文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 4电力电缆技术规格书

4电力电缆技术规格书

4电力电缆技术规格书
4电力电缆技术规格书

目录

第一部分工程概况和基本要求 (1)

1.1工程概述 (1)

1.2 范围 (1)

1.3 名词定义 (1)

1.4项目总体要求 (1)

第二部分现场条件 (2)

2.1 安装场所 (2)

2.2 环境条件 (2)

第三部分通用技术要求 (3)

3.1 采用规范、标准及法规 (3)

3.2供货范围及界面 (3)

3.3设计与制造 (3)

3.4材料 (9)

3.5检验和测试 (12)

3.6铭牌 (16)

3.7涂层、包装和运输 (17)

3.8提交文件 (17)

3.9验收 (18)

3.10保证和担保 (18)

第四部分数据单 (19)

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

4.1设计条件 (19)

4.2电力电缆数据单 (20)

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

第一部分工程概况和基本要求

1.1工程概述

化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程中所使用电力电缆,室外选用阻燃

型铠装铜芯电缆,室内选用普通铜芯线。

1.2 范围

本技术规格书对电力电缆的功能设计、材料、结构、性能、安装、试验和采办提出了最低要求。本技术规格书适用于油气储运工程。本文件并不能免除供货商应对所提供的设备及其辅助系统配置齐全、性能要求合理、可适用性和可靠性负责。

1.3 名词定义

本技术规格书用到的名称定义如下:

项目:化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程

业主:青海金远天然气有限公司

设计:四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司

供货商:是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备的公司或厂家

分包商:负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家

技术规格书:业主和设计提供的完整的技术规定,包括所附的数据单和附图等

数据单:是指根据各工程项目实际情况,填入的用于订货的参数

技术评分表:技术评分表是招标投标过程中通用的技术组评分标准

技术条件:各工程项目通用并统一的技术要求

质保期:是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段

1.4项目总体要求

1.4.1资格要求

供货商所提供的电力电缆应有类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年以上的经历。

1

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

供货商必须提供产品的应用历史和该产品近三年内类似工程的业绩,包括用户名称和地点,联系电话,供货年份等信息资料。

供货商应能对现场进行技术服务。投标书中应说明投标者的维修能力和方式。

1.4.2投标承诺

供货商应对电力电缆的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及检验和在不同场所进行的试验负有完全责任。

供货商应对提供电力电缆的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等作出承诺。

1.4.3对供货商应答的验证手段和欺诈处理

在开标以后的所有时间内,业主保留对供货商提供的投标资质、认证等证明文件进行验证的权力,如发现与事实不符,可立即废除该标书;对于已经授予中标函的,招标方有权取消授标函,并将视对工程的影响保留索赔的权利;对于已经签定合同的,招标方将保留索赔的权利。

第二部分现场条件

2.1 安装场所

根据使用场所的不同室外选用阻燃型铠装铜芯电缆,室内选用普通铜芯电缆。

2.2 环境条件

应考虑所有对电力电缆寿命和安全有影响的环境因素,例如:

●最低和最高温度;

●温度和湿度的综合影响(凝露的形成);

●海拔高度;

●水(安装在户外还是室内等);

●固体、沙、尘土;

●腐蚀和污染物;

●植物和/或霉菌;

2

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程 技术规格书

3 ●太阳辐射;

●风;

●地震效应;

●直接或间接雷电冲击;

●机械应力和振动;

●电磁干扰;

●爆炸及火灾危害。

第三部分 通用技术要求

3.1 采用规范、标准及法规

供货商应该满足或超过下列最新版本标准和规范的要求。当出现几个标准和规范阐述同一内容情况时,请遵循最严格的描述。若有本技术规格书和其他技术文件相矛盾的阐述,请向业主和设计部门咨询。

GB/T2951

电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 6995

电线电缆识别标志方法 GB/T19666

阻燃和耐火电缆通则 GB/T3956

电缆的导体 GB/T 9330

塑料绝缘控制电缆 GB/T 12666

单根电线电缆燃烧试验方法 GB/T 12706

额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC60228

绝缘电缆导体 IEC 60502

额定电压从1kV(Um=1.2kV)到30kV(Um=36kV)的挤压绝缘电力电缆及其附件 IEC 60332

着火条件下电缆和光缆的试验 IEC 60331

着火条件下电缆的试验电路完整性

3.2供货范围及界面

供货商应提供电力电缆供货清单。

3.3设计与制造

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书3.3.1技术要求

3.3.1.1基本设计数据

1)电力系统数据

业主/设计在数据单中给出如下信息:电力系统的额定及最高电压、单相对地运行的最大持续时间、中性点状态和露置在大气中的过电压。

因此,供货商应该确定出电缆的参考电压值。(即额定电压和最高耐受电压)。

2)运行条件

除非在数据单中明确,在定义电缆容量时,应将持续运行(100%负载率)条件及短路和瞬间过流(例如:电机启动、合闸、短时过载)作为参考。

3)安装条件

数据单和说明书中应详细说明下面所述的随时随地都可能发生的某种条件。

a.地上电缆的安装条件:

● 电缆在桥架中敷设,占用不超过10%的设计空间。因此,空气可以在任何多芯电缆或单芯电缆组成的单电缆系统中很好地流通。

● 绞合单芯电缆属于单电缆系统,任何的单芯电缆或单根多芯电缆应与其他电缆保持至少2倍于其外径的距离。(外层净距)

● 在外界环境温度高于30℃时电缆不应在阳光下爆晒。

b.直埋电缆的安装情况:

● 直埋的电缆要在其上方至少0.15m处放置盖板或用于机械保护的砖块。

● 绞合单芯电缆属于单电缆系统,任何的单芯电缆或单根多芯电缆应与其他电缆保持其自身发热量互不影响的距离。

● 地温20℃

● 土壤热阻系数:1°K×m/ W (100℃×cm/W)

● 埋深

-Uo/U值在3.6/6kV以下电缆,埋深0.8m

-Uo/U值在6/10 kV~8.7/15 kV之间电缆,埋深1m

-Uo/U值在12/20 kV的电缆,埋深1.2m

-Uo/U值在18/30 kV和36/60的kV电缆,埋深1.5m

4

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

在某些情况下,对于高电压等级的电缆埋深应进行适当的详细说明。

3.3.1.2结构特征

1)一般特性

电缆的结构特性应符合数据单中的基本要求。

a.根据GB/T3956标准分类的导体:

-1级单根

-2级刚性多根

-5级柔性多根

-6级极柔性多根

6级导体的电缆,其组成结构(导体排列方式)是用来保证电缆具有最大的柔软性,并且在任何情况下的弯曲度不能超过电缆外径的10倍。

b.导体周围要形成一个紧凑并浑然一体的绝缘层。绝缘层的厚度及特性在有关规范中有详述,并应符合数据单中规定的额定绝缘电压值。

如果标准中不包含所选电压值,绝缘层厚度值应采用与其相邻近且高一档次电压的绝缘层厚度值。

在0.1mm公差的范围内允许10%的平均厚度误差值。

材料说明见4.1.3节。

电缆标识见3.2.2.8节。

c.如果参考标准或供货商有特殊要求,那麽在电缆的绝缘上层或下层中可挤压出特殊的绝缘层——半导体层。

半导体层很容易与绝缘层分离。

d.如果参考标准或供货方有特殊要求,那麽屏蔽层可以放置于所有类型的电缆中。

屏蔽层可以放置于:

-绝缘层下

-单芯中

-多芯的束中

由铜带组成的屏蔽层,需要有不小于0.07mm的厚度,并且要重叠交叉。(大约5 mm 的重叠)

e.铠装外层可以是:

5

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

-金属丝

-金属带

-金属网

铠装外层的连接必须采用焊接方式,但使用网带铠装外层时例外。

金属丝及丝网要排列成螺旋状,并且要紧密排列在几乎封闭的同一个平面内。铠装外层的金属带要具有至少0.3mm的厚度,并排列成反螺旋状,螺旋带的间距大约就是金属带的宽度。

铠装外层由两条金属带组成,延同一方向排列成螺旋状。第二条金属带要覆盖住1/4的带宽度。

对于金属网铠装外层来讲,金属丝网要形成一种完全封闭和方向一致的网形,其覆盖密度等同于至少80%的同形金属管(厚度等于金属丝直径)的重量。金属丝的直径在0.3~0.4mm 之间。

f.成品电缆的结构要非常紧凑,其绝缘层和其他组成部分层要同圆心,并要具有统一的厚度,用简易的方法就能剥离开,并且不损伤内层的部分。

多芯电缆中的填充物填满整个剩余空间,并且最终的成型为圆柱型。

2)特殊特性

电缆应具有下列在数据单中明确说明的全部或部分特性

a.抗烃性

抗烃性只适用在非金属外护套中。

b.抗重压性

在适当的时候要进行压力检测试验。

c.防爆性

防爆性要依据参考规范中的规定用成功试验结果来证明。

d.阻燃性

阻燃性要依据参考规范中的规定用成功试验结果来证明。

e.防火性

防火性要依据参考规范中的规定用成功试验结果来证明。

f.抗腐蚀性气体性

对电缆抗大量的酸性气体(就盐酸的浓度来说为0.3%)的测试试验的进行应与标准一致。

6

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

3)额定电压(绝缘性)

在数据单中由业主/设计指定或由供货商根据相关电气系统数据确定。

4)雷电冲击耐受电压(Up)

在运行过程中可能会出现的雷电冲击过电压值由业主指定或由供货商根据相关电气系统数据确定。

5)额定容量

每一电缆额定容量由供货商根据下列因素确定。

-最高运行温度

-运行环境

-安装条件

6)电缆的结构和名称

在数据单中由业主确定电缆的名称及结构特性。

7)标识

a.制造商标识应符合参考规范。

b.名称代码应符合参考规范,一旦有特殊的要求应遵循规范(例如IEC502/332-3A标准

中0.6kV/1kV 3×35 PVC电缆)的规定。在电缆外护套上每隔1m标记代码)

c.在通长电缆外护套上每隔1m标记序列号和b)中所指示的代码。

d.不同的编号标在电缆的末端,并且其标记的长度要限制在允许的误差范围内。电缆

做标记时要使用不可擦掉的标记材料,或使用类似的方法(例如压花的方法),标记的颜色与电缆外壳的颜色要区分开,以防止电缆由于其受冲压后不易辨认标记。

8)电缆芯的识别

参考规范中列出了电缆芯的识别的标准。

在没有资料的情况下,表Ⅰ中给出了根据冲压绝缘层识别电缆芯的方法。

表I

7

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

表Ⅰ注释:

注释1. 除黄/绿色外,不允许两种颜色混淆。而且每种覆盖的外表面区域应在30%~70%之间。除黄/绿色外,亮蓝色一般用于中性和减少交叉部分的导体中。

注释2.除黑色、浅蓝色、褐色外,还允许使用下列颜色:灰色、橙色、粉红色、红色、青绿色、紫色、白色。但是如果有特殊的需要,这些颜色要单独地使用。

注释3.数字的标记要使用不易擦掉的材料或与黑色形成对比色(如白色)的方法。9)外护套的颜色

除非在数据单中有说明,外护套的颜色如下:

a)0.6/1kV额定电压的交流电缆:黑色或灰色

b)0.6/1kV额定电压以上的交流电缆:红色、白色或紫色(按电压升高顺序排列)或由

供货商给定

c)50V以上额定电压的直流电缆:黄色

d)内部安全电路的电缆:浅蓝色

注:各种电压等级电缆的颜色最终应由供货商提供并得到业主认可。

3.3.2附件

1)数据单中给出应提供的附件

8

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

2)如果需要电缆中间头或终端头,数据单中应详细说明下列特性:

a)类型及功能(终端头、直通中间头、多通中间头等)

b)安装类型(内部、外部、水下等)

c)应用类型(电缆特性描述)

d)更换护套的方法(是否全部)

e)导体连接中间头的类型(压缩型、机械密封型)

f)电缆导体数

g)额定绝缘电压(Uo/U)

h)外界环境(有详细内容说明)

3)接线盒一般采用不导电材料,并要适于保持电缆屏蔽层、金属护套、铠装外壳的长久寿命。

4)如果接线盒或终端组件是导电材料,那麽它们要用10mm直径的螺栓良好接地。

5)其他要求

a.质量及长度

数据单中对每一种电缆类型和构成都有总体的说明。

-总标称数量

-每种型号电缆的数量

无论怎样,总的电缆有效长度和每种型号电缆的长度都不能超出列入清单中长度的±2%。如果数据单中没有指定每种类型电缆的有效长度数量,供货商应采用参考规范中所能允许误差的电缆购货长度。

b.电缆的卷盘和滚轮

电缆标准长度重量小于30kg时通常用卷盘包装供货,大于30 kg时用滚轮包装供货。除有特殊的需要外,卷盘和滚轮都要有固定的尺寸。电缆盘卷在卷盘和滚轮上是为了不受损伤。电缆的卷盘及滚轮的内径不能小于电缆最小允许弯曲半径的两倍。

3.4材料

3.4.1 基本要求

所有材料的性能应适合于本项目的工程技术和操作要求,适合于运行、运输和安装地

9

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

点的条件。最大限度地采用系列化、标准化和市场商品化的材料。

3.4.2 对由第三方提供的材料的要求

由第三方提供的器材,其安装和使用应与供货商对同类型器材的说明相一致。

3.4.3 材料的一致性要求

同一供货合同中的设备和材料应具有相同的类型和功能结构。

3.4.4导体

1)在固定安装的方式中,导体材料应具有下列特性。

a.退火的裸铜或包铜

b.裸铝、包铝或铝合金

2)在移动和振动场所中使用的电缆,导体材料应为退火的裸铜或包铜。当导体材料将

影响覆盖其上的绝缘层或半导体层时,组成它的基本材料——金属丝,应当有涂层(如橡胶)。铜导体的薄覆盖层应由象锡、锡合金或铝合金这样的金属组成。

3.4.5绝缘材料

绝缘材料在数据单中有说明。

3.4.6半导体材料

此材料是一种类似于黑碳的绝缘材料,此层由混合挤压材料或缠绕带共同组成。

3.4.7屏蔽材料

1)油浸纸绝缘电缆

其屏蔽层由一层或多层金属纸或半导体纸组成

2)挤压绝缘层电缆

其屏蔽层由一条或多条铜或铝带或其它铜锡合金组成。

10

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书3.4.8铠装保护层材料

1)铠装保护层一般是钢材料,但在单芯电缆中不能使用钢或其它磁性材料。

2)组成铠装保护层金属丝原料是拉伸力在295~412N/mm(大约30~42kg/mm)的退火钢材(低碳钢)。镀锌层要均匀覆盖在整根金属导体的表面。镀锌层的数量见表Ⅱ。

关于其数量值允许有10%的误差。

表II钢铠网、带的镀层

11

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

3.4.9外护套材料

外护套材料在数据单和参考规范中有详细的说明,如无特殊需要,供货商应在规范所允许的材料中选择一种适合外界环境、安装及使用环境的材料(如遇在使用中经常移动电缆的情况),材料特性包括稳定性、抗磨损性、抗其它外界压力性、抗矿物性等,在参考规范中都有说明。

3.5检验和测试

3.5.1 质量标准

供货商在投标文件中应包括:

·质量证书、即ISO9001认证

·质保体系、检查和试验的计划

·用户清单

3.5.2 产品试验

3.5.2.1 试验分类

1)型式试验

a.型式试验是针对确保电缆的特性能够遵循原始的设计和参考规范。型式试验要通过样品电缆或电缆材料取样进行,试验的进行要由供货商全权负责。

b.唯有业主有责任对电缆验收,且所验收的电缆应与样品电缆特性一致,并享有对电缆

进行型式试验某些项目检测的权利。

2)验收试验

a.通过证明文件和有限但重要的检验及测试来核实电缆同原始设计和业主需是否一致,

同时检验探测材料和结构有无问题。

b.验收试验及测试要对全部长度的电缆进行并按表Ⅲ中列出的项目对样品进行检测。

随机抽取电缆试样的长度数量应参考规范的要求执行。检验和测试要对构成电缆的材

12

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

料的全部或部分或样品进行检验和测试。如果参考规范中没有规定,样品应由下列标准来确定:

b1)视觉及尺寸的检验:试样应是最短一根长度的5%。

b2)试验

电缆供货量为10km时,试样应包括每种类型、结构及截面的电缆。

电缆供货量超过10km时,试样应包括每种类型、结构及截面的两种长度的电缆。

b3)应对单芯电缆的电缆芯组成进行检验和测试。

表III电缆测试和检验表

13

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

14

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

额定电压要高于8kV。

注释2.只适用于有单芯屏蔽层的电缆(额定电压Uo/U大于1.8/3kV的PE和XLPE 型绝缘电缆,额定电压Uo/U大于3.6/6kV的PVC和EPR型绝缘电缆)。

注释3.只适用于挤压绝缘层电缆和额定电压值Uo≥3.6kV的单芯屏蔽电缆。

注释4.只适用于经过2.2.2节中试验测试的电缆。在同一种电缆或具有相同结构特性的但截面略有不同的电缆中进行阻燃性测试。

注释5.抗烃性测试是把6个护套测试段分别地浸泡在50%的5星级汽油和50%的20±5℃的纯苯分析液中。测试段要按照参考规范中的规定进行护套的机械特性测试。如果电缆截面太小而不能成型的话,那麽测试段可以制作成大于等于100mm的管型。测试段应在上述的混合液中浸泡4小时以上,以保证混合液完全蒸发。测试段互相要保持至少20mm的距离,并且不能超过0.5%的内加热器的加热量。加热24小时后,要在不被阳光直射的环境中放置至少16小时,16小时后可以进行机械特性测试。

注释6.外观测试是用来检验电缆结构、电缆芯、外护套颜色、标记清晰等必需的条件。用一片浸水的棉羊毛织物逐渐地磨损掉不易擦掉的颜色和标记的办法来进行检验。测试最后的结果——颜色及标记仍清晰可见。下列检测方法仍须进行——绝缘层和外护套的组成结构和厚度、屏蔽层和铠装外壳的厚度、主要零部件的质量和尺寸等。

注释7.钢丝和反螺旋钢带镀锌层的检验标准要符合UN14007或ISO2232的规定。

注释8.主要的非金属材料组成了电缆重量的5%,其温度指标不包括在23±2℃温度时含氧指标低于22时的测量值。

注释9.下列检测值适用于阻燃电缆。1.1.13条款中所述的测量值要经过典型检验来确定,个别零部件含氧指标的测试值不能大于典型试验值的1.5倍;如果温度指标测量值

15

青海化隆、循化、同仁、尖扎县天然气输气管道工程技术规格书

过高的话,那麽结果应采用其绝对值。

3)特殊试验

特殊试验是不同于型式试验和验收试验的检查和试验,业主随时有权要求检查和试验。

4)现场试验

在设备运到现场并已安装完毕之后进行。现场试验应在业主的现场进行,供货商代表与业主代表共同参加。通过初步的检查和试验,确认在包装和运输期间没有损坏,在现场试验期间所得的试验结果应该与出厂试验所得到的结果相似。现场试验报告由双方签字后方可有效。

试验项目原则上与其它试验相同,还需要补充以下内容:

·连接可靠性的进一步确认;

·所采用的电流/电压试验;

·本侧和远端的联络试验;

·动作顺序的联动试验。

3.5.3 检查

1) 在制造期间和完成后,全部的设备及材料应接受业主/设计检查人员的检查。

2)任何设备和材料如被业主/设计检查人员拒绝接受,供货商应予以替换,且不能提出价格上的要求。

3)供货商应提交明确的试验复印件和试验相关的其他数据,只有在业主/设计批准试验证明后才能发货。

4)在电力电缆启运前14天通知业主/设计以便组织最终的检查。

3.6铭牌

在每个卷盘或滚轮的外表面都要有下列的铭牌、商标、或其它不易擦掉的标志。

-制造商名称

-电缆名称(结构、截面、额定电压等)

-有效长度

-制造日期等。

16

电力电缆基础知识[试题]

电力电缆基础知识[试题] 电力电缆基础知识 ,一,电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线~没有绝缘的称为裸电线~其他的称为电缆,导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线~较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线~绝缘电线又称为布电线。电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂~所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称~如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善~可以说~只要写出电线电缆的标准型号规格~就能明确具体的产品~但它的完整命名是怎样的呢, 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式, (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名~有时为了强调重要或附加特征~将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。

3、简化 在不会引起混淆的情况下~有些结构描述省写或简写~如汽车线、软线中不允许用铝导体~故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆“额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样~省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15~型号的写法见下面的说明。 型号: 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派 生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示~高分子材料用英文名的第位字母表示~每项 可以是1-2个字母,第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料~故铜芯代号T 省写~但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号~电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明~但列明小类或系列代号等。

电力电缆技术规格书(正式)

电力电缆技术规格书编制:

目次 1.概述 (3) 2.标准 (3) 3.设计 (4) 3.1使用环境 (4) 3.2 导体 (5) 3.3 绝缘 (5) 3.4 缆芯、填充及内衬层 (5) 3.5 铠装 (5) 3.5 外护套 (5) 4.检查和试验 (6) 5.标记 (6) 6.其它 (6) 7.供货方式 (6) ……

1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 (IEC60245) 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 IEC60502 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB3906-91 3~35KV交流金属封闭开关设备 GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171-92 电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB2706 交流高压电气动热稳定试验方法2.2 国际标准 IEC60228(1978-01) 绝缘电缆的导体 IEC60332 电缆在着火条件下的试验 IEC60502 额定电压1kV-35kV的挤压固体电介质绝缘电力电缆 IEC60811 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 IEC60183 选择高压电缆的指引 IEC60228 绝缘电缆的导体 IEC60287-1 电缆-电流的额定值计算-第1部分:额定电流 公式(100%载荷因素)及损失的计算

电力电缆采购招投标书范本

包头海平面高分子工业有限公司 整流变 kv电力电缆 技术规范书 年月

目录 附件技术规范 (1) 附件供货范围 (6) 附件技术资料和交付进度 (7) 附件设备监造(工厂检验/试验) (8) 附件性能验收试验 (9) 附件技术性能违约金支付条件............................. 错误!未定义书签。附件技术服务........................................... 错误!未定义书签。附件交货进度.. (10) 附件分包商/外购部件情况................................ 错误!未定义书签。附件技术差异表(格式). (10) 附件投标人需要说明的其它内容 (10)

附件技术规范 总则 .本技术规范适用于包化整流变的kV电力电缆,它提出了kV电力电缆的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 .为保证供货质量,乙方应具有如下资质: a.乙方的注册资金在亿元以上。 b.乙方应同时通过ISO质量管理、ISO环境体系认证。 c.乙方的银行信用等级为AAA级。 d.乙方的产品应具备国家质量监督检验检疫总局的产品质量免检证书。 e.乙方的产品应具备中国名牌产品证书。 f.乙方的产品应具有个同类型工程在寒冷地区的耐低温电缆运行业绩。 . 本设备技术规范中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本规范书和工业标准的已证明安全可靠的优质产品。 .如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管多么微小,都应在报价书及技术部分差异表中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 . 本设备技术规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 . 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 . 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 厂址区域气象条件 本工程厂址位于包头市稀土高新区,根据包头气象站多年实测资料统计,其基本气象要素见下表。 基本气象要素统计表 项目单位数值发生日期 平均气压hPa .

10KV电力电缆技术规范书

10KV电力电缆技术规范书 1.1 本技术条件仅适用于交流额定电压10KV XLPE绝缘电力电缆的订货。 1.2 本技术条件的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3 本技术条件中凡标明参数数值的,是作为专门强调,其他未标明的均应执行有关GB、IEC和DL标准。 1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对本规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.5 卖方应有有效质量保证体系。 1.6 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 引用标准 下列标准包含的有关条文,通过引用而成为本技术条件的条文;所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采纳下列标准最新版本的可能性。 GB12706 额定电压35KV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502 额定电压1KV至30KV挤包绝缘电力电缆及其附件 DL401 高压电缆选用导则 GB2952 电缆外护层 GB6995 电线电缆识不标志 3. 使用条件 各单位订货时应参照下列条文结合工程实际提出使用条件,并符合D L401的规定。

3.1 运行条件 3.1.1 系统额定电压:10KV 3.1.2 系统最高运行电压:12KV 3.1.3 系统中性点接地点式和电缆额定电压(Uo/U): 中性点不接地系统,电缆Uo/U为8.7/10KV; 3.1.4 系统频率:50HZ 3.2 敷设条件:能够为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式;沟道内积水时电缆可局部或完全浸于水中;直埋于高地下水位地区时电缆可能经常或周期性地被水浸泡。 环境条件: 3.3.1周围空气温度 最高温度:+40 0C 最低温度:-30 0C 最大日温差:25 0C 日照强度:0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 3.3.2海拔高度1100~1500 m 3.3.3 环境相对湿度 日平均值:95 % 月平均值:90 % 3.3.4 地震烈度:8 度 水平加速度:0.3 g 垂直加速度:0.15 g 3.3.5 污秽等级:Ⅲ级 3.3.6 覆冰厚度:10 4. 技术要求 各单位在招标时,应要求厂商提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图等技术资料和电缆构造各部分的原材料及其来源、性能指标等,并在供货合同中明确。

新版低压电力电缆技术规范.pdf

低压电力电缆技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 技术参数及要求 (1) 3 使用环境条件表 (8) 4 试验 (8) 5 包装及运输 (10)

低压电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV( Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502 额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 GB 6995 电线电缆识别标志方法 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 2952 电缆外护套 GB 50217 电力工程电缆设计规范 2 技术参数及要求 2.1 设备名称 1kV交联电缆 2.2 系统额定电压:1kV及以下 2.3 电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4 额定频率:50Hz 2.5 敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.6 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。 表1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 1 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构参数

号 1.1 电缆型号/ YJV、YJV22、 WD-YJY、 WD-YJY22、 NH-YJV、 NH-YJV22、阻燃等级ZA、ZB、ZC 1.2 铜导体 材料/ 铜 材料生产厂及牌号/ 供货方提供芯数×标称截面 芯× mm2 一芯: 2.5;4;6;10;16; 25;35;50;70;95 ;120;150;185;2 40;300 二芯: 4;6;10;16;25;3 5;50;70;95;120 ;150 三芯:6;10;16 4+1芯: 10/6;16/10;25/ 16;35/16;50/25 ;70/35;95/50;1 20/70;120/95;1 50/95;185/95;2 40/120 4芯: 10;16;25;35;50 ;70;95;120;150 ;185;240结构形式圆形紧压 紧压系数≥0.9

电力电缆技术规格书正式

电力电缆技术规格书 编制: 目次 1.概述....................................................................................... 错误!未指定书签。 2.标准....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.设计....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1使用环境 ................................................................ 错误!未指定书签。 3.2 导体.................................................................... 错误!未指定书签。 3.3 绝缘.................................................................... 错误!未指定书签。 3.4 缆芯、填充及内衬层........................................... 错误!未指定书签。 3.5 铠装.................................................................... 错误!未指定书签。 3.5 外护套 ................................................................ 错误!未指定书签。 4.检查和试验........................................................................... 错误!未指定书签。 5.标记....................................................................................... 错误!未指定书签。 6.其它....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.供货方式............................................................................... 错误!未指定书签。……1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆(IEC60245) GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电IEC60502

电力电缆招标书(技术部分)

国家电网公司集中规模招标采购 技术规范专用部分 阿城电业局2016年技改、大修工程 10KV电力电缆 二○一六年四月

目录 1 技术参数和性能要求 (3) 1.1 8.7/15kV电缆结构及技术参数 (3) 1.2 电缆非电气技术参数 (3) 2 项目需求部分 (6) 2.1货物需求及供货范围一览表 (6) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表需求表 (6) 2.3 投标人应提供的有关资料 (6) 2.4 工程概况 (20) 2.5 使用条件 (20) 2.6 项目单位技术差异表 (22) 3投标人响应部分 (22) 3.1 技术偏差 (22) 3.2 投标产品的销售及运行业绩表 (22) 3.3 主要原材料产地表 (23) 3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (23)

1 技术参数和性能要求 投标人应认真填写表1~表3中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替。 不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写表9 技术偏差表。 1.1 8.7/15kV电缆结构及技术参数 8.7/15kV电缆结构及技术参数见表1~表2。 1.2 电缆非电气技术参数 电缆非电气技术参数见表3。 表1 8.7/15kV电缆结构参数表 序 号 项目单位标准参数值投标人保证值备注1 电缆型号/ ZC-YJLV22-8.7/15KV-3*240 2 铝导体 材料/ 铝铝 材料生产厂及牌号/ 太原铝厂太原铝厂 芯数×截面积3×240 3×240 结构形式圆形紧压圆形紧压 最少单线根数根34 34 对应240截面单线直径mm 项目单位填写 3.03 对应240截面导体外径mm 项目单位填写18.3 对应240截面紧压系数≥0.9 ≥0.9 3 挤包导 体屏蔽 层 材料、生产厂及牌号半导电料半导电料平均厚度mm 0.8mm 0.8mm 最小厚度mm 0.7mm 0.7mm 外径mm 项目单位填写19.9 4 绝缘 材料、生产厂及牌号/ XLPE XLPE 平均厚度不小于标称厚 度t mm 4.5 4.5 最薄点厚度不小于mm 4.1 4.1 偏心度% 10% 10% 5 挤包绝 缘屏蔽 层 标称厚度mm 0.8mm 0.8mm 最小厚度mm 0.6mm 0.6mm 外径mm 项目单位填写30.5 6 金属屏 蔽 铜带层数/ 1 1 铜带厚度mm 0.10 0.10 搭盖率不小于% 20 20 20℃时最大直流电阻Ω/km / / 7 填充层填充材料/ 非吸湿性聚 丙烯撕裂薄 膜 非吸湿性聚丙 烯撕裂薄膜 8 隔离套挤包材料/ 项目单位填写半导电料

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 Revised by Petrel at 2021

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

电力电缆及附件的基本知识.

电缆和附件的基本知识 一、电力电缆结构特性: 1)油浸纸绝缘统包型电缆 三芯油浸纸绝缘电力电缆结构图 1—扇形导体;2—导体屏蔽;3—油浸纸绝缘;4—填充物; 5—统包油浸纸绝缘;6—绝缘屏蔽;7—铅(或铝)护套; 8—垫层;9—钢丝铠装;10—聚氯乙烯外护套 2)油浸纸绝缘分相铅包(铝包)型电缆 分相铅套电力电缆结构图 1—导体;2—导体屏蔽;3—油纸绝缘层;4—绝缘屏蔽; 5—铅护套;6—内垫层及填料;7—铠装层;8—外被层;

3)XLPE绝缘电缆 110kVXLPE绝缘电缆结构图 1)导体 传输负荷电流 2)导体屏蔽层 作用: a、屏蔽层具有均匀电场和降底线芯表面场强的作用; b、线芯与绝缘之间的过渡,绝缘间的粘结 c、与线芯一起形成内电极 3)绝缘层 作用: 绝缘是将高压电极与地电极可靠隔离的关键结构。 4)绝缘屏蔽层: 作用:保证…….能与绝缘紧密接触,克服了绝缘与金属无法紧密接触而产生气隙的弱点,而把气隙屏蔽在工作场强之外,在附件制作中也普遍采用这一技术。 5)阻水层(缓冲层)

纵向阻水、隔热、防挤压 6) 金属屏蔽层: 作用: a 、 形成工作电场的低压电极,当局部有毛刺时也会形成电场强度很大的情况,因此也要力图使导体表面尽量做到光滑完整无毛刺; b 、 提供电容电流及故障电流的通路,因此也有一定的截面要求。 C 、机械保护、径向防水(管状) 7) 护层: 作用:是保护绝缘和整个电缆正常可靠工作的重要保证,针对各种环境使用条件设计有相应的护层结构,主要是机械保护(纵向、经向的外力作用)防水、防火、防腐蚀、防生物等,可以根据需要进行各种组合。 8) 石墨层 形成一均匀的导电层,使护套接地均匀 二、电场的基本概念 1、库仑定律 在真空中,两个点电荷之间的相互作用力的方向沿着两个点电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸,作用力的大小与两电荷电量 q 1和q 2的乘积成正比,与两电荷之间的距离的平方成反比。 F 12 = F 21 = K q 1q 2 γ 12 2 K 是一个恒量,单位是牛顿·米2/库仑2 2、介电常数

电力电缆技术规格书

电力电缆技术规格书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-003-2009/B 电力电缆技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实 施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程电力电缆采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人::彭艮鹏王新坤付伟 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 。

电力工程施工投标书

电力工程施工投标书 This manuscript was revised on November 28, 2020

*****改造项目第一阶段住宅区内配套工程 投标文件 第Ⅲ标段 (供电工程) 投标人: ******电力工程有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字盖章) 日期: * 年 * 月 *日

****住宅区内配套供电工程施工投标文件 投 标 函 部 分 目录

一、投标函 二、投标函附录 三、投标文件签署授权委托书 四、法定代表人身份证明书 一、投标函

致:山西衡宇招标代理有限公司 1、根据你方招标工程项目编号为 HYZB-E2007018-PT1 的 ****第一阶段住宅区 内配套工程施工工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏 勘项目现场和认真研究招标文件全部内容和其他有关文件后,我方愿以: 人民币(大写)*******元;(小写)***万元 的费用承包该工程第Ⅲ标段(供电工程),无论出现何种情况均不产生其它任何费 用(招标人认可的变更、不可抗力除外)。 2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的时间范围内(工期** 天)完成 并移交全部工程,并愿承担招标文件规定的费用。 5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期 内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。 6、我方理解你方将不受必须接受你们所收到的最低报价的投标或其他任何投标书的 约束。 7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合 同文件的组成部分。 8、我方将提交 *** 万元作为投标担保。 投标人: ****电力工程有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字盖章) 单位地址:山*****号邮政编码:0***0 电话:***5 传真: **** 开户银行名称:中国农业银行**支行开户银行账号:***** 开户银行地址:*******29号开户银行电话:****** 日期:_20**_年_**月_**日 二、投标函附录

10kV电力电缆技术规范报告

10kV电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (3) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (7) 6产品标志、包装、运输和保管 (8)

10kV电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 2951电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 2952电缆外护层 GB/T 3048.10电线电缆电性能试验方法第10部分:挤出护套火花试验 GB/T 3048.12电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验 GB/T 3956电缆的导体 GB/T 6995电线电缆识别标志方法 GB/T 11019电缆用铝带 GB/T 12706.2额定电压1kV(U m=1.2kV)到35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压6kV(U m=7.2kV)到30kV(U m=36kV)电缆 GB/T 14315电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 19666阻燃和耐火电线电缆通则 JB/T 8137 电线电缆交货盘 2技术参数和性能要求 2.1 电缆结构 2.1.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9,其他应符合GB/T 3956的规定。 800mm2以下导体应采用紧压圆形导体结构;800mm2的导体可任选紧压导体或分割导体结构,1000mm2及以上应采用分割导体结构。 2.1.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用交联型材料,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述,包括干式交联流水线方式,生产设备中的测偏装置、干式交联,冷却装置的描述等。 2.1.3 导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的半导电层,电阻率不大于1000Ω·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上,并与绝缘紧密结合,表面光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 标称截面积为500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导电层复合组成。 2.1.4 绝缘 绝缘标称厚度t n为4.5mm,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于标称厚度t n的90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10%。 电缆的绝缘偏心度应符合下式规定: (t max-t min)/t max≤10% 式中t max ——绝缘最大厚度,mm; t min ——绝缘最小厚度,mm。

低压电力电缆技术规范标准[详].docx

........ 低压电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数及要求 (1) 3使用环境条件表 (10) 4试验 (10) 5包装及运输 (13)

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件 GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB 6995电线电缆识别标志方法 DL/T 401高压电缆选用导则 GB 2952电缆外护套 GB 50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV 交联电缆 2.2系统额定电压: 1kV 及以下 2.3电缆额定电压( U0/U ): 0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

........ 表 1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数 YJV、YJV22、 /WD-YJY 、 电缆型号 WD-YJY22 、 1.1 NH-YJV 、 NH-YJV22 、 阻燃等级ZA 、ZB、 ZC 材料/铜 材料生产厂及牌号/供货方提供 一芯: 2.5;4;6;10;16;25; 35;50;70;95;120; 1.2150;185;240;300 铜导体芯数×标称截面芯× 二芯: mm 2 4;6;10;16;25;35; 50;70;95;120;15 三芯:6;10;16

电力电缆技术参数

电力电缆技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-

附录一电力电缆技术参数 附表1-1 油浸纸绝缘铅包电力电缆型号、名称及用途 注 1. 铅包一级外护层(编号11)由沥青复合物和聚氯乙烯护套组成。 2. 铠装一级外护层(编号12)由内垫层、铠装层和外被层组成,其中内垫层由沥青复合物、聚氯乙烯带和浸 渍纸带组成,外被层由沥青复合物和浸渍电缆麻组成。 附表1-2 油浸纸绝缘电力电缆长期允许载流量(A) 注 1. 周围环境温度为25℃。 2. 导线线芯最高允许工作温度:1~3kV为80℃;10kV为60℃。 3. 土壤热阻系数为120℃·cm/W。

附表1-3 1~10kV ZQ、ZQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:沈阳电缆厂,郑州电缆厂。 附表1-4 1~10kV ZLQ、ZLQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-5 1kV ZQ、ZQD型四芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-6 1kV ZLQ、ZLQD型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-7 1~10kV ZQ11、ZQD11型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-8 1~10kV ZLQ11、ZLQD11型三芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-9 1kV ZQ11、ZQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-10 1kV ZLQ11、ZLQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-11 1~35kV ZQ11、ZQD11型单芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-12 1~35kV ZLQ11、ZLQD11型单芯电力电缆技术数据

中国南方电网10kV电力电缆标准技术标书

中国南方电网10kV电力电缆标准技术标书 中国南方电网10kV电力电缆标准技术标书 目录 1总则 (1) 2工作范畴 (1) 2.1范畴和界限 (1) 2.2 服务范畴 (2) 3 应遵循的要紧标准 (2) 4使用条件 (4) 4.1 正常使用条件 (4) 4.2系统条件要求 (5) 4.3敷设条件 (5) 5 技术要求 (6) 5.1 差不多参数(参数见附录) (6) 5.2 ★设计和结构要求 (6) 6试验 (10) 6.1 型式试验 (10)

6.2 现场试验 (11) 7 产品对环境的阻碍 (11) 8 企业VI标识 (11) 9 技术文件要求 (11) 9.1 图纸资料 (12) 9.1.1长期载流量运算书 (12) 9.1.2短时过负荷曲线 (12) 9.1.3导体和金属屏蔽热稳固运算书 (12) 9.1.4承诺弯曲半径 (12) 9.1.5敷设时弯曲半径 (12) 9.1.6运行时弯曲半径 (12) 9.1.7导体承诺最大拉力 (12) 9.1.8电气性能参数(导体直流电阻、外护套体积电阻率、绝缘的tgδ、 电容值、正序阻抗、零序阻抗) (12) 9.2 技术服务 (12) 9.3 设计联络 (12) 10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (13) 10.1监造 13 10.2包装 13

11 设备技术参数和性能要求响应表 (14) 12 备品备件及专用工具 (16) 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器外表 (16) 12.2 举荐的备品备件、专用工具和仪器外表 (16) 13 要紧元器件来源 (16) 14 LCC数据文件 (16) 15 技术差异表 (17) 16 投标方需讲明的其他咨询题 (17) 17 附录 (18) 附录A:常用电力电缆导体的最高承诺温度 (18) 附录B:电缆的绝缘水平(单位:kV) (18) 附录C:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 结构参数 (18) 附录D:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 电气参数 (18) 附录E:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 载流量 (20) 附录F:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 结构参数 (21) 附录H:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 电气参数 (22) 附录I:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 载流量 (23) 附录J: 10kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数 (23) 18附表 (24)

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

电力电缆技术规格书

C D P 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-003-2009/B 电力电缆技术规格书 2009-11-26发布2009-11-30实施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程电力电缆采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人::彭艮鹏王新坤付伟 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 电子邮箱。

电力电缆招标文件

电力电缆招标文件集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

招标项目编号:2016-YG-CLCG-01 长安街西延6#标配迁工程材料采购 本卷:电力电缆 招标文件 招标单位:北京市银光电力工程有限公司(公章) 法定代表人 或授权委托人:(签字或盖章) 招标时间: 2016 年 6 月日 招标地点:北京市石景山区 总目录 招标公告 (3) 第 1 章 投标人须知及前附表……………………………………………….投标人须知前附表…………………………………………………………………… 投标人须知…………………………………………………………………………… 第 2 章 合同条款及前附表…………………………………………………..合同条款…………………………………………………………………………… 第 3 章 履约保函格式....... (4) 技术规范 (26) 第 5 章 投标书格式 (30)

第 6 章 资格证明文件 (33) 格式1 营业执照 (34) 格式2 法人代表授权书 (35) 格式3 商务及技术偏离表 (36) 格式4 经营状况及履约历史承诺 (37) 附件:评标办法 (3) 8 附件A:投标报价明细表 (43) 附图电缆敷设图

长安街西延6#标配迁工程材料采购——电力电缆 招标公告 公告编号:2016-YG-CLCG-01 达华工程管理(集团)有限公司受招标人委托,对长安街西延6#标配迁工程材料采购—电力电缆进行公开招标,此次招标采用资格后审方式。 一、项目基本情况 招标人:北京市银光电力工程有限公司 招标代理机构:达华工程管理(集团)有限公司 项目地点:北京市长安街古城路口往西-首钢东门往东 项目资金来源:国有资金 投资预算:9860000.00元 工程概况:项目招标人已中标长安街西延6#标配迁工程专业承包工程,根据项目工期要求全部采购的电力电缆于2016年11月30日到场。 招标范围:本标的招标范围为长安街西延6#标配迁工程材料采购—电力电缆,包括但不限于电缆运输到施工现场的价格,报价都必须包括制造、运输、保险和到施工交货地点的其他费用、检验、试验、考核验收、技术和售后服务等,同时也包括所有必要的材料、备品备件、消耗品以及相关的技术资料等。具体内容及范围详见招标文件第4章中技术规范的有关要求。 三、投标人资格要求 1、投标人具有独立的法人资格和完成本项目合同的财务、为具备生产供货能力的电缆制造商;

电线电缆基础知识

电线电缆专业基础知识 第1章、电线电缆分类 ?电气装备电缆?电力电缆?架空线?通讯电缆?漆包线(绕组线)?光织光缆 第2章、电线电缆的各种标准 -国际标准—国内标准——企业标准 国际标准:IEC国际电工委员会标准UL美国保险商实验所标准MIL-C-17G美国单用标准JIS日本工业标准DIN德国工业标准BS英国国家标准IEEE美国电气及电子工程师协会标准AS澳洲标准 第3章、电线电缆的构造:导体、绝缘、屏蔽、内被、隔离、填充、外被、隔离网 3.1导体概述 目前常用的金属导体有金、银、铜等,考虑到导体的价格和导电性能,最常用的为铜导体。导电系数以铜为标准(100%),各导体比重和导电常数分别是:①金Au19.3(g/cm3)70.8%、不氧化、价格昂贵②银Ag 10.5(g/cm3)109%导电性最优、价格昂贵、③铜Cu、8.89(g/cm3)100%导电性次优、价格普及④钢(铁)Fe、7.86(g/cm3)17.8%导电性不良、抗张好⑤铝Al2.7(g/cm3)61.2%质量轻 由此可知,铜的导电率较佳,适用性能广,成本较低,还可在其表面镀锡,利于焊接,并有抗氧化作用(指与空气中氧气结合氧化)。 3.2铜导体 3.2.1、铜线的类别 铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下: 1.硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体。 2.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并具有较高之导电率, 用以制造通信及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线。 3.半硬铜线:抗张强度介于硬铜线与软铜线之间,用于架空线之绑线及收音机之配线。 4.镀锡铜线:铜线表面镀锡以增加焊接性及保护铜导体于PVC或橡胶绝缘押出时不受侵蚀,并防止橡胶绝缘 之老化。 5.平角铜线:断面为正方形或长方形之铜线,为制造大型变压器或大型马达等感应线圈之材料。 6.无氧铜线:含氧量0.001%以下、纯度特高之铜线,铜之含量在99.99%以上,不会受氧脆化,用以制真空 管内之导线、半导体零件导线及极细线等。 7.漆包线:铜线软化后,表面涂以绝缘漆,经加热烤干而成,一般分为天然树脂及合成树脂漆包线。 8.铜箔丝:以扁平且极薄之铜丝卷绕于纤维丝上的导体。

相关文档