摘要: 本文主要针对天河供电局沙河所管辖范围内10kV配电线路设备及配电变压器的事故进行分类统计分析。找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

关键词:线路设备故障原因防治措施

前言

广州城乡建设不断扩大,居民生活水平明显提升,高效的电能在城乡经济和生活中需求面和需求量越来越大,用电量逐年递增,这对配网的安全可靠运行要求越来越高。10kv线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

一、10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析

(1)10kV配电线路设备故障类型

短路故障:线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。常见故障类型:线路金属性短路故障、线路引跳线断线弧光短路故障、跌落式熔断器弧光短路故障、小动物短路故障、雷电闪络短路故障等。

接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。

(2)10kV配电线路设备故障原因分析

短路故障原因分析。雷击过电压引起闪络短路故障。线路缺陷造成故障,弧垂过大遇大风时引起碰线或短路时产生的电动力引起

碰线,两相绝缘子击穿短路等故障。线路老化引起断线;线路过载、接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸、拉弧或操作不当引起相间弧光短路。

接地故障接地故障原因分析。外力破坏造成故障,通常是由于汽车撞杆造成倒杆、断线或大风挂起彩钢板等物体造成断线等。线路柱上隔离开关、跌落式熔断器因质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,造成绝缘老化击穿引起接地故障。避雷器爆炸或击穿造成故障。直击雷导致线路绝缘子炸裂,多发生在雷雨季节。由于线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起,多发生在污秽较严重的地区。

(3)10kV配电线路设备常见故障实例分析

我所地处天河城乡结合部地区,近年来地区经济发展较快,各类大小车辆过往频繁,道路规划整修速度慢,所以每年都要发生车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆、断线等故障。

村民自建房屋造成的房线矛盾日趋严重。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。在这种情况下,要么电力线路安全处在不可控状态,要么被迫变更路径。

城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。①城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增长。基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触

带电部位或破坏杆塔。②市区规模日趋扩大,原来处于空旷地带中的高压输电线路正逐步被扩大的城市建筑物延伸包围。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。这样,要么电力线路安全处在不可控状态,要么被迫变更路径。③导线悬挂异物类。在电力线路附近施放含锡箔纸的彩带,学校、社区、广场附近放风筝,城市生活垃圾中的漂浮塑料、市区周边农田用的塑料薄膜等物体,也对配网的安全运行造成了隐患。④动物危害。如鼠、猫、蛇等动物爬到配电变压器上造成相间短路。⑤盗窃引发的事故比例虽小,但危害程度极大。盗窃电力设施的犯罪分子往往贪图小利置电网安全而不顾,造成的倒杆、倒塔等重大恶性事故危害非常大。

二、配电变压器常见故障类型和原因分析

(1)配电变压器常见故障类型

由于配电变压器本身故障或操作不当而引起,绕组故障、铁芯故障、套管闪络、二次侧短路、过电压引发的故障、熔体选择不当。

(2)配电变压器常见故障原因分析

绕组故障。变压器电流激增,由于部分低压线路维护不到位,经常发生短路,发生短路时变压器的电流超过额定电流几倍甚至几十倍,线圈温度迅速升高,导致绝缘老化,同时绕组受到较大电磁力矩作用,发生移位或变形,绝缘材料形成碎片状脱落,使线体裸露而造成匝间短路。

绕组绝缘受潮。绕组绝缘受潮主要因为绝缘油质不佳或油面降低导致,配电变压器在未投入前,处于潮湿场所或多雨地区,湿度

过高,潮汽侵入使绝缘受潮;在储存、运输、运行过程中维护不当,水分、杂质或其他油污混入变压器油中,使绝缘强度大幅降低;制造过程中,绕组内层浸漆不透,干燥不彻底,绕组引线接头焊接不良等绝缘不完整导致匝间、层间短路;在达到或接近使用年限时,绝缘自然枯焦变黑,绝缘特性下降,是老旧变压器故障的主要原因;某些年久失修的变压器,因各种原因致使油面降低,绝缘油与空气大面积、长时间接触,空气中水分大量进入绝缘油,降低绝缘强度。

铁芯故障。铁芯多点接地,铁芯夹板穿心螺栓套管损坏后与铁芯接触,形成多点接地,造成铁芯局部过热而损坏线圈绝缘;铁芯与夹板之间有金属异物或金属粉末,在电磁力的作用下形成“金属桥”,引起多点接地。

铁芯硅钢片短路。虽然硅钢片之间涂有绝缘漆,但其绝缘电阻小,只能隔断涡流,当硅钢片表面上的绝缘漆因运行年久,绝缘自然老化或损伤后,将产生很大的涡流损耗,铁芯局部发热,造成变压器绕组绝缘击穿短路而烧毁

套管闪络。套管闪络放电也是变压器常见故障之一。胶珠老化渗油后,将空气中的导电尘埃吸附在套管表面,在大雾或小雨时造成污闪,使变压器高压侧单相接地或相间短路;变压器箱盖上落异物,如大风将树枝吹落在箱盖上,引起套管放电或相间短路;变压器套管因外力冲撞或机械应力、热应力而破损也是引起闪络的因素。

二次侧短路。当变压器发生二次侧短路、接地等故障时,二次侧将产生高于额定电流20~30倍的短路电流,变压器一次侧必然要

产生很大的电流来抵消二次侧短路电流的消磁作用,大电流在线圈内部产生很大的机械应力,致使线圈压缩,绝缘衬垫、垫板松动,铁芯夹板螺丝松弛,高压线圈畸变或崩裂,导致变压器发生故障。

过电压引发的故障。雷击过电压,配电变压器的高低压线路大多采用架空线路,在郊区空阔地带受雷击的几率较高,线路遭雷击时,在变压器绕组上产生高于额定电压几十倍以上的冲击电压,若安装在配电变压器高低压出线的避雷器不能起到有效的保护作用或本身存在某些隐患,如避雷器没有同期投入运行、避雷器接地不良或接地电阻超标等,则配电变压器遭雷击损坏将难以避免。

熔体选择不当。配电变压器通常采用熔断器保护,若熔断电流选择过小,则在正常运行状况下极易熔断,造成对用户供电的中断,若熔断电流选择过大,将起不到保护作用。而在农村配电变压器上,由于各种原因经常采用铜线、铝线和铁丝代替熔丝,使变压器得不到有效的保护。在正常使用中,熔丝的选择标准为:容量在100 kV A以上的变压器一次侧要配置 1.5~2.0倍额定电流的熔丝;容量在100 kV A以下的变压器一次侧要配置2.0~3.0额定电流的熔丝;低压侧熔断件应按1.1倍额定电流选择。

三、10kV配电线路设备故障的防范措施

(1)针对配电设备方面因素采取的反事故措施

配电设备方面应采用新技术新设备。随着城乡用电负荷的不断增长,配电网络的规模越来越大,接点和支路也越来越多,年长日久杆塔上的编号会日渐模糊,给检修和巡线造成很大的不便,应每年重

新对杆塔编号,确定杆塔、配变位置。实现配网自动化,对配电网进行实时监测,随时掌握网络中各元件的运行工况,及时消除故障。安装小电流接地自动选线装置,装置能够自动选择出发生单相接地故障线路,时间短,准确率高,改变传统人工选线方法,对非故障线路减少不必要的停电,提高供电可靠性,防止故障扩大。在配电线路T 接点支路上装设线路接地故障指示器和断路器,用以辅助故障范围及性质的指示。在新建或改造的配电线路中的分段、分支开关采用绝缘和灭弧性能好,检修周期长,高寿命无油化的真空断路器,以减少线路断路器的故障。

(2)针对自然灾害、天气等因素采取的反事故措施

对10KV配电线路加强加固,增设防风拉线,加固杆塔基础,必要时多设防冰冻防大雪防倒树的多方向多条拉线。根据具体情况多设耐张杆塔,多设孤立耐张段,这些虽然加大了线路成本,但可以大大保障线路运行的安全性。提高绝缘子的耐雷水平,如悬式瓷瓶、针式瓷瓶、瓷横担。在雷击时发生闪络故障,故障发生点集中,进一步提高绝缘子的耐雷水平有助于提高线路的防雷能力。安装线路避雷器则是一个经济、简单、有效的措施。在变电站10kV出线端、较长且易受雷击的线路上装设氧化物避雷器或防雷金具,以及在变压器高低压侧装设相应电压等级的避雷器。穿刺型防弧金具安装方便,密封性能好,金具高压电极与绝缘导线紧密接触,多次耐受电弧烧灼,运行安全可靠,值得应用。定期检测接地网,确保接地网的接地阻值合格。加强气象部门的联系,积累资料,达到预警预报条件的气象灾害时,

提前采取防范措施,最大限度地避免和减少气象灾害所造成的损失。

(3)针对树木、外破坏等因素采取的反事故措施

加强对配电线路的巡视,做好线路的清障工作。保证线路通道符合规程要求,及时清理整顿防护区内危及线路安全运行的树木。针对违章建筑进行解释、劝阻、下发隐患通知书,并报政府部门,以明确责任。为杜绝或减少车辆碰撞杆塔事故,可以在交通道路的杆塔上涂上醒目的反光漆,在拉线上加套反光标志管,以引起车辆驾驶员的注意,对遭受过碰撞的杆塔,可设置防撞混凝土墩,并刷上反光漆。通过散发宣传单、张贴宣传画、粉刷标语等形式,宣传《电力法》、《电力设施保护条例》,对广大群众进行护线宣传和电力知识教育。在宣传教育的基础上,通过执法系统加大外力破坏特别是盗窃者的打击力度。健全线路杆塔、埋地电缆警告牌、标志牌等。与城建、土管、规划部门加强联系,配合做好安全生产中的规划、设计、施工等工作,不留电力事故隐患。

(4)针对用户因素采取的反事故措施

加强用户设备管理,对用户设备的管理不能放松。对设备缺陷要及时下发整改通知书,阐述设备故障对带来的危害,改善用户电力设备的运行水平。

(5)针对配电线路的维护、运行管理工作方面因素采取的反事故措施对配电变压器、配电线路上的绝缘子、避雷器等设备,定期进行试验、检查,及时处理设备缺陷,提高运行水平。对于柱上油开关、高耗能配变等早期投运的老旧设备,逐步淘汰。加大配网建设

改造力度,使配网结构、变电站布置趋于合理,严把设计与施工质量,提高线路的绝缘化水平,实现环网供电,提高配网运行方式的灵活性。有计划性地对线路、设备进行巡视,定期开展负荷监测,密切注意馈线、配变的负荷情况,及时调整负荷平衡,避免接头、连接线夹等因过载发热烧毁。制定并完善事故应急预案,经常开展反事故演习活动,出色完成事故抢修工作。加强业务培训,提高综合素质,建立激励机制,使运行人员思想到位、巡线到位、处理故障到位。加强线路的运行管理,做到故障原因未查到不放过,故障不彻底排除不放过。制定线路现场运行规程和各种管理制度,建立技术档案,如杆塔明细表、交叉跨越、配网结线图等。做好运行记录,如巡视检查记录、缺陷处理记录等。加强用户设备管理工作。对用户设备的管理不能放松。对重大设备缺陷要及时下发通知书,阐述设备故障对自身带来的危害,改善用户电力设备的运行水平,并报送政府安全部门。

四、结论10kV配网是电力系统与用户直接相连的重要环节,点多线长面广,运行环境较为复杂,它的安全运行水平直接影响供电企业的经济效益和社会效益。我们应重视10kV配网管理,应在实践中总结经验,要做好各方面的管理工作,并积极应用新技术、新设备,预防线路故障发生,提高线路供电可靠性,从而保证电网的安全、经济和稳定运行,更好地满足社会经济发展的需要10kV配电线路设备故障成因复杂,预防配电线路设备故障是一项长期、艰巨的任务,应通过理论、实践不断总结、发展,不断提高。它的安全运行水平直接影响供电企业的经济效益和社会效益。我们应重视10kV配网管理,

要做好各方面的管理工作,并积极应用新技术、新设备,预防线路故障发生,提高线路供电可靠性,从而保证电网的安全、经济和稳定运行,更好地满足社会经济发展的。

参考文献:

[1]配电技术标准摘要.中国电力出版社.2000

[2]宁歧.架空配电线路及设备典型故障.中国水利水电出版社.2009

[3]施夫伸.配电线路可靠性管理的探讨.吉林电力.1984年03期

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本_1

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我 市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近 年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的 安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不 但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和 生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水 平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所 发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他 单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措 施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

1城配网常见故障类型 1.1外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增长。基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。③市区规模日趋扩大,原来处于空旷地带中的高压输电线路正逐步被扩大的城市建筑物延伸包围。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。这样,要么

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施 Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0337

2021新版10KV配电线路故障原因分析及 防范措施 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进行分析,并提出防范措施。 【关键词】:10KV线路、故障、措施 【前言】:随着我县经济的快速发展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致配电线

路、设备设施功能失效,并造成停运的事件。据统计,我所在的供电所截止2012年底10kV配电线路8条,线路总长78.174km,l0kV 配电线路在当年共发生故障共12次,达到了6.5145次/km·年。因此对故障进行分类,找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂,归纳总结我认为有以下几种类型: 1、外力破坏造成线路故障 因10KV线路面向用户端,配电线路通道远比输电网复杂,交叉跨域各类线路、道路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。具体表现在以下几方面:一是经济发展带来的交通繁忙,造成道路拥挤,致使政府一再扩宽道路,使很多电杆处于有效路面上,增加了汽车撞杆事故的时有发生。二是“新农村”建设项目、“4.20”灾后项目的实施,很多施工单位在施工时往往给线路设备带来一定的

配电线路常见故障原因分析及其处理措施

配电线路常见故障原因分析及其处理措施 发表时间:2019-07-09T16:31:56.837Z 来源:《建筑模拟》2019年第20期作者:董志超 [导读] 配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。 董志超 鹤壁市天宇工程技术有限公司河南鹤壁 458030 摘要:配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。如何保证配电线路安全可靠地运行,并有效排除配电线路的故障,成为了电力系统中相关人员不得不面对的关键性问题。 关键词:配电线路;常见故障;原因分析;处理措施 引言 据相关资料显示,我国大部分城市或农村中,所配置的输电线路均存在着较大的安全隐患,在此种情况下。配电线路一旦受到外界诸多因素的影响,极有可能出现短路、停电等故障,不但对于人民生活造成困扰,也为相关企业带来不小的经济损失。 1配电线路常见故障原因 1.1自身线路故障 随着我国经济建设的不断发展,人民对于电的需求量也在逐渐加大,而由于部分配电线路使用时间过长,导致设备老化,且一部分线路的档距弧垂较大,无法对其进行及时更换,进而致使配电线路在运输电力时出现超负荷的情况。同时,配电线所配置的避雷器由于受到外在因素的不良影响,时常发生损坏,极其容易出现问题,如接地故障等,而后相关工作人员并未对其进行及时更换和维修,致使雷电发生时,避雷器的避雷效果大大降低,从而导致接地线路产生电压问题,时间一久,导线逐渐松弛,最终致使混线。除此之外,由于我国用电量的增加,而更换线路又不及时,使得原本存在的配电线路根本无法满足现在的供电需求,进一步导致了配电线路出现故障,且地方差异较大,许多地区并不能及时更换配电线路,某些偏僻地区的相关线路不符合国家对此的相关标准,致使配电变压器出现故障,最终影响配电线路的正常运行。 1.2环境因素 我国国土面积相对较大,针对我国不同地区,输配电线路工程建设需求不断增加,使得配电线路在建设过程中受到自然环境因素的影响。我国南方地区,降雨量较大且持续时间较长,容易出现潮湿及干燥等问题,我国北方地区,在线路建设过程中容易受到寒冷天气的影响,自然环境问题是建设过程中需注意的重点问题,容易引发线路故障,对人们的用电安全造成威胁。 1.3人为因素 配电线路工作人员在操作过程中,并未按照相关规范,可能导致安全隐患发生。实际操作过程中,操作人员并未断电便拔出设备,或者设置错误的参数,插接设备操作不规范等,都会导致线路安全故障发生。工作人员的业务水平及职业素养对配电线路的安全运行产生影响,若操作人员操作不当,可能引发重大安全事故。 2配电线路故障的处理措施分析 2.1提高安全防护自动化技术 随着社会主义新农村及美丽乡村建设的发展与不断向前,农村居民的生活水平得到了前所未有的提升,对生活质量的要求也越来越高。为此,我公司也跟进时代发展的脚步,不断地创新与发展,不断地融入信息化,自动化的发展,打造有特点的坚强智能电网,这些年我公司在安全防护自动化技术中已经取得了长足的进步,相关规范中也将自动化技术定义为集安全性、可靠性、经济型于一体的包含现代化设备以及智能化系统的,实现智能化变电的体系结构。配电网安全性能要与时俱进,与现代科技相结合,以便于提高安全防护自动化技术。因此我们需继续提高安全防护自动化技术。 2.2线路质量问题控制方法 配电线路设备及电网运行情况展示实时监测,输配电设备及输配电网络,运行过程中需要对其进行跟踪及诊断,从而将安全隐患排除,防止线路故障发生,维持输配电线路运行稳定性。线路在铺设后需选择管理模式,部分线路依旧采取人工管理模式,该管理模式相对落后,可利用智能管理方式,将停电问题有效处理,将故障范围进一步缩短,使配电线路质量进一步提升,保障线路运行稳定性。配电线路设备需进行标记,我国不同地区配电网络利用范围不断扩大,乡镇及农村地区用电量进一步增加,输配电支路及输配电节点需要适当增加,缓解负荷压力,但也会增加一定的检查难度,使线路巡逻时间延长。杆塔设备编号存在模糊不清问题,导致线路检修过程更加顺利。针对此类问题,配电线路设备在故障排查过程中,需强化对杆塔设备的命名,从而使检查工作更加顺利,对杆塔及配电位置进行有效定位。 2.3人为问题处理方案 配电线路存在的安全问题在查找过程中,需根据地区环境情况及输配电质量问题等展开综合分析,工作人员需注重自身职业素养的提升,不断优化技术方案。实际工作中,工作人员需求强化对配电线路的管理工作,观察线路的运行情况,防止配电网出现故障。工作人员需要重视道德修养,在配电网线路维护过程中,需根据技术标准展开工作,避免人为失误操作导致配电线路存在安全隐患。输配电线路在施工过程中,需强化对施工质量的管理,验收工作需做好质量控制,从而使风险进一步规避。工作人员需展开检修工作,对村子的问题及时处理,并将线路故障修复,电力公司需在一定时间召开组织会议,从而使工作人员的职业素养提升,并改善线路操作能力。智慧电网建设的不断深入,配电系统智能化水平提升,检修人员的技术要求进一步提升,在培训过程中,需掌握新型电气设备的隐患类型,明确快速处理的办法。制定完善的管理制度,使相关人员根据规范化的标准展开线路维护。为保障工作人员的积极性,可以调整绩效,使其意识到配电线路运行的安全性的意义,保障配电线路的稳定运行。 2.4加强线路定期巡视清理工作,完善管理体系 若想尽可能的减少配电线路的故障就必须做好管理工作和检修工作,唯有将线路的维护工作落实到实处才能更好的对故障进行预防。对此,在配电线路建设到竣工的这段时间,电力企业一定要积极做好各方面的检查工作,积极细心做好各个环节,防止施工中埋下后续的故障隐患。在竣工的后期阶段,相关部门一定要加强巡视工作,对出现故障的线路要及时上报抢修,后续也要对出现故障的线路进行着重

10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其

他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增

10kV配电线路故障排除及处理措施 钟小军

10kV配电线路故障排除及处理措施钟小军 发表时间:2018-07-03T10:29:10.700Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:钟小军 [导读] 摘要:在10kV配电线路实际运行的过程中,往往会受到多种外界因素的影响,进而在很大程度上增加了配电线路出现故障的几率。(国网山西省电力公司阳高县供电公司山西大同 038100) 摘要:在10kV配电线路实际运行的过程中,往往会受到多种外界因素的影响,进而在很大程度上增加了配电线路出现故障的几率。对于10kV配电线路来说,线路短路故障是其众多故障中最常见和危害性最高的故障。如果配电线路出现了短路故障,就会将配电线路中的电流大大增加,进而在一定程度上损坏配电线路中的其它部件,最终使得整个配电线路出现连贯性的故障和问题。本文主要分析了10kV配电线路故障排除及处理措施。 关键词:10kV;配电线路;故障;措施 10Vk配电线网电能输送运行的安全顺利,对促进生产、生活高质量用电,提高电力客户的满意度有积极的作用,因此,加强管理,提高技术措施,及早排除故障显得非常重要。10Vk配电线路经常发生故障会对人们的日常生活、生产等方面造成较大的威胁,常见的配电线路故障有线路短路故障、线路超负荷故障、单相接地故障等,故障发生会影响电网的安全运行,严重时甚至会造成电网大面积停电、火灾等电力安全事故,后果非常严重。笔者结合实际经验,从配电线路常见的故障类型分析入手,对10kV配电线路故障排除及其处理措施提出了几点思考。 1配电线路常见的故障类型相关分析 1.1线路短路故障及其原因相关分析 对于配电线路来说,比较常见并且危害性较高的一类故障就是线路短路故障。一旦线路出现了短路故障,就会使得线路中的电流在瞬间增大,从而使得线路中的其它部件受到损坏,进而引发连贯性的故障,最终将故障的影响范围进一步扩大,造成更加严重的后果与影响。之所以会发生线路短路故障,其主要的原因是线路的绝缘层出现了脱落以及电位导体短接等问题引起。而对于不同的线路来说,其都会有一个绝缘层实现对线路的保护。而一旦线路的绝缘层由于某种原因出现了老化以及脱落的问题,那么就会使得绝缘层的绝缘效果逐渐丧失,进而使得绝缘层对线路的保护作用逐渐降低,最终引发配电线路的短路故障。 1.2线路接触故障及其原因相关分析 在10kV配电线路的实际运行过程中,如果遇到了线路接触不良以及安装设备不规范等情况,都会使得配电线路出现线路接触故障。会造成线路接触故障的原因主要是,由于配电线路受到过负荷的影响与作用,使得其温度不断升高,进而使得配电线路的氧化腐蚀情况进一步加剧,这时,线路接线头就会受到一定程度上的破坏,从而使得配电线路出现了老化问题,最终使得配电线路发生线路接触故障。除此之外,如果配电线路以及供电设备之间的接触出现了不良情况,则会使线路接触电流经过的时候,出现电阻过大的问题,进而使得电流经过的线路故障位置温度逐渐地升高,不断增大了接触点的温度,最终使得线路出现了烧断现象,进而引发更加严重的线路接触故障。 1.3线路超负荷故障及其原因相关分析 由于配电线路在实际运行过程中,会受到一定过电流量的冲击。也就是要在线路能够承受的安全载流量范围内,对配电线路的电流加以设计。而如果线路所承受的电流量远远超过了其自身的承受能力,就会出现电流过载问题,也就是超负荷故障。而一旦配电线路因为超负荷的电流经过时,就会将配电线路进一步损坏,使得线路的温度很大程度上升高,进而引发火灾事故以及其它电力安全事故。 1.4线路接地故障及其原因相关分析 一般来说,配电线路常常会发生单相接地一般多为树木引起,同时,在一些运行周边环境比较复杂的地方,也会发生这一现象,进而由于树枝造成导线刮损,便发生了单相地接故障。从而使配电线路中的相线与大地相连,造成整个配电线路就逐渐形成了一个负载回路,对人员和设备的安全造成隐患,严重者甚至会将配电设备烧毁,最终导致配电网应设备故障跳闸,甚者将引发更加严重的电力安全事故。 1.5线路雷击故障及其原因相关分析 对于配电线路来说,比较常见的自然故障之一就是雷击故障。而由于配电线路在运行过程中,会因为外辐射电荷的作用,逐渐形成一个电场,进而在遇到雷雨天气时,聚集电荷比较多的地方,就很容易遭受雷击跳闸,最终使得配电线路无法正常运行。 2 10kV配电线路故障排除方式 2.1做好配电线路的运行管理及日常维护工作 在10kV配电线路的运行管理中,需要充分掌握各设备内中结构及所处的环境,同时还要仔细巡视设备结构是否存在缺陷,一旦发现存在缺陷应及时处理,为后期的检修工作提供依据。在夏季,考虑到雷雨较多,因此需要按照相关要求安装避雷器。另外,我们还要定期对电压和绝缘电阻进行严格检查,对于存在缺陷的避雷器,应及时进行更换。此外,要不断提升操作人员的职责和义务,加强配电线路的巡视和日常维护。通过日常维护来确保配电线路安全可靠运行,延长设备线路的使用寿命,对于老化的设备线路,应结合实际情况及时做好整改计划。 2.2加强配电线路的改造 在10kV配电运行工作中,需要设置专人负责项目管理,加强工程项目全过程(包括项目需求、设计、施工和竣工等)的从参与和跟踪,且要严格把好配电线路的设计质量关,对于一些旧线路和不合格的导线,我们需要及时进行更换。且对于施设计中不合格的设备,应及时进行返工处理,并严格禁止假冒伪劣产品的进入市场。除此之外,还要加强竣工验收,对施工后存在的线路故障问题进行认真整改。 2.3防止外力的破坏 在10kV配电线路工作运行维护中,需要防止外力的破坏。由于10kV配电线路长期处于外界环境中,故很容易遭受外力破坏,因此,需要做好防止外力破坏的排除措施,具体来说,主要包括以下几方面:(1)做好警示工作,加大爱护电力设施的宣传力度。(2)对违章行为进行劝阻。执法部门应这种破坏配电线路的违章行为和一些盗窃电力设备的行为进行劝阻,若劝姐无效,执法部门应加大打击力度。(3)企业要定期开展教育宣传工作,大力宣传《电力设施保护条例》、《电力法》等法律法规,使得人们及单位及时认识到10kV配电线路保护的重要性。 2.4合理有效地运用相关仪器设备 要想及时、有效地发现和排除10kV配电线路中常见的故障,相关工作人员就应该将相应的电气设备合理地安装在配电线路上,常见的

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施 摘要:文章分析了当前10 kV配电线路运行中存在的问题,从配电线路运行故障 常见的问题入手,对电力线路运行的安全问题相应措施分析,以期促进电力事业 的发展,并进一步对如何提高10 kV配电线路故障的排除措施进行了具体的阐述。文章结合10kV配电线路运行的实际情况,分析了配电运行的故障以及薄弱点, 提出了相应的防范措施,以保障10 kV配电网的运行安全。 关键词:10 kV配电线路;运行故障;防范措施 1.前言 我国的电力产业结构随着经济技术的发展而不断变化,综合实力也逐渐增强。近年来,每年的供电量增长速度几乎都是10%,所以,对配电网的要求也越来越高。如果10kV配电网的设备或线路发生故障不仅会导致供电企业经济效益减少,而且会影响居民正常的生活与生产,探讨其产生的原因及解决措施是至关重要的。10kV配电网做为电力系统非常重要的组成部分,其不仅包括城市中的供电线路, 同时还包括乡村中的供电线路,10kV配电线路将电网与用户很好的连接在一起, 直接为用户输送电能,在电网中是其他线路所无法取代的,所以10kV配电线路 运行的稳定性和安全性直接关系着客户的用电安全和可靠。10kV配电线路由于分 布的范围较为广泛,线路较为复杂,而且长期处于露天环境中,受到气候条件、 地理条件及外部条件的影响较大,所以很容易发生故障,此线路节点较多,进行 排查存在较大的困难,所以一旦10kV配电线路发生故障,则会导致无法估量的 损失。近年来,电网的不断改造,使10kV配电线路的运行的质量和性能都有了 较大的提升,但运行过程中还存在着一些问题需要我们去重视和解决,从而使线 路的安全得以保证 2.10kV配电线路故障原因分析 2.1受到自然因素的影响 自然灾害影响最主要的因素在于雷击现象,由于10kV配电线路在设计过程中依据架空形式,如附近没有较高的建筑物或构筑物予以遮挡,会遭受到雷击,导 致配电线路故障,这是因为绝缘水平较低、导线接触不良、避雷装置不够合理及 接地电阻不达标等原因。除此之外,随着绿化程度不断提高,为城市市容建设提 供帮助的同时,对10 kV配电线路造成了一定的不良后果。绿化建设过程中,树 木生长对配电线路造成一定的干扰,一旦遇到雷雨天气、大风天气时,大风会刮 断树木到导线上,导致断线事故,还有一部分线路松弛,大风吹动造成距离不够 导致导线被烧断,此时就会造成配电线路负载增加的现象,如果不予以及时处理,便会引发配电事故,对人们安全用电及人身安全造成一定的影响及威胁。 2.2受到人为因素的影响 输电线路发生损坏,人为因素是不可或缺的,在对于配电线路进行管理的时 候离不开人的管理,所以相关的管理人员没有足够的安全意识,对于配电线路的 管理工作缺乏足够的认识,这样就会导致很多人为的破坏的产生。特别是由于来 往车辆非常多导致的线路故障的发生。由于配电线路很多是架空在一些空旷的区 域或者是路边的,这样如果道路宽度不够,就会影响往来车辆的行驶,在行驶过 程中可能会撞到电线杆,从而导致配电线路出现短路的现象。此外伴随着社会的 不断发展,城市化进程不断加快,为了满足社会发展的需要,一些市政工作的建 设力度在逐渐增大,由于一个工程在具体的施工过程中由于工程需要会进行施工 挖掘,如果在挖掘过程中触碰到埋在地下的电缆就会引发线路发生故障,还有人

10kv配电线路常见故障原因分析及防范措施

10kv配电线路典型故障原因分析及防范措施

摘要 10kV架空配电线路由于长期处于露天运行,又具有点多、线长、面广,结线方式复杂多变等特点,因此运行中的10kV架空线路经常容易发生故障。这不但影响广大市民的正常生产、生活用电,而且还给供电企业造成了经济损失。近年来,经过大规模的配电网基建改造,高低压配电线路网络结构有了明显的改观。但从近几年来实际运行看,仍然存在许多的问题。文章就10kV架空配电线路常见故障及防范措施方面进行以下探讨。本文对10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 关键词:10kV架空配电线路;故障分析;防范措施

目录 摘要 ........................................................... - 1 -引言 (1) 1.城配网常见故障类型 (2) 1.1外破造成的故障 (2) 1.2自然灾害造成的故障 (2) 1.3 树木造成的故障 (2) 1.4 用户产权设施造成的故障 (3) 1.5 配电设备方面的因素 (3) 1.6 管理方面的因素 (3) 1.7一般故障分析 (4) 1.71配电线路故障月度统计 (4) 1.72配电线路故障年度统计 (4) 1.73配电线路故障类别统计 (4) 1.74配电线路故障原因分析 (5) 1.8常见故障及其原因 (7) 1.81季节性故障 (7) 1.82外力破坏 (8) 1.83线路施工质量与技术方面存在问题 (8) 1.84运行维护经验不足,巡视检查不能到位 (9) 1.85设备陈旧、使用年限长 (9) 2.10KV配网故障的防范措施 (10) 2.1针对天气因素采取的反事故措施 (10) 2.2针对外破采取的反事故措施 (10) 2.3加强配电线路的维护、运行管理工作 (11) 2.4针对环境采取的措施 (11) 2.5采取的其他措施 (12) 2.51.强化运行管理 (12) 2.52.加强线路防外力破坏工作 (12) 2.53.加强检修力度 (13) 2.54.加强线路改造 (13) 2.6反事故措施 (13) 2.61.做好六防工作,即风、汛、雷、树、寒、暑 (13) 2.62.防外力破坏措施 (13) 2.63.施工及运行维护管理措施 (14) 2.7应用新技术新设备 (14) 结束语 (15) 致谢 ............................................... 错误!未定义书签。参考文献 ........................................... 错误!未定义书签。

配电线路的故障原因及处理

配电线路的故障原因及处理 发表时间:2017-12-30T08:00:06.043Z 来源:《电力设备》2017年第25期作者:范家华 [导读] 摘要:在电力配电线路铺设完成后,进入正式传送电源的工作中,往往并不是一帆风顺的,由于一些不可控因素的出现,或是由于配电线路自身或是由于外部环境问题,都有可能造成电力传输过程中的中断,通常情况下,这些突发性状况的出现,都会给用电企业和部门造成严重损失,由于缺乏必要的防护措施和急救方案,这种损失可能会上升到人身安全与财产方面。 (国网河南省电力公司虞城县供电公司 476300) 摘要:在电力配电线路铺设完成后,进入正式传送电源的工作中,往往并不是一帆风顺的,由于一些不可控因素的出现,或是由于配电线路自身或是由于外部环境问题,都有可能造成电力传输过程中的中断,通常情况下,这些突发性状况的出现,都会给用电企业和部门造成严重损失,由于缺乏必要的防护措施和急救方案,这种损失可能会上升到人身安全与财产方面。由此可知,对电力配线配电线路的安全进行保障,将对企业的建设发展、用电人员的人身安全有建设性的意义。 关键词:配电线路;故障原因;处理方法 1配电线路常见故障分析 1.1短路故障 目前,短路故障是较为常见的配电线路故障。一旦发生该类故障,就会引起线路跳闸,严重时则会造成大面积的停电。导致该类故障出现的原因有较多,既可能与自然环境有关,也可能与人为因素有关。例如,城市配电线路通常在道路两侧,周围如果发生交通事故就可能导致电杆折断,进而导致配电线路遭受损坏。而在天气较为恶劣的情况下,电杆也可能被折断,并引起线路绝缘损坏或线路相连或碰撞,进而导致线路短路。 1.2接地故障 在配电网中,也时常发生线路接地故障。一方面,线路金属材料如果与潮湿地面接触,就会发生单相线路接地故障。另一方面,如果线路之间的有效安全距离不足,也容易发生接地故障。比如在山区架设的配电线路就可能因树木生长而出现这一问题,城市架设的配电线路则可能因建筑施工而出现这一故障。一旦发生接地故障,不仅会导致电力系统无法正常运行,还有可能引发人员触电。 1.3变压器故障 在配电系统中,变压器将起到转换和调控电压的作用。确保变压器进行合格电压的转换,才能使用户的安全得到保证。但实际上,配电线路也会发生变压器故障,以至于整个配电系统受到损坏。而变压器故障的产生,与其工作环境恶劣和企业管理不足有着直接的关系。长期处在超负荷运行状态下,变压器则会出现老化失灵等情况,从而导致配电线路出现故障。 2如何应对配电线路故障 2.1做好恶劣环境下预警防范工作 在当前的工作中,我们一般坚持将破坏程度降到最小的原则,基于此,如何做好预警防范工作,在故障形成前,对破坏力度进行最大程度的减少就成为了当前重中之重的任务。在预防恶劣环境的过程中:①要通过各种途径对恶劣环境的到来进行及时警惕,不仅需要技术人员提高其自身技能,通过应用计算机技术进行具体分析,对可能出现的天气状况进行及时防范,同时,还需要积极采纳当地气象部门所给出的天气预报。②定期对电力设备进行检修也是有效手段之一,对配电线路运行过程中的潜在威胁进行及时排除,及时更换其受损和老化设备,减少雷雨天气中的作业,不仅可以有效提高工作效率,还可以对人身财产安全进行有效保障。 2.2做好配电线路安装过程中的工作 在配电线路安装工作的前期准备中,需要有关技术人员提高其技术规范,科学有效的对配电线路安装进行合理操作,同时相关技术人员,应该结合其实际情况,进行实地考察,对当地的电网铺设工作进行最佳整合优化,实现由传统配电线路网络到现代配电线路网络的过渡。在配电线路线路的选取工作中,需要对其线路质量进行严格把关,确保其线路生产符合国家生产规范要求,对于囤积的传统配电线路进行及时淘汰,更换最新产品,保证配电线路,线路质量与配电线路设备相配套。在配电线路安装过程中,需要对安施工工作人员的行为进行规范,保障施工过程质量,减少施工过程中存在的隐患。在配电线路施工的后期工程中,着重点是对配电线路设备进行定期维修与检测。 2.3强化对人为破坏的防范 当前我国,许多人为配电线路的原因在一起,思想认识不足,对于电力的重要性认识不到位,因此需要加强对其思想引领教育。在一些经常性出现人为偷盗电线的地区,有关电力部门需要加强电力安全宣传,可以开展相关电力安全讲座,向人们普及用电和护电小常识,加强人们对电力安全重要性的意识,提高人们保护电网的自觉性;加大对举报偷窃配电线路行为的奖励,鼓励人们对偷电行为采取零容忍态度,自己充当电网的守卫者;同时有关部门要加强打击力度,对于一些恶意破坏电网的行为进行严厉打击与处罚,并规范相应的法律法规,对恶意破坏者形成一定的威慑力;同时有关部门应加强对配电线路电网的巡视力度,并设置相应的监控区,对不法行为进行全面防控,在监管工作队伍内部形成轮班制度,实现24h全面无死角坚守。 2.4对自然灾害进行有效应对 在应对自然灾害中,不仅要对其出现的时间和地点进行有效预防,同时,还需在配电线路修建过程中,实施有效的工程建设。在对配电线路线路进行前期规划设计时,其铺设路线的选择极为重要,在对其路线进行选择时,通常情况下,应在最小工程量的同时,选择相对平坦易行和自然灾害发生率较低的地区,减少地理环境对线路铺设的影响,同时,在铺设路线选择余地较小、且遭遇自然灾害的可能性较大时,就需要加强其电网防护设备的修建工作;同时,对于可能出现的雷击的区域,应该完善其避雷设备,保障避雷针与接地网等避雷装备的安装。尽量将电网设置在平坦区域,减少恶劣条件下周围杂物对电力运行通畅造成的不良影响。 2.5完善配电网络 对配电网络进行完善主要可以从以下两个方面入手:①对原来配电线路的接线方式进行改善,如线路的迂回和倒送不足等,保证线路接线方式的优良和运行安全。如果条件允许,可将地区的开环网络改成闭环网络,在辐射型电力网中,可以根据有功功率损耗最少对网络进行分割。②要对网络的线路结构进行调整,保证线路的布局更加合理。在配电线路中,随着输送功率的不断在增加,旧线路不能承受增加的功率,线路出现受损情况,遇到这种情况的主要改进方法是跟换截面积较大的导线或者加装复导线,使线路的输送容量增加。

10KV配电线路故障原因分析及防范措施(最新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10KV配电线路故障原因分析及 防范措施(最新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

10KV配电线路故障原因分析及防范措施 (最新版) 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进行分析,并提出防范措施。 【关键词】:10KV线路、故障、措施 【前言】:随着我县经济的快速发展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致配电线

路、设备设施功能失效,并造成停运的事件。据统计,我所在的供电所截止2012年底10kV配电线路8条,线路总长78.174km,l0kV 配电线路在当年共发生故障共12次,达到了6.5145次/km·年。因此对故障进行分类,找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂,归纳总结我认为有以下几种类型: 1、外力破坏造成线路故障 因10KV线路面向用户端,配电线路通道远比输电网复杂,交叉跨域各类线路、道路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。具体表现在以下几方面:一是经济发展带来的交通繁忙,造成道路拥挤,致使政府一再扩宽道路,使很多电杆处于有效路面上,增加了汽车撞杆事故的时有发生。二是“新农村”建设项目、“4.20”灾后项目的实施,很多施工单位在施工时往往给线路设备带来一定的

(技术规范标准)配电线路故障在线监测系统技术规范书

10kV配电线路故障定位及在线监测(控)系统 技术规范书 批准: 审核: 拟制:

总则 1.本“规范书”明确了某城市供电公司配电线路故障定位及在线监测(控)系统的技术规范。 2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。 1.1 系统概述 配电线路传输距离远,支线多、大部分是架空线和电缆线,环境和气候条件恶劣,外破、设备故障和雷电等自然灾害常常造成故障率较高。一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者一条线路距离较长,分支又多,呈网状结构,查找故障,非常困难,浪费了大量的人力,物力。 配电线路故障定位及在线监测(控)系统主要用于中高压输配电线路上,可检测短路和接地故障并指示出来,可以实时监测线路的正常运行情况和故障发生过程。该系统可以帮助电力运行人员实时了解线路上各监测点的电流、电压、温度的变化情况,在线路出现短路、接地等故障以后给出声光和短信报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、线路对地电场、接地尖峰电流的变化情况并绘制历史曲线图,用户根据需要还可以增加开关位置遥信采集、开关遥控、远程无线抄表和无功补偿柜电容投切等功能。 故障定位及在线监测(控)系统还可以提供瞬时性短路故障、瞬时性和间歇性接地故障的在线监测和预警功能,以及故障后事故分析和总结功能。 1.2 总体要求 1.2.1当线路正常运行时:系统能够及时掌握线路运行情况,并将线路负 荷电流、首半波尖峰突变电流、线路对地电场等线路运行信息和太阳能 充电电压、电池电压等设备维护信息处理后发送至主站,在主站能够方 便地查询有关实时信息和历史数据。为及时掌握线路故障前的运行状态,

10kV配电线路故障原因分析及防范措施(2021版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 10kV配电线路故障原因分析及防 范措施(2021版)

10kV配电线路故障原因分析及防范措施 (2021版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 0引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV 线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV 配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1城配网常见故障类型 1.1外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极

配电线路故障排查案例

配电线路故障排除案例 10kV线路事故跳闸,是配电线路中最常见的一种事故。其原因很多:雷击、人为及设备本身问题都可能出现跳闸事故。跳闸后,该线路全线停电。给供电企业和受电企业都将带来不同程度的经济损失。故应迅速组织人员查清事故原因,隔离事故点,缩小事故围,尽快恢复送电。 抢修线路事故的查找要点: (1)查找前应和调度联系,了解该线路继电保护动作情况,对判断事故恢复围有很大帮助。 (2)必须进行全线路检查,不留死角。 (3)查找时应多看、多问,特别是要向沿线群众询问,有许多跳闸事故发生时群众看到了,但痕迹不明显,如自己查找不易发现。 (4)要时刻保持通信联系,及时收集群众报修信息及各供电营业厅反馈的信息,这样能帮助快速查到事故。 (一)线路断线事故排除案例 1. 绑线松动、导线磨损造成断线事故 某村通往水泵房的低压线路是16mm2铝线,突然发生一相断线,使正在排灌的水泵停止运行。 事故后,经电工检查,发现是通往泵房的4#杆(直线)瓷横担上的导线绑扎不牢,由于绑线松,使导线和瓷担发生摩擦,久而久之,发生破股断线。 低压导线固定在绝缘子上,要求用绑线进行绑扎,并且绑扎方法要按规定执行。固定处的绝缘强度和机械强度不受损伤,固定程度必须符合要求,长期运行后不松脱。这次事故的主要原因是绑线不符合要求,不是按标准规定绑扎的。横担绑线处松,所以导线与瓷担间发生摩擦,使导线磨断四股后发生断线。 改进措施 (1)严格施工要求,在线路架设时,必须对导线按规定进行绑扎,要求在导线弧垂调整好后,要用直线杆式绝缘子的固定绑扎法,把导线牢固地绑在绝缘子上(瓷横担两端的槽),绑扎时应先在导线绑扎处缠150mm的长铝带,以防因摩擦或在绑扎时损坏导线。 (2)认真做好验收工作,新架设线路在运行前要进行登杆检查。 (3)农村电工应加强对低压线路的巡视检查,尤其是在风雨天要进行特殊巡视,发现缺陷,要及时消除。 2. 导线折弯造成断线事故 晚上突然有的灯灭,有的红,有的亮,村电工立即到配电室检查配电设备,隔离开关一相熔丝熔断,判断为线路接地短路故障,随即进行线路巡视。发现低压线路4 # ~ 5# 杆之间

配电线路常见故障及处理方法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/737454095.html, 配电线路常见故障及处理方法 作者:杨亮 来源:《科学与信息化》2016年第19期 摘要我国的综合经济建设发展离不开电力资源的支持,综合配电线路的有效规划,可以有效地提升配电电力负载荷密度规划水平,提升用电的支持增长速度,不断完善载重配电标准。按照配电网线路的实际密度标注,合理的分析电网配电过程中可能出现的各种故障问题,合理的分析配电规划的相关处理特点和处理方式,明确实际故障处理重点,分析适合配电网电路线路故障有效处理的办法。本文将针对实际配电线路的相关处理故障问题点进行合理的分析,充分研究配电线路实际的处理有效办法。 关键词配电线路;故障;处理办法 引言 随着我国综合经济的快速增长,电力负载荷水平密度逐渐增大,人们对于用电的需求量不断增加。重载化的馈线量逐步增多。为了有效完善实际电网的建设标准,需要根据实际网络构建水平,合理的改善实际有效电网的供电能力,不断降低实际可能发生的故障问题,对供电能力进行有效提升,确保配电线路的故障处理合理性。 1 我国电网配电线路可能存在的问题 1.1 网络构件水平不足 我国的电力网络构架水平不足,没有对电源网进行城市网络的全覆盖。配电网络存在较多的技术难题,配电网供电输电受到严重的额制约。一些故障问题需要及时有效地进行改善,一些放射性重载线路无法进行合理的供电。 1.2 农村配电供电难的问题 农村配电供电存在一定的问题,一些农村线路中往往地势分布成放射性方式,住户多,划分松散,半径长,为了保证农村配电的全覆盖,往往需要耗费更多的电力资源,在长距离配电过程中,容易造成一定的问题。当停电故障发生时,对农村的配电供电影响较大,农村配电维修难度大。 2 配电故障的有效处理办法 2.1 线路故障配电处理

10KV配电线路故障原因分析及防范措施

编号:SM-ZD-72409 10KV配电线路故障原因分析及防范措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

10KV配电线路故障原因分析及防范 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进行分析,并提出防范措施。 【关键词】:10KV线路、故障、措施 【前言】:随着我县经济的快速发展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致