文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MCGS控制AI518做温控曲线

MCGS控制AI518做温控曲线

MCGS控制AI518做温控曲线
MCGS控制AI518做温控曲线

用MCGS将AI518改成AI518P

AI518P为程序温控表,通过设定参数可以实现温度的曲线控制,这个曲线的实质就是SV 值的曲线变化,和测温的值无关。而AI518为温控表,将温度恒温到设定的SV值,为固定值。

我看过一个是用MCGS和AI518P通信,用MCGS将控温曲线的数据C1、t1、C2、t2…等传送到AI518P中,然后在用AI518P做温度的曲线控制。个人感觉用AI518,用MCGS给AI518的SV值一个曲线变化的值就可实现AI518P的控温曲线。既有了MCGS,还用AI518P 就有些浪费了。

1、添加变量

2、建立MCGS与AI518的数据连接

(1)添加串口设备

(2)设置串口设备属性

(3)连接设备和变量(SV的值要用R00地址,不可用V2-给定值SV,否则MCGS给的SV值会自动变回手动设置值或默认值。)

3、制作画面

(1)新建画面

(2)窗口0画面

实时曲线属性

标签属性

开始按钮属性

暂停按钮属性

继续按钮属性

停止按钮属性

设置按钮属性

(3)窗口1画面

确定按钮属性

输入框属性

这是第一个输入框,后面的以此类推,第一行依次为C1、C2、C3、C4、C5;第二行依次为T1、T2、T3、T4、T5。

4、脚本编辑

(1)设定循环脚本的循环时间

(2)设定循环条件表达式

(3)脚本程序内容

IF data2 = 0 THEN

IF T1 > 0 THEN

data = ( C2 - C1 ) / ( T1 * 600 )

IF data1 < ( T1 * 600 ) THEN data1 = data1 + 1

SV = C1 + data * data1

ELSE

data2 = 1

data1 = 0

ENDIF

ELSE

data2 = 1

data1 = 0

ENDIF

ENDIF

IF data2 = 1 THEN

IF T2 > 0 THEN

data = ( C3 - C2 ) / ( T2 * 600 )

IF data1 < ( T2 * 600 ) THEN data1 = data1 + 1

SV = C2 + data * data1

ELSE

data2 = 2

data1 = 0

ENDIF

ELSE

data2 = 2

data1 = 0

ENDIF

ENDIF

IF data2 = 2 THEN

IF T3 > 0 THEN

data = ( C4 - C3 ) / ( T3 * 600 )

IF data1 < ( T3 * 600 ) THEN data1 = data1 + 1

SV = C3 + data * data1

ELSE

data2 = 3

data1 = 0

ENDIF

ELSE

data2 = 3

data1 = 0

ENDIF

ENDIF

IF data2 = 3 THEN

IF T4 > 0 THEN

data = ( C5 - C4 ) / ( T4 * 600 )

IF data1 < ( T4 * 600 ) THEN data1 = data1 + 1

SV = C4 + data * data1

ELSE

data2 = 4

data1 = 0

ENDIF

ELSE

data2 = 4

data1 = 0

ENDIF

ENDIF

IF data2 = 4 THEN

IF T5 > 0 THEN

data = ( C1 - C5 ) / ( T5 * 600 )

IF data1 < ( T5 * 600 ) THEN data1 = data1 + 1

SV = C5 + data * data1

ELSE

data2 = 0

data1 = 0

ENDIF

ELSE

data2 = 0

data1 = 0

ENDIF

ENDIF

5、最后将窗口1设为启动窗口就行了。

下图为模拟运行时的图

下图为实际图,没有使用浴控温,PV一直为室温,SV按设定曲线变化。

相关文档