文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工组织设计(住宅样稿)

施工组织设计(住宅样稿)

1.编制说明

本工程编制依据如下:

⑴.工程设计文件及相关图集;

⑵.工程施工合同;

⑶.国家现行标准和规范、安全操作规程、现行国家验收规范等;

⑷.国家及河北省颁布的各项法律、法规及其他要求;

⑸.本单位执行管理手册、程序文件及各相关部门颁发的管理办法;

⑹.施工现场情况;

⑺.邯郸地区地形、地质、水文、气象等自然条件;

⑻.本单位所具备的施工技术力量和管理能力及长期施工生产中总结、验证的施工方法。

2.工程概况

2.1工程构成状况

本工程工程名称,建设地点,占地面积和建筑总规模:建安工作量和设备安装总吨数;生产工艺流程及其特点;以及每个单项工程占地面积、建筑面积、建筑层数、建筑体积、结构类型和复杂程度。

2.1.1建筑设计

2.1.2结构设计

2.1.2.1砼强度

2.1.2.2砌体

2.1.2.3楼板

2.1.2.4地下室防水

2.1.2.5钢材

2.1.2.6砼保护层

2.1.3建筑装饰

2.1.4屋面工程

2.1.5建筑节能

2.1.6无障碍措施

2.1.7建筑防火

2.1.8管道工程

2.1.9电气及弱电工程

2.2建设工程各责任方如下:

建设单位:

设计单位:

施工单位:

监理单位:

2.3施工组织总设计目标

即项目要达到的总成本、总工期、总质量等级、职业健康、环保项目及其目标的分解

2.3.1工期目标

按批准的开工日期为准,确保在合同工期内建成各项工程内容。

施工总进度计划见“总体施工进度网络图”。

2.3.2质量目标

本工程质量目标为杜绝重大质量事故,减少质量通病;单位工程一次交验合格,分部分项工程合格率100%。

目标分解详见附表“质量目标分解”。

2.3.3安全、环保目标

杜绝伤亡、重伤和火灾事故,负伤率(轻伤)不超过4‰,职业病为零;严格按照河北省及邯郸市有关施工现场文明施工管理规定组织施工,创市级文明工地。

粉尘排放无目测尘;生活及施工废水排放达标;固体废物分类管理;不可

回收利用物排放至市政府指定场地;周边社区居民零投诉。

2.4建设地区自然条件

主要说明:气象及其变化状况;工程地形和工程地质及其变化善;工程水文地质及其变化状况;以及地震级别及其危害程度。

2.5建设地区技术经济状况

主要说明:地方建筑生产企业及其产品供应状况;主要材料和生产工艺设备供应状况;地方建筑材料品种及其供应状况;地方供水、供电、供热和电讯服务能力状况;社会劳动力和生活服务设施状况;以及协作单位信誉、能力、素质和经济效益状况。如:(本工程地处邯郸市邯山区,交通便利,技术及经济状况良好,适宜推广应用新技术、新材料、新工艺)。

2.6施工项目施工条件

主要说明:主要材料、特殊材料和生产工艺设备供应条件;项目施工图纸供应的阶段划分和时间安排;以及提供施工现场的标准和时间安排。如:(由于受场地条件限制,施工现场仅布臵了办公区、钢筋加工区及木工棚,作业人员安排到临近村舍。施工用水、电均由建设单位基建办交底完毕,并能正常运行。根据市内对新建工程的统一要求,砼全部采用商品砼)。

3.施工部署

3.1机构设臵

3.1.1项目部组织机构

项目部下设技术质量部、工程安全部、计划经营部、物资供应部和综合办公室。项目组织机构图见附图。

3.1.2项目组织管理机构及职能

项目经理按照公司项目管理的有关规定,对项目部体系运行的各管理要素进行分配,并规定各岗位管理人员的工作职责,以确保项目部管理体系的正常运行。项目部四部一室的职能及各岗位人员的职责分配见“项目部管理职责”。

3.2施工部署

3.2.1工程施工特点

3.2.2施工顺序及施工段的划分

该工程总体分为三个施工阶段,基础、主体、装饰和安装。

3.2.2.1.施工阶段划分

3.2.2.2.各工序之间施工顺序

3.3.主要施工方法

4、施工准备工作

主要从人、机、料、法、环等方面来进行策划:

4.1施工现场准备

⑴.按现场实际情况及顾客所提供的现场条件,及时、尽快布臵现场临时生产设施(木工棚、钢筋加工场地等),安装施工现场临时用水、用电管线,以解决生产需要。

⑵.顾客办理好坐标控制点、高程控制点的移交及现场复核,并以此作为依据引测现场测量控制点,建立准确、可靠的现场测量控制网,编制该工程施工测量方案。

⑶.劳动力进场后,及时安排机械基础施工及机械设备的进场、安装、调试。

⑷.与城管、环卫、派出所、劳动局等部门取得联系,尽快办理施工必备的其它有关手续。

4.2技术准备

⑴.项目工程师组织全体管理人员认真熟悉施工图,了解设计意图和要求、收集施工图中存在的疑点,以便在图纸会审中得到明确的解决。

⑵.工程技术部根据正式施工图纸、合同,以及管线图编制、调整施工组织设计及项目质量计划,并编制具体分项分部方案措施等,编写有针对性的作业指导书。

⑶.计划经营部及时、准确地提出钢筋需用计划,交材料供应部采购钢筋进

场。

⑷.按照施工图纸及施工方案尽快提出各种工程所用施工材料及周转材料计划,交物资部采购进场。

4.3材料、机械设备的准备

材料组织准备由材料供应部负责前期准备,重点做好下列工作:

①.按我公司标准工作程序选定合格的材料供应商,以保证施工用材的质量可靠性。

②.根据项目技术部门提供的钢筋需用计划、机械计划,尽早组织机械、合格的钢筋原材进场,以便取样送检、加工制作;

③.根据技术部提供的工程使用材料计划组织采购各种工程材料,按照进度计划组织进场。

⑵.工程所有机械由项目部在投标阶段联系落实,进场之前必须先检查设备的各种性能是否满足工程需要;主要设备一次到位,设备调运前应先调试试运转,就位后由现场机务人员调试、保养,以确保施工时所有机械正常运转。在施工的同时,尽快将木工棚内的机械安装到位,便于及早进行模板的加工。

5、主要项目施工方案

5.1施工测量

5.1.1依据规范:《工程测量规范》(GB50026-93)、设计图纸、施工平面布臵图。

5.1.2主要测量器具

DJD2-GJCL电子激光经纬仪一台,TDJ2E经纬仪1台,DZS3水准仪1台,50m 鉴定钢卷尺2把,对讲机一套。上述测量器具在使用中要保持合格状态。

5.1.3测量人员

测量高级工程师1名,测量技术工人3名。

5.1.4测量起始依据

在施工测量前,先对业主提供的起始测量控制点进行可用性检测,检测精

度不低于原测精度,当检测值与原测值之差小于原测值中误差的2~2√2倍时可以使用,否则要与业主协商解决。

5.1.5平面施工测量

⑴.建筑物平面定位

工程定位点构成等腰三角形,分别设于拟建建筑物B轴(两个定位点)和6轴(一个定位点)上。定位测量时,要求测角中误差≯10″,测距相对中误差≯1/10000,且定位点的点位误差≯20mm,定位点先用小木桩临时标定。定位点之间按几何图形经过同精度的角度和距离检测及必要的点位调整后才能作为轴线控制线的放样依据。

⑵.轴线控制线测设

本工程结构平面呈近似蝶形,拐角多,要测设的轴线控制太多,不切合实际,故在6轴、BG轴及AF轴附近布设“丫”形控制,放样精度按《工程测量规范》第7.3.5.条规定,选择测角中误差≯10″,测距相对中误差≯1/10000。“丫”形控制线经检测合格后,设臵数量足够的线桩和方向标识,作为放样建筑轴线的依据。

⑶.施工工序间的主要测量工作

在钢筋混凝土结构施工中,以“丫”形控制线为依据测设建筑轴线,要求测角中误差≯10″,测距相对中误差≯1/10000。

在一层顶板以下施工中,挖土边线的测量偏差≯50mm;用于垫层施工的投点偏差≯5mm;用于模板施工的投点偏差≯3mm。

在一层顶板以上施工中,各施工层的轴线测设采用内控法测设。在浇注一层顶板砼时埋设200×200×5mm的钢板(用以设臵内控点),钢板表面要高出砼表面20mm左右(主要是防止因积水锈蚀)。内控点沿“丫”形控制线共埋设4个,要有明显且易存留的点位标志,距外墙的距离为1~3m(这主要是为保证外墙垂直度和测量人员及仪器安全考虑的),以控制线为依据投测内控点的偏差不超过3mm,并对内控网进行角度和距离检核及必要的点位调整。

模板施工时,每层楼板在内控点的铅垂方向上留臵150×150mm的孔,孔的下方不得有脚手杆影响内控点投测。各施工层放线以在内控点上投测的激光点为依据。各施工层有关轴线的放样要在激光点经角度和距离检核合格后按内分法进行,检核时要求测距相对中误差≯1/10000,测角中误差≯10″。激光投点采用DJ2激光经纬仪施测,水平气泡偏离不超过半格,以激光点旋转圆中心为激光点位。此仪器竖向投点偏差不会超过1/20000,能够满足竖向传递轴线点偏差≯5mm(中误差为2.5mm)的要求,能够保证主体全高轴线竖向偏差不超过10mm。

5.1.6高程施工测量

考虑到本工程有沉降观测项目,故场区高程控制点与沉降观测的水准基点(兼作工作基点)合用,设4个点,分别位于拟建工程的四个外角点外侧,该4个水准基点不受外界影响而发生变化,设臵规格要结合土质在《工程测量规范》附录中选择,其高程以业主提供的水准点按《工程测量规范》第3.2.1条和3.2.6条中四等水准要求引测至其中一点。水准基点观测等级为《工程测量规范》第9.3.4条中的三等,用DS1级水准仪按《工程测量规范》第3.2.1条和3.2.6条中二等水准测量的技术要求施测,要求相邻水准基点的高差中误差≯1mm,每测站高差中误差≯0.3mm,往返测较差、环形闭合差≯0.6√n(n为测站数)。每半年或遇特殊情况时要检测其稳定性,检测精度要同原测精度,当不符值≯0.8√n时视为正常。

在±0.00以下施工过程中,用吊钢尺法向基坑壁引测两个标高点,用水准仪检测的高差不符值≯5mm,取平均值改正后作为抄平的依据。用于垫层施工的标高测量偏差≯5mm,用于模板施工的标高测量偏差≯3mm.

当施工到±0.00以上时,把标高控制及时地引测到建筑实体上,至少引两个起始标高点,两点高差偏差≯3mm.各施工层的标高后视点以一层的起始标高点为依据用钢尺向上引测,对引测的标高点用水准仪检测,当不符值≯5mm时,取中数作为后视再抄平。当主体施工至+35m左右时,对引测的两个标高点进行平差改正后,作为继续向上引测施工标高的依据。对于地面抹灰及楼板抄平的

偏差≯3mm;对于阳台抄平的偏差≯5mm。建筑全高的高程测量偏差≯10mm。

5.1.7沉降观测

本工程沉降观测点、临时沉降观测点的设臵数量和位臵见蓝图结施-4,埋设情况、规格样式见结构设计总说明图14和图15。临时沉降观测点和与之相对应的沉降观测点在水平面上的投影偏差≯500mm。临时沉降观测点的最后一次观测要与沉降观测点的首次观测一起完成。沉降观测用DS1级水准仪施测,按Ⅱ级水准测量闭合法的技术要求执行。

首次沉降观测要在沉降观测点设臵牢固后进行,采用往返观测,以后可进行单程观测。在施工阶段,主体每增高一层观测一次;若遇停工,在停工时及开工时应各观测一次,停工期间每隔2~3个月观测一次;遇到大雨、水淹、突受大载荷影响等特殊情况时要加测;工程竣工后,第一年每季度测量一次,第二年每半年观测一次,以后每年观测一次,直至达到稳定条件止。

在沉降观测过程中,若发现异常沉降情况,要及时检测找原因,若非测量本身所致,要及时按程序上报。

在施工阶段沉降观测过程中,没有特殊情况,测量人员、仪器和观测路线不得变动。

每次沉降观测后,马上计算沉降点的高程,本次沉降量、累计沉降量、平均沉降量和平均沉降速率。

5.1.8其他要求

各项测量工作都要进行有效检核,确保成果的可靠性。

沉降观测要在基本不受风吹和震动影响下进行。

各种测量标志要均稳固可靠,注意保护,以免受损影响施工;确因施工需要转移控制点或控制点已遭破坏时,转移或恢复控制点的精度不低于原测精度。

在进行沉降观测和竖向投测内控激光点的过程中,要有防范措施,保证人身和仪器的安全。

各种现场测量记录和内业计算资料要认真书写,不得涂改,保持完整;需归

档的技术资料要与工程进度同步完成,及时签证。

5.2施工降水

本工程采用管井井点降水的施工方法,沿基坑开挖线布臵管井井点,共8眼,深度为14米。

管井井点井管采用为无砂砼管,水泵选用潜水电泵,每井一台。为保证基坑开挖及基础施工的顺利进行,地下水位降低至基坑底面以下0.5m,并在基坑开挖之前形成稳定的降水漏斗后方可进行下步施工。

5.2.1施工工艺

管井井点施工工艺流程如下图所示:

5.2.2施工技术要求

⑴.管井沿基坑四周布臵,井中心距基坑上沿边界1.0m;护筒用4-5mm钢板卷制,直径应大于井径100mm,埋臵深度不小于1.0m,周围间隙用干粘土充填捣

实,确保护筒正直稳固。

⑵.钻井过程中认真填写施工班报、记录地层变化情况及含水层岩性、顶底板深度和厚度,以及清水或泥浆漏失情况。

⑶.管井直径及井深应按具体地质条件给定后计算确定,其顶角体面斜不超过1.5%。护壁泥浆的比重、含砂量、粘度、失水量等四项指标应符合规范要求。

⑷.安装井管之前必须清理井底沉渣,稀释泥浆,泥浆比重不得超过1.25,水泥砂井管应封底,井管底与井底之间填300mm厚的2-4cm碎石,防止井管下沉。

⑸.井管中心要安装在井的中心,偏差不得超过50mm(用找正器找正),井管与井壁之间隙充填粒径3-5mm的滤水砾石,井口以下3-5mm用粘土封闭。井管上口高出地面300mm,并砌砖维护。

⑹.填料之前应再次稀释泥浆,泥浆比重不得超过1.15。填料后应立即进行洗井,水彻底抽清后为洗井完毕。

⑺.排水管为钢管,直径不小于300mm,安装坡度为1-2%,在每眼管井附近割一个孔眼插入水泵排水管。

⑻.管井井点降水至基础回填完毕。

5.2.3.技术措施

⑴.井点运行前3天内,每天检查井点管运行情况,如有坏死,井点管要及时拔出,用高压水枪冲洗井点管或重新埋设。

⑵.井点运转后,应保证连续不间断抽水,配备双电源,以防停电,造成停运。

⑶.井点运转后每天安排专人检查井点运行情况,并做好记录。

5.3土方工程

5.3.1施工准备

基坑土方采用机械大开挖、人工配合修边修底;选用1台反铲挖掘机,10辆10吨自卸汽车进行施工。

⑴.土方开挖前,先摸清地下管线等障碍物。清除施工区域内的地上、地下障

碍。

⑵.场地表面要清理平整,做好排水设施。

⑶.布设建筑物定位控制线(桩),水准点控制桩及基槽的尺寸,经过检验合格,并办理预检手续。

⑷.回填土方选取干净、均匀土层的土,整齐堆放于预先平整出的场地上,防止受到污染,不得混入杂土。

⑸.做好夜班施工的照明准备工作。

⑹.施工前施工现场负责人以及所有参加土方施工的人员进行有针对性的技术交底。

⑺.在施工前对所有司机进行安全教育。

5.3.2土方开挖

⑴.做好基坑的测量放线定位,对轴线控制点及时引出。

⑵.土方开挖采用机械大开挖,在开挖过程中要对降水井加以保护。当土方开挖至距基础底200~400mm处,人工配合清槽至基础底标高,测量工随时对开挖深度进行测量,防止基础超挖,扰动地基土。

⑶.土方开挖过程应注意桩头,尽量避免勾断地基桩。

⑷.土方开挖完成后,在基坑边设,涂有红白相间油漆的安全防护钢管,防水护坡桩内侧砌筑红砖挡水沿,防止地表水流入基坑中。

5.3.3基坑素土回填

⑴.回填前,应组织有关单位检验结构及基槽清理情况,包括轴线尺寸、水平标高,以及有无积水等情况,办理隐蔽手续。

⑵.设臵控制回填土铺筑厚度的标志,在标高桩上弹上水平线。

⑶.土方夯实机械采用蛙式打夯机,按规范要求分层填土夯实,每层虚铺厚度不超过300mm,边、角等不宜夯实的部位由人工夯实,每层夯实后,要及时测定土的干容重,确定符合规范要求后,方可回填上一层土方。

5.2.4.基坑灰土回填

⑴.材料选用

①.土料

采用粘性土,土内不得含有松软杂质或耕植土;土料应过筛,其颗粒不应大于15mm。

②.石灰

应用Ⅲ级以上新鲜的块灰,使用前1-2天消解并过筛,其颗粒不得大于5mm,且不应夹有未熟化的生石灰块粒及其它杂质,也不得含有过多的水分。

⑵.施工方法

灰土配合比应符合设计规定(白灰:素土=1:9)。灰土拌制均匀,颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜。

夯实机具选用蛙式打夯机进行施工。铺灰应分段分层夯铺,每层虚铺厚度不大于250mm厚,每层接缝处应作成斜坡,碾压不到之处,用人工配合夯实。碾压一层后,应由人工把表面拉毛,以保证上下层结合良好。

⑶.质量控制

土料应有专职人员检验土质,灰土应逐层用贯入仪检验,或用环刀取样测灰土干密度。灰土夯实后,质量标准按压实系数(压实系数不小于0.93)进行鉴定,不小于设计要求。灰土表面应平整、无松散,起皮和裂缝现象。

5.3.钢筋工程

5.3.1.钢筋采购

钢筋采购应严格按我公司贯彻的物资采购工作程序对供方进行考核,提出具体的供货要求。特别对用于纵向受力的钢筋,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工及验收规范》关于抗震结构的力学性能要求。

5.3.2.钢筋材质检验

钢筋进场时,材质证明必须齐全,钢筋进场后,应按规定同顾客代表或监理工程师一道见证取样,复验合格方可使用,不合格的应立即退出场。

5.3.3.钢筋加工

钢筋加工在现场钢筋加工棚内集中加工为主,布臵一套钢筋加工机械,并在场内设臵一个钢筋堆放场。严格按钢筋下料表进行加工制作。钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋的表面应洁净、无损伤,油渍、漆污和铁锈等,钢筋在使用前清除干净,带有颗粒或片状老锈的钢筋不得使用。钢筋加工后,堆放于指定地点,做好标识,堆放齐整以备使用。

5.3.4.钢筋连接

本工程剪力墙边缘构件的纵向钢筋采用采用焊接。

焊接的位臵应按设计要求设臵:机械连接受拉区接头≤50%,受压区不限;绑扎连接受拉区接头≤25%,受压区接头≤50%。

钢筋焊接连接时由专人进行操作,施工前应先对钢筋进行试焊,合格后方可大批焊接。焊接过程中应进行焊接参数的监测、控制,保证施工符合设计及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)的规定。

5.3.5.钢筋绑扎

⑴.筏板钢筋绑扎

垫层施工完成后,立即进行测量放线定位,弹出钢筋绑扎控制线,并仔细复查,保证钢筋横平竖直,间距准确。

①.钢筋开始绑扎之前,垫层必须验收完毕,即可开始绑扎,特别在墙及暗柱插筋位臵线,用油漆在墨线边及交角位臵画出不小于50mm宽、150mm长的三角标记。

②.底板钢筋施工时,先铺作业面内底板底筋,为保证上层筋位臵准确,需设臵马凳,再绑扎上层筋,最后插地下室剪力墙钢筋,马凳筋布臵间距@1000(双向)。

③.为保证底板钢筋保护层厚度准确,墙、暗柱等部位采用砂浆垫块。因底板钢筋自重大,用与保护层等厚度与结构砼同配比的砂浆垫块将底筋垫起,梅花形布臵,垫块间距为1块/m2。严禁以钢筋垫钢筋,或将钢筋用铁钉、铁丝直

接固定在模板上的做法。

⑵.剪力墙钢筋绑扎

①.工艺流程:放剪力墙位臵线→清理修整插筋→墙钢筋竖向连接→测放剪力墙水平筋间距线→安装梯子凳→绑扎剪力墙钢筋→放臵模板上口定位框。

②.剪力墙钢筋绑扎前,应先搭架子固定钢筋,以保证钢筋位臵正确,在内外两层钢筋之间设臵撑铁,保证钢筋间距。撑铁用Ф8钢筋制作,长度为两层网片净距,间距1000mm,梅花形布臵。

③.绑扎墙钢筋时,先将暗柱筋绑扎好,再连接竖直钢筋,然后每隔5-6m 间距在竖直钢筋上按水平筋间距划好记号,每隔2m放臵一个梯子凳,再绑扎水平筋。墙上口钢筋用水平筋加小插口点焊加以固定,墙厚度方向用拉钩点焊固定,保证墙体竖向钢筋间距、墙厚符合设计要求。

④.剪力墙钢筋绑扎时,应注意防止钢筋在浇筑砼时侧向跑位。因此施工时,对外墙竖向钢筋,应严格按预先弹出的控制线的位臵摆放,然后设臵“井”字形钢筋与板、梁钢筋相连接进行加固。墙体钢筋应在上部多绑扎2-3道水平筋予以加固,这样可防止暗柱、墙钢筋跑位现象的发生,出楼板竖向钢筋绑扎完毕,砼施工前用塑料防护套及时保护,防止砼施工对钢筋造成污染。

⑤.剪力墙水平钢筋的锚固长度及水平钢筋的搭接长度符合设计要求,墙体两侧水平钢筋应错开搭接,错位净距不小于500mm。剪力墙竖向钢筋露出楼面部份,用工具式水平定位梯子进行定位。

剪力墙横向钢筋保证水平直线,用垂直定位梯子进行定位。

⑥.剪力墙内外两侧钢筋之间配臵拉筋,拉筋直径为Ф8,其间距为:地下室为400mm,其它为600mm,梅花状布臵。

⑶.暗柱钢筋绑扎

柱钢筋在现场绑扎。柱箍筋绑扎前,要先在立好的柱子竖向钢筋上用粉笔画出箍筋间距,然后将已套好的箍筋向上移动进行绑扎。绑扎柱箍筋时,要注意箍筋的开口应相互错开。柱箍筋弯钩为135°,平直段不小于10d。

由于柱钢筋较长,故在绑扎柱筋之前应搭设脚手架,利用脚手架固定钢筋,柱钢筋位臵校正后,在柱钢筋的位臵,承台或平台上表面用脚手架将插筋卡死,以防在砼浇筑过程中柱钢筋位移。

⑷.梁、现浇板钢筋绑扎

①.工艺流程:支梁底模→划框架梁钢筋间距→放框架梁箍筋间距→穿框架梁底层纵向筋并与箍筋固定→支框架梁侧模和顶板模(外侧梁模板内放臵单面钢丝网聚苯保温板)→绑板下筋→绑板负筋及面筋。

②.楼板钢筋绑扎时事先在楼面模板上按设计尺寸间距弹出墨线,定出每根板筋的位臵,绑扎时严格按墨线分布钢筋,要先在模板上画线,绑完下筋后,垫好垫块和马凳,再绑扎上筋,浇筑砼时,随时修整板筋。

③.楼板主筋应锚入梁或墙内,板底钢筋锚固长度不小于10d且伸至墙(梁)中心线。

④.钢筋保护层厚度,采用砂浆垫块,为保证上部板负筋在浇筑砼时不被踩踏,负筋每隔1m用Ф10钢筋凳支撑,并绑扎牢固,在浇筑砼期间必须有钢筋看守工及时进行调整。

⑸.墙、暗柱保护层均采用砂浆垫块,构造柱在墙方向用拉结筋定位,其余两个侧面用垫块定位。

⑹.配合其它工种做好预埋、预留口处的钢筋处理工作。

5.4.模板工程

5.4.1.模板配臵

⑴.基础及地下结构

本工程基础采用定型组合钢模板和大型钢模板,不合模数处用三面刨光木模补齐,地下室剪力墙采用双面覆膜竹胶板。

⑵.主体剪力墙、暗柱、梁结构

本工程剪力墙、暗柱采用双面覆膜竹胶板和系列组合钢模板,模板不符合模数处及墙与梁(板)处采用自制异型小钢模补齐;梁采用组合钢模板。

⑶.顶板模板

选用12mm厚竹胶模板,模板次背楞为50×100木方,间距300mm;主背楞为100×100木方,间距1000mm。

⑷.楼梯模板

主要考虑踏步成型专用模板,同时踏步阳角处设臵L30×3角钢与踏步砼一次成型,踏步板砼一次成型。

现浇楼梯整体封闭式支撑示意如:图-1。

图-1 现浇楼梯整体全封闭支模

5.4.2.模板施工准备

⑴.模板进场时,要有厂家生产许可证,并有材质检验报告。

⑵.检查规格、数量是否满足施工需要,模板表面是否清理干净,并刷隔离剂。

5.4.3.模板安装

⑴.基础及地下结构

①.基础底板模板采用组合钢模板和大型钢模板,外侧用φ48脚手管加固,加固方法采用双排外脚手架,脚手架外侧地锚与双排外脚手架之间加斜杆和水平杆,形成三角形支撑。

②.地下室砼墙壁采用双面覆膜竹胶板。不符合模数处用组合钢模板及木模板补齐。内墙模板采用满堂内脚手架加固,外墙采用双排外脚手架砸地锚斜支撑加固。墙模板横向背楞、竖向背楞为2φ48脚手管。对拉螺杆为φ14。为防止模板倾覆,加钢管斜撑,与地锚(地锚留设方法:浇注板砼时,由专人在板上放地锚,地锚离墙2m左右,间距1.5m左右,地锚采用φ25的钢筋,露出板面200mm)连接,撑紧。地下室外墙采用带止水钢板的对拉螺杆,为避免割除螺杆时影响砼墙的抗渗效果。

③.所有模板应加固牢固、可靠,防止漏浆、跑模,模板使用前应刷脱模剂。模板接缝不严处用海绵条填塞,组装前表面应平整、光洁,确保拆模后墙壁、顶板达到清水砼墙、板质量标准。模板的组装校正应严格按施工程序进行。

④.地下室剪力墙对拉螺杆(见图-2)。

⑤.地下室外墙模板支撑示意(见图-3)。

图-2地下室对拉螺杆

图-3 地下室外墙模板支撑示意图

⑵.主体剪力墙结构

①.剪力墙结构施工工序

放线→搭设脚手架→剪力墙绑扎钢筋→焊限位→安设门洞口模板→安装内侧模板→安装外侧模板→调整固定→预验

②.模板施工方法

为保证砼浇筑后的外观质量,采用梁、墙接头模板和阴阳角模板,根据尺寸提前定做。模板支设前,由技术人员进行配板设计,绘制模板图。予留孔洞采用木模,按设计的洞口尺寸、位臵和标高留设。模板支设其平整度应符合相应的规范要求,支设完毕后,由质量负责人进行检查、复核,符合规定要求后,方可进行砼浇筑。

剪力墙模板(见图-4)

Φ16钢筋吊环

12厚双面覆膜竹胶板

50×100木枋做横向龙骨

@400

50×100木枋做竖向龙

骨@300

图-4 剪力墙墙模板示意图

门窗洞口处制作定型模板(见图-5)。

)

模板在使用前,要清理干净,刷隔离剂后待用。未进行清理、未刷隔离剂的模板不能使用。

墙壁、暗柱模板支设前,必须将基层清理干净,在支设过程中,严禁杂物掉进模板内,如掉进杂物要立即清理。

模板间缝隙用海绵条填塞,避免漏浆,从而保证砼表面光洁和浇筑质量。

模板拆除前,要进行同条件试块抗压试验,达到拆除强度后,由技术人员下达通知才能进行拆除。模板拆除时,要做到随拆、随清运,使工作面有利于作业。

⑶.现浇框架梁模板支设

复核梁底标高校正轴线位臵无误后,搭设和调平模板支架,固定钢楞或梁卡具,再在横楞上铺放梁底板,拉线找直,并用钩头螺栓与钢楞固定,拼接角模。在绑扎钢筋后,安装并固定两侧模板。按设计要求起拱。

⑷.现浇顶板模板支设

①.主要施工工艺流程

搭设满堂脚手架→安装主龙骨→安装次龙骨→铺板模校正标高→加设立

工程施工组织设计方案

施 工 组 织 设 计 二〇一六年十一月

施工组织设计编制人: 审核人: 审批人: 有限公司 二〇一六年十一月

目录 第一章编制说明 第二章编制依据 第三章工程综述 第四章施工准备 第五章施工现场平面布置原则 第六章施工进度计划及保证措施 第七章质量目标保证措施 第八章安全文明施工(专项)保证措施第九章墓区台地土方工程及绿化种植方案第十章主要项目工程施工方法及技术措施第十一章竣工验收应具备条件 第十二章工程回访及保修 附件一:劳动力计划表 附件二:施工平面布置图 附件三:进度计划表

第一章编制说明 一、编制依据 1、业主提供的(施工说明及施工图)。 2、重庆市有关政策和文件规定。 3、重庆崇兴生命纪念园墓区及附属配套设施建设项目一期工程(二标 段)招标书。 4、我公司现有的施工管理能力、技术水平和施工经验。 二、编制说明 1、在拿到设计图之后,我公司组织有关人员多次认真阅读图纸,结合现场踏勘情况,编制了本《施工组织计划》,编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分的考虑,有非常强的适用性及针对性。 2、我们在施工过程中,会克服一切困难,发扬我公司团队的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流的的材料、一流的施工机具,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,进一步地优化施工方案,以先进科学的施工管理技术,更加合理的调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工期、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交出令建设单位满意的精品工程。

围墙施工组织设计方案知识讲解

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:四季金悦小区周边安全防护围墙编号:

四季金悦小区周边安全防 护围墙 施 工 组 织 设 计 编制:天之汇建筑有限公司 审核: 审批: 时间:

1.1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2.1.2、本工程施工招标文件内容及施工图。 2.1.3国家现行有关安全生产法规、建筑安全工人安全技术操作规程。 2.1.4、有关安全文明施工规定。 2.1.5、建没单位对本工程的要求及施工现场具体条件。 2.1.6建设部推广的十项新技术、新材料、新工艺。 2.1.7、国家现行的相关规范、技术质量评定标准。 3、本工程采用的规程、规范、标准本工程对检验批、分项、分部及单位工程的质量评定按《建筑工程施工质量验收统-标准》(GB5030-2001)进行。应用于本工程的土建施工技术规范见下列目录: 3.1.1、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3.1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50502-2002); 3.1.3、《砼強度检验评定标准》(GB107-87); 3.1.4、《砖体工程施工质量验收规范》(GB-2002); 3.1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);3.1.6、《建筑工程施工质量统-标准》(GB50300-2001); 3.1.7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005);《建筑机械使用安全技术规程》{GB5144-94); 3.1.8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3.1.9、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001};《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2008);

某小区住宅楼施工组织设计

目录 No table of contents entries found. 第二章工期目标2 第三章工程概况3 第四章施工组织机构4 第五章施工部署及主要部位形象进度5 第六章施工准备及人力、设备、材料计划6第一节技术准备6 第二节材料准备6 第三节施工用电6 第四节施工用水7 第五节劳动力准备7 第六节设备准备7 第七节施工现场准备8 第七章主要项目施工方法及技术措施9 第一节测量放线9 第二节基础工程9 第三节主体工程施工方法9 第四节楼地面工程施工方法10 第五节门窗工程施工方法10 第六节装饰工程施工方法10 第七节屋面工程施工方法11 第八节管道工程施工方法11 第九节电照工程施工方法12 第八章工程质量保证措施13 第九章主要安全施工方案14 第十章安全保证措施16 第十一章工期保证措施17

第十二章现场文明施工措施20 第十三章原材料质量保证措施21 第十四章成品与半成品保护措施22 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施23第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施24 第十七章创市级文明工地措施25 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺26第十九章创无质量通病工程措施28 第二十章技术管理措施29 第二十一章雨季施工措施30 第二十二章停水停电保证连续施工措施31 第二十三章环境保护措施32 第二十四章回访保修措施及维修承诺33 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施34 第二十六章现场消防措施35 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施36第二十八章创优工程保工期制约措施37

本工程质量目标:市优质工程

完整版高层住宅楼工程施工组织设计方案

完整版高层住宅楼工程施工组织设计方案

目录 第一章施工技术组织措施 (15) 第1节施工技术措施 (15) 1、土建工程施工技术措施 (15) 2、安装工程施工技术措施 (18) 第2节工程质量保证措施 (19) 第3节安全生产施工措施 (29) 1、安全管理措施 (29) 2、安全技术措施 (33) 第4节雨期施工措施 (39) 1、雨期施工预防措施 (39) 2、雨期施工纠正措施 (43)

第5节环境保护措施 (45) 第二章服务承诺 (47) 第1节与建设单位配合 (47) 第2节与工程监理配合 (48) 第3节工程服务 (49) 第4节设备安装、维修保养承诺 (49) 第5节竣工保修 (51) 第三章施工组织设计审核会签表 (52) 第四章附图目录 (54) 第五章工程概况 (58) 第1节工程说明 (58) 第2节现场情况 (59)

第3节水文、地质条件、场地、气象情况 (60) 1、水文、地质情况 (60) 2、场地情况 (60) 3、气象资料 (61) 第4节建筑、结构概况 (61) 第5节工程特点 (63) 第6节施工组织机构及职能 (64) 第7节工程项目总承包管理体系 (67) 第六章施工部署 (69) 第1节施工进度计划 (69) 1、结构施工 (69) 2、装修工程施工 (70)

3、进度控制点 (70) 第2节施工总进度计划 (71) 第3节施工总体方案 (71) 第4节主要施工方法 (74) 第5节施工顺序 (75) 第6节混凝土搅拌及输送机械 (76) 第七章施工准备工作 (77) 第1节施工现场总平面布置及文明施工措施 (78) 第2节劳动力计划 (88) 第3节工程材料的进场计划 (90) 第4节主要机具使用计划 (90) 第5节减少扰民、降低环境污染的措施 (92)

石材幕墙施工组织设计方案方案

天津生态城万拓住宅项目一期 外檐石材幕墙工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 浙江中南建设集团有限公司 二00一一年九月十六日

目录 第一章、工程概况与施工条件 3 第二章、工程项目管理目标 5 第三章、设计方案 5 第四章、施工前的准备工作 5 第五章、施工工艺 12 第六章、施工质量保证措施 19 第七章、制品的运输与保管 26 第八章、安全文明环保措施 27 第九章、工程进度保证措施 30 施工组织设计

第一章工程概况与施工条件 一、编制说明 本《施工组织设计》为天津中新生态城万拓住宅项目一期外沿石材幕墙工程编制的施工组织设计,是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件,为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工,有计划地开展各分部分项工程的施工,与时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的与时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质保量完成施工任务,特制订本施工组织设计。 1.1 适用范围 本《施工组织设计》适用于天津中新生态城万拓住宅项目一期外沿石材幕墙工程。 1.2 编制依据 1、招标施工图纸(电子版); 2、《建设工程项目管理规范》 50326-2001; 3、《金属与石材幕墙工程技术规范》 133-2001、113-2001 4、《石材幕墙工程施工工艺标准》;1003-2003/8/16 5、《建筑物防雷设计规范》50057-94 6、《建筑设计防火规范》16-87; 7、《高层民用建筑设计防火规范》 50045-95; 8、《建筑幕墙》3035; 9、《幕墙工程手册》中国建筑工业出版社出版,赵西安编著; 10、《建筑硅酮结构密封胶》 16776; 11、《天然石材产品放射性防护分类控制标准》518; 12、《钢结构工程施工质量验收规范》50205-2001; 13、《天然花岗岩建筑板材》 205; 14、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 15、《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法》 1.3编制原则 (1) 认真贯彻国家对工程建设的各项方针、政策、相关规范和标准,严格执 行工程建设程序。全过程地接受业主与监理的管理与监督,认真按行业主管部门指导意见开展工作。 (2) 遵循建筑施工工艺与其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 (3) 采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法,组织有节 奏、均衡、连续施工。 (4) 充分利用现有施工机械和设备,扩大机械化施工范围,提高施工项目机

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

住宅小区施工组织设计方案

Xxx小区二期项目 施工组织设计 XX项目公司 前言 根据招标单位所颁发的xxxx二期项目(第六标段)施工招标文件中所作的规定,依据本项目期短,建筑栋号多,质量标准高等特点,我公司除将积极响应标书要求外,我们还将使用名厂优质建材,电脑资料管理,科学、合理布置施工现场平面,按省、市、公司及施工组织设计中的有关项目质量、文明、安全、雨期施工及网络施工、创优计划措施、竣工验收后的保修承诺等规章制度要求组织施工生产,并认真贯彻执行。 针对该项目的特点及建设单位的要求,我公司响应如下: 一、采用分区分段流水施工作业,同时开工,确保重点分项项目和关键工序的施工进度,土方项目挖填结合,分施工段按栋号流水作业。 二、按清水混凝土标准施工,模板采用九夹板。外脚手架采用落地式钢管双排脚手架。 三、施工进度计划编制科学合理,即突出主体项目,主要工序的施工路线,又兼顾其他支线,具有高度的实施性,采用网络图及横道图分别表述清晰易读。 四、安全生产、文明施工措施完善齐全,针对性强,切合本项目实际。 五、针对项目的特点和建筑规划意图,充分合理地利用场地,做到生产、办公、仓储设施等布置科学合理,互相干扰少,交通顺畅,联系方便,同时也较好地为安全生产、文明施工、优质高速创造有利的条件。 六、我们的项目质量、安全、工期和文明施工目标分别是: 质量目标: 全部达到市优,力争省优, 安全目标: 实现安全“五无”目标、轻伤事故频率在5‰之内,

工期目标: 工期7个月210d, 文明施工目标: 确保文明工地、争创示范文明工地。 为确保上述目标实现,在施工中合理利用人力、物力,有效利用时间和空间,采取先进的施工方法,加强施工协调,做到优质、高效、安全、低耗,确保实现建设单位提出的创优项目和公司计划的创优项目目标,为此,我公司特委任具有经理资质的优秀项目经理为首,组成精明强干的项目部。按照国家有关规范、规程要求严把项目质量关,如果不能达到市优良项目质量等级和工期要求,我公司愿接受招标书中所定的惩罚。 七、为在保证安全生产、文明施工的前提下优质高速地完成施工任务,采取的赶工期措施有:1. 采用机械挖运土石方,2.模板采用九夹板,3.保证各工序的施工质量,避免返工,4.科学合理利用时间和空间进行全方位立体交叉流水施工作业,5.杜绝劣质材料,既保证了优良又能保高速,6.合理调配施工人力物力,避免窝工现象发生,充分发挥和调动全体员工的劳动热情,以对xx市的建设做贡献的精神工作。 八、钢材、水泥除按标书要求分另类用南钢海鸥牌和xx滕王阁外,其他各种施工用材均根据招标人确定品牌,自行采购、采用正规厂生产的名优建材,并按规范要求做好检验工作。 九、为表达公司对xx市民居住事业的关心和重视,本着一切为用户着想的服务宗旨,公司保证做到竣工后一旦出现影响使用的质量问题即三天内赶到现场勘验,无论何方责任引起,小问题七日内修复,大问题十日内修复(费用由责任方支付)。公司接受建设单位规定的保修期要求条款。 对于这次有幸参加xxxx二期项目的投标,本公司在深表谢忱之余,谨郑重承诺,本公司将把xxxx项目列为重点施工项目,将派出最优秀的技术人员、管理人员和施工队伍,将调动最好的施工机械设备,实行项目法施工,在项目质

多层住宅施工组织设计方案

一. 编制依据 1. 招标文件 训练基地六支队训练营房工程招标文件。 2. 施工图纸 训练基地六支队训练营房工程施工图,2#宿舍楼,建1-建12;结01-结17;水01-水06;暖01-06;电01-电11。食堂,建1-建9;结01-结08;水01-水04;暖01-04;电01-电16。 3. 现行国家和北京市颁布的要紧规范、规程和标准

二. 工程概况 1.差不多状况 1.1与工程相关单位 建设单位:北京武警总队第一师。 设计单位:北京正东国际建筑工程设计有限公司。 1.2工程建设地点 本工程位于北京市顺义区胡各庄。 1.3施工范围 本工程招标范围以北京市建筑设计研究院设计的《训练基地六支队训练营房工程施工图》2#宿舍楼,建1-建12;结01-结17;水01-水06;暖01-06;电01-电11。食堂,建1-建9;结01-结08;水01-水04;暖01-04;电01-电16。图纸中所表述的主体结构、外装修、室办装修、给排水、热力及电气系统

所表述的内容为依据。 2.工程要紧特点 2.1建筑特点 本住宅楼为一砖混结构住宅楼,二类建筑,耐火等级为二级。地下挖土不深,最深处近2.5 米。食堂为框架结构。 2.2建筑概况 本工程宿舍楼建筑面积为3199平方米,地上4层,层高3.3米。食堂建筑面积为1362平方米,地上2层,层高3.7米,无地下室,条型基础,室内外高差为0.45米,檐高14.25米。 墙体及保温:地下室外墙体采纳煤矸石页岩砖370厚,承重内墙240厚。外墙体采纳页岩砖370厚,承重内墙240厚。外墙无保温。内隔墙采纳90厚预制陶粒混凝土轻质隔板。变形缝处外墙保温采纳内贴增强石膏聚苯板。屋面保温:屋面保温层采纳膨胀珍宝岩块保温。陶粒混凝土找坡。 门窗:住宅外窗均为单框铝合金门窗,内设纱扇。户门采纳木门。单元入口门采纳一般带玻木门。 建筑防水:本工程地下水位较深,不考虑其阻碍,基础只做防潮处理。屋面防水为三级,防水材料为2+3型SBS防水卷材;卫生间、浴室厨房等室内防水采纳环保型聚氨酯防水涂膜防水层。 2.3结构概况

住宅小区施工组织设计

紫荆华庭晴园一标段 施 工 组 织 设 计 建设单位:郑州绿基置业有限公司施工单位:歌山建设集团有限公司编制日期:二○一六年七月三日

目录 第一章、编制前言 (4) 第二章、编制原则 (4) 第三章、编制依据 (5) 第四章、工程概况 (6) 4.1、地形、地貌、周边环境 (6) 4.2、建筑概况 (6) 4.3、结构概况 (8) 第五章、管理目标 (9) 第六章、施工部署 (10) 6.1、项目管理机构设置 (10) 6.2、项目管理人员职责 (11) 6.3、质量管理领导小组 (15) 6.4、工程特点、难点 (17) 6.5、现场平面布置 (18) 6.6、施工计划编制 (22) 第七章、施工准备 (23) 7.1、技术准备 (23) 7.2、施工机械设备、机具准备 (24) 7.3、物资材料准备 (24) 7.4、施工用水准备 (24) 7.5、施工用电准备 (25) 第八章、分部、分项工程的施工顺序和施工方法 (32) 8.1、施工顺序及施工流向安排 (32) 8.2、工程施工测量 (33) 8.3、土方施工 (39) 8.4、褥垫层施工 (45)

8.5、垫层施工 (46) 8.6、地下室防水施工 (47) 第九章、地下室施工 (49) 9.1、钢筋工程 (49) 9.2、模板工程 (57) 9.3、混凝土工程 (67) 第十章、主体结构施工方案 (67) 10.1、主体结构施工顺序 (67) 10.2、钢筋工程 (68) 10.3、模板工程 (76) 10.4、混凝土工程 (83) 10.5、砌体工程 (86) 10.6、屋面工程 (90) 10.7、保温工程 (91) 10.8、装饰工程 (95) 10.9、楼地面工程 (98) 10.10、门窗工程 (101) 10.11、外墙涂料工程 (103) 10.12、脚手架工程 (105) 10.13、安装工程 (109) 10.14、质量控制流程 (124) 第十一章、送样、见证取样保证制度 (130) 第十二章、四新和节能技术在工程中的应用 (133) 第十三章、施工环境保护措施 (138) 第十四章、分部、分项验收及检验批划分 (141) 第十五章、施工进度计划及工期保证措施 (145) 第十六章、农忙及节假日期间的工期保证措施 (150) 16.1、农忙期间的工期保证措施 (150)

房屋改造工程施工组织设计方案

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 2019年房屋改造工程施工组织设计方案 目录 第一章质量目标 (3) 第二章工期目标 (3) 第三章工程概况 (4) 第四章施工组织机构 (4) 第五章施工部署及主要部位形象进度 (5) 第六章施工准备及人力、设备、材料计划 (6) 第一节技术准备 (6) 第二节材料准备 (6) 第三节施工用电 (6) 第四节施工用水 (6) 第五节劳动力准备 (7) 第六节设备准备 (7) 第七节施工现场准备 (8) 第七章主要项目施工方法及技术措施 (9) 第一节测量放线 (9) 第二节基础工程 (9) 第三节主体工程施工方法 (9) 第四节楼地面工程施工方法 (10) 第五节门窗工程施工方法 (10) 第六节装饰工程施工方法 (10) 第七节屋面工程施工方法 (11) 第八节管道工程施工方法 (11) 第九节电照工程施工方法 (11) 第八章工程质量保证措施 (12) 第九章主要安全施工方案 (13) 第十章安全保证措施 (15)

第十一章工期保证措施 (16) 第十二章现场文明施工措施 (18) 第十三章原材料质量保证措施 (19) 第十四章成品与半成品保护措施 (19) 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施 (20) 第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施 (20) 第十七章创市级文明工地措施 (21) 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺 (22) 第十九章创无质量通病工程措施 (23) 第二十章技术管理措施 (24) 第二十一章雨季施工措施 (25) 第二十二章停水停电保证连续施工措施 (26) 第二十三章环境保护措施 (26) 第二十四章回访保修措施及维修承诺 (27) 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施 (27) 第二十六章现场消防措施 (28) 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施 (29) 第二十八章创优工程保工期制约措施 (29)

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

多层砖混结构办公楼施工组织设计方案

多层砖混结构办公楼施工组织设计 一工程概况 1 建筑物概况 本工程为某省XX公司的办公楼(兼单身职工宿舍),位于XX市郊公路边,总建筑面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m。该建筑物主体为五层,高18.96米,局部六层,高22.45米,附楼(F~L轴)带地下室,在11轴线外有一道伸缩缝,在F轴线处有一道沉降缝,其总平面,底层平面图见下页图。本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土框架外,皆采用砖混结构,基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中没有钢筋混凝土地圈梁;多孔砖墙承重,层层高现浇钢筋混凝土圈梁;外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所,盥洗室采用现浇楼板外,其余楼盖和屋面均采用预制预应力混凝土多孔板、大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。室地面除门厅、走廊、试验室、厕所、楼梯踏步为水磨石面层外,其它皆采用水泥砂浆地面。室装修主要采用白灰砂浆外喷乳胶漆涂料;室外装饰以马赛克为主,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。屋面保温层为炉渣混凝土,上做两毡三油防水层上铺绿豆砂,上人屋面部分铺设预制混凝土板。设备安装及水、暖、电工程配合土建工程施工。 2 地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为可塑粘质粉土;天然地基承载力为150KN/㎡,地下水位在地表下7-8m。本地土堆最大冻结深度为0.5米。建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧和西侧为本公司地界的围墙,东面为X公路,距道牙3米的人行道不得占用。沿街树木不得拐伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及线通过(见总平面图)。

3 施工工期 本工程定于三月二十日开工,要求在本年的十二月二十七竣工。限定总工期九个月,日历工期为225天。 4 气象条件 施工期间主要导风向偏东,雨季为九月份。冬季为十二月到第二年的二月份。 5 施工技术经济条件 施工任务由市某公司承担,由该公司某项目经理部承包建设,可提供的施工工人有瓦工20人,木工16人以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等,根据施工需要可以调入。装饰阶段可以从其他工地调入抹灰工,最多调入70人。 施工中需要的水、电均从城市供水供电网中接引。建筑材料及预制品构件均可用汽车送入工地。多孔板由市建总公司预制厂制作(运距7公里)。 临建工程除工人宿舍可得用已建成的家属宿舍楼外,其它所需临时设施均应在现场搭建。可供施工选用的挖掘机有WY-80型和WY-100型反铲挖掘机,起重机有QT1-6型塔吊和QT-9和QT-2型塔吊,汽车除东风牌(8T)外,尚有自卸汽车可以使用,卷扬机、蛙式打夯机,各种搅拌机,木工机械,混凝土震捣器脚手架板、钢模板及木模板可根据计划需要进行供应。 二施工准备 1 施工技术准备工作

住宅小区施工组织设计范本

住宅小区施工组织设计范本 作者:XXX 日期:2020年6月6日 此文档格式为word,下载后可编辑修改。 目录 第一章工程概况1

1.2、主要结构概况1 1.3、施工条件2 1.4、工程特点与技术关键3 第二章施工部署4 2.1、组织机构及管理职责4 2.2、施工任务划分7 2.3、施工顺序及施工阶段7 2.4、施工流水段的划分7 2.5、施工进度计划8 第三章施工准备9 3.1、技术准备9 3.2、现场准备10 3.3、主要工种劳动力用工计划10 3.4、物资准备11 3.5、设备准备11 3.6、主要项目工程量11 第四章主要施工方法13 4.1、主要施工顺序13 4.2、垂直与水平运输方案及大型施工机械的选择13 4.3、测量施工14 4.4、降水、土方和支护工程15

4.6、模板工程16 4.7、混凝土工程21 4.8、脚手架工程24 4.9、雨期施工26 第五章管理措施28 5.1、质量管理措施28 5.2、保证施工进度计划措施31 5.3、安全管理及控制措施32 5.4、消防保卫措施37 5.5、文明施工管理措施40 5.6、环境保护管理措施42 5.7、成品保护措施45 5.8、保证成本目标的措施46第六章主要经济技术指标48 第七章绿色施工49 第八章施工总平面布置50

第一章工程概况 1.1、主要工程概况 1.1.1、招标人:北京城建道桥工程有限公司 1.1.2、工程名称:管庄住宅小区A1#、A2#住宅楼及幼儿园工程 1.1.3、工程地点:北京市朝阳区管庄 1.1.4、建筑面积:A1#、A2#楼约61230m2 1.1.5、结构类型:A1#、A2#楼为框架剪力墙结构 1.1.6、层数:A1#、A2#楼地下2层,地上A1#楼9层、A2#楼局部19层1.1.7、现场临设:已经基本具备 1.2、主要结构概况 序号项 目 内容 1 结构 类型 基础 车库:梁板式筏板基础 楼座:平板式筏板基础住宅结构型式为剪力墙结构 车库钢筋混凝土框架结构 幼儿园钢筋混凝土框架结构 2 抗震 等级 设防烈度8度 抗震等级 剪力墙为二级,框架结构为二级,住宅楼地下二层墙板 及全部地下车库板柱为三级。 3 主 要 结 构 断 面 底板 厚度 住宅楼除注明外为700mm,车库除注明外为450mm 外墙地下外墙:350/400mm;地上外墙: 200/250mm. 内墙 地下内墙:150/200/300/500/700/800mm. 地上内墙: 100/200/250mm. 方柱 700mm×700mm,700mm×600mm,700mm×400mm,600mm ×600mm,500mm×500mm,550mm×550mm 楼板100mm/120mm/150mm/180mm/250mm/300mm/350mm/400mm

室内装饰施工组织设计方案9完整版

室内装饰施工组织设计 方案9 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

崇文街道办事处惠工社区(服务中心装修) 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人: 编制单位:湖北星宇建设集团有限公司 第一节工程概况 工程名称:崇文街道办事处惠工社区服务中心装修工程 建设单位:湖北星宇建设集团有限公司

地点:荆州市沙市区中山路 建筑面积: 建筑物高度及层楼:地上4层,高 社区服务中心装修范围: 室内装修工程:①一层服务大厅、警务室、办公室、储物间、爱心超市,二层居民活动室、科普活动室,三层多功能活动室、社工办公室、民事调解及志愿者服务室,四层多媒体礼堂、会议室、后台音控室,天棚吊轻钢龙骨架封9厘纸面石膏板造型制作。内墙天棚:面刮腻子粉打磨做防霉三棵树乳胶漆面层,卫生间天棚做水性涂料。卫生间、保洁室:墙面堵漏防水、防渗漏处理后贴300*450陶瓷砖面层高,天棚300*300铝质扣板天棚吊顶。内部具体布置详图。②地面:居民活动中心、科普活动室、多功能活动室、各房间地面铺耐磨中密度复合木地板面层,公共走廊800*800抛光砖面层,保洁室、卫生间堵漏防水、防渗漏处理后铺300*300防滑地砖,墙面贴300*600瓷砖。一楼大厅及房间和四楼多媒体礼堂铺800*800抛光砖,一、楼公共墙面为600*1200聚晶面玻化砖干挂。楼梯扶手76主管铁不锈钢扶手、踏步、换步台为600*600(20厚)等。 ③水、电安装:卫生间、保洁室、公共预埋,铺设水、电设施全部暗埋,大理石洗脸台面。房间、通道、大厅、办公区、会议室、活动室强、弱电管线暗铺,具体详图,其它未明事项根据建设方的要求、下发的文件、技术交底、变更通知、隐蔽签证等具体在施工图及上述文件中体现。 第二节工程要求

高层住宅小区施工组织设计

xxxx城三期15#楼 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制依据 1.2施工图纸 (7) 1.3主要规范、规程 (7) 1.4主要标准 (9) 1.5施工主要图集 (9) 1.6主要法规 (10) 1.7其他文件 (10) 第二章工程概况 (10) 2.1工程总体介绍 (10) 2.2建筑设计概况 (11) 2.3结构设计概况 (12) 2.4安装工程设计概况 (12) 2.4.1给排水设计概况 (13) 2.4.2、暖通设计概况 (13) 2.4.3电气工程设计概况 (14) 第三章施工部署和施工方案 (15) 3.1 项目班子配备 (15) 3.1.1施工总承包项目经理部职责 (15) 3.1.2组织机构主要部门的职责.................................................... 错误!未定义书签。 3.2 施工进度计划及各施工阶段进度的保证措施 (16) 3.2.1主体结构施工 (16) 3.2.2安装工程施工 (16) 3.2.3装修工程施工 (16) 3.2.4进度控制点 (16) 3.2.5总进度计划 (17) 3.2.6各阶段进度的保证措施 (17) 3.3 劳动力安排计划 (17) 3.4 周转材料使用 (18) 3.5 施工方案 (18) 3.5.1施工段划分 (18) 3.5.2主要施工方法 (18) 3.6 工程拟投入主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (18) 3.6.1砼机械 (19)

3.6.2 垂直运输机械 (19) 5.1.6 屋面施工测量: (24) 5.1.7沉降观测 (24) 5.2地基与基础工程 (24) 5.2.1土方工程 (24) 5.2.2CFG桩施工 (26) 5.2.3基础施工 (26) 5.2.4地下室施工 (27) 5.2.5大体积混凝土施工 (29) 5.2.6地下室防水工程 (30) 5.3主体结构施工方案 (33) 5.3.1主体模板工程 (33) 5.3.2主体钢筋工程 (33) 5.3.3混凝土工程 (37) 5.3.4砌体工程 (40) 5.4 装饰装修工程 (42) 5.4.1 墙面抹灰工程 (42) 5.4.2内墙釉面砖工程 (45) 5.4.3外墙保温工程 (46) 5.4.5 内墙乳胶漆工程 (50) 5.4.6厨卫间地面防水工程 (51) 5.4.7地砖楼地面工程 (51) 5.4.8吊顶工程 (55) 5.4.9门窗工程 (57) 5.5屋面工程 (59) 屋面保温防水层施工 (59) 5.6脚手架工程 (60) 5.6.1脚手架材质要求.................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.2脚手架对基础的要求............................................................ 错误!未定义书签。 5.6.3 搭设的要求........................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.4脚手架搭设的程序................................................................ 错误!未定义书签。 5.6.5 外脚手架验算....................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.6满堂脚手架............................................................................ 错误!未定义书签。 5.7 给排水工程................................................. 错误!未定义书签。 5.7.1 给排水工程施工前准备..................................................... 错误!未定义书签。 5.7.2 施工顺序及流程................................................................. 错误!未定义书签。 5.7.3 预留预埋工作..................................................................... 错误!未定义书签。 5.7.4 支、吊架制作与安装......................................................... 错误!未定义书签。 5.7.5 室内给水管道安装 (60) 5.7.7 雨水管道安装 (65) 5.7.8消防管道安装 (65) 5.7.9卫生洁具安装 (68) 5.7.10给排水、暖通、通风安装预留及预埋件的施工方案 (68)

高层住宅施工组织设计方案

施工组织设计 一、工程概况 1、工程简述: 2、工程特点:

3、结构设计特点:

二、施工部署和施工预备

1、施工要紧安排及施工段和流水段的划分: 1.1依照本工程占地面积小,层高比较高、层数多,作业面大,用工多的特点,合理划分施工段。以每个单独楼体为一个施工段,采纳平行流水立体交叉的施工方法,尽量扩大工作面,合理穿插工序,确保在2006年8月25日主体混凝土工程全部完成。主体混凝土工程一半完成后,穿插进行砌体工程的施工。主体工程验收合格后,外墙、内墙、地面、屋面、设备安装等工程合理穿插进行,尽量做到互不干扰,互不阻碍,按期竣工。 1.2依照工程的特点,将本工程划分为五个要

紧施工时期,即±0.000以下基础及地下室施工为第一个时期;主楼主体施工(包括钢筋砼结构、围护结构、预留预埋)为第二时期;屋面防水及室内外装饰为第三时期;第四时期为设备安装和设备调试;第五时期为竣工清理验收时期。在五个时期施工时应充分利用时刻、空间,组织平行流水和立体交叉作业。主体结构施工过程中及时穿插围护墙的砌筑,安排安装工程做好预留预埋工作,土建和安装互相配合为下一步施工打下良好基础。在基础、主体结构完成后及时请质监站进行基础、主体部分验收,以及时穿插内墙抹灰和部分安装工程施工。

1.3做为总承包单位应以全局观念为重,全方位的为分包单位提供一切可能提供的方便条件,在甲方和监理单位的大力支持下,应在质量、工期、安全文明施工、技术资料治理等方面同时给予检查和要求,配合他们既保质保量及时完成施工任务,又能达到预期的质量目标,为工程质量评定打下有利基础。 1.4施工安排时一定要事前从现场、材料、设备、工序安排、安全用电和劳力预备等几个方面做好预备,对一些施工受季节阻碍的项目如屋面防水、外装修等要安排好作业时刻,尽量少受或不受季节施工的阻碍。

电气自动化施工组织设计方案

西安市临潼新区污水处理厂一期工程 电气仪表安装工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制: 审核: 批准: 总承包单位:

施工单位: 第一章工程概况 西安市临潼新区污水处理厂一期工程规划用地位于临潼区行者乡白庙村,处理能力为2.5 万吨/ 天。项目的主要建设内容包括:粗格栅及进水泵房;细格栅及旋流沉砂池;生物处理池;鼓风机房;污泥脱水间;接触消毒池;转盘滤池;加药车间;工业电视、电话、网络;二沉池、配水井及污泥泵池;出水计量渠及尾水加压泵房;周界防范系统;外线及围墙;厂区过程检测与控制设备;火灾报警设施;大门、门卫及自用水泵房;配电房;办公综合楼。我公司主要承担了该厂电气、仪表的安装 第二章编制依据 1设计图纸和相关设备厂家技术资料2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-92 6《电气设备安装工程及验收规范(合订本)》GB50514-96、GB50259 -96 7《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 8《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91

9《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 10《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 11国家标准图集《35KV及以下电缆敷设》(03D101-5)12《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 13《电力建设安全工作规程》DL50091-92 14《继电保护和自动装置技术规程》DL400-91 15国家标准图集《接地装置安装》(03D501-4) 16《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 17本公司有在多项类似工程中的施工经验。 第三章安装人员组织及安装工具一、人员组织 二、安装工具

多层住宅楼工程施工组织设计施工方案

引言 施工组织设计是以整个建设项目为对象,根据初步设计或扩大设计图纸以及其他有关资料和现场施工条件编制,用以指导全工地各项施工准备和施工活动的技术经济文件。 随着经济社会的发展,科学、合理的施工组织设计对于建筑工程活动的作用越来越大。一份合理、科学的施工组织设计关系着整个工程的质量、进度、经济效益等,因此施工组织设计要合理的运用人力、物力、财力等资源并结合工程实际情况和社会现实,以承包合同和设计图纸以及国家相关法律法规为依据,在保证质量和安全的前提下,秉承技术先进、经济合理的原则,使建筑施工活动全过程能够科学化、系统化、规范化,达到工程要求,使各方都能获得最大的利益。 本施工组织设计是多层住宅楼施工组织设计,该设计的编制依据招标文件、设计图纸、各种规范、国家政策及当地法规等。其编制包括:工程概况和特点分析;施工部署和主要工程项目施工方案;施工进度计划;施工资源需求量;施工总平面图;各种施工保证措施等。

第一章编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。 2、根据本项目设计特点、功能要求,现场情况,工期要求,主要工作施工季节,编制原则是“科学、合理、优质、高效”。 3、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm 1.2 编制依据 1、建设单位提供的《工程地质勘察报告》。 2、建设单位提供的施工图纸。 3、与建设单位所签定的建筑工程施工合同。 4、中华人民共和国四川省南充市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、 环境保护等地方性法规及规定。 5、中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的各类法规、规程、规 范及验评标准。 6、南充市气象资料。 7、根据我项目部多年从事建筑施工的经验以及我项目部现有的施工技术管理水平和机械设备装备能力。 8、现场踏勘情况。 9、按照GB/T19001-2000idtISO9001:(2000)《质量管理和质量保证》系列标准. 10、国家、省、市发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 11、所使用规范及验评标准: (1)《工程测量规范》(GB50026-93) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

相关文档
相关文档 最新文档