文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 7.镇江电力安全工器具检测报告

7.镇江电力安全工器具检测报告

7.镇江电力安全工器具检测报告
7.镇江电力安全工器具检测报告

静拉力检测报告

批准人:审核人:试验人:

绝缘工具检测报告

批准人:审核人:试验人:

静拉力检测报告

批准人:审核人:试验人:

电力安全工器具预防性试验规程(国电版)

电力安全工器具预防性试验规程 (试行) 国家电力公司 2002-11-07 发布并实施

关于颁发《电力安全工器具预 防性试验规程》(试行)的通知 (国电发[2002]777号) 各分公司,集团公司,省(区、市)电力公司: 为规范电力安全工器具预防性试验,确保安全工器具在使用当中的安全可靠,国家电力公司在相关规程和标准的基础上,结合当前安全工作的实际,组织编制了《电力安全工器具预防性试验规程》(试行),现予颁发,自颁发之日起执行。执行过程中发现的问题,请及时告知国家电力公司发输电运营部。 附件:电力安全工器具预防性试验规程(试行) 国家电力公司(印) 二OO二年十一月七日

目录 1 范围 (3) 2 引用标准 (3) 3 定义 (4) 4 电容型验电器 (6) 5 携带型短路接地线 (7) 6 个人保护接地线 (8) 7 绝缘杆 (8) 8 核相器 (9) 9 绝缘罩 (10) 10 绝缘隔板 (11) 11 绝缘胶垫 (12) 12 绝缘靴 (12) 13 绝缘手套 (13) 14 导电鞋 (14) 15 安全带 (14) 16 安全帽 (15) 17 脚扣 (16) 18 升降板 (17) 19 竹(木)梯 (18) 20 试验报告 (18) 21 参考文献 (18)

电力安全工器具预防性试验规程 (试行) 1 范围 本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求,并提供了相应的试验方法,用以判断这些工器具是否符合使用条件,保证工作人员的人身安全。 本规程不适用于带电作业工器具。 从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础,参照本规程执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程颁布时,所示版本均为有效。所有标准均会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。 GB 2811~2812—1989 安全帽及其试验方法 GB4385—1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 6095~6096—1985 安全带及其检验方法 GB 7059.1~7059.3—1986 移动式梯安全标准 GBl2011—2000 电绝缘鞋通用技术条件 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所 电气部分) DL409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL740—2000 电容型验电器 SD 332—1989 携带型短路接地线技术标准

电力安全工器具力学拉力试验机

电力安全工器具力学性能测试机 HCAGL 使 用 说 明 书 武汉华超电子仪器设备有限公司WUHAN HUACHAO ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD.

本公司研制的HCAGL系列电力安全工器具力学性能测试机,符合国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程》(国电发[2002]777号)要求,联合高校厦门理工学院研制生产,并获得厦门市政府科技创新基金的资金支持。本产品各项指标均符合国标的要求,能按《规程》完成各种预防性力学性能试验。广泛适用于电力、邮电、建筑等行业的安全、登高工具等力学试验。 一主要特性 1 项目齐全。可进行安全带、脚扣、竹(木)梯、升降板、安全帽等电力安全工器具的力学性能测试 2 另可自行设定参数做其它软、硬材质(如绳、葫芦等起重工具)的力学性能试验。 3 测试过程全电脑控制。 4 加载平稳、无过冲现象、可切换手动/自动操作,使操作更方便、准确。 5 具有峰值记录(常用于安全帽等破坏性试验)。 6 打印出符合要求A4纸报告 7 还可设定参数做其它软、硬材质(如绳、葫芦的起重工具)的力学性能试验。 8 直接使用电脑操作,直观简洁。 二技术参数 1 HCAGL电力安全工器具力学性能测试机由液压加载系统、安全帽试验台和微机测控系统组成。

2 最大拉力:20kN 3 最大开距:2500mm 4 力值设定最小示值:0.001kN 5 外形尺寸:1020mm(长)×700mm(宽)×1950mm(高) 6 压力:10kN 7 最大行程:1000mm 8 最小速度:30mm/min(另分快、慢档) 9 最大冲力:20kN 10 准确度级别:1级 11 电源电压:三相四线制380V±5% 50Hz 12 设备重量:800kg 三操作界面 1 鼠标双击桌面测试软件进入界面一 HCAGL电力安全工器具力学性能测试机 欢迎进入

电力安全工器具检测报告.doc

电力安全工器具实验报告 委托单位检测日期温度 一、验电器 出品厂名型号编号 序号项目要求说明 1 额定试验 工频耐压 电压长度kV 工频耐压试验kV m 1min 5min 10 0.7 45 / 2 检验过程 10 0.7 45.5 / 3 实验结果合格合格合格 / 二、携带型短路接地线 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 1 年 额定电压工频耐压 操作棒的kV 工频耐压 kV 1min 5min 试验 10 45 / 2 检验过程/ 10 46 / 3 实验结果/ 合格合格/ 三、绝缘杆 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明1 工频耐压 1 年额定试验工频耐压 试验电压长度kV kV m 1min 5min 10 0.7 45 / 2 检验过程/ 10 0.7 46 / 3 实验结果/ 合格合格合格/

四、绝缘胶垫 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压 1 年 额定电压 kV 工频耐压 kV 持续时间 试验min 6~10 30 1 2 检验过程/ 10 30 1 3 实验结果/ 合格合格合格 五、绝缘靴 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压半年 工频耐压 kV 持续时间泄漏电流 试验min mA 25 1 ≤ 10 2 检验过程/ 25 2 6 3 实验结果/ 合格合格合格 六、绝缘手套 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压半年电压等工频耐压持续时间泄漏电流 试验级kV min mA 高压8 1 ≤9 2 检验过程/ 高压8 2 5 3 实验结果/ 合格合格合格合格 检测单位: 检验人: 填写说明:委托单位:河南省索克实业有限公司(经营楼盘填写) 河南索克物业发展有限公司(管理楼盘填写)

电力安全工器具预防性试验规程

编号:SM-ZD-27715 电力安全工器具预防性试 验规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力安全工器具预防性试验规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求,并提供了相应的试验方法,用以判断这些工器具是否符合使用条件,保证工作人员的人身安全。 本规程不适用于带电作业工器具。 从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础,参照本规程执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程颁布时,所示版本均为有效。所有标准均会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。 GB 2811~2812-89 安全帽及其试验方法 GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 6095~6096-85 安全带

安全工器具试验管理办法

电力安全工器具试验管理办法 一、目的:为了使公司内部各单位使用的电力安全工器具严格按照《电力安全工 器具预防性试验规程》进行定期试验。制定此管理办法。 二、适用范围:公司内部使用电力安全工器具的单位。 三、职责: 各单位安检员:负责检查本单位电力安全工器具送检前是否符合规定及要求。 高压段试验人员:负责检查电力安全工器具数量和标识,并执行高压段试品收发制度。 四、规定及要求 一)、安全帽 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定,安全帽(塑料帽)从产品制 造之日起计算,在2.5年内不做试验,超过2.5年要进行抽检试验。 2、安全帽抽样试验周期为1年,每批次安全帽抽取两顶,从最严酷使用场合中 抽取,但必须是完好的送供电高压段试验。 3、各单位送检的安全帽必须按生产日期分清批次,每顶安全帽必须有标识:标 明单位、生产日期及编号。单位名称用汉语拼音大写字母表示。编号不少于三位数字。如:供电GD001 4、有一顶安全帽试验不合格,则该批次安全帽报废。试验过的安全帽无论合格 与否必须报废销毁。 二)、安全带、腰绳 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定安全带、腰绳试验周期为1年。 2、安全带、腰绳送检前首先检查腰绳是否有腐烂、断股现象,安全带穿铁环处 的布带是否有损坏或开线现象,若有上述情况,安全带、腰绳不能送检。 安全带、腰绳必须有标识,标明单位、编号。单位名称用汉语拼音大写字母表示。编号不少于三位数字。如:供电外线一段GDWY002 三)、脚扣 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定脚扣试验周期为1年。 2、脚扣送检前首先检查伸缩杆在滑道内滑动是否灵活,脚踏板各焊接处是否有

电气安全工器具的检查和试验(新版)

电气安全工器具的检查和试验 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0112

电气安全工器具的检查和试验(新版) 1.安全工器具上应标有试验合格标志。新购置的安全工器具应经检查、试验合格,否则不准使用。 2.试验部门要出具试验报告。在报告上标明试验结果、试验日期、下次试验日期、试验人等,一式三份,一份交使用部门,一份报设备管理部,一份留检验部门。安全工器具、试验合格证、台帐的编号应一致。 3.经过检修的、更换过零件的安全工器具必须经检查、试验。 4.电气安全工器具的试验工作,一般由高压试验人员负责试验。 5.移动式或手持式电动工具的试验由所在部门的电气班组负责试验,不设电气专业班组的部门应由高压试验人员负责试验或由设备管理部统一安排。

6.登高作业工器具的检查和试验,除电气回路的绝缘检测,由电气专业班组实施外,日常一般的外观及机械机构检查、功能检查、机械强度检查由所在部门和班组负责实施。定期试验工作由安全监察部指定有关部门负责实施。 7.无试验设备的部门应提出计划,逐级报告。 8.经试验认定不合格的安全工器具,试验部门应通知送检部门,可以修理的则另外存放,作出标志,停止使用。不能修理的(如绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒)应经批准销毁。如需购置,按更新安全工器具的程序办理。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电力安全工器具预防性试验实施方案

电力安全工器具预防性试验工程 施工组织方案 工程名称:电力安全工器具预防性试验工程编制: 审核: 日期:年0 月日 专业审核: 签批: 日期:年月日 编制单位:

电力安全工器具预防性试验方案 一、工程概况 1.工程名称:电力安全工器具预防性试验工程。 2.工程地点:供电公司场地或集明代维部高压试验场地。 3.主要实物工程量及施工内容: 二、试验目的: 电力安全工器具是我们电业工作人员的日常操作及工作中必须使用的用具,如果这些工器具具有质量问题或在使用中产生缺陷,轻则影响工作开展,重则危及工作人员生命,因此,电力安全工器具必须按要求定期进行检测,及时发现存在的缺陷,以便及时更换。确保安全

工器具安全可靠。 三、定义 电力安全工器具: 防止触电、灼伤、坠落、摔伤等事故,保障工作人员人身各种专用工具和器具。安全工器具分为绝缘安全工器具和一般防护安全工器具两类。绝缘安全工器具又分为基本绝缘工器具和辅助绝缘安全工器具。基本绝缘安全工器具是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具,如电容型验电器、绝缘杆等,这类工器具和带电作业工器具的区别在于工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体。辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对员的伤害,不能用绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。如:绝缘手套、绝缘靴等。 预防性试验: 为防止使用中的电力安全工器具性能存在隐患而导致在使用中发生事故,对电力安全工器具进行试验、检测和诊断的手段。 四、试验标准: 国家电力公司2002-11-07“电力安全工器具预防性试验规程”。 五、试验项目、周期和要求: 试验项目、周期和要求

新班组建设工器具检验报告

山西大唐国际云冈热电有限责任公司 班组标准化建设实施细则 【制度摘要】 业务类别生产管理 适用范围公司各生产部门、蓝巢维护项目部、清新环境大同分公司班组 废止说明无 内容概要《山西大唐国际云冈热电有限责任公司班组标准化实施细则》是根据集团公司、大唐国际相关规定和指导意见结合山西大唐国际云冈热电有限责任公司实际情况制定,适用于公司、蓝巢维护项目部、清新环境大同分公司各班组。本实施细则共九章八 十条,主要围绕班组建设具体工作,在班组基础建设、安全管理、设备管理、运行管理、 思想政治及工会工作、员工培养等方面,明确了管理内容,提出了工作要求,并附“班 组标准化建设台账目录、班组六大员职责、班组标准化建设自查表、班组公用台账“格式。本实施细则的的颁布实施,将指导公司班组标准化建设和管理工作的开展,提高班 组安全管理水平。 第一章总则 第一条为更好的推进山西大唐国际云冈热电有限责任公司(以下简称公司)班组标准化建设工作,切实提高班组安全管理水平,特制定本实施细则。 第二条本实施细则依据《中国大唐集团公司班组标准化管理办法》(2005)、《集团公司发电企业班组安全生产标准化建设标准》(2012),《大唐国际班组标准化建设指导意见》(2016)制定。 第二章班组基础建设 第三条班组认真执行集团公司、大唐国际和公司制定的管理 制度、标准。落实岗位职责,规范过程控制,强化目标考核,全面 推行标准化作业。做到凡事有章可循,凡事有人负责,凡事有人监

督,凡事有据可查。 第四条班组成立以班组长为核心,包括副班长或技术员、工会小组长、党小组长、共青团干部为成员的班组管理集体。班组设立标准化管理员、安全员、培训员、材料员、考勤员和宣传员。“六大员”的产生由班委会提名,班组成员讨论通过或由员工选举产生,共同参与班组管理。 第五条班组长任职基本条件 (一)坚持党的基本路线,热爱集体、热爱本职工作,具有较强的责任心; (二)遵纪守法,以身作则,坚持原则,诚实守信办事公道,有一定的群众基础; (三)具备现场指挥能力,能带动班组全面完成各项工作任务,使班组始终保持昂扬的战斗力。具备组织管理能力,使班组成为以人为本、具有较强凝聚力的集体。具备创新能力,学习运用新技术、新方法、新工具,不断提高班组管理水平、技术水平和劳动生产率; (四)具有较丰富的工作经验,熟悉本班组相关专业和所管辖的设备系统,具备中级工以上水平或初级以上职称。技术要求较高的班组,班组长应具有大专以上文化程度,具备良好的身体素质; (五)班组长须经过岗位培训。 第六条班组长主要职责 (一)在部门的领导下,组织带领员工搞好本班的安全生产、经营、管理、服务等工作; (二)履行班组安全生产第一责任人职责,严格执行安全法规、公司标准和各项规章制度,对班组成员进行经常性的安全教育,积极开展技术交流、岗位练兵、安全学习、安全分析、事故预想、缺

电力安全工器具预防性试验规程完整

电力安全工器具预防性试验规程 (试行) 国家电力公司发布

目录 1 围 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义 (1) 4 电容型验电器 (4) 5 携带型短路接地线 (5) 6 个人保护接地线 (7) 7 绝缘杆 (7) 8 核相器 (8) 9 绝缘罩 (10) 10 绝缘隔板 (10) 11 绝缘胶垫 (11) 12 绝缘靴 (12) 13 绝缘手套 (13) 14 导电鞋 (14) 15 安全带 (14) 16 安全帽 (15) 17 脚扣 (17) 18 升降板 (18) 19 竹(木)梯 (19) 20 试验报告 (19) 21 参考文献 (20) 1 围

本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求,并提供了相应的试验方法,用以判断这些工器具是否符合使用条件,保证工作人员的人身安全。 本规程不适用于带电作业工器具。 从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础,参照本规程执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程颁布时,所示版本均为有效。所有标准均会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。 GB 2811~2812-89 安全帽及其试验方法 GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 6095~6096-85 安全带 GB 7059.1~7059.3-86 移动式梯安全标准 GB 12011-2000 电绝缘鞋通用技术条件 DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电 气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) DL 740-2000 电容型验电器 SD 332-89 携带型短路接地线技术标准 3 定义 3.1 电力安全工器具 防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。 安全工器具分为绝缘安全工器具和一般防护安全工器具两大类。 绝缘安全工器具又分为基本绝缘安全工器具和辅助绝缘安全工器具。

电气安全工器具的检查和试验参考文本

电气安全工器具的检查和试验参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气安全工器具的检查和试验参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.安全工器具上应标有试验合格标志。新购置的安全工 器具应经检查、试验合格,否则不准使用。 2.试验部门要出具试验报告。在报告上标明试验结果、 试验日期、下次试验日期、试验人等,一式三份,一份交 使用部门,一份报设备管理部,一份留检验部门。安全工 器具、试验合格证、台帐的编号应一致。 3.经过检修的、更换过零件的安全工器具必须经检查、 试验。 4.电气安全工器具的试验工作,一般由高压试验人员负 责试验。 5.移动式或手持式电动工具的试验由所在部门的电气班 组负责试验,不设电气专业班组的部门应由高压试验人员

负责试验或由设备管理部统一安排。 6.登高作业工器具的检查和试验,除电气回路的绝缘检测,由电气专业班组实施外,日常一般的外观及机械机构检查、功能检查、机械强度检查由所在部门和班组负责实施。定期试验工作由安全监察部指定有关部门负责实施。 7.无试验设备的部门应提出计划,逐级报告。 8.经试验认定不合格的安全工器具,试验部门应通知送检部门,可以修理的则另外存放,作出标志,停止使用。不能修理的(如绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒)应经批准销毁。如需购置,按更新安全工器具的程序办理。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电力安全工器具定期实验合同

安全工器具定期实验合同 甲方: 乙方: 签订时间:年月日 1.甲乙双方经平等友好协商,本着共同发展的目的制定本合同。双方对本合同条款已尽说明之义务,并对本合同之所有条款均已充分注意并详细了解双方对各方根据本合同享有的权利和承担的义务,甲乙双方均认为本合同已反映其真实意思。因此,双方同意签署本合同,以资共同遵守。 2.定期实验的安全工器具名称及价格:见附表。 结算依据:乙方按照甲方要求分批次校验安全工器具,按签批后的实际校验清单结算。 3.合同价款及付款方式:本合同含17%税价款,全部工器具实验完毕并出具报告后,乙方开具正规增值税发票,甲方收到发票后30日内一次性付清全部货款。 4.技术规范:全部安全工器具的实验应遵循制造厂有关技术文件,并符合国家、地方和行业的有关技术规范、规程和标准。选用的技术标准和规范有最新版本时,应按照高标准执行。 5.甲方的权利和义务: 1)甲方有权依据合同要求乙方按时进行实验并提交实验报告; 2)在合同期内、乙方如发生严重违法、违约行为,甲方有权解

除合同; 3)甲方负责提供检验设备存放地、现场办公室等必要的工作便利。 6.乙方的权利和义务: 乙方必须按照《安全工器具试验项目、周期与要求》的规定向甲方提供科学准确、完整有效的实验报告; 乙方对甲方委托的实验项目因故不能实验时,可按规定委托外检,但乙方应派人参加检测,并对外检报告的有效性和合法性负责。 (3)乙方接受甲方委托后,应按照合同优先安排合同内单位的试验、检测。在议定时间内签发试验报告单。 (4)乙方的检测过程,必须按国家现行标准方法进行,其检测结果,必须项目齐全、数据可靠、结论明确,具有法律效力,负有法律责任。 7.补充条款:以上条款中未尽事宜双方可以补充条款附后,与本合同具有同等法律效力。 8.争议解决:双方都同意在履行本协议的过程中如有争议,应先通过协商或调解来解决,如协商或调解不成,双方同意在合同签订地有管辖权的法院诉讼。 9.生效条件:本合同为甲乙双方的买卖交易唯一具有法律效力之合同,合同自双方签字盖章之日起生效。 10.此合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。

电力安全工器具检验报告

NO:检验报告 产品名称: 委托单位: 检验单位: 2014年6月20日

注意事项 1、本报告无“检验报告专用章”无效。 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效。 3、报告无检验人员、审核人、批准人签章无效。 4、报告涂改无效。 5、对检验报告若有异议,请于收到检验报告十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。 邮政编码: 联系电话: 地址: 网址:

电力安全工器具检验报告 报告编号: 产品名称送检人 检验标准样品状况 委托单位生产单位 生产日期抽样基数 检验单位检验日期 检验项目样品数量 样品编号试验记录编号 试验结论 检验报告章 签发日期:2014年6月20日备注

审核:批准: XXXXX 电力安全工器具检验报告 报告编号: 主要检测仪器设备: 检验人员: 报告编写人: 复核人:

XXXXX 电力安全工器具检验报告 报告编号:样品名称: 序号检验项目标准要求实测结果结论 1 外观尺寸主带宽度≥40mm 辅带宽度≥20mm 护腰带 宽度≥80mm 长度≥600mm 安全绳 一根安全绳时≤2m 两根安全绳时≤1.2m (每根) 2 静负荷试 验 围杆带 试 验 静 拉 力 2205 N 载 荷 时 间 5min 围杆绳 2205 N 5min 护腰带 1470 N 5min 安全绳 2205 N 5min 实验人员:审核人:

XXXXX 电力安全工器具检验报告 报告编号:样品名称: 序号试验项目标准技术要求检验结果结论 1 外 观 及 尺 寸 系带 带:宽度≥10mm 绳:直径≥5mm 帽壳内部尺 寸 长: 195mm~250mm 宽: 170mm~220mm 高: 120mm~150mm 帽沿≤70mm 水平间距5mm~20mm 2 冲击吸收性能(N)冲击力≤4900 3 耐穿刺性能 钢锥不接触头模 表面 4 侧向刚性(mm) 最大变形≤40 残留变形≤15

安全工器具检查记录

安全工器具检查记录表 序号名称数量检查设备情况检查时间检查人备注1橡胶绝缘手套 3 双合格2016年3月1日 230kV 绝缘鞋 1 双合格2016年3月1日 320kV 绝缘鞋 2 双合格2016年3月1日 410kV 接地线 3 组合格2016年3月1日 510kV 验电器 4 支合格2016年3月1日 6地线 1 组合格2016年3月1日 7安全带 2 条合格2016年3月1日 810kV 高压验电器 2 根合格2016年3月1日 935kV 高压验电器 2 根合格2016年3月1日 10110kV 高压验电器 1 根合格2016年3月1日 电网调控实训室

安全工器具检查记录表 序号名称数量检查设备情况检查时间检查人备注1橡胶绝缘手套 3 双合格2016年4月1日 230kV 绝缘鞋 1 双合格2016年4月1日 320kV 绝缘鞋 2 双合格2016年4月1日 410kV 接地线 3 组合格2016年4月1日 510kV 验电器 4 支合格2016年4月1日 6地线 1 组合格2016年4月1日 7安全带 2 条合格2016年4月1日 810kV 高压验电器 2 根合格2016年4月1日 935kV 高压验电器 2 根合格2016年4月1日 10110kV 高压验电器 1 根合格2016年4月1日 电网调控实训室

安全工器具检查记录表 序号名称数量检查设备情况检查时间检查人备注1橡胶绝缘手套 3 双合格2016年5月4日 230kV 绝缘鞋 1 双合格2016年5月4日 320kV 绝缘鞋 2 双合格2016年5月4日 410kV 接地线 3 组合格2016年5月4日 510kV 验电器 4 支合格2016年5月4日 6地线 1 组合格2016年5月4日 7安全带 2 条合格2016年5月4日 810kV 高压验电器 2 根合格2016年5月4日 935kV 高压验电器 2 根合格2016年5月4日 10110kV 高压验电器 1 根合格2016年5月4日 电网调控实训室

安全工器具试验管理办法.

电力安全工器具试验管理办法一、目的:为了使公司内部各单位使用的电力安全工器具严格按照《电力安全工 器具预防性试验规程》进行定期试验。制定此管理办法。 二、适用范围:公司内部使用电力安全工器具的单位。 三、职责: 各单位安检员:负责检查本单位电力安全工器具送检前是否符合规定及要求。高压段试验人员:负责检查电力安全工器具数量和标识,并执行高压段试品收发 制度。 四、规定及要求 一)、安全帽 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定,安全帽(塑料帽)从产品制造之日起计算,在2.5年内不做试验,超过2.5年要进行抽检试验。 2、安全帽抽样试验周期为1年,每批次安全帽抽取两顶,从最严酷使用场合中抽取,但必须是完好的送供电高压段试验。 3、各单位送检的安全帽必须按生产日期分清批次,每顶安全帽必须有标识:标明单位、生产日期及编号。单位名称用汉语拼音大写字母表示。编号不少于三位数字。如:供电GD001 4、有一顶安全帽试验不合格,则该批次安全帽报废。试验过的安全帽无论合格与否必须报废销毁。 二)、安全带、腰绳 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定安全带、腰绳试验周期为1年。 2、安全带、腰绳送检前首先检查腰绳是否有腐烂、断股现象,安全带穿铁环处的布带是否有损坏或开线现象,若有上述情况,安全带、腰绳不能送检。安全带、腰绳必须有标识,标明单位、编号。单位名称用汉语拼音大写字母表示。编号不少于三位数字。如:供电外线一段GDWY002 三)、脚扣 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定脚扣试验周期为1年。 2、脚扣送检前首先检查伸缩杆在滑道内滑动是否灵活,脚踏板各焊接处是否有开焊,穿脚扣带的孔是否有开裂现象。若有上述现象脚扣不能送检。

电力安全工器具管理规范

电力安全工器具管理规范 Final revision on November 26, 2020

电力安全工器具的管理规范 目录 1、总则. (03) 2、引用标准 (03) 3、安全工器具的维护检查和试验 (03) 4、安全工器具的保管 (04) 5、安全工器具的报废 (04) 6、安全工器具的使用培训 (05) 7、检查与考核 (05) 8、电力安全工器具的使用方法 (05) 9、基本绝缘电力安全工器具的使用方法 (06) 10、辅助绝缘电力安全工器具的使用方法 (09) 11、登高安全工具的使用方法 (11) 12、个人安全防护工器具的使用方法 (12) 13、其他 (14) 14、附录 A (15) 15、附录 B (16) 1、前言 为进一步加强重庆民丰化工有限责任公司电力安全工器具的管理,规范各班组电力安全工器具的配置、检查、试验、使用和保管,确保电力安全工器具在作业中真正发挥保障人身、设备安全的作用,特制订本规范。 本规范所称“电力安全工器具”系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。 2、引用标准 国家电网安监[2009]664 电力安全工作规程(变电部分) 国家电网安监[2009]664 电力安全工作规程(线路部分)

国家电网安监[2005]516 电力安全工器具管理规定(试行) 电业安全工作规程 DL408-91DL409-91 电力安全工器具预防性试验规程(试行) 国电发[2002]777号中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定 GB2891-1995 过滤式防毒面具面罩性能试验方法 电力行业标准 DL/ 高电压测试设备通用 3、安全工器具的维护、检查和试验 使用班组对公用电力安全工器具每月至少进行一次清理及外观检查并记录。发现缺陷及时修复,不能修复或修复后经相关试验不合格的应及时清理;个人专用电力安全工器具由个人负责检查、维护。 各班组应按要求,在安全工器具内建立安全工器具台账,并适时更新电力安全工器具台帐和各类记录,保持帐、卡、物一致。 各班组每月对本单位安全工器具使用、数据维护工作进行检查,及时处理发现的问题。 使用安全工器具的班组应按照《常用电力安全工器具试验周期一览表》(附录 A)规定周期和要求提出试验申请,由车间联系试验机构试验,班组应建立试验记录台帐。 未做预防性周期试验(未检)的电力安全工器具,由使用班组根据产品说明书、技术标准和检查要求进行外观检查并做好检查记录。 经检测试验合格的电力安全工器具必须在本体上醒目位置(不妨碍绝缘性能)牢固可靠的粘 贴试验合格证,合格证内标明名称、编号、本次试验日期、下次试验日期和试验人等。无法在电力安全工器具本体上粘贴标签的,应在其保管存放工具柜醒目位置粘贴。 电力安全工器具试验后,试验报告应至少保存一个使用周期,直至出具下次试验报告为止。 试验报告一式二份,分别由使用班组和试验单位存档备查。 4、安全工器具的保管 电力安全工器具的保管必须满足国家和行业标准及产品说明书有关要求。 新购置的安全工器具必须有出厂合格证,对已发放的由使用各班组负责保管。 报废、未经试验、逾期未试验或试验不合格的电力安全工器具应明确标识并与正常使用的分 开存放。 电力安全工器具实行分类编号、定置存放,同一班组的同类型电力安全工器具编号不得重复。 存放处应设有标志和定置摆放图。电力安全工器具的编号与存放处标志应一致,对号存放。 电力安全工器具应按照定置管理要求存放在干燥、通风良好,无腐蚀的室内或柜内。其中:安全工具有恒温恒湿功能的,温湿度设置必须在以下规定范围内。 绝缘安全工器具应存放在温度-15℃~35℃,相对温度5%~80%的干燥通风的工具(柜) 内。验电器、绝缘操作杆、绝缘夹钳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘隔板等基本绝缘安全工器具使用后应擦拭干净,检查外观及各项指标是否正常,如正常应立即归置,不正常应立即报告组长。 橡胶类绝缘安全工器具应存放在封闭的柜内或支架上,上面不得堆压物件,不得接触酸、

电力安全工器具预防性试验规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A68305 电力安全工器具预防性试验规程标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电力安全工器具预防性试验规程标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求,并提供了相应的试验方法,用以判断这些工器具是否符合使用条件,保证工作人员的人身安全。 本规程不适用于带电作业工器具。 从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础,参照本规程执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程颁布时,所示版本均为

有效。所有标准均会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。 GB 2811~2812-89 安全帽及其试验方法 GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 6095~6096-85 安全带 GB 7059.1~7059.3-86 移动式梯安全标准 GB 12011-2000 电绝缘鞋通用技术条件 DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电 气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) DL 740-2000 电容型验电器 SD 332-89 携带型短路接地线技术标准 3 定义

常用电力安全工器具及其使用方法

常用电力安全工器具及其使用方法 一、验电笔使用的注意事项。 A、使用前检查: 1、检查验电器的绝缘杆外观应良好无弯曲变形,表面光滑,无裂缝,无脱落层,各部件连接牢固,护手环明显醒目,固定牢固。 2、验电器工作正常,电池电力充足,按下试验按钮时能发出正常的闪光和报警音响信号。 3、验电器本体上标有清晰的电压等级、编号、制造厂名、出厂日期等内容。 4、交流耐压试验每年进行一次,在验电器上应贴有耐压试验的合格证而且在试验的有效期内。 B、如何正确使用: 1、使用高压验电器首先注意它的应用电压等级要与被试设备电压等级相同。 2、使用前要检查高压验电器的各项性能应完好并要在同一电压等级的带电设备上,验证无问题后才可以对待验电的设备进行验电。无法再有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。 3、使用验电器时操作人应戴绝缘手套,穿绝缘靴(鞋),手握在护换下侧握柄部分,人体与带电部分距离应符合《安规》规定的安全距离。 4、使用抽拉式验电器时,绝缘杆应完全拉开。 5、验电时验电器的接触电极与被试设备的导电部分接触时间不能小于1秒钟,并要在应挂地线点及附近反复检测,如果验电器无指示则可认为设备无电。 6、同杆架设的多层电力线路验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。 7、验电时需要专人监护,监护要到位。 8、必须逐项进行验电。 C、正确保管维护的方法: 1、高压验电器适宜存放于温度在-15~35℃,相对湿度为5%~80%条件许可应将验电器统一分类编号存放在防潮盒或绝缘安全工器具柜内,将柜体置于通风干燥处。 2、验电器在运输途中应有防雨防潮的措施,应专门保管。 3、使用前要检查验电笔的电压等级是否相符。 4、使用前要检查验电笔是否有破损、声响是否正常。 5、使用前要将验电笔拉至足够的长度。 6、先在有电设备上或在高压发生器上试验验电笔是否工作正常。 二、绝缘手套使用的注意事项。 A、使用前检查: 1、检查有无粘黏、漏气现象。 2、检查是否经试验合格,不超有效周期。 B、如何正确使用: 1、手套佩戴在工作人员双手上手指与手套指孔吻合牢固,衣服袖口应套入手套筒内。 2、沾污的绝缘手套可采用肥皂和不超过60℃的清水洗涤,有类似焦油,油漆的物质残留在手套上未清除前不宜使用。清洗时应采用专用的绝缘橡胶制品去污剂。不得采用香蕉水,汽油等进行去污,否则将损害绝缘手套的绝缘性能。 3、使用中受潮或清洗后潮湿的手套应充分晾干并涂抹滑石灰后予以保存。 4、不准将绝缘手套与材料混放运输。 5、不准将绝缘手套与油类或腐蚀性物质混放。

电力安全工器具预防性试验方法

1 范围 (3) 2 引用标准 (3) 3 定义 (4) 4 电容型验电器 (6) 5 携带型短路接地线 (7) 6 个人保护接地线 (8) 7 绝缘杆 (8) 8 核相器 (9) 9 绝缘罩 (10) 10 绝缘隔板 (11) 11 绝缘胶垫 (12) 12 绝缘靴 (12) 13 绝缘手套 (13) 14 导电鞋 (14) 15 安全带 (14) 16 安全帽 (15) 17 脚扣 (16) 18 升降板 (17) 19 竹(木)梯 (18) 20 试验报告 (18) 21 参考文献 (18)

电力安全工器具预防性试验方法 1 范围 本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求,并提供了相应的试验方法,用以判断这些工器具是否符合使用条件,保证工作人员的人身安全。 本规程不适用于带电作业工器具。 从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础,参照本规程执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程颁布时,所示版本均为有效。所有标准均会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。 GB 2811~2812—1989 安全帽及其试验方法 GB4385—1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 6095~6096—1985 安全带及其检验方法 GB 7059.1~7059.3—1986 移动式梯安全标准 GBl2011—2000 电绝缘鞋通用技术条件 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所 电气部分) DL409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL740—2000 电容型验电器 SD 332—1989 携带型短路接地线技术标准 3 定义 3.1 电力安全工器具

01手持电动工具检验报告

手持电动工具安全检查记录表(依据:GB/T 3787—2006)单位名称山东国安重工有限公司制造单位鼎力 工具名称吹风机制造日期/ 型号规格600wQ1B-DL -2.8 出厂编号/ 工具编号001 管理部门安生部工具类别Ⅱ类检查周期6个月 检查记录 序号检查项目名称检查要求定期定期定期定期 1 标志检查有统一、清晰的编号,检查 合格标志,认证标志、产品 合格证 √ 2 外壳、手柄检查完好无损√ 3 电源线电源线使用多股铜芯橡皮 护套软电缆且完好无损。Ⅰ 类工具:单相用三芯电缆、三 相用四芯电缆 √ 4 电源插头检查插头符合安全要求,完好无 破损 √ 5 电源开关检查开关动作正常、灵活、无破 损 √ 6 机械防护装置完好√ 7 工具转动部分转动灵活、轻快,无阻滞现 象 √ 8 连接部分牢固可靠√ 9 抛光机等转速标志明显或对使用的 砂轮要求清楚、明显 √ 10 绝缘电阻测量有定期测量记录,未超期使 用≥ΜΩ 500 11 电气保护装置良好√ 检查结论合格检查责任人(签字)韩华 检查日期(*年/*月/*日)2012-6 -1 下次检查日期(*年/*月/*日) 2012-1 1-30 注:1.绝缘电阻,Ⅰ类工具大于2ΜΩ;Ⅱ类工具大于7ΜΩ;Ⅲ类工具大于1ΜΩ。 2.符合标准填“√”,不符合标准填“×”,有数字填数字。

手持电动工具安全检查记录表(依据:GB/T 3787—2006) 单位名称山东国安重工有限公司制造单位上海锐优特电动工具有限 公司 工具名称角磨机制造日期/ 型号规格¢125㎜出厂编号/ 工具编号001 管理人员张照林工具类别Ⅱ类检查周期6个月 检查记录 序号检查项目名称检查要求定期定期定期定期 1 标志检查有统一、清晰的编号,检查 合格标志,认证标志、产品 合格证 √ 2 外壳、手柄检查完好无损√ 3 电源线电源线使用多股铜芯橡皮 护套软电缆且完好无损。Ⅰ 类工具:单相用三芯电缆、三 相用四芯电缆 √ 4 电源插头检查插头符合安全要求,完好无 破损 √ 5 电源开关检查开关动作正常、灵活、无破 损 √ 6 机械防护装置完好√ 7 工具转动部分转动灵活、轻快,无阻滞现 象 √ 8 连接部分牢固可靠√ 9 抛光机等转速标志明显或对使用的 砂轮要求清楚、明显 √ 10 绝缘电阻测量有定期测量记录,未超期使 用≥ΜΩ 500 11 电气保护装置良好√ 检查结论合格检查责任人(签字)韩华 检查日期(*年/*月/*日)2012-6 -1 下次检查日期(*年/*月/*日) 2012-1 1-30 注:1.绝缘电阻,Ⅰ类工具大于2ΜΩ;Ⅱ类工具大于7ΜΩ;Ⅲ类工具大于1ΜΩ。 2.符合标准填“√”,不符合标准填“×”,有数字填数字。

电力安全工器具管理规范

电力安全工器具的管理规范 目录 1、总则. (03) 2、引用标准 (03) 3、安全工器具的维护检查和试验 (03) 4、安全工器具的保管 (04) 5、安全工器具的报废 (04) 6、安全工器具的使用培训 (05) 7、检查与考核 (05) 8、电力安全工器具的使用方法 (05) 9、基本绝缘电力安全工器具的使用方法 (06) 10、辅助绝缘电力安全工器具的使用方法 (09) 11、登高安全工具的使用方法 (11) 12、个人安全防护工器具的使用方法 (12) 13、其他 (14) 14、附录A (15) 15、附录B (16) 1、前言 1.1 为进一步加强重庆民丰化工有限责任公司电力安全工器具的管理,规范各班组电力安全工器具的配置、检查、试验、使用和保管,确保电力安全工器具在作业中真正发挥保障人身、设备安全的作用,特制订本规范。 1.2 本规范所称“电力安全工器具”系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。 2、引用标准 国家电网安监[2009]664 电力安全工作规程(变电部分) 国家电网安监[2009]664 电力安全工作规程(线路部分) 国家电网安监[2005]516 电力安全工器具管理规定(试行) 电业安全工作规程 DL408-91DL409-91 电力安全工器具预防性试验规程(试行) 国电发[2002]777号中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定 GB2891-1995 过滤式防毒面具面罩性能试验方法 电力行业标准 DL/T846.6-2004 高电压测试设备通用 3、安全工器具的维护、检查和试验 3.1 使用班组对公用电力安全工器具每月至少进行一次清理及外观检查并记录。发现缺陷及时修复,不能修复或修复后经相关试验不合格的应及时清理;个人专用电力安全工器具由个人负责检查、

相关文档
相关文档 最新文档