搭接示意图 6、开挖沟槽 根据三轴搅拌桩桩位中心线用PC200挖机开挖槽沟,沟槽尺寸为宽1.2m,深1~1.2m,并清除地下障碍物。开挖导向沟槽余土应及时处理,以保证桩机水平行走 7、桩机就位 由现场施工员、桩机班长统一指挥桩机就位,桩机下铺设钢板及路基板,移动前看清前、后、左、右各位置的情况,发现有障碍物应及时清除,移动结束后检查定位情况,及时纠正,桩位偏差不大于50mm。桩机应平稳、平正,并用经纬仪或线锤进行观测,确保钻机的垂直度,搅拌桩垂直度精度不低于1/200。 8、制备水泥浆液及浆液注入 开钻前对拌浆工作人员做好交底工作,在施工现场配备电脑计量的自动搅拌系统和散装水泥罐,以确保浆液质量的稳定。水泥浆液的水灰比为 1.5~2.0, ..

三轴搅拌桩专项施工方案

编制依据、及适用范围 (2) 编制依据 (2) 适用范围 (2) 工程概述 (2) 工程位置及范围 (2) 设计概况 (2) 工程现场条件及周边环境 (3) 工程地质及水文地质 (3) 气候气象 (3) 第二章工程特点、重点、难点分析及对策 (3) 工程特点分析 (3) 工程地质特点 (3) 结构防水要求高 (4) 水文气候条件特殊 (4) 工程重难点分析及对策 (4) 质量控制 (4) 安全控制 (5) 环保控制 (5)

施工管理目标 (6) 进度目标 (6) 质量目标 (6) 安全管理目标 (6) 文明施工目标 (7) 施工总体流程 (7) 施工场地平面布置情况 (8) 资源配置计划 (8) 现场供水布置 (8) 现场供电布置 (8) 现场照明设施布置 (8) 施工劳动力配置计划 (8) 设备配置计划 (9) 工艺流程 (9) 质保措施 (12) 内控标准 (12) 设备保证 (12) 材料控制 (13)

计量控制 (13) 质量检验 (13) 特殊情况处理 (14) 第四章施工管理 (14) 施工质量保证措施 (14) 施工现场质量管理 (15)

严格执行施工中的检验复核制度 (15) 严格对工序管理点的管理 (15) 严格工序质量监控 (15) 严格工序之间的交接制度、保证工序质量 (16) 安全文明保证措施 (16) 安全管理制度 (16) 安全技术措施 (17) 文明施工及环境保护 (17) 总体要求 (17) 文明施工管理措施 (19)

第一章工程总概述 编制依据、及适用范围 编制依据 (1)台州市域铁路S1线一期土建工程专业分包12工区合同文件。 (2)台州市域铁路S1线一期土建工程专业分包12工区设计图纸等设计资料。 (3)现场踏勘所掌握的资料和工程所在地的工程地质、水文地质及地理、气候条件。 (4)本公司现有施工设备及历年来同类桩的施工经验。 (5)合同文件明确的和设计、施工所涉及的适用于本工区的标准、规范、规程以及国家和台州市有关安全、质量、工程验收等方面的标准及法规文件。 适用范围 本方案适用于台州市域铁路S1线一期土建工程专业分包12工区中心大道站~城西站区间(S1DK41+~S1DK42+)内三轴搅拌桩施工。 工程概述 工程位置及范围 本区间位于台州市温岭市滑川乡阳光大道以南,沿银杏大道南北向敷设,周边主要以农田、民宅及空地为主,并有银杏大道、九龙大道及阳光大道等,交通便利。 设计概况 本区间起讫里程S1DK41+~S1DK42+,全长,基坑围护结构及基底加固主要采用地下连续墙、SMW工法桩、钻孔灌注桩、三轴搅拌桩、水泥搅拌桩、混凝土支撑、钢支撑、钢围檩等支护体系。放坡开挖段基底采用纵向间距横向间距2m 深至基坑底以下6m的φ650三轴搅拌桩加固,其余段落采用φ650三轴搅拌桩裙边+抽条加固,基坑深大于4m段落抽条宽3m,深6m,净距3m,裙边宽3m,深5m;基坑深小于4m段落抽条宽3m深6m,净距3m,裙边宽3m,深6m。根据设计图纸,本区间内共有三轴搅拌桩32700根,共计实桩189168米,空桩373668

三轴搅拌桩施工方案精编版

施工方案 1 编制说明 1.1编制依据 本工程围护桩工程施工图。 1.2编制规范 1.2.1 《建筑桩基技术规范》(J94-2008) 1.2.2 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 1.2.3 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 1.2.4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.2.5 上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999) 1.2.6 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2.7 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 2 工程概况 2.1工程概况 本工程为复旦大学附属中山医院建设的肝肿瘤及心血管病综合楼工程。±0.000=+4.65m,周边地面相对标高为-0.65m。 基坑开挖深度为14.9m~15.2m,局部深坑落低1.5m~2.6m。地下室结构采用逆作法施工,围护结构采用B=800mm地下连续墙“两墙合一”,利用三道钢筋砼梁板作为水平支撑,竖向支撑系统采用一桩一柱永久钢管混凝土柱以及临时格构柱。坑内采用Φ850mm三轴搅拌桩加固,搭接250mm。 建设单位:复旦大学附属中山医院 设计单位:上海现代建筑设计集团 申元岩土工程有限公司 监理单位: 总包单位: 2.2 本围护工程工程量设计情况 2.2.1 三轴搅拌桩

三轴搅拌桩采用Φ850@600mm,搭接长度250mm,采用P42.5普通硅酸盐水泥,水泥掺入量为10%~20%,有效桩长4.5m~19m,共计2416幅,加固方量为50431m3(以现场实际完成数量为准)。 (后补) 2.4 工程地质条件 施工现场应满足700kw的电源,不足则使用400kw柴油发电机补充。 3 设备投入情况 本工程拟投入三轴搅拌桩设备2台。

三轴水泥土搅拌桩施工方案

X.12.5.10 三轴水泥土搅拌桩施工方案 本工程小商品市场站附属结构出入口止水帷幕采用φ850@600mm三轴水泥土搅拌桩。 1、搅拌桩施工工艺施工准备 A 场地布臵 (A) 设备进场前,场地必须达到“三通一平”,大型机械行走路线软弱地面必须加垫料夯实、夯平。 (B) 清除障碍物的区域,必须及时回填素土并用挖机分层夯实,确保地基承载力,为三轴搅拌桩施工提供条件。 (C) 开挖沟槽前,应摸清地下管线等障碍物,并采取有效的措施将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 B材料准备及材料使用计划 (A) 本工程三轴搅拌桩止水帷幕施工采用P.S.A32.5级普通硅酸盐水泥,水泥分批进场;选择合格的水泥供应商,确保使用设计强度等级的水泥,做好各类材料质量复试工作,杜绝不合格材料进入工地。 (B) 编制水泥需用量计划和分批进场计划,并按照分批进场计划及时组织进场,按照“施工区域划分及场布图”指定的位臵堆放整齐。 C技术准备 (A)施工前召开施工技术人员及设计人员的技术交底会,熟悉设计图纸和有关《规程》,明确施工图纸要求及有关质量检验评定标准,明确工程质量保证措施、施工安全措施及文明施工要求。 (B)明确施工方案,熟悉施工顺序,协调各工种各工序之间关系,做到安排合理,精心组织,确保工程质量。 2、三轴水泥土搅拌桩工艺流程 水泥搅拌桩施工工艺主要流程为:

图13-- 水泥土搅拌墙典型施工顺序 ④完成一幅墙体搅拌⑤下一循环开始 ③钻杆搅拌提升②桩底重复搅拌①钻进搅拌下沉三轴水泥搅拌桩施工示意图 三轴泥搅拌桩施工工艺流程图

3、三轴水泥土搅拌桩施工工序 (1)测量放样 施工前,根据设计图纸,定位放线,开挖沟槽,然后放第一组桩柆,根据设计图纸尺寸带线。 (2)制备水泥浆 水泥用量按设计标准为土体质量的15%,水灰比为0.45。施工中加水可使用定量容器进行用水量控制。 (3)预拌下沉喷浆 待水泥搅拌桩机的冷却水循环正常后,启动搅拌桩机电机,放松搅拌桩机吊索,使搅拌桩机沿导向架搅拌切土下沉,下沉速度可由电机的电流监测表控制。下沉速度≤0.8m/分,工作电流不应大于70A。开始喷浆搅拌,喷浆过程中,不断搅拌水泥浆。随时观察设备运行及地层变化情况,钻头下沉至设计深度位臵时,停止钻进。 (4)提升喷浆 提升钻头喷浆。喷浆过程中,不断搅拌水泥浆,防止其离析,并通过电脑自动计录,喷浆量,离地面50cm时,停止喷浆。 (5)二次搅拌喷浆 第一次喷浆完成后,继续二次下沉进行补浆喷浆,搅拌至设计位臵深度。 (6)清洗 若桩机停止施工或施工间歇时间太长时,向水泥浆搅拌桶中加入清水,开启灰浆泵,清洗全部管中残存的水泥浆。直至基本干净。并将粘附在搅拌头的软土清洗干净 (7)移位 桩机移至进行下一桩位,重复进行上述步骤的施工。

最新三轴搅拌桩施工方案教学提纲

桩基工程三轴搅拌桩 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 审批:

第一章工程概况 一、工程概况 1、建设单位: 2、工程名称: 3、建设地点:淮安市清河区 4、工程概要: 二、三轴水泥搅拌桩施工方法 1、三轴搅拌桩施工工艺 (1)、钻机就位对位:先测量放样,定出具体桩位,画灰线后,挖地槽铺设轨道基台枕木。 (2)、预搅下沉钻进:校正桩位中心后,开启注浆设备待灰浆从喷嘴喷出后,启动搅拌电机,放松卷扬机钢丝绳,使搅拌机沿轨道切土喷浆搅拌下沉。 (3)、喷浆搅拌提升:搅拌机预搅下沉到设计孔深后, ,再按设计确定的提升速度提升,并喷浆。 (4)、制备水泥浆液:搅拌机下沉前,后台拌制水泥浆。 施工流程如图

图:搅拌桩施工工艺 2、施工准备 (1)、施工技术准备 按规定办理好施工手续,确保技术装备齐全。 A、向业主索取有关施工技术资料并认真审阅,若有疑问则书面报有关单位解决。在此基础上参加由建设方组织召开的有设计院、监理、施工等单位参加的设计交底会。 B、编制的施工组织设计,并报建设、监理单位审批同意后执行。 C、对材料供应商进行评定,选定具有资质、供货能力、合同兑现能力、售后服务的企业作为供料单位,项目部对所供材料提出质量要求,并按要求进行取样送检,原材复试合格后投入使用。 D、根据建设方提供的规划图及设计图,测放基础轴线和桩位,同时将水准高程引测至场地内,经监理、业主方复核验收后做好标志。

E、召开项目部全体人员会议,向施工人员及操作人员做好施工技术和安全技术交底,使职工了解设计意图,掌握施工要领和关键工序及安全操作规程,做到分工明确,职责分明。 3、施工技术方案 深层搅拌桩施工方案 (1)首先依照施工图纸测放出深层搅拌桩的桩位,定位处打入钢筋,施工所测放的轴线经复核后应妥善保护,桩位布置与设计图误差不得大于1cm。 (2)引测深层搅拌桩的标高,并作好标志,量准深层搅拌桩钻杆的长度和机高,确保深层搅拌桩的入土深度。 (3)用输浆管将储料罐、砂浆泵同深层搅拌桩机接通,待深层搅拌桩机的冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机借设备自重延导向架搅拌切土下沉,下沉速度可由电机的电流监测表控制,一般不超过1.0m/min。工作电流不应大于70A。 (4)制备水泥浆 搅拌浆液须选用PO42.5级普通硅酸盐水泥,待深层搅拌机下沉到一定深度时,即开始按设计确定的配合比拌制水泥浆,本工程三轴搅拌桩水泥掺量为30%。施工前应进行水泥浆的试拌,并征得监理及业主的同意,压浆前将水泥浆倒入集料斗中搅拌均匀。 (5)喷浆搅拌提升 深层搅拌机下沉到达设计深度后,开启灰浆泵将水泥浆从搅拌机中心管不断压入地基中,段浆量由流量仪控制,边喷浆边搅拌并上提,

相关文档