文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DQ3.1.1架空线路及杆上电气设备安装分项工程检验批质量验收记录

DQ3.1.1架空线路及杆上电气设备安装分项工程检验批质量验收记录

DQ3.1.1架空线路及杆上电气设备安装分项工程检验批质量验收记录

架空线路及杆上电气设备安装分项工程检验批质量验收记录DQ3.1.1

《电气设备》题库【附答案】

文档介绍:本份题库涵盖《电气设备》所有知识点,包含判断题100个、单项选择题100个、多项选择题50个、简答题30个、计算题10个、绘图题10个。 《电气设备》题库(附答案) 一、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",共100题) 1.交流铁芯绕组的主磁通由电压U、频率f及匝数N所决定的。( )答案:√ 2.变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化。( )答案:× 3.互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小。( )答案:× 4.电容器储存的电量与电压的平方成正比。( )答案:× 5.运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。( )答案:√ 6.变压器铜损等于铁损时最经济。( )答案:√ 7.断路器跳闸后应检查喷油情况、油色、油位变化。( )答案:√ 8.变压器的变比与匝数比成反比。( )答案:× 9.变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度。( )答案:× 10.双绕组变压器的分接开关装在高压侧。( )答案:√ 11.变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏。( )答案:√ 12.变压器铁芯损耗是无功损耗。( )答案:× 13.变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。( )答案:× 14.变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。( )答案:× 15.变压器每隔1~3年做一次预防性试验。( )答案:√ 16.变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流。( )答案:√ 17.变压器温升指的是变压器周围的环境温度。( )答案:× 18.变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。( )答案:√ 19.避雷器与被保护的设备距离越近越好。( )答案:√ 20.当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力。( )答案:√ 21.当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。( )答案:√ 22.在直流系统中,无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另一极电压就升高。( )答案:× 23.断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光,在预备跳闸位置时红灯闪光。( )答案:√ 24.变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。( )答案:√ 25.运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2倍额定电流。( )答案:√ 26.电流互感器二次开路会引起铁芯发热。( )答案:√ 27.电流互感器二次作业时,工作中必须有专人监护。( )答案:√

电气设备专项检查表

电气设备专项检查表 检查岗位: 检查时间: 检查人员: 序号检查 项目 检查标准 检 查 方 法 检查 评价 符合 不符合及 主要问题 1 配电 室高低压配电室应备有必要的安全 用具和消防器材,并保持消防器 材的完好,门窗及时关闭。配电 柜前后和配电箱前应铺设绝缘橡 皮垫。 查 现 场 2 警示 标志1、在工作人员或其他人员可能误 攀登的电杆或变压器的台架上应 挂“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场2、距离线路或变压器较近,有可 能误攀登的建筑物上应挂“禁止 攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、变配电室或室外单独配电柜 (箱)应有明显的带电警示标志。 查 现 场 4、在转动设备检修或清理作业 时,应切断电源并悬挂“禁止合 闸,有人工作”警示牌。 查 现 场 3 电气 试验高低压电气设备及电气安全用具 在规定的试验周期内做好各项试验。 查 记 录 4 电气 作业1、电工必须持有电工特种作业证 才能上岗,作业时,应按规定穿 戴好劳动防护用品,并正确使用 符合安全要求的电气工具。 查 记 录 查 现 场2、电气设备作业或检修前必须办 理相关票证,严格执行操作票、 工作票等制度。 查 记 录

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、在高压设备、大容量低压总盘 上倒闸操作及在带电设备附近作 业时,必须由两人进行,并由技 术熟练的员工担任监护。 查 记 录 5 电气 设备 检查 1、电扇、移动电气每年使用前必 须经电工检查并贴合格标签。 查 现 场 2、班组《安全设备设施台帐》中 漏电断路器记录(数量、型号等) 与现场情况相符,且保持良好的 在用状态。 查 记 录 3、电机风叶、风罩齐全,外壳有 明显的接地接(零)保护,导线 无破损、老化现象。 查 现 场 4、易燃易爆区域的电气设备采用 防爆型设备。 查 现 场

电器安装工程验收表格汇总

电器安装工程验收表格汇总 目录 高压电气安装检验批质量验收记录表 (3) 高压电气安装检验批质量验收记录表 (5) 电力变压器安装检验批质量验收记录表 (6) 互感器、电抗器、避雷器、电容器安装检验批质量验收记录表 (8) 电机安装检验批质量验收记录表 (10) 电机安装检验批质量验收记录表 (13) 成套配电柜(盘)及动力开关柜安装检验批质量验收记录表 (15) 蓄电池安装检验批质量验收记录表 (17) 低压电器安装检验批质量验收记录表 (19) 起重机电气设备安装检验批质量验收记录表 (21) 滑触线和移动式软电缆检验批质量验收记录表 (22) 母线装置安装检验批质量验收记录表 (23) 电缆线路检验批质量验收记录表 (25) 露天采矿场线路敷设检验批质量验收记录表 (26) 矿井下电缆敷设检验批质量验收记录表 (27) 电缆支架、桥架安装检验批质量验收记录表 (29) 电缆终端头、电缆接头制作检验批质量验收记录表 (31) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (32) 牵引网路安装检验批质量验收记录表 (33) 电气配管检验批质量验收记录表 (35)

电气配线检验批质量验收记录表 (36) 电气照明安装检验批质量验收记录表 (38) 矿井下照明灯具及配电箱安装检验批质量验收记录表 (39) 避雷针(网)及接地装置安装检验批质量验收记录表 (41) 爆炸危险场所线路敷设检验批质量验收记录表 (42) 爆炸危险场所电气设备安装检验批质量验收记录表 (44) 火灾危险场所电气装置安装检验批质量验收记录表 (45) 隐蔽工程检验批质量验收记录表 (46) 表A.0.1 施工现场质量管理检查记录 (48) 表A.0.2 检验批质量验收记录 (49) 表A.0.3 分项工程质量验收记录 (50) 表A.0.4 分部(子分部)工程质量验收记录 (51) 表A.0.5 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 (52) 表A.0.5-2单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 (54) 表A.0.5-3单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (55) 表A.0.5-4单位(子单位)工程观感质量检查记录 (56)

电气设备一次部分试题

电气设备一次试题 一、选择题 1.单电源线路停电操作的的技术原则按照(C )顺序依次操作 B、拉开负荷侧隔离开关、断开断路器、拉开电源侧隔离开关 B、断开断路器、拉开电源侧隔离开关、拉开负荷侧隔离开关 C、断开断路器、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关 2.刀闸的主要作用是(B )。 A、切断负荷电流; B、检修时造成明显的断开点,使检修设备与电力系统隔离; C、操作方便。 3. 室内母线为什么都采用矩型的。(A )。 A、便于施工、安装、运行; B、可以通过较大电流; C、便于散热。 4. 发电机三相母线着色为(1)。 (1)A相涂黄色; B相涂绿色; C相涂红色; (2)A相涂红色; B相涂绿色; C相涂黄色; (3)A相涂绿色; B相涂黄色; C相涂红色; 5.变压器有载调压开关调整电压可以在(D )进行。 A、低负载时; B、高负载时; C、停电时; D、任何情况下 6. 如下图所示,变压器接线组别应为( C )。 A、Y/Δ—1 B、Y/Δ—5 C、Y/Δ—11 D、Y/Y—12

7. 在电路中,若视在功率S不变,当cosψB 提高后,有功功率将(B)无功功率将()。 A、减小、增大; B、增大、减小; C、不变、增大; D、减小、不变。 8. 高压开关铭牌上的额定电流是指( A )。 A、开关长时间通过的最大工作电流; B开关能切断的最大故障电流;C、开关正常通过的负荷电流 9.()材料具有最好的憎水性。 A.硅橡胶;B.电瓷;C.玻璃; D 金属。 10. 变压器空载时一次绕组中有( )流过。 A.负载电流;B.空载电流;C.冲击电流;D.短路电流。11. 电压互感器二次短路会使一次( )。 A.电压升高;B.电压降低;C.熔断器熔断;D.不变。12. 全封闭组合电器(GIS)绝缘气体通常为六氟化硫(SF6)气体,其压力一般为( )。 A.﹤0.2MPa;B.0.2~0.5MPa;C.﹥0.5MPa。 13. 《断路器技术条件》中规定:330kV 及以以上电压等级断路器额定热稳定时间为( )。 A.1s;B.2s;C.3s;D.4s。

电气操作导则题库

电气操作导则 一、填空题 ***1、电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有______,且______、______及______满足设备运行要求的状态。 答案:标称电压继电保护自动装置控制电源 *2、电气设备(一次设备)的热备用状态:是指该电器设备已具备______,经一次合闸操作即可转为______的状态。 答案:运行条件运行状态 **3、电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无______,且连接该设备的各侧均有______或______。 答案:安全措施明显断开点可判断的断开点 ***4、电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有______或______,需要检修的设备已______的状态,或该设备与系统彻底______,与断开点设备没有______时的状态。 答案:明显断开点可判断的断开点接地隔离 物理连接 **5、南方电网《电气操作导则》适用于中国南方电网有限责任公司系统______、______工作中的电气操作。中国南方电网有限责任公司所属______参照执行。 答案:调度变电发电厂 *6、合环操作是指将线路、变压器或断路器串构成的______网络的操作。 答案:闭合运行 *7、同期合环是指通过______或______检测同期后自动或手动进行的合环操作。 答案:自动化设备仪表 *8、定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对______与运行系统是否一致。答案:三相标志 *9、代路是指用______代替其他断路器运行的操作。

答案:旁路断路器 **10、操作票是指进行电气操作的______,包括______和______。 答案:书面依据调度指令票变电操作票 *11、操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列______、______进行的电气操作过程。 答案:相互关联依次连续 *12、过负荷是指发电机、变压器及线路的电流超过______或______。 答案:额定值规定的允许值 *13、振荡是指电网并列运行的两部分或几部分间______,电压、电流、功率、频率等参数发生______的摆动现象。 答案:失去同期大幅度有 **14、断路器拒动是指断路器在______及______动作或在操作过程中拉合控制开关并发出______的情况下拒绝动作。 答案:继电保护安全自动装置指令 *15、重合闸未动是指重合闸装置投入,但不满足动作的______,断路器跳闸后重合闸装置不动作。 答案:相关技术条件 **16、事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为______ 、______ 、______,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。 答案:迅速解救人员隔离故障设备调整运行方式 *17、拉闸限电是指拉开供电线路断路器,______供电的措施。 答案:强行停止 *18、除事故处理外,对于一个操作任务,凡涉及两个及以上单位共同配合,并按一定______关系才能进行的操作,或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用______。 答案:逻辑逐项令

汽车电气设备与维修试题库

汽车电气设备与维修试题库 汽车电气设备与维修题库 项目一汽车电器元件的认知题库 (理论部分) 一、填空题 1.汽车电器设备的基本组成有 等几个系统 2.汽车电气的特点是 等 3.汽车上的保险装置主要有 等 4.继电器的作用是 5.汽车电器系统的导线有和两种 6.试灯有两种和 二、选择题 1.下列哪个不是电源系统的元件() A 发电机 B 蓄电池 C 起动机 2.汽车上的用电设备大多数 A 串联 B 并联C都有 6.熔断丝烧段后,可以选择大一号的保险() A 正确 B 错误C都行是()打铁

A 正极 B 负极 C 不知道 3.用小电流控制大电流的是() A 继电器 B 熔断器C保险丝 4 汽车上用的电是()电 A 直流 B 交流C都有 5.汽车上的用电设备都是()联 6.。导线的截面一般根据用电设备的()来定 A 电流 B 电压 C 都可以8.能用试灯检测计算机控制的电路吗() A 能 B 不能 C 不好说 二、简达题 1.简述更换熔断器需要注意的问题 2.简述线束安装与检修的注意事项 3.简述万用表的使用规范 4.简述KT600示波器使用的注意事项 1 (技能部分) 实训题目一整车电器设备认知考核作业表 2 3 项目二电源系统 (理论部分)

一、填空题: 1.汽车常用的蓄电池有两类。 2.铅蓄电池主要由、电解液、外壳联条、接线柱等部件组成。 3.适当提高蓄电池电解液密度,可以提高电解液的渗透速度和蓄电池的。 4.铅蓄电池放电电流越大,蓄电池的输出容量。 5.当电解液液面低时,应向蓄电池中加。 6.存放的蓄电池应定期检查电解液相对密度和蓄电池的存电量,并给蓄 电池进行一次补充充电。 7.外壳上有P记号的铅蓄电池接线柱为接线柱,有N记号的接线柱为接线柱。 8.过充电时,正极板表面会逸出气,负极板表面会逸出气, 使电解液呈“沸腾”状态。 9. 交流发电机的功用是___________________________。 10. 交流发电机主要由__________、___________、___________、端盖及电刷组件等组 成。 11. 交流发电机的转子的作用是________________。 12. 交流发电机定子的作用是_____________。

电气设备安装调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB

50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016); (9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。

(完整版)汽车电气设备题库

汽车电气设备题库 一、填空题 1.蓄电池按结构特点可分为(铅酸蓄电池) 和(碱性蓄电池)两大类,汽车上采用的是(铅酸蓄电池) 。 2.汽车上有两个电源:一个是(蓄电池),一个是(交流发电机)。 3.铅蓄电池主要由(极板)、(隔板)、(电解液)、(外壳)、(联条)、(接线柱)等组成。 4.单格电池的电压是(2v),三个单格电池串联后,其电压为(6V)。 5.正负极板是由(栅架) 和(活性物质)组成。 6.正极板上的活性物质是(二氧化铅)呈(棕红色);负极板上的活性物质是 (海绵线状铅)呈(青灰色)。 6.电解液是由(纯净硫酸)和(纯净蒸馏水)配制而成。 8.联条的作用是将(单格的蓄电池串联起来) ,提高起动蓄电池(端电压) 9.铅蓄电池的充电过程是(化学能)转变成(电能)的过程。 10.充电条件必须有。 11.充电终了时,正负极板上的硫酸铅已大部分转变为(二氧化铅)和(铅)。 12.放电时化学反应式是: 充电时化学反应式是: 13.铅蓄电池的内阻包括(极板的内阻)、(隔板的内阻)、(电解液的内阻)和(联条的内阻)等。 14.铅蓄电池充电时,端电压的计算式是(U=E=IcR)。 15.铅蓄电池的容量可分为(额定容量)和(起动容量)。 16.铅蓄电池的起动容量可分为(常温起动容量)和(低温起动容量)。 17.起动机每次起动时间不得超过(5 )s,相邻两次起动之间应间隔(15 )s。 18.写出下列符号的意义K:(可控);G:(硅元件);C:(表示充电)。 19.充电的基本方法是(电流充电)、(电压充电)、(快速脉冲充电), 20.充电种类主要有(初充电)、(补充电)和(快速脉冲充电)等三种。 21.无需维护铅蓄电池又叫(MF蓄电池)。 22.铅蓄电池消耗水的途径有二:一是(水的蒸发)二是(水的电解)。 23.无需维护铅蓄电池在使用过程中主要是(不需要补加蒸馏水)。 24.无需维护铅蓄电池的使用寿命一般在(4年)以上,是原有铅蓄电池的 (2)倍多。 25.在使用中,尽量避免铅蓄电池的(过放电)和长期处于(欠充电状态下工作),也不能长期处于(小电流放电)状态下工作。 26.冬季使用铅蓄电池时,要特别注意保持(蓄电池充足电),以免电解液相对密度(降低而结冰),致使(壳体破裂,极板变形,活性物质脱落)。 27.汽车用硅整流发电机由一台(三相同步交流发电机)和一套(六

电气设备试题

一、判断题(正确的在括号内打“√”,错误的在括号内打“×”(每小题 1 分,共10 分)。1.隔离开关不允许带负荷操作。(√) 2.断路器在合闸时,触头的接触电阻越大越好。(×) 3.电流互感器二次回路不允许开路,电压互感器的二次回路可以短路。(×) 4.当短路电流通过电气设备时,将产生电动力效应和热效应。(√) 5.高压负荷开关可以断开短路电流。(×) 6.倒闸操作时可以只填写操作票制度。(×) 7.高压熔断器在电路中既起保护作用,又能起到控制作用。(×) 8.LFC—10表达的是10KV等级瓷绝缘的电压互感器。(×) 9. 二次设备是指接在变压器二次侧的电气设备。(×) 10. 短路功率是指短路时的实际电功率。(×) 11. 发电厂对短路点的电距离越大,短路对电厂的影响就越大。(×) 12. 通常110kV以下系统均为小接地短路电流系统。(×) 13.运行时规定不能带负荷拉开隔离开关。(√) 14.电弧特性显示熄灭直流电弧比熄灭交流电弧难。(×) 15.用电设备的额定电压等于电力网的额定电压。(√) 二、填空题(每空2分,总共20 分)。 1.通常衡量电能质量的主要指标是电压、频率、波形。 2.电击的方式有直接接触电击、间接接触处电击。 3.电弧由三部分组成,分别是阴极区、阳极区和弧柱区。 4.避雷器的作用是防止雷击过电压对电器设备的危害。 5.屋外配电装置分为高型、半高型、中型三种形式。 6.断路器和隔离开关的操作顺序是:接通电路时,应先合隔离开关,后合断路器;断开电路时,应先断开断路器,后拉开隔离开关。 7.直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备。 8.ZN4—10/600型断路器,其额定电压为10kV ,额定电流为600A 。 9.按照接地的作用,电气设备的接地主要有工作接地、保护接地、冲击接地。10.电力系统中电力网负荷由用电负荷、线路损失负荷、供电负荷组成。 三、选择题(每小题2 分,共30 分)。 1.我国规定电气设备电压允许偏移一般不应超过额定电压的_____D_____。 A. ±0.2% B. ±0.5% C. ±2% D. ±5% 2.外桥式接线适用于线路较__C__和变压器___C__经常切换的方式。 A. 长,需要 B. 长,不需要 C. 短,需要 D. 短,不需要 3.在中性点经消弧线圈接地系统中,通常采用的补偿方式是___C__。 A. 全补偿 B. 欠补偿 C. 过补偿 D. 以上均不是 4.下列关于短路的说法不正确的是_____A ______。 A. 三相短路是对称短路故障; B. 短路种类主要有四种; C. 短路时会伴随着电弧的产生; D. 发生短路时电网电压降低。 5.中性点不接地系统发生d(1)时,非故障相电压会______B_____。 A. 不变 B. 上升为线电压 C. 下降为零 D. 上升2倍 6.当前的核电站是利用 B 来进行发电的。 A. 核聚变 B. 核裂变 C. 核热变 D. 核化变

(完整版)电气基础知识题库

一、选择题: 1、为了保障人身安全,在一般正常情况下,电气设备的安全电压规定为( C )。 A、12V以下 B、24V以下 C、36V以下 D、48V以下 2、电流互感器运行时,( D )。 A、接近空载状态,二次侧不准开路 B、接近空载状态,二次侧不准短路 C、接近短路状态,二次侧不准短路 D、接近短路状态,二次侧不准开路 3、标有"220V 40W"的灯泡,其中220V是指交流电压的( C )。 A、瞬时值 B、平均值 C、有效值 D、最大值 4、手摇发电机式兆欧表在使用前,指针停留在标度尺的( D)。 A.“0”处 B.“∞”处 C.中央处 D.任意位置 5、变压器中性点接地属于( C )。 A、保护接零 B、保护接地 C、工作接地 D、重复接地 6、全压起动的电动机,其熔丝应选择电动机额定电流的( B )倍? A、1 B、1.5~2.5 C、 2 D、4~5 7、下列圆裸线代号中硬铝线是( C )。 A、TY B、TR C、LY D、.LR 8、行灯安全电压为36伏,应选用( C )变压器? A、自耦式变压器 B、对耦式变压器 C、安全隔离变压器 D、以上三种都可以 9、安装螺口灯头时,应将螺纹接线端接在( B )。 A、火线 B、零线 C、地线。 D、都可以 10、将一段均匀的阻值为R的导线从中间对折合成一条新导线,其阻值为( A )。 A、1/4 R B、1/2 R C、2 R D、4 R 11、电流的方向就是( C )。 A、负电荷定向移动的方向B、电子定向移动的方向 C、正电荷定向移动的方向D、正电荷定向移动的相反方向 12、4只16Ω的电阻并联后等效电阻为( C )。 A、64ΩB、16ΩC、4ΩD、8Ω 13、两只"100W,220V"灯泡串联接在220V电源上每只灯泡的实际功率是( D )。 A、 220W B、 100W C、 50W D、 25W 14、测量380V电动机定子绕绝缘电阻应选用( B )。 A、万用表 B、500V兆欧表 C、1000V兆欧表 D、2500V兆欧表

汽车电气设备试题库 (2)

第一章蓄电池 一、填空题 1、蓄电池的种类很多,按电解液成分可分为电池和电池。 2、蓄电池是一种化学电源。它能把电能转变为化学能储存起来—,故称蓄电池;又能把化学能转变为电能,向用电设备供电—。 3、蓄电池的工作特性主要包括:、、和。 4、影响铅蓄电池容量的因素有原材料、制造工艺和等诸方面。 5、当铅蓄电池的温度上升时,电解液的粘度降低,渗透能力提高,同时电解液的电阻也有所,溶解度、电离度也有所提高,电化学反应增强,所以容量。 6、目前,汽车电气系统的额定电压有12V与24V两种,汽油车普遍采用______ V电源系统,重型柴油车多采用______V电源系统。 7、汽车蓄电池是一种储存电能的装置,一旦连接外部负载或接通充电电路,便开始了它的能量转换过程。在放电过程中,蓄电池中________能转变成________能;在充电过程中,_____能被转变成_______能。 8、发电机的作用是将来自发动机的_____能转变成_____能。 9、极板是蓄电池的核心部分,它分为_______和_______。 10、蓄电池的放电特性是指充足电的蓄电池在恒电流放电的过程中,蓄电池的_________、____________随__________变化的规律。 11、蓄电池的常规充电方法有_______________充电和______________充电两种。 二、选择题 1、目前汽车上广泛采用的是()电池。 A、铅酸电池 B、铁镍、镉镍蓄电池 C、航标用蓄电池 2、蓄电池的常见故障有极板硫化、自行放电、以及()。 A、充电不足 B、活性物质大量脱落 C、正负极桩导通 3、铅蓄电池的温度每升高1℃是,相对密度下降()。 A、0.0007 B、0.0008 C、0.0009 4、交流发电机中产生磁场的装置是()。 A.定子 B.转子 C.电枢 D.整流器 5、外搭铁式电压调节器中的大功率三极管是接在调节器的()。

专业(电气设备)检查记录表

专业(电气设备)检查记录表 检查人员时间年月日 序号检查项目检查标准检查方法是否符合不符合项存在的主要问题 1 变配电系统配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低 于三级。位于地下室和楼层内的配电室,应设设备运输的通道, 并应设良好的通风和可靠的照明系统。配电室长度超过7m时, 应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。配电室的门应向外开 启。配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设 防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,网格不应大于10mm×10mm。 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。直接与室外露天相通 的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。 高、低压配电柜的母线相序标志正确,应设置接地母排和接地端 查现场和记录

序号检查项目检查标准检查方法是否符合不符合项存在的主要问题子,且与接地系统连接,并有接地标志。电气运行指示仪表显示 正确,控制装置完好,操纵机构和联锁机构可靠。空气开关灭弧 罩应完整。电力电容器外壳无膨胀,无漏油现象。设置有电气运 行工作标志和安全警示标志。电气操作工具完好可靠,有定期检 测记录和标志。 2 电网接地系统 电网接地装置的接地电阻值小于4Ω,应保存定期检测记录。接地 装置应有编号和识别标记。 查现场和记录 3 动力及照明配 电柜(箱) 应按规定设有接地母排和/或接地端子,且与接地系统连接。动力 及照明配电柜(箱)内设置的插座,其线路应配有漏电保护装置。电 器元件的接线端子与导线连接坚固,无过热烧损现象。动力及照 明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志。动力及照明配电柜(箱) 内无粉尘和油污污染。动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标 查现场和记录

电气安装工程质量验收记录表(全套)

目录 主要设备进场验收记录 (4) 安装工程设备、材料合格证总汇 (5) 建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 (6) 及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) (6) 电气照明器具通电安全检查记录 (7) 大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 (8) 电气照明、动力试运行记录 (9) 电气设备安装检查调整记录 (10) 电气设备交接试验记录 (11) 电力电缆试验记录 (12) 电机试验记录 (13) 交流耐压试验记录 (14) 绝缘电阻测试记录 (15) 接地电阻测试记录 (16) 避雷针、带安装记录 (17) 电气配管隐蔽工程检查验收记录 (19) 接地装置施工隐蔽记录 (20) 电缆隐蔽工程检查验收记录 (21) 封闭母线、桥架、线槽安装及隐蔽工程检验记录 (22) 电缆中间、终端头制作安装记录 (23)

漏电保护装置检测记录 (24) 电气设备调整、试验记录汇总表 (25) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (26) 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (27) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (28) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (29) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (31) 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (32) 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (33) 不间断电源安装检验批质量验收记录表 (34) 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表 (35) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (36) 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 (37) 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表 (38) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (41) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (42) 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 (44) 槽板配线检验批质量验收记录表 (45) 钢索配线检验批质量验收记录表 (46) 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表 (47) 普通灯具安装检验批质量验收记录表 (48) 专用灯具安装检验批质量验收记录表 (49) 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯 (50)

《电气设备》上题库.docx

电气设备(上)题库 第一单元电力系统中发电厂、变电所概述 1. 理论部分 (1)问:电力系统的组成?(满分100分,答对一项30分) 答:山发电机、升降压变压器、输配电线路和用电设备组成的整体。 (2) 问:保证安全的技术扌旳施?(满分100分,答对一项25分) 答:停电,验电,接地,装设遮拦和悬挂标识牌。 (3) 问:保证安全的组织措丿施?(满分100分,答对一项25分) 答:工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断转移和终结制度。 (4) 问:电力系统运行的基本要求?(满分100分,答对一?项30分) 答:足够的容量,连续口J 靠的供电,合格的电能质量。 (5) 问:什么是一次设备?(满分100分,答对一项25分) 答:直接产生、输送、分配和使用电能的设备。 (6) 问:电力生产的特点是什么?(满分100分,答对一项30分) 答:发电、供电、用电同时完成 2. 技能部分 (7) 问:画出电力系统简单的送电过程图?(满分100分画图正确60分,标注正确40分) 第二单元 发电厂电气设备的运行方式 1. 理论部分 (8)问:常见的中性点接地系统可分为哪几类?(满分100分,答对一项50分) 答:中性点有效接地系统和中性点非有效接地系统。 发电机 哥压变压器 降压变压器

(9)问:中性点非冇效接地系统冇哪几类?(满分100分,答对一项30分) 答:小性点不接地系统,小性点经消弧线圈接地系统,屮性点经高阻抗接的系统。 (10)问:中性点有效接地系统有哪几类?(满分100分,答对一项50分) 答:屮性点直接接地,屮性点经低阻抗接地。 (11)问:什么叫完全补偿?(满分100分) 答:当系统发生单相接地时,补偿电流等于接地电容电流。 (12)问:什么叫欠补偿?(满分100分) 答:当系统发生单相接地时,补偿电流小于接地电容电流。 (13)问:什么叫过补偿?(满分100分) 答:当系统发牛单相接地时,补偿电流大于接地电容电流。 (14)问:中性点直接接地系统的优点?(满分100分) 答:投资少、工程造价低。 2. 技能部分 (15)任意画出屮性点接地的三种方式(满分100分,画图正确60分,标注正确40分)

电气检修安规题库 yin

电力安全工作规程(电气检修) 一、选择题: @@不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要( )时,必须有监护人在场,并符合“设备不停电时的安全距离”的安全距离。 A.移开遮栏 B.进入遮栏 C.检查 @@A @@断路器遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,必须将操作机构用墙或金属板与该断路器隔开,应进行远方操作,重合闸装置( )。 A.可继续使用 B.应停用 C.没有要求 @@B @@电气设备停电后,即使是事故停电,在( )以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.未断开断路器 B.未做好安全措施 C.未拉开有关隔离开关和做好安措 @@C @@在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的( ),但事后必须立即报告上级。 A.断路器 B.隔离开关 C.电源 @@C @@填用第一种工作票的工作为:①( );②高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 A.带电作业者 B.全部停电和部分停电者 C.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者 @@C @@填用第二种工作票的工作为:①( );②控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;③在二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;④转动中的发电. 机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;⑤非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 A.带电作业和在带电设备外壳上工作 B.小修预试 C.保护定校 @@A @@工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码、许可工作时间、工作任务 B.工作票号码、工作票号码、工作任务 C.工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间

电气设备试题库

第一章电力工业的发展和电力系统的构成 一、选择 1、下列设备中()不属于一次设备 A发电机 B断路器 C继电器 D母线 2、降压变压器高压侧的额定电压() A 121 kV B 105 kV C 110 kV D 115 kV 3、电力网的额定电压等级不包括() A 0.22kV B 6 kV C 35 kV D 230 kV 二、填空 1、电力系统由、、 和组成。 2、电力网按照电压等级的高低可分为:、、、、。 三、判断 1、6KV电网属于高压电网。() 2、110KV电网为超高压电网。() 四、问答题 如图线路额定电压已知,试求发电机和变压器的额定电压。

第二章电力系统中性点运行方式 一、选择 1、中性点非直接接地系统中发生单相金属性接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地 电压等于()。 A.电源相电压B.电源线电压 C.100伏D.380伏 2、小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压。非接地两相对地电压为()。 A、相电压 B、电压下降 C、线电压 二、填空 1、消弧线圈的补偿运行方式有三种:、和,一般采用运行方式。 三、判断 在中性点不接地的3-10kV系统中,当单相接地电流不大于30安时,可不装消弧线圈。() 四、问答题 1、在电力系统发生单相接地故障时,中性点直接接地和中性点不接地系统非故障相对地的电压有什么变化?为什么中性点不接地系统在发生单相接地故障时可允许短时继续运行而不允许长期运行?应采取什么对策? 第四章电力系统短路及短路电流计算 一、选择 1、次暂态短路电流指的是t=( )秒时的短路电流周期分量 A 0 B 1 C 2 D 4 2、下列短路中,对称性短路为() A单相短路 B两相短路 C两相接地短路 D三相短路 3、最常见的短路故障是() A单相短路 B两相短路 C两相接地短路 D三相短路 4、中性点不接地系统发生单相接地时应()。 A、立即跳闸 B、带时限跳闸 C、动作于发出信号 5、电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大( )电流。 A.三相冲击短路 B.冲击短路 C.三相短路 D.持续工作 二、填空 1、当短路发生在发电机机端时,冲击系数取,当短路发生在发电厂高压侧母线及发电机出线电抗器后,冲击系数取,当远离发电厂的地点发生短路时,冲击系数取。 2、在三相系统的短路计算中,四个电气量U、S、I、X,在选取基准值时应满足的关系:

2019年电气试验作业模拟考试题库及答案(二)

2019年电气试验作业模拟考试题库及答案(二) 第1题、【判断题】|当直流电压加到被试品上时,绝缘介质内部或表面的带电粒子作定向移动形成的电流称为泄漏电流。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】|西林电桥属于交流平衡电桥,测试时通过调节桥臂的可变电容和可变电阻达到接点电位平衡,使流过检流计的电流为0。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】一般交接试验安排在电气设备安装竣工后,即将投入运行之前。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】一般导体的电阻随温度变化而变化。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】一般情况下35kV及以上且容量在4000kVA及以上的电力变压器,在常温下吸收比应不小于1。 A、正确 B、错误 正确答案:B

第6题、【判断题】一般来说,被试设备的体积电容愈大,或局部集中缺陷的范围愈小,总体tanδ的数值增加也就愈小,对缺陷的反映愈不灵敏。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第7题、【判断题】一般来说,被试设备的体积电容愈大,或局部集中缺陷的范围愈小,总体trnδ的数值增加也就愈小,对缺陷的反映愈不灵敏。 A、对 B、错 正确答案:B 第8题、【判断题】一般认为,电力变压器绕组tanδ测试时的温度以10~40oC为宜。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】一般认为油纸绝缘在直流电压下的耐电强度是交流电压下耐电强度的两倍多。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的根号3倍 A、正确 B、错误 正确答案:A 第11题、【判断题】三相交流电路的功率和单相交流电路的功率一样,都有有功功率、无功功率和视在功率之分。A、正确B、错误 正确答案:A

电气设备运行规程试题

电气设备运行规程试卷2017年2月 班组:姓名:得分: 一、填空题(每空1分,共10分) 1、变电站 110kV配电装置均采用()封闭式组合电器(GIS),将变电站中除变压器以外的一次设备,包括开关、刀闸、接地刀闸、电压互感器、电流互感器、()、母线、套管等,经优化组合为一个整体。 2、110kV变电站采用单母线接线,()进线端,设母联开关,共11个GIS间隔:包括2段进线、()段110kV厂用变出线、2台PT、4台电石变出线、 1 台母联开关。 3、400V动力PC母线按车间划分 400V动力PC母线有:#1、#2电炉车间,(),循环水车间,电极壳车间,原料车间,( ),水洗煤气。保安 PC母线分别设有两台1000kW柴油发电动机组和循环水保安变给电炉车间供电,石灰窑保安变给石灰窑供电。 4、1#电炉车间400V。1段和2段分别由()电炉动力变和()电炉动力变压器带,联络开关热备用。 5、2#电炉车间400V。1段和2段分别由()电炉动力变和()电炉动力变压器带,联络开关热备用。 二、判断题(每小题2分,共40分) 1、循环水车间400V 1段和2段由各自工作变压器带,联络开关热备用()。 2、石灰窑车间6KV PC段由各自变压器带,柴油发电动机联动备用()。 3、原料、电极壳、空压制氮、水洗煤气、检修400V PC段由各自变压器带。 4、#1、#2高压动力变为强制油循环风冷变压器,容量 31.5MVA()。 5、#1、#4电炉变为强油循环水冷变,单台容量 16MVA 12台()。 6、#1、#2烧穿变容量2000kVA()。 7、低压干式动力变压器1600kVA#1-#4号电炉动力变四台()。 8、低压干式动力变压器1000kVA检修变二台()。 9、低压干式动力变压器2000kVA循环水变二台。 10、低压干式动力变压器2500kVA空压制氮变一台()。 11、低压干式动力变压器1000kVA电极壳车间变一台()。 12、低压干式动力变压器2500kVA原料变一台()。 13、低压干式动力变压器2500kVA石灰窑变一台()。 14、低压干式动力变压器2500kVA石灰窑高温风机变一台。(). 15、低压干式动力变压器630kVA石灰窑保安变一台()。 16、低压干式动力变压器2500kVA循环水保安变一台()。 17、低压干式动力变压器630kVA水洗煤气变一台()。

《电气设备》一次部分1节绪论试题库文档

《电气设备》一次部分 第1章绪论 一.填空题:(每空2分) 1.电气设备在长期正常工作时具有最佳技术性能和所规定的电压称为额定电压。 2.试确定下图所示电力系统中发电机的额定电压以及变压器的额定变比。 3.裸载流导体规定的基准环境温度为℃。 4.空气中敷设的电力电缆规定的基准环境温度为℃。 5.直埋的电力电缆规定的基准环境温度为℃。 6.开关电器规定的基准环境温度为℃。 7.电气设备额定电流系指在一定的下,其绝缘和载流部分 不超过允许值时,所允许长期连续通过的最大电流值。8.发电厂是生产电能的特殊工厂,电能的是在同一瞬间进行的,电能质量的两个主要指标和标准分别是和 。 9.电力网是由各电压级的组成,统一的整体。 10.建立电力系统有许多方面的优越性,其中主要的两个方面是:(1) ;(2) 。 11.保证电力系统运行的经济性的三个很重要的经济指标是能耗率、、和。 13.试确定下图所示电力系统中发电机的额定电压以及变压器的额定变比。

14.试确定下图所示电力系统中发电机的额定电压以及变压器的额定变比。 15.电能生产的最主要特点是_________________________________。 16.衡量电力系统电能质量的指标,通常是指__________ ________________三项,而_____ ______二项更为重要。 17.升压变压器高压侧额定电压通常应比系统额定电压等级高______ ______。 18.降压变压器低压侧额定电压通常应比系统额定电压等级高_____ _______。 19.电力系统运行必须满足的基本要求是________________ _______________;______________________________;__________________________________。 20.变压器使用环境最高气温不超过________,最高年平均气温不超过________。 21.变压器是一种_____ ____的变换装置。 22.电力系统采用变压器之后,就可以将__________________电三个环节非常协调地联系在一起。 二.判断题:(每题2分) ()1.电力网的额定电压等级与发电机的额定电压是相等的。 ()2.同一电压等级的用电设备与发变电设备的额定电压并不一定相等。()3.用电设备的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ()4.变压器的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ()5.发电机的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ()6.发电机的额定电压比所在电力网的额定电压等级高10%。

相关文档