文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DeviceNet网关连接OMRON-PLC

DeviceNet网关连接OMRON-PLC

DeviceNet网关连接OMRON-PLC
DeviceNet网关连接OMRON-PLC

一、组态(CX-Integrator)

1.添加EDS文件

2.设置PLC类型

设置CPU类型

选择PLC与PC的通信方式

SYSMACWAY :通过串口通信

USB :通过USB口通信

选择串口通信,需要设置端口以及波特率

选择PLC具体型号

3.在线(扫描网络)

4.选择DeviceNet网络,双击“DeviceNet [CJ1W-DRM21] Net(-), Node(1), Unit(0)”,

然后点击“Transfer”

5.连接网络

6.双击BL20-GWBR-DNET,编辑DeviceNet网关参数

具体参数设置请参照上图

7.右键BL20-GWBR-DNET -> 属性

加密安全网关使用说明

加密安全网关使用说明 企业内的加密文件有时候需要上传到OA、PLM、SVN等系统中,希望OA等系统中保存的文件是明文的,从OA等系统中下载到本地为加密文件,并希望其它没有允许访问的计算机不可以访问OA等服务器,ViaControl安全网关功能就是为了解决这一问题而诞生的。 ViaControl安全网关,可以实现启用安全通讯的加密客户端上传解密下载加密。未启用加密功能的客户端或者未启动安全通讯的加密客户端,不能访问受保护的OA等系统。 1网络架构 ViaControl安全网关功能的工作模式为:网桥模式。 企业内的网络常见的网络简易拓扑结构: ViaControl的安全网关控制模式: 使用网桥模式,可以对网络结构和配置不做任何修改,直接将安全网关控制设备串接进网络中需要进行控制的重要的服务器处,对通过其的网络通讯进行控制。

2 控制流程 当计算机或其他网络终端设备,访问受安全网关保护的服务器时,安全网关会判断访问请求是否属于安全通讯。当安装了客户端的计算机,使用已经启动安全通讯功能的授权软件访问时,就可以正常访问服务器。而其他的计算机会被阻止访问服务器。 对于一些外来的或者特殊权限的计算机,也可以通过设置白名单允许未启用安全通讯的计算机访问服务器。 非法客户端 安全网关控制 器

3部署 3.1设备介绍 ViaControl网络控制设备(以下称控制器),分为三个型号: 2000: 3个千兆网卡,其中管理端口为ETH2; 3000: 4个千兆网卡,一组BYPASS(ETH0和ETH1),其中管理端口为ETH3; 4000: 4个千兆网卡,一组BYPASS(ETH0和ETH1),其中管理端口为ETH3; 说明管理端口的固定IP为190.190.190.190,初始配置时使用; BYPASS功能,可以在控制器断电或死机的情况下,将控制器所连接的两端 直接物理上导通,不影响网络的使用。 3.2部署方式 ViaControl网络控制器以桥接的方式串接入网络。控制器一般位于限制访问的计算机之前。 连接方法:使用设备的两个端口将其连入网络; 2000使用ETH0和ETH1;3000、4000使用ETH0、ETH1、ETH2中任两个;

s7-300硬件组态步骤

首先添加底板RACK-300——Rail 添加电源模块PS-300——PS 307 2A

添加cpu模块,在PROFIBUS interface DP 对话框中NEW一个新的Subnet(子网),主站默认Address为2。按OK完成。CPU的I、Q address 默认从124开始,可以更改,建议不改 变。

添加CP 340 RS232串口通讯模块CP 340 RS232C,双击底板的4号槽位(cp340位置),跳出串口属性设置对话框 单击parameter按钮,出现参数设置对话框: 将Protocal 3964(R)改为ACSII。关闭对话框并保存更改。单击OK结束设置。

255.255.224.0,按OK完成。 添加ET 200M Profibus从站。模块位置:PROFIBUS DP——ET 200M——IM153-1。

设置Address=1,必须与硬件设置的地址相一致。单击OK完成。 在ET 200M中添加输入输出端子SM 323 DI8/DO8Xdc24V/0.5A,默认的I、Q地址从1开始。双击可更改地址。

添加VIPA远程I/O模块。位置在:PROFIBUS DP——Additional Field Devices——VIPA_System_100V——VIPA_DP100V。设置地址与硬件匹配。添加输入输入端子:153-4PF00 DIO8x24VDC。 同理,再添加另一块VIPA模块。 添加MM440变频器,位置在:PROFIBUS DP——Additional Field Devices——Drives——SIMOVERT——MICROMASTER 4。设置地址与硬件地址匹配。添加输入输出0PKW,2PZD(PRO 0 3)。 完成后按SA VE AND COMPILE保存并编译。

LTE网关使用说明

LTE网关使用说明 一、开机前的准备 机身侧面的按键说明: 1、WPS:WiFi保护设置,用于WIFI快速建立加密连接,不自动开启。 2、路由/调试模式按键:往上拨是路由模式,即可用有线和无线连接上网;往下拨是调 试模式,需要配合USB口进行调试。默认拨到路由模式。 3、电源开关 4、USB口:用于设备调试 5、外接天线接口:由于设备有内置天线,在覆盖范围比较小的情况下可以不外接天线。 6、直流电源插口 7、有线网口 1 2 2 2 3 2 4 5 2 6 2 7 2

机身背面的按键说明: 8、内部/外边天线开关:用来切换内置/外置天线,一般只需拨到inner(内部)即可。 9、USIM卡插槽 8 2 9 2 开机前只需插入USIM卡,把按键2拨到路由模式,把电源打开即可。 二、开机后一般配置 1、设备通电后,可以选择有线或者无线连接,在此以无线连接为例: 可以搜到类似以下的信号,开放模式,自动获取地址即可。

2、用浏览器进入设备的地址192.168.0.1进行一般的配置,用户名和密码都是admin。进去之后,采用默认配置即可。 如需改动无线设置,例如SSID、无线加密、无线模式、信道等,则进入“无线网络配置”→“基本配置”/“安全配置”进行设置即可。 3、查看联网状态 插入USIM卡后,设备会自动联网,可通过“联网状态”→“联网状态”查询当然的网络情况。

联网状态下的默认配置是3G和4G双模(LTE优先),也可以手动按需更改接入的模式。一般采用默认即可。接入前,请先确认现场是否有LTE信号,以及USIM卡的状态正常, 如能成功接入,LTE连接状态会是connected。这样用户端就可以接通外网上网。

profibus技术培训教程

技术培训(2—5 章) 作为一种现场总线标准,在世界市场上已被普遍接受并得到广泛运用。本培训教程全面阐述了的技术特点、应用模式和产品开发方法。

的系统模型如下: 是国际性的、开放的现场总线标准 (1)标准50170 是完整的、开放的、与制造商无关的、已经生效的 (2)稳固的标准保护世界范围的用户和制造商的投资 (3)经实践证明并在世界范围内已安装使用的设备超过1,500,000 个。(截止于1997年四季度) 给客户的好处 (1)节省硬件和安装费用 减少硬件成份(, 终端块、隔离栅) 更容易、更快捷和低成本的安装 (2)节省工程费用更容易组态(对所有设备只需一套工具) 更容易保养和维修

更容易和更快捷的系统起动 (3)更大的制造灵活性 改进功能减少故障时间准确、可靠的诊断数据可靠的数字传输技术 ※ 减少40%的安装费用: ※ 1,200 多个产品(到1998 年 1 季),一个标准 到目前为止,已250 家不同的制造商可提供1,200 多个产品,你可免费获得最新的电子产品指南的拷贝: (1)从每一个用户的或软盘 (2)或访问的国际网页 ※ 产品范围快速增长 ※ 产品应用范围广泛

※ 经认证的产品确保互操作性 (1)国际已经建立了质量认证系统,包括产品的一致性和互操作性的测试(2)几百个产品已经通过了认证 (3)在欧洲和美国建有这样的测试实验室 (4)经认证的产品都有一个认证号,它们已在电子产品指南中列出 是领先的开放的现场总线系统 ·独立的市场研究证实,在欧洲是市场的领导者,且在世界范围内有最高的增长率。在1997年已安装的基本设备超过了1,500,000 个,年增长到约20- 30%。 ·市场总值根据1997 的市场研究现场总线的世界市场总值大于2 百万个节点,50%以上是用在欧洲。 ·市场份额根据1996 关于德国和欧洲市场的市场研究2,在欧洲市场中约 占41% 。 三种有效的传输技术 →使用两端有终端的总线拓扑 → 在运行期间,接入和断开一个或几个站不会影响其他站的工作,即使在本质安全区也如此。

安全网关产品说明书

安全网关产品说明书集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

安全网关产品说明书 介绍 欢迎并感谢您选购联通网络信息安全产品,用以构筑您的实时网络防护系统。ZXSECUS统一威胁管理系统(安全网关)增强了网络的安全性,避免了网络资源的误用和滥用,帮助您更有效的使用通讯资源的同时不会降低网络性能。ZXSECUS统一安全网关是致力于网络安全,易于管理的安全设备。其功能齐备,包括:应用层服务,例如病毒防护、入侵防护、垃圾邮件过滤、网页内容过滤以及IM/P2P过滤服务。 网络层服务,例如防火墙、入侵防护、IPSec与SSLVPN,以及流量控制。 管理服务,例如用户认证、发送日志与报告到USLA、设备管理设置、安全的web与CLI管理访问,以及SNMP。 ZXSECUS统一安全网关采用ZXSECUS动态威胁防护系统(DTPSTM)具有芯片设计、网络通信、安全防御及内容分析等方面诸多技术优势。独特的基于ASIC上的网络安全构架能实时进行网络内容和状态分析,并及时启动部署在网络边界的防护关键应用程序,随时对您的网络进行最有效的安全保护。 ZXSECUS设备介绍 所有的ZXSECUS统一安全网关可以对从soho到企业级别的用户提供基于网络的反病毒,网页内容过滤,防火墙,VPN以及入侵防护等防护功能。 ZXSECUS550 ZXSECUS550设备的性能,可用性以及可靠性迎合了企业级别的需求。ZXSECUS550同样也支持高可用性群集以及包括在HA设备主从设备切换时不会丢弃会话,该设备是关键任务系统的理想选择。 ZXSECUS350

SST_PROFIBUS组态步骤(胡)

SST-PFB-SLC PROFIBUS CARD CONFIGURATION SET UP PROCEDURE SST-PFB-SLC卡组态步骤 DP SLAVE CONFIGURATION SETUP PROCEDURE: 注意:使用SST-PBF-SLC作为从站组态时,只能使用超级终端连接SST-PBF-SLC卡来进行配置,具体步骤如下: 1、用钥匙把SLC的CPU打到PROGRAM模式; 2、用RS-232电缆连接SST卡和电脑的COM接口; 3、打开超级终端(开始-程序-附件-超级连接); 4、设置电脑COM口的参数,波特率为115.2K,其它的设置为默认值,完成后会自动连接上SST 卡; 5、此时,SST卡上的COMM和SYS灯会交替闪烁,说明SST卡进行了组态模式,可以进行从站 参数设置; 6、按压“*”键直到超级连接窗口出现SST卡的数据说明; 7、键入“HELP”命令,会出现SST卡的设置菜单; 8、键入“SHOWNET”命令,可以查看SST卡上存在的组态参数;如果ACTIVE 的参数不是为 0,则要使用命令:ACTIVE 0;(ACTIVE 为0作为从站,为1时作为主站) 9、设置从站的波特率,命令:BAUD ##(注意波特率要和主站的一致,如9.6K,则输入BAUD 9K6,12M则输入:BAUD 12M) 10、设置从站的地址,命令:LOCSTN ##; 11、设置发送和接收文件的长度,使用命令:SLVTXLEN # # # (发送),SLVRXLEN # # # (接收); 第一位#:发送,接收数据地址的偏移量(0~31); 第二位#:发送,接收数据的输入,输出字的长度(0~32); 第三位#:发送,接收数据在M0,M1上字的长度(0~122); 12、完成后,用命令:UPDFLASH,把组态保存到SST卡上; 13、用命令:EXIT,退出组态模式,并断开与超级连接的通讯;注意:进入组态模式后,一定要用 EXIT命令退出,否则,SLC运行时,CPU会出现报错; 14、关闭超级连接程序;

智能网关配置软件说明书

智能网关配置软件 ————使用说明书使用说明书 2013-08-30

目录 第一章智能网关配置软件安装 (1) 1. 运行环境搭建 (1) 1.1 硬件平台 (1) 1.2 软件环境 (1) 2. 安装与卸载 (1) 第二章 智能网关配置软件介绍 (2) 1.软件简介 (2) 2. 体系划分 (2) 3. 网关协议配置的一般步骤 (2) 3.1 协议配置流程图 (2) 3.2 协议配置样例 (2) 第三章922配套Server服务程序配置 (9) 1. SmartWayNetSvr配置 (9) 1.1 功能介绍 (9) 1.2 配置说明 (9) 2. ModbusTcpServer配置 (13) 2.1 功能介绍 (13) 2.1 配置说明 (13) 第四章软件各部分功能介绍 (14) 1. 工程管理模块 (14) 1.1 功能介绍 (14) 1.2 工程管理 (14) 2. 网关配置模块 (16) 2.1 功能介绍 (16) 2.2 网关配置 (16) 2.3 相应的配置详解 (16) 3. 工具模块 (17) 3.1 功能介绍 (17) 3.2 网关配置和控制 (17) 4. 帮助 (18) 4.1 功能介绍 (18) 第五章协议模块参数介绍 (18) 1. BeeNet协议(BeeNet.so) (18) 1.1 功能介绍 (18) 1.2 配置说明 (18) 2. BeeNetCan协议(BeeNetCan.so) (19) 2.1 功能介绍 (19) 2.2 配置说明 (19) 3. GPRS/CDMA拨号库(DialUp.so) (20) 3.1 功能介绍 (20) 3.2 配置说明 (20)

如何创建并组态Profibus DP主站和DP从站

如何创建并组态Profibus DP主站和DP从站 利用CPU上所集成的DP接口,可直接组成Profibus子网。只要你组成Profibus网络,你就必须或只单独组建DP主网站或组建DP主从网,二者必具其一。如果是几个PLC之间必须要进行数据交换的,可组成主从网。如果是几个PLC之间(哪怕是只有一个PLC)不需要进行数据交换的,可只组成DP 主网站,前提条件是:使用DP接口来组网的话。那么,如何创建并设置Profibus DP主站和DP从站呢? 1.在项目窗口下,生成你所预设的DP主站,DP从站和Profibus子网。 2.在你所预设的从站硬件组态窗口下,打开DP属性对话框(而不是DP接口属性对话框),共有4个标签,可分别设置以下参数: ⑴组态该CPU为DP从站系统 ⑵设置Profibus从站地址 ⑶设置从站的诊断地址区域(缺省值为2047) 3.在你所预设的主站硬件组态窗口下,打开DP属性对话框(而不是DP接口属性对话框),共有4个标签,可分别设置以下参数: ⑴组态该CPU为DP主站系统 ⑵设置Profibus主站地址 ⑶设置主站诊断地址(缺省值为2047) ⑷将DP从站集成到DP主站系统中单击DP master system鼠标右键,打开insert object, 可插入一个“刚才已组态的从站”到主站中。在所插入的“DP Slave Properties”从站属 性对话框中,共有3个标签,可设置以下参数: ★在主站地址区域中,设置从站诊断地址(缺省值2046)和模块的诊断地址(缺省值为2045) ★激活主站与从站之间的连接 ★设置主站与从站之间进行一致性数据交换的中间存储区域和数据长度4.在DP主站和DP从站中,使用系统功能块SFC14、SFC15或装载/传送指令定义和设置数据传送的具体地址区域(来源和去处)。 注: ⑴DP诊断地址:在DP的输入地址区域内必须为每个DP主站和每个DP从站分配一个字节的 诊断地址。如果用户没有指定任何的DP诊断地址,则S7系统将从最高字节向下自动分配地址给DP诊断地址。在主站系统中为从站分配的诊断地址与在从站中为从站分配的诊断地址是两回事。 ⑵如果使用CPU 315-2DP作为主站进行组态时,应分配两个不同的诊断地址给从站。一个叫 从站诊断地址(槽0地址)主要用来报告在主站中所有从站的事件如站故障;一个叫模块诊断地址(槽2地址)主要用来报告从站CPU的状态转换事件。 ⑶CPU 31X-2作为DP主站,如何识别DP从站所发生的事件呢?(举例说明) 当DP从站由RUN转为STOP时,DP主站中的CPU就会检测到。这时DP主站中的CPU就会调用在主站的用户程序中所生成的错误处理组织块OB82(处理诊断中断用的,如从站的状态转换中断等)并把在主站系统下分配给从站的诊断地址分配给OB82的临时变量OB82_MDL_ADDR=2046,以处理故障事件。 ⑷CPU 31X-2作为DP从站,如何识别DP主站所发生的事件呢?(举例说明) 当DP主站由RUN转为STOP时,DP从站中的CPU就会检测到。这时DP从站中的CPU就会调用在从站的用户程序中所生成的错误处理组织块OB82(处理诊断中断用的,如主站的状态转换中断等)并把在从站系统下的从站的诊断地址分配给OB82的临时变量OB82_MDL_ADDR=2047,以处理故障事件。因此,在DP主站和DP从站的用户程序中,一般都含有错误处理组织块OB82和OB86(机架错误,总线中断故障,短路故障,插拔连接器故障)

联网网关使用说明书

联网网关(NCG)使用说明书

目录 1.联网网关安装 (1) 2.登陆联网网关管理模块 (2) 3.网关配置 (3) 3.1信令网关配置 (3) 3.2媒体网关配置 (4) 3.3网络设置 (5) 3.4转码服务器 (5) 4.联网配置 (7) 5.资源管理 (8) 5.1资源共享 (8) 5.2资源检索 (9) 5.3资源查询 (11) 5.4转码配置 (12) 6.系统设置 (13) 6.1用户管理 (13) 6.2日志下载 (13) 7.运行状态 (14) 7.1联网监控 (14) 7.2统计分析 (14)

1.联网网关安装 联网网关安装程序可以集成在联网网关单独看门狗程序中,也可以集成到各平台的看门狗中。安装后,联网网关看门狗服务界面如图1所示。 图1联网网关服务界面 联网网关由两部分组成,一个是信令网关(cascade),负责级联相关信令发送、接收和处理,一个是媒体网关(media),负责视频流的转发,媒体网关支持负载均衡,可多台分布式部署。

2.登陆联网网关管理模块 在浏览器地址栏输入:http://联网网关IP:7088,进入到联网网关的登陆界面。联网网关登陆界面如图2所示。 图2联网网关登陆界面 (1)首先要选择登陆系统的版本号,如果联网网关与IVMS-8200系统一起使用,则选择对应的IVMS-8200系统对应的版本号(V2.3,V2.0,V1.2.5),如果联网网关单独使用,或与其他行业系统一起使用,则选择通用系统。 (2)默认用户名:admin,输入默认的密码:12345,点击“进入网关”按钮,进入联网网关管理模块。如图3所示。 图3联网网关管理模块

PROFIBUS技术培训教程

PROFIBUS技术培训(2—5章) PROFIBUS作为一种现场总线标准,在世界市场上已被普遍接受并得到广泛运用。本培训教程全面阐述了PROFIBUS的技术特点、应用模式和产品开发方法。

PROFIBUS的系统模型如下: PROFIBUS是国际性的、开放的现场总线标准 (1)PROFIBUS 标准 EN 50170 是完整的、开放的、与制造商无关的、已经生效的 (2)稳固的 PROFIBUS 标准保护世界围的用户和制造商的投资 (3)PROFIBUS 经实践证明并在世界围已安装使用的设备超过1,500,000 个。(截止于1997年四季度) PROFIBUS给客户的好处 (1)节省硬件和安装费用 减少硬件成份 (I/O, 终端块、隔离栅) 更容易、更快捷和低成本的安装 (2)节省工程费用更容易组态(对所有设备只需一套工具) 更容易保养和维修

更容易和更快捷的系统起动 (3)更大的制造灵活性 改进功能减少故障时间准确、可靠的诊断数据可靠的数字传输技术※ PROFIBUS减少40%的安装费用: ※ 1,200多个产品(到1998年1季),一个标准 到目前为止,已250家不同的制造商可提供 1,200 多个产品,你可免费获得最新的 PROFIBUS 电子产品指南的拷贝: (1)从每一个PROFIBUS用户的CD-ROM或软盘 (2)或访问PROFIBUS的国际网页 .profibus. ※产品围快速增长 ※产品应用围广泛

※经认证的产品确保互操作性 (1)PROFIBUS 国际已经建立了质量认证系统,包括产品的一致性和互操作性的测试 (2)几百个产品已经通过了认证 (3)在欧洲和美国建有这样的测试实验室 (4)经认证的产品都有一个认证号,它们已在 PROFIBUS 电子产品指南中列出 PROFIBUS 是领先的开放的现场总线系统 ·独立的市场研究证实, PROFIBUS 在欧洲是市场的领导者,且在世界围有最高的增长率。在1997年已安装的PROFIBUS 基本设备超过了 1,500,000个,年增长到约20-30%。 ·市场总值根据1997 ARC 的市场研究现场总线的世界市场总值大于2百万个节点, 50%以上是用在欧洲。 ·市场份额根据1996 Consultic 关于德国和欧洲市场的市场研究2,PROFIBUS 在欧洲市场中约占 41% 。 三种有效的传输技术 → PROFIBUS 使用两端有终端的总线拓扑 → 在运行期间,接入和断开一个或几个站不会影响其他站的工作,即使在本质安全区也如此。

s7-300profibus通讯大全

通过SEND/RECEIVE 接口进行通讯用于PROFIBUS 的NCM S7入门手册 SIMATIC NET 2002年11月版C79000--G8952--C113--03

有关安全的各类注意事项 本手册包括了保证人身安全与保护本产品及连接的设备所应遵守的注意事项。这些注 意事项在手册中均以三角形警告符号加以突出,并根据危险等级标明如下: !危险 表示如果不采取适当的预防措施,将导致死亡或严重的人身伤害。 !警告 表示如果不采取适当的预防措施,可能导致死亡或严重的人身伤害。 !当心 带三角形:表示如果不采取适当的预防措施,可能导致轻微的人身伤害。 当心 不带三角形:表示如果不采取适当的预防措施,可能造成财产损失。 须知 表示如果忽略相关注意事项,可能会导致非预期的结果或状态。 注意 强调有关产品、产品使用的重要信息,或强调文档中特别重要的、有利于用户的部 分。 2SIMATIC NET用于PROFIBUS的NCM S7 C79000--G8952--C113--03

3 SIMATIC NET 用于PROFIBUS 的NCM S7C79000--G8952--C113--03 商标 SIMATIC R 、SIMATIC HMI R 和SIMATIC NET R 是SIEMENS AG 的注册商标。本文档中的其它一些标志也是注册商标,如果任何第三方出于个人目的而使用,都会侵犯商标所有者的权利。 产品安全指南: 在使用本手册所述产品之前,请通读下列安全指南。合格人员 只有合格人员才允许安装和操作该设备。合格人员是指被授权按照既定安全惯例和标准,对线路、设备和系统进行调试、接地和标记的人员。 正确使用硬件产品 请注意如下事项: ! 警告 本设备及其部件只能用于产品目录或技术说明书中所描述的范畴,并且只能与由西门子公司认可或推荐的第三方厂商提供的软件、设备或部件一起使用。 只有正确地运输、保管、设置和安装本产品,并且按照推荐的方式操作和维护,产品才能正常、安全地运行。 在使用提供的程序实例或者自己编写的程序之前,请确保不会在设备或过程中造成人身伤害或设备损坏。 EU 规范:除非已确定使用本组件的设备符合89/392/EEC 规范,否则不可启动设备。 正确使用软件产品 请注意如下事项: ! 警告 本软件只能用于产品目录或技术说明书中所描述的范畴,并且只能与由西门子公司认可或推荐的第三方厂商提供的软件、设备或部件同时使用。 在使用提供的程序实例或者自己编写的程序之前,请确保不会在设备或过程中造成人身伤害或设备损坏。

GW5000A网关使用说明书20180301

GW5000A应用型网关路由器 ——LoRa网关路由器产品使用说明书 产品名称:应用型LoRa网关路由器 产品型号:GW5000A 版本:V1.5 修改时间:20180108

目录 注意事项 (4) 产品介绍 (4) 1.产品定义 (4) 2.网关接口介绍 (5) 3.网关基本信息 (6) 4.网关频点设置 (7) https://www.wendangku.net/doc/737920168.html,470-510频点 (7) 4.2.EU863-870频点 (9) https://www.wendangku.net/doc/737920168.html,902-928频点 (9) 4.4.AS923频点 (10) 5.产品尺寸 (11) 6.技术参数 (11) 安装方法 (14) 1.SIM卡安装 (15) 2.天线安装 (15) 3.整机安装 (17) 网关配置升级 (17) 1.网关基本信息 (17) 2.登录 (19)

2.1.WI-FI热点登录 (19) 2.2.网关登录 (19) 3.网关配置步骤 (20) 3.1有线配置 (20) 3.2无线配置 (25) 4.网关固件升级 (30) 5.中/英文界面切换 (32) 网络设置 (32) 1.4G方式上网 (32) 2.路由方式上网 (33) 3.W I-F I设置 (35) 4.查看当前网络使用状态 (36) 5.查看以太网WAN的状态 (37) 6.查看4G网络状态 (38) 7.启用/禁用WAN口数据进站 (39) 故障排除 (40) 保修指南 (44)

注意事项 1.网关安装位置需距离建筑物边缘至少有20度的俯角,距离建筑物墙面至少有50cm 的间隙; 2.将LoRa全向天线尽量远离其他天线,天线低于建筑物的最高点; 3.天线安装时要跟地面垂直,这样天线性能才达到最佳; 4.在网关设备、网关接入网络线、网关上的天线做好防雷保护措施(电涌放电器/避雷器),天线和馈线需接地; 5.使用低损耗RF 同轴电缆馈线,长度尽量短; 6.天线上的连接馈线接头需要防水处理,如馈线接头处有进水,时间一长,则接头处的接触电阻增大,增加信号线的线损,天线性能就会下降; 7.使用4G卡作为数据通讯,应尽量选LTE 信号比较好的地方;每月流量套餐应大于6G(具体视节点个数而定); 8.网关上电时接线顺序,先把网关POE输入一端网线头接好,再接POE电源或POE交换机一端,否则会损坏POE电源或POE交换机端口; 9.若使用PC端浏览器登录,强烈建议使用谷歌或火狐浏览器。 10.建议连接网关的POE交换机需要接备用电源,防止停电后存储在TF卡上的日志损坏,如果TF卡数据量大,重新启动网关后修复TF卡内的日志需要时间较长,未修复日志之前网关不能正常工作。 产品介绍 1.产品定义 GW5000A是基于低功耗、广域网LoRaWAN协议的物联网应用级网关路由器,可以为物联网

PKS系统中Profibus的配置与组态 (2)

PKS系统中Profibus的配置与组态 准备工作: 1、串口连接线及有串口的调试设备(如笔记本电脑) 2、安装SST Profibus Configuration Tools 3、确认PKS系统组态中没有下装于该Profibus有关的组态,如果已经下装,可在Monitor中将其删除。 STT卡的配置: 1、启动SST Profibus Configuration Tools软件,进入组态画面。导入相应的GSD文件。 2、添加Master站:在上部左侧视窗内点开Masters找到相应类型的卡拖入右侧,看到一个弹出面板。 General标签 Name:输入你想输入的名字,可用默认名。 Description:可输,也可不输。 Station:选择站号,可选0到125(最多能带126个站),不可重复。 Options标签

Input Data Type:选择BYTE Onput Data Type:选择BYTE Request Periodic Interval:输入25000 余下保持默认,点击“确定”。 3、添加Slave站:有两种方法。 第一种方法是:在下面的窗口左上角有两个按钮,一个是(Search for Slaves),另一个是(Network Search Properties)。 A、点击弹出属性设置面板

将速率(Baud)设未同意的数额,根据传输距离的远近设置,速率越低距离越远。其他无要求,可以保持默认,点击“确定”。 B、点击搜索从站,在下部视窗将显示扫描到的从站,将从站逐一拖到上部右侧视窗主站下,再下装到Profibus卡即可。 第二种方法是:直接在上部右侧视窗Slaves下找到相应类型的从站拖到右侧主站下。每个从站加入都会有一个弹出面板。 A、在General标签下输入站名(Name)及站地址(Station),地址必须与现场从站硬件地址对应。 B、在Modules标签选择添加需要的Module,并可通过Properties查看

西门子PROFIBUS DP 主从配置方法步骤

西门子PROFIBUS DP 主从配置方法步骤 -创建STEP 7 项目 -插入所需的SIMATIC S7-1200站 -在站中插入通信模块和其它所需模块 -添加PROFIBUS DP网络,分配DP 地址,定义操作模式和DP参数?DP 地址定义 ?DP 主/ 从模式选择 ?最高地址:因为PROFIBUS令牌只传递给主站,合适的最高PROFIBUS 地址可优化总线 -连接DP 从站到主站 -组态其它模块 -项目保存并下载 1、一般DP从站的组态方法: 以S7-1200和ET200S 为例,说明组态过程。 (1)S7-1200 通过CM1243-5 做DP主站 (2)创建DP主站系统 在网络视图右键单击DP 主站模块CM1243-5的DP 接口,通过操作“分配主站系统”来创建DP主站。

(3)组态从站 从硬件目录/ 分布式I/O 中将ET200S拖入网络视图,鼠标拖动从站通信接口到主站接口,释放鼠标按钮,即可创建PROFIBUS 连接。 点击ET200S 上“未分配”,将从ET200S 分配给CM1243-5 。显示如下图

鼠标右键点击网线可查看网络参数,在网络设置中可修改传输速率、最高站地址等。 (4)双击ET200S组态从站其它模块 如图示分别插入电源模块PM-E,DO模块和DI模块。 (5)编译存盘,下载到S7-1200 CPU

2、智能从站组态方法 以2个S7-1200 DP组态通信为例。 (1)PLC_1_DP_Master通过CM1243-5 做PROFIBUS DP主站, PLC_2_DP_Slave 通过CM1242-5做PROFIBUS DP从站。组态设备并创建DP主站网络 (2)从站连接到主站,将PLC_2_DP_Slave 分配给DP主站CM1243-5 (3)双击PLC_2_DP_Slave,点击DP口通过属性组态数据传输区

系统级网关使用说明书V1.0

一、概述 系统级网关是北京微控工业网关技术有限公司自主研发的智能型网关,是一款基于工业物联网架构设计的工业级嵌入式软硬件一体化设备。系统级网关可实现工业现场各种设备的数据采集,存储,转发,控制逻辑,报警,人机界面组态,报表开发,用户权限管理,系统维护,域名管理等功能,用户可在PC,PAD,手机上使用浏览器进行系统组态和监控。系统级网关可广泛应用于光伏电站,风电站,小水电,储能电站,配电室,10KV、35KV变配电站,抽油机,灌区,管道,环境监测站,排灌站,农业大棚,空气监测站,实验室,机房,无人值守站(移动电信联通基站,铁路矿石信号站)等场站监控和园区能源管理系统,各种在线监测系统等。 图1.1系统级网关在光伏系统中的典型应用场景

二、型号说明 WK-□-L□R□□□□□ 辅助代码:2代表2G的通讯模块 3代表3G的通讯模块 4代表4G的通讯模块 上网模块:G代表有无线上网或短信模块 CAN接口的个数 C代表有CAN总线接口串口的个数 以太网接口的个数 产品系列代号:E代表设备级网关 S代表系统级网关 C代表云网关

三、产品规格说明 3.1系统规格 CPU TI Cortex A8 RAM DDR3512MB 电源输入220V AC/DC DI2路 DO2路 串口16xRS-232/485 网口4x10/100MB Base-T RJ-45 1xDebug Port(RJ45) Can口1 存储Micro SD(Max32G) 无线模块无 Node ID8-bit 3.2输入输出硬件特性 数字量输入 通道数2

输入类型无源干接点 数字量输出 通道数2 输出类型无源继电器 3.3使用环境 操作温度:-40~85°C 存储温度:-45~85°C 操作湿度:5~90%(无凝露) 存储湿度:8~95%(无凝露) 振动:10~57HZ位移幅度值0.075MM 57~150HZ峰值加速度9.8M/S 冲击脉冲宽度:10ms,半正弦波 3.4LED指示灯 LED指示灯位于设备前面板上,分为系统状态,串口通信状态,网口通信状态,CAN口通信状态和无线模块状态指示灯。

PROFIBUS-DP与ABB变频器之间通讯设置步骤_图文(精)

PROFIBUS-DP与ACS800通讯设置步骤 一.PROFIBUS-DP现场总线控制器PLC的设置: 第一步:安装ABB变频器GSD文件 ABB_0812.GSD(可以在变频器的网站上下载到,使用STEP7组态软件,进入Hardware Configure,将RPBA-01的GSD(设备数据库文件导入STEP7的编程环境中,点击options——install GSD file 将ABB变频器的 GSD文件导入STEP7中。 第二步:硬件组态(如:选定S7-315-2DP 为主站系统,默认地址为2,将ABB的 RPBA-01组态到S7-315-2DP为主站的DP网 上,并选定使用的PPO类型,一般用PPO4,

设定站点网络地址,然后编译存盘。 第三步:PLC主机从从站读取输入信息并把 输出信息反送给从站,因此在PLC主程序 OB1中调用两个系统功能块SFC14和SFC15 来读写这些数据,实现到变频器的通信控 制,并在PLC程序中建立一个数据块,用于 变频器的数据通信。可以通过控制字来实现 传动设备的控制。 第三步:在2号从站的参数设置中,将Operation Mode改为Vendor Specific(即ABB传动协议; 第四步:其它为默认配置; 第五步:将配置下载到主站中。通过以上几步的设置 主站对从站2的输出区(OUTPUT的数据结构为:Output的第一个字是用于ABB 传动通信协议的控制字CW;Output的第二个字是变频器的给定值REF1;Output的第三个字是变频器的给定值REF2;Output的第四个字是变频器的给定值REF3(由ACS800变频器参数90.01决定;Output的第五个字是变频器的给定值REF4(由 ACS800参数90.02决定;Output的第六个字是变频器的给定值REF5(由ACS800参数90.03决定。 主站对从站2的输入区(INPUT的数据结构为:Input的第一个字是用于ABB 传动通信协议的状态字SW;Input的第二个字是变频器的实际值ACT1(由ACS800参数92.02决定;Input的第三个字是变频器的实际值ACT2(由ACS800参数92.03决

安全网关产品说明书

安全网关产品说明书 介绍 欢迎并感谢您选购联通网络信息安全产品,用以构筑您的实时网络防护系统。ZXSECUS 统一威胁管理系统(安全网关)增强了网络的安全性,避免了网络资源的误用和滥用,帮助您更有效的使用通讯资源的同时不会降低网络性能。ZXSECUS统一安全网关是致力于网络安全,易于管理的安全设备。其功能齐备,包括: 应用层服务,例如病毒防护、入侵防护、垃圾邮件过滤、网页内容过滤以及IM/P2P过滤服务。 网络层服务,例如防火墙、入侵防护、IPSec与SSLVPN,以及流量控制。 管理服务,例如用户认证、发送日志与报告到USLA、设备管理设置、安全的web与CLI 管理访问,以及SNMP。 ZXSECUS统一安全网关采用ZXSECUS动态威胁防护系统(DTPSTM)具有芯片设计、网络通信、安全防御及内容分析等方面诸多技术优势。独特的基于ASIC上的网络安全构架能实时进行网络内容和状态分析,并及时启动部署在网络边界的防护关键应用程序,随时对您的网络进行最有效的安全保护。 ZXSECUS设备介绍 所有的ZXSECUS统一安全网关可以对从soho到企业级别的用户提供基于网络的反病毒,网页内容过滤,防火墙,VPN以及入侵防护等防护功能。 ZXSECUS550 ZXSECUS550设备的性能,可用性以及可靠性迎合了企业级别的需求。ZXSECUS550同样也支持高可用性群集以及包括在HA设备主从设备切换时不会丢弃会话,该设备是关键任务系统的理想选择。 ZXSECUS350 ZXSECUS350设备易于部署与管理,为soho以及子机构之间的应用提供了高附加值与可靠的性能。ZXSECUS安装指南通过简单的步骤指导用户在几分钟之内运行设备。ZXSECUS180 ZXSECUS180为soho以及中小型企业设计。ZXSECUS180支持的高级的性能例如,虚拟域以及RIP与OSPF路由协议。 ZXSECUS120

Profibus-DP现场总线在OVATION系统组态及诊断点应用

Profibus-DP现场总线在OVATION系统组态及诊断点应用 现场总线:现场总线是安装在制造或过程区域的现场设备与控制室内的自动化控制装置之间 的数字式、串行、多点通讯的数据总线。现场总线优点:减少电缆及安装敷设成本,节省卡件、机柜及控制室空间,安装简单,减少工程图纸,提供更多的智能信息,先进诊断,维护 简单。 中煤板集电厂DCS系统为艾默生过程控制有限公司的OVATION系统。现场自动化仪表设备 根据电力行业工程经验主要选用了Profibus-DP现场总线和FF H1现场总线(部分设备也支持Hart现场总线)。通过中煤板集电厂一年多应用实践看,Profibus-DP现场总线在设备兼容性、可靠性、可用性等方面完全满足电力的安全生产要求,值得推广和应用。 二、Profibus-DP现场总线 1、Profibus-DP特性:符合IEC 61158-3,最多连接127个节点(包含主站),能与执行器、 传感器互连,传输频率为9.6k-12M bit/s,最远距离达23.8Km。板集电厂数据传输介质为双 绞线,距离较远采用光缆。 2、Profibus-DP通讯协议:全数字双向通讯协议,主站周期性地读取现场设备信息并周期性 地向从站发出信息。传输技术:RS-485双绞线或光缆。通讯:点对点。板集电厂目前使用的 为单主站系统,即在总线系统的运行阶段,只有一个活动主站。 3、Profibus-DP通讯协议注意事项:通讯距离越长,容易受到干扰,支持的通讯速率越低。 板集电厂采用A型电缆(波特率设为500Kbit/s,距离小于400米),物理网段终端设有源终 端电阻。 Profibus电缆接地方式为单侧接地,电缆敷设应与动力电缆分离。 4、Profibus-DP通讯地址设定(设置地址需注意地址是十进制还是十六进制):在设备上自 带的操作面板上设置,在从设备的硬件拨码设置,通过软件串口连接从设备进行设置。 5、Profibus-DP卡件及安装:卡件为半双工通讯。安装方式为非冗余、卡件冗余、通道冗余 等方式。现场常用通道冗余或卡件冗余方式。 6、在Ovation系统添加从设备,应用步骤。 A、添加Profibus-DP卡件驱动,在相应的控制器Download下装组态文件,Clear控制器,Load控制器。 B、根据卡件位置,选择相应的槽位,添加Profibus-DP模件卡。定义“Ovation Module”窗口 名称、卡件型号、设置模件参数。在对应控制器内定义点信息,添加相应RM点,设置卡件 参数、位置、权限等。 C、找到相应卡件下相应端口,定义总线端口点名,便于端口诊断。在Ovation Developer Studio软件,生成RN点。将配置好的控制器Clear、Load操作。 D、更新Profibus模件的Fireware。Download成功后,Reboot Module按钮,完成更新。如 不能重启,则重新插拔下卡件。 E、定义Port(1/2)端口,打开相应端口位置,组态端口信息,注意网段选择和通讯波特率 设置。 F、添加从设备:进入相应端口,在窗口内拖动从设备(相应GSD文件需支持相应从设备) 进入“Profibus-DP”总线。双击新添加的从设备,组态添加从设备相应模块。从设备标示名。

NWJ-801网关使用说明书

NWJ-801(A/B)网关NTX-802通讯插件NTX-826通讯插件 使用说明书v3.02 2012.06

目录 1 概述 (3) 2 使用说明 (4) 2.1网络接线 (4) 2.2 串口接线 (4) 2.3NWJ-801B串口跳线说明 (5) 2.4接地 (5) 2.5 NTX-802/826插件跳线表 (6) 2.6 103/104点表转换公式 (6) 3 GWTools软件包使用说明 (8) 3.1 DevMgr网关召唤和程序下载 (8) 3.2 GW Manager网关通信参数设置 (9) 3.3 IECCBZ网关网络测试 (10) 3.4 CommTest网关串口测试 (11) 3.5 CommView网关以太网报文监视工具 (12) 4 NWJ-801A说明 (12) 4.1 NWJ-801A外形尺寸和端子接线图 (13) 4.2 NWJ-801A跳线 (15) 4.3 NWJ-801A升级受影响的对象 (16) 4.4 NWJ-801A问题解答 (17) 5 NWJ-801B说明 (17) 附录A 调试所需配件清单 (19) 附录B 常见问题及排错 (19) 附录C RJ45头网线制作 (20) 附录D 版本更新记录 (21)

1 概述 NWJ-801B网关是NWJ-801、NWJ-801A网关的软硬件升级版本,NWJ-801B和其它两种网关的软硬件均不兼容。网关升级的原因是NWJ-801、NWJ-801A网关所用的芯片停产。为了避免升级对图纸造成影响,硬件版本仍然叫NWJ-801A,软件为了区分叫做NWJ-801B 或者NWJ-801Av2。NTX-802和NTX-826通讯插件使用和NWJ-801网关同样的程序。 NWJ-801网关是许继电气股份有限公司CBZ-8000变电站自动化系统中后台计算机与保护装置间之间的规约转换器。它把不具备以太网接口,只有RS-232/485/422接口的继电保护装置接入系统,同时把IEC103规约转换为IEC104规约和继保工程师站使用的TCP/103规约。它具有一个网口和一个串口,即“单网单串”,两个网关组成双网。对应的通讯插件型号为NTX-802,因为插件由两块主板组成,因此配置的时候,两个网口都要配置。 NWJ-801网关的网络标配为4个104规约站(操作员/远动站,最多可以接8个)和1个TCP103站(工程师站,最多可以接3个),但是所有后台总数不能超过9个。NWJ-801不判后台IP,在30秒内如果没有收到后台的报文,会关闭连接。它对主站发送的U格式和I格式能够及时确认,并修改自己的发送序号。它不主动发U格式测试帧。网关波特率固定为9600、偶校验,可以带8台低压保护装置。串口发送报文间隔默认100ms,也就是如果带8台装置,所有装置轮询一次的时间约1秒钟。如果对实时性要求较高、单台装置的数据量较大或者后台数量较多,就不宜采用一个网关带多台装置的做法。 NWJ-801网关对后台命令和装置数据采用公式转换法进行基本透明的规约转换(对时除外,接到远动的对时命令后,网关首先调整自己的时钟,然后在命令发到串口的一瞬间取网关本身的时钟下发到装置,这样可以保证对时的实时性)。除了轮询命令的固定帧外(重发间隔每次加长等待超时时间,例如第一次和第二次之间间隔100ms,那么第二次和第三次之间间隔就是200ms),网关不主动对装置生成任何命令。网关会记住每个后台发来的命令(超时时间一般为20s,多帧应答的命令超时时间相应延长),并且把装置上来的命令返回值返回到相应的后台。如果后台数量比较多,对时、总召、电度和录波等命令不宜过频,一般每个后台总召间隔不能小于15分钟、远动对时间隔不应小于15分钟、召唤电度间隔也不应小于15分钟。多个后台不能同时对同一个控点发遥控命令,否则会出现遥控冲突现象。

相关文档